文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电所施工技术措施

变电所施工技术措施

变电所施工技术措施
变电所施工技术措施

河东矿井下+560及上仓皮带供电变电所安装技术措施

一、工程概况

本工程位于山西省灵石县两渡镇河东矿,主要安装内容有:5台BGP9L-6 6Kv400A矿用高压真空防爆开关、8台BKD20-400/660矿用低压防爆馈电开关、1台KBSG-1600动力变压器、1台KBSG-800动力变压器、1台KBSG-315照明变压器、1台照明信号综保;接地系统的安装以及变电所送电、调试和试运行。变电所供电电压等级为:高压6KV,低压1140v.6Kv电源进线分别引自+560变电所3号和4号高压开关。为确保施工的安全、质量和工期,特编制安全技术措施如下:

二、编写依据

1、《煤矿安全规程》,煤炭工业出版社 2007年

2、《煤矿安装工程质量检验评定标准》,煤炭工业出版社,1995年。

3、《煤矿井下供电设计规范》。

4、《煤矿电工手册》

5、《电气装置安装工程电气设备交按试验标准》

6、设计图纸。

三、施工负责人:乔启富

四、施工班组负责人:王义

五、施工技术负责人:赵文坚

六、施工单位:中煤第五建设公司第一工程处

七、施工时间: 2010.6. 20

八、施工前的准备:

1、现场交接准备

进入现场前,须对现场实况进行交接,如设备安装基础、预埋件预留等与设计要求是否相符进行复验,发现问题及时联系矿建单位予以处理,并办理相应的移交手续。

2、技术准备

1)安排专人对每一次来的施工图纸进行认真的审查,对图纸中可能存在的问题进行预审并汇总,然后进行图纸会审,图纸会审应形成图纸会审记录,经业主、设计院、监理单位签字后与正式图纸具有同等效力,力求通过图纸会审把图纸中的问题基本解决。

2)组织专业技术人员参与图纸预审和会审,进行设计交流,使本工程的施工技术人员在施工前熟悉施工图纸,了解设计意图,对施工工艺流程、工艺条件、施工顺序做到心中有数。同时进行编制施工预算、材料计划、施工机具计划,做好进场工人的技术培训以及特殊工种的培训工作,做好安全交底、施工安全教育。修订和编制施工组织设计和施工方案,报业主和监理认可。

3)工程开工前后及时收集与设计图纸相关的规范、标准、图集,并根据现场施工进度情况及时将资料发放给各施工班组,由技术负责人检查落实情况,确保施工过程的顺利进行。

4)施工过程中派专人将设计变更、工程联系单等及时反馈到原有施工图上,作好标注与标记。每次发生变更由技术负责人监督检查图纸标记情况,保证现有施工图纸都能够反映实际施工要求。

3、材料、设备准备

1)根据本工程施工进度计划,提出材料计划,报监理、业主确认,进行材料准备,并着手主要材料的采购工作。材料采购应根据合同所规定的承包采购范围进行采购,合同中规定由业主供应的设备由业主自行采购,项目部负责对现场的材料进行统一管理,以确保材料及时到场和供应质量。

2)为保证设备安装质量,加快工程进度,对到货设备要会同甲方和监理单位进行开箱检查和验收,对材料进行验收;以便能事先发现问题,予以处理。按材料、设备技术资料文件及装箱清单进行拆箱验收,并认真填写“设备开箱检查记录”和“设备或材料进场报验单”。材料要入库登记保管,设备要尽量在开箱验收后立即进行安装。对暂时不能安装的小型设备和零、部件及随机的电气仪表元件要放置在防潮防尘的库房内,安排专人妥善保管;较大设备要在井口附近利用原包装或采取覆盖等其他措施进行保护,以免因施工、恶劣天气或其他原因而造成损坏。

材料、设备检验项目如下:

①随机文件,如装箱清单、出厂合格证明书、安装说明书等。

②核实设备及附件的名称、规格、数量。

③进行外观和防爆面的质量检查,不得有破损、变形、锈蚀、失爆等缺陷。

④随机的专用工具是否齐全。

4、加工安装需要的撬棍、绳头以及接地扁钢和接地钢板的加工。

5、勘查设备下放运输线路以及预埋好设备在变电所门口卸车的吊点。

6、主要工器具见附表1,附表2。

九、施工方法及步骤

(一)设备安装工艺流程、质量控制点及控制措施

1、工艺流程

施工准备→材料、设备进场及检验→基础验收→设备安装→电缆敷设→接地系统安装→调试、试验、试运行

2、质量控制点及控制措施见表1

表1 质量控制点及控制措施表

分项工程质量控制点质量控制措施备注施工准备

材料计划、材料送审、施

工方案

认真编制

电缆敷设

电缆平直、固定牢固、电

缆弯扁度、标识落实图纸、规范相关

要求

设备安装安装方法、安装环境施工措施

调试

系统运行的稳定性、运行

的可靠性、绝缘摇测

施工措施(二)施工准备

1、根据工程的不同实施阶段,做好工程实施准备,包括施工方案编制完毕,材料、机具、人员按计划进场。

2、材料要求

(1)材料采购、进场、检验及保管程序如下:

材料需用量计划→采购计划→材料入库前的检查→入库→出库自检

→二次搬运→使用前的班组自检→使用。

(2)进场材料进行严格检查,必须符合设计要求。

(三)设备安装

1、安装工艺流程:

安装前的检查试验→设备下放就位→设备安装→电缆敷设→接地系统安装→试验、调试、试运行运行

2、施工方法

1)安装前的检查与试验

?各高低压防爆开关在安装前要进行外观检查及仪表、元件检查,表面应完整无锈蚀,密封良好,部件及闭锁装置齐全、可靠。

?操作机构灵活,保护装置正常,保护动作灵敏可靠。

?高压开关主回路绝缘电阻不低于100MΩ,低压开关柜主回绝缘电阻不低于5MΩ,二次回路绝缘电阻均不低于0.5MΩ。

?绝缘瓷件严禁有裂纹、缺损和瓷轴损坏等缺陷,瓷套管与铁法兰粘合牢靠,封口的密封要良好。

?对变压器、熔断器、绝缘子等,安装前必须按规定进行耐压绝缘试验,不合格者不得安装。

?按规定进行高压防爆开关、电缆等高压电气设备进行相关的电气试验,合格后方可下井安装,并做好测试记录。

2)设备下放就位

?用16T吊车把所要安装的高低压防爆开关和变压器逐台吊放在平板车上;并用钢丝绳捆绑牢固;变压器装车时,要把滚轮拆除后平坐于平

板车上,并用两只三吨葫芦和绳头把变压器捆绑牢固。

?设备捆绑牢固后,再次由班长或技术员检查一遍,确认无误后,方可交给运班队下放至井底车场。

?设备下至井底车场后,利用打好的起吊点和五吨葫芦把高低压防爆开关和变压器逐台吊下车,然利用撬棍和滚杠把开关柜和变压器挪移至变电所内。

?设备下放按设备布置图的安装位置由里到外,先下高压防爆开关,再下变压器,最后下低压防爆开关的顺序,下放。

3)设备安装

?高压防爆开关安装

①根据图纸设计要求,把高压防爆开关逐台就位于设计位置,然后用螺丝把需要并联高爆的连接筒法兰连在一起,连接时防爆面要清理干净,并涂抹适当的凡士林。

②各高爆连接好后,按设计求进行各母线的连接安装;联络柜、总开关和分开关的连线动力部分用MVV42-3×70电缆;电缆终端头制作方式为环氧树脂浇注,浇注高度为喇叭嘴法兰往下10mm。

