文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第16期监理月报(2015年)

第16期监理月报(2015年)

第16期监理月报(2015年)
第16期监理月报(2015年)

陇川2×15MW生物质发电工程

监理月报

第 16 期

合同编号:HCJL-LC-Q-2014-001

云南恒昌建设监理咨询有限公司

陇川生物质发电工程监理项目部(章)

总监理工程师:

报告期: 2015 年 4月 24 日~ 2015 年 5 月 23 日

目录

1 本月工程综述

1.1工程概况

1.2本月工程大事记

1.3截止目前工程建设中存在的主要问题

1.4截止目前监理指令统计

1.5监理预控制工作统计表

1.6强制性条文检查情况

1.7本月施工天气情况

2 进度控制

2.1 本月工程形象进度

2.2 本月工程进度偏差原因分析及监理采取的控制措施

2.3下月进度计划及监理控制重点

3 质量控制

3.1 本月工程质量情况

3.1.1 WHS执行情况

3.1.2 本月工程验评记录汇总表

3.1.3 本月主要原材料、试品试件、构配件质量情况

3.1.4本月质量控制措施效果分析

3.2 本月工程质量存在问题及监理采取的控制措施

3.3下月质量控制计划

4 安全文明施工监督管理

4.1 本月月监理主要危险点控制执行表

4.2 本月安全文明施工全覆盖检查发现的问题及监理采取的措施

4.3 下月监理主要危险点控制计划

5 造价控制

5.1 月度工程量审核及工程款支付情况

5.2 月度设计变更及实施情况

5.3 月度工程量签证情况

1 本月工程综述

1.2本月工程大事记

1.3截止目前工程建设中存在的主要问题

2、连续第二份监理指令仍未回复的情况

1.4截止目前监理指令统计

存在问题 情况说明

施工进度

实际施工进度已严重滞后于里程碑事件确定的2015年1月15日投产发电的工期目标要求

号锅炉设备及其他设备进监理项目部已经多次在监理周例会上要求总包单位尽快组织2号锅炉

1.5本月监理预控工作统计

1.6强制性条文检查情况

1.7本月施工天气情况

2 进度控制

2.1 形象进度表

号锅炉旋风分离器漏斗和旋风筒安装

本月工程进度偏差分析及监理采取的控制措施

进度偏差原因分析监理采取的控制措施

设备到场情况进行描述。

2.3下月进度计划及监理控制重点

3 质量控制

3.1.3 本月主要原材料、构配件质量情况

3.2 本月工程质量存在问题及监理采取的控制措施(需附图片说明)

2、(整改后)冷却塔筒壁外侧钢筋间距小于15厘米,符合要求

4、安全监督管理

4.1本月监理重要风险控制执行表

2、锅炉安装人员从主厂房BC框架13.47米楼层通行,楼层临边无防护栏杆

月度监理安全监督管理工作情况

安全文明施工检查评价数危险点检查数

本月累计本月累计

5 40 8 86

4.3下月监理重要风险控制计划表

5 投资控制及合同管理

监理月报范文89499

建设单位 鄂托克旗政府投资工程建设小组 3、建筑性质:公建 4、建筑结构形式:框架剪力 5、建筑抗震设防烈度:7度。 6、地基湿陷性等级: 7、建筑面积与建筑高度:建筑总面积3572.63 其中地下一层3420.05 itf, —层152.58 m .建筑高度为6.86~9.30m 。设计使用年限50年 &参与建设的相关单位 一、工程概况 2 二、承包单位项目组织系统 3 三、项目监理部组成 4 四、本月工程形象进度计划 6 五、工程质量控制 7 六、工程进度控制 8 七、工程造价控制 9 八、安全监理 10 九、本月监理工作 11 十、附表YB — 1 — 4 13 十^一、监理工作小结 16 十二、会议纪要 18 一、工程基本概况 1、项目名称:鄂托克旗城市展览馆 2、建设单位:鄂托克旗政府投资工程建设小组 建设地点: 1.目录 兰镇 鄂托克旗乌

9、本月施工主要部位: 装饰墙干挂石材。 仓库雨篷二、承包单位项目组织系统 1、承包单位组织框图及主要负责人: 王保华(项目经理) 赵志强(生产经理) 何玉新(技术负责人) 施工员技术员质检员资料员材料员安全员(徐奇鹏)(李国鹏)(刘毅)(张佳)(刘振明)(何永贵)三、项目监理部组成

李琦(总监理工程师) 王保和李世忠乔俊 (工民建专业监理工程师)(给排水及暖通专业监理工程师)(电气专业监理工程师) 常文(监理员) 四、工程形象进度 五、工程质量控制 1、本月工程质量总体评价: 我项目监理部严格按照设计图纸和设计文件以及国家现行施工规范对质量进行控制。施工方能够按图施工,基本符合图纸设计要求和现行施工验收规范。我项目监理人员坚持对关键部位、关键工序(混凝土浇筑)进行全程旁站;严格执行工序报检制度,认真监督检查,决不允许存在质量隐患;认真执行材料报验制度,杜绝不合格材料进入施工现场;认真审查施工资料并签署审查意见。总体来说工程质量符合要求。(1)本月原材料报验(见附表Y B-1) 2、存在的问题: ① 石材色差较大,个别有不平整的。 为保证工程质量应采取的对策: 我项目监理部将严格执行监理细则中的相关要求,对以上存在的问题

装饰装修工程监理月报[详细]

B5_XXX工程通信机楼装饰装修_工程 监理月报 第_四_期 2015年5月26日至2015年6月25日 内容提要: 月工程情况概要 月工程质量控制情况评析 月工程安全生产管理工作评析 月工程进度控制情况评析 月工程费用控制情况评析 本月工程其它事项 项目监理机构(章):XXX建设咨询有限公司 总监理工程师:XXX 日期:2015年6月25日 江苏省建设厅监制

