QJ-40系列全密封变压器用
气体继电器
安装使用说明书
沈阳隆辉电器有限公司
1、概述
1.1产品主要用途
QJ-40系列气体继电器,主要用于保护油浸式全密封变压器。变压器在运行中,由于内部故障而产生的气体,集中于继电器的气室和变压器的油箱内,当气体的释放量达到一定的容积时,产品输出报警信号或切除信号,从而达到保护变压器的目的。
1.2型号及其含义
本产品的型号及其所代表的意义如下:
例如:QJ2-40B(第二次改型设计;管路通径为40mm;B为派生代号)
1.3使用条件
工作温度:-30℃~ +95℃
2、气体继电器结构及工作原理
2.1气体继电器外部结构
气体继电器外部结构如图1、2、3、4所示;内部浮子及两个磁性开关C、D构成,开关吸合将报警信号或除切信号通过接线端子输出。
图1 QJ1-40型图2 QJ2-40A型图3 QJ2-40B型
图4 QJ3-40型
2.2气体继电器工作原理
变压器正常运行时,气体继电器的内部充满变压器油,当变压器内部出现故障,变压器油分解而产生的气体聚积在继电器的气室内,气压迫使油面下降,浮子随油面下降,并联动磁性开关C 或D 吸合。磁性开关C 吸合,接通信号回路,发出报警信
1.油位视察窗
2.壳体
3.注油塞
4.放气塞
5.探针
6.接线盒
7.接线端子
8.出线口
9.护罩
号。若由于其它原因(如渗漏油等)导致油箱内的油面下降,同样作用于信号回路,发出报警信号。当变压器内部发生严重故障时,将会产生大量气体,导致油面严重下降,此时,磁性开关D吸合,将变压器从电网中切除,发出切除信号。
3、气体继电器主要技术参数及动作特性
3.1气体继电器主要技术参数
管路通径:Ф40mm
接点容量:DC/AC 220V 0.3A
接线端子对地:AC 2 KV 1min
密封试验压力:200kPa 20min
3.2气体继电器动作特性(见表)
3.2.1QJ1-40气体继电器:动作灵敏度高。
3.2.2QJ2-40A、QJ2-40B、QJ3-40气体继电器是在QJ1-40气体继电器的基础上改进而成的,它克服了QJ1-40气体继电器频繁报警的缺陷。并获得了实用新型专利证书,专利号为:ZL 2005 2 0145976.4,此发明又在实用新型专利产品中获奖。3.2.3QJ2-40A、QJ2-40B气体继电器:用户可通过报警、切除信号了解变压
器油箱内的油位。
3.2.4QJ3-40气体继电器:用户可通过观察视察窗内指针所指的刻度精确地知道变压器油箱内的油位。
3.2.5改进后QJ2-40A、QJ2-40B、QJ3-40气体继电器其优点:动作更准确,带有绝缘护罩,使用更安全。
注:如对报警信号、切除信号数据有特殊要求,可根据用户需求设计产品。
4、外型及安装尺寸(见图
5、
6、
7、
8、
9、10)
图5 QJ1-40型图6 QJ2-40A型图7QJ2-40B型
图8 QJ3-40型 图9 QJ-40系列法兰(第一种) 图10 QJ-40系列法兰(第二种)
5、安装使用及维护
5.1气体继电器要安装在变压器油箱箱盖上,以便于气体的收集。密封垫随产品提供,法兰一般由使用厂家自配。
5.2变压器在运行前必须保证气体继电器在常温下充满油,方可投入运行;注油时请
5.3放气及收集气样:将放气塞的防尘盖拧下,旋开顶部的气塞即可放气或收集气样。5.4为方便气体继电器进行现场检修,其安装位置应保证气体继电器的芯体能从壳体中取出。
5.5电气接线图及接线原理如图11所示
a 接线端子位置图 b接线原理图
图11 QJ-40型系列气体继电器接线图
6、投运前测试
投入运行前,利用气体继电器顶盖上的探针进行测试。先拧下探针顶上的防尘盖,缓慢按几下探针,直至发出报警信号和切除信号。如不能发出信号,请检查接线是否
正确,在确认接线正确情况下,仍不能发出信号,请立即与我公司联系,我公司将迅速予以解决。
7、注意事项
7.1产品出厂前,已通过例行试验,切勿对继电器本体随意拆卸。如因随意拆卸或因人为因素造成的故障,本公司不予维修。
7.2保修期为二年(自投入安装运行之日起计算),终身维护。
注:如上述方法仍不能解决故障,请与我公司联系。
专利产品仿冒必究
专利号:ZL 2005 2 0145976.4 沈阳隆辉电器有限公司
Shenyang Longhui Electrical Equipment Co.,Ltd.
地址:沈阳经济技术开发区开发21号路8号
电话:024-******** 024-********
传真:024-********
邮编:110178