文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室钢筋工程技术交底

地下室钢筋工程技术交底

地下室钢筋工程技术交底
地下室钢筋工程技术交底

本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

地下室钢筋工程技术交底内容

地下室钢筋工程技术交底内容: 一.施工准备 1、卷材防水层及防水保护层已经通过监理验收合格,各种隐、预检手续已经办理完毕。 2、钢筋进场必须有出厂合格证,且经复试合格后方可开始制作绑扎。 3、砖胎模尺寸已经监理验收合格,后浇带处外贴式止水带已安放完毕。 4、所有墙、柱位置线及控制轴线已全部用墨线弹在细石混凝土保护层上,并用红漆将转角处标记清楚,经项目部及监理验收合格。 5、搭设必要的进入基坑的脚手坡道。 6、核对运到现场的成品钢筋的钢号、规格尺寸、形状、数量与施工图纸、配料单是否一致,如有问题应及时解决。 7、钢筋班组必须提前一个星期向项目部提交钢筋采购计划单,到场的原材钢筋必须在一周内使用或加工完毕。如果未按项目部要求施工经现场工长查证属实每吨原材钢筋按每超出一天5元计算资金利息,望班组积极配合项目部的管理工作。 1技术准备 钢筋保护层 注:满足以上尺寸的同时,且不应小于钢筋直径,保护层厚度大于40mm要加设防裂措施

钢筋的最小锚固长度 注:1在任何情况下,锚固长度不得小于250mm 2本表引自图集号为11G101-1 钢筋的搭接长度l l 二:钢筋连接直螺纹连接、闪光对焊和电弧焊 本工程大于等于Φ22时,采用套丝连接,水平钢筋大于或等于Φ16的钢筋可采用闪光对焊和窄间隙焊相结合施工,小于直径12时可绑扎搭接,分段绑扎。水平焊接采用预热式闪光对焊或间隙焊接长,钢筋接头应相互错开,在任一焊接接长中心至长度钢筋直径的25d且不小于500mm的区段内不得有两个接头。在该区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率在受控区不宜超过50%。焊接操作人

地下室防水安全技术交底.pdf

安全技术交底会议纪要№: 部位/分项 地下室防水铺贴会议日期 2015年3月 15日工程名称 交底会议主持人交底人 交底会议纪要内容如下: 一、安全规程: 1、距地面2M以上,工作地面没有平稳的立脚地方应视为高处作业。 2、凡患高血压、心脏病、精神病等其他不适于高处作业的人员,禁止登高作业。严禁酒后上班。 3、防护用品穿戴整齐,裤脚要扎住,正确拴好合格的安全带、正确戴好合格的安全帽,不穿易滑的硬底鞋,使用安全绳应将绳子牢系在坚固的建筑物结构上或金属结构架上、必须高挂底用。 4、高处作业所用的工具、材料等必须装入袋内,上下时手中不得拿物,不得在高处 投掷材料或工具等物,不得将易滚易滑的工具、材料堆在脚手架上,不准打闹,工作完毕,应及时将工具、零星材料清理干净。 5、检查所使用的工具(如安全帽、安全带、安全网、梯子、跳板、脚手架、防护板等)必须安全可靠,严禁冒险作业。 6、靠近电源(低压)线路作业时,应先联系停电,确认停电后方可工作,并设置绝缘 挡板,作业最少离开电线(低压2M以外)。 7、严禁上下同时垂直作业,若特殊情况必须垂直作业,应经有关领导批准,并在上下两层设置专用的防护棚或其他隔离措施 8、处处注意危险标志和危险地方,夜间作业必须设置足够的照明设施,否则禁止作业。 9、遇六级以上风时,禁止露天高处作业。 10、严禁坐在高处无遮拦处休息、睡觉、防止坠落。 11、脚手板、斜道板、跳板和交通运输道、楼梯应随时清扫。 12、使用梯子时,必须检查梯子是否坚固,是否符合安全要求,立梯坡度以60度为宜,梯底宽度不低于50厘米,并应设防滑装置口梯顶无搭勾,梯脚不能稳固时,须有人扶梯,

地下室模板施工技术交底

交底内容: 一、适用部位: 适用于地下室筏板模板工程。 二、引用标准:图纸、设计变更GB50204-2015 三、施工前准备工作 3.1 作业条件 3.1.1 板设计:根据工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置,纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,墙箍选用的型式和间距,梁板支撑间距,梁板节点、主次梁节点大样。验算模板和支撑的强度、刚度及稳定性。绘制全套模板设计图(模板平面布置图、分块图、组装图、加固大样图、节点大样图、零件加工图和非定型零件的拼接加工图)。模板的数量应在模板设计时按流水段划分,进行综合研究,确定模板的合理配制数量。 3.1.2 模板拼装: 1)拼装场地夯实平整,条件许可时可设拼装操作平台。 3.1.3 模板加工好后,专人认真检查模板规格尺寸,按照配模图编号,并均匀涂刷隔离剂,分规格码放,并有防雨、防潮、防砸措施。 3.1.4 放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口平整、坚实,若达不到要求的应做水泥砂浆找平层。 3.1.5 墙、板钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装,绑好钢筋保护层垫块,并办理好隐蔽验收手续。 3.2 材料要求 3.2.1 标准层内外墙模板采用18mm厚三合板,包括梁底板、旁板及门窗洞口封头板。 3.2.2 内楞采用50mm×lOOmm方木;外楞采用? 48× 3.5 钢管。 3.2.3 对拉螺栓为? 12圆钢,间距为500mm× 500mm,对拉螺栓在墙中部分焊止水环。 3.2.4 平面模板采用1220mm× 2440mm三合板。 3.2.5 支撑系统采用? 48× 3.0 钢管排架,立柱间距为800mm× 800mm,平台板向上200mm 设纵横向扫地杆,扫地杆向上1600mm及顶部设两道水平杆,木龙骨间距为350mm。 3.3 施工机具 3.3.1 木工圆锯、木工平刨、压刨、手提电锯、手提压刨、打眼电钻、线坠、靠尺板、方尺、铁水平、撬棍等。 3.3.2 支撑体系:梁箍、钢管支柱、钢管脚手架。 四、操作工艺: 4.1 安装墙梁模板

