文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热工仪表试题库分析

热工仪表试题库分析

热工仪表试题库分析
热工仪表试题库分析

热工仪表试题库

一、填空题:

1、在测量误差的分类当中,误差大小和符号固定或按一定规律变化的是系统误差。

2、测温范围在1000℃左右时测量精度最高的温度计为铂铑10-铂热电偶。

3、鉴定变送器时,选用的标准器及配套设备所组成的检定装置,其测量总不确定度应不大于被检

变送器允许误差的1/4 。

4、LC振荡器和RC振荡器的工作原理基本相同,但LC振荡器产生的频率较高。

5、在三相对称正弦交流电路中,三相间的角度差为120°。

6、工业用弹簧管压力表校验方法采用示值比较法。

7、A/D转换器的输入量一般都为电压。

8、工业用热电偶检定时,与二等标准水银温度计进行比较,检定时油槽温度变化不得

超过±0.1℃

9、双积分式A/D转换是将一段时间内的模拟电压平均值转换与其成比例的时间间隔。

10、电擦除可编程只读存储器的代号为 EEPROM 。

11、中温区温度的范围为 273.15~630.527K 。

12、电容式压力(差压)变送器的输出信号为 4~20mA 。

13、补偿式水位/差压转换装置(补偿式平衡容器)在正常水位时达到全补偿。

14、测量仪表热电偶热电动势的理论依据是中间导体定律。

15、以0℃为冷点温度的分度表,可用于冷点温度不是0℃的热电势与温度之间进行查找。它的理

论依据是中间温度定律。

16、标准节流装置用于截面形状为圆形的管道,单相流体且充满管道。

17、智能仪表是指以单片机为核心的仪表。

18、电位差计是以伏级直流电压信号为输入量的平衡仪表。

19、采用声循环法的超声波流量计能消除声速对测量的影响。

20、电动机的旋转磁场的转速与电源频率成正比,与磁极对数成反比。

21、汽轮机液压调节系统采用比例式调节器。

22、仪表的精确度用允许误差来表示。

23、反应测量结果中系统误差大小程度的是准确度。

24、能把高级语言编写的源程序转换成机器语言的程序称为编译程序。

25、用标准节流装置测管道流量时,要求流体在前 1 倍管道直径长处形成典型的紊流,同时

流束充满管道。

26、在运算放大电路中,漂移的主要原因是温度。

27、V / F转换器的作用是实现电压/ 频率转换。

28、用镍铬-镍硅热电偶测量主汽温度时,误用了镍铬-康铜热电偶的补偿导线,会造成测量误差,

使仪表的指示偏大。

29、分散控制系统中不常采用的网络结构为树型。

30、弹簧管压力表量程偏大时应将示值调整螺钉向内移。

31、使数字显示仪表的测量值与被测量值统一起来的过程为标度变换。

32、单元机组采用汽轮机跟随控制时,汽轮机调节器的功率信号采用实发功率信号,可使汽

轮机调节阀的动作比较平稳。

33、工作用热电偶的检定周期一般为半年。

34、火焰监视器探头电路中的对数放大器将光电元件输出信号进行放大。

35、火焰的频率信号更能区分不同类型的火焰。

36、计算机监视系统应有稳定、可靠的接地,在无特殊要求时,接地电阻一般不大于2?。

37、设计接流装置时,为了使流量系数稳定不变,应设定最小流量雷诺数。

38、在流量测量中,孔板测量和喷嘴造成的不可逆压力损失是孔板>喷嘴。

39、流体流过标准孔板时,流速在标准孔板的出口后一定距离处收缩到最小。

40、氧化锆氧量计要得到准确的测量结果,其工作温度为850℃左右。

41、对差压变送器进行范围试验时,要求差压为量程的125% 。

42、对使用中的气动压力变送器进行检定时,其中无需检定的项目为密封性。

43、电子电位差计与热电偶配套使用测量温度的原理电路中,如果测量桥路上支路限流电阻断路,

指针将打到终端。

44、对压力变送器进行密封性检查时,当测量室压力达到规定值后,需密封10 min,才能进

行密封性检查。

45、压力表检定时,当示值达到测量上限后,需切断压力源,耐压 3 min 。

46、铜电阻Cu50和Cu100同时测同一点温度,那么若Cu50的阻值为R,则Cu100的阻值为2R 。

47、对于采用相同的热电偶串联组测量同一温度,是以其热电势的1/n 倍来计算对应的被测

温度的。

48、检定三线制热电阻,用直流电位差计测定电阻值时须采用两次换线测量方法,其目的是消

除内引线电阻的影响。

49、孔板入口边缘不尖锐和孔板弯曲对流量示值造成的影响分别是可能偏低或偏高。

50、电子计算机用屏蔽控制电缆的额定电压为300/500V 。

51、选取压力表的测量范围时,被测压力不得小于所选量程的1/3 。

52、有一精度等级为0.5的测温仪表,测量范围为400~600℃,仪表的允许基本误差是±1℃。

53、弹簧管压力表量程偏大时则应将示值调整螺钉向内移。

54、热电偶输出电压与热电偶两端温度和电极材料有关。

55、氧化锆传感器中的感受元件的材料利用它能传递氧离子的性质。

56、差压式流量计中节流装置输出差压与被测流量的关系是差压与流量的平方成正比。

57、就地压力表应安装缓冲管,其位置应安装在二次门后。

58、工作用镍铬—镍硅热电偶,采用铜—铜镍补偿导线来进行冷端延伸。

59、用K分度的热电偶测量主蒸汽温度时,误用了E分度号的补偿导线,造成的误差将会使指

示偏大。

60、测温范围在1000℃左右时,测量精度最高的温度计是铂铑10—铂热电偶。

二、判断题:

1、压力表的示值检定点应均匀分布于盘面上。(×)

2、检定工业用Ⅱ级热电偶时,采用的标准热电偶必须是一等铂铑10-铂热电偶。(×)

3、数据的各位同时发送或接收的通讯方式称为并行通讯。(√)

4、孔板、喷嘴、云母水位计都是根据节流原理来测量的。(×)

5、电子平衡电桥用的感温元件是热电偶。(×)

6、用毕托管测得的差压是动压力。(√)

7、所谓给水全过程调节系统是指在机组起停过程和正常运行的全过程都实现自动调节的

给水调节系统。(√)

8、差压式流量计是通过流体流动过程中产生的差压来测量的,这种差压只能是由流体流通截面改

变引起流速变化而产生的。(×)

9、电子电位差计的测量精度,主要取决于通过测量桥路的滑线电阻中电流的精确度

10、可编程序控制器PlC只具备逻辑判断功能和数据通信功能。(×)

11、集散系统中的通信都是按一定的控制方式在高速数据通道上传递的。(√)

12、比较大的集散系统中,为了提高集散系统的功能,常把几种网络结构合理运用于一个系统中,

充分利用各网络的优点。(√)

13、在集散控制系统的运行人员操作站上可进行系统组态、修改工作。(×)

14、热电偶丝越细,热端接合点越小,则热惯性越大。(×)

15、热电阻测温不需要进行冷端补偿。(√)

16、与热电偶温度计相比,热电阻温度计能测更高的温度。(×)

17、电厂中,汽轮机的一些重要的位移测量,传感器多采用差动变压器。(√)

18、单元机组采用汽轮机跟随控制时,汽轮机调节器采用的功率信号是功率指今了信号,这样可使

汽轮机调节义阀的动作比较平稳。(×)

19、差压流量计导压管路,阀门组成系统中,当负压侧管路或阀门泄露时,仪表指示将偏低。(×)

20、氧化锆氧量计,当烟气温度升高时,如不采取补偿措施,则所得测量结果将小于实际含氧量(√)

21、在敷设补偿导线作为热电偶引线时,若遇有电力线,两者应平行走线,避免交叉。(×)

22、流量表、水位计以及差压变送器的导管一般应装排污阀门,以保持连接导管的清洁和畅通。(√)

23、为了防止线路之间的相互干扰,电源线和信号线不得穿同一个管,但补偿导线和连锁报警线可

以穿在一起。(×)

24、长颈喷嘴适用于高雷诺数的流体流量测量。(×)

25、远传式压力表除就地指示外还能将被测压力值远传到另一个弹性压力表,以达到两地

指示的目的。(×)

26、使用冷端补偿器必须与热电偶相配套,不同型号的热电偶所使用的冷端补偿器不同。(√)

27、检定三线制热电阻,用直流电位差计测定电阻值时须采用两次换线测量方法,其目的是消除内

引线电阻的影响。(√)

28、火电厂主蒸汽流量测量节流件一般选用喷嘴,给水流量测量节流件一般选用孔板。(√)

29、使用氧化锆一次元件测量含氧量,要求二次仪表的输入阻抗不应太小。(√)

30、用一支同性质的热电偶对另一支热电偶进行冷端补偿,两支热电偶应反极性串联。(√)

31、带微处理机的锅炉汽包水位计,通过对差压信号进行温度压力校正以求得较为准确的水位值。

(√)32、工业上用热电阻测温时一般采用三线制连接,这主要是为了消除环境温度对测量结果的影响。

(×)33、在测量带有腐蚀性的介质的压力时,隔离容器内所加液体只要与介质的密度不同就可以使用。

(×)

34、测量管道流量时,不仅要有合格的节流元件,而且其前后直管段要符合要求。(√)

35、电触点式水位计能用于测量连续水位,且电触点水位计的电极数越多,测量的精确度越高。

(×)

36、安装在取样点下方的压力变送器,应采用正迁移来修正其零点。(×)

37、用节流装置配差压式流量计测量过热蒸汽流量时,若过热蒸汽压力为设计值,而温度偏低时,

流量示值将偏高。(×)

38、孔板入口边缘不尖锐,会造成流量指示偏高。(×)

39、对于双室平衡容器,汽包压力降低,将造成差压计指示水位偏低,而且在汽包低水位时偏低程

度更加严重。(√)40、单、双室平衡容器中汽包工作压力变化对水位的误差特性基本相同,只是误差程度不同。

(×)

41、在法兰取压装置中,取压孔中心线与管道中心线允许有不大于3°的夹角。(×)

42、用节流装置配差压式流量计测量过热蒸汽流量时,若过热蒸汽温度为设计值,而压力偏低时,

43、分布式数据采集系统的前端只有信号采集和传输功能,而无预处理功能。(×)

44、FSSS系统的安全联锁功能在机组运行过程中可超越运行人员和过程控制系统的作用。(√)

45、对工业用热电偶的检定,应按照使用温度点选定检定点温度。(×)

46、测量上限大于0.25MPa的变送器,传压介质一般为液体。(√)

47、当被测介质具有腐蚀性时,必须在压力表前加装缓冲装置。(×)

48、判断K型热电偶正负极时,可根据亲磁情况判别,不亲磁为正极,亲磁为负极。(√)

49、测量流体压力时,要求取压管口与工质流速方向垂直,并与设备平齐。(√)

50、热电偶补偿导线及热电偶冷端补偿器,在测温中所起的作用是一样的,都是对热电偶冷端温度

进行补偿。(×)

51、相同条件下,椭圆形弹簧管越扁宽,则它的管端位移越大,仪表的灵敏度也越高。(√)

52、热电偶在使用过程中,由于过热或与被测介质发生化学作用等造成的损坏,其损坏程度可以热

电偶的颜色上加以辨别。(√)

53、烟气中含氧量越高,氧化锆传感器输出的氧浓度差电压越大。(√)

54、电子电位差计常用的感温元件是热电偶。(√)

55、压力变送器是根据力平衡原理来测量的。(×)

56、热电偶测温时的热电势与热电极长度无关,但跟热电极粗细有关。(√)

57、热电偶的热电特性是由组成热电偶的热电极材料决定的与热电偶的两端温度无关。(√)

58、热电偶的热电势与热电偶两端温度间的函数关系是线性的。(×)

59、孔板、喷嘴、云母水位计都是根据节流原理来测量的。(×)

60、现场用压力表的精度等级是按照被测压力最大值所要求的相对误差来选择的。(×)

三、问答题:

1、简述集散控制系统中数据采集系统(DCS)一般由哪几部分组成?

