文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防腐技术方案

防腐技术方案

防腐技术方案
防腐技术方案

专题五、防腐技术方案说明:

1、防腐工程采用的技术规范

本工程防腐施工应满足或优于下面列出的规范和标准的要求。如果几种规范、标准适用于同一情况,则应遵循最严格的要求,当设计文件技术要求高于有关的规范、标准的要求时,按设计技术要求执行。规范、标准主要包括但不仅仅限于:

《工业金属管道设计规范》(GB 50316-2000)

《化工金属管道工程施工及验收规范》(HG 20225-1995(2004))

《化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列》(HG 20553-1993)

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T 8923-1988)

《涂装前钢材表面预处理规范》(SY/T 0407-1997)

《玻璃鳞片衬里施工技术条件》(HG/T 2640-2004)

《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术协议》(SH 3022-1999)

《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB 50212-2002)

《衬胶钢管及管件》(HG 21501-1993)

《橡胶衬里化工设备》(HG/T 20667-1990)

《化工设备及管件橡胶衬里》(HG 4-541)

《设备防腐衬里橡胶板》(HG/T 2698-1995)

《压力容器油漆、包装、运输》(JB 2536)

《橡胶试样停放和试验的标准温度、湿度及时间》(GB 2491)

《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》(HGJ229-1991)

《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》 DL/T5417-2009

《火电厂烟气脱硫吸收塔施工及验收规范》 DL/T5418-2009

《电力建设施工质量验收及评价规程》第2部分锅炉机组DL/T5210.2-2009

2、玻璃鳞片材料的介绍和说明

1)材料介绍:

针对本工程防腐内容,结合招标文件中建议使用玻璃鳞片树脂防腐作为基本方案。

总述:鳞片树脂衬里突出性能具有很低的水蒸汽渗透性,它能有效地形成迷宫,产生迷宫效果,降低气泡生成;其次,鳞片衬里对各种酸、碱、溶剂和气体具有极好的耐化学腐蚀性。同时,其施工性能,鳞片衬里施工期将比橡胶衬里工期更短,但施工技术要有保障。

典型玻璃鳞片材料介绍:

技术数据表

鳞片测试报告

鳞片衬里在实验室和现场都进行了评估,下列的测试报告显示了产品一些性能。

1)耐热测试

a) 测试方法

试样放在温度160~200℃的加热室中,测量在老化后重量和弯曲强度改变。

b) 试样

YF-22:不饱和聚酯树脂

YF-62:乙烯基树脂

YF-82:酚醛型乙烯基树脂

c) 测试结果

样品老化后与原始重量比较的重量变化

弯曲强度变化

耐F性能

用于玻璃鳞片衬里和FRP衬里的乙烯基树脂具有很好的耐F性,然而,作为

)会被HF腐蚀。

填充材料的玻璃鳞片(SiO

2

一般而言,如果HF浓度超过2000ppm,玻璃鳞片的腐蚀变得非常严重。

下列方法可避免HF对衬里的腐蚀:

a) 在玻璃鳞片衬里表面应用有机纤维(聚酯或乙烯纤维)

b) 在玻璃鳞片表面上再使用碳纤维

c) 使用掺有陶瓷填充材料的乙烯基树脂

3、鳞片材料特性:

鳞片材料具备很低的水蒸汽渗透性、很好的耐化学性、耐高温性、耐磨损性。

4、性能保证值:

玻璃鳞片性能保证值:

鳞片内衬的使用寿命 10年

鳞片内衬的年破损率≤0.08%

衬里厚度偏差≤±20%

拉伸强度≥2.8MPa

扯断伸长率≥11.1%

粘合强度(实验室单板法)≥130Kg/cm2

水蒸汽渗透系数(g?cm/24h?m2 ?mmHg )≤2×10-4

5、鳞片防腐材料数据表和测试标准

1)材料名称:酚醛型乙烯基鳞片树脂 YF-62

2)材料组成:

3)材料物理特性

6、制品说明书:

名称底涂 P-60

种类耐腐蚀性双酚系乙烯基酯树脂

特征与金属铁及非金属面有很好的粘接,与上涂材料的粘接性好。涂刷作业性好

主要用途表面处理后的防锈

标准厚度约30~60μm

施工方法辊筒、刷子、喷枪

性状颜色:红色

比重 1.1

粘度约5泊

涂刷量实用值:150~200g/m2

引火点 34℃

配合配合比例(重量比):主剂 : 硬化剂= 100 : 2(25℃)

使用硬化剂 HD-12或HD-13R

配合后使用时间约60分(25℃ HD-12)

涂膜间隔 2小时~30日(指触干燥时间约4小时)

底面处理 Sa2 1/2以上

消防法主剂:危险品第2类(引火性个体)

硬化剂危险品第5类第2种

有机法第2种

作业条件环境温度:5℃以上;环境湿度:85%以下(不可有结露)清净剂丙酮或漆料稀释剂

包装主剂 18Kg石油桶

硬化剂塑料容器1Kg或10Kg

保管方法避开直射阳光在阴暗处存放。

名称 YF-62

种类配合玻璃鳞片的双酚系乙烯基酯树脂

特征具有很好的耐化学药品、耐水蒸气透过性

主要用途用于药液设备、排烟脱硫装置的衬里

标准厚度 2mm/2层涂抹

施工方法抹子涂抹

性状颜色:象牙色

绿色第一层为便于管理在施工时配入染料

比重 1.4

粘度油灰状

涂抹量实用值:4.0Kg/m2?2层(25℃)

引火点 34℃

配合配合比例(重量比):主剂 : 硬化剂 = 100 : 2(25℃)使用硬化剂 HD-12

配合后使用时间约60分(25℃ HD-12)

涂膜间隔 2小时~30日(指触干燥时间约4小时)

消防法主剂危险品第2类(引火性个体)

硬 化 剂 危险品第5类第2种 有 机 法 第2种

作业条件 环境温度:5℃以上 环境湿度 85%以下(不可有结露) 清 净 剂 丙酮或漆料稀释剂 包装主剂 20Kg 铁桶或200Kg 大铁桶 硬 化 剂 塑料容器(1Kg 或10Kg ) 保管方法 避开直射阳光在阴暗处存放。

7、 衬里构成说明书:

面涂T-60 一层 玻璃鳞片YF-62/1mm

玻璃鳞片YF-62/1mm 底涂P-60 一层

8、 本工程防腐选材方案:

10R 3R或以上

3R

10R

3R

6t

9、防腐施工注意事项:

1)注意整个玻璃鳞片涂层的均匀性,要做到厚薄一致。

2)由于玻璃鳞片本身具有的脆裂性,而设备的拐角部位非常繁多,所有的拐角必须用FRP加强,包括所有锥体的边缘部分。

4)内支承架区衬里结构

在设备的内支承架区,衬里将可能承受被支撑部件的负载应力;腐蚀物料流动,特别是含有固体含量物料的冲刷磨损;内件震颤和挤压引起的疲劳应力;装置停车检修时引起的机械力等作用。极易在内支承架部位形成应力作用导致衬层开裂。因此在完成该区域规定衬里结构施工后,在设备内支承架区应增加两层粗纤毡补强层,以防止应力开裂。补强范围为全结构并自内支承架焊缝外延300mm。若该内支承架位于重度磨损区,则应在补强层外增加耐磨层。具体补强结构见图2。内支承梁安装时建议在安装面加设减震板以减小应力破坏。

