为了落实动力站电气监理细则,特制定旁站工作计划,本工程旁站主要有11个见证点。

1.发电机引出线安装;

2.变压器吊装和就位;

3.主变压器密封性检查和冲击试验;

4.发电机耐压试验;

5.封闭母线安装;

6.高压电机带电试运行;

7.低压电机带电试运行;

8.6KV电缆终端头的制作;

9.接地电阻的测试;

10.0.6KV厂用高压配电装置带电试运行;

11.0.4KV厂用低压配电装置带电试运行。

电气专业监理旁站计划

一、发电机引出线安装

发电机安装关键环节是引出线安装,监理选择此环节为旁站点。首先应仔细检查套管瓷件、法兰完好裂纹、引出线罩与套管的法兰结合面平整无损伤,橡皮密封垫平整、无老化僵硬。监理应要求施工人员仔细清理套管和出线罩上法兰结合面平整。不平的地方用锉刀修整。拧紧法兰时应按对角顺序防止受力不均,不得碰伤瓷瓶。应特别注意套管接线端子的安装方向不得反装,旁站时应确认无误。其次,

核对过渡引线,应使其与发电机引出线相对应,然后根据两者相对位置选择合适的伸缩节,力求伸缩节在连接螺栓紧固后受力最小。然后用布条沾酒精檫净接触面油污,用直尺检查接触面平整情况,镀银层不要磨损,力求导电接触面不小于70%,然后用螺栓紧固注意铁质螺栓位置紧固后不得构成闭合磁路,这一点非常重要,旁站记录中应特别记录下来。引出线绝缘包扎采用35 KV热缩绝缘护套的处理方法,加热处理过程中监理要强调光线良好,通风散热,防止火灾配备消防器材。现场采用12V行灯照明。在检查所有螺栓确实紧固后再用白布沾酒精擦净金属裸露表面,在定子引出线伸缩节,过渡引线及螺栓连接处包扎绝缘带,层间涂胶合剂,并将包扎部位做成圆滑过度的形状,全面半叠包一层绝缘带,表面再涂胶合剂。根据图纸要求用规定材料和应包层数进行绝缘包扎,最后表面涂盖绝缘漆。全面打扫现场,清理工具,填写旁站记录。

二、变压器吊装和就位的旁站计划

首先熟悉吊装方案和吊装就位顺序。监理主要应核实变压器的重量。施工现场的周围情况。通过计算应能保证起吊重量大于变压器重量。检查钢丝绳的安全系数是否大于规定。检查变压器高低压侧的方向位置。检查箱体内的气体压力是否正常。观察起吊变压器时四角千斤顶的受力状况,在运输车底板与变压器之间穿入钢轨滑板是否顺利。搭设拖运平台上的钢轨时应注意调整运输车的高度,使主变钢轨滑板与拖运平台钢轨平齐。注意观察在变压器平移滑动过程中,变压器的中心线与基础中心线相对应(一致),然后顶起变压器,撤出滑

板装上滚轮和制动装置,完成就位。

注意变压器就位后要进行本体绝缘和铁芯接地检查。

三、主变压器的密封性和冲击试验的检查

首先应检查设备氮气压力表是否有泄漏,是否符合出厂设定的压力数值。打开变压器阀门检查压力如不低于0.01MPa,则说明密封良好,否则应进行补气。各项检查完毕后在油枕顶部加0.03MPa 压力持续24小时应无渗漏,则可认为变压器整体严密性能合格。其次,还要对变压器进行冲击试验。监理旁站时作好记录。在额定电压下对变压器的冲击合闸试验应进行5次,每次间隔时间为5分钟,在变压器的高压侧进行冲击合闸,应注意变压器中性点必须接地而且是两点可靠接地。冲击合闸试验无异常情况即可认为合格。

四、发电机耐压试验时旁站检查

发电机耐压试验主要进行定子线圈的直流耐压试验和交流耐压试验。监理首先旁站检查试验的条件是否具备:即发电机转子穿完并且出口与母线有明显的断开点,然后检查定子上测量元件应短路接地,转子绕组也应短路接地,注意每次试验完毕调压器应当降到零位。根据《电气设备交接试验标准》GB50150-91第2.05条规定10000KW 以上得机组定子绕组交流耐压试验电压应为1.5Un+2250V, Un为发电机定子额定电压,耐压时间为1分钟,试验采用并联谐振法。将调压器,试验变压器,可调电抗器外壳接地,调节电抗器铁芯间隙,然后空载升压整定球隙放电电压调节球隙使之在1.15倍试验电压时刚好放电,降至1.05倍试验电压保持1分钟不放电即可。接上定子线

圈开始升·压,在较低电压下调节电抗器,使试验变压器高压补偿电流至最小值,使系统达到谐振,然后均匀升压至试验电压值保持1分钟,试验通过后将电压降为零。断开电源,接地放电。然后换相试验。旁站中注意提示读电流表时拉开并联的接地闸刀,不读表时合上接地闸刀,保持电路始终接地。

五、封闭母线安装的旁站内容

在发电机定子就位后先测量发电机中心线和标高以便确定封闭母线和各连接设备的中心和标高,同时还要测量预埋件、预留孔的中心线和标高,检查其与变压器、发电机纵向中心线是否相对应,然后才可以安装。旁站是应掌握标高误差±5mm,中心线误差±2mm,用水平仪找好标高。支架焊在预埋铁上。注意所有支架必须连通并且有两点连接地网,标出黄绿间隔明接地标志。母线吊装有顺序要求,应先从发电机侧开始按出厂编号顺序逐段安装,注意不能装反,头尾不可倒置。注意各相瓷瓶位置一致,避免瓷瓶受外力损坏,同心度好。旁站时应要求施工人员用压缩空气清扫内部,不得留有杂物。

六、高压电机带电试运行的旁站内容

带电试运行前应先做完电气试验并合格,然后检查是否有两处以上明接地,盘动电机转子应灵活无卡涩现象,检查接地线是否正确,检查通风、冷却、润滑系统是否正常可靠,试验开关动作、远方操作、事故按钮、保护及联锁等都正确。然后通过试运指挥人员进行试运。监理旁站时应熟悉试运程序,并做好试运记录。接到合闸命令由操作人员按程序打开接地刀、操作合闸送电,首先进行空载试运行,不带

负荷第一次启动应检查电机转动方向是否正确,检查电机及轴承升温、检查启动电流和空载电流是否正常,空载试运时间为2小时。七、低压电机带电试运行的监理旁站计划

低压电机试运时的检查项目基本上和高压电机的检查程序相同。监理应旁站观察。空载试运后应进行带负荷试运行。整个过程中应重点检查有没有杂音和显著的振动,其次观查温升是否正常,机体和轴承均不得温升过快过高。滑动轴承温升不大于80℃,滚动轴承温升严禁超过95℃,电机带负荷试运规定8小时。试运过程中对暂时无法处理的异常情况应停机并做好记录。