答:数据采集系统一般由以下8个部分组成:①I/O过程通道。②高速数据通信网络。③操作员站(含CRT、键盘、打印机)。④工程师站。⑤历史数据站。⑥事故记录站。⑦数据处理站。⑧性能计算站。

2、简述智能仪表硬件和软件的基本组成部分?

答:智能仪表的硬件部分包括:主机电路、过程输入输出通道、人机联系部件和接口电路以及串行或并行数据通信接口等。

智能仪表的软件包括监控程序、中断处理程序以及实现各种算法的功能模块。

3、简述热电偶的测温原理?

答:当任意两种不同的导体(或者半导体)构成闭合回路,如果两点处于不同的温度,则回路中就会产生电动势,即产生了热电效应。这个电动势与两点所处的温度存在一定的函数关系。当固定其中一点温度时,则电动势与另一点温度存在单值函数关系。热电偶就是利用这个原理测温的。

4、简述节流式流量计的工作原理?

答:节流式流量计的工作原理,是在管道内装入节流件,流体流过节流件时流束被收缩,于是在节流件前后产生差压。对于一定型式和尺寸的节流件,一定的取压位置和前后直段情况以及流体参数条件下,节流件前后产生的差压随被测流量变化而变化,两者之间具有确定的关系。因此,可通过测量节流前后的差压来推知流量。

5、DEH控制系统有何主要功能?

答:DEH控制系统主要以下功能:①自动启动功能;②负荷自动控制;③手动控制;④超速保护功能;⑤自动紧急停机功能。

6、锅炉跟随汽轮机控制方式的基本原理是什么?

答:锅炉跟随汽轮机控制方式的基本原理是:当负荷要求指令变化时, 通过汽轮机主控制器,先改变主蒸汽调节阀的开度,改变进入汽轮机的蒸汽流量,使发电机输出功率迅速满足负荷要求指令的要求,调节阀开度改变后,锅炉出口的主蒸汽压力随即变化。

7、汽轮机跟随锅炉控制方式的基本原理是什么?

答:汽轮机跟随锅炉控制方式的基本原理是:当负荷要求指令变化时,通过锅炉主控制器,首先改变进入锅炉的燃烧率(通过锅炉的其他控制系统相应改变送风量、引风量、给水量等),待燃烧率改变后引起蒸汽量、蒸汽压力相应变化后,再通过汽轮机主控制器去改变蒸汽调节阀门的开度,改变进入汽轮机的蒸汽流量,使机组输出功率变化以适应改变了的负荷要求指令。

8、汽轮机本体监视一般包括哪些内容?

答:汽轮机本体监视一般包括:转速、轴向位移、汽缸、热膨胀、胀差、轴弯曲、轴承温度、推力瓦温度、轴承振动等监视。

9、简述标准节流装置的选型原则?

答:节流装置选型,应综合考虑流体条件、管道条件、压损和运行准确度等要求。具体有:①必须满足测量准确度要求;②压力损失不应超过规定要求;③前后直管段应满足规定要求;④在满足测量精度的条件下,尽可能选择结构简单、价格便宜的节流装置;⑤要考虑安装地点流体对节流装置的磨损和脏污条件;⑥要求现场安装方便。

10、简述热电阻在使用中应注意的事项?

答:①为了减小环境温度对线路电阻的影响,工业上常采用三线制连接,也可以采用四线制连接。

②热电阻引入显示仪表的线路电阻必须符合规定值,否则将产生系统误差。③热电阻工作电流应小于规定值(工业用时为6mA),否则将因过大电流造成自热效应,产生附加误差。④热电阻分度号必须与显示仪表调校时分度号相同。

11、如何对差压变送器进行静压影响的检定?

答:①将差压变送器高、低压力容器连通后通大气,并测量输出下限值;②引入静压力,从大气压力缓慢改变到工作压力,稳定3min后,测量输出下限值,并计算其对大气压力时输出下限值的差值;③具有输入量程可调的变送器,除有特殊规定外,应在最小量程上进行静压影响的检定,检定后应恢复到原来的量程。

12、简述工作用水银温度计的零点检定方法?

答:①零点的获得:将蒸馏水冰或自来水冰破碎成雪花状,放入冰点槽内。注入适量的蒸馏水或自来水后,用干净的玻璃棒搅拌冰压紧使冰面发乌。用二等标准水银温度计进行校准,稳定后使用。

②零点检定时温度计要垂直插入冰点槽中,距离器壁不得小于20mm,待示值稳定后方可读数。

13、简述变送器绝缘强度的检定方法及其要求?

答:在环境温度为15~35℃,相对湿度为45%~75%时,变送器各端子之间施加下列频率为50Hz 的正弦交流电压,1min后,应无击穿和飞弧现象。检定时的要求如下:输出端子—接地端子:500V。电源端子—接地端子:1000V。电源端子—输出端子:1000V。

14、对屏蔽导线(或屏蔽电缆)的屏蔽层接地有哪些要求?为什么?

答:屏蔽层应一端接地,另一端浮空,接地处可设在电子装置处或检测元件处,视具体抗干扰效果而定。若两侧均接地,屏蔽层与大地形成回路,共模干扰信号将经导线与屏蔽层间的分布电容进入电子设备,引进干扰,而一端接地,仅与一侧保持同电位,而屏蔽层与大地不构成回路,就无干扰信号进入电子设备,从而避免大地共模干扰电压的侵入。

15、热电偶有哪4个基本定律?

答:(1)均质导体定律;(2)中间导体定律;(3)参考电极定律;(4)中间温度定律。

16、简述弹簧管式压力表的工作原理?

答:弹簧管在压力的作用下,其自由端产生位移,并通过拉杆带动放大传动机构,使指针偏转并在刻度盘上指示出被测压力值。

17、简述差压式流量测量装置原理?

答:工作原理是在流体管道中安装一个节流件(孔板、喷嘴、文丘利管)。使流体流过它时,在其前后产生压力差,此压差的大小与流体流量大小有密切关系。然后用差压计将此信号检测出来进行指示与积累。

18、简述热电偶的中间导体定律?

答:在热电偶回路中接入第三、第四种均质材料导体,只要中间接入的导体两端具有相同的温度,就不会影响热电偶热电动势,这就是热电偶的中间导体定律

19、热电偶产生热电势的条件是什么?

答:热电偶产生热电势的条件是:

(1)必须有两种性质不同且符合一定要求的导体或半导体材料组成;

(2)热电偶测量端和参考端之间必须有温差。

20、工业上常用的热电阻有哪两种?它们的分度号是什么?常用的测量范围是多少?其0℃的标称电阻值R(0℃)是多少?其准确度等级分为哪两种?

答:工业上常用的热电阻有哪两种,为铜热电阻和铂热电阻。

铜热电阻的测温范围为:—50~150℃,铂热电阻的测温范围为:—200~850℃。铜热电阻的分度号为Cu50和Cu100,其0℃的标称电阻值R(0℃)分别为50?和100?。铂热电阻的分度号为Pt100和 Pt10,其0℃的标称电阻值R(0℃)分别为100?和10?。其准确度等级分为A级和B级两种。

21、如何选择标准压力表的量程和精度?

答:标准压力表量程选择:在静载符合条件下,仪表正常允许使用的压力范围不应超过测量上限的3/4。标准压力表允许使用的压力范围不应超过测量上限的2/3,也就是标准表的测量上限应比被检表的测量上限值高1/3。所以

标准表的测量上限值=被检表测量上限值+1/3×被检表测量上限值=被检表测量上限值×(1+1/3)。标准压力表精度的选择:标准表基本误差的绝对值不应超过被检压力表基本误差绝对值的1/3。根据这一原则,可用下面的等式求得标准压力表的精度:

标准表精度≥1/3×被检表精度×(被检表测量上限/标准表测量上限)。

22、详述对压力变送器的外观要求有哪些?

答:(1)变送器的铭牌应完整,清晰,应注明产品名称、型号、规格、测量范围等主要技术指标,

高、低压容室就有明显标记,还应标明制造厂的名称或商标、出厂编号、制造年月;(2)变送器零部件应完整无损,紧固件不得有松动和损伤现象,可动部分应灵活可靠;(3)新制造的变送器的外壳,零件表面涂覆层应光洁、完好,无锈蚀和霉斑,内部不得有切屑,残渣等杂物,使用中和修理后的变送器不允许有影响使用和计量性能的缺陷。

23、请写出压力变送器示值检定的具体步骤。

答:检定时,从下限值开始平稳地输入压力信号到各检定点,读取并记录输出值直至上限,然后反方向平稳地改变压力信号到各检定点,读取并记录输出值直至下限。以这样上、下行程的检定作为1次循环,有疑义及仲裁时需进行了3次循环的检定。在检定过程中不允许调零点和量程,不允许轻敲或振动变送器,在接近检定点时,输入压力信号应足够慢,须避免过冲现象。上限值只在上行程时检定,下限值只在下行程时检定。

24、DDZ--Ⅱ型差变送器和差压流量变送器一般应检定哪些哪些项目?

答:DDZ--Ⅱ型差变送器和差压流量变送器一般应检定的项目有:(1)外观检查;(2)密封性检查;(3)基本误差检定;(4)回程误差检定;(5)静压影响检定;(6)输出开路影响检定;(7)输出交流分量检定;

(8)电源电压变化影响检定;(9)恒流性能检查;(10)过范围影响检定;(11)绝缘电阻检定;(12)绝缘强度检定;(13)小信号切除性能试验。

25、电动压力变送器检定项目有哪些?

