变电站直流系统及常见故障处理方法

直流系统是变电站的重要设备系统,它是保护装置、控制回路、信号回路及事故照明的电源。它的正常运行,直接关系到对变电站设备的控制和数据采集,以及通信等,可以说,直流系统一旦失效,整个变电站就处于失控状态,一旦发生事故,线路无法跳闸,故障无法切除,后果不堪设想。

1、直流系统的组成

一个典型的直流电源系统由交流输入、充电装置、馈电屏、蓄电池组、监控单元(含馈线状态监测单元)、绝缘监测(含接地选线)、硅降压回路(可选)、蓄电池电压巡检装置、电压电流测量表计等组成。

有些系统没有硅调压装置。

由上图也可以看出,常见的直流系统的接线方式是“两电两充”—两组蓄电池和两组充电机,分列运行。

2、直流系统的运行方式

直流系统先由变电站交流屏接入380V交流电,经过充电机(实质上是整流装置)

转为220V或者110V直流电接入直流母线,蓄电池组与充电机输出并列接入直流母线,这样一方面充电机可以经直流母线给直流负荷供电,另一方面也可以对蓄电池组进行浮充。

当交流电失压后,蓄电池提供直流母线电源。直流系统的重要性也体现在蓄电池的这个应急功能上。

蓄电池组由100多个蓄电池串联组成,目前,中大型变电站常用的蓄电池,主要有酸性的和碱性的两大类。常用的酸性蓄电池是铅蓄电池,而常用的碱性蓄电池是镉-镍蓄电池。常用的铅蓄电池额定电压为2~2.5V/只,镉-镍蓄电池额定电压为1.25V/只。

3、直流系统的监控

直流系统上有绝缘监测仪、电池巡检仪、集中监控器。

绝缘监测仪可以监测直流母线、馈线的绝缘电阻,发现接地现象。

电池巡检仪可以对测量每个电池的电压。

集中监控器用来集中监测交流输入、直流输出、上传信息至变电站监控系统。

4、直流系统馈线配置原则

(1)、断路器操作电源与保护装置电源应分开且独立,第一路操作电源与第二路操作电源应分别取自不同段直流母线;对于双重化配置的两套保护装置,每一套保护的直流电源应相互独立,两套保护直流供电电源必须取自不同段直流母线。两套保护与断路器的两组跳闸线圈一一对应时,每套保护的直流电源和其对应的断路器跳闸回路的操作电源必须取自同一段直流母线。

(2)、保护通道设备电源(放置在通信机房设备除外)应与对应的保护装置电源共用一组直流电源,二者在保护屏上通过直流断路器分开供电。

(3)、两套远跳保护装置直流电源宜采用辐射供电方式,其直流供电电源应分别取自不同段直流母线。

(4)、对于由一套保护装置控制多组断路器,要求每一断路器的操作回路应相互独立,分别由专用的直流空气开关(直流熔断器)供电;保护装置的直流回路由专用的直流空气开关(直流熔断器)供电。保护装置的直流电源和其对应的断路器跳闸回路的操作电源必须取自同一段直流母线。

(5)、220kV断路器保护装置直流电源宜采用辐射供电方式,断路器保护装置直流电源宜取自不同段直流母线。

(6)、断路器控制回路直流供电电源应采用辐射供电方式,在直流馈线屏处分别经专用直流断路器供电。

(7)、控制电源与保护装置电源直流供电回路应分开。

5、直流接地故障

(1)接地故障种类

1)、电阻性接地:包括单点接地,多点接地,两极接地

单点接地

多点接地

两极接地

2)、有源接地:交直流串电接地

AC220交流接地,非接地母线最高电压约530V,可能击穿PCB板线路间绝缘

PT58V交流接地,PT端电压会下降,导致保护控制设备的母线电压计算结果误差较大

有些直流接地检测设备,会损坏

3)、多分支接地

(2)接地产生的原因

1)绝缘老化、破损:如电缆、绝缘座

2)机械振动:电缆距金属较近,机械振动磨损电缆绝缘

3)灰尘沉淀、潮湿:如接线端子、PCB板集有灰尘,在空气湿度较大的情4)况下,绝缘下降

5)生锈:如仪器仪表的金属外壳

6)漏水:如端子箱、压力表密封不好;

7)裸露:如备用电缆芯没有包好

(3)接地故障的危害

1)误动

2)拒动

3)损坏直流电源

两极都发生接地故障,可能使直流系统的母线发生短路,烧毁供电电源设备和供电

网络。

(3)直流接地故障的检测

直流接地故障的检测一般通过微机绝缘监测装置来实现,对于直流馈线,目前较多的做的是采用直流法,即采用直流互感器,每个互感器中都有一个磁调制微伏放大电路,当有接地发生时,在直流互感器内感应出电压经放大送入主机采集处理,并作出判断。此种原理无需向直流母线注入任何类型的信号源,而且支路电容对选线精度没有任何影响,是一种比较先进的检测原理。

对于正或负母绝缘降低一般采用平衡电桥法和不平衡电桥法。

平衡电桥原理图

不平衡桥原理图

6、其它常见故障

(1)交流输入过欠压或无输出

1)确认交流输入是否正常;

2)检查交流输入是否正常及空气开关或交流接触器是否在正常运行位置;

3)检查交流采样板上采样变压器和压敏电阻是否损坏;

4)其它原因。

(2)母线过欠压

1)确认母线电压是否正常;

2)检查充电参数及告警参数设置是否正确;

3)检查降压装置(若有)控制开关是否在自动位置;

4)其它原因。

(3)接地告警

1)用高阻抗电压表(禁止用自动换挡的数值万用表)

测量负母对地电压是否正常,确认母线是否接地;

2)其它原因

(4)空气开关脱扣告警

1)首先检查空气开关是否有在和的位置而信号灯不亮,若有确认此开关是否脱扣;

2)其它原因。

(5)熔断器熔断告警

检查蓄电池组正负极熔断器是否熔断。

(6)模块告警

1)确认电源模块是否有黄灯亮;

2)电源模块黄灯亮表示交流输入过欠压或直流输出过欠压或电源模块过热,因此首先检查交流输入及直流输出电压是否在允许范围内和模块是否过热;

3)电源模块当输出过压时,将关断电源输出,只能关机后再开机恢复。因此当确认外部都正常时,关告警电源模块后再开电源模块,看电源模块黄灯是否还亮,若还亮,则表示模块有故障。

(7)模块故障告警

模块故障告警时,故障模块面板红色指示灯应亮。

(8)蓄电池充电电流不限流

1)首先确认系统是否在均充状态;

