2011年一级注册建筑师考试技术作图具体的题目及分析如下:

第一题:建筑剖面

剖面成图:

选择题:

选择题参考答案:

1.B

2.A

3.B

4.A

5.C

6.D

7.A

8.A

9.D 10.B 第二题建筑构造

解答要点:

1. 石膏板矿棉板复合面层中的连接:矿棉板在下,通过粘结剂与石膏板连接,石膏板在上,通过自攻螺丝与龙骨连接;

2. 只有H型龙骨(节点4)是将矿棉板插入到龙骨中;

3. 节点一原理图:

节点2原理图:

节点3原理图:

节点4原理图:

选择题:

选择题参考答案:

11.D 12.D 13.A 14.C 15.C 16.B 17.A 18.A 19.B 20.C 第三题建筑结构住宅结构构件布置

选择题:

总结要点:

1. 不可见柱应指埋于墙内的承重柱子。

选择题答案:(此为网友讨论结果,非官方标准答案)

21.A 22.B 23.D 24.B 25.B 26.D 27.B 28.A 29.D 30.C 第四题建筑设备管线综合布置

选择题:

选择题参考答案:

31.D 32.A 33.B 34.C 35.D 36.D 37.A 38.D 39.B 40.D

来至网友收集欢迎大家讨论及指正。

看似短暂的一生,其间的色彩,波折,却是纷呈的,深不可测的,所以才有人拼尽一切阻隔,在路漫漫中,上下而求索。

不管平庸也好,风生水起也罢,其实谁的人生不是顶着风雨在前行,都在用平凡的身体支撑着一个看不见的灵魂?

有时候行到风不推身体也飘摇,雨不流泪水也湿过衣衫,而让我们始终坚持的除了一份信念:风雨总会过去,晴朗总会伴着彩虹挂在天边。

一定还有比信念还牢固的东西支撑着我们,那就是流动在心底的爱,一份拳拳之爱,或许卑微,却是我们执著存在这个世界上,可以跨越任何险阻的勇气、力量和最美丽的理由。

人生的途程积累了一定的距离,每个人都成了哲学家。因为生活会让我们慢慢懂得:低头是为了抬头,行走是为了更好地休憩,不阅尽沧桑怎会大度,没惯见成败怎会宠辱不惊,不历经纠结怎会活得舒展?

看清才会原谅,有时的无动于衷,不是不屑,不是麻木,而是不值得。有时痛苦,不是怕失去,不是没得到,而是因为自私,不肯放手,不是自己的,也不想给。

人生到最后,有的人把自己活成了富翁,有的人却一无所有。

梭罗说:一个人富裕程度如何,要看他能放下多少东西。大千世界,我们总是想要的太多,以为自己得到的太少。是啊,一个贫穷的人怎么会轻易舍得抛下自己的所有呢?到了一定年龄,才会明白一个人对物质生活的过多贪求,反而让自己的心灵变得愈加贫穷。

人生到了最后,其实活出的只是一个灵魂的高度,清风明月,花香草色,便是一袖山水,满目清澈。放下从前,放下过去,从容地走入当下,和自己的内心交流,和自己的灵魂对话,听时光走过的声音,嗅闻它御风而过的芳香……

如果兜兜转转了大半个人生的你,此刻依然觉得自己很贫穷,那么愿一无所有的你,

看似短暂的一生,其间的色彩,波折,却是纷呈的,深不可测的,所以才有人拼尽一切阻隔,在路漫漫中,上下而求索。

不管平庸也好,风生水起也罢,其实谁的人生不是顶着风雨在前行,都在用平凡的身体支撑着一个看不见的灵魂?

有时候行到风不推身体也飘摇,雨不流泪水也湿过衣衫,而让我们始终坚持的除了一份信念:风雨总会过去,晴朗总会伴着彩虹挂在天边。

一定还有比信念还牢固的东西支撑着我们,那就是流动在心底的爱,一份拳拳之爱,或许卑微,却是我们执著存在这个世界上,可以跨越任何险阻的勇气、力量和最美丽的理由。

人生的途程积累了一定的距离,每个人都成了哲学家。因为生活会让我们慢慢懂得:低头是为了抬头,行走是为了更好地休憩,不阅尽沧桑怎会大度,没惯见成败怎会宠辱不惊,不历经纠结怎会活得舒展?

看清才会原谅,有时的无动于衷,不是不屑,不是麻木,而是不值得。有时痛苦,不是怕失去,不是没得到,而是因为自私,不肯放手,不是自己的,也不想给。

人生到最后,有的人把自己活成了富翁,有的人却一无所有。

梭罗说:一个人富裕程度如何,要看他能放下多少东西。大千世界,我们总是想要的太多,以为自己得到的太少。是啊,一个贫穷的人怎么会轻易舍得抛下自己的所有呢?到了一定年龄,才会明白一个人对物质生活的过多贪求,反而让自己的心灵变得愈加贫穷。

人生到了最后,其实活出的只是一个灵魂的高度,清风明月,花香草色,便是一袖山水,满目清澈。放下从前,放下过去,从容地走入当下,和自己的内心交流,和自己的灵魂对话,听时光走过的声音,嗅闻它御风而过的芳香……

