变电站防小动物措施的规定

为了进一步规范变电站防止小动物事故工作,确实将防小动物措施落到实处,现对变电站防小动物措施作如下规定:

1、户外设备措施

1.1 变电站35千伏及以下户外引排应包裹热缩套。

1.2 根据变电站户外场地面积放置一定数量的猫、鼠笼,一般保证一台主变一个,并应定期更换食饵、弹簧,保证装置良好。

2、防小动物挡板安装要求

2.1 变电站各配电楼(室)直接通往室外的人员通道门应安装防小动物挡板,但对外的设备吊装门(平时不用做进出)可以不考虑。

2.2 变电站防小动物挡板高度不应低于40cm,如有挡水槛的,挡板应安装在挡水槛的外侧,靠近室外的一侧。

3、老鼠笼、老鼠药、粘鼠板的放置要求

3.1 变电站各配电楼(室)出入处应放置老鼠笼、老鼠药等防范措施,并应根据实际情况定期检查及换饵药。

3.2 对于装配式设备以及变压器等设备,在进门的通道口及设备四周必须一定数量的粘鼠板。

3.3 粘鼠板更换周期不大于六个月,对于特别污秽的地区应缩短更换周期,防止粘鼠板应严重积灰而失效。

4、电缆孔洞及其他孔洞的封堵要求

4.1 变电站各配电楼(室)对外的电缆孔洞须满足防水、防火的要求。

4.2 变电站各楼层间的竖井、孔洞应进行有效的隔断。

4.3 变电站空调、去湿机以及站内其他对外的管道、预留孔都应进行严密的封堵。

5、护网安装要求

5.1 变电站各变压器室、电容器室、控制楼(室)门窗关闭严密,对外的门窗空隙应小于1厘米。

5.2 变电站各配电楼(室)对外的百叶窗、排气通风孔、排水管道出口处、风机内侧应安装不锈钢护网,且护网网格不大于0.55cm2,如有超过应采取修补措施或进行封堵。