答:电动压力变送器检定项目有:外观、密封性、基本误差、回程误差、静压影响、输出开路影响、输出交流分量、绝缘电阻、绝缘强度。

26、热电偶在检定前为什么要清洗和退火?清洗和退火的方法和作用是什么?

答:热电偶检定之前进行清洗是为了消除热电偶表面的污染,改善热电性能和延长使用寿命。退火是为了消除热电极内应力,改善金相组织和提高热电偶的稳定性。

清洗分为酸洗和硼砂洗。酸洗可消除热电极表面的有机物和一般金属杂质及氧化物。硼砂清洗是利用硼砂的还原性,消除电极表面难溶于酸的金属杂质及氧化物。

退火分为空气退火和炉内退火。空气退火是为了热电偶纵向受热均匀,电极表面上附着的低熔点金属和杂质得到了挥发。空气退火的缺点就是热电极径向受热温度不均匀,降温时冷却速度太快,不易获得均匀组织,结果产生内应力;炉内退火可弥补热电极径向受热不均匀,能消除内应力,提高热电性能的稳定性。

27、电阻温度计的测温原理和铂热电阻温度计测量的优缺点是什么?

答:电阻温度计的测温原理是基于金属导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性来测量温度的。当被测介质的温度发生变化时,温度计的电阻值也相应的变化。从而可测定介质的温度。

铂电阻温度计测温的优点是:测温精度高、稳定性好、测温范围广,便于远距离测量、控制和记录等。

缺点是:热惯性较大,难以测量点温度和瞬变温度。

28、用来制作热电偶的材料应具备什么条件?

答:用来制作热电偶的材料应具备下列条件:(1)用作热电偶的材料在感温后,应有较高的热电势和热电势率,并且此热电势与温度之间成线性关系或近似线性的单值函数关系;(2)能在较宽的温度范围内和各种条件下应用;(3)材料的导电率高,电阻温度系数几热容量小;(4)热电性能稳定,便于加工和复制;(5)材料成分均匀,有刚性,价格便宜。

29、弹簧管式压力表由哪些零部件组成?并说明其传动机构中各零部件的作用?

答:弹簧管式压力表主要由带有螺纹接头的支持器、弹簧管、拉杆、调节螺钉、扇形齿轮、小齿轮、游丝、指针、上下夹板、表盘、表壳、罩壳等组成。

传动机构中的各零部件的作用:

拉杆的作用是将弹簧管自由端的位移传给扇形齿轮;

扇形齿轮的作用是将线位移转换成角位移,并传给小齿轮;

小齿轮的作用是带动同轴的指针转动,在刻度盘上指示出被测压力值;

游丝的作用是使扇形齿轮和小齿轮保持单向齿廓接触,消除两齿轮接触间隙,以减少来回差;调整螺钉即改变调整螺钉的位置,用以改变传动比的目的;

上下夹板即用以将上述部件固定在一起,组成一套传动机构。

30、试叙述热电偶的结构?

答:热电偶是有两种不同的导体(或半导体)A电极和B电极构成的。

将A、B电极的一端焊接在一起称为测量端(或工作端),另一端称为参考端(或自由端)。使用时,将热电偶A、B两电极套上即绝缘又耐热的套管,将测量端置于被测介质中,参考端接至电测仪器上。

31、标准节流装置由哪几部分组成?

答:标准节流装置的组成是:①标准节流件及其取压装置;②节流件上游侧第一个阻力件和第二个阻力件;③下游侧第一个阻力件;④所有主件及附件之间的直管段。

32、电子电位差计的工作原理是什么?

答:电子电位差计是用补偿法测量电压。电子电位差计采用不平衡电桥线路。热电偶输出的直流电势与测量桥路中的电压比较,比较后的差值电压经放大器放大后输出足够大的电压,以驱动可逆电机,可逆电机带动滑线电阻的滑动触点移动,改变滑线电阻的电阻值,使测量桥路输出电压与热电势相等(大小相等方向相反)。当被测温度变化时热电势变化,桥路又输出新的不平衡电压,再经过放大驱动可逆电机转动,改变滑动触点的位置,直到达到新的平衡为止。在滑动触点移动的同时,与之相连的指针和记录笔沿着有温度分度的标尺和记录纸运动。滑动触点的每一个平衡位置对应着一定的温度值,因此能自动指示和记录出相应的温度来。

33、叙述温度变送器的工作原理及其用途?

答:温度变送器的工作原理是:热电偶(或热电阻)的信号输入仪表后,经输入桥路转换成直流毫伏信号,该信号与负反馈信号比较后,经放大器调制放大到足够大,放大后的信号由输出变压器输出到检波放大器,滤去交流信号后输出一个随输入温度信号变化的0~10mA的统一信号。

温度变送器可与各类热电偶、热电阻配合使用,将温度或温差信号转换成统一的毫安信号,温度变送器再与调节器及执行器配合,可组成温度或温差的自动调节系统。

34、大型燃煤机组在哪些工况下,锅炉发生MFT(主燃料快速切断)动作?

答:①全部送风机跳闸;②全部引风机跳闸;③炉膛压力过低;④炉膛压力过高;⑤锅炉送风量过少;⑥全炉膛火焰丧失;⑦主燃料丧失。

以上7条为保护炉膛安全,防止炉膛爆炸的基本条件,另外根据各台机组的保护要求,还设置以下工况:给水流量过低、汽包水位过低、炉水循环不良、主汽温度过高、主汽压力过高、汽机跳闸且旁路故障、控制电源失去等。

35、测量过程中,产生误差的因素有哪几种,分别解释?

答:产生误差的因素有:①测量装置误差;②环境误差;③方法误差;④人员误差。

测量装置误差:①标准器误差:是指提供标准量值的标准器具,它们本身体现出来的量值,都不可避免地含有误差;②仪器误差:凡是用来直接或间接将被测量或测量单位比较的设备,称为仪器或仪表,而仪器或仪表本身都具有误差;③附件误差:由于附件存在误差,促使整套装置带来误差。

环境误差:由于各种环境因素与要求的标准状态下不一致而引起的测量装置和测量本身的变化而造成的误差。

方法误差:由于采用近似的测量方法而造成的误差。

人员误差:由于测量者受分辨能力的限制,因工作疲劳引起的视觉器官的变化,还有个习惯引起的读数误差,以及精神上的因素产生的一时疏忽等引起的误差。

36、按误差的性质,误差可分为哪3大类?含义是什么?

答:误差按其性质,误差可分为:①系统误差;②偶然误差(或随机误差);③粗大误差。

系统误差:是指在同一条件下,多次测量同一量值时,绝对值和符号保持不变,或在条件改变时按一定规律变化的误差。

偶然误差:是指在同一条件下,多次测量同一量值时,绝对值和符号以不可预定方式变化着的误差。

粗大误差:是指明显歪曲测量结果的误差。如测量时对错了标志、读错了数以及在测量时因操作不小心而引起的过失性误差等。

37、试述可编程序控制器的基本结构及歌部分的作用。

答:可编程序控制器由中央处理器、存储器、输入/输出组件、编程器和电源组成。

中央处理器:处理和运行用户程序、对外部输入信号作出正确的逻辑判断,并将结果输出以控制生产机械按即定程序工作。另外还对其内部工作进行自检和协调各部分工作。

存储器:存储系统管理、监控程序、功能模块和用户程序。

输入/输出组件:输入组件将外部信号转换成CPU能接受的信号。输出组件将CPU输出的处理结果转换成现场需要的号输出,驱动执行机构。

编程器:用以输入、检查、修改、调试用户程序也可用来监视PLC的工作。

电源部件:将工业用电转换成供PLC内部电路工作需要的直流电源。

38、微机数据采集系统有哪些主要功能?

答:数据采集系统主要功能有:①CRT屏幕显示:包括模拟图、棒形图、曲线图、相关图、组成显示、组成控制;②制表打印:包括定时制表、随机打印;

③在线性能计算:二次参数计算、定时进行经济指标计算、操作指导、汽轮机寿命消耗计算和管理。

工程师站可用作运行参数的设置和修改,各种应用软件、生产管理和试验分析等软件的离线开发。

39、工作中使用行灯时,必须注意哪些事项?

答:⑴行灯电压不准超过36V。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在汽鼓、凝汽器、加热器、蒸发器、除氧器以及其他金属容器或水箱内部,行灯电压不准超过21V;

⑵行灯电源应由携带式或固定式的降压变压器供给,变压器不准放在汽鼓、燃烧室及凝汽器等的内部;

⑶携带式行灯变压器的高压侧,应带插头,低压侧带插座,并采用两种不能互相插入的插头;

⑷行灯变压器的外壳须有良好的接地线,高压侧最好使用三线插头。

40、简述压力变送器的检定环境条件,以及对工作介质的要求?

答:⑴环境温度为20±5℃,每10min变化不大于1℃;相对湿度为45%~75%。

⑵变送器所处环境应无影响输出稳定的机械震动。

⑶电动变送器周围除地磁场外,应无影响变送器正常工作的外磁场。

测量上限不大于0.25MPa的变送器,传压介质为空气或其他无毒、无害、化学性能稳定的气体;测量上限大于0.25MPa的变送器,传压介质一般为液体。

41、现场安装压力仪表应注意的主要问题?

答:⑴取压管口应与被测介质的流动方向垂直,与设备(管道)内壁平齐,不应有凸出物和毛刺,以保证正确测量被测介质的静压。

⑵防止仪表的敏感元件与高温或腐蚀介质直接接触。如测量高温蒸汽压力时,在压力表前须加装灰尘捕集器;测量腐蚀性介质时,压力表前应加装隔离容器。

⑶压力仪表与取压管连接的丝扣不得缠麻,应加垫片。高压表应用特制金属垫片。

⑷对于压力取出口的位置,测量气体介质时一般在工艺管道的上部;测量蒸汽压力时应在管道的两侧;测量液体压力时应在管道的下部。

⑸取压点与压力表之间的距离应尽可能短,信号管路在取压口处应装有隔离阀。信号管路的敷设应有一定的坡度,测量液体或蒸汽压力时,信号管路的最高处应有排气装置;测量气体压力时,信号管路的最低处应有排水装置。

42、简述节流装置测量流量的原理以及采用标准节流装置测量流量时必须满足的条件?

答:节流装置的测量原理是基于流体流动的节流原理。若在圆形管道中与管道轴线垂直方向固定一个中间具有圆孔,而孔径比管道直径小的阻挡件,则当流体流过此阻挡件时,流速增加,静压力减小,在阻挡件前后产生静压差,这个静压差与流量之间有一定的函数关系,测出该压差,即可得出流体的流量,这就是节流装置的测量原理。

标准节流装置测量流量时必须满足的条件:

⑴流体充满管道,作连续稳定流动,流体应是单相、均匀的流体,在到达节流件之前,流体的流线与管道轴线平行,没有旋转体;

⑵被测流体流过的管道应具有圆截面,直径不小于50mm;

⑶标准节流件应安装在两段等内径的直管段之间,节流件前后一定距离内不得有其他局部阻力件。

15、设计标准节流装置应具备哪些已知条件?