2)其次充电机输出电压是否已达到均充电压;若输出电压已达到均充电压,则系统处在恒压充电状态,不会限流;

3)其它原因。

更多精彩内容请登陆https://www.wendangku.net/doc/f72809861.html,

或者扫描关注:电力学堂

三相异步电动机最常见故障及处理方法

三相异步电动机最常见故 障及处理方法 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

三相异步电动机最常见故障及处理方法 1、三相异步电动机的故障一般可分为两大类: 一类:是电气方面的故障,如各种类型开关、按钮、熔断器、电刷、定子绕组、转子及启动设备等的故障. 另一类是机械方面的故障,如轴承、风叶、机壳、联轴器、端盖、轴承盖、转轴等故障。 2、电动机发生故障,会出现一些异常现象: 如温度升高,电流过大、发生震动和有异常声音等。检查、排除电动机的故障,应首先对电动机进行仔细观察,了解故障发生后出现的异常现象。然后通过异常分析原因,找出故障所在,最后排除故障。 3、三相异步电动机内部结构图 4、下面是三相异步电动机常见的积累故障现象和检修方法: 5、电动机七类常见故障: 6、1)电动机不转

7、2)电动机转速低于额定值 8、3)电动机外壳带电 9、4)电动机声音不正常 10、5)电动机轴承过热 11、6)电动机温度过高 12、7)绕线式电动机滑环火花过大 一.电动机不转 分析电源未接通: 1、如果电源没有接入或接触不良,就会导致电动机不转,此时电工人员应检查开关、熔丝、各项触点及接线头,将故障逐步排查出来进行维修。 2、 2、启动时,熔断器熔丝熔断导致不转:查出熔断原因,排查故障,按电动机容量配上同规格的熔丝; 3、 3、过电流继电器整定电流太小导致不转:此时应适当调高; 4、负载过大或传动机结构卡主导致不转:选择较大容量电动机或减轻负载,并检查传动机构情况; 5、 4、定子或转子绕组断路导致不转:打开接线盒并用万用表欧姆档检查电动机绕组是否断路(导线断裂),如果有断路则会出现电阻值的异常,需要打开电动机进一步检查断开点,连接好;

变电站的直流系统

变电站的直流系统 (包头供电局,内蒙古包头 014030) 摘要:文章介绍了,它在全站都停电的情况下,通常提供2小时供电,能确保事故处理快速进行,在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠 关键词:整流;操作电源;事故照明;蓄电池直流电源; 中图分类号:TM63 文献标识码:A 文章编号:1007—6921(XX)15—0090—02 由蓄电池和硅整流充电器组成的直流系统,在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供了可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作电源,直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。把交流电源变成直流电源称为 1 是作为继电保护及自动装置、信号设备,控制及调节设备的工作电源及断路器的跳、合闸电源。大中型变电站采 1.1

按其用电特性的不同分为经常负荷、事故负荷和冲击负荷3 1.1.1 经常负荷。它是指在所有运行状态下,由直流电源不间断供电的负荷。它主要包括:①经常带电的直流继电器、信号灯、位置指示器;②经常点亮的直流照明灯;③经 一般说来,经常负荷在总的直流负荷中所占的比重是比 1.1.2 事故负荷。事故负荷指正常运行时由交流电源供电,当变电站的自用交流电源消失后由直流电源供电的负 1.1.3 冲击负荷。冲击负荷是指直流电源承受的短时最大电流。它包括断路器合闸时的冲击电流和当时所承受的 1.2 直 1.2.1 蓄电池直流电源。蓄电池是一个独立、可靠的直流电源,即使全站交流系统都停电的情况下,仍然在一定时间可靠供电,是变电站不可缺少的电源设备。蓄电池组通常采用110V或220V 蓄电池一般分为酸性蓄电池或碱性蓄电池两种。前者端电压较高、冲击放电电流大,适合于断路器跳、合闸的冲

(完整word版)变电站直流系统简介

变电站直流系统简介 第一章直流及不间断电源系统 第一节概述 为供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等直流负荷,变电站内应设由蓄电池供电的直流系统。 第二节站内直流母线接线方式简介 一、变电所直流系统典型接线 变电站常用的直流母线接线方式有单母线分段和双母线两种。双母线突出优点在于可在不间断对负荷供电的情况下,查找直流系统接地。但双母线刀开关用量大,直流屏内设备拥挤,检查维护不便,新建的220-500kv变电站多采用单母线分段接线。 220kv变电所直流系统典型接线:(如下图10-1) 220kv变电所直流系统典型接线:(如下图10-2)

二、站内直流电压特点的简介: 变电所的强电直流电压为:110V或220V,弱电直流电压为48V。 强电直流采用110V的优点: 1)蓄电池个数少,降低了蓄电池组本身的造价,减少蓄电池室的建筑面积,减少蓄电池组平时的维护量。 2)对地绝缘的裕度大,减少直流系统接地故障的机率,在一定程度上提高直流系统的可靠性。 3)直流回路中触点的断开时,对连接回路产生干扰电压,直流用110V时,能降低干扰电压幅值。 4)对人员较安全,减少中间继电器的断线故障。 强电直流采用110V的缺点: 1)变电站占地面积大,电缆截面大,给施工带来困难。

2)一般线路的高频保护的收发信机输出功率大小与直流电压有关,对长线路的保护不利。 3)交流的220V照明电源和110V的直流电源无法直接切换,需增加变压器和逆变电源,增加事故照明回路的复杂性。 4)在站内有大容量直流电动机的情况下,增大电缆截面,增加投资。 基于技术和经济上的考虑,对于采用集中控制(电缆线较长)的220-500kV 变电站,强电直流系统的工作电压宜选用220V。 当变电站规模较小或全户内的220kV变电所情况下,控制电缆长度较小时,强电直流系统的工作电压宜选用220V。 500KV变电所多采用分布式控制方式,二次设备分部控制,在主控室和分控室都设有独立的直流系统控制,电缆的长度大大缩短,变电所的蓄电池组数多。这种情况下变电所强电直流系统的工作电压宜选用110V。 三、变电站弱电直流系统的电压: 按我国的惯例,变电所弱电系统的工作电压一般采用48V,这一电压等级也符合国际标准。 第三节直流系统的绝缘监察和电压监察 一、提高直流系统 直流系统的绝缘水平,直接影响到直流系统乃至变电所的安全运行。当变电所的绝缘降低造成接地或极间短路时,将造成严重后果。 为防止直流系统绝缘水平下降危及安全运行,可采用以下对策: (1)对于直流系统直接连接的二次设备绝缘水平有严格的要求。 (2)在有条件的情况下,将保护、断路器控制用直流和其他设备用直流分开。(3)户外端子箱、操作机构,要采用具有防水、防潮、防尘、密封的结构。(4)户外电缆沟及电缆隧道要有良好的排水设施。 (5)主控室内的控制、保护屏宜采用前后带门的封闭式结构。 (6)对直流系统的绝缘水平要进行经常性的监视。 (7)采用110V的直流系统。 二、直流系统的绝缘监察 1.电磁式绝缘监查装置 利用电桥原理构成的电磁型直流系统绝缘监查装置的接线如图10-13所示。这种装置具有发出绝缘下降的信号和测量绝缘电阻值两种功能。

