环境监控系统技术方案

目录

一、公司介绍 (2)

二、档案室监控系统设计说明 (3)

2.1、系统概述 (3)

2.2、设计目标 (4)

2.3、设计思想 (4)

3.3、监控系统通信技术 (6)

3.4、系统主要参数指标 (7)

3.5、系统特点 (8)

四、监控系统组成介绍 (9)

4.1.1Powerson-2101A监控主机 (9)

4.1.2中心监控管理系统...................................................................... 错误!未定义书签。

4.1.3数据综合管理系统...................................................................... 错误!未定义书签。

4.1.4报表打印管理系统...................................................................... 错误!未定义书签。

4.1.5告警管理系统.............................................................................. 错误!未定义书签。

4.3.1Powerson-2101B监控主机......................................................... 错误!未定义书签。

4.3.2数据采集分析系统 (10)

4.3.3监控管理系统 (11)

4.3.4告警服务系统 (14)

4.3.5数据本地管理系统 (15)

5.3、监控单元部署方案 (15)

5.3.1 环境系统 (17)

5.3.3 机房精密空调、新风系统 (22)

5.3.4 视频图像 (23)

一、公司介绍

XXXX信息技术有限公司,是上海复旦复华科技股份有限公司(上市公司代码600624)的全资高科技企业,公司注册资本1000万元,被认定为上海市高新技术企业和软件企业,拥有计算机信息集成三级资质,通过了ISO9001:2000质量认证体系,并获多项上海市重点新产品证书、软件产品登记证书、计算机软件著作权登记证书、发明专利证书。

公司长期从事于自主计算机软硬件的产品研发、系统集成和技术服务。自主研发和经营的主要产品有:全自动录播系统、多媒体语言教学系统、校园广播系统、视频点播系统、硬盘录像机、动力与环境监控系统、智能控制模拟屏与地图板、智能化一卡通系统、公交智能调度系统、安防监控系统等,其中包括模拟屏控制器和各智能元件,机房监控主机、考勤和门禁控制器、车载通信终端、以及专用通信设备等产品。业务涵盖全国各地的政府机关、金融保险、教育、交通运输、电力、社保及集团企业等。公司依托自身在计算机应用开发方面积累的成功经验,背靠复旦大学和国家人事部批准设立企业博士后工作站独特的天然渊源,致力于为全国的各行业用户提供丰富的软硬件产品、应用开发、解决方案以及全方位的专业技术服务,赢得了用户高度赞誉。

复华保护神信息公司秉承“以诚取信、质量为本、创新求精、共同发展”的发展理念,并以厚积薄发、不可阻挡之势致力于技术创新,努力为客户需求打造无限可能,以创造更大的经济效益和社会效益,为科学技术进入国民经济主战场做出贡献。

二、档案室监控系统设计说明

2.1、系统概述

远程监控系统是为信息、通信、控制、仓储等系统的重要场所供电、UPS电源、空调、温湿度、防水、防火、门禁管理等监测要求而设计的可网络化管理的远程监控系统。它可监控被监控场所内的环境参数及设备运转情况,并通过多种不同的通信方式发送报警信息,及时通知相关管理人员。

远程监控系统广泛应用于政府、通信、电力、交通、环保、化工、公用事业等行业的信息、通信和控制机房,用于图书馆、档案室、音视频资料室等处对温湿度等环境参数的进行监控。也可对机房等供配电与环境的监控。

2.2、设计目标

替代管理人员对监控场所的各种供配电和机房环境进行全天候24小时的监控管理,节省运行管理费用,达到短期投资长期受益的目的;确保提高档案室等场所管理工作效率并提供安全舒适的工作环境。

2.3、设计思想

遵循“以人为本”的原则,注意功能设置与整体环境相融合、技术先进与可靠相组合、经济合理与高效开放相结合,严格执行相关规定或标准。本系统将严格按照“合理、可靠、经济、完善”的要求进行设计,具体原则如下:

高可靠性:系统的硬件和软件均采用技术成熟的产品;

高可用性:软件系统界面直观、操作方便、功能完善;

扩展性强:有利于系统扩容与扩展。

POWERSON SYSTEMS监控系统通过合理的架构和优秀的通信技术可对各监控子系统信息数据集中监测和管理。并能够通过WEB浏览器,使获得授权的相关管理人员通过网络对分布在各处分机房内的监控平台运行状况进行管理。

POWERSON SYSTEMS监控系统包括供配电、UPS、空调、温湿度、漏水监测、防火、防雷、安防、门禁、摄像监控、智能设备等监控要求。

监控系统主要实现以下三种功能:

1、数据采集和控制

数据采集是监控系统最基本的功能要求,必须精确和迅速;对设备的控制是为实现维护要求而立即改变系统运行状态的有效手段,必须可靠。对各种被监控设备如供配电、空气开关、空调、UPS、消防设备、摄像设备等进行集中监控,为实现无人值守创造了条件。

2、设备运行和维护

运行和维护是基于数据采集和设备控制之上的系统核心功能,完成日常的告警处理、控制操作和规定的数据记录等。

3、系统管理

管理功能应实现以下四组管理功能:

(1)、配置管理

配置管理提供包括系统配置、现场监控对象的一般配置、告警门限配置等各种配置的功能组。

(2)、故障告警管理

故障管理提供对被监控对象运行情况异常进行检测和报告的功能组。及时发现紧急事件,防止因设备原因造成系统中断、失火等重大事件的发生。提供告警等级管理,告警信号的人机界面,告警确认,告警门限设置和告警屏蔽等。

(3)、数据统计分析管理

性能管理提供对监控对象状态的有效性评估和报告的功能组。例如提供设备主要运行数据及参数;停电、供电情况;设备故障、告警统计等。

(4)、安全管理

安全管理提供保证运行中的监控系统安全的功能组。

监控主机,完成对被监控对象的数据采集和必要的控制功能。它主要完成如下任务:

(1)、实时采集区域内的各类环境与动力传感器的数据、摄像机图像、智能设备数据等,并实时处理,及根据告警限值判断并发出超限报警。

(2)、具有配置管理功能,能设定告警等级、用户权限;设定各个监测数据的限值。

监控单元通过串口(RS232、RS485)或网络(TCP/IP)等通信方式与被监控设备互联,采集被监控设备的实时数据。

3.3、监控系统通信技术

本公司研制的具有自主知识产权的POWERSON实时监控多路通信系统,主要目标是实现数据/语音/图像等多路信息同时在一条通道上进行复合传输的功能。在产品性能上,采用了先进的数据/语音压缩/复用技术,实现

了基于IP网络的信息传输,高效地解决了有限信道的资源共享问题。同时已成功地将这一技术应用到如:石化、电力、金融、公安、交通、远程教育、诊疗、监控等要求较高的相关行业。

POWERSON实时监控多路通信系统是采用工业标准设计的嵌入式系统,所开发的嵌入式实时LINUX系统是基于开源的GNU/LINUX,对其进行了系统实时性改进和系统优化等两个方面的工作。系统实时性改进工作即开发了一个高分辨率时钟模块,改进了标准LINUX内核调度模块,采用优先级线程实现中断服务程序的调度,从而提升系统的实时性。

在系统设计中组成具有实时监控能力的通信系统,有效减少了数据碰撞,应用于24小时不间断实时监控系统的数据传输,且具较低系统成本。该技术适用于在电力、交通、邮电等具实时监控要求的国民经济重要领域。在优秀的通信系统架构下,可实现机对动力和环境参数的数据采集、处理、存储及告警输出。通过计算机网络,管理人员可在异地使用IE浏览器对基站的动力和环境情况进行实时的监控。

