文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 海口路电力浅沟施工方案

海口路电力浅沟施工方案

海口路电力浅沟施工方案
海口路电力浅沟施工方案

创新转化园道路项目

(原科技成果转化区道路项目)

海口路电力浅沟

施工方案

编制人:

复核人:

审核人:

中国建筑一局(集团)有限公司

福州路西段等九个项目指挥部

二O一六年二月

目录

一、编制说明 (3)

1.1编制依据 (3)

1.2编制原则 (3)

1.3编制范围 (4)

二、工程概况 (4)

2.1工程地理位置与规模 (4)

2.2技术指标 (5)

2.3主要工程数量 (6)

三、施工资源准备 (7)

3.1内业技术准备 (7)

3.2外业技术准备 (7)

3.3人员组织 (7)

3.4机械设备投入 (7)

3.5供电 (8)

3.6工程施工特点分析 (8)

四、工期及工期保证措施 (9)

4.1计划开、竣工日期 (9)

4.2工期的保证措施 (10)

五、主要施工方案 (11)

5.1、U型槽 (11)

5.2、电力排管 (19)

六、预埋接地 (25)

七、工期保证措施 (25)

八、保证工期组织机构 (26)

8.1建立岗位责任制,强化施工管理 (26)

8.2合理配置资源,满足进度要求 (27)

8.3优化施工方案,科学组织施工 (27)

8.4加强调度指挥,强化协调力度 (27)

九、质量控制措施 (28)

9.1质量保证体系及管理程序 (28)

9.2质量保证总体措施 (30)

9.3原材料质量保证措施 (33)

9.4钢筋施工质量保证措施 (34)

9.5混凝土施工质量保证措施 (34)

十、安全控制措施 (37)

10.1安全施工管理目标 (37)

10.2指导思想 (38)

10.3安全生产体系 (38)

10.4安全生产责任制 (39)

10.5安全技术检查制度 (40)

10.6安全生产教育 (40)

10.7一般安全技术措施 (41)

10.8施工人员安全防护 (42)

10.9施工用电安全措施 (43)

10.10机械安全防护 (44)

十一、安全应急措施 (45)

11.1预案处置领导小组的建立及救援程序 (45)

11.2救援程序 (46)

十二、文明施工措施 (46)

一、编制说明

1.1编制依据

1、中冶赛迪工程技术股份有限公司《创新转化园道路项目--海口路电力浅沟施工图》。

2、《创新转化园道路项目岩土工程勘察报告》。

1.2编制原则

在项目组织构建之上立足于专业化,选调具有施工经验并且有这方面专业技术特长的人员组成强有力的施工组织机构,形成施工组织管理的核心层,全面负责施工管理和技术指导,质量把关以及工程进度和施工安全等直接对业主和企业负责。

1、选用具有类似工程施工经验的专业人员负责本项目的施工。

2、进场的各种施工机械设备和测试仪器状况良好,优化配置,测试仪器先进、高效实用,以保证本工程的工期和施工安全,提高劳动生产率,减轻劳动强度。

3、在施工方案的制定、施工工艺的选择、施工技术的实施等方面立足规范化,采用先进的施工方法,确保工程施工有序高效进行。

4、在施工期间重点保证安全操作的可靠性,确保工程顺利完工。

5、实施项目法管理,通过对劳力、设备、材料、资金、技术、方案和信息的优化,实现造价、工期、质量目标效果,严格成本核算管理制,降低成本。

6、采取“四新”技术,结合工程特点,积极推广使用成熟可靠的新技术、新工艺、新材料、新设备,确保施工质量。

7、在环保、水保方面将严格遵守国家环保、水保的有关法律、法规以及合同相关条款的有关规定,做好施工区的环保、水保工作,最大限度地减少施工对自然生态的破坏,保护环境,防止水土流失。

8、做到文明施工,搞好施工区与生活区的环境卫生。

1.3编制范围

创新转化园道路项目--海口路电力浅沟工程,其中包含土方开挖、u型槽安装、4*4排16孔¢150排管、2*8排16孔¢150排管、排管浅沟连接井及检查井。电力通道主线总长4080米。

二、工程概况

2.1工程地理位置与规模

本工程为创新转化园道路项目(原科技成果转化区道路项目)-海口路电力浅沟工程。电压等级为10KV电力电缆。管线设计沿海口路南、北侧各一条,均位于道路红线内侧0.7m,规模为1.2m*1.0m电力浅沟,位于车行道、其他绿化带或避让其它障碍时,采用16孔¢150电力排管,电力通道过街接户支线间距150-200m,规模为6孔¢150电力排管。管线设计桩号与道路中线桩号一致。电力通道支线总长4080m.

2.2技术指标

1、电力浅沟采用1200*1000预制U型槽及16孔¢150排管、6孔¢150排管。电力浅沟可揭盖板间隔15m布置4块(2m),检查井、转角、T口等处盖板须能揭开,以便施放电缆。可揭盖板均采用加金属边框型。电缆井、检查井、四通井表面均应涂抹20mm厚1:2放水砂浆抹面。

2、电力排管位于车行道下时,排管管顶覆土不应小于0.5m,当覆土小于0.7m大于0.5m时,需在排管顶及两侧加@200¢10钢筋网加强,钢筋保护层厚度25mm;当覆土厚度小于0.5m时采用混凝土包封或采取其它补强措施。(本项目需要钢筋网或者混凝土包封的段落主要为各交叉路口K0+174、K0+306、K0+521、K0+715、K0+852、K1+048、K1+336、K1+577)。

3、车道上检查井井底至道路结构层范围周边80cm采用5%水泥稳定碎石加强。

4、地基承载力:在人行道的结构按f≥100KPa,在车道上的结构按f≥130KPa。

5、沟槽采用符合《公路路基设计规范》规定之合格土回填。应优先采用本工程道路、沟槽开挖土料回填,如开挖土料不能满足沟槽回填要求,可综合工程费用比较及实施方便等因素由建设方确定就近借土回填或改性土料回填。

6、严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

(GB50168--2006)

7、条属边框及预埋件钢号Q235B,双面T型角焊缝,焊缝厚度5mm,焊条E43**型,其性能符合《金碳钢焊条》(GB/T5117--95)的要求,焊缝质

量级别为三级;预埋铁采用热镀锌,涂层干膜总厚度不小于150um。

8、排管采用PVC-U管材,壁厚为5mm,技术标准要求管受压变形1/3无裂缝,环刚度大于等于8KN/m2、氧指数大于等于32。

2.3主要工程数量

三、施工资源准备

3.1内业技术准备

1、审核施工图纸,图纸会审;

2、编制施工工艺标准和保证措施;

3、制定技术管理办法和实施细则,对施工队伍进行技术交底。

3.2外业技术准备

1、现场详细调查;

2、现场交接桩与复测;

3、料源合格性测试分析;

4、测试仪器的计量标定;

5、测量放样。

3.3人员组织

针对该电力浅沟的技术特点、难点,选调公司具备该类工程丰富施工经验的队伍组织施工,选调一名项目副经理主抓生产,抽调测量、试验、质检、安全等精干人员作好质量、安全的全过程控制工作

3.4机械设备投入

拟投入本工作的主要施工设备表

3.5供电

施工电源采用道路K0+900处变压器电源,下设一级配电箱、二级配电箱一级开关箱,沿线路走向整体布设。施工临时用电的变压器未通电之前或停电期间,采用现场备用发电机供电,以保证接地焊接的连续性,发电机台班按时计。

