文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防工程安全技术交底

消防工程安全技术交底

消防工程安全技术交底
消防工程安全技术交底

表B2 编号:01

本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位、建设单位、施工单位、城建档案馆各存一份。

表B2 编号:02

交通安全设施施工安全技术交底记录

波形护栏、标志、标线施工安全交底内容 一、标志、标线、波形护栏安全技术交底 1、施工人员严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进行入施工现场作业,施工人员必须佩戴

反光背心、安全帽,作业区不准嬉戏、打闹。 2、标志标线区域前后需设置警告、警示标志牌,并设置车道封闭绕行公告,施工区域用水马围护,施工时需有专人指挥交通。 3、实行定时检查安全围护,班组应每天上岗后及下班前检查施工区域安全围护状况,经理部每天至少一次检查现场安全围护。 4、对查出的不安全因素和安全隐患应立即进行整改,一时整改不了的要限期整改,整改不力的要悬挂黄牌警告,直至整改完毕。 5、发生事故要查明原因,分析性质和责任,确定直接责任者,主要责任者和领导责任者依照法律、法规和政策做出处理。 6、施工机械安全防护: ⑴各种机械设备的操作人员必须经过相应部门组织的安全技术操作规程培训,考试合格后,持有效证件上岗; ⑵机械操作手上岗前,要进行身体健康状况检查,有禁忌病症的人员,不准从事机械操作工作; ⑶机械操作人员工作前,就对所使用的机械设备进行安全检查,严禁带病使用,严禁酒后作业; ⑷机械操作人员只要离开机械设备,必须按规定将机械平稳停放于安全位置,并将驾驶室锁好,或把电器设备的控制箱拉闸上锁; ⑸严禁在行走机械的前后方休息(包括乘凉、午睡),行走前就检查周围情况,确认无障碍时鸣笛操作。 7、临时用电安全防护 ⑴临时用电必须符合中华人民共和国城乡建设环境保护部部颁标准和当地供电局的有关安全进行规程。 ⑵电动设备集中使用的场所,应由技术人员编制临时用电施工组织设计,经技术负责人审核,主管部门批准后实施。 ⑶施工现场施工时,施工设施最高处与外电架空线路垂直距离应不小于有关规定。 ⑷使用自备电源或与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地要求作保护接零或作保护接地地。 ⑸移动式发电机供电的用电设备,其金属外壳或底座,应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。

消防工程施工技术交底记录大全

消防工程施工技术交底 一、施工前的准备工作 1、进场前先提交单位资质、人员资质及施工组织设计(专项施工方案),开工报告等; 2、熟悉图纸,配合做好图纸会审,对施工中遇到有难点、影响的工序提前做好方案。 二、安全 进入工地施工现场,必须服从总包单位的管理体制, 1、进入施工现场,必须戴安全帽; 2、高空作业,必须系安全带; 3、不得穿拖鞋进入施工现场; 4、不得酒后进入施工现场; 5、用磨光机打磨物品时,必须戴平镜; 6、用电锤顶棚打眼时,必须戴口罩和防尘眼罩; 7、使用双人梯时,双人梯之间必须搭连接杆; 8、用切割机切管材时,最后快切透时,一定要适当用力,不可强行用力;

9、用管钳上管件时,正确的方法应该是一手握把柄,一手按管钳头处,两手配合,防止管钳脱口落地伤脚; 10、电焊作业,必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,面罩镜片一定要清晰(配黑、白镜片),白玻璃镜片一旦出现大量的斑点,需及时更换;电源线和焊把线与电焊机连接时,一定要把线压紧、压实,严禁虚接,以免久而久之,烧坏电焊机的接线柱(只有设备安全了,人才会安全!);电焊作业现场,必须配备手提式干粉灭火器(3kg)1具(或现场配备空桶一个,立面装满细沙),确保用电明火安全; 11、走路时,要眼观六路,注意洞口、预留口、楼梯口、电梯口,注意头顶有无伸出物,脚下有无钉子板,不要一味的追求速度,而伤了头脚; 12、施工用电:接线要规范,从总包方的总配电箱到我公司的一级配电箱必须要用三相五芯线(线芯面积根据工地用电量高峰期用电量总和的功率来确定);电缆要高挂,不得托地;从一级配电箱直接接出的电缆要全部使用流水线;工人下班时,必须切断所有用电设备的电源;配电箱附近必须配备手提式干粉灭火器(5kg)2具,做到用电安全,确保万无一失; 三、文明施工 1、不得随地大小便; 2、不得大声喧哗;

消防安装技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿着管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 3、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 4、立管安装宜在主体结构完成后进行。每层均应有明确的标高线 5、支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。 施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。 2.3.2管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明。预留、预埋已随结构施工完成。 (二)材质要求 l、3、消火栓系统管材按没计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 4、消火栓箱体的规格型号应符合设计图纸要求,箱体表面平整、光洁,无锈蚀、划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外形规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好。 6、阀门的规格型号应符合没计要求。阀体铸造规矩、表面光洁、无裂纹、开关灵活、关闭严密、填料密封完好无渗漏、完整无损坏。干管上的阀门全部试压检验,一般阀门抽查10%。若有不合格的,则抽查20%。还有不合格的,则逐个检验。 7、不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材。。 以上产品都应有合格证,其中消火栓应有消防管理部门认定证明, (三)工器具 l、机械:套丝机,砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动或手动试压泵等。 2、工具:套丝机、管钳、台钳、压力钳、钢锯、手锤、活扳手、、、手压泵、、大锤、、、电气焊等工具。 3、其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 二、质量要求 (一)主控项目 1、消防管道道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于1.2MPa。 4、室内直埋消防管道应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。.1室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做

