文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ETS设计说明书

ETS设计说明书

ETS设计说明书
ETS设计说明书

ETS系统设计说明书

(A版)

哈尔滨汽轮机厂自动控制工程分公司

2015年4月

危急跳闸系统

哈汽危急跳闸系统具有危急跳闸保护功能,从而避免导致机组损坏的情况发生。该系统具有:

冗余的超速跳闸通道

完整的在线试验功能

危急跳闸系统用以监视汽轮机的某些重要停机参数,当这些参数超过汽机安全运行允许限制值时,该系统就使其控制的AST电磁阀动作,使EH系统失去油压,关闭全部汽轮机蒸汽进汽阀门,紧急停机。为保证汽机全运行,这些停机条件是:

1.汽机(TSI)超速跳闸;

2.真空低跳闸;

3.润滑油压低跳闸;

4.EH油压低跳闸;

5.轴位移大跳闸;

6.高排温度高跳闸;

7.透平压比低跳闸;

8.轴承振动大跳闸;

9.轴瓦温度高跳机

10.DEH超速;

11.DEH失电;

12.手动停机

13.锅炉MFT;

14.发电机故障跳闸;

15.胀差大跳闸;

16.远控跳闸;

系统构成:

ETS系统是由下列各部分组成:

一个跳闸控制柜;一个装有跳闸电磁阀和状态压力开关的危急跳闸控制块;四个装有试验电磁阀和压力开关组成的试验块。

由于采用了PLC硬件,因此具有组态方便灵活的特点;系统控制柜由冗余电源、冗余CPU、输入输出模块组成。

1.所有控制逻辑的组态都在PLC中完成

2.对每一路跳闸信号都具有“首出”记忆的功能

3.每一路跳闸信号可以给出一组节点输出

4. AST电磁阀及EH油压低、润滑油压低、真空低信号可进行在线试验

5.系统控制周期为50ms

操作和使用ETS系统前,应熟悉以下方面的内容及位置:

1.高压抗燃油(EH油)系统图

2.EH油供油装置图

3.润滑油系统图

4.润滑油供油装置图

5.超速保护跳闸机械原理图

图1 跳闸块

跳闸块工作原理

图1是跳闸快的原理示意图。跳闸块安装在前箱的右侧,块上共有6个电磁阀,2个OPC电磁阀,电磁阀的动作电压220VDC或220VAC(用户确定)。在正常工况下,AST跳闸电磁阀(20/AST)处于关闭状态,建立起母管压力,该压力使得各个阀门上的卸荷阀维持在关闭位置。当母管压力失去时,卸荷阀将打开,使所有阀门关闭。

AST是常闭电磁阀,为实现跳闸及试验目的采用双通道原理:奇数对对应1通道;偶数对对应2通道,ETS整个系统均采用该规约。电磁阀被排布为通道1(20-l/ AST,20-3/AST)和通道2(20-2/AST,20-4/AST)。ETS机柜输出的继电器接点使其一直带电。如果危急情况出现,每个通道中至少会有一个电磁阀动作,使机组跳闸,这样可防止“误跳”或“拒跳”。

另外,每个通道可以分别进行在线试验。63/ASP压力开关用于监视、显示每个跳闸通道的油压及状态。

若20-1/AST 和20-3/AST 动作,则使得P2点压力升高至130kg/cm2;若20-2/AST 和20-4/AST 动作,则P2点压力降为0kg/cm2。压力开关K1、K2设定值分别为K1:90kg/cm2,K2:40kg/cm2。通道1(20-1/AST ,20-3/AST )动作试验时,K1动作;通道2(20-2/AST ,20-4/AST )动作试验时,K2动作;K1、K2分别送出指示信号。

节流孔的作用是将两路隔离开,试验时互不干扰。试验可以通过ETS 手操盘按钮分别完成四个AST 电磁阀的远方试验。试验时,ETS 程序中有闭锁功能,保证不会两路同时试验,在一路试验时,另一路还具有保护功能。

(图2)

(63-1/LBO-1)(63-3/LBO-1)K3

图2 试验块

试验块工作原理

ETS 系统包括3个试验块,安装在前箱,用于监视抗燃油压力、冷凝器压力、润滑油压力。每个试验块工作原理相类似,区别仅在于所监视的介质不相同。下面以润滑油压力低试验块为例进行说明:

每个试验块由2块压力表、2个用于就地试验的手动阀、2个用于远控试验的电磁阀及4个监视压力的压力开关组成。压力开关分为通道1(63-1/LB0,63-3/LBO)和通道2(63-2/LB0,63-4/LBO),分别与AST 跳闸通道1、通道2相对应。当压力降低被检测到的时候,ETS 系统内所编制的逻辑可使2个通道中至少有一个压力开关的接点动作,使汽机跳闸。这样,压力开关的单一故障不会引起“拒跳”或“误跳”情况发生。

每次进行远控在线通道试验时,必须通过激磁该通道的电磁阀来完成。当20-1/LBO 带电时,压力开关63-1/LBO 和63-3/LBO 检测的压力油将通往回油口,从而引起通道1动作。节流孔的作用是防止试验时导致润滑油母管压力的跌落。

图2是试验块的原理示意图。J1、J2为节流孔;F 、F1、F2为手动阀;S1、S2为电磁阀;B1、B2为压力表;K1、K2、K3、K4为压力开关。

节流孔的作用是将两路隔离开,试验时互不干扰。试验可以手动就地试验,也可以在主控室通过试验按钮远方试验。

用按钮试验时,电路上有闭锁,保证不会两路同时试验,一路试验时,另一路还有保护功能。

注意

试验完毕后,要注意表压是否恢复到正常值,否则不准试验另一路,以免引起误跳机。

建筑工程造价课程设计实例

目录 一、编制说明 (2) 二、单项工程预算汇总表 (3) 三、单位工程预算汇总表 (3) 四、分部分项工程量计价 (4) 1、工程量计价的含义 (4) 2、分部分项工程量计价表 (4) 五、综合单价分析 (13) 1、综合单价分析的含义 (13) 2、综合单价分析的计算公式 (13) 3.综合单价分析表(举例) (13) 4.综合单价分析表 (18) 六、措施项目清单与计价表 (25) 1、措施项目清单与计价表(一) (25) 2、措施项目清单与计价表(二) (25)