3.6工程施工特点分析

根据地质勘察报告、施工设计图、周边环境、障碍物调查、沟槽开挖深度、施工原材料、施工队伍、施工工期等,经分析工程施工具有如下特

点:

3.6.1有利因素

1、地质结构虽然复杂,但无破碎带,预计无流沙管涌层,无大量地下涌水和暗流。

2、沟槽采用一次性开挖。

3、项目部管理人员有相似电力浅沟的施工经验,施工设备齐全,技术力量雄厚;选用的劳务班组具有相应电力浅沟的丰富的施工经验。

4、现场地势平坦,高差变化不大,施工布置线路较长,便于分段施工和多工序交叉作业施工。

3.6.2不利因素

1、本项目区域低洼地段较多,必须对低洼地段填方,采用砂卵石回填处理,作填方地基。软基地段必须换填处理,回填土必须经过碾压、夯实后,经检测,其压实度指标应达到设计要求。选定填料后,宜作击实试验,以确定其压实指标。

四、工期及工期保证措施

4.1计划开、竣工日期

计划开工日期2016年8月20日,计划竣工日期2016年10月26日,施工总工期68日历天。施工中遵守合同内容,参照业主的总体安排和招标文件有关精神结合现场情况,精心准备、精心施工、严格按照业主要求的

工期完成工作任务。作好工前与工序施工过程中,人员、材料、机械各项准备工作,同时制定满足工期各工序流程的合理的实施性计划,制定确保工期的措施,实现该工程施工合同工期,优质的完成该完的合同工程量。

4.2工期的保证措施

4.2.1施工技术方面

1、要求工程技术人员领会设计图意图,特别是工程细部几何尺寸、高程等,避免返工延误工期。

2、抓好施工测量工作中平面、高程、宽度控制,建立自检、自查、复核闭合制度,防止轴线、高程错误导致返工。

3、加强质量控制,特别是原材料质量控制,要求质检人员按规范要求加大巡视检查,杜绝工程产品出现不合格现象。

4、采用合理的施工顺序安排,合理安排各分项工程,适时流水作业,节约工期。

5、责任工长、工长应坚守工作岗位指挥施工,遇疑难问题应请示监理、业主、设计等。

4.2.2工程材料方面

1、按工程要求和工序工期,事先作好材料准备计划,从进场即开始备料,统筹安排资金,确保合格的工程材料的供应。

2、在技术人员的指导下,预制构件等半成品必须超前布置,安排生产加工。确保工序顺利按期实施,决不允许因材料未到位拖延工期,打乱进度计划。

4.2.3工程管理

1、项目部严明劳动纪律,建立规章制度,加强综合素质和协调工作,树高度责任心,坚守工作岗位,决不允许工作现场无工长等不良现象发生。

2、施工中充分发挥机械施工能力,凡能用机械施工的地方都应用机械施工,以便提高工效,满足工期,做到施工、现场交通组织两不误。

3、把工序工程落实分解到人,并以内部责任状形成签约,确保工期实现。

4.2.4安全生产

根据本工程的特点,制定专门安全技术措施,并组织专门安全小组负责日常的安全检查。严格执行“三级安全生产的交底”制度

五、主要施工方案

本工程主要包括1.2米x1米预制U型槽,16孔Φ150排管、6孔Φ150排管、检查井的施工等,采用工序同步交叉作业,流水施工,在时间和人员上充分利用相对差进行“平铺直叙”施工。

5.1、U型槽

U型槽施工工艺:

本工程主要包括1200×1000预制U型槽,Ф150排管、检查井的施工等,采用工序同步交叉作业,流水施工,在时间和人员上充分利用相对差进行“平铺直叙”施工。

1、预制钢筋砼U型槽浅沟

U型槽安装施工工艺:

(1)、定位测量放线

根据勘察测绘研究院给出的控制点,结合设计图纸及现场情况,准确定出电缆浅沟的中心线,直线段每20米设一个控制桩,曲线段每10米设一个控制桩,每隔50米设置护桩一个。根据放线后的现场实际情况书面上提出合理化建议,确定出中心线的放线方位,然后定出中心线。

(2)、沟槽开挖

沟槽、排管及井基础应落在未扰动的原状土上,开挖回填土采用良性土夯实,在人行道上,地基承载力标准值不小于100KPa,在车行道上,地基承载力标准值不小于:130KPa。若遇特殊地基处理,需请示监理、业主、设计现场确定换填方案。

根据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008),开挖沟槽边坡放坡系数为1:0.75。

1)沟槽开挖的准备工作

沟槽开挖前为防止在土方开挖时破坏地下管线或影响地面设施的安全性,在施工前制定切实可行的保护措施是很重要的。因此特制定以下措施:

A.加强原有管系及地下、地面设施的调查工作,在开挖土方之前,一定要将开挖断面的所有的管系及周边的地下、地面设施调查清楚,采取查

资料、挖探坑等方法,将调查的管系、设施的平面位置、高程等情况标明在图上,针对具体不同的情况,制定不同的处理措施,保证原有管系及设施不受破坏。

B.在不能确定地下管线准确位置的情况下,一定要采用人工开挖,不能用机械开挖,找到地下管线后,一定要加强保护,用方木、钢轨等材料吊住或加厚覆盖土壤等办法,防止在施工过程中折断。

C.红线范围内的地下设施,如必须保留的,应和甲方设计一起制定加固保护措施;红线周边的地下、地上设施,在施工时应采取支护、护坡等有效措施,防止塌方引起地下地面设施破坏。如果可移动的设施,不妨先移开,待施工完后再恢复(如电杆)。

2)沟槽开挖施工方法

A.根据工程的实际情况,该工程采用人工与机械分段挖土的开挖方式。现场由两名专门的测量人员随时对沟槽底开挖的标高用水准仪进行测量控制,防止土方超挖或没挖到位,挖出的土方应及时外运,以保证场内施工便道的畅通。

B. 基槽开挖好后,及时进行沟底、沟边的人工修整工作,对槽底中心线进行复核。

C. 在进行沟槽开挖期间要随时撑握天气情况,及时将浅沟垫层施工完,避免开挖好的基槽遭雨水浸泡而损坏基底的土质。

D. 沟槽开挖时如遇地下障碍物,要及时与设计院及建设单位取得联系,提出问题、解决问题,以保证工程的质量、进度。

E. 沟槽开挖时严禁扰动槽底土壤,若发生局部超挖等现象,应及时进

行处理,槽基土质处理方法及密实情况应符合设计及规范要求。

F. 槽底高程、槽底宽度、沟槽中心线偏移、沟槽边坡等允许偏差必须严格按照规范要求的检查频率和检验方法进行自检,自检合格后,应及时请有关单位进行地基验槽,验槽合格后才能进行下一道工序的施工。

沟槽开挖各项指标详见下表所述:

(3)砂垫层

A.基槽开挖好,测量人员对基槽底标高进行复核,对于超挖部分用砂粒石或混凝土填至设计标高,没挖到位的由人工清理至设计标高。

B.砂垫层铺筑前,铺筑材料应在符合国家资质等级规定的试验室送检,符合规范要求的砂才能用于本工程。

C.用木桩在基槽内每隔5米定出中心线,并作为砂垫层铺筑的标高控制桩。

D.本工程砂垫层压实厚度为50毫米,宽度同沟槽宽度,因此,在进行砂垫层的铺筑时,先按照砂垫层的虚铺厚度进行铺筑,用打夯机夯实至符合压实要求,并保证砂垫层的压实厚度。