内支承梁区衬里结构,在设备的内支承梁区,衬里将承受支承梁自重形变应力作用;被支撑部件自身的震颤和挤压引发的疲劳应力作用;含固体物料的冲刷磨损;装置停车检修时引起的人为机械力及安装踏板、吊蓝检修装置引起的人为破坏等作用。极易在内支承架区形成应力或疲劳导致衬层重度磨损或应力破坏。因此在完成该区域规定衬里结构施工后,在设备内支承架区应增加两层粗纤毡补强层

相互错开,使其处于逐层封闭状态。

其中316L支撑管全部为玻璃鳞片加FRP防腐。

10、玻璃鳞片衬里注意事项:

1)喷砂处理

喷砂除去衬里面上的铁锈及氧化皮等异物,同时也增加衬里母材与被衬里之间的接着强度。

a) 喷砂前要确认湿度85%以下或无结露发生。

b) 使用充分干燥的石英砂或铁矿砂。

c) 喷砂标准为SIS Sa2.5以上,粗糙度Rz≥50μm。

d) 喷砂后要进行清扫,充分除去灰尘。

e) 不需衬里的部位要预先进行保护。

2)刷底涂

a)将底涂与硬化剂按规定的比例混合。底涂:固化剂 1~2(wt%)。

b)用辊筒或刷子进行均匀的涂刷。

c)涂刷后确认底涂要在喷砂后尽快涂刷,最迟须喷砂后一天内完成。

d)有无淤积、流挂或厚度不匀引起的光泽变化等。

3)接管的衬里施工

对于不便于鳞片衬里施工的接管,按以下要领对FRP成型插入管进行施工。

a)在插入管外侧及接管内侧涂上鳞片后将插入管插进接管内。

b)待衬里材充分硬化后取去固定法兰面的夹具等。

c)在内侧接管根部以FRP施工以补强。

4)第一层鳞片衬里施工

a) 施工前的确认事项

b) A.湿度在85%以下或无结露发生。下雨天须停止作业。

B.确认刷完底涂后衬里面上是否有粉尘或其它异物附着等。

c) 衬里材料的调和

i. 按规定的比例调和硬化剂,鳞片:固化剂 1~2(wt%)。

ii. 调和后用手持搅拌机进行充分的搅拌。

d) 衬里施工要领

i. 使用泥抹子与辊筒进行施工,平均厚度为1mm.。

ii. 用辊筒蘸取少量苯乙烯轻轻滚压涂上的鳞片,调整表面。

e) 厚度不足处须补足厚度。

5)第二层鳞片衬里施工

a) 施工前的确认事项

i. 湿度在85%以上或雨天要停止作业。

ii. 确认第一层鳞片的硬化。

b) 衬里材料的调和

i. 按硬化剂的添加规定进行调和,鳞片:固化剂 1~2(wt%)另加入浅绿色色浆0.5%。

ii. 搅拌要充分。

c) 衬里要领

i. 使用泥抹子与辊筒进行施工,必须使平均厚度1mm。

ii. 使用辊筒醮取少量苯乙烯轻轻滚压衬里面。

6)第二层衬里中间检查

在第二层鳞片硬化后进行以下中间检查。

外观检查

目视、指触等确认无鼓泡、伤痕、流挂、凹凸、硬化不良等缺陷。

漏电检查

使用高压电漏电检测仪全面扫描衬里面,确认无漏电缺陷.检查电压为4000V/mm。

厚度检查

使用磁石式或电磁式厚度计按每2m2测一处确认衬里层的厚度.最低厚度为1.8mm。

对不合格处的处理:

a)厚度不足处要补足厚度

b)凸部、表面伤痕、流挂、气泡等在厚度不低于最低厚度标准的情况下打磨平滑。

c)对漏电,鼓泡,剥离等要除去缺陷处后按修补要领进行修补。

7)FRP衬里施工

a)在鳞片衬里结束后(外涂层除外),在接管、人孔等凹凸部按以下要领进行FRP施工。

b)用刷子或辊筒在表面刷上806B,806B:固化剂=100:1~2(wt%)。

c)涂刷完树脂层后,立即贴上一层玻璃布,并注意不要形成皱印用脱泡压滚进行脱泡,让树脂充分浸渍玻璃布。

d)玻璃布上再衬一层玻璃面毡,注意不起皱让树脂充分浸润面毡。

8)涂面涂

按检查要领进行漏电、厚度、外观检查。全部合格后用刷子或辊筒涂上一层面涂层,注意涂刷均匀。M面涂T-300:固化剂 1~2(wt%)。

9)最终检查

a)外观检查

目视、指触等确认无鼓泡、伤痕、流挂、凹凸、硬化不良等缺陷。

b)漏电检查

使用高压电漏电检测仪全面扫描衬里面(速度为300~500mm/s)。确认有无孔眼缺陷(检查电压为4000V/mm)。

c)厚度检查

使用磁石式或电磁式厚度计按每2m2测一处确认衬里层的厚度.最低厚度为1.8mm。标准厚度为2.0mm。

d)打诊检查

使用小锤轻击衬里面,根据无异常声响确认衬里无鼓泡或衬里不实。

10)缺陷部位修补:

a)用砂轮磨成坡口

b)修补表面砂轮打磨

c)修补表面清洁涂底涂

d)鳞片修补:每层1mm共2层,施工方法同前。

10、玻璃鳞片树脂衬里检查规范

1)适用范围

本规范参照日本工业标准《玻璃鳞片衬里标准》JIS6940-1998适用于烟气脱硫工程玻璃鳞片衬里。

2)检查项目

a)衬里材料检查 b)外观检查 c)厚度检查

d)电火花检查 e)打诊检查 f)FRP加强检查

3)检查要领

a)衬里材料检查

按照图纸、鳞片材料检查表、底涂检查表、面涂检查表检查所使用的材料是否符合要求。

b)外观检查

检查时光线必须明亮,对所有衬胶面进行目测检查,确认无下列缺陷。

i. 机械损伤、锐器划伤等伤痕

ii. 流挂、凹凸不平、硬化不良等缺陷

iii. 目视、指触确认无鼓泡、异物、脏物

iv. 法兰面的平整度

c)厚度检查

使用磁石式或电磁式厚度计确认衬里层的厚度。注意在检查前,根据测厚仪标准板校验测厚仪。

i. 测定鳞片衬里厚度,使用测厚仪每2m2检测1处。

ii. 测厚仪的误差=±(0.05+测定厚度×5%)mm

iii. 厚度标准

厚度公差范围:标准厚度的±10%。

d)电火花检查

i. 使用高电压电火花检测仪扫描鳞片衬里面100%进行漏电检查。如漏衬或

衬里层有孔,电弧会被金属吸引,产生电火花。

ii. 在检查前,必须对衬里面进行清洁。确保衬里面无水分、锈、金属粉末及有关衬里工具,如:镘刀、刮刀等。

iii. 根据设备结构选择检测仪扫描刷。

iv. 并根据鳞片衬里厚度调整电压。

v. 本检验是一种破坏性检验,检测时,避免电压过高或在一处停滞时间过长,电压必须稳定。使用检测仪扫描所有衬里面(扫描速度为300~

500mm/秒)。确认有无孔眼缺陷。

vi. 电压标准

高压低频电火花检测仪

e)打诊检查

用打诊棒(棒的端部焊接一小铁球φ10mm)轻轻敲击衬里面。根据声音判断鳞片衬里是否有鼓泡、分离、粘接不良。

f)FRP加强部位检查

在接管、人孔、设备拐角等凹凸部需进行FRP加强。

i. 检查FRP有无皱印、气泡、凹凸不平

ii. 电火花检测同第4条。

iii. 厚度检查同第3条。

11、合格判断标准

防腐保温施工方案模板

曲靖大为焦化制供气有限公司 10万吨/年甲胺/DMF项目PSA-CO装置安装工程 防腐保温施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第十四建设公司陆海分公司 2008年7月30日 目录

