2-1 什么叫一次电路?什么叫二次电路?一次电路设备按功能可分哪几类?

一次电路(主电路):供配电系统中担负输送和分配电力这一主要任务的电路;二次电路(二次回路):供配电系统中用来控制、指示、监测和保护一次电路及其中电气设备运行的电路;

分类:变换设备、控制设备、保护设备、无功补偿设备、成套配电设备

2-8 高压隔离开关有何功用?它为什么不能带负荷操作?它为什么能作为隔离电器来保证安全检修?

功用:主要是用来隔离高压电源,以保证其他设备和线路的安全检修;

不允许带负荷操作:隔离开关没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作;保证安全检修:因为它断开后有明显可见的断开间隙,而且断开间隙的绝缘及相间绝缘都是足够可靠的

3-5 什么叫计算负荷?为什么计算负荷采用半小时最大负荷?

计算负荷:是指通过统计计算求出的、用来按发热条件选择供配电系统中各元件的负荷值;

采用半小时最大负荷:载流导体大约经30min后可达到稳定的温升值

3-6 确定用电设备组计算负荷的需要系数法和二项式法各有什么特点?各适用于哪些场合?

需要系数法特点:简单方便,计算结果较符合实际,是确定计算负荷的常用基本方法(比较适用于确定车间的计算负荷)

二项式法特点:既考虑了用电设备的平均负荷,又考虑了几台最大用电设备引起的附加负荷,其计算的结果比按需要系数法计算的结果大得多(更适于确定设备台数较少而容量差别较大的低压分支干线的计算负荷)

4-2 什么叫无限大容量电力系统?无限大容量系统有什么主要特点?

无限大容量系统:就是其容量相对于用户内部供配电系统容量大得多的电力系统特点:用户的负荷不论如何变动甚至发生短路时,电力系统变电所馈电母线的电压能基本维持不变

4-7 什么叫短路电流的热效应?为什么短路热效应要采用短路稳态电流和短路发热假想时间来计算?什么叫短路发热假想时间?如何计算?

短路电流热效应:导体通过正常负荷电流时,由于导体具有电阻,就要产生电能损耗,转换为热能,一方面使导体温度升高,另一方面向周围介质散热。

由于短路电流是一个变动的电流,而且含有非周期分量,因此要计算其短路期间在导体内产生的热量及导体达到的最高温度是相当困难的。为此引出一个“短路发热假想时间(短路热效时间)”,假设在此时间内以恒定的短路稳态电流通过导体产生的热量,恰好与实际短路电流或在实际短路时间内通过导体所产生的热量相等。

公式:

5-16 三相四线制低压系统中的N线、PE线和PEN线各如何选择?

P179

5-17 线路的电压降和电压损耗是不是同一概念?公式中各物理量符号的含义是什么?

电压降:线路首端电压与末端电压的向量差

电压损耗:线路首端电压与末端电压的代数差

电压损耗:;有功计算负荷:;无功计算负荷:;线路额定电压:;