6、其他日常要求

6.1 变电站户外场地应定期清除杂草及垃圾,不准堆放废旧物品、不准种植豆蔻类等植物,变电站内不准乱丢食物,从源头上消灭小动物栖身之地。

6.2 变电站各配电楼(室)各侧门窗应保持关闭,人员进出应随手关门。

6.3 变电站防小动物挡板不得随意拆除,如因工作原因需要临时移除的,必有安排人员现场看护,并在工作结束后立即恢复。

6.4 变电站户外各种端子箱、操作机构箱等设施的孔洞应封堵严密。变电站排水泵积水井必须安装盖板及护网。

架空输电线路鸟害问题研究与防鸟技术实践

架空输电线路鸟害问题研究与防鸟技术实践 发表时间:2018-09-27T16:38:07.470Z 来源:《建筑模拟》2018年第18期作者:李希彪 [导读] 近年来,由于社会经济发展和人民生活水平的提高,电能的需求量越来越大,电网发展迅速。遍布城乡的输电线路及电网,为经济的发展和人民生活品质的改善提效增速。 国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司内蒙古通辽 028000 摘要:近年来,由于社会经济发展和人民生活水平的提高,电能的需求量越来越大,电网发展迅速。遍布城乡的输电线路及电网,为经济的发展和人民生活品质的改善提效增速。同时,随着人们环保意识的提高,人与自然和谐发展的理念不断深入,自然环境得到极大改善,鸟类活动也日益频繁。鸟类在输电线路杆塔上做巢、繁衍、生活等自然习性给输电线路正常运行带来极大安全隐患。 关键词:地域性;架空输电线路;防鸟害;措施 引言 架空输电线路是电网的重要组成部分,其安全可靠性直接影响电网的安全。近年来随着生态环境的改善和对野生鸟类加强保护,各种鸟类繁衍数量增多,活动更加频繁,输电线路由鸟害引起的跳闸事故明显增多,严重威胁电网的安全稳定运行。国内外学者对鸟害事故进行了广泛研究,但现有研究普遍缺乏针对性,本文结合沈阳地区特有的季节性、地域性特点以及往年运行数据进行有针对性的研究。 1鸟害故障问题的分析 架空输电线路的鸟害故障问题具备极大特点,季节性明显,时间性多发,且具有较强的突发性,与季节关系较大。季节性明显具体指的是鸟害故障其中非常重要的一种———筑巢期间导致的线路故障问题,往往是在每年的春季和夏季,也就是大多数鸟类的繁殖期间。时间性多发具体指的是发生此类事故的具体时间上,根据相关统计资料和记录表明,在正常的天气环境下,此类事故大多发生在清晨六点左右,次之的便是凌晨两点左右,原因主要在于这两个时间点空气中的湿度较大,鸟类的巢穴同时受潮,鸟类觅食前后会进行排便,粘稠的粪便排出往往散落在线路周围,或者黏连在线路上,导致线路短路或者跳闸情况的发生。而季节的突发性是指,鸟害故障往往与突发天气情况挂钩,如强降雨天气或者强大风对流天气,或者春夏季节时雷雨频繁之际。 2针对鸟害故障的防范措施 2.1安装相关的防鸟设备 此处所说的防鸟装置主要有防鸟刺、防鸟罩和防鸟网等,其中每个设备的使用效果都不同。其中最为常用的是防鸟罩,他是从防鸟挡板更新升级而来,对防鸟挡板进行了优化与改良,解决了其难以固定、维持强度低等弊病。要想有效的降低鸟害事故的发生次数,仅靠某一种单一设备是不够的,需要多种装置组合使用,综合治理,比如在相关重点地区的电塔线路两端安置瓷绝缘子串,与此同时在电塔的顶端还要加固防鸟网或防鸟刺等设备,多种方式共同作用,遏制鸟害事件的发生。 2.2封堵式方法 运用此类方法的前提是对鸟类的活动区域、活动习惯有充分的了解,对所在地区的鸟类种群分布和生活习性也有所研究,对其他地区来此迁徙的鸟类的迁徙习惯也充分掌握,这样就可以对鸟类产生一个定向的引导,对鸟类的活动区域进行封堵,有意识的引导鸟类去一些我们已经准备好了的区域,既不影响鸟类的正常生活也不影响电路的有效运转,结合相关的防鸟害的经验教训,双管齐下的有效治理鸟害。基本思路主要包括在电塔的顶端安装防鸟盒子等装置,而防鸟盒子主要由绝缘材质组合而成,两面用夹板固定在线路两端及周围,与此同时还加强人员的巡视和检查,检查盒子是否被强降雨或者大风天气破坏等情况是否存在。 2.3安装驱鸟器 超声波驱鸟器是目前比较常用的鸟害故障防治技术,利用声波进行驱鸟,同时还在其中融入了色、光等手段,从而有效进行驱鸟。驱鸟器系统中录入了鸟类天敌或者使鸟类恐惧的声音,通过循环播放这些声音使鸟类远离输电线路,达到驱鸟的目的。但是,周边人们的日常生活会受到这种声音的影响,因此,在靠近居民住所的地带,不允许将声音驱鸟器安装在架空输电杆塔上,在此基础上,组织专业的工作人员对已经安装的驱鸟器进行定期检查,保证在一定的范围之中可以使超声波驱鸟器稳定运行,有效防止发生鸟害故障。随着科学技术的发展,超声波驱鸟器性能也越来越高,有效规避了传统驱鸟器的弊端,在其中加入了雷达技术,能够对鸟类进行实时的监测。同时为避免鸟类适应声音,在超声波驱鸟器中还安装了多普勒雷达装置。 2.4驱鸟防鸟刺 (1)在杆塔上绝缘子串挂点上端横担上安装驱鸟防鸟刺,放射状张开的防鸟刺可以占据鸟类在横担上的落脚位置,鸟类无法在横担上驻足。2013年马鞍山地区在18条110kV线路常发生鸟害类杆段进行了安装,共安装531棵防鸟刺。安装使用前期效果明显,但防鸟刺的材质为铁丝或者铝丝,长久使用在风雨的浸蚀下容易发生变形失去效果,反而成为鸟类筑巢的基础。(2)单回路三角形或水平排列导线杆塔、双回路鼓型塔,在上相横担顶端上斜面上适量安装驱鸟刺,防止迁徙过路大型鸟类在绝缘子上方栖息排便。 结语 积极开展防鸟新技术的研发和应用,对现有防鸟刺进行改进,增加防鸟刺股数,采取长短刺相结合的方式优化防鸟刺打开形状和防鸟范围,在重点区段加密安装。在水平排列线路中相及垂直排列线路上相横担处安装防鸟隔板,避免鸟类与绝缘子垂直接触。加大新型防鸟设备的投放力度,结合沈阳地区线路防鸟害实际情况研发适用型防鸟设备。 参考文献: [1]巢亚峰,徐志强,岳一石,等.湖南输电线路鸟害故障特征分析及防范措施[J].高电压技术,2016,42(12):3854-3860. [2]刘瑞,刘耘成.架空输电线路防舞动措施[J].东北电力技术,2015,36(12):47-50. [3]韩国平.高压输电线路鸟害故障特征及防止对策[J].山西电力,2005(4):66-68. [4]李长看,卢明.河南输电线路涉鸟故障分布特征及分级研究[J].高压电器,2015,51(12):48-54.[5]武国亮,白瑾.山西电网输电线路鸟害故障分析及防范措施[J].山西电力,2012(6):32-34.

变配电站安全管理工作标准(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变配电站安全管理工作标准(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

变配电站安全管理工作标准(新版) 一、编制目的 变配电站是企业的动力枢钮,变配电站内装设大量的高低压开关柜、变压器、补偿电容器等供配电设备,不安全因素较多。同时其运行正常与否,直接关系到企业的生产、质量和安全。为了便于各成员单位领导与安全管理干部对变配电站安全工作检查考评掌握统一标准,集团公司特制定《变配电站安全管理工作标准》(试行)。 二、适用范围 本标准适用于集团公司各成员单位内10kv及以下的各类变配电站。包括高进高出、高进低出的高压配电站以及低进低出的低压配电站。 三、工作标准 1、变配电站环境 (1)安全消防通道

