1、用功率和阻抗表示的电压降纵分量的表达式为_△U=(PR+QX)/U_。

2、环网潮流的自然分布是按线路的 阻抗 来分布的。

3、发电机组有功功率静态频率特性曲线斜率的负值称为___发电机单位调节功率___。

4、电力系统电压中枢点是指__电力系统中监视、控制和和调整电压的点(母线)____。

5、依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、___核能发电厂

___、风力发电厂等。

6、采用分裂导线的目的是___减少电晕和电抗___。

7、电力系统中一类负荷、二类负荷和三类负荷的划分依据是用户对供电___可靠性___的要求。

8、从发电厂电源侧的电源功率中减去变压器的功率损耗,得到的直接连接在发电厂负荷侧母线上的电源功率称为____运算功率__。

9、衡量电能的三个指标中,35KV 及以上的系统电压偏移不超过额定电压的 ±5% 。(以偏离额定值的百分数表示)

10、如果一条支路的阻抗为2+5j ,则它是____感______性。(填容性或感性)

11、发电机组调差系数的倒数就是____发电机的单位调节功率______。

12、电力网是由变压器和____电力线路_______组成。

13、三相架空输电线采用循环换位的目的是_____减小三相参数的不平衡______。

14、衡量电能的三个指标有电压、波形畸变率和 频率 。

15、在简单两端供电网的初步功率分布中,由两个供电点的电压差引起的功率称为________循环功率___。

16、事故备用是为发电设备发生偶然事故,不影响对电力用户的供电而设的,容量大小受多种因素影响,但不能小于系统中______最大机组的单机容量_____。

17、中枢点的调压方式可以分为三类:顺调压、逆调压和 恒调压或常调压

_____。

18、某一元件两端电压的数值差为________电压损耗_______。

19、电力系统频率的调整,主要调节______有功_____功率。

20、在标么值近似计算中,电压基准值一般选取_______平均额定电压

________。

21、110kV 电力网的平均额定电压为 115KV 。

22、有功负荷在运行的火电机组间最优分配的准则是__等耗量微增率准则___。

23、对于长度在100~300km 之间的架空线,其等值电路一般可采用T 型或____π型___。

24、如果一条支路的导纳为10+20j ,则它是___容____性的。(填容性或感性)

25、某一元件两端电压的相量差称为 电压降落 。

26、无备用接线方式包括单回放射式、单回干线式和 单回链式 。

27、一台变压器将两侧电网相连,其额定电压为121/220kV,则它是_ 降_ _压变压器。

28、衡量电能质量的三个指标中,正常运行时频率的允许偏移范围为_____5.0~2.0±______Hz 。

29、将变电所母线上所连线路对地电纳中无功功率的一半也并入等值负荷中,则称之为 运算负荷 。

30、衡量电能质量的三个指标有电压、频率和 波形 。

31、进行频率一次调整,一般采用发电机组上装设____调速器_____。

32、降压变压器将330kV 和220kV 电压等级的电网相联,两侧均与线路相连,其一、二次侧额定电压应为___330/242KV_____。

33、参与一次调整的发电机组的单位调节功率和负荷的单位调节功率之和称为 系统的单位调节功率____。

34、电力线路按结构可以分为电缆线路和____架空线路____两类。

35、降压变压器将330kV 和220kV 电压等级的线路相连,其一、二次侧绕组额定电压应为_ 330/242___。

36、对电力系统运行的基本要求是安全、优质和经济。

37、负荷曲线是指反映某一段时间内负荷随时间变化的规律的曲线。

38、电力系统中的发电厂目前主要有水电厂、火电厂、核电厂三类。

39、升压变压器高压侧的主分接头电压为242KV,若选择+2.5%的分接头,则该分接头电压为 248KV 。

40、电力系统中的无功电源有发电机、并联电容器、调相机、___静止补偿器___。

41、我国规定的电力系统额定频率为 50 Hz,允许偏移量为±(0.2~0.5) Hz。

42、变压器绕组中的功率损耗与电流平方成正比。

43、发电设备的备用容量按其途可分为负荷备用、事故备用、检修备用国民经济备用四种。

44、电力网是指由输电线路和变压器组成的统一整体。

45、无功功率的并联补偿设备主要有并联电容器和静止补偿器及调相机。

46、架空线路是由导线、避雷线、杆塔、绝缘子及金具等元件组成。

47、升压变压器高压侧的主分接头电压为242KV,若选择-2.5%的分接头,则该分接头电压为 236KV 。

48、电力网的接线形式根据可靠性可分为有备用接线,无备用接线。

49、频率的一次调整是由调速器进行,频率的二次调整是由调频器进行。

50、系统备用容量根据备用时的状态可分为热备用和冷备用。

51、输电线路的参数是指电阻、电抗、电导、电纳。

52、标幺值是有名值和基准值的比值。

53、电力系统的调压措施有改变发电机端电压、改变变压器变比、改变功率分布和改变网络参数。

54、电力系统有功功率电源是发电机,无功功率电源是发电机、并联电容器、@调相机、静止补偿器。

55、逆调压要求在最大负荷下电压升高到 1.05 倍额定电压,最小负荷下保持额定电压。

56、顺调压要求在最大负荷下电压不低于 1.025 倍额定电压,最小负荷下不高于 1.075 倍额定电压。

57、常调压要求电压波动范围为 1.02~1.05 倍额定电压。

58、有备用接线方式包括双回放射式、双回干线式、双回链式、环式和两端供电式。

59、二次调频是通过调频器来完成的。

60、电力系统5个参数的基准值,通常是指定电压和容量,然后通过电路的基本关系得到其余三个基准值。

61、一组非对称的三相量可以分解成三组___对称___的三相量。

62、电力系统发生三相短路时零序电流等于___0___。

63、电力系统零序等值电路与正序等值电路不同。

64、短路电流最大可能的瞬时值称为短路冲击电流。

65、电力系统的简单故障,分为纵向故障和横向故障:即断线故障和短路故障。

66、电力系统发生两相不对称短路故障,其零序电流的大小为___0____。

67、在对称分量法中,a相正序分量超前b相正序分量__120__度。

68、在三相参数对称的线性电路中,正序、负序、零序对称分量具有对称性。

69、电力系统中发生单相接地短路时,故障相短路电流的大小为其零序电流分量的 3 倍。

70、无限大容量电源指的是在电源外部有扰动发生时,仍能保持电压和频率恒定的电源。

71、短路冲击电流是指___短路电流最大可能的瞬时值___。

72、当a相发生接地短路时,在短路点处,a相短路电流的零序分量与b相短路电流的零序分量的相位相同。

73、将三个不对称相量分解为三组对称相量的方法是对称分量法。

74

75、简单电力系统发生三相短路故障,其零序电流的大小为___0____。

76、电路中存在零序分量的条件是a 、b 、c 三相电流之和不等于___0____。

77、在电力系统中,单相接地短路可以简记为f (1),三相短路可简记为__f (3) _,两相短路可以简记为__f (2)_,两相接地短路可简记为__ f (1,1)__。

78、当供电电源内阻抗小于短路回路总阻抗的10%时,则电源可作为 无限大容量电源 处理。

79、功率极限和_______电压的平方______成正比,因此提高线路额定电压等级可以提高功率极限。

80、发电机装设先进的调节器就相当于缩短了发电机与系统间的电气距离,从而提高了____静态稳定性 。

81、利用制动可以提高暂态稳定性,但制动电阻的大小和投切时间必须得当,如果制动时间过短,制动作用过小,发电机仍要失步,这种制动为________欠制动_______。

