监理旁站记录表(超前小导管)

旁站监理记录表

GD2202019□□□

工程名称:××工程施工××标段

日期及气候:201 年月日晴工程地址:××市××区村隧道

旁站监理的部位或工序:DK + ~+ 超前小导管注浆

旁站监理开始时间:旁站监理结束时间:

施工情况:

1、人员:现场技术员,质检员:,试验员:,施工作业人员人,相关作业人员均持证上岗,对相关作业人员已进行安全技术交底,满足现场施工要求。

2、机械设备:注浆机(型号、数量),搅拌机,机械设备运行正常,施工现场平整畅通无碍交通通行。

3、材料:水泥(型号),均已见证取样,检测合格。

监理情况:

一、检查验收

钻孔角度,钻孔长度,小导管型号,布置形式:

数量:根;

二、监理情况:

浆液配比:,注浆压力: MPa,浆液比重: kg/cm3,注浆量: m3,搭接长度: m。

发现情况:

处理意见:

备注:

施工企业:

项目经理:

质检员(签字):

年月日监理企业:

项目监理机构:

旁站监理人员(签字):

年月日

隧道超前小导管专项方案

××××××工程概况超前小导管施工专项方案

目录 第1章编制依据 (3) 第2章编制原则 (3) 第3章工程概况 (3) 第4章材料及试验 (4) 第5章施工计划 (4) 第6章施工工艺 (4) 第7章质量保证措施 (9)

第1章编制依据 1、××××××工程施工设计图纸; 2、《新建时速200~250公里客运专线铁路设计暂行规定》(铁建设[2005]140号); 3、《铁路隧道设计规范》(TB10003-2005); 4、《铁路隧道工程施工质量验收标准》铁建设[2005]160号 5、《铁路隧道工程施工技术指南》(TZ104-2008); 第2章编制原则 铁路隧道仰拱施工方案根据各隧道的设计图纸、洞内围岩级别,选择适宜的方法进行施工;采用新技术、新设备、新方案,做到适用性和先进性相结合,进行技术经济方案的比选,选择最优方案施工;提高施工机械化水平,提高劳动生产率,加快施工进度,确保工程质量。总结经验教训,不断的提高隧道工程仰拱施工质量,为隧道工程施工安全保驾护航。 仰拱施工方案除应符合《铁路隧道工程施工技术指南》外,尚应符合环境保护和劳动卫生有关法律、法规的要求。 第3章工程概况 ××××××工程概况

第4章材料及试验 1.对进场的无缝钢管出厂合格证和说明书进行验收,并登记记录。 2.对进场的无缝钢管进行复验,复验合格后方能使用。 3.经复验不合格的无缝钢管,书面通知物资部门做出标记,隔离存放防止误用,并作退货处理。 第5章施工计划 隧道仰拱专项方案为通用性施工方案,施工计划应根椐各隧道总体计划确定此项工程具体施工计划。 第6章施工工艺 6.1根据设计要求,Ⅳ、Ⅴ级围岩地段使用超前支护措施,防止掘进时岩体发生坍塌。本隧道超前支护类型为超前注浆小导管。施工工艺参见超前小导管施工工艺图 6.2超前小导管工程数量及注浆量见下表: 超前小导管工程数量(每延米) 注浆数量(一环)

小导管注浆土体加固的技术要求

小导管注浆土体加固的技术要求 小导管注浆是喷锚暗挖遂道超前支护的一种措施。采用这种措施的地层,一般都很软弱或松散,如不采取措施,开挖时工作面极易坍塌。小导管是受力杆件,因此两排小导管在纵向应有一定搭接长度(在条件允许时,也可在地面进行超前注浆加固;在有导洞时,也可在导洞后对遂道周边进行径向注浆加固)。 采用小导管加固时,为保证工作面稳定和掘进安全,应确保小导管安装位置正确和足够的有效长度,严格控制好小导管的钻设角度。用作小导管的钢管钻有注浆孔,以便向土体进行注浆加固,也利于提高小导管自身钢度和强度,参与受力。 小导管注浆支护的一般设计如下:钢管直径40~50mm,钢管长3~5m,钢管钻设注孔间距为100~150mm,钢管沿拱的环向布置间距为300~500mm,钢管沿拱的环向外插角为50~150,钢管沿遂道纵向的搭接长度为1m。 小导管注浆宜采用水泥浆或水泥砂浆。浆液必须充满钢管及周围空隙,注浆量和注浆压力由试验确定。 注浆施工中,在砂卵石地层中宜采用渗入注浆法;在砂层中宜采用劈裂注浆法;在黏土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法;在淤泥质软土层中宜采用高压喷射注浆法。 注浆材料应具备:良好的可注性;固结后有强度、抗渗、稳定、耐久和收缩小;无毒。注浆工艺简单、方便、安全等性能。

注浆材料的选用和配比的确定应根据工程条件,经试验确定。 注浆施工期应监测地下水是否污染,应该防止注浆浆液溢出地面或超出注浆范围。 1、喷锚暗挖法 喷锚暗挖法包括全断面法、台阶法、台阶分部法、上下导洞法、单侧壁导洞法、双侧壁导洞法、漏斗棚架法、蘑菇法等。用新奥法原理施工的常用方法致分为:全断面法、台价法、分部开挖法三大类及若干变化方案。 ○1全断面法就是将全部设计断面一次开挖成型,再修筑衬砌。一般适用于Ⅴ~Ⅵ类围岩,并配有钻孔台车和高效率运装机械的石质遂道。开挖工作面较大,钻爆效率较高。 ○2台阶开挖法是全断面法的变化方案,是将设计断面分上半部断面和下半部断面二次开挖成型;或采用上弧形导洞超前开挖和中核开挖及下部开挖。开挖的关键是台价的划分形成,一般将设计断面划分为1~2个台阶分部开挖。台阶法适用于Ⅴ~Ⅵ类围岩。台阶开挖法有利于开挖面的稳定,但增加了对围岩的扰动次数。 ○3上下导洞先拱后墙法,适用于Ⅱ~Ⅲ类围岩或一般土质围岩等松软地层修建遂道。一次开挖的范围宜小,及时支撑与衬砌,保持围岩稳定。其工作面较多,相互干扰大。 传统喷锚暗挖法的施工顺序,可按衬砌的施工顺序分为:先墙后拱法和先拱