第一章工程概况 (2) 第二章防腐保温施工程序 (3) 第三章施工准备 (5) 第四章防腐施工技术要求 (7) 第五章保温施工技术要求 (10) 第六章进度、质量、安全保证措施 (13)

第一章工程概况 1.1 工程名称:曲靖大为焦化制供气有限公司10万吨/年甲胺/DMF 项目PSA-CO装置安装工程。 1.2 工程地点:云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业园区。 1.3 建设单位:曲靖大为焦化制供气有限公司。 1.4 总包单位:华陆工程科技有限责任公司。 1.5 设计单位:中国石化集团南京设计院。 1.6 监理单位:山西太岳工程建设监理公司。 1.7 分承包方:中国化学工程第十四建设公司陆海分公司。 1.8 工程范围:10万吨/年甲胺/DMF项目PSA-CO装置的钢结构、设备、管道、电气、仪表以及除锈、油漆等安装工程。 1.9 防腐施工要求:金属表面采用砂轮机机械除锈方式,除锈等级应达到st3级;油漆材料底漆采用环氧富锌底漆、中间漆采用环氧云铁防锈漆、面漆采用聚氨酯面漆。 1.10 保温施工要求:保温结构为防锈层-绝热层-保护层。 1.11 编制依据:本方案的编制依据如下。 1.11.1 业主提供的施工图纸及施工合同。 1.11.2《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91。 1.11.3《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89。 1.11.4《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93。 1.11.5《化工建设工程交工技术文件规定》HG2023-94。 1.12主要实物工程量 管道防腐约3600米2,钢结构防腐约90吨;设备保温层约104米3,管道保温层约45米3,设备保护层约1040米2,管道保护层约1000米2。

管道防腐施工方案计划

洋浦经济开发区供水工程管道外防腐施工技术方案 中国石化集团第十建设公司 一九九九年七月

目次 1、概述及编制依据 (1) 2、防腐前的准备 (1) 3、施工程序 (1) 4、防腐层质量检验 (4) 5、施工进度计划及劳动力安排 (5) 6、主要施工机具 (5) 7、安全技术措施 (6)

1、概述及编制依据 洋浦经济开发区供水工程28000t钢管的外防腐和其中一标段5000t 管道安装的焊口防腐及防腐层补伤由我公司负责施工,管道外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐,即一底二布四油。本方案编制依据如下:《建设工程施工合同》洋供008 《钢管制作补充协议书》洋供010 《一标段输水管道施工图设计说明》 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《涂装前钢材表面处理规范》SYJ4007-86 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层施工及验收规范》SYJ4047-90 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SYJ23-87 《一标段施工组织设计》XHG-B0-001 2、防腐前的准备 2.1焊缝经外观检查、煤油渗透、无损检测合格。 2.2防腐材料有相应的质量证明书。 3、施工程序 3.1钢管外壁防腐施工程序: 图3.1外防腐施工程序图(注:☆表示共检点) 3.2钢管外壁除锈前应进行表面预处理,将外表面的油垢、泥土、杂

物清理干净,焊缝的焊接飞溅物及焊瘤打磨掉,要求无棱角、无毛刺,保证外壁及焊缝表面光滑。 3.3外壁清理完毕后,用电动钢丝刷进行外表面人工除锈,要将外表面的浮锈及氧化铁清除干净,金属表面的除锈处理等级要达到SYJ4007-86规定的St3级标准。经共检检查除锈合格后,应在8小时内涂刷上底漆。若遇大气环境恶劣(如湿度过高,空气含盐雾)时,应进一步缩短时间。 3.4底漆涂刷前要严格按生产厂家的技术文件要求进行搅拌、配比、熟化。涂刷时钢管外壁应干燥、无尘。底漆采用人工涂刷,按先轴向,后周向的步骤进行。涂刷时漆膜要饱满、均匀、无气泡、无凝块、无流淌、无漏刷。且应外壁一次刷涂完,底漆厚度为0.1~0.2mm,管两端各留裸管150mm不涂刷,便于钢管组对及焊接。 3.5第一道面漆要在底漆表干后涂刷,面漆亦采用人工刷涂。刷涂前,凡高于管表面2mm以上的焊缝两侧均应刮腻子,使之成为圆滑曲面,以避免缠玻璃布时出现空鼓,腻子用面漆和滑石粉调制而成。面漆应严格按生产厂家技术文件要求进行搅拌、配比、熟化。面漆的刷涂步骤和要求与底漆相同,亦应一次刷涂完毕。在常温下,涂底漆与第一道面漆的间隔时间不应超过24小时。 3.6在第一道面漆涂刷完毕后即可进行第一层玻璃布缠绕。采用干燥、脱蜡、无捻、封边、网状平纹中碱玻璃布,布宽600~700mm,经纬密度为12×12根/cm2,用量1.2m2/m2。要求玻璃布表面平整、无皱折和空鼓。玻璃布的压边宽度为30~40mm,搭接接头长度为100~150

防腐涂层专项施工方案

目录 第一章编制说明 ................................. 错误!未指定书签。 1.1编制依据.......................................... 错误!未指定书签。 1.2编制原则.......................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况 ................................. 错误!未指定书签。 2.1线路概况.......................................... 错误!未指定书签。 2.2工程地质情况...................................... 错误!未指定书签。 2.3交通、水电与建筑材料.............................. 错误!未指定书签。第三章施工部署 ................................. 错误!未指定书签。 3.1施工准备.......................................... 错误!未指定书签。 3.2施工目标.......................................... 错误!未指定书签。 3.3人员部署.......................................... 错误!未指定书签。 3.4各施工队伍机械与人力配置.......................... 错误!未指定书签。第四章主要施工方法 ............................. 错误!未指定书签。 4.1防腐涂层施工措施.................................. 错误!未指定书签。 4.2施工工艺.......................................... 错误!未指定书签。 4.3结构表面处理...................................... 错误!未指定书签。 4.4封闭底漆施工...................................... 错误!未指定书签。 4.5环氧腻子施工...................................... 错误!未指定书签。 4.6环氧厚膜型中涂漆施工.............................. 错误!未指定书签。 4.7脂肪族聚氨酯面漆施工.............................. 错误!未指定书签。 4.8防腐沥青施工...................................... 错误!未指定书签。

管道防腐保温施工方案

管道防腐保温 施工方案 编制: 审核: 批准: 河南新纪元防腐绝热工程有限公司二〇一七年三月四日

目录 1. 适用范围 2. 编制依据 3. 施工程序 4. 主要施工机具计划 5. 施工人员计划 6. 施工进度计划表 7. 施工技术 8. 施工质量控制 9. 施工质量检验 10. 安全技术措施

