文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防鸟刺技术规范及工艺规程

防鸟刺技术规范及工艺规程

防鸟刺技术规范及工艺规程
防鸟刺技术规范及工艺规程

防鸟刺技术规范及工艺规程

鉴于是目前的防鸟刺产品,国家没有统一的技术标准,特制订本工艺规程。

一、引用标准:

1、GB196-81 普通罗纹基本尺寸(直径1-600mm)

2、GB2315-85电力金具-破坏载荷系列等零件联结尺度。

3、GB2316-85电力金具-产品型号命名方法。

4、GB2317-85电力金具-验收规则,试验方法,标志与包装。

5、GB2314-97电力金具通用技术条件。

二、环境条件

1.海拔高度:4000m

2.户外环境温度:最高40℃;最低:-40℃

3.户外最大日温差:30℃

4.相对湿度:60%(25℃)

5.户外最大风速:35m/s

三、基本要求及技术规范:

1.产品采用标准规定程序批准的图样制造。

2.防鸟刺的标称破坏载荷及连接或尺寸符合GB2315的规定。

3.产品能承受安装,维修及运行中可能出现的有关机械载荷,工作强度及环境条件的考验。

4.产品的外观质量:

4.1经热浸镀锌后的整体外观质量。

a、产品表面应光洁,平整,不允许有裂纹,锌渣、锌瘤。

b、产品的重要部位(指不允许降低机械载荷的部位),不允许砂

眼、渣眼及飞边等缺限存在。

4.2紧固件表面质量

a.紧固件表面不应有锌瘤,锌渣,锌灰存在。

b.外螺纹,内螺纹应光整。

c.螺杆、螺母均不应有裂纹。

D.拆装要求灵活,螺杆、螺母配合要紧密。

四、工艺规程

1. 防鸟刺应选用直径不小于2mm的优质高碳、高锰钢丝,中间采用弹簧绕圈形式,既能弹簧之间碰撞产生低频驱鸟,又能避免长期使用后钢丝弹性减弱的问题。

2.为了有效的提高防鸟效果,其端部应打磨成锋利的尖头。防腐采用热镀锌工艺,应在钢刺加工打磨完成后方可镀锌,但要求必须保证钢丝原有的韧性和拉伸强度。

3. 防鸟刺针刺根数一般为33根,针刺插入管内,焊压牢固,鸟刺长度在50~70厘米不等,呈均匀排列。

4.打开后的防鸟刺应呈半球状。

5.普通防鸟刺单刺打开后防护直径应大于80厘米,短式防鸟刺应根据现场情况确定防护直径和具体鸟刺长度。

6.防鸟刺底座采用Q235A材质的钢板制造,厚度为10mm,宽度为55mm,双平面U型设计。在钢板底面进行打孔攻丝,用国标Ф16的螺栓进行顶固,并加装放松动锁止螺母及平垫和弹簧垫圈。每只产品均要配有内径36mm的平垫,以便检修时收拢鸟刺。

7.所有防鸟刺产品的防腐均采用热浸镀锌工艺,每支产品的钢刺数量不少于33根,其长度为不等高设计,即:16根×550mm/17根

×650mm。

空调技术支持服务-技术规范书

空调高级技术支持服务技术规范书 2015年 07月

一、采购需求表 二、资质建议

1.应答人须提供工商行政管理部门颁发的营业执照(年审有效)、税务登记证和相关服务资质证明等(复印件加盖公司公章)。 2.应答人须具备ISO9001质量管理体系认证。 3.应答人注册资金不少于人民币300万。 4.*应答人须具备针对本次招标范围内的系统高级技术支持服务经验,并提供服务验收报告的影印件。 5.应答人所拥有的专业服务团队必须是有能力提供招标文件要求的技术条件和专业技术服务。 6.应答人须具有设备厂家提供的专项授权书。 7. *应答人针对本谈判内容提供详细完全的服务方案。主要包括:服务方式、保障体系、本地服务机构保证等。应答人应详细说明技术支持、技术服务、技术咨询的范围、内容和程度(以应答服务方案形式提供)。

三、技术标准和发包人要求 1 总则 1.1 概述 (1)本项目的采购人是XX公司。 (2)本技术规范书是为XX公司空调高级技术支持服务的采购及实施而编写的技术服务规范、详细的要求及说明,本规范书描述了各项技术及服务相关要求,内容包括:权利和职责、服务概况、工作内容、系统专项服务要求、服务联络会、服务文档、服务验收、服务质量保证以及其它必须的事项和要求。 应答人应仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件的所有条款,一旦应标,即表示认可本技术规范书的所有条款,其提供服务的技术规范应符合或优于本招标技术规范书所规定的所有要求。 (3)应答人应保证其提供的专项服务完全满足现场环境条件,保证系统具有优良的运行效率和具有极高的稳定可靠性。 (4)若应答人发现本技术规范书有遗漏内容以致影响本技术规范书规定的技术服务的实现和项目的正常实施,则有义务进行书面补充和说明,否则被视为遗漏部分在实施时由应答人免费提供技术服务。 (5)本技术规范书所使用的标准如与应答人所执行的标准不一致时,按高标准执行。 (6)本技术规范书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。 (7)采购人保留修改本规范书的权力。采购人有权根据招标及技术澄清情况,调整和增减系统(软件)的配置、数量、型号、技术要求等。 *(8)应答人应具有与本次服务同等规模的运维服务业绩。应答人需提供系统(软件)的实施运维能力和业绩的证明文件。 *(9)应答人需对本项目的技术服务进行分项报价。 (10)本技术规范书未尽事宜,由采购人和应答人在合同技术谈判时双方协商确定。投标者应保证对本次招标所有技术说明文件保密,在招标前和招标后不得向其他单位公布招标项目单位的有关材料。 (11)在合同生效期间,下述文件与合同具有同等法律效力:服务联络会纪要;