3.4、系统主要参数指标

●系统平均无故障时间大于20000小时

●系统实时数据采样时间小于2秒

●系统关键数据采样时间小于1秒

●系统报警数据响应时间小于1秒

●系统控制命令传送时间小于2秒

●系统联动命令传送时间小于2秒

●系统最大接入用户数(并发):不限

3.5、系统特点

(1)、高可靠性:监控系统采用嵌入式的Linux操作系统,硬件架构基于工业级的标准,且自带系统自愈能力(Watchdog),安全性高,稳定性强。

(2)、接口丰富多样:监控系统需有数字量信号输入接口、继电信号输出接口、485/232串行通讯接口、VGA显示接口、以太网接口、短信模块接口等。考虑到监控系统的整体扩展性,一台监控主机配置数字量信号输入接口为16路,继电信号输出接口为4路,485/232串行通讯接口为4路。

(3)、强大的数据通信技术:本公司研制的具有自主知识产权的POWERSON 实时监控多路通信技术,率先采用了先进的数据/语音压缩/复用技术,实现了数据/语音/图像等多路信息同时在一条通道上进行复合传输的功能,高效地解决了有限信道的资源共享问题。

(4)、友好的人机操作界面:监控系统操作方便直观,采用B/S结构,通过IE浏览器即可进行监视、查询、设置等操作。可根据用户现场实际布局图制成图形化的监控界面,形象的显示各监控点的位置,类型,参数值以及报警信息。

(5)、集成管理平台化:系统设计采用平台化设计概念,完全摒弃实现单一功能的系统平台理念,方便的实现系统信息共享与联动。现场集成管理平台完成对各子系统数据的采集、分析、处理、联动、存储和交互功能,而

总部管理中心对各分公司机房内设备进行二次集中监控管理,对所有系统进行集中的监控管理。同时,在本地监控管理平台或总部管理中心平台的修改,可以通过数据交互功能实现远程同步。

(6)、灵活简便的管理设置:根据系统的实际情况,系统采样周期、界面显示刷新周期、系统通讯异常时重试时间间隔、网络周期等的设置均为毫秒级。

(7)、强大的数据综合管理功能:系统不仅具有历史数据存储、查询功能,而且具有强大数据统计分析功能,可将历史数据生成各类曲线和统计报表。

(8)、丰富的报警方式:报警时可通过监控主机报警指示灯、监控画面语音报警、声光报警器、手机短信报警、电话语音等方式进行报警。

三、监控系统组成介绍

3.1.1 Powerson-2101B监控主机

Powerson-2101B监控主机是采用工业标准设计的嵌入式系统,它集成

了嵌入式工控主板、数据采集监控单元、短信报警通信模块等主要部件,可实现机房供配电和环境参数的数据采集、处理、存储及告警输出,紧急报警信息还可通过短信通信模块及时地通知到机房管理人员。

主机面板接口:

16路DI(数字输入)接口:开关量采集接口;

4路DO(数字输出)接口:继电器接口;

4路485接口:485总线接口;

2个232的console接口;

1个短信天线接口;

1个网络端口:用来连接网络;

1个VGA输出口;

主机基本参数:

电源:AC 220V/50HZ

额定功率:250W

环境要求:0℃至60℃

外形尺寸:19英寸2U机架式,440mm(宽)×112mm(高)×445mm(深)

3.1.2数据采集分析系统

传感器用于传感变送模拟量、开关量等信号,包括温湿度变送器、浸水变送器、电量传感器、火灾烟雾传感器、红外变送器、门磁变送器等,他们将机房环境中的各种模拟量、开关量传送到数据采集模块。

由监控主机自带的数据采集分析监控单元,对各种环境与动力传感器所采集的数据进行分析,也可通过RS232/485串口读取UPS、空调等智能设备的运行状态参数,从而实现对机房供配电和环境的监控。

3.1.3 监控管理系统

Powerson Systems 系列监控管理系统基于B/S结构的监控组态软件,具有图形化用户监控界面、监控参数设置、超限或故障报警、数据管理和报表打印、用户管理等功能。用户监控界面采用Web方式发布,可根据用户

场所布局图形象地显示各监控点的位置、类型、参数数值以及是否报警。通过网络,场所管理人员可在异地使用IE浏览器对机房供配电和环境情况进行实时的监控,还可对监控主机进行远程的监控和管理。

3D实时监控管理界面图:

Powerson Systems 系列监控管理系统除了有3D图形化的实时监控功能,还具有很强的系统配置管理功能,主要有:

用户管理

日志管理

报警配置管理

系统配置管理

(1)、用户管理模块

用户管理模块对使用本监控系统的人员进行管理,通过设置用户名、密码来做访问控制,防止无关人员进入监控系统。有添加、修改、删除用户等功能。

(2)、日志管理模块

日志管理模块记录用户(操作人员)登入系统的时间和所做的操作,以便系统管理员对系统进行审计,强化了系统安全性。

(3)、报警配置管理模块

当系统产生报警信息时,系统提供了非常优秀的报警处理机制和多种有效的报警方式,灵活的报警参数设置及完善的报警记录,帮助用户对各种设备报警进行管理,设置报警参数,及时了解到设备运行情况及事后分析。报警记录内容有:报警设备,报警参数、报警内容、报警时间。

系统具有强大的报警级别报警,可区分多级报警,不同级别的报警具有不同的优先级别。用户可以根据实可根据不同监控对象报警事件而设置不同的报警参数,包括划分报警等级、报警次数、报警频率、报警联动控制等。

(4)、系统配置管理模块

系统配置管理模块主要是配置监控主机的设置参数、传感器的限值参

数、短信报警设置参数、报警开关设置等。

3.1.4 告警服务系统

当系统产生报警信息时,系统提供了非常优秀的报警处理机制和多种有效的报警方式。通过继电器、WEB发布、GSM发布、TCP/IP等途径产生丰富多样的报警方式,确保管理人员能够在第一时间及时响应。

主要报警方式

●监控界面报警

当出现任何报警事件时,界面马上显示醒目的报警信息,伴随着画面闪烁、文字提示、声音提示,通知在线的管理人员。

●声光报警

监控系统具有4路继电器控制信号输出,控制扬声器和报警灯发出声光报警

●短信报警

监控系统配置有一块短信报警通信模块(见监控主机规格说明),当报警发生时,监控主机可通过短信报警通信模块向一名或多名系统管理人员的手机发出报警短信。

●电话语音报警

监控系统可加配一套电话语音报警通信模块,当报警发生时,监控系统可通过电话语音报警通信模块向制定电话发出语音报警。

3.2.5 数据本地管理系统

通过系统对实时数据进行智能分析,将告警数据储存在监控单元本地,同时提供灵活方便的历史查询功能。

四、监控单元部署方案

监控单元由Powerson-2101B监控主机、数据采集分析系统、监控管理系统、告警服务系统、数据本地管理系统等组成。监控主机通过串口(RS232、RS485)或网络(TCP/IP)等通信方式与传感器、智能设备、视频监控系统互联,采集被监控设备的实时数据。通过监控管理系统对实时数据进行智能分析和显示,在有告警的时候及时生成告警信息通知相关的管理人员。关键数据不仅储存在监控单元本地,同时也上传至监控中心。

环境监控系统的监控对象主要包括:

◆供电动力:配电设备、UPS等;