答:须已知的条件有:⑴被测流体名称;⑵被测流体的最大值、常用流量、最小流量;⑶工作压力(表压);⑷工作温度;⑸允许压力损失;⑹管道内径;⑺节流件形式及取压方式;⑻管道材料;

⑼节流件材料;⑽要求采用的差压计或差压变松器型号及其差压沙上限。

43、使用热电偶时,为什么要使用补偿导线?

答:在使用热电偶测温时,要求热电偶的参考端温度必须保持恒定,由于热电偶一般做得比较短,尤其是贵金属材料制成的热电偶更短,这样,热电偶的参考端离被测对象很近,使参考端温度较高且波动很大,所以应该用较长的热电偶,把参考端延伸到温度比较稳定的地方。这种方法对于价格便宜的热电偶还比较可行,对于贵金属很不经济,同时不便于敷设热电偶线。考虑到热电偶参考端温度常在100℃以下,此时若能找到一种在此温度范围内与热电偶具有相同热电特性的补偿导线,则可以起到延长热电偶的作用,且价格便宜,宜于敷设,所以在使用热电偶时要连接补偿导线。

44、试说明氧化锆氧量计的使用要求及条件?

答:⑴取样点及取样装置的选择。测氧的取样点必须是高温烟气,而且要确保烟样被抽到氧化锆探头处保持至少600℃,而且希望达到设计工作温度。如果采用定温电炉的氧化锆探头,可适用于低温烟道处测氧。取样点的烟气含氧量必须有变化,不应取自死区烟道的烟样。取样装置应保证烟样

的流速至少在10~15m/s。取样装置应便于烟流量和空气流量的调节和监视。

⑵与氧化锆传感器联用的显示仪应进行使用前标度误差的校验,确保其准确可靠。

⑶氧化锆传感器应在热态条件下检查氧化锆管于氧化铝接头处的严密性。此处的粘结缝如果有泄露,则回造成指示偏低。

⑷用于锅炉风量控制系统中被调量的氧化锆传感器,其测量电路应进行非线性校正和烟温自动补偿。

⑸氧化锆传感器在安装前应进行实氧校验,确保其精度可靠。氧化锆传感器

⑹引起氧化锆测量的各项误差因素尚须在使用中检查、校正。

1、45、热工控制回路应如何进行现场检查?

答:弹簧管式压力表的示值误差随压力的增加不成比例的变化。这种误差叫非线性误差。改变拉杆和扇形齿轮之间的夹角,可以调整非线性误差。调小拉杆和扇形齿轮之间的夹角,指针在前半部分走得快,指针在后半部分走得慢。调大拉杆和扇形齿轮之间的夹角,指针在前半部分走得慢,指针在后半部分走得快。拉杆和扇形齿轮之间的夹角的调整可通过转动机芯来达到。

非线性误差的具体调整,要视误差的情况而确定。通常情况下应先将仪表的非线性误差调成线性误差,然后再调整线性误差。为此,一般情况下拉杆和扇形齿轮的夹角,与调整螺钉的位置配合进行。

46、试叙述弹簧管式一般压力表测压时,量程和准确度等级选取的一般原则?

答;弹簧管式一般压力表,通常是用在现场长期测量工艺过程介质的压力。因此,选择压力表时既要满足测量的准确度要求,又要安全可靠、经济耐用。当被测压力接近压力表的测量上限时,虽然测量误差小,但仪表长期处于测量上限压力下工作,将会缩短使用寿命。当被测压力在压力表测量上限值的1/3以下时,虽然压力表的使用寿命长,但测量误差较大。为了兼顾压力表的使用寿命和具有足够的测量准确性,通常在测量较稳定的压力时,被测压力值应处于压力表测量上限值的2/3处。测量脉动压力时,被测压力值应处于压力表测量上限值的1/2处。一般情况下被测压力值不应小于压力表测量上限的1/3。至于压力表的准确度等级,只要能满足工艺过程对测量的要求即可,不必选用过高的准确度等级。

47、如果补偿导线选错或极性接反,对测量结果回带来什么影响?

答:因为各种型号的补偿导线,其热电特性不一样,在同一温度下,补偿电动势的大小也不一样,如果补偿导线选错或极性接反,不仅不能起到补偿作用,反而回抵消部分热电势。例如,使用铂铑10—铂热电偶时,错用了镍铬镍硅热电偶的补偿导线,若极性接正确,将造成过补偿,使仪表指示偏高;若极性接反,则造成欠补偿,使仪表指示偏低。同样若补偿导线选对了,但极性接反了,同样回造成欠补偿,使仪表指示偏低。所以补偿导线选错或极性接反,会造成错误的测量结果,给生产带来损失。

48、叙述节流装置的测量原理。

答:充满管道的流体流经管道内的节流装置,流束将在节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力降低,于是在节流件前后产生了静压力差(或称压差)。流体流量愈大,在节流件前后产生的压差也就愈大,所以可通过测量压差来衡量流体流过节流装置时流量大小,这种测量方法是以能量守恒定律和流动连续方程为基础的。

49、对就地接线箱的安装有哪些质量要求?

答:端子箱的安装质量要求有以下4条:

⑴端子箱周围的温度应不大于45℃,否则另选地点重装;

⑵端子箱的位置到个测点的距离要适中,安装高度便于接线和检查,又不能影响通行和主设备维修;

⑶端子箱应密封,所有进出线应具有明显而不退色的编号,其外壳上应具有写上编号、名称和用途的标志牌;

⑷热电偶测量系统的冷端补偿器,一般应装在端子箱内,使热电偶的冷端和补偿器处在相同的环境温度中。

50、汽包电触点水位计电极更换时,应做好哪些安全上和技术上的工作?

答:①首先应开好工作票;

②将与汽包水位高、低有关的热工保护信号强制好;

③隔离电触点水位计测量筒水侧和汽侧的一、二次阀;

④打开排污阀,放掉测量筒内的压力;

⑤带测量筒完全冷却后,方可拆卸电极;

⑥新电极更换好后,投用时应缓慢开放二次阀和一次阀,防止应力对电极的损害;

⑦工作结束后,要及时恢复强制信号,终结工作票。

仪表维修工技能考试题库及答案

工种:仪表维修工 题型:理论选择 难易程度:简单:(300道) ( C )1、运行记录填写错误需要更正时,必须采用( )。 A.撕页重写 B.用刀片刮去重写 C.划改 D.涂改 ( C )2、化工管路图中,表示蒸汽伴热管道的规定线型是( )。 A. B. C. D.( A )3、化工管路图中,表示热保温管道的规定线型是( )。 A. B. C. D.( C )4、在工艺流程图中,下列符号表示活接头的是( )。 A. B. C. D.( D )5、在工艺流程图中,表示法兰连接的符号是( )。 A. B. C. D.( B )6、在工艺流程图中,表示闸阀的符号是( )。 A. B. C. D.( D )7.在工艺流程图中,表示球阀的符号是( )。 A. B. C. D.( A )8、在工艺流程图中,表示截止阀的符号是( )。 A. B. C. D.

( A )9、带控制点的工艺流程图中,仪表控制点以( )在相应的管路上用代号、符号画出。 A.细实线 B.粗实线 C.虚线 D.点划线 ( C )10、带控制点的工艺流程图中,表示指示的功能符号是( )。 A.T B.J C.Z D.X ( B )11、带控制点的工艺流程图中,表示电磁流量计的符号是( )。 A. B. C. D. ( A )12、石化生产存在许多不安全因素,其中易燃、易爆、有毒、有( )的物质较多是主要的不安全因素之一。 A.腐蚀性 B.异昧 C.挥发性 D.放射性 ( C )13、石化生产的显著特点是工艺复杂、( )要求严格。 A.产品 B.原料 C.操作 D.温度 ( C )14、我国安全生产的方针是“( )第一,预防为主”。 A.管理 B.效益 C.安全 D.质量 ( D )15、“防消结合,以( )为主”。 A.管 B.消 C.人 D.防 ( A )16、“三级安全教育”即厂级教育、车间级教育、( )级教育。 A.班组 B.分厂 C.处 D.工段 ( B )17、工人的日常安全教育应以“周安全活动”为主要阵地进行,并对其进行( )的安全教育考核。 A.每季一次 B.每月一次 C.每半年一次 D.一年一次 ( A )18、为保护头部不因重物坠落或其他物件碰撞而伤害头部的防护用品是 ( )。 A.安全帽 B.防护网 C.安全带 D.防护罩 ( B )19、从事( )作业时,作业人员必须穿好专用的工作服。 A.电焊 B.酸碱 C.高空 D.气焊

《热工测量及仪表》学生练习题讲课教案

《热工测量及仪表》学生练习题

习题1 1.01某1.5级测量范围为0~100kPa的压力表,在50kPa,80kPa,100kPa三点 处校验时,某示值绝对误差分别为-0.8kPa,+1.2kPa,+1.0kPa,试问该表是否合格? 1.02 有 2.5级,2.0级,1.5级三块测温仪表,对应得测量范围分别为- 100~+500℃, -50~+550℃,0~1000℃,现要测量500℃的温度,要求其测量值的相对误差不超过2.5%,问选用哪块表最合适? 1.03 请指出下列误差属于哪类误差? a) 用一块普通万用表测量同一电压,重复测量十五次后所得结果的误差。 b) 观察者抄写记录时错写了数据造成的误差。 c) 在流量测量中,流体温度,压力偏离设计值造成的流量误差。 1.04 对某状态下的流体进行压力测量,得测量值如下: 试用统计学方法处理随机误差。 1.05对某喷嘴开孔直径d的尺寸进行15次测量,测量值见下表,试用格拉布斯准则检验并判断该批数据是否含有粗大误差(取显著性水平=0.05), 并求该喷嘴真实直径 (要求测量结果的置信概率为95%,π=3.14,用t分布). 1.06 通常仪表有哪三个部件组成?