管道防腐保温施工方案 1. 适用范围: 本方案适用于各种碳钢管道、设备及其支架的防腐和绝热施工。 2. 编制依据: 业主提供的施工图及有关技术资料; 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 《防腐蚀工程施工及验收技术规范》HGJ229-91 3. 施工程序: 防腐施工程序: 保温施工程序: 4. 主要施工机具计划:(见施工组织设计) 5. 施工人员计划:(见施工组织设计) 6. 施工进度计划表:(见施工组织设计) 见施工组织设计。 7. 施工技术: 为保证产品长寿命运行,减少热、冷损耗,满足工艺要求,并使产品美观、整洁,

防腐绝热施工人员要严格按照有关规程、规范进行施工,遵守本方案的施工要求。 防腐蚀施工: 设备、管道除锈用手工或机械除锈。除锈要求彻底,达到露出光滑金属表面的程度,除锈等级达到St3级。施工时不得使金属表面受损或变形,除锈完后用擦布将表面浮灰清理干净; 设备、管道除锈后,要及时刷好防腐底漆,底漆的型号按设计规定。底漆的配制要稍粘稠(保证拉开刷子即可),底漆要求涂刷均匀,第二遍底漆要在第一遍底漆干后进行。两遍底漆刷完后应看不到金属面; 刷面漆宜在压力试验合格后进行。面漆的型号颜色按设计要求。施工环境温度宜为15~30℃,相对湿度不大于80%。不同厂家、不同品牌的涂料在未经试验前不能掺合使用; 涂料配制要合理,粘度适当并搅拌均匀,如有结皮或其他杂物,必须清除后施工,施工前要进行试涂。刷涂时层内要纵横交错,每层宜反复进行,涂均为止。刷涂时要均匀,不得漏涂。涂层数目符合设计规定,面层应顺着介质流向涂刷。每涂层间隔时间按涂层使用说明,涂层表面要求平滑无痕,颜色一致,无针孔、气泡、流坠、粉化及破损现象。 管道绝热: 保温 a. 保温要在防腐完成后,对于需作压力试验的设备、管道要在压力试验合格后进 行。保温材料、保温厚度要根据设计文件规定; b. 施工前必须对所采用的保温材料进行质量检查。保温材料必须要产品质量证明 书或出厂合格证,其规格、性能等技术指标要符合设计要求;

管道除锈及防腐施工方案

河南龙宇煤化工有限公司 40万吨/醋酸项目及乙二醇配套工程管道防腐施工方案(全厂外管) 编制单位:中化六建 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 中化六建河南龙宇煤化工项目部 2012年3月

目录 一、工程简介 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程目标 (3) 四、施工准备 (3) 1、材料准备 (3) 2、施工机具准备 (4) 3、劳动力组织 (4) 五、防腐施工 (4) 1、工艺流程 (4) 2、管道除锈 (4) 3、施工方法、涂料涂装工艺 (5) 六、质量检测 (7) 1、防腐涂料质量检测方法 (7) 2、防腐涂料施工质量检测方法 (7) 七、施工中的安全与防护 (8) 八、文明环保施工措施 (9) 九、雨季施工措施 (10)

一、工程简介 本工程是河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸项目全场外管管道除锈及防腐项目,管道总长度为20000多米,按照设计要求除锈分为动力器具除锈及喷砂除锈,管道表面除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)规定中的St3级和Sa2.5级。按照设计规范要求因介质温度、管材及保温等原因,管道所涂刷不同的防腐涂料。所用涂料结合《涂漆与防腐设计规定》中的附录A及附录B。 二、编制依据 河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸及乙二醇配套设施全厂外管设计图纸 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》 GB50224-95 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229-1991 《石油化工设备和管道涂料防腐设计与施工规范》 SH3022-1999 三、工程目标 工程质量目标:一次验收合格,确保除锈及防腐质量达到国家相关验收规范标准。工程安全目标:无重大人身和设备责任事故,做到安全文明施工。 四、施工准备 1、材料准备 1.1、材料须有产品合格证、质量检验报告及产品说明书等书面证明文件,且不能超过质保期。 1.2、对所用防腐材料,应遵照产品说明书进行搭配使用,不得随意改变配比。 1.3、所用面漆、中间漆、底漆成分及性能充分相容,各层涂装油漆物理性能

管道防腐施工工艺

管道防腐施工工艺 1、概述及编制依据 洋浦经济开发区供水工程28000t钢管的外防腐和其中一标段5000t管道安装的焊口防腐及防腐层补伤由我公司负责施工,管道外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐,即一底二布四油。本方案编制依据如下: 《建设工程施工合同》洋供008 《钢管制作补充协议书》洋供010 《一标段输水管道施工图设计说明》 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《涂装前钢材表面处理规范》SYJ4007-86 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层施工及验收规范》SYJ4047-90 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SYJ23-87 《一标段施工组织设计》XHG-B0-001 2、防腐前的准备 2.1焊缝经外观检查、煤油渗透、无损检测合格。 2.2防腐材料有相应的质量证明书。 3、施工程序 3.1钢管外壁防腐施工程序:

图3.1外防腐施工程序图(注:☆表示共检点) 3.2钢管外壁除锈前应进行表面预处理,将外表面的油垢、泥土、杂物清理干净,焊缝的焊接飞溅物及焊瘤打磨掉,要求无棱角、无毛刺,保证外壁及焊缝表面光滑。 3.3外壁清理完毕后,用电动钢丝刷进行外表面人工除锈,要将外表面的浮锈及氧化铁清除干净,金属表面的除锈处理等级要达到SYJ4007-86规定的St3级标准。经共检检查除锈合格后,应在8小时内涂刷上底漆。若遇大气环境恶劣(如湿度过高,空气含盐雾)时,应进一步缩短时间。 3.4底漆涂刷前要严格按生产厂家的技术文件要求进行搅拌、配比、熟化。涂刷时钢管外壁应干燥、无尘。底漆采用人工涂刷,按先轴向,后周向的步骤进行。涂刷时漆膜要饱满、均匀、无气泡、无凝块、无流淌、无漏刷。且应外壁一次刷涂完,底漆厚度为0.1~0.2mm,管两端各留裸管150mm不涂刷,便于钢管组对及焊接。 3.5第一道面漆要在底漆表干后涂刷,面漆亦采用人工刷涂。刷涂前,凡高于管表面2mm以上的焊缝两侧均应刮腻子,使之成为圆滑曲面,以避免缠玻璃布时出现空鼓,腻子用面漆和滑石粉调制而成。面漆应严格按生产厂家技术文件要求进行搅拌、配比、熟化。面漆的刷涂步骤和要求与底漆相同,亦应一次刷涂完毕。在常温下,涂底漆与第一道面漆的间隔时间不应超过24小时。

防腐涂层专项施工方案

防腐涂层专项施工方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

目录

第一章编制说明 编制依据 1、国家交通运输部、建设部及相关技术规范及规程,招投标文件的技术要求。 2、《xx公路(丰南-xx段)工程施工图纸》。 3、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2011); 4、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); 5、《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》(JTG/T B07-01-2006); 6、xxxxxx公路项目第一工区《实施性施工组织设计》; 7、《河北省高速公路施工标准化管理指南》(2012年5月第一版)。 编制原则 1、严格按照施工招标文件规定的编制范围、内容、技术要求和规定格式进行编制。 2、遵守招标文件中的安全、质量、工期、环保、文明施工等规定及工程施工合同条件、合同协议条款及补充协议内容。 3、结合本标工程特点,采用先进的施工技术,采用科学的组织方法,合理地安排施工顺序、优化施工方案。做好劳动力、物资、机械的合理配置,力求