◆环境:温度、湿度,漏水检测、烟感、门磁探测、红外等;

◆设备:机房精密空调、新风机等;

◆视频图像:摄像监控

上图为环境监控系统主界面,如图所示,整个界面分三个部分,左边是所有环境设备的一个树状视图(Tree View),可看到全部环境设备,快速地定位和查找到环境设备的测量数据或运行数据;右上部是各机房的传感器或智能设备安装位置的三维效果图,图上标明有传感器和智能设备的具体位置和运行状态,运行状态通过红色(报警)和绿色(正常)来形象的反映出来;右下部显示报警信息列表,当有报警信息时,就在此显示出来,提示管理人员。

在本方案中,针对不同机房的环境监测对象,我们做了如下规划:

4.1.1 环境系统

(1)、温湿度

监测对象:对各区域安装的温湿度传感器(均匀分布在机房、UPS房)进行实时监测。

监测各区域的温湿度参数。

实时显示各区域的温湿度参数,并有直观的图形界面显示。当监测的参数超过设定的上下限值时,系统诊断为有报警事件发生,监控系统界面立即显示相应的报警内容,同时监控主机发出多媒体声音报警及自动发送短信报警,通知值班人员或相应的主管人员前来维护。

对于重要的参数可作历史曲线记录,使管理人员对各区域的温湿度参数的状况有全面的了解。

实现方案:

温湿度传感器装在离空调出风口远的地方,确保数据的真实性。一般安装在墙上或吸顶安装(高度不大于4米时)。具体数量按照机房的面积和布局而定。温湿度传感器通过RS485总线连接至监控主机的485通讯模块。

图例:

监测对象:对各中心机房空调地板下面的水管和周围墙边进行实时漏水监测。

实时显示各机房的浸水情况,并有直观的图形界面显示。当监测到有漏水情况时,系统诊断为有报警事件发生,监控系统界面立即显示相应的报警内容,同时监控主机发出多媒体声音报警及自动发送短信报警,通知值班人员或相应的主管人员前来维护。

对于报警信息需做历史存储记录,使管理人员对各区域的漏水状况有全面的了解。

实现方案:

漏水传感器安装在机房空调地板下面的水管和周围,通过信号线缆连接至监控主机的数字量模块。如用户需要带点位参数的漏水传感器,则通过RS485总线连接至监控主机的485通讯模块。

图例:

监测对象:对各区域安装的烟雾传感器(均匀分布在机房、UPS房)进行实时监测。

实时显示各区域的烟感情况,并有直观的图形界面显示。当监测到烟雾传感器有报警情况时,系统诊断为有报警事件发生,监控系统界面立即显示相应的报警内容,同时监控主机发出多媒体声音报警及自动发送短信报警,通知值班人员或相应的主管人员前来维护。

对于报警信息需做历史存储记录,使管理人员对各区域的消防状况有全面的了解。

实现方案:

烟雾传感器一般吸顶安装在各区域,具体数量按照机房的面积和布局而定。通过信号线缆连接至监控主机的数字量模块。注:如用户已有现成的消防系统,且消防系统厂商可提供远程监控通讯接口(485/232或干节点输出接口)与完整准确的通信协议,监控主机也可对现有的消防系统进行监控。

图例:

监测对象:对各中心机房重要进出门的状态进行实时监测。

实时显示各区域的进出门的状态,并有直观的图形界面显示。当监测到门磁传感器有报警情况时,系统诊断为有报警事件发生,监控系统界面立即显示相应的报警内容,同时监控主机发出多媒体声音报警及自动发送短信报警,通知值班人员或相应的主管人员。

对于报警信息需做历史存储记录,使管理人员对各重要区域的进出状况有全面的了解。

实现方案:

门磁探测传感器一般安装在非铁质门或窗,动作距离在2cm左右。通过信号线缆连接至监控主机的数字量模块。注:如用户已有现成的门禁系统,且门禁系统厂商可提供远程监控通讯接口(485/232或干节点输出接口)与完整准确的通信协议,监控主机也可对现有的门禁系统进行监控。

图例:

机房环境监控系统方案

AYLCE机房综合监控系统解决方案 1.概述 通过对某客户机房动力和环境集中监控系统项目需求的分析和我们多次对机房现场勘察及与技术管理人员的沟通和交流,我们推荐选用最新版的专业机房动环设备集中监控管理软件――“AYLCE机房综合监控系统”。该系统可以很好实现对计算机机房的动力(包括供配电、防雷、UPS、蓄电池)、环境(包括温湿度、空调监测、漏水监测)、安保(视频监控、门禁)等三部分的各个子系统进行现场实时监控和管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图像处理技术和软件组态技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,并且具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。强大的二次开发接口,内置完整VBScript,兼容各种通用控件,能够及其方便快速地对用户的特殊需求作开发,完全不必担心影响系统稳定性。 通过AYLCE机房综合监控系统对所有的信息、报警事件进行记录,实现相关信息采集的实时化以及报警信息处理的自动化,为某客户的信息化、网络化系统提供一个稳定、安全的机房环境保障。 2.设计依据 ◆用户机房动力环境集中监控需求 ◆《电子信息系统机房设计规范(GB 50174-2008)》 ◆《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》 ◆《计算机站场地技术条件(GB 2887-89)》 ◆《计算机站场地安全要求(GB 9361-88)》 ◆《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统(YDt 1363.2-2005)》 ◆《智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)》 ◆《低压配电设计规范(GB 50054-95)》

机房弱电-环境监控设计说明

机房环境与动力设备监控系统 一、方案设计 1.1监控需求 某某分行机房监控管理系统的设计及建设是结合机房结构、设备内容、使用功能、操作对象和管理要求等综合因素进行考虑的,并做出合理的、适应特定工程使用和管理需要的设计。本系统的特点是集成了机房动力、场地环境、机房安全管理功能,结合我公司多年从事机房环境监控系统和集成管理系统建设经验而进行设计的。根据某某分行机房的实际情况和招标文件要求,需要对机房内的设备、环境、安防进行集中监控。 1.1.1系统组成 从功能结构上,本次机房环境监控系统主要涉及环境监控设备、各种动力设备、机电设备和安防子系统(由大楼安防整体考虑),各子系统主要监控对象包括: 市电输入:1路,监测市电的实时电流参数。 配电开关:6路,监测配电开关的断开与闭合状态。 防雷监测:监测防雷器的工作状态。 UPS设备组:2路UPS,监测UPS工作状态、报警状态和采集各种运行参数。 机电设备组:2台精密空调,系统对机电设备的工作状态,如对设备的运行参数、运行模式、运行状态进行全面的监视。在权限之内,设备可以进行远程控制启停和设置参数。 漏水监测:1套共,监测机房内有无漏水事件发生。 温湿度监控:4个点,监测机房内温度、湿度变化。 闭路监控:8路视频输入并视屏联动,监测机房人员及设备情况。, 照明监控和门状态监测系统 防盗监控 1.2方案的设计原则和依据 1.2.1设计依据 《计算机站场地技术条件(GB 2887-89)》 《计算机站场地安全要求(GB 9361)》 《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》