八、6KV电缆端头制作时的旁站要点

电缆端头应由经培训的熟练电工进行。在室外制作应注意不得在潮湿和雨雾天气进行。环境温度应为10-30℃之间。电缆终端所用材料部件应符合规定,两种材料硬度、抗拉强度应近似。橡胶绝缘电缆应采用弹性大、粘接性能好的材料作为附加绝缘,电缆芯线连接金具应采用标准的连接管和接线端子,其内径与电缆芯紧密配合,严禁过大间隙。绝缘材料不得受潮。施工机具便于操作,可预先试装配。尽量缩短绝缘暴露时间,剥切电缆时采用专用工具不损坏线芯和保留的绝缘层,附加绝缘的包绕、装配、热缩等应注意清洁。监理旁站应注意上述要求并且注意三芯电力终端头的金属保护层应接地良好。电缆通过零序电流互感器时,电缆金属保护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点在互感器以下时,接地线应直接接地。接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地。

九.接地电阻测试的旁站要点

本工程采用铜包钢材料作为水平接地带和垂直接地极组成的复合接地网。全厂接地总的接地电阻值应小于0.5欧姆。监理在此项目施工时应旁站观察接地电阻值是否符合设计要求。为保证铜包钢材料不受磨损,接地带施工采用大开挖方式。垂直接地极置入2.5米深后,将铜包钢水平接地带用熔焊与其相连,再将黄土回填夯实。测试电阻值时将两组接地棒分别插入地面(40米和20米各一组)均匀摇测电阻仪,测出实际电阻值并做好记录。旁站时注意垂直接地极与水平接地带熔接质量要求牢固光滑密实符合要求。电阻值测量要求稳定(应复测多次)为确保接地效果,接地极附近应保持土壤潮湿。

十. 6KV厂用高压配电装置带电试运行的旁站检查

此阶段为倒送电检查。首先由外电(奎动线)准备给变电站110KV 母线送电,受电范围包括高压启、备变;6KV厂用电系统及低压厂用系统。带电前应检查所有一,二次设备安装调试已完毕,并经传动验收合格,直流系统具备投入运行条件,电气监控系统(ECS)也应调试完毕,受电范围场地清洁,整齐。一次设备有安全防护栏,道路畅通,接地完好,消防设施齐备,事故通风能投入使用,照明良好,试运方案经审查批准后方可带电试运。试运程序是:首先检查一,二次设备符合投运条件后,合启、备变中性点地刀,合高压侧隔离刀,合开关对其启、备变冲击5次并记录冲击电流,检查启、备变本体及其保护、测量系统,6KV厂用OI及0Ⅱ段电压正常,合6KV受电段备用电源进线开关,对该段6KV母线充电,并测量该段母线电压。监理在此阶段

旁站应熟悉倒送电程序检查准备情况,落实带电启动、的各项要求条件,监视操作人员操作是否符合程序,特别应注意防护和事故应急措施到位。

十一、0.4KV厂用低压配电装置带电试运行的旁站检查内容:当6KV受电后,合厂低备变6KV侧开关就对厂低备变充电。先检查变压器本体及其保护系统完好后,合380V进线开关,对380V备用段母线充电,进行380V系统定相。将380VⅠ段作母线备用电源进线开关置于退出位置,合厂低变6KV侧开关对厂变充电,检查变压器本体及其保护系统运行良好后,合380VB工作电源进线开关,对380V 工作母线充电。进行380V系统定相,将380V备用段电源送至该工作段。在备用电源进线开关处测量两路电源的电压及相序正常后,将380V工作段母线备用电源进线开关合上,使厂低压备用变和厂低变并列进行。测量环流。最后由380V工作段母线向个辅助车间变压器及配电盘送电。

监理在以上送电程序中要熟悉送电过程,监视操作不出差错,并在送电前落实送电应具备的各项条件和事故防范应急措施。记录整个送电旁站过程。

编制人:###

2012年3月28日

电气旁站监理方案模板

电气旁站监理方案 1

电气旁站监理方案 一、旁站监理范围: 断路器的内部检查、抽真空、充气: 变压器的内部检查; 导线压接; 接地网铜绞线的火泥熔接、电阻测量; 继电保护整组试验; 二、旁站监理程序: 1、上述实施旁站监理的各分项工程, 承包单位应提前24小时向项目监理部申报施工申请, 总监理工程师确认准备工作就绪后签认申请表并安排好旁站监理人员实施旁站监理。 2、旁站监理人员在施工现场跟班监督, 及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题, 如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和承包单位现场质检人员没在旁站监理记录上签字的, 不得进行下一道工序施工。 3、旁站监理人员实施旁站监理时, 发现承包单位有违反工程建设规范、标准行为的, 应责令承包单位立即整改; 发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的, 应当及时向监理工程师或总监理工程师报告, 由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其它应急措施。 4、应旁站监理的关键部位、关键工序施工, 凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的, 监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。 三、旁站人员职责: 1、检查承包单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、设备的准备情况。 2、在现场跟班监督检查旁站工序的作业指导书以及标准的执行情况。 3、核查进场安装材料、设备的合格证和质量检验报告等, 并

可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验。 4、做好旁站监理记录, 保存旁站监理原始资料。 四、旁站监理内容: ( 一) 断路器内部检查质量监理; 1、 SF6断路器承包单位应根据厂家说明书检查瓷套管破密 封前的压力值和微水含量, 其它路断器应检查瓷套管内部的清洁程度。 2、断路器的内部连接应符合规范或厂家说明书, 连接可靠牢固, 密封前应检查清理安装工具及遗留物。 3、检查抽真空过程中的真空度和真空维持时间。 4、检查待充的气、油的试验结果符合规范要求。 5、检查充气压力、油位指示标志。 ( 二) 变压器内部检查质量监理; 1、检查变压器内部残油试验结果。 2、检查芯体露空时间和空气湿度。 3、确认内部检查记录; ( 三) 导线压接中的质量监理; 1、检查试件试验报告结果。 2、核查机具、模具、导线、金具、操作人员的符合性。 3、随时抽查金具压接后的尺寸和操作人员的钢印号。 ( 四) 接地网铜绞线火泥熔接质量, 电阻测量监理; 1、检查试件试验报告结果。 2、核查模具、材料、导线、操作人员的符合性。 3、每个接头外观检查熔接效果并拍照存档。 4、核查接地电阻测量试验仪器仪表的符合性。 5、核查接地电阻测量试验电流、电压测量线长度的符合性。 6、核查接地电阻值符合规范要求。 3

