1 适用范围

本作业指导书适用于房屋建筑工程钢筋工程作业。

2 作业准备

2.1作业条件

⑴ 加工配制好的钢筋进场后,应检查是否有出厂证明、复试报告,并按施工平面图中指定位置,按规格、部位、编号分部加垫木堆放。

⑵ 钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀现象,除锈之后再运至绑扎部位。

⑶ 熟悉图纸,按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。

⑷ 做好抄平放线工作,注明水平标高,弹梁、柱、墙的外皮尺寸线。

⑸ 根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,如不符合要求时,应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋,并将锈皮、水泥浆等污垢清除干净。

⑹ 根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图纸要求,如有松散不实之处要剔除,清理干净。

⑺ 模板安装完办理预检,并清理净模内木屑及杂物。

⑻ 按要求搭好脚手架。

⑼ 根据设计图纸要求和工艺标准向班组进行技术交底。

2.2人员准备

每作业段人员配置:钢筋工班长2名,下料人员4-7人,绑扎人员15-25人,焊工2人,其他杂工2-5 人。焊工必须持证上岗,钢筋工要求操作熟练,并经过专门培训。具体人员数量根据工程量大小进行调整。

2.3主要机具弯曲机、切割机、焊机、钢筋钩子、钢筋扳子、小撬棍、脚手架、钢丝刷、绑扎架、断

火烧丝铡刀、粉笔、钢筋运输车。

3技术要求

3.1必须按照设计图纸设计的钢筋型号和尺寸进行施工。

3.2绑扎铁丝:20?22号,焊接形式按设计要求选定,垫块:大理石、混凝土或塑料 垫块。

4施工工艺流程及操作要点

⑵钢筋的弯曲伸长量:钢筋和弯曲伸长量与钢筋材质、直径、加工方式及弯曲角度有 关,一般可按下列规定计算:

弯曲30度时,伸长0.35d ; 弯曲45度时,伸长0.5d ; 弯曲60度时,伸长0.85d ; 弯曲90度时,伸长1.0d ; 弯曲135度时,伸长1.5d 。

⑶钢筋配料长度应以设计图纸为依据,编制下料单作为加工依据。

主筋

A. 采用搭接(搭接焊或绑扎接头)时

配料长度=直段长度+斜段长度+弯钩增加长度+搭接长度-弯曲伸长值

4.1钢筋工程施工工艺见图 9所示。

4.2钢筋加工

4.2.1钢筋复试:必须符合配料单的规格、 经

复检合格方可加工制作。

4.2.2钢筋的下料

⑴钢筋弯钩类型:1级钢筋的末端需作成 筋直径d 的2.5倍,平直长度不小于钢筋直径 川级钢筋的末端作 90度或者135度弯折时, 尺寸、形状、数量,并应有加工出厂合格证,

180度弯钩,其圆弧弯曲直径 D 不应小于钢

d 的3倍,每个弯钩加长度为 6.25d 。 H 、 钢筋的弯

曲直径 D n 级钢筋不小于钢筋直径 d 设计无具体规

的4倍,川级钢筋不小于钢筋直径

d 的5倍,平直部分长度按设计要求确定; 定时为3d 。每个弯折增加长度:

135度时为4.85d , 90度为4.2d 。

B.无搭接时

配料长度=直段长度+弯钩增加长度-弯曲伸长值

以上两式中直段长度从弯钩的切点即设计的钢筋端点算。

箍筋

配料长度=箍筋周长+弯钩增加长度-弯曲伸长值

4.3柱子钢筋安装

4.3.1 工艺流程见图10所示。

432操作要点

⑴ 按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋,在搭接长度内,绑扣不少于三个,绑扣要向柱内,便于箍筋向上移动,如果柱子主筋采用光圆钢筋搭接时,角部弯钩应与模板成45度,中间钢筋的弯钩应与模板成90

度角。

⑵接头的搭接长度应符合设计及图集、规范要求。

⑶ 绑接接头的位置应相互错开:当采用绑扎搭接接头时,在规定的搭接长度的任一区段内(焊接接头时在焊接接头处35d且不小于500mm区段内),有接头的受力钢筋截面面积

