文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 平煤股份二矿电气防爆管理办法

平煤股份二矿电气防爆管理办法

平煤股份二矿电气防爆管理办法

平煤股份二〔2011〕48号

关于印发《平煤股份二矿电气防爆

管理办法》的通知

各生产区队、相关管理部门:

《平煤股份二矿电气防爆管理办法》已经矿研究同意,现予印发,请遵照执行。

二〇一一年四月十九日平煤股份二矿电气防爆管理办法为加强各单位的电气防爆管理工作,杜绝井下电气设备失爆,按照《煤矿安全规程》和《河南省煤矿防爆电气性能检查细则》的要求,制定本办法。

一、管理体系

二矿防爆管理组织体系(见附件1:2011年平煤股份二矿电气防爆管理组织体系图)。

二、防爆设备入库、入井检查及安装验收

(一)新购入的防爆电气设备,在入库前必须经设备库

专职防爆检查员检查其“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能,检查合格并签发合格证后,方准入库。

(二)检修防爆电气设备必须按防爆标准进行检修。凡机电修配厂检修好的设备必须经过机电修配厂防爆检查员检查验收后签字,设备库专职防爆检查员验收合格后,加盖防爆验收合格章,方能入设备库存放,否则不予存放。

(三)机运区每月对检修好的防爆电气设备进行抽查,如发现有达不到防爆要求的,每发现一处,对机电修配厂防爆检查员、设备库防爆验收员各罚款100元。

(四)凡入井的防爆电气设备,必须挂有防爆验收合格牌,防爆不合格的电气设备严禁入井。各单位领用防爆设备时应对设备进行检查,发现设备无牌或达不到防爆要求的,使用单位可拒绝领用并报机运区,机运区确认无误后,对设备验收人员罚款100元。

(五)搬运防爆电气设备时,必须做到轻搬、轻放,以免损坏防爆性能,对无故丢失或损坏防爆部件的责任单位和个人,按原值加倍罚款。

(六)安装防爆电气设备时要按照防爆要求进行安装。安装工程竣工后,大型机电设备或新安装采面由安装、使用单位、安检科、机运区有关人员参加检查验收,其它小型设

备由机运区组织检查验收,达到防爆要求并办理移交手续后方可投入使用。

(七)经检查验收,凡安装质量不合格或不符合防爆要求的不得投入运转,限期由安装单位处理后再进行验收,经验收合格后方可投入运行。

(八)安装工程移交后,使用单位对设备使用维护、保养、保管承担责任。

三、管理与检查

(一)机运区防爆检查组、安检科负责对全矿电气防爆的监督检查,采、掘、机、通各战线设一名负责人主管本战线机电防爆工作,各队机电副队长主管本队机电防爆工作,井下各单位每班配备防爆电工一名负责本班机电防爆工作,专职防爆电工和防爆检查员必须持证上岗。

(二)井下采、掘、机、通各队队长是电气设备防爆管理的主要负责人,主管电气防爆的副队长是本单位电气防爆的直接责任人,当班防爆电工是当班所辖区域电气防爆的责任人。当班防爆电工必须对所辖电气设备、防爆小件和电缆进行一次检查,发现失爆立即停电处理,并做好检查记录。

(三)采、掘、机、通各队必须建立防爆检查记录台账,每班防爆电工将本班检查结果记入记录本中,每周主管机电

防爆的副队长审阅记录本并签字。

(四)机运区、采煤区、开拓区必须建立防爆检查记录台账,负责记录本战线检查出的防爆问题,各区区长每周审核并签字一次。

(五)机运区防爆管理组在每周二全矿防爆互检中,对区(队)防爆检查记录进行检查。对无检查记录本的单位罚款2000元,电气防爆负责人罚款500元;对填写不认真、不签字的或检查周期不符合规定的单位罚款500~1000元,电气防爆负责人罚款200元。

对无故不参加矿防爆互检的区队通报批评(安排无证人员参加检查的视为缺席),并处以2000元罚款,对电气防爆负责人罚款200元。

(六)机运区防爆管理组负责对全矿井下在用电气设备防爆情况进行巡回检查,每周对全矿井下在用电气设备检查不得少于两次,覆盖率100%,对所查出的问题按“五定四签字”原则进行处理。检查周期不符合要求的,对当事人罚款200元。