B5-1本月工程情况概要 江苏省建设厅监制 B5-2

本月工程质量控制情况评析

监理现场检查 监理现场检查外墙进场铝板厚度

江苏省建设厅监制

B5-3本月施工安全生产管理工作评析 本月施工生产安全管理工作情况登记 本月安全检查次数5次 发出监理通知单(安全控制类) 5份工程施工安全生产管理工作简析(文字或图表) 1、本月工程在安全生产方面未出现任何事故.安全生产、文明施工措施相对比较到位,但仍存在不足的地方:施工现场临时用电乱拉乱接现象仍然存在、个别临时用电电线破损、外墙施工有不带安全帽现象、有在施工现场抽烟的现象. 2、2015年5月28日,监理现场检查发现外墙施工人员未按要求佩戴安全带施工,存在安全隐患,下发监理工程师通知单201503002要求立即进行整改. 3、2015年6月19日,针对高温施工要求各家单位做好防暑降温措施,并下发监理工程师通知单给内装、外装、智能化和空调四家单位. 4、要求外装单位对新进施工现场的铝板安装人员及时进行三级安全教育,并配备必要的安全防护用品. 5、通过工地例会、安全周报等形式,督促施工单位采取各种安全生产、文明施工措施,保证现场及时消除安全隐患,文明施工方面符合标准要求.通过采取以上措施,对避免安全事故发生,消除安全隐患起到了很好的效果. 6、监理单位履行监理安全责任情况:监理实行每日进行安全巡查,每月组织一次安全大检查的安管制度,并由总监理工程师牵头,专业工程师负责的安全管理责任制.对规范施工临时用电、个人防护用品佩戴、项目部防暑降温药品配备、安全警示及消防器材配备,现场安全台帐的建立完善的工作程序和管理措施的落实情况进行每日检查,发现问题立即要求施工单位进行整改. 沙箱、灭火器配备到位工人施工佩戴安全帽电梯井防护到位

公路工程监理月报范本(试行)

××××项目工程监理月报 (公路工程) 第监理办 第期 年月 监理单位: 报出日期: 杭州市交通工程质量安全监督局制

填报说明 1、市管项目,各驻地监理办应在每月5日前向杭州市交通工程质量安全监督局报送监理月报(纸质文件一份,同时报送电子文本,电子信箱:zizhijianguan@https://www.wendangku.net/doc/f82866620.html,)。省管项目,各驻地监理办向省交通厅工程质量监督局报送,同时抄送我局。 2、对本监理月报格式所规定的内容,各驻地监理办根据实际工作情况可自行修改有关内容或报表,并应认真、及时、如实填报,保证重要内容不遗漏。由总(驻地)监理工程师审查、签发,并加盖驻地监理办印章。 3、遇有重大问题,各驻地监理办可通过监理专项报告的形式及时报送。 4、市交通质监局地址:杭州市中河北路106号杭州交通大楼13楼(邮政编码:310014)。 联系电话及传真:(0571)85461037 。 杭州市交通工程质量安全监督局

内封面

目录 一、工程位置图 二、工程描述 三、气象情况 四、工程质量情况 (一)总体质量评价 (二)主要质量问题 (三)质量事故 (四)下一阶段改进措施 五、施工安全情况 (一)总体情况 (二)主要安全问题 (三)安全生产事故 (四)下一阶段改进措施 六、环保工作 (一)总体情况 (二)主要问题 (三)下一阶段改进措施 七、支付状况 八、工程进度情况 (一)总体进度 (二)主要工程项目进度 (三)临时工程进度 (四)进度分析 (五)下月计划

九、承包人合同执行情况 (一)质量保证体系 (二)安全生产保证体系 (三)分包情况 (四)人员情况 (五)机具情况 (六)工程变更及索赔情况 1、工程变更 2、索赔 (七)合同执行情况评价 十、监理工作执行情况 (一)监理组织 (二)监理设备 (三)监理工作情况 (四)存在的问题及建议 十一、其它事宜 十二、监理月报表 1.工程监理月报表(HZJY01-1) 2.安全监理月报表(HZJY01-2) 3.监督抽查意见书、监理通知单月报表(HZJY02) 4.监理人员月报表(HZJY03-1) 5.监理人员变换情况月报表(HZJY03-2) 6.监理设施进场情况月报表(HZJY04) 7.工程质量安全事故月报表(HZJY05) 8.主要工程项目形象进度汇总表(HZJY06) 9.工程变更月报表(HZJY07) 10.工程延期与索赔月报表(HZJY08)

监理月报范本(新版规范)(最新)

内部使用 ××××××工程 监理月报 第一期 年度:年 月份:月 编制人: 项目总监: (监理负责人)

×××××监理有限责任公司 项目监理办(部) 目录 一、本月工程实施概况 1、工程概况 2、本月工程进展概况 二、进度控制 1、本月实际完成情况与计划进度比较 2、本月进度控制的措施及效果 三、质量控制 1、原材料试验检测测情况 2、配合比验证情况 3、其他试验检测情况 4、本月工程质量验收情况、质量问题(事故)情况及监理控制措施和效果 四、安全、环保控制 1、本月安全、环保监理情况 2、下月安全、环保监理预防控制措施 五、费用控制 本月工程计量与工程款支付方面的工作情况 六、合同管理及其它事项 本月工程变更、延期及费用索赔情况 七、本月监理工作小结 八、下月监理工作重点 九、工程资料完成情况 十、附件

一、工程基本情况及本月工程概况 1、工程概况 (1)×××大桥桥面护栏维修工程位于长江主河道上,×××大桥的主桥未5跨预应力混凝土连续梁钢构,主桥全长1060米。根据现场调查情况,×××大桥桥面护栏钢构件面积1814.0㎡出现了涂层开裂、剥落、起泡、粉化等病害。结合其病害情况,采用重新涂装的维修方法,控制钢构件锈蚀的进一步发展,从而保证其耐久性,使其满足使用要求。 (2)建设单位:×××有限公司 设计单位:×××设计院股份有限公司 施工单位:×××有限公司 监理单位:×××有限责任公司 (3)、项目工期、质量、投资目标等。 2、本月工程进展概况

3、本月天气情况 二、进度控制 1、本月实际完成情况与计划进度比较 日历天数天,实际工作天数天。总用工量;机械使用情况;主要材料备料情况 。 2、本月进度控制的措施及效果 根据合同要求工期,督促施工单位合理配置人力、材料、设备,科学安排进度计划,交叉作业、平行作业,保证关键路线工程进度连续、紧凑、合理;以业主与承包商签订的建造合同规定的工期为控制目标,确保本工程按期完工。 三、质量控制 1、原材料试验检测情况 注:简述施工自检、监理抽检情况,填写附件1。 2、配合比检测情况 注:简述施工配合比、监理验证情况,填写附件2。 3、其他试验检测情况 注:简述其他试验、工程实体检测情况,填写附件3。 4、本月工程质量验收情况、质量问题(事故)情况及监理控制措施和效果 简述质量验收情况,质量问题、控制措施填写附件4。 四、安全、环保控制