供配电技术习题集及答案-第四章

4-1如何确定工厂的供配电电压? 供电电压等级有0.22 KV , 0.38 KV ,6 KV ,10 KV ,35 KV ,66 KV ,110 KV,220 KV 配电电压等级有10KV ,6KV ,380V/220V 供电电压是指供配电系统从电力系统所取得的电源电压.究竟采用哪一级供电电压,主要取决于以下3个方面的因素. 电力部门所弄提供的电源电压. 企业负荷大小及距离电源线远近. 企业大型设备的额定电压决定了企业的供电电压. 配电电压是指用户内部向用电设备配电的电压等级.有高压配电电压和低压配电电压. 高压配电电压通常采用10KV或6KV,一般情况下,优先采用10KV高压配电电压. 低压配电电压等级为380V/220V,但在石油.化工及矿山(井)场所可以采用660V的配电电压. 4—2 确定工厂变电所变压器容量和台数的原则是什么? 答:(1)变压器容量的确定 a 应满足用电负荷对可靠性的要求。在一二级负荷的变电所中,选择两台主变压器,当在技术上,经济上比较合理时,主变器选择也可多于两台; b 对季节性负荷或昼夜负荷比较大的宜采用经济运行方式的变电所,技术经济合理时可采用两台主变压器 c 三级负荷一般选择一台猪变压器,负荷较大时,也可选择两台主变压器。(2)变压器容量的确定 装单台变压器时,其额定容量SN应能满足全部用电设备的计算负荷Sc,考虑负荷发展应留有 一定的容量裕度,并考虑变压器的经济运行,即SN>=(1.15~1.4)Sc 装有两台主变压器时,其中任意一台主变压器容量)SN应同时满足下列两个条件: a 任一台主变压器运行时,应满足总计算负荷的60%~70%的要求,即SN=(0.6~0.7)Sc b 任一台变压器单独运行时,应能满足全部一二级负荷Sc(I+II)的要求,即 SN>=Sc(I+II) 4-4 高压少油断路器和高压真空断路器各自的灭弧介质是什么?比较其灭弧性能,各适用于什么场合? 高压少油断路器的灭弧介质是油。高压真空断路器的灭弧介质是真空。 高压少油断路器具有重量轻,体积小,节约油和钢材,价格低等优点,但不能频繁操作,用于6—35KV的室内配电装置。 高压真空断路器具有不爆炸,噪声低,体积小,重量轻,寿命长,结构简单,无污染,可靠性高等优点。在35KV配电系统及以下电压等级中处于主导地位,但价格昂贵。 4-5、高压隔离开关的作用是什么?为什么不能带负荷操作? 答:高压隔离开关的作用是隔离高压电源,以保证其他设备和线路的安全检修及人身安全。但隔离开关没有灭弧装置,因此不能带负荷拉、合闸,不能带负荷操作。 4-6 高压负荷开关有哪些功能?能否实施短路保护?在什么情况下自动跳闸? 解:功能:隔离高压电源,以保证其他设备和线路的安全检修及人身安全。 高压负荷开关不能断开短路电流,所以不能实施短路保护。常与熔断器一起使用,借助熔断器来切除故障电流,可广泛应用于城网和农村电网改造。 高压负荷开关上端的绝缘子是一个简单的灭弧室,它不仅起到支持绝缘子的作用,而且其内部是一个汽缸,装有操动机构主轴传动的活塞,绝缘子上部装有绝缘喷嘴和弧静触头。当负荷开始分闸时,闸刀一端的弧动触头与弧静触头之间产生电弧,同时在分闸时主轴转动而带动活塞,压缩汽缸内的空气,从喷嘴往外吹弧,使电弧迅速熄灭。

2013年建筑供配电技术(曹祥红)试卷2

一、填空题(每小题1分,共10分) 1.电力系统由____ ____等四部分组成。 2.电力系统中性点的运行方式根据中性点的接地型式有_________________________等四种运行方式。 3.电力负荷根据___________________________________划分负荷等级。 4.低压配电系统的接地型式有TN系统、TT系统和IT系统三种,其中TN系统中字母T和N两个字母的含义分别是_。5.变电所选址的一个非常重要的原则就是要靠近,接近电源测,且进出线方便。 6.当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变电所馈电母线上的电压能基本保持不变的系统,可以视为_______________电源系统。 7.在三相电力系统中,可能发生的短路类型有_________ 等。8.为了保证人身安全,漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认的人体安全电流值为_______ 。 9.年预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑划分为___类防雷建筑。 10.根据《建筑物防雷设计规范GB50057-2004》规定,一类防雷建筑物应采取的防雷击类型有_________________________。 二、单项选择题(每小题1分,共10分) 1.某10kV电网,架空线总长度80km,电缆线路总长度20km。则此中性点不接地系统发生单相接地时的接地电容电流为_________________A。 A、20 B、22.3 C、30 D、10 2.在进行建筑供配电系统设计时,卫生间要进行________________,可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压,有效保障人身安全。 A、总等电位联结 B、局部等电位联结 C、辅助等电位联结 D、以上三者3.19层及以上的高层民用建筑中的消防控制室、消防水泵、消防电梯及排水泵等消防负荷应划分为_________负荷。 A、二级 B、一级 C、三级 D、一级负荷中特别重要 4. 容量大、负荷集中或重要的用电设备应采用____________配电方式 A、放射式 B、树干式 C、链式 D、环网式 5. 在低压电网中,宜选择_______联结组别的三相变压器作为配电变压器。 A、Dyn0 B、Dyn11 C、Yyn0 D、 Yyn11 6、一般电压互感器二次侧的线电压为________V。 A、100 B、57.7 C、380 D、220 7、选择低压断路器时,为保证前后级低压断路器之间的选择性配合,一般要求前一级(靠近电源)低压断路器采用_______延时的过电流脱扣器,而后一级(靠近负荷)低压断路器采用______过电流脱扣器,动作电流为前一级大于后一级1.2倍。 A、短延时、长延时 B、长延时、短延时 C、短延时、瞬时 D、瞬时、短延时 8、《电工成套装置中的导线颜色》(GB2681-1981)规定的交流三相系统中裸导线的涂漆颜色,正确的是: A、绿色——A相 B、红色——C相 C、黄色——B相 D、PEN线黄绿双色 9、《全国民用建筑工程设计技术措施电气规定》要求的铜芯导线截面最小值,其中正确的是: A、进户线 4mm2 B、动力、照明配电箱 4mm2 C、控制箱2.5mm2 D、动力、照明分支线 2.5mm2 10、对于高度超过____m的钢筋混凝土、钢结构的第二类防雷建筑物,还应做防侧击雷的措施。 A、30 B、45 C、60 D、75 三、(10分)确定图1电力系统中字母A、B、C、D标记处各级额定电压。 第1页/共4页