七、规费及税金计价表 (26) 八、工料分析 (28) 1.工料分析的含义 (27) 2、工料分析表 (27) 3.工料分析汇总表 (33) 九、工程量计算书 (34) 一、编制说明 1、工程概况: (1)本工程结构设计使用年限为50年。 (2)本工程为公共建筑,建筑物安全等级为二级。 (3)本工程为框架结构,地上两层。该工程为三级抗震。总建筑面积为758m2。 (4)本工程施工地形平坦,土质较好。常年地下水位在地面以下,施工时可考虑为二类干土。 (5)重要性类别:丙类,地基基础等级:丙级 (6)本工程砌体施工质量控制等级为B级。 2、设计说明:

(1)基础为550mm高C30柱下独立基础,100mm厚C15混凝土垫层,M10水泥砂浆砌基础墙,60厚水泥砂浆墙基防潮层。 (2)墙身:外墙墙体材料采用MU10级非承重页岩模数转,内墙采用A5级加气混凝土砌块。墙厚外墙是240mm,内墙是 以下墙体均采用MU15级混凝土普通砖,M10级水泥砂浆砌筑。 (3)楼地面及屋面做法、屋顶抹灰、踢脚线、外墙装饰、内墙抹灰做法见施工图纸。 3、环境保护要求:必须符合当地环保部门对噪音、粉尘、污水、垃圾的限制或处理的要求。 4、本工程预算按包工包料承包方式。 5、编制依据:(1)《建设工程工程量清单计价规范》 (2)《江苏省建筑与装饰工程计价表》(上、下) (3)《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》 (4)《南京市建筑材料价格信息》(2011年11月) 二、单项工程预算汇总表

工程结构设计案例

工程结构设计案例讲授:周卫民 案例一:单块板设计(简支板)

一.建筑设计 10kN

二.结构设计 1.选材料: 混凝土:C20,2 6.9mm N f c = 钢材:Ⅰ级()φ,2210mm N f y = 2.荷载计算 ①恒荷载:m kN A g k 5.42515.02.1=??=?=钢筋混凝土γ m kN g g k G 73.45.405.1=?=?=γ ②活荷载:23m kN q k =面 m kN b q q k k 6.32.13=?=?=面 m kN q q k Q 32.46.32.1=?==γ 3.内力计算,画内力图 计算简图.

Q 图(kN ) M 图(m kN ?) ()()m kN Ql l q g kN Q l q g ?=?+?=++= M =+?=++= 43.214 3158305.94808.212 152305.9222 2max max ν 启闭门力知:kN G 10= kN G Q d 15105.1=?==γ 4.配筋计算,画配筋图,钢筋表 受弯构件公式: ? ?? ? ? -≤=20max χχχh f b KM f A f b c y s c 拟定:mm a h h mm a s s 12525150250=-=-==, 1429.06 .912512001043.212.126 2 0max =????==c s f bh KM α )(522.085.01549.01429.0211211不超筋破坏=<=?--=--=b s ξαξ 2 003.1062210 6.936.19120036.191251549.0mm f f b A mm h y c s =??= = =?==χξχ 选钢筋:(查表)14 7φ)%50~%10,1077(2可抛大mm A s = 验算含钢量:%100125 12001077 %1000??=?= bh A s ρ

水处理工程设计方案资料讲解

第一章企业概况 一、企业简介 河北省藁城市化肥总厂位于河北省藁城市工业路,主要产品为合成氨、尿素及甲醇。现已形成年产总氨10万吨,其中甲醇3万吨,尿素14万吨。 二、污水来源 该公司是一家合成氨生产企业,主要产品为合成氨、尿素及甲醇。在不同工段产生的废水水质有较大不同,废水的特点如下:气化工序产生的造气含氰废水、脱硫工序产生的脱硫废水、压缩工段由压缩机等大型机械产生的少量含油废水以及铜洗阶段产生的含氨废水等等,各有其特点,产生量也不相同。其中冬季造气水偶尔会有涨水现象。废水水质水量也会随生产情况产生一定波动。 由上述废水汇流形成的综合废水特点是含氨浓度高、成分复杂。

第二章设计原则、标准和规范 一、设计原则 1、全面规划、统一考虑,根据处理工程的水质特点,选用先进高效的工艺技术使处理出水和污泥达到排放标准和要求; 2、选择合适的工程标准、单元、工艺技术和设备,尽量减少工程投资和占地面积; 3、在力求工艺稳妥可靠的基础上,选择先进的节能技术和设备,方便运行管理,并尽量降低运行费用; 4、总体布置以功能区划为主,要求简洁便利,合理布置系统流程,减少废水提升次数,节省动力消耗。 二、设计采用的标准与规范 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003); 《室外排水设计规范》(GB50014-2006); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001); 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001); 《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90,97修订版); 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93); 《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93); 《供配电系统设计规范》(GB50052-95);

ETS3(_操作说明

ETS3 使 用 说 明 1、操作界面介绍 打开ETS3软件出现用户操作界面,如下图1-1所示: 图1-1 在“File ”文件菜单下的第一项“New Project ”新建工程项目,例如:新建项目“hager ”。 图1-2 新建 打开 数据库 产品 查询 连接 设备信息 组监视 程序下载 总线监视

新建项目后将出现用户操作界面,操作界面如图“图1-3”所示: 图1-3 ETS3操作界面主要分成3个工作区域: ●“Topology”项目拓扑结构区:直观反应该项目的EIB总线拓扑结构。 ●“Group”项目组地址区:总览及编辑项目中各设备所需的组地址。 ●“Buildings”项目建筑结构区:反应项目建筑结构,主要用于编辑EIB设备的物理地址。 ETS3通过这三个工作区域可较明确的提供项目信息、主要的EIB设备配置、设备组地址及物理地址等,每个区域中可以让您轻松的使用和编辑对象。 1.1项目建筑结构区

