品目一、高精度坐标云台等

1.1总体要求:

1、投标人须负责将云台摄像机安装于指定地点的安装位置上,业主方负责提供基本的安装位置(象山东门、宁海峡山、渔山岛),如需要对安装位置调整基座形态或者实施部分外场设备的调整则投标人必须充分考虑该位置的施工可能性,并在投标总价中包含该部分的工程费用。

2、投标人须负责设备安装中的位置调试。

3、本次招标项目不专门组织现场勘察活动,如投标人对安装位置、环境情况有疑问可于获得该招标文件后三天内到现场进行自行勘察(具体地点由业主方提供),现场勘察所发生的一切费用由投标人自行承担。若项目完工后安装的管线部分实际金额超过投标报价,增加部分业主方不予承担。

*4、投标商提供的产品须具有较高的抗腐蚀能力,须保证在风吹、雨淋、日晒、雷击、冰冻、腐蚀等任何气候天气下均能全天候正常工作。

*5、投标商须提供详细的设备主附件配置清单及报价。

1.2主要技术规格:

1.3其他要求

品目二:宁波市海洋视频监控系统

一、项目概述

宁波海洋视频监控系统是在我市渔山岛、石浦渔港、象山港等重点海域和港口建立视频监控站点,架设超望远、高精度的智能一体化重型云台摄像机,依靠VPN光纤等网络,在指挥中心远程控制摄像一体机,将所需的高精度高清晰的监控图像信息传输回指挥中心平台。对我市海洋重点海域、港湾、渔港等区域实施实时视频监控,提高海域使用管理、海洋环境保护、海洋执法监察、防灾抗灾等方面能力。

宁波海洋视频监控系统第一期项目,主要在渔山岛、石浦东门港、和宁海峡山三地建立视频监控点,和海洋视频监控系统指挥中心平台建设。

二、项目建设总体目标

宁波海洋视频监控系统建设的总体目标:对宁波市重点海域、港湾、渔港等区域实施实时视频监控,通过该系统,各监控站点的监控内容以实时采集的视频数据文件方式传输给监控中心,及时发现问题并在第一时间加以妥善处理,同时为海洋管理决策提供信息依据。有效地提高海域使用管理、海洋环境保护、海洋执法监察等方面能力。整合海上船舶监控、远程雷达监控、海上通信、气象与海况信息系统,建立渔山海域油污、海浪实时监测系统,初步建成一个我市海洋渔业综合监控系统平台。

三、系统设计原则及功能

(一)设计原则:

1、技术成熟、系统稳定

2、性能价格比高

3、系统扩充性强

在系统架构的设计上,充分利用网络的扩展性强的特点,采用分散控制、集中管理的结构,使得系统可扩充性很强,在系统点位增加时不需对整个系统进行改动,只需增加相应的前端设备即可。

4、高可靠性和安全性

鉴于视频监控信息的敏感性和重要性,应保证系统设备和网络7*24小时的运行可靠性和安全性。

5、强有力的维护支撑

建立强有力的系统维护支撑平台,保证系统长期、稳定地为宁波市海洋与渔业局提供服务。

(二)系统功能

1、数字视频功能

全实时视频采集、存储、传输高清晰画面和录像;

可以在本地或异地对摄像机的控制,实现全方位监视;

可以多画面浏览,可以提供单画面、四画面、八画面、等多种方式分割显示;

可以多画面、多分割模式自动切换,也可以选定某个画面进行全屏幕浏览;

远程录像或回放;

模拟视频矩阵系统的所有功能。

2、联动报警功能

位于前端的数字视频处理设备支持多通道多种信号采集、控制,支持多种信号采集设备和控制设备的接入,如流媒体、GIS/GPS系统设备等。

3、系统管理功能

简洁而实用的用户权限管理机制,对不同级别的用户给予不同的权限,有效防止越权操作。并能对各个用户的登录记录、操作记录进行查询。

完善的网络管理,管理员可在任意一个客户端登录,进行网络的统一配置和管理。系统操作信息均存入统一数据库,便于日后查询,明确责任。设备具有故障自动恢复功能,确保长时间稳定工作。系统具有自我诊断和自维护功能,方便管理人员对系统的维护和使用。

4、集成化管理功能

远程视频控制系统能将监控信息从监控中心释放出来,通过计算机网络使其能够到达桌面的计算机上,从而与中央集成系统融合在一起,更好的为管理服务,提高管理水平和效率。

四、需求分析和监控系统方式

(一)系统需求分析

通过对宁波市海域情况和实地现场考察,获得以下情况:

--现场环境恶劣

现场监控设备将长期处于户外的恶劣环境中。需要保证在风吹、雨淋、日晒、雷击、冰冻、防腐蚀等任何恶劣气候条件下均能全天候正常工作。并且这些场所具有高腐蚀性、多雷雨、多台风。

--监控点分布分散

监控点分布分散,距离监控中心距离远,直接铺设光缆进行图像传输造价将非常昂贵。应使用电信或移动宽带运营商现有通讯资源以降低工程造价。

--高清晰、大范围和高可靠性监视要求

视频监控系统将用于各海域、港湾、渔港及保护区等区域的状况实时监视,监控中心管理人员通过该系统对全市各监控站点进行可视化管理,因此,现场监控设备必须能对现场进行大范围监视并提供仅可能的高清晰图像。且监控设备为实现大范围监控,通常安装在较高的位置,比如通信基铁塔基站,维护较为困难,因此监控设备必须具备高可靠性

(二)宁波海洋视频监控系统拟采用模拟3CCD摄像机+数字编码设备+视频管理服务器,结合智能软件分析的数字视频监控系统方式。

五、超望远、高精度的智能一体化对海视频监控系统系统设计

(一)系统设计图

(二)系统组成

整个系统由前端摄像机云台部分、视频信号传输及数字编解码部分、中心控制及联动显示三个主要部分构成。

1、本品目的投标商主要负责除品目一外设备的供货、安装、调试及系统集成等工作,并配合品目一的投标商进行设备的前端安装、调试等工作。

2、控制中心部分

(1)视频系统控制中心

在监控中心,视频信号由光端机或数字视频解码器解码接出后,进入视频分配器。一部分接入模拟监视器或大屏显示器以供实时回放显示;一部分接入数字硬盘录像机(DVR)做为录像存储供日后检索。云台控制信号(RS485)由光端机或数字视频解码器接出后,直接接入专用键盘的RS485控制接口,键盘可实时控制云台的PTZ操作。同时,利用专用键盘的外部远程控制功能,将键盘上的RS232串口和GIS联动处理软件系统的RS232控制端口连接;即可完成坐标定位和跟踪等扩展应用。通过IP网络的连接,远程访问硬盘录像机和控制系统,在网络上获取云台监控图像和操作云台,并可设置普通用户和领导的不同权限。通过专业云台的可编程管理接口和强大的软件整合,形成全方位、立体化的跟踪监控联动平台。

