文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1111筒仓实体检测方案

1111筒仓实体检测方案

1111筒仓实体检测方案
1111筒仓实体检测方案

1、编制依据:

1)本工程承包合同及煤筒仓及储运工程施工用图纸等;

2)施工中混凝土试块试压报告;

3) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002);

4) 《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-1987);

5) 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2001);

6) 《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011);

7)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

8) 工程建设标准强制性条文、及其他有关法律、法规、规章、管理

文件。

9)工程范围:1#~8#筒仓、电梯间及配电室、气化破碎楼、锅炉破碎楼、1#转运楼、2#转运楼、2#~7#栈桥。

2.2、编制说明

1)对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,由施工项目生产经理、技术总工组织实施,承担结构实体检验的实验室应具有相应的资质。

2)结构实体检验的内容应包括:

混凝土强度和钢筋保护层厚度。

3)当未能取得同条件养护试件强度、同条件养护试件被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时,应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。

3、工程概况

本工程为安徽六国化工股份有限公司年产28万吨合成氨项目煤筒仓及储运工程,由东华工程科技股份有限公司设计,北京华旭工程项目管理有限公司监理,由中国化学工程第十一建设有限公司负责施工建设。

煤筒仓及储运工程包括:

一、煤储运部分:筒仓占地面积4460m2,建筑物层数为2层(局部3层),现浇钢筋混凝土筒仓为剪力墙结构(局部为框架结构);电梯间及配电室占地345m2,配电室1层为砼框架结构,电梯间10层为现浇砼剪力墙结构。

二、煤输送部分:气化破碎楼占地面积160m2,现浇砼框架结构,建筑层数为4层;锅炉破碎楼占地面积160m2,现浇砼框架结构,建筑层数为4层;1#转运楼占地87m2,现浇砼框架结构,建筑层数为3层;2#转运楼占地89m2,现浇砼框架结构,建筑层数为3层;2#~7#栈桥占地面积1408m2,现浇砼框架结构,构筑物层数为1层。

根据质监站文件要求及施工规范要求,现对本工程主体结构进行实体检测,并委托安徽省建筑工程质量第二监督监测站进行检测。

4、组织保证措施

混凝土实体检测自南向北依次进行,计划工期1天,于2012年9月26日检测完成。

4.1砼实体检测机具配置

机具名称规格需用数量用途钢筋位置测定仪DJGW-2A 1台钢筋保护层厚度检测

全自动数显回弹仪HT225W 1台砼强度检测(备用)人字梯4m 2台梁检测登高工具

扫帚普通2把楼面测区清理

墨斗普通1个弹线用(测区标识)

钢筋笼650*650*250 4个装同条件养护试块

4.2砼实体检测人员配置

序号工种名称人员数量备注

1 现场检测人员7人

2 见证人2人

3 技术员2人

4 工人2人

5、混凝土结构实体检测

5.1混凝土同条件试块:

对混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。

当同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107)的有关规定时,混凝土强度应判为合格。

5.1.1 同条件养护试件的留置方式和数量,应符合下列规定:

同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理、施工单位等各方共同选定。

对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件。

同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程和重要性确定,不宜少于10组,且不应小于3组。

同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。

5.1.2本工程同条件试件留置

煤储运部分:C15留置7组,C20留置3组,C25留置11组,C30留置84组,C35留置179组。

煤输送部分:C15留置4组,C20留置4组,C25留置51组,C30留置27组。

5.1.3同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。

等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定。

5.1.4同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件,按下列规定确定:

等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600。C·d所对应的龄期,0。C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。

同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检测评定标准》(GBJ107)的规定确定后,乘折算系数所取;折算系数宜取1.10。

5.1.5若同条件养护试件出现丢失、遗漏、破损及数量不足时,采用回弹法进行检测,方法如下:

⑴每一结构部位测区定为10个,相邻两个测区的间距控制在2m 以内,测区离结构部位端部或施工缝边缘的距离小于0.5m且大于

0.2m,测区面积小于0.04㎡。

⑵测区选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇筑侧面、

表面或底面。

⑶测区选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且均匀分布。在重要部位及薄弱部位必须布置测区,并避开预埋件。

⑷检测面为混凝土表面,并清洁、平整,不能有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不能有残留的粉末或碎屑。

⑸结构或构件的测区要标有清晰的编号,必要时要在记录纸上描述测区布置示意图和外观质量情况。

⑹检测时,回弹仪的轴线应始终垂直与结构或构件的混凝土检测面,缓慢施压,准确读数,快速复位。

⑺测点要在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距不应小于20㎜;测点距外露钢筋、预埋件的距离不小于30㎜。测点不应放在气孔或外露石子上,同一测点只应弹击一次。每一测区应记取16个回弹值,每一测点的回弹值读数估读至1。

⑻回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,测点表不应少于构件测区数的30%,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0㎜时,应在每一测区测量碳化深度值。

⑼碳化深度值测量,可采用适当的工具在测区表面形成直径约15㎜的孔洞,其深度应大于混凝土的碳化深度。孔洞中的粉末和碎屑应除净,并不得用水擦洗。同时,应采用浓度为1%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处,当已碳化与未碳化界线清楚时,再用深度

测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离,测量不应少于3次,去其平均值。每次读数精确至0.5㎜。

5.2结构实体钢筋保护层厚度检验

5.2.1钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量,应符合下列要求:

钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定;

对柱类、梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5

个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。

5.2.2结合本工程特点,确定钢筋保护层检验的结构部位见附表

5.2.3对选定的梁类构件,应对全部纵向钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点。

5.2.4钢筋保护层厚度的检验,采取非破损的方法,所使用的检测仪器应经过检验,检测操作应符合相应规程的规定。

钢筋保护层厚度检验的检验误差不应大于1mm.

5.2.5钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10m,-7mm;对板类构件为+8mm,-5mm。

5.2.6对梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收。结构实体钢筋保护层厚度验收合格应符合下列规定:

当全部钢筋保护层厚度验收的合格点率为90%及以上,钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格;

当全部钢筋保护层厚度验收的合格点率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格;

每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差不应大于规定允许偏差的1.5倍。

6、安全保证措施

结构实体检测时要注意安全,必须戴好安全帽,系好帽带,佩戴好工作牌。人字梯登高作业,应注人字梯是否安全可靠,并派人进行扶好梯子;不在临边洞口进行检测工作;检测仪器专人专用,轻拿轻放。

本方案未尽事宜,按《混凝土结构工程施工质量验收规范》及相关标准、规程等要求执行。

附表一:钢筋保护层(共检测31个构件)

序号轴线部位

煤储运部分

1 1#筒仓○B/○2轴Z-1

2 2#筒仓○B/○1轴Z-2

3 3#筒仓○A/○3轴Z-3

4 6#筒仓▽38m~▽44m BKZ2

5 电梯间剪力墙在一层○9轴取1处

6 8#仓▽38m平面BL10d(1A)

7 7#仓▽38m平面BL10(1A)

8 6#仓▽44m平面WKL13(3B)