ZMOAⅢ氧化锌避雷器直流参数测试仪产品技术规范书(参考Word)

Z M O A-Ⅲ氧化锌避雷器直流参数测试仪 技术规范书 一、概述: ZMOA-Ⅲ氧化锌避雷器直流参数测试仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,根据《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-1996中14.2的规定,发电厂、变电所在每年雷雨季前和必要时应该对金属氧化物 避雷器做直流1mA电压(U 1mA )和0.75 U 1mA 下泄漏电流的检测。 本公司根据实地测量需求对仪器进行了改进,将直流高压电源、测量和控制系统有机结合,缩小仪器体积,减轻重量。操作设置人性化,通过遥控器实现远程遥控测量,并根据测量规程要求增加了自动测量环境温度功能,带有大容量存储器,可存储50组测试数据,掉电不丢失。配备高速热敏打印机大大提高了测试结果打印速度。是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场检验必不可少的设备。 二、产品关键字: 无间隙避雷器测试仪、避雷器直流参数测试仪、避雷器测试仪 三、采用标准:

DL/T 474.5-2006 《现场绝缘试验实施导则第5部分:避雷器试验》

DL/T 846-2004 《高电压测试设备通用技术条件系列标准》 DL/T 848-2004 《高压试验装置通用技术条件》 DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》 GB191 《包装贮运标志》 GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》 四、仪器特点: 1.温度测量:自动感应环境温度并记入测试结果。 2.遥控测试:通过遥控器实现远程遥控测试,让测试更加安全、方便、快捷。 3.内部电源:可使用AC220V交流电,也可由内置充电电池供电使用。 4.使用方便:中文菜单,测量数据显示直观,内置前换纸打印机换纸方便,打印速度快。 5.测量准确:全数字化处理,内建精密数学模型,测量精度高,测试结果重复性好。 6.可存储50组测试数据,掉电不丢失,并能随时查看打印。 7.携带方便:高度、体积、重量仅为同类产品的3 0 %~7 0 % ,携带方便。 8、功能齐全:测量、显示、时钟、温度、结果打印一步到位。 五、主要技术参数: 1.测量范围:电压:0~30kV 纹波系数:≤1.5% 电流:0~1000μA 2.分辨率:电流:0.5μA 电压:0.1 kV

变电站驱鸟器2015技术规范

智能语音驱鸟器 TLKS-PUW-II 产品别称:电力用驱鸟器_电力线路驱鸟器_电力防鸟设备_高压线驱鸟器_太阳能超声波驱鸟器 概述 我们经常能看到鸟类在电线杆上筑巢,它们会衔些树枝,稻草等筑巢,这些筑巢的材料容易掉落,然后造成输电线路跳闸停电的事故。另外,它们的一些排泄物也会污损线路,造成故障。深圳市特力康科技有限公司针对这一情况,集合公司科研力量,研制出智能语音驱鸟器,可有效解决这一问题。 工作原理 智能语音驱鸟器通过发出超声波的手段,影响鸟类的大脑神经,使其无法再熟悉的环境生存,达到驱赶鸟类的目的。该设备采用一套超声波发生系统,系统可以无限的变更超声波的频率,让鸟类无法适应,保证驱鸟的永久性。最大的特点是低功耗,使用寿命长,效果好。 主要功能 1、智能语音驱鸟器装好后,打开电源,即开始发射6KHz的低频超声波,大约维持10秒;同时,指示灯亮起,并开始以1秒的速度闪烁。60秒后进入工作状态。 2、智能语音驱鸟器频率是12 KHz~25 KHz。2分钟的工作,一分钟是扫频,一分钟是定频。扫频是在12KHz~25 KHz的频段中不断变换频点循环工作。循环速度是3.8秒,定频是工作时随机选取一个频点工作1分钟。 3、电力驱鸟器下面凹部装有船型开关和高亮度发光二级管。运输及安装时不会产生误动作;发光管便于巡查人员观察驱鸟器的工作状态。

