1、总则

1.1、本细则依据XXXXX施工合同、《坪山江岭社区哥士达家具厂边坡支护工程监理服务合同》相关项目的设计图纸及下列主要技术规范和技术要求的条款进行编制。

(1)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)

(2)《锚杆喷射混凝土支护及验收规范》(GBJ50086-2001)

(3)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

(4)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

(5)《XXXXXX边坡岩工程勘察报告》深圳市岩土综合勘查设计有限公司2008

年10月。

(6)《XXXXXX边坡现状地形图》深圳市岩土综合勘查设计有限公司2008年10月现场调查结果。

(7)设计施工图纸

1.2、所有边坡时候施工必须符合现行建筑施工规范的规定,对特殊工艺要符合现行相应规范(标准)的规定。

1.3、为保证边坡在施工中的安全、确保质量,制定本监理细则。内容包括锚杆施工、预应力锚索施工及土钉施工。

2、一般规定

2.1、承包商在开工之前,应认真阅读图纸及相关设计文件,并对图纸中有疑问之处进行记录,同时监理工程师也应对图纸文件进行审查,并提出审查意见,通过监理工程师组织的由业主、设计、承包商、监理工程师参加的技术交底和图纸会审,最终以设计院的书面设计变更为准。

2.2、承包商在施工之前,应根据业主向承包商提供的实测地形图(包括测量成果),原有地下管线或构筑物竣工图等资料,探明施工区域内的地下管线、临近建(构)筑物的基础类型和古墓、文物遗迹等,并将探测结果及时上报监理工程师。

2.3、承包商在施工之前,还应根据探明的施工区域内的地下管线、临近建(构)筑物的基础类型、古墓和文物遗迹;边坡支护施工图遗迹工程水文地质条件、施工技术条件、气象等技术资料,精心编制边坡支护的施工组织设计,并上报监理工程师批

准,其中包括人员、材料、机械设备、施工技术措施及质量安全保证体系等控制标准。

2.4、边坡支护施工时,承包商应注意以下几点影响基坑边坡稳定的因素:

A、严格按照设计坡度进行边坡开挖,对不良地质作成折线或留置台阶或缩短开挖进深等技术处理,并及时进行边坡支护施工,不得长时间暴露边坡。

B、作好基坑降排水和防洪工作保持基底和边坡的干燥,避免边坡土体湿化,增加土体自重。

C、严格控制基坑边坡坡顶1m-2m范围堆放材料、土方和其他重物以及较大的机械等荷载。

D、基坑开挖过程中,随挖随刷边坡,不得挖反坡。

2.5、边坡支护施工时,承包商应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度等是否符合设计要求,并加强边坡的沉降和位移等稳定性的监控量测,制定好各项应急防护措施,做到信息化管理,并将监测结果及时上报监理工程师。

2.6、边坡支护施工时,应按规范要求内容做好地质素描等地质资料的收集工作,详细划分围岩类别,标明不稳定块体的大小和部位。

2.7、边坡支护施工时,承包商应对安全、劳动保护、防水、防火爆破作业和环境保护等方面,应按有关规定执行。

2.8、边坡支护施工时,监理工程师应对所有隐蔽工程进行中间验收,合格后,方可进行下道工序的施工。

3、施工准备

3.1、承包商在对边坡施工前,应事先了解边坡地层岩性、地质构造地形地貌和水文地质等,如有危岩、崩塌体、滑坡体等应采取措施妥善处理。

3.2、开工前应作好施工场地内机械运行的道路,根据地质情况和基坑开挖方向划分施工流水作业段,并开辟适当的工作面,以利施工。

3.3、施工前应作好施工区域内临时排水系统的总体规划,并注意施工期间的环境保护(施工区域内的废水沉淀、过滤等处理)且与原排水系统相适应。

3.4、施工前承包商应先将各项原材料的合格证和混凝土、砂浆的设计配合比报告等资料提前上报监理工程师审核通过,然后由监理工程师现场抽验合格后,承包商方可进行原材料加工。

3.5、承包商在边坡施工之前,应根据设计要求先清理工作面然后素喷混凝土封闭开挖面。

4、土层锚杆施工

4.1、锚杆施工工艺流程

4.1.1、干作业工艺流程:

施工准备→移机就位→校正孔位调正角度→钻孔→接螺旋钻杆继续钻孔到预定深度→退螺旋钻杆→插入锚杆(锚索)→插入注浆管→灌注水泥浆(砂浆)→养护→上锚头→预应力张拉→紧螺栓或顶紧楔片→下道工序

4.1.2、湿作业工艺流程:

施工准备→移机就位→安装校正孔位调正倾角→连接水源→钻孔→反复提内钻杆冲洗→接内套管钻杆及外套管→继续钻进→反复提内钻杆冲洗到预定深度→反复提内钻杆冲洗至孔内出清水→停水→拔内钻杆→插放锚索及注浆管→注浆→拔除外套管,二次注浆→养护→安装腰梁→安锚头锚具→张拉

4.2、成孔

4.2.1、成孔的钻进过程中应随时注意速度、压力及钻杆的平直。

4.2.2、锚杆孔的施工规定:

一、钻锚杆孔前,应根据设计要求和围岩情况,定出孔位,做出标记。

二、锚杆空距误差不宜超过150毫米,预应力锚索孔距误差不宜超过200毫米。

三、预应力锚索的钻孔轴线与设计轴线的偏差角不应大于3度,其他锚杆的钻孔轴线应符合设计要求。

四、锚杆孔深应符合下列规定:

A、水泥砂浆锚杆孔深误差不宜大于正负50毫米;

B、预应力锚索(锚杆)孔深应比锚杆杆体有效长度(不包括杆体尾端丝口部分)大50-100毫米;

C、摩擦性锚杆孔深应比杆体长50毫米。

五、锚杆孔径应符合下列规定:

A、水泥砂浆锚杆孔径应大于杆体直径15毫米;

B、其他锚杆的孔径应符合设计要求。

4.2.3、锚杆安装前,承包商做好下列工作的检查后,报监理工程师检查验收通过后,方可进行锚杆安装。

一、锚杆原材料型号、规格、品种,锚杆各部件质量及技术性能应符合设计要求;

二、锚杆孔位、孔径、孔深及布置形式应符合设计要求;

三、孔内积水和岩粉应吹洗干净。

4.2.4、边坡开挖施工时,应先素喷,封闭开挖面,再施工锚杆孔。为防止塌孔,应在锚杆孔钻完后及时安装锚杆杆体。

4.3、锚杆安装及注浆

4.3.1、锚杆应与孔洞的中心线保证在同一轴线上,且锚杆杆体露出岩面的长度不应打印喷射混凝土的厚度。

4.3.2、水泥砂浆锚杆施工

A、水泥砂浆锚杆的原材料及砂浆配合比应遵守下列规定:

a、锚杆杆体使用前应平直、除锈、除油;

b、宜用中细砂,粒径不应大于2.5毫米,使用前应过筛;

c、砂浆配合比:应按设计图纸提供的水泥砂浆强度等级制定配合比,并经试验合格后方可用于施工现场。

B、砂浆应拌合均匀,随拌和随用。一次拌合的砂浆应在初凝前用完,并经试验合格后方可用于施工现场。

C、注浆时应遵守下列规定:

a、注浆开始或中途停止超过30分钟时,应用水或稀水泥浆润滑注浆罐及其管路;

b、注浆时,注浆管应插至距孔底50-100毫米,随砂浆的注入缓慢均速拔出;杆体插入后,若孔口无砂浆溢出,应及时补注。

D、杆体插入孔内长度不应小于设计规定的95%。锚杆安装后,不得随意敲击,三天内不得悬挂重物。

4.4、格构梁施工

4.4.1、混凝土格构梁施工应跟随基坑开挖进行,施工前应先检查围护桩的位置偏差和变形,然后清理基面,修整支撑面的平面尺寸,使格构梁的承压面在一个平面上。

4.4.2、混凝土格构梁施工时,格构梁的钢筋绑扎和混凝土施工应符合相关规范的要求。施工完成后应加强养护,待达到设计要求的强度后(锚体应养护达到设计强度70%)方可进行下部施工。