(4)、U型槽安装

1)、U型槽的预制

A.本工程U型槽均采用在位于成都市崇州的预制厂预制好后运输至施工现场,运距35Km,U型槽质量经国家认可的质检站检查,质量合格后报监理及业主认可后才能用于本工程。

B.待砂垫层厚度及养护期达到设计及规范要求后,通知预制构件厂家将符合质量要求的U型槽运输至施工现场。

C.不符合几何尺寸及强度要求的U型槽严禁用于本工程。

2)、U型槽的安装

A.首先检查好砂垫层的高程及U型槽安装的中线位置;设置好龙门板,并确定好中线桩及一边的控制桩。

B.U型槽安装前,清理出U型槽两侧的预埋铁,做好防腐处理后,然后用长500mmФ10的镀锌圆钢竖向与之双边满焊接5cm。

C.机械将U型槽调装入沟槽内,并用人工调整好U型槽的位置及标高,确保U型槽浅沟双边顺直。

D.U型槽调好后,用1:2的水泥砂浆双面进行勾缝处理。

E.U型槽安装平稳、顺直、接口平直,缝宽均匀,浅沟内无泥土,砖石等杂物。

F.U型槽安装中线位移、沟底高程、安装直顺度、予埋件予留孔位置、盖板顶面与方块砖高差的偏差必须符合规范要求。

U型槽安装各项指标详见下表所述:

(5)、砖砌连接井

1)砌筑

A.砖砌连接井采用M7.5的水泥砂浆砌MU10页岩砖,内外抹面至井顶,砌体施工质量控制等级为B级。在进行砖砌前,应先对垫层的标高进行复核,对于标高不到位要用细石砼进行找平。然后在垫层上弹出砌体的边线。

B.在进行砌筑前,应先对砖洒水湿润,保证砖的含水率控制在10-15%,确保砂浆的饱满度和粘结力。

C.在进行砌筑时,应用皮数杆控制浅沟及连接井的标高,砌筑灰缝控制在8-12mm内;用挂线板控制其垂直度控制在5mm内,用靠尺控制其平整度在8mm内。

D.在进行砌筑时,采用一丁一顺的砌筑方式,砌体错缝砌筑,灰缝均匀,砂浆饱满,咬扣紧密,表面平整,勾缝美观。

E.砂浆要严格按配合比进行搅拌,砂浆在3小时内必须用完,严禁使用过夜砂浆。

F.在砌筑浅沟的同时,每隔1米要预埋接地铁件。

G.在砌筑浅沟时,要留出20mm用1:2的水泥砂浆进行浅沟顶平整度调整,便于盖板的安装。

H.砖砌连接井砌筑完成后,盖面应有“电力井”的明显标志。检查井位于道路上时,盖面应与道路面齐平或与设计路面齐平,位于绿带内高出

地出10厘米。位于道路内井盖座应与道路设计荷载等级相符合。

2)连接井抹灰

A.在进行抹灰前,应对连接井的侧壁进行清理,清理干净侧壁的泥土、灰尘及残留的砂浆等,并要提前一天对其洒水湿润。

B.抹灰要分两遍进行,第一遍抹7-8mm厚,并进行初平工作;待第一遍5-6成干时,进行第二遍抹灰,抹灰时应用力压实,抹灰后表面平整、垂直度好,无空、,裂缝等现象。

C.井壁垂直,抹面压光,无空鼓、裂缝;井底平整,无积水,集水坑位置正确,无泥土、砖石等杂物。

连接井各项指标详见下表所述:

(6)、防雷接地

接地电阻R<1欧姆。

先用50*5镀锌扁钢与U型槽浅沟中的预埋铁件垂直焊接,再与50×50×5×2500的镀锌角钢焊接,最后用50*5镀锌扁钢沿浅沟纵向与角钢焊接。

电缆沟接地线焊接时的搭接长度,扁钢2b,采用双面焊接。

垂直接地极为每10m一根(左右两侧),若现场条件不允许时,水平接地体可改为距排管外侧0.3m处单侧水平接地,垂直接地极及50×5镀锌扁钢水平接地极改为每5m一根,其余做法不变。

当排管覆土大于0.7m时,排管无加强钢筋,采用50×5镀锌扁钢跨接,形成电气通路。排管覆土小于0.7m时,当将接地预埋件与门字型加强钢筋焊接形成电气通路,取消每20m跨接扁钢。水平接地两端须与相邻段电力浅沟接地可靠连接,形成大网。

(7)、盖板安装

道路路面设计高程已换算至浅沟中线,施工时要核实人行道路面实际高程,浅沟盖板加上上部铺装后,要与周边人行道平顺衔接,不能冒出人行道路面。电力浅沟位于绿化带时,电力井盖要高于地面0.3米。

检查井、转角、T口等处须能揭开,以便放电缆。可揭盖板均采用加金

属边框型。金属边框及预埋件钢号Q235B,双面T型角焊缝,焊条E43××型,其性能应符合《碳钢焊条》(GB/T5117-95)的要求,焊缝质量级别为三级;预埋铁采用热侵锌,涂层干膜总厚度不小于150um。

盖板厂家必须出具、经符合国家规定的试验室检验合格的资料,施工单位报业主及监理单位认可后,方可通知盖板进场。

盖板进场前应进行二次验收,对不合格的产品一律退回。

安盖板之前先用砂浆对浅沟、连接井进行找平。安装要平稳、顺直、接口平直。

(8)、土方回填

用于回填的土方质量必须满足设计及规范要求土质,严格控制填料的土质含水率,回填前须测出填料的最佳含水率和最大干容重。

回填土应对称进行,高差不超过50厘米。

回填时应分层回填,人工分层夯实,每层铺设厚度控制在200mm-300mm 内。

压实系数人行道不低于0.9,车行道不低于0.95。沟槽采用符合公路路基设计规范规定之合格土回填。应优先采用本道路、沟槽开挖土料回填,如开挖土料不能满足沟槽回填要求,需由建设方确定采用改性土料或连砂石回填。

5.2、电力排管

电力排管有4×4排(16孔)、2×8排(16孔)Ф150。电力通道过街接户支线间距150--200米,规模为6孔Ф150电力排管。排管采用的PVC-U管材

电力浅沟专项现场施工方法

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) (文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 1 交叉i= 天然级配的砂石料或中粗砂并夯实。 沟底如有的块石、砂砾,砖等坚硬物体时,应铲除至设计标高以下0.2m,然后铺上天然级配砂石料、面层辅上砂土整平夯实。 2、电力浅沟施工 (1)基本施工顺序

a、电力浅沟 施工准备→测量定位→沟槽开挖→验槽→垫层施工→“U”槽安装→接地处理→隐蔽验收→沟槽回填土→盖板。 b、“T”型井、四通井 施工准备→测量定位→沟槽开挖→验槽→基础处理→沟(井)底板砼→沟(井)侧墙砌筑(包括预留、预埋)→沟(井)内抹灰→隐蔽验收→沟(井)顶盖板安装 ( 构, ( 厚度,砂垫层摊铺应平整密实,经检验合格后方可进行“U”型槽的吊装工作。 (4)预制“U”型槽吊装施工 U型槽为1000*1000预制U型槽,采用厂家预制,现场吊装。 “U”槽采用吊车吊装,吊装前,须对槽底的尺寸、高程、坡度、地基和基础的质量进行检查,并报请监理工程师进行检验核定。“U”型槽就位后,随时检测轴线、