82、电力系统暂态稳定中,由发电机转子运动议程求得的t -δ曲线通常称为_______摇摆曲线_______。

83、暂态稳定性是研究系统在______大________扰动下的稳定性问题。

84、在同一系统中,为使系统维持暂态稳定性,使极限切除角最小所对应的短路故障应是____三相短路______。

85、减少原动机出力将提高系统的______暂态稳定性__________。

86、δ-P 曲线被称为_________功角曲线_______。

87、等面积定则主要用于分析简单系统的________暂态稳定分析________。

88、小干扰法可以用来分析简单系统的静态稳定,它是将描述系统运动的微分方程进行

______线性化__________。

89、应用小干扰法分析系统静态稳定,计及阻尼系数作用时,系统稳定的条件是____________。

答案:

0,0>>q E S D

90、小干扰法适用于简单电力系统的______静态稳定分析__________。

91、500kV 高压电网线路中串联电容的主要目的是______提高静态稳定性__________。

92、利用等面积定则分析简单系统的暂态稳定性,当最大可能的减速面积小于加速面积,则系统将_______失去暂态稳定性_________。

93、系统发生短路故障,当切除故障时对应的实际切除角小于极限切除角时,系统可能是

________暂态稳定的________。

94、分析简单系统的暂态稳定性,确定系统的极限切除角依据的原则是_______等面积定则_________。

95、当系统发生故障后,投入制动电阻可减少_______功率差额_________。

96、等面积定则中所涉及的减速面积表示_______转子动能的减少量 _________。

97、等面积定则中所涉及的加速面积的物理意义是______转子动能的增加量__________。

98、应用等面积定则判断简单系统暂态稳定时,系统稳定的条件是_____加速面积小于减速面积_______。

99、简单系统静态稳定判据为________________。 答案:0>δd dP E

100、在系统的初始运行条件、故障持续时间均完全相同的情况下,导致系统的暂态稳定性最差的故障应为________三相短路________。

101、快速切除故障将使得系统的暂态稳定性得到______提高______。

102、在发电机稳态运行状态中,机械功率PT 与电磁功率PE 相比,将_______相等_________。

103、P-δ曲线被称为______功角曲线__________。

104、等面积定则主要用于分析简单系统的_______暂态稳定_________。

105、小干扰法适用于简单电力系统的______静态稳定分析________。

106、大扰动后,减少原动机出力的主要目的是为了提高系统的______暂态稳定__________。

107、简单系统的输送功率极限为200MW ,若目前输送功率为100MW ,则静态稳定储备系数为____100%_____。 108、提高线路的额定电压等级,将有助于提高系统的________稳定性________。

109、作为判据 d dP E

>0主要应用于分析简单系统的_______静态稳定_________。

110、变压器中性点经小电阻接地的主要目的是_____电气制动_______。

111、等面积定则是基于______能量守恒_______原理导出的。

112、同步发电机的机电特性是由同步发电机转子的____运行特性___及其电磁功率的变化特性共同决定的。 113、为使电网具有较高的电压水平,必须在系统中设置足够的______无功功率电源________。

114、在较高电压等级的输电线路上的串联电容补偿,主要是用来______提高系统的稳定性________。 115、在较低电压等级的线路上的串联电容补偿主要是用于_______调压_______。

116、高压输电线路彩分裂导线的主要目的是为了避免电晕,同时分裂导线可以减少线路的_____电抗_____。 117、电力系统运行的基本要求有可靠性、优质性和______经济性_______。

118、电力系统的综合供电负荷加上厂用电之和,称为_____发电负荷________。

119、线损指的是电能从发电厂到用户的输送过程中不可避免地发生的______功率和能量_______损失。 120、在分析用户的负荷率时,选_______一天24小时____中负荷最高的一个小时的平均负荷作为高峰负荷。 121、对于电力系统来说,峰、谷负荷差越_____小______,用电越趋于合理。

122、为了分析负荷率,常采用______日平均负荷_____。

123、突然中断供电会造成经济较大损失、社会秩序混乱或在政治上产生较大影响的负荷属( 二 )类负荷。

答案:二类

124、电力系统的综合用电负荷加上网络中的供电损耗称为______供电负荷_____。

125、在电力网的电阻和电导中,产生___有______功率损耗,在电力网的感抗中,产生_____无____功率损耗。

126、电网的功率损耗由______变动损耗_______和________固定损耗______两部分组成。

问答:

1、 电力系统运行有什么特点及要求?

答:特点:①电能不能储存;②与国民经济及人民生活关系密切;③过渡过程非常短暂。

要求:安全、可靠、优质 、 经济供电。

2、 电力网的额定电压主要有哪些?

答:3KV 、6KV 、10KV 、35KV 、60KV 、110KV 、220KV 、330KV 、500KV 、750KV 。

3、 架空线路主要由哪些部件构成?各部件各有什么作用?

答:由导线、避雷线、杆塔、绝缘子、和金具组成。

导线-传导电流,输送电能;避雷线-将雷电流引入大地,时电力线路免遭雷击;杆塔-支撑导线和避雷线;绝缘子-支撑或悬挂固定导线,并使导线和杆塔保持一定绝缘距离;金具-连接、固定、保护导线及绝缘子

4、 架空线路和电缆线路各有什么特点?适用于什么场合?

答:架空线路裸露在空气中,容易受到外界环境条件的影响,但是投资省、施工维护和检修方便的优点,所以电力网中绝大多数的线路都采用架空线路。

电缆线路则是将电缆埋设在地下,投资相对较大,但是可以避免外力破坏和气象条件的影响,供电可靠性高,不需要架设杆塔,不影响城市美观,可以跨海送电,因而可以根据需要采用电缆线路。

5、衡量电能质量的指标是什么?

答:频率、电压、波形

6、如何选择主调频厂?

答:1)具有足够的调整容量和调频范围;2)能迅速地调整发电厂的出力;3)调整出力时硬符合安全经济原则

7、电力系统的无功电源有哪些?各有什么特点?

答:发电机、同步调相机、静电电容器、静止无功补偿器、静止无功发生器

8、电压中枢点怎样选择?

答:1)大型发电厂的高压母线;2)枢纽变电所的二次母线;3)有大量地方性负荷的发电厂母线

9、电力系统的调压措施有哪些?

答:1)调节发电机励磁电流调压;2)适当选择变压器的变比;3)改变无功的分布使电压损耗减小;4)改变网络参数减小电压损耗

10、电力系统电压偏移的影响有哪些?

答:1)电压降低会使网络中功率损耗加大;2)电压过低有可能危及电力系统运行稳定性;3)电压过高各种电气设备的绝缘可能受到损害,在超高压网络中还将增加电晕损耗等

11、降低电能损耗的意义和方法各有哪些?

答:意义:电力网的电能损耗不仅耗费一定的动力资源,而且占用一部分发电设备容量。因此,降低网损是电力企业提高经济效益的一项重要任务。

方法:1、提高电力网负荷的功率因数:1)合理选择异步电动机的容量并调整其运行方式;2)合理选择变压器及感应电炉和电焊机设备的容量;3)采用并联补偿装置;2、提高电力网运行电压水平;3、改变电力网的界限和运行方式:1)开式电力网改为闭式电力网运行;2)使闭式电力网的功率分布为经济分布;①在闭式电力网中装纵横调压变压器;②闭式电力网内装设串联电容器;3)实行变压器的经济运行;4)在小型电力系统发电厂间实行负荷经济分配的原则;5)电力线路按照经济电流密度选择,然后按照技术指标要求效验。

12、提高静态稳定性的措施是什么?

答:1、采用自动调节励磁装置;2、减小元件的电抗:1)采用分裂导线;2)提高线路额定电压等级;3)采用串联电容补偿;3、改善系统的结构和采用中间补偿设备;

13、提高暂态稳定性的措施是什么?