桩基基础旁站监理记录范本

旁 站 监 理 记 录 表***********************公司

目录 1土方回填旁站监理记录表 2人工挖孔灌注桩旁站监理记录表 附1、人工挖孔灌注桩单桩施工记录表 2、商品混凝土施工记录表 3锤击沉管灌注桩旁站监理记录表 附1、锤击沉管灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录 4 锤击沉管夯扩灌注桩旁站监理记录表 附1、锤击沉管夯扩灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录 5 振动沉管灌注桩旁站监理记录表 附1、振动沉管灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录表 6 钻孔(含洛阳铲)灌注桩旁站监理记录表 附1、钻孔(含洛阳铲)灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录表 7 防水混凝土浇注旁站监理记录表 附1、商品混凝土施工记录表 2、地下室防水效果检查记录表 8 后浇带混凝土浇注旁站监理记录表 附商品混凝土施工记录表 9 结构混凝土浇注旁站监理记录表 附商品混凝土施工记录表 10涂膜防水层旁站监理记录表 附浴室、卫生间、厨房地面蓄水试验记录表 11 卷材防水层旁站监理记录表 附屋面蓄水试验检查记录表

旁站监理记录 工程名称:编号: 日期及气候:工程地点:韶山红色记忆城商业综合楼 旁站监理的部位: 旁站监理开始时间:旁站监理结束时间: 施工情况: 1、现场质检员施工员到岗,土方回填土料来源,经审查符合设计要求; 2、夯实机具;排水措施符合要求; 3、试验单位,试验员,其资质均符合要求。 监理情况: 1、施工、甲方、监理三方共同验收基底标高(垃圾杂物清理干净)符合设计要求。,监理指令施工; 2、回填过程,分层厚度㎝,夯实遍数次,含水率,压实系数符合设计要求; 3、完成回填土方:立方米; 4、施工方填写了施工日志,真实可靠。 发现问题: 处理意见: 备注:1、填土粘土最优含水量19~23%,最大干密度1.58~1.7。 2、土的干密度用环刀法测定。取样组数:柱基回填取样不少于柱基总数的10%,且不少 于5个;基槽、管沟回填每层长度20~50取样一组,取样部位样子每层压实后的下半部。 3、回填土夯实后地表面标高允许偏差,场地平整人工夯实±30㎜,其余-50㎜; 4、人工夯实厚度<200㎜,夯实3~4遍为宜。 施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 年月日监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 年月日

双层超前小导管施工技术交底

高盖山隧道双层小导管施工技术交底 编制: 复核: 审核: 日期:

高盖山隧道超前双层小导管 施工技术交底 隧道出口左线DK480+348~DK480+290,右线YDK480+350~YDK480+290段为Ⅴ级围岩,洞身设计沿拱部120°范围布设的超前双层小导管超前预支护。现对超前双层小导管施工进行技术交底。 一、施工准备 1. 超前小导管施工应在洞身开挖前完成; 2.所需材料已准备好,小导管原材料规格、品种、质量及技术性能符合设计要求。 3.施工所需的钻孔机具、风压以及其他机械设备已准备,并且已检查其运行状况; 4.本工程所需的人员全部到位。 5.测量放线,按设计画出小导管孔位。 6.小导管施工前应找顶。 二、小导管加工 1.小导管规格及制作: 小导管采用外径φ50mm,壁厚5mm,长5.0m的热轧无缝钢管制成,钻设注浆孔,(孔径10mm,孔间距15cm)呈对口形布置。为便于钢管插入围岩内,钢管前端宜做成10cm长尖锥状,尾部预留长100cm不钻孔的止浆段,并焊接φ6mm加劲箍。 2.加工数量:500根 超前双层小导管工程数量

三、小导管施工 1.施工范围:双层小导管布设在圆心角为120°范围内隧道拱顶部位。 2.施工参数: 小导管环向间距中至中为40cm,每环25根。纵向安装间距3.0m;前后两环纵向水平搭接长度不小于150cm。 3.外插角分别采用40°和10°交错布置(不包括线路纵坡)。 4.小导管注浆采用水泥砂浆。水泥砂浆水灰比: 0.5:1.0(重量比);注浆压力:0.5~1.0Mpa。 四、施工工艺 1、小导管安设采用钻孔打入法,钻孔直径比钢管直径大3~5mm,然后将小导管穿过钢架,用锤击或钻机顶入,顶入长度不小于钢管长度的90%,并用高压风将钢管内的砂石吹出。 2、小导管安装后,用塑胶泥封堵孔口及周围裂隙,必要时在小导管附近及工作面喷射混凝土,以防止工作面坍塌。 3、隧道的开挖长度应小于小导管的注浆长度,预留部分作为下一次循环的止浆墙。 4、注浆前应进行压水试验,检查机械设备是否正常,管路连接是否正确,为加快注浆速度和发挥设备效率,可采用群管注浆(每次3~5根)。注浆过程中要随时观察注浆压力及注浆泵排浆量的变化,分析注浆情况,防止堵管,跑浆,漏浆。并作好注浆记录,以便分析注浆效果。注浆量达到设计注浆量或注浆压力达到设计终压时(0.5~1.0MPa)可结束注浆。注浆顺序从拱部开始由上而下压注, 先压无水孔,再注有水孔,如遇串浆或跑浆,可间隔一孔或几孔进行压注。 五、施工质量要求 1、小导管应在开挖轮廓线上按设计位置及角度打入,孔位误差不得大于10cm,方向角允许偏差2°,孔口距允许偏差±50mm,孔深允许偏差0~