消防技术交底

一、施工准备: 技术准备 1)熟悉图纸,核对管道的走向、大小、安装高度是否与结构及其他专业管道相碰;核对设备的数量、规格、参数与图纸是否相符。 2)熟悉图纸,按设计要求加工管道、风管、线槽及支吊架。 3)做好测量放线工作,弹好水平标高线,管线、设备位置线。 4)根据设计图纸及工艺标准要求,向班组进行技术交底。 机具准备 主要机具:压槽机、套丝机、电焊机、切割机、台钻、电钻、手推车、粉笔、钢卷尺、水平尺、水准仪、毛刷、专用水平及垂直运输工具等。 材料准备 1)电缆:应有出厂合格证、满足设计防火阻燃要求。 2)热镀锌钢管:必须符合施工图的规格、尺寸、形状、数量及厚度要求。 3)消防专用设备:如喷头、水流指示器、消防水泵、报警阀组和水泵接合器等,必须满足设计要求,并且符合国家标准和行业标准的规定,质量经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。 4)阀门:符合国家和行业标准,按规定进行强度和严密性试验。 作业条件 1)消防施工单位已经依法确定,在其资质等级范围内承担消防工程业务。有从事消防施工所需的技术装备和专业技术人员,质量技术保证措施满足施工要求。 2)消防设计图纸已经报审并经公安消防机构审核。 3)现场主体结构已经验收合格,满足消防进场施工条件。 4)现场能够提供材料加工场所,并有满足需要的电源、水源等。 材料和质量要点 1)施工现场所用材料的材质、规格应和设计图纸要求一致,材料代用应征得设计、监理、甲方的同意,消防工程设备和材料必须是经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。 2)质量控制要求 施工中要注意以下问题,妥善解决,以满足质量要求; 1、水泵基座安装的纵横轴线与设计位置一致,底座的水平度纵横向误差不大于1000。 2、镀锌管道丝扣连接的,牙口有效螺纹应在5牙以上,外露2-3牙,套丝因分几次套丝扣;沟槽卡箍连 接时,槽深、沟槽宽度、沟槽至管端尺寸应满足规定要求。 3、各水平支管应在一个水平面上,喷淋支管的末端应设防晃支架。 4、火灾报警系统的暗敷管路过长且有弯曲时,应加过渡盒;设备安装及接线应牢固可靠。 5、风管的厚度满足设计要求,角钢法兰与风管轴成直角,法兰不平度偏差不超过2mm,对角线偏差不超 过3mm,风管翻边长度不小于6mm,螺栓及铆钉孔间距不得大于100mm。 火灾报警系统的管内线缆应完好无损,接线的正负级不能接反,压接牢靠。主要的施工工艺 水泵的安装 施工准备→基础检查验收→设备开箱检查→基础画线→设备就位找正固定→附属设备安装→连通管路→试压→单机试运转→交工验收 消防管道安装 熟悉图纸与标准、规范和规程→设计交底与图纸会审→现场测量与检查→原材料的检验→除锈油漆与防腐→支吊托架的制作及安装→管子、附件及阀门的检验→除锈油漆与清扫→管道下料与切割→管道压槽、管道套丝、管沟开挖→管道组对→管道与阀门及附件连接→系统试压及强度试验→气密性试验→管道吹扫 火灾报警系统安装 熟悉图纸与标准、规范和规程→设计交底与图纸会审→现场测量与检查→支吊托架的制作及安装→管路敷设、线槽安装→管路穿线、电缆敷设→设备安装→设备接线→系统调试→联合调试 防排烟系统安装 熟悉图纸与标准、规范和规程→设计交底与图纸会审→现场测量与检查→支吊托架的制作及安装→风管、部件、法兰的预制及组装→风管系统安装→设备安装→风机试运转、单机调试→系统调试→联合 主要的施工工艺 水泵的安装 施工准备→基础检查验收→设备开箱检查→基础画线→设备就位找正固定→附属设备安装→连通管路→试压→单机试运转→交工验收 消防管道安装 熟悉图纸与标准、规范和规程→设计交底与图纸会审→现场测量与检查→原材料的检验→除锈油漆与防腐→支吊托架的制作及安装→管子、附件及阀门的检验→除锈油漆与清扫→管道下料与切割→管道压槽、管道套丝、管沟开挖→管道组对→管道与阀门及附件连接→系统试压及强度试验→气密性试验→管道吹扫 火灾报警系统安装 熟悉图纸与标准、规范和规程→设计交底与图纸会审→现场测量与检查→支吊托架的制作及安装→管路敷设、线槽安装→管路穿线、电缆敷设→设备安装→设备接线→系统调试→联合调试