答:1、故障的快速切除和采用自动重合闸装置;2、提高发电机输出的电磁功率:1)对发电机实行强行励磁;2)发电机采用电气制动;3)变压器中性点经小阻抗接地;3、减少原动机输出的机械功率

14、电压中枢点的三种调压方法有哪些?哪种最容易实现?哪种介于其中?哪种最难实现?

答:有逆调压、顺调压、常调压三种。最容易实现的是顺调压,最难的是逆调压,常调压介于两者之间。

15、系统备用容量有哪些?哪些是热备用?哪些是冷备用?

答:有负荷备用、事故备用、检修备用、国民经济备用。负荷备用和事故备用属于热备用;检修备用和国民经济备用属于冷备用。

最新电力系统稳态分析考试试题

三.简答题:(每小题5分,共25分) 1、对电力系统的基本要求是什么? 2、对调频电厂的基本要求是什么?什么电厂最适宜担负系统调频电厂? 3、什么叫功率分点?标出下图所示电力系统的功率分点。 4、在下图所示的电路中,变压器的实际变比如图所示,并联运行的两台变压器中有无循环 功率存在?为什么?如果循环功率存在的话,请指出循环功率的方向。 5、在无功电源不足引起电压水平普遍偏低的电力系统中,能否通过改变变压器变比调压? 为什么? 四.计算题:(共50分) 1、某35KV电力系统采用中性点经消弧线圈接地的运行方式,已知35KV线路长度为100公里,线路每相的对地电容为,单相接地时流过接地点的电流为3.6安培,求消弧线圈的 电感值。(10分) 2、110kv降压变压器铭牌数据为: ①计算变压器的参数(归算到110KV侧); ②画出变压器的形等值电路。(10分) 3、某地方电力网的等值电路如下图,有关参数均已标于图中,求网络的初步功率分布标出 其功率分点,并计算其经济功率分布。(10分) 4、联合电力系统的接线图及参数如下,联络线的功率传输限制为300MW,频率偏移超出才进行二次调频,当子系统A出现功率缺额200MW时,如系统A不参加一次调频,联络线 的功率是否越限?(10分)

5、某降压变电所装有一台容量为10MVA,电压为的变压器。已知:最大负荷时变压器高压侧电压为114KV,归算到高压侧的变压器电压损耗为5KV;最小负荷时变压器高压侧电压为115KV,归算到高压侧的变压器电压损耗为3KV。现要求在低压母线上实行顺调压(最大负荷时要求电压不低于线路额定电压的倍;最小负荷时要求电压不高于线路额定电压的 倍),试选择变压器的分接头。(10分) 三.简答题:(每小题5分,共25分) 1、答:对电力系统的基本要求有:满足用户对供电可靠性的要求(2分);具有良好的电能质量(2分);电力系统运行的经济性要好(1分)。(意思对即可得分) 2、答:对调频厂的基本要求是①具有足够的调节容量;(1分)②调节速度要快;(1分) ③调节过程的经济性要好(1分)。具有调节库容的大型水电厂最适宜作为调频电厂(2分)。 3、答:电力系统中如果某一负荷点的负荷功率由两侧电源供给,则该负荷点就是功率分点,功率分点又分为有功功率分点和无功功率分点(3分),分别用“▼”和“▽”标注。图示电力系统中负荷点2为有功功率分点(1分),负荷点3为无功功率分点(1分)。 4、答:有循环功率存在(3分)。因为上述网络实际上是一个多电压等级环网,两台变压 器的变比不匹配(如取绕行方向为顺时针方向,则,所以存在循环功率(1分);循环功率的方向为逆时针方向(1分)。 5、答:不能(3分),因为改变变压器的变比并不能改善电力系统无功功率平衡状态(2分)。 四.计算题:(共50分) 1、解: 单相接地短路时的原理电路图和相量图如下:

电力系统稳态分析作业答案

第一章电力系统的基本概念 1.思考题、习题 1-1.电力网、电力系统和动力系统的定义是什么 答:由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的网络称为电力网。 把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起组成的整体称为电力系统。 发电厂的动力部分和电力系统合在一起称为动力系统。 1-2.对电力系统运行的基本要求是什么 答:(1)保证可靠地的持续供电(2)保证良好的电能质量(3)保证系统运行的经济性。(4)环保性。 1-3.何为电力系统的中性点其运行方式如何它们有什么特点我国电力系统中性点运行情况如何答:星型连接的变压器或发电机的中性点就是电力系统的中性点。中性点的运行方式有直接接地和不接地以及中性点经消弧线圈接地。 直接接地供电可靠性低。系统中一相接地,接地相电流很大,必须迅速切除接地相甚至三相。不接地供电可靠性高,对绝缘水平的要求也高。系统中一相接地时,接地相电流不大,但非接地相对地电压升高为线电压。 我国110kV及以上的系统中性点直接接地,60kV及以下系统中性点不接地。 1-4.中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化单相接地电流的性质如何怎样计算 中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,接地相电压为0 倍,即升高为线电压。单项接地电流为容性。接地相的对地电容电流应为其它两非接地相电容电流之和, 倍非接地相对地电容电流,也就等于正常运行时一相对地电容电流的3倍。(可画向量图来解释) 1-5.消弧线圈的工作原理是什么补偿方式有哪些电力系统一般采用哪种补偿方式为什么 消弧线圈就是电抗线圈。中性点不接地系统中一相接地时,接地点的接地相电流属容性电流,通过装消弧线圈,接地点的接地相电流中增加了一个感性分量,它和容性电流分量相抵消,减小接地点的电流。使电弧易于熄灭,提高了供电可靠性。 补偿方式有欠补偿和过补偿,欠补偿就是感性电流小于容性电流的补偿方式,过补偿就是感性电流大于容性电流的补偿方式。电力系统一般采用过补偿方式。因为随着网络的延伸,电流也日益增大,以致完全有可能使接地点电弧不能自行熄灭并引起弧光接地过电压,所以一般采用过补偿。 1-6.目前我国电力系统的额定电压等级有哪些额定电压等级选择确定原则有哪些 答:我国电力系统的额定电压等级有3kV、6kV、10kV、35kV、60kV、110kV、154kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV。 额定电压等级选择确定原则有:用电设备的额定电压=系统额定电压。发电机的额定电压比系

电力系统稳态分析(陈珩)作业答案

电力系统稳态分析(陈珩) 作业答案 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

第一章电力系统的基本概念 1.思考题、习题 1-1.电力网、电力系统和动力系统的定义是什么 答:由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的网络称为电力网。 把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起组成的整体称为电力系统。 发电厂的动力部分和电力系统合在一起称为动力系统。 1-2.对电力系统运行的基本要求是什么 答:(1)保证可靠地的持续供电(2)保证良好的电能质量(3)保证系统运行的经济性。(4)环保性。 1-3.何为电力系统的中性点其运行方式如何它们有什么特点我国电力系统中性点运行情况如何 答:星型连接的变压器或发电机的中性点就是电力系统的中性点。中性点的运行方式有直接接地和不接地以及中性点经消弧线圈接地。 直接接地供电可靠性低。系统中一相接地,接地相电流很大,必须迅速切除接地相甚至三相。不接地供电可靠性高,对绝缘水平的要求也高。系统中一相接地时,接地相电流不大,但非接地相对地电压升高为线电压。 我国110kV及以上的系统中性点直接接地,60kV及以下系统中性点不接地。 1-4.中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化单相接地电流的性质如何怎样计算 中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,接地相电压为0,非接地相电压升高 倍,即升高为线电压。单项接地电流为容性。接地相的对地电容电流应为其 倍非接地相对地电容电流,也就等于正常运行时一相对地电容电流的3倍。(可画向量图来解释) 1-5.消弧线圈的工作原理是什么补偿方式有哪些电力系统一般采用哪种补偿方式为什么 消弧线圈就是电抗线圈。中性点不接地系统中一相接地时,接地点的接地相电流属容性电流,通过装消弧线圈,接地点的接地相电流中增加了一个感性分量,它和容性电流分量相抵消,减小接地点的电流。使电弧易于熄灭,提高了供电可靠性。