超前小导管技术交底

交底内容: 一、超前小导管设计 超前小导管配合钢架使用,应用于隧道围岩拱部超前注浆预支护,DK291+194-DK291+300 段衬砌形式为V级Vy-2型复合,其超前小导管纵向搭接长度为1.5米。 超前小导管设计参数: ①超前导管规格:φ42热轧无缝钢管,壁厚3.5mm; ②V级围岩拱部初期支护超前小导管采用φ42超前小导管,环向间距40cm,每环36根,超前小导管4m/根。 ③倾角:外插角10°~15°为宜,可根据实际情况适当调整; ④注浆材料:按设计要求采用525号普通硅酸盐水泥浆液,水泥浆液水灰比1:1; ⑤设置范围:拱部120°范围。 二、超前小导管施工 施工工艺流程图。

施工准备测量定位钻孔作业 清孔钻孔验收 下管、封堵孔孔口喷混凝土封堵工作面连接、调试注浆管路 注浆作业 注浆效果分析 管尾与钢架焊连 结束原材料进场检验 浆液配比设计 注浆试验 注浆试验调整注浆参数 小 导管制备 不 合 格 合格 满足要求 不能满足要求 1、钻孔 ⑴测量放样,在设计孔位上做好标记,用风枪钻孔。 ⑵小导管钻孔采用手风钻钻孔。钻孔时采用普通钻杆,钻头要满足成孔后孔径大于钢管直径的要求。钻孔时严格按定出的孔位进行,施钻过程中及时观察钻杆方向及外插角度,当发现方向及外插角偏差较大时应予以调整。以保证钻孔按设计要求完成,小导管能起到预期的支护效果。成孔后其钻孔长度应比设计深5cm。 2、制作小导管 超前小导管采用壁厚3.5mm,外径42mm的热轧无缝钢管制成。并在小导管前部钻注浆孔,孔径6mm,孔间距25cm,呈梅花型布置,前端加工成锥形,尾部留长度不小于100cm,作为不钻孔的止浆段,小导管的加工在钢筋加工场完成。超前小导管见附图。 3、小导管安装 小导管安装在现场由风钻顶入,要求顶入长度不小于设计长度的90%,外露部分支撑于开挖面后方的钢架上,与钢架共同组成预支护体系。小导管安装完成后及时用高压风进行清孔。

旁站监理记录表填写范本

旁站监理记录表 (土建部分) 工程名称: 本次砼浇筑现场施工管理人员 x 名在岗,钢筋修复人员 x 名,模板修复人员x 名,砼工xx 名,振动棒x 根,照明碘钨灯x 盏。砼浇筑正常,无违章作业现象,未发现安全隐患。 注:以上内容,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 监理情况: 经现场旁站监理,本次砼浇筑砼标号为 Cxx (砼有外加剂时应记录写明),符合设计要求,现场检查 坍落度x 次,其值分别为xx mm 和xx mm ,砼振捣到位,无漏振现象,钢筋及水电管线保护良好,砼标高及 收面良好,砼抹面收光及时,表面无积水翻砂现象;砼按要求及时进行了试块见证取样 同条件养护砼试块 x 组。 注:以上内容,必须记录完全,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 发现问题:对存在的问题进行详细记录。 处理意见:对存在的问题进行整改情况详细记录,存在问题的整改情况必须封闭。 备注: 编号: x 组,现场已留置了

旁站监理记录表(防水部分) 工程名称: 编号: 本次防水现场施工管理人员x名在岗,防水施工作业人员xx名,防水烘烤设备xx套,防水施工作业正常正常,无违章作业现象,未发现安全隐患。 注:以上内容,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 监理情况: 经现场旁站监理,本次防水施工作业所用材料为xx,材料符合合同要求(注明:施工中使用材料的 名称、生产厂家、规格、型号、厚度等应记录写明),现场检查其施工质量符合施工验收规范要求。该批防 水材料已进行了抽样送检,基层检查合格,施工方法符合施工组织设计,卷材铺贴方向、搭接顺序、搭接宽 度正确,粘结牢固密实,无皱折、翘边、封口不严等缺陷,转角处、集水坑等部位附加符合规范要求。 注:以上内容,必须记录完全,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 发现问题:对存在的问题进行详细记录。

监理旁站记录填写范例

监理旁站记录填写范例 (共8个工序范例) 填写说明: 1. 为规范各监理人员的旁站记录填写工作,确保旁站记录如实、全面反映旁站工程的施工全过程,依据铁路建设工程监理规范和大西铁路客专工程监理用表的要求,结合现场检查旁站记录中经常出现的问题,就常见的关键工序旁站记录编制了记录内容和格式范例,并采用填空形式进行,供大家参考。 2. 各监理组可结合本管段内工程实际, 把旁站记录编制成填空格式, 印发监理人员在现场进行旁站记录,既可以减少现场监理人员的重复填写, 又保证填写内容全面。 3. 有关栏目填写说明 工程项目名称:XXX高速铁路; 施工合同段:DXTJ-×; 编号:根据原监理站规定编制; 日期:应据实填写,应和监理日记和施工日记互相吻合; 气候:据实填写; 工程地点:×××桥段(隧道、路基......); 旁站监理部位或工序:要表明具体部位,如: ×墩×号桩基混凝土灌注(DK××+××)、×号墩承台混凝土灌注(DK××+××)、×号墩身混凝土灌注(DK××+××)、×部位混凝土灌注(DK××+××); 旁站监理开始时间和旁站监理结束时间:要据实填写到几点几分; 施工情况和监理情况:按范例格式填空,如需增加内容,在填空后面自行填写; 发现问题、处理问题和备注:要如实填写,如没有,则打斜杠“/”,不得空白。