高程和平直度,发现偏差,及时纠正,确保“U”型槽排列整齐平顺。“U”型槽吊入沟槽后,用人工进行调整,使所有的预制“U”型槽均保证在一条线上或者符合(沟槽线形)设计。 (5)井底板砼浇筑 由于工程地处市区,井底板砼施工全部采用商混浇筑。 (6)井侧墙砌筑 求。 ( “ ( 控制在 3 的排管,施工方法如下: (1)基本施工顺序 a、电力排管 施工准备→测量放线定位→管槽开挖→验槽→基础处理→PVC管敷设→管道包封→隐蔽验收→管槽回填土→单项工程验收。

b、“T”型井 施工准备→测量定位→基槽开挖→验槽→基础处理→“T”型底板砼→“T”型侧墙砌筑(包括预留、预埋)→“T”型内面抹灰→隐蔽验收→“T”型盖板安装→基槽回填土→单项工程验收。 (2)主要施工方法 a、土方工程施工 b ( 养护。 ( (d)铺设混凝土: 为了控制垫层的平整度,可在填土中打入小木桩(30mm?×30mm×200mm),拉水平标高线在木桩上做垫层上平的标记(间距2m左右)。 (e)振捣: 用铁锹铺混凝土,厚度略高于找平堆,随即用平板振捣器振捣。

电力管沟施工方案.doc

某市政工程 电力管沟施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 某工程局有限公司 2016年3月22日

一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、设计要求 (3) 四、施工方法 (5) 1、测量放样 (5) 2、电力管沟施工方法 (5) 六、施工安全应急预案 (9) 七、施工注意事项 (11) 八、施工环境保护注意事项 (12)

电力管沟工程施工方案 一、工程概况 某项目里程范围:K0+000-K0+775.49,全长775.49m,红线宽度40米,设计速度为40公里/小时。城市次干道,四幅路形式,标准横断面双向四车道。向湖路沿线分别与丝绸大道、陈仓路、宝峰路、北外环路相交。 二、编制依据 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); 《电力电缆用导管技术条件第1-6部分》(DL/802.1-802.6-2007);《钢纤维砼检查井盖板》(JC889-2001); 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 《汉中市兴元新区向湖路(丝绸大道~北外环路)市政工程道路施工图设计》; 《汉中市兴元新区向湖路(丝绸之路~北外环路)市政工程施工图设计文件(电力工程、电信工程); 《接地装置安装》(03D501-4); 《地沟及盖板》(02J331);

三、设计要求 1、电力管沟净空尺寸(宽*高)1.4m*1.8m,钢筋砼防水管沟,壁厚250mm。双侧支架,每侧敷设4回路110KV及24回10KV电力电缆。连接相交道路电力管沟净空尺寸(宽*高)1.2m*1.1m,为砖砌半通行防水管沟,壁厚370mm。双侧支架敷设20回路10KV及以下电力电缆。 2、砖砌管沟部分:砌体采用MU10机制砖,M10水泥砂浆。底板砼为C20,压顶砼为C20;沟盖板砼为C30。盖板座浆及灌封采用1:2.5水泥砂浆。 砼管沟部分:混凝土管沟沟壁、沟底、顶板砼为C30,抗渗等级为P6,抗冻等级为F150。 3、电力管沟人孔部分:板壁、板底、顶板砼为C30,抗渗等级为P6;垫层砼为C15,垫层下铺设300mm厚级配砂砾石,压实系数不小于0.97。 4、电力管沟过道路时采用Φ150/14纤维水泥电缆保护管敷设。过街管基础做法:管底加挖100mm,原土夯实,做100mm厚C15砼垫层,过路电力排管摆放就位,排管口用C20细石砼包封。顶层排管覆土应不小于0.9m,排管敷设完后穿8#铁丝,两端各留1.0m,排管端部采用沥青麻丝封堵,过街排管末端设置电缆标示桩。基槽采用砂石分层回填至路床下,压实系数不小于0.95。 5、支架在沟底内双侧交错布置,间距0.8m;砖砌管沟内采用预埋式玻璃钢电缆支架,并采用非金属预埋盒,埋置深度不小于

电力浅沟施工方案

锦江区华兴新居工程 金像寺路、静逸路配套市政道路工程电力浅沟施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:四川宏大建筑工程有限公司 2014年11月08日

目录 一、工程项目情况 (3) 二、电力管沟 (3) 三、电力浅沟施工 (5)

一、工程项目情况 一、工程名称:成都市锦江区华兴新居工程金像寺路、静逸路配套市政道路工程 二、工程内容:道路、排水、涵洞、电力管沟、路灯、交安工程的施工(含沥青砼路面) (一)桩号为:金像寺路:0+000~0+828.619的道路路床、路基、路面的新筑;污水、雨水管道安装及构筑物砌筑;电力管沟、路灯、交安工程的施工等。 (二)桩号为:静逸路:0+000~0+359.239的道路路床、路基、路面的新筑;污水、雨水管道安装及构筑物砌筑;电力管沟、路灯、交安工程的施工等。 三、工程地点:成都市锦江区华兴新居 四、业主名称: 五、设计单位:中国市政工程西南设计研究总院 六、工程工期:120天 七、工程质量目标:合格 二、电力管沟 范围及内容:成都市金像寺路、静逸路市政道路电力管沟工程。 1、本工程电力线路等级为10KV,电力电缆沟采用混凝土预制U

型槽,结构形式为暗沟,电缆沟净宽尺寸为1.0m×1.0m,金像寺路在道路西侧布置,管线中心距道路中线7.4m,拓宽段9.4m,静逸路在道路南侧布置,管线中心距道路中线9.4m。两道路都在红线内侧0.6m 处。人行道路面下敷设。根据电力规划和长期运行经验,顺道路120-150m采用6孔排管过路一次。 2、电力过路排管采用Φ150玻璃钢电力管,壁厚5mm。要求管受压变形1/3无裂缝,耐压1MPa/cm2。排管顶最小覆土不小于0.5m,当覆土小于0.7m时加钢筋混凝土包封。 3、工程设计电缆沟支架为单侧布置,若采用金属挂钩形式则为双侧布置。支架(挂钩)水平间距为1.0米,支架(挂钩)与预埋件可靠焊接。电缆沟是采用金属电缆支架或电缆挂钩由电业局提出要求后方才施工。 4、电力电缆沟采用钢筋混凝土盖板,每块宽0.5米,每隔15米或道路交叉口,电缆沟T型口处留四个活动盖板,活动盖板上方的四个端角和中央分别用一块不同颜色的道板以示区别,电缆沟活动盖板上做上"电力"标志,固定盖板接缝处用1:2.5水泥砂浆堵抹严密。 5、电力浅沟设计桩号与道路桩号一致,纵向坡度与道路纵坡保持一致。U型槽固定段需预留人行道砖铺设空间,检修活动段局部加高U型槽高度,活动盖板完成后标高和人行道板标高齐平。电力井井盖标高和该点路面标高相同,施工开挖需复核标高后进行。如与实际情况不一致可适当调整或联系设计。 6、电缆沟外侧铺设一根Φ16圆钢作为水平接地线,水平接地极