施工方案的适用性、先进性相结合,做到施工方案科学合理、技术先进,确保实现设计目标。 4、文明施工、环境保护的原则。 实行文明施工,重视环境保护,珍惜土地,合理利用。严格遵照国家环保政策和建设单位对本工程环境保护的要求,精心组织、严格管理、文明施工,在方案的编制上力争把施工对周围环境的影响降低到最低限度,并制定出详细的文明施工和环保措施。 第二章工程概况 线路概况 我标段路线总体走向由北向东南方向,起于xx公路与xx公路交叉口(K0+000)沿xx公路,跨xx、xx、终于xx化工厂铁路跨线桥桥尾(K11+500),共包括七座桥梁工程,桥涵属于xxⅢ类环境,根据《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》(JTG/T B07-01-2006),桥涵必须采取措施防止腐蚀,为提高混凝土结构的耐久性,根据施工设计图,桥梁预制梁、盖梁、台帽、立柱、涵洞涵身内侧、翼墙外侧做防腐涂层处理,涵洞涵身外侧涂刷防腐沥青。具体部位见下表: 防腐涂层施工部位统计表

防腐保温工程施工方案

方案四管道防腐保温施工方案 1 一般技术要求 1.1 防腐工作应在管道焊缝检查合格、试压和管托安装合格后进行; 1.2 在施工前应对防腐涂料的质量进行检查,产品符合出厂质量标准,有必要时可以进行小样试涂。 1.3 保温施工应管道试压及涂漆合格后进行,施工前必须先清除管子表面脏物,并保护管道外表面的清洁干燥; 2 管道防腐保温结构要求 本工程管道防腐及保温具体要求见设计文件《设计与施工说明1637081-000-ST003》和《GY-01X1 工艺设计说明书》。 3 管道防腐施工方案 3.1 表面处理 采用喷砂或抛丸除锈,地上部分钢材表面应达Sa2.5级,埋地管线除锈等级St3级。除锈合格后,保持干燥,以防再生锈。 基层处理完毕至涂刷第一道底漆的时间间隔不应超过4h。如果在4h内基层表面出现返锈现象,涂敷前,应对锈蚀部位重新进行处理。 3.2 涂料配制 由专人按规定比例配漆,配好的漆应快使用,最好按使用量现用现配,并且配制时防止混入水分,以防涂层产生针孔。 3.3 地面管道涂刷 3.3.1 涂漆的方法应根据施工要求、涂料的性能、施工条件、设备状况进行选择。配制涂料所用工具、容器必须干净,不得有油污、杂质等有害物质。 3.3.2 应按佐敦(油漆供应商)的说明书要求配制涂料,按要求熟化后方可使用。且配好的涂料应在产品规定的适用期内用完。 3.3.3 表面处理合格后应尽快涂底漆,分层涂刷,每层应往复进行,纵横交错,并保持涂层均匀,不得漏涂。 3.3.4 正式涂敷前,应按涂料供应商的说明书要求配制少量涂料,在样板上做试验,确定涂敷工艺的适用性、湿膜、干膜的厚度、干燥时间等参数。 3.3.5 底漆涂刷不宜过厚,以免起皱和影响干燥,如发现不干、皱皮、流挂、露底时,需进行修补或重新涂刷。 3.3.6 底漆表面实干后进行漆膜厚度测量,合格后即可涂面漆,要尽量涂得薄而均匀,如果涂料的覆盖力较差,也不允许有意增加厚度,而要分几次涂覆,每涂一层漆后,待真正干燥后才能涂刷下一层。 3.3.7 防腐层涂敷时,下一道漆应在上一道漆表面实干后,并在漆膜厚度检测合格后方可喷涂施工。 3.3.8 涂敷施工的环境条件应符合涂料说明书的要求。当湿度过大、雨、雪、雾、风沙等气候条件下,应停止施工。

给水排水管道防腐技术方案.

中国石化集团宁波工程有限公司 SINOPEC NINGBO ENEINEERING Co. LTD 镇海炼化100万吨/年乙烯工程 45万吨/年聚乙烯装置 给排水工程管道防腐施工方案 业主名称中国石化集团公司镇海炼化分公司工程编号文件编号 工程名称镇海炼化100万吨/年乙稀工程 45万吨/年聚乙烯装置 0507(SNEC)0507-CC03-001 工程地点镇海炼化100万吨/年乙烯工程北区 文件类型□Ⅲ类□Ⅱ类□Ⅰ类 工程类别□新建□扩建□改造□检修 版本日期页次说明 送审稿 报批稿 发行稿

审批表工程名称: 镇海炼化100万吨/年乙烯工 程45万吨/年聚乙烯装置 文件编号版本类别 0507-CC03-001 0 新建 程序职务/部门签名日期 编制专业技术员 审核 专业责任工程师 项目工程师 会签工程科质检科供应科安保科经营科 / 审批项目技术负责人 相关单位会签会签单位签名日期

目录 1.编制说明 2.编制依据 3.施工工艺流程 4.施工方案 5.管线、管件及防腐材料的验收 6.施工工艺及技术要求 6.1 管线、管件内外表面处理 6.2管道防腐材料 6.3管道防腐施工 7.检查验收内容 8.施工质量管理 8.1 质量控制措施 8.2 质量控制点划分 8.3 施工成品保护 8.4 项目施工组织及质量保证体系组织机构9.HSE管理 9.1 HSE保证措施 9.2 JHA工作危险分析(附JHA记录表)10.劳动力组织 11.施工机具及手段用料

1. 编制说明 镇海炼化100万吨/年乙烯工程45万吨/年聚乙烯装置布置于镇海炼化100万吨/年乙烯工程北区,与新建聚丙烯相邻。北区内的布置自西向东依次为成品铁路装车线及装车设施、成品包装及仓库、成品汽车装车设施、生产装置区。装置占地25230平方米。 根据设计图纸的要求,埋地钢管表面的除锈等级按GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中的St3级,管道外壁采用特加强级环氧煤沥青防腐,防腐标准采用SH3022《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》,防腐层厚度不小于0.8mm。埋地钢管DN≥900循环冷却水、回水管道内防腐采用水泥砂内衬,采用CECS10:89《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准》。150≤DN≤300的埋地稳高压消防给水管采用内衬环氧树脂喷涂内防腐。 2. 编制依据 2.1 中国石化集团宁波工程有限公司设计文件; 2.2《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 2.3《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》(SH3533-2003); 2.4《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》(SH3022-99); 2.5《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923-1998); 2.6《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准》(CECS10:89) 2.7《石油化工施工安全技术规程》(SH3505-1999); 3. 施工工艺流程 地下管道施工工艺流程见图3-1。 图3-1 管道防腐施工工艺流程图 4. 施工方案 所有需防腐的管道在预制厂先进行除锈及防腐,检查合格后,吊运至安装现场进行安装,

管道防腐施工方案

施工方案 本施工组织编制的目的是:为海南金海浆业有限公司浆厂NG管道外壁防腐工程提供较为完整的纲领性技术文件,一旦我公司中标,将在此基础上进行深化,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 一、工程概况 工程名称:浆厂NG管道外壁防腐工程 业主单位:海南金海浆业有限公司 工程简介 本工程为浆厂液化气管道外壁防腐。管道材料采用砂轮机除锈;刷H8802环氧底漆两道,丙烯酸聚氨酯面漆两道; 二、编制依据 《工业设备、管道的防腐工程施工及验收规范》HGJ229-91 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88《工业管路的基本识别色和识别符号和安全标识》 GB7231-2003 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-95 《漆膜附着力测定法》 GB11720-88 《漆膜耐水性测定法》GB1733-93 《漆膜厚度测定法》 GB1764-88