消防工程技术交底内容

消防工程技术交底内容

①阀门的型号、规格应符合设计要求; ②阀门及其附件应配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤; ③报警阀除应有商标、型号、规格等标志外,尚应有水流方向的永久性标志; ④报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活,无卡涩现象;阀体内应清洁、无异物堵塞; ⑤水力警铃的铃锤应转动灵活,无阻滞现象; ⑥报警阀应逐个进行渗漏试验。试验压力应为工作压力的2倍,试验时间应为5min。阀瓣处应无渗漏。 ⑦压力开关、水流指示器及水位、气压、阀门限位等自动检测装置应有清晰的铭牌、安全操作指示标志和产品说明书;水流指示器尚应有水流方向的永久性标志;安装前应逐个进行主要功能检查,不合格者不得使用。 三、主要机具设备 1、机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手砂轮、手电钻、电焊机、电动试压泵等机械; 2、工具:套丝板、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、板手、倒链、气焊等工具; 3、其他:水平尺、线坠、小线、压力表等; 四、作业条件 1、与土建等施工单位办好作业面交接工作,对操作场所进行清理,做好工作面施工准备工作。 2、对材料、设备、半成品的质量、规格、数量等进行清查,并将其部分运至作业地 3、施工机械就位并进行试运转,做好维护保养等工作,以保证施工机械能正常运行。 4、检查前道工序的质量,在前道工序的质量合格后才能进行下道工序的施工。 五、工艺流程 安装准备→分层主干立管安装→分层支管安装→喷洒头支管安装→分层分区强度试压及管道冲洗→管道设备安装→喷洒头安装→系统试压→系统通水调试 六、操作工艺 (一)、安装准备: 严格按设计、施工图纸、会审纪要及工程变更联系单,对照规范GB50261-2005执行。认真熟

消防工程电气预埋技术交底

消防工程电气预埋技术交底: 1、施工程序 暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯→测定盒箱位置 →固定盒、箱→管路连接→地线跨接 2、主要施工方法和技术要求 (1)施工准备 ①熟悉图纸,了解设计意图,掌握施工工艺,方法。 ②材料的规格型号,材质必须符合设计要求。 (2)暗管敷设的基本要求 敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管 路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的 净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 (3)预制加工: 预埋的钢管使用前先进行外观质量检查,不得有穿孔、裂缝、显着的凹凸不平 及严重锈蚀情况,管内壁光滑无毛刺,管口刮光,焊接钢管应除锈后刷防锈漆 (钢管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不 防腐处理)。 ①钢管煨弯:管径为20mm及以下时,用手板煨弯器。管径为25mm及其以上 时,使用液压煨弯器。弯曲半径不小于管外径的10倍,且弯曲后无裂缝或显 着的凹瘪现象。 ②管子切断:用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸, 放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑、无 毛刺,管内铁屑除净。 ③管子套丝:采用套丝板、套管机。采用套丝板时,应根据管外径选择相应板 牙,套丝过程中,要均匀用力;采用套丝机时,应注意及时浇冷却液,丝扣 不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰。 (4)测定盒、箱位置 根据设计要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正, 标出盒、箱实际尺寸位置。

(5)固定盒、箱 先稳住盒、箱,然后灌浆,要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。盒、箱安装 要求如下表所示: 盒、箱安装要求一览表 实测项目要求允许偏差(mm) 盒、箱水平、垂直位置正确10(砖墙),30(大模板) 盒箱1m内相邻标高一致 2 盒子固定垂直 2 箱子固定垂直 3 盒、箱口与墙面平齐最大凹进深度10mm (6)镀锌钢管的螺纹连接 ①管子切断:管子切断后,断口处应与管轴线垂直,管口应矬平、刮光,使管口整齐光滑。当出现马蹄口后应重新切断。严禁用电气焊切割钢管。 ②管子套丝:钢管与盒(箱)连接处的套丝长度,不宜小于管外径的倍;用在管与管连接部位时的套丝长度,不得小于管接头长的1/2加2~3扣。套丝完毕后,将管子端面毛刺处理光。如下图丝扣连接良好,外漏2~3扣。 ③管径小于25mm以下使用手扳 煨管器,管径大于25mm以上使用液 压煨管器;管径70mm及上时,使用 机械煨弯器。弯曲处不应有折皱、 凹穴、和裂缝现象,弯扁程度不应 大于管外径的倍,弯曲角度一 般不宜小于90度。 ④钢管的连接:连接使用全扣管箍接头,连接管端部套丝,两管拧进管接头的长度不应小于管接头长度的1/2,管连接后使两管端之间吻合,其螺纹在套管端部宜外露2~3扣,螺纹表面应光滑、无缺损。 ⑤钢导管与盒(箱)及设备的连接:本工程钢导管与盒(箱)及设备的连接一律采用螺纹连接。管端用锁紧螺母或护圈帽固定盒箱,用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁螺母2-3扣,并且一孔一管,严禁将无用的敲落孔敲掉。 (7)焊接钢管的焊接

建筑工程消防安全技术交底(最新版)

建筑工程消防安全技术交底 (最新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0116

建筑工程消防安全技术交底(最新版) 交底内容: 1、遵守《消防法》、《建筑工程消防监督审核管理规定》,认真贯彻执行消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针。 2、施工场地布置、施工方法和施工技术均要符合消防要求。 3、各种警告牌、操作规程牌、禁火标志悬挂醒目齐全,必须绘制消防平面布置图,明确消防通道,消防器材的位置。 4、生产区、生活区、材料存放区、加工区等位置必须配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。 5、严格执行动火审批制度,动火施工时采取有效的安全隔离措施。 6、组织全员防火消防知识学习,使全员达到“三懂三会”,即:懂得防火知识,会报火警;懂得消防器材的性能和使用方法,会使