图1-4 1.1.1如何新建项目建筑结构 要如何新建一个项目建筑结构并在所需的建筑内添加相应的EIB设备呢? 首先,选中“Buildings/Functions”建筑/功能项单击鼠标右键,选择“Add Buildings”增加建筑,例如增加一个名为“hager”的建筑物。 图1-5 假设该项目的建筑物有三个房间,分别为“room 1”、“room 2”、“room3”,下面我们来增加一个名为“Room 1”的房间,选中“hager”单击鼠标右键,选择“Add Room”增加房间。 图1-6 剩下的房间“room 2”和“room 3”请依照上述说明自行增加。

土木工程施工课程设计实例之 (5)

土木工程施工课程设计 学院:土木工程与建筑学院 班级:土木工程071 学号:0 姓名:姚君明 指导老师:刘老师 目录 一.工程概况-----------------------------------------------------------2二.施工方案-----------------------------------------------------------5三.施工进度计划-----------------------------------------------------10四.施工准备工作计划-----------------------------------------------10五.资源需要量计划表-----------------------------------------------11六.施工平面图--------------------------------------------------------13七.主要技术组织措施-----------------------------------------------13

一.工程概况 1.建筑概况和结构概况 某学院数理楼是一栋五层教学实验楼。一层有教研室、实验室、消防控制室、配电间、门厅、卫生间等;二至四层主要有教研室、实验室等用房;该楼由一条宽800mm的后浇带将整个建筑物分为A、B两个区。该工程长米、宽米,外型造型简洁大方、轮廓分明,建筑的样式和装饰与周围建筑极为协调。 该建筑主要是为教学、实验活动提供活动场所,教学楼为五层钢筋混凝土框架结构。一到四层单层建筑面积为1425㎡、五层建筑面积为1204㎡、屋面建筑面积为1204㎡,工程建筑总面积为7412㎡。层高分别为一层、二层为、三至五层为。框架填充墙为加气混凝土砌块,外墙粉饰采用外墙涂料,内墙粉饰采用白色乳胶漆。地面、楼面大部分房间采用玻化砖,卫生间采用防滑地砖,设备房采用细石混凝土。踢脚为玻化砖,墙裙大部分采用白色乳胶漆和801胶素水泥浆,卫生间采用饰面砖。顶棚大部分采用白色乳胶漆和混合砂浆及水泥砂浆,卫生间采用铝合金扣板吊顶。屋面一为上人保温屋面,屋面二为不上人保温屋面,屋面三为楼梯间、电车房,屋面四为走廊屋顶。木构件采用一底二度调和漆、铁构件为醇酸调和漆。门采用夹板门、窗采用铝合金窗。 建筑概况和结构概况见表1和表2。 表1建筑概况一览表

建筑中水处理工程设计实例

建筑中水处理工程设计实例 摘要:针对项目用地紧张、处理后出水用作冲厕、绿化浇洒等特点,提出一种结构紧凑的二级生物接触氧化加物化法处理的中水处理工艺。介绍了其工艺流程、设计参数、设计总结等,可为类似工程项目的中水处理设计提供参考。 关键词:中水处理;生物接触氧化;建筑中水 abstract: the tight project site, the treated water used for flushing and poured green features, provide a compact two biological contact oxidation plus the physico-chemical treatment in water treatment processes. describes the process, design parameters, design summary, etc., designed to provide a reference for similar projects in water treatment.key words: water treatment; biological contact oxidation; construction of water 中图分类号:tu7 文献标识码: a文章编号:2095-2104(2012)随着人类社会的进步和经济的发展,工农业生产用水量的增加, 城市的日益扩展,特别是世界人口急剧增多,加之人类活动失控, 水资源消费量急剧增加,造成环境恶化,水资源污染及浪费严重,采用建筑中水系统,使污水处理后回用于建筑物和建筑小区供生活杂用,既可减少污染排放,使污水无害化,又可增加可利用的水 资源从而节省水资源,是保护环境,防治水污染,缓解水资源不

一个软件工程设计示例3.详细设计说明书

密级: 文档编号:第版 分册名称: 第册/共册 校级(公共课)学生成绩管理系统 详细设计说明书 1.00版 中南大学(某专业某年级某人)

详细设计说明书 1.引言 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2项目背景 (3) 1.3定义 (3) 1.4参考资料 (3) 2.总体设计 (4) 2.1需求概述 (4) 2.2软件结构 (4) 3.程序描述 (4) 3.1数据库模块 (9) 3.2成绩录入模块 (14) 3.3统计打印模块 (20) 4. 接口设计 (22) 4.1外部接口 (22) 4.2内部接口 (23) 5. 数据库设计 (23)

1.引言 1.1编写目的 为明确软件需求、安排项目规划与进度、组织软件开发与测试,撰写本文档。 本文档供项目经理、设计人员、开发人员参考。 1.2项目背景 a.项目的委托单位:中南大学 开发单位:李明 主管部门:中南大学信息学院 b.该软件系统与其他 1. 本软件系统的名称:校级(公共课)学生成绩管理系统 2. 该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系:该系统基于IE浏览器,版本为6.0及以上,支持windows系列平台。 1.3定义 定义关键词如下: HTTP —— Hyper Text Transfer Protocol.(超文本传输协议) IIS —— Internet 信息服务. HTML —— Hyper Text Markup Language(超文本标记语言). ASP ——Active Server Pages ODBC ——开放数据库连接 ADO ――活动存储对象 IPO —— input & process & output(输入、处理、输出) CGI―― Common GateWay interface (公用网关接口技术)