35kV变电站消弧线圈常见故障及处理

35kV变电站消弧线圈常见故障及处理 发表时间:2019-01-14T11:03:42.360Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:李玉哲 [导读] 本文结合笔者多年的实践工作经验,就35kV变电系统常见的真空断路器故障、线路电缆故障 李玉哲 国网山东省电力公司菏泽市定陶区供电公司山东菏泽 271400 摘要:本文结合笔者多年的实践工作经验,就35kV变电系统常见的真空断路器故障、线路电缆故障、电压互感器故障以及消弧线圈等故障原因进行分析,对变电站日常检修维护过程中消弧线圈出现自身故障的技术处理措施进行了详细分析研究,提出了相应的解决办法,具有一定的参考价值。 关键词:35kV变电站;消弧线圈;故障及处理 引言:我国3kV、6kV、10kV、以及35kV等中低压配电网系统中,绝大多数是按小电流接地系统进行设计,即系统中性点是不接地系统。在进行35kV变电站系统设计时,通常按照中性点不接地系统进行,这种变电站运行方式,其在系统发生单相接地故障时,其电流值将大于系统允许安全运行值(对于3kV~10kV系统而言,其单相接地电流值应不大于30A),此时故障电流产生的电弧将不能自行熄灭。为了降低电弧电流以满足系统安全运行需求,在工程中通常采用在中性点和大地间接入相应容量的消弧线圈,利用消弧线圈的补偿电流对系统进行动态补偿,这样就可以帮助系统熄灭故障接地点处故障电流产生的电弧,保证系统运行可靠性。 一、35kV变电站的常见故障 1.线路电缆故障分析 1.1接地点电阻值过高。通常情况下,为了避免感应过电压过高,交联电缆一般设有两个接地点,这样使得接地的电阻值小于规定的值,以起到保护电缆的作用。但是如果因为电缆的接头的金属屏蔽效果不好,导致接地的电阻值过高,超过标准值很多时候就会很容易产生更高的过电压,当电缆绝缘胶老化的时候,就很容易被烧穿。 1.2电缆长期负重导致出现故障。一般用在25℃的特定温度下的载流量来确认电缆是否负重运行,电缆在长期负重运行的情况下很容易出现故障,特别是在夏天由于本身的环境气温就高,长时间高温下负重运行导致电缆的绝缘层老化,增加了故障的几率。 1.3安装电缆不达标导致故障。在电缆的铺设和安装中,一般是通过往电缆沟里铺垫软土或者填水泥来保护电缆,但是如果没有忽略了这些措施,或者做的不到位的话就很容易导致电缆机械性的损伤,而这些损伤也常常是导致故障的隐患。 1.4厂家的质量问题。一些厂家制造的电缆间的连接接头不注意质量问题,导致连接头和终端头出现种种故障,还有劣质的电缆中会掺杂一些气体、液体和杂质等,这样就很容易导致杂质在高强度的电场下发生电离,使得电缆的绝缘层在老化的过程中提前被击穿而引发电缆故障。 2真空断路器故障分析 2.1真空泡的真空度降低。在35kV变电站的长期运行中,真空泡的真空度下降也是导致故障的常见原因,因为真空泡的真空度降低会使其使用寿命大大缩短,甚至严重到导致真空断路器的损坏和爆炸。 2.2真空断路器分闸失灵。真空断路器的分闸失灵会导致事故越级,事故范围波及广,常见的真空断路器失灵情况有遥控分闸不能自动断开分断路器、继电器保护动作失灵和人工分闸不能使用。 3电压互感器故障分析 在35kV电力系统中存在着很多储能元件,比如线性电容和非线性的铁心线圈。如果铁心的饱和引起电感量发生变化,那么当线路对地容抗XC与铁心感抗XL十分接近或者相等时,就会引发并联铁磁谐振,而电路中的非线性电感元件是产生铁磁共振的必要条件,所以在发生铁磁谐振的时候,电压互感器承受了更多的过电压,铁心的磁通就会成倍的增加,铁心迅速达到了饱和状态,频率的降低将导致绕组过热而烧毁甚至爆炸。 4消弧线圈故障分析 35kV变电站通常具有一种自动保护的功能叫做消弧线圈,而这种保护功能在消弧线圈发生故障时会自动启动。如果消弧线圈自身的中性点位移电压值和补偿电流偏大的时候就会产生警报,如果不能及时发现排除警报就很容易导致故障。 二、消弧线圈自身故障处理 1铁心故障处理 消弧线圈是一个具有铁心的电感线圈,其自身电感电流与系统故障电容电流间进行补偿,从而降低变电站系统发生单相接地故障电流值。虽然消弧线圈自身电阻很小,但其电抗值却相当大。消耗线圈的铁心与线圈等均浸在变压器油中。从外观看,消弧线圈的外部结构与单相变压器极为相似,但消弧线圈内部结构却不是简单的单相变压器。在设计制造过程中,为了避免消弧线圈内部铁心快速饱和,通常在消弧线圈内部铁心柱上留很多间歇,并在间隙中用绝缘纸板进行完善填充,这样可以让消耗线圈拥有一个较为稳定的电抗值,使消弧线圈所产生的补偿电流能够与系统电压间存在稳定的比例特性,进而使消弧线圈能够根据变电站故障实际情况需求,合理选择调解线圈以期获得一个较为理想的感性电流值,从而与变电站系统故障时的电容电流值进行抵消,达到明显的消弧作用。但是在日常运行过程中,也会发现有消弧线圈烧损事故发生,大多数是由产品制造、运输不当、以及调试合理等引起。因此,为了提高35kV变电站运行可靠性,对消弧线圈的运行维护和预防性试验工作就显得十分重要。结合大量文献资料和实际工作经验,对提高消弧线圈运行可靠性常见检修维护措施归纳总结如下建议。 1.1严格检测电缆。要通过使用专业的检测仪器对电缆和接头的定期检测及时分析出接地电阻的变化规律。然后根据变化的趋势判断如果接地的电阻值高于设计的标准值,那么一方面可能是电缆和地面连接不稳定,另一方面则有可能是因为接头处被氧化了。 1.2确保安装电缆全过程的质量。对于电缆的质量监控就要从工厂、材料、工人施工等多方面进行把关,要严格要求技术工人的技术素质,技术要精细以保证电缆的制作质量。采用达到IEC标准的新型硅橡胶预置式接头以克服热缩电缆头的缺点。