(2)监控中心管理系统应具备以下特点

集中管理:具有配置信息管理、用户权限管理、监控信息管理三大功能,主要承担系统所有硬件设备配置信息和用户管理信息的数据存储及验证、任务调度、消息转发等功能。先进的数据库管理模式,适合海量数据管理、多用户的并发访问。

功能全面:提供录像、电视墙、流媒体、多路回放、画面合成器、预览组、电子地图等多个应用模块。

稳定可靠:系统功能完善、高度集成有效的提高了整个系统的可靠性和稳定性。

系统整合:支持多种类型采集设备,方便升级维护。

满足多用户访问要求:通过流媒体转发,可实现更多用户的实时访问。

市级监控中心管理系统能够整合各个网点的监控系统,使之能在统一的管理平台上实现互连互通,实现视频数据和管理信息的共享。对所有下属监控站点实现监控联网、集中管理、远程维护。完善安全防范手段,强化本地监控和远程管理中心两层安全防范机制,便于最大化的调动所有资源,实现监控信息的共享,并为管理层提供有价值的信息。

(3)监控中心的软件管理平台

采用IT系统平台架构和模块化构件技术;兼容主流视频压缩技术、提供至少多路且可扩展图像采集管理;支持本地存储和网络传输双码流;支持Web server管理功能,以实现最大连接数和使用端口,在IE浏览时能实现客户端软件的所有分控功能;具备进度条查询和文件查询双模式;具备灵活的回放处理和画中画功能;并支持磁盘分组及站点分布图功能和电子地图;同时可以实现远程设置各种参数、远程维护、升级;并可限制网络带宽进行传输,确保重要数据的传输;还具备完整的权限管理和网络传输加密管理等多种专业中心软件功能。

六、参考设备清单

1、投标商须提供该品目所涉及到的详细设备清单及报价(报价清单见附件二);

2、以下所涉及的品牌、型号仅作参考,但投标人所投产品档次、性能不得低于下列品牌、型号的水平。

七、其他要求

1、检测与检验

投标商在项目交付前,应当对所交付的项目进行功能和运行检测,以确认交付项目符合项目合同的规定。采购人在领受交付项目后,应当尽快对所交付项目进行检验,向投标商出具书面文件以确认其符合项目合同所约定的系统任务、要求和功能;如有缺陷,投标商应立即改进,如改进后仍有重大缺陷导致采购人无法进行检测,采购人有权终止项目合同,并不再履行项目合同中的各项义务,因此造成的一切损失由供应商承担。

2、系统试运行

自系统功能检测通过之日起,系统试运行期为一个月。

如由于供应商原因,系统在试运行期间出现缺陷或问题,投标商应在试运行期间排除该方面的故障;所引起的相关费用均由投标商承担。

3、系统验收

系统的验收由采购单位组织。根据系统开发阶段成果、系统的质量主观评价、系统的质量客观评价的原则,按验收条件进行。验收时做好记录,签署验收证书,

并立卷、归档。验收的依据是合同及合同附件(包括招标文件、投标文件及投标人的承诺等)、国家监控系统验收相关技术规范等。投标商应编写竣工验收文件,一式三份交送采购方,其中一份由采购人签收盖章后,退回供应商存档。提供产品及服务在质保期外的维护条款以及维护费用。

4、合同签订后四个月内完成安装调试,经过一个月试运行正式投入使用后进行项目终验。如因卖方责任而造成的延期而产生的费用由卖方负担;

5、提供1年以上的免费维护期,免费维护期自验收签字之日起计算,在此期间系统维护人工、差旅等一切费用由供应商负担;在免费服务期内,同类系统若升级,则须提供免费升级服务;免费服务期结束后,投标商应保证以优惠价格优先对采购方进行系统升级改造。提供终身系统支持和维护,并提供免费咨询。

6、提供现场培训。培训内容包括应用人员操作培训、系统管理员专业培训等。*注:本次招标项目不专门组织现场勘察活动,如投标人对安装位置、环境情况

有疑问可于获得该招标文件后三天内到现场进行自行勘察(具体地点由业主方提供),现场勘察所发生的一切费用由投标人自行承担。若项目完工后安装的管线部分实际金额超过投标报价,增加部分业主方不予承担。

幕墙工程招投标文件技术标准和要求

(十)技术标准和要求 一、工程项目概况: 由投资建设的位于。拟建成写字楼、酒店、公寓,项目总建面约50万m2。 现场条件和周围环境:由投标人自行现场查勘。 二、招标范围: 1.招标范围包括:玻璃(石材)幕墙、铝合金门窗、栏杆、钢结构雨棚、百叶等深化设计,施工,验收,以及招标人的招标文件(含清单、答疑、补遗等文件)叙述的所有内容。包括但不限于玻璃(石材)幕墙、铝合金门窗、栏杆、钢结构雨棚、百叶等深化设计、安装工程等全部工程内容,成品保护,外墙清洗,建筑垃圾清运、堆放到场内指定地点等。 2.施工界面划分:(1):(2);(3)负责施工现场成品保护、施工垃圾清理及交付使用前的保洁清理工作。 3.承包范围外的工作:与土建、园林、给排水工程、泛光照明及消防等其它专业工程交叉作业的协调工作。 三、图纸深化要求:达到施工图深度 1.设计基础内容 1.1本次设计招标范围内的幕墙立面竖向分格以1400mm为模数(详见立面 图),基本幕墙开间、水平分格,完全依照建筑图纸执行,不得改变; 1.2玻璃幕墙采用黑色铝合金框,竖明横隐形式,玻璃幕墙局部设置隐框窗 扇,玻璃外部挂深灰色250mmx100mm铝合金格栅;大堂入口大门设置钢结构雨棚,与幕墙系统整体深化设计; 1.3大厅上部设置玻璃采光顶; 1.4其它未尽事宜,图纸中有具体要求的以图纸为准,无要求的以国家及本 地区现行规范为准。 2.材料要求 2.1竖明横隐玻璃幕墙采用的铝扣件、铝扣板、铝合金型材,化学成分、力 学性能、质量应符合现行标准GB/T5237.1《铝合金建筑型材》的规定,室