供配电技术-教学大纲

高等职业技术教育电气自动化专业 《供配电技术》课程教学大纲 高等职业技术教育电气自动化专业 《供配电技术》课程教学大纲 一、课程的性质、任务和质量标准 《供配电技术》课程是电气自动化及相关专业群的一门必修专业技术课,也是本专业的主干核心课程之一。课程特点是实践性、实用性、工程性强,涉及领域广泛,与企业供配电系统和变电所直接对应,介绍电力的供应和分配问题。 《供配电技术》课程是在《电路》、《电机拖动》及《电气控制》等课程学习之后的基础上开设的。通过本课程的学习,使学生了解电力工业发展概况及发电厂的生产过程;熟悉电力系统及供配电基本知识及电力系统中性点接地方式;了解供配电技术中常用高、低压电器的性能、使用和维护常识;掌握简单的负荷计算、短路计算及电器校验方法;熟悉工厂安全、可靠地供电及防雷接地知识;具有一定的识绘图能力和查取相关电气工程手册解决实际问题的能力;具有对企业供配电系统电气主接线及厂用电接线图设计的能力。

二、教学内容和教学要求 第一单元供配电概述 (一)教学内容及要求 1、供配电系统发展概况 1.1 国内外供配电技术的发展概况(了解) 1.2 中国电网发展趋势(了解) 2、电力系统的基础知识 2.1 电能(了解) 2.2 发电厂类型(了解) 2.3 变电所类型(了解) 2.4 电力系统概述(了解) 2.5 电力系统中性点运行方式(熟悉) 3、企业供配电系统概述 3.1企业对供配电的基本要求(了解) 3.2企业供配电系统的组成(熟悉) 3.3 企业对配电电压的选择(了解) 4、供配电系统的布置和四防 4.1供配电系统的布置(了解) 4.2供配电系统的四防(了解) 5、供配电系统的电压和电能质量 5.1供配电系统的电压(掌握) 5.2供配电系统电能的质量(掌握) 5.3 提高电能质量的措施(了解) (二)能力培养要求 1、了解电力工业发展概况,熟悉电力生产过程。 2、具有能确定电网、用电设备及电力变压器额定电压的能力。 第二单元供配电一次设备知识和技能(一)教学内容及要求 1、高压一次设备

供电技术第四版课后习题答案

1-1试述电力系统的组成及各部分的作用? 各级电压的电力线路将发电厂、变配电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电及用电的整体即为电力系统。电力系统由以下几部分组成: (1)发电将一次能源转换成电能的过程即为“发电”。根据一次能源的不同,有火力发电、水力发电和核能发电,还有风力、地热、潮汐和太阳能等发电方式。 (2)变电与配电 变电所的功能是接受电能、转换电压和分配电能。 仅用于接收和分配电能,而没有变压器的场所称为配电所 (3)电力线路电力线路将发电厂、变电所和电能用户连接起来,完成输送电能和分配电能的任务。 (4)电能用户包括工业、企业在内的所有用户(用电单位),使用(消耗)电能 1-4 电力系统中性点运行方式有哪几种?各自的特点是什么? 答:电力系统中性点运行方式有中性点有效接地系统(包括中性点直接接地系统)和中性点非有效接地系统(包括中性点不接地和中性点经消弧线圈或电阻接地)。 1)中性点不接地系统 特点:发生单相接地故障时,线电压不变,非故障相对地电压升高到原来相电压的√3倍,故障相电容电流增大到原来的3倍。 2)中性点经消弧线圈接地系统 特点:发生单相接地故障时,与中性点不接地系统一样,非故障相电压升高√3倍,三相导线之间的线电压仍然平衡。 3)中性点直接接地系统 特点:当发生一相对地绝缘破坏时,即构成单相接地故障,供电中断,可靠性降低。但由于中性点接地的钳位作用,非故障相对地电压不变。电气设备绝缘水平可按相电压考虑。在380/220V低压供电系统中,采用中性点直接接地可以减少中性点的电压偏差,同时防止一相接地时出现超过250V的危险电压。 2--2在供电系统设计中,考虑上述因素后就需要确定一个最大的、恒定不变的等效负荷来代替实际变化的真实负荷,作为工程设计的依据。该最大的、恒定不变的等效负荷(假想负荷)在供电系统工程设计中称为计算负荷。 实际负荷:真实存在、随机变化的; 计算负荷:假想最大的、恒定不变的等效负荷; 假想负荷于实际负荷之间的关系(等效含义): 根据计算负荷所选择的配电设备,在实际负荷长期作用下,其温升不超过配电设备在规定使用年限内所允许的最高温升。 即:用电设备在实际运行中对配电设备所产生的最大热效应与计算负荷(等效负荷)产生的热效应相同。 计算负荷是供电系统结构设计、导线及变压器等配电设备参数选择的依据。 从发热的角度分析,计算负荷在数值上等于用户典型日负荷曲线中的30min最大平均负荷P30。 变压器台数选择应考虑哪些因素?什么是明备用?什么是暗备用? 答:台数选择考虑因素:(1)供电可靠性要求(2)负荷变化与经济运行(3)集中负荷容量大小 明备用:一台变压器工作,另一台变压器停止运行作为备用,此时两台变压器均按最大负荷