地下室安全技术交底全套

防水施工安全技术交底

安全技术交底 容 11、脚手板、斜道板、跳板和交通运输道、楼梯应随时清扫。 12、使用梯子时,必须检查梯子是否坚固,是否符合安全要求,立梯坡度以60度为宜,梯底宽度不低于50厘米,并应设防滑装置口梯顶无搭勾,梯脚不能稳固时,须有人扶梯,人字梯拉绳必须牢固。 13、进场人员必须戴好安全帽,严格遵守公司及项目安全管理制度。 14、凡是在外墙周边、通道口、其它预留洞口边等“四口五临边”处施工时,均属于高空作业。除遵守“高处作业安全规程”外,特别注意不得上下交叉作业,并拴好安全带,防止高空坠落和物体打击。 15、夜间施工必须有足够的照明措施,严禁私拉乱接电灯电线。 16、上下应走通道或施工电梯,严禁从外架上下,高空作业多人同时工作时,间距要适当,不要挤在一起工作。 17、非操作人员严禁操作机械设备。 18、做好工完场清,每天下班前必须将材料用完,严禁隔夜使用或将剩余材料当建筑垃圾处理。 19、防护棚、洞口防护、楼层周边栏杆、楼梯照明等所有安全设施严禁改动和破坏。 二、施工作业: 1、作业前应检查所用工具是否牢固可靠。脚手架是否搭设牢固。应将工具放置稳妥,严禁抛掷工具及废料。 2、材料堆放必须远离火源,有毒性物品必须封存,并配备消防器材。 3、所用须调配材料,应先在地面调好后,在送至使用地点,材料用后要及时封存好剩余材料。 4、运送材料时,当心坠落伤人。在运送,存放煤气罐、卷材等易燃易爆材料时必须远离火源,配备灭火器材。 5、涂刷冷底子油,应分批分桶进行投刷,不得一次打开过多。并严禁烟火。 6、SBS热熔卷材施工作业前必须办理动火手续。 7、作业前施工场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离,并在施工部位配备灭火器材、专人进行监护。方可进行作业。 8、煤气罐必须安装减压阀和防回火装置。煤气罐严禁平放,严禁暴晒,距易燃易爆

地下室地坪施工技术交底word版本

地下室地坪施工技术 交底

中国建筑第五工程有限公司项目名称东莞天安数码城F区工程(1~4号科研楼及1号地下室) 交底部 位 地下室交底时间2017-3-6 交底内容 工程简介本工程位于东莞市南城区白马黄金路1号,总建筑面积约115704.118平方米。其中一层地下室建筑面积约2万平方米;地上共4栋建筑,包括1号科研楼(23层,建筑高度为96.3米)、2号科研楼(3层,建筑高度为16.95米)、3号科研楼(17层,建筑高度为68.7米)、4号科研楼(14层,建筑高度为61.2米的科研楼)。 地下室地坪做法如下表所示: 楼层部位作法施工界面 地面 防滑耐磨 面层及水 泥砂浆面 层 60厚C30细石砼保护兼找坡层,(排水沟不做细 石砼保护层,底板修平,1:2水泥砂浆0.5%找 坡向集水井,随抹随压光),内配?6@200,双 向钢筋网(置于上部,保护层20厚)沿柱中均分 留缝10宽两道,防水油膏填缝。撒水泥粉随打随 抹光,控制粉煤灰用量,不得出现起尘起砂现 象。 用于非车库用房: 20厚1:2聚合物水泥砂浆60厚C20细石砼压光 面层,内配?6@200双向筋,留缝6Mx6M或柱 中,留缝10宽,防水油膏填缝 2、1:3:5陶粒混凝土填充层(仅用于电房地面需垫 高地面) 3、20厚1:2水泥砂浆保护层(仅用于配电房地面) 4、2.0mm厚JS-II水泥基防水涂料(仅用于配电房 地面,汽车坡道处) 5、P6钢筋砼自防水基层(厚度详结施图) 地下室车库、坡道 地 砖 面 层 地 上 1、600x600x8厚抛光地砖(楼梯踏步采用成品 防滑专用地砖) 2、3厚1:1水泥细砂浆加2%乳胶结合层 3、20厚1:2水泥沙浆找平层 4、P6钢筋砼自防水基层(厚度详结施图) 负一层至三层疏散楼 梯间、所有合用前室 及楼梯前室所有地面 以上的机房 地 下 1. 20厚1:2聚合物水泥砂浆,面贴600x600x8 厚防滑地砖(楼梯采用专用防滑砖) 2. 100厚C20细石砼,内配?6@200双向筋房 间内建筑完成面标高为-5.000 发电机房、所有设备 用房、走道,工具 间,人防设备间、人 防口部、货梯电梯 厅、前室及合用前 室、除口部2-1外所 有疏散楼梯无人值班 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

钢筋工程技术交底

钢筋工程技术交底 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

技术交底记录

离地300㎜高的定型槽钢上,按规格、级别存放并设置钢筋防护棚,防止雨淋、日晒、锈蚀,并设置合格标识牌。 1、钢筋除锈:通过调直对钢筋除锈。 2、钢筋调直: 采用钢筋调直机调直钢筋时,要根据钢筋的直径选用调直模和传送压辊,要正确掌握调直模的偏移量和压辊的压紧程度。钢筋调直机拉直钢筋用于调直?10以下的钢筋,钢筋调直应平直,无局部弯折,表面不得有明显擦伤,抗拉强度不得低于设计要求。 采用冷拉方法调直钢筋时,HPB300级钢筋的冷拉率不宜大于4%。 3、钢筋切断: 1)将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料;一般应先断长料,后断短料,减 少短头,减少损耗。 2)断料时应避免用短尺量长料,防止在量料中产生累计误差。为此,宜在工作台上标 出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸用的挡板。 3)钢筋切断机的刀片,应由工具钢热处理制成。固定刀片与冲切刀片刀口的距离: 对直径≤20mm的钢筋宜重叠1~2mm,对直径>20mm的钢筋宜留5mm左右。 4)在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头等必须切除;如发现钢筋 的硬度与该钢种有较大的出入,应及时向有关人员反映,查明情况。 5)钢筋的断口,不得有马蹄形或起弯等现象。 4、钢筋弯曲: 1)受力钢筋 a HPB300级钢筋搭接时末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的10倍; b当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时(图1a),HRB400级、HRB500级钢筋的弯弧内直径D不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求; c钢筋作不大于90°的弯折时(图1b),弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。