旁站监理记录表(桥梁桩基混凝土灌注)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

旁站监理记录表(桥梁承台混凝土灌注)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

旁站监理记录表(桥梁墩身混凝土灌注)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

小导管注浆施工方案

小导管注浆施工方案 一、工程概况 目前双线隧道施工初支成洞前后已拉开较大距离,为了施工安全,同时防止因初支喷砼背后不密实造成地面沉陷,因此对初支背后应及时注浆。 二、注浆技术要求及质量标准 1、注浆参数: 采用1.5:1、1:1、0.8:1 三个比级,由稀到浓逐级变换,宜用普通水泥或早强水泥,宜加减水剂。注浆压力0.3~~0.5Mpa。 闭浆标准:注浆压力达到0.5Mpa 后停止注浆10min,压力不低于0.3Mpa,或达到0.5Mpa继续注浆而吃浆量小于3L/min。 2、注浆材料: 水泥:选用425以上的新鲜普通硅酸盐水泥。 水:达到拌和砼用水要求。 3、注浆顺序应先注无水孔,再注有水孔,一般从拱顶顺序向下。 4、注浆过程中,如有跑浆串浆现象应及时视具体情况作出封堵或停止此管注浆等措施。 5、连接注浆管路,利用水泵先压水检查管路是否漏水,设备状态是否正常。 注浆时若压力不变,浆量减少或浆量不变,压力均匀升高时,注浆应持续下去。 达到设计闭浆标准即可结束该管注浆,注浆结束后,及时清理现场,清洗设备。 三、机具设备: 1、注浆泵UB-3(电动)或TBW-50/15(风动)一台 注浆嘴钢管外径小于小导管内径,形式如图:(Φ32钢管作嘴)。 四、劳力组织: 上料一人、司机一人、注浆两人。 五、作业要点和质量保证措施: 1、预埋注浆钢管应先清除管内积物,再进行注浆。 2、注浆顺序由高位孔到低位孔,若发生其他孔串浆,先将孔口堵塞即可,轮到该孔注浆时,清除堵塞物及管内杂物后进行注浆。若发生掌子面跑浆,则需喷射砼封闭掌子面后再注浆。 3、压力长时间不升高(按5min考虑),应调整浆液浓度(由稀到浓),缩短凝胶时间。可以进行间歇注浆,以便凝胶。但间歇时间不能超过浆液的凝胶时间。 4、认真填写钻孔,打管注浆施工记录,超过偏差及时补管补注。 5、注浆结束后,安排工人将预埋的注浆管切除,并用风镐将隧道初支表面欠挖和不平整处处理平整。

超前小导管施工技术方案

浦南高速公路B6合同段 新兴隧道ZK138+130~ZK138+210段超前支护(超前小导管) 施 工 技 术 方 案 中铁十五局集团浦南高速公路B合同项目经理部六工区 2006年7月1日

目录 一、工程概况 二、施工准备 三、小导管超前支护施工方法要求及要点 四、质量、安全保证体系 五、安全施工措施 六、文明施工与环境保护 七、工程进度计划 附表-1 主要施工管理人员和劳动力一览表

一、工程概况 新兴隧道分左右两幅,为本工区重点。现准备开工左幅ZK138+130-ZK138+210段超前支护(超前小导管)。小导管钢管采用节长5米,φ42×4热轧无缝钢管,纵向间距3.5米,仰角7°,环向间距40cm。地质情况为:强风化云母石英片岩残积土,为松散结构. 二、施工准备 1、临时道路和场地 利用项目部修建好的的主便道,运输施工所用原材料,便道垫片石作为施工便道面层,保证施工车辆和机械的进退场要求。场地平整时,要遵循距离近、便于运输,操作方便、便于施工的原则。 2、临时设施建设 按照施工总平面图的布置,新建所有生产、办公、生活、居住和储存等临时用房。 3、施工机械的进场和调试 做好施工前各种施工机械的进场,机械进场数量和机械性能应满足隧道施工要求,进场设备状况良好,对所有施工机具都必须在开工之前进行全面检查和试运转。 4、雨季施工安排 按照施工组织设计的要求,落实雨季施工期间的临时设施和技术措施,做好雨季施工前的各项防雨、排水准备工作。 5、水源准备 本项工程施工用水到沟渠中抽取,使用前应对水样进行试验,检验合格的水方可使用。 6、建立健全现场各项规章制度 根据本工程特点,制定施工现场必要的各项规章制度。 7、施工放样 进场后,立即组织技术力量,进行施工测量控制网点的布设工作,具体由测量组实施组织技术人员,熟悉设计文件和施工图纸,确定施工工艺流程,施工其它临时设施,制定技术质量管理的规章制度。 8、材料的试验和储存堆放 由材料负责人组织施工材料的采购、进场和堆放;水泥、砂、石等材料的试验,按照材料的需要量计划,及时提供材料的试验申请计划,砂浆的配合比和强度的相关性能指标等试验。并组织材料进场,按规定的地点和指定的方式进行储存堆放。

桩基基础旁站监理记录范本

旁站监理记录表

***********************公司 目录 1土方回填旁站监理记录表 2人工挖孔灌注桩旁站监理记录表 附1、人工挖孔灌注桩单桩施工记录表 2、商品混凝土施工记录表 3锤击沉管灌注桩旁站监理记录表 附1、锤击沉管灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录 4 锤击沉管夯扩灌注桩旁站监理记录表 附1、锤击沉管夯扩灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录 5 振动沉管灌注桩旁站监理记录表 附1、振动沉管灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录表 6 钻孔(含洛阳铲)灌注桩旁站监理记录表 附1、钻孔(含洛阳铲)灌注桩施工记录表

2、现场拌和混凝土施工记录表 7 防水混凝土浇注旁站监理记录表 附1、商品混凝土施工记录表 2、地下室防水效果检查记录表 8 后浇带混凝土浇注旁站监理记录表 附商品混凝土施工记录表 9 结构混凝土浇注旁站监理记录表 附商品混凝土施工记录表 10涂膜防水层旁站监理记录表 附浴室、卫生间、厨房地面蓄水试验记录表 11 卷材防水层旁站监理记录表 附屋面蓄水试验检查记录表 旁站监理记录 工程名称:编号: 日期及气候:工程地点:韶山红色记忆城商业综合楼 旁站监理的部位: 旁站监理开始时间:旁站监理结束时间: 施工情况: 1、现场质检员施工员到岗,土方回填土料来源,经审查符合设计要求; 2、夯实机具;排水措施符合要求; 3、试验单位,试验员,其资质均符合要求。