(七)对失爆的机电设备,防爆管理组有权从变电所直接停电,直到处理好后,经机运区防爆管理组验收合格后方可送电。升井后由机运区防爆管理组牵头组织追查事故原因,

按有关文件进行处罚。

(八)防爆管理体系成员如有变动,必须经机运区同意,新补充人员必须先进行培训,培训合格后持证方可上岗,否则罚款1000元/人。

(九)井下使用的防爆设备应避免淋水、撞击等现象,否则按有关规定进行处罚。

四、CL—125型煤矿防爆设备检查系统的管理

(一)机运区和使用单位分别建立台账,对CL—125煤矿防爆设备检查系统的井下移动识别器、人员卡、设备卡的发放、领取、报废进行登记。

(二)井下移动识别器持有人必须妥善保管,按要求使用,严禁随意拆卸。凡因丢失、损坏造成损失的,一经发现,按原价进行赔偿。

(三)人员卡不得丢失、损坏,严禁拆卸,丢失或损坏的由人员卡持有人本人到机运区办理人员卡注销、更换手续。人员卡按原价进行赔偿。设备卡在设备升井后由设备库组织检查,设备内没有设备卡或损坏的,要做好详细记录,并上报机运区及时注销、更换设备卡,确保一台设备一个设备卡,机运区对丢失或损坏设备卡的单位罚款400元。

(四)为防止信息丢失,使用单位每周二到机运区下载

一次数据,不按规定日期到机运区读取数据者,每次对责任单位罚款1000元,对责任人罚款200元。

(五)设备卡必须装在开关内部指定位置,一台开关一个设备卡,若发现设备卡不在开关内,一经查出每次对责任单位罚款1000元,对各单位电气防爆负责人罚款100 元。

附件:1.二矿电气防爆管理体系图

2.河南省煤矿防爆电气性能检查细则

主题词:机电防爆办法通知

平煤股份二矿办公室2011年4月19日印发

附件1:2011年平煤股份二矿电气防爆管理体系图

平煤股份二矿电气防爆管理办法

附件2:

河南省煤矿防爆电气性能检查细则

一、总则

(一)为了进一步贯彻执行《煤矿安全规程》及有关防爆电气的标准和规定,提高机电职工对防爆电气防爆性能的认识,在实际工作中便于掌握运用标准,从而加强对煤矿井下防爆电气的科学管理,提高维修质量,消灭电气失爆,实现电气设备安全运行,特制定本《细则》。

(二)所有井下电气设备(包括小型电器)的选用,都必须符合《煤矿安全规程》第444条和第7条的要求。

(三)专职防爆检查员必须经过上级主管部门培训考试,并取得合格证。兼职防爆检查员必须经过矿级培训考试并取得合格证。

(四)防爆电气设备,在入井前必须经专职防爆检查员检查其“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能;检查合格并签发合格证后,方准入井。作工业性试运行的防爆电气产品必须有质量监督检验部门核发的“工业试验许可证”,使用单位制定安全措施,经矿机电副总审查同意,否则不准下井。

(五)井下防爆电气设备变更额定值使用和进行技术改造时,必须经国家授权的矿用产品质量监督检验部门检验。

(六)井下防爆电气设备的运行、维护和修理工作,都必须符合防爆性能的各项技术要求。防爆性能受到破坏的电气设备,必须立即处理或更换,严禁继续使用。

(七)防爆外壳的维修,应执行《煤矿防爆型电气设备外壳修理规程》,而且必须由取得防爆检修资质的单位或厂家进行修理。

(八)加强对井下使用中的防爆电气性能检查:

1.防爆电气的维修工(兼职防爆检查员),对自己所管辖的防爆电气每班至少检查一次。

2.专职防爆检查员对高瓦斯矿井或低瓦斯矿井的高瓦斯区域的防爆电气每周至少检查二次。对低瓦斯矿井的防爆电气每周至少检查一次。

3.专职和兼职防爆检查员人员配备必须满足防爆检查工作的需要。

二、一般规定

(一)防爆电气设备(包括小型电器)、电缆的使用电压等级不得高于其标称电压等级,否则视为失爆。

(二)高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井使用的防爆磁力开关9﹟接线端接地或某种原因使防爆外壳带电的,视为失爆。