为了能及时扑救变配电站本身的火灾或周围其他建筑物发生火灾时确保变配电站不受波及,在变配电站周围应有足够的消防通道并保持畅通,其通道以一般消防车能通行为准。 (2)与爆炸危险场所等有足够的间距 独立区域变配电站和控制室的位置与有爆炸危险生产装置毗邻区域的安全距离:与在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境的建筑物水平安全距离不应小于15m;与在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境的建筑物水平安全距离不应小于7.5m。另外变配电站还应与有腐蚀性场所有足够间距,防止变配电设备设施遭受腐蚀发生事故。 (3)通风良好,地势不应低洼 变配电站通风良好,房顶、墙无漏雨、渗水现象;地势不应低洼,防止雨后积水;变配电站电缆沟有防渗漏措施、无积水。 (4)门、窗设置 A.变配电站门应向外开,高压室(间)门应向低压间开,相邻

配电房安全管理制度示范文本

配电房安全管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电房安全管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为了加强配电房的安全管理,促进公司供电系统的正 常运行,促使配电房的管理人员操作的规范化,特制定本 制度。 1、坚持“谁主管,谁负责”原则,严格落实配电房管 理制度。电工班人员为配电房安全责任人。 2、电工班人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全 教育活动。 3、电工班人员要严格遵守操作规程,严守岗位职责, 要做好值班记录和巡查记录,认真执行交班制度。 4、严格操作规程和安全生产规程,杜绝违章操作和不 安全行为。 5、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精

心维护和保养设备,确保正常安全供电。 6、要执行定期对安全用具的安全试验制度,实行用具专柜存放,使用前仔细检查是否在合格期内,确保正常安全使用。 7、做好配电房的防水、防潮工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网,密封条防护情况,慎防小动物窜入配电室而发生意外。 8、严格执行禁火制度。严禁将易燃易爆物品带进配电间,配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 9、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。 10、值班员应经常检查设施、设备运行情况,发现隐患,及时处理。 11、遇到紧急事故,应快速准确的断电、防止事故扩

低压配电室安全管理制度

主扇配电室操作规程 一、送电时,必须检查所有开关是否断开、装设在各 种设备的临时安全措施和接地线是否确已完全拆除。 二、操作时,必须由两人进行,一人监护,一人操作, 使用合格的安全工具,按操作顺序进行。 三、送电操作按下列程序进行 、在高压侧送电之后方可给低压侧送电。1 、合上低压侧总进线隔离开关,向母线送电。2、检查三相指示灯,仪表指示是否正常。3 、合上隔离开关,再合上空气断路器,向低压变压4 器送电。 、合上各电路隔离开关,再合上空气断路器,向低5 压变压器送电。

、停电操作与此相反,先断开断路器(按动停止按6 钮即可)然后拉开隔离开关。 四、严禁使用隔离开关直接切断或接通带有负荷电流 的回路和有接地故障的线路设备。 五、误拉隔离开关引起弧光时,应拉到底,不许立即 重合,合隔离开关前,应先检查相应的断路器是否断 开位置、合闸后,应先检查三相是否合好,灯、仪表 指示是否正常。. 六、拉开或合上隔离开关时,应迅速合闸,用力不易 过大,机构有故障不得强行拉合。 七、停电后,应断开或取下可熔保险器,在合闸操作 把手上悬挂“禁止合闸有人工作”等安全标志牌。 八、反风时,要严格按照主扇反风操作规程操作。.主扇配电室管理制度

、非本岗位人员进入本配电室、必须履行登记、许1 可手续,遵守本配电室管理制度; 、非本岗位人员进入本配电室,不得触动配电柜本2 体及操作把手、断路器开关等; 、因工作需要,非本岗位人员进入配电室工作,必3 须严格落实电气作业安全组织措施与电气作业安全技 术措施; 、若非特殊要求,配电室开关柜、现场电气设备各4 种控制柜、检修箱等电源应处于全天侯送电状态;、若工作人员要求电气设备停送电时,必须填写5《停送电联系单》,并由电气人员进行停送电操作。 、工作人员不得自行断开或合上现场电气设备控制6 柜电源。 、电气设备若需停电作业时,必须先请示调度及现7

架空输电线路防鸟害分析及应对措施

架空输电线路防鸟害分析及应对措施 【摘要】架空输电线路大多运行在荒郊野外,它覆盖面广,生态环境又变化无常,无疑要受到鸟类活动对它的影响。为实现人与自然、电网与鸟类和谐共处的前提下降低输电线路的鸟害跳闸率,本文通过对鸟类的习性及其分布规律的分析研究,阐述了输电线路鸟害事故的特点及其原因,并结合工作实际提出了一些有针对性的防治对策,对解决输电线路的鸟害问题起了积极的作用。 【关键词】输电线路;鸟害;驱逐措施;防鸟装置 前言 据了解,从2005年起,输电线路就开始有鸟害现象发生。鸟害具有很强的地域性,鸟害活动频繁的地段大多为人员稀少、杆塔周围有茂密的树林,附近有水库、鱼塘、河流等。鸟类在高压输电线路杆塔活动造成的事故,也逐年上升,鸟害已严重威胁着电力系统及网络的安全运行。 1.鸟类对输电线路的危害 1.1鸟类筑巢 春季鸟类开始在输电线路杆塔上筑巢、孵化。经实地观察,多是乌鸦、青鹳、苍鹰等鸟类。这些鸟口叼树枝、铁丝、柴草等物,在线路上空或导线之间穿越飞行,当铁丝等物落在横担与导线之间,就会造成线路故障。刮风时,杆塔上的鸟巢被风吹散掉落在带电导线或悬瓶上,会造成短路接地故障。 1.2鸟类飞行 XX电业局所辖的架空输电线路途经米泉、头屯河、五家渠、昌吉、三宫等地区,所处的地段正好穿越农田地、树林、鱼塘等地带,在这些地段水源充足,青苗鱼类资源丰富,是鸟类活动频繁的地带。而且随着生态环境的不断改善,鸟类繁衍速度加快,数量逐年增加,活动范围不断扩大,以前认为没有必要采取防鸟害的空旷地点,经过线路巡视检查,也能发现鸟类在活动。尤其是在城乡结合地区,杆塔顶部看见大鸟也是平常的事了。 1.3鸟粪闪络 由于新疆的地域特点,冬季漫长,鸟类野外觅食困难,现在向人类聚集的地方活动,在整个冬季有相当多数量的大鸟在线路周围寻找食物。根据分析,鸟类白天活动进食,在杆塔横担处栖息,鸟类排除的粪便呈流柱状,而且还有部分捕食的小动物的皮毛无法消化存于粪便中,鸟类在排便过程中与绝缘子的距离不足,使粪便在排泄过程中形成导电通道,造成事故跳闸。(见表一)