4、正常工作时白天电力驱鸟器按照“工作︰停止=2︰15”的速度工作,即工作2分钟,停止15分钟;傍晚是鸟类栖息集中的时间,驱鸟器增加工作比例,按照“工作︰停止=2︰10”的速度工作,即工作2分钟,停止10分钟。进入深夜为了节约能源,延长驱鸟器的使用寿命。自动变为白天的“2︰15”的比例工作。电力驱鸟器在发出超声波时,指示灯状态按照“亮1秒→灭1秒→亮1秒→灭9秒”的速度循环。 结语 深圳市特力康科技有限公司自主研发生产的智能语音驱鸟器适用于果蔬园林,电线杆塔,机场等。该装置利用太阳能电池板和蓄电池供电,尤其适用于野外杆塔和不方便提供电源的变电站选用,只需一台即可见效。 凡购买我司产品,自购机之日起享受12个月免费保修服务以及相关产品有偿维护,用户联系我公司技术人员即可办理相关手续。 预知详情,TEL贝先生:0⑦⑤⑤-②⑨⑤00⑦⑥②或 QQ:①⑨②0⑥⑦①⑨②⑦ 特力康还经营:风动闪光驱鸟器、防鸟刺、风车不锈钢驱鸟器、防鸟挡板等相关产品。

防鸟刺怎么选择

防鸟刺怎么选择? 经过不断地探索,防鸟刺的类型也变得多种多样。其中主要有简单的散状金属刺根部做旋形状的金属刺、底部带有防鸟档板的防刺。通过实践可以看出,性能优异的防鸟刺需必备可靠、实用、耐用和安装灵活几个特点。 1.防鸟刺的可靠性 首先,防鸟刺的设计和安装应保证现有运行设备的安全,必须满足运行线路的各种安全距离,且安装牢固可靠。由于防鸟朝加装在杆塔上方,长时间受风力作用,易产生因风震造成的防鸟刺底座螺栓松动,从而导致防鸟刺整体脱落。因此,防鸟刺栓应采取防松措施。 2.防鸟刺的实用性 防鸟刺的设计突出其阻止大型鸟类在杆塔上活动的功能,所以力求简单实用。防鸟刺的长度应根据不同材质进行具体设计。制造长度过大,鸟刺的圆度及弹性较差,起不到防鸟作用。制度长度过小,防鸟刺防护范围有限,防鸟效果差,也造成了用量的增加,加大了维护的工作量。依据本地区使用经验,防鸟刺长度采用80m-90m较为合适。 3.防鸟刺的耐用性 防鸟刺有冷镀锌和热镀锌两种。冷镀锌的防鸟刺外观质量较好,但耐腐蚀性能较差,一般运行二至三年会发生不同程度的锈蚀。 冷锌防鸟刺产品,可以看出鸟刺整体锈蚀严重,鸟刺底部钢丝变细,部分钢丝锈断。这批安装的防鸟刺不仅完全失去了防鸟性能,同时也严重威胁着线路的安全运行。热镀锌鸟耐腐蚀性好。采用热镀防鸟刺运行五年仍有良好的防鸟性能。 4.防鸟刺的灵活性 防鸟刺应适用于不同型式的杆塔,且安装方便。同时还应保证安装后不会对杆塔检修工

作遣成影响。常见有两种做法。 (1)鸟刺与底座可分离。安装时,先将鸟刺底座固定在杆塔上,再将鸟刺插入底座内检修时,将鸟从展座中援出,放置于杆塔上牢靠地方 (2)鸟刺与底座不可分离,但鸟刺带有收紧装置,且带有转向功能

除氧器安装施工技术方案

······· 山西兰花科创年产20万吨己内酰胺项目一期工程锅炉房安装工程 除氧器吊装专项方案 编制: 审核: 批准:

施工单位:江苏天目建设集团有限公司 编制日期: 2014年5月16日 ···. ······· 目录 1 工程概 况 (1) 1.1 项目概 况 (1) 1.2 设备概 况 (1) 2 编制依 据 (1) 3 施工部 署 (1) 3.1 施工前准备工 作 (1) 3.2 劳动力投入计划 表 (2) 3.3 施工机具投入计划 表 (2) 4 除氧器安装方 案 (3) 4.1 工艺流 程 (3) 4.2 安装前准备工 作 (3) 4.3 除氧器的吊装、就位 ................................................ 4 5 安全技术措 施 (7) 5.1 临时用电管 理 (7) 5.2 起重作业人员管 理 (8) 5.3 起重过程安全管

理 (8) 5.4 高空作业人员安全管 理 (8) 5.5 焊接作业安全管 理 (8) 附件1:除氧器吊装紧急处理程 序 (10) ···. ······· 1 工程概况 1.1 项目概况 1.项目业主:山西兰花科技创业股份有限公司 2.总承包商:中国天辰工程有限公司 3.设备厂家:青岛开胜锅炉辅机有限公司 4.监理单位:河南兴平工程管理有限公司兰花科创己内酰胺监理部 5.施工单位:江苏天目建设集团有限公司 1.2 设备概况 该高压除氧器由青岛开胜锅炉辅机有限公司制造,水箱和除氧头分段进场,需进行33,63m50m,有效容积现场组装,除氧头重约5.8t,除氧水箱重约16.5t;水箱总容积33,除氧水箱直径3m,长9.64m,全容积72m,除氧头高约25m除氧塔容积9.0m;设备运行重量77800Kg,设备充水重量105000Kg。 2 编制依据 1.《锅炉安全技术监察规程》 TSG0001-2012 2.《电力建设施工技术规范》第2部分:锅炉机组 DL5190.2-2012 2.《电力建设施工技术规范》第5部分:管道及系统 DL5190.5-2012 3.《电力建设施工质量验收及评价规程》第5部分:管道及系统 DL/T5210.5-2009 4.《电力建设安全工作规程》

