文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 抗震加固施工方案

抗震加固施工方案

抗震加固施工方案
抗震加固施工方案

XX县XX小学教学楼抗震加固工程

XX省XX县XX建筑安装有限责任公司

二0一一年七月一日

目录

第一章编制依据………………………………………………第二章工程概况………………………………………………第三章施工部署………………………………………………第四章施工准备………………………………………………第五章主要项目施工方案……………………………………第六章季节施工措施…………………………………………第七章施工管理措施…………………………………………第八章安全生产、施工文明…………………………………第九章重点、难点、关键部位施工措施………………………

第一章编制依据

1.《混凝土结构设计规范》

2.《建筑抗震设计规范》

3.《建筑结构荷载规范》

4.《建筑抗震设防分类标准》

5.《建筑结构可靠度设计统一标准》

6.《建筑安装分项工程施工工艺规程》

7.《房屋完损级评定标准》

8.《危险房屋鉴定标准》

9.《民用建筑可靠性鉴定标准》

10.建设工程质量管理例

11.建筑施工安全检查标准

12.甲方提供的本工程招标文件及图约答疑文件

13.施工现场状况及对周围环境的调查

第二章工程概况

1.工程名称:XX县XX小学教学楼抗震加固工程。

2.工程地点: XX小学校园内。

3.建筑地区特点:

⑴采用原首层面层标高作为该工程±0.000标高。

⑵建筑物抗震设防烈度度。

4.工程概况:

⑴现状:本工程为XX县XX小学教学楼抗震加固工程。柳坪小学教学楼为年设计施工,约㎡,结构形式为砖混结构,共二层;兰家小学教学楼为年设计施工,约㎡,结构形式为砖混结构,共二层;长溪小学教学楼为年设计施工,约㎡,结构形式为砖混结构,共二层。

⑵抗震加固及维修改造措施:

1.施工前凿除需要加固处墙面处的粉刷层,并对原有损坏部分进行必要处理。

2.施工前凿除与加固抗震构造柱,圈梁有关的施工作面。

3.用钢丝刷清洗施工工作面,并洒水湿润,再刷素水泥浆。

4.绑扎抗震构造柱,圈梁钢筋及加固墙体处钢筋网。

5.分层压抹钢筋网水泥砂浆面层加固墙体。

6.墙与梁柱交接处用角钢加固。

第三章施工部署

㈠工程目标:

1.质量目标:结构加固质量达到合格等级。

2.安全目标:安全施工无事故。

3.工期目标: 60天

4.现场管理目标:保证安全文明施工。

5.管理体系:管理机制采用项目法施工管理。

㈡管理组织机构:

1.组织机构:本工程地处山区, 又是社会关注的校安工程,我单位有幸承接到该工程施工任务,我们将把此项工程列为重点工程进行重点管理。按项目法组织施工,根据工程特点,项目经理选派担任过铜陵市多项大中型工程改造施工,具有丰富组织管理经验的二级项目经理担任,项目总工选派有较高技术管理水平,并参加过结构改造工程施工,积累了较丰富管理经验的工程技术人员担任。组建精干项目经理部,对本项目的人、财、物实行统一组织,统一布置,统一计划,统一协调,统一管理,并认真执行ISO9002质量标准,充分发挥各职能部门,各岗位人员的职能作用,认真履行管理职责,确保本项目质量体系持续、有效的运行。通过我们科学、严谨的工作质量和项目管理经验,确保实现合同规定的工期,工程质量达到合格,现场达到文明安全施工的预定目标。加大对施工现场管理力度,最大限度的减少对教学区的干扰。

项目部班子主要成员及各主要组室的职责:

(1)领导班子:由项目经理、项目副经理、项目总工程师组成,负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜,对工程质量进度、成本、安全和现场文明施工等负全部责任。

(2)技术部:负责编制工程施工组织设计,并在施工过程中进行动态管理,完善施工方案,对施工工序进行技术交底,组织技术培训,办理工程变更,及时收集整理工程技术档案,组织材料检验、试验、施工试验和施工测量,检查监督工序质量,调整工序设计,并及时解决施工中出现的一切技术问题。

(3)施工部:负责施工组织设计实施,制定生产计划,负责现场各阶段的平面

布置,安全文明施工及劳动组织安排,负责施工机械维修、保养,工程质量等各种施工因素管理。

(4)安全质量监察部:负责现场安全防护、文明施工、工序质量监督检查工作。(5)物资部:负责工程材料,机械、工具的购置、运输,监督控制现场各种材料和工具的使用情况等。

(6)经营部:负责编制工程预算、决算,验工合同管理及统计等工作。

(7)财务部:负责工程款的回收,工程成本核算,工程资金管理等。

(三)施工部署:

1、根据教学楼结构改造的特点,结构改造及室内复原、外装修、门窗更新等施工项目所需要劳动力组织综合进行考虑部署。

(1)原有散水、墙面、地面凿除、清理、土方开挖成立一个作业队,分两个作业组分别负责数学楼和物理楼结构加固前的凿除、清理、垃圾外运工作。

(2)配一名技术人员与测量工组成测量班,负责对原有结构标高、轴线尺寸等测量,将标高、轴线引测至各施工楼层,满足结构加固要求,并对每一面墙弹出钻孔位置线。

(3)打孔、清孔、烘干、栽筋、钢筋绑扎成立一个综合作业队,分两个综合作业组分别负责两个教学楼打孔、清孔、烘干、栽筋、钢筋绑扎等工作,各自分区段合理安排流水作业。

(4)成立瓦工作业队,负责墙面混凝土喷射后抹防裂砂浆;结构加固后墙、地面修复及外墙面块材镶贴等工作。

(5)成立水、电综合队:结构加固施工做施工用水、用电施工,并在加固前对楼内水电走向调查,负责对加固施工中影响施工作业的原有水、电管线临时改线及技术处理,并在结构加固完成,墙地饰面恢复后,水、电管线按要求进行恢复

架设等安装工作。

2、施工流水段的划分:按单位工程划分,东宿舍楼和南综合楼的加固工作分别各由一个作业队完成。每个工程的加固又分室外、室内两个小组,自行分段流水作业。

3、原有墙面、板面如需增加预留洞时,采用无振动机械切割及钻孔。室内墙面加固的一侧需将原饰面凿除,在楼地面上距墙结构面80 mm处向外弹一道线,沿此线用切割机切2 cm左右深用人工凿除80 mm宽的地面面层,再按设计要求在楼板上采用无振动机械钻孔栽筋。

4、加固工程施工总体安排:室内室外同时从下往上顺序进行,屋面工程正赶雨季,原防水层拆除与新防水层施工的各道工序应紧密衔接,合理安排,尽可能缩短屋面的暴露时间。

5、室内装饰面拆除、清理首层完成后即可从下往上进行。垃圾采用封闭式溜槽从各楼层运至地面装容器集中运出。

6、门窗更换:在结构加固工程完成后,组织门窗拆除、安装小组从上往下边拆除边安装,避免工序安排不周使门窗敞口,遇雨时向室内灌雨水。

7、脚手架:外墙面加固、装修均搭设双排外脚手架,每楼搭二座上下行人马道。室内饰面清理、凿除、加固及饰面恢复施工采用多功能脚手架。

8、各小学教学楼均设一台卷扬机上料架,负责外墙加固及装修的施工材料垂直运输。

9、钢筋集中加工成半成品运至现场绑扎成型。

10、现场设一个水泥库,砂、石料场,设一座砼搅拌站,安装2台350L强制式砼搅拌机,负责结构加固混凝土的水泥、砂、石预拌及局部现浇混凝土,砂浆搅拌工作。

第四章施工准备

接到工程中标书当日,项目班子成员即进入施工现场,开展各项准备工作。1、技术准备工作:

(1)项目总工组织专业技术人员对原工程结构、水、电管线走向进行调查,对施工用水及用电布设方案进行细化设计。根据结构加固要求及现场现状,确定对原结构需进行支护的部位及方案。做好对原水电管线走向临时调整改线等工作。(2)针对本工程特点进行质量策划,编制工程质量计划,制定特殊工序、关键工序、重点工序质量控制措施。

(3)编制实施性施工组织设计报上级总工审批后组织实施,依据施工组织设计,编制分部、分项工程施工技术措施,做好技术交底,指导工程施工。

(4)依据施工测量方案的要求进行轴线及标高引测。

(5)做施工总平面布置(土建、水、电)报有关部门审批。

(6)编制施工预算,提出主要材料用量计划。

2、材料及半成品准备工作:

根据预算提出材料供应计划,编制施工使用计划,落实主要材料,并根据施工进度控制计划安排,制定主要材料、半成品及设备进场时间计划。针对本工程工期紧的特点,抓紧防水材料,门窗的订货、进场、复试等工作。

3、现场三类及管理准备工作:

(1)按现场平面布置总规划要求,做好施工场地围护墙施工,完成三类用房、水、电、消防器材的布置和安装。

(2)组织施工机械进场、安装、调试,做好开工前准备工作。

(3)抓紧与地方政府各有关部门接洽,疏通关系,办理开工前各项手续,保证施工顺利进行。

(4)组织施工力量,做好施工队伍的编制及其分工,做好进场三级教育和操作培训。

(5)落实各组室人员,制定相应的管理制度。

(6)完成合同签约,组织有关人员熟悉合同内容,按合同条款要求组织实施。4、施工用水及排水:

本工程为旧楼改造项目,原有生产、消防系统齐全。为保证工期,提高效率,施工现场尽量利用原有系统。

(1)施工现场消防利用原有消防系统。消火栓经检查无误后,配备25 m水龙带和水枪。消火栓3 m范围内不得堆放其他物品。

(2)楼内给水利用原有系统。各层生产用水由卫生间立管引出,用软管引至工作面。

(3)搅拌机用水从原有管线引一DN25管线。

(4)在搅拌处设多级沉淀池,搅拌机废水和车辆冲洗废水经沉淀后排入污水管线。

5、施工用电:

(1)该工程属改造工程。为保施工现场正常施工,供电安全可靠,依据JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》并结合现场实际施工进行三类用电的布置。(2)现场施工用电由甲方变电站配电回路引来。

(3)供电方式:三相五线制。

(4)室外教学楼供电干线,采用放射式配线方式,支路采用树干式配线方式。(5)室外设定型总箱1台,设备、作业棚等用电设配电箱3台。供施工动力、照明用电。

(6)所有设备用电设备实行两次漏电保护。卷扬机架做好防雷接地,接地电阻

R 4Ω。

(7)室外照明选用普通探照灯,作业棚内采用大口灯泡,搅拌机工作地采用镝灯。楼内走道设照明主干线,根据工作面布置照明,并根据文件内容规定全部采用直流低压36 V照明。

第五章主要项目施工方案

(一)测量方案:

1、场区平面控制网:

在进行施工前,应会同甲方、设计单位对原建筑的各主要轴线进行确认记录,并引测至建筑物首层及女儿墙上作为本工程结构改造轴线、标高控制依据,应对其进行校核,其精度要求为:角度±60″、边长1/2500、点位相对误差5 cm。2、建筑物平面控制网:

建筑物平面控制网布设成平行于建筑物外轮廓的多边形,测量等级为二级,精度要求:测角中误差±12″、边长相对中误差1/15000。

建筑各轴线控制桩的测设应以平面控制网各边两端的控制桩为依据,并用钢尺校核各桩间距。

3、墙面抗震加固施工测量:

(1)外墙面垂直控制测量:

根据建筑物平面控制网上的各外墙轴线桩,将外墙轴线投测到屋面女儿墙上,投测的轴线应组成闭合图形,以进行校核。根据女儿墙上的各轴线,用吊钢丝线坠进行控制外墙的垂直度和平整度。投测精度为:校差2 mm。

(2)内墙墙面垂直测量:

以各轴线桩为测站,将主要轴线投测到施工层,首先应进行校核,闭合合格后,测设细部轴线,将设计墙厚弹在楼地面及两侧墙面上,作为内墙面喷射混凝土施

工找方正垂直、平整的依据。投测精度为:±3 mm

(二)原墙、板裂缝处理:

1、墙板裂缝的处理:

(1)在墙体饰面凿除完成后,对墙板进行全面清理检查,墙板的裂缝部位、宽度、长度应做详细记录,以利于根据墙板实际裂缝大小情况进行分类处理;墙板上的可见裂缝按设计要求均采用灌注结构胶将裂缝处混凝土粘牢。

(2)施工要求:

1)灌浆法施工。应将裂缝构成一个密闭性空腔,有控制的预留进出口,借助专用灌浆泵将浆液压入缝隙并使之填满。

2)灌浆施工工艺流程:裂缝处理→埋设灌浆嘴、盒、管→封缝密封检查→配置浆液→灌浆→封口结束→检查。

3)灌浆前应对裂缝进行处理,其处理方法可分为:

①表面处理法:对于较细(小于0.3 mm)的裂缝,可用钢丝刷等工具,清除裂缝表面的灰尘、白灰、浮渣及松散层等污物;然后再用毛刷蘸甲苯、酒精等有机溶液,把沿裂缝两侧20-30 mm处擦洗干净并保持干燥。

②凿槽法。对于较宽(大于0.3 mm)的裂缝,应沿裂缝用钢钎或风镐凿成“V”形槽,槽深与槽宽可根据裂缝深度和有利于封缝来确定。凿槽时先沿裂缝打开,再向两侧加宽,凿完后用钢丝刷及压缩空气将碎屑粉尘清除干净。

4)封缝应根据不同裂缝情况及灌浆要求确定封闭方法。

5)浆液配置应按照不同浆材的配方及配置方法进行。浆液一次配备数量,需按浆液的凝固时间及进浆速度来确定。

6)灌浆是施工关键工序之一,应确保灌浆质量:

①灌浆机具、器具及管子在灌浆前应进行检查,运行正常时方可使用。接通管

路,打开所有灌浆嘴上的阀门,用压缩空气将孔道及裂缝吹干净。

②根据裂缝区域大小,可采用单孔灌浆或分区群孔灌浆。在一条裂缝上灌浆可由一段到另一端。

③灌浆时应待下一个排气嘴出浆时立即关闭转芯阀,如此顺序进行。化学浆液的灌浆压力为0.2 MPa,水泥浆液的灌浆压力为0.4 MPa-0.8 MPa。压力应逐渐升高,防止骤然加压。达到规定压力后,应保持压力稳定,以满足灌浆要求。④灌浆停止的标志为吸浆率小于0.1 L/min,再继续压注几分钟即可停止灌浆,关掉进浆嘴上的转芯阀门。

⑤灌浆结束后,应立即拆除管道,并洗干净。化学灌浆还应用丙酮冲洗管道和设备。

7)待缝内浆液达到初凝而不外流时,可拆下灌浆嘴(盒),再用环氧树脂胶泥或渗入水泥的灌浆液把灌浆嘴处抹平封口。

8)灌浆结束后,应检查补强效果和质量,发现缺陷应及时补救,确保工程质量。9)灌浆必须遵守以下安全规定:

①灌浆材料应按其说明要求进行保存,如属易燃品,应封闭储存,远离火源。

②在配置及使用现场,必须通风良好,操作人员应穿工作服,必要时戴防护口罩、乳胶手套和眼镜,并严禁在现场进食。

③工作场地严禁烟火,并必须配备消防设施。

2、工程质量及验收:

①灌浆施工前应检查施工准备是否符合要求。

②用压缩空气或压力水检查灌浆是否密实。

③灌浆及粘结材料的质量均应符合相关加固技术规范和有关标准的要求。(三)板墙加固钻孔、锚筋方法:

1、加固的混凝土板墙厚80 mm,内配双向钢筋网,竖向为Ф10@150,水平向为Ф8@150。

2、单面锚固筋为Ф8“L”形,入墙深度:墙厚为240 mm的为180 mm,墙厚大于240 mm的为200 mm,锚入混凝土面层250 mm,锚孔孔径20 mm,锚筋纵横向间距为600 mm,呈梅花形布置。

3、板墙两端沿墙高每450 mm锚入Ф12钢筋,入墙深度:墙厚为240 mm的为180 mm,墙厚大于240 mm的为200 mm;

4、穿楼板筋为Ф18,伸出板上下各800 mm,间距为600 mm,孔径Ф35 mm;板墙在楼板上下缘各加Ф12加强筋。

(四)钢筋工程:

1、原材料:

(1)钢筋进场应备有出厂质量证明,物资人员对其外观、材质证明进行检查、核对无误后方可入库。

(2)使用前按施工规范要求进行抽样试验及见证取样,合格后方可使用。2、钢筋加工配料:

(1)认真做好钢筋图的审图及钢筋料表的计算工作。

(2)钢筋加工前,应将钢筋表面油渍、铁锈、漆污等杂物清除干净。

(3)根据施工部位及钢筋原材的长度合理配料、长短搭配。

(4)箍筋弯钩角度为135°,弯钩平直长度不小于箍筋直径的10倍。

3、墙面锚筋及钢筋网绑扎:

(1)在墙面上按纵横间距各750 mm、呈梅花形布置的原则,进行排尺放线,弹出锚固筋的布设点后,采用金刚石钻机钻孔,成孔后用压力水清洗洞内灰屑,并用加热管对其进行烘烤,直至无水痕。

(2)对钢筋所生根部分进行打磨,直至露出金属光泽。

(3)用预处理液和处理液对打磨完的钢筋进行表面处理,使其无油污并增加粘接力。

(4)用预处理液和处理液对成孔表面进行处理,使其无油污以增加粘接力。(5)将计算好用量的结构胶注入孔中进行生根,保证钢筋居于圆孔中心,24小时后初始固化,5-7天后固化完毕。

(6)在清理干净的墙面上,提前弹出门窗洞口的位置线并按设计要求的钢筋网格尺寸,布设绑扎并确定出墙、门窗边缘附近的周边钢筋位置线,其余按设计要求的钢筋间距,均匀分布弹出水平和竖向钢筋位置线。

