LGJ,JKLYJ,JKLGYJ 和平行集束导线规格型号和载流量表汇总 表2.1.2.1-2 LGJ 型钢芯铝绞线规格

标称截面(mm2)

股数/直径(mm)

计算截面(mm2) 外径(mm) 直流电

阻不大于

(Ω/km )

计算拉断力(N) 单位重

(kg/km

) 铝

钢 35/6 6/2.72 1/2.72 34.86 5.81 8.16 0.8230 1263

0 141.0

50/8 6/3.20 1/3.20 48.25 8.04 9.60 0.5946 1687

0 195.1

50/30 12/2.32 7/2.32 50.73 29.59 11.60 0.5692 4262

0 372.0

70/10 6/3.80 1/3.80 68.05 11.34 11.40 0.4217 23390 275.2

70/40 12/2.72 7/2.72 69.73 40.67 13.60 0.4141 5860

0 511.3

95/15 26/2.15 7/1.67 94.39 15.33 13.61 0.30581 3500

0 380.8

95/20 7/4.16 7/1.85 95.14 18.82 13.87 0.3019 37200 408.9

95/55

12/3.20 7/3.20 96.51 56.30 16.000 0.2992 7811

707.7

120/7 18/2.90 1/2.90 118.89 6.61 14.50 0.2422 2757

379.0

120/20 26/2.38 7/1.85 115.67 18.82 15.07 0.2496 4100

0 466.8

120/25 7/4.72 7/2.10 122.48 24.25 15.74 0.2345 47880 526.6

120/70 12/3.60 7/3.60 122.15 71.25 18.00 0.236

4 98370 895.6

150/8

18/3.20 1/3.20 144.76 8.04 16.00 0.198

9

32860 461.1

电线电缆安全载流量计算方法

电线电缆安全载流量计算方法 电气知识2008-03-25 22:19:21 阅读1433 评论0 字号:大中小 口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为 11A) 口诀2:按导线截面算额定载流量: 各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出。口诀如下:10下五,100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折;裸线加一半;铜 线升级算。 10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线,他的安全载流量为30A 100上二是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍,如150平方的铝芯绝缘线安全载流量 为300A 25、35四三界是指10平方至25平方的铝芯绝缘线载流量为线径的四倍,35平方至70平方内的 线(不含70)为三倍。 70、95两倍半是指70平方与95平方的铝芯绝缘线安全载流量为线径的两倍半。 “穿管、温度,八九折”是指若是穿管敷设(包括槽板等,即线加有保护套层),不明露的,按上面方法计算后再打八折(乘0.8)。若坏境温度超过25度的,按上面线径方法计算后再打九折。对于穿管温度两条件同时时,安全载流量为上面线径算得结果打七折算 裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的1.5倍。 铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级,再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线,升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35平方裸铜线的安全 载流量。 铜芯电力电缆安全载流量 序号型号规格外径(㎜)电流(A)(35℃)备注 1 VV-1KV 3×4+1×2.5 15. 2 25 2 VV-1KV 3×6+1×4 16.8 33 3 VV-1KV 3×10+1×6 18.5 44 4 VV-1KV 3×16+1×10 20.7 60 5 VV-1KV 3×25+1×1 6 22.9 81 6 VV-1KV 3×35+1×16 25.2 102 7 VV-1KV 3×50+1×25 29.7 128 8 VV-1KV 3×70+1×35 32.5 159 9 VV-1KV 3×95+1×50 38.2 195 10 VV-1KV 3×120+1×70 41.0 224 11 VV-1KV 3×150+1×70 45.4 260 12 VV-1KV 3×185+1×95 50.8 298 1 VV-1KV 3×4+1×2.5 15. 2 25 是三根4mm2加上一根2.5mm2的电缆,15.2是外径(㎜),电流是25A

电缆载流量对照表

电缆载流量对照表(勿转) 2009年07月23日星期四 22:19

电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆): 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表

电线电缆载流量表大全

电线电缆载流量表0.6/1kv聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量[阻燃耐火型亦参照此表] 适用型号vv.vLv 导电线芯最高工作温度70℃ 空气温度30℃ 土攘温度25℃ 土壤热阻系数1。2℃.m/w 1000/m

0.6/1kv3+1芯或4芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆的载流量2.适用型号vv.vLv…导电线芯最高工温度70℃ 空气温度30℃。土壤温度25℃ 土壤热阻系数1。2℃m/w

二0.6/1kv聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆载流量 适用型号vv 22…VLV22…导 导电线芯最高准许工作温度70℃。空气温30℃。土壤温度25℃土壤热阻系数;1.2℃

