文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › LNG应用及主要客户分析

LNG应用及主要客户分析

LNG应用及主要客户分析
LNG应用及主要客户分析

LNG应用及主要客户分析

LNG应用及主要客户分析

一、 LNG用于发电

LNG项目大部分的气量用于电厂的联合循环发电,LNG电厂与常规燃煤电厂相比,除了大大改善了环保状况之外,在占地和建设周期,调峰机动性等方面都显示了很大的优越性。建设投资相对较低,LNG电厂的单位千瓦造价约为国产脱硫煤电厂的89%,进口设备脱硫煤电厂的60%,核电厂的33%。

二、LNG用于城市燃气

随着社会的发展、科技的进步以及人类对环境保护的意识增强,近年来,LNG作为清洁能源现备受关注,天然气燃烧后产生的二氧化碳和氮氧化合物仅为煤的50%和20%,污染为液化石油气的1/4,煤的1/800。随着居民生活水平的提高,中小城镇居民更希望能用洁净的能源,由于管道铺投资设费用大,LNG气化站具有比管道气更好的经济性,在中小城镇可采用LNG气化站作为气源供居民使用,此外还可用于商业、事业单位的生活以及用户的采暖等。

三、LNG作为工业燃料

天然气作为工业燃料主要用于锅炉和工业窑炉,与煤、燃料油、液化气相比具有明显的优势。天然气作为工业燃料,环境效益明显。以燃烧后排放的CO2作为比较,如煤炭为100,则石油为83,而天然气仅为57,同时二氧化硫和氮氧化物等污染物仅微量排放。通过热值和热效率换算,每立方米天然气大约可替代3.3公斤煤炭,1.5公斤重油和1.3公斤柴油。从价格角度考虑,对煤炭的可替代优势不强,对

轻油替代优势比较强,而能否顶替重油则需根据具体情况来确定。

四、LNG作为汽车燃料

随着我国天然气汽车工业的发展和液化天然气的优良特性,液化天然气汽车正在成为研究热点。通过了解液化天然气汽车的发动机、燃料系统主要组成部分的功能和原理,再回顾我国液化天然气汽车发展历史、应用现状,并且将LNG、CNG和汽油三种车用燃料进行比较,从而可以看出液化天然气汽车比CNGV和汽油汽车更加清洁、安全和经济。

五、 LNG项目市场定位分析

市场开拓是LNG项目的基础,我国沿海特别是东南沿海经济发达、价格承受能力强的地区,应以此类地区作为LNG项目的目标市场, 对LNG项目的市场地位和进度的确定应该坚持以下几个原则。

(1)坚持替代能源有经济性的市场定位原则,即LNG只替代单位等热值价格比自身高的LPG、油制品、电、人工煤气, 以及禁燃煤地区的煤。

(2)大力开发居民、工商业团体用户(包括集中空调和热、电、冷联产用户)、特定的大工业用户、LNG 汽车、CNG 汽车等, 适当配置调峰燃气电厂的用气。

(3)采用谨慎的市场开发策略。新市场的开发要经过普查→分类初选→优选→意向书和框架协议的程序。

(4)在输气管线没有覆盖的地区积极开拓槽车输送加卫星站汽化的市场, 大力扩展LNG的供气范围。即使在管线覆盖的地区, 也可以考

虑采用卫星站作为时调峰和管输盲区供气的手段。对市场竞争力最不确定的电厂用户, 要对其承受能力、上网电价、用气比例、实行差别气价的可能性和经济性等作详细分析。

(5)以有承受力和有经济性的用户用量作为市场容量, 以确定LNG 项目的目标市场。LNG市场价只要是原油等热值价格的折扣价, 就具有竞争力。因此,LNG市场定价的重点不仅是一定油价下的气价, 而更重要的是天然气价与原油价的折扣率, 在LNG的价格谈判中要争这个折扣率。

随着管道气的供应越来越充足,同时LNG资源也大量增加,LNG的下游市场也在发生着很大的变化,从过去传统的城市调峰和高产值工业的使用,逐步转换到了重点工业领域和车船用燃料,所以这两块市场的开发将会成为今后市场竞争的重点,尤其是车船燃料市场已经有好多公司键入,并且现在还处于节能减排的关键时期,政府部门的支持力度也比较大,所以这块市场的潜力巨大,应该引起足够重视。

六、LNG市场开发中的定价机制分析

完善定价机制,从井口气源到终端用户的整个LNG产业链的天然气定价是新型天然气市场发展最重要和最关键的因素,终端用户定价不但会影响销售量,而且对LNG产业链中的基础设施建设也至关重要,因为从各种终端用户得到的收入将决定LNG项目市场定价的经济可行性。

LNG项目市场开发的成功取决于天然气对其他燃料的竞争力,LNG的定价基于竞争性燃料。在亚洲,日本是一个原油净进口国,每年进口

油量基本稳定。所以日本将其石油进口到岸价格作为进口LNG的定价参照,这样也就造成了目前东亚地区LNG的定价与原油价格密不可分,因此亚洲的LNG价格高于世界其他地区。政府制定或指导价不能准确及时反映供需关系的变化,而且这种定价机制无法使生产者和消费者做出长期的承诺,而LNG产业链的基础设施的开发却恰恰需要上述承诺。因此,天然气的定价政策应该把最终用户的支付意愿作为出发点。

1997年以前,我国天然气定价采用鼓励消费者的成本定价方式,而后采用鼓励生产者的成本加成法。但这两种定价机制都未兼顾双方的利益,不能反映市场的供应和需求。完善天然气定价机制的主要措施有:一是放开对天然气生产开发企业的井口价管制,实行竞争谈判定价;二是加强对管输公司的成本核算,实行基于业绩的监管定价;三是打破对地方用气市场的垄断,扩大直供范围,实行监管与竞争定价。目前,我国LNG下游市场的用户规模仍然很小,只有在LNG气源和下游市场最终用户之间订稳定的长期合同,才可能为大规模的上游开发、液化及运输等整个LNG产业链提供资金支持。气源供应商与LNG 购买方之间、LNG购买方与最终用户之间签订“照付不议”合同是确保LNG产业链长期稳定发展而必不可少的最重要的制度保障。“照付不议”合同的核心是买方按照合同规定的天然气质量和双方约定的数量,不间断地购买卖方的产品,无特殊情况下买方不得随意终止或变更合同,只要卖方执行了“照供不误”,买方就要按照合同的不低于“照付不议”的量接收天然气,少接收的气量,要照付气费,留待次

年提取(补提气),确保卖方的气源销售,降低卖方的大规模开采、运输气源的市场风险,否则将要承担相应的违约责任。目前来看LNG 项目运营初期市场客户会比较少,签订“照付不仪”能很大程度解决LNG销路问题。

七、针对不同的下游用户实行不同的定价策略

LNG项目要与下游用户签订“照付不议”合同。其市场定价以实现企业和社会效益最大化为目标,有四个基本定价原则:成本核算原则、资源利用效率原则、替代对象价格决定承受能力的原则以及市场开拓导向原则。