(7)钢筋混凝土板墙用Φ8“L”形锚筋与原砖墙拉接,锚筋在砖墙内部分的端头应墩粗使其略小于孔洞直径,所用钢筋使用前应将表面清理干净,孔洞内放入钢筋后用JGN结构胶进行锚固。锚固钢筋按设计要求锚在板墙内250 mm,待绑扎钢筋网片时,弯折后与钢筋网绑扎牢固。

(8)钢筋混凝土板墙与楼板采用Φ18@750的穿楼板筋与板墙钢筋网片进行绑扎搭接、连接。

(9)待锚筋完全固定,并经质检部门检测锚筋外露长度及抗拔力,检测合格后再绑扎钢筋网。钢筋网片尺寸:竖向为Φ10@150、横向为Φ8@150,绑扎时应逐点绑扎并做到水平筋在外,竖筋在内,与锚筋、穿楼板加固筋拉接、搭接好。并利用已固定的锚筋控制钢筋网与墙面的距离,保证保护层厚度。

(五)内装修

1、墙面抹灰刷涂料:

墙面抹灰:

(1)工艺流程:墙面浇水→贴灰饼→墙面冲筋→抹底灰→抹罩面灰

(2)墙面抹灰前先要清理基层,提前一天浇水湿润墙面,基层在喷射混凝土后即及时刮平,浇水养护,抹灰前,润湿墙面,然后找规矩,贴灰饼,墙面冲筋。一般情况下冲完筋2小时后即可抹底灰,先薄薄抹一层底子灰,接着抹第二遍与冲筋找平,用大杠刮平,对底子灰作全面检查,查看底子灰是否平整,阴阳角是否方正阴角交接处,墙面与顶板交接处是否光滑平顺,必要时用靠尺刮平,用阴角器搓平顺,使室内四周做到方正顺直,底子灰抹平后,应由专人整修预留洞口、电气、消防箱、盒、槽周边的细部。

(3)待底子灰六七成干时,即可抹罩面灰,罩面灰也应两遍完成赶光压实,最后宜用抹子压光,以做到不漏压,不漏底,表面光滑洁净,接槎平整,线角顺直清晰。对孔洞、槽、盒和管道后面的细部更要精心操作务必做到边缘镶贴整齐、光滑、管道后面平整。

刷涂料:

(1)刷涂料前对基层进行全面检查验收,管线洞口修补平整,如基层有缺陷应在刷浆前认真处理、检查合格后方可进行作业,杜绝刷浆后进行其他补修工作的现象。

(2)墙面修补检查后刮腻子,腻子应坚实牢固,不得有起皮裂缝等缺陷,腻子较厚的要分层刮磨要求手摸平正光滑无挡手感,潮湿的墙面应采用防水腻子刮抹。

(3)大量涂刷前先作样板间,经检查质量合格后再大面积施工。

(4)按照规范规定的不同刷浆等级要求的操作工序认真操作。认真做好清理基层,填补缝隙,满刮腻子,打砂纸磨光,分遍刷浆等每一道工序质量来确保。(5)刷浆每遍涂层不应过厚,涂刷均匀,颜色一致。

(6)采用滚涂法施工时,滚涂后必须用排笔理平理顺,以消除滚涂毛点,增强

观感效果,要求做到不掉粉,不起皮,无漏刷透底,刷纹通顺、颜色一致、质感均匀。

(7)刷浆时要注意不要交叉污染,对门窗暖气件,各种管道灯具,开关插座,箱盒等应临时覆盖不得污染,刷浆工程结束后应加强管理,认真做好成品保护。2、水泥楼面:

工艺流程:弹+50线→基层清理→洒水湿润→刷素水泥浆→贴灰饼、冲筋→铺水泥砂浆→抹面

水泥砂浆浇筑后用长杠刮平,上木抹子搓平,待返水后撒1∶1水泥砂子压实赶光。要求三遍抹压完成,地面交活24小时后洒水,保持湿润养护15天,做到表面密实光洁,无裂缝、脱水、麻面和起砂等现象。

(六)外装修

1、外墙面砖:

(1)工艺流程:

基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底层砂浆→弹线分格→排砖→浸砖→镶贴面砖→面砖勾缝与擦缝。

(2)施工工艺:

1)基层处理:提前3~4小时将墙面浇水湿润,并洗掉浮灰。

2)吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼:在各大角和门窗边用经纬仪打垂直线找直,然后根据面砖的规格尺寸分层设点、做灰饼。横线则以楼层50 cm线为水平基线交圈控制,竖向线则以大角为基线控制,应全部是整砖。每层打底时则以此灰饼作为基准点进行冲筋,使其底层灰做到横平竖直。同时要注意找好突出女儿墙压顶、窗台、雨棚等饰面的流水坡度,排水坡度为2 %。

3)抹底层砂浆:先刷一道掺水重10 %的TY胶水泥素浆,紧跟分层分遍抹底层

砂浆(1∶3水泥砂浆),第一遍厚度为5 mm,抹后用扫帚扫毛;待第一遍六至七成干时,即可抹第二遍,厚度约8-12 mm,随即用木杠刮平,木抹搓毛,终凝后浇水养护。

4)弹线分格:待基层灰六至七成干时即可按图纸要求进行分格弹线,以控制面层出墙尺寸及墙面垂直、平整。要求按面砖规格弹出所有贴砖控制线。

5)排砖:根据大样图及墙面尺寸先排出标准层布砖图。排砖时要横竖排砖,以保证面砖缝隙均匀,符合设计图纸要求,注意大面排砖以及在同一墙面上的横竖排列,均不得有一行以上的非整砖。非整砖应排在次要部位如窗间墙或阴角处等。但亦要注意一致和对称。所有的阳角均为450角拼缝。窗洞处要保证立缝赶在窗口边线上,横缝要求在每层窗高范围内以及窗间高度内部赶上整砖。下窗台面砖采用根据坡度特制的L型整砖。

6)浸砖:外墙面砖镶贴前,首先要将面砖清扫干净,放入净水中浸泡2小时以上,取出待表面晾干或擦干净后方可使用。

7)镶贴面砖:在每一分段或分块内的面砖,均为由上往下镶贴。从最上一层面砖外皮上口拉水平通线,作为镶贴的标准,同时墙面两侧粘贴竖向面砖带,与水平线一同控制墙面平整及接缝顺直。所有阳角处面砖要450角拼装。每贴好一行面砖,应及时用靠尺横竖向靠直。

8)窗台等部位平面镶贴面砖时,应采取顶面面砖压立面面砖的做法,顶面砖做2 % 排水坡,以免向内渗水,引起空裂;同时应采取立面中最低一排面砖压底平面面砖,并低出窗口上旋脸面砖3-5 mm的做法,让其起滴水线(槽)的作用,防止尿檐,引起空裂。

9)面砖勾缝与擦缝:分格条采用木条,缝宽根据现场实际尺寸排砖做样板经各方确认后确定。先勾水平缝再勾竖缝,勾好后要求凹进面砖外表面2-3 mm。缝

子勾完后用布或棉丝蘸20 % 稀盐酸及时将面砖擦洗干净。

(3)允许偏差项目:

(七)屋面工程:

原建筑的屋面铲至屋面结构层再重做找坡、保温、防水层。

1、找坡、保温层施工

(1)工艺流程:基层清理、找平→管根堵孔固定→弹线找坡→铺设隔气层→保温层铺设→拍平→填补板缝→检查验收→抹找平层

(2)基层清理、找平:将面层后的结构层表面的杂物、尘土清理干净并抹20 mm 1∶3水泥砂浆找平层。

(3)隔气层刷乳化沥青二道。

(4)找坡层:1∶6水泥焦渣,最薄处30 mm,从一端开始退着向另一端进行,要振捣密实,表面用木杠挂平,用木抹子抹一遍。

(5)铺设80厚憎水性珍珠岩块,板块应铺平垫稳。

(6)保温层验收后抹20 mm厚1∶2.5水泥砂浆找平层。

2、防水层施工:

屋面防水层为一道2 mm厚SBS-Ⅱ型防水卷材加一道3 mm厚SBS-Ⅲ型防水卷材

两层防水。

(1)基层条件:找平层已做完隐蔽工程验收,平整、干燥,含水率不得大于9 %,含水率可用以下简单测法:用一块1×1 m的油毡,平铺在找平层表面上,静置3-4小时后翻起,如覆盖油毡的基层表面和周围相同(无明显水印),则可认为含水率符合要求;管根、阴阳角等部位做成50 mm的小圆弧;雨水口处按设计坡度值计算后再低10-20 mm,以保证局部无积水。

(2)用长把滚刷均匀涂刷卷材的配套基层处理剂,薄厚一致,干燥4小时以上,即可进行下道工序。

(3)复杂部位附加层:管根、阴阳角等防水薄弱部位事先作好附加层,进行局部增强处理。

(4)涂刷配套的基层胶粘剂,胶粘剂待基本不沾手时即可铺设卷材。

(5)铺设卷材:卷材铺设方向应由标高低处向高处铺设,先铺设排水集中的檐口部位,卷材的配置应顺长方向配置,并使卷材长向与流水坡度垂直,卷材的搭接应顺流水方向;上下两层卷材搭接缝应错开1/2幅宽。