地下车库抹灰工程技术交底

地下车库抹灰工程技术交底 依照设计要求,地下车库砼内墙、柱采纳水泥砂浆抹灰,砼框架梁采纳水泥砂浆抹灰,平顶不抹灰。具体做法如下: 1. 刷素水泥浆一道〔内掺水泥重量3~5%旳108 胶〕。 2. 13厚1:3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道。 3. 5 厚1:2.5 水泥砂浆罩面压实赶光。 4.喷内墙涂料。 【一】施工工艺 基层处理T抹灰饼、冲筋T抹底层灰T抹面层灰 【二】施工要点 1、基层处理 抹灰前先对墙面用火碱进行清洗,并将墙面上施工孔洞堵塞密实。对墙面进行充分湿润,然后在墙面上刷一道内掺水泥重量3~5%108 胶旳素水泥浆。 2、做饼冲筋 内墙做饼时,在距墙角及顶棚下10?20cm处,用1: 3水泥砂浆各做一个标准灰饼,厚度为抹灰层厚度,大小为4cm见方,再用托线板靠、吊垂直确定墙下部对应旳两个灰饼厚度,其位置在踢脚板上口不超过10?20cm 处,使上下两个灰饼厚度在一条垂直线上,再在灰饼附近墙面钉上钉子,拴上小线拉水平线,按间距1.2?1.5m左右做假设干灰饼,凡墙口和洞口必须做灰饼。冲筋时在两个灰饼之间先抹一层,再抹第二层凸出成八字形,要比

灰饼凸出1cm左右,然后用铝合金刮尺紧贴灰饼左上右下来回搓,直至把冲筋搓得与灰饼一样平为止,同时要将冲筋旳两边用刮尺修成斜面,使其与抹灰层接搓顺平。冲筋用砂浆必须与抹灰层相同。 3、护角 所有阳角均采纳水泥砂浆护角,护角要求线条清晰垂直,护角应用1:2水泥砂浆,高度为2m护角每侧宽度不小于50mm抹护角时,以墙面灰饼为依据,首先要将阳角用方尺规方,靠门框离墙面旳空隙为准,另一边以灰饼厚度为据,在地面上划好准线,按准线粘好靠尺板,并用托线吊直,方尺找方,然后在靠尺板旳另一边墙角面层抹1:2 水泥砂浆,护角线旳外角与靠尺板外口平齐,一边抹好后,再把靠尺板移到已抹好护角旳一边,用钢筋卡子稳住,用线垂吊直靠尺板,把护角旳另一面分层抹好,然后轻轻地将尺板拿下,待护角留出5CM,将多余砂浆以40 度斜面切掉,阳角处应用阳角抹子捋出小圆角。墙面和门框等落地灰应清理洁净。 4、基层抹灰 基层抹灰采纳1:3 水泥砂浆。将砂浆抹于墙面两冲筋之间,底层要低于冲筋,待收水后再进行中层抹灰,其厚度以垫平冲筋为准,使其略高于冲筋,中层砂浆抹后,即用中、短刮尺按冲筋刮平,使用刮尺时,人站成骑马式,双手紧握刮尺,均匀用力,由下往上移动,并使刮尺前进主向旳一边略微翘起,手腕要活,局部陷处应补抹砂浆,然后再刮,直至普遍平直为止,紧接着用木抹子搓磨一遍,使其表面平坦,然后用扫把扫毛或划出纹道,以增加与面层抹灰之间旳粘接力。

工程安全技术交底地下室

地下室及转换层结构模板工程安全技术交底 AQ3.3.1.2 施工单位:黑龙江省第一建筑工程公司

(二八主要施工方法: 1 )、模板体系:除圆柱外模板均采用木模板,以木方、钢管、对拉螺栓、 “3”型卡扣等组成 支撑加固体系。木模板具有施工简便、快捷等特点,在我公司广泛应用。在模板工程施工中主要 抓住以下几方面:胶合板做模板,采用 50 x 100mm 的木方,对墙柱梁板的模板支撑、螺栓间距 等要经过计算确定。利用我们的成熟经验,改进支模工艺,保证梁柱接头的混凝土质量,消除混 凝土质量通病。对地下室顶板大截面梁模板顶架要进行设计和计算后方可支设, 以确保支设牢靠、 不出意外。圆柱根据设计尺寸预制定型玻璃钢模板,可保证圆柱混凝土成型后的外观、平整度。 后浇带处的梁板模板及支撑不得随意拆除以免出现裂缝,必须在后浇带混凝土浇筑完成后达到一 定强度后方可拆除。 2 )序号 工程部位 模板 支撑及加固体系 1 地梁、承台 砖模、垫层 2 混凝土墙、柱 胶合板 由50 x 100的木方、①48 x 3.5mm 钢管、① 12对拉螺栓以及“ 3”型卡等组成。 3 梁、板 胶合板 由50 X 100的木方、可调支撑满堂红脚手架 组成。 4 圆柱 钢模板 模板面板采用 8mm 厚钢板,加固肋采用 10mm 钢板条,连接螺栓采用? 12mm 。 注:内墙体如水箱、人防、化粪池等有防渗要求的混凝土墙体采用与外墙体相同的止水对拉 (三八模板支撑有关参数取用表: 1 )墙体厚度B (mm ) 高度H (m ) 木方间距 (mm ) 加固钢管间距 (mm ) 对拉螺栓间距 (mm ) 200 < B < 顶部2m 以内 300 450 竖向450,横向400 350 底下部分 300 400 竖向400,横向400 350 V B < 顶部2m 以内 250 400 竖向400,横向350 500 底下部分 250 350 竖向350,横向350 2 )、方柱模板支撑: 螺栓,如图: ? 12丝头螺杆 6mm 厚止水钢片 」 50 ,