9 5#仓▽44m平面WKL10(3B)

10 操作间B▽7m层L1(1A)

11 1#筒仓DB-1

12 2#筒仓DB-1

13 3#筒仓DB-1

14 4#筒仓DB-2

15 5#筒仓DB-2

煤输送部分

1 气化破碎楼一层○C/○1轴KZ-2

2 锅炉破碎楼一层○C/○1轴KZ-2

3 1#转运楼一层○B/○2轴KZ-1

4 2#转运楼一层○B/○2轴KZ-1

5 3#栈桥3#ZJ12一层框架柱

6 气化破碎楼▽3.97m平面1KL5

7 锅炉破碎楼▽3.47m平面1KL5

8 1#转运楼▽4.5m平面○A轴1KL3

9 2#转运楼▽4.0m平面○2轴1KL1

10 6#栈桥6#ZJ15一层KL6

11 气化破碎楼▽11.47m平面○C~○D轴现浇板

12 气化破碎楼▽17.97m平面○C~○D轴现浇板

13 锅炉破碎楼▽9.77m平面○C~○D轴现浇板

14 锅炉破碎楼▽16.27m平面○C~○D轴现浇板

15 2#栈桥廊道现浇板

16 5#栈桥廊道现浇板

1#-8#煤筒仓砼试块强度统计表

分部工程序

浇筑部位浇筑时间

设计强

度等级

标准养护试块

强度等级(Mpa)

同条件养护试块

强度等级(Mpa)

备注

基础分部1

1#-8#基础

垫层

2011.5.7

2011.5.21

C15 /

18.8/19.0/17.9

18.1/28.7/20.1

20.2

同7组2 1#筒仓基础2011.7.3 C30

33.9/34.5/33.7

34.4/35.5/33.934

.2/37.0/34.0

35.3/35.8/35.1

34.2/33.9/36.035

.4/35.2/34.6

标9组

同9组3 2#筒仓基础2011.6.23 C30

34.5/33.7/33.2

33.8/34.1/33.7

34.6/33.8/34.0

35.0/35.0/34.5

33.9/35.3/35.0

36.0/34.5/34.4

标9组

同9组4 3#筒仓基础2011.7.8 C30

34.3/34.2/34.0

33.8/34.5/34.6

35.0/35.5/34.9

34.4/34.8/34.4

34.2/34.8/34.2

34.3/33.4/33.8

标9组

同9组5 4#筒仓基础2011.6.16 C30

35.3/33.0/33.5

33.7/34.7/33.4

33.6/36.4/35.9

37.1/34.6/33.6

36.8/34.9/35.2

36.3/36.0/35.4

标9组

同9组6 5#筒仓基础2011.6.28 C30

34.5/33.6/34.934

.6/33.1/34.7

35.0/34.9/35.4

34.1/ 34.8/33.7

34.1/33.7/34.0

34.3/33.9/33.6

标9组

同9组7 6#筒仓基础2011.7.4 C30

34.3/33.0/34.333

.2/32.8/34.9

33.6/32.5/33.1

34.0/33.4/34.5

35.6/35.2/33.9

32.6/34.4/36.3

标9组

同9组8 7#筒仓基础2011.6.3 C30

33.0/34.3/34.1

34.9/34.8/34.9

33.9/33.8/33.5

34.6/34.3/34.6

34.3/34.5/34.3

34.5/34.1/34.2

标9组

同9组9 8#筒仓基础2011.6.21 C30

34.1/34.4/33.6

34.7/33.1/33.7

34.1/32.7/32.0

35.8/36.2/36.6

34.6/34.8/36.6

35.9/35.3/34.9

标9组

同9组

主体分部1

1# .2#.3# 筒

▽-0.5m--

▽30.6m筒

2011.8.1

2011.8.10

C35

37.8/36.9/38.3

38.5/37.0/36.8

38.3/37.8/37.7

38.4/37.0/38.1

37.2/37.3/36.9

37.7/39.2/38.3

39.6/37.7/37.3

36.7/38.0/37.7

37.8/36.1/37.2

38.7/37.7/38.4

39.0/38.8/39.5

39.4/39.0/38.7

38.6/39.7/39.0

39.3/39.3/38.8

40.9/38.7/40.4

39.4/39.0/39.6

38.0/37.5/37.8

39.4/40.3/40.2

标27组

同27组

分部工程序

浇筑部位浇筑时间

设计强

度等级

标准养护试

块强度等级

(单位:MPa)

同条件养护试

块强度等级

(单位:MPa)

备注

主体分部

2

4#.5#.6#筒仓

▽-0.5m--

▽30.6m筒体

2011.8.17

2011.8.29

C35

35.9/37.0/36.5

40.0/38.1/38.1

37.0/37.2/37.6

37.0/37.3/37.9

40.5/38.5/38.2

36.9/38.5/39.1

39.0/38.3/37.4

37.4/38.0/37.7

38.2/37.3/37.7

38.8/38.4/39.4

39.0/39.2/39.5

39.4/39.0/39.3

39.0/39.5/40.6

40.0/39.5/39.5

36.2/36.3/38.6

39.5/39.9/40.4

40.5/40.7/39.2

39.4/39.4/39.6

标27组

同27组3

7#.8#筒仓

▽-0.5m--

▽30.6m筒体

2011.7.9

2011.7.22

C35

39.5/35.9/36.4

35.7/36.7/38.0

36.8/36.7/36.4

36.3

38.6/38.3/37.4

39.0/40.5/39.9

36.8/38.9/38.3

38.1

标10组

同10组4

1#筒仓▽32.8m-

▽38m 柱

2011.10.19 C35 37.9/38.1 44.3

5

2#筒仓▽32.8m-

▽38m柱

2011.11.26 C35 38.1/37.0 41.7

6

3#筒仓▽32.8m-

▽38m柱

2011.11.18 C35 37.1 41.3

7

4#筒仓▽32.8m-

▽38m柱

2011.12.06 C35 38.4 41.7

8

5#筒仓▽32.8m-

▽38m柱

2.11.12.17 C35 37.0 37.8

9

6#筒仓▽32.8m-

▽38m柱

2011.12.04 C35 35.6 41.6

10

7#筒仓▽32.8m-

▽38m柱

2011.10.19 C35 37.4 38.3

11

8#筒仓▽32.8m-

▽38m柱

2011.11.02 C35 38.1 39.6

分部工程序

浇筑部位浇筑时间

设计

强度

等级

标准养护试

块强度等级

(单位:MPa)

同条件养护试

块强度等级

(单位:MPa)