如果兜兜转转了大半个人生的你,此刻依然觉得自己很贫穷,那么愿一无所有的你,

历年(1999——2011)一注技术作图真题分析

第一步:总结10年以来技术作图考点 结构布置 1999:高大空间砖混结构(展厅)—---布置梁、过梁、预制、现浇板、壁柱、混凝土柱2000:高大空间砖混-钢结构(礼堂)--布置梁、板、柱、屋架、支撑、檩条 2001:高大空间钢结构(超市)-------布置抗风柱、柱间支撑、等等钢结构所有结构构件2003:砖-木结构(小学)------------布置承重墙、屋架、木梁、檩条、挑檐木、砖柱2004:砖混结构抗震(多层住宅)-----布置构造柱、圈梁、过梁、板式楼梯 2005:剪力墙结构(高层复式住宅)---布置剪力墙、暗柱、连梁(非常复杂) 2006:筒中筒结构(高层办公)-------布置梁、板、柱、剪力墙 2007:高大空间钢结构(厂房)-------布置抗风柱、柱间支撑、等等钢结构所有结构构件2008:复杂平面剪力墙结构(学校)---布置剪力墙、防震缝、后浇带 2009:砖混结构旧房改造(办公)-----布置梁、板、柱 2010:屋盖结构布置平改坡屋顶结构(多层住宅)——布置立柱、斜梁、檩条、水平支撑和垂直支撑 2011:楼盖结构布置 总结:近年出题人有把简单问题复杂化的倾向,结构平面布置原理及规则很简单,但题目描述七弯八拐,且故意用非通用的术语,目的是让你不明题意把你弄晕---叫声将军,提防提防! 建筑配件与构造 1999:顶-缝刚性防水屋面变形缝、墙身变形缝、地面、内墙变形缝(节点构造) Z2000:顶-内饰轻钢龙骨吊顶(配件连接) Z2001:墙-内饰轻钢龙骨石膏隔墙(配件连接) 2003:顶-节点块瓦双坡屋面天沟、屋脊、檐口、变形缝(节点构造) 2004:地- 缝地下室施工缝、后浇带、伸缩缝(节点构造) Z2005:墙-外饰石材幕墙构造(配件连接)03J103-7《建筑幕墙》 2006:斜残疾人楼梯构造(配件连接) Z2007:地-楼面水磨石地面、强化双层木地板楼面、单层木地板楼面、隔声楼面(构造层次)05J909《工程做法》 2008:顶屋面防水构造(上人、不上人、保温、隔热、隔汽、倒置)(构造层次)J201-1 平屋顶建筑构造(一) Z2009:墙玻璃幕墙构造(配件连接)《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 Z2010:墙内装修-室内内饰面构造(石材干挂、隔声材料、防水材料)(构造层次)05J909《工程做法》

2018年一级注册建筑师考试复习知识要点

一.设计前期和场地设计(90) 1.基地地面高程应按城市规划确定的控制标高设计 基地地面宜高出城市道路的路面,否则应有排除地面水的措施 基地应有两个以上不同方向通向城市道路的出口(人员密集的基地) 基地应至少一面临接城市道路 基地有滑坡、洪水淹没或海潮侵袭的可能时,应有安全防护措施 基地沿城市道路的长度至少不小于基地周长的1/6 基地或建筑物的出入口,应避免直对城市主要干道的交叉口 2.设计前期工作有:编制‘项目建议书’;拟制‘设计计划任务书’;进行预可行性和可行性研究报告; ‘项目评估报告’ 3.投资估算划分为四个阶段:规划阶段、评审阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段 4.我国借用国外贷款的种类有国际金融组织贷款、政府贷款、商业贷款 5.工业项目可行性研究的核心内容是投资估算与资金筹措 6.土地使用权出让的建筑项目一般有:商业、旅游、娱乐、居住、工业 其中居住用地的土地使用出让最高年限为70年 7.国家建设征用土地时耕地1000亩,其他土地2000亩以上需国务院批准 8.根据《城市房地产管理法》有关规定,在土地使用权出让合同约定的使用年限界满,土地使用者需 继续使用土地的,应最迟于界满前十二个月申请续期 9.给排水设施建设用地、园林绿化建设用地、消防设施建设用地属基础设施用地 10.城市用地分类中的绿地包括公共绿地和生产防护绿地 11.城市用地有居住用地、公共设施用地、工业用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、市政 设施用地、绿地和特殊用地(军事等)共九类 12.生活居住用地中的公共服务设施用地属于生活居住用地 13.城市用地面积计算原则应按平面投影面积计算、现状和规划用地计算采用同一比例尺的图纸 14.房地产权利人欲进行房地产转让或抵押时,对于房屋的所有权和该房屋占用范围内的土地使用权, 一般规定房屋的所有权和土地使用权必须同时转让 15.工业建设项目建设地区的选择应遵循的原则是适当聚集布置、靠近原料、燃料和消费地原则 16.大型建设项目在选择场地时要收集地形图,1:500的比例尺的图纸最适合 17.建筑物抗震设防的重点是7、8、9度地震烈度的地区 18.结构抗震设计是以地震烈度为依据的 19.地震烈度表示地面及房屋建筑遭受地震破坏的程度(分十二级) 20.地震震级表示一次地震能量的大小 21.震级每差一级,地震波的能量将差32倍 22.国际上通用的是里氏震级 23.在场地进行的功能分析中,与确定合理的建筑朝向有关系的有: 建筑物使用太阳能供热、冬季主导风向为西北风场地东面的高速公路产生交通噪声 24.中国建筑气候区划分为一级区区划和二级区区划 25.风级表中的风级共分为13级 26.Ⅰ、Ⅱ建筑气候区,主要应考虑住宅冬季防寒保温要求,防风沙 Ⅲ、Ⅳ建筑气候区,主要应考虑住宅夏季防热和组织自然通风、导风入室的要求 27.住宅应每户至少有一个居室、宿舍每层至少有半数以上的居室能获得冬至满窗不少于1小时的日照 28.托幼、老年人公寓的主要居室、医院疗养院半数以上的病房能获得冬至满窗不少于3小时的日照 29.用地指标托儿所为12-15平方米/人;幼儿园为15-20平方米/人 30.场地的外形较为经济合理的是矩形(长宽比为1:1.5) 31.规划用地的周界为城市道路、居住区级道路小区路或自然分界线时,用地范围至道路中心线或自然 分界线;规划用地与其他用地相邻,用地范围划至双方用地的交界线 32.缓解城市噪声的最好方法是增加噪声源与受声点的距离 33.当基地与道路红线不连接时,应采取设通路的方法与红线连接