根据中国今后一段时期LNG下游消费市场的需求曲线,可以把LNG 的消费者划分为以下群体:联合循环电站用户,城市民用燃气用户,规模化的城市/工业园区分布式能源系统用户,炼油、石化等工业燃料用户,制氢和化工原料用户,车用燃料(LNG/CNG加气站)用户,车载罐箱运输的LNG所拓展的各种网外天然气用户。下面按照上述LNG的四个基本定价原则,分析对不同的LNG消费用户应采取的定价策略。

1、联合循环电站用户

此类用户的特点是直接由LNG进行供气, 用气规模大而稳定, 在LNG 项目初期, 承担着保证到厂的LNG能按照“照付不议”合同条款稳定消费的重要作用。但是此类用户主要用LNG替代低价的煤炭发电和水电, 竞争力不强, 对LNG 的价格承受能力较低, 因此, 应当使其享受尽可能的低价, 以LNG项目保本为底线。

但是, 目前中国天然气与煤的等热值比价已经达到了2.5~3.0的高位, 我国不可能发展大规模的天然气发电, 所以天然气发电只能在LNG项目启动初期占下游用户的较大比例,发挥市场先驱作用。如果仅仅依靠低价售气给发电用户,LNG项目是难以回收投资成本的。此外,天然气电厂一般只能作为调峰电站,受电网负荷和需求变化的限制较大。随着LNG项目下游市场的逐步开拓,发电用气所占的比例将逐步缩小,这也是全球发展趋势。

2、城市民用燃气用户

此类用户主要是城市居民、旅店、餐馆等商业用户,天然气主要用于炊事、洗浴供热。其主要特点: 一是城市燃气公司大多已经拥有了一定规模的用户,LNG的消费量相对较小,不可能成为市场开拓的主力;二是用户十分分散,要求天然气输送管道逐级降压、调配,因此燃气公司的投资折旧和管理财务成本较高;三是天然气用于低温加热,属于高能低用,资源利用效率较低;四是在没有管网的城市,天然气主要替代昂贵的LPG,用户的价格承受能力较强。这些特点都决定了城市民(商)用燃气用户价格宜较高,这部分用户是项目早期的主要市场之一,也是投资回收的主要来源。

3、规模化的城市/工业园区分布式能源系统用户

分布式能源系统(DES)是在有限区域内采用冷热电三联供(Combined Cold Heat and Power, CCHP)技术,通过管网和电缆向用户同时提供电力、蒸汽、热水和空调用冷冻水服务的综合能源供应系统,所以总称“冷热电联供,DES/CCHP”。分布式能源有两大优势:一是天然

气发电后余热梯级利用,将蒸汽和热水直接供给用户,可以使能源利用效率高达70%~90%,并降低发电成本,使LNG的经济性大大提高。二是发电在10kV电压下就地直供,可避免升降压和远程传输的设备投资,降低电力损失以及运营费用,降低终端供电成本,因而是效率最高的天然气能源利用途径。

适合于在中国推广应用的分布式冷热电三联供能源系统(DES/CCHP)分为满足城市商住建筑群用能需求,满足工业和工业园区对电、蒸汽、热水和冷负荷需求两大类。这两类用户将是天然气下游市场的最大用户。因为相对于现有的城市以电为主的能源供应系统,相对于现有的电、热(蒸汽)和冷分别转换和供应的工业能源系统,DES/CCHP替代的是电或低效率利用的天然气或重油,因其高效和直供而具有很好的经济效益。此外,具有一定规模的DES/CCHP用户,直接从高压干线管道引进天然气,因而供气成本较低,这也为低价销售天然气创造了条件。

就这类用户而言, 供气成本低, 能源利用效率高, 是LNG项目的最大市场。通过扩大这个市场, 可尽快提高LNG的消费量, 降低“照付不议”合同条款对买方的风险。因此, 对这类用户应当实行“薄利多销”的原则, 给予尽可能优惠的燃气价格。

4、炼油石化企业用户

炼油石化企业等工业用户,将天然气作为制氢原料和燃料,所替代的是目前市场上价格较高的轻烃或重油,这有利于资源的节约、综合利用和循环利用,有利于减少对国际原油的过度依赖。所以,对这类用

户应实行较低价格,鼓励其大量采用天然气。

5、车用燃料(LNG/CNG加气站) 用户

此类用户以LNG或CNG替代大量柴油和部分汽油,有利于提高能源利用效率、改善环境。由于汽柴油的价格远高于LNG的价格,所以这类用户对 LNG价格的承受能力很强。不过,按照广义的成本计价原则,还必须考虑到LNG车辆(LNGV)的开发需要一个完整的产业链做支撑,包括购置LNG发动机(或改装CNG发动机),加装LNG/CNG燃料箱,建设加气站,投资车载罐箱运输公司车队等等。因此,LNG项目公司或燃气公司制定LNG燃料售价,必须给罐箱运输公司、加气站、汽车改装业主等留下合理的投资回收和利润空间,不可以随意抬高价格。

天然气锅炉安全操作规程

一目的:制定锅炉安全操作规程,保证锅炉的安全运行及正常的生产供汽需要。 二适用范围:适用于锅炉操作及安全管理。 三责任者:动力车间、司炉工。 四正文: 1 点火操作 1.1 点火前应检查烟道及锅炉各附属设备、安全附件等是否正常,确认合格后方可准备点火; 1.2 检查锅炉水位计、水阀门必须处于打开位置; 1.3 检查软水罐水位,然后开启水泵上水,上水时注意水位变化情况,杜绝假水位,若缺水可手动上水; 1.4 点火时燃烧器应先启动鼓风机吹扫,排除烟道中可能残存的可燃气体或沉积物,然后将进入点火前自检程序,如点火程序异常应停机处理。 1.5 检查控制柜上的各个旋钮,均应处于正常位置,并无损,手动/自动、上水、燃烧器旋钮,应放在自动位置,大火/小火位置应处于小火位置上。 1.6 先打开总电源开关,再开启燃气阀门;打开控制盘总开关,使其处自动操作状态,预备点火,延时后将自动点火。 1.7 点火时先小火运行然后转大火,使锅炉各部位受热均匀。冷炉启动时,须先小火升压至0.3 MPa,然后转大火运行。点火至投入运行应保持两小时左右。 1.8 锅炉运行后应检查天然气流量是否正常,一般小火时为≤70m3/h,大火时140~160 m3/h。 2 升压操作 2.1 升压时应平稳操作,先水火后大火,同时注意排污减压,以免锅筒及炉体受损。 2.2 当气压上升到0.2~0.3MPa 时,检查各连接处有无渗漏现象。拧紧螺丝时应侧身进行,所用扳手长度不得超过20倍螺丝直径。同时检查给水设备,注意各阀门有无泄露现象。 2.3 当气压上升到工作压力后,再冲洗一次水位表。 3 运行操作 3.1 供汽前应通知用汽部门作好准备,开启蒸汽管道上的疏水阀进行排水、暖管,然后将主汽阀缓缓开启至最大,再回转半圈防止阀芯咬死; 3.2 运行中要经常监视水位变化情况,保持水位计显示准确、清晰。每班至少冲洗水位计两次,水 1