备注

主体分部12

1#筒仓

▽32.8m环梁

2.11.11.19 C35 35.1 38.0

13

2#筒仓

▽32.8m环梁

2011.11.04 C35 38.4 38.9

14

3#筒仓

▽32.8m环梁

2011.10.19 C35 38.8 35.8

15

4#筒仓

▽32.8m环梁

2011.11.14 C35 37.8 39.3

16

5#筒仓

▽32.8m环梁

2011.11.26 C35 37.2 35.2

17

6#筒仓

▽32.8m环梁

2011.11.16 C35 36.6 37.9

18

7#筒仓

▽32.8m环梁

2011.09.23 C35 38.9 40.9

19

8#筒仓

▽32.8m环梁

2011.10.03 C35 37.9 39.6

20

1#筒仓

▽38m平台梁板

2011.12.13 C30 35.2/34.4 34.3/34.4

标2组

同2组21

2#筒仓

▽38m平台梁板

2011.11.29 C30 33.3/34.6 34.8/34.4

标2组

同2组22

3#筒仓

▽38m平台梁板

2011.11.25 C30 34.5/35.1 37.2/35.1

标2组

同2组23

4#筒仓

▽38m平台梁板

2011.12.10 C30 36.6/34.6 34.4/33.7

标2组

同2组24

5#筒仓

▽38m平台梁板

2.11.12.18 C30 35.1/35.7 32.3/32.5

标2组

同2组25

6#筒仓

▽38m平台梁板

2011.12.08 C30 34.7/35.3 33.1/34.8

标2组

同2组25

7#筒仓

▽38m平台梁板

2011.10.31 C30 36.1/36.2 33.2/33.0

标2组

同2组26

8#筒仓

▽38m平台梁板

2011.11.10 C30 36.6/36.9 33.6/33.0

标2组

同2组27

8#筒仓

▽51m平台

2012.03.09 C35 41.8 40.6

1#-8#煤筒仓砼试块强度统计表

分部工程序

浇筑部位浇筑时间

设计强

度等级

标准养护试

块强度等级

(单位:MPa)

同条件养护试

块强度等级

(单位:MPa)

备注

主体分部28

1#筒仓

▽38m-▽44m柱

2012.04.02 C35 36.0 36.9 29

2#筒仓

▽38m-▽44m柱

2012.04.01 C35 37.7 35.8 30

3#筒仓

▽38m-▽44m柱

31

4#筒仓

▽38m-▽44m柱

2012.04.25 C35 38.7 35.9 32

5#筒仓

▽38m-▽44m柱

33

6#筒仓

▽38m-▽44m柱

2012.04.08 C35 43.5 41.6 34

7#筒仓

▽38m-▽44m柱

2012.04.05 C35 38.1 41.9 35

8#筒仓

▽38m-▽44m柱

2012.04.03 C35 39.1 45.0 36

1#筒仓

▽44m平台梁板

2012.04.27 C30 34.3 35.0 37

2#筒仓

▽44m平台梁板

2012.04.25 C30 34.5 32.6 38

3#筒仓

▽44m平台梁板

2012.04.24 C30 34.9 34.6 39

4#筒仓

▽44m平台梁板

2012.04.27 C30 33.8 34.9 40

5#筒仓

▽44m平台梁板

2012.04.28 C30 35.1 32.7 41

6#筒仓

▽44m平台梁板

2012.05.02 C30 33.5 31.9 42

7#筒仓

▽44m平台梁板

2012.05.01 C30 36.4 34.4 43

8#筒仓

▽44m平台梁板

2012.04.30 C30 37.1 35.1

结构实体检测专项施工方案

目录 1.工程概况 0 1.1.各部位混凝土设计强度等级 0 1.2.楼板设计厚度 (1) 1.3钢筋保护层厚度 (1) 混凝土结构应正常使用及维护。本工程构件耐久性的环境类别详表1.3.1;设计使用年限为50年的混凝土结构最外层钢筋保护层厚度需满足表1.3.1要求。(保护层厚度应从最外层钢筋(箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘算起) (1) 表1.3.1 (1) 构件部位 (1) 普通构件 (1) 与土壤接触的地下室构件 (1) 基础、基础梁 (1) 地上潮湿及露天环境构件 (1) 环境类别 (1) 一 (1) 二b (1) 二b (1) 二a (1) 表1.3.2 (1) 环境类别 (1) 板、墙、壳 (1) 梁、柱、杆 (1) 一 (1)

15 (1) 二a (1) 二b (1) 三a (2) 三b (2) 表1.3.2注: (2) 1、受力钢筋保护层不应小于钢筋直径。 (2) 2、混凝土强度等级不大于C25时,表中数值应增加5mm。 (2) 3、预制构件,保护层厚度可比表中规定减少5mm。 (2) 4、基础中钢筋的保护层厚度应从垫层顶面算起且不应小于40mm. (2) 5、当梁、柱、墙中纵向受力钢筋的保护层厚度大于50mm时,应在保护层内增设镀锌钢 丝网片?4@150x150,防保护层混凝土开裂及剥落,网片保护层不应小于25mm。 (2) 2.编制说明及依据 (2) 2.1.编制说明 (2) 2.2.编制依据 (2) 3.结构实体检测 (2) 3.1.混凝土同条件试块: (3) 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 (4) 3.3.板厚 (5) 3.4.回弹 (5) 3.5.外观实测实量 (8) 4.其他 (11)

地下室主体结构实体检测方案

闽达?公园壹号四期工程施工方案 闽达?公园壹号四期工程地下室(8#、12#、13#楼)实体检测专项方案 审定: 审核: 编制: 湖北痳一建设有限公司 闽达?公园壹号四期工程项目部 2017年3月20日

一、概况 闽达?公园壹号四期工程8#、12#、13#地下室顶板已经完成,为了即将进行的结构实体验收工作的顺利进行。确保工程结构的安全,由湖北痳一建设有限公司委托工程质量检测机构采用随机抽样或有关单位指定部位的方法,对影响建设工程结构安全的地基与基础、主体结构部分中的主要受力构件进行检测。根据上级有关部门的相关文件精神、现行有关规范和标准,我项目部编制了此方案,经有关单位研究审批后即可实施。 二、检测依据 1、湖北痳一建设有限公司有关要求、指示文件 2、《建设工程质量检测管理办法》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 5、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) 6、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:2005) 7、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004) 三、检测目的、部位各数量 1、检测目的:工程结构实体质量检测的结果作为地基与基础和主体结构工程的验收和评优依据。未进行工程结构实体质量检测或检测不合格且未经处理的建设工程,不得对该工程的地基与基础分部、主体结构分部工程质量组织验收。

2、检测部位:为了提高检测的效率,保证检测的公正性,避免有关单位对检测位置的争议,检测位置由武汉五环项目管理有限公司确定,确定的检测位置开展检测工作。 3、检测数量: 根据《云南省建设工程结构实体质量检测管理办法》的有关要求,结合本工程的实际情况,检测数量应遵循以下原则: (1)现浇混凝土构件强度检测的抽样数量为地基与基础分部工程和主体结构分部工程中主要受力构件每一混凝土设计强度等级的构件不少于5根(每一强度等级的抽查数量以3个楼层计,同一强度等级多于3个楼层且不少于6个楼层时,应取10根构件进行强度检测,依次类推)其中竖向构件3根,水平构件2根。各区抽样数量见下表: 现浇混凝土构件实体强度检测表 (2)钢筋保护层厚度和钢筋位置的检测针对构件中的主要受力纲纪,重点对现浇混凝土悬挑构件,重要的框架、板、剪力墙、框架柱等构件进行检测。每一单位工程应抽取不小于6根构件和5块楼面板进行检测。现浇混凝土悬挑板应全数检测。各栋抽样检测数量如下表:

房屋建筑工程结构实体检测方案精选

万盛经开区科技孵化基地工程 结 构 实 体 检 测 方 案 编制单位:重庆业典园林工程有限公司编制人:_邹易___ 审批人:__敖剑锋____ 编制日期:2015年7月8日

结构实体方案审批表

实体检测方案报审表 工程名称:万盛经开区科技孵化基地工程 年7月8日 2015年7

目录 1. 工程概况 (1) 1.1. 各部位混凝土设计标号 (1) 1.2. 楼板设计厚度 (1) 1.3. 钢筋保护层厚度 (2) 2. 编制说明及依据 (2) 2.1. 编制说明 (2) 2.2. 编制依据 (2) 3. 结构实体检测 (3) 3.1. 混凝土同条件试块: (3) 3.2. 结构实体钢筋保护层厚度检验 (4) 3.3. 板厚 (5) 3.4. 回弹 (6) 3.5. 外观实测实量 (10) 4. 其他 (12) 5. 检测部位表 (13)

1.工程概况 1.1.各部位混凝土设计标号 1.2.楼板设计厚度

1.3.钢筋保护层厚度 混凝土构件保护层厚度 2.编制说明及依据 2.1.编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等: 本工程承包合同、及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2001) 【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2002) 【工程测量规范】(GB50026-93) 【混凝土强度检验评分标准】(GBJ107) 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2001)

结构实体现场检测方案

工程名称:中电嘉园1#商业宾馆、2#、3#住宅楼及地下停车库建设单位:呼伦贝尔中电信泰置业有限公司 监理单位:内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司 施工单位:南通一建集团有限公司

施工组织设计(方案)审批

结构实体现场检测方案. 混凝土强度实体检测方案 一、检测方案 1.1工程概况 中电嘉园1#商业宾馆、2#楼、3#楼及地下停车库工程位于海拉尔规划路路南,尼尔基路路西。中电嘉园1#商业宾馆为地下一层、地上八层,建筑高度为27.75m建筑结构类型为框架结构。2#楼、3#楼为地下一层、地上十五层,建筑高度为47.6m,建筑结构类型为剪力墙结构形式。地下停车库为地下一层,建筑高度-4.2m,建筑结 构类型为框架结构。该工程建设单位为呼伦贝尔中电信泰置业有限公司,设计单位为呼伦贝尔市点维建筑设计有限有限责任公司, 监理单位是内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司, 施工单位是南通一建集团有限公司。为保证结构安全, 委托呼伦贝尔市工程质量监督检验中心对全结构混凝土强度进行检验。 1.2检测依据 该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 1、委托方委托事项要约; 2、《建筑结构检测技术标准》 (GB/T 50344-2004); 3、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》(GB 50204-2002;) 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》 ( CECS 03:2007); 5、《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2002); 6 设计图纸及相关施工资料

1.3检测内容 检测工作内容为:钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4检测方法 从设计图纸中可以看出,该结构混凝土设计强度等级较多(C20 C30 C40)。该工程混凝土强度等级分布如下:C20-用于 基础的垫层。C3C—用于基础、过梁、楼板、构造柱、楼梯)C4C— 用于地下室框架梁、楼板、柱子和剪力墙。C30防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、外墙。C40防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、地下室剪力墙、框架柱。从图纸可以看出,混凝土强度等级也不同,现结合相关规范要求,我单位与监理单位共同根据结构的重要性随即抽取,确定工程实体现场检测方案如下: 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆 1、混凝土强度检测部位: 工程名称:中电嘉园2#住宅楼 2、混凝土强度检测部位:

主体结构实体检测方案

主体结构实体检测方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

宁达盛世A座住宅楼 主体结构实体 检 测 方 案 编制: 审核: 批准: 山西宏图清明建设工程有限公司 2013年3月24日 目录 1、检测方案 1.1工程概况 1.2检测依据 1.3检测内容

1.4检测方法 1.5其它事宜 主体结构实体检测方案 1.1、工程概况 宁达盛世A座商业楼、A座住宅楼工程位于太原市唐明路以东,龙城街以南,唐槐路以西。建筑面积26331m2(地下室面积875.0m2)合同工期为600天。该工程总高度49.2m,室内外高差0.45m,地下二层,地上12/15层。地下室不采暖。建筑节能设计标准65%。,为二类高层建筑,地上耐火等级二级,部分地下耐火等级一级,抗震设防烈度为8度。本工程设计使用年限均为50年。 (二)参建单位名称 建设单位:山西鑫升泰房地产开发有限公司 设计单位:山西双昱建筑工程设计有限责任公司 勘察单位:山西宏实工程技术发展有限公司 试验单位:山西国峰建筑科研检测有限公司 山西科建工程检测研究院 监理单位:山西春润达工程项目管理有限公司 施工单位:山西宏图清明建设工程有限公司 1.2、检测依据

1、根据委托方要求,该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 2、委托方委托事项要约; 3、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344—2004 4、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》GB50204-2002 5、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23—2001 6、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23—2001 7、《混凝土结构设计规范》GB50010—2002 8、设计图纸及相关施工资料 1.3检测内容 宁达盛世A座住宅楼的检测工作内容为: 钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4检测方法 1、混凝土强度等级 a、筏基底板、地下室防水板及:C35设计抗渗等级为P6。 b、地下室外墙C35设计抗渗等级为P6.

实体检测方案最新版

新建居住、商业项目菁英城二期10#楼 结 构 实 体 检 测 方 案 湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司2017年07月17日

一、工程概况 工程名称:新建居住、商业项目菁英城二期10#楼 工程地点:武汉市洪山区八坦路以西 建设单位:武汉地产集团知音房地产开发有限公司 设计单位:武汉时代建筑设计有限公司 勘察单位:武汉勘察设计有限公司 监理单位:武汉鸿诚工程咨询管理有限责任公司 施工单位:武汉建开工程总承包有限责任公司 本工程项目名称为新建居住、商业项目菁英城二期10#楼工程位于武汉市白沙洲大道与白沙洲二路交汇处北侧的原中南管道公司场区。10#楼为31层剪力墙结构,屋面高度89.870m,建筑面积:20918.08M2。 二、检测依据 1、中华人民共和国国家标准 《建筑工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T50784-2013) 2、中华人民共和国行业标准 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规》(JGJT23-2011) 《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008) 3、中国工程建设标准化协会标准 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T384-2016) 4、10#楼设计图纸