干燥机技术规格书

干燥 机 技 术 规 格 书 需 方: 供 方:2016年 7 月

目录 1 总则............................................................. - 1 - 2 设计、制造规程和规范............................................ - 1 - 3 技术规格........................................................ - 2 - 4 技术要求........................................................ - 2 - 5 质量保证与考核试验.............................................. - 4 - 6 供货范围........................................................ - 4 - 7 质量保证及试验.................................................. - 5 - 8 油漆、包装和运输................................................ - 5 - 9 技术和售后服务.................................................. - 6 -

1总则 1.1本技术协议适用于XX项目的干燥机,包括采购设备的本体及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装、试验和检修等方面的技术要求。 1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和有关工业标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。对于国家有关安全、环保等强制性标准和规定,必须满足其要求。 1.3卖方应保证提供的设备是全新的、可靠的、成熟的、完整的、其装配是合理的。卖方应保证设备和系统的技术和经济性能。 1.4卖方必须提供下列项目的(但不限制于此)设计、制造、供应、运输、服务措施和保证等。 1.5如果卖方没有以书面对本技术协议的条文提出异议,或虽提出但未得到买方的确认,那么买方可以认为卖方提出的产品应完全符合本规范书的要求。 1.6在签定合同之后,买方有权提出因规范、标准或规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供、需双方共同商定。 1.7本技术协议所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.8卖方应充分考虑发电厂燃用煤种多变的实际情况。 1.9设计和制造要充分考虑唐山现场的气象条件(地区海拔、地震烈度、紫外线强度等)和运输条件,对系统设计和布置进行优化选取。 1.10本规格书经供、需双方共同确认和签字后生效,与订货合同正文具有同等效力。2设计、制造规程和规范 冷冻式压缩空气干燥机的设计、制造、安装、验收均按中国国家有关标准为基础,并符合下列有关标准、规范和规定的要求(但不限于此),同时充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。 JB/T4330-1999 制冷和空调设备噪声的测定 GBJ 19-87 采暖通风与空气调节设计规范 继电保护和安全自动装置技术规程 DL 400-91