监理工作计划表

监理工作计划表 【三篇】 为了规范本驻地办安全监理活动,确保本项目安全综合管理体系的有效运行,全面履行合同承诺,提高安全监理水平,实现零事故安全目标。根据国家相关安全生产法律法规要求,结合各标段项目工程实际情况,特制定**监理安全工作计划如下: 1、工程开工前,审查各施工单位报上来的专项安全技术方案是否具有适用性、针对性,能否确保施工安全,是否符合国家相关法律法规规定。 2、检查施工单位的办公驻地、工棚建设是否符合要求,有无相关安全设施。 3、审查施工单位的各项专项应急救援预案是否有可操作性,并要求进行演练,提高应急队伍的应急抢救能力。 4、查验施工单位进场的特种设备情况,是否经过检验,是否过期,有无合格证件,其操作人员是否持有特种作业操作证,证件是否过期。 5、检查施工单位的安全资质(企业安全生产许可证)是否符合要求,是否在有效期以内。 6、检查施工单位的专职安全人员配备是否满足合同总造价5000万元一名的要求,证件是否有效,人员是否到位。 7、检查施工单位的“三宝”(即安全帽、安全带、安)是具有“三证”(即生产许可证、产品合格证、安全鉴定证)和检验报告。 8、检查施工单位的安全内业资料是否完善,有不足、不妥之处予以指出,进一步完善安全内业资料。 9、检查施工单位是否为民工购买人身意外伤害险,有无建立农民工档案,有无拖欠农民工工资现象。

10、严格督促施工单位按照工程造价1%投入安全经费,做到安全资金专款专用,严格挪作他用。 11、督促施工单位做好三级安全教育,保证进场工人均受到相关安全知识教育。 12、督促施工单位做好安全教育、安全技术交底、安全隐患排查治理工作。 13、督促施工单位做好季节性安全技术措施,如防洪防汛、防雷电、防暑降温、防寒防冻等安全措施。 14、督促施工单位完善施工现场安全文明施工标志标牌。 15、检查施工单位施工现场有无安全隐患(主要重点桥梁孔桩开挖、抗滑桩开挖、隧道开挖支护、*防治、通风措施、高边坡安全防护等),发现问题下达工作指示要求限期整改。 16、督促施工单位积极配合相关单位开展各项安全活动,如**全国“安全生产月”活动、“安全生产年”活动、“平安工地建设”活动等等。 17、检查施工单位的消防器材挂设是否到位,临时用电搭接、布设是否符合规范要求。 18、对全体监理人员进行安全知识培训,以便提高监理人员的安全管理水平,能更好的监理施工过程中的安全工作。19、参加交通部主办的相关安全知识培训。 20、积极认真学习国家相关安全生产方法的法律法规知识,加强自身业务水平,做到依法监督。 【篇二】 今年是本工程总工期的第二年,面临的是主体结构施工的艰巨任务,为做好本工程的监理工作,做到尽心竭力,克服困难,创建优良工程,在继续加强对本建设项目的合理控制工期和工程费用的前提下,实现施工的质量、安全、文明、环保,促进监理工作的廉洁、高效,提高投资效益及工程管理水平的前

工程监理工作计划2019

工程监理工作计划2019. 2019年为了确保各项工作顺利进行,达到预期的目的,现制定2019年工作计划,以便按部就班地进行,能够及时取得业主方、施工单位等方面的配合、支持。 一、日常工作 1、随时掌握各有关部门情况,包括手续办理、施工准备等。监理进场前每天有人到工地至少一次。 2、组建项目监理部,确定人选,包括业主方派出的协助监理人员。明确岗位、职责,进行授权,岗前培训。 3、提交业主方应提交给监理方的资料,目录给业主方。 4、由业主方召集召开各有关单位人员的首次见面协调会,包括设计单位、总承包、指定分包单位、监理公司等。会议主要内容:协助业主与承建商签定施工承包合同;跟进各项报建工作的进展情况(扩初审查、规划报建、防雷报建等),办理监理报建手续;提交监理规划、监理细则给业主方及施工单位,向施工单位索取施工组织设计及方案、施工进度计划、材料机具进场计划,进行审查、审批;监督材料机具的进场情况。对进场材料进行外观检查、合格证、认证书等资料检查,进行见证取样、送检。.

二、监督现场布置情况 1、工棚搭设、材料堆放等、水电管线敷设、电箱、消防水池、灭火器、标志牌、现场宣传公告栏设置,特别强调设置洗车槽,砂、石堆放场地必须硬底化、分隔,生活用电必须使用安全电压。 2、督促施工单位办理有关报建手续(施工报建、安监报建、特殊工序施工报建等)。 3、督促施工单位委托试验室做混凝土配合比设计,监督施工单位根据初步配合比设计报告进行现场试配,磅秤设置,装料秤量,斗车标记。 4、熟悉图纸,组织进行设计交底、图纸会审,整理记录。 5、约请规划部门放线,设置控制桩,确定引用水准点,设置现场水准点(用于标高控制和沉降观测)。 6、复核单体放线及桩位;分包单位(桩队)及人员资质审查;要求桩队对单体轴线及桩位进行复核,以免发生质量纠纷;督促、参与施工技术交底(打桩工程)。 7、要求桩队提供桩尖样品、桩身焊接样品,由设计、业主方、监理方、施工单位共同认可后作为质量样板,用于对比检查。 8、审批开工报告、工序开工报告。 以上两个方面将是2019年将要开展工作的重点,我也将持续努力,发扬自已的闪光点。 工程监理工作计划.

电气旁站监理方案

电气旁站监理方案 一、旁站监理范围: 断路器的内部检查、抽真空、充气: 变压器的内部检查; 导线压接; 接地网铜绞线的火泥熔接、电阻测量; 继电保护整组试验; 二、旁站监理程序: 1、上述实施旁站监理的各分项工程,承包单位应提前24小时向项目监理部申报施工申请,总监理工程师确认准备工作就绪后签认申请表并安排好旁站监理人员实施旁站监理。 2、旁站监理人员在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题,如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和承包单位现场质检人员没在旁站监理记录上签字的,不得进行下一道工序施工。 3、旁站监理人员实施旁站监理时,发现承包单位有违反工程建设规范、标准行为的,应责令承包单位立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,应当及时向监理工程师或总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

4、应旁站监理的关键部位、关键工序施工,凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的,监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。 三、旁站人员职责: 1、检查承包单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、设备的准备情况。 2、在现场跟班监督检查旁站工序的作业指导书以及标准的执行情况。 3、核查进场安装材料、设备的合格证和质量检验报告等,并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验。 4、做好旁站监理记录,保存旁站监理原始资料。 四、旁站监理内容: (一)断路器内部检查质量监理; 1、SF6断路器承包单位应根据厂家说明书检查瓷套管破密封前的压力值和微水含量,其它路断器应检查瓷套管内部的清洁程度。 2、断路器的内部连接应符合规范或厂家说明书,连接可靠牢固,密封前应检查清理安装工具及遗留物。 3、检查抽真空过程中的真空度和真空维持时间。 4、检查待充的气、油的试验结果符合规范要求。 5、检查充气压力、油位指示标志。

2020安全监理工作计划(新编版)