习题3 3.01 叙述热电偶工作原理和基本定律。 3.02 普通工业热电偶由什么组成? 3.03 常用标准热电偶的分度号及特点? 3.04 用铂铑10-铂热电偶测温,在冷端温度30℃时,测得热电势是12.30mv , 求热端温度。(附:铂铑10-铂热电偶分度表(分度号:S,冷端0℃),见教材) 3.05 用镍铬-镍铝标准热电偶在冷端温度30℃时,测得的电势30.2mv ,求该热 电偶热端温度。(附:镍铬-镍铝热电偶分度表。(分度号K ,冷端温端0℃) 见教材附录)。 3.06 用铜,康铜,铂两两相配构成三热电偶,已知:热电势),(铂铜0100-E = 0.75mv,),(铂康铜0100-E = -0.75mv ,求),(康铜铜0100-E 电势值。 3.07 用两支分度号为K 的热电偶测量A 区和B 区的温差,连接回路如下图所 示,当热电偶参比端温度0t 为0℃时,仪表指示200℃。问在参比端温度 上升到250C 时,仪表指示值为多少?为什么? 图3.07 3.08热电偶测温时,为何要对冷端温度进行补偿?补偿方法有哪些?

热工仪表试题库.

热工仪表试题库 一、填空题: 1、在测量误差的分类当中,误差大小和符号固定或按一定规律变化的是系统误差。 2、测温范围在1000℃左右时测量精度最高的温度计为铂铑10-铂热电偶。 3、鉴定变送器时,选用的标准器及配套设备所组成的检定装置,其测量总不确定度应不大于被检 变送器允许误差的1/4 。 4、LC振荡器和RC振荡器的工作原理基本相同,但LC振荡器产生的频率较高。 5、在三相对称正弦交流电路中,三相间的角度差为120°。 6、工业用弹簧管压力表校验方法采用示值比较法。 7、A/D转换器的输入量一般都为电压。 8、工业用热电偶检定时,与二等标准水银温度计进行比较,检定时油槽温度变化不得 超过±0.1℃ 9、双积分式A/D转换是将一段时间内的模拟电压平均值转换与其成比例的时间间隔。 10、电擦除可编程只读存储器的代号为 EEPROM 。 11、中温区温度的范围为 273.15~630.527K 。 12、电容式压力(差压)变送器的输出信号为 4~20mA 。 13、补偿式水位/差压转换装置(补偿式平衡容器)在正常水位时达到全补偿。 14、测量仪表热电偶热电动势的理论依据是中间导体定律。 15、以0℃为冷点温度的分度表,可用于冷点温度不是0℃的热电势与温度之间进行查找。它的理 论依据是中间温度定律。 16、标准节流装置用于截面形状为圆形的管道,单相流体且充满管道。 17、智能仪表是指以单片机为核心的仪表。 18、电位差计是以伏级直流电压信号为输入量的平衡仪表。 19、采用声循环法的超声波流量计能消除声速对测量的影响。 20、电动机的旋转磁场的转速与电源频率成正比,与磁极对数成反比。 21、汽轮机液压调节系统采用比例式调节器。 22、仪表的精确度用允许误差来表示。 23、反应测量结果中系统误差大小程度的是准确度。 24、能把高级语言编写的源程序转换成机器语言的程序称为编译程序。 25、用标准节流装置测管道流量时,要求流体在前 1 倍管道直径长处形成典型的紊流,同时 流束充满管道。 26、在运算放大电路中,漂移的主要原因是温度。 27、V / F转换器的作用是实现电压/ 频率转换。 28、用镍铬-镍硅热电偶测量主汽温度时,误用了镍铬-康铜热电偶的补偿导线,会造成测量误差, 使仪表的指示偏大。 29、分散控制系统中不常采用的网络结构为树型。 30、弹簧管压力表量程偏大时应将示值调整螺钉向内移。 31、使数字显示仪表的测量值与被测量值统一起来的过程为标度变换。 32、单元机组采用汽轮机跟随控制时,汽轮机调节器的功率信号采用实发功率信号,可使汽 轮机调节阀的动作比较平稳。 33、工作用热电偶的检定周期一般为半年。 34、火焰监视器探头电路中的对数放大器将光电元件输出信号进行放大。

仪表维修工试题C

一、选择题。 1.万用表的作用:(500型或30型及普通万用表)。(2) 1)测量导线的长度2)测量元件的电阻 3)测量空中含氧量 4)测量物体的重量 2.直流电与交流电说的是:(3) 1)24V 电 2)220V电 3)经过整流滤波后的交流电为直流电 3.热电偶供电为:(1) 1)直流2)交流 3)三相交流4)不供电 4.压力的单位是(3)。 1)N牛顿2)Kg公斤 3)Pa帕斯卡 5.测量范围是-100~-20摄氏度其量程为(3)。 1)-100摄氏度 2)-20摄氏度3)80摄氏度 6.级仪表的精度等级可写为:(1) 1)级 2)+级3)+级 4) 7.孔板的法兰取压也叫做什么法(1) 1)1英寸法兰取法2)2英寸法兰取法3)5英寸法兰取法 8.不同的测量范围的1151差压变送器是由于测量膜片的(1)。 1)厚度不同2)材料不同 3)直径不同 9.固液气三相之间的平衡温度称(3) 1)沸点2)冰点3)三相点 10.在计算机控制系统中,计算机的输入和输出信号是(2)。 1)模拟信号 2)数字信号 3)4~20mA的标准信号 11.下述有关与电阻温度计配用的金属丝的说法,哪一条是不合适的。(4 )1)经常采用的是铂丝2)也有利用铜丝的 3)也有利用镍丝的 4)有时采用锰铜丝 12.如果把1151变送器的电源极性接反,则仪表(2 )。 1)烧坏 2)没有输出 3)输出跑最大 13.转子流量计必须(2 )安装。 1)水平 2)垂直3)可任意安装 14.我们常提到的PLC是( 2 )。 1)可编程序调节器 2)可编程序控制器 3)集散控制系统

15.下面哪一个是集散控制系统的英文缩写( 3 ) 1)PMK 2)PLC 3)DCS 4)TMD 二.判断题 1.准确度是指测量结果和实际值的一致程度,准确度高意味着系统误差和随机误差都很小。(√) 2.单位时间内导线流过的电荷数量为电流强度。(√) 3.导线的电阻与导线的长度有关。(√) 4.三冲量液位控制系统一般用来控制分馏塔液位。 (╳)三冲量液位控制系统一般用来控制锅炉汽包液位。 5.相同材料,长度相同,粗细不同的导线其电阻值相同。 (╳)电阻值不相同,粗的电阻值小 6.有的仪表所用电压是直流电,有的用交流电。(√) 7.FT代表孔板。 (╳)FT代表变送器 8.热电阻应采用两线制。(╳) 热电阻应采用三线制 9.一台仪表的功率就是它所要求的电压与电流的乘积。(√) 10.仪表的量程就是它所能测量的范围。(√) 四.问答题: 1.解释欧姆定律: 答:流过电阻R的电流I,与电阻两端的电压U成正比,与电阻R成反比,这个结论叫做欧姆定律,即I=U/R。 2.什么是短路? 答:电源通过负载的两根导线不经过负载而相互直接接通。 3什么是闭环系统? 答:系统输的被调量和输入端之间存在着反馈回路的系统。 4.什么是开环系统? 答:被调量并未以任何形式反馈到输入端的系统。 三.计算题 1.一金属导线,长200M横截面为0.20cm2,测得其阻值为10欧姆,试确定其金属性能?

热工测量及仪表试卷

二O一O年滨海项目热工计量基础知识试卷 热工测量及仪表总份: 一、填空题(本大题共14小题,每空1分,共22分) 在每小题的空白处填写正确的答案。 1、标准状况下1kgf/cm2 = Pa = atm(保留有效数学4位)。 2、热力学温度的单位名称是,压力的计量单位名称是。 3、选取压力表的测量范围时,被测压力不得小于所选量程的。 4、在弹簧管式压力表中,游丝的作用是为了。 5、在相同的条件下,压力表在同一检定点上正反行程示值之差的绝对值称为。 6、在规定条件下,变送器各端子之间的绝缘电阻应满足:输出端子对接地端子不小 于,电源端子对接地端子不小于。 7、1 mbar等于kPa =mmH2O =PSI 8、压力变送器通常由、和转换单元组成。 9、绝对压力低于大气压力时的表压力称作负压力,它等于压力与压力之差。 10、测量范围-25~100℃的温度计,其下限值℃,上限值℃。 11、精度等级为II级,材质为镍铬-康铜的热电偶允许误差为或。 12、表示测量误差的基本形式是和。 二、单项选择题(本大题共16小题,每小题1分,共16分) 在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 1、表征仪表读数精密性的指标是() A.灵敏度B.线性度C.分辨率D.准确度 2、华氏度T与摄氏度t之的换算关系() A、t=9/5(T-32) ℃ B、t=5/9(T-32) ℃ C、t=5/9(T+32) ℃ D、t=9/5(T+32) ℃ 3、调校压力表用的标准表,其绝对误差应小于被校表绝对误差的() A、1/2 B、1/3 C、1/4 D、2/3 4.改变三相异步电动机正反转,需要任意调换()相可以实现。 A.一相B.二相C.三相D.四相 5、表示电压范围,应写作()。 A.220V±10%;B.(220±10%)V;C.220±22V;D.220(1±10%)V; 6、一测量管道蒸汽压力的压力表安装在管道下部5m处,其测量的压力值比管道内实际压力值() A、偏大 B、偏小 C、不变 D.不确定 7、仪表校验室应清洁、安静、光线充足,室内相对湿度度() A、不大于75% B、不小于75% C、不大于85% D、不小于85% 8、带有止位销的压力表在无压力时指针应紧靠止销,同时“缩格”应不得超过压力表允许误差()

热工仪表试卷试题及答案

期末考试试卷 科目:热工测量仪表二00八~二00九学年第一学期班级___________姓名__________ 学号_______ 一、填空题(每空2分,共26分) 1.误差的表示方法分绝对误差和相对误差。 2.测量系统的基本特性静态特性和动态误差。 3.温标分为经验温标、热力学温标、国际实用温标。 4.传热的三种基本方式:导热、对流换热和辐射换热。 5.当物体温度高于绝对零度时,就会以电磁波的形式向外辐射能量,这一过程被 称为辐射。 6.热电偶两端所处温度不同,在热电偶回路中会产生热电势,这种现象称为热电效应。 7.玻璃液体温度计是根据物体的热胀冷缩原理制成的。 8.膜片分为平面膜片,波纹膜片和挠性膜片。 9.工业上常用的弹性元件有膜片、波纹管和弹簧管。 10.压电式压力计的原理是压电效应。 11.流量计按测量方法分类为容积法、速度法和质量流量法。 12.管内流体有两种流动状态层流和紊流。 二、选择题(共30分) 1.热电偶测温三要素,其中不包括( D )。 A 不同材料 B 不同温度 C 闭合回路 D 相同温度 2.双金属温度计应用的原理是( A )。 A 热胀冷缩 B 热电效应 C 辐射原理 D 压电效应 3.金属热电阻温度计的引线方式不采用( C )。 A 两线制 B 三线制 C两相三线制 D 四线制 4.铂电阻温度计不具有( B )。 A 准确度好、稳定性好 B 有较低的电阻率 C 复现性好 D铂容易提纯 5.不属于热电偶的基本定律是( D )。 A 均质导体定律 B 参考电极定律 C 中间导体定律 D 电阻定律 6.在光纤结构中,最主要的是( C )。 A 芯线 B 包层 C 芯线和包层 D 保护层 7.不属于压电晶体的是( B )。 A 石英晶体 B 压电陶瓷 C 铌酸锂晶体 D 水溶性压电晶体 8.不属于单相流的是( D )。 A 固体 B 气体 C 液体 D 稳定流 9.雷诺数属于( A )测量中。 A 流量 B 压力 C 温度 D 物位 10.不属于标准节流装置的结构是( D )。 A 标准孔板 B 标准喷嘴 C 文丘里管 D 偏心孔板 三、简答题(共44分) 1.电阻式温度计的特点?(9分) 答:(1)工业上广泛用于测量-200︿800℃内的温度,其性能价格比高;(2)在中、低温区稳定性好、准确度高,且不需要冷端温度补偿;(3)灵敏度高,输出信号大,

热工测量及仪表_判断题.