三、组织机构 1、现场组织机构: 根据施工项目部的设置原则,施工项目部必须面向施工现场组织机构的层次要少,人员要精干,一岗多职,并建立各部门岗位责任制。 组织机构关系图

2、项目部人员各岗位责任制: 2.1 项目经理岗位责任制: 2.1.1组织现场的施工工作。 2.1.2组织监督现场召开每日工作会议,并做好会议记录。 2.1.3 协调现场管理人与甲方、监理互相配合。 2.1.4 监督工程进度,按计划保证工程质量,及时调配力量,确保施工正常进行。 2.1.5 对施工过程中出现的问题及时与甲方联系,确保施工进度不受影响。 2.1.6协调供货商按时按量发货到现场。 2.1.7 对运抵现场的材料质量负全责。 2.2 技术总负责岗位责任制: 2.2.1 对本工程质量全面负责,领导工人按施工组织设计进行施工,使各种防腐、保温层厚度达到标准要求。 2.2.2 认真推行全面质量管理,对施工人员进行“质量第一,用户至上”的教育,并且开展创优质工程活动。 2.2.3 严格按所制订的施工进度组织施工,及时填写施工日记。收集质量记录,随时掌握工程质量情况。 2.2.4 认真执行公司的质量规范及各种技术措施,组织自检、互检、主持质量的检查验评、督促工程验收手续的评定工作。 2.2.5 严格按制订的奖惩规定,支持质检员的工作。 2.2.6 认真组织贯彻落实安全生产规章,对所承担的工程安全生产直接负责。2.2.7 组织工人学习安全操作规范,教育工人严禁违章作业。 2.2.8 发生安全事故积极采取措施,及时上报,并参加事故处理。 2.3 质检员岗位责任制: 2.3.1 负责工程的质量自检、互检、经常分析质量情况,掌握质量动态。 2.3.2 收集整理质量资料,及时填报工地数据等报表,建立质量档案。 2.3.3按质量标准,及时对工程质量进行验证,对不合格的有权责令返工或停工,并将经济损失上报。 2.3.4 验评工程质量时要在自检合格的基础上进行,发现问题要及时予以处理,

基础防腐工程施工方案

基础防腐施工方案 1.工程概况: 本工程为钢筋混凝土独立基础施工,由于地下水位较高,且地下水腐蚀性较强,为了保证基础钢筋不受腐蚀,依据设计要求在基础垫层顶和基础周围与土接触面做一道防腐,具体做法为:两道冷底子油,两遍热沥青。 2.编制依据: a.施工组织设计 b.《建筑工程施工工艺标准》(DB64/T-2003) 3.沥青的施工要求: 本工程选用建筑石油沥青,沥青牌号为30号.沥青拌和温度要求:当环境温度在5℃以上时为160~180℃;当环境温度在-10~-15℃时为190~210℃。涂覆的隔离层层数为两遍,每层厚度1.5~2.0mm。涂抹时要纵横交错进行。 4.冷底子油涂刷要求: 涂刷冷底子油时混凝土表面必须干燥;冷底子油要均匀满涂;涂刷前先对混泥土表面蜂窝、麻面等缺陷进行局部处理,具体做法为:蜂窝和不严重的麻面用砂浆补好,面积超过0.04㎡时要将表面凿开,用高标号混泥土修补,对于表面突出部分和灰疤子要砸掉。表面处理好涂刷两遍冷底子油。 5.防腐施工工艺: a、对基础表面进行清理,先用扫把扫掉浮灰,再用小毛 刷将局部余灰刷掉,尤其是边角部分和基础承台与垫

层接触地方要清理彻底。 b、冷底子油涂刷两遍,对于边角部分多刷一遍,保证沥 青能与混泥土有效粘接。 c、第一遍沥青涂刷,要控制涂刷厚度在15mm~20mm 之间,对于基础承台与垫层接触部分要抹成小圆角。 d、第二遍沥青涂刷,等第一遍沥青凝固后开始第二遍沥 青涂刷,表面要涂刷均匀、平整,不得有气泡、空鼓 现象。 6.冬期防腐施工要求 防腐施工温度不宜低于5℃,一般选择在白天9:00~16:00之间施工,如果温度低于0℃时必须采取措施,具体做法为在施工每一个基础时,依据基础尺寸制作暖棚,在棚内生火炉,保证防腐施工温度。 7.防腐施工安全保障措施 a、操作人员必须佩戴好安全防护用品; b、操作人员必须严格按照防腐施工操作规程操作; c、沥青熬制时非操作人员不得接近沥青锅; d、液态沥青运输必须有专人指挥,要确保运输安全; e、沥青熬制要注意防火; f、涂刷基础短柱部分沥青时要用木梯子,且有可靠支撑 点。

污水处理水池防腐保温工程安全专项方案

安全专项方案 编制: 审核: 审批: 正昊能源设备防护安装工程有限公司 2017年4月23日 目录 一、工程概况-------------------------------------------------------------------3 二、编制依据-------------------------------------------------------------------3 三、施工部署-------------------------------------------------------------------3 四、施工安全保证措施-------------------------------------------------------4 五、人员投入-------------------------------------------------------------------8 六、安全应急预案-------------------------------------------------------------8 一、工程概况 工程名称:陕西陕北乾元能源化工有限公司化工厂污水处理水池防腐保温工程 工程内容及特点:对曝气池、缺氧池及调节池(2个)内壁及池底,做防腐蚀处理,对曝气池、缺氧池外壁做保温施工。调节池(高5、9米)曝气池、缺氧池(高8米)内部需要搭设脚手架,注意防止高空坠落;内部防腐做手糊玻璃钢工艺,在受限空间内作业,定时检测池内空气含氧量及做好通风措施。 二、编制依据 1、JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》、 2、JGJ/T77-2003《施工企业安全生产评价标准》、 3、JGJ146-2004《建筑施工现场环境与卫生标准》、 4、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、 5、JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》、 6、JGJ88-92《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》、 7、JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、 8、JGJ162-2008《建筑施工模板安全技术规范》、 9、JGJ128-2000《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》、 10、JGJ166-2008 《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》、 11、JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》、 12、JGJ160-2008《施工现场机械设备检查技术规程》、 13、《工程建设标准强制性条文》安全部分