《建筑供配电与照明》试卷A答案

、供电系统对过电流保护装置的基本要求是选择性、速动性、可靠性、安全性。( × ) 、人们俗称的“地线”实际上是保护线 。 ( √ ) /变压器正常运行时的负荷率应控制在额定容60%--70%为宜,以提高其运行效率。 ( × ) 10、短路时总要伴随产生很大短路电流、同时系统电压不变。 ( × ) ~ 、画出TN-C TN-S 的结构图。 # 、计算某建筑用380/220V 三相四线电源供电,已知进户线总计算负荷 =125kw =108k var c c P Q ,。求总视在功率及功率因数。 (1) 视在功率: 2222=125+108=165.2k c c e S P P VA =+ ; SC 165.2==251.8330.38 c c N S I A U = ? 功率因数 1125 cos = 0.765165.2 c c P S φ== SC 、什么是安全电压我国规定的安全电压额定值是多少 安全电压就是不致使人直接致死或致残的电压,根据作业场所操作员条件使用方式供电方式线路等情况分为42、36、24、12、6这几个等级。 《 、什么叫重复接地其功能是什么 除在电源中性点进行的工作接地除外,在PE 线或PEN 线的下列地方进行接地这叫做重复接地,主要是为了确保公共PE 线或PEN 线安全可靠。 (15分) 常用电缆和导线截面选择的原则是什么 答:、①满足发热条件②满足电压损失不超过允许值的条件③满足经济运行条件 ④满足在故障时的热稳定条件⑤ 满足机械强度要求 、这些代号是什么标准:GB JGJ GBJ JJ GB 中华人民共和国国家标准 JGJ 建筑电气设计技术规程 GBJ 国家工程建设标准 JJ 城乡建设环境保护部部标准 TN-C 系统

供配电技术教学大纲

《供配电技术》课程教学大纲 课程代码:506089 适用专业:电气工程及其自动化自动化 参考学时:38学时+2学时 参考书目: 1.《供电技术》(第三版),余健明等编著,机械工业出版社,2001年。 2.《工厂供配电》,唐志平等编著,电子工业出版社,2002年。 3.《供配电设计手册》,焦留成主编,中国计划出版社,1999年。 4.《工厂供电》,刘介才主编,机械工业出版社,1994年。 一、说明 (一)本课程的教学目的与任务 本课程是工程类各专业的一门技术基础课,通过本课程的学习,使学生能够理解工业供电系统的结构和运行原理,比较清楚了解企事业单位降压变电所及低压供电系统。了解电气设备原理作用与操作,树立供电系统运行的概念。 (二)本课程的基本要求 1.了解电力系统运行的基本原理。 2.理解企事业单位变电所的结构,主要电气设备配电系统。 3.理解一次设备和二次设备工作原理作用及运行。 4.初步掌握配电系统的设计方法。 5.具备一定的自学能力。 (三)编写原则 1.本大纲根据高等教育对教学大纲总体要求编写。 2.本大纲是根据高等工科院校电气工程及其自动化专业要求编写。 3.本大纲严格按专业培养目标和教学计划编写制定。 4.本大纲按电工技术基础课程的后续课程特点编写。 (四)建议 1.本课程实践性很强,加强参观实践必不可少。 2.本课程实际应用性很强,理论知识和感性知识缺一不可。 3.本课程还涉及其它一些专业和课程必备的知识,应注意联系,必须具备一定自学能力。 (五)有关其它问题的说明 无

三、教学内容 第一章电力系统的基本知识 教学目的和要求: 1.工厂供电的有关知识。 2.电力系统电压。 3.电力系统中性点运行方式。 教学内容: 工厂供电的知识,电力系统电压,电力系统中性点运行方式。 教学重点与难点: 重点:电力系统电压,电力系统中性点运行方式。 难点:电力系统中性点运行方式。 第二章电力负荷计算 教学目的和要求: 1.掌握电力负荷计算方法. 2.供电系统功率损耗及电能损耗计算。 3.工厂计算负荷确定。 教学内容: 三相负荷设备组计算负荷确定,供电系统功率损耗及电能损耗计算。教学重点与难点: 重点:负荷设备组计算负荷确定,负荷计算方法。 难点:负荷计算方法。 第三章供电系统 教学目的和要求: 1.掌握供电电压。 2.变电所的电气主接线。 3.高压配电网的接线方式。 4.低压配电系统。 教学内容: 供电电压,变电所的电气主接线,配电网的接线方式,低压配电系统。教学重点与难点: 重点:变电所的电气主接线,配电网的接线方式,低压配电系统。 难点:配电网的接线方式,低压配电系统。 第四章配电所及一次系统 教学目的和要求: 1.了解工厂变电所的类型。 2.高压一次设备原理、作用。