外外露铝型材表面为氟碳喷涂处理,室内外露铝型材表面为粉末喷涂处理;幕墙所用的钢材外露的结构部分采用氟碳喷涂,隐蔽的龙骨热浸镀锌防腐;铝合金格栅表面采为氟碳喷涂处理; 2.2玻璃幕墙采用中空夹胶LOW-E超白安全玻璃,采光顶玻璃采用夹胶灰色镀膜热反安全玻璃;玻璃厚度由设计计算确定。 3.设计要求 3.1投标方设计中必须充分考虑幕墙通风、与照明设置配套、防火、防噪措施、安全及清洁等后续服务问题; 3.2投标方必须充分考虑本次招标工程与墙体交接部位的封修处理,无论投标方的投标图纸在各节点详图中是否设计以及投标报价中是否包含此部分封修费用,招标方都视其为已经包含所有封修的全部费用; 3.3由于投标单位对幕墙铝合金构件设计引起本工程的幕墙玻璃、型材等的强度问题,由投标方负责。 4.结构(节点)设计及图纸要求 4.1主体结构图及幕墙预埋件平面图,对幕墙预埋件的结构要求,应提供预埋件位置图和预埋件的局部大样图; 4.2施工设计图纸要求:应提交技术图纸; 4.2.1幕墙立面分格图:应包括建筑物各个立面,并详细表示幕墙立面划分网格、分格尺寸、分格的标高、水平间距、开启扇形式及位置。采用“线条图”按正投影法绘制外视图; 4.2.2幕墙立面图:应注明各类幕墙外形尺寸、分格尺寸、安装尺寸、技术要求等,标出幕墙型号、系列、名称、规格; 4.2.3幕墙主要平面图:采用“线条图”按正投影法绘制,图中应表示出建筑物周边幕墙的布置、用料、水平尺寸、类型、编号、开启扇位置等;4.2.4幕墙局部立面图:当建筑立面较大、立面图较小时,对典型立面、特殊要求立面,应补充局部放大图;局部立面图中应绘制横竖剖面表达位置关系及局部做法。 4.2.5幕墙主要节点图 4.2. 5.1立柱、横粱连接节点

强弱电一体化系统工程技术要求

中央空调、锅炉系统强弱电一体化系统工程 招标文件技术要求 1.工程概况 (附中央空调系统及锅炉系统自控系统图纸) 2.技术总则 2.1系统技术要求:满足图纸设计要求,实现空调、锅炉系统辅机设备的控制, 监测、运行管理等,挖掘系统节能潜力,优化系统运行,提高中央空调、锅炉系统的运行稳定性,降低能耗,方便管理。 2.2功能要求 2.2.1智能模糊控制 利用模糊推理模拟类似人脑的知识处理,实现对复杂系统的优化控制。 2.2.2系统自寻优控制 通过综合数据采集,,决定系统最佳控制模式,使系统能效利用率达到最高。 2.2.3系统能效分析控制 实现系统能耗数据动态分析,并把能效分析结果传送到中央控制器,作为智能模糊控制的一个重要参数。 2.2.4设备集中控制与管理 通过对用户设备运行数据和各种性能参数进行全自动巡回监测控制,经分析后以图文形式显示于画面,实现直观地了解设备运行状况。 2.2.5电源管理 系统能采集系统输入电源的相电压、线电压、三相电流、功率因数、电压谐波分量及电流谐波分量等数据,在能效分析控制软件上分析并

向中央控制器发送决策,保持较好的供电质量。 2.2.6监督功能 系统能进行实时预报和预警;监控设备的服务水平及节能效果;并 能发布设备管理指令,对设备进行异地或远程维护操作。 2.2.7主、备电机切换 当主电机发生故障停机时,可自动和手动切换到备用电机,保证空调系统正常运行。也可以设置为定时轮休运行。 2.2.8自检、互锁、报警 系统软件具有丰富的自检功能和软件多级电气互锁及故障自动报警功能,确保设备运行安全。 2.2.9系统故障记录 对设备的运行故障自动记录,帮助用户对运行故障进行分析 3. 系统工程设备及材料要求 设备中变频器选用ABB或西门子品牌,接触器断路器采用国内名牌。材料满足国家相关标准要求。 3.1 系统内所有模件均是固态电路,标准化、模件化和插入式结构。 3.2 为了保证设备的正常安全运行,核心部件必须采用进口配置,各模件的插 拔有导轨和联锁。 3.3 模件的种类和尺寸规格,应尽量少,以减少备件的范围和费用支出。 3.4 所有接点输入模件都有防抖动滤波处理。 3.5 模件、设备要求安装于现场,具有足够的防护等级及有效的保护措施,以 保证在恶劣的现场环境下正常工作。 3.6 I/O处理系统应“智能化”,以减轻控制系统的处理负荷。I/O处理系统应 能完成扫描、数据整定、数字化输入和输出、线性化、热电偶冷端补偿、过程点质量判断、工程单位换算等功能。 3.7 所有的I/O模件都有标明I/O状态的LED指示和其它诊断显示,如模件电源 指示等。 3.8 在系统电源丧失时,执行机构全部复位(程序设计时的初始化状 态)。

施工现场视频监控系统方案

目录 一、序言 (1) 二、系统功能及组成 (2) 系统组成 (2) 、系统功能说明 (2) 监控安装位置范围示意表 (3) 三、系统结构示意图及器材 (3) 四、质量保证和售后服务 (4) 现场监控装置布置示意图 (5) 一、序言 随着社会经济的不断进步、发展,人们对安全生产的要求以越来越高。如何才能安全、高效的生产、生活,以越来越受到各行各业的关注,视频监控系统作为有效的防护措施和科学的、先进的管理系统已经越来越受到人们的欢迎。

在建筑行业中,施工人员的人身安全,工地的建筑材料、设备等财产的保全尤为重要。但是,由于施工环境的限制,设备、材料的安全管理不完善及部分员工的自我防护意识的薄弱,为犯罪分子提供了可乘之机。为了建筑工地安全管理进一步完善,我项目部计划在施工现场建立视频监控系统。 工程概况 本工程为戎德园工程,总建筑面积为38351.91平方米,住宅基底总建筑面积为1386.07平方米。1号楼地上建筑面积为15794.55m2,基底面积为647.08m2,A1单元为地下1层,地上27层,高度为79.2m,A2单元为地下1层,地上25层,高度为73.4m。2号楼地上建筑面积为8234.03 m2,基底面积为377.86 m2,地下1层,地上23层,高度为67.6m。3号楼地上建筑面积为8508.09 m2,基底面积为361.13 m2,地下1层,地上25层,高度为73.4m。 二、系统功能及组成 系统组成 系统由前端图像信号采集、图像信号及控制信号中间传输、中心图像切换控制三部分组成。结构示意图如下; 、系统功能说明 1.我项目部计划在施工现场安装五台带全方位云台、室外防护罩及带自动光圈镜头一体化摄像机,通过监控中心键盘、鼠标操作,可实现云台的上下、左右,镜头的远近、自动长短焦,光圈大小操作,实现对施工现场及人员的全方位监视需要。在大门处安装两台普通摄像机。 2.硬盘录象可实现对画面的任意切换、定时切换、顺序切换及对前端设备的控制。 3.监控中心设数字硬盘录像机一台,实现长时间录象监控图像的需要。