用灭火器材;懂得灭火知识,会扑救初起火灾。 7、冬期施工采用保温加热措施时,应进行安全教育,并做好防护隔离措施。 8、大风天气严禁使用明火。 9、仓库、木工间、油漆施工处等有易燃物的地方,严禁烟火。施工产生的易燃垃圾要及时清除,做集中掩埋或焚烧处理。 10、宿舍内严禁使用电加热器具和燃气具,严禁在床上吸烟及乱扔烟头。 11、严禁私自乱接乱拉电器设备。按容量正确选用熔丝,不能用铜丝等代替。会使用灭火器扑灭电气火灾。 12、油库重地,禁止烟火,禁止打手机。油库、油漆仓库内灯具必须为防爆型,拉线开关应安装于室门外,必须用镀锌管穿线。 13、禁止在高空架空线下面搭设临时性建设物或堆放可燃物。 14、施工现场夜间配有照明设备,并保持消防通道畅通,安排义务消防队值班。 15、其他未明确事宜按相关规定办理。

各工程安全技术交底记录

香格里拉香巴拉月光城建设项目 工 程 安 全 技 术 交 底 迪庆鑫亚达工程安装有限公司

日期:2017年9月

一、钢筋工程 一、施工准备 1.材料 钢筋半成品的质量要符合设计图纸要求。钢筋绑扎用的铁丝,采用20?22号铁丝(镀锌铁丝)。 水泥垫块:要有一定强度。 2.工具 常用的铅丝钩、小扳手、橇杠、绑扎架、折尺或卷尺、白粉笔、专用运输机具等。 3.作业条件 (1 )熟识图纸,核对半成品钢筋的级别、直径、尺寸和数量是否与料牌相符,如有错漏应纠正增补。 (2)准备好铁丝、水泥垫块以及常用绑扎工具和机具。 (3)钢筋定位:划出钢筋安装位置线,如钢筋品种较多时,应在已安装好的模板上标明各种型号构件的钢筋规格、形状和数量。 (4)绑扎形式复杂的结构部件时,应事先考虑支模和绑扎的先后次序,宜制定安装方案。 (5)绑扎部位的位置上所有杂物应在安装前清理好。 操作工艺 1 .基础

(1)钢筋网(筛底)的绑扎,四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分每隔一根相互成梅花式扎牢,双向主筋的钢筋,必须将全部钢筋相互交点扎牢,注意相邻绑扎点的铁线扣要成八字形绑扎(左右扣绑扎)。 (2)基础底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面设置钢筋撑脚或混凝士 撑脚,以保证上下层钢筋位置的正确和两层之间距离。 (3 )有180 °弯钩的钢筋弯钩应向上,不要倒向一边;但双层钢筋网的上层钢筋弯钩应朝向下。 (4)独立柱基础的钢筋网双向弯曲受力,如图纸没有规定绑扎方法时,其短向钢筋应放在长向钢筋的上边。 (5)现浇柱与基础连接的其箍筋应比柱的箍筋缩小一个柱筋的直径,以便连接。 2.柱 (1)竖向钢筋的弯钩应朝向柱心,角部钢筋的弯钩平面与模板面 夹角,对矩形柱应为15 °角,截面小的柱,用插入振动器时,弯钩和 模板所成的角度不应小于15 °。 (2)箍筋的接头应交错排列垂直放置;箍筋转角与竖向钢筋交叉点均应扎牢(箍筋平直部分与竖向钢筋交叉点可每隔一根互成梅花式扎牢)。绑扎箍筋时,铁线扣要相互成八字形绑扎。 (3)下层柱的竖向钢筋露出楼面部分,宜用工具或柱箍将其收进一个柱筋直径,以利上层柱的钢筋搭接,当上下层柱截面有变化时,