?低压防爆开关安装

① 据图纸设计要求,把低压防爆开关逐台就位于设计位置,各开

关安装间距要相等;然后根据各开关的实际距离截取MYPD3×95+

1×25电缆进行电源侧的连接。

②各开关安装时要严格按照山西防爆五十条操作,密封圈的内径、与电缆的外径间隙为±1mm。

?变压器安装

根据图纸设计要,把变压器挪移至安装位置安放平稳可靠固。

②变压器高压侧用MVV42-3×70电缆与高压防爆开关连接,低压侧用MYPD3×95+1×25电缆连接,电缆头制作方式为密封圈密封。

(四)电缆敷设

1、工艺流程

准备工作→电缆敷设→挂标志牌→电缆头制作

?施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象。

?电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。6KV电缆事先作耐压和泄漏试验,试验标准符合国家和当地供电部门规定,敷设前仍需用2.5KV摇表测量绝缘电阻是否合格。1kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。摇测完毕,应将芯线对地放电。电缆测试完毕,电缆端部应用橡皮包布密封后再用黑胶布包好。

?根据设备现场实际位置和设计型号敷设各开关、变压器电源和负荷侧电缆。

?电缆沿支架架敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉;动力电缆敷设在上层支架,低压电缆敷设在下层支架。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。

?电缆转弯和分支不紊乱,走向整齐清楚。

2、挂标志牌

?标志牌规格应一致,并有防腐功能,挂装应牢固。

?标志牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级。

?沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌,施工完毕做好成品保护。

3、电缆头制作安装

A、高压电缆头制作

(1)工艺流程

剥外护套、钢铠、内衬层和屏蔽层→固定地线→固定和封堵喇叭嘴下端→搅拌和浇注环氧树脂→测试。

(2)制作步骤

①剥外护套、钢铠、内衬层和屏蔽层

将电缆校直、擦净、剥去从安装位置到接线端子的外护套、留钢铠30mm、内衬套10mm、屏蔽层20mm,并用扎丝或PVC带缠绕钢铠以防松散。铜屏蔽端头用PVC带缠紧,以防松散。

②固定接地线

用砂纸除去钢铠上的油漆、铁锈,用1.5mm2的独股线把铜接地编织线码紧固定在钢铠和铜屏蔽上。为固定牢固,接地线先按顺电缆头方向码紧20mm后,把接地线反方向折回,再用1.5mm2的独股线把铜接地编织线码紧固定。

③固定和封堵喇叭嘴

在电缆头外套往下30mm的地方用白布带缠绕数圈,以能套入喇叭嘴,间隙为1-2mm左右为准;然后套入喇叭嘴,把接地线从喇叭嘴下端抽出,再用白布带把电缆和把喇叭嘴缠绕封堵严密(电缆外护套以进入喇叭嘴

20-30mm为宜);最后把电缆连同喇叭嘴固定于高压防爆开关上,保持喇叭嘴法兰处于水平位置;电缆位于喇叭嘴中间。

④搅拌和浇注环氧树脂

按比例把环氧树脂A、B组对到干净的容器里,用干净的铁条搅拌均匀,直至发白无气泡为止,再均匀倒入喇叭嘴里,浇注高度为法兰往下10mm左右;凝固时间为12小时。

⑤测试

为保证制作电缆终端头万无一失,环氧树脂浇注完后,送电前须进行绝缘电阻测试和直流耐压试验。

B、低压电缆头制作

(1)工艺流程

摇测接地电阻→剥开电缆外绝缘层→制作密封圈→码紧接线端子→与开关连接

(2)制作步骤

①摇测电缆绝缘

a.选用1KV摇表对电缆进行摇测,绝缘电阻应大于10MΩ。

b.电缆摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。

②剥开电缆绝缘层

a.剥去电缆外包绝缘层,将喇叭嘴和挡圈先套入电缆。

③制作密封圈

a.根据电缆外径用美工刀和半圆锉制作密封圈,其间配合间隙为±1mm。

④码紧接线端子

根据开关接线室接线柱的距离截取电缆,剥掉绝缘层,用1.5mm2的独股线码紧接线端子,其长度为接线压板压紧端子,露出部分为不大于1mm。

⑤与开关连接

接线端子制作好后,按防爆五十条操作,与开关压紧。

(五)接地系统安装

在主副水仓内各设一块厚度不小于5mm,截面积不小于0.75m2的镀钢板作为接地极,接地干线用—50×4镀锌扁钢与接地钢板沿预埋的支架引至变电所内。镀锌扁钢与镀锌钢板,以及镀锌扁钢之间用两条M10的镀锌螺丝连接,其搭接长度为不小于镀锌扁钢宽度的2倍。所内所有电气设备不带电的金属外壳和构件均应同主接地母线可靠连接;且在主接地网上任意点测得的接地电阻值不得大于2欧。

(六)调试、试验、试运行

联系有资质的部门对高压电器设备进行耐压和继电保护试验、高压电缆耐压试验。

1、调试、试验

?继电试验

①采用继电保护测试仪及数字电秒表对综合保护装置进行电流、电压、时间零序保护及控制进行校验和整定,整定值应准确可靠

②对各开关的综合保护装置加入相应的电流或电压信号,综合保护器对应的各保护应可靠动作。

?高压低压柜检查调试

高压防爆开关采用2500V兆欧表,低压柜采用1000V兆欧表,测得绝缘电阻值应满足规范要求。测试过程中,应把各开关保护连线断开。

?变压器检查、试验

高压侧用2500V兆欧表,低压侧采用1000V兆欧表,测得绝缘电阻值应满足规范要求。测试过程中,应把变压器一二次侧连接电缆断开。

?电缆检查、试验

高压电缆采用2500V兆欧表,低压电缆采用1000V兆欧表,测得绝缘电阻值应满足规范要求。

?接地电阻测量

开关、变压器、基础型钢、电缆沟支架等正常不带电金属部分均应可靠接地,采用接地电阻测试仪对接地电阻进行测量,其测得的电阻值应满足设计及规范要求。接地网接地电阻测量点不得少于3处,且每点测量最少为3次,计算出数据的平均值即可认为是该点的接地电阻值,其值应不大于2欧姆。

?开关内二次回路检验

①紧固开关所有的接线端子螺丝,用500V兆欧表检查各小母线绝缘电阻,其值应不小于0.5MΩ,用万用表检查各回路接线是否正确。

②用临时电源对各回路及系统进行通电试验,按照设计要求,分别模拟控制回路,连锁系统,操作回路,信号回路及保护回路动

作试验,各种动作及信号指示应正确无误,灵敏可靠。

③各种开关或断路器应进行绝缘检查,电动操作的开关或断路器,应进行电动、手动分、合闸试验。有相关整定值的开关或断路器应在条件允许的情况下进行整定试验,开关或断路器应动作可靠。开关或断路器的操作试验应最少进行三次,且要用万用表等工具检查是否可靠动作。