天然气烧嘴安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A67940 天然气烧嘴安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

天然气烧嘴安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 a.拆卸天然气、空气管及其它压力管道时,一定要先关闭相对应管道上的阀门并确认已卸压。 b.在拆卸烧嘴枪时,必须先关闭天然气、空气手动阀后再用氮气吹扫后方可进行拆卸。 c.及时检查天然气管道,各连接部是否有天然气泄漏,一旦发现有天然气泄漏应立即关闭泄漏处上游的阀门,及时汇报并联系处理。 d.检查、清理烧嘴时必须通知中控室提高闪速炉负压,确保人员被高温烟气灼伤。 e.烧嘴点火时调节阀要置手动,开度要小,初始天然气量为100Nm3/h。

天然气安全操作规程

天然气安全操作规程 [一]天然气配气操作 1.操作人员必须熟悉,了解天然气的特性及其操作要求,并经操作训练与考试合格,不准独立进行操作。 2.非操作人员未经许可,不准进入配气站。外单位人员未经有关部门批准,禁止进入配气站。值班人员应随时提高警惕,严防破坏,发现问题应立即采取措施并向领导报告。 3.非值班人员不得任意动用设备、仪表。 4.严格遵守防火制度,站内严禁烟火,严禁堆放易燃物。在站内进行动火工程,必须有切实可行的安全措施并经有关部门和领导批准方可施工。 5.站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置,每班检查完好。每月进行一次安全检查,对查出的隐患和存在的问题要及时处理。 6.当天然气的压力过高或不稳定时,应设置调压装置,下面以TZY—自动式调节器为例,说明调节操作。 (1)调节器的启动: 1)调节器上的针形阀应开启在全开状态; 2)打开旁路调节,在基本稳定的情况下,先缓缓开启下游截断阀门,同时调节止回阀手轮,使调节弹簧与阀后压力基本平衡; 3)缓缓开启上游截断阀门,同肘缓慢关闭旁道截断阀门,随即关小止回阀后的针

形阀,直至浮动阀开始启动; 4)调节止回阀手轮及小针形阀,使其达到所要求的给定压力,直到调节器稳定工作; 5)针形阀操作原则,是当调节止回阀手轮,阀后压力迟钝不灵时,可关小针形阀; 6)调节器启动时,应细心操作,均匀缓慢,不可匆忙。 (2)调节器停止工作: 缓慢关闭上游截断阀门,同时缓慢开启旁通阀门,使旁路投入生产,然后缓慢关闭下游截断阀门。 7.CW一430型双波纹管差压计的操作要求 开表前控制阀两手轱处于停表状态(反时针拧紧手轮),孔板引压管上高低阀及仪表底部三个放空阀应全部关闭。 (1)开表: 1)打开平衡阀;

天然气切割安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 天然气切割安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5531-36 天然气切割安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、切割作业前的准备 (1)进行切割作业前,必须检查各种设备和安全装置经已安装正确,并且各种设备运行正常。 (2)确定燃气压力是否在正常范围内,并已正确的和割据连接。减压后燃气压力一般取0.05~0.09Mpa,具体数值与所选割嘴型号及切割厚度有关。 (3)检查割嘴是否有缺陷或被损坏,例如:破口、裂缝及磨损等,如果有需要,应由符合资格的工作人员更换,并且检查所有气道接口是否有漏气迹象。确保气管摆放的方法不会使气管严重扭曲,或被其它重型设备碾压,以避免气流被堵塞或气管受到损坏。 (4)点火前必须把管路内的空气完全排放干净。 (5)在切割过程中气管必须远离切割工件或割嘴火焰。

2、作业期间的准备 (1)配戴个人防护设备及依循安全作业程序行事。 (2)小心处理已点着的割据,不得把它悬挂于气瓶上,甚或短暂地无人看管下摆放。 (3)将与工作无关的可燃物质搬离操作现场,避免引起火灾。 (4)严禁在生产区内使用明火,严禁与本单位无关的人员进入生产区。 3、切割安全操作注意事项 3.1气体切割的安全分析 气体切割时氧气射流的喷射、火星、熔滴和溶渣四处飞溅,容易造成人员灼烫;较大的火星,熔滴和熔渣能飞到距操作点5米以外的地方,若引燃易燃易爆物品,可造成火灾和爆炸。高处作业时,还存在高处坠落以及落下的火星引燃地面的可燃物品。在作业时必须把易燃物品远离操作现场,防止发生危险。 3.2气割作业安全规定 (1)在氧气瓶嘴上安装减压器之前,应进行短时

燃气燃烧器安全操作规程标准版

燃气燃烧器安全操作规 程标准版 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

燃气燃烧器安全操作规程 一、试机前的准备工作: 1.检查燃气管路外观是否良好无损伤及干净通畅,检查相关阀门是否已开启或处于正确关闭状态下;管路及接头法兰等有无松动、泄露现象,现场闻嗅有无天然气添加臭味;热风炉及空分站周围无动火作业及明火,如有必须予以隔离或清除。 2.查看燃气压力是否处于正常,调整燃气压力为10-25Kpa。 3.从燃气进气阀前,经排空阀放气排空1~2分钟,确保管路中无混合空气,首次或长时间未使用时,应适当延长排空时间。 二、燃烧器相关部分的检查: 1.燃烧器的外观是否良好无损伤,燃烧头是否安装牢固并调整好。2.燃烧器外部的电路连接应符合电器安装要求,将燃烧器控制柜电源送电,程控器等部件接插牢固无松动。 三、燃烧器的运行: 1.检查: 再次确认外部燃气是否在10---25Kpa,管路是否通畅, 2.启动 将现场操作箱上的大小火调节旋钮打到手动位置,电源旋钮打到开的位置,最后将启动旋钮打到开。首先自动检漏系统会自动检查阀门组件是否漏气,等待约2分钟后检漏完成(如果中途报红灯故障,需要按下检漏系统上面的红色复位按钮)。风机开始启动,并调整风门至较大的位置,对炉膛进行吹扫,等待吹扫过程结束,自动调整风门至点火位置,开始点火,点火完成后燃烧器会稳定在小火位置。 3 运行