4.4.3、混凝土采用现浇工艺,浇筑时采取有效措施保证浇筑质量。格构竖梁中间位置应设置变形缝,缝宽2-3cm,缝内填塞沥青麻筋。

4.4.4、混凝土应按有关规定留置试块并进行强度检测。

5、喷射混凝土施工

5.1、施工准备

5.1.1、喷射混凝土的所以原材料必须三证齐全,符合设计和相关规范的要求,并应按规定进行质量检查,包括目测和取样试验,检查合格后方可使用。

5.1.2、混合料的配合比的含(掺)量应通过试验确定,并上报监理也业主批准后方可遵照执行,称量的允许偏差为:水泥和速凝剂均为正负2%;砂、石均为正负2%。

5.1.3、施工机具应密封性能良好;输料连续、均匀;满足施工需要。

5.1.4、喷射前先检查开挖面尺寸,清理开挖面的浮石和墙角的杂物等;做好厚度标志和渗水点引排工作。

5.2、挂网钢筋的绑扎和锁定筋焊接施工

5.2.1、钢筋网和锁定筋采用的钢筋种类、型号、规格应符合设计要求,其施焊应符合设计及钢筋焊接标准的规定。

5.2.2、钢筋网加工允许偏差为:钢筋间距±10mm;钢筋搭接长度±15mm。

5.2.3、钢筋网敷设应符合下列规定:

a、敷设应平整,并与锚杆连接牢固;

b、当为双层钢筋网时,应在第一层铺设好在铺设第二层;

c、每层钢筋网之间应搭接牢固,且搭接长度不应小于200mm。

5.2.4、锁定筋和钢筋网焊接的焊缝必须饱满、牢固、无夹渣、烧伤等,焊接的方式及焊接长度必须符合设计和规范的要求。

5.3、喷射作业

5.3.1、混凝土混合料应搅拌均匀并符合下列规定:

a、配合比应符合设计和以生审核的配合比报告的要求;

b、原材料称量允许偏差为:水泥和速凝剂±2%,砂石±3%;

c、装入喷射机前应过筛,混合料应随拌随用,存放时间不应超过20min。

5.3.2、喷射混凝土施工时,混凝土喷射时钢筋不得晃动,并减小喷头与受喷面的距离,调节喷射角度,以保证钢筋与壁面之间混凝土的密实性。喷射中如有脱落的混凝土被钢筋网架住应及时清除。

5.3.3、钢架喷射混凝土施工时,钢架应符合相关要求,并与壁面楔紧,相临钢架应连接牢固,钢架与壁面之间必须用混凝土充填密实,应全被混凝土覆盖(可伸缩接点部位除外)。

5.3.4、喷射作业应分段分片、紧随开挖,并符合下列规定:

a、直下而上依次进行分层喷射;

b、每层的喷射厚度不超过7cm;

c、后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行;

d、混凝土终凝后3小时内不得爆破。

5.3.5、喷射混凝土终凝两小时后应喷水养护、养护时间为:一般工程为7昼夜;重要工程不得少于14昼夜,当温度低于5℃时,不得喷水养护。

6、浆砌片石

6.1、浆砌片石的监控

(1)砌筑用砂浆必须采用机械拌和,不得采用人工拌和,拌和时间不少于1.5 分钟。新拌混合料应在2—3 小时内使用完毕,不允许加水重塑。

(2)边坡或边沟底面应平整密实,边沟顶面高程不得低于原地面,为适应排水纵坡的需要,沟顶高程应适当高于原地面标高。

(3)砌筑之前应进行精确放样,并沿纵横向拉线定位。

(4)在砌筑前每一块均应用净水洗净并饱水,所有石块均应座于新拌砂浆之上,垂直缝可在石块就位后灌入砂浆,在砂浆凝固前,所有缝应满浆。当垂直缝隙较宽时,可采用小石子混凝土填冲,但应注意充分捣实。

(5)在砂浆凝固前,应将外露缝勾好,勾缝深度不小于2cm。若不能及时将外露缝勾好,应在砂浆未凝固前,将砌缝砂浆刮深不小于2cm,为以后勾缝作准备。干

砌片石护坡及锥坡,应待填土稳定后进行。

(6)勾好缝或灌好浆的砌体在完工后,应养生7—14 天,保持湿润并避免阳光直射。

(7)浆砌片石应做到坡顶线和坡底线顺畅,铺砌面应平整。

(8)排水沟砌筑完成后,应立即将沟外1—2 米的护道整平,并将用地界桩埋设好。

(9)桥头锥坡填土大于2.5m 时,应在锥坡上设置上下台阶,台阶宽度100cm,踏步宽度30cm,高度20cm。

6.2、浆砌片石排水沟的施工质量应符合下列要求:

(1)砌缝内砂浆应均匀饱满、勾缝密实、平顺,缝宽均匀,无脱落现场;

(2)基础伸缩缝与墙身缩缝应对齐;

(3)边坡均匀平顺,无凸凹不平现象;

(4)砌体抹面平整、压光、直顺,不得有裂缝、空鼓现象;

(5)沟底平顺,无堆积物、无积水现象。

7、工程质量的控制与验收

7.1、质量检查

7.1.1、每批材料进场后,监理工程师必须进行质量检查并抽样送检,合格后方可使用。

7.1.2、喷射混凝土的配合比和锚杆(锚索)的配比必须符合规范和设计的规定,并由承包商上报监理和业主审批后方可运用于现场施工。

7.1.3、监理工程师还必须对喷射混凝土施工作业进行跟踪监督,承包商是否严格安装配合比施工,混凝土强度试件抽样,混凝土的喷射厚度等。

7.1.4、监理工程还必须要求承包商加强对混你个头等的养护和成品保护。

7.1.5、锚杆施工必须符合细则3的相关规定。

7.2验收规定

7.2.1、施工工序验收流程图

7.2.2、承包商应制定三级检查制度、每道工序的验收必须先经承包商自检后报监理工程师检查验收。

7.3、试验规定

7.3.1、监理工程师应对所有现场施工所用的原材料进行抽检,符合要求后方可用于现场施工。

7.3.2、锚杆应进行抗拉和验收试验,并应符合下列规定:

a 、为确定锚杆与土体之间抗剪强度及有关施工参数,应进行锚杆的基本抗拔试验。基本试验锚杆数量不宜少于三根,如果地形复杂,可适当增加试验量。

b 、试件数量:抗拉试件宜为总数量5%,且不少于5根;

c 、锚杆的安全系数1.6,抗拔力设计值不小于10KN/m 。

7.3.3、喷射混凝土结构试件制作及工程质量应符合下列规定:

a 、混凝土的试件制作,同一配合比每班不得少于一组

b 、喷层与边坡以及喷层之间粘结应用锤击法检查,检查的数量不得少于相关要求的规定。检查点60%以上喷射厚度不得小于设计厚度,最小值不得小于设计厚度1/3,厚度总平均值不小于设计厚度时,方为合格。

c 、喷射混凝土应密实、平整、无裂缝、脱落、漏喷、露筋、空鼓、渗漏水等现象。平整度允许偏差为30㎜,且矢弦比不大于1/6。

8、施工监测

8.1、施工准备

8.1.1、参加由业主组织的交桩,交桩内容包括:导线桩、转交桩、方向桩、定位桩和高程控制桩及其护桩;