7月份监理月报

监理工作月报 (2018年7月) 工程名称:幸福大健康高技术产品生产基地建设项目建设单位:清华德人西安幸福制药有限公司 施工单位:陕西航天建筑工程有限公司 监理单位:陕西建科建设监理有限责任公司 项目总监: 填报时间: 2018年7月31日

序号月报内容核验情况分析及综合评价 1 本月工程概况及 工程形象进度 1、幸福公寓一层柱、二层梁、板混凝土浇筑完成; 2、幸福餐厅主体结构完成,女儿墙砼浇筑完成; 3、工程中心二层材料清理完成,女儿墙砼浇筑完成; 4、动力中心地下室土方回填完成50%,6.55~7.45标高梁、板、柱混凝土浇筑完成; 5、综合提取车间内外架搭设完成; 6、液体制剂地下室板砼浇筑完成,南侧基础土方回填完成; 7、固体制剂基础土方回填完成40%; 8、提取I区基础垫层浇筑完成,内外架搭设完成40%; 9、前处理车间一层柱、二层梁、板、钢筋绑扎完成。 2 本月 工程 进度 实际完成情况 与计划进度比 较 7月份施工单位进度计划: 1、工程中心女儿墙; 2、工程中心屋面保温层、找平层; 3、工程中心9.25标高混凝土浇筑; 4、工程中心4.75标高模板拆除、清理; 5、工程中心一层基础砌体压顶梁; 6、工程中心一层室内土方回填; 7、工程中心一层室内地沟、水池;

8、动力中心地下室防水; 9、动力中心地下室土方回填; 10、动力中心主体结构; 11、幸福餐厅屋面女儿墙; 12、幸福餐厅屋面找坡、保温层; 13、幸福餐厅模板拆除、清理; 14、幸福餐厅基础砌体压顶; 15、幸福餐厅基础土方回填; 16、综合提取土方回填、垫层; 17、综合提取一层主体; 18、前处理车间一层主体; 19、前处理车间二层主体; 20、提取I区土方回填; 21、提取I区一层主体; 22、液体制剂地下室房心回填及垫层; 23、液体制剂地下室底板; 24、液体制剂地下室底板墙; 25、液体制剂南侧基础短柱、围护墙; 26、液体制剂南侧土方回填及垫层; 27、液体制剂南侧架体搭设; 28、固体制剂基础承台、连梁; 29、固体制剂基础短柱、围护墙; 30、固体制剂土方回填; 31、幸福公寓基础土方回填及垫层;

监理月报范文

1. 目录 —、工程概况2 二、承包单位项目组织系统3 三、................................... 项目监理部组成4 四、............................. 本月工程形象进度计划6 五、..................................... 工程质量控制7 六、..................................... 工程进度控制8 七、..................................... 工程造价控制9 八、......................................... 安全监理10 九、..................................... 本月监理工作11 十、附表YB —1— 4 (13) 十^一、监理工作小结 (16) 十二、会议纪要 (18) 一、工程基本概况 1、项目名称:鄂托克旗城市展览馆 2、建设单位:鄂托克旗政府投资工程建设小组建设地点:鄂托克旗乌兰镇 3、建筑性质:公建 4、建筑结构形式:框架剪力 5、建筑抗震设防烈度:7度。 6、地基湿陷性等级: 7、建筑面积与建筑高度:建筑总面积3572.63 〃,其中地下一层3420.05川,一层152.58 m2.建筑高度为6.86~9.30m。设计使用年限50年 &参与建设的相关单位

9、本月施工主要部位: 装饰墙干挂石材。 仓库雨篷二、承包单位项目组织系统 1、承包单位组织框图及主要负责人: 王保华(项目经理) 赵志强(生产经理) 何玉新(技术负责人)施工员技术员质检员资料员材料员安全员 (徐奇鹏)(李国鹏)(刘毅)(张佳)(刘振明)(何永贵) 三、项目监理部组成 李琦(总监理工程师) 王保和李世忠乔俊 (工民建专业监理工程师)(给排水及暖通专业监理工程师)(电气专业监理工程师)

监理月报范文最新版本

1.目录 一、工程概况 2 二、承包单位项目组织系统 3 三、项目监理部组成 4 四、本月工程形象进度计划6 五、工程质量控制7 六、工程进度控制8 七、工程造价控制9 八、安全监理10 九、本月监理工作11 十、附表YB—1—4 13 十一、监理工作小结16 十二、会议纪要18

一、工程基本概况 1、项目名称:鄂托克旗城市展览馆 2、建设单位:鄂托克旗政府投资工程建设小组建设地点:鄂托克旗乌兰镇 3、建筑性质:公建 4、建筑结构形式:框架剪力 5、建筑抗震设防烈度:7度。 6、地基湿陷性等级: 7、建筑面积与建筑高度:建筑总面积3572.63㎡,其中地下一层3420.05㎡,一层152.58㎡.建筑高度为6.86~9.30m。设计使用年限50年 8、参与建设的相关单位 建设单位鄂托克旗政府投资工程建设小组 勘测单位鄂尔多斯市万和工程勘察有限责任公司 设计单位北京五豪世纪建筑设计有限公司 施工单位河南城建建设集团有限责任公司 监理单位鄂尔多斯市筠泰监理 质检单位鄂托克旗建筑工程质量监督站 9、本月施工主要部位: 装饰墙干挂石材。 仓库雨篷 二、承包单位项目组织系统

1、承包单位组织框图及主要负责人: 王保华(项目经理) ↓ 赵志强(生产经理) ↓ 何玉新(技术负责人) ↓↓↓↓↓↓ 施工员技术员质检员资料员材料员安全员 (徐奇鹏)(李国鹏)(刘毅)(张佳)(刘振明)(何永贵) 三、项目监理部组成 李琦(总监理工程师) ↓ 王保和李世忠乔俊 (工民建专业监理工程师)(给排水及暖通专业监理工程师)(电气专业监理工程师) ↓ 常文(监理员)