架空输电线路鸟害问题研究与防鸟技术实践

架空输电线路鸟害问题研究与防鸟技术实践 发表时间:2018-09-27T16:38:07.470Z 来源:《建筑模拟》2018年第18期作者:李希彪 [导读] 近年来,由于社会经济发展和人民生活水平的提高,电能的需求量越来越大,电网发展迅速。遍布城乡的输电线路及电网,为经济的发展和人民生活品质的改善提效增速。 国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司内蒙古通辽 028000 摘要:近年来,由于社会经济发展和人民生活水平的提高,电能的需求量越来越大,电网发展迅速。遍布城乡的输电线路及电网,为经济的发展和人民生活品质的改善提效增速。同时,随着人们环保意识的提高,人与自然和谐发展的理念不断深入,自然环境得到极大改善,鸟类活动也日益频繁。鸟类在输电线路杆塔上做巢、繁衍、生活等自然习性给输电线路正常运行带来极大安全隐患。 关键词:地域性;架空输电线路;防鸟害;措施 引言 架空输电线路是电网的重要组成部分,其安全可靠性直接影响电网的安全。近年来随着生态环境的改善和对野生鸟类加强保护,各种鸟类繁衍数量增多,活动更加频繁,输电线路由鸟害引起的跳闸事故明显增多,严重威胁电网的安全稳定运行。国内外学者对鸟害事故进行了广泛研究,但现有研究普遍缺乏针对性,本文结合沈阳地区特有的季节性、地域性特点以及往年运行数据进行有针对性的研究。 1鸟害故障问题的分析 架空输电线路的鸟害故障问题具备极大特点,季节性明显,时间性多发,且具有较强的突发性,与季节关系较大。季节性明显具体指的是鸟害故障其中非常重要的一种———筑巢期间导致的线路故障问题,往往是在每年的春季和夏季,也就是大多数鸟类的繁殖期间。时间性多发具体指的是发生此类事故的具体时间上,根据相关统计资料和记录表明,在正常的天气环境下,此类事故大多发生在清晨六点左右,次之的便是凌晨两点左右,原因主要在于这两个时间点空气中的湿度较大,鸟类的巢穴同时受潮,鸟类觅食前后会进行排便,粘稠的粪便排出往往散落在线路周围,或者黏连在线路上,导致线路短路或者跳闸情况的发生。而季节的突发性是指,鸟害故障往往与突发天气情况挂钩,如强降雨天气或者强大风对流天气,或者春夏季节时雷雨频繁之际。 2针对鸟害故障的防范措施 2.1安装相关的防鸟设备 此处所说的防鸟装置主要有防鸟刺、防鸟罩和防鸟网等,其中每个设备的使用效果都不同。其中最为常用的是防鸟罩,他是从防鸟挡板更新升级而来,对防鸟挡板进行了优化与改良,解决了其难以固定、维持强度低等弊病。要想有效的降低鸟害事故的发生次数,仅靠某一种单一设备是不够的,需要多种装置组合使用,综合治理,比如在相关重点地区的电塔线路两端安置瓷绝缘子串,与此同时在电塔的顶端还要加固防鸟网或防鸟刺等设备,多种方式共同作用,遏制鸟害事件的发生。 2.2封堵式方法 运用此类方法的前提是对鸟类的活动区域、活动习惯有充分的了解,对所在地区的鸟类种群分布和生活习性也有所研究,对其他地区来此迁徙的鸟类的迁徙习惯也充分掌握,这样就可以对鸟类产生一个定向的引导,对鸟类的活动区域进行封堵,有意识的引导鸟类去一些我们已经准备好了的区域,既不影响鸟类的正常生活也不影响电路的有效运转,结合相关的防鸟害的经验教训,双管齐下的有效治理鸟害。基本思路主要包括在电塔的顶端安装防鸟盒子等装置,而防鸟盒子主要由绝缘材质组合而成,两面用夹板固定在线路两端及周围,与此同时还加强人员的巡视和检查,检查盒子是否被强降雨或者大风天气破坏等情况是否存在。 2.3安装驱鸟器 超声波驱鸟器是目前比较常用的鸟害故障防治技术,利用声波进行驱鸟,同时还在其中融入了色、光等手段,从而有效进行驱鸟。驱鸟器系统中录入了鸟类天敌或者使鸟类恐惧的声音,通过循环播放这些声音使鸟类远离输电线路,达到驱鸟的目的。但是,周边人们的日常生活会受到这种声音的影响,因此,在靠近居民住所的地带,不允许将声音驱鸟器安装在架空输电杆塔上,在此基础上,组织专业的工作人员对已经安装的驱鸟器进行定期检查,保证在一定的范围之中可以使超声波驱鸟器稳定运行,有效防止发生鸟害故障。随着科学技术的发展,超声波驱鸟器性能也越来越高,有效规避了传统驱鸟器的弊端,在其中加入了雷达技术,能够对鸟类进行实时的监测。同时为避免鸟类适应声音,在超声波驱鸟器中还安装了多普勒雷达装置。 2.4驱鸟防鸟刺 (1)在杆塔上绝缘子串挂点上端横担上安装驱鸟防鸟刺,放射状张开的防鸟刺可以占据鸟类在横担上的落脚位置,鸟类无法在横担上驻足。2013年马鞍山地区在18条110kV线路常发生鸟害类杆段进行了安装,共安装531棵防鸟刺。安装使用前期效果明显,但防鸟刺的材质为铁丝或者铝丝,长久使用在风雨的浸蚀下容易发生变形失去效果,反而成为鸟类筑巢的基础。(2)单回路三角形或水平排列导线杆塔、双回路鼓型塔,在上相横担顶端上斜面上适量安装驱鸟刺,防止迁徙过路大型鸟类在绝缘子上方栖息排便。 结语 积极开展防鸟新技术的研发和应用,对现有防鸟刺进行改进,增加防鸟刺股数,采取长短刺相结合的方式优化防鸟刺打开形状和防鸟范围,在重点区段加密安装。在水平排列线路中相及垂直排列线路上相横担处安装防鸟隔板,避免鸟类与绝缘子垂直接触。加大新型防鸟设备的投放力度,结合沈阳地区线路防鸟害实际情况研发适用型防鸟设备。 参考文献: [1]巢亚峰,徐志强,岳一石,等.湖南输电线路鸟害故障特征分析及防范措施[J].高电压技术,2016,42(12):3854-3860. [2]刘瑞,刘耘成.架空输电线路防舞动措施[J].东北电力技术,2015,36(12):47-50. [3]韩国平.高压输电线路鸟害故障特征及防止对策[J].山西电力,2005(4):66-68. [4]李长看,卢明.河南输电线路涉鸟故障分布特征及分级研究[J].高压电器,2015,51(12):48-54.[5]武国亮,白瑾.山西电网输电线路鸟害故障分析及防范措施[J].山西电力,2012(6):32-34.

高压除氧器中英文说明书

高压除氧设备 high pressure deaerating equipment 安装使用说明书 Installation and Operation Manual 目录 CONTENTS 一、设备简介 1. Equipment Introduction 二、结构及原理 2. Construction and Function 三、除氧设备的安装 3. Design, manufacture, installation and inspection of deoxygenating equipment 四、除氧设备的运行 4. Operation of Deoxygenating Equipment 五、除氧设备的检验 5. Inspection of Deoxygenating Equipment 六、除氧设备的停运保护 6. Protection of Non Operating Deoxygenating Equipment 七、供货范围 7. Scope of Supply 八、附设备外形图 8. Outline Drawing of Equipment 一、设备简介 1. Equipment Introduction 本设备用于锅炉给水的除氧。 This equipment is used to deoxygenate the boiler feedwater.