某大学中水处理设计实例

某大学中水处理设计实例 摘要随着水资源匮乏的日益突出,合理利用水资源及科学有效的节约用水已 为人们所关注,建筑中水利用在业内一直被认为是节水的较好方式,特别是对于有丰富优质杂排水的建筑小区来说,节水效果及经济意义就更为显着. 关键词优质杂排水水量平衡工艺流程最大出水负荷反冲洗水量调节容积投药一.工程概况:某大学学生宿舍区北临校园 体育场,西面为食堂,南接现有学生宿舍区,东侧为校园休闲山体.建筑呈行列式布置. 宿舍分一类宿舍和三类宿舍二大类,均为六层建筑,其中1#.2#.3#楼为一类宿舍,其内设单独的卫生间,1#宿舍建筑面积,2#宿 舍,3#宿舍,总建筑面积,共按2544人入住设计;4#.5#.6#楼为三类宿舍,其内设公共盥 洗室和淋浴室,每栋建筑面积均为,总建筑 面积16343m2,共按2736人入住设计.食堂面

向宿舍区,东面设置餐厅出入口,食堂共分 四层,建筑面积为因本工程位于某市郊区, 周围为自然山体,市政给水资源不是很丰富,本着节约水资源出发,本工程考虑收集1~6 号宿舍楼的淋浴废水和盥洗废水(并考虑与前.后期生活废水合并)作为中水源水,经中水处理站处理后用于小区内冲厕用水. 二.水量平衡计算: 水量平衡计算表 序号建筑物人数无中水冲厕用水定额日用 水量(m3/d)中水冲厕用水定额中水用水量(m3/d)淋浴用水定额盥洗用水定额优质杂 排水量(m3/d)中水原水量(m3/d)11号楼912200L/人.天/人.天/人.天30L/人.天号 楼912200L/人.天/人.天/人.天30L/人.天号楼720200L/人.天14460L/人.天/人.天 30L/人.天号楼912130L/人.天/人.天/人. 天25L/人.天号楼912130L/人.天/人.天/人.天25L/人.天号楼912130L/人.天/人.天/人.天25L/人.天总计5280 水量平衡图水量平衡图 由上表及图所示,本工程选用优质杂排水作

施工组织设计例子(1)

一、编制依据 1.1工程设计施工图纸及总平面图; 1.2对现场和周边环境的调查; 1.3现行国家和浙江省各种相关的施工操作规程、施工规范和施工质量验收标准; 1.4现行国家和浙江省关于建设工程施工安装技术法规和安装技术标准; 1.5国家工期定额和建设单位对本工程提出的施工工期及质量要求; 1.6本公司ISO9002国际质量体系标准,质量手册体系运行程序等; 1.7本公司有关施工技术、施工质量、安全生产技术管理、文明施工、环境保护等文件; 1.8工程规模、工程特点、各节点部位的技术要求、施工要点、类似工程的施工经验及公司的技术力量和机械装备; 1.9公司对本工程确立的施工质量、工期、安全生产、文明施工的管理目标。 二、工程概况 2.1工程地点及地貌 大酒店工程位于,紧靠南龙公路,交通十分便利,三通一平己经完成,场地比较开阔。 2.2建筑形式 本酒店平面几何形状为“角尺”形,东西向长度为40.27米,南北向长度为38.08米;东侧面房为框架结构,西侧面房为混合结构,共计层数为五层。框架部分层高为3.8米,混合结构部分层高为3.2米,室内外高差为0.6米,总高度为89米(室外地坪至檐口标高);建筑面积为7899.78平方米。 2.3工程结构 本工程分为东侧房和西侧房两部份,东侧房为四层框架结构,西侧房为五层混合结构,设计抗震设防烈度为7级,建筑场地类别按三类。 2.3.1地基基础及地下室 基础采用震动沉管灌注桩(桩基施工己有专业施工单位完成)东侧房基础桩下为钢筋混凝土独立桩承台,桩承台之间有钢筋砼地梁连接,西侧房基础为条形有筋桩承台,基础承台及梁下均铺100厚素砼垫层,混凝土强度等级,基础垫层为C10,±0.000以下基础采用C20混凝土,砖基础为MU10标准砖,砂桨为 M7.5水泥砂桨。 2.3.2主体结构 该工程设计为框架填充墙与砖混结构二种结构形式。 (1)框架填充结构混凝土柱梁均采用C30,现浇板采用C25,填充内外墙均采用MU100标准砖,M5.0混合砂桨砌筑,柱与砌体连接处须沿墙高每隔500MM设2Φ6的拉接筋。 (2)混合结构混凝土构造柱,圈梁及现浇梁、板均采用C20砼。砖为MU100标准砖,M7.5混合砂桨 (3)沉降观察点设置:观察点作法参见(省标DBJ-1-90)。 2.4工程装饰 2.4.1屋面工程 (1)所有平屋面做法:20厚1:2.5水泥砂桨粉面且抹光,挤塑保温25厚,高分子卷材一层,20厚1:2.5水泥砂桨找平,高分子涂膜,20厚水泥砂桨找平

水处理设计范例讲解

工程实例一某城市污水处理厂设计 1、设计资料 1.1 工程概况 某城市临近北海,以海产养殖、水产品加工、海洋运输为主,工业发展速度较慢。 1.2 水质水量资料 该市气候温和,年平均21℃,最热月平均35℃,极端最高41℃,最高月平均15℃,最低10℃。常年主导风向为南风和北风。夏季平均风速2.8m/s,冬季1.5 m/s。 根据该市中长期发展规划,2005年城市人口20万,2015年城市人口28万。由于临近大海,城市地势平坦,地质条件良好,地表土层厚度一般在10 m以上,主要为亚砂土、亚粘土、砂卵石组成,地基承载力为1㎏/㎝2。此外,地面标高为123.00m,附近河流的最高水位为121.40m。 目前城市居民平均用水400L/人.d,日排放工业废水2×104m3/d,主要为有机工业废水,具体水质资料如下: 1.城市生活污水: COD 400mg/l,BOD 5 200mg/l,SS 200mg/l,NH 3 -N 40mg/l,TP 8mg/l,pH 6~9. 2.工业废水: COD 800mg/l,BOD 5 350mg/l,SS 400mg/l,NH 3 -N 80mg/l,TP 12mg/l,pH 6~8 1.3 设计排放标准 为保护环境,防止海洋污染,污水处理厂出水执行“城镇污水处理厂污染物 2.污水处理工艺流程的选择 2.1计算依据 ①生活污水量:280000×400×103 =112000 m3/d=1296.30 L/s 设计污水量:112000+20000=132000 m3/d,水量较大。 ②设计水质 设计平均COD: 461 mg/L;设计平均BOD:223 mg/L;设计平均SS:230mg/L 设计平均NH 3 -N 46 mg/L;设计平均TP9 mg/L。 ③污水可生化性及营养比例 可生化性:BOD/COD=223/461≈0.484,可生化性好,易生化处理。 去除BOD:223-20=203 mg/L。根据BOD:N:P=100:5:1,去除203 mg/LBOD需