2014年9月份考试电力系统稳态分析第一次作业

2014年9月份考试电力系统稳态分析第一次作业 一、单项选择题(本大题共60分,共 30 小题,每小题 2 分) 1. 工业、农业、邮电、交通、市政、商业以及城乡居民所消耗的功率之和是()。 A. 厂用电 B. 供电负荷 C. 综合用电负荷 D. 发电负荷 2. 发电机经多级变压向负荷供电时,通过改变发电机端电压()各种情况下负荷对电压质量的要求。 A. 基本满足 B. 完全满足 C. 不能满足 D. 较好满足 3. 超高压电力线路空载运行时线路末端电压()线路始端电压。 A. 略低于 B. 低于 C. 等于 D. 高于 4. 线路始末两端电压的数值差,常用额定电压的百分值表示的是()。 A. 电压降落 B. 电压损耗 C. 电压偏移 D. 电压调整 5. 用调速器进行频率的一次调整()。 A. 只能限制周期较短、幅度较大的负荷变动引起的频率偏移 B. 只能限制周期较短、幅度较小的负荷变动引起的频率偏移 C. 只能限制周期较长、幅度较大的负荷变动引起的频率偏移 D. 只能限制周期较长、幅度较小的负荷变动引起的频率偏移 6. 下列说法不正确的是()。 A. 火电厂中限制调整速度的主要是汽轮机 B. 火电厂中限制调整速度的主要是锅炉 C. 原子能电厂调整速度不低于一般火电厂 D. 水轮机负荷变动的速度比火电厂高得多 7. 节点电压幅值和角度称为()。 A. 扰动变量 B. 控制变量 C. 状态变量 D. 电源变量 8. 丰水季节,宜作为调频电厂的是()。 A. 热电厂 B. 核电厂 C. 有调节性能的水电厂 D. 中温中压火电厂

9. 下列说法不正确的是()。 A. 电力系统中性点运行方式主要有中性点直接接地和中性点不接地两种。 B. 中性点经消弧线圈接地系统一相接地时必须迅速切除三相。 C. 中性点不接地系统中一相接地时可短时间运行,不必迅速切除接地相。 D. 直接接地系统的供电可靠性低,不接地系统的供电可靠性高。 10. 运转中的发电设备可能发的最大功率与系统发电负荷之差称为()。 A. 有功功率电源 B. 热备用 C. 冷备用 D. 检修备用 11. 下列不属于电力网络的设备是()。 A. 发电机 B. 升压变压器 C. 电力线路 D. 降压变压器 12. 无功功率备用容量一般为最大无功功率负荷的()。 A. 0%~5% B. 7%~8% C. 15%~20% D. 30%~40% 13. 双绕组变压器的电导()。 A. 可由空载损耗计算 B. 可由短路电压百分值计算 C. 可由短路损耗计算 D. 可由空载电流百分值计算 14. 我国的最高额定电压等级为()。 A. 330kV B. 500kV C. 750kV D. 1000kV 15. 在原网络的两个节点切除一条支路,节点导纳矩阵的阶数()。 A. 增加一阶 B. 减少一阶 C. 减少二阶 D. 不变 16. 频率的二次调整是由()。 A. 发电机组的调速器完成的 B. 发电机组的调频器完成的 C. 调相机的励磁调节器完成的 D. 静止无功补偿器完成的 17. 隐极式发电机组运行极限的定子绕组温升约束取决于()。 A. 定子绕组的电阻 B. 定子绕组的电抗 C. 定子绕组的电流 D. 定子绕组的电压 18. 减小高压输电线路的电压损耗有效的方法是()。 A. 减小传输有功功率

电力系统稳态分析知识点汇总

电力系统稳态分析知识点汇总 第一章电力系统的基本概念 一、电力系统组成(*) 电力系统由发电厂、变电站、输电线、配电系统及负荷组成的有机的整体。 电力网络就是由电力线路、变压器等变换、输送、分配电能设备所组成的部分。 在电力系统中,发电机、变压器、线路与受电器等直接参与生产、输送、分配与使用电能的电力设备常称为主设备或称一次设备,由她们组成的系统又称为一次系统。 在电力系统中还包含各种测量、保护与控制装置,习惯上将它们称为二次设备与二次系统。 二、电力系统基本参量 总装机容量系统中实际安装的发电机组额定有功功率的总与,其单位用千瓦(KW)、兆瓦(MW)或吉瓦(GW)。 年发电量指系统中所有发电机组全年实际发出电能的总与,其单位用兆瓦时,吉瓦时或太瓦时。 最大负荷电力系统总有功夫与在一年内的最大值,以千瓦,兆瓦或吉瓦计。年发电量与最大负荷的比成为年最大负荷利用小时数Tmax 额定频率按国家标准规定,我国所有交流电系统的额定功率为50HZ。 最高电压等级就是指该系统中最高的电压等级电力线路的额定电压。 三、电力系统的结线方式 对电力系统接线方式的基本要求:1、保证供电可靠性与供电质量;2、接线要求简单、明了,运行灵活,操作方便;3、保证维护及检修时的安全、方便;4、在满足以上要求的条件下,力求投资与运行费用低;5、满足扩建的要求。 无备用结线包括单回路放射式、干线式与链式网络。优点:简单、经济、运行方便。缺点:供电可靠性差。适用范围:供电可靠性要求不高的场合。 有备用结线包括双回路放射式、干线式与链式网络。优点:供电可靠性与电压质量高。缺点:不经济。适用范围:电压等级较高或重要的负荷。 四、电压等级及适用范围(*)

(完整版)电力系统稳态分析考试试卷及解析

电力系统稳态分析 一、单项选择题(本大题共10分,共 10 小题,每小题 1 分) 1. 双绕组变压器的变比为110±8×1.25%/11,+4档分接头对应的变比为()。 A. 114.5/11 B. 115.5/11 C. 116.5/11 D. 117.5/11 2. 电力网络的无备用接线不包括()。 A. 单回路放射式 B. 单回路干线式 C. 单回路链式网络 D. 两端供电网络 3. 下列说法不正确的是()。 A. 中性点经消弧线圈接地时,有过补偿和欠补偿之分。 B. 欠补偿是指消弧线圈中的感性电流小于容性电流时的补偿方式。 C. 过补偿是指消弧线圈中的感性电流大于容性电流时的补偿方式。 D. 在实践中,一般采用欠补偿的补偿方式。 4. 频率的二次调整是由()。 A. 发电机组的调速器完成的 B. 发电机组的调频器完成的 C. 调相机的励磁调节器完成的 D. 静止无功补偿器完成的 5. 双绕组变压器的电阻()。 A. 可由空载损耗计算 B. 可由短路电压百分值计算 C. 可由短路损耗计算 D. 可由空载电流百分值计算 6. 隐极式发电机组运行极限的原动机功率约束取决于()。 A. 原动机的额定视在功率 B. 原动机的额定有功功率 C. 原动机的额定无功功率 D. 原动机的最大机械功率 7. 电力系统电压波动产生的原因有()。 A. 由幅度很小,周期很短的偶然性负荷变动引起 B. 由冲击性或者间歇性负荷引起 C. 由生产和生活的负荷变化引起 D. 由气象变化引起 中一不变的值的中枢点8. 在任何负荷下都保持中枢点电压为(102%~105%)U N 电压调整方式是()。 A. 逆调压 B. 顺调压 C. 常调压 D. 故障时的调压要求