1、本设备为热力喷雾淋水盘式除氧装置,由高压除氧器与除氧水箱组成,用于电站锅炉给水的除氧。在正常工作下,利用汽轮机抽汽或压力得到控制且具有安全泻放装置的汽源作为加热蒸汽,将进入除氧器的水加热到与除氧器运行压力相对应的饱和蒸汽温度,根据道尔顿定律,将溶于水的氧与二氧化碳等非凝结气体除去,达到标准规定的除氧水,储存在除氧水箱中,随时准备供给用水的需要。 1). This deaerating equipmentis of spray and packing type, consisting of high pressure deaerator and storage tank. It is applied to feedwater deoxygenation of power station boiler, hot water boiler and other hot water equipment. In normal working condition, turbine's extraction steam or other steam source which pressure is under control and has safety relief device will be used as heating steam to heat the water entering the deaerator to the saturation steam temperature corresponding to the operation pressure of the deaerator. According to the Dalton Law, it will eliminate uncondensable gases dissolved in the water, such as oxygen and carbon dioxide, etc., so that the deoxygenated water will satisfy the standard requirements. The deoxygenated water will be stored in the storage tank for supply at any time. 2、本设备适用于在设定、滑压力下作定压运行。定压运行时,备用加热蒸汽通过电动调节阀进入除氧器。根据除氧器内部的设定压力为0.147MPa.a,自动调节阀开度,以控制入口加热蒸汽量。 2). This equipment is applicable to constant pressure and sliding pressure operation under the set pressure. Constant pressure operation under the set pressure ,The heating steam of Assistance enters the deaerator through the motor operated adjust valve. According to the internal set pressure (0.147Mpa.a) of the deaerator, it will automatically adjust the valve opening to control the flow of the inlet heating steam. 3、高压除氧器采用双封头卧式结构,通过支座坐落在水箱筒体上,水箱采用双封头卧式结构,除氧器及水箱通过下水管和蒸汽连通管进行连通,维持除氧器和水箱压力平衡,保证设备安全稳定运行。 3). The high pressure deaerator adopts double-head horizontal construction , Pass to pay to install in the storage tank tube body top, The storage tank adopts double-head horizontal structure.connecting with storage tank cylinder by the downcomer and steam connecting pipe, Maintain the pressure balance about the deaerator and the storage tank, Promise an equipments a safety and stabilize to circulate. 4、高压除氧器设有(A48Y-16C)型弹簧全启式安全阀作为泻放装置,安全阀的开启压力和数量见设备图纸。 4). The high pressure deaerating equipment is equipped with (A48Y-16C) spring full opening safety valve as pressure relief device. For the opening pressure of safety valve and number , please refer to the equipment drawing. 5、在水箱筒体上设有2对就地磁翻板水位计,用于现场观察,还根据需要设有3对平衡容器,用于远方水位显示及报警、控制水位,当水位高于预定值时,及时发出高水位溢流放水信号,自动开启气动调节阀进行排水,以维持水箱中的正常水位,保证设备稳定运行。另设2对备用水位测量接口,便于用户根据需要设置水位控制仪表。 5). There is two group local magnetic conversion water level gauge equipped on the storage tank cylinder for local observation. According to requirement, it is also equipped with three group of balance vesse for remote water level indication and alarm. When water level is higher than the predefined value, it will give emergency drain signal and automatically open the air control regulates valve. It is equipped with two group of balance vessel to provide water level automatic

避雷器技术规范

中华人民共和国电力行业标准 进口交流无间隙金属氧化物 避雷器技术规范 DL/T613—1997 Specification and technical requirement for import AC gapless metal oxide surge arresters 中华人民共和国电力工业部1997-05-19批准1997-10-01实施 前言 本规范是根据1991年电力部避雷器标准化技术委员会年会上提出的任务制订的(后补列为95DB087—95计划)。 本规范是根据我国电力系统运行条件,按国际标准IEC99—4《交流无间隙金属氧化物避雷器》和有关国家标准制订的。由于国家标准GB11032—89《交流无间隙金属氧化物避雷器》与IEC99—4标准对中性点非直接接地系统中避雷器的规定有所不同,增加了制订本规范的难度。在本规范的制订中尽量总结我国进口与国产交流无间隙金属氧化物避雷器的使用与生产经验,体现其先进性与实用性,为引进产品提供了较全面的技术要求。 本规范由电力工业部避雷器标准化技术委员会提出并负责起草。 主要起草人:舒廉甫、梁毓锦、李启盛、陈慈萱、刘先进。 1范围 本规范规定了进口交流无间隙金属氧化物避雷器的技术要求,并按本规范规定的试验项目、试验方法和技术要求的标准进行设备验收。 本规范适用于3kV~500kV交流电网进口无间隙金属氧化物避雷器的技术谈判,并给出应遵循的基本要求,以及一般情况下的推荐值,个别地区的特殊使用条件应由订货单位向外商及制造部门提出,本规范不作规定。 2引用标准 下列标准包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB156—93标准电压 GB311.1—83高压输变电设备的绝缘配合 GB2900.12—89电工名词术语避雷器 GB/T5582—93高压电力设备外绝缘污秽等级 GB11032—89交流无间隙金属氧化物避雷器 IEC71(93)绝缘配合 IEC99—4(91)交流无间隙金属氧化物避雷器 3名词术语、符号定义 名词术语、符号定义与所引用的标准一致。