监理情况: 1、施工、甲方、监理三方共同验收基底标高(垃圾杂物清理干净)符合设计要求。,监理指令施工; 2、回填过程,分层厚度㎝,夯实遍数次,含水率,压实系数符合设计要求; 3、完成回填土方:立方米; 4、施工方填写了施工日志,真实可靠。 发现问题: 处理意见: 备注:1、填土粘土最优含水量19~23%,最大干密度1.58~1.7。 2、土的干密度用环刀法测定。取样组数:柱基回填取样不少于柱基总数的10%,且不少 于5个;基槽、管沟回填每层长度20~50取样一组,取样部位样子每层压实后的下半部。 3、回填土夯实后地表面标高允许偏差,场地平整人工夯实±30㎜,其余-50㎜; 4、人工夯实厚度<200㎜,夯实3~4遍为宜。 施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 年月日监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 年月日 旁站监理记录表(人工挖孔混凝土灌注桩) 工程名称:编号: 日期及气候:工程地点: 旁站监理的桩号: 旁站监理开始时间:旁站监理结束时间: 施工情况:1、地面标高米、桩顶标高米; 2、现场质检施工员到岗,施工机械完好、商品砼厂家供应及时; 3、按施工方编制的桩基专项施工方案及强制性条文执行,符合要求; 4、水电保证,安全生产措施可靠。

小导管注浆方案

重庆建工桥梁工程有限责任公司 CHONGQING BRIDGE ENGINEERING CO.LTD. 内环快速路西北半环(石马河立交-北环立交段)拓宽改造工程 超前小导管注浆施工方案 编制: 审核: 批准: 重庆建工桥梁工程有限责任公司 石马河立交至北环立交改造项目部 二〇一五年三月十一日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制范围及依据 (1) 2.1 编制范围 (1) 2.2编制依据 (1) 三、主要施工方法 (2) 3.1 施工准备 (2) 3.2 测量定位 (2) 3.3 钻孔 (3) 3.4 清孔验孔 (4) 3.5 安装超前小导管 (4) 3.6 超前小导注浆 (4) 四、施工技术措施 (6) 五、资源配置 (9) 六、质量保证措施 (10) 七、安全保证措施 (13) 八、注浆文明施工及环境保护措施 (14)

一、工程概况 内环快速路西北半环拓宽改造工程,改造范围为凤中立交-人和立交西侧,全长18.38公里,已建立交8座。整体改造共分3段:本工程范围为“第三段”石马河立交-人和立交段,桩号范围K10+875.321~K18+380段,改造长度共7.5公里。主要有内环主线拓宽、石马河立交和石子山立交的改造工程内容。 内环左线K13+190~460处,道路切坡形成高约30m的岩质边坡,为保护坡顶上既有的砖房,采用两级桩板挡墙进行支护。在施工挡墙前,须先落实建筑基础形式及位置,对房屋地基注浆。 二、编制范围及依据 2.1 编制范围 本方案针对6#挡墙处小导管注浆施工工艺及技术措施进行编制。 2.2编制依据 1、内环快速路西北半环(石马河立交-人和立交段)拓宽改造工程石马河立交(K10+925.321-K11+910)、石马河立交-北环立交段(K11+910-K15+000)》招标文件、图纸、技术规范、参考资料、补疑、答疑等 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 3、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 4、《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2013) 5、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175—2000) 6、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

超前小导管施工工法

隧道小导管超前小导管双液浆施工工法 1、前言 1.1、工艺工法概况 在隧道施工中遇到不良地层时,往往要借助小导管进行超前支护。小导管注浆技术的最大优点是施工设备简单,工艺简单,适应性强。目前该项工艺在隧道、地铁等地下工程施工中得到广泛的应用。 1.2、工艺原理 超前小导管注浆的基本原理是沿隧道开挖面周边按一定外插角将小导管向前打(钻、压)入地层中,借助注浆泵的压力使浆液通过小导管渗入、扩散到岩层孔隙或裂隙中,以改善岩体的物理力学性能。沿开挖面周围形成一个加固的壳——地层自承拱,有效地限制岩层松弛变形从而达到了提高开挖面岩层自稳能力和延长岩层自稳的目的。超前小导管固结机理主要归纳为以下两种:(1)、渗入性注浆:对于具体有一定孔隙或裂隙受扰动和破坏的围岩,在注浆压力作用下,浆液克服流动的各种阻力,渗入围岩的各种孔隙或裂隙中,达到岩层加固的目的。 (2)、劈裂,压密实注浆。对于致密的土质地层,在较高的浆液压力作用下,裂隙被挤开,使浆液得以渗入,形成脉状水泥浆脉,浆液在围岩分布形成钢管为主干的树枝,凝固后的浆液挟持、网罩被压密的土体,起到固结作用。 2、工艺工法特点 形成了小导管与固结联合的超前支护体系,提高围岩的稳定性,抑制围岩松弛变形,增加了施工安全性。 加固效果稳妥可靠,注浆质量易于控制。 采用超前支护手段,通过调整浆液凝固时间,可大大缩短暗挖工序时间。 采用小型机械施作,无需配备专用设备,工艺操作简单,一般工地都可施做。 3、适用范围 该工艺特别适用于软弱围岩段落、断裂带、浅埋段、等不良类别围岩加固。适用于隧道、地下工程施工。 4、主要引用标准 《公路隧道施工技术规范》 JTG-F60-2009