《供配电技术》第三版习题答案

第 1章 电力系统概论 1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电 能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源, 降低发电成本, 发电厂往往远离城市和电能用户, 因此, 这就需要 输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统 由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将 35kV ~ 110kV 的外部供电电源电压降为 6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压, 再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。 一般负荷分散、 厂区大的大型 企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电 设备的额定电压等于电力线路的额定电压; 发电机的额定电压较电力线路的额定电压要 高 5% ;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压 (升压变压器 )或电力线路的 额 定电压 (降压变压器 );二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高 10%或 5%(视线路的 电压等级或线路长度而定 )。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压, 它是国家根据经济发展的需要及 电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离 额定电压的幅度。 电压波动是指电压的急剧变化。 周期性电压急剧变化 引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 U% U U N 100 ,式中 U %为电压偏差百分数; U 为实际电压; U N 为额定电压。 U N 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 U% U max U min 100 U N 式中, U 为电压波动; U% 为电压波动百分数; U max , U min 为电压波动的最大值和最 小值( kV );U N 为额定电压( kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统 发生 单相接地时各有什么特点? 点直接接地系统。 中性点不接地电力系统发生单相接地时, 为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 对称平衡。 中性点直接接地系统发生单相接地时, 通过中性点形成单相短路, 产生很大的短 路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 U max U min 电力系统的中性点运行方式有三种: 中性点不接地系统、 中性点经消弧线圈接地系统和中性 接地相对地电压为零, 电容电流 倍,但各相间电压(线电压)仍然

供配电系统运行与维护课程标准

《供配电系统运行与维护》课程标准 一、课程性质及定位 《供配电系统运行与维护》是高职高专电气自动化技术专业设置的一门主干专业课。本课程适用于招收普通高中毕业生,学制三年的电气自动化技术专业。 根据高职高专院校工科专业的培养目标,《供配电系统运行与维护》课程的教学任务是:使学生在系统学习电工基础、电子技术、电控与PLC等课程基础上,获得《供配电系统运行与维护》方面的基本理论知识和基本技能,对《供配电系统运行与维护》设计、供电设备的选择及整定、短路电流的计算等,有一个较为系统的认识。同时通过教学要激励学生的求知欲望,培养学生爱国主义和学习新知识的主动性和迫切性。 本课程的基本任务,主要是讲述中、小型机械类工厂内部的电能供应和分配问题,使学生初步掌握中、小型工厂供配电系统运行与维护及简单设计计算所必需的基本理论和基本知识,为今后从事工厂供电技术工作奠定初步的基础。本课程实践性较强,学习时应注意理论联系实际,培养实际实用能力。 本课程包含工厂供配电的认识、一次设备的运行与维护、电气主接线的运行分析、二次系统的调试与运行维护、电气主接线的倒闸操作、供配电系统的方案设计。工厂变配电所及其一次系统、工厂电力线路、工厂供配电系统的过电流保护、工厂供配电系统的二次回路和自动装置、防雷接地与电气安全、工厂的电气照明、工厂的节约用电与计划用电。 二、 通过课程的学习,学生应掌握以下能力: (一)知识教学目标 1.了解工厂供配电基本知识,电力系统的组成; 2. 掌握工厂供配电的基本要求、电力负荷的分级; 3. 掌握电力系统掌握电力系统中性点的运行方式,为学生毕业后从事变配电工作打下理论及实践基础; 4.掌握电气主接线的基本形式; 5.掌握常用高低压开关、熔断器、互感器等设备的结构、用途、倒闸操作顺序; 6. 掌握工厂供配电系统的结线方式; 7.了解人体触电的概念、接地的类型; 8.掌握变电所操作电源、断路器的控制回路及中央信号装置的工作原理及其确定原则。(二)能力培养目标 1.具有选择电气设备的基本能力; 2.具有解决10KV中小型工厂实际问题的基本能力及实验技能维护能力; 3.具有正确选择和校验设备的初步能力;

供配电技术唐志平第三版习题答案(全)