电动机常见故障的主要原因和处理方法

目录 一、电动机结缘电阻低电流泄露大的主要原因和处理方法 ----------- 2 二、电机不能正常起动的主要原因 ----------------------------------------- 2电机通电时熔丝熔片烧断或跳闸的主要原因 ----------------------------- 3电机运行时噪声大,有杂声或尖叫声的主要原因 ----------------------- 3电机绕组匝间绝缘短路故障的主要原因 ----------------------------------- 4电机空载电流大的主要原因 -------------------------------------------------- 5七.电机三相电流不平衡主要原因 ----------------------------------------- 5八.电机接地的主要原因 ----------------------------------------------------- 5九.电机过热的主要原因 ----------------------------------------------------- 6十.定子转子摩擦扫膛的主要原因 ----------------------------------------- 6十一.电机振动的主要原因 -------------------------------------------------- 7十二.电机轴承过热和抱轴的主要原因 ----------------------------------- 7十三.电机出力不够的主要原因 -------------------------------------------- 8

《220kv变电站直流系统》

220kv变电站直流系统 目录 1?什么是变电站的直流系统 2.变电站直流系统的配置与维护 3.直流系统接地故障探讨 4.怎样提高变电站直流系统供电可靠性 5.如何有效利用其资源 1?什么是变电站的直流系统

变电所是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所。变电站的继电保护、自动装置、信号装置、事故照明和电气设备的远距离操作,一般都采取直流电源,所以直流电源的输出质量及可靠性直接关系到变电站的安全运行和平稳供电。变电站的直流 系统被人们称为变电站的“心脏”,可见它在变电站中是多么的重要。 直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安 全运行的保证。 (1)220kv变电站直流母线基本要求: 蓄电池组、充电机和直流母线 1.设立两组蓄电池,每组蓄电池容量均按单组电池可为整个变电站直流系统供电考虑。 2.设两个工作整流装置和一个备用整流装置,供充电及浮充之用,备用整流装置可在任一台工作整流装置故障退出工作时,切换替代其工作。 3.直流屏上设两段直流母线,两段直流母线之间有分段开关。正常情况下,两段直流母线分列运行,两组蓄电池和两个整流装置分别接于一段直流母线上。 4.具有电磁合闸机构断路器的变电站,直流屏上还应设置两段合闸母线。 5.220kV系统设两面直流分电屏。分电屏I设1组控制小母线(KM I)、1组保护小母线(BM I);分电屏H设1组控制小母线(KMI)、

1组保护小母线(BMI)。 6.110kV系统设1面直流分电屏,屏设1组控制小母线(KM)、1组保护小母线(BM。 7.10kV/35kV系统的继电保护屏集中安装在控制室或保护小间的情况下,在控制室或保护小间设1面直流分电屏。 8 信号系统用电源从直流馈线屏独立引出。 9.中央信号系统的事故信号系统、预告信号系统直流电源分开设置 10.每组信号系统直流电源经独立的两组馈线、可由两组直流系统的两段直流母线任意一段供电。 11.断路器控制回路断线信号、事故信号系统失电信号接入预告信 号系统;预告信号系统失电信号接入控制系统的有关监视回路。 12.事故音响小母线的各分路启动电源应取自事故信号系统电源;预告信号小母线的各分路启动电源应取自预告信号系统电源。 13.公用测控、网络柜、远动柜、保护故障信息管理柜、调度数据网和UPS勺直流电源从直流馈线屏直接馈出。 (2)、直流系统运行一般规定: (1)、220KV变电站一般采用单母线分段接线方式,110KV变电站一般采用单母线接线方式。直流成环回路两个供电开关只允许合一个,因为母联开关在断开时,若两个开关全在合位就充当母联开关,其开关容量小,线型面积小,又不符合分段运行的规定。直流成环回路分段开关的物理位置要清楚,需要成环时应先合上母联开关再断开直流屏上的另一个馈线开关。

变电站直流系统保护选择的有关问题

变电站直流系统保护选择的有关问题 变电站直流电源既是开关的操作电源,也是继电保护装置的电源,电网和变电站的安全运行要求直流电源必须具有高可靠性,失去直流将可能造成继电保护和开关的拒动,造成电网大面积停电和设备的损坏,严重威胁设备和电网的安全运行。直流由所属单位分散管理,设备种类多,标准应该统一,下面就直流电源使用谈以下几个应引起注意的问题。 一、目前存在的直流断路器(直流开关)和熔断器(保险管)的配合 其配合关系应执行《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T5044-2004条款中6.1.3的规定: 1. 熔断器装设在直流断路器上一级时,熔断器额定电流应为直流断路器额定电流的2倍及以上。这样可保证动作的选择性。 2. 直流断路器装设在熔断器上一级时,直流断路器额定电流应为熔断器额定电流的4倍及以上。即:熔断器为2A时,上一级直流断路器应为8A及以上。这样的配合主要是考虑了直流断路器动作速度相对比较快。由于下级采用熔断器,相应增加了上级开关的额定电流,所以建议最末一级应尽量采用直流断路器。 二、上下级熔断器之间、上下级自动开关之间额定电流的选择,其配合关系应按《火力发电厂、变电所二次接线设计技

术规程》DL/T5136-2001条款9.2.10、9.2.11中的规定: 9.2.10条款为:1.熔断器额定电流应按回路的最大负荷电流选择,并满足选择性的要求。干线上熔断器熔件的额定电流应较支线上的大2级——3级。 在安全评价文件中,要求上、下级熔体之间(同一系列产品)额定电流值,必须保证2——4级级差,电源端选上限,网络末端选下限。为避免蓄电池组总熔断器无选择性熔断,该熔断器和分路熔断器之间,必须保证3——4级级差,对级差的要求又有所加大,其目的主要是使上级脱扣(熔断)时间大于下级,确保上、下级直流熔断器在过负荷或直流短路时选择性。 级差是熔断器( 直流断路器)生产制造时的额定电流关系,额定电流分别为3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A 、50A、63A、80A、100A、125A等,它不是成固定倍数的关系。分支熔断器选用6A,按大2-3个级差考虑干线应选用16A或20A的熔断器。 一般每个回路继电保护配置的保险丝为3A或6A,可以根据直流电压和一次开关合闸、跳闸线圈电阻阻值很容易确定合闸、跳闸电流,那么它干线上保险丝的额定电流就很容易确定了,直流屏馈出的熔断器电流值不宜选择过大,因为它决定着上一级熔断器电流值的大小,否则无法与总保险配合,必要时必须增加直流馈出的数量,分散负荷,避免负荷