四、工程形象进度 2012.04.30 装饰墙石材安装完成70% 2012.04.30 仓库外墙干挂石材安装完成70% 2012.04.30 D轴外墙干挂石材安装完成60% 2012.04.30 仓库雨篷挑梁焊接完成 五、工程质量控制 1、本月工程质量总体评价: 我项目监理部严格按照设计图纸和设计文件以及国家现行施工规范对质量进行控制。施工方能够按图施工,基本符合图纸设计要求和现行施工验收规范。我项目监理人员坚持对关键部位、关键工序(混凝土浇筑)进行全程旁站;严格执行工序报检制度,认真监督检查,决不允许存在质量隐患;认真执行材料报验制度,杜绝不合格材料进入施工现场;认真审查施工资料并签署审查意见。总体来说工程质量符合要求。 (1)本月原材料报验(见附表YB-1) 2、存在的问题: ①石材色差较大,个别有不平整的。 为保证工程质量应采取的对策: 我项目监理部将严格执行监理细则中的相关要求,对以上存在的问题监理已口头指令要求施工单位整改。对没有及时整改的,我项目监理部监理已下监理联系单,限期整改,以保证在加强工程质量的同时提高工程进度。

监理月报范文

1、本月工程质量总体评价: 我项目监理部严格按照设计图纸和设计文件以及国家现行施工规范对质量进行控制。施工方能够按图施工,基本符合图纸设计要求和现行施工验收规范。我项目监理人员坚持对关键部位、关键工序(混凝土浇筑)进行全程旁站;严格执行工序报检制度,认真监督检查,决不允许存在质量隐患;认真执行材料报验制度,杜绝不合格材料进入施工现场;认真审查施工资料并签署审查意见。总体来说工程质量符合要求。 (1)本月原材料报验(见附表YB-1) 2、存在的问题: ①石材色差较大,个别有不平整的。 为保证工程质量应采取的对策: 我项目监理部将严格执行监理细则中的相关要求,对以上存在的问题监理已口头指令要求施工单位整改。对没有及时整改的,我项目监理部监理已下监理联系单,限期整改,以保证在加强工程质量的同时提高工程进度。 本月工程质量控制情况评价 本月质量控制情况登记 本月抽查、见证试验次 2次试验结果不合格次数0 次 数 设备开箱检查次数2次检查不符合要求次数0 次 工程质量情况简析(文字或图表)

本工程在业主的大力支持下,我现场监理组对项目的施工质量进行了全程跟踪监控。对施工现场各部位浇筑混凝土的工序的施工进行全程旁站监督,并做好监理旁站记录。 1、原材料的质量控制:本月工程中所使用的原材料的质量均经监 理见证送样,检测合格,对检查发现不合格的材料坚决予以退场,不得使用于本工程中。 2、外挂石材工程:对于本工程的外墙干挂石材安装,严格按照设 计及规范要求先对隐蔽工程进行验收。对原材料进行进场验收,位置尺寸等做严格要求。 3、钢结构工程:对仓库及室外卫生间雨篷预埋板及挑梁焊接按照 规范及图纸要求进行检查,对预埋螺栓及焊接焊缝等严格要求。 下月质量情况预计和目标 1、加强施工交底以及检查工作,及时指导并纠正存在的问题。 2、加强与业主、施工单位的沟通,督促施工单位的施工资料与工程 实体进度同步。 3、原材料检测同步跟上。 六、工程进度控制 根据施工单位上报的工程进度计划来看,本月工程进度没有完成。 1、天气原因。 2、材料进场较晚。 3、工程款支付延期。 4、施工工人少。

水利监理月报52768

JL25 监理月报 (监理[ 2018 ]月报001 号) 2018 年第 1 期 2018 年 5 月1 日至2018 年 5 月25 日 工程名称:防汛抗旱补助资金项目 发包人: 监理机构: 总监理工程师: 日期:2018 年x 月xx 日

目录 1、本月工程施工概况 2、工程质量控制情况 3、工程进度控制情况 4、工程投资控制情况 5、施工安全监理情况 6、文明施工监理情况 7、合同管理的其他工作情况 8、监理机构运行情况 9、监理工作小结 10、存在问题及有关建议 11、下月工作安排 12、监理大事记 13.附表 (1)合同完成工程额月统计表 (2)工程质量月评定统计表 (3)工程质量平行检测试验月统计表 (4)变更月统计表

1、本月工程施工概况 (1)沟道疏浚治理完成200m,合同工程量为200m,完成合同工程量的100%。 (2)沟道堤防砌护完成38m,合同工程量为38m,完成合同工程量的100%。 (3)生产桥1座,跌水1座,入沟砌护1处,沟道防冲截墙5座。 (4)de110pvc管完成1500m,合同工程量为1500m,完成合同工量的的100%。土方开挖2250m3,合同工程量为2250m3,完成合同工程量的100%。土方回填2250m3,合同工程量为2250m3,完成合同工程量的100%。 2、工程质量控制情况 工程质量是工程建设的核心,是监理工作的重点。我项目监理部本着“百年大计,质量第一”的精神对工程质量进行全面控制和管理,保证工程质量目标的实现。 工程项目质量控制总目标是:通过有效的控制手段和措施,使工程质量符合承包合同和国家有关规程规范的要求。 工程质量监理的重点是施工阶段的质量控制。对影响工程质量的人、机、料、法、环进行全面控制。从工程开工准备,到工程竣工验收实行全过程质量监控。 质量控制的方法 (1)本工程在实施过程中,我项目监理部实行“预防为主”的工作方针,对特殊部位和关键工序,行使全面、全过程的跟踪或旁站监理。按照事前控制、施工过程的检查监督、以及工程验收总结评价,对施工全过程进行监控。 (2)工程质量监理的工作程序是 1)参与对工程承建单位资质审查; 2)对设计文件、图纸和技术要求的审签; 3)对施工准备工作和开工条件审查; 4)对施工组织机构和质量保证体系的检查; 5)施工过程的工艺流程和质量安全控制; 6)对重点工程和重要工序的质量进行跟踪检查、监督和验收签证; 7)工程施工和工程试验报告的审查; 8)工程承建单位提交的质量检查报表和报告的审查工作。 材料、构配件和工程设备质量控制 (1)施工单位向监理工程师提交了工程所需的材料样品和出厂试验报告以及出厂材质证明和出厂

监理月报-工程月报

交通运输部公路科学研究所10KV,13#变配电室(足尺路面)外电源电缆井工程 监理月报 年度: 2016年 月份: 10月 总监理工程师: 中城建建设监理 2016年10月