三、检测项目、方法及确定原则 工程实体质量验证检测的内容主要包括:①.工程实体结构构件砼抗压强度回弹检测;②.钢筋保护层厚度检测;③.现浇砼楼板厚度检测;④.钢筋数量及间距检测;⑤.植筋锚固力检测。 1、混凝土抗压强度检测应涵盖所有设计强度等级,每个强度等级检测数量不少于五个构件。混凝土设计强度等级C50及以上的竖向构件采用钻芯法检测;混凝土设计强度等级C45及以下的构件采用回弹法检测,首层和顶层必须检测。回弹法检测时要求测区表面为混凝土原浆面,并应清洁、平整、干燥,不应有接缝、施工缝、饰面层、浮浆和油垢,并应避开蜂窝、麻面部位。 2、钢筋保护层厚度采用电磁感应法或剔凿法检测,对非悬挑梁板构件各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;对悬挑梁应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验,当悬挑梁数量少于15个时,应全数检查;对悬挑板应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对每个钢筋应选择有代表性的不同部位测量3点取平均值。 3、混凝土楼板厚度采用电磁感应法检测,检测楼板应按有代表性的自然间抽取1%且不少于三间,每块板检测三个点,悬挑板取距离支座0.1m处,沿宽度方向取包括中心位置在内的随机3点取平均值;其它楼板,在同一对角线上量测中间及距离两端各0.1m,取3点平均值。 4、钢筋数量及间距检测采用电磁感应法,楼板X向、Y向钢

混凝土结构实体检测方案

郑州市惠济区花园口镇合村并城项目安置区一期工程2施工组织设计 目录 1.工程概况 (1) 1.1.各部位混凝土设计标号 (1) 1.2.楼板设计厚度 (3) 1.3.钢筋保护层厚度 (3) 2.编制说明及依据 (3) 2.1.编制说明 (3) 2.2.编制依据 (3) 3.结构实体检测 (4) 3.1.混凝土同条件试块 (4) 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 (6) 3.3.板厚 (7) 3.4.回弹 (7) 3.5.外观实测实量 (12) 4.其他 (16)

1.工程概况 1.1.各部位混凝土设计标号

地下室混凝土抗渗等级S6,地下室外墙、底板、顶板混凝土中掺纤维膨胀抗裂剂。 1.2.楼板设计厚度 1.3.钢筋保护层厚度 2.编制说明及依据 2.1.编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等: 工程承包合同、及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2013)

【混凝土结构工程施工质量验收规范】(GB50204-2015) 【工程测量规范】(GB50026-2007) 【混凝土强度检验评定标准】(GB/T50107-2010) 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2011) 【混凝土质量控制标准】(GB50164-2011) 【施工组织设计】 【建筑施工手册】第五版; 工程建设标准强制性条文、及其他有关法律、法规、规章、管理文件。3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,由施工项目生产经理或技术总工组织实施,承担结构实体检验的实验室应具有相应的资质。 结构实体检验的内容应包括: 混凝土强度:同条件试块强度、回弹强度; 混凝土楼板厚度; 钢筋保护层厚度; 结构实测实量。 当未能取得同条件养护试件强度、同条件养护试件被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时,应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。 3.1.混凝土同条件试块: 对混凝土强度的检验,应在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护

结构实体检测施工方案

结构实体检测方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期:2013年10月25日

目录 1 编制目的及适用范围 (2) 2 工程概况 (2) 3 编制依据 (3) 4 检测目的及检测内容 (3) 4.1 检测目的 (3) 4.2 检测内容 (3) 5 检测准备 (3) 5.1 技术准备 (3) 5.2 工具准备 (3) 5.3 人员准备 (4) 5.4 现场准备 (4) 6 检测方案 (4) 6.1 结构实体混凝土强度检测 (4) 6.2 外观实测实量 (8) 6.3 钢筋保护层厚度检验 (8) 7 安全措施 (10)

1编制目的及适用范围 根据国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001规定,为了加强砼结构的施工质量验收,真实地反映砼强度及受力钢筋位置等质量指标,确保结构安全,在砼结构子分部工程验收前应进行结构实体检验。 结构实体检测是在各分项工程验收合格的基础上,对砼实体、钢筋保护层厚度等进行检测,检测结果更为直观、科学、真实的反映了钢筋安装、钢筋隐蔽、砼浇筑过程等。2工程概况 本工程包括41栋叠拼、联排别墅以及配套公建、配套用房以及地下车库。总建筑面积107893.15㎡,其中地下46880,地上61013.15㎡。地下一层,地上3层、4层。 工程结构概况见下表:

3编制依据 (1) 本工程使用主要规范、图集 4检测目的及检测内容 4.1检测目的 对结构实体进行检验,并不是在子分部工程验收前的重新检验,而是在相应分项工程验收合格、过程控制质量得到保证的基础上,对重要项目进行的验证性检查,其目的是为了加强混凝土结构的施工质量验收,真实地反映混凝土强度及受力钢筋位置等质量指标,确保结构安全。 4.2检测内容 考虑到目前的检测手段,并为了控制检验工作量,结构实体检验主要对混凝土强度、重要结构构件的钢筋保护层厚度两个项目进行。 5检测准备 5.1技术准备 选择中新天津生态城环境与绿色建筑实验中心有限公司进行本工程结构实体检测工作,并将本工程实体检测内容及数理与中新天津生态城环境与绿色建筑实验中心有限公司进行委托。 5.2工具准备

建筑工程检测方案

建筑工程检测方案 在我国经济建设迅速发展的大环境下,建筑行业的发展步伐越来越快,建筑的形式和规模也正不断增加与扩大。在建筑工程施工过程中,建筑材料的好坏对整个建筑质量会产生直接的影响。 一、建筑材料的检测方法 1、常用的建筑材料检测方法 对建筑材料进行检测的方法有很多,较为常用的有以下几种: (1)首先是对外观进行检测。简单的说就是通过对建筑材料的外观、品种、尺寸 以及标志等方面进行检测,查看建筑材料的外在是否存在损坏的现象; (2)有损检测。顾名思义就是通过相应的检测仪器对建筑材料进行检测,并对其 含有的成分进行化学分析,以此来保障建筑材料的质量; (3)无损检测。就是指在建筑材料不受到破坏的情况下进行检测,通过先进的超声波等技术对材料进行检测。 2、常用的建筑材料进行检测的项目 一般对建筑材料进行检测主要有几个方面,通过对其进行检测,了解是否符合国家的标准,是否可以达到工程施工的要求等,以下对主要的几个方面进行说明: (1)对水泥进行检测,检测的内容主要有对凝结的时间、抗压强度、安定性、比表面积、密度、标准稠度用水量等,凝结后的强度与韧性、水泥中三氧化硫以及氧化