一级注册建筑师考试通过的计划和经验

建筑知识\场地前期\ 材料\物理 3月份: 城市规划\建筑历史 结构\设备 4月份: \施工\业务管理 结构 构造穿插在其中复习. 五一期间上图版,五月份以后侧重背规范,背得越多越好,还有一些自己认为复习不到位得地方 建议 我的复习过程中,我亲身的感受和收获就是:“建筑知识是一个整体”就想人体一样,有骨骼,有肌肉,有血液,有皮肤,还有各种神经系统。结构体系就是建筑的骨骼,外装饰就是皮肤,给排水和通风管好像是血液和排泄系统,强弱电好比神经系统。在学习的过程中,我也把各种专业知识融会贯通,成为一个整体去认识,而不是把他们一个个专业割裂开来学习。这也是事倍功半的学习方法之一 现在,我还是有点后悔,应该在第一年的时候全部报名.也许作图题也不至于全军覆没。因为我那年没有复习建筑知识,所以,在考试方案设计的时候,对消防的相关规范没有背牢,所以,导致了方案设计的没有通过。靠场地的时候,也是因为规划知识没有复习,所以场地也没有通过,技术设计纯粹是因为没有复习。 所以说,建筑的学习,是一个整体的系统的过程,哪里稍有疏忽,就会在很多地方出现漏洞。所以,我建议那些准备考试的朋友,第一次考试,最好全报名,最好全复习。 分三条线来学习,三条线是平行线,同时进行。 第一条线,是建筑知识线,是“文科线”。包括建筑的基本知识;建筑史,城市规划、已经业务管理等,也就是北京那套书的第一本知识。 我会把这条文科线学习得很有趣味性,就把它们当小说来看,建筑历史就当游记来看,还有业务管理,就结合日常的工作来看,很多知识读书时候就讲过,温故而知新,很多平时看专业杂志也看到,真的很有意思,一点不觉得累。 第二条线,就是建筑技术知识,套用前面的说法,就是“理科线”。这条线包括建筑材料、结构、设备、物理、构造等。也许很多人会问,都是不相干的专业,怎么会套层一条线呢?呵呵,其实,比起文科线来,他们才是真正的密不可分!且听下回分解。 第三条线,是建筑绘图训练,也就是“工匠线”,呵呵,顾名思义,就是连手头功夫的。这年头,谁还用手画图呀(当然草图例外)。可是,考试可不是考我们的草图功夫,它可是要再如此短的时间内把设计用尺规绘出来的。所以,没有针对性的进行准备,是很难过这一

2010年一级注册建筑师考试方案作图题目

2010年一级注册建筑师考试《方案设计作图》试题 南方某城市精神病医院综合楼建筑方案设计 设计任务说明书 地理位置: 位于我国南方的夏热冬暖地区 规范要求: 符合现有主要建筑规范 设计要求: 1.本医院为南方某市精神疾病专科综合医院,(含8-10层120床位住院区),本试题仅要求设计出其中1-2层平面,地下及3层以上可忽略,但需在二层标准层予以体现; 2.除兴奋室外,所有房间均要求有直接采光; 3.为防止精神病人追逐医护人员,病房部的护士站要求至少三面临走道;病房区的监控走廊长度不少于12M,宽度不少于2.4 M; 4.病房区每房间只允许放置一张病床; 5.除报告厅层高5.1外,其余房间均为不少于4.2; 6.其他条件请参考“各层功能分区示意图”及“房间面积表”。 制图要求: 绘制总平面,表示医院建筑轮廓线(不含地下未设计部分)及各分区入口,表示场地道路 按建筑设计要求绘制医院一、二层平面图,表示出结构体系,柱、墙、门(表示出开启方向),不用表示窗线,标注建筑轴线尺寸及总尺寸; 标出各房间名称及主要房间(带*号者)的面积,标出每层建筑面积; 尺寸及面积均以轴线计算,雨蓬及连廊不计面积。 总平面要求: 医院门诊部主出入口通向城市主干道 医院住院部的出入口通向西侧绿化庭院 合理布置道路、绿化、出入口等 一层房间表 门诊区 *入口大厅 240 1 服务台 16 1 挂号交费 32 1 *门诊药房 120 1 普通门诊 144 12 每间12㎡ 专家门诊 36 3 每间12㎡ 司法鉴定 36 2 每间18㎡ 候诊厅 40 1 含分诊台6㎡ 检查室 240 4 CT/超声波/心肺功能/综合体检60㎡/间 卫生间 64 4 分男女各两处,16㎡/间 社会服务部 *接待大厅 120 1 *康复之家 240 1

一级注册建筑师方案作图经验

方案作图经验分享wt 这个。。。本教师考了n年没有过啊,写这个的这次也没有过啊,所以阅读需谨慎,被坑概不负责啊,木啦啦啦! 本教师实在是太懒了,任何作图都没有在下面练习过一次,所以都只能是实战经验。每年考完一堆感想,但是第二年考之前又忘了,所以一考再考。今年趁热乎写下来,留着明年考之前看。顺便分享一下,算是搂草打兔子了。 第0步:改变观念 1、张思浩的视频要看(黎叫兽的算了),他传达的一条最重要的信息就是:这个是在做题,不是在做方案。所以所有想要做方案的念想一定要完全杜绝掉,所有和题目要求无关的以前的经验都扔掉。否则,会死的很难看。 2、有人认为这个设计没有标准答案,其实不然,既然是题目,就一定会有设计,所以他是有答案的。你怎么想象出题的人没有经过算计就会出来题目。他的算计就是你要实现的东西,就是答案。所以如果进入了他的算计,就会一顺百顺。要尽量发现他的算计,也就是他想让你干什么。 第一步:读题。20分钟(包括一、二层表格里面的要求) 1、仔细阅读设计要求:尽量记住每一条,对于特殊要求的地方,或者记不住的地方用铅笔画出来,提醒自己注意。事实证明,记住才是王道,会潜移默化的影响下一步排位置。注意,题目要求就是分点,不能忽视。最前面的场景设定一般没用,对于周围景观和环境设置,除非题目里面有明确要求的,或者特别看不下去的,一概不予理睬。 第二步:算面积,选柱网,数格子。0.5小时 1、选柱网:研究单个房间的面积,看看适合什么尺寸的柱网。柱网横竖都只用一个尺寸。一般会有几种面积:一个柱网单元及其一半的面积,去掉走道宽度的一个柱网单元及其一半的面积。我一般不大会反算,我就试,一般7m,7.5m,8m,就这三个,极个别情况会出现6m。柱网尽量选大,以减少需要扣吃的单元数量。张思浩认为柱网尺寸无所谓,其实我认为还是有点关系的,选对了分房间的时候就会很顺,速度也会快好多,所以柱网还是需要斟酌一下的。 2、算格子: 每层表格下面有个交通面积,除以该层总面积,就是交通面积占到的比例。 把每一个单元里面每个房间的面积加起来,按前面那个比例折算出含交通面积的面积就是该单元的面积。用这面积除以一个柱网的面积,就是该单元需要多少个格子的柱网。到时候给该单元留下足够的格子,房间一般就能放的下。 注意,算下来的格子数用铅笔写在该单元前面,以免忘记,还要重新算。 3、二层: 二层一般会和一层有明显的对位关系,一般情况下功能和面积相似的应该对位(具体还要关注一下泡泡图)。一般二层面积会比一层略小,看小多少。差的少的话可能会有中庭上空,差的大的话可能会有露台。 4、可建范围:

一级注册建筑师-技术作图第四题学习笔记

详解 一、应急照明 (一)、疏散照明 1场所要求: 除建筑高度小于27米的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明: a、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层 (间)。 b、观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200平米的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的 场所。 c、建筑面积大于100平米的地下或半地下公共活动场所。 d、公共建筑内的生产场所及疏散走道。 e、人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。 2设置要求: 距高比4,设置间距为层高(默认为3米)乘以4等于12米。 (二八备用照明 1场所要求 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工 作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 2设置要求 距高比4,三米层高为12米间距布置。 二、灯光疏散指示标志 1场所要求 A、公共建筑、建筑高度大于54米的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志。 2设置要求 A、应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方。 B、应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1米以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志间距不应大于20米(人防工程不应大于10米);对袋形走道,不应大于10米;在走道转角区,不应大于1米。 C、下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志: (a)总建筑面积大于8000平米的展览建筑。 (b )总建筑面积大于5000平米的地上商店。 (c)总建筑面积大于500平米的地下或半地下商店。 (d)歌舞娱乐放映游艺场所。 (e)座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂。 (f)车站、码头建筑和民用机场航站楼中建筑面积大于3000平米的候车、候船厅和航站楼的公共区域。

一级注册建筑师考试建筑技术设计(作图题)

《建筑技术设计》作图题及标准答案 第一题:建筑剖面 1. 结构类型:钢筋混凝土框架结构,现浇钢筋混凝土楼板、屋面板,钢筋混凝土挡土墙,折板式悬臂楼 梯 基础:钢筋混凝土交叉条形基础,基础底标高-4.450。基础梁为倒T型,基础梁高800,基础梁宽400,基础梁翼宽900,翼高200。 楼地面:观景平台:素土夯实,200厚素混凝土垫层,100厚钢筋混凝土楼板,30厚水泥砂浆找平,贴防滑地砖。 入口平台:素土夯实,150厚C25混凝土,30厚水泥砂找平,贴防滑地砖。 茶室楼面:100厚现浇钢筋混凝土楼板,30厚水泥砂浆找平,贴防滑地砖。 屋面:现浇钢筋混凝土斜屋面板,30厚水泥砂找平后贴瓦楞形屋面砖,坡度1/2,挑檐1200(无天沟)。屋面檐口结构顶标高为2.400,三角形高窗处屋面出檐600。 柱:300×300钢筋混凝土柱,25厚水泥砂浆抹平,外涂乳胶漆。 墙体:200厚轻质砖墙,25厚水泥砂浆抹平,涂乳胶漆。 挡土墙防水:防水涂料2.5厚(外贴20厚聚苯泡沫塑料板保护)。 栏杆:普通金属通透栏杆,离地高1100。 梁:所有梁宽为200,三角形高窗顶梁高300,其它梁高500。 门窗:门高2700,三角形高窗底标高4.200。 水池:素土夯实,150厚钢筋混凝土板,30厚防水砂浆找平,面贴瓷砖,高出水面100,水深600。 选择题: 1.该临水茶室屋脊(结构面)最高处标高为 A 6.000 B 4.200 C 5.500 D 5.000 2.楼梯上部的屋脊()结构面最高处标高为 A 4.125 B 4.200 C 4.225 D 4.500 3.剖面图中,可以看到的人字形屋面梁的数量是 A 2个 B 3个 C 4个 D 5个 4.基础梁顶标高应为 A -4.250 B -3.850 C -3.650 D -3.450 5.剖面图中,屋盖部分共剖到梁的根数是 A 6 B 7 C 8 D 9

06年一注技术作图题答案汇总

06年一注技术作图题答案汇总[精华] 第一题建筑剖面 01……坡顶7.200 02……基底-1.150,-3.400 03……防水1处垂直,二层以上水平防水3处 04……1~4轴,剖梁7根 05……1~4轴,看梁4处 06……剖、看到水平栏杆2处 07……剖到门3处 08……剖到窗2处 09……看到门窗2处 10……看到玻璃砖洞3处 11……女儿墙墙面转折4处(2处? 3处? 此处有争议) 12……剖到悬挑踏步板6块 ****对于女儿墙转折处的争议,我认为是题目含义不清带来的问题,我认为只要图上剖到的女儿墙的三个标高都有了,就应该给满分。(以下图形引自LAX的贴子) 第一题建筑剖面 01……坡顶7.200 02……基底-1.150,-3.400 03……防水1处垂直,二层以上水平防水3处 04……1~4轴,剖梁7根 05……1~4轴,看梁4处 06……剖、看到水平栏杆2处 07……剖到门3处 08……剖到窗2处 09……看到门窗2处 10……看到玻璃砖洞3处 11……女儿墙墙面转折4处(2处? 3处? 此处有争议) 12……剖到悬挑踏步板6块 ****对于女儿墙转折处的争议,我认为是题目含义不清带来的问题,我认为只要图上剖到的女儿墙的三个标高都有了,就应该给满分。(以下图形引自LAX的贴子) 第三题设备布置 31……1处排烟井(走廊) 32……3处送风井(楼梯间2,前室一个)###(2个?)

33……5个烟感(楼梯间1个,走廊4个) 34……15个喷淋 35……4个应急照明灯###(3个?) 36……3个消火栓 37……4个疏散导向灯 38……4个出入口标志 39……4个FM-乙 40……消防电梯一侧设置 (32题有争议,按高规8.3.4条:剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按两个楼梯间风量计算,送风口分别设置。如此,则可省去一处送风井。) (35题有争议,按高规9.2.1.1---高层建筑下列部位应设置应急照明:楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯及其前室、合用前室。有的朋友说消防电梯的应急灯是电梯自带的,这个不算在内,应该是3个;但我觉得,题目问的是要不要设的问题,高规明确规定要设置了,所以,要算在内;而自带不自带,只是设置的方式问题) 第二题:结构布置 经过查阅图书,并请教了总工,得到的结构题答案: 21. 1~4轴有几个开间9 22. A~D轴有几个开间8 23. A轴外筒上有几根连梁9 24. 电梯间内有几根剪力墙的连梁(内筒的除外)6 25. 内筒有几根平行连梁6 26. 内筒除电梯间外,平行bc轴的剪力墙有几根4 27. cd轴和2x3轴之间有几根内外筒之间的连梁6 28. 外筒有几根角柱0 29. 内筒有几根角柱0 30. 连接内外筒的梁中有几根斜梁(转角梁)4个 结构的几个争议问题我分述如下: 1。外筒角柱问题-------- a). 角柱不同于暗柱:角柱,是指在柱子的两个不同方向上每个方向只有1个连接。角柱不同于剪力墙端头的暗柱,新的规范里,剪力墙端头的暗柱被称做“边缘(加固)构件”。 b). 按筒中筒结构,本题四角布置四个L型剪力墙这在结构上是最合理的。再者,如果每个角部都布置三个柱子的话,则外筒开间无法统一,外筒开间数变成10和11,在选择题里这也找不到答案。