基础及地下室钢筋工程安全技术交底(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 基础及地下室钢筋工程安全技 术交底(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

基础及地下室钢筋工程安全技术交底(通 用版) 交底内容: 1、施工人员进入施工现场必须戴安全帽,系好帽带。 2、现场严禁吸烟,杜绝随地大小便等不文明现象的发生。 3、高处(2m以上)作业必须正确系安全带,缺少零部件的安全带严禁使用,安全带使用时遵守“高挂低用”的原则,挂点要牢靠。 4、柱子及梁钢筋绑扎时要有操作平台,一定不可以站在箍筋上绑扎,以防坠落伤人。 5、作业面上不得堆放过多钢筋,以防坠落儿而发生安全事故。 6、施工作业面走道板铺设要严密,并且在端部加小横杆,杜绝探头板。作业面及临时走道要搭设通长1.0~1.2m高的防护栏杆,安全网封闭严密。

7、钢筋吊装时,要有专人指挥,以避免安全事故的发生。 8、钢筋运输时,钢筋的起、落动作要一致;用车辆运输要注意行车安全,前后呼应,以防伤人。 9、现场施工要做到料完场清。 10、钢筋焊接时,一定要注意施工安全用电,一旦出现情况先切断 电源,然后找专业电工处理。 11、施工人员进入施工现场必须戴安全帽,系好帽带。 12、现场严禁吸烟,杜绝随地大小便等不文明现象的发生。 13、高处(2m以上)作业必须正确系安全带,缺少零部件的安全带严禁使用,安全带使用时遵守“高挂低用”的原则,挂点要牢靠。 14、柱子及梁钢筋绑扎时要有操作平台,一定不可以站在箍筋上绑扎,以防坠落伤人。 15、作业面上不得堆放过多钢筋,以防坠落儿而发生安全事故。 16、施工作业面走道板铺设要严密,并且在端部加小横杆,杜

地铁钢筋工程技术交底-三级

技术交底记录A3.12

交底内容: 1、工作量 地铁车站紫阳站钢筋砼工作量如下表: 钢筋砼工作量表1-1 项目工程量工作效率工作时间 钢筋(t)7930 1t/天?人每天8小时,加 班另算 模板(㎡)4000020㎡/天?人 砼(m3)4520060m3/天?人 2、钢筋网绑扎 以底板钢筋绑扎为例,绑扎顺序具体如下: 第一步:弹墨线。墨线组成:施工缝线+侧墙内边线+中隔墙中心、边线+钢筋布置间距线。第二步:布置保护层垫块。沿着放好的墨线均匀布置钢筋保护层垫块,间距为50cm。 第三步:布置纵向“扁担筋”。大小为Φ20钢筋,纵向沿墨线布置,如下图: 技术负责人交底人接受交底人

技术交底记录A3.12

交底内容: 第四步:下排主筋布置。规格为Φ32@150,每根主筋由3根钢筋组成:2根锚固侧墙“L”型筋+1根中间“一”型筋。①先按墨线做好的间距标记摆放“L”型筋,间距为300,再摆放“一”型筋,同时手工拧上套筒。②按照①步方法插空布置主筋,使主筋间距变成150mm(“L”型筋长度有两种,错开布置,使钢筋连接套筒跟着错开)。 第五步:拧套筒。中间连接使用正反丝连 接“L”与“一”型筋,使用扭力扳手拧紧,套 筒两端漏丝均不超过1.5个丝扣。 第六步:布置侧墙锚入底板筋。可以和底 板主筋并在一起。 第七步:布置纵筋。沿墨线布置纵筋, 注意留足搭接长度。 第八步:绑扎下排钢筋网。梅花形绑扎主筋与侧墙交叉点,丝扣扭转两圈,丝头朝下。

技术交底记录A3.12

交底内容: 第九步:布置暗梁下排主筋。按间距摆好暗梁下排主筋,并用扭力扳手拧好,要求同上。 第十步:布置暗梁大箍筋。先在两角上布置两根上排主筋(用特制钢框将主筋撑起),在按间距一次套好大箍筋,并与下排主筋进行板扎,同时在,将整个箍筋架起来。 第十一步:布置暗梁小箍筋。每有一个大箍筋的地方就有一个小箍筋,将小箍筋放在大箍筋正中间,并用扎丝绑好。 第十二步:穿上排主筋。在钢筋接头的地方搁置一个钢框,撑起主筋,拧好套筒后,绑好扎丝,取出钢框。 第十三步:穿腰筋。将腰筋均匀分布在暗梁两侧,每穿好一根钢筋便绑扎好。

钢筋工程技术交底

一、工程概况 本工程钢筋用量大,钢筋规格比较多。为了便于施工,所有钢筋全部在施工现场加工制作,确保钢筋及时供应,保证工程顺利进行。 二、材料准备 1、钢筋:所有进场钢筋必须具备出场合格证方能进场。钢筋进场后必须经检验合格后才能使用。材料组应按照材料供应计划准备货源及时供货,钢筋进场后应分类挂牌堆放。核对半成品钢筋的规格、尺寸和数量等是否与料单相符。 2、垫块:按各部位保护层的厚度选用水泥砂浆垫块或塑料垫(卡)块。 3、绑扎丝:选用20~22号镀锌铁丝。 三、钢筋成型过程 钢筋加工时应按施工顺序:地梁、承台钢筋→地下室底板钢筋→地下室墙柱钢筋→地下室梁板钢筋→转换层墙柱钢筋→二层梁板钢 筋→标准层墙柱钢筋→标准层梁板及屋面梁板钢筋→屋面构架钢筋,并分部位,分规格挂牌分类堆放整齐。 四、钢筋加工 1、受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定: a、Ⅰ级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应、小于钢筋直径的3倍。

b、当设计要求,钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335级、HRB440级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求; c、钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 2、箍筋的末端弯钩形式应符合设计要求。 3、钢筋加工的允许偏差如下: 五、钢筋连接 (1)承台钢筋绑扎 承台钢筋的绑扎,必须将全部钢筋相互交点扎牢,注意相邻绑扎点的铁丝要成八字形绑扎(左右扣绑扎)。 电梯井承台钢筋绑扎时,必须先焊接钢筋安全支架,保证工人能安全在上面施工。焊接时须保证支架顶面标高。 (2)底板、地梁钢筋绑扎