电力系统稳态分析作业及其复习资料

第一次作业参考答案 1、、电能生产的主要特点有哪些? 答:电能生产的主要特点可以归纳为以下三点。①电能生产的连续性特点;由于电能不能大量储存,电能的生产、输送和消费是同时完成的。②电能生产瞬时性的特点;这是因为电能的传输速度非常快(接近光速),电力系统中任何一点发生故障都马上影响到整个电力系统。③电能生产重要性的特点;电能清洁卫生、易于转换、便于实现自动控制,因此国民经济各部门绝大多数以电能作为能源,而电能又不能储存,所以电能供应的中断或减少将对国名经济产生重大影响。 2、对电力系统运行的基本要求是什么? 答:对电力系统运行的基本要求有:①保证对用户的供电可靠性;②电能质量要好;③电力系统运行经济性要好;④对环境的不良影响要小。 3、电力系统中负荷的分类(I、II、III类负荷)是根据什么原则进行的?各类负荷对供电可靠性的要求是什么? 答:电力系统中负荷的分类是根据用户的重要程度和供电中断或减少对用户所造成的危害的大小来划分的,凡供电中断将导致设备损坏、人员伤亡、产品报废、社会秩序还乱、政治影响大的用户的用电设备称为I类负荷;凡供电中断或减少将导致产品产量下降、人民生活受到影响的用户的用电设备称为II类负荷;I类、II类负荷以外的负荷称为III类负荷。 I类负荷对供电可靠性的要求是任何情况下不得中断供电; II类负荷对供电可靠性的要求是尽可能不中断供电; III类负荷可以停电。 4、标出下图所示电力系统中发电机、变压器的额定电压。(图中已标出线路的额定电压)

答:上述电力系统中发电机、变压器的额定电压如下: G :10.5KV ;T1:10.5/242KV ;T2:220/121/38.5KV ;T3:35/6.3KV 5、为什么110KV 及以上的架空输电线路需要全线架设避雷线而35KV 及以下架空输电线路不需全线架设避雷线? 答:因为110KV 及以上系统采用中性点直接接地的中性点运行方式,这种运行方式的优点是:正常运行情况下各相对地电压为相电压,系统发生单相接地短路故障时,非故障相对地电压仍为相电压,电气设备和输电线路的对地绝缘只要按承受相电压考虑,从而降低电气设备和输电线路的绝缘费用,提高电力系统运行的经济性;缺点是发生单相接地短路时需要切除故障线路,供电可靠性差。考虑到输电线路的单相接地绝大部分是由于雷击输电线路引起,全线路架设避雷线,就是为了减少雷击输电线路造成单相接地短路故障的机会,提高220KV 电力系统的供电可靠性。 35KV 及以下系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地的中性点运行方式,即使雷击输电 线路造成单相接地时,电力系统也可以继续运行,供电可靠性高,所以无需全线架设避雷线。 6、在下图所示的电力系统中已知KV U 10=φ,A U C 3530=φω,如要把单相接地时流过接地点的电流补偿到20A ,请计算所需消弧线圈的电感系数。 解: 单相接地故障时的相量图如下:

电力系统稳态分析考试及答案

第五次作业 1、 造成电力系统电压水平波动的原因是什么? 2、 电力系统的电压调整与电力系统的频率调整相比较有那些特点? 3、 在常用的无功补偿设备中,那些无功补偿设备具有正的调节效应?那些具有负的调节效应? 4、 什么叫电力系统的电压中枢点?电压中枢点的电压调整方式有那几种? 5、 常用的调压措施有那些?对于由于无功缺乏造成电压水平下降的电力系统应优先采取何种调压措施?对于无功功率并不缺乏,但局部电网电压偏低的电力系统应优先采用何种调压措施? 6、 电力系统无功电源最有分布的目的是什么?无功电源最优分布的原则是什么? 7、 电力系统无功最优补偿的目的是什么?无功最优补偿的原则是什么? 8、某降压变电所由110kV 线路供电,变电所装有一台40MVA 普通变压器,如图三所示。110kV 送端电压U1保持115kV 不变。若要求变电所10kV 母线电压U2变化范围不超出10.0~10.7kV ,试选择变压器分接头。 9、电力网接线如下图所示,已知Ω=70ij X ,变电所低压母线要求逆调压(最小负荷时电压为额定电压,最大负荷时电压为105%U N ),低压母线额定电压为10KV ,变压器额定电压为KV 11/%5.22110?±。最大负荷及最小负荷时,归算到高压侧的实际电压分别为: KV U KV U j j 2.110;1.101min .max .='='。 若i U 不变,求应选择的变压器分接头和并联电容器的容量。

电力系统稳态分析第五次作业参考答案 1、造成电力系统电压水平波动的原因是什么? 答:造成电力系统电压水平波动的原因是电力系统无功负荷的波动。(要保持电力系统的电压在正常水平,就必须维持在该电压水平下的无功功率平衡,当电力系统无功负荷波动时,电力系统的的无功功率平衡关系被破坏,相应的电力系统的电压水平也就发生波动) 2、电力系统的电压调整与电力系统的频率调整相比较有那些特点? 答:电力系统的频率只有一个,频率调整也只有调整发电机有功出力一种方法(调速器、调频器和有功负荷最优分配都是改变发电机有功出力);而电力系统中各点的电压都不相同,电压的调整也有多种方式。 3、在常用的无功补偿设备中,那些无功补偿设备具有正的调节效应?那些具有负的调节效应?答:在常用的无功补偿设备中,调相机、SR型静止无功补偿器和TCR型静止无功补偿器具有正的电压调节效应;而电力电容器、TSC型静止无功补偿器具有负的电压调节效应。 4、什么叫电力系统的电压中枢点?电压中枢点的电压调整方式有那几种? 答: 电力系统的电压中枢点是指某些可以反映电力系统电压水平的主要发电厂或枢纽变电所母线,只要控制这些点的电压偏移在一定范围,就可以将电力系统绝大部分负荷的电压偏移在允许的范围。 电压中枢点的电压调整方式有三种:即逆调压、顺调压和常调压。(顺调压指负荷低谷时,允许电压适当升高,但不得高于107.5U N%,负荷高峰时允许电压适当适当降低,但不得低于102.5U N的调压方式;逆调压指负荷低谷时,要求将电压中枢点电压适当降低,但不低于U N,负荷高峰时要求将电压中枢点电压升高至105U N%的电压调整方式;常调压则指无论在负荷低估还是负荷高峰时均保持中枢点电压为一基本不变的数值的电压调整方式。) 5、常用的调压措施有那些?对于由于无功缺乏造成电压水平下降的电力系统应优先采取何种调压 措施?对于无功功率并不缺乏,但局部电网电压偏低的电力系统应优先采用何种调压措施?答: 常用的调压措施有改变发电机机端电压调压、改变变压器变比调压和利用无功补偿装置调压等。 对于由于无功缺乏造成电压水平下降的电力系统应优先采取增加无功补偿设备的调压措施。(因为此时采用改变变压器变比调压并不能改变电力系统的无功功率平衡关系,只能改变电力系统的无功流向,提高局部电网的电压水平,但这部分电网电压水平的提高,使其消耗的无功功率增大,将更加增大整个电力系统的无功缺额,导致电网其他部分的电压水平进一步下降)对于无功功率并不缺乏,但局部电网电压偏低的电力系统应优先采用改变变压器变比的调压措施。 6、电力系统无功电源最有分布的目的是什么?无功电源最优分布的原则是什么? 答: 电力系统无功电源最优分布的目的是使整个电力系统的有功损耗最小。 电力系统无功电源最优分布的原则是等网损微增率准则。 7、电力系统无功最优补偿的目的是什么?无功最优补偿的原则是什么? 答: 电力系统无功负荷最优补偿的目的是使增加无功补偿装置所减少电网损耗费用与增加无功补偿设备所增加的设备费用之差取得最大值,即取得最好无功补偿经济效益。 无功负荷最优补偿的原则是最优网损微增率准则。 8、某降压变电所由110kV线路供电,变电所装有一台40MV A普通变压器,如图三所示。110kV送端电压U1保持115kV不变。若要求变电所10kV母线电压U2变化范围不超出10.0~10.7kV,试选