《低压配电设计规范(GB 50054-95)》 《建筑安装工程质量检验评定标准(GBJ 300-88)》 《建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ 73-91)》 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(CECS89:97)》 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》 1.2.2设计原则 1.2.2.1性能(P-Performance) 系统从机房日常运营管理的角度出发,为机房正常运营的连续性提供性能上的保证。系统软件从功能上充分考虑运营管理者的实际工作需求,并满足“安全第一,稳定至上”的运营宗旨。 实时性:由于监控对象众多,在数据流量很大的情况下,系统仍能保持极高的实时性。一个信号周期(完成对管辖范围内所有设备的数据采集)控制在2秒内。 1.2.2.2可靠性(R-Reliability) 系统在实现所需功能的基础上,具备极高的可靠性和稳定性,能够7X24小时不间断地连续工作,平均无故障时间(MTBF)大于20万小时,平均修复时间(MTTR)小于2小时。 高安全性:系统有完善的安全防范措施,对所有操作人员按其工作性质分配不同的权限,并有完善的密码管理功能,可以有限的保证系统及数据的安全。 误报率:在排除硬件及监控设备本身的故障时,系统的误报率要求小于0.1% 系统能够自动检测各监控模块故障、传感器故障以及各智能设备与监控系统之间、各监控子系统之间的通讯是否正常,一旦发现通讯故障(包括系统本身的硬件故障),系统能发出报警信息。 抗干扰性:系统在选用各种采集单元及监控设备时,选用防潮、防雷、防静电、防干扰等性能优良的产品,同时于施工时采取相应的防护措施,确保系统通讯的稳定。 自动恢复:当供电意外中断并恢复供应后,系统从软硬件两个方面进行自动恢复: 硬件:系统中的硬件设备在恢复供电后能自动根据设定程序重新启动。在通讯信道故障时,数据暂存本地,一旦通讯信道恢复正常,硬件设备能自动传输未传数据。 软件:系统软件在恢复供电后,会自动按用户设定重新启动,并能自动接收上传的数据,从而保障数据的完整性。 1.2.2.3互换操作性(I-Interoperate) 系统符合开放式的设计标准,支持各种数据库类型,并可对外提供各种通讯协议,完全实现与第

SensaphoneIMS-4000机房环境监控系统解决方案-广州置信机电教案资料

Sensaphone IMS-4000机房环境监控系统解决方案 广州置信机电科技有限公司 2008年1月

随着信息技术的发展和普及,计算机系统及通信设备数量与日俱增,规模越来越大,中心机房、计算机系统和通讯网络已成为各大单位业务管理的核心部分。为保证其安全正常运行,与之配套的机房动力系统、环境系统、消防系统、保安系统必须时时刻刻稳定协调工作。如果机房动力及环境设备出现故障,轻则影响电脑系统的运行,重则造成计算机和通信设备报废,使系统陷入瘫痪,后果不堪设想。因此对中心机房的动力及环境系统进行实时集中的监控极其必要。 随着计算机及网络设备的普及化,计算机及网络系统对企业的重要性愈来愈高,其配套的环境设备也日益增多。因此,机房的管理及监控是现代计算机及网络通信机房非常重要的一个环节。 IMS-4000是专为现代计算机及网络通信机房而设计的远程环境及网络监控报警系统。IMS-4000 除可监视机房内的环境参数外,更可监控网络上的IP设备。它可通过多种不同的通信方式发送报警信息。而且IMS-4000 已结合了网页服务器及电邮服务器的功能,用户可方便地在互联网或通过电子邮件得到机房的信息。 IMS-4000实现了机房集中分布式监控和智能化专家管理,在电信、金融、海关、税务、电力、公安、交通等许多行业的机房中得到良好的应用,其系统设计先进、运行稳定、操作方便获得用户一致好评。 1. 系统介绍 SensaphoneIMS-4000 远程环境与网络监控报警系统将改变计算机、网络机房的监控方式,包括环境条件和网络设备,系统将会随时告知机房状态,例如:温度、湿度、电压、漏水、服务器、UPS故障等。IMS 将及时地通知任何的被发现的问题,方式有:电话、传真机、传呼机、E-Mail等。主要功能: 1台IMS主机可扩展31个IMS副机。 每主机有8个传感器输入,以检测环境条件。 10 M网络端口与网络设备连接。 本地的配置RS-232 串联端口。 不间断的后备电池组。 噪音探测的麦克风。 允许机架、挂壁或桌面安装。 ConsoleView 软件设计,处理IMS系统。 1.1. 环境监控 IMS-4000可监控机房的各项环境参数,包括温度、湿度、烟雾报警、声音、漏水、门禁、红外线感应、电源及其它设备,如空调、UPS的报警等。IMS-4000更细微到检测机柜内、服务器、散热器或特定设备的温度,比监控空调设备或房间温度更准确。 1.2. IP网络设备监控与服务

机房环境监控系统介绍

机房环境监控系统介绍 一、概述 机房环境监控系统是一个综合利用计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术等构成的计算机网络,提供的一种以计算机技术为基础、基于集中管理监控模式的自动化、智能化和高效率的技术手段,系统监控对象主要是机房动力和环境设备等设备(如:配电、UPS、空调、温湿度、漏水、烟雾、视频、门禁、消防系统等)。 二、机房环境监控的项目和内容 1、配电系统 主要对配电系统的三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、频率、功率因数等参数和配电开关的状态监视进行监视。当一些重要参数超过危险

界限后进行报警。 2、UPS电源(包含直流电源) 通过由UPS厂家提供的通讯协议及智能通讯接口对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视,一旦有部件发生故障,机房动力环境监控系统将自动报警。系统中对于UPS的监控一律采用只监视,不控制的模式。 3、空调设备 通过实时监控,能够全面诊断空调运行状况,监控空调各部件(如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等)的运行状态与参数,并能够通过机房动力环境监控系统管理功能远程修改空调设置参数(温度、湿度、温度上下限、湿度上下限等),以及对精密空调的重启。空调机组即便有微小的故障,也可以通过机房动力环境监控系统检测出来,及时采取措施防止空调机组进一步损坏。 4、机房温湿度 在机房的各个重要位置,需要装设温湿度检测模块,记录温湿度曲线供管理人员查询。一旦温湿度超出范围,即刻启动报警,提醒管理人员及时调整空调的工作设置值或调整机房内的设备分布情况。 5、漏水检测 漏水检测系统分定位和不定位两种。所谓定位式,就是指可以准确报告具体漏水地点的测漏系统。不定位系统则相反,只能报告发现漏水,但不能指明位置。系统由传感器和控制器组成。控制器监视传感器的状态,发现水情立即将信息上传给监控PC。测漏传感器有线检测和面检测两类,机房内主要采用线检测。线检测使用测漏绳,将水患部位围绕起来,漏水发生后,水接触到检测线发出报警。 6、烟雾报警 烟雾探测器内置微电脑控制,故障自检,能防止漏报误报,输出脉冲电平信号、继电器开关或者开和关信号。当有烟尘进入电离室会破坏烟雾探测器的电场平衡关系,报警电路检测到浓度超过设定的阈值发出报警。 7、视频监控 机房环境监控系统集成了视频监控,图像采用MPEG4视频压缩方式,集多画面测览、录像回放、视频远传、触发报警、云台控制、设备联动于一体,视频