一、工程概况 (1) (一)工程概况 (1) (二)本月施工基本情况 (1) (三)本月工程照片 (2) 二、承包单位项目组织系统 (4) (一)承包单位组织框图及主要负责人 (4) 三、工程进度 (5) (一)月工程进度与实际进度的对比 (5) (二)本月工、料、机动态 (5) (三)对进度完成情况分析、采取的措施及效果 (6) 四、工程质量 (7) (一)检验批/分项工程验收情况 (7) (二)主要施工实验情况 (7) (三)工程质量情况 (7) 五、安全与绿色施工 (8) (一)现场安全方面 (8) (二)文明施工方面 (8) 六、工程计量与工程款支付 (9) (一)本月的设计变更情况 (9) (二)本月批复工程款情况 (9) 七、材料、构配件与设备 (10) (一)材料/构配件/设备供应与到场报验情况 (10) 八、合同其他事项处理情况 (11) (一)工程变更情况 (11) (二)工程延期(本月无) (11) (三)费用索赔(本月无) (11) 九、天气对施工影响的情况 (11) 十、本月监理工作小结 (11) (一)质量方面 (11) (二)安全方面 (12) 十一、监理工作统计 (12)

一、工程概况 工程名称:交通运输部公路科学研究所10KV配电工程【13#变配电室(足尺路面)外电源电缆井工程】 工程地址:市通州区马驹桥镇大杜社村 计划工期:2016年9月30日-2017年6月30日 建设单位:交通运输部公路科学研究所 设计单位:华电兴成工程设计有限责任公司 监理单位:中城建建设监理 施工单位:东欣电力设备安装 (一)工程概况 1、本工程位于市通州区马驹桥镇大杜社村。含五个施工标段,暂具备开工条件的为一至四标段。其中,本月施工标段为13#变配电室(足尺路面)外电源电缆井工程的施工。根据供电方案,电源自交通运输部公路科学研究所新建开闭站引出双路高压电缆后新建13#配电室(足尺路面)供电,新建:6.0m*2.0m*2.0m 埋管直线井:28座。新建:6.0m*2.0m*2.0m埋管转角井:11座。新建 6.0m*2.0m*2.0m埋管三通井:7座。新建:6.0m*2.0m*2.0m埋管四通井:2座。 2、设计要求:结构设计要求使用年限50年,结构安全等级为二级,结构抗震防裂度为8度,主体防水等级为三级,现浇混凝土等级为C30,抗渗等级P6,埋管包封混凝土等级为C25,构造筋为HPB300,受力筋为HRB400。井室设计:埋管井间距大部分在15-45米之间,井室尺寸为2.0m*2.0m*6.0m。现浇混凝土为抗渗混凝土,抗渗等级为C30。井室外侧配SBS防水卷材。 (二)本月施工基本情况 1、本月施工完成电井的结构施工共37个,其中直线井24个,转角井9个,四通井2个,三通井2个。 2、本月完成37个电井的防水施工、回填土施工和保护接地施工。

监理月报范本

Chongqingshi liangpingxian zhuha i·nanshan jincheng Gongcheng 重庆市梁平县竹海·南山锦城工程 CONSTRUCTION SUPERVISION MONTHLY REPORT 监理月报 (第三期) 2010.07 编制人 总监理工程师: Zhuhai·nanshanjincheng Xiangmubu Bianzhi 竹海·南山锦城项目监理部编制 Chongqingshi Yongan Gongcheng Jianshe Jianli Youxiangongsi 重庆市永安工程建设监理有限公司 编制时间:2010年07月25日

目录 1工程概况 (3) 2工程管理体系 (3) 2.1工程管理体系情况: (3) 3本月工程形象进度 (3) 4工程进度 (3) 4.1本月实际完成情况与进度计划比较 (3) 4.2对进度完成情况及采取的措施和效果分析 (4) 5工程质量 (4) 5.1本月工程质量情况分析 (4) 5.2本月采取的工程质量措施及效果 (4) 6安全监理情况 (4) 6.1工程施工组织设计(方案)审批情况: (4) 6.2各专项方案的审批情况: (5) 6.3总监理对各种方案的审批签字情况: (5) 6.4本月监理安全专题例会是否召开、有无会议纪要: (5) 6.5本月安全监理巡视情况及处理记录; (5) 7工程计量与工程款支付 (6) 7.1工程计量审批情况 (6) 7.2工程款审批及月支付情况 (6) 7.3工程款到位情况分析及采取的措施和效果 (6) 7.4工程监理费收取情况 (6) 8合同其他事项的处理情况 (6) 8.1设计变更、工程洽商情况 (6) 8.2工程延期情况 (6) 8.3费用索赔 (6) 9本月监理工作小结 (6) 9.1本月综合评价 (6) 9.2本月监理工作统计表 (7) 9.3本月监理工作情况: (7) 9.4有关本工程的意见和建议 (7) 9.5下月监理工作的重点 (8) 10天气情况统计 (8)

12月份监理月报

2008年8-9月份监理月报 1 本月工程描述 本期监理月报是安徽省潜山县九井岗水电站工程第四期监理月报,本期月报是自2008年7月20日至9月20日工程进展及监理工作情况的综述。这段时间主要工作是拦河坝坝体砼浇筑、固结灌浆、抗剪洞开挖及泄洪洞扩大断面,具体完成的项目如下: (1)横缝4~横缝5砼浇筑166-170m高程; (2)横缝5~横缝6砼浇筑170~175m高程; (3)横缝6~横缝7砼浇筑162~166m高程; (4)横缝7~横缝8砼浇筑156~160m高程; (5)横缝8~横缝9砼浇筑166~171m高程; (6)横缝9~横缝10砼浇筑163~167m高程; (7)根据坝体砼浇筑的位置,埋设了相应的观测设备; (8)坝体温控措施主要是冷却水管通水。 2 天气情况 本月天气情况:本月共计30天,其中晴12天,雨14天,阴4天。 3 质量控制 这一段时间主要工作为浇筑坝体砼、1#抗剪洞洞挖、3#、5#抗剪洞的2米导洞的开挖及的质量控制,简述如下: 3.1 材料质量 ①钢材:本月使用的钢筋为马钢产品,已取样送安庆诚风工程质量检测所试验,试验报告由于施工单位试验费用未交未提交。 ②水泥、粉煤灰:本工程使用的水泥为怀宁县海螺水泥厂产品,粉煤灰产地安庆火力发电厂,已跟踪检测并取样送安庆诚风工程质量检测所做试验,试验报告由于施工单位试验费用未交未提交。