(6)油毡铺完经蓄水试验合格后,表面刷氯丁橡胶沥青粘结剂并撒上一层细豆石做保护层。

(八)门窗工程:

1、铝合金窗:

(1)工艺流程:

弹线找规矩→门窗洞处理→连接件安装→窗框安装固定→窗扇安装→门窗口四周密封嵌缝→安装五金配件→安装纱窗密封条。

(2)操作工艺:

1)从顶层向下弹外窗口纵向边线,横向弹窗口水平位置线,对有偏差的窗口进

行处理,确保纵横跟线。

2)窗框安装在安装线后调整正侧面垂直、水平度和对角线尺寸合格后,用对拨楔子临时固定。

3)窗框与墙体连接采用墙内安装膨胀螺栓与窗框连接件紧固的方法。该做法的特点是:塑钢窗与结构固定牢固,同时减小窗与墙体的缝隙,使固定件由受弯变为受剪,可大大增加窗体的风压抵抗能力。

4)窗框与洞口墙体采用弹性连接,框四周缝隙内分层填入玻璃棉毡条,框边留5-8 mm深的槽口,嵌填防水密封胶。

5)密封条安装时要留自伸缩余量,要长出装配边长20-30 mm,在转角处应斜面断开并用粘结剂粘牢。

2、木门安装:

(1)工艺流程:

弹线找规矩→门框安装→门扇安装。

(2)操作工艺:

1)根据+50 cm水平线弹出门框安装标高,使同一楼层内门框安装高度一致。2)木门框靠墙、靠地一面应刷防腐涂料,其他各面及活扇均应涂刷清油。3)木门框安装在地面工程施工前完成,安装前先在框靠墙间固定3 mm厚扁铁连接件,再将门框就位。用木楔将门框临时固定,调整正侧面垂直、水平度和对角线尺寸合格后,用钉子将门框连接件与墙内预埋木砖钉牢,每边3点固定。4)门扇安装前检查门口尺寸、边角方正,合格后方可安装。

5)根据门口尺寸对门扇进行修刨。修刨分两次进行:第一次修刨应使门窗能塞入门口;按门扇与口边缝合适尺寸画出二次修刨线;第二次修刨后即可安装合页。6)合页安装时门框和门扇要同时剔槽,并在剔槽时弹线,防止剔槽过大或过深,

框架梁加固施工方案

混凝土构筑物因出现功能性改变,如接建、增加荷载等,或在出现质量问题,如配筋不足、灾后修补、混凝土强度不够等,都需要进行加固。其加固施工及加固方案的制定尤为重要,对于需要加固的构筑物,应根据构筑物的不同情况制定不同的加固方案。方案的确定要遵循安全、经济、快捷、施工方便的原则,只有这样,加固工程才能收到良好的社会效益和经济效益。 优秀的加固方案具体体现在其施工作业方便、施工技术先进、经济效果好、加固质量高等四方面的特点。 1.良好的施工性是加固工程方案必须考虑的条件之一 加固工程方案的优劣,首先要把是否具有施工作业方便作为必要条件,没有良好的施工性是阻碍加固工程施工的一个拦路虎。有的加固方案虽然具有解决问题的可行性,但是,由于其方案在施工过程中增加了一定的施工难度,而造成施工工期长,劳动用工大,安全系数低的弊端,结果是将影响到加固质量。例如,新乡市某技工学校办公楼因冬季施工,掺加不合格防冻剂,超标的氯离子破坏了钢筋钝化膜,致使十架大梁产生严重裂缝,需要进行加固,原施工设计方案之一是采取简易修补法,即,将大梁裂缝处出现的酥松混凝土凿除,露出钢筋后,将锈蚀的钢筋周圈进行除锈后,用环氧砂浆进行封闭,达到加固目的;方案之二是采取加大截面加固法,即,通过增大构件的截面和配筋,用以提高构件的强度、钢度、稳定性和抗裂性,并达到修补裂缝的目的。经对设计方案分析,此两种方案除具有工程造价低的优点外,还有以下不足之处: 1.1 技术可行性差,由于此大梁跨度大,凿除混凝土梁则需分段进行,要用大量的临时支撑进行安全防护,造成周转材料不必要的浪费; 1.2 劳动强度高,在凿除混凝土梁时,因分段施工时,只能凿一米挪一米,成倍增加了劳动强度; 1.3 工效低,大量的重复劳动和落后的施工作业方法,延误了施工工期并导致劳动效率下降; 1.4 安全性差,因所有大梁必须将钢筋凿除外露,大梁承载力减小,在施工时,须时刻注意防护措施是否到位,麻痹大意则易出现意外事故; 1.5 产值效益小,大量的周转材料和人工费用的浪费,加大了生产成本,减少了生产效益; 1.6 加大的截面影响房屋外观和空间尺寸。 基于这些原因,经与甲方和设计院商讨,改变加固方案,采用先进的外包钢加固施工方法,应用QR型建筑工程结构胶粘锚技术,对这十架大梁进行加固,由于技术先进,加固性能好,占用空间小,施工周期短,材料消耗少,工艺简便、安全并减轻了劳动强度,提高了加固质量。取得了良好的综合效益。 2.不同类型加固工程与加固方案分析 一般来说,加固工程常采用的方法有加大截面加固法、外包钢加固法、预应力加固法和改变结构传力途径加固法等,随着科学技术的不断进步,应用新技术、新材料、新工艺进行工程加固的方法,如,化学灌浆法、粘钢锚固法、碳纤维加固法应运而生,并开始广泛应用于各类加固工程中。具体那个方案最能体现加固工程所要求的短、平、快、省的特点,应根据需要加固的构件情况,综合确定加固方案。 2.1 以框架梁的加固为例,笔者认为,较为合理、经济、技术先进的加固方案当属粘钢锚固法和碳纤维加固法,前者以造价低,施工简单,占用空间小,加固效果好,明显优于加大截面法和预应力加固法,后者除材料费用高外,则各种优势尽显其中,重要表现在自重轻,材料自身几乎不增加重量;强度高,固化后的碳纤维强度比钢材高达十几倍;劳动强度小,一个作业面只需一至两人操作即可;施工工期短,熟练工人每人每天可完成近200㎡左

主体工程冬季施工方案

XXXX项目 冬季施工方案XXXX有限公司

冬季施工方案审批表

主体工程冬季施工方案 一.编制目的 为保证在进入冬季后,能够保质保量的完成各项施工任务,针对灌注桩、钢筋及混凝土施工等专业的特点,制定如下冬季施工保证措施。 二.编制原则 1、确保工程质量; 2、经济合理,使增加的费用为最少; 3、所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗; 4、确实能缩短工期。 三.编制依据 1)《建筑工程施工质量验收标准》GB 50300-2001 2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 4)《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2002 5)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2002 6)《建设工程项目管理规范》(GB/T50382-2001); 7)《建筑施工工程安全技术规程》(国务院) 8)《建筑安全监督管理规定》(建设部13号令) 9)《建筑机械使用安全技术规程》(JGB33-86) 10)《建筑工程施工现场管理规定》(建设部15号令) 四.编制范围 编制范围为:工程1#、4#楼及人防基础施工。 五.工程概况

结构设计简介

六、施工准备 (1)在进入冬季施工时,必须复核施工图纸,查对其是否适应冬季施工要求。 (2)进行冬季施工前,对管理人员要专门组织技术业务培训,学习本工作范围内有关知识,明确职责。 (3)指定专人进行气温观测并作好记录,收听气象预报;防止寒流突然袭击。 (4)根据实物工程量提前组织有关机具、化学外加剂和保温材料进场。 (5)工地的临时供水管,做好保温防冻工作。 (6)冬季施工要采取防滑措施。 (7)大雪后必须对施工现场、架子、坡道上和车道的积雪清扫干净,并检查架子平台,如有松动下沉现象务必及时加固。 (8)施工中接触热水要防止烫伤。 (9)现场明火应派专人严加管理,采取得力措施,防止煤气中毒或发生火灾。 (10)电源开关、配电箱等要加锁,并设专人负责管理,防止漏电伤人。 七、冬季施工材料 (1)草垫子:1000个 (2)温度计:3个 (3)工业测温计:3个 八、冬季施工方案说明 《建筑工程冬期施工规程》规定,当外日平均气温连续五天低于5℃,则进入冬期施工。

改造加固工程施工方案(完整).