以太网测试仪ETS1000使用手册

ETS-1000使用手册 2011年1月28日 EXFO的ETS-1000是一款经济高效的手持式以太网分析仪,服务提供商可使用该仪器进行下一代运营商以太网服务的开通和安装。ETS-1000具有两个完全独立的测试端口,可支持以下接口:10/100/1000Base-T、1000Base-LX和1000Base-ZX。下图为仪器外观: 一、基本功能介绍: 1、按F1进入“Setup”设置界面,如下图所示: A)进入网络设置界面,可以设置各端口的IP、掩码、网关及DNS。如下图所示: B)进入接口设置界面,可以设置各端口的速率(10/100/100/Automatic)、Autoneg(自动协商On/Off)、MAC地址、VLAN及VLANID等参数。如下图所示 C)ETS-1000设置为仪器基本设置,按出厂默认设置即可。 2、按F2进入“Tools”设置界面。此界面可以测试以太网功能。 A)PING测试:Setup可以设置要PING的IP地址。 B)路由跟踪:可以测试IP 数据报访问目标所采取的路径。 C)DNS查找:输入网址,可以查找DNS D)ARP监测:是否有ARP欺骗。如下图: E)TCP客户端:可测试访问网页是否正常。 TCP客户端设置: F)电缆测试:可测试电缆是否正常。 G)环回:可以设置环回端口的参数(可选项为Off, 1层,2层,3层,4层环回)。如下图所示: 3、按F3进入“Tests”设置界面。 A)RFC-2544标准测试:定义了四个测试:吞吐量,延迟,帧丢失率,背靠背。如下图所示:(背靠背性能测试通过以最大帧速率发送突发传输流并测量无包丢失时的最大突发(burst)长度(总包数量)来测试被测设备的缓冲区容量。) 进入设置界面如下图所示: Topology参数:可以设置收发端端口。若双仪表测试,则收发端为本端;若单仪表测试,则收发端为不同端口。如下图所示: Header参数:设置Src MAC和IP及Dst MAC和IP。如下图所示: Frames参数:可以设置测试帧大小。如图所示: 剩下的Thoughput、Latency、Frame loss、Back-to-back按默认设置。 二、应用案例: 国土局省级专线MSTP升级项目采用双仪表方法。接入方式见下图: 通过省国土厅仪表发送和接受测试数据,惠州国土局仪表设置为2层环回。如下图所示:省国土厅仪表需在“Tests”—>“RFC-2544设置”菜单下的“Topology”设置发送和接受端口;在“Header”菜单下设置Src MAC及IP,Dst MAC及IP。 测试开始后,接受的仪表可以看到发送及接受数据包及测试项目。如下图所示: 环回的仪表在“环回”菜单下可以看到发送和接受的数据包。如下图所示: 测试完成后按F4进入“Results”界面的F2“Save”键,可以把测试结果储存到仪表中。

最新基础工程设计实例

基础工程设计实例

柱下条形基础课程设计计算书 由平面图和荷载可知A 、D 轴的基础受力情况相同,B 、C 轴的基础受力情况相同。所以在计算时,只需对A 、B 轴的条形基础进行计算。 一、A 、D 轴基础尺寸设计 1、确定基础底面尺寸并验算地基承载力 由已知的地基条件,地下水位埋深2.1m ,最大冻结深度0.7m ,假设基础埋深1.6m (基础底面到室外地面的距离),持力层为粘土层。 (1)求修正后的地基承载力特征值 85.086.0>=e ,查得0=b η,0.1=d η, 3 /5625.176.19 .0187.017m kN m =?+?= γ kPa d f f m d ak a 32.181)5.06.1(5625.170.1162)5.0(=-??+=-+=γη (2)初步确定基础宽度 条形基础轴线方向不产生整体偏心距,设条形基础两端均向外伸出 m 975.09.325.0=? 基础总长m l 15.33225.0392.31=??+= 基础平均埋深为m 825.12/45.06.1=+ 则基础底面在单位1m 长度内受平均压力 kN F k 57.13615 .332 5.06507650=??+?= 则基础底面在单位1m 长度内受平均弯矩 m kN M k ?=??+= 34.2515 .338 )0.12580( 基础平均埋深为m 825.12/45.06.1=+

m d f F b G a k 94.0825 .12032.18157 .136=?-=-≥ γ 考虑偏心荷载的作用,将基底面积增大40%,则 m b 57.14.112.1=?=,取b=1.6m 。 (3)计算基底压力并验算 基底处的总竖向荷载为: kN G F k k 97.194825.16.10.12057.136=???+=+ 基底总弯矩为:m kN M k ?=34.25 偏心距为:m l m G F M e k k k 267.06 6 .16129.097.19434.25==<==+= 基底平均压力为: kPa f kPa A G F p a k k k 32.18186.1210 .16.197 .194=<=?=+= 基底最大压力为: kPa f kPa l e p p a k k 58.2172.181.1806.1129.06186.12161max =<=??? ? ??+?=??? ??+=满足条件。 2、验算软弱下卧层承载力 选承载力较低层④粉质粘土进行验算 由 3031.170 .691 .621<==s s E E , 5.025.46 .18.6>==b z 取?=23θ 下卧层顶面处的附加应力: []kPa z b p p b p c k z 75.234245 .08.626.1)9.0187.017(86.1216.1tan 2)(=??+?+?-?=+-=θ