杆塔组立-安全技术交底 - 制度大全_1

杆塔组立:安全技术交底-制度大全 杆塔组立:安全技术交底之相关制度和职责,工程名称日期分部工程名称杆塔组立杆塔维修的技术质量,安全,环境的要求1.技术质量要求:⑴.以螺栓连接的构件应符合下列规定:①.螺杆应与构件面垂直,螺头平面与构件间不应有间隙。②.螺栓... 工程名称日期分部工程名称杆塔组立杆塔维修的技术质量,安全,环境的要求1. 技术质量要求:⑴.以螺栓连接的构件应符合下列规定:①.螺杆应与构件面垂直,螺头平面与构件间不应有间隙。②.螺栓紧好后,螺杆丝扣露出的长度,单螺母不应少于两个螺距;双螺母可与螺母相平。③.当必须加垫圈时,每端垫圈不应超过2个。⑴.螺栓的穿入方向应符合下列规定:①.对立体结构:水平方向由内向外;垂直方向由下向上。②.对平面结构:顺线路方向,双面构件由内向外,单面构件由送电侧穿入或按统一方向;横线路方向,两侧由内向外,中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向;垂直方向,由下向上。⑴.螺栓的紧固应按照设计要求进行,防止过劲螺栓脱口。⑴.防盗帽的安装,必须选用同螺栓相同规格的,正确使用已达到防盗目的。⑴.防鸟刺的安装,必须安装在线路杆塔悬垂位置的正上方,取到防鸟效果。⑴.线路防震锤倾斜的调整,必须做到防震锤和导线在同一垂直平面上,符合设计要求。⑴.杆塔缺件时,必须选用与杆塔相同材质的材料进行加工补料,并对加工处进行防腐处理。2. 安全、环境要求:⑴.高处作业人员应衣着灵便,穿软底鞋,并正确配戴个人防护用具。⑴.高处作业人员必须系好安全带(绳)。安全带(绳)必须拴在牢固的构件上,并不得低挂高用。施工过程中,应随时检查安全带(绳)是否拴牢。⑴.高处作业所用的工具和材料应放在工具袋内或用绳索绑牢;上下传递物件应用绳索吊送,严禁抛掷。工程名称日期分部工程名称杆塔组立⑴.高处作业人员在转移作业位置时不得失去保护,手扶的构件必须牢固。⑴.作业人员上下铁塔应沿脚钉或爬梯攀登。在间隔大的部位转移作业位置时,应增设临时扶手,不得沿单根构件上爬或下滑。⑴.攀登无爬梯或无脚钉的钢筋混凝土电杆必须使用登杆工具。多人上下同一杆塔时应逐个进行。严禁利用绳索或拉线上下杆塔或顺杆下滑。⑴.杆塔上应避免上下交叉作业。上下交叉作业或多人在一处作业时,应相互照应、密切配合。⑴.在霜冻、雨雪后进行高处作业,应采取防滑措施。⑴.遇有5级以上大风或其它自然灾害时禁止登高作业。⑴.施工作业时需设专人监护。⑴.施工作业完毕,必须对现场进行清理,做到“工完料完场地清”,防止对周围环境的污染。交底人:接受交底人员:施工负责人: 股权管理办法人员管理办法公章管理办法 欢迎下载使用,分享让人快乐

防鸟刺安装标准

架空输电线路防鸟装置技术规定 南京大明宫设计院 2016年5月 江苏南京

批准:海楚平 校审:陈瑶瑶 编制:陈林徐刚刚苌凯赵燕燕、

1 总则 1.1为防止架空输电线路鸟害跳闸,提高防鸟害技术水平,特制定本标准。 1.2本标准是依据国网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路运行规范》、《110(66)kV~500kV架空输电线路技术监督规定》,南方电网电网公司《架空输电线路防鸟装置装设规定》等有关规范和规定,结合近年来南京大明宫设计院防治鸟害经验而制定的。 1.3本标准针对江苏地区架空输电线路所发生的鸟害故障情况,提出防鸟装置制作和安装标准以及运行维护要求。 1.4本标准适用于江苏电网110~220kV架空输电线路。 2 一般规定 2.1 公司系统110~220 kV架空输电线路一般应全线装设防鸟装置。其中,新建线路应将加装防鸟装置作为基本要求,在设计和建设过程中予以落实;在役线路应在技改大修项目中予以安排落实。 2.2 防鸟装置不得对现有杆塔外绝缘间隙造成明显影响,并综合考虑防腐、防风、防冰(雪)以及现场检修的要求,安装时不应在杆塔横担上重新打孔。 2.3 防鸟装置相对导电体的有效遮蔽范围:110kV应大于0.7米;220kV应大于1.2米。同时,防鸟装置之间不得留有鸟类活动的间隙。 2.4 防鸟装置应在杆塔上安装牢固,因检修需拆卸时要放置在可靠部位,检修结束后恢复原状。 2.5 输电线路加装防鸟装置应坚持因地制宜的原则,根据鸟类特征采取防范措施。在一般地区,可只采用加装防鸟刺措施;对存在长足型鸟类等普通防鸟刺作用不明显的地区,应采用防鸟刺与防鸟板相结合的措施。 2.6 输电线路用防鸟刺应选用工厂制作的定型产品。 3 防鸟装置制作标准 3.1防鸟刺制作标准 3.1.1 制作防鸟刺材料宜采用Ф6~8冷拔丝制作,采用其他材料制作时,应具有相同刚度和抗疲劳特性。