变、配电房安全规则正式样本

文件编号:TP-AR-L3260 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变、配电房安全规则正 式样本

变、配电房安全规则正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、配电变压器安装所需柱上变台宜装围栏;室 外地上变台必须装设围栏,并在明显部位挂上“高压 危险”警告牌;围栏内应设操作台,并要求围栏内保 持整洁,不得种植任何植物;变台外廊4米之内不得 堆放材料和杂物等。位于沟槽沿线的变台近旁不得堆 积土方。 二、位于行道树间的变台,在最大风偏时,其带 电部位与树梢间的最小距离不小于2米。 三、室外变台应设总配电箱,配电箱安装高度底 口距地面一般为1.3米,其引出引入线应穿管敷设,并 做好防水弯头,配电箱应具有防水防雨性能,箱内必须

上锁。 四、配电箱应坚固、完整、严密,箱门上应喷涂红色“电”字或红色危险标志。使用的配电箱内禁放杂物。配电箱内必须装设零线端子板。箱内所有配线要绝缘良好,排列整齐,绑扎成束并固定在盘面上。导线剥头不得过长并压接牢固。配电箱、盘的操作面其操作部位不得有带电体明露。 五、杆上或杆旁架设的配电箱,安装要牢固,并应便于操作和维修。落地式配电箱的设置地点应平整,防止碰撞、物体打击、水淹和土埋。配电箱附近不得堆放杂物。在繁华市区施工时,不宜采用落地式配电箱。现场使用光力合一的流动配电箱,一般应装四极漏电开关或防零线断线的安全保护装置。用电设备至配电箱之间的距离,一般不应大于5米,固定式与流动式配电箱距不超过40米。

输电线路鸟害分析及防范措施

目录 前言……………………………………………………………………… 一、预防鸟害的重要性……………………………………………… 二、鸟类对架空电力线路的危害行为……………………………………1鸟粪闪络故障……………………………………………………… 2鸟巢短路故障……………………………………………………… 3鸟类飞行故障……………………………………………………… 4鸟啄食其它动物故障………………………………………………… 三、鸟害故障情况……………………………………………………… 四、鸟害故障特征及原因分析……………………………………………1地形、地貌特征………………………………………………………2鸟害故障季节特征………………………………………………………3鸟害区域的划分………………………………………………………4鸟害故障时间特征………………………………………………………5鸟害发生的环境特征……………………………………………… 6鸟害发生的故障原因…………………………………………………7危害线路的鸟类………………………………………………………8鸟粪闪络的原因及特征………………………………………………9迁移性和重复性……………………………………………………… 五、现有防范措施及效果………………………………………………1驱鸟措施……………………………………………………… 2遮挡措施………………………………………………………

六、新近研发的防鸟器具………………………………………………1防鸟针……………………………………………………… 2电子防鸟器……………………………………………………… 3风车式防鸟器……………………………………………………… 4声音驱鸟器……………………………………………………… 5超声波驱鸟器……………………………………………………… 6多刺防鸟器……………………………………………………… 7安装防污罩……………………………………………………… 七、管理措施……………………………………………………… 八、现阶段防鸟害重点及思路…………………………………………… 九、鸟害故障的防治对策………………………………………………… 十、人与鸟的和谐相处…………………………………………………总结………………………………………………………………………

变配电站安全管理工作标准(正式版)

变配电站安全管理工作标准 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

变配电站安全管理工作标准 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、编制目的 变配电站是企业的动力枢钮, 变配电站内装设大量的高低压开关柜、变压器、补偿电容器等供配电设备, 不安全因素较多。同时其运行正常与否, 直接关系到企业的生产、质量和安全。为了便于各成员单位领导与安全管理干部对变配电站安全工作检查考评掌握统一标准, 集团公司特制定《变配电站安全管理工作标准》(试行)。 二、适用范围 本标准适用于集团公司各成员单位内10kv及以下的各类变配电站。包括高进高出、高进低出的高压配电站以及低进低出的低压配电站。 三、工作标准 1、变配电站环境 (1)安全消防通道 为了能及时扑救变配电站本身的火灾或周围其他建筑物发生火灾时确保变配电站不受波及, 在变配电站周围应有足够的消防通道并保持畅通, 其通道以一般消防车能通行为准。 (2)与爆炸危险场所等有足够的间距