第1章 电力系统概论 1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源,降低发电成本,发电厂往往远离城市和电能用户,因此,这就需要输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将35kV ~110kV 的外部供电电源电压降为6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定)。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 %100N N U U U U -?=?,式中%U ?为电压偏差百分数;U 为实际电压;N U 为额定电压。 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 max min max min %100N U U U U U U U δδ=--=? 式中,U δ为电压波动;%U δ为电压波动百分数;max U ,min U 为电压波动的最大值和最小值(kV );N U 为额定电压(kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点? 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。

《供配电技术》(第2版)唐志平主编课后答案

1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源,降低发电成本,发电厂往往远离城市和电能用户,因此,这就需要输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降 压变电所或高压配电所? 供配电系统由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将35kV ~110kV 的外部供电电源电压降为6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定 电压是如何规定的?为什么? 用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定)。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移 和电压波动? 电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 %100N N U U U U -?= ?,式中%U ?为电压偏差百分 数;U 为实际电压;N U 为额定电压。 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 max min max min %100 N U U U U U U U δδ=--=? 式中,U δ为电压波动; %U δ为电压波动百分数;max U ,min U 为电压波动的最大值和最小值(kV );N U 为额定电压(kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地 电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点? 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 1-7 电力负荷按对供电可靠性要求分几类?对供电各有什 么要求? 电力负荷按对供电可靠性可分为三类,一级负荷,二级负荷和三级负荷。对供电的要求:一级负荷要求最严,应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不同时受到损坏,在一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个独立电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。二级负荷要求比一级负荷低,应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台,从而做到当电力变压器发生故障或电力线路发生常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。三级负荷要求最低,没有特殊要求,一般有单回路电力线路供电。 1-8 试确定图所示供电系统中发电机G 和变压器1T ,2T 和3T 的额定电压。 解: 发电机的额定电压U = 1.05×10KV = 10.5kV; 变压器1T 的额定电压一次侧 U = 10.5kV ; 二次侧 U = 1.1×35kV= 38.5kV ; 变压器2T 的额定电压一次侧 U = 35kV ;

《建筑供配电与照明》试卷A答案

《建筑供配电与照明》 试卷A答案 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

、建筑供电系统图表示整个工程供配电系统的各级组成和连接. 、配电箱线路上标注回路的编号及导线的型号、规格、根数、 敷设部位敷设方式等,照明配电系统图是配电装置加工订货的依据. 、阅读建筑电气工程图的一般程序 1 看标题栏及图纸目录,2)看设计说明,3)看系统图 /看平面布置图,5)看安装接线图, 6)看设备材料表 、电气照明施工图读图要点1)照明系统图部分 2)照明平面图部分 、开关标注为 m3-(DZ20Y-200)-200/200 则表示设备编号为m3,开关的型号为 DZ20Y-200,额定电流为 200A的低压空气 、 表示设备编号为m3,开关型号为 DZ20Y-200,额定电流为200A的低压空气断路器,断路器的整定电流值为200A,引入导线为塑料绝缘铜线,三根50mm2,用悬式绝缘端子沿屋架敷设。 、照明工程设计包括照明光照设计和照明电气设计两大部分。其中光照设计的主要任务是选择照明方式和照度计算、 /在TN系统中的三种具体接线方式是TN-C 、 TN-S、TN-C-S 、按照我国供电部门的规定,高压供电的用户必须保证功率因数在 0.9以上,低压供电的用户必须在按照低压供电的用户必须在0.85以上。 、互感器的工作原理与变压器相同,一般电流互感器二次侧的额定电流为5A,电压互感器二次侧的额定电压为100V。 、下列用电负荷不属于二级负荷的( B ) A、省级会议室用电 B、一级旅馆餐厅 C、一级旅馆一般客房照明 D、高层宿舍客梯 、选择低压类开关时,不需要考虑的因素是(A) A.功率 B.电压 C.极数 D.电流 . 下列选项中,关于熔断器,错误的是(B ) A.结构简单,体积小 B.熔断电流值小 C.动作可靠 D.熔断电流与熔断时间分散性大、一般设备的绝缘电阻值不得小于(A)( A ) A.0.5MΩ B.1MΩ C.2MΩ D.5MΩ 5、电气施工图组成与识图注意事项中尤其重要的一点是( C ) A.熟悉建筑概况 B.仔细阅读施工说明、图纸目录、标题栏、图列 C.注意相互对照 D.仔细记录技术交流以及在组织施工时不同工种的相互配合 、熔断器的运行和维护时,以下更换熔体注意的事项中不正确的是( B)A.安装熔体必须保证接触良好,并经常检查 B.更换熔体不一定要与原来的熔体规格相同;需将熔体管整体更换时,应用相 同规格熔管备件 C.熔体安装时,应注意不能使熔体受损伤,表面氧化的应更换。 2