编号:YB-JH-0609 ( 工作计划) 部门:_____________________ 姓名:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 2020安全监理工作计划(新编 版) Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things

2020安全监理工作计划(新编版) 摘要:经常制订工作计划,可以使人的生活、工作和学习比较有规律性,养成良好的习惯,因为习惯了制订 工作计划,于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖,养成一种做事成功必须具备的习惯。本内容可 以放心修改调整或直接使用。 为实现以上目标,必须抓好以下重点工作: 一、以完善安全机制为主线,全力推进规范管理 1、全面推行管理制度标准化。全面开展整章建制活动,规范安全生产管理制度,建立长效机制。一是全面实现安全管理制度标准化。一季度要完成安全管理制度的修订,要按岗位明确安全管理职责和标准,实行安全包保制度,严格对安全责任不落实的人员进行考核;使安全管理和考核做到制度化、标准化,形成层层管安全,人人控安全的保证体系。二是加强对规章制度的规范管理。每半年对安全管理办法、制度和通知进行清理,抓好制度健全、修订和废止,建立安全长效清单,做到有章可循、有标可依。三是开展对安全管理制度落实情况的分析评价。要定期对安全管理制度针对性、可行性、操作性及执行情况进行总结评价,抓好安全责任制、逐级负责制、分级包保制和量化制度的落实,及时纠正制度不落实、落实不

电气工程实施细则监理规划范本

电气工程实施细则 一、依据编制依据 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50 169-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2、招投标文件、施工监理合同、施工合同、设计图纸、承包单位上报的施工组织设计和施工方案。 二、工作内容 1、质量控制管理 a) 建立质量检验制度,对工程材料、半成品进行抽检; b) 参加所有隐蔽工程的过程旁站、验收并签署意见; c) 根据操作工艺和技术规范的要求检查工程的施工质量; d )督促质量缺陷的整改、返工,检查和验收处理结果达到质量要求; 2、工期控制管理 a) 熟悉合同工期和业主对重要部位的工期要求,明确进度计划的关键线路和关键日期; b )及时协调各方面工序进度,确保工程建设在可控进度; c) 制定定期的进度报告,及时掌握有关材料的进场情况,保证计划的实施;

3、投资控制管理 a )按照合同与图纸严格准确的签认工程量计量; b) 签发变更命令,确定合同未标价的工程费率,审核单价,决定要求替代的材料; c )制备并签发付款证书,签认工程的完成,保存付款记录; d) 签署工程款最终竣工决算证书; 4、合同管理 a.)监督施工单位全面履行施工承包合同,协调业主制定施工合同管理制度; b) 分析合同执行情况,协助业主处理与工程有关的争议违约的合同纠纷,定期向业主提交有关报; 5、信息资料管理 审核原始工程信息的真实性、可靠性、准确性、完整性,及时准确的收集、传递、反馈各种工程信息; 6、组织协调工作 按照合同所规定的权利与义务,处理好业主及施工单位的关系,并协调好与设计、质量监督部门的关系,解决各种矛盾; 7、安全文明施工的管理工作 a) 审查施工单位安全文明施工管理体系和责任制建立情况; b) 定期组织对安全文明施工、环境保护的专项检查工作,提出整改要求并跟踪落实; 三、工作的要点及目标值

110kV输变电工程旁站监理方案(含流程图)

XX广场110千伏输变电工程 电气工程旁站监理方案 1. 编制目的为了确保本工程实体质量目标的实现,对隐蔽工程的隐蔽、下道工序完成后难以检查的关键或重点部位、关键或重要工序及易发生质量事故的部位等,监理工程师要实现工程质量的目标,必须设置现场工程质量旁站控制点和通过监理人员的旁站工作,以期达到工程质量标准。 2. 编制依据 2.1本工程项目监理处制定的“监理规划”、“监理创优细则”(或达标投产实施细则)和“电气工程监理实施细则”及“变电工程质量验收项目划分及W.H.S控制点确定表”。 2.2变电工程电气设计文件、图纸。 2.3《建设工程监理规范》GB50319-2013及《电力建设工程监理规范》DL/T5434-2009 2.4《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248.7-2008 2.5《电气装置安装工程施工及验收规范》及《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1~ 17-2002 2.6《国家电网公司监理项目部标准化工作手册》变电分册 2.7《输变电工程达标投产验收规范》 DL5279—2012 3. 工程概况: XX广场110kV变电站站址位于乌海市海勃湾区,

公园南路西侧,新海街北侧。 3.1 建设规模 3.1.1万达广场110kV变电站新建工程 本期建设63MVA主变压器2台,110kV出线2回,10kV出线28回,每台主变10kV侧分别装设1组4Mvar和1组6Mvar电容器。 本期110kV采用内桥接线、10kV采用单母线分段接线。 主变压器采用三相双绕组、自冷、高阻抗、有载调压变压器;110kV 采用户内GIS组合电器;10kV采用金属铠装移开式开关柜。本工程按规划最终规模一次征地。全站总征地面积0.26hm2(3.90亩),其中围墙内占地面积0.24hm2;全站总建筑面积1447m2。 3.2海勃湾南220kV变电站保护改造工程 本期新建海勃湾南—万达广场2回110kV线路,海勃湾南变侧每回线配置1套光纤电流差动保护。 3.3海勃湾南—万达广场110kV线路工程 新建架空线路路径长5.1km,其中同塔四回路3.8km,同杆双回路 1.3m;新建双回电缆线路路径长 2.96km,其中新建直埋排管0.5km,新建电缆沟 1.5km,新建电缆隧道0.96km。设计基本风速27.0m/s,设计覆冰厚度5mm。 新建海勃湾南—万达广场线路导线采用JL/G1A-300/25型钢芯铝绞线,每相单根;远期海勃湾南—甘德尔线导线采用JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线,每相单根。两根地线均采用OPGW-110光缆。电缆采用ZC-YJLW03-64/110kV-1×630型交联聚乙烯绝缘铜

监理工作计划范本

监理工作计划范本 本工程总建筑面积92801.96平米,由7栋住宅、地下车库及配套商业网点组成。住宅由3栋层,2栋-层,1栋19层,1栋6- 9.5层组成。基础为cfg桩、筏形基础。 二、监理概况 (一)项目监理部组织机构 我公司根据委托监理合同规定的监理范围和控制目标,组建了监理队伍进驻现场开展监理工作。我监理项目部于xx年月1日进驻工程展开相应的监理任务。项目监理部人员根据现场实际情况人员安排在6-8名成员,组织形式如下: (二)监理工作制度 根据监理规划、监理细则的要求,项目部在总监理工程师主持下订立了监理例会制度、监理人员岗位责任制、旁站监理制度、文件档案管理制度、交*制度等各项规章制度,并将各项制度上墙公布,督促所有成员努力工作,为业主尽职尽责。 1、安排各专业监理人员每天负责填写监理日记。 2、各专业监理工程师每天对各栋号施工现场巡检四次(上、下午各二次),关键工序、关键部位全过程旁站监理,项目监理部实行夜间值班制度,保证现场的验收及时。 3、每周由总监代表组织召开工地监理例会,总结上周施工现场安全文明、质量、工作计划完成情况,及下周工作安排 4、每周召开一次由监理和承包方参加的施工现场安全、文明施工会,对出现问题的部位,进行分析、查找原因,并督促其及时解决改正。