机房环境监控预警解决方案设计

机房预警系统 设 计 方 案 吉林省萱庆科技有限公司 2009年10月

目录 一、前言 (1) 二、系统的设计方案 (2) 2.1 系统组成 (2) 2.2 系统设计原则 (2) 2.3 设计依据 (3) 三、系统功能说明 (4) 3.1 中心控制平台 (5) 3.2 配电监测系统 (6) 3.3 UPS监测系统 (7) 3.4 空调监测系统 (8) 3.5 新风监测系统 (9) 3.6 漏水监测系统 (10) 3.7 温湿度监测系统 (11) 3.8 门禁子系统 (12) 3.9 消防监测系统 (13) 3.10 安防视频系统 (13) 3.11 噪音监测系统 (13) 3.12 空气颗粒监测系统 (14) 3.13 告警子系统 (14) 四、项目实施方案 (16) 4.1 项目实施的周期安排 (16) 4.2 施工组织 (16) 4.3 施工计划 (16) 4.4 施工步骤 (17) 4.5 主要质量保证措施 (17) 4.6 可能发生的问题及对策 (18) 4.7 项目工程范围 (18) 4.8 培训计划 (19)

一、前言 随着计算机技术的发展和普及,计算机数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各单位的重要组成部分。因此机房的环境设备必须时刻为计算机系统及相关工作人员提供安全、可靠的工作环境,一旦机房环境设备出现故障又得不到及时的处理,就会影响到计算机系统的地运行并对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,尤其是对于需要实施交换数据单位的机房,其机房管理就显得更为重要,一旦发生系统故障,造成的影响和经济损失将是不可估量的。 此外,对于大型复杂的计算机和网络设备,大多有设备生产商提供专用的网管系统来监控设备的运行。但对于机房环境设备,由于设备种类多、同类设备的型号也很多,每一家设备生产商都只提供本厂设备的监控软件,将这些软件拼凑起来作为机房的监控系统显然是不合适的。目前许多机房不得不采用24小时专人值守兵定时巡检机房环境设备,这样不仅耗费了大量的人力财力,而且不能准确高效的实时监测环境设备,不能及时发现故障、排除故障,单位主管部门及有关领导,也不能及时掌握机房的日常管理情况,及对事故发生的时间及责任业务科学的管理;更缺乏对已发生故障全面的分析数据,使得问题不能得到完善的解决。 正是意识到这样的问题,我公司本着“安全第一、用户至上、预防为主”的原则,为客户量身定做了一套可以对机房环境设备及基础子系统进行实时监测、预警和有效管理的“机房预警系统”,以便为各方数据应用系统保驾护航。 机房预警系统是一套综合利用了计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术等构成的计算机网络设备。该系统提供了一种以计算机技术为基础、基于集中管理监测模式的自动化、智能化和高效率的技术手段。该系统可有效的保障设备稳定运行和机房安全,实现机房从有人值守到无人或少人值守,提高劳动生产率和网络维护水平,促进电源设备维护现代化具有积极的促进作用。

机房环境动力监控系统规划方案

机房环境动力监控系统 规划方案

一、为什么要用动力环境监控 在信息化建设中,机房运行处于信息交换管理的核心位置。机房内所有设备必须时时刻刻正常运转,否则一旦某台设备出现故障,对数据传输、存储及系统运行构成威胁,就会影响到全局系统的运行。如果不能及时处理,更有可能损坏硬件设备,耽误业务系统运转,造成的经济损失是不可估量的。 二、机房环境动力监控介绍 随着网络信息化和机房房建设发展迅猛,作为机房正常、稳定运行基本保证的空调、电源等设备的运行状况以及机房环境的安全状况也日渐凸显出其重要性。由于许多重要机房是24h不间断运行,而管理人员很难保证时时刻刻对机房情况进行监控,因此通过技术手段实现24h不间断监控显得非常必要。机房环境动力监控系统通过通信和软件的集成,可以实现对机房环境和UPS、机房空调、发电机等设备的集中监视,并实时采集报警信息发送给相关的管理人员。 机房环境动力监控的监控对象是机房的辅助设备,目前一般没有将服务器、网络等的运行纳入监控范围(有专业的软件可以实现服务器和网络的监控)。 机房环境动力监控与楼宇自控系统相比较,其特殊性表现在: (1)机房规模虽小,但被监控设备类别多、品牌杂、型号多。 (2)被监控设备应用面窄,大多仅限于机房使用,与楼宇自控的控制对象往往不同。 (3)机房设备由于安全性要求很高,因此主要以监视为主,控制需求较少,以避免误操作带来的风险。 三、环境动力监控系统的结构组成

机房环境动力监控系统由现场传感器和检测设备、通信设备、上位机和软件组成。其中上位机和软件处于核心地位。整个系统主体上是基于PC的(PG-Based)控制结构。机房环境动力监控的特点是以监视为主,采集的数据需要进行处理如报表、各种报警、打印、数据记录等。因此监控软件的核心功能之一就是采集数据。它和采集数据的硬件设备的通信方式主要可归纳为三种。 (1)标准通信协议。常用的标准协议有:ARCNET,CANBus,DevjceNet,LonWorks,Modbus,Profibus。 (2)标准的资料交换接口。常用的有:DDE(dynamicdataexchange)、 OPC(OLEforProcesscontrol)。使用标准的资料交换接口。 (3)绑定驱动(nativedriver)。绑定驱动程序是针对特定硬件和目标设计的驱动。 四、机房动力环境监控系统实现的功能 监控系统需要实现的主要功能和楼宇自控项目基本相同,概括起来有以下几个主要方面。 (一)集中实时监视功能 传统的机房管理采用的是每天定时巡视的制度,比如早晚各一次检查,并且将设备的一些核心运行参数进行人工笔录后存档。这样取得的数据只限于特定时段,工作单调而且耗费人力。而集中实时监控功能可解决此问题。 比如对于UPS电源的运行,用户一般比较关心负载功率、总体负载率、三相是否平衡等参数。

数据中心机房动力设备与环境集中监控系统解决方案

数据中心机房动力设备及环境集中监控系统解决方案

第一章项目概述 一、工程概述 本次数据中心机房改造项目主要建设内容有:机房装修、机房供配电系统(包括机房内的主设备用电、辅助设备用电)、机房UPS电源及蓄电池系统、机房综合布线及机柜系统、机房监控系统(视频监控、场地环境监控系统和机房消防报警及灭火系统等几部分)。 二、设计依据 本设计依据: 1、以下规范和标准。 GB /T2887-2000《计算站场地技术要求》 GB 9361-88《计算站场地安全要求》 GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》 GB6650-86《计算机机房活动地板技术条件》 ST/T30003-93《电子计算机机房工程施工及验收规范》 GB 1838-93《室内装饰工程质量规定》 ITU.TS.K20:1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》 ITU.TS.K21:1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 JGJ 73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》 GB 50243-97《通风与空调工程施工及验收规范》

GB 50054-95《低压配电设计规范》 三、设计原则 根据数据中心的现状,此次所做的设计必须满足当前单位的各项业务应用需求,尤其是作为行业专业应用,同时又面向未来快速增长的发展需求,因此应是高质量的、灵活的、开放的。设计时考虑避免下列外界因素:电磁场、易燃物、易燃性气体、磁场、爆炸物品、电力杂波、潮气、灰尘等影响。 ?实用性和先进性 采用先进成熟的技术和设备,尽可能采用先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据与需要,使整个系统在一段时期内保证技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来业务的发展和技术升级的需要。 ?安全可靠性 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 ?灵活性与可扩展性 数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据机房业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。应具备支持多种网络传输,多种物理接口的能力,提供技术升级设备更新的灵活性。 ?标准化 数据中心机房系统整体设计,要基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一