10KV综合电力管沟土建施工技术实施方案.docx

精品文档 10KV综合管沟土建施工技术方案 一、工程概况 1.1 工程简介 本工程位于江门市蓬江区,交通便利,供水、供电到位,工程起点里程 K24+700,终点里程 K27+100。因道路扩建配合沿线10KV线路迁移及预留后期通道,故在沿线新建10KV电力综合管沟,全线按 6 回、 12 回埋管及 12 回电缆沟 设计。 1.2 主要工程量 本工程共新建 12 线行车埋管 1043m, 12 线行人埋管 552m,6 线行人埋管 918m, 12 线电缆沟 988m;新建行人直线井 24 座,行人三通井 19 座,行人四通井 4 座,行车直线井 14 座,行车三通井 3 座,行车四通井 4 座,中间接头井 2 座。 二、编制依据 2.1 编制依据: 2.1.1《广佛江快速通道江门段(江杜路- 迎宾西路) 10KV综合管沟土建工 程施工设计图层》 2.1.2《广佛江快速通道江门段(迎宾西路- 西区工业路) 10KV综合管沟土 建工程施工设计图层》 2.1.3《广佛江快速通道江门段(西区工业路- 龙湾路) 10KV综合管沟土建 工程施工设计图层》 2.1.4《广佛江快速通道江门段辅道工程(西环路隧道- 五邑路)段 K19+000~K23+100、K24+700~K27+100施工图设计第一册》 2.1.5《工程测量规范》(GB50026-2007) 2.1.6《土工试验方法标准》(GBT50123-99) 2.1.7《土的工程分类标准》(GB/T50145-2007) 2.1.8《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 2.1.9《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案 Prepared on 22 November 2020

目录

一、编制依据 (1)武汉经济技术开发区官莲湖路建设项目电缆沟工程施工图设计 (第一册) (2)官莲湖路总体施工组织设计 (3)《工程测量规范》(GB50026-2007) (4)《电缆敷设》(图集00DX001) (5)《地沟及盖板》(图集02J331) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 工程基本概述 官莲湖路电缆沟(K0+~K4+800)工程,起点位于常军路与官莲湖大道交叉口处,止点于黄陵污水处理厂,工程全长为4929m,设计内容为电缆沟,电缆沟布置在道路中线北侧人行道下。具体位置见标准横断面图及平面图。 电缆沟施工内容有电缆沟、电缆井、电力管群等。电力管群采用钢筋砼结构;电力井,电缆沟采用混合结构(即砖混结构)。 标准横断面图如下: 主要工程数量表 主要工程数量表

三、施工部署 区段划分 根据业主要求,为了保证黄陵污水厂运营,K2++800段电缆沟需在2012年4月30日完成,工期较紧。关于该段路基施工及排水支管施工组织安排详见官莲湖路施工组织设计。 故将该电缆沟工程分2部分实施,分为2个作业区段,K0+~K2+为一工区,电缆沟结构净尺寸为1.0m×1.0m; K2+~K4+800为二工区,电缆沟结构净尺寸为0.8m×0.8m。 电缆沟配合各标段道路施工同步进行,在该段道路路基完成后,方可进行电缆沟施工。 施工准备 (1)劳动力计划 拟投入的劳动力计划 劳动力计划表

电力浅沟施工方案范本

电力浅沟施工方案

“拨改租”项目(一期、二期)第一批次23条路 万安南1路 电 力 浅 沟 施 工 方 案 编制人: 审核人: 施工单位:中国十九冶集团有限公司 年月日 目录 一、工程概况 ................................................................................. 错误!未定义书签。

1.1道路工程概况..................................................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据 ................................................................................. 错误!未定义书签。 2.1编制原则 ............................................................................ 错误!未定义书签。 2.2编制依据 ............................................................................ 错误!未定义书签。 三、电力浅沟施工方案 ................................................................. 错误!未定义书签。 3.1沟槽土石方施工................................................................. 错误!未定义书签。 3.2电力浅沟施工..................................................................... 错误!未定义书签。 3.3电力排管施工..................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工资源配置及工程量 ......................................................... 错误!未定义书签。 4.1劳动力配置......................................................................... 错误!未定义书签。 3.2机械设备配置..................................................................... 错误!未定义书签。 3.3材料计划及工程量............................................................. 错误!未定义书签。 五、施工进度计划 ......................................................................... 错误!未定义书签。 5.1施工进度安排..................................................................... 错误!未定义书签。 5.2确保工期的措施................................................................. 错误!未定义书签。 六、确保工程质量的技术组织措施............................................. 错误!未定义书签。 6.1质量目标 ............................................................................ 错误!未定义书签。 6.2确保工程质量的组织措施 ................................................. 错误!未定义书签。 6.2.1工程质量保证体系 ................................................... 错误!未定义书签。 6.2.2项目部管理措施 ....................................................... 错误!未定义书签。 6.3质量保证措施..................................................................... 错误!未定义书签。 6.3.1建立质量管理保证体系........................................... 错误!未定义书签。

电力管沟施工技术方案

G316平梁至涧池段公路改建工程 LJ-1 标合同段(KO+OO A K1O+1O0 电力管沟 施工技术方案 核工业长沙中南建设工程集团公司 G316平梁至涧池段公路改建工程LJ-1标 二0—七年五月

目录 一、工程概况...................................................................................... 二、工程特点...................................................................................... 三、施工要求...................................................................................... 四、施工准备...................................................................................... 五、施工程序...................................................................................... 六、施工方案...................................................................................... 七、施工方法...................................................................................... 1.沟槽开挖................................................................................... 2.沟槽整理................................................................................... 3.混凝土垫层................................................................................. 4.集水坑..................................................................................... 5.钢筋工程................................................................................... 6.模板工程................................................................................... 7.混凝土工程................................................................................. 8.混凝土养护................................................................................. 10.接地扁铁 (1) 11.伸缩缝.................................................................................... 12.电缆支架 (1) 12.防水层.................................................................................... 13.沟槽回填 (1) 八、质量保证措施 (1) 1、组织保证 (1)

电力管线施工方案

一、编制依据: 1、施工图及招标文件。 二、工程概况: 1、天镇县城南二道街电力管网(土建)工程,管线全长约 2485米,工程地点为县城西外环—东环路。其中,天镇西一路电力管线工程均采用玻璃钢加砂电缆 3*2(6 根)、中间设直线井 12 座、四通井 3 座,排管、井的具体位臵由规划部门确定;天镇南二道电力管线工程,除西二路交汇口采用Φ 1800 钢筋混凝土Ⅲ级企口管(顶管 50m),其余均采用玻璃钢加砂电缆排管 4*4(16 根)、其间设直线井 30 座、四通井 6 座,排管、井的具体位臵由规划部门确定。本工程的电力管线工程包括砌筑电缆井、钢筋混凝土管 ( 顶管)和玻璃钢加砂电缆排管等的施工。 三、施工部署: 根据管线施工“先深后浅、先大后小”等的原则,我方在进行各种管 道人工开挖探槽、确定各种管线位臵的前提下,进行各类管道合槽施工,结合各类管线特点进行合理的施工组织。电力管线工程施工工期为60 天,为保证工程的顺利进行,按时完工,我们作了如下施工部署: (一)施工准备 结合本工程的管线具体情况,准备阶段的主要工作有: 1、建立施工的技术条件,主要包括: (1)编制施工组织方案; (2)落实工程技术交底; (3)编制工程进度计划;