2、试运行

1)6KV动力回路

①送电前,先检查各开关断路器和隔离小车是否处于分闸状态,确认均处于分闸后,电话通知+560变电所给560皮带机头变电所3#进线总开关送电。

②接到甲方送电通知后,由专职电工按先合总开关后合分开关,先合隔离小车后合断路器的顺序依次空合闸400A 6KV总开关和分开关,再按相反顺序分闸各分开关,各操作机构应灵活,分合闸指示正确,闭锁装置齐全可靠;400A开关正常后,合母联开关,用同样操作方法进行300A 开关各分开关的空合闸、分闸试验,300A开关操作机构也应灵活,分合闸指示正确,闭锁装置齐全可靠。

③4#各开关空合闸、分闸正常后,依次把4#各分开关按先拉开断路器后拉开隔离小车的顺序把各开关停掉电。

④通知+560变电所检查4#电源出线柜的断路器和隔离刀闸是否处于断路,准备从+560皮带机头变电所把3#6KV进线电源通过4#进线总开关反送到+560电所进行核相试验。

⑤当确认为断路状态后,由专业电工按先合隔离小车后合断路器的顺序把+560皮带机头变电所4#6KV总开关合上,然后用核相器在+560电所3#电源出线柜的断路器上端和离刀嘴下端进行核相,如相序不一致,停3#进线电源,并挂接地线后进行调相。调完后,按上述方法重新核相,直到相序一致为止。

⑥6KV段相序核好后,进行3#和4#动力变压器电源开关搭火,准备变压器合闸冲击试验。

⑦变压器合闸冲击试验前,所有低压开关均处断路状态,然后依次分别合闸冲击3#和4#变压器各3次,每次间隔时间不低于10分钟。合闸时应无异常声音。

⑨变压器合闸冲击试验正常后,按先合总柜后合分柜,先合隔离后合断路器的顺序依次空合闸、分闸。660V 400A和300A总开关和分开关,各开关应正常。

⑩搭接水泵启动器电源,按先合隔离小车后合真空接触器的顺序空负荷分合闸1#、2#、3#启动器,启动器也应该分合闸正常。

2)6KV局扇回路

①动力回路正常后,通知+560变电所分别送3#和4#的6KV电源,然后由专职电工按先合总开关后合分开关,先合隔离小车后合断路器的顺序依次空合闸3#、4#回路总开关和分开关,再按相反顺序分闸各分开关,各操作机构应灵活,分合闸指示正确,闭锁装置齐全可靠进行空合闸试运行。

②6KV正常后,准备变压器合闸冲击试验。

③变压器合闸冲击试验前,所有低开关均处断路状态,然后依次分别合闸冲击1#和2#变压器各3次,每次间隔时间不低于10分钟。合闸时应无异常声音。

④变压器合闸冲击试验正常后,分别按先合隔离后合断路器的顺序依次空合闸、分闸660V 400A和300A的开关,各开关应正常。

十、施工技术要求

1、高压开关柜安装

?高压防爆开关试验调整必须符合电气试验规定或出厂技术文件规定。

?所有瓷件表面严禁有裂纹、缺损和瓷釉损坏等缺陷。

?开关位置正确,固定牢靠、零部件完整,操作部分灵活,分合闸指示正确,闭锁装置齐全可靠。

?继电保护整定符合设计要求,操作及联动试验动作正确,辅助开关切换接点动作正确可靠。

?送电无异常现象,仪表和声光信号齐全、清晰正确。

2、低压开关安装

?低压配电屏绝缘电阻必须大于0.5兆欧,瓷件、胶木绝缘件严禁有裂纹、破损等缺缺陷。

?安装应符合下列规定:①刀闸开关操作机构灵活可靠,刀闸接触良好。消弧罩齐全、无破损,熔断器接触良好,熔体额定电流符合设计。

②送电无异常现象,仪表、声光信号齐全、清晰、正确。

3、变压器安装:

?变压器试验结果必须符合标准规定。

?高、低压瓷件严禁有裂纹和瓷釉损坏等缺陷。

?变压器与电缆线路连接紧密,连接螺栓、垫片及防松装置齐全,瓷套管不受外力。电缆连接时,电缆应固定牢靠,芯线绝缘良好。

?变压器进行冲击全压合闸试验,应无异常。检测电压参数符合要求。

4、高低压电缆敷设:

?电缆绝缘试验必须符合规定要求.

?电缆严禁有绞拧,铠装压扁,护层断裂和表面严重划伤等缺陷.