机房环境监控系统操作指导手册

机房环境集中监控系统 吉林好泰电子技术有限公司2009年12月26日

目录 1. 系统概述 (3) 2. 系统构成描述 (3) 3. 功能描述 (5) 3.1.水浸告警与监测 (5) 3.2.UPS电源系统告警与监测 (6) 3.3.空调设备的控制与监测 (8) 3.4.温度监测 (8) 3.5.湿度监测 (9) 3.6.图象监控 (9) 3.7.及时通知 (9) 4. 系统的二次开发 (9)

1.系统概述 随着网络通信、银行、期货及证券交易业务的飞速发展,为了保证业务系统的长期稳定运行,对于无人值守机房的环境远程监控的需要越来越强烈。它主要采用计算机、通信、网络、数据采集技术,构成一个一体化的网络监控系统,可以在计算机屏幕上看到监控点的图形,了解监控点的信息,降低劳动强度和生产成本,提高效率。 本系统可以单机房应用,也可以采用电话网或者互联网作为传输手段以及分级的结构形式,可以做到地区联网、省内联网乃至全国联网。监控系统主要包括三个部分构成:监控装置、传输通道、监控中心,如下图所示。 本地监控中心 2.系统构成描述 监控装置提供一个GPRS或者GSM短信接口,一个以太网接口;以太网口可以直接接入互联网。

考虑到无人机房在发生火灾或被盗时,可能所有的有线通信手段都完全中断,所以一定要有无线通信的方式,GPRS或者GSM短消息接口作为一个紧急告警的备用接口显得非常重要。 采用标准的TCP/IP协议,所以网络的大小和拓扑结构可以任意。地区互联、地区上联、省级互联、省级上联都采用电话网与互联网互为备份的形式,协议采用统一的TCP/IP协议。 由于采用上述的结构,一个管理中心从理论上说可以管理无限多个无人机房。下面介绍系统中各部件的功能: 监控装置:监控装置包括以下几个模块:通信主控模块、数据采集模块、图象监控接口模块。 通信主控模块提供1个GPRS或者GSM短信接口及一个以太网接口,与本地监控中心的通信服务器通信。还提供多个232接口,用于与其他的系统通信,如数控云台、温度采集器、湿度采集器、烟感探头、温感探头、智能UPS电源及机房空调等。 通信主控模块包括了模拟量采集、开关量采集的功能。如果接口数量不够还可以扩展。 主要采集的模拟量包括:机房温度、湿度,电池电压、电池工作电流,电源系统的工作电压、工作电流,设备温度,交流电源电压、电流等。 采集开关量包括电源跳闸、合闸、各种开关的通断、设备的投入与推出、进水告警、门窗开关状态告警、门禁系统告警、消防系统报警等等。 监控工作站: 操作系统采用WindowsXP 或者 Win2003,运行机房环境监控软件、图象监控软件、通信协议软件件。监控软件和图象监控软件在同一台计算机上运行,开机后24小时运行。图象监控软件还提供图象查询功能,用户可以按照给定的查询条件对存储图象进行查询和播放。通信协议软件主要完成监控装置与监控中心的的通信。 机房环境监控软件系统可采用目前流行的界面运行,监控主画面可以采用地理分布图,在地理分布图上标出每个无人机房,可以方便地进入每个被监控无人机房的内部浏览信息,甚至可以浏览设备的信息。在有紧急的告警信息到来时,系统会立即推出发出告警信息的机房的画面,发出声光报警,可以帮助监控人员找出问题,及时处理。而且可以拨通值班人员的手机或发送短信,通知值班人员。

监控中心机房建设方案

监控中心机房建设 设计方案

目录 第1章项目概述 (3) 第2章项目需求 (4) 2.1监控中心平面示意图 (4) 2.2监控中心环境需求 (5) 2.3功能需求 (5) 第3章监控中心设计 (8) 3.1系统组网 (8) 3.2监控中心主要设备配置 (8) 3.3服务器管理子系统 (9) 3.3.1 中心管理服务器(1台) (9) 3.3.2 中心管理备用服务器(1台) (9) 3.3.3 流媒体服务器(4台) (10) 3.3.4 报警管理服务器(1台) (10) 3.3.5 门禁、IP对讲服务器(1台).......................... 错误!未定义书签。 3.3.6 设备智能巡检服务器(1台)........................... 错误!未定义书签。 3.3.7 NTP时钟校时服务器................................... 错误!未定义书签。 3.4解码控制子系统 (11) 3.4.1 解码拼接模式架构图 (11) 3.4.2 系统配置 (11) 3.4.3 本项目配置情况 (12) 3.5显示子系统 (12) 3.5.1 系统组成 (13) 3.5.2 系统效果 (13) 3.5.3 系统功能 (15) 3.6存储子系统 (19)

第4章监控中心机房安保建设 (20) 4.1视频监控系统 (20) 4.2入侵报警系统 (21) 4.2.1 系统概述 (21) 4.2.2 点位部署 (22) 4.2.3 与其他系统联动功能设计 (22) 4.2.4 系统特点及优势 (23) 4.3门禁管理系统 (24) 4.3.1 系统架构图 (24) 4.3.2 点位部署 (25) 4.3.3 系统功能 (26) 4.3.4 系统特点及优势 (29) 4.4动环管理系统设计 (31) 4.4.1 系统概述 (31) 4.4.2 系统组成 (31) 4.4.3 系统集成设计 (37) 第5章一体化“微”机房 (38) 5.1系统概述 (38) 5.2系统组成 (38) 5.2.1 机柜 (39) 5.2.2 配电系统 (40) 5.2.3 空调系统 (41) 5.2.4 UPS系统 (42) 5.2.5 监控系统 (43) 5.3系统特色及优势 (44)

机房综合监控系统方案()

机房动环综合监控系统 解决方案 北京纳米德奔科技发展有限公司 2016-6-14

一、系统概述 1.1概述 机房是整个信息网络工程的中枢,是数据传输中心、数据处理中心和数据交换中心,因此机房的环现场境设备必须为计算机系统提供正常的运行环境,一旦机房环境设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储以及整个系统运行的可靠性构成威胁,若事故严重又没有得到及时的处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。尤其对需要实时交换数据的单位的机房,机房管理显得更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。 建立远程环境监控系统可以大大降低人员维护成本和人员投入,为企业带来巨额汇报。 1.2项目需求 机房需要建立环境、动力、消防联网监控系统,统一接入中心控制中心。前端系统可以接入网络温湿度监测系统,实现对机房温湿度信息的采集。中心控制室具备前端所有监控网点集中管控功能,并通过中心大屏轮巡显示各网点监控信息,做出报警预警统计、联动等功能。 1、动环监控系统需提供机房温湿度监控、配电柜电量监控、配电柜开关监控、UPS监控、漏水监控、消防监控、空调监控、蓄电池、烟感监控、发电机监控等功能; 2、全部监控在信息中心集中监控,要求具备手机短信、电话、声光等报警功能; 二、建设目标 机房建立包括环境温湿度的监测系统,主要监控对象包括:机房全覆盖温湿度监测,实现全面集中监控和管理,保障机房环境及设备安全高效运行,以实现最高的机房可用率,并不断提高运营管理水平。 机房监控管理平台要能实现四个目标: 为机房内各系统及设备运行提供高度稳定可靠的监控信息资源; 节省机房运行管理费用,达到短期投资长期受益的目的; 确保提高机房管理工作效率并提供安全舒适的工作环境; 系统软/硬件均采用模块化结构设计,适应发展需要,做到具有可扩展性、可变性,适应环境的变化和工作性质的多样化。