根据工艺需要,将大小火调整旋钮,短时旋至大火位置,逐渐加大燃烧机的输出功率,观察炉温情况,根据需要调整至最佳位置。 四、注意事项: 五、1.燃气燃烧器一次点火程序失败时,应立即停机检查:燃烧器的供气系统是否正常,电路连线是否正确等,排除故障后方可重新启动燃烧机。 六、2.供气管路严禁用扳手或金属物体敲击、摩擦,避免产生静电或火花,引发燃气爆炸。 七、3.严禁在供气阀组或管道上、法兰面等处吸烟、焊接、切割等违章作业。 4.严禁在管路及阀组和调压阀旁进行任何明火测试。 5.测试供气管路中是否有燃气,通常用气体低压表测试即可。 6.在供气管路中,就算已进行过排空,但管壁仍残留有气体或液滴,如遇静电火花和明火同样会引起燃烧及爆炸,故在没有对其彻底清洗置换前不得进行任何检修、动火活动。 7.当供气管路已通气,而阀组或燃烧器有故障时需要拆卸,首先必须切断阀组前端总阀,然后对总阀至阀组这一段管道中气体进行放空,之后才能进行阀组的拆卸与维修。 8.禁止在现场使用无防爆功能的电(器)气、电动工具。 9.禁止人为手动操作运行某一个部件或一某段程序。 10、随时检查燃烧器,保持外壳清洁。 常见故障排除方法

(完整版)天然气安全操作规程

天然气安全操作规程 1、各厂要配备专(兼)职安全管理人员,接受天然气公司的安全专项培训;并负责定期对天然气设施进行检查。 2、天然气管路颜色为黄色,禁止高温物品、焊接接地线靠在天然气气体管道上,以免发生危险。 3、天然气体中添有加臭剂,一旦发生泄漏,漏气点周围将有浓郁的臭味,请及时查找和消除天然气的安全隐患。 4、禁止用天然气气体吹扫焊缝等,杜绝能源浪费。 5、天然气在正常供气使用的情况下,禁止随便操作分配箱设备,避免天然气管道压力失衡影响正常生产。 6、使用中,安全使用负责人应配合天然气公司做好安检、维修工作;若发现天然气设施损坏和存在不安全隐患,当班生产值班主任应立即拨打天然气公司抢险维修电话报警以便及时处理。报警电话:8607999 7、设备在使用之前必须熟读燃气公司提供的使用说明书,时刻牢记并严格遵守设备操作规程。 8、禁止在使用天燃气的场所堆放易燃易爆品或使用第二火源; 9、随时保持厂房内空气畅通; 10、严禁在燃气管道上悬挂重物或把燃气管道当接地引线; 11、严禁建(构)筑物占压燃气管道或在燃气管道附近倾倒腐蚀性物质; 12、为了安全用气,应指派专人定期对车间内所有天然气管道、阀门连接处进行天然气泄漏检查并做好检查记录,发现问题及时上报相关部门,相关部门应及时安排处理。 13、如需扩大燃气使用范围或更换、迁移(拆除)燃烧器,应与天然气公司联系;

14、保持电气设施、易燃物品与天然气阀门处的安全间距; 15、严禁擅自改动、包裹、损坏燃气设施。 16、天然气使用要切实加强对所属员工的安全教育工作,提高对天然气安全知识的认识,自觉遵守各项安全生产规章制度和岗位操作规程,杜绝违章作业,确实提高职工的自我保护意识,确保安全生产。

(完整word版)CNG压缩天然气公司-安全技术操作规程

一、气瓶充装前、后检查操作规程 1、总则 天然气充装是高压、易燃易爆危险品操作过程,为了避免发生安全事故,保证充装人员及司机、乘客的人身安全,一定要在充装操作前对汽车气瓶进行仔细的检查,确保充装、使用的安全可靠。 2、气瓶充装前的检查 2.1气瓶是否由国家锅炉压力容器安全监察机构批准持有制造许可证的制造厂所生产制造的产品,否则不予充装。 2.2气瓶材质是否适应天然气性质的要求。发现气瓶材质不适应天然气要求的,不予充装使用。 2.3充气前应对气瓶的外观进行检查,是否有凹陷、鼓包、裂纹、腐蚀以及焊缝缺陷等,如发现不正常现象,及时提出并不给予充装。 2.4气瓶是否在规定的定期检验有效期限内,其检验色标志是否符合规定。过期气瓶,不得充装使用。 2.5气瓶内有无剩余压力,剩余气体与天然气是否相符合。如果首次使用,应进行天然气置换,然后才可充装使用。 2.6检查气瓶原始标志或检验标志上标示的公称工作压力或水压试验压力是否符合规定的充装压力要求。 2.7瓶阀的材质、结构型式和出气口连接型式是否符合天然气性质的规定,是否符合技术规定。 2.8瓶组出口的压力表是否完好无损,其量程是否大于充装的最大压力,如果压力表损坏,及时更换,否则不给予充装。 2.9气瓶的出入口阀门是否完好,转动灵活,且没有腐蚀及漏气情况,管线及接头是否连接可靠,没有松动或脱落。 3、气瓶充装后的检查 3.1查看瓶内压力是否在规定范围内。 3.2瓶阀及其瓶口连接的密封性是否良好,是否有漏气现象。 3.3气瓶在充装后,是否出现鼓包变形等影响安全使用的严重缺陷。 3.4瓶体温度是否有异常变化。

3.5充气口阀门是否拧紧,防尘塞是否上牢,加气口防护门是否关严。 二、气瓶充装操作规程 1、待加气车辆停在售气规定位置关闭车辆电源后,取下防尘塞;并检查气瓶是否符合充装要求。 2、拿起充气枪,擦净充气嘴,将加气枪插入汽车充气口,打开充气枪至充气位置。 3、打开汽车上的充气阀,打开售气机的开关,开始充气,压力慢慢升至最大值,注意观察压力变化;观察汽车上充气压力表和售气机上售气压力表的压力。 4、停止加气。停止加气有以下两种方式: 4.1自动停止加气:当汽车瓶组压力达到设定值时;或达到设定加气量;或加气站地面储气瓶组压力不足以满足加气机所需的最低流量;所有电磁阀关闭,加气机自动停止加气。 4.2手动停止加气:充装人员根据司机要求或现场实际情况,随时可关闭加气枪开关,停止加气。 5、关闭售气机上的开关,关闭汽车上的充气阀。 6、将充气枪打开至放空位置,余气放空后,取出充气嘴。 7、将充气枪挂回售气机上。 8、读取加气量。 三、压缩机操作规程 1.安全保障 (1)压缩天然气是易燃易爆物质,设备的安全操作是使用维护设备的基础。 (2)CNG加气站防爆区域内严禁烟火。 (3)机器的运转部分是危险区域,在机器运行过程中非操作人员不得靠近。 (4)在起动压缩机之前,应保证没有人正在进行压缩机及其系统的检查和维修工作。 (5)在压缩机运行过程中不要随便接触排气管路,因为这些部位压力和温度较高,以防意外事故。

天然气安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A56008 天然气安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

