文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安全隐患整改方案及措施

安全隐患整改方案及措施

安全隐患整改方案及措施
安全隐患整改方案及措施

安全隐患整改方案及措施

2010年11月13日,贵州省毕节地区工业和能源委员会、织金县工业经济贸易和能源局联合对织金县八步镇鑫安煤矿矿井建设项目进行矿井联合试运转前现场检查,共检查隐患41条。针对查出的问题,我矿立即召开安全专题整改会议,成立安全隐患整改领导小组。逐条研究分析,按照“四定”原则进行整改如下:

一、成立整改领导小组:

组长:范建武

副组长:李家良杨东

成员:赵迎春、张军华、刘扎娃、王家友、李中修

李爱忠、张文欣、郭新义、李忠海、代大祥

领导小组职责:组长负责整改工作的全面领导协调和检查落实;

副组长:积极协助组长工作,制定措施逐项安排落实整改工作;

组员:按照领导的安排及分管的职责,亲临现场、给予整改的督促和指导协调,确保整改安全、圆满的完成任务,已达到更好的效果。

二、隐患整改措施

1、主斜井行人台阶布置与设计不符,人行道与皮带的安全距离不够。

整改措施:为了矿井安全生产和行人方便,主斜井行人台阶与设计不符,我矿将于设计部门沟通,变更主斜井行人台阶的布置。

整改负责人:李家良

整改验收人:杨东

验收时间:2010 年11月25日。

2、供电基础设施安装方式与《安全专篇》设计不符:供主扇风机房使用的变压器只有一台,供瓦斯抽泵房使用的变压器只有一台,供井下局扇使用的变压器只使用一台,

整改措施:立即改善设置供电基础设施安装方式与《安全专篇》设计一致。

整改负责人:李爱忠

检查验收人:杨东

整改验收时间:2010 年11月20日。

3、副斜井提升绞车选型与《安全专篇》设计不符,设计为JTP1.6×1.5,实际为JTP1.2×1.0型。

整改措施:立即与设计部门沟通变更副斜井提升绞车型号。

整改负责人:李家良

检查负责人:杨东

验收时间:2010 年11月25日。

4、主斜井未布置永久性水沟。

整改措施:主斜井布置有永久性水沟,由于斜井的的湿煤覆盖没有及时清理所造成,立即有张军华生产副矿长组织人员清理主斜井永久性水沟。

整改负责人:张军华

整改检查人:王家友

整改验收时间:2010 年11月18日。

5、10601采面顺层抽放瓦斯钻孔不至于设计不符,瓦斯抽放效果不良。

整改措施:本矿井瓦斯抽放钻孔布置是按照瓦斯抽放专项设计施工,瓦斯抽放效果将进一步改善。

整改责任人:郭新义

整改检查人:杨东

整改验收时间:2010 年11月18日。

6、10601采面顺层抽放瓦斯管路不能正常放水,抽放阻力大,抽放效果差。

整改措施:立即改善10601采面抽放瓦斯管路,放水口下移至巷道底部便于放水,保证正常放水降低抽放阻力,达到瓦斯抽放效果。

整改责任人:张文欣

整改检查人:杨东

整改验收时间:2010 年11月20日。

7、瓦斯抽放主管管径和材质与设计不符。

整改措施:立即联系设计部门变更瓦斯抽放主管管径和材质,使其达到安全生产标准。

整改责任人:李家良

整改检查人:杨东

整改验收时间:2010 年11月25日。

8、井下防尘系统不完善,大部分巷道未定期清扫粉尘,巷道积尘严

重。

整改措施:立即完善井下防尘系统,定期对巷道进行清扫粉尘,严禁巷道有积尘。

整改责任人:张文欣

整改验收时间:2010 年11月18日。

9、井下隔爆设施设置不符合要求:11运输石门和11回风石门未安设隔爆水棚,已安设的隔爆水棚水袋数量不足,且吊挂不正确。整改措施:立即按照安全专篇设置井下隔爆设施,达到符合标准。整改责任人:王家友

整改检查人:杨东

整改完成时间:2010 年11月19日。

10、主斜井与11运输石门的联络巷内淤泥、积水严重。

整改措施:立即清除主斜井与11运输石门的联络巷内淤泥,清理排水沟,排出积水。

整改责任人:张军华

整改检查人:杨东

整改完成时间:2010 年10月20日。

11、副斜井排水路线经管子道、吸水井进入水仓,不符合要求。整改措施:立即改善副斜井排水路线,严禁经管子道、吸水井进入水仓。

整改责任人:张军华

整改检查人:王家友

整改完成时间:2010 年11月20日。

12、12701回风巷掘进缺一个安全出口。

整改措施:立即开拓12701回风巷安全出口。

整改责任人:张军华

整改验收时间:2010 年11月18日。

13、11运输石门与主井之间煤仓未投入使用,10601采面运煤线路布置与设计不符。

整改措施:立即按设计布置10601采面运煤线路,清理煤仓能够正常投入使用。

整改责任人:张军华

整改检查人:杨东

整改完成时间:2010 年11月25日。

14、11运输石门与主井之间联络巷内的转载点处均未布设行人通道。

整改措施:皮带机一致煤仓口隐患自然排除。

整改责任人:李爱忠

整改检查人:王家友

整改验收时间:2010 年11月18日。

15、副井联络巷掘进回风线路上设置风门,回风线路不畅通。

整改措施:立即移建副井联络巷掘进回风线路上的风门,保证回风线路畅通。

整改责任人:张军华

整改检查人:王家友

整改验收时间:2010 年11月14日。

16、10601运输巷和回风巷之间的联络巷内的密闭质量差,漏风严重。

整改措施:立即对10601运输巷和回风巷之间的联络巷内重做密闭或设置调节风门。

整改责任人:张军华

整改检查人:王家友

整改验收时间:2010 年11月18日。

17、10601采面下出口未布置超前出口。

整改措施:立即布置10601采面下出口的安全超前出口。

整改责任人:张军华

整改检查人:王家友

整改验收时间:2010 年11月18日。

18、10601采面运输设备与设计不符。

整改措施:立即联系设计部门变更10601采面运输设备与设计相符。整改责任人:李家良

整改检查人:杨东

整改验收时间:2010 年11月25日。

19、10601采面切顶未设戗柱。

整改措施:立即对10601采面切顶设置戗柱。

整改责任人:张军华

整改检查人:王家友

整改验收时间:2010 年11月18日。

20、10601采面作业规程采场支架布置图绘制不正确。

整改措施:立即对10601采面作业规程采场支架布置图按规定绘制。整改责任人:李家良

整改检查人:杨东

整改验收时间:2010 年11月18日。

21、10601回风巷局部巷道变形严重,巷道断面小。

整改措施:立即对10601回风巷变形严重局部巷道进行维修,保证巷道断面符合设计要求。

整改责任人:张军华

整改检查人:杨东

整改完成时间:2010 年11月20日。

22、回风井监控传感器吊挂位置不正确。

整改措施:立即按规定对回风井监控传感器吊挂。

整改责任人:王家友

整改检查人:杨东

整改验收时间:2010 年11月18日。

23、风井防爆门漏风严重。

整改措施:立即对风井防爆门漏风地方进行整修。

整改责任人:张军华

整改检查人:王家友

整改验收时间:2010 年11月17日。

24、12701运输巷掘进前探钻孔深度不满足探放水设计要求。

整改措施:立即对12701运输巷掘进前探钻孔进行补探,达到设计标准。

整改责任人:张文欣