循环水管道内外壁防腐工程施工方案

循环水管道内外壁防腐工程施工方案 一、编制说明 本施工方案是依据国家颁布的现行标准及我公司以往的施工经验编制而成,是对防腐施工工艺、质量、安全等方面所作的阐述与说明,它将是指导我方施工,并与业主紧密配合的依据,亦是接受贵公司监督的基础资料。为配合给贵公司安全、优质、高效的完成该项工程,我们精心策划,强化管理,合理选材,严密施工,以期达到延长设备使用寿命,减少设备维修次数,降低运营成本的目的,从而增强企业的社会效益和经济效益。 1.1编制依据 1)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB 8923—88); 2)《涂覆涂料前钢材表面处理方法总则》(GB/T 18839.1-2002); 3)《工业设备、管道防腐蚀施工及验收技术规范》HGJ229—90; 4)《涂料粘度测定法》GB1723—79; 5)《漆膜附着力测定法》GB1720—79; 6)《质量管理标准体系》(GB/T 19001-2000); 7)公司在同类工程施工的经验; 8)根据甲方的有关规定及要求。 1.2编制原则 1.2.1以技术为先导,以全面质量管理覆盖式控制施工全过程,创造优质工程,降低工程成本,缩短施工工期。 1.2.2认真履行合同,为业主提供优质、满意的服务。 二、施工准备 2.1人员准备 2.1.1管理技术人员 主要管理技术人员在工程指定开工时间提前到达现场,安排施工材料、机械进场,抽检、调试。熟悉施工场地及施工环境,认真研究熟悉所承包工程范围内设计要求。准备一切相关开工资料填报工作。做好与甲方的交接和协调工作,熟悉厂规厂纪。

2.1.2施工人员 施工人员将在指定开工时间前3天到达施工现场,搭设临时设施,接受管理、技术人员对施工技术要求、安全文明施工的交底与培训,做好材料、施工对象的各项防护措施和接受学习甲方的有关施工安全教育培训。 本次工程施工人员配备表 2.1.3施工现场施工管理组织机构网络 2.1.4主要管理人员职责 (1)项目副经理:协助项目经理贯彻执行公司的质量方针,按《质量管理手册》和《程序文件》中的规定,协助项目经理组织和协调所承担项目的工作,做好施工过程的质量管理、环境管理、施工进度控制、安全文明施工管理,做好项目经理的助手,确保质量目标的实现。密切关注项目的进展情况,对计划执行的偏差、潜在的问题以及那些对项目效益可能产生影响的不利因素,向项目经理汇报,并拿出调整方案。协助项目经理考核评价项目主要责任人。行使项目经理委托的职权。 (2)现场施工负责人:在项目经理的领导下,现场经理全面负责现场的所有施工活动,包括施工方案、质量控制、进度控制、安全文明管理。负责定期向项目经理汇报项目实施情况。对现场施工进行全过程指导,负全面责任。作为项目经理在施工现场与业主及有关方面的联络人。 (3)技术负责人(总工程师):按公司规定权限审核技术文件,负责项目质保体系运行的日常工作,对工程重大质量事故负有直接责任。负责组织施工技术交底,审定工程采用的技术质量标准。检查施工保证措施和技术规范的执行情况,并参加项目考核评定工作。审核项目中乙方应材料采购的技术条件。 (4)安全员:根据公司安全管理规定、业主及当地安全法规要求,编制现场安全规定、各种应急预案,并负责监督实施及演练。组织对现场安全隐患和安全违章的日常检查。主持安全事故处理和事故产生的原因分析,确定现场违反安全标准的范围,采取补救措施,消除安全隐患。在安全问题上与现场经理、业主安全部门、人员保持密切的联系。 (5)质检员:规划和建立现场质量控制程序和质量检验的措施。制定现场检验程序,包括通知程序和检验结果报告程序。监督现场质量的控制工作,以确保现场的工作符合标准、规范的要求。参加有关质量控制会议。向现场负责人汇报相关范围内的工作情况。 (6)材料员:负责组织编制材料领取计划,并送交现场负责人审批。负责领取材料的保管、贮存和签发工作,并按施工计划及时组织到施工现场,包括相应的装卸、运输等。提供所购材料必要的、符合档案管理要求的证明材料,如质保书、合格证、试验报告、使用手册等。负责现场材料、设备的保管、贮存和签发。 2.2材料准备

管道防腐施工方案(精)

管道防腐施工方案 一、工程简介 本工程位于浙江省建德市马目-南峰高新技术产业园五马洲区块,除雨水管(初期雨水管外所有给排水管道的安装工程,其中循环回水管使用螺旋管DN300、DN350、DN400、DN500、DN600、DN800、DN900、总长782.5m, 泡沫消防管使用无缝钢管DN150总长1306m, 消防栓给水管使用无缝钢管DN100、DN65总长339m, 生产给水管DN80、DN50、DN40、DN32、DN25总长1468m 。以上材料均需要进行防腐施工。 二、编制依据 2.1国家现行标准《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T 0413的规定; 2.2符合国家现行标准《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T 0414的规定; 三、施工方法 施工方法:本工程采用四油三布防腐方法,防腐层等级为加强级。埋地钢管及 钢制管件采用复合聚乙烯粘带防腐层,防腐带T150,保护带T240,防腐层为加强级,厚度不小于 1.4mm 。埋地管道的防腐层在安装前做好,焊接部分未经试压合 格不得做防腐,在榆树和安装时防止损坏防腐层。 1. 除锈 清除钢管表面的焊渣、毛刺、油脂和污垢等附着物。焊缝不得有焊渣和毛刺, 局部不平不超过5mm 。

采用机械除锈方法,其质量应达到国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等 级》GB/T8923-1998中规定。 2、清理 除锈后,对钢管表面露出的缺陷应进行处理,附着表面的灰尘、磨料应清除干净,钢管表面应保持干燥。当出现返锈或表面污染时,必须重新进行表面预处理。 3. 涂底漆 3.1 钢管表面预处理后至涂刷底漆前的时间间隔宜控制在6小时内,钢管表面必须干燥、无尘。 3.2 底漆应在容器中搅拌均匀。当底漆搅稠时,应加入与底漆配套的稀释剂, 稀释道合适的粘度时才能施工。底漆可以使用干净的毛刷、辊子或其它一些机械方 法喷涂。 3.3 涂刷在钢管上的底漆应无漏涂、无气泡、凝块和流挂等缺陷,应形成均匀 的薄膜。厚度应大于或等于30微米。焊缝处要仔细涂刷,以防漏涂。 3.4 待底漆表干后(在常温及空气自然流动状况下,一般需要5-10分钟),即可缠带。应特别注意温度低时或在沟槽施工时,表干时间要长,确保钢管下半部分 表干。 3.5 钢管表面涂刷底漆后至缠带的时间间隔宜控制在8小时之内,底漆表面应干燥、无尘(风沙较大或空气湿度较大时,应立即缠带)。如超过8小时或隔夜,应在缠绕胶带前重新涂刷底漆。 3.6 使用底漆时,应注意安全,防止飞溅,同时应远离火源。底漆使用后,应 及时将剩余的底漆倒回原铁制容器中并密闭容器,防止底漆的挥发浪费。 4. 胶带缠绕

铁塔钢结构防腐工程专项施工方案

铁塔钢结构防腐工程 施工方案 施工单位: 企业资质: 现场负责人: 日期: 铁塔钢结构防腐工程施工方案

一、工程概况: 66kV田港线1#-107#铁塔钢结构防腐处理及高强螺栓扭紧加固。 质量保证:按国家颁布的《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB 50212━2002)进行检验评定。 安全指标:杜绝重大伤亡和火灾事故。按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)执行。 文明指标:达到“标化工地”要求,让业主满意。 二、涂装目的:线路铁塔钢结构实施防腐防锈保护,以抵抗铁塔常年的氯气,以及水蒸气、冷热变化等湿热大气腐蚀的破坏,遏止钢结构的劣化、腐蚀,延长使用寿命。 三、采用标准及规程: 1.《涂装技术术语》(GB8264-1987) 2.《大气环境腐蚀性分类》(GB/15957-1995) 4. 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212━2002) 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 7.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001 8.《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) 本项目除应执行以上标准和规范外,相应符合国家现行的有关标准和规范的规定及甲方的实际要求。 四、钢结构涂装配套系统 (1)、钢结构涂层性能要求 1、高耐水性、抗潮湿;