消防安全技术交底记录

消防安全技术交底 一、机电设备 1、机械操作,要束紧袖口,女工发辫要挽入帽内。 2、机械和动力机的机座必须稳固。转动的危险部位要安设防护装置。 3、工作前必须检查机械、仪表、工具等,确认完好方准使用。 4、电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起;各种电动机具必须按规定接零接地,并设置单一开关;遇有临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。 5、施工机械和电气设备不得带运转和超负荷作业。发现不正常情况停机检查,不得在运转中修理。 6、电气、仪表、管道和设备试运转,应严格按照单项安全技术措施进行。运转时不许擦洗和修理,严禁将头手伸入机械行程范围内。 7、在架空输电线路下面工作应停电。不能停电时,应有隔离防护措施。起重机不得在架空输电线路下面工作,通过架空输电线路时应将起重臂落下。 8、行灯电压下不得超过36v,在潮湿场所或金属容器内工作时,行灯电压不得超过12 V。 9、受压容器应有安全阀、压力表,并避免曝晒、碰撞;氧气瓶严防沾染油脂;乙炔发生器、液化石油气,必须有防止回火的安全装置。 10、X光或y射线探伤作业区,非操作人员不准进入。 11、从事腐蚀、粉尘、放射性和有毒作业,要有防护措施,并进行定期体检。 (二)油漆工 1、各类油漆和其它易燃、有毒材料,应存放在专用库房内,不得与其它材料混放。挥发性油料应装入密闭容器内,妥善保管。 2、库房应通风良好,不准住人,并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其它建筑物应保持一定的安全距离。 3、用喷砂除锈,喷嘴接头要牢固,不准对人。喷嘴堵塞,应停机消除压力后,方可进行修理或更换。 4、使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油料,戴好防护用品,严禁吸烟。 5、沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物,应收集存放在有盖的金属容器内,及时处理。 6、在室内或容器内喷漆,要保持通风良好,喷漆作业周围不准有火种。 7、采用静电喷漆,为避免静电聚集,喷漆室应有接地保护装置。 8、刷外开窗扇,必须将安全带挂在牢固的地方。刷封檐板,水落管等应搭设脚手架或吊架。在大于25度的铁皮屋面上刷油,应设置活动板梯、防护栏杆和安全网。 9、使用喷灯,加油不得过满,打气不应过足,使用的时间不宜过长,点火时嘴不准对人。 10、使用喷浆机,手上沾有浆水时,不准开关电闸,以防触电。喷嘴堵塞,疏通时不准对人。 11、在调油漆或对稀料时,室内应通风,在室内和地下室油漆时,通风应良好,本人和他人不准在操作时吸烟防止气体燃烧伤人。 12、用不完的料桶应存放原处不准到处乱放。 13、清理随用的小漆桶时,应办理用火手续,按申请地点用火烧,并设专人看火,配备消防器材,防止发生火灾。 (三)焊接工程 1、电焊工 (1)电焊机外壳,必须接地良好,其电源的装拆应由电工进行。 (2)电焊机要设单独的开关,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。 (3)焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作,应站在绝缘胶板或木板上。 (4)严禁在带压力的容器或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切断电源。

消防工程施工技术交底

消防工程施工技术 交底

一、项目部施工技术交底由项目部技术员或施工员要求向施工实施人员 进行交底。 二、施工员在分部、分项工程开工前必须了解工程概况、施工图纸、施工 组织设计及规范的相关内容。掌握施工组织设计中的工程特点、难点,主要施工工艺及施工方法,验收方法,现场组织机构设置与分工及质量、技术措施等。 三、施工技术交底应在分部、分项工程开工前进行,施工技术交底必须用 会议口头讲解并采用书面文字打印的表达形式,经双方本人签名后形成记录并纳入安装工程交工技术文件中归档。 四、在施工技术交底中,结合本工程的设计施工图纸,严格执行国家强制 性标准及相关施工及验收规范,同时按照本企业相关标准指导操作,提出针对性的技术交底生点,如:技术要求、隐蔽工程施工要求、管道的试压值、冲洗要求,风机、设备调试及试运行等。要求施工期间施工作业人员对质量进行自检,质检员进行各专业检验批验收。 五、施工员在进行施工技术交底时必须同时提出有针对性的职业健康安 全和环境保护要求,增强安全隐患防范意识和环境保护观念。 总师办 2007年3月3日 施工技术交底记录目录 一、火灾自动报警及联动控制系统

1、火灾自动报警配管 2、电线电缆穿管敷设 3、报警设备、探测器类安装 4、桥架安装 5、绝缘接地电阻测试 6、设备联动及调试 二、湿式自动喷水灭火系统 1、自动喷淋管安装 2、消防水泵接合器安装 3、喷头安装 4、报警阀及其他组件安装 5、喷淋系统试验冲洗 6、喷淋系统调试 三、室内外消防给水管道系统 1、消防给水套管制作安装 2、消防给水管道及配件安装 3、室内消火栓系统安装 4、消防给水设备安装 5、消防给水管道系统试压、冲洗、通水、试验 四、防排烟系统安装 1、金属风管及配件制作 2、金属风管及部件安装 3、风机安装 4、系统联动调试 五、室内气体灭火系统安装 六、泡沫灭火系统安装

消防工程施工安全技术交底大全

消防工程施工安全技术交底 交底内容: 1、各单位在编制施工组织设计时,总平面图、施工方案和施工技术均要符合安全要求。 2、施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 3、施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道畅通无阻,并要安排力量加强值班巡逻。 4、施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工结束应及时拆除。不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。 5、施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。 6、在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的应敷设好室外消防水管和消火栓。 7、焊、割作业点与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距离不得少于10米,与易燃易爆物品的距离不得少于30米;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。 8、乙炔瓶和氧气瓶的存放,使用两者的距离不得少于5米。 9、氧气瓶和乙炔瓶等焊割设备上的安全附件应完整有效,否则不准使用。