8.1.2、承包商应对全部工程或开工段落的原始地面线进行实际测定,并提交测

监理验收 监理验收

监理验收 监理验收 监理验收 监理验收

定位、放线 成孔 锚杆(锚索)制作安装

注浆 钢筋绑扎、锁定筋安装 混凝土喷射 混凝土养护 下道工序

量成果,监理工程师对测量成果进行抽查复测。

8.2、施工过程

8.2.1、承包商应负责保护并经常检测已接收的和自行建立的测量控制网点。一经发现移动或损坏,应立即采取补救措施,并报告监理工程师。

8.2.2、对于控制网点测量、重要断面测量、重要部位的放样测量等,监理工程师可采取旁站式监理方或由监理工程师对测量成果进行抽查复测。若发现任一测点不符合规范或设计要求,则应责成承包商进行检查校核或复测,并提交测量报告。

8.2.3、在工程开工前,对承包商的施工放线测量(工程的位置、高度、尺寸及其线型的准确性)进行监督检查和认可。

8.2.4、承包商应按批准的实测进度日程安排计划。在阶段性测量工作完成后将测量成果资料报送监理工程师审核。

8.2.5、检查承包商测量人员的测量记录、工作日志。

8.2.6、核实因变更设计引起工程数量变动所需的测量内容。

9、安全文明施工方面

9.1、应注意检查作业区的危石清理和施工机具的检查。

9.2.喷锚支护必须紧跟开挖工作面进行,并专人随时观察边坡变化情况。非操作人员不得进入正进行施工的作业区,施工中喷头和注浆管前方严禁站人。

9.3、锚杆张拉时,张拉计前方和下方严禁站人,锚杆一旦颈缩立即卸荷;锚索张拉时孔口前方严禁站人。

9.4、喷射作业时作业人员应采用电动送风防尘口罩、防尘帽、压风呼吸系统等防护工具。

锚索格构梁边坡防护施工方案

延安市小砭沟安置小区滑坡治理工程锚索格构护坡专项施工方案 编制: 审核: 审批: 二O一六年五月 目录

一、编制依据 1、延安市小砭沟安置房滑坡治理工程施工设计图及相关资料; 2、现场勘察资料; 3、《建筑边坡工程技术规范》GB50330~2013; 4、《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22-2005; 5、《施工现场临时用电安全规范》JGJ46—2005;

6、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)。 二、工程概况 按照总设计说明,本工程边坡防护设计包括有锚拉式抗滑桩、混凝土拱形骨架护坡、锚索格构梁骨架护坡,混凝土格构梁骨架护坡。其中H1025—H995之间边坡采用锚索格构梁支护,锚索采用3束3股公称直径、材料极限抗拉强度为1860MPa钢绞线,锚索间距3×3m,钻孔孔径120mm,锚索封头采用C30砼浇筑,锚索断头保护层厚度不小于35mm;格构梁采用钢筋混凝土,尺寸为400×400mm,中心线间距3×3m,混凝土标号C30,保护层厚度不小于35mm; 三、进度计划 本工程锚索格构梁边坡防护施工进度根据边坡土石方开挖进度确定,与边坡土石方、其他支护结构穿插进行施工。计划工期为2016年06月01日至2016年12月30日。 四、施工方法 1、锚索格构梁施工工艺 锚索格构梁施工工艺流程图 2、锚索孔成孔施工 ⑴坡面修整 锚索施工前,首先用人工及时按照从上而下分层修坡即开挖一级,防护一级。开挖至锚索格梁边坡时,每层开挖高度为锚索上下横梁间距大小,严格控制超挖,直至开外至下级平台,然后再开挖格梁基础并施作锚索。完成每层坡面开外后,若为土质坡,及时用彩条布覆盖,防止雨水冲刷边坡。

土方开挖及基坑支护工程安全监理实施细则

土方开挖及基坑支护工程安全监理实施细则 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

土方开挖及基坑支护工程安全监理实施细则1、土方开挖及基坑支护安全专项施工方案审核 (1)土方开挖施工方案审核 开挖深度≥5m的基坑、须经专家组论证,施工单位应根据专家论证意见,以及已有的工程地质、水文地质、周围环境资料以及根据支护结构设计、降排水的要求确定开挖方案;方案内容应符合有关规程及强制性标准(施工安全篇)有关条文的要求 土方开挖方案中的安全技术措施审核主要有如下方面:降排水及避免基坑漏水、渗水措施;根据设计确定边坡放坡坡度及控制(预防)坍塌的安全措施;临边防护及坑边荷载要求;上下通道的设置;施工运输道路的布置;机械化联合作业时的安全措施;土方开挖变形监测措施;施工人员安全防护措施等。 (2)基坑支护施工方案审核 基坑支护是基坑施工的重要组成部分。当基坑深度超过5m(含5m)时,须经专家组论证,施工单位应在专家论证意见及专项支护设计的基础上完善基坑支护施工方案。在向监理提交施工方案时,应将专家论证意见

及专项支护设计资料附于其后。综合考虑工程地质与水文地质条件、基础类型、基坑开挖深度、降排水条件、周边环境对基坑侧壁位移的要求、基坑周边荷载、施工季节、支护结构使用期限等因素做到因地制宜因时制宜。 方案中的安全技术措施审核主要有如下方面:坑壁支护方法及控制坍塌的安全措施;基坑周边环境及防护措施;基坑临边防护及坑边载荷安全要求;上下通道设置;排水措施;支护变形监测措施。施工作业人员安全防护措施等 2、土方开挖及基坑支护监理现场安全检查内容: 严格执行施工组织设计和安全技术措施,不得擅自修改。现场施工区域应有安全标志和围护设施。危险处,夜间应设红色标志灯。基坑周边必须设置防护栏杆,栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0—1.2m,下杆离地高度为0.5—0.6m;横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱;防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭。边坡坡度应严格按设计要求进行放坡。软土基坑必须分层均衡开挖,层高不宜超过1m;作业中应由上而下分层开挖,遵循先放坡,先支护,后开挖的原则。机械挖土作业时,应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。严禁采用挖空底脚的方法进行土方施工。当采用机械挖土时,机械旋转半径内不得有人;当采用人工挖土时,人与人之间的操作间距不得

基坑边坡支护桩监理实施细则

基坑边坡支护桩监理实施细则 1、工程概况: 山东嘉汇环球广场工程地下两层,在基坑东边坡住宅楼及北侧明星池位置采用锚拉支护桩支护,支护桩长度为13.0米(—1.5米---—14.5米),支护桩直径为800毫米,支护桩间距为1.2米,对于明星池凸出厕所间及东、西外墙各出1.5米位置支护桩间距加密为1.0米,砼设计强度为C30。基坑较深,场地狭窄,基坑侧壁安全等级为一级。 2、控制依据: 2、1《嘉汇房地产开发有限公司综合楼岩土工程勘察报告》 2、2《山东嘉汇。环球广场基坑支护工程设计施工图》 2、3《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120----99) 2、4批准的施工方案 3、控制要点: 3、1方案审查 3、2测量放线复核 3、3材料控制 3、4钻进过程控制及检查钻进记录 3、5砼灌注过程控制 3、6钢筋笼绑扎、焊接、成型后的过程控制 3、7安全技术控制 4、控制方法:

4、1机械钻孔施工前,必须对施工单位呈报的施工方案予以审查。重点对施工机械的配置、操作人员上岗资格、成孔后的沉渣控制、砼灌注过程的施工方法进行审查。、 4、2依据建设单位提供的基准线、水平点和桩位平面图,测放桩位并妥善保护。桩机就位后,进行复核检查,检查钻机水平、垂直及就位稳定性。轴线和垂直轴线方向均不宜超过50mm,垂直度偏差不宜大于0.5%。 4、3材料控制: 4、3、1钢材: (A)钢材进场前,应检查施工单位呈报的进场钢筋的合格证等,不符合要求的不允许进场。 (B)钢材进场后,监理工程师到现场监督施工单位按规范规定要求分批、分规格取样,取样过程和方法符合规范要求时,予以封样送检。(C)检验进场抽样试验报告,对合格的予以签认,否则,责令其 不合格的钢材进行退场处理。 4、3、2砼: 本工程支护桩采用C30商品砼。混凝土进场后,在监理单位有关人员的监督下,对每车混凝土塌落度进行检测,对不能满足施工要求的混凝土,不准使用;每根桩留取试块至少一组,进行水下养护,按规定时间送检。 4、4钢筋笼绑扎及成型后的过程: 4、4、1钢筋焊接人员应有焊工上岗证,焊接前应进行试焊,并经监

监理研究细则-钻孔灌注桩-修

钻孔灌注桩施工监理细则 本细则容分监理依据、监理容、施工前准备、施工过程中质量控制和桩基子分部验收五个部分。 一、监理依据 1.《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002); 2.《混凝土结构设计规》(GB50010-2002); 3.《建筑抗震设计规》(GB50011-2001); 4.《建筑桩基技术规》(JGJ94-94); 5.《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002); 6.《岩土工程勘察规》(GB50021-2001); 7.《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002); 8.《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》(JGJ3-91 1997年局部修订); 9.《基桩高应变动力检测规程》(JGJ106-97)。 二、工程概括和监理容 1、工程结构形式、层次及本工程地质情况描述 2、本工程钻孔灌注桩工程量,见表1。 工程钻孔灌注桩工程量表表1 说明:上表工程量是根据桩基施工图纸统计。 三、施工前准备 施工前的准备工作对一项工程是否能保证质量目标、工期目标顺利完成有相当重要的作用。因此监理人员对施工单位施工准备工作同样要做好监督管理。 1.技术准备

(1)熟悉施工场地的工程地质及有关水文地质资料; (2)熟悉设计图纸、技术要求,及时组织进行图纸会审和设计图纸交底; (3)收集现场的测量基础资料,督促、检查施工单位场地轴网等控制点的引测,做好保护工作并及时组织复核; (4)了解场地障碍物的分布情况及埋置深度,影响桩基施工时要督促施工方及时清理; (5)施工过程中所用到的有关报表、技术资料格式对施工方统一交底; (6)审查施工单位编写的施工组织设计,是否根据本工程实际特点编写,是否有针对性,施工工艺、技术措施是否可行,人员组织、机械配备是否合理等。 (7)对轴网复杂的项目,组织进行桩位翻样,对桩的定位、测量放样坐标化、数字化并整理成册;同时,结合地质勘探资料中勘探点的坐标,将勘探点反映到桩位图中,并根据勘探点揭示的持力层界面标高,圈出场地围持力层初步的等高线情况,这样,各部位桩应该达到的深度一目了然,具有对比性、指导性。 2.技术管理 (1)钻孔灌注桩工程是地下隐蔽工程,具有工序多、工艺复杂等特点,不同的地质情况和设计,采用的施工工艺均可能不同。监理人员要根据工艺要求严格审核查验施工单位报验进场的施工设备,不符合工艺要求,可能影响工程质量和工期的设备不准进场。 审核施工单位选择的施工设备要把握以下几条原则: ①、能满足设计对工程的技术要求和质量标准; ②、适应地层特点和施工工艺的要求; ③、适应施工现场的场地大小、场搬迁、工期要求、供水、供电条件等; ④、适应施工单位现有的设备条件,以较少设备投入来满足施工需要; ⑤、能较好的根据主机设备型号、数量进行辅助设备和工机具的选型配套。 (2)督促施工方对桩进行合理编号,并统一发放各有关单位。 (3)对复杂工程,要求施工方提出测量方案,提出控制措施和要求,并进行核对、统一。 (4)要求施工方对场钻机进行编号,组织对各钻机的钻具、钻杆尺寸进行测量,并统一登记造册;对使用的混凝土初灌料斗,其容量应满足施工组织设计要求,否则督促进行更换、加大等。 3.材料准备 施工单位拟用于本工程的材料,必须做好报验工作。进场的钢材、水泥材料必须提供质报书,对不同厂家、不同型号、炉号的材料要进行批量检验,有关的水泥安定性检验,砂石含泥量检验,石料强度检验,混凝土配合比及试块试验等必须有专职人员操作完成。

锚杆、锚喷及格构梁工程施工劳务合同

碧云峰边坡支护工程合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:姓名:(以下简称乙方) 住址:身份证号码: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿,公平和诚实守信的原则。 甲方现将工程中的锚杆、锚喷及格构梁工程承包给乙方施工,经双方协议,本工程施工内容事项,本着双方互利的原则,同意签订如下协议,相互遵守。 一、承包方式及范围 1、边坡支护设计施工图工程中的非预应力锚杆、锚索、挂网喷砼、钢筋砼格构梁、挡土墙、排(泄)水管、截水沟、伸缩缝(沉降缝)、等工程,承包性质为包工包料的形式。 2、乙方负责:非预应力锚杆、预应力锚索、挂网喷砼及钢筋砼格构梁施工的所有机械设备、施工人员、施工用具、安全用具(品)、工具、劳保用品及食宿;操作架子、架料的租赁、损耗、上下车、搭设安装及拆除、拆除后架料按指定地方码堆;所有钢筋、钢绞线、的制作安装、焊接;格构梁的模板、木方、铁丝、铁钉及装模的各种工具用具;砼捣实用的振动棒及工具;砼养护一周;坡面土层的精加工;所有砼的配比拌料。 负责提供砂、石、水泥、钢筋、砼;材料安置到位; 3、甲方负责:提供施工设计图纸复印件,并安排施工员、安全员现场指导和检查施工;提供测量控制点; 二、工程质量要求 1、严格按设计图纸施工,严禁偷工减料。 2、乙方必须保证锚杆竣工后的抗拔值达到设计要求。 3、锚喷及格构梁的砼严格按设计要求的配合比进行拌制。 4、各项工程质量必须达到设计图纸及施工规范要求。 5、。必须严格按照甲方的工程进度要求进行施工。 三、安全生产文明施工