【电工标准】电工基础课程标准

《电工基础》课程标准 课程名称:《电工基础》 课程类型:专业基础课程 总学时: 108学时 适应专业:应用电子专业 长沙工商职业中专赵浩 2010年6月

《电工基础》课程标准 课程名称:《电工技术基础》 课程类型: 专业基础课 总学时:104 适应专业:电子产品的装配与调试 一、课程概述 本学习领域是针对电子企业职业岗位应具备的安全用电、触电急救、电气线路的安装于应用、电气设备检修调试等专业能力而设计的学习领域课程,同时通过实践项目培养学生的团队协作、沟通表达、工作责任心、职业素质等综合素质和能力。 本学习领域的学习情境是以行动领域为导向,典型工作任务为基础,综合理论知识、实践能力和职业素养为一体的思路设计的,安排了6个学习情境:用双联开关在两地控制一盏灯的安装、白炽灯照明电路安装与测试、日光灯电路的分析与制作、照明配电箱的安装、吊扇电路的安装与测试、三相异步电动机的控制电路分析与制作。 本课程的前设课程为《初中数学》、《初中物理》。 本课程的后续课程为《电子技术》、《电气自动化》等。 二、课程目标 1.专业能力 通过该课程的学习,使学生掌握电工技术的基本知识和基本技能,初步形成解决生产现场实际问题的应用能力;培养学生的思维能力和科学精神,培养学生学习新技术的能力;提高学生的综合素质,培养创新意识。 1)基本知识点: a.理解电路模型及理想电路元件的电压、电流关系,及其参考方向的意义。 b.理解电压源、电流源概念,掌握其等效变换的方法。 c.学会应用基尔霍夫定律及电路分析方法,分析计算电路中各电量。 d.理解正弦交流电路基本概念,了解正弦交流电路基本定律的相量形式,学会分析计算一般的正弦 交流电路。 e.理解并掌握功率的概念和提高功率因数的经济意义。 f.了解串联、并联谐振的条件和特征。 g.掌握对称三相交流电路电压、电流、功率的计算方法,了解三相四线制供电系统中线的作用和负 载的正确接法。 h.了解分析非正弦周期信号线性电路的概念和方法。 i.了解变压器工作原理、三相异步电动机的工作原理、结构特点、机械特性、经济运行和额定值等。 j.了解常用低压电器结构和功能,能读懂简单的控制电路原理图,能连线操作。 k.掌握常用电工仪表的功能,及正确使用方法。了解测量误差的意义,具有选用仪表类型、量程范围、分析测量结果的初步能力。

《供配电技术》课后答案

第一章 1-1: 电力系统——发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 1-2:供配电系统--由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将35kV ~110kV 的外部供电电源电压降为6 ~10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受6 ~10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1—3.发电机的额定电压,用电设备的额定电压和变压器的额定电压是如何规定的?为什么? 答(1)用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定). (2.)额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的. 1-4,电能的质量指标包括哪些? 答:电能的质量指标有电压.频率.供电可靠性. 1-5什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 答:电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 △U%=(U-UN)/UN ×100 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 &U=Umax-Umin &U%=(Umax-Umin)/UN ×100 式中,&U为电压波动;&U%为电压波动百分数;Umax ,Umin为电压波动的最大值和最小值(KV);UN为额定电压(KV)。 1—6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点? 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 1-7电力负荷按对供电可靠性要求分几类?对供电各有什么要求? 答:电力负荷按对供电可靠性可分为三类,一级负荷,二级负荷和三级负荷。对供电的要求:一级负荷要求最严,应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不同时受到损坏,在一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个独立电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。二级负荷要求比一级负荷低,应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台,从而做到当电力变压器发生故障或电力线路发生常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。三级负荷要求最低,没有特殊要求,一般有单回路电力线路供电。 1-8 试确定图所示供电系统中发电机G和变压器1T,2T和3T的额定电压。 解: 发电机的额定电压U = 1.05*10KV = 10.5KV;