2、建立施工的物资条件。主要包括: (1)对材料市场进行调查、询价、订购、检验,储备原材料; (2)施工机械设备的进场、安装和调试; (3)落实临时设施,包括临时办公室、临时料场、拌和站等。 (4)在指挥部的协调下,落实临时用水、用电等。 3、作好项目管理工作。主要包括: (1)建立以责任制为核心的规章制度,包括: ①岗位责任制。使人人有基本职责;有明确的考核标准;有明确的办事细则。 ②经济管理规章制度,如内外合同制度、考勤、奖惩制度、领用料制度、仓库保管制度、内部计价及核算制度、财务制度等。 (2)标准化工作,包括技术标准、技术规程和管理标准的制定、执行和管理工作。 (3)制定各类技术经济定额。根据项目管理的实际情况,制定出反映项目水平的劳动消耗定额,以便指导完成对施工队伍的管理。 4、现场准备 该部分工作的主要内容有: ①调查施工地段的气象、水文、地质、地形等情况。 ②修建施工便道,联系施工上下水管线,专用敷设动力、照明、通讯线路; ③施工机具的维修、组装、试验、测试和鉴定;

电力浅沟施工方案

电力浅沟施工方案集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

“拨改租”项目(一期、二期)第一批次23条路 万安南1路 电 力 浅 沟 施 工 方 案 编制人: 审核人: 施工单位:中国十九冶集团有限公司 年月日 目录

一、工程概况 1.1道路工程概况 万安南1路位于梓州大道东侧,海昌北路东延线南侧,海昌南路北侧。起点接万安南3路,终点接富士康路,全线长约586.811m,规划红线宽16m。,万安南1路的10KV电力浅沟设计。电力浅沟单侧布置,位于距道路中心线南侧7.3m人行道下。 二、编制依据 2.1编制原则 有利于工程的实体施工质量,以及现场指导工程施工,严格按照设计图纸和施工进度计划要求,合理安排组织材料进场、原材料送检取样、资源配置,以便于组织工程施工,在业主要求的工期内完成施工任务。

2.2编制依据 1)《城市道路设计规范》CJJ37-2013; 2)《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 3)《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007; 4)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006; 5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006; 6)《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; 7)《城市电力规划规范》GB50293-2014 8)《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98(1998年版) 9)《电缆敷设》D101-1~7(2013年合订本) 10)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 11)甲方提供的相关资料及要求; 12)相关专业提供的资料。 依据地方或相关行业规范、标准、技术规程、本工程图纸答疑,以及施工招标文件指定的标准和相关规定,依据监理程序文件和业主及监督部门下发的相关规定和要求。 三、电力浅沟施工方案 3.1沟槽土石方施工 电力浅沟和电力排管沟槽开挖采用人工配合机械开挖,开挖时在电力浅沟及电力排管两侧各加宽0.3m的工作面,沟槽土石方开挖边坡放坡坡率为1:0.15,见电力排管和电力浅沟沟槽土石方开挖示意图;

电力管沟施工方案

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 (1) 三、施工进度安排 (1) 四、施工组织机构 (1) 五、施工准备 (2) 1、技术准备 (2) 2、物资准备 (2) 3、机械准备 (2) 六、施工技术措施 (3) 1、工艺流程 (3) 2、测量控制 (3) 3、沟槽开挖 (3) 4、垫层施工 (4) 5、钢筋施工 (4) 6、模板工程 (5) 7、混凝土施工 (5) 8、墙体砌筑 (6) 9、砌体抹灰 (6) 10、电缆支架与接地 (7) 11、电力管沟的防水施工 (7) 12、沟槽回填 (8) 13、电信管道敷设 (8) 七、季节性施工措施 (8) 1、土方施工 (8) 2、砌筑施工 (9) 3、结构工程施工 (9) 八、质量管理措施 (10) 1、施工前质量控制 (10) 2、全过程质量控制 (11) 3、施工过程的试验与检验 (11) 4、进料质量控制 (11) 5、三级质量检查制度 (12) 6、土方回填质量控制 (12) 7、主要项目质量控制标准 (13) 九、资料管理措施 (14) 十、安全文明施工措施 (14) 一、编制依据 1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)

2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 3、《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/104-2011) 4、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、高陵区开发区泾渭路-长庆路立交工程施工组织设计 二、工程概况 本工程电力、通信综合管沟起止桩号:-JK0+195~JK0+856,电力、通信综合管沟净空尺寸(宽×高)1500×1800mm,用于敷设 10KV 及以下电缆,电力、通信综合管沟为砖砌半通行防水管沟,双侧支架,壁厚 490mm,上部 370mm,C15 素混凝土垫层,C20 钢筋混凝土底板,M10 水泥砂浆砌筑 MU10 砖砌侧墙,C25电力管沟压顶混凝土,C30 钢筋混凝土盖板。 三、施工进度安排 泾渭路-长庆路口以南泾渭路东侧电力管沟长约575米,预计施工时间2016年12月3日-2017年2月31日。 泾渭路-长庆路口以北泾渭路东侧电力管沟长约420米,预计施工时间2016年12月3日-2017年2月31日。 泾渭路-长庆路口以东长庆路北侧电力管沟长约86米,预计施工时间2016年12月10日-2017年2月10日。 泾渭路-长庆路口以西长庆路北侧电力管沟长约110米,预计施工时间2016年12月10日-2017年2月10日。 四、施工组织机构 本单位工程由榆林市长盛集团路桥工程建设有限公司310国道工程C标项目经理部负责组织实施。 项目经理部管理人员组成: 总负责人:敖学明

电力沟道工程施工方案

第一章编制依据本施工组织设计依据以下内容及规范编写: ***路电力沟道工程施工图; ***路电力沟道工程招标文件; 《xx市政工程验收标准》; 《xx市政工程质量检验平定标准》; 《xx市电力管道工程技术规范》。

第二章工程概况 本工程为新建***路电力沟道工程,本工程南起北***路北侧***变电站南侧现状电缆沟,沿北***路向西至***路东侧在拐向北至***路南侧,电力沟在***路与北***路交叉路口处向西设置一条支线。由于现况地下各种综合管线结构及其他地下设施比较复杂,施工难度较大。 本工程电力隧道工程长约1959米。工程建设地点位于***区***路至***路。

第三章施工部署及工期要求 本施工工期计划自***年8月30 日起至***年8 月 26日结束。历时365天。一施工平面部署 1.1施工占地: 本施工区域为***区***路至***路。 1.2施工用水: 本施工段内,我方承担电力管线的施工,用水量较大(包括各种检查井砌筑用水、冲洗用水,环保用水、道路养护用水等)故拟铺设一条DN75的施工临时供水管线,以满足整个施工期间的全部用水要求。在施工临时供水管线内,每隔300m 设置DN75消火栓一处(共计6处)并每隔150m设Φ20水龙头一个(共计12个),以满足施工期间的各种用水要求。 1.3施工用电: 为满足本工程的施工用电,并根据甲方要求,准备沿施工工地铺设一条50mm2的橡铝架空供电电缆,每隔150m设一个电闸箱(共计12处),以便于各类用电设备的接入与控制,解决施工用电问题。 1.4施工临时用路: 先期用现况道路作为施工临时用路。 2施工期间的交通疏导: 2.1本工程施工期间,由于施工范围地处施工集中地区,交通量大,需设临时道路疏导交通,并设专人协助交管部门指挥交通。 2.2围挡应使用xx市建筑企业统一要求的围挡板,支搭平顺、牢固。围挡两端设置明显的“前方施工,车辆慢行”的标志牌。 3施工原则及阶段划分: 3.1施工原则为见缝插针,先深后浅,先难后易,随拆迁随施工。 3.2施工阶段划分: 原则上划分为三个阶段:

电力浅沟施工方案

“拨改租”项目(一期、二期)第一批次23条路 万安南1路 电 力 浅 沟 施 工 方 案 编制人: 审核人: 施工单位:中国十九冶集团有限公司 年月日 目录

一、工程概况 1.1道路工程概况 万安南1路位于梓州大道东侧,海昌北路东延线南侧,海昌南路北侧。起点接万安南3路,终点接富士康路,全线长约586.811m,规划红线宽16m。, 万安南1路的10KV电力浅沟设计。电力浅沟单侧布置,位于距道路中心线南侧7.3m 人行道下。 二、编制依据 2.1编制原则 有利于工程的实体施工质量,以及现场指导工程施工,严格按照设计图纸和施工进度计划要求,合理安排组织材料进场、原材料送检取样、资源配置,以便于组织工程施工,在业主要求的工期内完成施工任务。 2.2编制依据 1)《城市道路设计规范》CJJ37-2013; 2)《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 3)《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007;

4)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006; 5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006; 6)《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; 7)《城市电力规划规范》GB50293-2014 8)《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98(1998年版) 9)《电缆敷设》D101-1~7(2013年合订本) 10)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 11)甲方提供的相关资料及要求; 12)相关专业提供的资料。 依据地方或相关行业规范、标准、技术规程、本工程图纸答疑,以及施工招标文件指定的标准和相关规定,依据监理程序文件和业主及监督部门下发的相关规定和要求。 三、电力浅沟施工方案 3.1沟槽土石方施工 电力浅沟和电力排管沟槽开挖采用人工配合机械开挖,开挖时在电力浅沟及电力排管两侧各加宽0.3m的工作面,沟槽土石方开挖边坡放坡坡率为1:0.15,见电力排管和电力浅沟沟槽土石方开挖示意图; 沟槽开挖时,测量严格控制沟槽基底高程,严禁超挖。基底设计标高以上0.2m的原状土用人工清理至设计标高,如局部超挖或发生扰动,在进行换填10~15mm厚天然级配的砂石并夯实。 沟槽清理时如有块石、大粒径砾石,砖等坚硬物体时,铲除至设计标高以下0.2m,然后铺上天然级配砂石料、面层辅上砂土整平夯实。 3.2电力浅沟施工 1、施工工序 a、电力浅沟 施工准备→测量定位→沟槽开挖→验槽→垫层施工→“U”槽安装→接地处理→隐蔽验收→沟槽回填土→盖板。 b、“T”型井、四通井 施工准备→测量定位→沟槽开挖→验槽→基础处理→沟(井)底板砼→沟(井)侧墙钢筋安装→井身模板安装→隐蔽验收、井身混凝土浇筑→沟(井)顶盖板安装→沟(井)

电力管沟施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

站前路电力管沟工程施工方案 (K0+055~K4+028) 1.编制说明 1.1 编制依据 1.1.1运城市高铁商务区站前路道路工程图纸会审记录及设计交底文件。 1.1. 2.运城市规划设计院提供的运城市高铁商务区站前路工程设计图纸。 1.1.3.山西省第八地质工程勘察院提供的工程地质勘察报告。 1.1.4.现场实际情况 1.2 施工验收规范及标准 1.2.1.主要施工验收规范和标准: 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《土工试验方法标准》(GBT50123-99) 《土的工程分类标准》(GB/T50145-2007) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 1.2.2 地方规定 1)山西省运城市文明施工管理规定。 2)山西省运城市建设主管部门的管理条例及办法。 3)现场调查所取得的资料。 2. 工程概况 2.1.工程简介 根据高铁站区规划,站前路起点位于北环路(与人民路交点),终点位于东

环路,全长4079米。管沟起点0+055,设计终点4+028,管沟长度3973米,其中跨引黄渠桥梁处拉管47米,各路口主线直埋516米,分支线跨路直埋17处, 人孔21个,环网柜7处,分接箱27处,箱变6座,A型工作井41座,B型工作井10座,C型工作井17座。 2.2.工程内容 站前路电力管沟采用2.0米(高)*1.8米(宽)砖砌专用管沟,覆土深度1.72m。根据设计变更,横跨各交叉口时直埋Φ200MPP管28根。沿主干线每隔约400-500米,在主街到的两侧各需设置箱式变电站一座,由于体积较大,安装于街道两侧红线以外的绿化带内。管沟内壁及顶板底、管沟外壁表面均用1:2水泥砂浆掺5%防水粉抹25厚,管沟外壁再用丙纶布防水处理。底板抗渗等级为P6。 沿主干线每间隔约400-500米,在主街道的两侧各需设置箱式变电站一座,由于体积较大,安装于街道两侧红线以外的绿带内,电缆管沟一侧的箱式变电站箱式基础需与管沟、工作井的连接管道采用直埋方式,每处均采用6φ150MPP管,电缆排管顶部距路面距离应不小于1.3米,为减少廊道占用,排管宜采用上下两层排列。 环网柜的基础尺寸为长2.6m*宽1.1m*1.8m,在工作井的顶板上预留长3.5m*宽1m的安装孔洞,工作井需与电缆沟采用6φ200的MPP管进行连接。 沿主干线每间隔300-400米处和分支线道路北侧,需设置小型分接箱,安装于紧邻道路红线外侧,分接箱的基础尺寸为长2.8m*宽1m*高1m,在工作井的顶板上预留长2.4m*宽0.8m的安装孔洞。 所有预留的箱变、环网柜、分接箱的基础均采用6φ200MPP电缆排管延伸至距绿化带外缘2m处,并各设置A型工作井1座。分接箱与箱变位置暂定为距绿线5m。 2.3.水文地质 2.3.1工程地质 根据山西第八地质工程勘察院2012年7月提供的《运城市高铁

电力浅沟专项施工方案精编版

电力浅沟专项施工方案集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

(此文档为W o r d格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日 1、沟槽土方施工方案 电力浅沟位于道路西侧,距道路中线27m.设计为1000mm×1000mmU 型槽,交叉口过街排管形式采用3排12孔Φ150UPVC排管。 沟槽开挖采用挖掘机开挖,电力浅沟及电力排管单侧加宽0.2米,沟槽边坡:i=1:0.75。 沟槽开挖,应严格控制基底高程,严禁超挖。基底设计标高以上 0.3m的原状土要用人清理至设计标高,如果局部超挖或发生扰动,必须换填料位10~15mm天然级配的砂石料或中粗砂并夯实。 沟底如有的块石、砂砾,砖等坚硬物体时,应铲除至设计标高以下0.2m,然后铺上天然级配砂石料、面层辅上砂土整平夯实。 2、电力浅沟施工

(1)基本施工顺序 a、电力浅沟 施工准备→测量定位→沟槽开挖→验槽→垫层施工→“U”槽安装→接地处理→隐蔽验收→沟槽回填土→盖板。 b、“T”型井、四通井 施工准备→测量定位→沟槽开挖→验槽→基础处理→沟(井)底板砼→沟(井)侧墙砌筑(包括预留、预埋)→沟(井)内抹灰→隐蔽验收→沟(井)顶盖板安装→沟(井)槽回填土→单项工程验收。 (2)沟槽土方开挖 电力浅沟开挖前,应找准坐标和标高、做好放线等工作。开挖时,应根据设计给出的尺寸大小、深度和土壤性质认真确定其底宽和边坡,并按规定留出足够的沟底工作面,便于沟底开挖积水井。当采用机械开挖时,为防止机械振动沟底原土结构,沟底必须留出20cm左右的土层,待机械开挖后,再用人工清理沟底至设计标高,为作业方便,沟顶两侧不得同时堆放土方,必须留出运输和方便作业的道路。 土方的堆置必须离开沟顶边缘1.5m以上,开挖完成后,应对沟底原土夯实,特别是对埋管线的沟底(包括横过管等),夯实密度应达到90%,发现有淤泥的地方,应去掉淤泥,回填实土并夯实,保证沟底的平整、密实度。 (3)砂垫层施工