5、每月由总监代表组织编写监理月报,总结本月内各栋号各专业监理情况,及时向业主及公司汇报。 6、各专业委派专人负责编制整理监理内业资料。派专人负责管理公司、业主下发的工程文件,以及对承包单位发出的指令文件,并形成收发文记录备查。 7、项目监理部在总监代表主持下每季度分专业进行一次阶段性监理工作总结;待竣工验收后,对全年的监理工作进行一次全面总结。 (三)项目部内部管理制度 1、监理部办公室墙上嵌挂“总监、监理工程师岗位责任制”、“信息资料员岗位职责等制度题板,用以指导监理人员有序工作。 2、项目部所有监理人员进入现场工作时,统一穿戴带有公司标志的安全帽、工作*。 3、办公室内微机、打印机、饮水机等一应俱全,各种文件、表格均用微机形成,实现规范化管理 三、项目监理部工作方法及原则 项目监理部进入施工现场后,以总监理工程师代表为首的项目监理部,各专业监理工程师从工程建设项目实际出发,以贯彻、落实有关政策、严格履行《建设工程委托监理合同》、认真执行有关技术标准、规范和各项法规为原则,以建设质量高、投资合理、速度快的工程为控制目标,以“守法、诚信、公正、科学”为行业标准,以事前指导、事中检查、事后验收等为工作方法,全面地开展监理工作。同时,在工作中,各专业监理工程师严格行使《建设监理委托合同》中赋予监理工程师的权利,以精干的业务知识、实事求是的敬业精神、一丝不苟的科学态度和公正廉洁的工组作风从严

工程监理工作计划2019(四篇)

工作报告参考范本 工程监理工作计划2019(四篇)目录: 工程监理工作计划2019一 工程监理工作计划2019二 工程监理工作计划2019三 工程监理工作计划2019四

工程监理工作计划2019一 为加强施工现场的规范化管理,综合当前施工特点、工程进展情况以及今后发展的要求,制定20xx年安全监理工作计划安排。在工作中认真贯彻和落实“以人为本”的思想和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。 一、施工现场日常安全监理的工作和程序 (一)日常安全监理 1、加强督促 2、巡视检查 3、监理会议 (二)日常安全监理实施程序 1、发出口头通知,下发整改通知单 2、召开专题监理例会 3、签发“工程暂停令” 4、建设主管部门报告 二、监督施工单位按照批准的施工方案组织施工,及时制止违规施工作业 (一)监督施工安全技术措施实施 安全生产责任制;安全管理机构的建立及人员配备;对分包单位安全生产的管理;三类人员及特种作业人员的资格;安全生产教育培训制度落实;应急救援人员和物资、器材的配备;施工安全技术交底。 (二)监督专项安全施工方案实施

危险性较大的分部、分项工程必须按照批准的专项安全施工方案进行施工,在施工过程中需要对专项安全施工方案进行修改的,必须报原批准部门同意,不得擅自修改。监理工程师应对危险性较大的分部、分项工程专项施工方案的实施进行重点监督检查。主要包括:不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖;滑坡和高边坡处理;桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程;桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等。 三、加强巡视检查 高处作业机电设备使用必须满足有关规定和要求;场内车辆驾驶;气割、电焊作业;起重作业;混凝土浇筑;施工机械作业 四、核查现场机械和安全设施的验收手续 施工机械、机具的采购和租赁;起重机械和设施的现场安装与拆卸;起重机械和设施的检测与验收。 五、检查现场安全防护措施等是否符合规范要求 检查施工现场安全防护用品的提供及使用情况;安全标志;安全防护设施;临时用电防护;安全施工措施费用的使用;督促施工单位安全自检,进行抽查及参与安全生产专项检查。 20xx年,为了工程能够到期交工和现场工作人员的安全,所有的工作都围绕这个核心目标来展开!

电气专业监理细则

1.目的 为了全面落实本工程“监理规划”中电气专业在进度控制、质量控制、投资控制和安全文明施工控制的各项内容和要求,明确电气专业工程师在监理作业中的职责和权利,确保在电气专业所监理工程项目范围内容的快速顺利施工,达标投产,安全经济高效运行,争创优质工程,特制定本细则。 2.适用范围 本细则适用于华能大连电厂热网技改工程供热首站的电气安装及调试的全过程进行监理。 3.引用标准及编制依据 3.1引用标准 (1)《建设工程质量管理条例》国务院令279号 (2)《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇) (3)《建设工程监理规范》GB50319-2000 (4)《国家电力公司工程建设监理管理办法》国电火[1999]668号 (5)《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(电建[1996]159号) (6)《火电工程调整试运质量检验及评定标准》建质[1996]111号 (7)《火电机组达标投产考核标准(2000年版)》 (8)《火电机组达标投产动态考核办法(2000年版)》 (9)《电力建设工程质量监督规定(2002年版式)》 (10)《火电工程施工质量检验及评定标准》(电气篇) 3.2依据文件 (1)业主单位:对本工程的上级审批文件。 (2)建设单位和监理单位、建设工程委托监理合同。 (3)监理单位:本工程《建设监理规划》,质量管理体系文件。

(4)建设单位:建设工程管理制度、施工承包合同。 (5)设计单位:经会审确认的本工程全套施工图纸。 (6)设备厂家:设备技术文件和图纸资料。 3.3相关细则文件 质量见证实施细则。 施工指导文件审查实施细则。 从业资质验证实施细则。 施工文件管理规定。 现场旁站监理管理办法。 3. 4职责 专业监理工程师的职责: 项目进点初期,专业监理工程师依据本工程的监理规划及设计文件,编制本专业监理细则,经总监批准后,在监理作业中贯彻执行。 5.内容与要求 5.1工程项目概况 5.1.1工程名称:华能大连电厂热网技改工程 5.1.2.主要设备概况 1、6KV高压开关柜数量12 台 型号KYN28-12 制造厂家:大连东方电器制造有限公司 2、400V低压开关柜数量 12 台 型号 MSN 制造厂家:大连东方电器制造有限公司 3.低压工作变压器数量2 台 型号 SGB10—800/04kva 800KVA制造厂家:保定天威