变电所常见故障应急处理方案

变电所常见故障应急处理方案 35kV GIS 开关柜: 1、断路器拒动 1.1应急处理 当远动操作失灵时,应立即安排巡检员到达现场。现场人员检查是否有拒动开关的故障信息。如果没有,可按电调命令在所内监控盘上进行操作,若操作失败,可在开关本体上当地电动操作,如果操作不成功,立即汇报电调,并通知车间生产调度。故障开关在非运营时间处理。 1.2、处理程序、方法及注意事项: 1.2.1 检查是否有SF6 气体泄漏,气压低于下限值,有无气室压力报警信号。 1.2.2 检查直流电源(控制、电机)的电压是否正常。若不正常,从直流盘馈出到断路器端子箱顺序查找。操作机构的检修必须先将合闸弹簧和分闸弹簧的能量释放掉。 1.2.3 检查控制、电机回路的空气开关有无烧损或接触不良。更换空气开关。 1.2.4 检查控制、电机回路是否断线、接触不良。紧固端子和接线。 1.2.5 检查操作机构辅助开关、限位开关转换是否到位。调整或更换辅助开关、限位开关。 1.2.6 检查分合闸线圈是否烧毁,有异味,用万用表测量线圈电阻。更换分合闸线圈。 1.2.7 检查断路器是否已储能,电机是否烧毁,有异味,用万用表测量电机电阻。更换电机。 1.2.8 检查二次接线是否错误(新安装或检修变更二次接线后,首次投入时出现)。改正错误接线。 1.2.9 检查机构有无卡滞现象。注润滑油,处理卡滞点。 1.2.10 检查操作机构各轴连接销子是否脱落。安装连接销子。 2、断路器跳闸 2.1、应急处理 2.1.1 如发生进线开关跳闸, 故障开关退出运行,母联开关合闸,母线由一路电源供电。如引起所内一台35/0.4kV 的变压器故障或400V 母线失压时,自动切除该变电所供电区域内的三级负荷,400V 母联自投,若400V 母联自投不成功,由电调当值供电调度员通过SCADA 倒闸操作或现场变电所值班员采用手动倒闸操作,改变供电系统运行方式,由该变电所内另一台35/0.4kV 变压器承担该变电所供电区域内的一、二级负荷供电。 2.1.2 如发生环网出线开关跳闸,听从电调指挥,将故障位置隔离。待非运营时间处理故障。 2.2、程序、方法及注意事项: 2.2.1 进、出线断路器跳闸: 在控制信号盘上查看故障信息,判断保护类型。 1)差动保护跳闸。检查保护环网电缆,对保护装置进行试验、检查。 2)过流、零序跳闸。检查所内35kV 设备及电缆是否有绝缘不良,闪络情况,如果绝缘不良地点不在母排上,需要检查是否有越级跳闸等现象。并对保护装置进行检查、试验。 2.2.2 馈线断路器跳闸: 1)断开变电所跳闸馈出线环网隔离开关,检查差动保护二次回路是否有故障,如:直流回路是否短路,流互二次是否开路,接线是否正确。对二次回路进行检修。 2)对馈线电缆进行检查试验,如果是电缆故障,参考电缆故障预案进行处理。 3)对跳闸断路器进行相关的保护试验。检查保护插件。如果是插件故障,更换插件。 4)若是35kV 整流机组\动力变馈线开关跳闸还应检查变压器。 2.2.3 如果是断路器本体故障,参照断路器拒动进行处理。 3、三位置开关、接地开关拒动 3.1、应急处理

电机常见故障分析及其处理

电机常见故障分析及其处理 摘要:发电机在运行中会不断受到振动、发热、电晕等各种机械力和电磁力的作用,加之由于设计、制造、运行管理以及系统故障等原因,常常引起发电机温度升高、转子绕组接地、定子绕组绝缘损坏、励磁机碳刷打火、发电机过负载等故障。与之相似的是电动机的故障也主要有机械故障和电气故障两方面。 关键词:定子线圈,激磁电流,短路故障,接地故障。 电机可分为电动机和发电机两类,电动机又可分为同步电动机和异步电动机,发电机也可分为同步发电机和异步发电机,本文将主要围绕异步电动机和同步发电机为例,简要分析电机常见的故障及其处理方法。 一、三相交流异步电动机常见故障分析及其处理 1.机械方面有扫膛、振动、轴承过热、损坏等故障。 ⑴异步电动机定、转子之间气隙很小,容易导致定、转子之间相碰。一般由于轴承严重超差及端盖内孔磨损或端盖止口与机座止口磨损变形,使机座、端盖、转子三者不同轴心引起扫膛。如发现对轴承应及时更换,对端盖进行更换或刷镀处理。 ⑵振动应先区分是电动机本身引起的,还是传动装置不良所造成的,或者是机械负载端传递过来的,而后针对具体情况进行排除。属于电动机本身引起的振动,多数是由于转子动平衡不好,以及轴承不良,转轴弯曲,或端盖、机座、转子不同轴心,或者电动机安装地基不平,安装不到位,紧固件松动造成的。振动会产生噪声,还会产生额外负荷。 ⑶如果轴承工作不正常,可凭经验用听觉及温度来判断。用听棒(铜棒)接触轴承盒,若听到冲击声,就表示可能有一只或几只滚珠扎碎,如果听到有咝咝声,那就是表示轴承的润滑油不足,因为电动机要每运行3000-5000小时左右需换一次润滑脂。电机超过规定运转时间后,轴承发出不正常的声音,用听棒接触轴承盒,听到了“咝咝”的声响,同时还有微小“哒哒”的冲击声,原因是轴承盒内缺油,同时轴承滚柱有的以有细微的麻痕。通过对轴承进行了更换,添加润滑油脂。在添润滑脂时不易太多,如果太多会使轴承旋转部分和润滑脂之间产生很大的磨擦而发热,一般轴承盒内所放润滑脂约为全溶积二分之一到三分之二即可。在轴承安装时如果不正确,配合公差太紧或太松,也都会引起轴承发热。在卧式电动机中装配良好的轴承只受径向应力,如果配合过盈过大,装配后会使轴承间隙过小,有时接近于零,用手转动不灵活,这样运行中就会发热。 2. 电气方面有电压不正常绕组接地绕组短路绕组断路缺相运行等。 ⑴电源电压偏高,激磁电流增大,电动机会过分发热,过分的高电压会危机电动机的绝缘,使其有被击穿的危险。电源电压过低时,电磁转矩就会大大降低,如果负载转距没有减小,转子转数过低,这时转差率增大造成电动机过载而发热,长时间会影响电动机的寿命。当三相电压不对称时,即一相电压偏高或偏低时,会导致某相电流过大,电动机发热,同时转距减小会发出“翁嗡”声,时间长会损坏绕组。总之无论电压过高过低或三相电压不对称都会使电流增加,电动机发热而损坏电动机。所以按照国家标准电动机电源电压在额定值±5%内变化,电动机输出功率保持额定值。电动机电源电压不允许超过额定值的±10%,;三相电源电压之间的差值不应大于额定值的±5%。