(一)分部分项工程施工方案及技术措施 1、分部分项工程划分:

2、分部分项工程具体施工方案: (1)植筋工程 本工程在新老结构的连接处等部位采用植筋。 ①植筋工艺 植筋工艺分为原结构凿毛处理、钻孔、清孔、干燥孔壁、称量配比、机械搅拌、注胶、钢筋准备、植入钢筋等9个工序步骤。 A. 原结构凿毛处理 植筋钻孔前,先将新老混凝土交接处老混凝土凿毛处理。后用清水冲洗干净。确保老混凝土表面无松动。 B. 钻孔 a. 钻孔直径一般比钢筋直径大4mm为限,钢筋采用电动锤钻钻孔。 分部分项工程划分:钻孔深度,图纸上未标明的需先做试验确定深度。图纸有明确植筋深度的按图示尺寸施工。 C. 清孔 a. 首先使用气泵清孔。 b. 用酒精或丙酮清洗植筋孔洞。 c. 清洗程度为用将洁净棉球深入孔内揩擦,达到无灰尘,棉球拿出洁净为止。 D. 干燥孔壁 a. 用干净气泵气管深入复吹,吹净后堵塞干净棉球待注胶。 b. 如果孔内有水,须吹风干燥孔壁。孔壁干燥后方可植筋。 E. 称量配比

a. 用棍棒将桶底沉淀胶搅起(也可采用机械搅动),反复搅匀,再行倒出称量。 b. 按产品使用说明书,严格称量配胶。 c. 称量用容器洁净、干燥。 F. 搅拌 a. 将称量好的胶倒入开口桶中,反复搅拌,直到搅至颜色均匀,无色带色差之分。一次搅拌量不宜太多,以免造成浪费。 b. 搅拌桶内须洁净,不得加入任何有机溶剂或其它任何化学药品。 G. 注胶 a. 竖直向上及水平向植筋,可用玻璃管或PVC管盛胶,用铁丝一端缠上纱布将胶顶入孔内。注意,纱布不得留在孔内。 b.竖直向下植筋,可用玻璃管或PVC管将胶顶入。也可直接将胶灌入孔内,但要保证灌入胶量的充盈。 c. 注胶量,注入孔内胶量为孔长三分之二注满量,在预先三到五孔注入量发现盈余较多时,可适当减少,但必须要求植筋后,孔内胶浆充盈充分,使钢筋与孔壁无孔隙。 d. 注胶须一次完成,不得使用前后两次搅拌的胶。 H. 钢筋准备 a. 植入部分钢筋,须用酒精或丙酮清洗晾干。不得使用锈蚀严重的钢筋,如无新出厂的钢筋,钢筋表面仅有一层浮锈,则须除锈干净,然后清洗晾干。 b. 在钢筋植入部分出截面处作植入深度的标志。 c.竖直向上或水平向植筋,在所植钢筋出截面处用砂布包裹棉花缠绕成

实用文档之抗震设防专项施工方案

实用文档之"目录 " 一、编制依据--------------------------------------------------------1 一、工程概况--------------------------------------------------------1 三、抗震的重要部位及要求--------------------------------------1 四、抗震设防施工的准备工作及施工流程--------------------4 五、施工图纸中要求抗震设防的具体措施--------------------4 六、抗震设防部位的质量检验制度-----------------------------6 七、安全注意事项--------------------------------------------------8

工程抗震设防施工方案 一、编制依据: 建筑抗震设计规范 GB50011-2001 建筑抗震设防分类标准 GB50223-2008 施工图纸施工组织设计 二、工程概况: 1、主要概况 本工程位于毕节市赫章县城内,结构形式为框支剪力墙结构,建筑层数为地下一层,地上三十一层。4#楼建筑面积48029.56平方米,建筑长107.22米,宽30.51米。 2、结构概况 建筑设防抗震类别为丙类;建筑结构安全等级为二级;所在地区抗震设防烈度为6度;设计基本地震加速度0.05g,设计地震分组为第三组,框支框架二级;框支柱及底部加强部位剪力墙一级:底部加强部位以上剪力墙为三级。三、抗震的重要部位及要求: 四川德圆岩土工程有限责任公司提供的《贵州赫章县新天地二期4、5#楼岩土工程勘察报告》,承载地基持力层为粉土,地基采用素砼桩复合地基处理。处理后地基承载力符合《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)中的有关规定。 2.框架梁 ①梁的截面尺寸,符合下列各项要求:截面宽度不小于 200mm;截面高宽比不大于 4;净跨与截面高度之比不小于 4。 ②梁的钢筋配置,符合下列各项要求:梁端纵向受拉钢筋的配筋率不大 于 2.5%,且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比不大于 0.35。梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,不小于 0.3。

加固工程冬季施工方案

中国医学科学院阜外心血管病医院 老门诊病房楼(王字楼)修缮工程 加固工程 冬季施工方案 编制人:王海龙 审核人:王伟良 北京汉唐华固工程技术有限公司 二0一六年十月 目录 一、冬施方案编制原则 (1)

二、冬期施工概念 (1) 三、冬季施工依据 (2) 四、冬季施工准备工作 (2) 五、冬季施工主要施工技术措施 (5) 六、冬季施工技术管理 (14) 七、冬期施工安全管理 (15) 八、安全消防措施 (16) 九、环境保护措施 (18)

一、冬施方案编制原则 1、秋季现已过去,冬季已经到来,本工程的加固施工不可避免地将进入冬季施工。 2、本工程冬季施工阶段本着量力而行,充分考虑甲方、总包的进度要求、造价要求、气温条件、工程质量等要素合理安排冬施项目; 二、冬期施工概念 1、当冬季到来时,如室外日平均气温连续5天稳定低于5℃以下,则此5天的第一天即为进入冬季施工的初日;当室外日平均气温连续5天高于5℃时,则此5天的最后一天为冬季施工的终日。 2、北京地区的历年气象统计资料显示,北京市日平均气温低于5°C的起止时间大致为每年的11月15日至第二年的3月15日,总计120天,按照进度计划,此阶段正值主体结构,据此,我们确定本工程的冬施项目为土方工程、柱基础工程、土方工程、钢筋工程、混凝土和CGM灌浆料工程、植筋工程、粘刚与粘碳纤维工程等分项工程的施工。 冬期施工又包括一般低温阶段和极低温阶段。 一般低温阶段的时间为每年的11月15日至12月中旬,和次年的2月中旬至3月15日,总计90天,此阶段的工作环境大部分时间处于-5℃~+5℃之间。 极低温阶段时间是:每年的12月下旬至次年的2月中旬,特别是1月份最冷,最低气温达-30℃左右。

墙柱补强加固施工专项方案

目录 一、基本情况 二、质量问题 三、分析质量问题的原因 (一)、管理因素 (二)、技术因素 四、处理措施 (一)、管理措施 (二)、技术措施 五、实施方案 (一)、施工准备 (二)、整改管理组织机构组成体系(三)、劳动力准备 (四)现场操作工艺流程 (五)加固补强操作要点交底(六)、施工方法 六、质量保证措施 七、修补质量要求 八、后续施工加强管理预防涨模措施 (一)、模板方面 (二)、混凝土浇筑方面

花垣县2014年公共租赁住房(26#、27#栋)工程二标段 (26#栋、27#栋)墙柱补强加固专项施工方案 一、基本情况 1、工程名称:花垣县2014年公共租赁住房(26#、27#栋)工程二标段 2、建设地点:花垣县城南 3、建设单位:花垣县住房和城乡建设局 4、设计单位:湘西州一品建筑设计院有限公司 5、监理单位:湘西自治州鑫诚建设监理有限公司 6、工程具体情况: 本工程为花垣县2014年公共租赁住房工程(26#、27#栋)项目,为二类建筑,建筑使用功能为50年,耐火等级为二级,屋面防水等级为二级。建筑面积为28910m2,26#栋地上20层,27#栋地上20层地下1层,框剪结构建筑高度61米,1-20层、层高3.0m,地下4.0米,长29.9m,宽28.2m。26#栋现一至四层墙柱已拆模;27#栋一至三层已拆模。因施工项目部一味的追求盲目工程进度,管理人员在过程质量检查中未及时跟进,施工操作人员不严格按照技术交底的要求进行施工造成了部分墙柱轴线偏差及垂直度超过规范要求。 二、质量问题。 花垣县2014年公共租赁住房(26#、27#栋)工程二标段26#栋一至四层出现部分剪力墙轴线偏差及垂直度偏差超过规范要求;27#栋一至三层出现部分剪力墙轴线偏差及垂直度超过规范要求,一层c 轴交5轴KJ-3出现偏位和垂直度超过规范要求(详细数据见后施工

抗震设防施工方案修改

抗震设防施工方案 修改 1 2020年4月19日

目录 一、工程概况-------------------------------------------------------------------1 二、本工程具备的开工手续-------------------------------------------------1 三、抗震的重要部位及要求-------------------------------------------------1 四、抗震设防施工的准备工作及施工流程-------------------------------4 五、施工图纸中要求抗震设防的具体措施-------------------------------4 六、抗震设防部位的质量检验制度----------------------------------------7 七、安全注意事项 -----------------------------------------------------------9 八、附图------------------------------------------------------------------------9 工程抗震设防施工方案