最新招标文件技术要求资料

采购内容及技术要求 一、项目概述 项目名称:企业数据中心机房建设 占地面积:约36个平方 分布区域:分为中心机房区(35个平方),UPS电池房及操作办公区 二、项目建设范围 1)综合布线系统 IT机柜、上走线强弱电桥架、光纤熔接盘、24口屏蔽配线架、双绞线、光缆、光纤跳线、双绞线跳线等 2)精密空调系统 精密空调16kw,2台,上送风下回风; 3)UPS电源 强电配电柜,UPS主机(40KVA)、蓄电池组(满足满载1小时持续供电)、PDU、电池架等 4)动力环境监控系统 温湿度、水浸、电量监测、GSM短信报警、配电柜监测、精密空调监测、UPS主机监测、视频监控、门禁等

5)防雷接地系统 二、三级防雷、等点位接地、引入大楼综合接地等 6)气体灭火消防报警系统 气体灭火自动报警、温感、烟感、气体灭火装置、七氟丙烷等 7)机房装饰装修 天面微孔天花铝合金吊顶、墙面彩钢板饰面、防盗门、玻璃隔断平移门、照明及墙壁插座 8)配套 空调、电视机、KVM 9)其他 如果本技术规格书有明显未提到的细节,或在本技术规格书的条款中没有明显规定的,后期所有遗漏的责任由投标人承担,并不得因弥补遗漏增加费用,投标人投标时对该条款需提供承诺函,未提供或承诺含义不清,投标技术评分则为零分。 三、项目技术要求 (1)综合布线系统 品牌要求:双绞线、配线架、信息模块、跳线、面板指定品牌:美国康普、美国西蒙、法国罗格朗、台湾岳丰;光通信产品采用森豪、长飞、烽火;机柜采

用法国罗格朗、图腾 布线结构要求:采用EOR布线方式,并充分考虑网络配线架和光纤配线架数量,因配置数量不足导致综合布线工程无法满足项目需求,中标单位无偿配置齐全。 内容要求(包含但不限于):服务器机柜10套,按照EOR布线结构方式配置网络配线架、光纤配线架及相关线缆,弱电线缆采用上走线方式。 产品质量服务要求:必须具备并保证在工程完工时向厂商申请25年原厂质量及系统保证 技术要求: 1)综合布线线缆产品必须保证材料的防火、阻燃和防止由于燃烧释放出对人体有害的氯素有毒气体原因造成的人员不安全因素,其中低烟无卤线缆必须有国际或国内权威机构燃烧安全性检测报告,符合防火标准IEC60332-1的要求。 综合布线系统所选用的材料品牌必须为品牌表内的标准化产品,铜缆布线产品包括铜线缆、铜跳线、铜配线架、铜信息模块、信息面板、须采用端对端同一品牌产品。 铜布线系统,用户不接受其主要产品如双绞线、配线架、信息模块、跳线、面板,和主干光缆等采用OEM 方式的厂家产品。 综合布线产品的品牌具有25年及以上的历史,请提供相关证明文件。 2)综合布线产品的品牌具有REACH欧盟认证,并在国内具有自己独力产

弱电智能化工程招标文件汇总

**万怡酒店 智能化工程施工招标文件 工程名称:**万怡酒店智能化工程 招标人:******有限公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)日期:2015 年 5 月16 日

目录 第一部分投标须知 一、投标须知前附表 二、投标须知 (一)总则 1、工程说明 2、招标范围 3、承包方式 4、工程质量及材料供应 5、施工工期 6、现场条件 7、资金来源 8、投标人资格 9、投标费用 (二)招标文件 10、招标文件的组成 11、踏勘现场和招标答疑 12、工程管理要求 13、违约责任及奖罚措施(三)系统应包括的子系统及要求 (四)投标文件的编制 28、投标文件的组成 29、投标报价 30、投标有效期 31、投标担保 32、投标文件的份数和签署 33、工程款支付及保修金 34、工程结算方式 (五)投标文件的递交 35、投标文件的密封和标记 36、投标截止日期 (六)开标 37、开标 (七)评标与决标 38、评标

39、合同的授予 40、履约保证金 第二部分投标文件格式 一、投标函格式 二、投标文件商务部分格式 三、投标文件技术部分格式 第三部分工程量清单及图纸 一、智能化工程量清单 二、施工图纸及联系单 三、主要材料品牌、规格、型号 投标须知前附表1

二、投标须知(一)总则

1.工程说明 1.1工程名称:*****智能化工程 1.2招标人:******有限公司 1.3工程地点: 1.4工程概况:本工程建筑面积平方米,由9栋11-18层小高层和高层组成,两个地下室。 2.招标范围 2.1本次招标范围包括******有限公司设计的智能化图纸及工程量清单范围内的内容: 综合布线系统:在本次招标范围内。 公共广播系统:在本次招标范围内; 视频安防监控系统:在本次招标范围内; 可视对讲及家居安防系统:在本次招标范围内; 门禁管理系统:在本次招标范围内;; 停车场管理系统:在本次招标范围内; 防雷接地系统:在本次招标范围内; 周界防越报警系统:在本次招标范围内; 2.2乙方负责设备材料供应、安装、软件编制、调试开通、技术支持、售后服务、直至智能化工程验收达到合格标准的所有内容,并由乙方负责智能化检测和整个工程智能化验收。 3.承包方式 3.1本次招标工程实行包工包料包验收、综合单价承包; 3.2本工程发包范围内的工程项目,中标人一律不得分包、转包。一经发现立即取消承包资格,作违约处理,并承担此引起的一切经济损失。 3.3本工程弱电智能化各系统均已确定品牌,投标单位必须按我司提供的指定品牌的工程量清单进行报价。如投标单位有其他合作品牌(但必须符合泊悦府项目的产品定位并得到我方的认可)或者在我司提供的可选品牌中选择品牌报价,可单独进行另行报价。 3.3 本次招标清单中漏项、少项、缺项,投标单位均招标答疑中予以提出。如中标单位在投标截止日后提出清单漏项、少项、缺项,视为中标单位对本工程的优惠,在结算中不予以调整。 4.工程质量及材料供应 4.1 工程质量严格按国家相应的施工质量及验收规范和标准进行施工和质量验收,质量等级为合格。 4.2隐蔽工程必须经招标人、总包单位、监理检查验收合格后,方可进行下一道工序施工。 4.3投标人在投标文件中必须编制详细、可行的施工方案。工程开工前中标人须将经完善的施工方案提交给招标人,并经招标人批准后方可

视频监控系统招投标计划方案

徐州淮海西路基督教堂 视频监控采购安装工程 招标文件 项目编号: 项目名称:徐州淮海西路基督教堂视频监控采购安装工程 招标人: (盖章)法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章) 日期: 2016年5月