市政工程监理工作计划范本

三一文库(https://www.wendangku.net/doc/fa3010739.html,)/工作计划 市政工程监理工作计划范本 一、完善项目法人负责制是做好工程监理的前提。 国家虽早就明确要求实行项目法人负责制,但由于市政道路的特殊性,目前仍以行政手段组建的工程指挥管理为主,由于责、权、利不清致使职能上包揽一切,行政命令多,形式上代表政府,出了问题却无人负责。 二、打破地域和行业垄断,通过招标择优选择参建单位;明确业主与监理的关系,充分发挥监理的监督管理职能是保证工程质量的关键。 由于市政行业的特殊性,垄断现象尤为严重,从而导致企业管理落后,人员素质偏低,因而要打破垄断引进竞争,择优选择参建单位。业主要对委托的监理单位充分授权,除了决策与外部环境协调及资金筹集方面的职能外,其它均应授权监理单位完成,以使其能科学、公正、自主的开展工作。 三、精心组织,统筹做好设计和前期准备工作,是做好施工监理的基础。

市政道路作为城市交通枢纽兼要考虑市区雨、污水排放,在设计时要高标准、高起点,除要正确处理远期与长期发展,城市整体和长远期规划外,还要综合考虑与电力、热力、燃气、给排水、通讯等专业的平面交叉与竖向布置,避免道路刚通车就到处破路、埋管现象的发生。 四、科学合理的处理好三大目标之间的关系。 由于市政道路投资渠道的特殊性使其受行政干扰影响较大,在确定“三大目标”时随意性较大,一些行政领导为出政绩,大搞特搞献礼工程,一拍脑袋决定工期和造价,使项目的三大目标不是建立在科学的决策之上,最终往往事与愿违。施工单位承揽工程时往往是一好百好,在实施过程中是一拖再拖,为赶工期往往以牺牲质量为代价。这也正是市政道路建设中屡屡出现“胡子工程”和“豆腐渣工程”的根本原因。

工程监理工作计划范文

工程监理工作计划范文 (完整版) According To The Actual Situati on, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certai n Period In The Future Is Put Forward 深思远虑目营心匠

工程监理工作计划范文(完整版) 备注:该计划书文本主要根据实际情况,通过科学地预测,权衡客观的需要和主观的可能,提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、总体思路 在20xx年度,监理部的各项工作必须紧紧以工程部“保证工程质量、保量按期交工的目标”为本年度的核心,工程项目所有工作内容均应按工程部规定的工期全面完成,实现工程交工验收。所有的工作都必须围绕这个核心目标来开展。 二、近期工作目标 1、积极督促施工单位的进度计划的实施; 2、督促施工单位抓紧组织施工力量; 3、协调施工单位之间的关系。 三、远期目标 1、进度控制目标 将施工任务进行分解:明确各分包单位的质量、工

期控制点。根据计划,注重落实:将施工单位所上 报的20xx年施工进度计划细化为具体的工作内容, 严格按照“月计划、周安排、日落实”的模式,对 进度计划进行细分、落实。确保按照建设方要求达 到节点 2、质量管理目标 (1) 监理部将会对合同内的工程实体进行不定期 抽查。重点对隐蔽工程、装饰工程以及屋面、卫生间、 地下室等防水工程的检查抽检,确保不留下任何质量隐患。 (2) 各分项工程要分阶段验收,对施工过程中发现的问题,由监理部督促各施工单位逐项进行整改,监理部进行复验,并保留相关资料。 (3) 定期对质量保证资料进行检查验收,以确保质量保证资料得到及时的填报与签认。监理部将规定各专业监理工程师签认质量保证资料的时间和要求,不签认不合格资料,不积压合格资料,确保工程交工时工程资料齐全,真实。

企业监理工作计划范文

【最新】企业监理工作计划范文 一.总体思路 在20__年度,监理部的各项工作必须紧紧以工程部〝保证工程质量.保量按期交工的目标〞为本年度的核心,工程项目所有工作内容均应按工程部规定的工期全面完成,实现工程交工验收.所有的工作都必须围绕这个核心目标来开展. 二.近期工作目标 1.积极协助甲方做工程交工前期的各项工作,督促施工单位的进度计划的实施; 2.督促施工单位抓紧组织施工力量; 3.协调施工单位之间的关系. 三.远期目标 1.进度控制目标 将施工任务进行分解:明确各分包单位的质量.工期控制点.根据计划,注重落实:将施工单位所上报的20__年施工进度计划细化为具体的工作内容,严格按照〝月计划.周安排.日落实〞的模式,对进度计划进行细分.落实.确保按照建设方要求各工程具备竣工验收条件. 2.质量管理目标 (1)监理部将会对合同内的工程实体进行不定期抽查.重点对隐蔽工程.装饰工程以及屋面.卫生间.地下室等防水工程的检查抽检,确保不留下任何质量隐患. (2)各分项工程要分阶段验收,对施工过程中发现的问题,由监理部督促各施工单位逐项进行整改,监理部进行复验,并保留相关资料. (3)定期对质量保证资料进行检查验收,以确保质量保证资料得到及时的填报与签认.监理部将规定各专业监理工程师签认质量保证资料的时间和要求,不签认不合格资料,不积压合格资料,确保工程交工时工程资料齐全,真实. 3.合同与造价控制 监理部跟踪计量,按施工合同组织工程计量审批工作.集中精力抓好工程的及时计量和支付审批工作. 4.安全文明管理

由项目监理部确定各区安全生产与治理的重点工程项目.重点施工阶段和部位,并对上述重点项目.阶段和部位组织不定期的专项检查.现场设安全监理人员和安全监理资料管理人员,监理部将进一步加强〝以人为本,安全第一,预防为主,综合治理〞的方针,每月按期组织安全文明施工检查工作,及时督促项目经理部做好安全文明生产治理工作,消除安全生产隐患. 四.团队建设 1.监理部将调整新思路,改变工作方法,对不能胜任工作岗位的人员进行更换,优化人员配置.加强监理人员自身素质和业务水平的提高:由监理部统一组织,对国家规范和强制性条文进行集中学习,提高现场监理人员的业务能力和技术水平. 2.实行交底制度 (1)随着工程的逐步进入交工阶段,监理部将按照各个工程的开展,进行有针对性的质量.安全交底工作,并以书面形式留存. (2)交底内容包括监理范围.工作程序.监督要点.工作制度.监理要点.管理手段.使用表格以及各级监理人员的岗位职责. 五.合理化建议 将工程交工前的各项工作排成树状图,合理安排关键工作,以免影响交工进程; 企业监理工作计划范文.doc:

工程监理工作计划

工程监理工作计划 工程监理工作计划范文 工程监理工作计划范文1 一、总体思路 在20xx年度,监理部的各项工作必须紧紧以工程部“保证工程质量、保量按期交工的目标”为本年度的核心,工程项目所有工作内容均应按工程部规定的工期全面完成,实现工程交工验收。所有的工作都必须围绕这个核心目标来开展。 二、近期工作目标 1、积极协助甲方做工程交工前期的各项工作,督促施工单位的进度计划的实施。 2、督促施工单位抓紧组织施工力量。 3、协调施工单位之间的关系。 三、远期目标 1、进度控制目标 将施工任务进行分解:明确各分包单位的质量、工期控制点。根据计划,注重落实:将施工单位所上报的20xx年施工进度计划细化为具体的工作内容,严格按照“月计划、周安排、日落实”的模式,对进度计划进行细分、落实。确保按照建设方要求各工程具备竣工验收条件。 2、质量管理目标