机房环境监控建议方案

XX某县供电公司信息机房综合监控系统 (动力、环境监控系统) XX欣能控股XX编辑 建议方案书 二○一五年四月 1.1 用户现状3 1.2 实现目标3 1.2.1 系统总体功能需求4 1.2.2 子系统功能需求9 第2章系统设计12 2.1 设计原则12 2.2 设计依据13

2.3 设计思想14 2.4 系统选型15 第3章方案设计27 3.1 系统组成结构27 3.2 功能分解28 3.2.1 本地监控站29 3.2.2 远程浏览站29 3.3 系统结构特点29 3.4 各子系统功能描述30 3.5 双机热备、综合报表、维护流程管理的功能预留43 3.6 CM-Desk系统功能列表46 3.7 用户清单(部分)50 第4章监控系统的工程实施54 4.1 实施环境及人员资质54 4.2 测试及复核的技术条件55 4.3 测试调试的内容55 4.4 系统路由调试56 4.5 监控点测试56 4.6 设备调试56 4.7 上位机软件的调试56 4.8 时间进度安排57 第5章培训服务58

5.1 培训的目的59 5.2 设备维护管理人员的培训内容59 5.3 培训时间及地点安排61 第6章方案中涉及的部分产品清单及介绍62 6.1 系统清单62 6.2 主要设备参数62 用户需求分析 1.1 用户现状 XX电力县供电公司已建设有一个信息中心机房,配套设施有:精密空调、消防系统、、主机系统、网络系统、等。 随着 XX电力县供电公司的快速扩展,机房内配套的环境设备也日益增多,依靠值班人员的定时巡检来进行系统监控,面对数量众多、系统复杂的各种设备,有限的人力资源并不能有效的对整个机房环境进行实时监控,日常管理工作存在较大的安全生产隐患,当设备发生故障时报警信息不能及时传达,不能及时进行响应处理,这都将严重影响业务系统的正常运行。 1.2 实现目标 为提高XX电力县供电公司机房的各种管理上的水平,为更有效的对整个机房环境进行实时监控,发生故障时能及时报警通知管理员使之快速响应并处理,杜绝工作生产中存在的安全生产隐患,根据

机房直真机房动力环境监控系统设计方案

直真机房动力环境监控系统 设 计 建 议 书

目录 1.1系统概述 (3) 1.2建设目标 (4) 1.3需求分析 (4) 1.4系统设计 (5) 1.4.1 设计原则 (5) 1.4.2 设计依据 (6) 1.4.3 系统结构 (6) 1.5系统性能 (7) 1.5.1 可靠性 (7) 1.5.2 稳定性 (7) 1.5.3 实时性 (7) 1.5.4 安全性 (8) 1.5.5 维护性 (8) 1.5.6 扩充性 (8) 1.6监控子系统的实现 (8) 1.6.1 动力监控 (8) 1.6.1.1 UPS监测 (8) 1.6.1.2 市电监测 (10) 1.6.1.3 配电开关监测 (12) 1.6.2 环境监控 (13) 1.6.2.1 精密空调监控 (13)

1.6.2.2 温湿度监测 (15) 1.6.2.3 漏水监测 (17) 1.6.3 安保监控 (18) 1.6.3.1 视频监控 (18) 1.6.3.2 消防监测 (19) 1.7软件平台特色功能 (20) 1.7.1 设备/页面/策略组态功能 (20) 1.7.2 告警和事件管理功能 (21) 1.7.3 操作日志管理功能 (22) 1.7.4 报表功能 (22) 1.7.5 WEB浏览功能 (23) 1.7.6 权限管理功能 (23) 1.7.7 安全时段功能 (24) 1.7.8 看门狗功能 (25) 1.7.9 报警管理功能 (25) 1.7.10 智能联动功能 (26) 1.7.11 IE浏览权限管理功能(可扩展功能) (26) 1.1系统概述 机房监控管理平台是随信息化建设应运而生的,它是机房环境监控管理服务与计算机网络技术、多媒体信息技术、自动化技术结合的完美体现。在进行系统建设时,我们

机房监控系统方案

机房设备与环境监控系统 设 计 方 案

1.项目概况 1.1.设计背景 随着计算机技术的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分,因此机房的环境设备或子系统(如供配电、UPS、空调、消防、保安等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房环境设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储以及整个系统运行的可靠性构成威胁,若事故严重又没有得到及时的处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。尤其对于银行、证券、电力、电信、海关、邮局、大型公司等需要实时交换数据的单位的机房,机房管理显得更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。 因此,为了保证机房运行的安全性和稳定性,目前许多机房的管理人员不得不采取 24小时专人值班的方式,定时巡查机房各环境设备。但这样不仅加重了管理人员的负担,而且在很多情况下往往不能及时排除故障,对事故发生时间、频率及原因等也无科学的管理与数据分析。尤其是目前国内普遍缺乏专业的机房环境设备管理人员,在许多地方的机房不得不安排软件人员或者不太懂机房设备管理的维护人员值班,这对机房的安全运行无疑又是一个不利因素。 正是为了解决上述问题,深圳共济公司成功地推出了“CM-Desk机房监控系统”,实现了对各机房设备的统一监控与管理,极大地减轻了机房维护人员工作负担,同时又大大提高了整个系统的运行可靠性、稳定性和兼容性、可扩性,实现了机房的科学管理,真正使“无人值守”机房成为现实。 本着建立一个安全、实用、先进的机房监控网络的原则,在以下部分我们将结合机房的实际情况,对设计方案加以论述。 1.2. 用户需求 根据实际需求情况,现有博山中齐信息中心机房面积84平方米左右,需要实现对机房内的设备环境集中监控,机房所监控的智能设备或子系统主要包括:精密空调监控、UPS 监控、温湿度监测、漏水监测、消防、视频监控、入侵检测、门禁等。系统建立可以扩充的整体平台,能够实现子系统之间的联动,实现手机短信等报警,并且在满足现有需求的同时,可以方便地满足今后系统扩容的需求。

机房环境监控系统设计方案

机房环境监控系统 设计方案 二〇一三年七月

目录厂家简介3 第1章方案概述4 1.1前言4 1.2工程概况4 1.3项目状况4 1.4监控对象错误!未定义书签。 1.5建设目标5 第2章技术方案优点5 2.1先进的系统设计5 2.2统一的软件、硬件、配件平台6 2.3先进的软件技术6 2.4全开放模式6 2.5优异的“防误报警”智能逻辑技术6 2.6优异的网络性能,带宽要求低6 2.7特有的系统快速恢复设计6 2.8优异的扩容能力7 2.9优异的分布式部署能力7 2.10高可靠嵌入式设备7 2.10.1 工业级嵌入式监控主机7 2.10.2 双网卡7 2.10.3 高集成7 2.10.4 无风扇,无硬盘、低功耗7 2.10.5 系统独立性好,实施风险低8 第3章系统设计方案8 3.1系统网络拓扑8 3.2软件部署9 3.3集中监控管理系统运行支撑平台要求10 3.3.1 硬件平台10 3.3.2 运行平台10 3.4IMCP综合监控管理平台功能模块介绍10 3.4.1 全功能组态平台10 3.4.2 电子地图功能13