地下室地坪施工技术交底42894

技术交底记录表B2编号:

标高控制依据是图纸的建筑面标高,交楼标准中的厚度作为参考。 3、分区支模 分区由工长自行安排。边模优先考虑采用槽钢,固定采用短钢筋头锚固。 4、混凝土浇筑 采用泵送混凝土浇筑。摊铺细石混凝土,用刮杠顺着灰饼刮平,然后用平板振动器振捣密实。强调一下面层收光。要求三道收光,第一道用抹子抹压至出浆,第二道用抹子把脚印、不平整的地方抹平,第三道要求用磨光机在面层即将终凝前把所有的压纹抹平压光,要求表观密实光洁。 5、养护、打磨及切缝 要求覆盖麻袋湿水养护7天。7天后采用仪器检测平整度,不平整的采用打磨机打磨平整。最后进行混凝土的切缝。 ①如果采用的整体分片浇筑的,要求沿着柱网逢中弹线后切割分格缝,切割深度5cm,宽度3-5mm; ②如果采取分仓浇筑的,要求在分仓浇筑的过程中进行控制:沿着柱网等分格缝设置的位置进行分仓;每个分仓施工完成后要求边缘弹线切割整齐,切割深度至少为厚度的1/3,然后安放好1.5cm厚的木模板条再进行相邻分仓施工;混凝土养护到位后凿出木模板条并聚氨酯灌缝。 六、重点细节控制 1、找坡坡度、坡向的控制 现场找坡坡向详见附图。 2、负二层排水板的布置 后浇带区域沿后浇带方向布置排水板,其他区域根据现场实际情况,对渗水严重的部位铺设排水板就近引至暗沟或集水井。 3、排水沟 ①图纸设计的暗沟 具体设计见下图: 施工时,重点控制沟底找坡和沟两侧的标高。排水沟角钢的预埋①两侧采用MU15灰砂砖(或红砖)M10水泥砂浆砌筑,固定钢筋爪和角钢埋入砖墙②两侧植筋钻孔,钢筋爪固定于底板结构砼,角钢与钢筋爪焊接固定后沟内侧设置浇筑地坪砼的挡板再进行地坪砼浇筑。 ②集水井 做法和上面的暗沟相同,具体施工集水坑按照设计变更进行施工,详见设计更改通知单(建-03)和设计变更通知单(结-09)。 ③图纸设计的明沟

地下室施工技术交底

防水工程技术交底

将突出基面表面的尖锐硬物、砂浆疙瘩等铲除,不能铲除时应采用水泥浆抹面覆盖处理,抹面圆弧半径应大于300mm。并将尘土杂物清除干净,阴阳角、管根部等处更应仔细清理干净。平立面交接处的阴阳角均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,顶板基面必须平整、坚实,无明水。 2、附加层施工 在大面积铺贴卷材前,要先对附加层处理,地下室电梯井、集水坑的阴阳角均须做宽度500mm附加层,上下各翻250mm,附加层必须与基层热熔粘结牢固。且地下室的后浇带,施工缝须做两层附加层,且第二道附加层宽度必须盖过第一道附加层,每层附加层之间必须粘结牢固。同层转角、管道、锚杆根部防水、桩基、屋面出入口、施工缝等处的附加层长度需同时满足规范、图纸及方案要求,三者冲突取大值。 阴阳角的细部处理图例: 集水坑细部处理图例:

3、大面积施工 先在基层上弹出基准线,然后沿基准线预铺一幅卷材, 卷材铺正后收回卷材,再热熔铺贴卷材,注意幅宽内卷材底表面加热应均匀,不得过分加热或烧穿卷材,热熔铺贴时卷材应慢慢展平压实, 卷材与基面和附加层卷材面必须热熔密实,两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm接槎搭接不小于150mm,相邻两幅卷材短边搭接缝应错开,且不得小于500mm,上下层卷材长边搭接应错开,且不得小于幅宽的三分之一。在立面与平面的转角处施工时,卷材的搭接头应留在平面上,距离立面不应小于600mm。当天施工完的卷材工作面收工前搭接边必须热熔密实,搭接头部位必须溢出沥清热熔胶,并应随即刮封接头使其粘结严密。侧墙施工时,先清理墙面,使墙面平整,清理干净卷材,涂刷冷底子油,弹线后由下向上大面积热熔卷材施工(保证卷材接茬的搭接长度为150mm)。剩余150mm为再次施工搭接。对于地下室顶板两层卷材施工时,应先将第一层做完等待其完全粘结牢固后,再进行第二层卷材的施工。

钢筋工程技术交底

1#商业钢筋工程技术交底 一、施工准备 (一) 作业条件 1、钢筋进场后应检查是否有产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告,并 按施工平面图中指定的位置,按规格、使用部位、编号分别加垫木堆放。 2、钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。 3、熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 4、做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线。 5、根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,如 不符合要求时,应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋,并将 浮锈、水泥砂浆等污垢清除干净。 6、根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合 图纸要求,混凝土施工缝处要剔凿到露石子并清理干净。 7、按要求搭好脚手架。 8、根据设计图纸及工艺标准要求,向班组进行技术交底。 (二)材料要求 1、钢筋原材:应有供应单位或加工单位资格证书,钢筋出厂质量证明书、按 规定作力学性能复试和见证取样试验。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 2、成型钢筋:必须符合配料单的规格、型号、尺寸、形状、数量,并应进 行标识。成型钢筋必须进行覆盖,防止雨淋生锈。 3、铁丝:可采用20~22#铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。铁丝切断长度