旁站监理记录表填写范本1

旁站监理记录表填写范本 旁站监理记录表 工程名称:XXXXXXX住房建设项目编号: 日期及气候:2015年4月12日晴 工程地点: 旁站监理的部位或工序:第二层墙柱、梁板砼浇筑 旁站开始时间:8:00点 旁站结束时间:18:00点 施工情况: 1、施工人员及管理人员到岗 2、施工机械及工具:50振捣棒1台、平板振动器1台、斗车、铁锹、照明工具、铁板等 3、施工项目组已按设计图完成了二层钢筋的绑扎并已通过监理的验收。 4、施工项目组已根据楼面工作量按排了劳动力、机械设备。 5、砼为C25砼配合比、为水泥、河砂:石子:水:外加剂 6、水泥、砂、石原材料已复试外架剂有出厂合格证 7、砼的浇灌方向按施工方案从1轴——19轴 8、砼浇灌中有专人负责看模、专人整修钢筋、专人振捣、专人收平。 9、砼试块已在监理的见证取样中按验收制作共2组砼,强度等级、抗渗等级,配合比编号,运输方式(提升架) 4、砼方量,41立方 监理情况: 1、检查施工单位的施工人员、质检人员到岗(注:有特种作业人员时,需注明是持证上岗) 2、砼浇筑前对钢筋、模板已验收合格,已签发砼浇筑令 3、砼配合比、水泥、石子、砂子检验报告是齐全 4、检查砼塌落度:测量次数,测量时间,塌落度,是符合配合比要求 5、按规定见证取样砼试块2组(编号、同条件2组、标养1组) 6、未出现爆模、漏浆、离析现象,浇筑过程是符合规范要求 发现问题: 1、钢筋保护: 保护层控制良好,板筋有踩压变形,已进行调整, 无漏放负弯筋现象; 2、模板情况: 已湿水(中午增加湿水次数),支撑无松动下沉现象,缝隙已补好; 3、砼振捣情况: 未有使用震动器现象, 无漏振,,振捣方法正确,混凝土平整度符合要求,混凝土厚度符合要求; 4、施工方法:施工顺序正确,临时施工缝留置符合要求,施工缝处理符合,要求; 5、安全情况: 都戴好安全帽,无穿拖鞋现象用电安全、漏电保护装置符合要求;施工机具:振动器安全性能良好、安全可靠(有合格证);有2台备用应急振动器 6、其它情况:

小导管注浆作业指导书

目录 1.工程简介 (1) 2.工艺流程及工艺要求 (1) 2.1.施工准备 (1) 2.1.1.小导管制作 (1) 2.1.2.浆液选定 (1) 2.2.作业程序 (2) 2.2.1.小导管安装 (2) 2.2.2.止浆墙的设置 (2) 2.2.3.注浆工艺 (2) 2.2.4.注浆异常现象处理 (3) 2.2.5.小导管施工要求 (4) 2.3.安全保证措施 (4) 2.4.保证工期的主要措施 (5) 2.5.文明施工、环境保护措施 (5) 2.5.1.文明施工措施 (5) 2.5.2.环境保护措施 (6) 2.6.职业健康安全保障措施 (6) 2.6.1.组织管理措施 (6) 2.6.2.保障措施 (6) 3.机械配备 (8) 4.人员配备 (8) 5.验收标准 (8)

小导管注浆工艺细则 1.工程简介 本管段隧道围岩大部为V级,大部分隧道均属浅埋大断面隧道。 2.工艺流程及工艺要求 施工工艺的编制是按照客运专线铁路隧道工程施工技术指南、客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准及相关客运专线技术要求进行编制。2.1.施工准备 2.1.1.小导管制作 超前小导管按设计采用φ42mm、厚3.5mm的热轧无缝钢管,长=3.5(4.2)m、钢管前端头加工成尖楔状,并焊接密封,便于插入孔中或直接打入,尾部长度不小于60cm(或钢架间距加20cm),作为不钻孔的止浆段。在管身前部2.0m围按梅花形布置,钻φ6~8mm的注浆孔,孔间距15cm,以便钢管进入地层后对围岩空隙注浆。孔眼布置先根据设计加工,并在不同地层注浆试验后进行相应调整,导管尾部盲管长度以1~1.5m为宜。 2.1.2.浆液选定 一般地质地段宜采用水泥单浆液,水灰比1:1或根据现场确定,掺入1.5%磷酸二氢钠缓凝剂,出浆口与小导管间需连接牢固,采用楔形钢管包布打入或丝扣连接,保证高压状态下不崩管。注入纯水泥浆时,水泥浆水灰比为1:1.5、1:1、0.8:1三个等级,水泥浆由稀到浓逐渐变换,即先注稀浆,然后逐级变浓至0.8:1为止。为注浆后尽快开挖,选用普通水泥或早强水泥并掺入一定量的三乙醇胺与氯化钠溶液,以缩短初凝、终凝时间,提高强度,提高水泥浆的可压注性;注入水泥砂浆时,其配比为水灰比1:1、砂灰比2:1,并且砂子要过孔径小于2.5mm的细筛筛选。

监理旁站记录表填写范例

监理旁站记录填写范例 (共6个工序范例) 填写说明: 1. 为规范各监理人员的旁站记录填写工作,确保旁站记录如实、全面反映旁站工程的施工全过程,结合现场检查旁站记录中经常出现的问题,就常见的关键工序旁站记录编制了记录内容和格式范例,并采用填空形式进行,供大家参考。 2. 各监理项目部可结合本管段内工程实际, 把旁站记录编制成填空格式, 印发监理人员在现场进行旁站记录,既可以减少现场监理人员的重复填写, 又保证填写内容全面。 3. 有关栏目填写说明 工程项目名称:宁启复线电化工程; 施工合同段:NQFX-×; 编号:根据监理项目部规定编制; 日期:应据实填写,应和监理日记和施工日记互相吻合; 气候:据实填写; 工程地点:×××桥段(隧道、路基); 旁站监理部位或工序:要表明具体部位,如: ×墩×号桩基混凝土灌注(DK××+××)、×号墩承台混凝土灌注(DK××+××)、×号墩身混凝土灌注(DK××+××)、×部位混凝土灌注(DK××+××); 旁站监理开始时间和旁站监理结束时间:要据实填写到几点几分; 施工情况和监理情况:按范例格式填空,如需增加内容,在填空后面自行填写; 发现问题、处理问题和备注:要如实填写,如没有,则打斜杠“/”,不得空白。