污水处理工程设计方案

污水处理工程设计方案 【最新资料,WORD文档,可编辑修改】 目录 第一章概述-----------------------------------2第二章工程概述-------------------------------4第三章污水处理工艺设计-----------------------10第四章主要处理构筑物及设备-------------------15第五章工程投资估算---------------------------21第六章技术经济分析---------------------------25第七章治理效果分析---------------------------27第八章配套工程-------------------------------28第九章组织机构及人员编制---------------------29第十章工程项目实施计划及管理-----------------30第十一章污水处理站内总图设计-------------------32第十二章事故应急预案---------------------------34

第一章概述 1.1废水来源 陶瓷加工废水是以粘土、长石、石灰石等为原料填加适当分散剂和水分成型锫烧后成陶瓷的生产过程中排出的废水。生产废水主要来自原料制备、釉料制备工序及设备和地面冲洗水、窑炉冷却水,SS 是陶瓷工业生产废水的主要特征污染物,其浓度较高,在废水中的分布差异较大。陶瓷行业废水主要产生于生产过程中的球磨(洗球)、压滤机滤布清洗、施釉(清洗)、喷雾干燥、磨边抛光等工序,另外在原料运输洒落及厂内地面粉尘被雨水冲刷时也带来一定的高浊度、高悬浮物废水。 不同的生产工艺,不同的产品,废水的成分也不同,但最主要的污染因子便是悬浮物(SS),因此只要对SS进行有效削减,其余各污染因子浓度便能随之被控制在排放标准之内,实际上是对含高悬浮物高浊度水的处理。陶瓷废水的各种固体物质构成了其污染物最明显的部分,大颗粒悬浮物可在重力作用下沉降,而细微颗粒包括悬浮物和胶体颗粒,是造成水浊度的根本原因。 1.2 废水的特点 本企业日产生废水量为1000 m3/d,生产时间为白天,夜间没有生产,同时也没有废水排放。即1000 m3/d的废水在白天排放完毕;因此本方案设计时以125 m3/h设计,确保系统白天(8小时)废水处理能力达到1000 m3/d。 其污染因子及水质指标如下: PH: 6~6.5; SS: 500~8000 mg/l;

ETS工具使用指南

ETS工具使用指南 如何download版本 A,打开ETS B,设置串口: 点击EtsMain窗口Debug->Comm->Serial...菜单选择串口,如图: C,点击EtsMain窗口File->Flash Download...菜单,弹出Flash Memory Download窗口, 点击Flash Memory Download窗口的Flash Section选择为CP Boot, Path指定被下载的手机软件, 同时在前打√ D,手机拔掉电池,插上DC200线,手机再插上电池,复选框自动取消选择表示Booter 启动,可以开始Download,进入如下界面: E,下载软件:点击Download按钮,探出下载进度提示窗口,等待下载 F, Boot下载完成后,点击Flash Memory Download窗口的Flash Section选择为CP, Path 指定被下载的手机软件,点击Download开始下载CP

G,UC100下载CP需要12分钟,完成后恢复到Flash Memory Download窗口,完成后需要拔电板,再重新插上电板开机 注意:有时Download时会跳出中止提示对话框,不能Download成功,通过File->Options...设置Flash Download TimeoTW(sec)为200或250,如下图:

如何改变波特率,提高download速度 A,打开ETS工具后,点击EtsMain窗口File->Flash Download...菜单,弹出Flash Memory Download窗口, 点击Flash Memory Download窗口的Flash Section选择为CP Boot, Path指定 被下载的手机软件,同时在前打√

※工程设计费计算案例

(1)第一步:计算基本设计收费 基本设计收费是指在工程设计中对所编制的初步设计文件和施工图设计文件收取的费用,并提供相应的设 计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车考核和竣工验收等服务。计算公式为: J= Y X tl乜祝 式中:J—本设计收费; Y—程设计收费基价; t1 ——F业调整系数; t2 —住程复杂程度调整系数; t3 ——附加调整系数。 该公路工程项目专业调整系数t1 = 0.90,工程复杂程度为复杂(III级),工程复杂调整系数t2= 1.15,附 加调整系数t3 = 1.0。 其中:Y=Y2-Y1/X2-X1(X-X1)+Y1 式中:Y―工程设计收费基价; Y2——Y所在区间上限; Y1――Y所在区间下限; X --- 程设计收费计费额; X2――X所在区间上限; X1――X所在区间上限。 工程设计收费计费额为经过批准的建设项目初步设计概算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费及联合试运转费之和。9600万元 工程设计收费基价是完成基本服务的价格,可在《工程设计收费基价表》中查找确定。计费额处于两个数值区间的,采用直线内插法确定工程设计收费基价。 代入具体数值得岀:

Y =( 304.8 - 249.6) / (10000- 8000) X (9600- 8000) + 249.6= 293.76 (万) J= 293.76 X.9 X.15 X.0 = 304.0416 (万) (2)第二步:计算其他设计收费 其他设计收费是指根据工程设计实际需要或发包人的要求提供相关服务收取的费用,包括总体设计费、主 体设计协调费、采用标准设计和复用设计费、非标准设备设计文件编制费、施工图预算编制费、竣工图编制费等。 该建筑工程项目有主体设计单位,并编制施工图预算。依据本收费标准,主体设计协调费为基本设计收费 的5%,施工图预算编制费为基本设计收费的10%,即:主体设计协调费=304.0416 >5%= 15.2021 (万);施工图预算编制费=304.0416X10% = 30.4042 (万)。 则:其他设计收费Q = 15.2021 + 30.4042 =45.6063 (万)。 (3)第三步:计算工程设计收费基准价”。 工程设计收费基准价是按照本收费标准计算岀的工程设计基准收费额,发包人和设计人根据实际情况,在规定的浮动幅度内协商确定工程设计收费合同额。计算公式为: Z = J+ Q = 304.0416 + 45.6063 = 349.6479 (万) (4)第四步:根据投标策略确定该工程项目的工程设计收费”。 S= Z X (1 ±孚动幅度值) 式中:S―程设计收费; Z―程设计收费基准价。 代入具体数值得出:S= 349.64796X (1戈0%)(万)