镁的含量等等方面; (2)对建筑钢材进行检测,钢材的抗压程度、抗拉强度、重量偏差、韧性等等方面; (3)对细集料进行检测,了解其物理性质,如密度、颗粒含泥量、压碎值指标等等; ⑷混凝土,主要了解混凝土的配合比例、表面的密度、耐久性、抗渗、抗冻、 强度等等; ⑸防水材料,保障拉伸性能,防水性能、延伸性、干燥的时间、固体物的含量、耐热度、粘结的强度等等; (6)粉煤灰,主要检测细度、含水率、对水的需求量、烧失量等等; (7)粗集料检测,主要内容是表面的密度、颗粒级配、含泥量、压碎值指标以及针片状颗粒含量; (8)混凝土外加剂,主要检测的内容有泌水率、减水率、凝结的时间差、收缩率比、抗压的强度、吸水量、透水压力比以及坍落度保留值与增加值等。 二、建筑材料检测的质量控制方法 1、完善检测监督管理制度为了能够保证检测过程的规范性、合法性,仅靠检测人员是不行的。最好是能够设立一个专门的监督小组。同时,国家还要注意对于建筑材料市场的监管工作,打击一切的建筑劣质材料,对于那些生产处伪劣的建筑材料企业,要进行严厉地惩罚,绝对不能够有所姑息。所谓姑息养奸,一些企业往往以为最终的惩罚措施不会对自身的企业生产造成多大影响,而报以侥幸地偷工减料式生产心理,结果给大家带来了很大损失,也最终导致了建筑工程的质量不合格, 成为了一个高大的花瓶,虚设地表而已。 2、完善材料取样

主体结构实体检测方案

机场开发区西区三期房地产项目Ⅰ标段施工总包工程 主体结构、砌体结构检测方案 编制人:唐四方 审核人:孙学之 批准人:蒋少明 深圳市正非检测科技有限公司 2015年2月3日 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、检测方法及设备 (4) 1、钢筋保护层厚度检测 (4)

2、楼板厚度检测 (6) 3、砼强度检测 (6) 4、墙体拉结筋承载力检测 (5) 四、检测频率及要求: (5) 1、钢筋保护层厚度 (5) 2、楼板厚度 (6) 3、砼强度 (10) 4、墙体拉结筋承载力检测 (7) 五、检测数量: (7) 六、质量保证体系及措施 (9) 1、检测工作质量控制流程图 (10) 2、现场检测工作程序 (10)

七、现场作业安全措施 (11) 附表1:结构实体检测人员安排表 (12) 一、工程概况:

受委托,对该工程的塔楼结构进行钢筋保护层厚度、楼板厚度及砼强度(回弹法)检测。 二、编制依据: 本工程检测方案的编制,依据委托方提供的设计图纸及相关规范: 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版) 2、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004 3、《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008 4、《回弹法检测混凝土强度规程》JGJ/T23-2011 5、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:2007 6、《普通混凝土力学性能》GB/T50081-2002

7、《广东省混凝土结构实体检验技术导则(试行)》 8、深圳机场开发区西区三期房地产项目(2012-02T-0003地块)结施图 三、检测方法及设备: 1、钢筋保护层厚度检测 1.1检测方法:非破损方法(电磁感应法) 1.2检测设备:钢筋位置探测仪 1.3检测原理:根据电磁场理论,线圈是严格磁偶极子,当信号源供给交变电流时,它向外界辐射出电磁场;钢筋是一个电偶极子,它接收外界电场,从而产生大小沿钢筋分布的感应电流。钢筋的感应电流重新向外界辐射出电磁场(即二次场),使原激励线圈产生感生电动势,从而使线圈的输出电压产生变化,钢筋位置测定仪正是根据这一变化的来确定钢筋所在的位置及其保护层厚度。而且在钢筋的正上方时,线圈的输出电压受钢筋所产生的二次磁场的应响最大。

结构实体检测方案

结构实体检测方案 The latest revision on November 22, 2020

目录

1.工程概况 本工程为二层,无地下室。总高度为8.7米。基础形式为柱下混凝土独立基础。 建筑分类等级 2.编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2015) 《混凝土强度检验评定标准》(GB50107-2010) 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011) 《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,由施工单位组织实施,承担结构实体检验的实验室应具有相应的资质。 结构实体检验的内容应包括:混凝土强度(同条件试块强度、回弹强度)、钢筋保护层厚度、结构实测实量。 3.1结构实体混凝土回填法强度检验 同一混凝土强度等级的柱、梁、板,抽取构件最小数量应符合下表规定,并应均匀分布;

每个构件应按现行行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》对单个构件检测选取不少于5个测区进行回弹,楼板构件的回弹应在板底进行。 3.2结构实体钢筋保护层厚度检验 钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量,应符合下列要求: 钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定; 对悬挑构件之外的梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验; 对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验;当悬挑梁数量少于10个时,应全数检验; 对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;当悬挑板数量少于20个时,应全数检验。 梁类构件应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;板类构件应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。 本工程钢筋保护层厚度的检验采取非破损的方法。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过检验,检测操作应符合相应规程的规定。 钢筋保护层厚度检验的检验误差不应大于1mm。 钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10m,-7mm;对板类构件为+8mm,-5mm。 对梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收。 结构实体钢筋保护层厚度验收合格应符合下列规定: 当全部钢筋保护层厚度验收的合格点率为90%及以上,钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格; 当全部钢筋保护层厚度验收的合格点率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格; 每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差不应大于规定允许偏差的1.5倍。 3.3结构实体位置与尺寸偏差检验 表3.3.1 现浇结构位置、尺寸允许偏差及检验方法

混凝土结构实体检测专项实施方案{项目}

目录 1、工程概况 (1) 1.1 各部位混凝土设计标号 (2) 1.2 楼板设计厚度 (2) 1.3 钢筋保护层厚度 (2) 2、编制说明及依据 (2) 2.1 编制说明 (2) 2.2 编制依据 (3) 3、结构实体检测 (3) 3.1 混凝土同条件试块 (4) 3.2 结构实体钢筋保护层厚度检验 (5) 3.3 板厚 (6) 3.4 回弹 (7) 3.5 外观实测实量 (11) 4、其他 (13)

1、工程概况 工程名称:外海实验小学项目 建设单位:江门市江海区人民政府外海街道办事处 监理单位:广州穗科建设管理有限公司 设计单位:江门市江海规划建筑设计院有限公司 勘察单位:江门地质工程勘察院 施工单位:广东联谊建设工程有限公司 建设地点:广东省江门市江海区外海街道中华大道实验学校 建筑面积:基底面积964.0m2,建筑面积4971.3m2。 结构类型:框架剪力墙结构 建筑层数:地上5层 1.1各部位混凝土设计标号 1.2楼板设计厚度 1.3钢筋保护层厚度 2、编制说明及依据 2.1编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体。检测工作,特编写此方案。 2.2、编制依据 编制依据主要有但不限以下合同,规范及标准等;