?电缆终端头制作必需严格按工艺要求施工。

?电缆弯曲半径应符合设计标准规定要求。

?电缆出入建筑物应穿管保护,固定可靠。管口封闭严密。

?电缆敷设应位置正确,排列整齐,标志牌设置正确。

十一、施工安全注意事项

1、下放设备,必须捆绑牢固,不能超重超宽超长。

2、所有参加施工人员必须熟悉措施图纸,技术资料,听从施工负责人统一指挥。

3、设备吊装、搬运过程中应专人指挥。

4、变电所送电前所有安全设施、工具必需配备齐全

5、严格执行停送电操作规程及电业安全规程相关规定。停送电设专人负责,责任明确。

6、工作中不得嬉戏打闹,纪律严明,牢固树立安全第一思想。

7、施工中须烧焊作业和使用喷灯时,严格按照烧焊作业规程及专项

措施执行。

8、起吊用的绳头,不能有断丝,每次起吊前一定先检查好葫芦、绳头和起吊点是否安全牢靠。

9、起吊设备时,钩头底部严禁站人。

10、在地面进行高压电器及电缆试验时,试验20米范围内设围栏和警戒,并悬挂相关警示牌;协助有资质部门做试验人员一定具备电工作业资格证。

11、变电所送电试运行时,一定严格按照操作票执行,严禁约时送电。

十二、起吊绳头校验

1、变压器重:5460KG、6//钢丝绳破段拉力为:189.0KN

N=Q/G=2×189000/54600=6.9>6.0 满足起吊要求。

2、高压防爆开关重500KG、4//钢丝绳破段拉力为:84.10KN

N=Q/G=84100/5000=16.82>6.0 满足起吊要求。

十二、劳动组织

跟班队长 1

技术员 1

班长 1

电工 6

辅助工 4

附表1 主要施工机械设备表一览表

序机械或设备名称型号规格单位数量备注

1 汽车起重机QY-16 台 1

3 导链10T 台 2

4 切割机φ500 台 1

6 台钻EQ3025 台 1

9 液压压线钳把 1

10 气焊工具套 1

附表2 主要检验、测量和试验设备一览表

1 兆欧表2500V 块 1

2 兆欧表1000V 块 1

3 万用表块 2

4 游标卡尺0~300mm 把 2

5 钢卷尺3m 只 2

变电站技术标准和要求

工程规范1.1 本标工程设计规范采用中国国家、国家电力公司颁布的有关标准、规范、规程、规定及其它相关的设计要求文件。施工中有关规范、规程及标准发生矛盾时由监理工程师及工程法人负责协调解决。工程质量1.2 国家及部(委)颁布的与本标工程有关的各种有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求适用于本标工程。本标工程施工质量检验评定标准按国家电力公司颁布的《电力施工质量检验技术评定标准》验评标准执行以及国家电力公司颁布的其它有关规定等。本标工程执行的有关规范、规程详见本章中的规范、规程及标准清单。以上标准若有新的标准则执行新标准,替代原有标准及其它相关标准。除上述国家及原电力工业部颁布的规范、规程以外,检查验收仍需遵照如下图纸、文件:经会审签证的施工图纸和设计文件;批准的设计变更;设备制造厂家提供的图纸和技术文件;工程法人与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款;工程法人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件;施工组织方案编制1.3 施工方案和措施应参照有关规定编制,本标段中标承包人应按照监理工程师的要求,在合同签定后二个月内完成全厂施工组织总设计,并具备审查条件。安全生产、文明施工1.4 有关电力建设工程安全管理工作,应遵照电力工业部颁布的《电力建设安全施工管理规定》和《补充规定》以及其它有关安全生产管理文件执行。工程技术条件2.施工范围交接口及施工协调2.1 接口原则是根据施工图的设计界定,接口部位的连接由后完成者实施,现场各单位的要服从监理工程师和工程法人的统一安排、协调。图纸交付计划2.2 个月交到承包人,特殊工程根据承包人要求1 图纸交付进度根据施工进度安排,提前 个月提交,届时承包人提出交图计划。2 提前设备交付计划2.3 设备交货进度按具备安装条件三个月内设备到达现场,交付计划按设备合同规定进度执行。竣工移交2.4 按新启规要求执行。资料在系统正常投入运行后,根据国家档案资料规定的要求移交工程法人。图纸3.3.1 工程法人在合同或进度计划规定的时间内,工程法人及监理工程师签发有效的按规定的份数提供给承包人用于合同和进度计划的总体布置图、工程施工详图或其它技术文件,工程法人的技术文件和图纸是合同的一部分。承包人投标时应向工程法人提供的主要施工措施及主要施工方案图。3.2 承包人应向工程法人递交完整的施工组织设计方案。若有施工降水应提供相应的降水方案并单独计列报价。投标商应按招标文件提供的关键进度绘制本标工程施工网络图,图中应表示出各单项工程、单位工程内主要施工工程,各施工工程主要施工工序间的逻辑关系、持续时间,及采取何种措施保证关键路线的实施不受干扰,保证合同规定工期目标的实现。本标工程主要采用的规程、规范、标准与管理文件(包括但不限于以下所列内容)4.土建与电气安装采用的主要技术规范4.1 序号名称 1《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012 2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2012 4《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 5《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2010版) GB 50204-2002 6《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

变电站施工安全措施

宁夏红寺堡弘德新村20MW光伏发电项目 变电站施工安全措施 批准: 审核: 编制: 南京中核能源工程有限公司 宁夏红寺堡弘德新村20MW光伏发电项目项目部 2018年6月5日 一、目的和范围:

目的 为了保证宁夏红寺堡弘德新村20MW光伏发电项目35kV变电站部分工程顺利、有序、安全、高效的进行施工,特编写该施工安全措施。 、对35kV炼洞变电站工程的施工程序、平面布置、资源配置和质 量保证满足业主的需求、确保变电站工程按期投产,作为该工程前期准备和施工组织专业设计的指导性文件。 范围 适用于宁夏红寺堡弘德新村20MW光伏发电项目35kV变电站部分工程施工。 编制依据、引用标准 编制依据 同类型变电站施工组织设计有关部份。 同类型变电站施工经验总结。 施工现场实际调查。 、相应的有关行业规范标准要求。 引用标准 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》 1工程概况 工程概要 宁夏红寺堡弘德新村20MW光伏发电项目位于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区弘德新村。 2工程特点 该工程属于扩建工程,具有较大的施工难度,工期紧张等因素。应充分了解已建成部分的工程,熟悉电缆沟走线,前期预留扩建位置等现场条件,熟悉地埋电缆走向,熟悉地下管道布置,合理安排工序,尽量使用机械化作业。 施工期间,严格执行各种现场规范、要求,特别注重安全、文明施工,加强 管理,规范行为 根据工程项目管理的特性,特别是项目的“不可逆”性,充分重视应用项目管理的软科学管理手段,抓好人员配置、业务联系、信息反馈三个关键以确保项目部

组织顺利运行。 二、目标 1?总体目标 通过实施本措施,实现各类事故零目标。 2.总体目标分为安全施工指标和安全文明施工管理目标: 安全施工指标不发生重伤及以上人身事故;不发生一般及以上设备损坏事故;不发生负主要责任的一般及以上交通事故;不发生火灾事故;事故频率0;人员负伤率0。 安全文明施工管理目标 组织过程科学严密,区域功能合理布局;现场整洁,材料设备有序计划堆放;施工道路畅通,排水顺畅;安全设施完善,标志醒目;安全文明施工管理资料记录详实、及时完整;施工人员遵章守纪,行为文明规范。 三安全文明施工管理 安全文明施工教育培训 进入项目部人员都必须进行安全学习,,施工班组人员进场需进行安全培训合格者才能进入现场施工。项目部需保存学习和考试记录,并对所有人员进行登记,记录进出场时间和有效证件编号等基本情况。 对从事电工、起重、焊接、机械操作人员等特种工作人员,必须进行有针对性的专业操作技术和安全规程学习,经相关管理部门考试合格后持证上岗操作,并定期进行复审。 对违章违纪或造成未遂事故的人员,应由项目部重新组织学习,考试合格方可上岗,每次学习不得少于1小时。 四安全文明施工检查 项目部应每周、班组应每天进行安全检查,以消除隐患,确保施工安全。项目部的检查应形成检查及整改记录,项目部的每月安全通报下发至各施工班组。 项目部安全文明施工检查应有明确的目的和要求,并制定安全文明施工检查表,检查中做好记录和整改工作。

变电所施工安全措施

哈大客运专线四电集成项目大连—沈阳段电力及牵引供电工程 变电所 施工安全措施 编制: 审核: 审批: 中铁电化局哈大客专四电集成项目部第二项目分部 2010年5月

为确保行车、设备以及人身安全,经过对哈大客专大连—沈阳施工区段的实地勘察,结合施工工序的实际情况,特制定如下安全措施: 一、总体要求 以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针,坚持“从严治本、基础取胜”的指导思想。 以确保施工安全为重点,以安全标准工地为载体,落实安全生产逐级负责制,完善各项规章制度,强化管理,控制和消灭电化施工中惯性事故,实现项目安全目标。 二、总则 1、认真学习贯彻执行铁道部发布的有关安全生产的通知、命令及沈阳铁路局关于确保安全生产的决定,提高对安全重要性的认识,牢固树立安全第一的思想。 2、安全生产实行领导逐级负责制,党、政、工、团和有关部门应把安全生产工作列入重要议事日程,必须做到抓生产必须先抓安全,在抓生产的同时必须把安全放在首位,切实做好安全、生产、组织“三落实”。 3、项目部各作业队要结合本单位的实际情况和生产任务,有计划、有目的地做好安全生产宣传教育工作,要经常开展各种形式的安全生产活动。坚持做到队有旬检、班有日检,半月分析,月终总结制度,施工作业队每周的安全技术学习应不少于2小时。 4、参加施工的所有工人必须接受安全技术教育,实行先培训后