要满足使用要求。 4、垫块:用50mm×50mm的大理石垫块,厚度同保护层,或用塑料卡、拉 筋、支撑筋。 (三)施工机具 钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。 二、质量要求 1、钢筋原材料及钢筋加工工程质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定。 2、钢筋安装工程

地下室地坪施工技术交底

地下室地坪施工技术交底 交底内容 本工程位于东莞市南城区白马黄金路1号,总建筑面积约115704.118平方米。其中一层地下室建筑面积约2万平方米;地上共4栋建筑,包括1号科研楼(23层,建筑高度为 96.3米)、2号科研楼(3层,建筑高度为16.95米)、3号科研楼(17层,建筑高度为68.7 米)、4号科研楼(14层,建筑高度为61.2米的科研楼)。 地下室地坪做法如下表所示: 工程简介

地下室地坪施工技术交底 1. 技术准备 1、项目部组织施工及技术人员熟悉施工图纸,掌握各分项工程具体做法,并做 好技术交底。 2、 制定本分项工程的检查制度及质量标准。 3、 根据现场施工条件,完成工程测量控制线的定位、移交、复核工作。 2. 材料准备 1、C30细石混凝土,砼原材料、配合比、强度等符合设计 (塌落度按泵送控制为 120?140mm )。所有进场材料须经过甲方、监理及施工管理人员现场验收方可进场,且 质量证明文件应齐全,并严格按照规范要求现场见证取样送检,确保使用合格原材。 3、机械准备 施工准备

地下室地坪施工技术交底

地下室地坪施工技术交底

地下室地坪施工技术交底 柑也同 30a 交底内容 中国建筑第五工程有限公司 交底时间 2017-3-6 项目名称 交底部位 地下室 车库排水浅沟构造大 施工要点 门口处排水浅沟构造大样 东莞天安数码城F 区工程(1~4 号科研楼及1号地下 1、水沟施工 按照图纸图纸上排水沟位置进行放线,浇筑混凝土保护层前进行用木方拦设,拦 设宽度400mm ,排水沟不做细石砼保护层,底板修平, 1 : 2水泥砂浆0.5%找坡向集水 井,坡度0.5%,随抹随压光。各处排水沟大样如图所示。 伍 V 水师 200 - ^on I W ① 靠砖墻樣沟构造尢样 慣別.-a 中为田 士umftf 右亚

地铁车站主体结构钢筋施工技术交底.

地铁车站主体结构钢筋施工技术交底 一、钢筋准备 1、钢筋等级:HPB235和HRB335钢筋。 2、钢板、型钢:Q235钢。 3、焊条:HPB235和HRB335钢筋及Q235钢的焊接采用E43系列型焊条,焊条的性能和质量符合国家现行标准的规定。当钢筋直径超过 25mm时,采用机械连接,其连接件必须是经国家有关部门批准合格的产品,并符合有关质量标准和经现场试验合格后方可使用。 4、盾构出料孔处钢筋预埋接驳器(即机械连接套筒 5、熟悉设计图纸,根据设计图纸对钢筋进行翻样,翻样单报项目部审核。 6、对施工缝进行处理,将先前浇灌砼表面凿毛,涂防水材料及止水胶。 二、钢筋加工 1、钢筋应有质保书和试验单。 2、钢筋进场时应分批抽样做物理力学实验。使用中发生异常(如脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常时,应补充化学成分分析试验。 3、钢筋必须顺直,调整后表面伤痕及侵蚀不应使钢筋截面减少。 4、钢筋运输、储存应保留标牌,并分批堆放整齐,不得侵蚀和污染。 5、钢筋的类别和直径如需调换、替代时必须征得设计单位的同意,并得到监理工程师认可。 6、根据钢筋翻样单,对钢筋进行下料,下料时如果需要钢筋连接的钢筋不能使用钢筋切断机下料,只能使用砂轮切割机进行切断。别的可使用钢筋切断机切断。

7、钢筋弯曲采用钢筋弯曲机进行弯曲,每种均应进行试弯认真核对尺寸,待弯曲尺寸与翻样单一致进行自检合格后再进行大量弯曲。 8、钢筋焊接或连接加工 焊接成型时,焊接处不得有水锈、油渍等。在焊接处不得有缺口、裂纹及较大的金属焊瘤,用小锤敲击,应发生与钢筋同样的清脆声。钢筋端部的扭曲、弯折予以校正或切除。 三、钢筋成型与安装 1、钢筋安装顺序 第一根据需要搭设好钢筋安装脚手架。脚手架搭设时综合考虑以后模板安装需要进行。 第二吊放钢筋,吊放钢筋应有专人指挥以免拿错钢筋。钢筋吊放采用吊车或者桁吊进行,吊放过程中要注意安全,吊车指挥人员和吊车司机要持证上岗。 第三安装中间柱钢筋。先将预埋柱主筋接长,在柱子主筋上将箍筋位置用石笔划出,然后绑扎箍筋。绑扎箍筋采用火烧丝绑扎,相邻绑扎点绑扎丝方向成八字形。 第四安装侧墙钢筋,先将预埋墙竖筋接长,在墙暗柱竖筋上将箍位置划出,绑扎暗箍筋;在墙竖筋上将水平筋位置用石笔划出,然后绑扎水平筋;绑扎水平遇到门洞过梁应将门洞过梁绑好后再继续向上绑扎墙身水平筋。 墙身钢筋先安装迎水面钢筋,再安装背水面钢筋,钢筋自下而上按设计间距进行安装。 第五墙身钢筋安装完成后安装楼板钢筋,楼板钢筋先安装楼板主梁钢筋,然后安装楼板次梁钢筋,最后完成楼板底层钢筋和楼板顶层钢筋。安装梁体时应在主筋上划出箍筋位置,安装楼板钢筋时应在模板上划出纵横筋线、再铺筋。绑扎