西安交大《电力系统分析Ⅰ》在线作业答案

西安交大《电力系统分析Ⅰ》在线作业答案

西交《电力系统分析Ⅰ》在线作业 一、单选题(共 40 道试题,共 80 分。) 1. 在电力系统潮流计算中,PV节点的待求量是(A )。 A. Q、δ B. P、Q C. V、δ D. P、V 满分:2 分 2. 在任何负荷下,中枢点的电压保持为大约恒定的数值(102%—105%UN),这种调压方式为( b)。 A. 顺调 B. 常调压 C. 逆调 D. 顺、逆调 满分:2 分 3. 在高压架空输线1点和2点之间,电压幅值U1大于U2,电压相角角1小于角2,线路有功潮流最可能的流向为( A)。 A. 从1流向2

B. 从1流向大地 C. 从2流向1 D. 从2流向大地 满分:2 分 4. 已知一节点所带负荷,有功功率为P,视在功率为S,则功率因数角为(D )。 A. arcctgP/S B. arcsinP/S C. arctgP/S D. arccos 满分:2 分 5. 潮流方程是(D )。 A. 线性方程组 B. 微分方程组 C. 线性方程 D. 非线性方程组 满分:2 分 6. 以下关于交流输电线路导线分裂技术的优点,错误的是( C )。 A. 减少电晕损耗 B. 减少线路串联电抗 C. 减少线路并联电纳##减少线路串联电纳

满分:2 分 7. 有备用接线方式有( C)。 A. 放射式、环式、链式 B. 放射式、干线式、链式 C. 环式、双端电源供电式 D. B和C 满分:2 分 8. 和架空输电线相比,同截面电缆的电抗( B )。 A. 大 B. 小 C. 相等 D. 都不对 满分:2 分 9. 中性点不接地系统中发生单相接地时,接地点有电流流过,电流的通路是(D )。 A. 变压器、输电线 B. 发电机 C. 输电线、中性点 D. 输电线路和线路对地电容 满分:2 分 10. 有备用电源接线方式的优、缺点是(C )。

电力系统稳态分析复习资料教学文案

电力系统稳态分析 一、单项选择题 1. 工业、农业、邮电、交通、市政、商业以及城乡居民所消耗的功率之和是(C)。 A. 厂用电 B. 供电负荷 C. 综合用电负荷 D. 发电负荷 5. 高峰负荷时,电压中枢点的电压升高至105%U N;低谷负荷时,电压中枢点的电压下降为U N的中枢点电压调整方式是(A )。 A. 逆调压 B. 顺调压 C. 常调压 D. 故障时的调压要求 6. 升压结构三绕组变压器高、中压绕组之间的短路电压百分值(A)。 A. 大于中、低压绕组之间的短路电压百分值 B. 等于中、低压绕组之间的短路电压百分值 C. 小于中、低压绕组之间的短路电压百分值 D. 不大于中、低压绕组之间的短路电压百分值 8. 在原网络的两个节点切除一条支路,节点导纳矩阵的阶数(C)。 A. 增加一阶 B. 增加二阶 C. 不变 D. 减少一阶 7. 线路末端输出有功功率与线路始端输入有功功率的比值,常用百分值表示的是(A)。 A. 输电效率 B. 最大负荷利用小时数 C. 线损率 D. 网损率 9. 电力系统电压波动产生的原因有(B)。 A. 由幅度很小,周期很短的偶然性负荷变动引起 B. 由冲击性或者间歇性负荷引起 C. 由生产和生活的负荷变化引起 D. 由气象变化引起 10. 下列说法不正确的是(B)。 A. 所谓一般线路,是指中等及中等以下长度的线路 B. 短线路是指长度不超过300km的架空线 C. 中长线路是指长度在100~300km之间的架空线路和不超过100km的电缆线路

D. 长线路指长度超过300km的架空线路和超过100km的电缆线路 二、多项选择题 1.导线材料的电阻率略大于材料的直流电阻所考虑的因素有(ABD)。 A. 集肤效应的影响 B. 绞线每股长度略有增长 C. 相间距离略有增大 D. 额定截面积略大于实际截面积 5. 牛顿-拉夫逊迭代法用泰勒级数展开非线性方程后保留(AB )。 A. 常数项 B. 一阶偏导数项 C. 二阶偏导数项 D. 高阶偏导数项 6. 调相机(AD )。 A. 投资大和运行维护困难 B. 只能发出感性无功功率 C. 不能连续调节 D. 在一定条件下,当电压降低时发出的无功功率可以上升 7. 产生循环功率的原因是(ABD )。 A. 双端供电网络两端的电源有电压差 B. 两台并列运行的变压器的变比不同 C. 两回并列运行的输电线路的长度不同 D. 环网中变压器的变比不匹配 8. 原子能电厂原则上应持续承担额定容量负荷的原因是(AB )。 A. 一次投资大 B. 运行费用小 C. 可调容量大 D. 可调速度快 9. 实际中,三绕组变压器各绕组的容量比组合有(ACD )。 A. 100/100/100 B. 50/100/100 C. 100/50/100 D. 100/100/50 10. 确定电力系统结线的基本原则有(ABCD )。 A. 可靠、优质、经济 B. 运行灵活 C. 操作安全 D. 便于发展 三、判断题 2.手算潮流时,在求得各母线电压后,应按相应的变比参数和变量归算至原电压级。(√) 4. 我国交流电力系统的额定频率是50Hz。(√)

电力系统稳态分析习题课及答案 新

1、某电力系统额定频率N f 为 50HZ ,负荷的频率静态特性 **2*3*0.20.40.30.1L P f f f =+++,试求: (1) 当系统频率为50HZ 时,负荷的调节效应系数*L K ; (2) 当系统运行频率为48HZ 时,负荷功率变化的百分数及此时的调节效应系数*L K 。 答: 2、如下图所示,某水电厂通过SFL1-40000/110升压变压器与系统连接,最大负荷与最小负荷时高压母线电压分别为及,要求最大负荷时低压母线的电压不低于10KV ,最小负荷时低压母线的电压不高于11KV ,试选择变压器分接头。 ~m in (1510)S j M VA =+~ max (2821)S j MVA =+(2.138.5)T Z j =+Ω 140000 S F L -2*2.5%/10.5kv ±(10~11)kv (112.09~115.45)kv 3、如图降压变压器的等效电路中,折算到一次侧的阻抗为(2.4440)T T R jX j +=+Ω。已知在 最大负荷和最小负荷时通过变压器的功率分别为~~ max min (2814)(106)S j MVA S j MVA =+=+,,一次侧的电压分别为1max 1min 110113U KV U KV ==和。求二次侧母线的变化不超过~的范围,试选择分接头。 2 1110(12*2.5%)/6.331.5kv kv MVA ± 4、110/11kV 降压变压器折算到一次侧的阻抗为(2.330)j +Ω,已知最大负荷和最小负荷时流