判断题 15、一般压力表的弹性元件,不准直接测量高温介质,应使高温介质冷却到50~60℃以下时,方可进行测量。(×) 16、现场取压导管,一般不允许水平敷设,至少要按大于15°的坡度进行敷设(×) 17、现场安装压力表时,其取压导管的长度规定不应超过50m。(×) 18、标准压力表的精度等级应不低于0.25级。(×) 19、氧气压力表严禁测量一切含油成分介质的压力,因此仪表上应有明显的禁油标记。(√) 20、按计量物质数量的不同方法、流体流量有质量流量、体积流量等。(√) 21、质量流量的常用计量单位是m3/h。(×) 22、当流体的压力和温度参数未知时,体积流量的数据只“模糊地”给出了流量值,所以常用“标准体积流量”这一计量单位,即:m3(标准)/h。(√) 23、节流件前后两侧,流束的收缩和扩大是瞬间形成的,因此相应的压力变化就是瞬间变化。(×) 24、标准孔板正反两个方向的安装方式都可用来测量流量。(×) 25、对于一个具体的标准孔板,在不同的雷诺数值下的流量系数α值也是不同。(√) 26、角接取压法其上、下游引压导管位于孔板法兰前后端面处。(×) 27、当测量介质为液体时,引压导管应由节流装置向差压计方向低倾斜。(√) 28、工程上测量流量时,使用的节流件通常都存在着压力损失。(√) 29、节流件中心线与管道中心线必须在同一轴线上安装。(√) 30、当双波纹管差压计阻尼阀逆时针转动时,阻尼时间增大;顺时针转动时,阻尼时间减小(X) 31、如果输出轴加上压差时不能起动,则表示双波纹管的活动范围不够。(√) 32、在同一流量下,同一形式的节流件选择较小的压差力可以得到较高的测量灵敏度和准确度。(×) 44、温度是从热平衡的观点,描述温度系统冷热程度的一种物理量。(×) 45、任意两个冷热程度不同的物体相接触,必然发生热交换现象。(√) 46、摄氏温标是利用基于水银体积热膨胀的测温特性来测量温度的。(×) 47、华氏温标规定,在标准大气压纯水的冰点为华氏32度,沸点为华氏212度,此两点间水银柱长度分为180等分。每等分代表华氏1度,符号为°F。(√)48、热力学温标又叫开尔文温标或绝对温标。它是建立在卡诺循环基础上的理想温标。(√) 49、热力学温标所定义的温度只与热量有关,而与物质的性质无关。(√) 50、热力学温标定义纯水的三相点温度值为273.15开尔文度,记为273.15K。(√) 51、国际实用温标是用来复现摄氏温标的,它是为了实用而建立起来的一种国际协议性温标。×) 52、中华人民共和国国务院宣布自1968年1月1日起采用68国际实用温标。(×)54、测温仪表是利用物体在温度变化时,它的某些物理量也随着变化的特性来测量温度的。(√) 55、测温仪表按测量方法可分为接触式和非接触式两大类。(√) 56、工业用热电阻和热电偶是接触式测温仪表。(√) 57、热电阻是利用导体或半导体的电阻随温度变化而变化的特性来测量温度的一种感温元件。√)

热工仪表检定员考试题答案

热工仪表检定员考试题 一、填空题 1.后续检定的模拟记录仪表指示回差应不超过模拟指示最大允许误差绝对值的___80%_____。 2.铠装热电偶可以做得很细,国产铠装热电偶最细的为__Φ1.0____。 3.自动平衡式仪表指示重复性应不超过指示最大误差绝对值的__1/3____。 4.分度号为Pt100的铂电阻,在0℃时的电阻值为__10Ω____。 5.测量记录仪的检点点应包括上、下限在内不少于___5__点。 6.热电偶产生热电势的条件一是两热电极材料相异、二是__温度不同______。 7.热力学温度的单位名称是开尔文,其具体定义是水三相点热力学温度的___1/273.16____。 8.在判断锗、硅晶体二极管时,测出正向电压为0.7V,此二极管为___硅二极管_________。 9.在检定廉金属热电偶的过程中检定炉的温度变化不得大于___1℃______. 10.电子电位差计测量桥路上支路电流为___0_____。 二、判断题 1.后续检定自动平衡显示仪表基本误差的检定只需一个循环测量。( ×) 2.硅稳压二极管的动态电阻越大说明其反向特性曲线越陡,稳定性能越好。( ) 3.自动电子电位差计中起始值电阻Rg越大,仪表起始值越大,则仪表的值越高。( ×) 4.数字温度指示仪表的允许基本误差可以有三种绝对误差表示方式。( ) 5.UJ33a直流电位差计既是测量仪器又是信号发生器。( ) 6.当用直流电桥测量电阻时,一般用单臂电桥测小电阻比较准确。( ×) 7.对自动平衡式仪表显示仪表检定时,标准器及配套设备的扩展不确定度应小于被检表最大允许误差的1/2。( ) 8.低阻电位差计指的是低电动势电位差计。( ×) 9.可逆电机控制绕组中流过的高次谐波分量只会使电机抖动,而不会使电机发热。( ×) 10.七段LED数码管,采用共阳极接法与A/D转换器7107配合使用。( ) 二、选择题 1.调整自动平衡显示仪表的阻尼和灵敏度时,应使仪表的动态特性处在临界状态,其指示针的摆动不应超过___b___个半周期现象。 a.3 b.4 c.5 2.温差电势的大小与导体的种类及导体两端的温差大小__c___。 a.相等b.无关c.有关 3.在晶体管放大电路中,出现截止失真的原因是工作点__a__。 a.偏高b.偏低c.适当 4.运算放大器很少开环使用,其开环电压放大倍数主要用来说明___a__。 a.电压放大能力b.共模抑制力c.运算能力 5.镍铬-镍硅(II级)热电偶在800℃时的允许误差是___a___。 a.±6℃b.±7℃c.±8℃ 6.JF-12型晶体管放大器的功率放大级要特别注意保证其__b___的对称性。 a.相位b.基波c.参数 7.带位式控制自动平衡显示仪表,指示刻度尺寸大于140mm,其设定点误差应__a__仪表允

热工仪表技师-理论考试习题大全

<<热工仪表检修>>技师理论试卷 一、选择题 1(La2A1063).反应测量结果中系统误差大小程度的是( )。 (A)准确度;(B)正确度;(C)精确度;(D)真实度。案:A 2(La2A2065).计算机的一个Byte的长度为( )。 (A)8个二进位;(B)4个二进位;(C)1个二进位;(D)16个二进位。答案:A 3(La2A3067).V/F转换器的作用是( )。 (A)实现电压变换;(B)实现数/模转换;(C)实现电压-频率转换;(D)实现模/数转换。答案:C 4(Lb2A2119).电子皮带称应变电阻荷重传感器是通过粘贴在弹性元件上的应变电阻将压力转换成( )来实现信号间转换的。 (A)电阻值;(B)电压值;(C)电流值;(D)电压或电流。答案:A 5(Lb2A2121).火焰的( )信号更能区分不同类型的火焰。 (A)频率;(B)强度;(C)亮度;(D)形状。答案:A 6(Lb2A2123).振动传感器根据测振原理的不同可分为接触式和非接触式两类,( )称为接触式相对传感器。 (A)电容式传感器;(B)电感式传感器;(C)电涡流式传感器;(D)感应式传感器。答案:D 7(Lb2A3125).扩散硅压阻片的测压原理是半导体的电阻变化率与被测压力( )。 (A)成正比;(B)成反比;(C)成线性关系;(D)成一定的函数关系。答案:A 8(Lb2A3127).对管道中流体压力的正确测量,所测得的压力值应是流体的( )。 (A)全压力;(B)静压力;(C)动压力;(D)脉动压力。答案:B 9(Lb2A3129).测振仪器中的某放大器的放大倍数K随频率上升而( )的称微分放大器。 (A)增加;(B)下降;(C)恒定;(D)不能确定。答案:A 10(Lb2A3131).DEH系统正常运行时有4种控制水平,其中具有应力监视功能的控制水平称为( )级水平。

仪表维修工试卷及答案

仪表维修工试题 笔试试卷 注 意 事 项 1、考试时间:150分钟。 2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 一、单项选择(第1题~第40题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。 每题0.5分,满分20分。) 1. 热电偶镍铬-镍硅的分度号为( A )。 A 、 K B 、 E C 、 T D 、 R 2. 仪表设备使用的UPS 220V 交流电源的电压波动范围不超过( C )。 A. 1% B. 3% C. 5% D. 10% 3. 炉温和燃料气流量的构成串级调节系统,炉温为主参数,主、副调节器正反作用的正确组合为( A )。 A.主反副反 B.主正副反 C.主反副正 D.主正副正 4. 以下对于前馈控制的说法,不正确的是( B )。 A 、前馈控制是开环控制 B 、单纯的前馈调节是一种能对被控量的变化进行补偿的控制系统 C 、前馈控制只能对干扰量的变化进行补偿 D 、前馈-反馈调节利用了前馈调节的及时性和反馈调节的静态准确性 5. 用差压液位计测量界面的液位,在液位最低时,仪表的正负压室差是-2796Pa ,而仪表 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