一、技术要求概要 1、实时监控:监控系统可在无人值守状态下对监控区域进行全天候24小时实时监控,在发生异常情况时,可控制云台转动及镜头放大缩小,拍摄到时间的具体过程细节。 2、全天候录像:实现全天候24小时不间断录像,录像回放清晰度达DCIF,录像时间30天,录像资料自动根据时间循环覆盖,一些重要资料可以通过移动硬盘、光盘等方式作出备份。任何进出站点的车辆、人员以及是否携带物品都会真实的记录下来。此方式对不法分子具有强烈的心理警慑作用,可在很大程度上有效避免盗窃事件的发生。假如发生财产丢失、人员伤疾等类似的事件,通过监控系统也可以给警方提供为时间的解决提供最实用的、直观的视频资料。 3、图像可根据后期需要灵活的接入监控中心。 4、提高效率:徐州淮海西路基督教堂利用技防、和人防有效结合的方式,提高安全管理效率,无须增加人力成本,利用安防的智能化,值班人员即使不在现场也能全面掌握现场的情况。 ㈠、设计概要: 1、为了不影响室内装修的美观和整洁,此次闭路监控信号的传输必要时结合原有的系统。 2、选用的摄像头分为枪型摄像机和球形摄像机。 3、为了预防保安人员疏于监控,特别增加视频捕捉报警系统,一旦有人进入监控画面立即动态捕捉,硬盘存贮,所有摄像头均录入同一长时录相机中,并可单画面回放。

4、软件处理功能,具备动态图像捕捉报警、数字录音报警、管理功能,系统能长期稳定的使用。 5、质量可靠、在灯光条件下清晰度高。 6、所有摄像头均可录相,并能单画面回放。 7、易维护。对于一个较大的网络监控系统,易维护是系统的一项非常重要指标。 8、可扩展。要求在教堂网络逐步完善的情况下,本系统有足够的扩展余地,例如可以平滑过渡到互联网级监控。 9、每个楼层及室外监控系统为一个独立系统,每个系统只能调用本系统的视频图像的录像资料。 10、系统扩展要求:系统前端摄像机视频图像可通过教堂局域网实时传输至监控中心。 ㈡、参数要求 1、教堂室外监控范围为公共区域,要求24小时无盲区监控,监控录像监控时间30天,要求摄像机必须具有均恒的自动逆光补偿功能,并能在阴天、日光灯下实施清晰监控。 2、室内各层楼梯口、通道由于灯光较暗,监控时间较长,要求摄像机带有自动逆光补偿功能外,还要求摄像机具有红外灯功能,在灯光较暗的情况下能清楚地看到出入的每一个人。 ㈢、系统的稳定性 网络监控系统在现代化的管理过程中占据了重要的地位,所以系统的安全稳定性非常重要,希望在方案设计阶段应该充分考虑这一

远程视频监控系统大学毕业论文外文文献翻译及原文

毕业设计(论文)外文文献翻译 文献、资料中文题目:远程视频监控系统 文献、资料英文题目: 文献、资料来源: 文献、资料发表(出版)日期: 院(部): 专业:电子信息工程 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 翻译日期: 2017.02.14

外文文献翻译 A System for Remote Video Surveillance and Monitoring The thrust of CMU research under the DARPA Video Surveillance and Monitoring (VSAM) project is cooperative multi-sensor surveillance to support battlefield awareness. Under our VSAM Integrated Feasibility Demonstration (IFD) contract, we have developed automated video understanding technology that enables a single human operator to monitor activities over a complex area using a distributed network of active video sensors. The goal is to automatically collect and disseminate real-time information from the battlefield to improve the situational awareness of commanders and staff. Other military and federal law enforcement applications include providing perimeter security for troops, monitoring peace treaties or refugee movements from unmanned air vehicles, providing security for embassies or airports, and staking out suspected drug or terrorist hide-outs by collecting time-stamped pictures of everyone entering and exiting the building. Automated video surveillance is an important research area in the commercial sector as well. Technology has reached a stage where mounting cameras to capture video imagery is cheap, but finding available human resources to sit and watch that imagery is expensive. Surveillance cameras are already prevalent in commercial establishments, with camera output being recorded to tapes that are either rewritten

招标技术要求

第二部分招标内容及要求 1.工程概况 2.招标内容 淮北市中泰广场项目空调末端设备采购。 3.设备名称、规格型号、数量,具体内容如下: 风机盘管及新风机组汇总表 所提供的服务包括货物的供货、运输、指导安装、技术及售后服务等。上述设备型号供参考,投标人可根据技术参数的要求,选择等于或优于本文件要求的产品投标。

4.技术要求 ①完整性:投标人所提供的设备应能满足空调系统等完整性的要求。需要招标人自行解决的设备、附件应在投标文件中列出,否则系统正常运行所缺的设备及附件,均视为免费及时提供。 ②适应性:投标人所提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。 ③投标人所提供的设备必须是成套的、全新的、功能全的单元,并且必须是代表制造商最高水平的设计,同时应是先进的、工艺精良和高质量的产品。 ④所供设备按国产优质产品标准选用,满足通用性、体积小、互换性好,操作方便等要求。设备的通用性为“设备与使用的系统工程间衔接部件具有通用性,正常使用情况下易磨损或损坏部件应为市场通用的标准配件,如该设备不具备前述情况,在投标文件的货物性能详细说明中应载明”。 ⑤技术标准:符合国家和专业部门相关标准和规范。 ⑥末端设备详细技术要求 空调末端主要评价其内部及其配套的主要部件选配情况、技术参数、性能等指标。该部分的调试等工作由投标人负责。 1、关于风机盘管的基本技术要求 盘管供水温度7℃,回水温度12℃,盘管工作压力1.6兆帕。 性能参数:各风机盘管均要求提供最近一次国家有关部门测试报告。 性能差异:各投标单位用表格将招标要求与实际性能一一列出,有差异的应另附性能差异表。 2、空调机组(含新风机组)的基本技术要求 1)形式: 组合式空调机组应考虑可分段制造和运输,在现场根据紧固件连接各功能段,实现最终的功能。另外各投标人需考虑对招标文件中所有组合式空调机组现场拼装并就位的费用。 2)使用年限和使用条件 连续工作时间:全年工作**(由投标人填写)天,每天连续工作**(由投标

地产大厦智能化弱电系统招标技术要求

地产大厦智能化弱电系统招标技术要求 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

弱电系统招标技术要求 前言 建设地点:渝北区龙溪街道新牌坊新溉路。 本工程用地面积为:该项目占地面积约15011平方米,建筑面积约10万平方米。包括地下三层车库、五层裙房及十五层办公写字楼,六层以上分为南、北两栋塔楼,南楼为集团办公,北楼为高档租赁写字楼。裙房及地下连通,功能为餐饮、大堂、商业、车库、食堂以及设备房等。 项目主要包含综合布线系统、电话交换机系统、计算机网络系统、有线电视系统、信息发布系统、视频监控系统、门禁一卡通系统、防盗及紧急报警系统、电子巡更系统、停车场管理与区位引导系统、楼宇自控系统、能效管理系统、智能照明系统、会议系统、机房工程、智能化系统防雷与接地等内容,以及设备购置、线路敷设、系统安装调试、系统集成、竣工验收、培训及售后服务等全部内容及招标人要求的其他工作内容。 1综合布线系统技术要求 系统说明 本设计采用综合布线系统是为了满足大楼的信息通讯的要求,该系统支持电话和多种计算机数据通讯系统,可传输语音、数据和图像信息,能与外部通讯网络相连接,提供各种网络通信服务。布线采用主干万兆多模光纤和水平六类非屏蔽铜缆混合组网。综合布线系统分设以下子系统:工作区子系统、配线(水平)子系统、楼层管理子系统、干线