工程承包合同,及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2013); 【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2015); 【工程质量规范】(GB50026-2016); 【混凝土强度检验评分标准】(GBJ107-2010); 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2011); 【混凝土质量控制标准】(GB50164-2011); 【建筑施工手册】第五版; 工程建设标准强制性条文,及其他有关法律、法规,规章,管理文件。 3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,有施工单位项目生产经理、技术总工组织实施,承担结构实体检验的试验单位应具有响应的检测资质。 结构实体检验的内容包括: 1、混凝土强度:同条件试块强度、回弹强度值: 2、混凝土楼板厚度: 3、钢筋保护层厚度: 4、结构实测实量。 当未能取得同条件养护试件强度、同条件养护试件被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时,应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。 3.1 混凝土同条件试块: 对混凝土强度的检测,应在混凝土浇筑地点制备并于结构实体同条件养护的试件强度为依据。 当同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准【混凝土强度检验评定标准】GBJ107的有关规定时,混凝土强度应判为合格。 3.1.1 同条件养护试块的留置方式和数量,应符合下列规定: 同条件养护试块所对应的结构构建或结构部位,应由监理、施工单位等各方共同选定。 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试块。

主体结构实体检测专项方案

路站主体结构 实体检测专项方案 一、工程概况:(1)环境与地质描述: 无锡地铁5号线工程总体呈南北走向,线路起于无锡惠山区堰桥站,经北塘区、崇安区、南长区,终于滨湖区雪浪站。全线共设24座车站,其中高架站5座,地下站19站,全线总长30.411 Km。(2)项目概况: (5)参建单位: 二、设计概况: 三、施工方案 1)主体结构工艺流程图: 结构段划分:在符合设计要求的前提下并结合诱导缝的位置对本工程划分为10个施工段平均每段20m左右进行施工。 (2)立柱、侧墙及中顶板施工 地下连续墙或钻孔灌注桩与侧墙的接触面用防水砂浆凿平,铺设

防水卷材,才浇筑混凝土。 地下二层侧墙先浇筑到换撑处,待侧墙强度达到设计要求后换撑。换撑后侧墙与中板同时浇筑,地下一层侧墙与顶板同时浇筑。 混凝土浇灌时分层(每层高度不超过30cm),浇筑连续不间断完成。 顶板面收光抹平,为顶板的防水层施工作好基础。顶板混凝土采取覆盖土工布洒水养护。 混凝土浇筑完毕进行覆盖洒水养护,侧墙养护不少于14天,侧墙的外模板的拆除时间不少于7天。 三、自检安排、组织和检测结果 2012年4月至2012年5月期间,监理、施工单位配备相应设备(回弹仪、钢筋位置测定仪器(钢筋保护层检测)),监理单位根据施工单位报送的检查记录表

和检查结果进行了现场检测,经测定符合验收要求后予以签认,检测结果符合设计及验收规范要求。 四、方案编制说明 根据无锡轨道办(业主)的要求,要对需要验收的工程实体进行检测,并委托专业检测机构进行,还要编制专项施工方案并上报业主。 对结构实体检测是在相应分部分项工程验收合格,过程控制质量得到保证的基础,对重要项目进行的验证检查,根据国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)中规定,并结合新光路站工 程特点,特制定本检测方案。 五、检验内容 具体检测内容为: 楼板厚度、主要构件断面尺寸、钢筋保护层厚度、楼面标高、主要构件强度值。 六、具体检查频率 1.自检情况: 1)楼板厚度:结构板总数的100%。 2)主要砼构件断面尺寸实测要求:按结构缝或施工段划分检验批。同一检验批内,对梁、柱应抽查构件数量的10%,且不少于3 件; 3)钢筋保护层厚度实测要求:检验的部位,由监 理、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定;对梁类、板类构件,每层结构缝或施工段抽取不少于3 个构件。 4、楼面标高实测要求:每层结构缝或施工段检查3 处。 5、主要砼构件按要求进行回弹测强,实测要求:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,抽查1 个构件。 2.委外检测内容及频率 说明:根据无锡市建设工程质量监督站要求特制定委外内容及频率。 结构实体抽测的基本内容为现浇楼板厚度、混凝土构件强度、钢筋保护层厚度等指标。 抽测比例为每3个连续结构段抽取1段,随机抽取板、墙、柱分 别进行混凝土强度(不同强度等级)、构件尺寸、结构板厚度、钢筋保护层厚度检测,且不少于3 个构件。 注:本工程分为为10个结构施工段。 湖滨路主体车站检查数据汇总 1、楼板厚度检查记录表;抽测7组数据,共检测点数35个。 2、构件尺寸检查记录表;抽测125组数据,共检测点数500个。 3、钢筋保护层厚度检查记录表;抽测125组数据,共检测点数625个。 4、楼面标高检查记录表;抽测32组数据,共检测点数96个。

工程实体检测方案

目录 第1节工程概况 (1) 1.1、工程项目名称 (1) 1.2、工程位置 (1) 1.3、工程规模 (1) 1.4、参建单位 (1) 1.5、工期 (1) 第2节编制依据 (1) 第3节各主要工程内容试验检测抽样计划 (2) 第4节工程质量抽检检测项目与取样频率 (3)

第1节工程概况 1.1、工程项目名称 本工程项目名称为:(标段二) 1.2、工程位置 本项目位于东镇东部,西起市南路,路线沿已建庆沙路自西向东延伸,在东高铁站附近折向东南,终点止于规划东部大道,路线全长2.3km。 1.3、工程规模 本标段施工起止桩号为K1+100~K2+309.88,施工总长度为1.21km,标准路幅宽度为40m,加宽段路幅宽度为47m,双向6车道,施工内容包括:道路工程、桥涵(涵洞)工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、电力管廊工程等,本标段施工预算为6766.281192万元。 1.4、参建单位 建设单位:8299。 代建单位:广2380839。 设计单位:广1。 勘察单位:广东313981。 监理单位:广州市18752。 施工单位:广州市第184478。 材料检测单位:广东19605122。 实体检测单位:广 1.5、工期 根据本工程施工合同要求,施工总工期为360日历天。实际开工日期以经审批的开工报告为准。 第2节编制依据 2.1、沙路工程施工总承包(标段二)设计文件 2.2、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 2.3、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008

2.4、《公路桥涵施工技术规范》JTGT F50-2011 2.5、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 2.6、《广东省地基处理技术规范》DBJ 15-38-2005 2.7、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 2.8、《钢筋混凝土用钢2 热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007 2.9、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB1499.1 2.10、《埋地用聚忆烯(PE)结构壁管道系统》第2部分GB/T19472.2-2004 2.11、《通用硅酸盐水泥检测标准》GB175-2007 2.12、《蒸压灰砂砖》GB11945 2.13、关于印发《广州市市政基础设施工程实体质量监督抽测管理办法》的通知穗建质[2010]1489号 2.14、关于印发《广州市建设工程材料进场检验管理规定》的通知穗建质[2010]1084号 2.15、《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 2.16、《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ181-2012) 2.17、《土工合成材料塑料土工格栅》GB/T17689-2008 2.18、《公路工程土工合成材料土工网等九项》JT/T513~521-2004 2.19、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 2.20、《塑料排水板质量检验标准》JTJ/T257-96 2.21、《预应力混凝土用金属波纹管》JG225-2007 2.22、《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT、T529-2004 2.23、其它相关法律、法规及规范、规程。 第3节各主要工程内容试验检测抽样计划 各主要工程内容试验检测抽样计划如下: 3.1、管材试验(HDPE中空壁缠绕管、FRPM玻璃夹砂管、III级钢管混凝土管) 3.2、井环盖承载力试验 3.3、土工试验 3.4、水泥原材检验