(三)利用开关控制进线装置出入动力线的视为失爆(但出入检漏继电器,控制回路电源的除外)。

(四)凡是防爆电气设备不论在井下任何地点使用,都应按防爆要求进行管理。

三、隔爆外壳必须有清晰的防爆标志,煤安标志。有下列情况之一者为失爆

(一)外壳有裂纹、开焊、严重变形的(变形长度超过50mm,且凸凹深度超过5mm者)。

(二)防爆外壳内外有锈皮脱落(锈皮厚度达0.2mm 及以上)的。

(三)防爆室(腔)的观察孔(窗)的透明板松动、破裂或使用普通玻璃的。

(四)防爆设备隔爆腔直接贯通,去掉防爆设备接线盒内隔爆绝缘座的。

(五)闭锁装置不全,变形损坏起不到闭锁作用的。

四、隔爆面应保持光洁、完整、需有防锈措施

(一)防爆结合面结构参数要符合下述规定,否则为失

1.电气设备静止部分隔爆结合面、操纵杆和轴及带轴承转轴的防爆结合面与相应外壳容积对应的最大间隙必须符合表一的规定。快动门式的防爆结合面的最小有效长度不小于25mm。

2.隔爆结合面的平均粗糙度不得高于6.3μm。

3.隔爆面无锈蚀(用棉纱擦后,仍留有锈蚀斑痕者为锈蚀,而只留有云影,不算锈蚀)。

4.用螺栓紧固的隔爆面:

⑴螺栓、弹簧垫圈必须齐全和紧固(紧固程序以垫圈压平为合格)。

⑵弹簧垫圈的规格须与螺栓相适应,(偶尔出现个别弹簧垫圈断裂或失去弹性时,检查该处防爆间隙,若不超限,更换合格弹簧垫圈不为失爆)。

⑶螺栓或螺孔不能滑扣(但换同径长螺栓加螺母紧固者除外)。

⑷螺栓和不透螺孔的配合,紧固后螺栓和螺孔上剩余螺纹轴向长度应大于弹簧垫圈厚度的1.5倍;螺孔周围及底部厚度大于3mm。

⑸同一部位螺栓、螺母规格应一致,钢紧固螺栓拧入螺母的深度不能小于螺栓直径。

⑹沉孔钢紧固螺栓伸入螺孔长度应大于该螺栓的直径,铸铁、铜、铝件不小于螺栓直径的1.5倍;如果螺孔深度不够,则必须上满孔。

⑺电动机接线盒盖不得上反。

(二)隔爆面上,在规定长度及螺孔边缘至隔爆面边缘的最短有效长度范围内的缺陷不能超过如下规定:

1.对局部出现的直径不大于1mm;深度不大于2mm的砂眼,在40、25、15mm的隔爆面上,每平方厘米不超过5个,10mm的隔爆面不超过2个。

2.偶然产生的机械伤痕,其宽度与深度不大于0.5mm,剩余无伤隔爆面有效长度不小于规定长度的2/3。

3.隔爆面上不准涂油漆(发现有油漆时检查该处间隙不超过规定,无油漆的结合面长度在结合面长度不小于规定长度2/3的不为失爆)。

(三)防爆电动机

1.电动机轴与轴孔的隔爆接合面在正常工作状态下,不应产生摩擦。采用圆筒隔爆接合面时,轴与轴孔配合的最小

单边间隙须不小于0.075mm。

2.滚动轴承结构,轴与轴孔的最大单边间隙,须不大于表一定值的2/3。

五、电缆引入装置

电缆引入装置应完整、齐全、紧固、密封良好,有下列情况之一者为失爆:

(一)密封圈内径大于电缆外径超过1mm。

(二)进线嘴内径与密封圈外径的差超过表二规定值的。

(三)密封圈宽度小于电缆外径0.7倍的或最小宽度小于10mm的。

(四)密封圈厚度小于电缆外径0.3倍的(70mm2及以上电缆除外),或最小厚度小于4mm的。

(五)密封圈的单孔内穿进多根电缆的。

(六)将密封圈割开套在电缆上的。

(七)密封圈硬度不满足绍尔氏硬度45度~55度,老化(龟裂、发粘、硬化、软化、粉化、变色等现象)失去弹性、永久变形、有效尺寸配合间隙达不到要求起不到密封作用的。

(八)密封圈没有完全套在电缆护套(或铠装电缆铅皮)上的。

(九)密封圈与电缆护套(或铠装电缆铅皮)之间有其他包扎物的;密封圈和进线嘴之间有充填物的。

(十)一个进线嘴内用多个密封圈的。

(十一)带螺纹的电缆引入装置,螺纹啮合小于5扣,螺纹部分少于8mm的长度且少于6扣螺纹。

(十二)螺纹精度低于3级,螺距小于0.7mm。

(十三)不用的进线嘴缺密封圈或挡板;或挡板放在密封圈里面的;挡板直径比进线嘴内径小2mm以上的;挡板厚度小于2mm或挡板直径在110mm及以上时厚度小于3mm的(所有挡板应镀锌)。

(十四)在用的螺旋式进线嘴缺金属圈;金属圈与进线嘴不匹配的.(闲置的进线嘴可不用金属圈)。

(十五)进线嘴压紧后,没有余量或进线嘴内缘压不紧密封圈;密封圈端面与器壁接触不严;或密封圈能活动的。

(十六)压盘式进线嘴缺压紧螺栓或压紧螺栓未上紧,用一只手能使进线嘴明显晃动的。

(十七)螺母式进线嘴因乱扣、锈蚀等原因紧不到位的

或用一只手的拇、食、中指能使压紧螺母向旋进方向前进超过半圈的。

(十八)电缆在进线嘴处,顺着电缆进线方向用一只手能将电缆推动的。

(十九)高压铠装电缆接线盒使用绝缘胶时,绝缘胶没有灌到三叉口以上;绝缘胶有裂纹能相对活动的。

六、电缆的连接

电缆的连接有下列情况之一的视为失爆:

(一)电缆的连接不采用硫化热补或同等效能冷补的。

(二)电缆(包括通讯、照明、信号、控制电缆)若用接线盒连接时,非本质安全型设备,不采用隔爆型电缆接线盒的(属于本质安全型的控制通讯电缆,应使用本安型接线盒)。

(三)铠装电缆的连接不采用接线盒,中间盒不灌注绝缘充填物或充填不严密露出芯线的接头。

(四)电缆的末端不接装防爆电气设备或防爆元件的。

(五)电气设备与电缆有裸露导体的。

(六)橡套、交联聚乙烯护套损坏露出芯线的(屏蔽电缆露出屏蔽层或本安设备连接电缆露出导体除外,但应及时

进行修补)。

七、隔爆型插接装置

(一)煤电钻插销的电源侧应接插座,负荷侧接插销,接反为失爆。

(二)插接装置缺少防止突然拔掉的徐动装置,电源电压在660V~1140V的插接装置缺电气连锁装置的为失爆。

(三)插销在触头断开的断电瞬间,外壳隔爆面的最大直径差W和最小有效长度L,不符合表三规定的为失爆。

八、照明电器

(一)防爆安全性灯具把压口改为罗口的为失爆。

(二)隔爆灯具电源断开后才能打开透明罩的联锁装置失灵为失爆。

(三)防爆型灯具玻璃罩出现松动、裂纹、破损情况之一者为失爆。

九、矿灯

井下使用的矿灯必须具有防爆标志和煤矿矿用产品安全标志,有下列情况之一者视为失爆:

(一)灯头破裂、灯头圈松动,玻璃破裂、灯头密封不严、灯锁失效。

(二)灯线破损露芯线、灯线引入装置损坏密封不严、灯线窜动。

Ⅰ类外壳隔爆接合面的最小宽度和最大间隙

表1

平煤股份二矿电气防爆管理办法

Ⅰ类外壳隔爆接合面的最小宽度和最大间隙表2

平煤股份二矿电气防爆管理办法

Ⅰ类外壳隔爆接合面的最小宽度和最大间隙表3

平煤股份二矿电气防爆管理办法