ETS产品说明书

ETS(天津)生物科技发展有限公司产品简介 目录 1自然环境农法育植方法 (1) 2黑白液使用说明书 (1) 3金水酵素使用说明书 (2) 4苗壮壮使用说明书 (3) 5生物盾Ⅰ号使用说明书 (4) 6复合微生物肥料使用说明书 (5) 7金土酵素使用说明书 (5) 8微生物饲料添加剂使用说明书 (7) 9有机肥使用说明书 (7) 1自然环境农法育植方法 一、整地 1、前茬收获初步整地后,即可施入复合微生物肥料160公斤/亩或经过3个月以上发酵的农家肥1-1.5吨/亩,混合均匀撒施于地面。 当重茬较严重时,需使用金土酵素10 kg /亩混合米糠粉200kg/亩、复合微生物肥料50-100kg /亩混合均匀撒施于底肥上,20厘米以上深度翻耕、浇透水、闷棚或覆膜15-21天。闷棚或覆膜期间土壤温度升高到40-60℃,属正常情况。土壤温度降低到35℃以下,棚内基本没有臭味后适宜定植。 二、育苗 1、用已过筛的营养土(或育苗基质)与苗壮壮育苗肥按3:1的土肥比拌好。每3公斤苗壮壮育苗肥可育苗1500棵。 2、使用300倍的生物盾Ⅰ号喷洒棚体、地面、立柱、竹竿,每亩用稀释后菌液50~100斤。有效防治作物病害,提高幼苗抗病、抗旱、抗寒能力。 3、育苗期间,如幼苗出现缺水状况,可使用黑白液300倍稀释液瓢泼,不可使幼苗叶片沾泥水。可有效防治幼苗瘁倒病、立枯病,提高幼苗抗病、抗旱、抗寒能力。 三、定植 1、定植时随水冲施黑白液2套/亩,可促进根系生长,加速缓苗。 2、定植后使用100倍的生物盾Ⅰ号喷洒幼苗表面2遍,以后每10-15天喷施一次。 四、田间管理 1、每隔10-15天随水冲施黑白液1套/亩,可随化肥一起混合冲施,也可单独冲施。 2、追肥时追施复合微生物肥料,每次20-40公斤/亩,推荐采取沟施。 2黑白液使用说明书 ●产品简介 本品是日本ETS研究所《自然环境农法》精品配方,使用100%天然动、植物,海洋生物,腐殖质,矿物质为原料,以完全从自然界中筛选出的微生物为菌种,采用国际领先的现代微生物发酵工艺和最新土壤微生物恢复理论,经过多层次深度发酵,精炼而成的液体微生物农用菌剂。

模板工程施工设计(方案)范例

模板工程施工设计(方案)范例 工程 模板工程施工方案 编制、计算: 审核: 审批:

一、工程简介 工程位于路与 交叉口地段,总建设面积36200m2,东西长118m,南北宽21.9m,建筑物总高度68.8m。地下一层,地上十六层,其中地面层一~三层为非标准层,四~十五层为标准层,层高3.9m。 该工程计划工期330天,质量目标为省优质工程。 该工程采用筏格梁板基础,地上部分结构形式为框架——剪力墙结构,剪力墙截面宽为200~600㎜;框架柱截面最大尺寸为1700*900㎜,其中KZ14、KZ15为圆形柱,d=1400㎜;楼层板厚100~300㎜. 二、施工部署 该工程根据后浇带(或伸缩缝)位置划分为三个施工段,流水作业,每层的施工顺序为先墙、柱等竖向构件,后楼层梁板的施工。 三、模板类型的选择及设计计算书 1、模板类型 本工程所有剪力墙板、柱及平板模板均采用18㎜覆盖竹胶板作为板面,50*100㎜方木作此梁,48钢管作主梁的钢木组合模板体系。 2、设计计算书 A.剪力墙、柱及平台模板采用钢木组合模板体系,其强度可达成10Kpa,完全满足施工需要,故不另作验算。

B.墙体模板侧压力计算 新浇混凝土对模板的侧压力,按下列两式计算,取其最大值。 P1=0.4*[1500/(T+30)]*k s*k w*V1/3 P2=25H 式中 P1, P2——混凝土对模板的侧压力(kPa); T——浇注混凝土时的温度,取为20℃; T s——外掺剂正系数,取1.2; K w——混凝土塌落度影响修正系数,取1.15; V——砼浇注速度 =60m3/h*1/(0.5*2*2) =30m/h H——砼的浇注高度,2m; 则: P1=0.4*[1500/(20+30)]*1.2*1.15* 30 =51.5kPa P2=25*2=50kPa 最大侧压力选取51.5kPa。 选用Ф12对拉螺栓,A s=3.14*122/4=113㎜2;设计强度为210N/㎜2*113㎜2=23.7KN; 则每平方米需用对拉螺栓数量=51.5/23.7=2.2根,考虑1.5倍的保险系数2.2*1.5;3.3根,选3根。 C.稳定性和刚度 采用钢管顶撑,沿高度方向每0.9~1m一道,内外每1.5M

水处理工程课程设计报告(完整版)

水处理工程课程设计报告

目录 第一章设计任务及资料 (4) 1.1设计任务 (4) 1.2设计目的及意义 (4) 1.2.1设计目的 (4) 1.2.2设计意义 (4) 1.3设计要求 (4) 1.3.1污水处理厂设计原则 (4) 1.3.2污水处理工程运行过程中应遵循的原则 (5) 1.4设计资料 (5) 1.4.1项目概况 (5) 1.4.2水质情况 (5) 1.4.3环境条件状况 (6)