一级注册建筑师考试教学教材

一级注册建筑师考试 全国一级注册建筑师执业资格考试由国家建设部与国家人事部共同组织,考试采用滚动管理,共设9个科目,单科滚动周期为5年。北京地区全国一级注册建筑师执业资格考试的考试管理工作由北京市人事考试中心负责组织,注册工作由北京市规划委员会负责实施。国家对从事人类生活与生产服务的各种民用与工业房屋及群体的综合设计、室内外环境设计、建筑装饰装修设计,建筑修复、建筑雕塑、有特殊建筑要求的构筑物的设计,从事建筑设计技术咨询,建筑物调查与鉴定,对本人主持设计的项目进行施工指导和监督等专业技术工作的人员,实施注册建筑师执业资格制度。注册建筑师是依法取得注册建筑师资格证书,在一个建筑设计单位内执行注册建筑师业务的人员。一级注册建筑师考试合格成绩有效期为五年,在有效期内全部科目合格的,由全国注册建筑师管理委员会核发《中华人民共和国一级注册建筑师执业资格证书》。持有有效期的《注册建筑师执业资格证书》者,即具有申请注册的资格,未经注册,不得称为注册建筑师,不得执行注册建筑师业务。一级注册建筑师的注册工作由全国注册建筑师管理委员会负责。考试每年举行一次,报名时间一般安排在3月份,考试时间一般安排在5月份。原则上只在省会城市设立考点 注册建筑师是依法取得注册建筑师资格证书,在一个建筑设计单位内执行注册建筑师业务的人员。国家对从事人类生活与生产服务的各种民用与工业房屋及群体的综合设计、室内外环境设计、建筑装饰装修设计,建筑修复、建筑雕塑、有特殊建筑要求的构筑物的设计,从事建筑设计技术咨询,建筑物调查与鉴定,对本人主持设计的项目进行施工指导和监督等专业技术工作的人员,实施注册建筑师执业资格制度。注册建筑师是依法取得注册建筑师资格证书,在一个建筑设计单位内执行注册建筑师业务的人员。 注册建筑师级别分一级建筑师和二级建筑师 全国一级注册建筑师执业资格考试由国家建设部与国家人事部共同组织,考试采用滚动管理,共设9个科目,单科滚动周期为8年。北京地区全国一级注册建筑师执业资格考试的考试管理工作由北京市人事考试中心负责组织,注册工作由北京市规划委员会负责实施。一级注册建筑师考试合格成绩有效期为八年,在有效期内全部科目合格的,由全国注册建筑师管理委员会核发《中华人民共和国一级注册建筑师执业资格证书》。持有有效期的《注册建筑师执业资格证书》者,即具有申请注册的资格,未经注册,不得称为注册建筑师,不得执行注册建筑师业务。一级注册建筑师的注册工作由全国注册建筑师管理委员会负责。 二级注册建筑师考试合格成绩有效期为二年,在有效期内全部科目考试合格的,由北京市注册建筑师管理委员会核发《中华人民共和国二级注册建筑师执业资格证书》。二级注册建筑师的建筑设计范围只限于承担国家规定的民用建筑工程等级分级标准三级(含三级)以下

一级注册建筑师考试复习知识要点(精选)

注册建筑师考试复习 一.设计前期和场地设计(90) 1.基地地面高程应按城市规划确定的控制标高设计 基地地面宜高出城市道路的路面,否则应有排除地面水的 措施 基地应有两个以上不同方向通向城市道路的出口(人员密 集的基地) 基地应至少一面临接城市道路 基地有滑坡、洪水淹没或海潮侵袭的可能时,应有安全防 护措施 基地沿城市道路的长度至少不小于基地周长的1/6 基地或建筑物的出入口,应避免直对城市主要干道的交叉 口 2.设计前期工作有:编制‘项目建议书’;拟制‘设计计划任 务书’;进行预可行性和可行性研究报告;‘项目评估报告’3.投资估算划分为四个阶段:规划阶段、评审阶段、项目建议 书阶段、可行性研究阶段 4.我国借用国外贷款的种类有国际金融组织贷款、政府贷款、 商业贷款 5.工业项目可行性研究的核心内容是投资估算与资金筹措 6.土地使用权出让的建筑项目一般有:商业、旅游、娱乐、 居住、工业 其中居住用地的土地使用出让最高年限为70年 7.国家建设征用土地时耕地1000亩,其他土地2000亩以上 需国务院批准 8.根据《城市房地产管理法》有关规定,在土地使用权出让 合同约定的使用年限界满,土地使用者需继续使用土地的,应最迟于界满前十二个月申请续期 9.给排水设施建设用地、园林绿化建设用地、消防设施建设 用地属基础设施用地 10.城市用地分类中的绿地包括公共绿地和生产防护绿地 11.城市用地有居住用地、公共设施用地、工业用地、仓储用 地、对外交通用地、道路广场用地、市政设施用地、绿地 和特殊用地(军事等)共九类 12.生活居住用地中的公共服务设施用地属于生活居住用地 13.城市用地面积计算原则应按平面投影面积计算、现状和规 划用地计算采用同一比例尺的图纸 14.房地产权利人欲进行房地产转让或抵押时,对于房屋的所 有权和该房屋占用范围内的土地使用权,一般规定房屋的 所有权和土地使用权必须同时转让 15.工业建设项目建设地区的选择应遵循的原则是适当聚集布 置、靠近原料、燃料和消费地原则 16.大型建设项目在选择场地时要收集地形图,1:500的比例 尺的图纸最适合 17.建筑物抗震设防的重点是7、8、9度地震烈度的地区18.结构抗震设计是以地震烈度为依据的 19.地震烈度表示地面及房屋建筑遭受地震破坏的程度(分十 二级) 20.地震震级表示一次地震能量的大小 21.震级每差一级,地震波的能量将差32倍 22.国际上通用的是里氏震级 23.在场地进行的功能分析中,与确定合理的建筑朝向有关系 的有: 建筑物使用太阳能供热、冬季主导风向为西北风场地东面的高速公路产生交通噪声 24.中国建筑气候区划分为一级区区划和二级区区划 25.风级表中的风级共分为13级 26.Ⅰ、Ⅱ建筑气候区,主要应考虑住宅冬季防寒保温要求, 防风沙 Ⅲ、Ⅳ建筑气候区,主要应考虑住宅夏季防热和组织自然通风、导风入室的要求 27.住宅应每户至少有一个居室、宿舍每层至少有半数以上的 居室能获得冬至满窗不少于1小时的日照 28.托幼、老年人公寓的主要居室、医院疗养院半数以上的病 房能获得冬至满窗不少于3小时的日照 29.用地指标托儿所为12-15平方米/人;幼儿园为15-20平方 米/人 30.场地的外形较为经济合理的是矩形(长宽比为1:1.5) 31.规划用地的周界为城市道路、居住区级道路小区路或自然 分界线时,用地范围至道路中心线或自然分界线;规划用地与其他用地相邻,用地范围划至双方用地的交界线 32.缓解城市噪声的最好方法是增加噪声源与受声点的距离 33.当基地与道路红线不连接时,应采取设通路的方法与红线 连接 34.单车道通路宽度不小于4m、双车道通路宽度不小于7m 35.尽端式车行道长度超过35m应设回车场;一般回车场 12*12;大型消防车回车场15*15 36.消防站的选址应使消防队在5min内要达到责任区的最远 点 37.在城市一般地区可不计入建筑控制高度的部分有局部突出 屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间及烟囱等 38.医院选址应符合下列要求: 交通方便、面临两条城市道路、便于利用城市基础设施、环境安静,远离污染源、地形力求规整、远离易燃易爆物品的生产和贮存区,并远离高压线及其设施、不应邻近少年儿童活动密集场所 39.商业中心每建100m2营业面积、办公楼规定配建0.3-0.4 机动车停车位 展览馆、医院每建100m2面积0.2机动车停车位 火车站、码头每100旅客2.0 影剧院每100坐位0.8-3.0 体育馆每100坐位1.0-2.5 40.剧场前面应当有不少于0.2m2/座的集散广场; 剧场的道路宽度应不小于剧场安全出口宽度的总和;800座—8米;900-1200座—12米;>1200座—15米