1、施工人员必须严格执行安全生产条例,杜绝一切安全事故发生。 2、施工作业人员严禁衣冠不整及打赤脚、穿拖鞋和赤膊上工,必须带好安全帽及穿好防滑胶鞋,部分工种戴好防护手套。 3、上班前、上工中严禁喝酒,严禁精神不正常及老年人进入施工场地作业,禁止带病上工。 4、必须遵循有关用电规程,严禁私自乱接乱动电器开关,非机械设备操作人员严禁动用机械设备。 5、承包人(承包负责人)必须教育好施工作业人员的安全意识,进行安全辅导,做到安全施工,文明施工,注意自身及他人的安全。 6、施工中一切安全事故由乙方承包负责人负主要责任。 四、结算方式 1、包工包料,按图施工,按建设单位与甲方签认的工程量结算,。 2、锚杆工程包括:搭拆架、钢筋制作、焊接、安装、注浆等工序验收合格,按实结算,锚杆每米元。另外泄水孔每米元(不合格的不予计量)。 3、挂网喷浆工程包括:搭拆架、土坡坡面精加工、钢筋的制作安装、拌制喷洒砼及砼的养护,验收合格,按实结算每平方米元(不合格的不予计量)。 4、格构梁工程包括搭拆架、模板、木方、铁丝、铁钉、装模、钢筋制作安装、自拌浇捣砼(制作砼试块)、成型、养护,验收合格,按实结算每立方米元(不合格的不予计量)。 五、付款方式: 1、根据边坡支护工程的实际完成进度按设计施工图中的工程量支付50%,作为工程待边坡支护工程全部完工,验收合格付工程总款的80%,其余工程款(余下的20%)在工程全部竣工验收、资料交档后以建设和审计单位确定的工程量一个月一次付清。 2、根据以上付款原则,通过甲方财务部门,乙方开出工程款收据及身份证复印件支付。 六、施工工期: 年月日起至年月日止共计天。 七、此协议一式两份,双方各执一份,签字生效,具有同等法律效应。

2021年边坡支护安全监理实施细则

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021年边坡支护安全监理实施 细则 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2021年边坡支护安全监理实施细则 1.工程概述 1.1.工程概况 北京市丰台区生活垃圾循环经济园渗沥液处理厂位于丰台区宛平办事处北天堂村东侧生活垃圾循环经济园区,总占地面积为15698.6m2。建成后的处理厂日处理渗沥液600吨,处理达标的水基本可供场区绿化、降尘、冲涮等用水。为提高经济园区的渗沥液处理水平和排放标准和控制垃圾渗沥液的二次污染发挥重要作用。主要设施包含调节池、厌氧反应器、生化池、综合处理车间一、综合处理车间二、污泥池、综合池等。 1.2.基坑概况 新建调节池位于丰台区生活垃圾循环经济园渗沥液厂南侧,新建调节池施工时需先将现况旧调节池拆除,调节池南侧地面标高51.20,新建调节池基底标高45.00,该结构外边线距分解处理车间

引桥结构北侧6.6m,距规划红线仅为3.6m,距旧调节池侧墙0.6m,旧调节池为钢筋混凝土结构,结构高度4.3m。旧调节池外侧0.8m处为旧调节池施工时基坑支护喷混,喷混厚度约10cm。该护坡开挖深度6.2m。 新建调节池南侧为分解车间引桥,该处引桥为框剪结构,基础为Φ600钻孔灌入桩。引桥上为进出分解车间的垃圾车,行车密度较高。新建调节池南侧道路已经封闭,无车辆行驶。 1.3.地质条件 该处地层为上层0.6m范围为杂填土,其余开挖部分均为砂质粉土。砂质粉土的摩擦角φ=25°,土的内聚力c=20kpa。开挖基坑处无地下水。 2.安全监理工作依据 1、本工程建设监理委托合同; 2、监理规划、安全监理方案、细则中所涉及的相关内容; 3、国家颁布的各项安全技术规范和强制性标准; 4、国家安全生产方针,各级政府安全生产法规;

建筑边坡支护工程监理实施细则正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.建筑边坡支护工程监理实 施细则正式版

建筑边坡支护工程监理实施细则正式 版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用, 也可根据实际需要修订后使用。 一、工程概况 本工程地下室为长方形,长约255.6米,西侧宽约为8.8米,东侧宽约为23.2米。建筑设计±0.00为黄海高程17.5m,地下室底板顶标高-6.4m(相对标高),地面高程16.6 -17.2m。开挖最大深度为 7.00m,承台处加深0.6-1.0m,承台处最大开挖深度为8.00m。 基坑开挖范围内勘察期间测得场地地下水标高大致为9.5-11m,基坑底土层主要为砾砂,局部揭露厚度达3.8m,该层地下水渗透性很强,且在地下水渗透作用下可

能形成流沙,严重时可能造成塌方、基坑失稳等,因此需对地下水进行处理。 基坑安全等级为二级。基坑支护为临时性工程,设计使用时间为12个月。该工程深度大于5m,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应组织专家对施工方案进行论证。 二、编制依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 3、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 4、《锚杆喷射砼支护技术规范》

支护桩施工监理细则

支护桩施工监理细则 编写: 审核: 审批: 广州市穗高工程监理有限公司 广州铁路新客站地区市政道路及附属工程三标项目监理站 二00九年六月一日

目录 第一节工程概况及桩基施工特点 (2) 第二节桩基检查工作流程 (3) 第三节监理工作的控制要点及目标值 (4) 第四节桩基的施工质量的控制 (5) 第五节旋挖桩施工安全措施 (34)

第一节工程概况及桩基施工特点 1.1工程概况 广州铁路新客站地区位于广州市番禺区钟村镇石壁村,在广州市中心区的南部,处于广佛都市圈的地理中心。广州新客站地区,规划范围东起105国道,南至屏山涌,西以幸福涌为界,规划面积为11.40平方公里。本区域内规划道路系统由两纵两横的快高速路骨架路网和三横三纵的主干道以及一条新客站高架专用路组成的主要组成,路网基本格局为方格网+放射状。F隧道位于广州铁路新客站地区核心区域,设计道路等级为城市支路,为钟三路为转钟陈路单向双车道隧道。F隧道起止点里程K0+000~K0+370.838m,全长370.838m,其中暗埋段起止点里程K0+144.548~K0+216.320m,暗埋段长度71.772m,敞开段长度299.066m,支护桩共509根。 1.2 专业工程特点 本标段隧道工程主体结构的里程为FK0+000~FK0+370.838,暗埋段长71.772m,基坑深度为1.0~10.8m,雨水泵房开挖深度为12.5m,隧道净空高度5.5米。场地平整后标高为+7.5m。

基坑支护形式分为:放坡开挖、钻孔支护桩+高压旋喷桩止水帷幕支护。其中支护桩支护区段,根据基坑深度的不同分别设置1~4排钢支撑或混凝土支撑,支护桩顶部设钢筋混凝土冠梁。放坡开挖段基坑侧壁采用挂插钢筋网喷射混凝土护面。 1.3地质条件 第四系(Q m1)素填土层〈1〉,第四系冲洪成因(Q a1+p1)的淤泥(淤泥质土)〈2〉、粉质粘土〈2-3〉、粉细砂〈2-3〉、中粗砂〈2-4〉、粉质粘土〈2-5〉和残积成因(Q1)的粉质粘土〈3-1〉、〈3-2〉,下伏基岩主要为白垩系的泥质粉砂岩。 第二节桩基检查工作流程 监理程序施工程序

边坡治理监理实施细则

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 边坡治理工程 监 理 实 施 细 则 监理工程师: 总监理工程师: 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2014.04 监理实施细则审批表工程名称:

目录 1.工程基本概况………………………………………………………4页 2.工程质量目标………………………………………………………4页 3.编制依据………………………………………………………… 4页 4.本工程的专业特点……………………………………………… 5页 5.监理工作容及程序…………………………………………5~6页 6.设计及规要求………………………………………………6~9页 7.施工单位施工过程及竣工时应提供的报审表及相关资料………………9页