《工厂供配电技术及技能训练》第2版-复习题及答案

工厂供电复习题 一、填空题 1.发电厂按其所利用的能源不同,主要分为____水力发电_______、火力发电、和核能发电。 2. 计算负荷P30:全年负荷最大的工作班内,消耗电能最大的半小时的__平均功率______________。 3. 计算负荷P30:全年负荷最大的工作班内,消耗电能最大的半小时的平均功率 4. 工厂的___电力负荷 ______________________分一级负荷、二级负荷、三级负荷。 5. 发生短路后产生危害效应有:_______电动效应__________________、_____热效应_________________。 6. 配电所(distribution substation)担负着从电力系统受电,然后的__直接配电___________任务。 7. 电弧是电气设备运行中因分断电路空气______电离发生弧光_____________________的一种物理现象。 8. 一次电路:(主电路、主接线)变配电所中承担____输送_____和____分配_____电能任务的电路。 9. 高压断路器(QF):具有完善的灭弧能力功能: 通断正常负荷电流; 接通和承受一定的短路电流; 在保护装置作用下______自动跳闸__________________________________,切除短路故障。 10. 导线和电缆选择条件:发热条件、电压损耗条件、经济电流密度和___机械强度___________。 11. 前后熔断器之间的选择性配合:要求线路在发生故障时,_______靠近________________故障点的熔断器首先熔断,切断故障部分。 12. 二次回路组成:控制系统、信号系统、监测系统、继电保护和___自动化系统________________等。 13.二次回路按用途:断路器控制操作、信号、测量和监视回路、__继电保护________和自动装置回路。 14. 低压触电(电伤):低压数十毫安级电流人体的__局部器官________________,受到损害重则亡。 15.影响安全电流的因素有触电时间;___电流性质__________________;电流路径;体重和健康状况。 16.触电的急救处理有脱离电源、急救处理__人工呼吸法______________胸外按压心脏的人工循环等方法。 17. 照明技术:一般是指采用___电气发光________________________________照明的光照运用技术。 18.光是一种波长比毫米无线电波短而比x射线长的___电磁波________,而所有电磁波都具有辐射能 19.国际照明委员会把灯具分为、____直接照明型_____________________半直接照明型、_______________________、半间接照明型、间接照明型。 20. 经济运行:电力系统__有功损耗小_____________________、__经济效益最佳_________________的一种运行方式 21. 工厂自备电源有_柴油发电机组自备电源__________________________;交流不停电电源(UPS) 22. 衡量电能质量的基本参数:_____频率______________、____电压_____________。

《供配电技术》试卷1

级专业《供配电技术》期末试卷(A 卷)班级姓名学号 一、判断题(正确的打√,错误的打×;每题1分,共10分) 1、为识别相序,三相交流系统中裸导线的涂色A相涂成黄色。 ( ) 2、经济电流密度就是线路年运行费用最小时所对应的电流密度。 ( ) 3、定时限的动作时限先是按10倍动作电流整定,实际的动作时间则与短路电流呈反比关系变化,短路电流越大,动作时间越短。 ( ) 4、当供电系统发生故障时,离故障点最近的保护装置后动作。 ( ) 5、事故信号表示供电系统运行中,若发生了某种异常情况,但不要求系统中断运行,只要求给出示警信号。() 6、自然接地体:兼作接地体用的直接与大地接触的各种金属构件、金属管道及建筑物的钢筋混凝土基础等。() 7、电气设备保护接地的作用主要是保护设备的安全。() 8、避雷器和避雷针的保护原理相同。() 9、需要系数法适用于计算设备台数不多,而且各台设备容量相差较大的车间干线和配电箱的计算负荷。 ( ) 10、短路保护的交流操作电源一般可以取自电流互感器。 ( ) 二、选择题(本题共10小题,每题2分,共20分) 1、在配电设计中,通常采用的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 A、20min B、30min C、60min D、90min 2、尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为左右的最大负荷电流。

A、1~2s B、5~6s C、15~20s D、30~40s 3、不是电气主接线的基本要求。 A、可靠性 B、灵活性 C、经济性 D、紧凑性 时,我们常将工厂用电设备按工作情况分为。 4、在求计算负荷P 30 A、金属加工机床类,通风机类,电阻炉类 B、电焊机类,通风机类,电阻炉类 C、连续运行工作制,短时工作制,断续周期工作制 D、以上都不对 5、中断供电将造成人身伤亡,政治、经济上造成重大损失,重大设备损失、重大产品报废、用重要原料生产的产品报废的电力负荷是。 A、一级负荷 B、二级负荷 C、三级负荷 D、四级负荷 6、按电力网的供电范围可分为输电网。 A、近距离、远距离 B、高、中、低 C、水力、火力、核能 D、区域、地方 7、电流互感器的二次侧额定电流为,使用时要注意二次侧不能。 A、50A ,短路 B、5A,开路 C、5A ,短路 D、50A,开路 8、合理选择导线和电缆截面在技术上和经济上都是必要的,导线截面选择过大则会出现。 A、运行时会产生过大的电压损耗和电能损耗。 B、难以保证供电质量和增加运行费用。 C、可能会出现接头温度过高而引起事故。 D、有色金属的消耗量增加,初始投资显著增加。 9、高压电力线路接线方式中,变配电所高压母线上引出的一回线路直接向一个车间变电所或高压用电设备供电,沿线不支接其他负荷的接线方式可分为直接连接树干式、链型树干式和低压式的接线方式是。 A、放射式接线 B、树干式接线 C、环状式接线 D、开环式接线 10、定时限过流保护动作值是按躲过线路电流整定的。 A、最大负荷 B、三相短路 C、两相短路电流 D、未端三相短路最小短路电流 三、填空题(每个空格1分,共15分) 1、在线路故障点附近行走,两脚之间出现的电位差称为。