10、施工现场的焊、割作业,必须符合防火要求,严格执行“十不烧”规定: (1)焊工必须持证上岗,无特种作业人员安全操作证的人员,不准进行焊、割作业; (2)凡属一、二、三级动火范围的焊、割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊、割; (3)焊工不了解焊、割现场周围环境,不得进行焊、割; (4)焊工不了解焊件内部是否安全时,不得进行焊、割; (5)各种装过可燃气体,易燃液体和有毒物质的容器,未经彻底清洗,排除危险之前,不准进行焊、割; (6)可燃材料作保温层、冷却层、隔音、隔热设备的部件,或火星能飞溅到的地方,在未采取切实可靠的安全措施之前,不准焊、割; (7)有压力或密闭的管道、容器,不准焊、割; (8)焊、割部位附近有易燃易爆物品,在未作清理或未采取有效的安全措施前,不准焊、割; (9)附近有与明火作业相抵制的工种在作业时,不准焊、割; (10)与外单位相连的部位,在没有弄清有无险情,或明知存在危险而未采取有效的措施之前,不准焊、割。 11、施工现场的动火作业,必须执行审批制度。 12、凡属下列情况之一的属一级动火: (1)禁火区域内;

消防工程技术交底

消防工程技术交底 为了确保该项目按质按量按期安全竣工,特进行消防工程安装技术交底。希望施工单位按照图纸、规范和技术交底严格认真施工,加强安全,将该工程交一份满意的答卷,未尽事宜请按照规范,规程施工。 一、消防给水管道 1.消火栓给水管道采用热浸镀锌钢管,管径<100mm采用螺纹连 接。管径≥100mm时采用法兰或者沟槽连接,阀门及需拆卸部位采用法兰连接。 2.管道的安装位置应符合设计要求,当设计无要求时,管道的中 心线与梁,柱,楼板等的最小距离应符合下表: 3.消火栓水管穿梁处均设钢套管,套管规格比被保护管大一~二 号,立管穿过楼板时,应设金属套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;高出卫生间地面50mm,底部应与顶板底面相平;套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。管道的接口不得设在套管内,穿屋面处应设置刚性防水套管。管道穿钢筋混凝土墙和顶板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管;管道穿地下室外墙处,应预埋柔性防水管道。施工应与土建配合协调。 4.走在面层内的管道应设相应粗沙保护带,以免今后管道伸缩时

破坏地板,并做记号以免装修时破坏管道。 5.自动喷水灭火系统管道变径时,应采用异径连接,不得采用补芯。 6.自动喷水管采用热浸镀锌钢管,丝扣或沟槽式机械接口。 二、室内消火栓及阀门安装要求 1.箱式消火栓安装栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。 2.栓口中心距离地面1.10米,距箱侧140mm,阀门距箱后内表面为100mm。 3.消防给水管道工作压力1.0MPa。 4.阀门安装时应将手柄留在易操作处。 三、消防水泵安装 1.消防水泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证明和安装使用说明书。 2.消防水泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231,《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275的有关规定。 3、吸水管及附件的安装应符合下列要求: (1)吸水管应设过滤器,并应安装在控制阀后。 (2)吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,蝶阀应采用沟槽式或法兰式蝶阀。 4、当消防水泵和消防水池位于两个独立的基础上且相互为刚性

外委工程安全技术交底记录

外委工程安全技术交底记录 交底时间: 2012 年月日时分至 2012年月日时分 NO: 项目所在部门承包单位 工程名称 一、整体安全技术交底 1、办理工作票,施工方负责人与监护人现场确认工作票已办理,所有人员对工作票上安全措 施进行学习、签字,方可进行工作。 2、在高处、脚手架上作业时,要扎好安全带并挂在上方牢固的构件上,做好防止人员行走时 滑落的措施。 3、每次开工前要检查脚手架的完好性,发现问题及时处理整改后再使用。 4、上下传送物品时要用绳索传递,不能上下抛掷。 5、做好从脚手架上坠落伤人措施和高空落物伤人措施。 6、起吊工作时,检查起吊用具,做好起吊安全技术措施,下方有人监护,设安全防护围栏挂 警示牌。 7、使用电焊机时一、二次线完好无破损,外壳必须接地,接线必须正确,要有电气人员接线, 无证人员不能私自接线,上下作业时,做好上下隔离措施以防发生火灾。。 8、使用氧气、乙炔等焊接、切割工作时,要按照规定使用,做好防止发生火灾的隔离措施。 9、使用临时电源时,要用带漏电保护器的电源盘以防触电。 10、使用的电动工器具,用前进行检查,要事先进行电器试验合格,要有电气人员接线,使用 电动工器具要戴防护眼镜,绝缘手套。 11、受限空间内作业要做好防窒息安全措施。 12、做好防止二次污染的措施,工完料净场地清。 二、专项安全技术交底 (1)施工现场及附近存在的主要危险因素和有害物质: 高空作业坠落危险 (2)防范措施: 1、搭设的脚手架要经过逐级验收合格、挂合格证牌。 2、作业人员必须扎好安全带挂在上方牢固的构件上。 (3)应急措施: 发现有人高处坠落,立即进行抢救,并送医院急救。 三、参加交底人员(签字): 项目所在部门工程负责人:项目所在部门专业技术人员:承包方工程负责人:承包方专业技术人员: 承包方全体施工人员: 说明: 1、本表一式四份,安全监察部、项目管理部门、项目所在部门、承包方各执一份。 2、办理开工认可表时,项目所在部门安排的监护人必须持交底内容完整、签字齐全的安

屋面工程作业安全技术交底记录(最新版)