地下室外墙防水安全技术交底

地下室外墙防水安全技术交底 一:为了确保外墙防水工程顺利进行,针对安全做出如下安全交底 1、牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,使每个职工都有较强的自我保护意识。 2、按照作业要求正确使用个人防护用品,进入施工现场必须好戴安全帽,并且系好帽带,高空作业必须带安全带,安全带必须高挂低用。 3、入场的工人必须经过三级安全教育,没有经过三级安全教育不得进入施工现场。 4、特殊工种的工作要由专业人员操作,并且经过培训合格取得操作证。 5、在施工现场不得吸烟、打闹,精神,一定集中,不得做与工作无关的事。 6、施工中要注意“四口”的安全防护,也要注意现场的沟坑及钉子,钢筋头等以防事故发生。 7、在施工现场操作时,必须事先检查操作地点是否安全,确认安全后方可施工,如有隐患施工人员有权拒绝施工,并且上报有关部门。 8、在施工现场严禁穿硬底和带钉易滑的鞋。 9、对于从事高空作业的职工,必须进行身体检查,不能使患有高血压,心脏病等和其它不适于高空作业的人员从事高空作业。 10、在光线不足的地点或在夜间进行工作都应设置足够的照明设备(电压不得超过36伏)。 11、在施工中,如果上下两层同时进行工作,上下两层间必须设有专用的防护棚或其它隔离设施,否则不许使工人在同一垂直线的下方工作。 12、施工中的脚手架、交通运输道,都应该随时清扫。 13、在施工中严格执行操作规程,不得违章指挥和违章作业,对违章作业的指令有权拒绝,并有责任制止他人违章作业。 14、施工时气候炎热,高温时间持续较长,要制定防暑降温措施。 15、施工中使用的梯子,梯脚底部应坚实,并没有防滑装置,梯子不得垫高使用,梯子中间(人字梯)要有保险链,梯子的上端应有固定措施。

地下室安全技术交底

. 防水施工安全技术交底

'. . ,60度为宜是否符合安全要求,立梯坡度以必须检查梯子是否坚固12、使用梯子

时,,,,须有人扶梯并应设防滑装置口梯顶无搭勾,梯脚不能稳固时梯底宽度不低于50厘米, 人字梯拉绳必须牢固。 、进场人员必须戴好安全帽,严格遵守公司及项目安全管理制度。13处施工时,均属于”边等“四口五临边14、凡是在外墙周边、通道口、其它预留洞口安并拴好安全带,特别注意不得上下交叉作业,”外,除遵守高空作业。“高处作业安全规程 防止高空坠落和物体打击。全、夜间施工必须有足够的照明措施,严禁私拉乱接电灯电线。15 间距要适高空作业多人同时工作时,严禁从外架上下、上下应走通道或施工电梯,,16 当,不要挤在一起工作。技 17、非操作人员严禁操作机械设备。、做好工完场清,每天下班前必须将材料用完,严禁隔夜使用或将剩余材料当建18筑垃圾处理。术 19、防护棚、洞口防护、楼层周边栏杆、楼梯照明等所有安全设施严禁改动和破坏。 二、施工作业: 交应将工具放置稳妥,脚手架是否搭设牢固。1、作业前应检查所用工具是否牢固可靠。 严禁抛掷工具及废料。、材料堆放必须远离火源,有毒性物品必须封存,并配备消防器材。2 底、所用须调配材料,应先在地面调好后,在送至使用地点,材料用后要及时封存好3 剩余材料。内、运送材料时,当心坠落伤人。在运送,存放煤气罐、卷材等易燃易爆材料时必须4 远离火源,配备灭火器材。 5、涂刷冷底子油,应分批分桶进行投刷,不得一次打开过多。并严禁烟火。容热熔卷材施工作业前必须办理动火手续。 6、SBS 、作业前施工场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离,并在施工部位配7 备灭火器材、专人进行监护。方可进行作业。 、煤气罐必须安装减压阀和防回火装置。煤气罐严禁平放,严禁暴晒,距易燃易爆8 10m。检查是否漏气,要用肥皂水,严禁用明火。物品和明火的距离不得少于 9、煤气罐、减压阀和防回火装置、焊枪严禁沾污油脂。'. . 、煤气罐的购、运、储存和领用必须严格执行有关规定。10 、点火时,焊枪口不许不准对人,正在燃烧的焊枪不得放在卷材或地面上。带有气11 体时不准放在容器内,以防气体逸出发生燃烧爆炸事故。、操作人员作业时,如有头痛、恶心等不适现象,应停止作业。患有材料刺激过12 安敏人员参与相应的工作。、作业中戴好安全帽、防毒口罩及其它防毒用具,扎紧袖口、裤,手不得直接与13 有毒、油性材料接触。全、作业结束,应将气瓶阀门关好,检查作业地点,确认无作火危险。做到工完场14 清,方可离开。安全用电:三、技、在操作时需要用电的地方,必须通知电工,由电工拉接电源线,严禁

地下室车道地面施工技术交底记录(附示意图)

工程名称施工部位二~五区车道 施工图号全图施工班组日期 内容: 一、工程概况 本工程靠近二、三、四、五区各有一个车道通向一区地下室,靠近二区的为1号车道,靠近三区的为2号车道,靠近四区的为4号车道,靠近五区的为3号车道。1号车道长度约,宽度,2号车道长度约, 宽度,3号车道长度约, 宽度,4号车道长度约, 宽度,具体标高控制见附图。 车道地面面层厚度为4cm,采用细石混凝土浇筑(局部超厚部分上面铺钢丝网),混凝土标号为C20,地面面层作防滑圈。如下图所示: 二、原材料要求 本部位细石混凝土全部为现场搅拌混凝土,材料要求如下: 1、水泥:采用普通硅酸盐水泥,水泥必须随到随用,禁止使用积压时间较长的水泥(3个月),水泥进场经复试合格后方可使用,并具有出厂合格证;并保持干燥。 2、砂子:中砂,含泥量不得超过3%,在搅拌地点设磅秤,砂子按配合比严格计量。 3、细石:用坚硬、耐磨级配良好的砾石,粒径为5mm~20mm,含泥量小于2%。 4、水:搅拌用水采用井水(经检验合格)。 交底