③粗骨料:本工程砼配合比为三级级配,即5-20,20-40,40-80,所用粗骨料均为现场加工,粗骨料中40-80的石子超径较多,已向施工单位提出,要求采取改进措施,其他级配为合格。 ④细骨料:本工程所用黄砂,为在雷公井水库库区采集,由于采集的地点范围不同,粗细不等,经取样送检定为细砂,但送试验部门做砼配合比的砂样,其由于风化比较严重,饱和面干吸水率偏大,在浇筑仓面现场发现砼泌水现象比较严重。 3.2 建基面 建基面有三种情况,一种是原坝基开挖的岩石面,第二种为已浇筑的砼面,第三种是由于种种原因造成的砼冷缝面。岩石面的松动石块及杂物基本清理干净;已浇筑的砼面在初凝后终凝前采用高压冲毛的方式形成毛面,对砼冷缝面处理比较麻烦,除按已浇筑砼处理外,浇筑面的浮石也撬除清理;三种情况的建基面经检查,基本满足设计要求。 3.3 钢筋制安 本期制安的灌浆廊道等部位砼的钢筋,钢筋的直径、数量符合设计要求,间距、保护层的厚度、横缝钢筋加密段基本符合规范及设计要求。 3.4 模板制安 本工程大部分为定型钢模,廊道及底孔采用了钢支撑,模板的几何尺寸、平整度符合设计及规范要求,缝隙及钢度基本符合设计及规范要求。由于施工单位在砼浇筑过程中的操作失误,混凝土吊灌碰撞模板,导致模板位移,跑模。望施工单位加以更正。 3.5 砼工程 砼的熟料拌制是由拌和站完成,拌和站除加水外,均为电子自动配料,计量比较准确,加水为水泵计时供水,存在一定误差,从拌和出来的熟料和易性和试块的强度来看,误差较小,满足设计要求。砼的运输的是5~10t自卸汽车运输,运输距较远,而且道路的路面平整度差,运输车辆颠簸较为厉害,沿程有砂浆损;混凝土上坝由缆机、塔吊吊运入仓。砼的振捣采用的是插入式振捣器,振

2017年2月份监理月报

2017年2月份监理月报 篇一:2月份监理月报 编号:05 监理月报 工程名称:竹溪县汇湾镇扶贫安置项目监理单位:湖北建韵建设项目管理有限公司建设单位:竹溪县汇湾镇人民政府第十期 2017 年 2 月 1 日至 2017 年3月 1 日 项目监理机构(盖章)总监理工程师(签字)建设单位负责人(签字) 报告日期 2017 年 3 月 5 日 1、柳丰村庙梁安置房:一期31户房屋竣工。二期工程:1户125㎡内墙墙体抹灰、刮白;1户100㎡房屋室内栏杆安装、水电安装;4户50㎡内墙体刮腻子;1户25㎡外墙体刮涂料。 2、柳丰二组棕树坪安置房: 125㎡3户房屋二层梁、板、柱模板安装, 125㎡2户房屋二层梁、板、柱钢筋绑扎; 100㎡4户房屋二层墙体砌筑、100㎡2板、柱模板安装、75㎡3户房屋和50㎡2户楼面坡屋顶施工、50㎡2户和25㎡3户一层墙体砌筑。 3、双竹园安置房:一期39户房屋竣工,室外附属已完成。 4、土地梁铸钱楼安置房: 38户房屋主体结构已验收、室外附属污水、雨水管网、道路硬化施工。

5、土地梁六组新塘安置房:125㎡3户、100㎡6户房屋室内外墙体刮白、室内栏杆安装;75㎡5户房屋室内水电安装;25㎡户房屋室内墙体刮白。 6、船丰赵家湾安置房:125㎡6户、100㎡5户、75㎡5户、50㎡3户房屋竣工;125㎡6户、100㎡6户房屋室外粉刷、室内上防瓷,栏杆安装。 7、船丰凤凰嘴安置房:32户房屋竣工;室外附属污水、雨水管网、道路硬化、化粪池施工。 8、小河口三组安置房:37户房屋竣工,室外附属已完成。 9、小河口上坝安置房:9户房屋竣工,室外附属已完成。 10、溜口管理区安置房:27户房屋竣工,室外附属污水、雨水管网、道路硬化施工。11、溜口小峡安置房:125㎡1户、75㎡6户主体完成、室内上防瓷,栏杆安装,屋 (一)面机制瓦施工; 50㎡8户、25㎡8户室内水电安装、贴卫生间墙裙砖;根据需要后期又工程增加25㎡2户墙体抹灰,坡屋顶木檩条安装。 进展 12、青山姚家院安置点:13户房屋竣工,室外附属工程施工。 情况 13、青山一组柳树湾安置房: 125㎡4户、100㎡4户房屋室外粉刷、室内上防瓷、 栏杆安装; 75㎡4户、50㎡4户, 25㎡2户有机制瓦施工;25㎡6户房屋室内水电安装;室外附属污水、雨水管网施工。

监理月报范本

古交市千峰精煤有限公司矿井兼并重组整合项目 监理月报 监理工程师:刘小德 总监理工程师:刘波 山西省煤炭建设监理有限公司 千峰煤矿项目监理部 2012年3月

目录 一、工程概况 二、工程形象进度控制 三、工程质量控制 四、监理工作统计 五、本月气候对施工的影响 六、本月工程计量和工程款支付情况 七、安全文明施工管理 八、下月工作重点 九、本月工程监理小结