独立区域变配电站和控制室的位置与有爆炸危险生产装置毗邻区域的安全距离:与在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境的建筑物水平安全距离不应小于15m;与在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境的建筑物水平安全距离不应小于7.5m。另外变配电站还应与有腐蚀性场所有足够间距, 防止变配电设备设施遭受腐蚀发生事故。 (3)通风良好, 地势不应低洼 变配电站通风良好, 房顶、墙无漏雨、渗水现象;地势不应低洼, 防止雨后积水;变配电站电缆沟有防渗漏措施、无积水。 (4)门、窗设置 A.变配电站门应向外开, 高压室(间)门应向低压间开, 相邻配电室门应双向开启。 B.通向变配电站外部的门和开启的窗及自然通风、机械通风孔洞, 也包括架空线路、电缆进出口线路的穿墙透孔和保护管都应采用金属网或建筑材料封闭, 以防止小动物进入导致短路事故发生。设置的金属网网孔应小于 10mm×10mm。 C.高压配电站宜设不能开启的自然采光窗, 窗台距室外地坪不低于1.8米;低压配电站可设能开启的自然采光窗;配电站临街的墙面不宜开窗。 (5)防雷措施 变配电站的防雷措施除设有建筑物的避雷针、避雷带外, 电源进户处还应设

配电室安全管理制度

规章制度:________ 配电室安全管理制度 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共4 页

配电室安全管理制度 (1)张贴闲人免进标志,控制无关人员进入。如工作需要,应进行登记后方可进入。 (2)所有电工要持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用品。值班员要坚守岗位,勤检查,勤巡视,及时排除异常情况,避免发生短路、断电、火灾等事故。 (3)工作人员要严格遵守岗位安全制度和安全运行规程,禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。 (4)配电室内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。 (5)定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。 (6)安装、维修电器线路时,要在上级电闸悬挂有人操作、严禁合闸的标志牌,严格执行安全操作规程。 (7)应按规定正确填写、使用倒闸操作票。 (8)经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔洞、缝隙,防止飞鸟、小动物进入造成短路,引起事故。电缆沟内应定期投放鼠药。 (9)熟知消防报警程序及配电室消防器材存放位置和使用方法,严禁将消防器材挪作他用。 (10)保证应急照明装置正常运行。 第 2 页共 4 页

配电室安全防护制度 1、配电室与外界相通的入口,应安装金属防护门,保持锁闭;窗户应加装金属栅栏。张贴“闲人免进”标志。 2、电工须持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用品。 3、根据设备容量,合理配备值班人员,执行24小时值班。 4、值班人员要坚守岗位,坚持巡回检查制度,及时排除异常情况,做好设备运行维护记录,避免发生短路、断电、火灾等事故。 5、配电室内不得动用明火,不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放易燃、易爆物品。 6、安装、维修电器线路时,要在上级电闸悬挂“有人操作、严禁合闸”的标志牌,并严格执行安全操作规程。 7、应按规定正确填写、使用倒闸操作票。 8、定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。 9、配电室要配备适量的消防器材和设施,工作人员应熟知消防报警程序、消防器材存放位置、使用方法,严禁将消防器材挪作他用。 10、无论高压设备带电与否,值班人员均不得单独越过栅栏,并进入设有栅栏的高压设备上工作,以免发生事故。 11、经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔洞、缝隙,防止飞鸟、小动物进入造成短路,引起事故。电缆沟内应定期投放鼠药。 第 3 页共 4 页

配电室安全风险及管控措施

配电室安全风险及管控措施 配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。 一、配电室安全风险分析 1.房屋渗漏,雨雪等进入室内,影响设备正常运行,导致触电或者火灾。 2.鼠、蛇、鸟等小动物进入室内破坏绝缘层,导致触电事故或火灾。 3.正常不带电的金属设备外壳、配电柜(箱)、电缆金属外皮两端、金属保护管两端、金属管道及构架未可靠接地接地或接地失效,配电室内各设备、电缆等绝缘损坏,极易引发触电事故。 4.电气线路未装设过负荷保护、短路保护或保护装置设置不合理,线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置,易发生火灾或者触电事故。 5.绝缘安全工器具,如绝缘靴、绝缘手套、验电器、接地线、绝缘杆、绝缘手套等未定期检测和存放不当易引发触电事故。 6.非工作人员随意进行进入配电室易引发触电事故。

7.在裸导体的上方灯具布置不符合要求,检修时可能引发触电或火灾事故的发生。 8.未设置防雷设施或防雷设施未定期检测,可能导致雷击伤人、设备。 9.未设置灭火器或灭火器配备不足,火灾发生初期不能得到有效的控制,可能导致事故后果扩大化。 10.疏散门未采用防火门,疏散出口设置不合理,门未向疏散方向开启,低压配电室的通风窗未采用非燃烧材料,可能导致火灾事故扩大化。 11.未设置应急照明,在故障抢修、事故应急处置时无光源,扩大事故后果。 12.电缆穿过墙体或楼板形成孔洞处、屏柜入口处未用防火封堵材料密封,可能造成火灾事故扩大化。 二、配电室风险管控措施 1.配电室的顶板必须做到防水、防渗,并有排水坡度;定期检查,发现渗漏现象及时修复。 2.采光窗、通风窗、门、电缆沟等处设置防止小动物进入的阻挡设施。 3.定期对接地装置进行检查,发现其未设置或损坏及时安装、修复;定期检查各设备、线路的绝缘情况,保证系统绝缘良好。