1.4.4排水系统 (6) 1.5设计依据 (6) 第二章设计方案论证 (6) 2.1厂址选择 (6) 2.2污水厂处理流程的选择 (7) 2.2.1确定处理流程的原则 (7) 2.2.2污水处理流程的选择 (7) 2.2.3污水处理流程方案的介绍与比较 (7) 2.3设计污水水量 (7) 2.4污水处理程度计算 (8) 2.4.1污水的COD处理程度计算 (8) 2.4.2污水的BOD5处理程度计算 (8) 2.4.3污水的SS处理程度计算 (8) 2.4.4污水的氨氮处理程度计算 (8) 第三章污水的一级处理构筑物设计计算 (8) 3.1格栅 (8) 3.1.1格栅的设计 (8)

3.1.2设计参数 (9) 3.1.3中格栅设计计算 (9) 3.1.4细格栅设计计算 (10) 3.2提升泵站 (11) 3.2.1泵站设计的原则 (11) 3.2.2泵房形式及工艺布置 (11) 3.2.3泵房设计计算 (11) 3.3沉砂池 (13) 3.3.1曝气沉砂池 (13) 3.3.2设计参数 (13) 3.3.3曝气沉砂池的设计计算 (13) 3.3.4曝气沉砂池曝气计算 (15) 第四章污水的二级处理设计计算 (15) 4.1厌氧池+DE型氧化沟工艺计算 (16) 4.1.1设计参数 (16) 4.1.2厌氧池计算 (17) 4.1.3 DE型氧化沟计算 (17)

※工程设计费计算案例

基本设计收费是指在工程设计中对所编制的初步设计文件和施工图设计文件收取的费用,并提供相应的设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车考核和竣工验收等服务。计算公式为: J= Y×t1×t2×t3 式中:J──基本设计收费; Y──工程设计收费基价; t1──专业调整系数; t2──工程复杂程度调整系数; t3──附加调整系数。 该公路工程项目专业调整系数t1=0.90,工程复杂程度为复杂(III级),工程复杂调整系数t2=1.15,附加调整系数t3=1.0。 其中:Y=Y2-Y1/X2-X1(X-X1)+Y1 式中:Y──工程设计收费基价; Y2──Y所在区间上限; Y1──Y所在区间下限; X──工程设计收费计费额; X2──X所在区间上限; X1──X所在区间上限。 工程设计收费计费额为经过批准的建设项目初步设计概算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费及联合试运转费之和。9600万元 工程设计收费基价是完成基本服务的价格,可在《工程设计收费基价表》中查找确定。计费额处于两个数值区间的,采用直线内插法确定工程设计收费基价。 代入具体数值得出: Y=(304.8-249.6)/(10000-8000)×(9600-8000)+249.6=293.76(万) J=293.76×0.9×1.15×1.0=304.0416(万)

其他设计收费是指根据工程设计实际需要或发包人的要求提供相关服务收取的费用,包括总体设计费、主体设计协调费、采用标准设计和复用设计费、非标准设备设计文件编制费、施工图预算编制费、竣工图编制费等。 该建筑工程项目有主体设计单位,并编制施工图预算。依据本收费标准,主体设计协调费为基本设计收费的5%,施工图预算编制费为基本设计收费的10%,即:主体设计协调费=304.0416×5%=15.2021(万);施工图预算编制费=304.0416×10%=30.4042(万)。 则:其他设计收费Q=15.2021+30.4042=45.6063(万)。 (3)第三步:计算“工程设计收费基准价”。 工程设计收费基准价是按照本收费标准计算出的工程设计基准收费额,发包人和设计人根据实际情况,在规定的浮动幅度内协商确定工程设计收费合同额。计算公式为: Z=J+Q=304.0416+45.6063=349.6479(万) (4)第四步:根据投标策略确定该工程项目的“工程设计收费”。 S=Z×(1±浮动幅度值) 式中:S──工程设计收费; Z──工程设计收费基准价。 代入具体数值得出:S=349.64796×(1 ±20%)(万)

水处理设计实例

中水处理设计实例 一. 工程概况: 某大学学生宿舍区北临校园体育场,西面为食堂,南接现有学生宿舍区,东侧为校园休闲山体.建筑呈行列式布置.宿舍分一类宿舍和三类宿舍二大类,均为六层建筑,其中1#.2#.3#楼为一类宿舍,其内设单独的卫生间,1#宿舍建筑面积7856.76m 2,2#宿舍7856.78m 2,3#宿舍6405.66m 2,总建筑面积22119.18m 2,共按2544人入住设计;4#.5#.6#楼为三类宿舍,其内设公共盥洗室和淋浴室,每栋建筑面积均为5447.67m 2,总建筑面积16343m 2,共按2736人入住设计.食堂面向宿舍区,东面设置餐厅出入口,食堂共分四层,建筑面积为5461.40m 2. 因本工程位于某市郊区,周围为自然山体,市政给水资源不是很丰富,本着节约水资源出发,本工程考虑收集1~6号宿舍楼的淋浴废水和盥洗废水(并考虑与前.后期生活废水合并)作为中水源水,经中水处理站处理后用于小区内冲厕用水. 二.水量平衡计算: 水量平衡计算表 序号 建筑物 人数 无中水冲厕用水定额 日用水量(m 3/d) 中水冲厕 用水定额 中水用水 量(m 3/d) 淋浴用 水定额 盥洗用水定额 优质杂排水量(m 3/d) 中水原水量(m 3/d) 1 1号楼 912 200L/人.天 182.4 60L/人.天 65.664 60L/人.天 30L/人.天 82.08 65.664 2 2号楼 912 200L/人.天 182.4 60L/人.天 65.664 60L/人.天 30L/人.天 82.08 65.664 3 3号楼 720 200L/人.天 14 4 60L/人.天 51.84 60L/人.天 30L/人.天 64.80 51.84 4 4号楼 912 130L/人.天 118.56 50L/人.天 54.72 50L/人.天 25L/人.天 68.40 54.72 5 5号楼 912 130L/人.天 118.5 6 50L/人.天 54.72 50L/人.天 25L/人.天 68.40 54.72 6 6号楼 912 130L/人.天 118.56 50L/人.天 54.72 50L/人.天 25L/人.天 68.40 54.72 7 总计 5280 983.04 347.328 434.16 347.328 水量平衡图如下:

相关文档