变电站常见故障分析及处理方法

变电站常见故障分析及处理方法 变电所常见故障的分析及处理方法一、仪用互感器的故障处理当互感器及其二次回路存在故障时,表针指示将不准确,值班员容易发生误判断甚至误操作,因而要及时处理。 1、电压互感器的故障处理。电压互感器常见的故障现象如下:(1)一次侧或二次侧的保险连续熔断两次。(2)冒烟、发出焦臭味。(3)内部有放电声,引线与外壳之间有火花放电。(4)外壳严重漏油。发现以上现象时,应立即停用,并进行检查处理。 1、电压互感器一次侧或二次侧保险熔断的现象与处理。(1)当一次侧或二次侧保险熔断一相时,熔断相的接地指示灯熄灭,其他两相的指示灯略暗。此时,熔断相的接地电压为零,其他两相正常略低;电压回路断线信号动作;功率表、电度表读数不准确;用电压切换开关切换时,三相电压不平衡;拉地信号动作(电压互感器的开口三角形线圈有电压33v)。当电压互感器一交侧保险熔断时,一般作如下处理:拉开电压互感器的隔离开关,详细检查其外部有元故障现象,同时检查二次保险。若无故障征象,则换好保险后再投入。如合上隔离开关后保险又熔断,则应拉开隔离开关进行详细检查,并报告上级机关。若切除故障的电压互感器后,影响电压速断电流闭锁及过流,方向低电压等保护装置的运行时,应汇报高度,并根据继电保护运行规程的要求,将该保护装置退出运行,待电压互感器检修好后再投入运行。当电压互感器一次侧保险熔断两相时,需经过内部测量检查,确定设备正常后,方可换好保险将其投入。(2)当二次保险熔断一相时,熔断相的接地电压表指示为零,接地指示灯熄灭;其他两相电压表的数值不变,灯泡亮度不变,电压断线信号回路动作;功率表,电度表读数不准确电压切换开关切换时,三相电压不平衡。当发现二次保险熔断时,必须经检查处理好后才可投入。如有击穿保险装置,而B相保险恢复不上,则说明击穿保险已击穿,应进行处理。 2、电流互感器的故障处理。电流互感器常见的故障现象有:(1)有过热现象(2)内部发出臭味或冒烟(3)内部有放电现象,声音异常或引线与外壳间有火花放电现象(4)主绝缘发生击穿,并造成单相接地故障(5)一次或二次线圈的匝间或层间发生短路(6)充油式电流互感器漏油(7)二次回路发生断线故障当发现上述故障时,应汇报上级,并切断电源进行处理。当发现电流互感器的二次回路接头发热或断开,应设法拧紧或用安全工具在电流互感器附近的端子上将其短路;如不能处理,则应汇报上级将电流互感器停用后进行处理。二、直流系统接地故障处理直流回路发生接地时,首先要检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断其发生原因,一般可按下列步骤进行处理:首先停止直流回路上的工作,并对其进行检查,检查时,应避开用电高峰时间,并根据气候、现场工作的实际情况进行回路的分、合试验,一般分、合顺如下:事故照明、信号回路、充电回路、户外合闸回路、户内合闸回路、载波备用电源6-10KV的控制回路,35KV以上的主要控制回路、直流母线、蓄电池以上顺应根据具体情况灵活掌握,凡分、合时涉及到调度管辖范围内的设备时,应先取得调度的同意。确定了接地回路应在这一路再分别分、合保险或拆线,逐步缩小范围。有条件时,凡能将直流系统分割成两部分运行的应尽量分开。在寻找直流接地时,应尽量不要使设备脱离保护。为保证个人身和设备的安全,在寻找直流接地时,必须由两人进行,一人寻找,另一人监护和看信号。如果是220V直流电源,则用试电笔最易判断接地是否消除。否认是哪极接地,在拔下运行设备的直流保险时,应先正极、后负极,恢复时应相反,以免由于寄生回路的影响而造成误动作。三、避雷器的故障处理发现避雷器有下列征象时,

直流电机常见故障

直流电机常见故障的处理以及一些实验 直流电机由于其启动转矩大,调速平稳,控制简单等优点,在生产生活中广泛应用。其按励磁方式可分为他励、并励、串励和并励。串励电动机在使用时,应注意不允许空载起动,不允许用带轮或链条传动;并励或他励电动机在使用时,应注意励磁回路绝对不允许开路,否则都可能因电动机转速过高而导致严重后果的发生。我们也知道在一定的条件下直流电动机和直流发电机可以相互转换的。下面我们主要说一下电机的一些常见故障。 电枢绕组接地故障 这是直流电动机绕组最常见的故障。电枢绕组接地故障一般常发生在槽口处和槽内底部,对其的判定可采用绝缘电阻表法或校验灯法,用绝缘电阻表测量电枢绕组对机座的绝缘电