精编范本,实用简洁操作规程编号:LX-FS-A56008 第2页/ 总2页 天然气安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 a. 当观察到有天燃气泄漏时,立即通知上级主管和同事,并严禁在泄漏点动火、动焊或进行可能产生火花的一切操作。 b. 立即关闭相对应管道上的上游阀门并对周围环境和天燃气易积地点进行通风稀释。 c. 立即用氮气或杂用风对管道进行吹扫并尽量将残余天燃气吹入炉内燃烧。 d. 严禁使用明火查漏,可用肥皂水检测。 e. 严禁将天燃气用作燃烧以外的其它用途或开路处理。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

食堂燃气安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD618 食堂燃气安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

食堂燃气安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、为加强对食堂燃气使用和燃气设备的管理,防止发生爆炸和火灾事故,根据现行法规,特制定本安全操作规程。 2、食堂要加强对燃气设施和燃气使用的管理,建立防火安全责任制,并将责任制落实到人。食堂班长为食堂燃气使用安全管理人员,具体负责燃气的日常安全检查。 3、食堂燃气使用人员必须懂得燃气性质、火灾危险性、防火措施及使用操作方法,掌握防火、灭火知识及消防应急预案,并经过培训合格;其他人员须熟悉消防基本知识。 4、使用燃气要严格遵守操作规程,点燃气时要按火等气的原则,在打开总阀后先点火后开气。燃气灶等燃气设施在使用中,操作人员不得离开工作现场,以防外溢物或风吹造成熄火漏气。下班前关闭总阀门,锁好门后方可离去。 5、对燃气设施,每天都要进行漏气检查,每周用肥皂液或洗洁精等对接头处进行检漏;对使用的软管到规定的

天然气安全操作规程完整

天然气安全操作规程 [一]天然气配气操作 1?操作人员必须熟悉,了解天然气的特性及其操作要求,并经操作训练与考试 合格,不准独立进行操作。 2.非操作人员未经许可,不准进入配气站。外单位人员未经有关部门批准,禁 止进入配气站。值班人员应随时提高警惕,严防破坏,发现问题应立即采取措施并向领导报告。 3?非值班人员不得任意动用设备、仪表。 4.严格遵守防火制度,站内严禁烟火,严禁堆放易燃物。在站内进行动火工程,必须有切实可行的安全措施并经有关部门和领导批准方可施工。 5?站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置,每班检查完好。每月进行一次安全检查,对查出的隐患和存在的问题要及时处理。 6?当天然气的压力过高或不稳定时,应设置调压装置,下面以TZY —自动式调 节器为例,说明调节操作。 (1)调节器的启动: 1)调节器上的针形阀应开启在全开状态; 2)打开旁路调节,在基本稳定的情况下,先缓缓开启下游截断阀门,同时调节止 回阀手轮,使调节弹簧与阀后压力基本平衡;

3)缓缓开启上游截断阀门,同肘缓慢关闭旁道截断阀门,随即关小止回阀后的针 形阀,直至浮动阀开始启动; 4)调节止回阀手轮及小针形阀,使其达到所要求的给定压力,直到调节器稳定工作; 5)针形阀操作原则,是当调节止回阀手轮,阀后压力迟钝不灵时,可关小针形阀; 6)调节器启动时,应细心操作,均匀缓慢,不可匆忙。 (2)调节器停止工作: 缓慢关闭上游截断阀门,同时缓慢开启旁通阀门,使旁路投入生产,然后缓慢关 闭下游截断阀门。 7. CW 一430型双波纹管差压计的操作要求 开表前控制阀两手轱处于停表状态(反时针拧紧手轮),孔板引压管上高低阀及仪表底部三个放空阀应全部关闭。

天然气锅炉安全操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 天然气锅炉安全操作规程(新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

天然气锅炉安全操作规程(新版) 一、点火启动前的检查 1、锅炉和风机以及锅炉循环水泵应完好正常,处于可工作状态。 2、安全附件(如:压力表、水位计、锅炉防爆门等)应完好齐全,灵活可靠。 3、热水罐水位处于罐体高度的2/3处以上(但低于溢流口)。锅炉水位处于满水状态。 4、烟道保持畅通,引风机风门打开。 5、检查天然气供应系统是否可以正常工作(燃气压力是否正常、气液分离器是否排液),燃气手阀应打开,无渗漏。 二、锅炉点火启动: 1、启动锅炉引风机,通风20分钟。 2、按下启动按钮,启动燃烧器火嘴。程序:首先进行炉膛吹扫

5分钟,5分钟后自动点火,观察是否点火成功,成功后先是小火运行一分钟后,自动转大火,再启动引风机正常运行。 3、在运行过程中,要勤检查,每半小时检查一次,主要检查点: (1)天然气的流量和压力是否稳定。 (2)自动燃烧器是否运行正常,电机有无杂音。 (3)炉膛火焰是否正常。 (4)锅炉热水循环泵是否正常(正常压力0.2MPa)。 (5)锅炉压力是否正常(正常压力0.15MPa)。 (6)引风机是否正常,电机有无异常响声。 4、正常运行中,不需要对燃烧器进行任何操作,所有大、小火转换,都会按设定的需要自动进行。 5、燃烧器设有手动转大火和转小火旋钮,根据需要,可以手动控制发热量。 三、停炉: 1、停炉前要与供气单位进行联系,告知停炉事宜。 2、按下停止按钮,使燃烧器停止工作;关闭管路供气阀门。

加热炉天然气安全操作规程

加热炉安全操作规程 1、凭“操作证”使用设备 2、点炉前: 2、1检查炉体、炉壳、砌砖体等主要部件就是否完好,确认完好、无严重缺陷后,方进行下列工作。 2、1、1检查天燃气压就是否正常(按规定不得低于4mm水银柱)。2、1、2检查天燃气阀门喷咀与烟道闸板使其处于正常状态,烟道畅通、无积水。 2、1、3在点炉前特别注意天燃气阀门就是否紧闭严密,同时用肥皂水检查管道接缝,打开散阀。 2、1、4调整烟道闸板,使炉内保持一定的抽力。 2、1、5新筑或大修后的炉子烘炉时,不得急剧升高或降低温度,应按规定的温升曲线升温,保温与降温。 3、点炉: 3、1关闭喷咀调风圈及风管阀门及放散阀门。 3、1、2点燃浸油火把,对准天燃气烧咀出口处。 3、1、3慢慢开启天燃气烧咀阀门,待着火后取出火把,调节风量至天然气燃烧正常。 3、1、4按上述操作点不着火时,应迅速取出火把,关闭天然气阀门,等炉子通风5分钟,按上述顺序进行重点,如第二次仍点不着火时,应查明原因,并予以处理后,方允许再点炉。 3、5操作中一定要先放火把,后打开天燃气阀门。严禁先打开天燃气