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。监 理实施细则 建设单位:。。。。。。。。。。。。。。。 设计单位:。。。。。。。。。。。。。。。。。。 监理单位:华东工程监理咨询 施工单位:。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 工程基本概况:。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 一、工程质量目标: 边坡治理工程施工质量必须满足设计及规要求。 二、编制依据: 1.1省颁布的有关《矿山自然环境综合治理工程》的技术要求;及建设工程招标文件、合同约定的容。 1.3《测量规》GBJ50026-93; 《建筑边坡工程技术规》GB50330-2001; 《锚杆喷射砼支护技术规》GB50086-2001;

深基坑支护监理细则(桩+锚索)讲解学习

广西宏基工程监理有限公司 盛和嘉园工程 监理实施细则 (深基坑支护与开挖工程) 编制人:肖广杨 审核人: 编制单位:广西宏基工程监理有限公司 盛和嘉园工程项目监理部 编制日期:2014年6月

目录 一、工程特点与概况....................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据 (4) 三、监理工作控制要点与目标值............................. 错误!未定义书签。 四、主要的监理要点 (8) 4.1、旋挖钻孔灌注桩监理控制要点 (8) 4.2、钢筋砼冠梁、腰梁、连梁监理控制要点............... 错误!未定义书签。 4.3、锚杆施工质量监理控制要点......................... 错误!未定义书签。 4.4、井点、管井降水监理控制要点 (13) 4.5、土方开挖监理控制要点 (13) 五、进度控制监理措施......................................错误!未定义书签。 六、安全监理工作措施.................................... 错误!未定义书签。 七、深基坑工程安全监测和支护效果检查..................... 错误!未定义书签。 八、事故应急准备和响应处理监理 (20)

一、工程特点与概况 本工程为河池市城区江北粮食局片区改造一期工程,位于河池市城区北部,原江北粮食局仓库用地,北侧为解放东路(机电一条街),西侧为居民楼房,南侧为紧靠龙江的江北西路,东侧和东南侧为江北粮食局既有楼房,用地面积约为6670.01m2,总建筑面积为58776.20m2。该地块呈“凸”字型分布,包括1#和2#楼,1#楼高2~32层(32层高99.60m),2#楼高27层(高84.60m),地块范围内设计3层地下室(高11.70m,基底标高为183.90m),1#和2#楼结构类型均为框剪,基础型式:冲孔桩+筏板形式。 该项目工程重要性等级为一级,场地复杂程度为二级,地基复杂程度为一级;地下室预计开挖后形成的基坑深度约11.70 m,基坑工程安全等级为一级;综合确定本工程的岩土工程勘察等级为甲级,地基基础设计等级为甲级。 本工程支护体系由广州智海建筑设计有限公司设计,工程采用直径Φ800钻孔灌注桩+锚杆支护、三重管高压旋喷桩联合支护,勘察单位为核工业柳州勘察研究院,监理单位为广西宏基工程监理有限公司,施工单位为广西建工集团第五建筑工程责任有限公司,基坑支护工程分包单位为广西建工集团基础建设有限公司。 支护钻孔灌注桩桩身砼等给C30,钢筋笼采用焊接,预应力锚索直径Φ150,水平间距1.2m,采用湿法施工,锚杆采用二次压浆,材料为纯水泥。 二、编制依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同或协议; 2、建设工程委托监理合同、监理规划;

锚索格构梁边坡防护施工方案

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 2.1、锚索格构梁概况 (2) 2.2、场区地质水文条件 (3) 2.3、工程量表 (3) 2.4、进度计划 (4) 3、施工方法 (4) 3.1、锚索格构梁施工工艺 (4) 3.2、锚索孔成孔施工 (5) 3.3、锚索制作及安装 (8) 3.4、注浆 (9) 3.5、钢筋混凝土格构梁施工 (9) 3.6、锚索张拉与锁定 (10) 3.7、封锚 (11) 4、资源配备 (11) 4.1、劳动力安排 (11) 4.2、机械安排 (11) 5、质量保证措施 (12) 6、安全保证措施 (13) 7、环境保护及文明施工保证措施 (14)

七号地块延伸段一号路边坡工程—锚索格构梁边坡防护施工方案 1、编制依据 1.1、七号地块延伸段一号路边坡工程施工设计图及相关资料; 1.2、现场勘察资料; 1.3、七号地块延伸段一号路施工组织设计; 1.4、《水利水电工程预应力锚索施工技术规范》(DL/T5083-2004); 1.5、《建筑边坡工程技术规范》GB50330~2013; 1.6、《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22-2005; 1.7、《施工现场临时用电安全规范》JGJ46—2005; 1.8、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)。 2、工程概况 2.1、锚索格构梁概况 按照总设计说明,七号地块延伸段一号道路位于仁怀茅台酒厂厂区内一号路延伸段,起点接一号路,终点位于小河桥大桥,道路全长1670m,路宽12m;道路为厂矿道路,设计速度20km/h(部分限速15km/h),道路路面设计车限15年。 本工程边坡防护设计包括有素混凝土挡墙、浆砌片石方格骨架护坡、抗滑桩+挡土板、锚喷支护以及锚杆格构支护。其中K0+080~K0+120段、K0+670~K0+748段、K1+190~K1+260段道路上边坡采用锚索格构梁支护,锚索采用6束7股公称直径15.24mm、材料极限抗拉强度为1860MPa钢绞线,锚索间距3×3m,钻孔孔径130mm,锚索封头采用C25砼浇筑,锚索断头保护层厚度不小于50mm;格构梁采用钢筋混凝土,尺寸为600×400mm,中心线间距3×3m,混凝土标号C25,保护层厚度不小于35mm;格构梁基础采用C25素混凝土,截面尺寸为800×500mm;坡面部分每15m设道伸缩缝,缝宽20mm,采用沥青

基坑支护监理细则

(深)基坑支护监理实施细则 1. 总则 1.1 本监理实施细则适用于明挖边坡锚喷支护工程,包括边坡基础清理、缺陷处理、锚杆、挂网、排水孔、喷射砼的施工。 1.2 本细则编制依据施工合同文件、质量监理合同文件、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001、SDJ57-85、设计技术要求、设计图纸及其他有关规程规范编制。 2. 施工前准备工作监理 2.1 锚杆及喷混凝土支护实施前56天,承建单位应根据设计及施工合同文件的要求,进行相应的现场生产性试验,以验证设计参数,确定、优化施工工艺。试验项目包括锚杆注浆密实度试验,喷混凝土室内及大板试验(每种拟用的外加剂至少作三次试块试验板)及锚杆砂浆配合比试验,试验前应将各类试验计划报监理中心审批。试验结束后,承建单位应及时整理试验成果报告送监理中心审批。 2.2 承建单位于锚喷支护开工前28天,根据试验成果、设计文件及合同文件技术条款和有关规程、规范的要求编制锚喷支护施工组织设计,报监理中心审查,其内容应包括: (1)工程概况; (2)工程地质资料和数据; (3)作业区划分; (4)锚喷支护的施工程序、施工方法;采用的新设备、新技术; (5)设备配置及性能、数量,劳动力安排计划; (6)采用的新设备、新技术; (7)各项支护材料的试验成果; (8)施工进度计划; (9)质量与安全保证措施; 2.2 承建单位必须按合同及批准的施工措施的要求,组织施工设备进场,运至现场的各种机械设备、仪器仪表及其他辅助设备必须经过检查、率定,并经监理工程师认证合格,方可使用。

