文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室渗漏修补方案

地下室渗漏修补方案

地下室渗漏修补方案
地下室渗漏修补方案

一、地下室堵漏方法

1、墙体堵漏

1.1、渗水不明显部位

对于地下二层渗水不明显的墙体裂缝采用水不漏进行堵漏。在裂缝处凿开20~30mm宽、30mm深得“V”型槽,清理干净后将修补材料均匀压入槽内进行堵漏。

修补所用材料为高效防潮、抗渗、堵漏材料,也是极好的粘结材料。分“缓凝型”、“速凝型”和“超速凝型”三种,均为单组份灰色粉料。“缓凝型”主要用于防潮、防渗;“速凝型”和“超速凝型”主要用于抗渗、堵漏。本次修补采用“速凝型”。

所用水不漏主要技术指标:①凝固时间:1~90分钟;②抗压强度:30~40MPa;

③粘结强度:>1.5MPa;④不透水性:>0.7MPa;⑤耐高低温:100℃,-40℃。

堵漏特点:①防潮防渗、快速带水堵漏;②迎背水面均可使用,施工简便;③无毒无害,可用于饮用水工程;④凝固时间可隔,防水粘贴均可。

1.2、渗水明显部位

对于地下二层的墙体冷缝渗水处,采用注浆堵漏。注浆材料:单组份水溶性聚氨酯。

㈠、注浆施工步骤:

寻找裂缝:先用清水清洗干净,待基面全部清理干净,表面稍干时,仔细寻找裂缝。

沿裂缝钻好孔,孔距300mm左右,埋好灌浆咀。

灌浆咀埋设时应用工具紧固并保证咀头的橡胶部分及孔壁在未使用前干燥,否则在紧固时容易引起打滑。

进行水溶性聚氨脂灌浆液回灌引流管洞使之止水密实。

㈡、注浆施工中应注意的问题:

在寻找裂缝前,首先应对裂缝进行分析,并按裂缝宽度、长度的不同分别取蕊,以确定裂缝深度发展规律。如非贯穿裂缝且深度较浅,可以作表面处理。

寻找裂缝是一项繁琐、细致的工作,如表面不易干燥,可以用喷灯烘干,用角磨机磨光周边,裂缝处因含有水份,立即可以发现,此办法即提高了工作效率,又可确保每一分区无遗漏。

裂缝修补:灌浆液应从每一枚针头开始(结构立面由下往上灌注),当浆液从微孔处冒出时,应立即停止,移入第二枚继续灌注,依次向前进行。在灌注过程中,如果浆液已灌满相邻的针头位置,可以跳开不注;如注浆后发现裂缝两端仍有继续延伸、或有裂缝与其相交叉,应在该位置补孔,重新注浆。这样,整条裂缝的第一次注浆才算结束。

为使裂缝内注满浆液,应进行第二次注浆,第二次灌注应与第一次间隔一段时间(约30分钟),必须在浆液凝固前完成,如第二次灌注后,浆液仍不能愈合,应在该位置重新钻孔注浆。

裂缝内注满浆液后拨下高压注浆管,其止水针在没有压力的情况下能自动封闭。

注浆完成后,剔除止水针头,用避水通防水砂浆抹平压光至墙面平。

注浆时应注意的问题:

当一枚针头在灌注较长时间后(约5分钟后),浆仍未从裂缝内冒出,应停止灌注,间隔一段时间后再进行,如仍未灌满,应检查钻孔是否与埋管线交叉、板底是否有孔洞等情况,待查明原因后再进行灌浆。

灌注时应严密注视灌注机的工作压力表,如超过额定压力(350kg以上),应停机后再进行,如压力仍居高不下,应检查钻孔是否与裂缝完全交叉。

聚氨酯是遇水膨胀材料,工作时应穿戴好防护用具,如手套、护目镜等。表面清理及设备维护。

待浆液凝固后,表面应及时清理。

灌注机连续使用最多不超过10小时,如中途停止工作超过30分钟,应及时清理机械,清洗可用专用清洗剂或丙酮等。

二、安全文明措施

1、防水堵漏分项工程应由专业防水班组完成,操作施工人员必须戴好安全帽、皮手套、穿软底鞋,必须准备好有关防毒、防安全用具。

2、补漏材料为有机可燃物,施工现场严禁吸烟,杜绝火种,并配备灭火器等消防设施。

3、每次下地下室进行作业,施工班组长必须在现场亲临指导,下班时清点班组人员。

4、施工班组不得私自拉电线节电,施工前有项目部电工班组将照明灯具接好、固定,保证照明亮度。

5、安全员每日进行多次巡查,保证施工人员在地下室施工的安全。

青年人首先要树雄心,立大志,其次就要决心作一个有用的人才

相关文档