2018年6月16日首层梁
板
24-1×24-A
轴
-0.050
实测
标高
允许偏差
本次偏差累计偏差
x y x y 本工程±0.00标高控制点及施工图施工阶段首层梁板完成
测量日期层次
设计
层高
(m)
测量点
(位置)
标高(m)垂直度(mm)
设计
标高
单位(子单位)
工程名称
时代倾城花园24栋商业综合楼
2018年6月16日首层梁
板
24-1×24-D
轴
-0.050-0.048
-0.048
-0.049
2018年6月18日首层梁
板
24-10×24-
D轴
-0.050
测量控制点布置图:垂直度偏差:“+”为向外偏“-”为向内偏
设
计
全 高 (m)47.95
规
范
允
许
偏
差
(mm)
标高正负最大偏差垂直度正负最大偏差
专业质检员测量人
结构型式框架结构
高程依据
监理(建设)单位施工单位
专业监理工程师
(建设单位项目技术负责人):专业工长
标高:
每层:±3mm
总高H<60m:±10
垂直度:
每层:3mm
总高H<60m:10
设计 标高高程依据
本工程±0.00标高控制点及施工图
施工阶段
二层梁板完成
测量日期层次
设计
层高 (m)测量点 (位置)标高(m)
垂直度(mm)单位(子单位)
工程名称时代倾城花园24栋商业综合楼结构型式框架结构31-21-22018年6月30日首层 6.024-1×24-B
轴
5.95 5.951实测
标高
允许偏差
本次偏差
累计偏差
x y x y 5.95032222320202018年6月30日首层 6.024-5×24-D
轴
5.952018年6月30日首层
6.024-1×24-D
轴
5.95 5.9485.9483-2-2-2-23-21-212018年7月4日首层
6.024-10×24-B轴 5.952018年7月4日首层 6.024-10×24-D轴 5.95 5.9503
-1
2
-1
2
2018年7月4日
首层
6.0
24-6×24-B
轴
5.95
5.948
测量点
24-1×24-B 轴24-1×24-D 轴 测量点
轴向24-1×24-D 轴24-1×24-B轴
X
Y 垂直度偏差:“+”为向外偏“-”为向内偏
设 计 全 高 (m)
47.95
规 范 允 许 偏 差 (mm)
标高正负最大偏差
垂直度正负最大偏差
测量控制点布置图:
偏差值
(mm)2
-2
监理(建设)单位
施工单位
专业监理工程师
(建设单位项目技术负责人):
专业工长
专业质检员
测量人
-2
偏差值 (mm)
1
标高:
每层:±3mm
总高H<60m:±10
垂直度:
每层:3mm
总高H<60m:10
2018年7月13日二层 4.524-1×24-B
轴
10.45
实测
标高
允许偏差
本次偏差累计偏差
x y x y
本工程±0.00标高控制点及施工图施工阶段三层梁板完成
测量日期层次
设计
层高
(m)
测量点
(位置)
标高(m)垂直度(mm)
设计
标高
32040
单位(子单位)
工程名称
时代倾城花园24栋商业综合楼
2018年7月13日二层 4.524-1×24-D
轴
10.4510.450
10.44730-11-3
10.4503-11-32
32-240
2018年7月13日二层 4.524-10×24-
D轴
10.45
2018年7月13日二层 4.524-5×24-D
轴
10.4510.452
10.45031204
30-2-2-4
2018年7月13日二层 4.524-6×24-B
轴
10.45