2.3 施工现场的风、水、电的布设与安装必须符合合同文件及批准的施工措施的要求,并确保施工安全。 2.4 承建单位应做好锚杆及砂浆和喷混凝土材质试验工作,并于锚喷支护施工前将试验结果报送监理中心批准。 2.5 上述报送文件连同审签意见单均一式四份,经工程承建单位项目经理(或其授权代表)签署并加盖公章后递交。监理中心审阅后限时返回审签意见单一份,原文件不退回。 2.6 除非接到的审签意见为“修改后重新报送”,否则承建单位可即时向监理部申请开工许可证。监理中心将于接受承建单位申请后的24h内开出相应项目的开工许可证或开工批复文件。 2.7 如果承建单位未能按期向监理中心报送开工申请所必须的文件和资料,由此造成施工工期延误和其他损失,均由承建单位承担合同责任。若承建单位在限期内未收到监理中心的审签意见或批复文件,可视为已报经批准。 3. 施工过程监理 3.1 喷锚支护前,承建单位应按照《基础验收监理实施细则》要求对支护边坡进行处理及检查验收。基础表面清理应清理干净、无松动块石,陡坡、反坡处理及表面不平整度应符合设计要求。 3.2 对开挖施工中揭露出来的断层、裂隙、夹层、地下水露头或渗水点及开挖施工缺陷、地质缺陷等,需经施工地质鉴定,由设计提出处理方案,承建单位按处理方案实施,经各方联合验收合格后方能进行锚喷支护施工。 3.3 锚杆孔钻孔前,应按设计图纸要求进行放样,钻孔结束后承建单位应及时对孔深、孔斜、孔向、孔径进行检测,以确保钻孔质量符合设计及技术条款和规范要求,并认真填写钻孔班报表。 注浆施工前,锚杆孔应经压力风、水多次冲洗,直至孔内无岩粉与积水,经监理检查验收后才能注浆、安装。 3.4 锚杆所用的钢筋材质和规格应符合设计要求,必须有出厂合格证。承建单位应进行抽检试验,合格后方可使用。使用前应对锚杆进行调直、除锈、去污处理。 3.5 砂浆锚杆必须使用注浆机注浆,严禁人工注浆,锚杆施工可先注浆后插锚杆或先插锚杆后注桨,注浆要饱满。如插杆后孔口无浆或孔口人工抹浆,该锚杆将视为无效锚杆。随机锚杆与系统锚杆安装时,监理工程师将全过程监控,重要部位实施旁站监理。

支护水泥搅拌桩监理细则

XDG-2012-78号地块A块二期 水泥搅拌桩监理细则 内容提要 工程概述 编制依据 编制目的 水泥搅拌桩质量控制措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制 水泥搅拌桩监理细则

工程概述 无锡市滨湖区雅居乐A地块二组团工程位于无锡市滨湖区贡湖大道东侧与观山路南侧。本工程由无锡雅居乐房地产开发公司投资建设,由中国华西工程设计建设有限公司设计,我公司实施监理,总承包单位为:南通达欣建设集团股份有限公司。支护面积约13910㎡。 编制依据 (1)施工招标文件及本基坑围护的设计图纸 (2)招标答疑的有关内容 (3)岩土工程勘探报告 (4)工程现场及周边环境实际情况 (5)本工程拟使用的规范及标准 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ94-2002) 《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 《建筑项目管理规范》(GB/T50326-2007) 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《建筑基坑工程检测技术规范》(GB50497-2009) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《混凝土泵送施工技术规范》(JGJ/T10-2011) 《施工现场临时用电安全规范》(JGJ46-2005) 《建设工程施工现场供电安全规范》(JGJ46-2005) 《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2007)

编制目的 本监理细则是监理依据和监理指导性文件之一,主要体现在本工程施工活动全过程的监理总体构思,是指导本工程施工过程的技术、经济综合性文件。 水泥搅拌桩简述 水泥搅拌桩是我国在20世纪年代发展起来的地基处理新技术,它是通过特制的深层搅拌机械在地层深部就地将软土和水泥强制拌和,使软土硬结而提高地基强度。这种方法适用于软弱地基的处理,对于淤泥质土、粉质粘土及饱和性土等软土地基的处理效果显著,处理后可以很快投入使用,施工速度快;在施工中无噪音、无振动,对环境无污染;投资省。 水泥搅拌桩质量控制 1、水泥搅拌桩施工水泥搅拌桩施工的准备工作是:A、用重Ⅱ型超前动力触探确定符合设计要求的桩底高程;B、对桩机性能做全面的检查;C、合理选好后台供浆位置,避免供浆线路过长;D、施工场地事先予以平整;地表过软时,采取防止桩机失稳的措施;E、测量施工平台的高程,放好桩位。深层搅拌桩机施工工序是:将桩机移到指定桩位进行对中、校正;在集料斗按设计配合比扳指水泥浆;启动主机,使搅拌机钻杆边喷浆边旋转下沉;当下沉到设计深度后,喷浆反转提升桩顶位置;再次将搅拌机钻杆边喷浆边旋转沉入桩底;桩机下沉到桩底后喷浆搅拌提升到桩顶;移机,施工下一搅拌桩。 2、施工监理控制 对搅拌桩施工质量必须作到事前控制、事中控制和事后检测。 2.1、施工前监控认真审核施工单位的施工组织设计。根据设计图纸和要求、工程地质资料、JGJ94-2002《建筑地基处理技术规范》、YBJ225-91《软土地基深层搅拌桩加固技术规范》的有关要求,仔细审核施工单位呈报的施工组织设计,

边坡支护及锚索与格构梁联合施工工法

探析边坡支护及锚索与格构梁联合施工工法 摘要:本文对山区高边坡病害特征和对其治理工程方案的慎重选择进行了深入分析。 关键字:高边坡病害治理工程方案 abstract: in this paper, a mountainous area high slope disease characteristics and its governance project careful selection of in-depth analysis. keywords: high slope; engineering project management 中图分类号:u213.1+3 文献标识码:a 文章编号: 现阶段随着我国山区建设迅猛发展。在山区建设中,出现大量的山体边坡,其防护问题非常突出。为了满足安全可靠和经济合理双重目标,对高边坡病害特征的深入分析和对其治理工程方案的慎重选择显得十分重要。 一、边坡支护及锚索与格构梁联合施工工法特点 (一)该施工方法的特点是:锚索与格构梁联合结构是对边坡进行加固的一种支护技术,该加固技术具有布置灵活、结构形式多样、截面调整方便、与坡面密贴、可随坡就势等显著优点,格构内采用挂网喷砼、植草绿化和防护,同时该方法造价较低、施工工期短、边坡变形小,安全可靠,使其在高边坡加固处理中得到广泛应用。(二)使用其工作原理是利用锚杆将滑动体固定在山体上,以锚杆约束山体的滑动,并在滑动体表面锚头上加格构梁和挂钢筋网并

喷射混凝土,在滑动体表面形成钢筋混凝土板体结构,这样可以将松散的岩石固定为一个整体,以达到彻底根治滑坡的目的。 二、适用范围 根据格构的特点和作用,格构加固技术特别适用于坡度较陡、坡体岩土均匀且较坚硬的边坡。但应当注意,对于不同稳定性的边坡应采用不同的格构形式和锚固形式的组合进行加固或坡面防护。 三、施工工艺流程及操作要点 (一)工艺流程 (二)操作要点 1、施工准备 做好施工场地的排水工作,材料、机械的防雨、防水工作,保证水、电畅通。将预应力的钻孔设备、注浆设备、张拉设备调至工作面附近,待坡面整修工作面完成后,马上吊运至工作面。 锚索所需的水泥、钢材、预应力钢铰线及锚具等各类材料必须具有出厂检验合格证,并符合国家标准。使用前需对各种材料做必要的物理力学试验,提供材料检验合格证书等资料。预应力锚索使用的千斤顶、压力表等使用前必须进行标定或检验。 2、孔位定位放样 根据各工点工程平、立面图,按设计要求,将锚孔位置准确测放在坡面上,孔位误差不得超过±50mm。如遇既有刷方坡面不平顺或