(垂直)子系统、设备间系统、建筑群子系统。各子系统的设置原则如下: 工作区子系统 在各办公室及功能用房等处设置数据及语音点:在需要传输数据、图像的使用设备处设置数据及语音点。 工作区子系统:本系统南楼各信息点采用6类模块插座,采用单口信息面板、单口金属地插及86型暗盒安装。北楼出租办公室各信息点到弱电箱,弱电箱到工作区信息点由租户根据实际需求设置。 其中南楼办公区每个领导办公室办公桌设置1语音,1外网,1内网,1备份共4个信息点(地插安装),普通员工办公区每个工位设置1语音,1外网,1内网共3个信息点(地插安装),另每2个工位共用增加1个备用信息点(地插安装)。信息点安装于单口的86面板上,配标准RJ45信息插座。 备用信息点只到楼层配线架,不上交换机,当正常点位出现故障才用跳线启用备用信息点。 工作区数据跳线为6类原厂跳线,长度3米。 配线(水平)子系统 南楼系统信息点(包括语言,数据及备用点)到楼层配线架的水平电缆均为六类4对铜实芯,带十字骨架结构23AWG的非屏蔽双绞线 (4UTP CAT6)。

远程视频监控系统方案

目录 1前言 (2) 2系统的组成 (3) 2.1前端设备 (3) 2.2图像的传输。 (3) 2.3控制中心 (4) 2.3.1图像的控制。 (4) 2.3.2图像的显示设备。 (4) 2.3.3图像的记录设备。 (4) 2.4系统结构图 (5) 3系统功能介绍 (6) 4系统配置 (10) 5费用说明 (11)

远程视频监控系统方案 1前言 当今视频是一个高速发展、日新月异的社会,社会安全生产问题也是日益复杂、多种多样,对安全生产的监管工作也要求与时俱进,采用新技术、新方法、新系统来进行合理有效的监管和指导。现在的建筑工地开工面积大、地域分布广,对监管巡查工作带来很大难度,对生产安全问题不能及时有效的控制。对目前的工作难点和经后工作的长远发展,特采用《远程视频监控系统》对施工工地进行监管。 远程视频监控系统是一门被人们日益重视的新兴专业,就目前发展看,应用普及越来越广,科技含量越来越高。几乎所有高新科技都可促进其发展,尤其是信息时代的来临,更为该专业发展提供新动力。远程视频监控系统可不间断,全方位的对施工工地进行远程监控和记录,可实现无人值守的全天候监控。可让施工工地长期有效的得到监督和指导,同时也可以减少人为因素对监管工作的影响。 远程视频监控系统在国防、公安、消防等众多领域得到广泛应用,也取得了很好的实用效果,对各领域的监管工作起到了很大的促进作用,也对监管工作的高效、创新起较大的推动作用。在工程建筑行业的安全生产监管工作中采用此技术是一个新的创举,也是发展的必然。

2系统的组成 远程视频监控系统由前端设备、图像的传输、控制中心、三部分组成。 2.1前端设备 这部分是系统的前沿部分,是整个系统的"眼睛"。它布置在被监控场所的某一位置上,其视场角能覆盖整个被监控场所。当被监控场所面积较大时,为了节省摄像机的数量、简化传输系统及控制与显示系统,在摄像机上加装电动的(可遥控的)可变焦距(变倍)镜头,使摄像机能观察的距离更远、观察得更清楚;有时还把摄像机安装在电动云台上,通过控制台的控制,可以使云台带动摄像机进行水平和垂直方向的转动,从而使摄像机能覆盖的角度更广、面积更大。总之,摄像机就像整个系统的眼睛一样,它把监控的内容变为图像信号,传送到控制中心的监视器上。摄像装置主要包含摄像机、镜头、云台、解码器箱、报警探头、紧急按钮等。 2.2图像的传输。 传输部分就是系统的图像信号通路。一般来说,传输部分指的是传输图像信号。但是,由于某些系统除要求传输图像外,还要求传输声音信号,同时。由于需要在控制中心通过控制台对摄像机、镜头、云台、防护罩等进行控制,因而在传输系统中还包含有控制信号的传输,所以这里所讲的传输部分,通常是指由所有要传输的信号形成的传输系统的总和。传输部分的传输介质主要包括视频电缆、控制信号传输电缆、光缆等。如果采用数字摄像机,则需要利用互联网来传送信号,传输线路就是综合布线系统的双绞线。

土建招标技术要求

7、8、9楼及其周边地下室工程招标要求 一.工程概况: 1.1 建设单位:四川凯越置业有限公司,四川齐欣实业发展有限公司。 1.2 工程名称:骑龙国际二期(戛纳滨江二期) 1.3 成都市双流县华阳骑龙村。 1.4 建筑形态及结构形式:地下1层,地面33层的高层电梯公寓,共计3栋。 1.5 建筑面积:地上约52000平方,地下约11000平方,总面积63000平方。二.资格要求: 1.施工单位营业执照,税务登记,企业资质,安全生产许可证等原件及复印件。 必须是房建一级及以上施工资质,项目经理必须是一级建造师。 2.必须提供近3年财务报表。 3.提供到我项目的项目经理、技术负责人、责任工长的个人简历,及项目经理建 造师证书,技术负责人必须具有土建中级以上职称。 三.承包范围: 1. 戛纳滨江二期除成都二建施工部分,余下部分地下室,具体范围分界见附图, 和7、8、9楼地下室及主楼部分。 四.承包内容: 1.土建部分,水电安装部分。 2.土方开挖、防水、门窗、栏杆、百叶、保温、电梯、消防、煤气、自来水、弱 电、架空层及电梯前室的装饰不在承包范围内。 3.如果甲方消防单位未进场,砼浇筑前线管由总包单位负责预留,预埋。 4.弱电线管由总包单位预留、预埋。 五.工期: 1.从甲方发正式人工捡底日期开始计算工期。 2.地下室部分45日历天完成。 3.地上部分到竣工时间为480日历天,共计总工期为525日历天天。 六.质量要求: 1、工程质量及安全文明施工要求:本工程主体验收达到优质工程标准,竣工验收综合评定必须达到85分以上否则每减少一分,按建筑面积建安总造价减少5元/m2;在主体施工过程中,经相关部门验收,本工地必须达到成都市标准化工地要求。若乙方达到以上规定,则甲方按相关文件规定之安全文明施工费全额给予乙方,若乙方未达到以上规定,则甲方按相关文件规定之安全文明施工费的70%给予扣除。