一、工程概况 *******工程位于****大道北侧,规划用地面积****㎡,是集办公、会议、商务为一体的综合性办公大楼,总建筑面积******m2,其中地上建筑面积******m2,地下建筑面积*******m2,容积率****,建筑密度***%,绿化率***%;框剪结构,一层地下室,**层裙楼,建筑**层,总高度***m,呈***形分布。建筑风格现代、稳重、大气,为******增添了一幢永恒而璀璨的地标性建筑。 工程概况工程名称:*******工程 建设 单位 设计 单位 监理 单位 施工 单位 工 程 施 工 内 容 1、**层及以下改造工程,*****年**月完成验收; 2、**层以上主体结构工程,**层及以下为裙楼,**层以上为主楼,框架结构,主 体于****年**月完成验收; 3、内外墙粉刷正在进行中; 4、外墙装饰工程施工准备工作中; 5、裙楼网架施工准备工作中; 6、根据现场情况逐步进行内部装饰工程(二次装修)、智能化设计施工、市政工程、 亮化工程及其他工程施工。 二、工程形象进度控制 本工程至本月中旬起开始对各项任务细化分解后按时间节点施行考核,实 行该制度后各项时间节点任务虽未能全部落实到位,但各方均花费了精力和人力、物力去解决落实,大部分计划任务基本按期完成,工程形象进度虽仍滞后但较上月及本月上旬有较大改观。本月召开多次材料、设备品牌价格认

监理月报10年12月份

合肥学院南艳湖校区二期工程监理月报 第 1 期 年度:2010年 月份:12月 总监: 北京中景恒基工程管理有限公司 合肥学院南艳湖校区二期工程项目监理部 2010年12月27日

一、工程概况 1、工程基本情况: 工程项目一览表(-1层表示有一层地下室)

2、施工基本情况:(本期2010年12月3日至2010年12月25日) 生活区测绘验线完成。A、B栋基坑土方开挖、验槽、垫层砼浇筑完成; C、D、E栋土方开挖进行中;生活服务综合楼、配电房土方开挖基本完成,准备验槽;体育器械仓库A、B栋土方未开挖;民工住宿区临设(位于生活区南部)建设基本完成,临电、临水落实中。 校前区生化楼基础土方开挖因地质原因局部基础需加深,具体深度待挖开后确定,钢筋加工场地硬化中,塔吊基础垫层砼已浇筑完成,临水管道正在铺设;行政办公楼及学术交流中心放线、验线完成,基础正在开挖中,塔吊基础垫层砼浇筑完成,钢筋正在绑扎中;深基坑支护单位进场并对边坡进行人工修理;学校大门尚未开挖。 教学区实习组团、教学附楼、主教学楼规划放线、验线完成,基础土方全部开挖,塔吊垫层已完成6个。 现场临时办公室完成,临时施工便道完成。 二、工程进度 1、本期工程实际完成情况与进度计划比较:(见附表) 2、本期工、料、机动态:

3、对本期进度完成情况分析: 场地平整施工12月2日完成,并将场地移交总包管理。2010年12月3日总包举行开工仪式,12月4日应建设单位要求总监签发开工令。本期工程进入基础施工阶段,各区各单体均开始挖土施工。至12月底,基础土方没按计划完成,直接影响基础工程的推进。进度滞后的主要原因有: ⑴总包单位第一次进入合肥,对有关程序、规定不熟,施工、管理较凌乱,没有形成好的思路; ⑵土方外运量大,城管、市容、交管等部门检查严格,渣土外运受制约; ⑶施工单位投入机械设备、人员、材料等不够,影响施工的正常进行; ⑷前期的手续未完善,供水、供电滞后,直接影响现场的生活和施工。 4、本月采取的措施: ⑴逐步增加机械设备和人员的投入。

2017年10月监理月报

晋蒙黄河大桥房建工程 监理月报 2017年 10 月(第一期) 月报编制人(签字): 项目总监理工程师(签字): 山西宇通建设工程项目管理有限公司晋蒙黄河大桥房建工程监理部 2017年11月1日

目录 一、工程概况 工程名称晋蒙黄河大桥房建建筑工程第一标段 工程地点山西省河曲县灵河高速公路(神河段) 耐火等级二级 抗震设防烈度六度 建筑面积办公楼2472.92㎡、食堂659.34㎡、水泵房66㎡、车库67.62 ㎡、执法大厅、检测室207.9㎡、天棚平面尺寸1447.2㎡建设单位灵河高速(神河段)建设管理处 设计单位山西中北建远建筑设计有限公司 承包单位河南众鑫建筑工程有限公司 承包方式施工总承包 质量等级合格合同价款详见各施工合同开工日期2017-9-6 竣工日期2018-7-31 二、本月工程形象进度 1、2017年9月6日施工单位进场至2017年10月底,主要进行了水、电的接入,劳务人员安全上岗培训和安全文明施工的标识、标牌、土体覆盖、基槽围护、院面围挡工作。房屋主体施工主要进行了养护中心办公楼和餐厅的定位放线、基槽开挖、槽底整平、地基处理(2:8灰土挤密桩、桩距90㎝、桩长6m)施工。10月中旬,在建设单位组织下顺利完成治超中心和天棚施工作业区与路基施工单位的交接。 2、工程进度 2.1本月实际完成情况与计划进度比较 本月实际完成情况与原计划进度一致。 2.2对进度完成情况采取措施 要求施工单位立即采取有效措施,建议增加打桩机等,本月18号增加桩机一台。并要求施工单位在治超区、收费天棚处与道路施工方出现交叉作业的问题及时进行沟通

- 3 - 协调,保证按批准后的进度计划完成本年度的工作目标。 三、工程质量 3.1劳动力配备情况 3.2主要材料、构配件、设备情况 3.3主要施工机械进场报验情况 18型挤密成孔机2台、夹杆式夯填机2台,满足施工要求。 3.4见证取样复检情况 工种 木工 钢筋工 砼工 焊工 砌体工 管理人员 安装工 合计 数量 5 7 5 5 10 32 是否 满足 是 是 是 是 设备 装载机 挖机 钢筋 调直机 钢筋 弯曲机 电焊机 桩机 全站仪 钢筋 切断机 数量 2辆 1辆 1台 1台 1台 2台 1台 1台 是否满足 是 是 是 是 是 是 是 是 部位 原材料 数量 次数 试验报告编号 试验结论 室外围墙 白灰、素土 各30kg 1 B1709JS-29-02 办公楼/食 堂 白灰、素土 各30kg 各1次 B1710JS-07-03 围墙 水泥P.C32.5 50kg 1次 B1709SN-25-04 合格