格构梁边坡支护施工专项方案设计

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程XXXXXXXXX西侧边坡支护施工专项方案 编制: 审核: 批准: 中国水利水电第十一工程局 地铁9号线9130-1工区项目经理部 2016年8月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1概述 (1) 2.2设计主要容 (1) 2.3主要工程量 (2) 三、施工规划及平面布置 (2) 3.1施工规划 (2) 3.2施工道路布置 (2) 3.3临电与照明布置 (3) 3.4施工临时供水 (3) 四、锚杆格构梁施工 (3) 4.1.锚杆施工工艺流程 (3) 4.2锚杆施工 (3) 4.3 格构梁施工 (6) 五、坡面跌水沟施工 (12) 六、格构梁施工质量控制措施 (13) 6.1 质量控制标准 (13) 6.2 质量保证措施 (14) 七、高温、雨季施工注意事项 (15) 7.1 雨天施工注意事项 (15) 7.2 高温天气施工注意事项 (16) 八、资源配置 (16) 8.1 人员配置 (16) 8.2 设备配置 (17) 九、安全文明施工措施 (17) 9.1安全施工措施 (17)

9.2安全用电措施 (18) 9.3施工机械安全保障措施 (18) 9.4高空作业安全操作规程 (19) 9.5高空作业专项安全防措施 (19) 9.6文明施工措施 (21) 十、附图 (21)

XXXX站西侧边坡支护施工专项方案 一、编制依据 (1)国家、省、市及建筑主管部门颁发的相关法律、法规、规及文件要求及强制性条文要求; (2)市城市轨道交通9号线二期南海大道支线工程招投标文件; (3)《市城市轨道交通9号线二期南海大道支线工程详细勘察阶段(海上世界站)岩土工程勘察报告》; (4)《海上世界站主体围护结构施工》图纸; (5)《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2015); (6)《城市轨道交通技术规》(GB 50490-2009); (7)《地下铁道工程施工及验收规》(GB50299-1999)(2003年版); (8)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012); (9)《工程测量规》(GB50026-2007); (10)《城市轨道交通测量规》(GB50308-2008); (11)《工程施工安全事故报告和应急处理程序规定》(铁(2007)296号); (12)《地铁建设工程重大危险源安全管理办法(暂行)》(铁(2007)502号); (13)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); (14)《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ80-91)。 二、工程概况 2.1概述 XXXX城市轨道交通9号线二期XXXX支线工程海上世界站是本线的第一个站。本站位于XXXXXX片工业二路以北,工业三路以南,沿XXX大道南北向布置。 XXX站主体位于南海大道下方,道路繁忙,车流量较大。周边环境比较复杂,靠近本站西侧XXXXX周边边坡较长,车站有效站台中心里程:YCK3+760.000,车站起点里程:YCK3+472.6,车站终点里程:YCK3+858.8,全长386.2m。 车站南端XXXXX站~XXXX站区间明挖段,即XXXX站后区间,采用明挖法施工;北端为海上世界站~工业六路站区间,采用盾构法施工,车站北端预留盾构始发条件。 2.2设计主要容

边坡支护工程监理旁站方法

旁站监理方案 第一章旁站监理的目的 为及时发现和控制施工过程中关键部位,关键工序可能出现的质量问题,并得到纠正,确保工程质量符合设计要求及施工验收范围、质量验收标准的要求,为旁站监理工作提供方法和准则。 第二章旁站监理范围 1 2 旁站监理在总监理工程师的指导下,由现场监理人员负责具体实施。 1、检查施工企业现场质检人员到岗,特殊工种人员持证上岗以及施工机械,建筑材料准备情况; 2、在现场跟班监督关键部位,关键工序的施工执行施工方案(含安全)以及工程建设强制性标准情况;

3、核查进场建筑材料,建筑构配件、设备和商品砼的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验; 4、做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。 第六章、旁站监理的实施 1、监理企业在编制监理规划时,应当制定旁站监理方案,明确旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职责等。旁站监理方案应当送建设单位和施工企业各一 2 位、 3 4 1 2、旁站监理人员发现施工企业的施工活动已经或者可能危及工程质量的,应当及时向监理工程师或总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施 第八章、旁站监理记录的管理

1、旁站监理记录是监理工程师或总监理工程师,依法行使有关签字权的重要依据。 2、对于需要旁站监理的关键部位,关键工序施工,凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的,监理工程师或者总监不得在相应文件上签字。 3、在工程竣工验收后,监理企业应当将旁站监理记录存档备 查。

附件三:旁站监理记录表 工程名称:GD2202019□□

深基坑支护桩工程监理细则

基坑支护监理细则 一、工程概况 根据建筑图纸要求,基坑支护区域设计±0.000 m标高相当于绝对标高5.162 m(,基坑底开挖标高为-10.4 m~-11.4 m,基坑支护区域开挖深度约为8.3 m~9.5 m左右,本设计基坑底边线根据建筑总平面图纸提供。 1.钻孔灌注桩直径为直径Φ800 mm,设计桩长分别为13000mm;15500mm;16000mm;14000mm;12500mm;15000mm;桩距分别为1500mm;1600mm;采用C25商品混凝土。 2.预应力锚索:采用直径Φ15.2mm抗拉强度1860MPa规格的高强度低松弛预应力钢绞线,设计锚固段直径≥130mm。锚固段用纯水泥浆液压力注入,水泥标号采用普硅42.5,水灰比0.5. 3.锚索腰梁采用[20b规格的普通热轧槽钢(2根20#槽钢)。 二、监理工作的依据 1.建设单位与施工单位签订的施工合同或协议。 2.建设工程委托监理合同。 3.工程施工图纸技术说明及设计交底。 4.设计图纸交底和设计图纸会审纪要。 5.设计修改和设计变更文件。 6.审批通过的施工组织设计或方案。 7.中华人民共和国建筑法。 8.建设工程质量管理条例。 9.《建设工程监理规范》GB50319—2000

10.《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 11.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 12.《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99 13.《建筑基坑支护工程技术规范》DBJ/T15-20-97 14.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 15.《建筑地地基处理技术规范》J220-2002/JGJ79-2002 三、监理工作控制要点及目标值 (一)开工条件控制 1.向施工单位进行监理工作交底,明确监理工作程序。 下发监理作业表格;明确工程质量、进度、投资监理签证的程序;明确监理与施工单位之间函件、文件、报表等公文手续;明确工程例会召开的地点、时间、会议议程等。 2.审批施工单位报送的施工组织设计。 督促施工单位按照设计文件、施工合同的要求及工地现场的实际情况提交施工组织设计,并从施工设备、施工方法、施工质量保证体系和保证措施、施工进度等方面检查其是否满足合同工程的技术和进度要求。 (1)工程开工前,分包单位的施工组织设计(施工方案)经审核合格后,填报《工程技术文件报审表》报项目监理机构审核。 (2)施工组织设计(施工方案)的编制、审批及论证符合《建筑工程施工技术管理审查办法》(DSJ01-80-2003)及《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查方法》(建质E20.043213号)的规定,相关审批论证的文件应随《工程技术文件报审表》报项目监理机构。 (3)施工组织设计应包含设计、环境保护、监测、应急预案等内容,其施工方案主要内

相关文档