变配电站安全管理工作标准(通用版)

变配电站安全管理工作标准 (通用版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

变配电站安全管理工作标准(通用版) 一、编制目的 变配电站是企业的动力枢钮,变配电站内装设大量的高低压开关柜、变压器、补偿电容器等供配电设备,不安全因素较多。同时其运行正常与否,直接关系到企业的生产、质量和安全。为了便于各成员单位领导与安全管理干部对变配电站安全工作检查考评掌握统一标准,集团公司特制定《变配电站安全管理工作标准》(试行)。 二、适用范围 本标准适用于集团公司各成员单位内10kv及以下的各类变配电站。包括高进高出、高进低出的高压配电站以及低进低出的

低压配电站。 三、工作标准 1、变配电站环境 (1)安全消防通道 为了能及时扑救变配电站本身的火灾或周围其他建筑物发生火灾时确保变配电站不受波及,在变配电站周围应有足够的消防通道并保持畅通,其通道以一般消防车能通行为准。 (2)与爆炸危险场所等有足够的间距 独立区域变配电站和控制室的位置与有爆炸危险生产装置毗邻区域的安全距离:与在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境的建筑物水平安全距离不应小于15m;与在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境的建筑物水平安全距离不应小于7.5m。另外变配电站还应与有腐蚀性场所有足够间距,防止变配电设备设施遭受腐蚀发生事故。 (3)通风良好,地势不应低洼

配电房安全管理制度

配电房安全管理制度 1、变配电室箱、管理人员、值班人员、应严格遵守《电工安全操作规程》。必须持电工证进行电气操作。进行电网操作应持有高压电工和电网入网作业证,严禁低压电工从事高压电器操作。 2、 内”或“高压危险、请勿靠近”的安全警示标识。标识设置应符合国家安全标识规定。 3、变配电室严禁无关人员进入,非变配电室工作人员进入变配电室应登记。无人值班配电室应设门锁。 4、变配电室应设置消防安全重点部位标识,并张贴“禁止吸烟、禁止烟火、禁止堆放易燃物”等安全警示标识。变配电室严禁存放金属构件物品和易燃易爆危险和个人杂物。 5、变配电室箱,应按照规定配有适合扑灭电气火灾的干粉或其他类型的灭火器材。灭火器配备应满足变配电室的需要。一般至少应配备两具灭火器。 6、变配电室应配备验电器、绝缘夹钳、接地线、标示牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆等安全用具和防护用品,应编号并形成清单,由变配电室人员负责管理。变配电室内各种电气工具、绝缘装置应离地摆放,室内无漏雨、无积水。验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆各种安全用具和防护用品应完好无损,正确存放,并在实物上张贴定期检验合格的标志。各种安全用具每年由供电部门或委托资质单位进行检验。

8 禁止合闸”等安全提示牌。配电室墙上挂有倒闸模拟板和倒闸操作规程。 9、变配电室箱,管理人员熟悉掌握供配电设备原理、性能、结 法,并具备在异常情况下采取措施处理故障的能力。变配电室应设置供电系统图,变配电室平面布置图等供电电气系统资料。10、根据单位安全主管命令进行倒闸作业,配电所倒闸作业前,应填写倒闸作业票,每张操作票只能填写一个操作任务。一般情况下,开关跳闸后允许试送一次,再次跳闸后不准再送电,应及时查找原因,并报告有关领导和工程技术人员进行抢修,排除故障,尽快恢复供电。 11、操作票应填写以下内容,所操作设备的名称和编号、应拉合的开关和刀闸、开关和刀闸的位置情况、负荷分配情况、接地线拆装情况、控制回路和电压互感器回路保险器的拆装情况,切换保护回路和检验是否确无电压。 12、倒闸操作必须严格执行工作票制度,倒闸严格遵守倒闸操作制度。倒闸操作时必须由二人进行,一人操作一人监护。值班电工在负荷高峰时间应抄录用电负荷及运行数据。值夜班电工应每隔三天关灯检查一次,以便发现放电、发热、电晕等不正常现象。 13、值班员,电工,应每班对电气设备检查2次,过载或异常运行时应增加巡检次数。无人值班的变配电室,每周至少巡视2次,并保留巡视记录。