监理月报工作总结

监理月报工作总结 篇一:监理月报总结 新城一站16A-02A、17A-02A地块商住项目工程 监理工作月报总结 建设单位:上海恒卓房地产有限公司 设计单位:上海天华建筑设计有限公司 施工单位:浙江万汇建设集团有限公司 红阳建工集团有限公司 监理单位:上海智达工程顾问有限公司 编制人: 审批人: 公司技术负责人: 日期: 监理月报总结 一、工程概况 1、项目名称:青浦新城一站16A/17A-02A商住项目 2、建设地点:青浦新城东至规划一路南至秀源路西至汇金路北至秀泾支路 3、建设单位:上海恒卓房地产有限公司 4、设计单位:上海天华建筑设计有限公司 5、监理单位:上海智达工程顾问有限公司 6、施工总承包单位:浙江万汇建设集团有限公司、红

阳建工集团有限公司 7、建筑面积:16A-02A总建筑面积平方米、17A-02A总建筑面积平方米、16A/17A-02A总建筑面积平方米 二、月报的形式及内容 1、月报形式:采用一月一报的书面形式说明,共分为五张表格,第一张表格对当月工程签证情况进行概述。第二张表格对当月施工进度计划与实际完成量的说明和分析。第三张表格对当月工程质量情况进行评述。第四张表对当月工程计量,工程款支付及合同事项的处理。第五张表格是对当月监理的工作进行小结,并对下月监情况进行说明理工作进行打算和安排。 2、根据月报内容分别阐述如下: 1)对于每一期的监理月报,我们首先对每期监理月报对当月的专题 报告与会议纪要、工程质量签证,对施工单位的通知、指令、指示,施工单位提出的各种报告及工程付款签证计量进行归纳和统计。 2)对于形象进度完成情况进行说明,通过实际完成工作量与计划完成工作量作对比,并分析拖期原因。 3)根据工作进度,突出质量控制重点: 自XX年5月15日项目部进场以来共报告监理月报20份,第1期的监理月报中,着重对1#楼、8#楼的地下室墙板、

监理月报编制规定

监理月报编制规定 监理月报是项目监理部根据工程进展情况、存在问题每月以书面的格式向建设单位和监理公司报告工作。为指导项目监理部编制监理月报,特制定本标准。 1 范围 本标准规定了监理月报的内容、格式和审批要求等内容。 本标准适用于一般项目监理月报的编制,对建设单位有特殊格式要求的项目,应尽量满足建设单位的要求。 2 规范性引用文件 监理表式汇总 监理服务查验控制程序 建设工程监理规范 设计文件编制基本规定 监理规划和监理实施细则编制规定 3 职责 3.1 总监理工程师组织编制并批准监理月报。 3.2 监理工程师参加编制。

4 工作程序 4.1 编制程序 4.1.1 监理月每月编制一次,由项目总监理组织,专业监理工程师参加编制。 4.1.2 监理月报完成初稿后,由项目总监理工程师审核。审核应按执行,形成《监理服务成果审查记录表》(格式见《监理服务查验控制程序》的附录A)。当审核提出的问题纠正关闭后,由项目总监理工程师批准签署,并加盖项目监理部印章后报送。 4.1.3 经批准的监理月报于次月10日前报送监理公司,并按项目规定的时间报送建设单位。 4.2 编制内容 4.2.1 监理月报编制的内容主要应反映以下信息: a)月报所陈述的问题仅指已存在的或将对工程费用、质量及工期产生实质性影响的事件,报告使建设单位及监理公司能对工程现状有一个比较清晰的了解; b)报告书中对进度比原定计划落后的工程和细目,应说

明延迟的原因以及为挽回这种局面已采取或将要采取的措施; c)月报还应报告承包单位主要职责和监理工程师职员的变动情况及已完成的主要工程分项和细目等。 4.2.2 根据《建设工程监理规范》(GB 50319)的要求,监理月报的主要内容及章节编排一般要求见表1。监理月报中所使用的有关表格的格式见《监理表式汇总》。 表1 监理月报的章节及内容要求表

建设工程监理月报范例

华润置地(南昌)有限公司 橡府住宅小区Ⅰ标段 监理月报年度:2012年 月份:12月 编制:徐锦华 总监理工程师:何拥军 江西省建设监理有限公司 橡府住宅小区Ⅰ标段项目监理部2013年1月5日

一、工程基本情况 1、工程概况 华润置地(南昌)有限公司橡府住宅小区Ⅰ标段(8#~13#楼、15#楼、21#楼)项目工程,该工程位于南昌市西湖区朝阳洲,北靠云飞路,南临云居路,西靠郁台路,东靠荛章路地块上。工程有一栋33层板式高层住宅、6栋七层多层、一栋地下一层,地上一层售楼部组成,地下车库整体连通。总建筑面积74460.84平方米,其中地上52818.23平方米,地下21642.62平方米,绿地面积10656.95平方米。建筑最大高度99.6米,地上设计建筑室内绝对标高相当于黄海高程20.1~22.05m,。本工程结构形式:多层和地下室为框架结构,基础为预应力φ400、φ500型PHC管桩,高层为框架剪力墙结构,基础采用φ700~φ1000钻孔桩。建筑设计使用年限为50年。 2、项目组织情况 本项目合同要求工期为711天。项目建设单位为华润置地(南昌)有限公司;施工总承包单位为福建六建集团有限公司,桩基专业分包单位:江西省地质工程(集团)公司,防水及外墙保温等专业分包单位:北京世纪金鳄建筑装饰有限公司;21#楼售楼处精装修单位:上海优高雅装饰工程有限公司,设计单位为中国瑞林工程技术有限公司;勘察单位为南昌市建筑设计研究院勘察分院;监理单位为江西省建设监理有限公司;工程政府监督部门为南昌市建筑工程质量安全监督站。项目施工总负责人为王宇。 3、本月工程施工情况 工程本期完成施工内容有:21#楼土建施工已基本完成;展示区小地下室顶板已浇筑完成,15#楼底板已浇筑,架空层模板安装已完成,21#楼土建基本完成,各分包已陆续进场施工,9#楼及周边地下室底板防水施工已完成,8#楼底板防水施工完约50%,10#楼砖胎膜砌筑完约40%;11#基础开挖完成约18%;12#楼基础开挖完约80%;Ⅲ标段打桩完成459根,完约49%。 二、项目工程进度简述 21#楼已全面进入精装修阶段,但由于窗框安装和夜景照明单位前期人员材料组织不到位,进度较计划有所滞后;11#楼已进入基础开挖阶段,受雨天及各方因素影响,较总计划滞后9天以上;9#楼及周边地下室由于前期滞后,Ⅲ标段受雨天影响,滞后约一周。