一级注册建筑师、注册工程师申报注册(个人版)流程和注意事项

一级注册建筑师、注册工程师申报注册 (个人版)操作流程 初始注册申报操作流程: 在“数据录入”中选择“初始注册申请”→选择“注册专业类型”→录入个人信息→点击“添加业绩”(录入信息→保存→继续添加→录入信息→保存→关闭)→点击“保存”→点击“样表打印”(核对信息)→点击“进入申报”→选择申报数据→点击申报管理中“申报”→选择存放位置→点击“生成”(生成后缀为BPZ的数据包)→点击“打印”(打印出申请表)→将生成的数据包和注册材料交企业。(企业使用“企业版”接收和上报注册数据) 变更注册申报操作流程: 在“数据录入”中选择“变更注册申请”→选择“注册专业类型”→录入个人信息→点击“保存”→点击“样表打印”(核对信息)→点击“进入申报”→选择申报数据→点击申报管理中“申报”→选择存放位置→点击“生成”(生成后缀为BPZ的数据包)→点击“打印”(打印出申请表)→将生成的数据包和注册材料交企业。(企业使用“企业版”接收和上报注册数据) 延续注册申报操作: 在“数据录入”中选择“延续注册申请”→选择“注册专业类型”→录入个人信息→点击“保存”→点击“样表打印”(核对信息)→点击“进

入申报”→选择申报数据→点击申报管理中“申报”→选择存放位置→点击“生成”(生成后缀为BPZ的数据包)→点击“打印”(打印出申请表)→将生成的数据包和注册材料交企业。(企业使用“企业版”接收和上报注册数据) 更改、补办申请操作流程: 在“数据录入”中选择“更改、补办申请”→选择“注册专业类型”→录入个人信息→点击“保存”→点击“样表打印”(核对信息)→点击“进入申报”→选择申报数据→点击申报管理中“申报”→选择存放位置→点击“生成”(生成后缀为BPZ的数据包)→点击“打印”(打印出申请表)→将生成的数据包和注册材料交企业。(企业使用“企业版”接收和上报注册数据) 个人工作业绩申报操作流程: 在“信用档案”中选择“个人工作业绩”→选择“注册专业类型”→录入个人信息→点击“添加业绩”(录入信息→“保存”→“继续添加”→录入信息→“保存”→“关闭”)→点击“保存”→点击“进入申报”→选择申报数据→点击“申报管理”中“申报”→选择存放位置→“生成”(生成后缀为BPY的数据包)→点击“打印”(打印出工作业绩报本单位领导审批)→领导批准后将生成的数据包交企业。(企业使用“企业版”接收和上报个人工作业绩数据) 注:以上生成的数据包不能打开,只能用“企业版”接收和上报。

一级注册建筑师考试真题

2007年一级注册建筑师考试真题 2007年一级注册建筑师考试方案作图原题完整版 2007注册考试方案作图题目: 旧厂房改扩建工程(南方某城) 厂房改建部分,原厂房面积3082平米,改建后面积为4140平米(+-5%)具体房间包括: 游泳馆:场地按指定图,池深1.4~1.8米 篮球馆:场地按指定图,净高7米,一侧须有至少4排看台,排距750,附设18平米库房, 羽毛球馆:2块场地,场地按指定图,净高7米,二层设观看廊,附设18平米库房, 乒乓球馆:3块场地,场地按指定图,净高4米,附设18平米库房 *体*馆 270平米附设18平米库房,净高4米,附设18平米库房 健身房 270平米附设18平米库房,附设18平米库房 更衣淋浴:95×2 直通游泳馆,并兼其他馆用,每个更衣室至少30米更衣柜,每个淋浴室至少8个淋浴位。 抢救室:36 资料室:366 卫生间:25×2 扩建部分,总建筑面积2330(+-5%) *大餐厅:250平米既可对外也可对内 小餐厅:30×2 厨房:180平米,含男女卫生间9×2、库房、备餐间 *体育用品商店:200平米,含库房30,既可对外也可对内 陈列廊:45平米 保龄球馆:500平米,场地按指定图,含36平米咖啡吧 门厅:180平米,含值班、前台共18平米 接待室:36平米% 厕所:18×4,男女各含无障碍厕位1个) 规划要求: 社会停车30辆,内部停车10辆,自行车50辆。现状树树冠约5米,最多可拔4棵。 满足现行有关规范要求。 A房间面积可+-10%,总建筑面积+-5%,各场馆按给定图绘出场地及其轮廓线,要求必须能放下轮廓线。除库房外,所有房间都应有直接采光和自然通风。公共走道轴线宽度不小于3米。