除氧器技术规范

******公司 ******建设 热网除氧器 (低压旋膜热力除氧器) 招标文件 技术规范书 *******公司 *******年**月

目录 第一章总的要求................................................................................................................ 错误!未指定书签。第二章工程概况................................................................................................................ 错误!未指定书签。第三章标准和规范.......................................................................................................... 错误!未指定书签。第五章采购设备需求及供货范围、交货进度................................................................ 错误!未指定书签。第六章技术资料................................................................................................................ 错误!未指定书签。第七章设备监造(检验)和性能验收试验.................................................................... 错误!未指定书签。第八章技术服务和设计联络............................................................................................ 错误!未指定书签。第九章分包与外购............................................................................................................ 错误!未指定书签。第十章大件部件情况........................................................................................................ 错误!未指定书签。第十一章罚款条件.............................................................................................................. 错误!未指定书签。第十二章技术差异表........................................................................................................ 错误!未指定书签。

技术规范书-空调

江苏省广电有线信息网络股份有限公司苏州分公司传输中心机房工程 空调采购安装工程 技术规范书 二○一七年六月

目录 1.概述 (1) 1.1.定义 (1) 1.2.必须满足的技术标准/规范 (3) 2.工程建设背景及采购需求 (3) 2.1. 工程建设背景 (3) 2.2. 采购需求一览表 (4) 3.主要技术要求 (5) 3.1.风冷型机房机房专用空调 (5) 3.1.1. 主要技术要求 (5) 3.1.2. 外观与结构要求 (6) 3.1.3. 压缩机 (6) 3.1.4. 室内机风机 (6) 3.1.5. 膨胀阀 (7) 3.1.6. 蒸发器 (7) 3.1.7. 加热性能 (7) 3.1.8. 空气过滤性能 (7) 3.1.9. 室外机 (7) 3.1.10. 温湿度检测 (8) 3.1.11. 漏水检测 (8) 3.1.12. 监控系统 (8) 3.1.13. 保温材料 (9) 3.1.14. 噪声要求 (9) 3.1.15. 电气性能 (9) 3.2.多联机(热泵)空调 (10) 3.2.1. 主要技术要求 (10) 3.2.2. 产品要求 (11) 3.3.分体空调 (12) 3.3.1. 主要技术要求 (12) 3.4.吊顶式分体全新风变频空调机 (13) 3.4.1. 主要技术要求 (13) 3.4.2. 电气性能 (13) 3.5. 湿膜加湿机 (14) 3.5.1. 主要技术要求 (14) 3.6. 空气压缩式雾化喷淋 (17) 3.6.1. 主要技术要求 (17) 4. 施工要求 (18) 5.技术服务要求 (19) 5.1.设备检验 (19) 5.1.1. 出厂检验 (19) 5.1.2. 供货 (20) 5.1.3. 到货抽检 (20) 5.2.设备验收 (21)

HY5W-72-186避雷器技术规范书[1]

HY5WZ-72/186变压器中性点特制复合外套氧化锌避雷器 技术规范 孙浩良 二00六年十一月

1范围 本规范规定了HY5WZ-72/186复合外套避雷器的技术要求,并按本规范规定的试验项目、试验方法和技术要求的标准进行设备验收。 本规范适用于复合外套避雷器的采购,并给出应遵循的基本要求,以及一般情况下的推荐值。 2执行标准 下列标准包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本规范执行时,所列版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应相应的执行下列标准最新版本。 GB156—93标准电压 GB311.1—97高压输变电设备的绝缘配合 GB2900.12—89电工名词术语避雷器 GB/T5582—93高压电力设备外绝缘污秽等级 IEC71(93)绝缘配合 GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 3使用条件 3.1系统最高工作电压 与电力系统标称电压相适应的系统最高工作电压见表1(有效值)。 3.2系统额定频率 50Hz。 3.3海拔高度 不超过1000m。 3.4环境温度 最高温度不高于54℃; 最低温度不低于0℃; 最大日温差不大于25℃。 3.5最高相对湿度 25℃下为90%。 3.6最大风速 不大于35m/s。 3.7日照能量 在风速0.5m/s下为0.11W/cm2。 避雷器运行在该日照下,复合外套表面的温度一般不超过60℃。

3.8污秽等级 根据避雷器安装地区的污秽情况选用避雷器外绝缘污秽等级。见表2。 表2电力设备污秽分级标准 注:本规范执行污秽等级Ⅳ级。 3.9耐地震能力 地震烈度8度地区: 地面水平加速度0.25g; 地面垂直加速度0.125g。 4技术参数 4.1直流1mA参考电压 避雷器本体,应测量通过直流参考电流为1mA时的直流参考电压,其值不小于下表: 4.2 0.75倍直流1mA参考电压下的泄漏电流不大于50μA。 4.3避雷器雷电冲击伏秒特性 避雷器雷电冲击(波头时间1μs-10μs)伏秒特性曲线应比被保护的变压器中性点雷电冲击伏秒曲线低10%以上。 4.5额定拉伸负荷 避雷器应承受至少15倍避雷器自重的额定拉伸负荷1min不损坏,完全符合《GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器》标准要求。 4.6密封性试验 避雷器本体应有可靠的密封,在运行中不应有因密封不良而影响避雷器的性能。 4.7短路电流性能 保证在通过以下短路电流时,避雷器不发生损坏:

相关文档
相关文档 最新文档