电力管沟施工方案

电力管沟施工方案(总9页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

电力管沟工程施工方案 一、工程概况 宝鸡高新区科技新城高新大道B标段,起止桩号为K2+840- K5+360,全长2520m,规划道路红线宽度60米。道路等级为城市主干路,设计速度为50公里/小时。 本次电力管沟工程为新建工程,电力管沟位于道路中线以北28.5米的绿化带处。电力管沟工程全长2441.3m,以砖砌主管沟和排管为主,与道路同步建设。 二、编制依据 《宝鸡市高新区科技新城高新大道市政工程施工图设计》 (S2013065-7)电力管沟工程。 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)。 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011)。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011)。 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)。 《电力电缆用导管技术条件第1-6部分》(DL/802.1-802.6-2007)。 《钢纤维砼检查井盖板》(JC889-2001)。 三、材料要求及具体做法 1、电力管沟采用1.4*1.8米砖砌半通行防水管沟,双侧应布设支架,支架才管沟内双侧交错布置,间距1米,砖砌管沟内支架采用承插式玻璃钢电缆支架。

2、砌体管沟部分:砌体采用MU10机制砖,M10水泥砂浆,底板砼为C20,砌体下部壁厚490mm,上部壁厚370mm。压顶砼为 C30,沟盖板砼为C30,底板下300mm厚砂砾垫层。 砖砌电力管沟每隔20m设变形缝一道,嵌缝材料用聚硫密封膏,填缝材料为聚苯板。 3、检查井部分:电力管沟直通井、转角井、三通井采用钢筋砼结构,井壁、井底、顶板为C30;垫层为C15,垫层下设300厚砂砾垫层,井盖采用C级Ф700钢纤维砼井盖(方形井盖)。 4、过街排管部分:采用Ф150/14、Ф200/15纤维水泥电缆保护管敷设,管底加挖100mm,原土夯实,做100mmC15混凝土垫层,管道用C20细石混凝土包封。顶层排管覆土应不小于90cm,排管敷设完成后穿8#铁丝,两端封堵;沿横向敷设的排管在末端电力管沟的另一侧设电缆标示桩。 四、主要工程量 1、砖砌电力沟2441.3米; 2、Ф200mm过节排管622.3米; 3、Ф150mm过节排管702米; 4、转角井13座; 5、三通井14座; 6、直角井30座。 五、施工方案 1、测量放样

电力沟深基坑专项施工方案

电力沟深沟槽支护专项施工方案 一、编制依据 1、济南电力设计院为本工程提供的设计图纸。 2、济南市勘察测绘研究院为本工程提供的地质勘察报告。 3、建设部及交通部颁布的设计规范、市政施工技术规范、质量验收评定标准,国家 及有关部委颁发的标准、规范、规程、法规及政策。 4、现场调查所获得的有关资料。 5、适用的标准: 、参建单位 建设单位: 项目管理单位: 设计计单位: 监理单位: 施工单位:

三、工程概况

1、工程概况 山大路北段电力沟中心线距离西侧缘石6.3米,长度694m。电力沟断面形式为一室钢筋砼箱涵结构,沟内敷设电缆管线。标准断面尺寸为2.0m*2.1m,垫层C15、底板、沟壁及盖板C30 ;抗渗等级S6。 桩号K0+367、K0+618电力沟过益寿路、山大南路热力、燃气、电讯横穿,其中热力覆土1.5m、燃气1.0m、电讯0.5m,电力沟下挖约4.5m,正常施工段,电力沟平均下挖深度约3.7m。 电缆沟断面图 2、工程地质与水文地质条件 (一)地质情况 场地内第四系地层主要为山前冲积洪成因的黄土、粘性土及碎石土,下伏燕山期辉长 岩侵入体。在钻探深度范围内可分为8层,自上而下分述如下: ①填土(Q42ml):分为杂填土、素填土和块石素填土: ①杂填土(Q42ml):杂色;稍密;顶部为路面,下部含砖块、煤渣、碎石。在该层 中进行重型圆锥动力触探试验0.6米,N63.5min =4.0 击,N63.5max =6.0 击,尸4.8 击,cr= 1.0 击,3= 0.20。 ①1素填土( Q42ml ):黄褐色;可塑;稍密;稍湿;颜色不均匀,含零星砖屑。该层仅分布在7#、8#、

电力工程电缆沟道施工方案

(一)、施工方案 根据本工程的工程情况和特点,施工总体安排为:施工分三个施工段、四个步骤进行施工,三个施工段分别为第一施工段:灞河-港务西路段,全长2127米。第二施工段:港务西路-港务大道段,全长2320米。第三施工段:港务大道-纺渭路段,全长1605米。四个步骤即先进行电力管沟土方工程的施工,再进行电力管沟的施工,然后进行电缆井的施工,最后进行电缆支架的安装,施工中各个施工段之间采用平行作业,工序之间采用流水作业。 (二)、钢筋混凝土电力管沟工程施工方法 1、开挖基础 开挖沟槽时,派专人指挥土方机械及施工车辆,挖土时严禁超挖,保证基底10-20厘米预留土,人工清底,基础压实度符合施工规范的要求,开挖宽度、深度及放坡符合规范规定的施工要求。 2、C15混凝土垫层 待基底素土夯实完成后,进行测量放线,浇打C15混凝土垫层振捣密实,表面应抹平压光。 浇筑混凝土垫层时,严格控制基础面高程,允许偏差宜比设计基础面低,但不应大于10mm。 采用商品混凝土,严格控制混凝土坍落用。 混凝土用平板振捣器振至密实,密实标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦,泛浆。 3、电缆沟及检查井底板、墙、顶板钢筋制作

(1)、钢筋进场检验: (2)、钢筋放样: (3)、钢筋加工 4、电缆隧道及检查井底板、墙、顶板钢筋绑扎 (1)、底板钢筋绑扎时,按画好的间距,先摆放受力主筋,后放分布筋,预埋件、预留孔等及时配合安装。板内纵向受力筋,采用绑扎连接与电弧单面焊相结合,基础底板钢筋保护层厚30㎜。 (2)、交叉部位钢筋采用十字兜扣绑扎,底板钢筋短向不设接头,长向钢筋接头相互错开。 (3)、墙体钢筋绑扎先绑外侧,再绑内侧,双排钢筋之间绑扎拉筋@400mm (4)、顶板钢筋绑扎:清理模板上面杂物,放出下层主筋间距线,按间距先放主筋,再放分布筋,预埋件及时配合安装。绑扎完毕后放上马凳再绑上层钢筋。 (5)、钢筋保护层厚度采用废石材料作垫块,呈梅花状布置,间距600mm。厚度以设计要求为准。 5、模板工程 模板安装 垫层模板采用木模,多层板加木方加固,下地锚,两侧对顶斜撑间距不大于800mm加固。 基础底板与墙模板采用木模,要保证几何尺寸准确。模板接缝严密、平整、不漏浆、表面干净,并涂非油类隔离剂。模板加固采用木方及钢管结合用∮12止水螺栓加固。

相关文档