阀门,然后用火把点燃引火,否则容易引起爆炸,发生事故。 4值班维护与调节: 4、1炉子加热温度 4、2不允许有天燃气回火,离焰与熄火喷咀存在。 4、3天然气喷咀发生回火时,先关闭天然气喷咀阀门,用水冷却燃烧器。发生离焰时,先关死喷咀阀门,使炉膛进行通风,在任何情况下都应保持混合气体喷出速度,使用天燃气(OHp=8000大卡/立方米),在天燃气与空气不予热时,混合气体喷出速度应为25--30米/秒。 4、4炉子增加负荷时,先增加天燃气量,后增加空气量。炉子减少热负荷时,先减少空气量,然后减少天燃气量。炉子在燃烧时,应保持炉膛一定压力,防止冷空气进入炉内,一般炉内压力0、1—0、2mm水银柱。 4、5调节天燃气阀门、空气阀门与调风圈时,要慢慢地进行,以免引起回火、离焰及噪音。 4、6经常观察天然气燃烧情况,及时调整空气量,使空气过剩系数小且能保证天然气充分燃烧,一般选择α=1、05方为宜。 4、7提高炉子生产能力,加大天燃气消耗量或天燃气热值波动时,一定要注意炉内压力变化,当炉内压力大时,应考虑加大排烟道的截面。4、8在开始升温的30分钟内,天然气控制阀不要开得太大,待炉内星暗红色后,即可将天然气压力提高,空气阀也应相应的调节,使燃烧旺盛。 5,停炉 加热炉操作维护规程

天燃气安全操作规程(新版)

天燃气安全操作规程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0435

天燃气安全操作规程(新版) 1.凡需使用天然气的部门或个人,必须对天然气的特性有所了解。 2.严禁在天然气配气站内或使用天然气的场所堆放易燃物品或吸烟。 3.严禁利用天然气管道作电焊接地线。严禁用铁器敲击管道与阀体,以免引起火花。 4.使用天然气的场所应备有足够数量的消防器材。 5.要保证燃气检测装置的正常使用,灵敏可靠。 6.天然气加热炉必须特别注意下列要求: (1)点火前应先检查各种闸(阀)门,管道等是否有漏气、漏风等现象,鼓气设备等是否运转正常,烟道抽力是否符合开炉标准,操作区内禁止有明火等;

(2)打开室内门窗及烟道插板,再开通风机对镀锌炉进行吹除5~10分钟,待余气排除干净后,方准点火; (3)在燃烧过程中经常观察炉内燃烧情况及天然气压力变化。随时注意调整空气与天然气的比例,以保证燃烧正常。 7.点火时必须严格遵守“先点火,后开气,再调压”的操作顺序,严禁违章操作: (1)点火用天然气干管应预先检验两个关闭阀是否灵敏、可靠; (2)点火操作顺序: 1)接通点火器电源,把点火器开关置于“O”档,点火器的红线插到喷嘴的“A”项电极,黑线夹到点火器的“B”项电极; 2)在确保炉膛内没用燃气的情况下,打开点火器的开关至“1”档,点火器绿灯开始闪烁,表示点火器电源接通,开始打火; 3)缓慢打开天然气阀,待烧嘴点燃后微微开启空气阀,调节火焰的大小,注意往大调火时要先调燃气看见黄色火苗,再调空气,要交替调节天然气与空气的比例,直到火焰合适,颜色为蓝火,这时燃气阀门开启为1/3,风量阀门开启为1/2(刻度为5),正常情况

天燃气安全操作规程

天燃气使用安全操作规程 1.工作人员须知 1.1全体人员必须对天燃气的特性有所了解。 1.2 严禁在使用天燃气的场所堆放易燃物品或吸烟。 1.3严禁利用天燃气管道作电焊接地线。严禁用铁器敲击管道与阀体以免引起火花。 1.4使用天燃气的场所应备有足够数量的消防器材。 1.5天燃气使用人员必须严格执行岗位责任制和交接班制度,认真作好值班记录,工作期间不得擅离职守,要对燃气系统负全责,发生问题要及时报告,采取措施,避免发生事故。 2.使用前准备工作 2.1在点火前要检查天燃气设备的总阀门和燃烧器上所有开关是否正常,如发现泄漏,应立即关闭。 2.2检查炉膛内或现场有无气体,若有则需把炉内混合气体全部散尽,经检查证实燃烧器上所有开关全部关闭,炉膛内确实没有天燃气泄漏的情况下,方可使用。 3.点火操作 3.1 开启天燃气管道总阀。 3.2 点燃引火棒,用右手将引火棒伸入炉膛使火焰与燃烧器出火孔相接触,再用左手开启天燃气开关,使燃烧器着火(如要使用小火,待大火燃烧器稳定后再调节)。 3.3 检查燃烧器出火孔火焰是否全部着火,如有部分出火孔未能马上点燃时,必须关闭燃烧器上的开关,等待片刻再次点火,把出火孔全部点燃。

3.4 油锅炉点着火后,根据需要调整天燃气阀门和鼓风机进风量,以使达到最佳燃烧效果。 3.5 发生回火现象,立即关闭天燃气开关,稍等片刻再次点火,点火时需将燃烧器所有出火孔全部点燃。 4.停用操作 先将所有燃烧器上的开关逐个关闭,燃后关闭天燃气总阀门。 5. 注意事项 5.1严禁先开启天燃气开关,再点火。 5.2燃烧器点燃后发现火焰跳动、火焰极小或脱焰,应立即关闭燃烧器的开关,待查明原因后在根据操作规程进行点火。 5.3操作前发现漏气,必须将厂房门窗打开,待天燃气散泄无味再进行点火操作。 5.4严禁操作工脱岗或酒后上岗。 5.5燃烧器和开关相隔距离不能太远,最好能够一人完成操作。 5.6如较长时间停用天燃气,在恢复使用时必须将管道内的存气放散。

天然气加热炉安全操作规程示范文本

天然气加热炉安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

天然气加热炉安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、新建或大修的加热炉投产时要严格按烘炉曲线升 温,不允许急剧加热,天然气管道要进行打压试验,合格 后方可投产。 2、送天然气前打开所有炉门和烟道闸阀,使炉内保持 负压。同时启动风机,送风至烧嘴前风阀处,打开各仪表 阀门。 3、启动点火器开始点火并迅速打开天然气阀门,天然 气点燃后根据需要调节风燃比使燃烧稳定,严禁先给天然 气后给火。 4、如果点不着或点着后又灭了,应立即关闭天然气阀 门,开大风阀进行炉膛天然气放散。查明原因处理后重新 按点火程序点火,严禁不经吹扫直接点火。

5、停气作业时要先关闭天然气阀门后关闭风阀的顺序,挨个关闭全部烧嘴,但是风阀不得关死,并保持少量空气送入以防烧嘴烧坏,在烧嘴温度降低后方可关死风阀停鼓风机。 6、停天然气或发生事故停产处理时,要注意控制温度,不允许急剧冷却。 7、天然气设施附近应有明显的警示标志,天然气管道附近不得存放易燃易爆物品,禁止火源严禁吸烟。 8、当天然气设施发生火灾时,应采取切断气源或降低压力等方法控制火源,并应防止产生负压。 9、天然气设备、管道阀门用户阀箱附近等爆炸危险场所严禁吸烟和携带火种,并在明显处设立警示标志。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