工程名称施工部位二~五区车道 施工图号全图施工班组***一、二队日期2006年8月14日内容: 三、主要机具设备 1、机械设备:强制性搅拌机、平板式振动器。 2、主要工具:大小平锹、木抹子、铁抹子、钢皮抹子、2m长木杠、水平尺、小桶、钢丝刷、笤帚、手推胶轮车等。 四、作业条件 1、地面防水已按设计要求施工完成。 2、墙面抹灰施工完毕,墙面上已弹出面层标高控制线。 五、施工操作工艺 细石砼工艺流程: 找标高、弹面层水平线→基层处理→洒水润湿→浇铺细石砼→面层刮平→放置橡胶圈→抹压找平→取出橡胶圈→进入下一道施工 1、找标高、弹面层水平线 根据建筑物±标高和图纸找坡标高,在车道两侧墙面上弹出标高控制线。交接处标高要相呼应,贯通一致。标高线弹出后,根据现场实际情况,在适当位置弹出橡胶圈位置控制线。控制间距为300mm。 2、清理基层 将基层表面的灰尘、泥土等杂物清扫干净,除掉基层表面的浆皮。 3、洒水润湿 浇铺地面前1d对基层表面进行浇水湿润,不得有明水。 4、刷108素水泥浆结合层 在铺设细石砼面层之前,在已润湿的基层上刷一道界面剂,不要刷的面积过大,要随刷随铺细石砼,避免时间过长水泥浆过干而空鼓; 5、浇铺细石混凝土 浇筑混凝土需分段进行,每段不超过6m ,铺时预先用木板隔成不大于3m的区段,随即将搅拌好的细石混凝土分段顺序铺抹到地面基层上,紧跟着用2m长刮杠顺着标筋刮平,用木抹子拍实;表面塌陷处用细石混凝土补平,再用木杠刮一次,用木抹子搓平。紧接着用长带形平板振捣器振捣密实,搓平。 交底

地下室钢筋绑扎安全技术交底

编号:AQ-ST-00120 ( 安全试题) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 地下室钢筋绑扎安全技术交底Safety technical disclosure of basement reinforcement binding

地下室钢筋绑扎安全技术交底 安全试题的作用:“安全员是经过培训及考核取得上岗资格的安全管理人员。根据安全发的规定,具有一定规模的企业必须配备专职安全员,重点工序必须有安全员进行检查监督” 1.进入施工现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,佩带并正确使用个人劳动保护用具。 2.作业人员必须身体健康,取得有效钢筋操作证后,方可独立操作。学徒必须在师傅的指导下进行工作。 3.密切注意基坑土方及围护情况,并注基坑排水状况,发现问题应立刻上报。 4.雷雨时必须停止露天操作,预防雷击钢筋伤人。钢筋断料、配料、弯料等工作应在钢筋加工棚内进行,不宜在绑机现场进行断料、弯料或配料。 5.搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其他临时电气设备,防止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故。 6.起重臂和吊起的重物下面有人停留或行走时不准吊。 7.起重指挥应由技术培训合格的专职人员担任,无指挥或信号

不清不准吊。 8.钢筋、型钢、管材等细长和多根物件必须捆扎牢靠,多点起吊。单头“千斤”或捆扎不牢靠不准吊。 9.起吊钢筋骨架时,下方禁止站人,必须待骨架降到距模板1m 以下才准靠近,就位支撑好方可摘钩。 10.绑扎立柱和墙体钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。3m以内的柱钢筋,可在地面或楼面上绑扎,整体竖立。绑扎3m能上能下的柱钢筋,必须搭设操作平台。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

地铁车站主体结构钢筋施工技术交底

、钢筋准备 1、钢筋等级:HPB235和HRB335钢筋。 2、钢板、型钢:Q235钢。 3、焊条:HPB235和HRB335钢筋及Q235钢的焊接采用E43系列型焊条,焊条的性能和质量符合国家现行标准的规定。当钢筋直径超过25mm时,采用机械连接,其连接件必须是经国家有关部门批准合格的产品,并符合有关质量标准和经现场试验合格后方可使用。 4、盾构出料孔处钢筋预埋接驳器(即机械连接套筒) 5、熟悉设计图纸,根据设计图纸对钢筋进行翻样,翻样单报项目部审核。 6、对施工缝进行处理,将先前浇灌砼表面凿毛,涂防水材料及止水胶。 二、钢筋加工 1、钢筋应有质保书和试验单。 2、钢筋进场时应分批抽样做物理力学实验。使用中发生异常(如脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常时),应补充化学成分分析试验。 3、钢筋必须顺直,调整后表面伤痕及侵蚀不应使钢筋截面减少。 4、钢筋运输、储存应保留标牌,并分批堆放整齐,不得侵蚀和污染。

5、钢筋的类别和直径如需调换、替代时必须征得设计单位的同意,并得到监理工程师认可。 6、根据钢筋翻样单,对钢筋进行下料,下料时如果需要钢筋连接的钢筋不能使用钢筋切断机下料,只能使用砂轮切割机进行切断。别的可使用钢筋切断机切断。 7、钢筋弯曲采用钢筋弯曲机进行弯曲,每种均应进行试弯认真核对尺寸,待弯曲尺寸与翻样单一致进行自检合格后再进行大量弯曲。 8、钢筋焊接或连接加工 焊接成型时,焊接处不得有水锈、油渍等。在焊接处不得有缺口、裂纹及较大的金属焊瘤,用小锤敲击,应发生与钢筋同样的清脆声。钢筋端部的扭曲、弯折予以校正或切除。 三、钢筋成型与安装 1、钢筋安装顺序 第一根据需要搭设好钢筋安装脚手架。脚手架搭设时综合考虑以后模板安装需要进行。 第二吊放钢筋,吊放钢筋应有专人指挥以免拿错钢筋。钢筋吊放采用吊车或者桁吊进行,吊放过程中要注意安全,吊车指挥人员和吊车司机要持证上岗。 第三安装中间柱钢筋。先将预埋柱主筋接长,在柱子主筋上将箍筋位置用石笔划出,然后绑扎箍筋。绑扎箍筋采用火烧丝绑扎,相邻绑扎点绑扎丝方向成八字形。

相关文档