上岗的原则,熟悉并遵守安全措施,并定期进行安全考试,持证上岗。 5、加强组织纪律性的教育,严格各项规章制度,发动群众彻底克服有章不循、违章蛮干、违章指挥现象,做到人人不违章,干部、党员、团员本身不违章;人人反违章,周围无事故,消灭行车险性以上事故和人身重伤事故,杜绝一般事故的发生。 6、落实经济责任制,严格奖惩制度,要奖惩分明,对安全生产做出突出成绩的集体和个人要给予表扬、奖励,对违章违纪造成事故的责任者要严肃处理,直至追究法律责任。 三、出工前的准备 1、凡进入施工现场的所有施工人员,必须穿工作服,戴安全帽,不得穿带钉鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚。 2、变电电力施工作业必须严格执行工作票制度。 3、对较简单的地面工作(如支柱培土、定点、坑深、限界的测量、画水平线),可不开工作票,但应由工班长在向负责人布置任务时,说明作业时间、地点、内容、安全措施等,作业内容记入工作日志。 4、队长和技术人员在分配任务时应进行技术交底,同时提出相应的安全措施和注意事项。 5、工班长向全班布置当天各项工作时,要讲明单项的安全措施及作业程序,并要讲明作业计划,指派专人负责检查所需的安全工具、安装工具和材料是否完好齐备,严禁使用不合格的工具及材料。 6、库房材料发放,应对所发材料认真进行检查,防止不合格的

变电电气专业设计规范、规程与技术规定

变电电气专业设计规范、规程和技术规定 (2007年1月) 一、规范电压、电流和频率 规范电流GB_T_762-2002 规范电压GB_156-2003 规范频率GB_T_1980-2005 电压偏差GB_T_12325-2003 电压波动闪变GB_T_12326-2000 频率偏差GB_T_15945-1995 电能质量暂态过电压GB_T_18481-2001 电能质量公用电网谐波GB_T_14549-1993 三相短路电流计算GB_T_15544-1995 二、变压器和电抗器 Loading guide for oil-immersed power transformers IEC60076-7-2005 Power transformers —— Part 1 General IEC60076-1-2002(暂无电子版)Power transformers ——Part 3 Insulation levels, dielectric tests and external

clearances in air IEC60076-3-2000 油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级GB/T16274-1996 变压器第1部分总则GB 1094.1-1996 变压器第2部分温升GB1094.2-1996 变压器短路能力GB 1094.5-2003 变压器负载导则GB_T_15164-1994 变压器绝缘实验GB 1094.3-2003 变压器选用导则GB_T_17468-1998 变压器应用导则GB_T_13499-2002 变压器声能测定GB_T_1094~10-2003 油浸变压器GB_T_6451-1999 换流变GB_T_3859~3-1993 隔离变压器GB _13028-1991 干式变压器GB_6450-1986 干式变参数和要求GB_T_10228-1997 电抗器GB_T_10229-1988 电力变压器运行规程DL/T 572-1995 高压/低压预装箱式变电站选用导则DL/T537-2002 三、CT、PT 电流互感器GB_1208-1997 500kV电流互感器GB_T 17443-1998

井底变电所施工安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 井底变电所施工安全技术 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2562-79 井底变电所施工安全技术措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 根据生产需要,需加长副井底中央变电所,为确保施工安全顺利进行,特制定以下安全技术措施: 一、施工前准备工作: 1、施工前施工单位提前与安检科质标办等相关生产部门及领导协调好,制定专人队伍拆除变电所开口处前、后20m范围内的吊顶、瓷砖、骨架等装修材料。 2、开口处地板必须采用废旧皮带掩盖,废旧皮带保护时,要求轨道露出,以免影响行车。 3、施工前,对整个副井底装修段、未装修段全面检查,装修段有滑落、松动瓷砖、吊顶及时去掉或加固处理,确保稳定安全后方可施工。 4、施工单位提前接好风、水管路,离30m与中央变电所贯通时,必须对老变电所内的开关、电棒等设

备保护,离20m时必须对贯通点处的设备移出,贯通时严格按照要求下发贯通通知书、编写贯通措施、贯通预报,否则严禁贯通。 二、技术要求: 1、新中央变电所设计位置:以副井底行人联络巷与人车联络巷交岔点中心位置向外30.72m处为开口中心,开口坐标为 X=38411019.9226 Y=3832779.8578,开口后以125°54′21″方位角,按﹢3‰坡度施工36.74m与中央变电所贯通。 2、变电所加长段设计总长度为36.74m,断面均为半圆拱形,采用锚网喷支护,喷厚100mm。巷道墙高1.4m,拱高2.1m,掘进宽度4.4m,掘进高度3.6m,净高3.5m,掘进断面为10.4㎡,净断面为9.33㎡。 3、变电所与副井底开口处底板一致。巷道打设φ22×2250mm钢筋树脂锚杆,锚杆间排距为700×800mm,每根锚杆配CK2390 药卷一套,金属网:长×宽=4.5×1.7m,要求每排打设11根锚杆,要求锚杆打设与岩

35KV变电站技术要求

35kV变电站工程XGN2-12交流高压开关柜 技术要求 设计单位:

XGN2-12型户内交流金属开关柜 技术要求 一、总则 1.本技术规范书适用于10kV交流高压开关拒。它提出了对10kV交流高压开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2.需方在本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合技术要求和工业标准的优质产品。 3.如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本技术要求的要求,如有异议,不管是多么微小,都应以书面形式,在本技术要求正式签定后一周内提交需方。4.本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行,供方应提出该标准并经需方同意。 5.本技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 6.本技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 二、应遵循的标准: 1、DB156-93 《标准电压》 2、GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 3、GB1984-89 《交流高压断路器》 4、GB3804-90 《3-63KV交流高压负荷开关》 5、GB3906-91 《3-35KV交流金属封闭开关设备》 6、GB14808-93 《高压开关设备通用技术条件》 7、GB14808-93 《交流高压接触器》 8、DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术要求》 9、DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术要求》 10、DL/T404-1997 《高压开关设备的共用订货技术要求》

地面变电站检修的施工安全技术措施示范文本

地面变电站检修的施工安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

地面变电站检修的施工安全技术措施示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、施工目的:对高低压开关设备进行全面检查,除 尘、保养。 二、施工时间:20xx年2月6日-2月7日 三、施工负责人:朱勤东 四、施工人员:陈学峰、陈帅、肖鹏、李仁恒 五、施工前的准备工作: 1、将施工所需工具、配件及材料准备齐全,提前运 至现场。 2、施工人员提前填写好所需工作票,高压供电线路 停送电需联系好所关联变电所。 3、参加施工人员必须头脑清楚,熟知设备性能原理

和操作顺序。 4、带电设备必须设置警戒标志牌、设置警戒绳。 六、施工步骤: 1、按工作需要,对所需停电部位进行停电、验电、放电、挂接地线,悬挂“有人工作,严禁合闸”标志牌,经施工负责人同意后开始检修。 2、严格按照《机电设备完好标准》检修。确保检修质量。 3、检修完毕,清点人员、工具、材料后,方可恢复设备正常运行,然后对现场进行清理。 4、其他未尽事宜严格执行《煤矿安全规程》和《煤矿安全技术操作规程》中的有关规定。 七、施工注意事项: 1、施工负责人是施工现场第一责任人,对施工安全负责。严禁违章指挥。