(1)监理部将会对合同内的工程实体进行不定期抽查。重点对隐蔽工程、装饰工程以及屋面、卫生间、地下室等防水工程的检查抽检,确保不留下任何质量隐患。 (2)各分项工程要分阶段验收,对施工过程中发现的问题,由监理部督促各施工单位逐项进行整改,监理部进行复验,并保留相关资料。 (3)定期对质量保证资料进行检查验收,以确保质量保证资料得到及时的填报与签认。监理部将规定各专业监理工程师签认质量保证资料的时间和要求,不签认不合格资料,不积压合格资料,确保工程交工时工程资料齐全,真实。 3、合同与造价控制 监理部跟踪计量,按施工合同组织工程计量审批工作。集中精力抓好工程的及时计量和支付审批工作。 4、安全文明管理 由项目监理部确定各区安全生产与治理的重点工程项目、重点施工阶段和部位,并对上述重点项目、阶段和部位组织不定期的专项检查。现场设安全监理人员和安全监理资料管理人员,监理部将进一步加强“以人为本,安全第一,预防为主,综合治理”的方针,每月按期组织安全文明施工检查工作,及时督促项目经理部做好安全文明生产治理工作,消除安全生产隐患。 四、团队建设 1、监理部将调整新思路,改变工作方法,对不能胜任工作岗位

电气工程监理细则

二、监理工作范围 负责本项目的施工阶段的监理工作,括本工程的电气、消防、智能控制等范围。 三、监理工作内容 包括:工程质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、组织协调、安全文明施工监理等工作。 具体内容主要有: 1)项目监理机构在项目总监指导下,编制本工程的“监理规划”和各专业“监理实施细则”,作为本工程监理的指导性和操作性文件。 2)组织设计技术交底和图纸会审。 3)审批工程开工报告,检查施工准备情况,对施工单位及选择的分包单位进行资格审查。 4)审核施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案及,并检查落实情况。 5)审查施工单位提出的工程总进度计划、年度、月度施工计划和工程进度报告。 6)审查施工单位提出的工程项目各阶段及各年、季、月度资金使用计划并控制其执行。审核施工单位申报的工程款与签证,审核工程结算。 7)采用旁站、巡视、平行检查手段监督施工单位严格按照工程技术标准、施工规范及操作规程施工。

8)审核施工单位提出的材料、构配件及设备的采购计划,检查其型号、规格和质量标准,严格检查主要材料、构配件及设备的出厂合格证明、材质报告,对进场材料进行见证取样送检,对进场材料及设备进行控制。 9)隐蔽验收和分部分项验收。 10)处理工程质量事故。 11)控制现场的安全文明施工。 12)负责各施工单位、建设单位之间的协调工作。主持工程例会。 13)组织竣工初验,审核施工单位的竣工验收资料,协助业主进行竣工验收、备案工作。 14)负责保修期的协调及质量事故处理工作。 四、监理工作依据 1.标书、图纸、政府批文、资料; 2. 国家和地方现行的工程建设规范、规程、法律、政策及规定; (1)电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 GB50259—96 (2)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范GB 50258—96 (3)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 (4)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96 (5)电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150—2006 (6)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB 50171-1992 (7)套接扣压式薄壁钢导管电线管施工及验收规范《民用建筑电气设计规范》CECS100988

监理工作计划表【三篇】

监理工作计划表【三篇】 计划形式是指用文字和指标等形式所表述的组织以及组织内不同部门和不同成员,在未来一定时期内关于行动方向、内容和方式安排的管理事件。 【篇一】为了规范本驻地办安全监理活动,确保本项目安全综合管理体系的有效运行,全面履行合同承诺,提高安全监理水平,实现零事故安全目标。根据国家相关安全生产法律法规要求,结合各标段项目工程实际情况,特制定**监理安全工作计划如下: 1、工程开工前,审查各施工单位报上来的专项安全技术方案是否具有适用性、针对性,能否确保施工安全,是否符合国家相关法律法规规定。 2、检查施工单位的办公驻地、工棚建设是否符合要求,有无相关安全设施。 3、审查施工单位的各项专项应急救援预案是否有可操作性,并要求进行演练,提高应急队伍的应急抢救能力。 4、查验施工单位进场的特种设备情况,是否经过检验,是否过期,有无合格证件,其操作人员是否持有特种作业操作证,证件是否过期。 5、检查施工单位的安全资质(企业安全生产许可证)是否符合要求,是否在有效期以内。 6、检查施工单位的专职安全人员配备是否满足合同总造价5000万元一名的要求,证件是否有效,人员是否到位。 7、检查施工单位的三宝(即安全帽、安全带、安)是具有三证(即生产许可证、产品合格证、安全鉴定证)和检验报告。 8、检查施工单位的安全内业资料是否完善,有不足、不妥之处予以指出,进一步完善安全内业资料。 9、检查施工单位是否为民工购买人身意外伤害险,有无建立农民工档案,有无拖欠农民工工资现象。 10、严格督促施工单位按照工程造价1%投入安全经费,做到安全资金专款专用,严格挪作他用。

11、督促施工单位做好三级安全教育,保证进场工人均受到相关安全知识教育。 12、督促施工单位做好安全教育、安全技术交底、安全隐患排查治理工作。 13、督促施工单位做好季节性安全技术措施,如防洪防汛、防雷电、防暑降温、防寒防冻等安全措施。 14、督促施工单位完善施工现场安全文明施工标志标牌。6a8a/a-283/ 15、检查施工单位施工现场有无安全隐患(主要重点桥梁孔桩开挖、抗滑桩开挖、隧道开挖支护、*防治、通风措施、高边坡安全防护等),发现问题下达工作指示要求限期整改。 16、督促施工单位积极配合相关单位开展各项安全活动,如**全国安全生产月活动、安全生产年活动、平安工地建设活动等等。 17、检查施工单位的消防器材挂设是否到位,临时用电搭接、布设是否符合规范要求。 18、对全体监理人员进行安全知识培训,以便提高监理人员的安全管理水平,能更好的监理施工过程中的安全工作。 19、参加交通部主办的相关安全知识培训。 20、积极认真学习国家相关安全生产方法的法律法规知识,加强自身业务水平,做到依法监督。 【篇二】 今年是本工程总工期的第二年,面临的是主体结构施工的艰巨任务,为做好本工程的监理工作,做到尽心竭力,克服困难,创建优良工程,在继续加强对本建设项目的合理控制工期和工程费用的前提下,实现施工的质量、安全、文明、环保,促进监理工作的廉洁、高效,提高投资效益及工程管理水平的前提下,一如既往地切实履行好监理职责,充分发挥监理作用,使施工监理工作有组织、有计划、有目的地进行,现根据中通御景项目部、监理组有关的项目管理办法,结合本工程20xx年度施工计划,特制订20xx年度监理工作计划。 一、工程概述