旁站监理记录表(桥梁桩基混凝土灌注)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

旁站监理记录表(桥梁承台混凝土灌注)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

宁启复线电化工程 旁站监理记录表(桥梁墩身混凝土灌注)(TB2) 工程项目名称:施工合同段:编号:

宁启复线电化工程 旁站监理记录表(预制箱梁混凝土)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

超前小导管施工方案(单层)

辽西北供水工程(三段)施工二标 超前小导管施工方案 合同编号:LXBQH-TJ006-Z0243 中国水利水电第十三工程局有限公司辽西北供水工程(三段)施工二标项目部 二○一二年十月

主题:超前小导管施工方案 批准:刘宝华 审核:苏宗义 编制:刘磊

目录 1编制依据 (1) 2工程地质说明 (1) 2.1隧洞3-4出口、隧洞3-5进口概况 (1) 2.2隧洞3-4出口、隧洞3-5进口地质情况 (1) 2.3隧洞设计情况 (1) 3超前支护施工方案 (2) 3.1超前注浆小导管布置 (2) 3.2技术要求 (2) 3.3注浆小导管施工方案 (2) 4机械设备、材料与劳动力组织 (3) 4.1机械设备配置 (3) 4.2主要材料表 (3) 4.3劳动力组织 (3) 5质量控制及检验 (4) 6安全措施 (4)

1编制依据 1、《辽西北供水工程(三段)施工二标施工图(第一册)》; 2、《辽西北供水工程(三、四段)隧洞工程施工技术要求》; 3、《水利水电工程锚喷支护技术规范》DL/T5181-2003; 4、《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-94; 2工程地质说明 2.2隧洞3-4出口、隧洞3-5进口地质情况 (1)隧洞3-4出口地质情况 隧洞3-4出口段为Ⅳ类围岩,主要岩性为里尔峪组片岩,软质岩,弱风化为主,隧洞位于弱风化带中,岩体呈碎裂结构,围岩稳定性差,洞室稳定受洞室埋深及岩体风化程度直接影响。 隧洞3-4出口端所揭露的围岩为Ⅳ类,为不稳定围岩,成洞条件较差。为确保围岩及结构的稳定,在隧洞洞身开挖中,拟采用超前注浆小导管进行预支护。 (2)隧洞3-5进口地质情况 隧洞3-5进口段为Ⅴ类围岩,主要岩性为强风化片岩,节理裂隙发育,岩石较破碎,上部有约0.9m以上的全风化及残积土,下部有部分弱风化。 隧洞3-5进口端所揭露的围岩为Ⅴ类,为极不稳定围岩,成洞条件较差。为确保围岩及结构的稳定,在隧洞洞身开挖中,拟采用超前注浆小导管进行预支护。 2.3隧洞设计情况 隧洞洞身设计以系统锚杆、钢筋网、喷混凝土、型钢拱架等组成的初期支护和二次模筑混凝土相结合的衬砌形式。 对于隧洞洞口Ⅳ、Ⅴ级软弱围岩、浅埋偏压地段及断层破碎地段,设计中采用了增设仰拱、HW150型钢钢架及超前锚杆、超前小钢管、超前注浆小导管、管棚等超前支护措施予以加强。 1

超前小导管施工工艺

超前小导管施工工艺 一工艺概述 客运专线隧道采用超前支护方式对不良地质进行预加固。对隧道自稳时间小于完成支护所需时间的地段进行超前支护。对于隧道洞身Ⅴ级围岩段一般采用小导管支护施工工艺进行超前支护。 对于隧道不良地质地段可适用于小导管支护施工工艺进行超前支护进行预加固。一般情况下隧道洞身Ⅴ级围岩地段可采用小导管超前支护。 二作业内容 1 小导管加工 2 钻孔 3 运输和安装 4 注浆。 三施工准备 1 施工前必须根据施工图标示的工程及水文地质资料进行研究。 2 根据工程进展情况,提前加工好小导管,并合理储放。 3 根据现场的地质条件进行试验确定注浆液的各种参数,来指导现场施工。 4 检查机具设备和风、水、电等管线路,并试运转,确保各项作业正常进行。 5 小导管材料准备:按照设计规格采购钢管,并在加工场加工成型。 6 注浆设备进场调试到位,并进行注浆工艺性试验,取得注浆参数。 7、水泥:普通32.5水泥,砂子:中砂。 四工艺及质量控制流程 小导管施工工艺及质量控制流程见下图:

小导管施工工艺及质量控制流程框图

五工艺步序说明 1 按施工图小导管布设要求,测量放样小导管布设轮廓线,沿轮廓线在开挖面上准确画出本循环需要设的小导管孔位。 2 钻孔 移动多功能作业台架就位,采用气腿式凿岩机进行钻孔,用人工或凿岩机将小导管顶入,钢管尾端外露足够长度,超前小导管外插角严格按施工图要求施做,尾部与钢架焊接在一起。超前小导管与线路中线方向大致平行。孔位钻设偏差不超过5cm,孔眼长大于小导管长。 3 钢管加工及施工 将小导管前端加工成尖锥状,尾部焊Ф6加肋筋。除尾部1m外,管壁四周钻注浆孔。 4 钢管插入及孔口密封处理,在小导管尾部安装止浆阀。 5 钢管由专用顶头顶进,顶进钻孔长度≮90%管长。钢管尾端除焊上挡圈外,再用胶泥麻筋缠箍成楔形,以便钢管顶进孔内后其外壁与岩壁间隙堵塞严密。钢管尾端外露足够长度,并与钢支撑焊接在一起。钢管顶进时,注意保护管口不受损变形,以便与注浆管路连接。注浆前导管孔口先检查是否达到密封标准,以防漏浆。 6 注浆 采用高压注浆泵压注浆,注浆压力为 1.0~1.5Mpa,一般按单管达到施工图标示注浆量作为结束标准。当注浆压力达到终压不少于20min,进浆量仍达不到注浆终量时,亦可结束注浆。注浆结束后,将管口封堵,以防浆液倒流管外。 六质量标准及检验方法 1原材料及成品、半成品质量检验 1)小导管 (1)小导管所用的钢管进场检验必须符合现行国家产品标准和施工图要求。 (2)小导管所用钢管的品种和规格必须符合施工图要求。 2)注浆液 (1)注浆液采用水泥浆液,其配合比必须符合施工图要求。 (2)注浆液应具有良好的流动性、可灌性、凝胶时间可根据需要调节、固化时