变电所施工安全措施示范文本

变电所施工安全措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变电所施工安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为确保行车、设备以及人身安全,经过对哈大客专大 连-沈阳施工区段的实地勘察,结合施工工序的实际情况, 特制定如下安全措施: 一、总体要求 以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针, 坚持“从严治本、基础取胜”的指导思想。 以确保施工安全为重点,以安全标准工地为载体,落 实安全生产逐级负责制,完善各项规章制度,强化管理, 控制和消灭电化施工中惯性事故,实现项目安全目标。 二、总则 1、认真学习贯彻执行铁道部发布的有关安全生产的通 知、命令及沈阳铁路局关于确保安全生产的决定,提高对

安全重要性的认识,牢固树立安全第一的思想。 2、安全生产实行领导逐级负责制,党、政、工、团和有关部门应把安全生产工作列入重要议事日程,必须做到抓生产必须先抓安全,在抓生产的同时必须把安全放在首位,切实做好安全、生产、组织“三落实”。 3、项目部各作业队要结合本单位的实际情况和生产任务,有计划、有目的地做好安全生产宣传教育工作,要经常开展各种形式的安全生产活动。坚持做到队有旬检、班有日检,半月分析,月终总结制度,施工作业队每周的安全技术学习应不少于2小时。 4、参加施工的所有工人必须接受安全技术教育,实行先培训后上岗的原则,熟悉并遵守安全措施,并定期进行安全考试,持证上岗。 5、加强组织纪律性的教育,严格各项规章制度,发动群众彻底克服有章不循、违章蛮干、违章指挥现象,做到

10kV箱式变电站技术标准规范

10kV箱式变电站技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 结构及其他要求 (2) 3 标准技术参数 (4) 4 使用环境条件表 (7) 5 试验 (8)

10kV箱式变电站技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB311.1绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB1094.1电力变压器第1部分:总则 GB1094.2电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB1094.4电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB1094.5电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T1094.10电力变压器第10部分:声级测定 GB1208电流互感器 GB1984高压交流断路器 GB1985高压交流隔离开关和接地开关 GB2536电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB2900.15电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB/T4109交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208外壳防护等级(IP代码) GB/T4585交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 GB5273变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T7252变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T7354局部放电测量 GB/T7595运行中变压器油质量 GB10230.1分接开关第1部分性能要求和试验方法 GB 10230.2分接开关第2部分:应用导则 GB13499电力变压器应用导则 GB/T 13729远动终端设备 GB/T 14048.1低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 14048.2低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB16847保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB16927.1高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB16927.2高压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 16935.1低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T17467高压/低压预装式变电站 GB/T17468电力变压器选用导则 GB 20052三相配电变压器能效限定值及能效等级

箱式变电站基础技术交底

云南集锦公路养护工程有限公司榆神养护中心 技术交底记录 工程名称养护工程施工里程神木收费站 交底项目: 箱式变电站基础技术交底 内容: 一、材料总体要求: 对材料的总体要求是圈梁、盖板采用C25商混,圈梁主筋为Ф12、箍筋为Ф6,浆砌砖水泥采用42.5号水泥,拌制砂浆用砂尽量用洁净的中粗砂,水泥用量适当比理论配合比多加点,现场上结合所拌砂浆的外观作为参考水泥的用量,拌出的砂浆要求水泥搅拌均匀,和易性较好,根据理论数据砂浆配合比如下M7.5号水泥砂浆水泥与砂的重量比约为1:5.9,也就是说1Kg重的水泥、砂的用量为5.9kg;M10号水泥砂浆的重量比为1:5,以上两个配合比数据均是指砂为中粗砂、但是在当地至少我们施工达不到这个要求所以同等条件下要适当增加水泥的用量;在这里只给出了水泥与砂的重量比没有给出加水的比例,水的用量就得根据现场实际拌的情况来决定。 二、具体要求、 钢筋绑扎前必须做除锈、调直处理。钢筋混凝土保护层厚度:梁25mm、板15mm。 1、放线 根据箱式变电站安装的具体要求,由技术人员根具施工图基础尺寸进行放线。 2、钢筋制作

①钢筋配制严格按照图纸设计要求配置,并根据图纸说明在主筋上画出箍筋位置(间距200mm),根据画线位置将箍筋套在主筋上逐个绑扎,箍筋与受力筋要保持垂直,箍筋弯钩叠合处应沿受力钢筋方向错开放置。 ②钢筋绑扎前应先垫好垫块,确保混凝土保护层的厚度;其中盖板属于外挑式上部受弯下部受压,所以必须保证钢筋网位于盖板中上方。 ③圈梁与地面需设置连接筋,连接筋采用螺纹钢,钢筋与地面连接处采用环氧砂浆填充。预制板设置预埋件,预埋件表面要与混凝土表面相平,并将其固定在钢筋网上。 ④所有钢筋绑扎弯以后,自行检查。 3、模板 ①模板安装前,必须校正钢筋位置和垂直度以及箍筋的间距,并且将模板内的杂物清理干净。 ②模板采用木模板,所有模板支撑要牢固,应保证模板有足够的刚度、强度、稳定性。 ③模板上下尺寸均需满足设计要求。 4、浇筑混凝土 ①混凝土为C25,采用商混。 ②浇筑混凝土前必须检查模板支撑是否牢固,有无杂物并加以清除干净,及时调整钢筋,模板及地面要提前淋水使其湿润。 ③浇筑混凝土时要注意观察模板、钢筋、预埋件等情况,如有变形位移要停止浇筑,并立即加固好方可继续浇筑。 ④浇筑混凝土时要捣振密实,不允许出现露筋、蜂窝、麻面等现象,混凝土表面要平整。

变电站施工安全、技术、组织措施

变电站施工安全、技术、组织措施 编制依据 国家及部颁与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程及其它相关的要求文件; 国家电力公司颁发的《电力施工质量检验技术评定标准》; 《火电施工质量检验及评定标准》; 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》; 《电力建设工程施工技术管理制度》; 《电力建设施工管理制度》; 《电力建设安全工作规程》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 我公司变电站施工的以往经验; 《火电工程达标投产考核评定标准》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 工程概况 本次新建五个220kV出线间隔和一个母联间隔,220kV由单母线接线完善为双母线接线; 开竣工时间安排 本工程拟订开工时间为2007年7月12日 本工程拟订竣工时间为2007年8月30日

施工组织机构 项目经理:XXX 技术负责人:XXX 专职安全员:XXX 专职质检员:XXX 土建施工负责人:XXX 电气施工负责人:XXX 财务主管:XXX 供应主管:XXX 计划:XXX 施工责任制 项目经理:负责本工程的施工组织、安全、质量、工期、民事、信息材料、设备、经营、文明施工以及生活等全方位的领导工作,并负责各方面的协调工作,全权处理施工中的有关事宜。 计划、财务:负责本工程的预算、结算、财务、劳资、合同管理以 及工程经济分析。 施工:贯彻执行电力建设工程施工技术管理制度,解决施工中的技术 问题,组织编制安全施工技术措施,确保按设计意图施工;在项目经理、项目总工的领导下落实安全文明施工的措施,按期检查安全