二 0.6/1kv3+1芯或4芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆载流量 适用型号vv 22,,vlv 22 导电线芯最高准许工作温度70℃ 空气温度30℃,,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1。2℃

三 0.6/1kv3+2芯4+1芯5芯聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量 1,,适用型号VV,,VLV,,VV 22,,VLV 22,,,导电线芯最高工作温度70℃ 2,空气温度30℃,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1。2℃

四 单芯铜导体交联聚乙烯绝缘电力电缆载流量 适用型号,YJV,,,YJV 22,,,, YJY,,YjV 32,,YJV 33,,42,,,43 电缆电压等级3.6/6kv 五,0.6/1kv.-1.8/3kv 硅烷交联聚乙烯绝缘电力电缆载流量 ,[该产品的阻燃,耐火产品的载流量参照此计算徝选择] 1,1-3芯电缆的载流量见表7 适用型号;YJV,YJLV,YJY,,[包括钢带凯装] 导体最高准许工作温度90℃ 空气温度30℃,,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1.2℃

各种导线截面积与电流的关系详解

各种导线截面积与电流的关系详解 各种导线截面积与电流的关系详解 导线截面积与电流的关系 一般铜线安全计算方法是: 平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算。 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如平方的铜线,就按4平方计算。一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和95平方都乘以,这么几句口诀应该

很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择平方的铜线或平方的铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。 如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。 导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。(请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用)

导线载流量的计算

导线载流量的计算 关键词:导线载流量无功补偿电抗器电容器 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4 mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S==0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф =6000*0.5/220*0.8=17(A)也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。 二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘

电缆载流量对照表

电缆载流量对照表 电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。即50、70mm’导线的

载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。

导线截面电流查询表

0.75 1 1.5 2.54610162535507095120791423324860901001231502102353009 14 20 28 40 60 85 100 120 150 210 235 300 330 整编:谭国林 导线截面电流查询表 截面积(mm 2) 铝线估算最大电流值(A)铜线估算最大电流值(A)估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由查询表可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm ’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm ’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm ’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l ,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm ”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm ’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm ’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm ”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。如16mm ’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

电缆载流量的计算方法

电缆载流量计算——根据电流选电缆 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、 1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上

﹀﹀﹀﹀﹀ 五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九

电缆载流量对照表及选线口诀

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 ﹀﹀﹀﹀﹀

铜线和铝线的载流量表

为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 ﹀﹀﹀﹀﹀ 五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:

绝缘导线载流量计算表

绝缘导线载流量计算表

也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A 的。 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表53可以看出:倍数随截面的增大而减小。 各规格铜线的负载电流量 十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档, 比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。 例如:6平方毫米的铜线能负载的最大功率是多少?4平方毫米和2.5平方毫米呢?一般按 6A/mm2计算 6mm2×6=36A36A×220V=7920W 4×6=2424×220=5280W 2.5×6=1515×220=3300W在这样的情况下是可以保证连续使用并安全的。 空调最大功率4.8KW,最大输入电流11A,大约需要几平方的铜线或铝线?选线口诀(电流和截面)是:

导线载流量

导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为 5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 估算口诀:

导线横截面与载流量对照表

导线横截面与载流量对照表 导线横截面与载流量对照表 环境温度最高达到150°C时,硅橡胶绝缘的电缆(导体为铜)负荷表如下: AWG 标准横截面(mm²) 多芯线载流量(A) 单芯线载流量(A) 19 0.75 12 15 18 1.00 15 19 16 1.50 18 24 14 2.50 26 32 12 4.00 34 42 10 6.00 44 54 8 10.00 61 73 6 16.00 82 98 4 25.00 108 129 2 35.00 135 158 1 50.00 168 198 2/0 70.00 207 245 3/0 95.00 250 292 4/0 120.00 292 344 250 MCM 150.00 335 391 350 MCM 185.00 382 448 450 MCM 240.00 453 528 550 MCM 300.00 523 608 AWG=实际的mm²和电阻表(下面给出了与AWG等价的mm²值和直径(mm)。前面表格给出的是商用的等价值,那些是近似值。): AWG或Kcmil数值横截面(mm²) 直径(mm) 芯线电阻(欧/km) 19 0.75 12 15 18 1.00 15 19 16 1.50 18 24 14 2.50 26 32 12 4.00 34 42 10 6.00 44 54 8 10.00 61 73 6 16.00 82 98 4 25.00 108 129 2 35.00 135 158 1 50.00 168 198 2/0 70.00 207 245 3/0 95.00 250 292 4/0 120.00 292 344 250 MCM 150.00 335 391