屋面工程作业安全技术交底记 录(最新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0284

屋面工程作业安全技术交底记录(最新版) 交底项目:屋面工程技术及安全交底记录 交底内容: (一)水泥砂浆找平层压光 1、作业条件 ①基层处理:污渍、落地灰、松动层、杂物清理干净。用水将屋面冲洗干净,把积水察净。 ②屋面伸缩缝镀锌铁皮已安装完成并经验收合格。镀锌铁皮与砼构不同界面应加钉铁丝网。铁丝网安装牢固,面平整,在不同界面宽度b≥5cm。 ③屋面栏板内侧面及压顶,腰线已粉刷完成(距屋面25cm高范围内预留)。 2、技术要点

①做灰饼,冲筋:根据屋面水平状况,排水坡度,确定找平层厚度,在栏板四周弹出找平层厚度墨线,做出坡峰上基准灰饼,并依此顺排水坡度方向两面拉线做冲筋,冲筋间距不大于2m,截面呈梯形。连通坡峰灰饼冲筋。 ②根据冲筋检查屋面板有无超厚(≥3cm)或超薄(≤1cm),将超薄处打凿至符合要求,超厚处事先用相配比砂浆修补。 ③基层保持湿润,并用掺有107胶的素水泥刷一遍,紧跟铺抹1:2水泥砂浆,用刮尺刮平,木磨刀压实再用铁抹刀压光,厚度与冲筋面平。 ④栏板、梯间墙与屋面交接处应做成γ>20cm的圆弧。圆弧曲线应大小一致,线条平顺,无凹凸感,与栏板粉刷层接槎应顺。 ⑤在落水管周围D=50cm范围,排水坡度为5%。沿落水管材四周应留出截面为20×20mm的小槽。 ⑥在找平层完成12小时后应浇水湿润并加以覆盖,这样保养7天后,将覆盖层收起,晾干找平层。 (二)PVC柔性防水层

(消防工程)安全技术交底

135 安全技术交底记录表 编号:

分部分项 工程名称 作业内容 交底内容: 施工人员进入现场必须要戴好安全帽,高处作业要系好安全带。严格 遵守现场安全生产纪律。服从技术和安全人员指挥。 使用滚轮式脚手架的,作业人员在上架前应检查底部滚轮是否已全部 锁死。 (一)机电设备 1、 机械操作,要束紧袖口。 2、 机械和动力机的机座必须稳固。转动的危险部位要安设防护装置。 3、 工作前必须检查机械、仪表、工具等,确认完好方准使用。 4、 电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起;各种电 动机具必须按规 定接零接地,并设置单一开关;遇有临时停电或停工休息时, 必须拉闸加锁。 5、 施工机械和电气设备不得带运转和超负荷作业。发现不正常情况停机 检查,不得在运 转中修理。 6电气、仪表、管道和设备试运转,应严格按照单项安全技术措施进行。 运转时不许擦洗和修理,严禁将头手伸入机械行程范围内。 7、 在架空输电线路下面工作应停电。不能停电时,应有隔离防护措施。 起重机不得在架 空输电线路下面工作,通过架空输电线路时应将起重臂落下。 8、 行灯电压下不得超过36v ,在潮湿场所或金属容器内工作时, 行灯电压 不得超过12 V 。 9、 受压容器应有安全阀、压力表,并避免曝晒、碰撞;氧气瓶严防沾染 油脂;乙炔发生 器、液化石油气,必须有防止回火的安全装置。 10、 X 光或y 射线探伤作业区,非操作人员不准进入。 11、 从事腐蚀、粉尘、放射性和有毒作业,要有防护措施,并进行定期体 检。 (二)油漆工 1、 各类油漆和其它易燃、有毒材料,应存放在专用库房内,不得与其它 材料混放。挥发 性油料应装入密闭容器内,妥善保管。 2、 库房应通风良好,不准住人,并设置消防器材和“严禁烟火”明显标 志。库房与其它 建筑物应保持一定的安全距离。 3、 用喷砂除锈,喷嘴接头要牢固,不准对人。喷嘴堵塞,应停机消除压 力后,方可进行 修理或更换。 4、 使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油料,戴好防护用品,严禁吸 烟。 5、 沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物,应收集存放在有盖的金属容器 内,及时处理。 6在室内或容 器内喷漆,要保持通风良好,喷漆作业周围不准有火种。 7、采用静电喷漆,为避免静电聚集,喷漆室应有接地保护装置。 工程名称 作业部位 交底类别 消防工程安全交底 交底日期

建筑工程消防安全技术交底

防火消防安全技术交底内容介绍: 交底内容: 1、遵守《消防法》、《建筑工程消防监督审核管理规定》,认真贯彻执行消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针。 6、组织全员防火消防知识学习,使全员达到“三懂三会”,即:懂得防火知识,会报火警;懂得消防器材的性能和使用方法,会使用灭火器材;懂得灭火知识,会扑救初起火灾。 7、冬期施工采用保温加热措施时,应进行安全教育,并做好防护隔离措施。 交底内容: 1、遵守《消防法》、《建筑工程消防监督审核管理规定》,认真贯彻执行消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针。公路工程安全技术交底记录文本