的量程是5884Pa,那么在仪表正负压室差是在146Pa 时,仪表的输出信号是( B )。 A 、 16mA B 、 12mA C 、 20mA D 、 8mA 6. 304和以下哪种钢牌号的材料成分相近( B )。 A 、0Cr18Ni12Mo2Ti B 、0Cr18Ni9 C 、0Cr17Ni12Mo2 D 、0Cr18Ni9Ti 7. 钢铁发生腐蚀时,正极上发生的反应为( C )。 A 、2Fe -4e -=2Fe2+ B 、2Fe2++4e -=2Fe C 、2H2O +O2+4e -=4OH - D 、Fe3++e -=Fe2+ 8. 以下对继电器的说法,正确的是( B )。 A 、带显示灯线圈信号是直流电压的继电器,线圈通电,发现显示灯不亮但接点动作,因此,可以判断并联在线圈上的发光二极管损坏了 B 、固态继电器与电磁继电器相比,固态继电器更适合用于高频动作场合 C 、220VAC 欧姆龙继电器的技术参数中,吸合电压为176VAC ,是指只有线圈两端电压大于或等于176VAC ,继电器才会吸合 D 、以上说法都不正确 9.常用的牌号为CF8M 的铸件相当于( A )材料。 A 、 316 B 、 321 C 、 304 D 、 316L 10. 停电时内容丢失的存储器是( B )。 A 、ROM B 、RAM C 、EPROM D 、EEPROM 11.下面梯形图的等效梯形图是( D )。 1 2 3 4 5 A 、 15 3 5 4 32 B 、 1 23 5 4 C 、14 35 5 32 1 D 、15 35 4 3 2 1

热工测量及仪表试题D

热工测量及仪表试题 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答 案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分,共24分) 1.测量时环境温度的改变造成的误差属于( )。 A.疏失误差 B.随机误差 C.系统误差 D.基本误差 2.某温度计刻度范围为0~600℃,通过检定,在整个刻度范围内,最大基本误差为±7.2℃,按国家工业仪表的规定,该温度计的精度等级为( )。 A.1.0级 B.1.2级 C.1.5级 D.2.0级 3.通常称K分度热电偶指的是下列何种热电偶?( ) A.铂铑10—铂 B.铂铑30—铂铑6 C.镍铬—镍硅 D.铜—铜镍 4.在热电偶测温系统中,如果补偿导线型号正确而和热电偶冷端极性接反,则会使指示温度比正确的测量值( )。 A.偏高 B.偏低 C.不受影响 D.不同型号情况不同 5.电偶补偿导线与热电偶连接点的温度,对热电偶热电势无影

响,其理论依据是( )。 A.均质定律 B.中间导体定律 C.中间温度定律 D.参考电极定律 6.用光学高温计测量实际物体的温度时,所测得结果是物体的亮度温度,它和物体的真实温度相比( )。 A.亮度温度低于真实温度 B.亮度温度高于真实温度 C.亮度温度等于真实温度 D.因不同物体而或高、或低 7.某压力表标尺范围为0~25,要求其测量误差不超过±0.1,则此表的精度至少是( )。 A.0.2级 B.0.3级 C.0.4级 D.0.5级 8.为了减小云母水位计的指示误差△H,应该( )。 A.缩短云母水位计的汽水连通管高度L B.加长云母水位计的汽水连通管高度L C.将云母水位计中心线的安装位置等于汽包中心线 D.将云母水位计中心线的安装位置偏高于汽包中心线约△H值

最新年热工测量及仪表考试题

2015年江西省火电建设公司热控工程处 《热工仪表安装与仪表调试考试题》 单位_______姓名_______分数______。。。一、填空题(10分)每题1分 1.电气设备着火时,应立即将有关设备_断开电源,然后进行救火, 对带电设备使用_干式灭火器或二氧化碳灭火器灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。 2.测量推力瓦块温度计的连接线导线,由于____、____等原因很容 易折断,安装时要注意引线不受_____和_____,并用卡子固定。 答:振动;油冲击;机械损伤;磨擦。 3.热工测量回路的导线不应和_____回路、_____回路等导线穿入同一条管内。 答:动力;信号。 4.为热电偶铺设补偿导线或一般导体作为热电偶和变器的引线时,如遇有电力线,两者应避免______走线。 答案:平行 5.热电偶测温时,补偿导线极性接反,将给测量造成______。 答:负误差 6.一级旁路的减温水是______,二级旁路的减温水是______。 答:给水;凝结水。 7.按参数种类不同,热工仪表可为(温度)、(压力)、(流量)、(料位)、(成分分析)及(机械量)等仪表。 8.测量过程有三要素:一是(测量单位)、二是(测量方法)、三是(测量工具)。 9.仪表的校验一般都采用被校表与标准表的示值直接比较的方法,称

为(直接比较法),标准表的测量上限不应超过被校表上限的(25%);量程调整应包括(下限调整)和(上限调整)两个方面。 10.仪表调校的主要内容(调零点)、(调量程)、(调线性)。 二、选择题(30分)每题2分 1、仪表必须在规定的温度、湿度条件下工作才能保证其准确度,这是因为(B) A. 有一个统一的环境条件 B. 仪表因周围环境温度、湿度改变而使实际值发生变化,当温度、湿度超过一定范围时仪表的示值误差会超过其允许误差 C. 按仪表使用说明书要求 D. 仪器仪表必须在20℃、60%湿度的环境条件下使用,才能保证不超出其准确度等级所表示的误差值。 2、测量时环境温度的改变造成的误差属于(C )。 A. 疏失误差 B. 随机误差 C. 系统误差 D. 基本误差 3、仪表的校验点应在全刻度范围内均匀选取,其数目除特殊规定外,应不少于(B) A. 3 B. 5 C. 7 D. 9 4、测量热电偶产生的热电势应选用(C)来测量。 A. 功率表 B. 电流表 C. 直流电位差计 D. 直流电桥 5、热电阻测温时,当仪表指示为无限大时,其故障原因之一是热电阻(A)

《热工测量及仪表》学生练习题

习题1 1.01 某1.5级测量范围为0~100kPa 的压力表,在50kPa ,80kPa ,100kPa 三点 处校验时,某示值绝对误差分别为-0.8kPa ,+1.2kPa ,+1.0kPa ,试问该表是否合格? 1.02 有 2.5级,2.0级,1.5级三块测温仪表,对应得测量范围分别为-100~+500℃, -50~+550℃,0~1000℃,现要测量500℃的温度,要求其测量值的相对误差不超过2.5%,问选用哪块表最合适? 1.03 请指出下列误差属于哪类误差? a) 用一块普通万用表测量同一电压,重复测量十五次后所得结果的误差。 b) 观察者抄写记录时错写了数据造成的误差。 c) 在流量测量中,流体温度,压力偏离设计值造成的流量误差。 1.05对某喷嘴开孔直径d 的尺寸进行15次测量,测量值见下表,试用格拉布斯准则检验并判断该批数据是否含有粗大误差(取显著性水平=0.05), 并求该喷嘴 真实直径 (要求测量结果的置信概率为95%,π=3.14,用t 分布). 1.06 通常仪表有哪三个部件组成? 习题3 3.01 叙述热电偶工作原理和基本定律。 3.02 普通工业热电偶由什么组成? 3.03 常用标准热电偶的分度号及特点? 3.04 用铂铑10-铂热电偶测温,在冷端温度30℃时,测得热电势是12.30mv , 求热端温度。(附:铂铑10-铂热电偶分度表(分度号:S,冷端0℃),见教材) 3.05 用镍铬-镍铝标准热电偶在冷端温度30℃时,测得的电势30.2mv ,求该热 电偶热端温度。(附:镍铬-镍铝热电偶分度表。(分度号K ,冷端温端0℃) 见教材附录)。 3.06 用铜,康铜,铂两两相配构成三热电偶,已知:热电势),(铂铜0100-E = 0.75mv,),(铂康铜0100-E = -0.75mv ,求),(康铜铜0100-E 电势值。

热工仪表班长考试题及答案

阅卷人:李宗杰、高洪增审卷人:孙曙光、马波 热工仪表班长考试题及答案 一、判断题(每题2分,共20分) 1.温度变送器的作用是把一次元件(热电偶或者热电阻)的不同输出转变为统一的4~20mA 的直流电流信号,作为调节、控制、记录、显示等装置的标准输入信号。()√ 2.标准节流装置在选型时要考虑其压力损失不应超过规定要求,但对前后直管段要求不 高。()× 3.角接取压装置有消除和平衡压差的效果,使节流件的测量精确度提高,且使压力信号稳 定。()× 4.热电偶分度表是在其冷端温度为0℃的条件下制成的,使用热电偶时,如果冷端温度不 为0℃时,必须将冷端温度修正到0°C。()√ 5.差压与流量的平方成对数关系。()× 6.热电偶的测温范围较宽但动态响应速度比较慢。()× 7.仪表的灵敏度是指仪表在到达稳态后,输出增量与输入增量之比。()√ 8.将混合在一起的K型和J型热电偶分别套上绝缘管,使其测量端同时放入盛有热水的容 器中,冷端处在环境温度下,用电位差计分别测量其热电势,热电势高的为K型热电热电偶。()× 9.氧化锆传感器输出电压与烟气中含氧量呈对数关系。()√ 10.在同一量的多次测量过程中,保持恒定或以可预知方式变化的测量误差称为偶然误差。 ()× 二、不定项选择题(每题2分,共40分) 1.当工艺管道内有爆炸和火灾危险的介质密度大于空气时,安装的保护套管(槽)线路就 应在工艺管道的()。A、5m处;B、10m处;C、上方;D、下方。 C 2.在安装就地控制接线箱时,要尽量避免电缆从箱子的()接入。 A、左侧;B、右侧;C、 箱底;D、箱顶。 D 3.铜电阻的测量范围是()。A、-50℃—150℃;B、-100℃—150℃;C、-50℃—250℃; D、-100℃—250℃。 A 4.下列弹性膜片中,能用作弹性式压力表弹性元件的是()。A、金属膜片;B、塑料膜片; C、波纹管; D、弹簧管。 ACD 5.氧化锆传感器中的感受元件的材料利用它能传递()的性质。A、锆离子;B、氧离子; C、氧化锆离子晶体; D、氧离子空穴。 B 6.铠装热电偶的优点主要有()。A、测量端的热容量小;B、动态响应快;C、机械强度 高;D、机械强度低。 ABC 7.仪表管道应敷设在环境温度()?C的范围内,否则应有防冻成隔热措施。 A、0-50;B、 10-40;C、0-60;D、5-50。 D