主体结构实体检测方案-(1)

综合客运枢纽站建设项目工程 实体检测专项方案 审定: 审核: 编制: 建设工程集团有限公司 综合客运枢纽站建设项目部 2016 年7 月19 日 、概况 综合客运枢纽站建设项目站房工程和办公楼工程主体结构已经封

顶,为了即将进行的结构实体验收工作的顺利进行。确保工程结构的安全,由建设单位委托工程质量检测机构采用随机抽样或有关单位指定部位的方法,对影响建设工程结构安全的地基与基础、主体结构部分中的主要受力构件进行检测。根据上级有关部门的相关文件精神、现行有关规范和标准,我项目部编制了此方案,经有关单位审批后实施。 二、检测依据 1、汽车运输站有关要求、指示文件; 2、《建设工程质量检测管理办法》; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013); 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204-2011); 5、《混凝土强度检验评定标准》( GB/T50107-2010); 6、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》( CECS0:2 2005) 7、《建筑结构检测技术标准》 ( GB/T50344-2004); 8、四川省建设工程结构实体质量检测管理办法; 三、检测目的、部位各数量 1、检测目的:工程结构实体质量检测的结果作为地基与基础和主体结构工程的验收和评优依据。未进行工程结构实体质量检测或检测不合格且未经处理的建设工程,不得对该工程的地基与基础分部、主体结构分部工程质量组织验收。 2、检测部位:为了提高检测的效率,保证检测的公正性,避免有关单位对检测位置的争议,根据相关文件要求,检测位置由四川兴旺建设工程

项目管理有限公司确定,确定的检测位置开展检测工作。本工程分站房和办公楼两个检验批进行检测。 3、检测数量: 根据《四川省建设工程结构实体质量检测管理办法》的有关要求,结合本工程的实际情况,检测数量应遵循以下原则: (1)现浇混凝土构件强度检测的抽样数量为地基与基础分部工程和主体结构分部工程中主要受力构件每一混凝土设计强度等级的构件不少于5根(每一强度等级的抽查数量以3个楼层计,同一强度等级多于3个楼层且不少于6个楼层时,应取10根构件进行强度检测,依次类推)其中竖向构件3根,水平构件2根。各区抽样数量见下表: 现浇混凝土构件实体强度检测表 (2)钢筋保护层厚度和钢筋位置的检测针对构件中的主要受力纲纪,重点对现浇混凝土悬挑构件,重要的框架、板、剪力墙、框架柱等构件进行检测。每一单位工程应抽取不小于6根构件和5块楼面板进行检测。各抽样检测数量如下表: 现浇混凝土构件实体强度检测表

建筑工程结构实体检测方案

结构实体检测专项施工方案 编制:日期:年月日初审:日期:年月日审核:日期:年月日批准:日期:年月日

目录 第一节工程概况 (1) 第二节编制依据 (1) 第三节结构实体检测要求 (1) 第四节结构实体混凝土强度检验 (2) 第五节结构实体钢筋保护层厚度检验 (4) 第六节楼板厚度检测 (5) 第七节现场检测 (6) 第八节******项目结构实体检测抽检数量统计表 (7)

第一节工程概况 ********施工总承包工程位于***市***区***街道,******区域内,***路以北,***路以东;地理位置优越,交通便利,建筑用地面积******m2,总建筑面积*******m2;设计合理使用年限为50年,框架结构;本建筑属于1类高层综合建筑;建筑抗震设防烈度为7度,建筑结构安全等级为二级;建筑物耐火等级为一级,建筑物屋面防水等级为Ⅱ级、地下室防水等级为Ⅱ级、地下室电气设备用房为Ⅰ级,地下室人防工程等级为甲类核6级常6级;******工程具体位置参见附图。 第二节编制依据 (1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011); (3)《高强混凝土强度检测技术规程》(JGJ/T294-2013); (4)《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008); (5)《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03∶2007; (6)《建筑结构检测技术标准》(GB50344-2004); (7)******主体结构设计图纸及相关条文规定; (8)工程建设标准强制性条文、及其他有关法律、法规、规章、管理文件; (9)国家、***省和***市的其它现行相关规范、规程。 第三节结构实体检测要求 3.1 对涉及混凝土结果安全的有代表性的部位应进行结构实体检验。结构实体检验应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、楼板厚度及合同约定的项目;必要时可检验其他项目。

主体结构实体检测方案设计_

综合客运枢纽站建设项目实体检测专项方案综合客运枢纽站建设项目工程实体检测专项方案审定: 审核: 编制: 建设工程集团 综合客运枢纽站建设项目部 2016年7月19日

一、概况 综合客运枢纽站建设项目站房工程和办公楼工程主体结构已经封顶,为了即将进行的结构实体验收工作的顺利进行。确保工程结构的安全,由建设单位委托工程质量检测机构采用随机抽样或有关单位指定部位的方法,对影响建设工程结构安全的地基与基础、主体结构部分中的主要受力构件进行检测。根据上级有关部门的相关文件精神、现行有关规和标准,我项目部编制了此方案,经有关单位审批后实施。 二、检测依据 1、汽车运输站有关要求、指示文件; 2、《建设工程质量检测管理办法》; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 4、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2011); 5、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010); 6、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:2005) 7、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004); 8、省建设工程结构实体质量检测管理办法; 三、检测目的、部位各数量 1、检测目的:工程结构实体质量检测的结果作为地基与基础和主体结构工程的验收和评优依据。未进行工程结构实体质量检测或检测不合格且未经处理的建设工程,不得对该工程的地基与基础分部、主体结构分部工程质量组织验收。

2、检测部位:为了提高检测的效率,保证检测的公正性,避免有关单位对检测位置的争议,根据相关文件要求,检测位置由兴旺建设工程项目管理确定,确定的检测位置开展检测工作。本工程分站房和办公楼两个检验批进行检测。 3、检测数量: 根据《省建设工程结构实体质量检测管理办法》的有关要求,结合本工程的实际情况,检测数量应遵循以下原则: (1)现浇混凝土构件强度检测的抽样数量为地基与基础分部工程和主体结构分部工程中主要受力构件每一混凝土设计强度等级的构件不少于5根(每一强度等级的抽查数量以3个楼层计,同一强度等级多于3个楼层且不少于6个楼层时,应取10根构件进行强度检测,依次类推)其中竖向构件3根,水平构件2根。各区抽样数量见下表: 现浇混凝土构件实体强度检测表 (2)钢筋保护层厚度和钢筋位置的检测针对构件中的主要受力纲纪,重点对现浇混凝土悬挑构件,重要的框架、板、剪力墙、框架柱等构件进行检测。每一单位工程应抽取不小于6根构件和5块楼面板进行检测。各抽样检测数量如下表: 现浇混凝土构件实体强度检测表

相关文档