安全技术交底记录 工程名称路家洼至井焉公路改建工程 施工单位榆林市天成建筑工程有限公司交底日期 交底项目交底人 内容摘要: 1.进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律,特种作业人员必须持上岗证。 2.土方开挖前编制开挖方案,并按认可后的方案进行开挖。 3.挖土中发现管道、电缆及其他埋设物应及时报告,不得擅自处理。 4.挖土时应注意土壁稳定性,发现有裂缝及倾倒、塌方可能时,人员要立即离开并及时处理。 5.在基坑较深作业时,必须戴安全帽,严防上面图块及其他物体落下砸伤头部。 6.每日或雨后必须检查土壁情况,在确保安全的情况下继续工作。 7.电缆1米范围内应采用人工挖掘。 8.配合机械清坡、清底工人,不准在机械回旋半径下作业。 9.向汽车上卸土应在车子停稳后进行,禁止铲斗在汽车驾驶室上通过。 10.场内道路应及时修整,确保车辆安全通行,各种车辆应由专人负责指挥引导。接受交底人签字:

路基土方技术交底 1、施工准备 ⑴路基开工前,在全面熟悉设计文件和设计交底的基础上,进行现场核对和施工调查,发现问题及时根据有关程序提出修改意见报请变更设计。 ⑵解决好生活用房、生活用品;设立必要的安全标志。 2、施工测量 (1)导线复测 ①采用满足测量精度要求的全站仪进行导线复测。复测导线时,必须和相邻施工段的导线闭合。 ②原有导线点不能满足施工要求时,应进行加密,保证在道路施工的全过程中,相邻导线点间能互相通视。 ③导线起点应与设计单位测定结果比较,测量精度应满足设计要求。 ④对有碍施工的导线点,施工前应加以固定,固定方法可采用交点法或其它的固定方法。所设护桩应牢固可靠,桩位应便于架设测量仪器,并设在施工范围以外。 (2)中线复测 ①路基开工前应全面恢复中线并固定路线主要控制桩,如交点、转点、圆曲线和缓和曲线的起点等。 ②恢复中线时应注意与结构物中心相邻施工段的中线闭合,发现问题应及时查明原因,并报监理工程师。 (3)校对及增设水准基点 ①对设计单位设置的水准点应仔细校核,并与国家水准

建筑施工安全技术交底记录全套

安全技术交底记录 工程名称:西和县“贵必居”电子批发综合楼。 交底项目内容摘要: 1、安装架体时,应先将地梁与基础用螺栓连接牢固。每安装二个标准节应采取临时支撑并进行初校正垂直。 2、安装龙门架时,两边立柱应交替进行,每安装两节除将单支柱临时固定外,应将两立柱横向连接成一体。 3、利用建筑物内井道作架体时,各楼层进出料口的停靠门必须与司机操作处装设的层站标志灯进行连锁。 4、装设摇臂把杆时,把杆不得装在架体的自由端处;把杆底座要高出工作面,其顶部不得高出架体。 5、把杆应安装保险钢丝绳,起重吊勾应安装限位装置;把杆与水平面夹角在内45-70 度之间。 6、架体各节点的螺丝必须牢固,不得漏装或与铅丝代替。 7、高架提升机须用附墙架固定。低架提升机可用缆风绳固定。提升机高度在20m 以下缆风绳不少于一组。 8、缆风绳选用圆股钢丝绳直径不得小于9.3mm;与地面夹角不应大于60 度,与地锚之间用花篮螺栓拉紧。 9、缆风绳不准在高压线上方通过,与高压架空线必须保持规定的安全距离。10、地锚应根据土质情况及受力大小经计算确定。11、在安装过程中,要严格控制安装精度。新制作提升机,架体安装的垂直偏差,不应超过架体高度的 1.5% 多次使用重新安装的,其偏差不应超过3%,且不得超过200mm,井架截面内,两对角线长度公差不得超过最大边长的名义尺寸的3‰;导轨接点截面错位不大于是 1.5mm;吊篮导靴与导轨的安装间隙,应控制在5-10mm 以内。12、井架底层周围及通道口,必须装设隔离防护棚,井架高度超过30m,须搭设双层安全棚;如无法设置隔离棚,则井架四周必须挂安全网,

安全网应三面包满。13、井架必须装设可靠的避雷和接地装置;卷扬机应单独接地并装设防雨罩。14、卷扬机应采用点动开关。15、卷扬机安装位置宜远离危险作业区。因条件限制卷扬机安装位置距施工作业区较近时,应搭设防护棚。16、固定卷扬机的锚桩应牢固可靠,不得以树木、电杆代替锚桩。17、安全停靠装置、断绳保护装置、楼层处停靠栏杆(门)、吊篮安全门、上料口防护棚、上极限限位器、紧急断电开关、信号装置应安装齐全有效。18、井架吊篮内严禁乘人。19、井架的平撑、斜撑、缆风绳等严禁拆除。20、拆除架体,应先设置临时缆风:遇设有二层缆风绳的井架,应对下层缆风绳采取可靠的安全措施后,方可拆除顶层缆风绳。21、在拆除缆风绳或附墙架前,应先设置临时缆风绳或支撑,确保架体的自由高度不得大于2 个标准节。22、拆除龙门架的天梁前,应先分别对两立柱采取稳固措施,保证单柱的稳定。23、拆装井架要设警戒区,并指定专人负责,操作人员佩戴安全带。24、安装完毕进行测试,检验,验收合格方可交付使用。 交底日期: 年月日 接受交底人签章: 安全技术交底记录 工程名称:交底项目挖土工程安全作业交底内容:

相关文档
相关文档 最新文档