一级注册建筑师、注册工程师

一级注册建筑师、注册工程师 申报注册(企业版)操作流程和注意事项 初次使用“企业版”时必须填写企业基本信息→点击“在线注册/更新”。 注册申报操作流程: 企业接收“个人版”申报的注册数据(点击“注册数据接收”→“选择数据包”→选择→“打开”→“导入”)—上报注册数据(点击“注册数据上报”→选择→“在线上报”→“关闭”)—查询注册数据是否上报(点击“上报情况查询”→录入姓名→“查询”)—打印注册人员汇总表(点击“打印汇总表”→选择→“查询”→“打印”)—将打印汇总表和注册材料报省级注册管理机构。 个人工作业绩申报操作流程: 企业接收经领导审批同意的“个人版”的个人工作业绩数据(点击“工作业绩数据接收”→“选择数据包”→选择→“打开”→“导入”)—上报个人工作业绩数据(点击“工作业绩数据上报”→选择→“在线上报”→“关闭”)—个人工作业绩查询(点击“工作业绩查询”→录入姓名→“查询”→选中→双击→关闭)—个人工作业绩数据上报后自动进入注册人员个人信用档案中(不需报材料)。 良好行为记录和不良行为记录申报操作流程: 企业分别选择“良好行为申报”和“不良行为申报”〔点击“新增”→录入人员信息→“保存”→“添加内容”→录入内容→“确定”→“保存”→“关闭”→选择→“打印”(一式二份)→“在线上报”→录入姓名→查询是

否上报〕—将打印材料(一式二份)加盖公章后与有关证明材料报省级注册管理机构,省级和全国注册管理机构审批通过后将进入注册人员个人信用档案中。 注意事项: 1、个人信用档案--个人工作业绩、良好行为记录和不良行为记录申报是供已注册人员随时据实申报;申报初始注册人员工作业绩随初始注册申报数据上报,其相关工作业绩自动进入个人信用档案中。 2、当企业版注册的企业名称与注册申请表上单位名称不相符时,则不能上报注册数据;企业如更名,请及时按有关文件要求向省级注册管理机构递交企业更名材料(单位更名报告、工商管理机构更名通知复印件和企业资质证书复印件),系统管理人员将会及时更改企业信息;企业信息更改后,企业需要在企业版“企业基本信息”点击“在线注册/更新”后方可上报注册数据。 3、省级注册管理机构收到企业上报的注册材料和进行注册数据接收后,企业可在“企业版”上“注册人员查询”中查阅注册进展情况。

建筑技术作图 一注重要考点

08年一注考试备忘速记手册 v.1.10 第 33 页 共 68 页 编纂:石峰 VIII. 建筑技术作图 第一章 建筑构造 第一节 考试经验 1.1.1.1 构造:现制水磨石楼地面(有防水层)、单层长条硬木楼地面、强化复合双 层木地板楼地面。【07年考题】 1.1.1.2 刚性II 级防水、倒置式屋面II 级防水,带隔汽层III 级防水【08年考题】 第二章 建筑结构 第一节 考试经验 2.1.1.1 结构:钢结构厂房结构布置,注意抗风柱概念等。【07年考题】 2.1.1.2 后浇带分为施工、温度、抗震等类别,一般设在较长建筑的中段,并设在 跨中1/3处,呈“Z ”字形布局【08年考题】 第三章 建筑设备——水、暖 第一节 给排水 『一』 给水 3.1.1.1 记得:冷、热水给水管在卫生器具前要设阀门。 3.1.1.2 管道布置要求:不影响建筑物的使用和美观,节约管材,便于安装、维修。 3.1.1.3 明装和暗装:一般采用明装,管道宜沿墙、梁、柱布置;暗装时管道不得 直接敷设在建筑物结构层内,干管和立管应敷设在吊顶、管井、管槽内, 支管宜敷设在楼(地)面的找平层内或沿墙敷设管槽内。 3.1.1.4 给水管道与其他管道同沟敷设时,给水管宜在排水管、冷冻管上方,热水 管、热力管下方,给水管道与各种管道之间的净距,应满足安装操作要求, 且不宜小于0.3m 。 3.1.1.5 生活给水管道不宜与输送易燃、可燃或有害的液体或气体管道同沟敷设。 3.1.1.6 建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小水平净距≥0.5m ;垂 直交叉敷设:≥0.15m ,且给水管应敷设在排水管上面。 3.1.1.7 室内冷热水管布置,记住上热下冷,左热右冷。 3.1.1.8 管道穿越下列部位时,应设套管:(1)穿越地下室或地下构筑 物外墙处;(2)穿越屋面处(有可靠防水时,可不设套管);(3)穿越 钢筋混凝土水池(箱)的壁板或底板连接管道时。 3.1.1.9 室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及 管道交叉等因素确定:管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m , 行车道下的管线覆土深度不宜小于0.7m 。 3.1.1.10 厕所、盥洗室、卫生间等需从地面排水的房间设地漏,地漏水封不小于 50mm 。 3.1.1.11 卫生器具在排水口以下设存水弯(器具构造内有存水弯时不再另设。) 第二节 暖通空调 3.2.1.1 风机盘管布置:一般15~30㎡一个,小于15㎡的独立房间也要设一个。 3.2.1.2 风机盘管:送风口为侧送时,回风口应与送风口在房间同侧。送风口为下 送时,回风口应与送风口在房间的不同侧。 3.2.1.3 全空气系统,每层水平干管与穿层的竖风管连接时,水平干管加防火阀。『记住:凡横竖相接,或者穿越防火墙,就要加防火阀』,但同一防火分区 水平相接就不用加防火阀。 3.2.1.4 送风口布置要均匀,净高越小,送风口间距也越小。一般2.5~3.5m 净高 的房间,送风口间距为2.5~4.5m ,距墙边1.2~2m ,送风口距回风口应大于2.5m 。 3.2.1.5 喷淋头的间距应按照不同的火灾危险等级、喷头流量系数及工作压力确定。一般采用3.6~4.0m ,不宜小于2.4m 。喷头与端墙的最大距离为1.8m 。 第三节 考试经验 3.3.1.1 小型中央空调,冷凝水不应接回主机,可接进地漏,但要留有一定空气隔断 第四章 建筑设备——电 第一节 灯具布置 『一』 一般照明布置原则 4.1.1.1 单位容量法计算灯具数:∑?=S P ω『即安装总容量(W )=最低照度值的单位面积安装容量(W/㎡)乘以面积』 P P N ∑≥『灯具数=总容量/一套灯具的安装容量』 4.1.1.2 靠墙灯具至墙的距离应减少到(1/3~1/2)L , 4.1.1.3 卫生间布置灯具,应避开坐便器及浴缸的上面和后面,距浴缸边缘至少0.6m ,不允许在浴缸上方。 4.1.1.4 电源插座宜由独立的支路供电,且插座电路要安装漏电保护器 4.1.1.5 电源插座分明装和暗装,有单相两孔、单相三孔、三相四孔,而一般三孔插座都是左零(线),右火(线),上接地(PE 线)。图例涂黑表示暗装;不涂黑表示明装;图例外加方框,表示密闭型,用于潮湿空间,且安装高度要≥1.5m 。 4.1.1.6 一般一个开关可控制2~4组灯具,超过4组就不行 4.1.1.7 非工作区的平均照度不应低于工作区平均照度的1/5。 4.1.1.8 采用混合照明时,局部照明增加的照度按一般照明照度的1.0~3.0倍选取。 4.1.1.9 交流电路中,气体放电灯发出的光通量会随电压的变化而波动,对移动物体产生视觉失真,因此,在频闪效应对视觉条件有影响的场所应将相邻灯具,分别接在不同相位的线路上。 4.1.1.10 疏散照明间距20m/个。 第二节 考试经验 4.2.1.1 空调回路只能1~2个空调回一路 4.2.1.2 厨房、卫生间必须单独设置回路 4.2.1.3 第五章 试题概念 第一节 07年试题 5.1.1.1 5.1.1.2 设备:旅馆通风布置。