弱电系统招标技术文件

上海××××××有限公司××项目 智能化系统弱电工程招标文件技术部分 第一章招标范围、内容 1.招标范围: 上海××××××有限公司××项目智能化弱电系统工程布线、设备供应、安装、调试施工及保修期内的维修、保养。 2.招标内容: 1.综合布线系统 2.计算机网络系统 3.有线电视系统 4.安防防范系统(含视频监控系统、防盗报警系统、电子巡更系统) 5.一卡通系统(含考勤系统和食堂消费系统) 6.公共广播系统 7.LED大屏显示系统 8.多媒体会议系统(管线预留) 9.UPS不间断电源系统10.机房工程11.管路和桥架系统 中标人负责整个厂区的建筑智能化的深化设计和安装施工,工作范围包括但不局限于以下内容: 1)各分系统的设计(包括系统图、平面图、点位表、系统配置清单) 2)系统设备的提供 3)系统设备安装设计 4)系统设备及部件的检查、检验及测试(包括有关部门检验、开通,费用 计入投标总价) 5)系统设备现场开箱验收 6)系统设备的安装及部件的就位和固定(包括布线、管线、桥架) 7)系统设备及部件的电气线连接和检查 8)完成布线、接线、接地测试(在系统安装前,对本工程的设备间、弱电 竖井及相关的场合进行一次电磁场强测试,并做好测量记录) 9)设备与系统调试 10)总体调试 11)整改

12)系统及工程验收(包括由具有检测资质的第三方进行检测并出具检测报 告和整体验收) 13)配合业主负责对相关系统的审批 14)系统的维护、维修 15)售后服务(在质量保证期满后,保证以不高于投标阶段购买的一般价格, 终生提供备件和保养服务;并应按其在同类产品的最优惠的价格提供保 养服务。) 16)工程实施过程中与其它供应商、协作方、总包的协调和配合(须服从工 程总包的合理安排,实施材料堆放、临时设施搭设、现场运输、临时水 电接通等事宜) 第二章技术标准 1.项目概况: 上海××××××有限公司××项目位于上海闵行经济技术开发区××园区,四至范围: 系统设计原则 本着“以人为本”原则,从本大楼的实际功能需求出发,使智能化系统做到先进性,实用性,开放性,安全性,可靠性。 1、智能化系统的设计,应保证建成后的办公建筑能适应未来办公发展的需要,建立相应的软、硬件平台,实现信息共享,资源共享,科学管理和网络信息集成。 2、系统设计应采用先进、成熟、实用的主流技术,进行系统的优化集成设计。从长远的角度出发,提出系统近期的实施方案、中期的扩容方案和远期的发展规划。 3、系统软、硬件配置采用模块化、开放式结构,以适应系统灵活组网,扩展和系统能力提升的需要。 4、系统配置应采用长期合格耐用的产品,不能使用短期过渡性技术的产品。使系统既能满足当前的需要,也能适应科技的进步,随着时代的发展,其智能化程度也不断提高。 5、系统设计在保证系统可靠性,先进性的同时,应本着经济,实用,合理

视频安防监控系统招标要求

视频安防监控系统 .厂家要求: 1、注册资本金1000 万以上; 2、拥有IS014001环境认证证书(中文)IS09001质量认证证书(中文)认证体 系; 3、拥有高新技术企业认证; 4、有上市地产或物业集团视频安防监控系统案例; 5、全国覆盖 二.视频安防监控系统技术要求: 1.产品执行标准 《智能建筑设计标准》 (GB 50314-2015)相关要求;《智能建筑工程质量验收规范》 ( GB 50339-2013)相关要求;《安全防范工程技术规范》 ( GB 50348-2004)相关要求;《视频安防监控系统工程设计规范》 ( GB 50395-2007)相关要求;《安全防范工程技术规范》 ( GB 50348-2004)相关要求 《安全防范人脸识别应用程序接口规范》( GA/T 1326-2017)相关要求除满足以上标准外,还需满足其他相关的国家、行业或地方强制性标准、规范、或法规要求。

2.系统概述 基于数字视频技术和网络传输的全数字分布式的网络视频监控系统,综合运用多媒体视频技术、计算机网络技术、工业控制技术,实现视频/ 音频的数字化、系统的网络化、应用的多媒体化以及管理的智能化。系统要将传统的视频、音频及控制信号数字化,以IP 包的形式在网络上传输,实现集中监控、集中管理。 采用全数字系统结构,前端采用IP 摄像机,集中供电方式(需根据摄像机布线距离考虑供电);后端设置视频管理平台;后端显示部分采用电视墙或拼接监视 屏,尺寸根据机房大小及前端设备数量考虑配置;后端存储容量应满足30 天、24 小时/ 天的要求。 本系统应在建筑周界、建筑物首层主要出入口、公共通道、重点楼层楼梯前室、重要机房、电梯轿箱和前室、及其他重要部位设置摄像机,设置网络化、智能型的视频监控系统,可实施自动、手动、侦测、报警联动录像控制,同时可对重点部位的视频监控图像进行7x24 小时值守,以及可扩展实现基于模式识别与神经网络计算的智能行为分析、自动锁定疑似目标及报警等功能。 合理安排监控摄像头数量和位置,保证公共区域监控到位,根据摄像机设置位置和监视范围的不同,选择不同的摄像机和镜头。 视频安防监控系统应配备全动态三维电子地图,监控管理员可通过位置、时间区间和报警事件等快速地搜寻与锁定所需的画面。可实现对安全防范综合管理系统、电子巡查管理系统、周界防范系统、入侵报警及紧急求助系统、出入口控制系统、停车场管理系统和访客管理系统的报警联动及显示相应监控图像的功能,并通过智能化系统集成平台扩展到其它的第三方应用管理系统(客流统计分析应用等)。3.系统功能要求 1)系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求,并经法定机构检验或认证合格。 2)系统的制式应与我国的电视制式一致。图像质量的性能指标应符合《视频安 防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007第5.0.10的规定。 3)系统画面显示应能任意编程,并可自动或手动切换;同时应可对视频输入进行编组,用以对各组不同视频的显示及操作进行组别限制。 4)系统的显示画面及录像图像画面应有摄像机的编号、部位、记录时间和日期显示,文字显示应采用简体中文。 5)系统应支持计划录像、手动录像、报警联动录像等多种录像方式。存储、监控软件应具备标签功能,可手动添加、根据报警事件自动生成视频标签,标签与视频录像同步保存,方便事后检索。 6)磁盘中录像图像资料应保存不少于31 天,建筑出入口以及室外的监控图像信 号应以全高清质量保存。 7)系统录像设备应可记忆多个同时到达的报警,并按报警的优先级别进行排序。用