常用导线、电缆安全载流量表

部分常用导线、电缆安全载流量表(综合)橡皮或塑料绝缘线安全载流量(1) 规格(mm)标称截面 (mm2) 安全载流量(A) BX BLX BV BLV 1*1.13 1 20 18 1*1.37 1.5 25 22 1*1.76 2.5 33 25 30 23 1*2.24 4 42 33 40 30 1*2.73 6 55 42 50 40 7*1.33 10 80 55 75 55 7*1.76 16 105 80 100 75 7*2.12 25 140 105 130 100 7*2.50 35 170 140 160 125 19*1.83 50 225 170 205 150 19*2.14 75 280 225 255 185 19*2.50 95 340 280 320 240 说明:BX(BLX)铜(铝)芯橡皮绝缘线或BV(BLV)铜(铝)芯聚氯乙烯塑料绝缘线,广泛应用于500V及以下交直流配电系统中,作为线槽、穿管或架空走道敷设的机间联线或负荷电源线。但截面在0.5mm2及以下者,仅在电源设备内部作布线用。此表所列数据为周围温度为35℃、导线为单根明敷时的安全载流量值。 TMY、LMY汇流母排技术数据表(2) 规格(mm)标称截面 (mm2) 重量(kg/m)安全载流量(A) TMY LMY TMY LMY 25*3 75 0.688 0.208 340(300) 265(230)30*3 90 0.800 0.234 405(360) 305(265)30*4 120 1.006 0.324 475(415) 370(325)40*4 160 1.424 0.432 625(550) 480(425)40*5 200 1.780 0.540 700(620) 545(480)50*5 250 2.225 0.675 860(760) 670(590)50*6 300 2.670 0.810 955(840) 745(655) 60*6 360 3.204 0.972 1125 (990) 880(775) 60*8 480 4.272 1.295 1320 (1160) 1040 (910) 60*10 600 5.340 1.620 1525 (1350) 1180 (1030) 80*8 640 5.696 1.728 17551355

铜线载流量表 铜线载流量计算

铜线载流量表铜线载流量计算 电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。下面来看看铜线载流量表以及铜线载流量计算。 一、铜线载流量计算 1、一般铜导线载流量 导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A

2、计算铜导线截面积 利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 3、功率计算

一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 二、铜线载流量表

电线电缆载流量表(全)

8.7/10(8.7/15)KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量额定电压U。/U8.7/10(8.7/15)KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、 YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中 单芯电缆 排列方式 导体材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜 标称截面(mm2) 25 35 120 140 90 110 125 155 100 120 140 170 110 135 165 205 130 155 150 180 50 70 165 210 130 165 180 220 140 170 205 260 160 200 245 305 190 235 215 265 95 120 255 290 200 225 265 300 210 235 315 360 240 280 370 430 290 335 315 360 150 185 330 375 225 295 340 380 260 300 410 470 320 365 490 560 380 435 405 455 240 300 435 495 345 390 445 500 350 395 555 640 435 500 665 765 515 595 530 595 400 500 565 ... 450 ... 520 ... 450 ... 745 855 585 680 890 1030 695 810 680 765 环境温度(℃)402540 26/35KV电力电缆允许持续载流量 26/35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量额定电压U。/U26/35KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、 YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中 单芯电缆 排列方式 导芯材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜 标称截面(mm2) 50 70 185 230 145 190 200 250 170 190 220 270 170 210 245 305 190 235 215 265 95 120 280 310 215 240 300 330 230 255 330 375 255 290 370 425 285 330 315 360 150 185 360 400 280 310 380 425 295 330 425 485 330 380 485 555 375 430 400 455 240 300 470 540 365 430 490 555 380 435 560 650 435 510 650 745 505 580 525 595 400 610 485 625 500 760 595 870 680 680

电线电流负载计算口诀与常用数

电线电流负载计算口诀与 常用数 Prepared on 22 November 2020

电线电流负载计算口诀与常用数 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。 为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: A.、、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。

口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。 常用数: 电线的负荷按线径的粗细及横截面积决定具体如下: 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 P=在单相220V的线路中,每1KW功率的电流在4.5A—5A左右,三相平衡负载的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右;也就是说单相电路中,每1平方毫米的铜芯线可以承受1KW的功率,电流在4.5A—5A左右,换算成三相平衡负载,那就每1平方毫米的铜芯线可以承受2KW—的功率。这个就是一般电工都用的“经验公式”,它比物理计算公式好记,所以被广泛地采用。

yjv电缆载流量对照表

yjv电缆载流量对照表 YJV绝缘导线载流量估算 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面倍数9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。三相电机功率计算公式P=1.732*U*I*COSΦ KVA=KW/ COSΦ 铜线安全载流量计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档, 比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。