隧道超前小导管施工作业指导书

铁路隧道施工 超前小导管施工作业指导书 ***铁路施工项目部 ****年8月1日发布 ****年8月1日实施

****铁路增建二线隧道工程 超前小导管作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用于****铁路增建二线站前2标第一项目部****湾隧道工程。 2.作业准备 2.1 内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。工程部要认真进行技术交底,交底书要有双方签字确认,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2 外业技术准备 (1) 施工场地布置,建设生产设施,具备施工生产能力。 (2) 风水电的准备工作:开挖前作好施工用风、用水、用电的准备,确保开挖顺利进行。 (3) 材料及机具的准备:作好施工注浆用砼的准备,作业前应对注浆泵、凿岩机等进行检查,确保作业工具的正常的使用。作业前应对小导管的规格、质量进行检查,必须合格才能使用。 3. 技术要求 超前小导管配合型钢钢架、格栅钢架使用,应用于隧道Ⅴ级围岩拱部超前注浆预支护,相邻两排小导管水平搭接长度不小于1m。 超前小导管设计参数: ①超前导管规格:热轧无缝钢花管,单根长3.5m,外径42mm,壁厚3.5mm。 ②小导管环向间距40cm。 ③倾角:外插角5°~10°,可根据实际情况调整,但外插角≯10°; ④注浆材料:水泥浆液。注浆参数如下: a、水泥浆液水灰比:1:1(重量比)。 b、注浆压力:0.5~1.0MPa。 ⑤设置范围:拱部135°范围; 4.1 施工程序 (1) 测量放线:检查开挖的断面中线及高程,开挖轮廓线应符合设计要求,

公路隧道超前小导管施工作业指导书

隧道工程超前小导管施工作业指导书 编制: 审核: 批准:

目录 一、工程概况 (1) 二、编制目的 (2) 三、编制参考资料 (2) 四、基本概念 (2) 五、施工技术、安全及环境保护措施 (6)

隧道工程超前小导管施工作业指导书 一、工程概况 xx高速公路共有隧道19条,其中:主线隧道17条,双洞总长:15617米;连接线隧道2条,单洞总长:1650米;长大隧道2条:官舟隧道2295m、张家寨隧道2041m;全部隧道共有23个施工作业面,21个施工队伍。 xx高速公路隧道围岩等级以IV、V级为主,中长隧道个别段落存在III 级围岩,具体隧道情况见下表: 表一:xx高速公路主线隧道统计表 序号标段隧道名称结构形式 围岩长度 备注ⅢⅣⅤ 1 1标青枫山隧道分离式 130 124 85 146 2 偏岩隧道分离式85 100 89 100 3 2标大坪隧道分离式 460 495 420 560 4 安家坡隧道分离式80 234 7 5 250 5 窄岩隧道分离式190 288 190 260 6 3标艾坝隧道分离式890 303 890 302 7 4标官舟隧道分离式660 1275 345 660 1215 381 8 5标卢溪洞隧道分离式 376 555 70 698 245 70 9 下宅隧道分离式540 374 74 562 361 72 10 青龙隧道分离式783 135 77 700 200 82 11 官庄隧道分离式371 152 49 430 137 45 12 6标汪家坡隧道分离式1225 235 1340 110 13 7标安家田隧道分离式447 412 456 391 14 8标洞子头隧道分离式40 290 50 268 15 9标官林隧道分离式770 105 47 710 115 67 16 10标张家寨隧道分离式 1640 388 1675 355 17 马头山隧道分离式215 375 44 220 390 41

小导管注浆方案

目录 1 目的 (1) 2 适用范围 (2) 3 工艺流程及技术要求 (2) 3.1 小导管设计 (2) 3.2 小导管施工 (2) 4 劳力、机具设备的配置 (5) 4.1注浆工艺 (5) 4.2 注浆材料 (5) 4.3 注浆顺序 (6) 4.4注浆结束标准 (6) 4.5 注浆效果检查及评定 (6) 4.6注浆设计参数 (6) 4.7 主要人员及机械设备配置 (7) 4.8施工监控量测 (7) 4.9 施工技术措施 (8) 5 质量要求 (8) 5.1 质量验收规范 (8) 5.2 分项验收标准 (9) 6安全、质量、职业健康、环境保护、文明施工保证措施 (10) 6.1 安全保证措施 (10)

6.2 质量保护措施 (11)

小导管注浆方案 1 目的 明确小导管施工作业的工艺流程,工艺标准,规范小导管作业施工,减少施工过程中的不安全因素。 2 适用范围 管段内12.5座隧道(相嫩二号隧道~森村二号隧道)小导管的施工。 3 工艺流程及技术要求 3.1 小导管设计 小导管配合型钢钢架使用,应用于隧道Ⅳ、Ⅴ级围岩拱部超前注浆预支护,其纵向搭接长度不小于1m。 小导管设计参数: ①导管规格:符合设计要求; ②环向及纵向间距按设计要求布置; ③倾角:外插角1°~3°,可根据实际情况调整; ④注浆材料:M20水泥浆或水泥砂浆; ⑤设置范围:拱部135°范围。 3.2 小导管施工 施工工艺流程见图1。 3.2.1 制作钢花管 小导管前端做成尖锥形,尾部焊接φ8mm钢筋加劲箍,管壁上每隔10~20cm梅花型钻眼,眼孔直径为5~8mm,尾部长度不小于30cm 作为不钻孔的止浆段。具体开孔要求按“磨万隧附08-05”图办理。小导管构造见图2。