一、工程概况 1、主要概况 本工程位于涿州市华阳路北侧,结构形式为剪力墙结构,建筑层数为地下一层地上二十一层。地下一层平时为自行车库,战时为二级人防乙类人员掩蔽所,地上部分为住宅。建筑面积16695.35平方米,建筑长50.840米,宽17.960米。开工日期: 4月1日,竣工日期: 05月30日。 2、结构概况 建筑设防抗震类别为丙类;基础地基设计等级为乙级;建筑结构安全等级为二级;所在地区抗震设防烈度为7度;设计基本地震加速度0.15g,设计地震分组:第一组,场地类别III类;剪力墙抗震等级为三级。 二、本工程具备的开工手续 中华人民共和国《建筑工程施工许可证》(编号:130681X09004)、涿州市建筑工程施工《安全生产监督备案证》(编号:市建监字第003号)、《规划许可证》(编号:建字第130681 00074)。 三、抗震的重要部位及要求 1.地基与基础 根据明达化工地质有限责任公司出具的《涿州天马景苑小区岩土工程勘察报告》,承载地基持力层为粉土,地基采用素砼桩复合地基处理。处理后

学校老教学楼加固及改造施工方案

学校老教学楼加固及改造施工方案

教学楼功能改造加固综合方案 一.工程概况 某教学楼建于1992年,总建筑面积5630㎡,四层砖混结构,楼(屋)盖为预制钢筋混凝土空心楼板结构,局部楼盖(卫生间部位、大厅顶板部位)为现浇钢筋混凝土梁板结构,基础形式为毛石条形基础,局部为柱下钢筋混凝土独立基础,基础埋深为1.50m~3.05m,根据原设计图纸,地基持力层承载力设计值为180KPa。 根据建设单位设想,保持该楼原有建筑格局不变,将该楼一~四层房间(卫生间、楼梯间、走廊和门庭除外)均改为仓库,鉴于上述因素必须对该建筑物进行改造加固,加固后既要满足建筑物的使用功能要求,又要满足现行规范要求。 二.结构改造加固设计依据 2.1改造加固设计委托书; 2.2教学楼功能改造鉴定报告; 2.3国家有关设计与加固规范: 2.3.1《建筑结构荷载规范》(GB50009- ), 2.3.2《混凝土结构设计规范》(GB50010- ), 2.3.3《砌体结构设计规范》(GB50003- ), 2.3.4《钢结构设计规范》(GB50017- ), 2.3.5《建筑抗震设计规范》(GB50011- ), 2.3.6《混凝土结构加固技术规范》(CECS 25:90),

三.结构改造加固范围 根据委托方提供的功能改造鉴定报告,原楼部分结构构件的强度已不满足改造后房屋结构正常使用要求,为保证该部分构件的正常安全使用,必须对其进行加固处理,按该报告要求及我公司拟定的改造方案应对该楼下列部位进行加固处理:○1每个需要改为仓库的房间,应对其楼面板(一~三层顶板)进行加固处理;○2每个需要改为仓库的房间,应对其楼面进深梁(一~三层顶梁)进行抗剪加固处理;○3每个需要改为仓库的房间,应对其进深梁下墙及转角处墙(一~三层墙)进行加固处理;○4每个需要改为仓库的房间,应对其进深梁下墙基础及转角处墙基础进行加固处理。 四.结构改造加固方案 4.1楼面板结构加固方案 对需要增加荷载的混凝土预制空心楼板,采用增设钢梁的方法进行加固处理,主钢梁型号为[32a,次钢梁型号为2][25a,次钢梁间距应≤1500mm,经过该方法加固,能够减小原有楼板计算跨度,从而提高其承载力。详细做法见加固施工图(结5-1)、(结5-2)及(结5-4)。 4.2 钢筋混凝土进深梁及墙体加固方案 楼板加固时,次钢梁承担的荷载经过主钢梁传至原有楼面进深梁或圈梁,再经过进深梁传至梁下墙体,因此,需对进深梁及梁下墙进行加固处理。

加固冬季施工方案

加固冬季施工方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

目 录 1、编制依据 1.1图纸依据 序号 规范、规程名称 施行日期 规范/规程编号 1 冬期施工手册 2 混凝土结构工程施工质量验收规范 2002年4月1日 GB50204-2002 3 建筑工程冬期施工规程 1998年6月1日 JGJ104-97 施组名称 编制日期 编制人 沈阳凤凰饭店改造工程施工组织设计 2012年12月 序号 资料名称 出版日期 1 建筑施工手册(第四版) 2003.9 2 《冬期施工手册》 1999.2 2、工程概况 工程名称:沈阳凤凰饭店改造工程 建设单位: 设计单位: 监理单位: 序号 名 称 编号 1 《加固设计施工图》

结构类型及层数:本工程为钢筋砼框架结构,地下一层地上五层 3、冬期施工概念 3.1当冬季到来时,如室外日平均气温连续5天稳定低于5℃以下,则此5天的第一天即为进入冬季施工的初日;当室外日平均气温连续5天高于5℃时,则此5天的最后一天为冬季施工的终日。 3.2沈阳地区的历年气象统计资料显示,沈阳市日平均气温低于5°C的起止时 间大致为每年的11月15日至第二年的3月15日,总计120天,按照进度计划, 此阶段正值主体结构,据此,我们确定本工程的冬施项目为钢筋焊接、碳纤维粘碳 和CGM灌浆料等分项工程的施工。 冬期施工又包括一般低温阶段和极低温阶段。 一般低温阶段的时间为每年的11月15日至12月中旬,和次年的2月中旬至3月15日,总计90天,此阶段的工作环境大部分时间处于-5℃~+5℃之间。 极低温阶段时间是:每年的12月下旬至次年的2月中旬,特别是1月份最冷,最低气温达-30℃左右。 日平均气温是1天内2:00、8:00、14:00、20:00时4次室外气温观测结 果的平均值。这是在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得的。 3.3本工程主体结构施工正赶上冬期,进入冬期施工以后,和气象部门加强联系,提前做好气温突然下降的防冻准备工作。 4、冬期施工部署 4.1冬期施工内容 主要项目工程量表

注浆加固专项施工方案

表施工组织设计(方案)报审表 工程项目名称:京沈客专星火站枢纽站前工程施工合同段:JSDJSG-1标段编号:

京沈客专星火站枢纽站前工程 DK17+酒仙桥北路框构中桥 注浆加固施工专项方案 编制人:韩旭东 审核人:任小森 批准人:毕宗伟 中铁六局集团有限公司京沈客专星火站枢纽站前工程项目经理部 2017年12月6日

目录 一、编制依据 ...................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ...................... 错误!未定义书签。(一)工程地质........................... 错误!未定义书签。(二)水文地质........................... 错误!未定义书签。 三、注浆工艺及工期安排 ............ 错误!未定义书签。(一)注浆加固工艺要求................... 错误!未定义书签。 (二)注浆设计原理........................ 错误!未定义书签。(三)路基注浆施工时间安排............... 错误!未定义书签。 四、安全保证措施 .................. 错误!未定义书签。(一)注浆施工安全注意要点:............. 错误!未定义书签。(二)线路观测........................... 错误!未定义书签。 五、质量保证措施 .................. 错误!未定义书签。(一)质量保证措施....................... 错误!未定义书签。(二)质量控制要求....................... 错误!未定义书签。 五、应急预案 ...................... 错误!未定义书签。(一)成立抢险领导小组,明确责任分工..... 错误!未定义书签。(二)应急物资........................... 错误!未定义书签。(三)组建抢险队,进行应急知识教育培训... 错误!未定义书签。(四)互助协议........................... 错误!未定义书签。(五)应急响应........................... 错误!未定义书签。

抗震设防专项施工方案

目录 一、编制依据--------------------------------------------------------1 一、工程概况--------------------------------------------------------1 三、抗震的重要部位及要求--------------------------------------1 四、抗震设防施工的准备工作及施工流程--------------------4 五、施工图纸中要求抗震设防的具体措施--------------------4 六、抗震设防部位的质量检验制度-----------------------------6 七、安全注意事项--------------------------------------------------8

工程抗震设防施工方案 一、编制依据: 建筑抗震设计规范 GB50011-2001 建筑抗震设防分类标准 GB50223-2008 施工图纸施工组织设计 二、工程概况: 1、主要概况 本工程位于毕节市赫章县城内,结构形式为框支剪力墙结构,建筑层数为地下一层,地上三十一层。4#楼建筑面积48029.56平方米,建筑长107.22米,宽30.51米。 2、结构概况 建筑设防抗震类别为丙类;建筑结构安全等级为二级;所在地区抗震设防烈度为6度;设计基本地震加速度0.05g,设计地震分组为第三组,框支框架二级;框支柱及底部加强部位剪力墙一级:底部加强部位以上剪力墙为三级。三、抗震的重要部位及要 求: 四川德圆岩土工程有限责任公司提供的《贵州赫章县新天地二期4、5#楼岩土工程勘 察报告》,承载地基持力层为粉土,地基采用素砼桩复合地基处理。处理后地基承载 力符合《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)中的有关规定。 2.框架梁 ①梁的截面尺寸,符合下列各项要求:截面宽度不小于 200mm;截面高宽比不大于 4;净跨与截面高度之比不小于 4。 ②梁的钢筋配置,符合下列各项要求:梁端纵向受拉钢筋的配筋率不大于 2.5%,且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比不大于 0.35。梁端截面的底面和 顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,不小于 0.3。 ③梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径按下表采用,当梁端纵向受拉 钢筋配筋率大于 2%时,表中箍筋最小直径数值应增大 2mm。 ④梁的纵向钢筋配置,符合下列各项要求:沿梁全长顶面和底面的配筋,不少于 2φ 14 且分别不少于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的 1/4,框架梁内贯通中 柱的每根纵向钢筋直径,不大于柱在该方向截面尺寸的 1/20; ⑤梁端加密区的箍筋肢距,不大于 250mm 和 20 倍箍筋直径的较大值。 3抗震墙