文明施工的执行情况。 安全:贯彻执行电力建设安全管理规定、安全操作规程,对施工全过程进行安全监督控制,定期组织安全例会、安全考试、安全检查、安全教育、安全总结,确保施工安全。 质量:按照施工质量验收规范、评级标准、ISO-9002贯标质量控制程序文件,进行工程质量控制管理、监督检查,做好各种质量记录和试验报告的收集、整理、审核工作,配合中间验收、竣工验收。 供应:负责甲方供应的设备材料到货检验、保管及发放;负责自采材料的定货、采购、检验、运输、储备等工作。 工程施工技术措施 1、根据施工工艺的要求,土建工程一般按先地下,后地上,先深后浅,先干线后支线的原则进行。路下管线先施工后筑路。电气安装工程一般按从高到低,由里向外的原则进行。调试人员应提前进场配合电气安装工作,及时发现问题,确保工程能够顺利进行; 2、鉴于施工期间有雨期,对施工及原材料、设备运输影响较大,施工场地应加以适当处理,根据施工进度及劳动力适时调整工作内容,保证施工期间所内道路畅通; 3、为了使各工序有序进行,项目部应定期召开例会安排进度,设定土建、电气、调试的进度控制点,协调工作,解决矛盾,统筹兼顾,密切配合,使施工工序与资源配置相协调,使施工生产顺利进行,按时投产;

变电站施工安全技术组织措施三措样本

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工组织机构 (2) 4、施工责任制 (2) 5、工程施工技术措施 (3) 6、职业健康安全措施 (9) 7、职业健康安全管理职责 (10) 8、安全组织技术措施 (11) 9、起重、吊装安全技术措施 (12) 10、高处作业安全技术措施 (12) 11、建筑工程安全技术措施 (14) 12、电气安装工程安全技术措施 (15) 13、不停电安全技术措施 (19) XXX220kV变电站扩建工程 施工安全、组织、技术措施 编制依据

国家及部颁与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程及其它相关的要求文件; 国家电力公司颁发的《电力施工质量检验技术评定标准》; 《火电施工质量检验及评定标准》; 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》; 《电力建设工程施工技术管理制度》; 《电力建设施工管理制度》; 《电力建设安全工作规程》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 我公司变电站施工的以往经验; 《火电工程达标投产考核评定标准》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 工程概况 本次新建五个220kV出线间隔和一个母联间隔, 220kV由单母线接线完善为双母线接线; 开竣工时间安排 本工程拟订开工时间为 7月12日 本工程拟订竣工时间为 8月30日 施工组织机构 项目经理: XXX 技术负责人: XXX 专职安全员: XXX 专职质检员: XXX 土建施工负责人: XXX 电气施工负责人: XXX 财务主管: XXX 供应主管: XXX

计划: XXX 施工责任制 项目经理: 负责本工程的施工组织、安全、质量、工期、民事、信息材料、设备、经营、文明施工以及生活等全方位的领导工作, 并负责各方面的协调工作, 全权处理施工中的有关事宜。 计划、财务: 负责本工程的预算、结算、财务、劳资、合同管理以 及工程经济分析。 施工: 贯彻执行电力建设工程施工技术管理制度, 解决施工中的技术 问题, 组织编制安全施工技术措施, 确保按设计意图施工; 在项目经理、项目总工的领导下落实安全文明施工的措施, 按期检查安全文明施工的执行情况。 安全: 贯彻执行电力建设安全管理规定、安全操作规程, 对施工全过程进行安全监督控制, 定期组织安全例会、安全考试、安全检查、安全教育、安全总结, 确保施工安全。 质量: 按照施工质量验收规范、评级标准、 ISO-9002贯标质量控制程序文件, 进行工程质量控制管理、监督检查, 做好各种质量记录和试验报告的收集、整理、审核工作, 配合中间验收、竣工验收。 供应: 负责甲方供应的设备材料到货检验、保管及发放; 负责自采材料的定货、采购、检验、运输、储备等工作。 工程施工技术措施 1、根据施工工艺的要求, 土建工程一般按先地下, 后地上, 先深后浅, 先干线后支线的原则进行。路下管线先施工后筑路。电气安装工程一般按从高到低, 由里向外的原则进行。调试人员应提前进场配合电气安装工作, 及时发现问题, 确保工程能够顺利进行; 2、鉴于施工期间有雨期, 对施工及原材料、设备运输影响较大, 施工场地应加以适当处理, 根据施工进度及劳动力适时调整工作内容, 保证施工期间所内道路畅通; 3、为了使各工序有序进行, 项目部应定期召开例会安排进度, 设定土建、电气、调试的进度控制点, 协调工作, 解决矛盾, 统筹兼顾, 密切配合, 使施工工序与资源配置相协调, 使施工生产顺利进行, 按时投产;

10KV箱式变电站技术标准

引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》 GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》

变电站工程电缆沟施工组织设计方案

变电站工程电缆沟施工方案 一、工程概况: 王源(铅山)220kV变电站工程电缆沟具体概况如下:800×800电缆沟长为25米,1000×1000电缆沟长为300米,1200×1200电缆沟长为160米,1200×1050穿公路电缆沟长为13米。沟盖板采用∠50×4镀锌角钢,四周与钢筋焊接,现场浇作。 1000×1000电缆沟及800×800电缆沟为砖砌体,其余为钢筋砼现浇电缆沟。 二、编制依据: 1、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204-2002 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 3、《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》Q/GDW 183-2008 三、电缆沟施工: 3.1 施工准备 (1)材料的准备 混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试合格报告;模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板;钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复试合格。 (2)技术准备 1)图纸会审:会审应由专业到综合的顺序逐步进行。会审前参加人员熟悉图纸,

准备意见,并进行必要的核对。会检后,由现场施工技术负责人向现场各专业工种进行施工图纸交底。 2)技术交底:每个措施必须进行施工技术交底,技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签字,并形成书面交底记录。 3)定位放线:根据变电站总平面布置图,采用经纬仪、拉线、尺量、定出电缆沟的基准线。 3.2 电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至电缆沟底基础设计标高,电缆沟壁应根据土质要求及电缆沟深度放坡,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,应组织相关人员(设计勘察单位、施工单位、监理单位、业主)进行验槽,并做好记录。 3.3 浇筑混凝土底板垫层 基底原土夯实,放设电缆沟底垫层模板边线以及坡度线,根据边线及坡度线安装模板,并采用水准仪跟踪测定模板标高。基础较宽时,在基槽中间部分设水平控制桩。 3.4 电缆沟砌筑 本站800×800及1000×1000电缆沟为砖砌体电缆沟。砌体采用Mu10砖,M5. 0水泥砂浆砌筑,沟壁砌筑时应提前进行浇水湿润,并根据沟道中心线在垫层上弹出砌筑沟壁的位置,并设立皮数杆,拉10m通线进行砌筑。沟壁砌筑时应采取“三一”砌法,上下错缝,内外搓接,灰缝应横平竖直,厚薄均匀,水平灰缝应控制在8-12mm范围之内,具体数值由皮数杆确定。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%,竖向灰缝不得出现通缝,砌体的转角处应同时砌筑,施工过程中

变电站施工安全措施

宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目 变电站施工安全措施 批准: 审核: 编制: 南京中核能源工程有限公司 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目项目部 2018年6月5日