远程视频监控系统方案

目录 远程视频监控系统方案 1前言 当今视频是一个高速发展、日新月异的社会,社会安全生产问题也是日益复杂、多种多样,对安全生产的监管工作也要求与时俱进,采用新技术、新方法、新系统来进行合理有效的监管和指导。现在的建筑工地开工面积大、地域分布广,对监管巡查工作带来很大难度,对生产安全问题不能及时有效的控制。对目前的工作难点和经后工作的长远发展,特采用《远程视频监控系统》对施工工地进行监管。 远程视频监控系统是一门被人们日益重视的新兴专业,就目前发展看,应用普及越来越广,科技含量越来越高。几乎所有高新科技都可促进其发展,尤其是信息时代的来临,更为该专业发展提供新动力。远程视频监控系统可不间断,全方位的对施工工地进行远程监控和记录,可实现无人值守的全天候监控。可让施工工地长期有效的得到监督和指导,同时也可以减少人为因素对监管工作的影响。

远程视频监控系统在国防、公安、消防等众多领域得到广泛应用,也取得了很好的实用效果,对各领域的监管工作起到了很大的促进作用,也对监管工作的高效、创新起较大的推动作用。在工程建筑行业的安全生产监管工作中采用此技术是一个新的创举,也是发展的必然。 2系统的组成 远程视频监控系统由前端设备、图像的传输、控制中心、三部分组成。 2.1前端设备 这部分是系统的前沿部分,是整个系统的"眼睛"。它布置在被监控场所的某一位置上,其视场角能覆盖整个被监控场所。当被监控场所面积较大时,为了节省摄像机的数量、简化传输系统及控制与显示系统,在摄像机上加装电动的(可遥控的)可变焦距(变倍)镜头,使摄像机能观察的距离更远、观察得更清楚;有时还把摄像机安装在电动云台上,通过控制台的控制,可以使云台带动摄像机进行水平和垂直方向的转动,从而使摄像机能覆盖的角度更广、面积更大。总之,摄像机就像整个系统的眼睛一样,它把监控的内容变为图像信号,传送到控制中心的监视器上。摄像装置主要包含摄像机、镜头、云台、解码器箱、报警探头、紧急按钮等。 2.2图像的传输。 传输部分就是系统的图像信号通路。一般来说,传输部分指的是传输图像信号。但是,由于某些系统除要求传输图像外,还要求传输声音信号,同时。由于需要在控制中心通过控制台对摄像机、镜头、云台、防护罩等进行控制,因而在传输系统中还包含有控制信号的传输,所以这里所讲的传输部分,通常是指由所有要传输的信号形成的传输系统的总和。传输部分的传输介质主要包

招标技术要求及供应商要求

招标技术要求及供应商要求 一、设备名称:洗涤烘干机 二、数量:壹套 三、除渣、清洗、漂洗、消毒、烘干全自动流水线 四、技术要求: 1、额定电压50Hz,380V 2、最大外形尺寸(长*宽*高)7040*1255*2100(5QH) 3、功率:26.4KW 4、洗涤能力:(6寸瓷碟)5200件/小时 5、工作模式:自动除渣+ 自动清洗+自动漂洗+自动烘干(具有消毒功能),双重高 温漂洗结构,洗涤水由后往前循环使用,节能节水,增强洗涤效果和 确保没有化学物质残留。 风机产生高速气流,对餐具上下表面进行风干,使餐具没有水滴附着。 循环高温热风对餐具上下表面同时进行烘干,使餐具表面水膜挥发。 6、适用餐具能同时清洗各种材质的餐具,如不锈钢餐具和密胺餐具等。 7、清洗效果清洗后的餐具符合《中华人民共和国食(饮)具卫生标准GB 1 4934 一94 》中规定的餐饮具消毒标准且无任何化学残留。 8、设备材料主要部分材料(洗碗机缸体、核心组件、外壳等)为选用SUS304 (0Cr18Ni9)不锈钢板材制作。 9、产品其他要求必须为生产厂家合法生产的产品,具有自主知识 权优先。整机噪音必须控制在≤55分贝(国家标准) 10、除渣机外形尺寸:1020*1255*1360mm 输渣带:材料“PP”(食品级) 除渣水泵:不锈钢食品级卫生泵,1.85KW 电机防护等级IP55高于出口电机一个等级 五、抽排烟罩不锈钢烟罩5200*1400 *600 mm(201板 材0.95),横风管5200*600 *600 mm(镀

锌板1.0),主管3000*500 *500 mm(镀 锌板1.0),弯头500 *500 mm2个(镀 锌板1.0),软接2套,4号风机750W 2个, 电线、空开一套。 设备安装、破墙复原、配电箱、水、电、汽等所有设施设备由供方负责安 装调试完毕。 六、

弱电招标技术要求综述

第------章 一、“岭秀滨城”住宅小区智能化系统技术概况; 易和岭秀滨城住宅小区项目,开发建筑面积346165.7平方米:其中住宅建筑面积274000平方米,共计3405户,公建建筑面积35646.7平方米,地下车库建筑面积36459平方米。一期开发住宅1026户,小区物业管理控制中心设在B—G4号楼。现将小区智能化组成及功能等提出如下要求: 二、资质要求;智能化工程专业承包三级及三级以上资质,并具有公共安全防范工程设计、施工资质三级及三级以上的单位。 三、小区智能化小区的建设,应遵循以下几方面原则: 1、设备24小时不间断工作,确保系统安全运行; 2、采用先进和成熟的技术与产品,系统承包商应提供优质的产品质量与售后服务; 3、系统设计主导思想是:系统实用、操作简便、便于维护; 4、应考虑二、三期工程近期的发展,同时还应考虑系统的可扩充性和将来系统可升级等因素。。 四、设计标准与规范 1、《民用闭路电视监控系统工程技术规范》现行规范; 2、《民用建筑电气设计规范》现行规范; 3、《安全防范工程设计程序要求》现行规范; 4、《电气装置安装工程施工验收规范》现行规范;

5、《全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则》建设部1999年12月 6、《建筑物防雷设计规范》现行规范; 7、土建单体智能图及小区弱电布置图 8、建设部、或信息局相关单位所要求的条文; 9、甲方提供的相关图纸资料和提出的设计技术要求及施工管理、质量控制规程等。 五、工程设计及施工范围; 1、周界防越报警系统; 2、电视监控系统; 3、小区电梯监控及故障报警系统; 4、停车场一卡通管理系统; 5、楼宇对讲及报警系统; 6、电子巡更系统; 7、电话宽带系统; 六、功能及技术要求; 1、周界防盗报警; 岭秀滨城园区设立围墙,实行全封闭式管理,为了防止闭杂人员越栏进入小区,建立周界防范报警系统, 1).在园区围栏上方设置红外对射式探测器,组成一道无形的墙 2).一旦有人非法翻越围栏,系统立刻报警,在园区控制中心显示出翻越围栏的具体位置。 3).安装简单,使用方便;