过变压器等效阻抗首端的功率分别为~ max(2412) S j MVA =+, ~ min(126) S j MVA =+,一次侧实 际电压分别为 1max 110 U kV =, 1min 112 U kV =。要求二次侧母线电压在最大负荷时不低于,最小负荷时不高于。确定变压器二次侧所需的无功补偿容量(电容器)。 5、电网结构如图所示,其额定电压为10KV。已知各节点的负荷功率及线路参数如下: ~ 2(0.30.2) S j MVA =+ ~ 3 (0.50.3) S j MVA =+ ~ 4 (0.20.15) S j MVA =+ 12(1.2 2.4) Z j =+Ω 23(1.0 2.0) Z j =+Ω 24(1.5 3.0) Z j =+Ω试作功率和电压计算。

电力系统稳态分析(陈珩)-作业答案

、 第一章电力系统的基本概念 1.思考题、习题 1-1.电力网、电力系统和动力系统的定义是什么 答:由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的网络称为电力网。 把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起组成的整体称为电力系统。 发电厂的动力部分和电力系统合在一起称为动力系统。 1-2.对电力系统运行的基本要求是什么 答:(1)保证可靠地的持续供电(2)保证良好的电能质量(3)保证系统运行的经济性。(4)环保性。 ? 1-3.何为电力系统的中性点其运行方式如何它们有什么特点我国电力系统中性点运行情况如何 答:星型连接的变压器或发电机的中性点就是电力系统的中性点。中性点的运行方式有直接接地和不接地以及中性点经消弧线圈接地。 直接接地供电可靠性低。系统中一相接地,接地相电流很大,必须迅速切除接地相甚至三相。不接地供电可靠性高,对绝缘水平的要求也高。系统中一相接地时,接地相电流不大,但非接地相对地电压升高为线电压。 我国110kV及以上的系统中性点直接接地,60kV及以下系统中性点不接地。 1-4.中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化单相接地电流的性质如何怎样计算 0,非接地相电压升高为即升高为线电压。接地相的对地电容电流应为其它 两非接地相电容电流之和,也就等于正常运行时一相对地电容电流的3倍。(可画向量图来解释) 1-5.消弧线圈的工作原理是什么补偿方式有哪些电力系统一般采用哪种补偿方式为什么 消弧线圈就是电抗线圈。中性点不接地系统中一相接地时,接地点的接地相电流属容性电流,通过装消弧线圈,接地点的接地相电流中增加了一个感性分量,它和容性电流分量相抵消,减小接地点的电流。使电弧易于熄灭,提高了供电可靠性。 ^ 补偿方式有欠补偿和过补偿,欠补偿就是感性电流小于容性电流的补偿方式,过补偿就

电力系统稳态分析重点

2、对电力系统运行的基本要求是什么? 答:对电力系统运行的基本要求有:①保证对用户的供电可靠性;②电能质量要好;③电力系统运行经济性要好;④对环境的不良影响要小。 3、电力系统中负荷的分类(I 、II 、III 类负荷)是根据什么原则进行的?各类负荷对供电可靠性的要求是什么? 答:电力系统中负荷的分类是根据用户的重要程度和供电中断或减少对用户所造成的危害的大小来划分的,凡供电中断将导致设备损坏、人员伤亡、产品报废、社会秩序还乱、政治影响大的用户的用电设备称为I 类负荷;凡供电中断或减少将导致产品产量下降、人民生活受到影响的用户的用电设备称为II 类负荷;I 类、II 类负荷以外的负荷称为III 类负荷。 I 类负荷对供电可靠性的要求是任何情况下不得中断供电; II 类负荷对供电可靠性的要求是尽可能不中断供电; III 类负荷可以停电。2、为什么要采用分裂导线?分裂导线对电晕临界电压有何影响答:采用分裂导线是为了减小线路的电抗,但分裂导线将使电晕临界电压降低,需要在线路设计中予以注意。 3、输电线路进行全换位的目的是什么? 答:输电线路进行全换位的目的是使输电线路各相的参数(电抗、电纳)相等。 4、变压器的τ形等值电路和T 形等值电路是否等效?为什么? 答:变压器的τ形等值电路和T 形等值电路不等效,τ形等值电路是将T 形等值电路中的励磁值路移到一端并用相应导纳表示所得到的等值电路,是T 形等值电路的近似电路。 5、已知110KV 架空输电线路长度为80km,三相导线平行布置,线间距离为4m ,导线型号为LGJ -150,计算其参数并画出其等值电路。(LGJ-150导线计算外径为17mm )(基本的算法) 解:由于线路为长度小于100km 的短线路,线路的电纳和电导可以忽略不计,因而只需计算其电抗和电阻。 )(5426.1m D m ≈?==500(cm ) ,导线计算半径 )(5.8217 cm r == ,标称截面为 )(1502mm S =,取导线的电阻率为km mm /.5.312Ω=ρ。 ) /(21.01505 .311km S r Ω== = ρ ) /(416.00157.05.8500 lg 1445.01km x Ω=+= 输电线路的总电阻和总电抗分别为: )(8.168021.01Ω=?==l r R 、)(28.3380416.01Ω=?==l x X 输电线路的单相等值电路如图 6、已知220KV 同杆双回架空输电线路长度为200km,三相导线平行布置,导线之间的距离为6.0m ,导线型号为LGJ-300,求线路的集中参数,并画出其等值电路。(LGJ-300导线计算外径24.2mm ) 解: 忽略双回路之间的相互影响,则每回线路导线之间的几何平均距离为 m D m 5.7626.1≈?=, )(21.1242 .2cm r == ,标称截面为 )(3002 mm S =,取导线的电阻率为km mm /.5.312 Ω=ρ。

电力系统稳态分析课后习题答案

1-1 什么叫电力系统、电力网及动力系统电力系统为什么要采用高压输电 1-2 为什么要规定额定电压电力线、发电机、变压器和用电设备的额定电压是如何确定的 1-3 我国电网的电压等级有哪些 1-5 请回答如图1-5所示电力系统中的二个问题: ⑴ 发电机G 、变压器1T 2T 3T 4T 、三相电动机D 、单相电灯L 等各元件的额定电压。 ⑵ 当变压器1T 在+%抽头处工作,2T 在主抽头处工作,3T 在%抽头处工作时,求这些变压器的实际变比。 1-6 图1-6中已标明各级电网的电压等级。试标出图中发电机和电动机的额定电压及变压器的额定变比。 1-7 电力系统结线如图1-7所示,电网各级电压示于图中。试求: ⑴发电机G 和变压器1T 、2T 、3T 高低压侧的额定电压。 ⑵设变压器1T 工作于+%抽头, 2T 工作于主抽头,3T 工作于-5%抽头,求这些变压器的实际变比。 2-1 一条110kV 、80km 的单回输电线路,导线型号为LGJ —150,水平排列,其线间距离为4m ,求此输电线路在40℃时的参数,并画出等值电路。 2-9 三相双绕组变压器的型号为SSPL —63000/220,额定容量为63000kV A ,额定电压为242/,短路损耗404=k P kW ,短路电压45.14%=k U ,空载损耗93=o P kW ,空载电流