一、目的和范围: 1.1 目的 1.1.1 为了保证宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程顺利、有序、安全、高效的进行施工,特编写该施工安全措施。 1.1.2、对35kV炼洞变电站工程的施工程序、平面布置、资源配置和质 量保证满足业主的需求、确保变电站工程按期投产,作为该工程前期准备和施工组织专业设计的指导性文件。 1.2 范围 适用于宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程施工。 1.3 编制依据、引用标准 1.3.1编制依据 1.3.1.1同类型变电站施工组织设计有关部份。 1.3.1.2同类型变电站施工经验总结。 1.3.1.3施工现场实际调查。 1.3.1.4、相应的有关行业规范标准要求。 1.4 引用标准 1.4.1《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》 1工程概况 1.1工程概要 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目位于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区弘德新村。 2工程特点 2.1该工程属于扩建工程,具有较大的施工难度,工期紧张等因素。应充分了解已建成部分的工程,熟悉电缆沟走线,前期预留扩建位置等现场条件,熟悉地埋电缆走向,熟悉地下管道布置,合理安排工序,尽量使用机械化作业。 2.2施工期间,严格执行各种现场规范、要求,特别注重安全、文明施工,加强管理,规范行为。

2.3根据工程项目管理的特性,特别是项目的“不可逆”性,充分重视应用项 目管理的软科学管理手段,抓好人员配置、业务联系、信息反馈三个关键以确保项目部组织顺利运行。 二、目标 1. 总体目标 通过实施本措施,实现各类事故零目标。 2. 总体目标分为安全施工指标和安全文明施工管理目标: 2.1 安全施工指标不发生重伤及以上人身事故;不发生一般及以上设备损坏事故;不发生负主要责任的一般及以上交通事故;不发生火灾事故;事故频率0;人员负伤率0。 2.2 安全文明施工管理目标 组织过程科学严密,区域功能合理布局;现场整洁,材料设备有序计划堆放;施工道路畅通,排水顺畅;安全设施完善,标志醒目;安全文明施工管理资料记录详实、及时完整;施工人员遵章守纪,行为文明规范。 三安全文明施工管理 3.1安全文明施工教育培训 3.1.1 进入项目部人员都必须进行安全学习,,施工班组人员进场需进行安 全培训合格者才能进入现场施工。项目部需保存学习和考试记录,并对所有人员进行登记,记录进出场时间和有效证件编号等基本情况。 3.1.2 对从事电工、起重、焊接、机械操作人员等特种工作人员,必须进行 有针对性的专业操作技术和安全规程学习,经相关管理部门考试合格后持证上岗操作,并定期进行复审。 3.1.3 对违章违纪或造成未遂事故的人员,应由项目部重新组织学习,考试 合格方可上岗,每次学习不得少于1小时。 四安全文明施工检查 4.1项目部应每周、班组应每天进行安全检查,以消除隐患,确保施工安全。项目部的检查应形成检查及整改记录,项目部的每月安全通报下发至各施工班组。

变电站技术标准和要求

技术标准和要求 1.本标工程采用的技术规范 1.1 工程规范 本标工程设计规范采用中国国家、国家电力公司颁布的有关标准、规范、规程、规定及其它相关的设计要求文件。施工中有关规范、规程及标准发生矛盾时由监理工程师及项目法人负责协调解决。 1.2 工程质量 国家及部(委)颁布的与本标工程有关的各种有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求适用于本标工程。 本标工程施工质量检验评定标准按国家电力公司颁布的《电力施工质量检验技术评定标准》验评标准执行以及国家电力公司颁布的其它有关规定等。 本标工程执行的有关规范、规程详见本章中的规范、规程及标准清单。 以上标准若有新的标准则执行新标准,替代原有标准及其它相关标准。 除上述国家及原电力工业部颁布的规范、规程以外,检查验收仍需遵照如下图纸、文件: 经会审签证的施工图纸和设计文件; 批准的设计变更; 设备制造厂家提供的图纸和技术文件; 项目法人与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款; 项目法人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件; 1.3 施工组织方案编制

施工方案和措施应参照有关规定编制,本标段中标承包人应按照监理工程师的要求,在合同签定后二个月内完成全厂施工组织总设计,并具备审查条件。 1.4 安全生产、文明施工 有关电力建设项目安全管理工作,应遵照电力工业部颁布的《电力建设安全施工管理规定》和《补充规定》以及其它有关安全生产管理文件执行。 2.工程技术条件 2.1 施工范围交接口及施工协调 接口原则是根据施工图的设计界定,接口部位的连接由后完成者实施,现场各单位的要服从监理工程师和项目法人的统一安排、协调。 2.2 图纸交付计划 图纸交付进度根据施工进度安排,提前1 个月交到承包人,特殊项目根据承包人要求提前2 个月提交,届时承包人提出交图计划。 2.3 设备交付计划 设备交货进度按具备安装条件三个月内设备到达现场,交付计划按设备合同规定进度执行。 2.4 竣工移交 按新启规要求执行。资料在系统正常投入运行后,根据国家档案资料规定的要求移交项目法人。 3.图纸 3.1 项目法人在合同或进度计划规定的时间内,项目法人及监理工程师签发有效的按规定的份数提供给承包人用于合同和进度计划的总体布置图、工程施工详图或其它技术文件,项目法人的技术文件和图纸是合同的一部分。

变电站电气施工交底记录

变电站电气施工技术交底记录 工程名称新右旗35kV白音塔拉-贝尔苏 木输变电新建工程 交底地点三楼会议室 文件名称新右旗35kV白音塔拉-贝尔苏 木输变电新建工程电气安装 技术交底 主持人孔伟波 交底人孔伟波接受交底负责人杨灿参加交底人员签字见签到表 交底内容: 1、变电站电气部分安装工艺标准及施工要点 一、变电电气安装 1.主变压器安装 工艺标准施工要点 (1)防松件齐全完好,引线支架固定牢 固,无损伤,本体牢固稳定地与基础 配合。 (2)附件齐全,安装正确,功能正常,无 渗漏油 (3)引出线绝缘层无损伤,裂纹,裸导体外观无毛刺尖角,相见及对地距离符合GBJ149-1990规定。 (4)外壳及本体的接地牢固,且导通良好。 (5)电缆排列整齐,美观、固定与防护措施可靠,有条件拾采用封闭母线桥架设,本体上消防感应线排列美观。1.变压器运输无异常,冲击记录仪数值负 荷要求。 2.基础(预埋件)水平误差<5mm。 3.本体就位、附件吊装应满足产品使用说 明的要求,接口阀门封闭,开启位置应预先检查。 4.附件安装前应经过检查或者试验合格。 新到绝缘油应按规范抽检,并符合相关标准。 5.现场安装涉及的密封面应整洁、封闭圈 处理、螺栓紧固力矩应符合产品说明书和相关规范的要求,安装未涉及的密封面应检查复紧螺栓,确保密封性。 6.抽真空处理和真空注油: 1)真空残压要求:220-330kV≤133Pa,500kV≤133Pa,(目标值为13Pa),750kV ≤13Pa: 2)维持真空残压的抽真空时间:220-330kV不得少于8小时,500kV不得小于24小时,750kV不得小于48小时: 3)真空注速率控制在6000L/h,一般为

相关文档