一级注册建筑师考试心得

一级注册建筑师心得 一注终于通过了,现在想想,是一种经历,也是一种体验。把这种体验写出来,与大家分享,一方面是对自己的一个总结,另一方面,慰藉依然在战场上奋斗的战友们,希望你们能够勇往直前,再接再厉,少走弯路,明年通过。 我是7+1+1通过的。06年开始考,第一年运气不错,过了六门知识题+技术作图。07年过场地设计,08年过大设计。 一、关于考试用书。很多战友都问过这样的问题:你(复习考试)看的是什么书啊?对于准备参加考试的朋友们来说,面对市场上纷纷繁繁的复习资料,不知从何下手。我的经验是,一套丛书+规范即可。" 丛书:现在市面上的丛书很多,个人认为北京市注册建筑师管理委员会编的五册《执业资格考试丛书》是最早出的,也是最有可信度的。虽然里面也有不少错误,但内容上比较贴进考题。 规范:规范可以说是注册考试的重点,尤其是选择题的考试科目。丛书中的规范最好不要看,因为书中有错或是过期规范你不一定知道。有一本《一级注册建筑师规范汇编》上,列出了比较重要的一些规范,可以看一看。但看之前,要特别注意规范的时效性,看看是否过期了。 所以建议大家如果有条件,最好是看 1.单行本的规范,里面有条文说明,不单是记忆,还需要理解。 2.《现行建筑规范大全》

3.一些结构,水,暖,电的规范有时间最好也看,很多设备,结构的题都在这些规范里。 二、关于各科的考试。 建筑师注册考试,没有大家想象的难,也没有大家想象的那么易。只要努力,一定通过!这九门科目相互间有区别,但也有着紧密的联系。所以建议考试的朋友,第一次考试最好全部报考,各科都要复习,能把这几门融会贯通,即是最高境界。比如:结构、设备和技术作图;场地知识与场地作图,建筑施工与建筑构造等。有时考试时你会发现,复习A科目的知识点出现在了B科目的考题当中。 A建筑知识题:这门最好过,基础好点的,不用复习都能过的。想走捷径,就看看往年的考题,记住考点,题目会有一定的重复率。想走的坚实点,就看看中外建筑史的大学课本,科班出身的都知道这三本书了。然后就是看规范:多规,高规,民用通则,城市居住区设计规范。最后就是自己平时的积累了,有些考题天马行空,大家不必太在意,因为这种题必竟少数,我们的目的是及格,不是100分。(未完,待续) B建筑物理与建筑设备知识题:这是比较好过的又一门科目。这门包括六个方面,我分三大块来说。 1.热工与节能。这个环节目前国家在政策上比较重视,因此,我们也应重视些。首先,一些专用名词的概念、计算公式要理解,单位要记劳,相互之间的关系要搞清楚,没有捷径,就是

2019一级注册建筑师考试《建筑技术设计作图题》习题(9)含答案

2019一级注册建筑师考试《建筑技术设计作图题》习题(9)含答案 2019一级注册建筑师考试《建筑技术设计作图题》习题(9) (1)任务概述 某高层建筑客房部分平面(图2-48),要求画出通风空调、给排水等设备,在经济、合理的条件下满足任务要求。图中尺寸单位均为mm。 (2)任务要求 1)回答以下几个问题 a)卫生间墙上布置的侧喷喷淋头距两侧边墙距离为______。 A.1500 B.1800

C.2000 b)卫生间中排风口布置在______。 A.门口边上 B.浴缸上方 C.卫生间中间 包含客房、卫生间,按以下要求完成布置图: 2)通风空调 在过厅吊顶内布置风机盘管(带下部回风口)、送风管、送风口;风机盘管供水管、回水管、凝水管;新风管、送风口、防火阀,排风管、排风口、防火阀。 3)给排水

客房布置侧喷自动喷淋头。 (3)布置要求 在平面图上,运用所提供的图例画出符合上述任务要求的布置图,包括: 1)通风空调:布置风机盘管(在门厅处的吊顶内,卧式暗装)及其送风管和送风口;新风管及其防火阀和新风口(与风机盘管送风管并行送风)、风机盘管供水管和回水管及凝水管、排风管及其防火阀和排风口。 2)给排水:卫生间侧墙上布置边墙型扩展覆盖侧喷式喷淋头,喷出的水应能覆盖客房,本题侧喷式喷淋头距两侧边墙最大距离2000mm,最大保护跨度(喷头到对面墙)5000mm。 选择题

a)C6)B 解题要点(图2-49) 通风空调 1)风机盘管按要求设在过厅上方吊顶内。送风口一般设在朝向客房的吊顶侧壁上,送风口侧送。 2)风机盘管连接上三根空调水管。 3)新风支管与竖风管连接处设防火阀。新风口与风机盘管送风口并排送出。 4)排风支管与竖风管连接处设防火阀。排风口设在坐便器或浴缸的上方。 给排水 1)卫生间侧墙上布置一个侧喷式喷淋头可满足要求。喷头居客房中心。