41.2%=o I 。求该变压器归算到高压侧的参数,并作出等值电路。 2-12 有台容量为20MV A 的三相三绕组变压器,三个线圈的容量比为100/100/50,额定电压为121/,短路损耗为()8.15221=-k P kW,()5213='-k P kW ,()4732='-k P kW ,空载电流为 1.4%=o I , 空载损耗75=o P kW ,短路电压为()5.10%21=-k U ,()18%13=-k U ,()5.6%32=-k U 。试求该变压器的阻抗、导纳参数,并作出等值电路。 2-17 简单电力系统结线如图2-17所示,有关参数标于图中。 试求此系统的等值电路(参数均以有名值 表示)。 2-18 某系统接线如图2-18所示,如果已知变压器1T 归算至121kV 侧的阻抗为+Ω,2T 归算至110kV 侧的阻抗为Ω+4.4848.4j ,3 T 归算至35kV 侧的阻抗为Ω+188.9127.1j ,输电线路的参数已标于图中,试分别作出元件参数用有名值和标么值表示的等值电路。 2-20 简单电力结线如图2-20所示。 试作出该系统的等值电路(不计电阻,导纳)。 ⑴所有参数归算到110 kV 侧; ⑵所有参数归算到10 kV 侧; ⑶选取100=B S MV A ,av B U U =时以标么值表示的等值电路。 3-2 已知图3-2所示输电线路始末端电压分别为248kV 、220kV ,末端有功功率负荷为220MW ,无功功率负 荷为165 MV AR 。试求始 端功率因数。 3-3 单回220kV 架空输电线长200km ,线路每公里参数为/108.01Ω=r km , 242/ P k =300kW P 0=90kW I 0%=2 U k %= 习题2-17图 G cos ? = U G = 〞 X d = l =200km b 0=×10-6S /km r 0=Ω/km x 0=Ω/km 习题2-18图 121kV 110/ 35/11kV 〞 X d = U k %= 2×15MV A 110/ U k %= x 0=Ω/km 6kV X r %=8 习题2-20图 P 2=220MW 2=165MV AR 8+j40Ω 习题图 3-2 LGJ -95

电力系统稳态分析(陈珩)-作业答案

第一章电力系统的基本概念 1 .思考题、习题 1- 1 .电力网、电力系统和动力系统的定义是什么? 答:由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的网络称为电力网。 把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起组成的整体称为电力系统。 发电厂的动力部分和电力系统合在一起称为动力系统。 1- 2 ?对电力系统运行的基本要求是什么? 答:(1)保证可靠地的持续供电(2)保证良好的电能质量(3 )保证系统运行的经济性。(4)环保性。 1- 3 .何为电力系统的中性点?其运行方式如何?它们有什么特点?我国电力系统中性点运行情况 如何? 答:星型连接的变压器或发电机的中性点就是电力系统的中性点。中性点的运行方式有直接接地和 不接地以及中性点经消弧线圈接地。 直接接地供电可靠性低。系统中一相接地,接地相电流很大,必须迅速切除接地相甚至三相。不接 地供电可靠性高,对绝缘水平的要求也高。系统中一相接地时,接地相电流不大,但非接地相对地电压升高为线电压。 我国110kV及以上的系统中性点直接接地,60kV及以下系统中性点不接地。 1- 4 ?中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化?单相接地电流的性质如何?怎样计算? 中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,接地相电压为o,非接地相电压升高为原来的 倍,即升高为线电压。单项接地电流为容性。接地相的对地电容电流应为其它两非接地相电容电流之和,其幅值为.3倍非接地相对地电容电流,也就等于正常运行时一相对地电容电流的3倍。(可画向量图 来解释) 1- 5 ?消弧线圈的工作原理是什么?补偿方式有哪些?电力系统一般采用哪种补偿方式?为什么? 消弧线圈就是电抗线圈。中性点不接地系统中一相接地时,接地点的接地相电流属容性电流,通过装消弧线圈,接地点的接地相电流中增加了一个感性分量,它和容性电流分量相抵消,减小接地点的电流。使电弧易于熄灭,提高了供电可靠性。 补偿方式有欠补偿和过补偿,欠补偿就是感性电流小于容性电流的补偿方式,过补偿就是感性电流大于容性电流的补偿方式。电力系统一般采用过补偿方式。因为随着网络的延伸,电流也日益增大,以致完全有可能使接地点电弧不能自行熄灭并引起弧光接地过电压,所以一般采用过补偿。 1- 6 .目前我国电力系统的额定电压等级有哪些?额定电压等级选择确定原则有哪些? 答:我国电力系统的额定电压等级有3kV、6kV、10kV、35kV、60kV、110kV、154kV、220kV、 330kV、500kV、750kV、1000kV。

电力系统稳态

1、用功率和阻抗表示的电压降纵分量的表达式为_△U=(PR+QX)/U_。 2、环网潮流的自然分布是按线路的阻抗来分布的。 3、发电机组有功功率静态频率特性曲线斜率的负值称为___发电机单位调节功率___。 4、电力系统电压中枢点是指__电力系统中监视、控制和和调整电压的点(母线)____。 5、依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、___核能发电厂 ___、风力发电厂等。 6、采用分裂导线的目的是___减少电晕和电抗___。 7、电力系统中一类负荷、二类负荷和三类负荷的划分依据是用户对供电___可靠性___的要求。 8、从发电厂电源侧的电源功率中减去变压器的功率损耗,得到的直接连接在发电厂负荷侧母线上的电源功率称为____运算功率__。 9、衡量电能的三个指标中,35KV及以上的系统电压偏移不超过额定电压的±5% 。(以偏离额定值的百分数表示) 10、如果一条支路的阻抗为2+5j,则它是____感______性。(填容性或感性) 11、发电机组调差系数的倒数就是____发电机的单位调节功率______。 12、电力网是由变压器和____电力线路_______组成。 13、三相架空输电线采用循环换位的目的是_____减小三相参数的不平衡______。 14、衡量电能的三个指标有电压、波形畸变率和频率。 15、在简单两端供电网的初步功率分布中,由两个供电点的电压差引起的功率称为________循环功率___。 16、事故备用是为发电设备发生偶然事故,不影响对电力用户的供电而设的,容量大小受多种因素影响,但不能小于系统中______最大机组的单机容量_____。 17、中枢点的调压方式可以分为三类:顺调压、逆调压和恒调压或常调压 _____。 18、某一元件两端电压的数值差为________电压损耗_______。 19、电力系统频率的调整,主要调节______有功_____功率。 20、在标么值近似计算中,电压基准值一般选取_______平均额定电压 ________。 21、110kV电力网的平均额定电压为 115KV 。 22、有功负荷在运行的火电机组间最优分配的准则是__等耗量微增率准则___。 23、对于长度在100~300km之间的架空线,其等值电路一般可采用T型或____ π型___。 24、如果一条支路的导纳为10+20j,则它是___容____性的。(填容性或感性) 25、某一元件两端电压的相量差称为电压降落。 26、无备用接线方式包括单回放射式、单回干线式和单回链式。 27、一台变压器将两侧电网相连,其额定电压为121/220kV,则它是_ 降_ _压变压器。 28、衡量电能质量的三个指标中,正常运行时频率的允许偏移范围为_____ 5.0 ~ 2.0 ±______Hz。 29、将变电所母线上所连线路对地电纳中无功功率的一半也并入等值负荷中,则称之为运算负荷。 30、衡量电能质量的三个指标有电压、频率和波形。 31、进行频率一次调整,一般采用发电机组上装设____调速器_____。 32、降压变压器将330kV和220kV电压等级的电网相联,两侧均与线路相连,其一、二次侧额定电压应为___330/242KV_____。 33、参与一次调整的发电机组的单位调节功率和负荷的单位调节功率之和称为系统的单位调节功率____。 34、电力线路按结构可以分为电缆线路和____架空线路____两类。 35、降压变压器将330kV和220kV电压等级的线路相连,其一、二次侧绕组额定电压应为_ 330/242___。

相关文档
相关文档 最新文档