结构加固施工方案

结构加固施工方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

一、脚手架搭设与拆除 本工程采用双排脚手架,脚手架搭设一次性施工,在离地20cm 处设置一道扫地杆并与脚手架连接,脚手架宽,立杆纵距,步距,竖杆离墙300mm,双排外脚手架采用¢48*钢管搭设。 (1)脚手架搭设要点 a.脚手架搭设顺序:基础平整→立杆→大横杆、小横杆→剪刀撑→脚手芭→防护栏杆 b.立杆立于砼基础或楼地面上,确保脚手架底部均匀受力及稳定性。 c.首步脚手架步高为1800mm,立杆间隔交叉不同长度的钢管,将相邻立杆的对接接头位于不同高度上,使立杆受荷的薄弱截面错快。 d.脚手架外侧,从第二步到第五步,每层均需在外立杆里侧设1m高防护栏杆及铺安全芭。五步以上除防护栏杆外,再挂满 密目安全网。脚手架内侧里立杆和框架之间每隔四步铺设通长安全底芭(重叠隔置)。底芭下加两根搁栅与横杆扣牢,脚手芭与搁栅绑扎,扎点不少于四点。 e.脚手架与原结构采用钢管做硬拉连接,水平方向每两根立杆设置一个连接点,垂直方向每层设置一个连接点,以保证脚手架和主体家够的整体性。 f.材料搬运、施工人员出入口两侧,里外立杆应用两根钢管加固,出入口处,在外侧上面搭设安全防护栅。

(2)脚手架的拆除 其施工顺序为:脚手芭栏杆剪刀撑搁栅牵杠横杆立杆自上而 下,按先装者后拆顺序进行,不准上下同时作业,剪刀撑先拆中间扣,再拆两端,由操作人员向下传杆子,拆除区域有明显警戒标志,由专人负责指挥、看管。 (3)脚手架的搭拆安全措施 a.脚手架的搭拆必须由专业架工承担,并经常进行体检合格。 搭拆脚手架时,工人必须戴好安全帽,佩带安全带,工具零星配件要放在工具袋内,同时袖口、裤口要扎紧。 b.严禁在脚手架上对方模板,钢筋及施工工具等,以确保脚手架畅通和禁止超荷载。 二、钻孔植筋施工 (一)、施工方法 1.放线: 开始钻孔施工前,必须要将结构面清理干净,由技术人员放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置标明后由现场负责人验线。 2.钻孔: 钻孔时严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋。 钻孔周围灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,清耍完毕后,要是孔洞内最终达到清洁干燥。

基础加固专项施工方案

XXX项目 XX#楼基础灌浆及上部结构梁柱加固工程 加固专项施工方案 编制单位:XXX有限公司 编制日期:二〇二〇年XX月XX日 目录 第一章工程概况及编制依据 (2) 一、工程概况 (2) 二、现场基本情况 (2) 三、加固方法及加固范围 (2) 四、编制依据 (3) 第二章施工组织部署 (4)

一、组织机构设置 (4) 二、各职务岗位职责: (4) 三、施工部署 (5) 四、施工工艺 (6) 五、主要加固材料 (19) 第三章施工进度计划 (20) 一、本工程施工进度计划 (20) 二、保证工程进度措施 (20) 三、工期保证措施 (21) 第四章施工质量保证措施 (21) 一、质量保证体系 (21) 二、质量保证措施 (23) 三、原结构保护措施 (25) 四、材料进场 (25) 第五章施工安全保证体系和措施 (26) 一、安全管理目标 (26) 二、施工安全管理组织机构及其主要职责 (27) 三、安全保证体系 (30) 四、安全保证措施 (30) 五、环境保护文明施工措施 (32) 第六章施工验收方案 (32) 第一章工程概况及编制依据 一、工程概况 本工程为多层工业建筑,结构为钢筋混凝土框架结构,位于XX市XX镇XX道路边,纵向长XXm,横向长XXm。XX#楼场地原始地貌为低山山脚地带,原设计时间为2018年,原设计单位为XXX工程有限公司,地勘单位为XX勘察研究有限公司,强夯施工单位为XX建筑工程有限公司,原基础采用柱下条

形基础,地基采用强夯法进行处理,要求处理后的地基承载力为fa=200Kpa特征值,压实系数不低于0.96。 二、现场基本情况 因XX#楼部分条基、框架梁及填充墙体存在不同程度开裂现象,地基与基础有沉降,建筑场地地基土在不同深度位置存在相对软弱区域,部分检测点位回填土密实度较低,地基基础条形基础裂缝超限,影响构件承载安全,楼梯间平台梁板、楼梯踏步板因不均匀沉降开裂严重。 三、加固方法及加固范围 1、地基与基础灌浆: (1)钻孔:a、本工程采用工程地质钻进行钻孔,成孔直径φ70~φ110,成孔倾角90°;成孔间距2000×2000;成孔深度15m,并预埋Φ25mm的PVC塑料管于孔内,壁厚不得小于2.0mm.d、室内钻孔时以起始标高-0.7m开始计算,注浆孔深度按15m进行钻孔。 (2)注浆:a、注浆浆液粘度应为80s~90s,采用孔口封闭,M20水泥浆以0.4~1.2MPa的压力压注灌浆自下而上分两次注满,水泥浆配比为可取0.6~2.0,常用的水灰比为1.0。 2、柱加固:按13SG311-1图集及GB50367-2013加固规范对承载力不足的柱 采用“增大截面法”进行加固处理,对柱裂缝采用表面封闭法及粘贴 碳纤维布对柱进行缺陷修复。 3、梁加固:按13SG311-1图集及GB50367-2013加固规范对承载力不足的梁 采用“外包钢板”进行加固处理;对梁裂缝采用表面封闭法、灌缝

抗震设防工程施工组织设计方案(修改)

目录 一、工程概况 -------------------------------------------------------------------1 二、本工程具备的开工手续 -------------------------------------------------1 三、抗震的重要部位及要求 -------------------------------------------------1 四、抗震设防施工的准备工作及施工流程 -------------------------------4 五、施工图纸中要求抗震设防的具体措施 -------------------------------4 六、抗震设防部位的质量检验制度 ----------------------------------------7 七、安全注意事项 -----------------------------------------------------------9

八、附图 ------------------------------------------------------------------------9 工程抗震设防施工方案 一、工程概况 1、主要概况 本工程位于涿州市华阳路北侧,结构形式为剪力墙结构,建筑层数为地下一层地上二十一层。地下一层平时为自行车库,战时为二级人防乙类人员掩蔽所,地上部分为住宅。建筑面积16695.35平方米,建筑长50.840米,宽17.960米。开工日期: 2009年4月1日,竣工日期: 2010年05月30日。

加固施工方案。

杭报金都临平绸厂创意园加固方案 一、工程概况: 本工程位于杭州临平区东湖南路与东大街交接口,原来的临平绸厂.根据使用功能的要求,该项目要求建筑结构安全等级为二级,本工程的抗震设防类别为标准设防类.抗震设防烈度为6级.本工程需要抗震加固的厂房分别为3#、5#、7#、9#、、11#、12#、13#、14#总共8幢厂房. 二、工程进度要求及工程难点: 该工程涉及加固、土建、装修、园林、市政等等,而其他工种的安排必须在主体结构加固完成后方能进行.本工程涉及加固的厂房的原始资料缺失,年代比较的久远,故在加固过程中难免存在许多的技术难题. 三、施工工法简要介绍: 我公司近年来先后承接了大河造船厂加固改造、金华艾青纪念馆、德清县清溪小学抗震加固等等类似项目的加固改造工程,逐渐积累了大量改造加固的施工经验。特别在大河造船厂加固工程施工中,针对该工程加固改造工程量大,面广。代表性强的特点,与国内科研单位。大专院校广泛合作,汲取了国内外先进的改造加固技术,探索出一整套具有我国特色的加固改造修复综合技术,并在此基础上,总结出本加固改造工法。 建筑物结构加固改造工艺一般分为四部分,第一部分为对原有建筑物的结构状况进行检测评估,必要时在装饰面层拆除后进行二次检测,确定加固改造方案。第二部分为拆除施工,第三部分为加固改造施工。第四部