阻时,如阻值为零则说明电枢绕组接地;或者用图所示的毫伏表法进行判定,将36V低压电源通过额定电压为36V的低压照明灯后,连接到换向器片上及转轴一端,若灯泡发亮,则说明电枢绕组存在接地故障。具体到是哪个糟的绕组元件接地,则可用图所示的毫伏表法进行判定。将6~12V低压直流电源的两端分别接到相隔K/2或K/4的两换向片上(K 为换向片数),然后用毫伏表的一支表笔触及电动机轴,另一支表笔触在换向片上,依次测量每个换向片与电动机轴之间的电压值。若被测换向片与电动机轴之间有一定电压数值(即毫伏表有读数),则说明该换向片所连接的绕组元件未接地;相反,若读数为零,则说明该换向片所连接的绕组元件接地。最后,还要判明究竟是绕组元件接地还是与之相连接的换向片接地,还应将该绕组元件的端都从换向片上取下来,再分别测试加以确定。 电枢绕组接地点找出来后,可以根据绕组元件接地的部位,采取适当的修理方法。若接地点在元件引出线与换向片连接的部位,或者在电枢铁心槽的外部槽口处,则只需在接地部位的导线与铁心之间重新进行绝缘处理就可以了。若接地点在铁心槽内,一般需要更换电枢绕组。如果只有一个绕组元件在铁心槽内发生接地,而且电动机又急需使用时,可采用应急处理方法,即将该元件所连接的两换向片之间用短接线将该接地元件短接,此时电动机仍可继续使用,但是电流及火花将会有所加大。 电枢绕组短路故障 若电枢绕组严重短路,会将电动机烧坏。若只有个别线圈发生短路时,电动机仍能运转,只是使换向器表面火花变大,电枢绕组发热严重,若不及时发现并加以排除,则最终也将导致电动机烧毁。因此,当电枢绕组出现短路故障时,就必须及时予以排除。 电枢绕组短路故障主要发生在同槽绕组元件的匝间短路及上下层绕组元件之间的短路,查找短路的常用方法有: ①短路测试器法与前面查找三相异步电动机定子绕组匝问短路的方法一样,将短路测试器接通交流电源后,置于电枢铁心的某一槽上,将断锯条在其他各槽口上面平行移动,当出现较大幅度的振动时,则该槽内的绕组元件存在短路故障。 ②毫伏表法如图所示,将6.3V交流电压(用直流电压也可以)加在相隔K/2或K/4两换向片上,用毫伏表的两支表笔依次接触到换向器的相邻两换向片上,检测换向器的片间电压。在检测过程中,若发现毫伏表的读数突然变小,例如,图中4与5两换向片间的测试读数突然变小,则说明与该两换向片相连的电枢绕组元件有匝问短路。若在检测过程中,各换向片问电压相等,则说明没有短路故障。

简述变电站直流系统的运行维护

简述变电站直流系统的运行维护 摘要:直流系统是变电站系统中非常重要的组成部分,在电网运行的过程中,变电站直流系统发挥着至关重要的作用。由于我国整体经济的持续提升,我国在电力上的需求也不断增长,因此,变电站直流系统运行的可靠与否对电网的安全运行起着至关重要的作用。本文首先对变电站直流电源系统分析,然后讨论了变电站直流系统运行中的常见问题,最后提出了加强变电站直流系统运行维护的措施,以供参考。 关键词:变电站;直流系统;运行维护 一、变电站直流电源系统分析 1、直流电源系统接线 接线方式。目前,直流系统接线基本均为单母线分段接线方式,根据蓄电池和充电装置同直流系统的不同连接方式,单母线分段接线又分为两组蓄电池、两套充电装置的单母线分段接线和两组蓄电池、三套充电装置的单母线分段接线。接线原则。接线方式的科学性以及合理性直接影响到了系统的安全可靠性,所以接线的过程中需要遵循简单清晰、操作方便以及安全可靠的基本原则。一般情况下,两段母线间的联络开关打开,整个直流系统分成两个没有电气联系的部分。每段母线接一组蓄电池和一台充电装置,有第三套充电装置的则作为备用充电装置共用于两台充电装置,当某一充电装置停用时根据接线方式决定是投入母线间的联络开关还是投入备用充电装置。每个设备单元单独接在直流母线上,进而保证各个单元的独立性,方便日后的检修维护。 2、直流系统蓄电池组 目前为止,大部分的变电站都采用的是阀控式的密封铅酸蓄电池组以及镉镍碱性的蓄电池组,而因为阀控式的蓄电池组具有运行时不用进行电解液的检测以及不需要调酸水等传统的维护措施,所以最为广泛的应用范围。这种免维护蓄电池具有的优势包括: 2.1比普通的蓄电池组更具有经济性 这种经济性表现为即便是同种容量的蓄电池具有较经济的价格以及更长的使用寿命,加上不需要后期的维护检修投入,所以在总投资方面更具有优势。 2.2比碱性的镉镍蓄电池使用方便 镉镍蓄电池具有较低的电压,为了保证工作效果,便需要配备更多的数量,加上镉镍蓄电池容易在潮湿的环境中发生漏电的现象,增加了维护的难度,所以在使用方面不如阀控式的蓄电池方便简单。 3、直流系统充电装置 由于使用过程中的电能消耗,所以需要对蓄电池配备充电装置。通常使用的充电装置包含浮充以及均充两种,前者能够保证蓄电池在运行过程中携带直流负荷,均充的方式则可以保证在事故情况下或者较长时间内都持续运行的大容量蓄电池的电量充足。不允许采用以充电装置作直流电源单独向负载长时间供电的运行方式。 二、变电站直流系统运行中的常见问题 1、上下级配合和接线问题 由于变电站直流系统接线采用的是环网结构,这对于直流系统熔丝的上下级配合和空气开关动作难度较大。直流系统的环网接线结构,使得直流系统回路设计更加复杂,在直流系统发生故障时,故障点定位和故障排除比较麻烦,这种问

箱式变电站的常见事故处理规范

变电站的各类事故处理 一、线路故障跳闸的现象及处理 1、永久性故障跳闸,重合闸动作未成功 (1)现象 1) 警铃响、喇叭叫,跳闸开关指示灯出现红灯灭、绿灯闪光,电流表、有、无功功率表指示为0 2) 控制屏光字牌“保护动作”、“重合闸动作”、“收发讯机动作”等;中央信号屏“掉牌未复归”、“故障录波器动作”等亮 3) 保护屏故障线路保护及重合闸动作信号灯亮或继电器动作掉牌,微机保护显示出故障报告,指示保护动作情况及故障相别的动作情况 4) 现场检查该开关三相均在分闸位置 (2)处理 1) 记录故障时间,复归音响,检查光字信号,表计指示,检查并记录保护动作情况,确认后复归信号 2) 根据上述现象初步判断故障性质、范围、并将跳闸线路名称、时间、保护动作情况等向调度简要汇报 3) 现场检查开关的实际位置和动作开关电流互感器靠线路侧的一次设备有无短路、接地等故障,跳闸开关油色是否变黑,有无喷油现象等;若开关机构为液压操动机构,检查液压机构各部分及压力是否正常;若开关机构为弹簧操动机构,检查压力、有无漏气;对保护动作情况进行检查分析,确定开关进行过一次重合 4) 如线路保护动作两次并且重合闸动作,可判断线路上发生了永久性短路故障 5) 将检查分析情况汇报调度,根据调令将故障线路停电,转冷备用 6) 上述各项内容记录在运行记录、开关事故跳闸记录中 二、母线故障跳闸的现象及处理 1、母线故障跳闸的现象 (1)警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸,对应红灯灭,绿灯闪光,相应回路电流、有、无功功率表指示为0 (2)中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮,故障母线电压表指示为0 (3)母线保护屏保护动作信号灯亮 (4)检查现场母线及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出现 (5)如果是低压母线或未专设母线保护的母线发生故障,则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关 2、母线故障跳闸原因 (1)母线绝缘子和断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络故障