天然气公司安全操作规程

天然气公司安全操作规程 1、场站操作规程1)、场站巡检工安全操作规程2)、维修钳工安全操作规程3)、仪表工岗位安全操作规程4)、电工安全操作规程5)、值班人员操作规程 A、中控值班操作规程 B、中控指导站场控制及操作6)、值班记录要求7)、门站值班制度8)、SCADA 系统安全操作规程 2、场站设备安全操作规程1)、IQ系列ROTOR电动执行机构作业指导书2)、Shafer阀门氮气控制箱作业指导书3)、超声流量计气相色谱仪作业指导书4)、调压器作业指导书5)、高中压调压计量站作业指导书6)、节流截止阀使用与保养7)、cameron球阀安装操作维护作业指导书8)、涡轮流量计操作规程使用与保养9)、塔塔里尼调压器FL系列安全操作规程10)、BM5系列切断阀安全操作规程11)、快开盲板NLS型操作维修规程12)、体积修正仪操作指南13)、RJZ2001BDX型加臭设备操作规程14)、过滤器检修作业指导书15)、收发清管器安全操作规程16)、压力变送器安全操作检修规程17)、配电柜安全操作规程18)、间断电源安全操作规程 3、管线运行设备安全操作规程1)、PCM埋地管线防腐层缺陷检测及安全操作规程2)、管线阴极保护运行管理规定安全操作规程前言天然气行业具有易燃易爆的特点,各级政府历来特别重视燃气行业的安全生产。创域天然气投资有限公司根据安全供气需要,站在“三个代表”的高度,积极响应江泽民同志“隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山”的指示,坚持贯彻“安全第一,预防为主”的方针,切实落实“企业负责,行业管理,国家监察,群众监督,劳动者遵章守纪”的安全管理体制,不断充完善安全生产制度及操作规程,确保我市燃气行业的安全生产长治久安。现编制本套规程,旨在不断规范操作并提高操作水平,做到有章可循,坚绝杜绝“三违”现象,使安全生产纳入科学化、规范化的轨道。 一、生产岗位安全操作规程 1、1 场站巡检工安全操作规程 1、1、1 每二小时对场站的所有设备巡检一次,重点查看所有阀门是否处

天然气安全操作规程

线路管理员岗位职责页脚内容天然气安全操作规程 、各厂要配备专(兼)职安全管理人员,接受天然气公司的安全专项培训;并负责定期对天然气设施进行检查。 、天然气管路颜色为黄色,禁止高温物品、焊接接地线靠在天然气气体管道上,以免发生危险。 、 天然气体中添有加臭剂,一旦发生泄漏,漏气点周围将有浓郁的臭味,请及时查找和消除天然气的安全隐患。 、禁止用天然气气体吹扫焊缝等,杜绝能源浪费。 、天然气在正常供气使用的情况下,禁止随便操作分配箱设备,避免天然气管道压力失衡影响正常生产。 、使用中,安全使用负责人应配合天然气公司做好安检、维修工作;若发现天然气设施损坏和存在不安全隐患,当班生产值班主任应立即拨打天然气公司抢险维修电话报警以便及时处理。报警电话: 、设备在使用之前必须熟读燃气公司提供的使用说明书,时刻牢记并严格遵守设备操作规程。 、禁止在使用天燃气的场所堆放易燃易爆品或使用第二火源; 、随时保持厂房内空气畅通; 、严禁在燃气管道上悬挂重物或把燃气管道当接地引线; 、严禁建(构)筑物占压燃气管道或在燃气管道附近倾倒腐蚀性物质; 、为了安全用气,应指派专人定期对车间内所有天然气管道、阀门连接处进行天然气泄漏检查并做好检查记录,发现问题及时上报相关部门,相关部门应及时安排处理。 、如需扩大燃气使用范围或更换、迁移(拆除)燃烧器,应与天然气公司联系; 、保持电气设施、易燃物品与天然气阀门处的安全间距; 、严禁擅自改动、包裹、损坏燃气设施。 、天然气使用要切实加强对所属员工的安全教育工作,提高对天然气安全知识的认识,自觉遵守各项安全生产规章制度和岗位操作规程,杜绝违章作业,确实提高职工的自我保护意识,确保安全生产。

天然气安全操作规程完整

天然气安全操作规程完 整 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

天然气安全操作规程 [一]天然气配气操作 1.操作人员必须熟悉,了解天然气的特性及其操作要求,并经操作训练与考试合格,不准独立进行操作。 2.非操作人员未经许可,不准进入配气站。外单位人员未经有关部门批准,禁止进入配气站。值班人员应随时提高警惕,严防破坏,发现问题应立即采取措施并向领导报告。 3.非值班人员不得任意动用设备、仪表。 4.严格遵守防火制度,站内严禁烟火,严禁堆放易燃物。在站内进行动火工程,必须有切实可行的安全措施并经有关部门和领导批准方可施工。 5.站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置,每班检查完好。每月进行一次安全检查,对查出的隐患和存在的问题要及时处理。 6.当天然气的压力过高或不稳定时,应设置调压装置,下面以TZY—自动式调节器为例,说明调节操作。 (1)调节器的启动: 1)调节器上的针形阀应开启在全开状态; 2)打开旁路调节,在基本稳定的情况下,先缓缓开启下游截断阀门,同时调节止回阀手轮,使调节弹簧与阀后压力基本平衡; 3)缓缓开启上游截断阀门,同肘缓慢关闭旁道截断阀门,随即关小止回阀后的针形阀,直至浮动阀开始启动; 4)调节止回阀手轮及小针形阀,使其达到所要求的给定压力,直到调节器稳定工作; 5)针形阀操作原则,是当调节止回阀手轮,阀后压力迟钝不灵时,可关小针形阀;

6)调节器启动时,应细心操作,均匀缓慢,不可匆忙。 (2)调节器停止工作: 缓慢关闭上游截断阀门,同时缓慢开启旁通阀门,使旁路投入生产,然后缓慢关闭下游截断阀门。 7.CW一430型双波纹管差压计的操作要求 开表前控制阀两手轱处于停表状态(反时针拧紧手轮),孔板引压管上高低阀及仪表底部三个放空阀应全部关闭。 (1)开表: 1)打开平衡阀; 2)打开仪表底部的三个放空阀,检查时针上条,上好墨水卡片,对准时间弧线,校正零位,关闭仪表底部的三个放空阀; 3)打开引压管上高、低压阀,关闭平衡阀(顺时针方向拧动控制阀两手轮,直至顶紧为止); 4)检查引压管及所有阀门是否有渗漏(如有渗漏应进行处理,以免影响计量)。 (2)停表: 1)打开平衡阀(反时针拧松控制阀两手轮); 2)关闭孔板上引压管的高低压阀; 3)打开仪表底部三个放空阀,检查静差压指针是否回到零位,并酌情调整,关闭仪表底部的三个放空阀; 4)关闭平衡阀(反时针拧制阀两手轮,直至拧紧为止,使表处于停表状态)。 8.送气、停气 (1)送气:

燃气器具安全操作规程

燃气器具安全操作规程公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

燃气器具安装安全操作规程 一、户内燃气管道敷设要求: 1、燃气管道均应安装在牢固的建筑物上,并用固定件固定在墙上;燃气管道与电表、闸刀开关、配电箱相遇时,间距应大于300毫米;与无套管电线间距应大于100毫米;与有套管电线间距应大于50毫米;与插座、保险盒、开关的距离应大于150毫米;与电线交叉时应大于20毫米。 2、燃气管道不得穿越卧室、浴室、地下室、易燃易爆品、配电间使用的烟道和通风等地方。 3、燃气管道要经过厕所以及水斗时应设置套管,套管的长度应超出穿越部位两端各20~50毫米,套管及里面的燃气管中间无接头。 4、管道延伸部分的口径不得大于原管道的口径。 二、燃气表安装要求: 1、燃气表应安装表前阀(总开关)。燃气表具开关执手朝上,便于使用。 2、装置燃气表必须端正水平,不得倾斜,并要易于调换、修理、抄表。 3、燃气表与燃气灶具应错位设置,必须置于灶面上方,应保持1米以上净距,如净距不够,表底应加装搁板。

4、下列场所严禁装置燃气表: (1)卧室、浴室、暗室、更衣室及厕所内; (2)人防、地下室、通风不良的半地下室、电器电表间、锅炉房; (3)危险品和易燃品堆存处、人员不宜或不便进入的场所; (4)有腐蚀性气体、液体、经常潮湿及有放射性超过安全量的场所; (5)有明显机械震动和对煤气表正常运行有影响的场所; 三、燃气热水器安装要求: 1、房间高度应大于2.5米。燃气热水器应设置在通风良好的厨房或单独的房间或通风良好的过道里。 2、热水器前空间宽度应大于800毫米,侧边离墙应大于100毫米。 3、热水器应安装在坚固耐火的墙面上。 4、热水器应与其他燃具错位安装,其间距大于100毫米。 5、热水器安装高度应在1.5米左右。 6、热水器离木制门、窗间距应大于200毫米,如无法作到应采取隔热阻燃措施。

燃气燃烧器安全操作规程

燃气燃烧器安全操作规程 一、试机前的准备工作: 1.检查燃气管路外观是否良好无损伤及干净通畅,按所需使用管线检查相关阀门是否已开启或处于正确状态下;管路及接头法兰等有无松动、泄露现象,现场闻嗅无天然气添加臭味;燃气设施周围无动火作业及明火,如有必须予以隔离或清除。 2.首次或长时间未使用应适当排空,从燃气进气阀前排空阀放气排空1~2分钟,确保管路中无混合空气。排空结束后关闭排空阀。 二、燃烧机操作规程 1.工作前准备 开启燃烧机前必须检查燃气干净通畅,燃气开关打开,压力是否正常,燃烧机的主开关处于开的状态。 2.操作步骤 1).打开控制柜主电源,启动对应编号的燃烧机按钮开关(按一次启动,按第二次停止) 2).几秒钟后,燃烧机开始点火。 3).从小视窗查看点火情况,看到火光表示燃烧机运行正常,燃烧室温度会逐渐上升,温度逐渐上升达到所设置的温度后,大火会关闭,小火开始保温。 4).当温度下降到所设置的温度时,大火自动开始工作。 5).待工作完成后,按对应编号的按钮开关,燃烧机立即关闭,风机延时3分钟后才能停止,保证高温气体排出,保护燃烧室。 3.注意事项 1).燃烧机不能点火,先检查燃气压力是否降低,先尝试复位,让燃烧机运行并自动复位工作,连续三次以上不能正常工作并报警,请通知维修人员。 2).听是否有爆燃声音或异常情况,如有立即停止,切断电源,关闭供气阀门并通知维修人员。 3).必须安装完好的灭火装置。 4).若燃烧机有损坏或故障迹象,不可点燃燃烧机。 5).不可随意调节燃烧机上的各个调节部位,不正确的调节可能会引起火灾或爆炸。 6).查看火焰不正常,很大的火,并有黑烟,通知维修人员进行调节。 7).如有燃气泄露的气味,先关断上面的燃气供给阀,并关闭所有燃烧机,通知维修人员进行处理,原因没查明前不可开机。 8).定期检查供气阀是否开/关正常及法兰面是否有漏气现象。 9).定期检查灭火设备的可靠性,完好性,严禁过期使用。 10).定期检查燃气管道及减压阀的密封性。 11).要求现场禁止烟火,电气件防爆及禁止有电焊、切割等违章作业。

天燃气安全操作规程

1目的:加强天燃气使用管理,确保安全。 2范围:工程部 3具体内容: 3.1先通知断气 3.1.1接到停气的通知后,按下列办法处置:立即通知工程部经理,由工程部经理组织复查核实后做好记录,上报总经理,并通知餐饮部经理,作出相应措施。 3.1.2在规定的断气时间之前由工程部主管指定煤气专业人员或指定人员按下列顺序关闭酒店内各厨房煤气闸阀:关闭各灶具节门→关闭灶前管道节门→关闭各厨房煤气表进气口节门或总阀门关→闭煤气总表房内表前阀门。 3.2突然断气 3.2.1酒店由于外部事故等原因,遇到突然性停断煤气时,为保证酒店安全,应立即按下列方法采取紧急措施:事故发生,首先从用火的厨房发出信息,接到断气报告后,由主管领导汇同专业人员或夜间当班人员一起到煤气总表房查看煤气U型压力表,当确认无压力时,方可判定外部断气,此时立即关闭表房前后闸阀,并留一人看护表房;将此情况立即通报工程部,餐饮部经理及总经理;指定专人立即分头到各厨房关闭灶具节门,灶前管道节门(球阀)和煤气表房,关闭总阀;与煤气公司调度室联系(电话:65022424)查询事故情况,停气时间,并向领导汇报,作出相应安排。 3.2.2酒店内部管道断裂,严重漏气,出现煤气爆炸,特别严重时可直接到煤气表房,关闭总阀。 3.3开始送气 3.3.1接到送气通知后,由主管领导协同专业人员或当班人员到煤气总表房观察U型压力表的数值变化,达到正常值(80 –120 毫米水柱)时,在专业人员指导下分区逐个送气。 3.3.2开启节门程序:开启总表房内总表前后闸阀→开启厨房煤气表前进气闸阀开→启灶前管道节门(球阀)→点火使用灶具时,是否及如何作放散处理,由专业人员根据情况现场决定,并在专业人员指导下作点火实验→工作恢复正常。 4相应文件:无 5使用表单:无 第1页,共1页