分为修复或装饰施工。 总结第三部分加固改造施工经验,形成本加固改造工法。其特点是: 1、内容较全面,涵盖了既有建筑加固整个阶段常见的加固技术,涉及了建筑加固改造全过程的多个专业。 2、技术先进。本工法是国内外先进技术及施工经验的总结。 3、可操作性强。本工法是工程实践的总结,符合我国现阶段施工技术及管理水平。 结构加固改造技术是既有建筑改造工程施工的关键环节。原结构检测(或拆除后的二次检测)是确定加固方案的依据。制定加固方案须考虑加固部位、加固后使用年限。加固费用、加固周期等因素。 往往一个构件可采取单项或多项组合工法,以期取得较好的加固效果和良好的经济效益。结构的加固主要有以下几种方法: 1.混凝土墙及砖墙加固采用增加混凝土截面厚度补强方式加固。为增加原有砖(混凝土)墙与新混凝土墙之间的连接,采用钻孔锚筋技术。 结构工程中经常需要将钢筋或螺栓锚固到具有一定强度的混凝上或砖墙中,如建筑物结构加固。混凝土结构的植筋均采用金刚石钻机进行无振动钻孔,灌人专用结构胶锚人钢筋,使钢筋与混凝土。砖等通过结构胶粘结在一起,以满足传递结构受力的要求。 2.墙体加固采用钢丝网片外包无收缩灌浆料,保护参与或替代原结构工作,以恢复或提高结构的承载力,刚度和耐久性。此技术通过我们的实践应用于加固工程中,并取得了良好的效果。 3.粘钢加固法即在混凝上结构受力构件的外侧涂刷结构胶,粘贴钢板,

钢梁加固专项施工方案

一、结合现场实际情况,实行对以下部位进行加固: ○1A栋B3层楼板15~16/T~U 1200×550×200 ○2 A栋B3层楼板15~16/T~U 1200×600×200 ○3 B栋F5层楼板28~29/X ~Z 3000×700×300 ○4 C#栋四层楼板27~28/S~T 此处为梁加大 ○5 B栋B1层楼板29~30/Y ~Z 1000×600×300 ○6 A栋B2层U/17-18 ○7 A栋B2层W/17-18 对○1○2○3○4○5进行反上梁加固,将洞口上部以井字型焊接钢梁,将钢梁的两端每根端头用规格为M18@300高强化学锚栓植入剪力墙内或结构梁,每根钢梁的两边(工字钢中心约5cm处)打孔,各边以间距30cm分别植入离强化学锚栓植入板体下部的3/4处,以完全拉紧板与钢梁,使之完全溶为一体。相同的洞口以相同的方法加固。○6○7采用粘钢板加固,具体施工方法按施工图纸与设计要求施工。 二.施工准备 1. 组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与单位作好变更鉴证手续。 2. 根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件,制定出施工方案,并提出材料计划。 3. 对钢梁加固楼板工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 4. 钢梁加固楼板工程所使用的材料除应有质量证明书外,还应根据现

行国家标准的规定作出复试检验,符合标准后方可使用。 5. 在钢梁加固楼板工程施工前,应对各工序的施工人员进行技术、质量、安全交底,预防发生安全和质量事故。 6. 钢梁进入现场需进行构件检验并合理堆放,以便于构件进入现场后顺利的安装。 三.施工进度安排 按照工期要求,钢结构工程部分在建筑施工的基础上保证工期计划,安排好施工进度,组织好施工。 四.主要施工机械设备 钢结构工程主要施工机械设备 1 半自动焊 2 二氧化碳气体保护焊 3 电焊机 4 扭矩扳手 5 气焊 五.钢结构制作与安装施工方法 钢结构制作: 本工程钢梁为40a“H”型钢,制作过程相对比较简单。 (一).钢梁的加工制作 二).H型钢梁的加工制作 工艺过程: 1. 墙面处理:

抗震设防专项施工方案样本

目录 一、编制根据--------------------------------------------------------1 一、工程概况--------------------------------------------------------1 三、抗震重要部位及规定--------------------------------------1 四、抗震设防施工准备工作及施工流程--------------------4 五、施工图纸中规定抗震设防详细办法--------------------4 六、抗震设防部位质量检查制度-----------------------------6 七、安全注意事项--------------------------------------------------8

工程抗震设防施工方案 一、编制根据: 建筑抗震设计规范 GB50011- 建筑抗震设防分类原则 GB50223- 施工图纸施工组织设计 二、工程概况: 1、重要概况 本工程位于毕节市赫章县城内,构造形式为框支剪力墙构造,建筑层数为地下一层,地上三十一层。4#楼建筑面积48029.56平方米,建筑长107.22米,宽30.51 米。 2、构造概况 建筑设防抗震类别为丙类;建筑构造安全级别为二级;所在地区抗震设防烈度为6度;设计基本地震加速度0.05g,设计地震分组为第三组,框支框架二级;框支柱及底部加强部位剪力墙一级:底部加强部位以上剪力墙为三级。三、抗震重要部位及规定:

四川德圆岩土工程有限责任公司提供《贵州赫章县新天地二期4、5#楼岩土工程勘察报告》,承载地基持力层为粉土,地基采用素砼桩复合地基解决。解决后地基承载力符合《建筑抗震设计规范》(GB50011-)中关于规定。 2.框架梁 ①梁截面尺寸,符合下列各项规定:截面宽度不不大于 200mm;截面高宽比不不不大于 4;净跨与截面高度之比不不大于 4。 ②梁钢筋配备,符合下列各项规定:梁端纵向受拉钢筋配筋率不不不大于 2.5%,且计入受压钢筋梁端混凝土受压区高度和有效高度之比不不不大于 0.35。梁端截面底面和顶面纵向钢筋配筋量比值,除按计算拟定外,不不大于 0.3。 ③梁端箍筋加密区长度、箍筋最大间距和最小直径按下表采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率不不大于 2%时,表中箍筋最小直径数值应增大 2mm。 ④梁纵向钢筋配备,符合下列各项规定:沿梁全长顶面和底面配筋,不少于 2φ14 且分别不少于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积 1/4,框架梁内贯通中柱每根纵向钢筋直径,不不不大于柱在该方向截面尺寸 1/20; ⑤梁端加密区箍筋肢距,不不不大于 250mm 和 20 倍箍筋直径较大值。 3抗震墙 ①抗震墙厚度不不大于 160mm 且不不大于层高 1/20,底部加强部位抗震墙厚度不不大于 200mm 且不应不大于层高 1/16,底部加强层为1-3层,暗柱箍筋间距为 150mm,抗震墙体双排钢筋之间梅花形拉筋间距为400mm;别的楼层,暗柱箍筋间距为200mm,拉筋为600mm。

学校加固工程施工设计方案范文

(一)施工组织设计 第一章施工总平面布置图 1.1临时用地表 第二章主要施工方法 第一节脚手架工程 一、施工准备 1、材料准备 1)钢管:采用外径48mm,壁厚3.5mm。不得有明显变形、裂纹、压扁和锈蚀。

2)扣件:采用机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁扣件,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离>5mm。 3)脚手板:采用杉木或松木脚手板,脚手板厚度50mm、宽度250mm、长度3000mm、两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。 4)安全网:立网采用全新绿色密目安全网(2000目),平网采用网眼50mm 安全网。安全网满挂在外立杆和大横杆的侧,2层、4层和操作层脚手板下必须兜设平网。 2、技术准备 架子工进场必须进行三级安全教育和相应考核;每周一参加经理部组织的教育,必须建立班前会,并有会议纪要。施工前必须分级进行技术及安全技术交底。 3、脚手架搭设流程:放置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙杆(或加抛撑)→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→剪刀撑→安全网→作业层跳板 二、施工方法 (一)外架搭设 1、立杆垂直度偏差不得大于架高的1/200。 2、立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余各接头必须采取对接扣件,对接应符合下要求: 立杆上的对接扣件应交错布置,两相邻立杆接头不应设在同步同跨,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3,同一步不允许有二个接头。 3、立杆顶端应高出建筑物屋顶1.5m。

4、脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应用直角扣件固定在距垫铁块表面不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 5、大横杆设于小横杆之下,在立杆侧,采用直角扣件与立杆扣紧,大横杆长度不宜小于3跨,并不小于6m。 6、大横杆对接扣件连接、对接应符合以下要求:对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨,相邻接头水平距离不应小于500mm。并应避免设在纵向水平跨的跨中。 7、架子四周大横杆的纵向水平高差不超过500mm,同一排大横杆的水平偏差不得大于1/300。 8、小横杆两端应采用直角扣件固定在立杆上。 9、每一主节点(即立杆、大横杆交汇处)处必须设置一小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm,靠墙一侧的外伸长度不应大于250mm,外架立面外伸长度以10Omm为宜。操作层上非主节点处的横向水平杆宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,施工层小横杆间距为1m。 10、脚手板一般应设置在三根以上小横杆上,当脚手板长度小于2m时,可采用两根小横杆,并应将脚手板两端与其可靠固定,以防倾翻。脚手板平铺,应铺满铺稳,靠墙一侧离墙面距离不应大于150mm,拐角要交圈,不得有探头板。 11、搭设中每隔一层外架要及时与结构进行牢固拉结,以保证搭设过程中的安全,要随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差,适度拧紧扣件。

相关文档