热工检修试题1

一、填空题 1、同一设备系统有两名以上人员进行工作时,必须明确工作负责人。 2、对随机组运行的主要热工仪表及控制装置,应进行现场运行质量检查,其检查周期 一般为三个月,最长周期不应超过半年。 3、电接点压力表的信号端子对外壳的绝缘电阻,在正常条件下,用500V绝缘表测试, 应不小于20MΩ。 4、直吹式制粉系统的磨煤机控制包括:一次风量控制、出口温度控制、给 煤量控制系统。 5、汽轮机保护装置的作用包括两个方面:一是监视,二是保护。 线路变更后,须经查线、编号和遥测绝缘电阻合格后,方可给电。 6、超速保护控制是一种抑制超速的控制功能。有采用加速度限制方法实现的,也有采用 双位控制方式实现的,例如汽轮机转速达到额定转速的 103%时,自动关闭调节汽门,当转速恢复正常时再开启调节汽门,如此反复,直至正常转速控制回路可以维持额定转速。 7、差压式流量计是以伯努利方程和流动连续性方程为依据,当流体流经节流件(或传感 器)时,在其两侧产生差压,而这一差压与流量的平方成正比. 8、技术监督告警分一般告警和重要告警。 9、热工电缆的设计应注意强电和弱电必须分开,所有二次回路测量电缆和控制电缆 必须避开热源和有防火措施;进入计算机的信号电缆、补偿导线都应符合计算机使用规定的抗干扰的屏蔽要求。 10、在火力发电厂中,工业电视一般用于对锅炉炉膛火焰和汽包水位进行远 距离和实时的监视。 11、当汽轮机启动时,胀差一般表现为正向变化,当汽轮机停机时,胀差一般表 现为负向变化。 12、直插补偿式氧化锆测氧计的测量系统由氧化锆探头、温度补偿装置。 13、施工前必须对施工人员进行技术交底,以便科学地组织施工,保证热工仪表及 控制装置的安装和调试质量;严禁非专业人员施工、接线。 14、建立DCS系统软件修改制度,提交软件修改报告,审批后由专人执行,定期存档。 15、施工中若发现图纸有误时,应停止施工并及时汇报,经设计人员核对无误后方 可继续施工。 16、热控设备需暂时退出运行的重要保护系统,应报厂级领导审判并限时恢复。 17、系统运行期间,不得在计算机系统规定的范围原则上3米以内距离内使用对讲 机 18、日巡检中,做好缺陷记录;并按有关规定及时安排消缺。 19、平衡容器或容器上部形成参比水柱的管路不得保温;引到差压变送器的两根取 样管应平行敷设共同保温。 20、锅炉跟随、汽机跟随、协调控制三种方式的切换试验。 21、进行103%超速试验时,首先选择投入103%电气超速试验,然后再设置目标转 速为 3100r/min ,速率设为 180r/min/min,选择“进行”,即可进行103%电气超速试验。 22、保护试验应按试验操作止逐步进行,做好详细试验记录并建立试验档案。

仪表维修工试题及答案.

仪表维修工(高级工)职业技能鉴定 理论知识试题 一、判断题(将判断结果填入括号中,正确的填“√”,错误的填“×”。每题1分,满分30分。) ()1、职业道德是一种职业规范,受社会普遍认可的一种行为原则和行为规范的总和。 ()2、将C1(10μF/15V)和C2(30μF/25V)并联后,最大安全工作电压是。 ()3、常用二极管的作用是具有单向导电性。 ()4、二进制1011+1101应该是11000。 ()5、在一定的体积和温度下,某液态组分达到汽、液平衡时的压力称为该组分的饱和蒸气压。 ()6、弹簧管压力表的自由端位移和压力信号成反比。 ()7、采用孔板测量流量的回路,当差压变送器三阀组平衡阀内漏时,其测量指示将偏小。 ()8、差压式液位计原理是利用容器内的液位改变时,有液柱产生的动态压力也相应变化的原理工作的。 ()9、随着气信号的增大而打开的调节阀是气开式调节阀,也叫正作用调节阀。 ()10、化工企业高温管道是指温度高于450℃的管道。 ()11、取压口一般是按以安装方便的原则,容器或管道内壁面的圆形开孔,一般导压信号管路长度不易超过20mm. ()12、测量蒸汽压力的压力表要安装在管道下部5m处,其测量的压力值比管道内实际的值偏小。 ()13、标准孔板正反两个方向的安装方式都可用来测量流量。 ()14、转子流量计安装,一要求安装在垂直管道上,二要求流体必须从上向下流动。 ()15、用电磁流量计测量液体流量时,一定要求被测介质管道是满管状态。 ()16、由于被测流体可能混有杂物,为了保护电磁流量计,应在前端加装过滤器。 ()17、用差压变送器测量液体的液面时,差压计的安装高度可不作规定,只要维护方便就行。 ()18、因热电偶输出的是电压信号,根据电路原理,可将该电压信号同时送给两个并联的数显表用于温度显示。 ()19、PH电极长期不用,应储存在PH=7的缓冲溶液中。 ()20、不允许轻易停车的工艺设备中的液位测量,应选用内浮筒液面计。 ()21、气开气关阀的选择主要是从工艺角度考虑。在事故状态下,工艺装置应处于安全状态,减少原料和能源消耗或保证产品质量。 ()22、有一台加热炉,其燃烧气调节阀选为气开式。 ()23、报警联锁系统的电源应配用UPS,当外部电源发生故障时,通常要求该电源供电时间为30min以上。

热工测量与仪表(试题)

热工测量与仪表(试题) 一、单选题 (共 207 题) 【 1 】. 旋转速度(转速)单位r/min是______。 A.国家选定的国际单位制单位 B.国际单位制的辅助单位 C.国家选定的非国际单位制单位 D.国际单位制中具有专门名称的导出单位 答案:() 【 2 】. 准确度等级为0.2%数字式转速表,其允许示值误差为______,允许示值变动性为______。 A.0.2%n+2字±0.2%n±1字 B.±0.2%n±1字0.2%n; C.±0.2%n 0.2%n+1字 D.±0.2%n±1字0.2%n+2字 答案:() 【 3 】. 测试保护回路电缆绝缘电阻时,要求在环境温度______℃;相对湿度≯______%,采用额定直流输出电压为______V的摇表进行。要求芯线间和芯线对屏蔽层(或芯线对地间)的绝缘电阻均应≮______MΩ。 A.15~45 80 500 20 B.15~60 80 250 20 C.10~55 75 500 10 D.5~50 75 250 10 答案:() 【 4 】. “接地”这一节内容未包括的是______。 A.计算机控制系统的接地检修与质量要求

B.保护接地检修与质量要求 C.电缆和补偿导线屏蔽层的接地检修与质量要求 D.接地防护 答案:() 【 5 】. 根据检定规程要求,进行差压变送器密封性检查时,平稳地升压(或疏空),使压力变送器测量室压力达到测量上限值(或当地大气压力90%的疏空度后,密封______min,应无泄漏。在最后______min内,观察压力表压力显示,其下降值不得超过测量上限值的______%。 A.10 3 0.5 B.10 5 1.0 C.15 3 1.5 D.15 5 2 答案:() 【 6 】. 通入锆头标准气体后,CRT显示开始变化,约1分钟后,显示值与标气值的偏差满足精度要求,根据此标定结果,该氧化锆氧量计测量回路______。 A.优表 B.合格 C.不合格 D.无法判断 答案:() 【 7 】. 检定工业弹簧管式压力表进行耐压试验时,当示值达到测量上限后,应耐压______分钟,弹簧管重新焊接过的压力表应耐压______分钟。 A.3 5 B.5 10 C.5 15 D.3 10 答案:() 【 8 】. 机组检修后,测量仪表管路油漆颜色应符合规定要求,其中______表示油管路,______表示空气管路,______表示蒸汽管路,______表示水管路。 A.兰黄红绿 B.黄绿红兰

热工仪表试题

热工仪表试题 2010年热工仪表试题 一、填空: ,、按照测量结果得到的程序,测量分为直接测量和间接测量。 ,、按照仪表是否与被测对象接触,测量分为接触测量和非接触测量。 ,、无论简单仪表还是复杂仪表,其部件按功能可看成是由传感器和变换器、显示器三个环节组成,它们之间用信号线路或信号管路联系。 ,、国际单位制中,温度的单位是开尔文。 ,、热力学温度的符号是,,其单位名称是开尔文。 ,、热力学温度单位的符号是,,其定义是水的三相点热力学温度的 1/273.16。 ,、摄氏温度的符号是t,其单位名称是摄氏度,单位符号为?。 ,、热力学温度和摄氏温度之间的关系是t=T-273.16。 ,、玻璃液体温度计由装有工作液体的感温包、毛细管、和刻度标尺等组 成。 ,,、玻璃液体温度计按结构可分为棒式温度计、内标式温度计、和外标式温度计。 ,,、玻璃液体温度计按用途可分为工业用、试验室用、标准水银温度 计。 ,,、工业用玻璃液体温度计一般做成内标尺式,实验室用玻璃液体温度计一般是棒式。 ,,、热电偶是由两根不同性质的导体焊接或绞接构成的。 ,,、热电偶两端所处温度不同,在热电偶回路中便会产生热电势。 ,,、热电偶焊接的一端称为热端,与导线连接的一端称为冷端。 ,,、热电厂常用测温热电偶有K型,J型和S型等几种。 ,,、热电阻温度计是基于导体和半导体的电阻值随温度而改变的特性而测温的。 ,,、工业热电阻由感温元件、绝缘管、内引线、保护套管、接线盒等五部分组成的。 ,,、热电阻的测温范围宽、精度高,铂热电阻常用作-,00,+500?范围的

标准温度计。 ,,、常与热电偶配套测温的二次表有测温毫伏表和电子电位差计两种。 ,,、电子自动平衡电桥作为二次表,常与热电阻配套使用测温。 ,,、补偿导线在0,100范围内具有与热电偶相同的热电特性。 ,,、工业常用热电阻有铂电阻、铜电阻、镍电阻三种。 ,,、铜热电阻一般只用于150?以下的没有水分及无浸蚀性介质中的湿度测 量。 ,,、国际单位制中,压力的单位是牛顿/米2,又叫帕斯卡,符号是Pa,其定义是1牛顿力垂直均匀作用在1米2面积上所产生的压力。 ,,、1帕斯卡等于1.01971×10-5 Kgf/cm2 ,,、1帕斯卡等于0.987×10-5物理大气压 ,,、1帕斯卡等于1.01971×10-4米水柱 ,,、1千克/厘米2压力等于10米水柱。 ,,、压力表的精度等级是用引用误差表示的。 ,,、具有单向标尺的压力表,其允许误差是按测量上限的百分数计算 的。 ,,、具有双向标尺的压力表,其允许误差的按测量上限和下限之和的百分数计算的。 ,,、具有无零标尺的压力表,其允许误差是按测量上限和下限之差的百分数计算的。 ,,、在选择使用压力表时,为使压力表能安全可靠地工作,压力表的量程应选得比被测压力值高1/3。 ,,、安装压力表时,取样点的选择应有代表性,不能将测点选在有涡流的地方。 ,,、一般取样点与压力表安装点间距应不超过50米。 ,,、压力表的轻敲位移就是在同一点上由轻敲表壳所引起的指针位置移 动。 ,,、工业用压力表的精度等级有1.0,1.5,2.5三种。 ,,、标准压力表的精度等级有0.25,0.4,0.6三种。

相关文档