3.4.3 权限管理14 3.4.4 告警管理14 3.4.5 日志管理15 3.4.6 报表及统计分析16 3.4.7 数据存储17 3.4.8 数据管理17 3.4.9 系统维护18 3.4.10 双机热备19 3.4.11 运维管理19 3.5各监控子系统功能介绍20 3.5.1 配电柜监测子系统20 3.5.2 配电开关监测21 3.5.3 UPS监测22 3.5.4 精密空调监测23 3.5.5 漏水监测(区域式)24 3.5.6 温湿度监测25 3.5.7 门禁监控25 3.5.8 视频监控26 3.6硬件产品介绍27 3.6.1 ZHT-NMS2056S动力环境监控主机27 3.6.2 三相智能电量仪30 3.6.3 市电&开关监测模块31 3.6.4 区域式泄漏检测控制器31 3.6.5 数字型温湿度传感器32 3.6.6 门禁控制主机32 3.6.7 红外半球彩色摄像机33 3.6.8 高清硬盘录像机35

远程手机APP综合监控系统解决设计方案

APP综合监控系统解决设计方案 机房远程APP综合监控系统主要是对机房设备(如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温湿度、烟雾、振动、红外、水浸、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统、环境状态等进行实时监控并记录历史数据机房监控(机房动环系统)APP软件是怎样的,机房监控,机房动环系统 一、系统概述 机房远程APP综合监控系统主要是对机房设备(如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温湿度、烟雾、振动、红外、水浸、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统、环境状态等进行实时监控并记录历史数据,同时将机房设备的工作状态的进行实时的视频监控,实现对机房远程监控与管理功能,通过手机APP可对上述全部监控对象进行可靠、准确的监控与控制。使机房无线远程监控达到无人或少人值守,为机房高效的管理和安全运营提供有力的保证。 机房远程APP综合监控系统支持市面全系列安卓手机,手机终端可以通过4G/3G/GPRS/WIFI远程进行监控与控制,是目前无人值守管理人员最不可以缺少的系统组成部分之一,从而有效提高工作效率,保证机房系统运作的安全性与稳定性。 二、系统设计原则 系统设计坚持“技术先进、使用方便、经济合理、超前考虑”的原则,系统具有先进性、实用性、规范性、可靠性、开放性,同时为了保证整个系统稳定可靠,具备良好的整体升级、扩展能力和方便维护,符合机房间远程APP综合管理控制的需要,系统设备选型在符合系统功能要求的前提下,综合的考虑了性能指标、规格统一性及性能价格比。 可靠性 保证系统的高可靠性。即不会出现因为某一个设备发生故障而造成整个监控系统无法使用的现象。 系统的接入不会影响现有通信设备和网络的正常工作。

机房环境监控系统-推荐下载

机房环境监控系统 6.6.1 机房环境监控系统总体要求 机房环境监控系统主要对恒温恒湿空调机、UPS 电源、配电柜、电池等设 备进行实时监控,为值班人员提供设备的状态信息。 本系统可对机房设备进行全面管理,监视各种设备的状态及参数,并可诊 断设备部件情况。更为重要的是融合了机房的管理措施及监视控制。 6.6.2 机房环境监控系统设计要求 ? 配电监测子系统;? UPS 电源监测子系统;? 精密空调监测子系统; ? 漏水监测子系统;? 温湿度监测子系统;? 消防报警监测子系统。 配电监测子系统本系统安装智能电量仪监测机房总市电、UPS 输出配电柜的电流、电压、功率因数、三相平衡率等参数情况,安装开关状态采集模块监测配电 柜主要配电开关情况。 UPS 电源设备监测在弱电机房监测UPS 情况。采用RS-485总线通讯方式,通过UPS 厂家 提供的通信协议及通讯接口对UPS 进行全面系统的监测与诊断。一旦有故 障发生,自动弹出报警画面,通过多媒体或电话语音报警,告之相关人员。 精密空调设备监测 在弱电机房监测精密空调情况。精密空调采用RS-485总线通讯方式, 通过精密空调厂家提供的通讯协议及通讯接口对空调运行状态及参数进行 监控。一旦有故障发生,自动弹出报警画面,通过多媒体或电话语音报警, 告之相关人员。 、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行 高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

机房一体化监控主机方案

机房一体化监控主机解决方案 一、概述 近年来,随着科技的进步和经济的发展带来了整个社会生活水平的提高,人们生活不再仅仅局限于传统的衣、食、住、行,对周围的居住环境及环境安全越来越重视,安全技术防X作为保护人民生命和财产的重要工具也越来越被广大消费者所重视。在银行、博物馆、政府机构、商店(超市)、居民社区等已经得到广泛应用。闭路电视监控系统与出入口门禁控制系统作为安全防X系统最基本、最重要的子系统,得到了最为广泛的应用。采用闭路监控与出入口门禁控制为主的多种技术防X结合的系统是预防和制止犯罪最为有效的措施。 数字硬盘录像系统不仅存储费用低、效率高,而且还具有网络传输、远程传输和循环存储等优点。与此同时,硬盘录像系统的数字化和传输网络化等先进技术可以实现与防盗报警等系统联网联动,及时准确地反馈现场信息,为报警事件提供充分可靠的依据。 二、系统设计原则、依据1 设计原则根据机房的总体结构和布局图来设计,前端设计采用高清晰度彩色摄像机,视频传输采用抗干扰高屏蔽同轴电缆,保证视频信号和控制信号的准确传输;监控录像系统采用数字化硬盘录像系统,可以实现循环录像,并方便检索回放。 a、先进性:在投资费用许可的情况下,系统采用当今先进的技术和设备,一方面能反映系统所具有的先进水平,另一方面又使系统具有强大的发展潜力,以便该系统在尽可能的时间内与社会发展相适应。 b、可靠性: 系统最重要的就是可靠性,系统一旦瘫痪的后果将是难以想象的,因此系统必须可靠地、能连续地运行,系统设计时在成本接受的条件下,从系统结构、设备选择、产品供应商的技术服务及维修响应能力等各方面均应严格要求,使得故障发生的可能性尽可能少。即便是出现故障时,影响面也要尽可能小。 c、安全性:对于安全防X系统,其本身的安全性能不可忽视,系统设计时,必须采取多种手段防止本系统各种形式与途径的非法破坏。

机房动力环境监控实施方案

机房动力环境监控方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

*****公司 机房动力环境集中监控 设计方案 设计单位: 设计日期:

目录

一、概述 1.1 工程概况 (1)项目名称: (2)工程地点:** (3)集中监控内容:UPS监测子系统、配电监测子系统、精密空调监控子系统、温湿度监测子系统、漏水检测子系统、门禁管理子系统、智能消防监测子系统、发电机组及发电机房环境监测子系统、电池房环境监测子系统、考勤子系统、图像监控子系统。 1.4 系统实施简介 以上提到动力环境监控的各个子系统均通过ICP7000系列工业采控模块采集数据,以RS485方式传输至现场智能控制器,进入现场工控机的多设备驱动板。多设备驱动板中有专用的通讯芯片,通过内部管理模块的控制,现场的数据按预先的安排,有条不紊地进入软件系统,由于响应的时间迅速,所以监控计算机能对现场设备达到实时监控,在现场设备异常报警时,系统立刻弹出相应的报警窗口,同时发出多媒体声音报警,并且自动拨打设定的电话号码,采用语音方式通知有关人员。监控主机通过网卡与用户内部局域网相连,系统的实时数据源源不断发送到客户端或WEB网页端,机房管理人员即可实行远程监控,实时了解机房内部的动态变化趋势。由此减少了机房管理人员的大量工作,工作效率的提高,增加了管理人员的反映灵敏程度,确保机房的长期稳定运行。 为了保证系统的可靠性与稳定性,动力环境监控部份与图像监控部份分成两套系统