工程监理工作计划正式版

Making a comprehensive plan from the target requirements and content, and carrying out activities to complete a certain item, are the guarantee of smooth implementation.工程监理工作计划正式版

工程监理工作计划正式版 下载提示:此计划资料适用于对某个事项从目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等做出全面、具体而又明确安排的计划类文书,目的为完成某事项而进行的活动而制定,是能否顺利和成功实施的重要保障和依据。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 今年是本工程总工期的第二年,面临的是主体结构施工的艰巨任务,为做好本工程的监理工作,做到尽心竭力,克服困难,创建优良工程,在继续加强对本建设项目的合理控制工期和工程费用的前提下,实现施工的质量、安全、文明、环保,促进监理工作的廉洁、高效,提高投资效益及工程管理水平的前提下,一如既往地切实履行好监理职责,充分发挥监理作用,使施工监理工作有组织、有计划、有目的地进行,现根据中通御景项目部、监理组有关的项目管理办法,结合本工程

20xx年度施工计划,特制订20xx年度监理工作计划。 一、工程概述 本工程中通御景小区住宅楼土建工程,20xx年计划施工日期为20xx年3月5日至11月15日,共计249天。主要工程量为部分地下车库和主楼地上地下工程的主体结构施工,包括1#、3#、5#楼的地上部分(±0.000)以上,6#、7#、9#楼的地下二层(-5.900)以上,8#、10#楼的地下一层(-3.030)以上及地下车库的一部分的主体结构工程的施工。本工程段重点以承重结构和二次结构钢筋砼为主,以钢筋和混凝土为主要施工材料,重点控制钢筋、模板、砼等工程的施工质量和施工安全。

监理工作计划安排

监理工作计划安排 1.1 总体体思路:确保各项目标任务的完成 各项目标任务根据合同文件的规定包括质量目标、工期目标、安全管理目标、费用控制目标、合同管理目标和信息管理目标。所有工程项目均应按合同文件规定的工期全面完成,实现工程交工验收并移交给路面承包商使用。工程交工(含竣工文件移交)是本本工程的中心目标。所有的工作都必须围绕这个核心目标来开展。 1.2 方法:目标管理法 1.2.1 分解剩余目标任务,编制清单 督促各合同段项目经理部清理剩余的各项目标任务,编制目标任务清单,列出具体的目标点和实现时间。 1.2.2 将清单内容分解成具体的工作 根据编制的目标任务清单,细化为具体的工作内容。 1.2.3 检查各项工作的落实情况 根据编制的目标任务清单和具体的工作内容表,定期对完成情况组织检查。通常采用月度检查的方式。 1.2.4 保持取得的成果 1.3 关键工作 1.3.1 隧道的安全贯通;

1.3.2 全线桥梁的预制与安装; 1.3.3 路基工程的全面移交,其中包括了防护工程的全面完成; 1.3.4 竣工文件的编制与审核。 1.4 质量管理方法 1.4.1 实体质量检测 监理部将会同中心试验室对全线的工程实体进行抽查。重点对桥梁墩柱、盖梁、梁板等实体质量进行检查。实体检测增加过程中发现问题的机会,确保工程实体不留下任何隐患。 1.4.2 分项工程质量检验与评定 分项工程完成后,及时由监理组完成分项工程的质量检验与评定工作,监理部专业工程师负责抽查评定与验收工作。为确保此项工作得到落实,每月由项目经理部编制分项工程完成计划表,以及时实施分项工程的检验、评定与验收工作。 1.4.3 阶段质量保证资料验收 以月度、季度为检查时间段,定期对质量保证资料进行检查验收,检查结果与中间计量支付工作挂钩,以确保质量保证资料得到及时的填报与签认。 为确保质量保证资料及时得到签认,监理部将规定各级监理人员签认质量保证资料的时间和要求,并进行抽查,督促监理组及时完成质量保证资料的签认与验收工作。 1.4.4 中间交工与全面交工验收

建筑工程旁站监理实施细则

第一章工程项目概况 一、工程名称:XXXX商住小区(一期) 二、工程地点:XXXXXX 三、工程概况: 本工程位于四川省XXXXXX,面积219870.63平方米,包含1#~20#、36#~、42#栋楼、地下车库、临时样板房。 本工程为框架、剪力墙、框-剪结构,地上建筑为1~4层,1~10层,1~33层,地下1层。 本工程设计使用年限为50年,建筑工程安全等级为二级,建筑耐火等级一级,抗震设防烈度为7级。 主要参建单位: 建设单位:XXXX 地勘单位:XXXXXX 设计单位:XXXXXX 监理单位:XXXXXXXX 施工单位:XXXXX 四、监理工作程序 1、落实巡视、旁站监理人员,进行监理技术交底,配备必要的监理设施。 2、在监理之前,应对施工单位人员、施工机械设备、材料、施工方法及工艺或施工环境条件、质量管理体系及上一道工序质量报验等进行全面检查,并督促其及时全面履行现场质量责任,特别在旁站时应检查施工单位的有关现场管理人员、质量检查人员是否上岗。 3、对需要旁站的部位和工序、在具体条件(施工单位已经检查符合设计和规范要求)时,施工单位现场施工负责人或质量检察员应在施工前24小时,通知项目监理机构的监理人员在约定的时间到施

工现场实施旁站监理。及时准确、真实的按JL-C003表式内容认真填写,必须有可追溯性。同时旁站结束后,施工单位的质检员也应在记录上签名确认。 4、在巡视、旁站监理过程中,发现有违反设计文件施工承包合同和强制性标准条文的行为时,应及时制止并督促整改,同时发现施工质量和安全隐患时,应按规定程序及时上报,并将整改处理的意见记录在案。 总监理工程师或总监代表或专业监理工程师应根据巡视、旁站检查记录,确认某部位或工序的工程质量。 五、监理方式 1、一般采用现场监督、检查的方式。具体方法是:一是目测——凭经验用视觉观测其施工质量;二是实测——采用线垂吊、直尺量、器具卡;三是抽验——采用测试仪器或设备等检测手段,对实物抽样检验,以判断施工质量。 3、旁站监理工作为质量控制手段之一,必须与巡视、平行检查等方法综合运用。 4、发现质量和安全隐患,除督促施工单位及时整改外,还及时向项目总监或总监代表或专业监理工程师汇报,有重大质量安全事故应立即书面向有关单位报告。 5、项目监理机构根据本工程项目类型、规模和特点,对涉及结构安全的重点部位和工序隐蔽工程和施工中发现的质量安全问题作音像资料应准确、完整和真实,使工程竣工后提供的音像资料能全面