施工现场总配电室安全管理措施

施工现场总配电室安全管理措施 作者:安全管理网来源:安全管理网点击数:1208 更新日期:2008年05月08日 根据2004年浙江省各类建筑施工死亡事故比例统计,触电事故排列第2位。因此,加强施工现场临时用电安全管理是建筑安全工作的重要工作之一,对施工现场总配电室安全管理更是重中之重。为了进一步落实建设部颁发的《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88及浙江省《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99实施意见中的施工用电要求,提高安全用电管理水平,规范施工现场临时安全用电,确保在施工各阶段中的安全用电,保障工程建设顺利进行,笔者根据多年安全管理工作经验,提出对规范施工现场总配电室安全管理的做法,供大家参考交流。 一、施工现场临时用电管理: 1、按照JGJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。”编写临时用电施工组织设计的内容有: ①、现场勘探及工程概况。 ②、确定电源进线和变电所、配电房、总配电箱、分配电箱等的装设位置及线路走向。 ③、负荷计算书。 ④、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格。 ⑤、绘制电气平面图、立面图和接线系统图。 ⑥、制订安全用电技术措施和电气防火措施。 2、临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,企业(公司级)技术负责人审批,有关部门批准盖章后并报监理公司总监理工程师审批后实施;变更临时用电施工组织设计必须由原编制者、审批者和批准部门同意后实施,并补充有关资料图纸。 3、临时用电施工组织设计被批准实施前,电气工程技术人员向安装、维修电工和各种用电设备人员分别贯彻交底的文字资料。 4、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由持上岗证的专业电工完成。禁止不懂电气人员玩弄、操作电气设备。 二、配电房的选址要求: 1、正确选择配电房的搭建位置,要根据施工现场所处的地理位置和周围环境,配电房的位置尽量避开山谷、低洼地带等雨水易积地方,避开可能发生滑坡、山洪暴发的地段。 2、配电房应靠近电源,并应设在无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无振动的地方。 三、配电房的结构要求: 1、配电房应采用砖墙结构,屋面应砼现浇或盖多孔预制板。 2、配电房应合理设置门、窗(百叶窗)、能自然通风,并应采取防止雨雪的措施。 3、配电房的门应向外开,门应坚固,刷上油漆美观,并配锁。 4、配电房的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级。

输电线路防鸟害技术措施分析

输电线路防鸟害技术措施分析 发表时间:2018-05-14T15:41:56.353Z 来源:《电力设备》2017年第34期作者:吴联明祁炜[导读] 摘要:鸟类进行活动时,有可能导致输电线路被破坏掉。 (绍兴大明电力建设有限公司浙江省绍兴市 312000) 摘要:鸟类进行活动时,有可能导致输电线路被破坏掉。如此一来,社会用电有可能遇到问题,妨碍到群众的日常,破坏了社会的和谐。所以,电力行业的人员有必要掌握鸟类对输电线路造成的巨大破坏情况,并且还应该学习如何防止鸟类破坏输电线路,保护输电线路的安全。笔者写这篇文章的目的,就是希望可以让输电线路避免被鸟类所破坏,希望此篇文章能够给业内人士以参考。 关键词:鸟类活动;输电线路;防鸟害技术 1鸟类对输电线路造成的破坏 1.1鸟类活动导致线路出现问题 现如今,鸟类明显比以往更多了,并且鸟类需要一定的活动范围,所以鸟类进行活动的时候非常容易破坏掉线路。原因如下:(1)一部分鸟类的体型相对来说大了一些,这部分鸟类如果出现在输电导线之间,容易导致线路发生相间短路的现象,又或是单相接地的情况。(2)一部分鸟类需要在空中捕食,而此时鸟类的嘴里往往需要叼住食物,这部分食物如果接触到线路也会导致短路。(3)一部分鸟类在外面进行游荡时,也许会啄动安放在线路上的一些部件,例如复合绝缘子。如此一来,会使得一部分线路的芯棒暴露在外面或是彻底地坏掉。这样就使得线路经常遇到各种问题,严重的话甚至导致停电。 1.2鸟粪导致输电线路闪络故障 鸟类在进行活动时,一定会排泄出鸟粪的。一部分鸟类栖息在距离输电的杆塔相当近的位置,有些干脆栖息在杆塔上。如此一来,鸟类排泄的粪便常常落在输电线路上,因此使得输电线路经常会发生闪络事故,此种事故发生的概率相当高,这一点在实施防鸟害工作时应该进行谨慎的考虑。 1.3鸟类筑巢导致的线路问题 鸟类想要生存的话,就必须要完成筑巢工作。一些鸟类直接在输电线路的杆塔上进行筑巢,若是筑巢时恰巧碰上天气恶劣的情况,鸟类进行筑巢的各类部件也许会掉下去,这里面可能有导体,例如说铁丝。如果铁丝位于横担与导线之间,就会导致线路可能出现故障。不仅如此,若是杆塔上搭有鸟巢的话,遇到大风天气是,鸟巢或是鸟巢里面的屋面说不定会掉下去。如果不巧掉在带电导线亦或是绝缘子上,也非常容易导致线路出现短路接地的情况,造成难以弥补的损害。 2输电线路防鸟害技术方案 2.1主动驱离方案 (1)防鸟刺 防鸟刺属于相当实用的装置,这种朝上的钢刺既便宜又便于安装。此装置的主要功效就是防止鸟类落在杆塔上,并且防止鸟类在杆塔筑巢,通常可以取得消除的显著的成效。一般来说,西北的干旱地区经常运用此种办法来进行鸟类的驱离。通常来讲,防鸟刺属于制作工艺比较简便的装置,不需要太过复杂的技巧。此装置不仅光是制作方法非常简便,还可以在上面布置铃铛或者镜子一类的玩意儿。若是鸟类太过接近输电线路,造成的响动以及出现的反射光也可以将鸟驱离开。不过也可以看到,这种装置也并不是完美的,可能会导致一些状况的出现。装置在进行实际的应用一阵子之后,也许会产生锈迹,使得防鸟刺无法顺利打开。而且如果防止时间太长的话,也许会导致结构出现形变,难以作用于大体型的鸟类。除此之外,此装置进行应用的话不光仅会驱离鸟类,还会在一定程度上妨碍工作人员进行线路检修工作。如果装置出现形变的话,也许会导致线路被破坏。所以,在是否要挑选此种办法实施防鸟害时,有必要认真地考虑好利与弊,综合具体情况再来进行准确的判断。 (2)风车式驱鸟器 此种驱鸟装置出现的时间相当的早,属于我国的第一重驱鸟器。此装置在制作上同样较为方便,能够有效地进行工作,便于安装使用效果令人满意,能够很有效地避免输电线路遭受鸟类的破坏。此装置利用风力进行驱动,能够让鸟类受到惊吓,有效地驱逐鸟类。并且此装置也可以针对于鸟类怕光的特性,将反光材料涂抹在其上。风车进行旋转时,产生的光也可以有效地驱逐鸟类,更好地保护线路。不过,风车式驱鸟器同样具有缺点,它的使用寿命不长、易损毁。如果自然环境没有风的话,将没有办法进行工作。 (3)超声波驱鸟器 在市面上,此种装置以太阳能的居多,利用太阳能实施供电。此装置没有太高的功耗,其消耗大部分都来自太阳能,不会破坏环境。此装置能够产生超声波,对鸟类产生直接的作用。鸟类遇到超声波会有不良反应,会离开超声波的范围。此装置产生的超声波对于人体而言没有任何的副作用,不会妨碍人们的日常生活。除此之外,此装置对于鸟类来说也没有直接的危害,鸟类能够正常的生活,只不过需要离开这片区域,去其他地方生活。所以,笔者建议各区域都可以大范围地应用超声波驱鸟器这项措施,特别在西北高原地区,需要尽可能完全地运用好太阳能,让太阳能超声波驱鸟器能够发挥出它最大的价值。 2.2防护隔离方案 (1)选择绝缘防鸟隔板 此装置非常常见,已经大范围地投入应用了,此装置能够很有效地保护输电线路免遭鸟类的破坏,其优势主要是可以制作出比较便宜的装置。此装置选择的材料为绝缘板,不需要太过复杂的加工,就可以很有效地预防鸟害。根据此装置的应用成效研究报告上来看,此装置能够起到很不错的作用,可以很好地预防鸟类造成的损害。可是此种装置进行安装时需要复杂的操作,一定要小心谨慎的地进行安装,不然就会折断,而且此装置的检验维修工作也不容易进行。因此,还需要相关人员仔细考虑应用此装置的利弊再来决定是否应用。 (2)选择用大盘径绝缘子和加装护套 为了有效地杜绝鸟粪闪络事故的发生,电力部门有必要安装大盘径绝缘子,通过盘径大的优势来加强输电线路抵挡鸟粪的能力,这么做能够使得出现鸟粪闪络现象的概率降低。并且选择防鸟罩这种装置对绝缘子进行保护,可以让鸟类无法伤害复合绝缘子。如此一来,鸟粪闪络会得到非常有效地处理。防鸟罩能够使用硅橡胶大伞裙罩,它与合成绝缘子是相同的材料。这么做的话可以有效地减少检修工作的困难程度,并且防鸟罩具有比较大的直径,在输电线路防鸟害这方面可以起到非常好的效果。

