文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时用水用电方案

临时用水用电方案

临时用水用电方案
临时用水用电方案

圣世﹒一品(城市花园四期)工程

重庆群州(实业)集团有限公司

目录

一、编制依据

二、现场勘察

三、施工临时用水方案

四、施工临时用电方案

五、TN-S系统安全技术规范标准

六、主要施工机械设备一览表

七、施工用电线路选择

八、线路敷设

九、防雷接地的设计

十、用电管理:

十一、电工:

十二、安全距离与外电防护:

十三、电缆线路:

十四、配电柜(盘)、配电箱及开关箱:十五、电器装置的选择:

十六、使用与维护:

十七、照明:

十八、接地与防雷:

十九、防雷接地的安装:

二十、临时用电防火措施

二十一、安全用电措施`

一、编制依据

1.中国建筑西南勘察设计研究有限公司规划总平面图;

2. 广元市建委发布的施工现场“标化”管量规定条理;

3.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99;

4.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;

5.国家部门强制必规范。

二、现场勘察

四川省广元市圣世﹒一品(城市花园四期)工程,位于四川省广元市利州东路南侧,该工程总建筑面积27163.59平方米,由1#楼、2#楼组成,其中1#楼11739.02平方米,2#楼10970.24平方米;地下1层.1#楼地上3层裙楼,主楼22层;2#楼主楼24层。室内±0.000相当于绝对标高483.200米。根据该工程的施工组织设计、施工进度计划安排、总平面布置图和拟定的临时用电平面布置图,合理确定施工机械设备的位置和三级配电,两极漏电保护的部署。

三、施工临时用水方案

1.编制说明

根据1#、2#楼现场施工总平面布置图。

根据本工程的工程量、劳动力人数、施工机械数量等。

根据圣世﹒一品(城市花园四期)工程施工临时用水管网。

2. 施工用水情况

本工程施工用水由甲方指定的接驳点引来,主要施工用水包含以下几方面:施工机械用水、生活用水、消防用水等。

3. 施工用水量计算

根据建筑施工经验和相关设计手册,27000m2左右的建筑,现场施工及用水量之和高峰在250T以内,故可按此计算主供水管直径为:qg=Q/T=250/(12×3600) =0.006L/S

qg=πr2V

r=√qg/πV=√0.006/(3.14×2) =0.031 m

d=2r=0.062m

式中:qg·秒流量

Q·日用水量

T·日用水时间

V·水流速度

r·供水管半径

d·供水管直径

考虑沿程(局部)水量损失,现场应敷设不小于DN65的供水主管引入施工现场,然后随作业面及现场需用水量分配支干管,以满足现场施工用水要求。

4. 施工用水情况

根据提供的供水条件,施工用水由工地西面引入,设DN65的主水管引入施工现场,可以满足现场的施工及生活和消防用水。1#、2#楼各设一根DN50给水管供水,通过加压泵将水供至各楼层施工作业使用,楼层给水管道靠结构柱边向上安装敷设DN40楼层供水干管,每层配DN20给水支管作为楼层施工用水使用,在给水主管上分别安装两路DN25给水支管,分别供办公室和施工现场生活区使用。由主管至各用水欧的管路上安装相应规格的阀门控制,各阀门处设置活接头,以便于检修。临时施工用水管道在过公路时采取深埋或穿钢管措施进行保护。此外,根据现场环境具体情况,在工地四周人员密集、有易燃易爆的场所设立消火栓,并配置水龙带、水枪。

5. 现场排水

将生产和生活污水分别排放,其中生活污水经生化池处理后再排入市政排污管网,生产废水经沉砂井沉淀后再排入市政排水管网。

6. 施工现场给排水平面布置图(附图略)

四、施工临时用电方案:

五、TN-S系统安全技术规范标准

1.配电线路由从广元市8743部队营地迁至施工现场总控制室内的一次侧电源为三相五线制380/220V低压供电系统,总控制柜分两个回路开始配电,严格按照三相五线制覆盖整个施工现场,工作零线和保护零线严格分开,所有用电设备(包括配电箱,开关箱)在正常情况下不带电的金属外壳

必须和保护零线相接,保护零线不能接负载,其中保护零线与其他各导线颜色应区别分开使用,(采用绿/黄双色线),在电缆使用选择上必须按照安全用电规范标准,整个现场均使用五芯电缆,电缆沿墙面,地面敷设,敷设时应分段用绝缘子或塑料线卡固定,严禁使用金属裸露线作绑扎,电缆在室外直接埋设的深度不小于0.6米,并应在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细沙,然后覆盖土块等硬质保护层;电缆穿过道路及易受机械损伤的场所,必须加设保护导管,保护导管内应大于电缆外径的1.5倍。移动式电器设备供电可根据具体情况使用四芯电缆,此时用电缆本身的零线(该零线不作它用时)代替保护零线,。

2.施工现场中所用的配电箱,开关箱,对固定式配电箱,安装高度要求,箱底与地面垂直距离为1.3米,对移动式配电箱,安装高度要求箱底与地面垂直距离为0.6米,手持电动工具采用移动式配电箱,箱内安装漏电保护器,进出配电箱,开关箱的电源导线为下进下出,不能设在上面,后面,侧面,更不能从箱门缝隙中引进和引出导线。在导线的进出口处应加设绝缘措施,并将导线固定。整个现场采用两极漏电保护,总配电箱和开关箱中两极漏电保护器的额定漏电电流和额定漏电动作时间应作合理配置,使其具有分级分段保护作用功能。一般上一级漏电保护器的额定漏电动作电流不小于下一级漏电保护额定漏电动作电流或是所保护线路设备正常漏电电流的两倍,所选用漏电保护器的额定漏电动作电流应不小于电气线路和设备正常泄漏电流最大值的两倍。箱内清洁无杂物,线路布置整齐有序,配电箱实行一箱一锁管理,有防雨措施。分配电箱与开关箱之间的距离不超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离保持3米以内,每台用电设备有各自专

用的开关箱,严格实行,,一机一闸一漏的安装生产原则,严格控制一闸多机带来的意外伤害事故。

3.TN-S供电系统有如下特点:(1)系统正常运转时,专用保护零线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流,,PE线对接地没有电压,所以电器设备金属外壳接零保护是接在专用的保护零线PE上,确保供电安全可靠;(2)工作零线N只用作单相照明负载等220V的回路;(3)专用保护零线PE不许断线,PE线上不许安装开关和熔断器;(4)专用保护零线PE应有工作接地线,配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出;(5)保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和未端处做重复接地,保护零线每一重复接地装置的接地电阻不大于4Ω。

4.该工程施工用电源由建设单位提供,整个现场装设生产用电,生活用电两个用电回路,每条回路均按“三级配电、二极漏电保护”布置,即总配电箱(每条回路设空气开关和漏电保护器____分配电箱____开关箱(内设单机漏电保护器)____用电设备。安装完成调试后在施工现场按顺序分次编号,并在每个配电箱门的外面粘贴该配电箱使用机械名称,内面粘贴以绘制该每组配电箱供电系统图,箱内所有开关电器用明显的标志注明其所控制的用电设备,每条回路和电箱均专人负责管理,整个施工现场并有持证电工进行巡视检查,以防发生触电伤亡事故发生,结合施工现场的具体情况,本着安全实用考虑,而且安置在同一配电箱内,为确保供电安全可靠,动力线路和照明线路均分开设置,互不影响,在照明专用回路上也设置符合要求的漏电保护器。

六、主要施工机械设备一览表

相关文档