高压电动机常见的故障分析及处理修订稿

高压电动机常见的故障 分析及处理 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

高压电动机常见的故障分析及处理 孔祥强安徽华电芜湖发电有限公司 摘要:公司2台66万千瓦机组所属生产区域的高压电机共有90台,已经运行了7年多。近几年来发生的常见问题有电机绝缘电阻低、电机引出线老化断裂、电机定、转子故障、轴承故障、电机振动大、电机温度升高。通过对经常出现的故障细致分析,总结出高压电机常见一般性故障类型及较为实际方便的检修方法。 关键词:高压电机常见故障分析处理方法 一、高压电机经常出现的故障 1、电机绝缘电阻低,绕组绝缘击穿接地及引出线故障 由于工作环境潮湿,电机停运时间长,使电机绝缘受潮,绝缘电阻值不符合规程要求;由于粉尘较大,有磁性物质落在线圈表面上,产生钻孔现象,导致定子绕组的绝缘被击穿接地;电机引出线位置处于定子铁心背部的热风区,长期运行后绝缘热老化,引出线橡胶绝缘变质、龟裂和剥落,外力和机械震动使绝缘瓷瓶破裂或电机引线鼻子松动,导致电机引出线接触不良甚至断裂而出现剧烈的弧光放电现象。 2、电机定子槽楔松动,端部绑扎不良故障 电机定子槽楔松动、绕组端部绑扎不良,当电机在启动和运行时产生振动,线圈相对产生位移,电机电磁声增大,出现异音。 3、电机转子故障

电机频繁启动和过载运行时产生的热效应力、电磁力和机械离心力的作用引起交变应力而造成电机鼠笼转子的短路环与铜条焊接处开焊,转子铜条在槽内松动,运行中定子电流摆动大,电机振动剧烈,电机电磁声增大并出现放电现象。 4、电机轴承故障 轴承安装不正确,配合公差太紧或太松,润滑脂添加不合适。运行时轴承发热、温升过高、振动大、轴承处声音异常发出很大的响声。轴承过热容易发展成轴承损坏、电机转子与定子扫膛、线圈烧损等重大事故。 5、电机振动 由于制造、使用、维修不当或运行时间长等原因,电机的端盖、轴承、轴承套、转子轴颈、笼条以及定子铁芯等零部件都会发生磨损变形而丧失了应有的形位精度和尺寸精度,使电机在运行中产生振动,当振动值超标时,将影响设备的健康、安全运行。 6、电机温度升高 当电动机的工作温度超过规定温度或允许温升时,就应该认为是不正常状态。电机温度升高,长期运行,电机绝缘就会老化,影响电机使用寿命。 7、电机声音异常 电动机发出的声音大致可分为通风噪声、电磁噪声、轴承噪声和其他声音。正常的声音是均匀连续的,没有忽高忽低的金属性声音。经常监听电机的声音,即使细微的声音变化也能辨别出来。监

变电站直流系统维护方案实施细则

北京市电力公司远郊供电公司变电站直流维护实施方案 二〇一〇年一月 可修改编辑

目录 1.变电站直流维护重要性及其维护范围 (3) 2.具体维护项目 (3) 3.直流系统维护周期 (7) 4.直流系统的故障处理 (7) 5.工作确认流程 (8) 6.维护达到的效果 (8) 7.维护单位的备件处理 (9) 8.维护费及故障设备维修费用 (9) 9.工作流程 (9) 10.安全责任的划分 (10) 11.检修工作保障措施 (10) 12.检修维护、缺陷处理工作应填报的相关文字材料 (11) 13.其它 (12)

1.变电站直流维护重要性及其维护范围 直流设备是变电站的要害系统,对电力系统安全、可靠运行具有特殊重要性。在正常运行和事故情况下都必须保证不间断地供电,并满足电压质量和供电能力的要求。 为保障直流系统可靠供电,加强对其维护、检查、电池保养、及时处理缺陷就显得尤为重要。 维护范围:门头沟供电公司所辖110KV(含35KV)站,具体设备包含充电机、直流馈出屏、蓄电池屏、蓄电池、直流系统绝缘监察装置等。 2.具体维护项目 2.1.充电机维护项目 2.1.1.外观检查 ●检查充电机显示液晶屏有无损坏,面板显示参数及运行状态是否正 常; ●检查充电机模块指示灯是否有黄灯或红灯闪烁报警; ●检查充电机蜂鸣器是否正常,检查充电机运行状态下变压器、继电 器、冷却风扇等设备运行是否存在异响,通过声音初步判断充电机运行工况; ●检查设备的输入, 输出联接端子是否牢固;检查各种风扇的旋转平 稳有无异常噪音、温度及噪音是否异常。 ● 可修改编辑

2.1.2.内部检查 ●打开机箱,检测机内易损单元 (整流器模块,开关等); ●检测各控制电路板是否异常; ●使用红外测温仪测试关键部件是否有异常发热现象; ●检查所有螺栓,螺母连接情况是否良好; ●检查所有接插件无松动,脱落现象; ●检查电源线连接牢靠; ●检查所有保险情况良好; ●观察变压器,电抗器,半导体模块,电阻等发热元件的发热是否有 异常,绝缘物的颜色有无变化; ●对设备内主要部件进行静态测试。 2.1. 3.除尘及清扫: ●充电机外壳通风隔栅的清扫; ●充电机内部过滤网清洗; ●充电机线路板的清扫除尘; ●充电机内部电池及其连接线的清洁。 2.1.4.巡视项目 ●环境清洁、是否装有空调及空调运行状况; ●是否有足够维修空间; ●记录室内温度 (22±2℃)为宜,空调机的温度设定值,夏天可以设 为 24℃,冬天可以设定为20℃。相对湿度控制在40%--65%较为合适,空调机的相对湿度设定为55%,让充电机一年四季都处在恒

相关文档
相关文档 最新文档