2、耐化学腐蚀,耐氯离子腐蚀; 3、涂层平整、具有一定的弹性和韧性,以避免应力开裂; 4、具高耐候性及抗沾污性能; 5、与原有涂层及后续防火涂层结合良好。 (2)、涂装材料的选 [1]、底漆的选 A.涂层体系对底漆的要求 1、与原有的防腐漆附着良好 2、与面涂层配套性良好 3、良好的耐水性; B.底漆的采用:丙烯酸聚氨酯底漆。作为丙烯酸聚氨酯树脂底漆,可用于一系列面漆下层,也可作为隔离涂层用在原有传统涂层上面,从而避免容易发生的溶剂型高性能面漆对原有涂层的“咬底”现象。该漆也具有良好的耐盐雾性和耐水性。 [2]、面漆的选择 A.对面漆的基本要求 1、耐候、耐久、防腐 2、高耐水性和高耐 3、高硬度、高丰满度、良好的漆膜性能; 4、高保光保色、 5、与底漆及后续防火漆有良好的附着力。 B.面漆的采用

化工厂零星防腐保温施工方案设计

施工准备及施工工艺 (一)施工准备 1.材料器具准备 1.1材料准备 根据设计要求及施工方案排版图组织采购材料,及时组织材料到场,对到场材料进行验收,不符合设计技术要求的材料不得使用。 1.2材料采购及供应 我公司派出材料管理人员到材料供应厂家采购保温主材及施工用辅材。并对每批材料、每个品种进行必要的全面的验收,尽快发货于施工现场,并接受甲方及监理方质检人员的检查验收,并做好材料的验收记录。 测算工程材料用量,拟第一批采购本工程用量的30%,并提前6天运抵施工现场,接受贵方的验收、核实。 第二批采购工程用量的30%,并在第一批材料使用50%时,提前到货,接受甲方验收,依次类推,直至采购所需材料的102%。 准备充足的施工用主材和其它辅材,不得因材料供应不足或不及时而延误工期。 1.3设立专职材料负责人 负责对原材料、半成品的检查验收、编制和提交验收报告,防止不合格品投入使用。 建立材料帐目,材料到货后及时办理入帐手续,经常进行材料统计,保障帐物统一。 日常材料的发放确认工作,必须认真负责,保证现场材料供应工作有序进行。 材料使用过程中,应经常对现场使用情况进行检查,对不正确使用材料的行为有权制止并加以纠正。 材料应做到分类存放,在存放过程中应经常检查其安全性,防止丢失和意外损失。 1.4工器具准备 根据施工要求对施工用的机器具进行清理,组织到场,做到施工设备完好,性能可靠,使用的检验器具必须进行校验,组织专人复核验收。 2.技术准备 针对管道、设备保温工程,施工应具有完整、齐全的施工图纸和设计文件。 备齐设计单位明确提出的技术规要求和标准。 项目经理部及公司对施工图纸进行自审、专业审核和综合会审,并及时对所提出的问题给予解决,结合工程实际情况提出施工方案,并进行技术交底。 防腐保温施工所采用的材料应具有材质证明及合格证明以及检验资料,对有怀疑者要复验。 准备齐全各种施工记录,应将自检记录、气象记录、施工日志与施工同步完成。

原油管道防腐施工方案

原油管道防腐施工方案

XX原油管道防腐施工方案 XX有限公司 20 年月日

目次 1、概述及编制依据 (1) 2、防腐前的准备 (1) 3、施工程序 (1) 4、防腐层质量检验 (4) 5、施工进度计划及劳动力安排 (5) 6、主要施工设备明细 (5) 7、安全技术措施 (6)

1、概述及编制依据 XX原油管道项目目前开工为6各标段,第一标段:江苏省南京市境内,设计长度约87km,管径φ864mm.。第二标段:安徽省和县、含山两县境内,设计长度73km,管径为φ864mm。第三标段:安徽无为县、巢湖市、庐江的两县一区境内,设计长度103km,管径φ864mm。第四标段:安徽省桐城市、枞阳县和怀宁县境内,设计长度89km,管径φ864mm。第五标段:安徽省潜山县、太湖县和缩松县境内,设计长度81km,管径φ864mm。第六标段:湖北省黄梅县和江西省九江境内,设计长度19km,管径φ864mm,设计长度54km,管径φ559mm。本方案编制依据如下: GB/T23257-2009埋地钢制管道聚乙烯防腐层 仪征-长岭原油管道复线工程仪征至九江段 管道防腐层技术规格书 GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》 GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系规范》 GB/T8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分》 GB/T18570.9-2005 《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的评定试验第9部分:水溶性盐的现场电导率测定法》SGGD/A1-2012 公司三体系管理手册 SGGD/B1-2012 公司三体系程序文件 SGGD/TZSB-001 公司质量手册

管道防腐施工方案

管道防腐施工方案 ①、防腐蚀施工环境: 1)适宜涂漆的温度在5-30oC,涂漆底层的温度至少要高于露点温度3 oC,空气的相对湿度小于85%; 2)当管道表面温度高于40oC时,不宜进行涂漆工作: 3)当空气的温度低于4oC时,不进行涂漆工作: 4)当涂漆后的天气条件在两小时变得恶劣的条件下,不进行涂漆工作: 5)当管道表面有雨水、雾等的沉积物时,不进行涂漆工作: 6)如果雨水、灰尘或其他杂质污染了未干的涂层的表面,应除去漆膜,重新涂漆。 ②、涂料的配制: ★要设专人负责涂料调配,配制涂料时应严格按厂家提供的配比进行,不得擅自改变配比或因其它原因使配比改变。 ★配料时应做好详尽的配料配比记录,包括日期、时间、天气、温度、名称、称量准确、记录全。 ★配料时应充分搅拌,并根据工作量现配现用,以免浪费,配好的涂料应放置在有盖的容器内,8小时内用完,若放在敞口容器内必须在1小时内用完。 ★配制时原则上不加稀释剂,若使用过程中发现涂料变稠,可加

入少量的稀释剂稀释。 1)采用刷涂,获得均匀一致的涂层。 2)现场涂漆一般应其自然干燥,多层涂刷的前后间隔时间,应保证漆膜干燥,涂层未经充分干燥,不得进行下一工序施工。每层漆刷涂完成后,经质检员验收合格,才能进行下道漆的施工。 3)对焊缝涂层破坏处进行搭接刷涂修补,涂前必须除去焊渣,烤焦的漆皮等。焊缝补漆应与原来的漆膜搭接50mm,以确保接口漆膜质量。 4)前几道漆涂刷时间间隔不宜过长,最后一道漆宜在交工验收前进行,这样可取得较好的观感,美化工程整体形象,以利于工程交接的顺利进行。 ③手工涂刷 1、涂料的具体使用要求: 涂料的使用要求见前面工程内容中的涂料说明。 进行油漆施工前对油漆复检,检查油漆型号、颜色等是否与产品说明书相符。油漆的配制及使用必须根据油漆制造厂商提供的产品说明书。油漆的配制须根据每天的使用量现用现配。配制好的油漆使用时间不得超过8小时,过期不得再用。 在油漆使用时,如果油漆粘度过高时,可用专用稀释剂稀释,