占受力钢筋总截面面积的百分率,绑扎搭接接头受拉区不大于25%受压区不大于50%

焊接接头受拉区不大于50%受压区不限制。接头位置宜设在受力较小处,同一根钢筋应尽量减少接头。

⑷柱箍筋绑扎

在立好的柱子竖向钢筋上,用粉笔画出箍筋间距,然后将已套好的箍筋往上移动,由上

往下宜采用缠扣绑扎。

箍筋与主筋要垂直,箍筋转角与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。

箍筋的接头(即弯钩叠合处)应沿柱子竖筋交错布置绑扎。

有抗震要求的地区,柱箍筋端头应弯成135度,平直长度不小于10 d (d为箍筋直径)c

如箍筋采用90度搭接,搭接处焊接,焊缝长度单面焊焊缝不小于 5 do

⑤柱上、下两端箍筋应加密,加密区长度及箍筋的间距均应符合设计要求。

如设计要求箍筋设拉筋时,拉筋应钩住箍筋。

⑸ 柱筋保护层:垫块应绑在柱竖筋外皮上,间距一般1000毫米左右(或用塑料卡卡在

外竖筋上)以保证主筋保护层厚度尺寸正确。

⑹当柱截面尺寸有变化时,柱钢筋弯折的位置、尺寸要符合设计要求。

4.4 剪力墙钢筋安装

441 工艺流程见图11所示。

442 操作要点

⑴先立竖筋,与下层伸出的搭接筋绑扎,画好水平筋的分档标志,在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并在横筋上画好分档标志,接着绑其余竖筋,最后再绑其余横筋。横筋放在

里面或外面应符合设计要求。

⑵ 竖筋与伸出搭接筋搭接处需绑三根水平横筋,其搭接长度及位置均要符合设计要求,

如设计无要求时按表1施工。

表7受拉钢筋绑扎接头的搭接长度

注:括号内数字为焊接网搭接绑扎接头的搭接长度。

⑶ 剪力墙钢筋应逐点绑扎,双排钢筋之间应绑拉筋和支撑筋,其纵横间距不大于600

毫米,钢筋外皮绑扎垫块或用塑料卡。

⑷剪力墙与框架柱连接处,剪力墙水平横筋应锚固到框架柱内,其锚固长度要符合设计要求。如果先浇筑柱混凝土时,柱内要预埋连接筋(或铁件),其预埋长度或焊在预埋件

上焊缝长度均应符合设计要求。

⑸ 剪力墙水平钢筋在两端头、转角、十字节点、联梁等部位的锚固长度及洞口周围加

固筋等均应符合设计抗震要求。

⑹ 合模后,对伸出的竖向钢筋应进行修整,宜在搭接处绑一道横筋定位,浇筑混凝土时专人看管,浇筑后再次调整以保证钢筋位置准确。

4.5 梁钢筋安装

4.5.1工艺流程

⑴ 模内安装施工工艺见图12所示。⑵模外安装(先在梁模上口绑扎成型后再入模)施工工艺见图13所

示。

4.5.2操作要点

⑴ 在模板侧帮上画箍筋间距后摆放箍筋。

⑵ 穿梁的上、下部纵向受力筋,先绑上部纵横筋,再绑下部纵筋。

框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸入中间节点的锚固长度及伸过

中心线的长度均要符合设计要求;

框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要符合设计要求。

⑶绑扎箍筋

绑梁上部纵向筋的箍筋宜用套扣法绑扎。

箍筋叠合处弯钩,在梁中应交错绑扎,箍筋弯钩为135度,平直长度为10d,如做成

封闭箍时,单面焊缝长度为 5 do

梁端第一个箍筋设置在距离柱节点边缘50毫米。

梁端与柱交接处箍筋加密,其间距及加密区长度要符合设计要求,

⑷在主、次梁受力筋下均垫保护层垫块(或塑料卡),保证保护层的厚度。