进入变电站工作安全管理规定

编号:SM-ZD-42635 进入变电站工作安全管理 规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

进入变电站工作安全管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一条为规范变电站安全管理,确保生产过程的人员和设备安全,特制定本规定。 第二条本规定适用于分公司管辖范围的运用中的变电站及在这些变电站的生产区域内从事施工、检修、运行维护、装卸物资及其他作业的所有人员(以下称作业人员)。变电站运行人员及其主管部门的领导和管理人员,都应遵守本规定。 第三条进入变电站的作业人员,在开工前,必须经过安全教育;在作业期间,必须严格执行原部颁《电业安全工作规程》(简称《安规》)的规定,确保生产安全。 第四条作业人员进入变电站工作,必须履行工作许可手续。工作许可由变电站运行当值具有“工作许可人”资格值班人员负责办理,并经当值值班长同意后方可进入生产区域作业。 (1)工作许可手续必须按照《安规》要求执行。 (2)对变电部以外的单位来变电站工作所填写的工作票,

配电房安全措施实用版

YF-ED-J2592 可按资料类型定义编号 配电房安全措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

配电房安全措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 根据《两票规定》填用线路第一种工作票 的工作为:2.1.2 在全部或部分停电的配电设 备和变压器台架上或配电变压器室内的工作, 包括:高压配电室、箱式变电站、配电变压器 台架、低压配电室(箱)、环网柜、电缆分支 箱等设备上的工作。可明确配电房(开闭所) 的工作票为线路第一种工作票。但配电房(开 闭所)的管理及安全措施可参照变电安全规程 的要求执行。 一、在配电房(开闭所)的安全措施主要 难点为

(一)配电房内工作,安全措施涉及室外的开关及刀闸。 (二)高压柜没有明显断开点,只有通过合接地刀闸做安全措施,高压柜存在一些没有接地刀闸的情况,无法装设接地线的情况下,只能派专人看守。 (三)低压电缆及分接箱检修时,可倒送的分支线路很多,甚至一些地埋设备及地点很难知道线路走向,这样给低压电缆线路的安全措施的实施带来很大的困难。即使找到分支开关将其断开,也存在接地线无法装设的问题。 二、以下列举在配电房检修工作常见的几种工作,模拟安全措施: (一)模拟安全措施一、更换配电房高压柜

相关文档
相关文档 最新文档