文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于加强试块养护、拆模、送检的建议

关于加强试块养护、拆模、送检的建议

关于加强试块养护、拆模、送检的建议
关于加强试块养护、拆模、送检的建议

关于加强冬季混凝土及试块养护、拆模、送检的建议

贵工地:

随着气温的降低和冬季施工的到来,混凝土的养护以及工地混凝土试块的养护、拆模、送检等工作就变得尤为重要。为确保混凝土质量,特提出以下建议:

1、工地应合理安排工序,加快施工进度,确保混凝土尽快入模,防止受

冻。混凝土浇注完毕后应及时养护,表面覆盖塑料薄膜及草袋,有条

件时应采用蓄热养护;当室外气温降至零度以下时,不得洒水养护;

养护时间不得低于14天;

2、施工工地应积极配合试验室人员到现场进行的试块制作工作,并提供

必要的资源。混凝土浇注前应备好试模,试模尺寸应符合规范要求,

清洁不变形;

3、试块制作完毕后,施工队应配合试块制作人员将试块送办公室(有

现场标养室更好)静置,不得在室外受冻。气温低时应有升温措施,

确保温度在17~23℃之间,并保证足够湿度;试块应按组排好,防止

混淆;

4、试块拆模、送检时应十分小心,防止试块掉角、损坏;编号时应认真

核对,防止写错(特别是强度等级不同时);

5、试块成型4天内,必须送检。在送检过程中,应避免试块受大的震动

及跌落。

让我们共同配合,把混凝土质量做好!

萧县鸿运混凝土有限公司试验室

年月

桥梁混凝土养护方案

目录 1、编制依据 0 2、适用范围 0 3、工程概况 0 4、气象特征 (1) 5、养护要求 (1) 混凝土养护时间要求 (2) 混凝土养护温控要求 (2) 6、混凝土养护方案 (3) 混凝土养护施工工艺流程 (3) 施工准备 (3) 承台混凝土养护 (4) 墩身混凝土养护 (6) 预制箱梁混凝土养护 (8) 技术要求 (9) 7、注意事项 (11) 拆模注意事项 (11) 养护注意事项 (11) 8、成品保护 (13) 9、混凝土养护安全保证措施 (13) 10、混凝土养护质量保证措施 (14) 11、环保措施 (16)

桥梁混凝土养护方案 1、编制依据 ⑴京雄城际铁路六标段实施性施工组织设计; ⑵《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10752-2010); ⑶《高速铁路桥涵工程施工技术规程》(Q/CR9603-2015); ⑷《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010); ⑸《铁路混凝土工程施工技术指南》(铁建设〔2010〕241 号) ⑹《铁路混凝土结构耐久性设计规范》(TB10005-2010) ⑺铁路混凝土工程施工技术规程(Q/CR9207-2017); ⑻新建北京至雄安城际铁路六标施工图设计文件; 2、适用范围 适用于中交第二公路工程局有限公司京雄城际铁路六标,桥梁工程混凝土施工养护方法、措施、操作要点和质量标准,提高本标段内桥梁工程混凝土施工质量。 3、工程概况 新建北京至雄安城际铁路六标起讫里程DK83+~DK101+,全长,工程内容为桥梁、路基附属等站前工程(不含DK99+503~DK101+范围架梁工程)、无砟道床铺设、大临(便道、临电线、梁场等)、临时用地、改移道路、改移沟渠、河道防护及地下管线迁改、BIM应用、跨路及跨桥监测、垃圾清运及既有建筑物拆除后影响正式工程的既有基础拆除、声屏障、精测网布设、防护栅栏、综合接地、接触网立柱基础、电缆沟槽、过轨管道等有关接口工程、安全生产费用。津九联络线、京港台联络线雄安站以北线下工程。

混凝土最全拆模标准

混凝土最全拆模标准 混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。现浇混凝土结构的拆模期限: 1.不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后; 2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强度等级的百分率计):板及拱:跨度为2m及小于2m 50%跨度为大于2m至8m 75%梁(跨度为8m及小于8m)75%承重结构(跨度大于8m)100%悬臂梁和悬臂板100% 3.钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。4.已拆除模板及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用,严禁堆放过量建筑材料。当承受施工荷载大于计算荷载时,必须经过核算加设临时支撑。根据构件强度决定, (比如土建工程普通构件的旁模一般第二天就可以拆除, 但底模一般都需要构件强度达到75%以上才可以, 特别重要或悬挑构件及跨度大的梁需要100%) 请参相关规范, 注意:提早拆除会对构件造成无法修复的损

伤. 墙体,一般要12小时左右。顶板,一般要28天,或者强度要达到75%。悬挑构件,比如阳台,强度要达到100% 墙、柱及梁侧模拆除:应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损,一般强度达到1.0Mpa左右方可拆除。拆模时间应根据混凝土的强度等级、环境温度或通过同条件养护试块进行控制。梁、板底模拆除:梁、板跨度在2m以内时,混凝土强度达到设计强度的50%;2-8米范围内时,其强度达到设计强度的75%;大于8m的混凝土必须达到设计强度的100%时方可拆除。 悬挑构件的模板拆除:无论其跨度长短,均要求必须在混凝土达到其设计强度的100%时方可拆除。 规范规定,跨度小于2m的悬臂梁及板,混凝土拆模强度应大于等于70%;跨度大于2m的悬臂梁及板,混凝土的拆模强度为100%。模板的拆除注意事项 根据《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92)的要求,模板的拆除混凝土多长时间才能拆除模板混凝土多长时间才能拆除模板混凝土多长时间才能拆除模板混凝土多长时间才能拆除模板????混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。现浇混凝土结构的拆模期限:

10-5 混凝土养护与拆模

10-5 混凝土养护与拆模 为保证已浇筑好的混凝土在规定龄期内达到设计要求的强度和耐久性,并防止产生收缩和温度裂缝,必须认真做好养护工作。 10-5-1 自然养护 10-5-1-1 养护工艺 1.覆盖浇水养护 利用平均气温高于+5℃的自然条件,用适当的材料对混凝土表面加以覆盖并浇水,使混凝土在一定的时间内保持水泥水化作用所需要的适当温度和湿度条件。 覆盖浇水养护应符合下列规定: (1)覆盖浇水养护应在混凝土浇筑完毕后的12h内进行。 (2)混凝土的浇水养护时间,对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝型外加剂、矿物掺合料或有抗渗性要求的混凝土,不得少于14d。 当采用其他品种水泥时,混凝土的养护应根据所采用水泥的技术性能确定。 (3)浇水次数应根据能保持混凝土处于湿润的状态来决定。 (4)混凝土的养护用水宜与拌制水相同。 (5)当日平均气温低于5℃时,不得浇水。 大面积结构如地坪、楼板、屋面等可采用蓄水养护。贮水池一类工程可于拆除内模混凝土达到一定强度后注水养护。

2.薄膜布养护 在有条件的情况下,可采用不透水、气的薄膜布(如塑料薄膜布)养护。用薄膜布把混凝土表面敞露的部分全部严密地覆盖起来,保证混凝土在不失水的情况下得到充足的养护。这种养护方法的优点是不必浇水,操作方便,能重复使用,能提高混凝土的早期强度,加速模具的周转。但应该保持薄膜布内有凝结水。 3.薄膜养生液养护 混凝土的表面不便浇水或使用塑料薄膜布养护时,可采用涂刷薄膜养生液,防止混凝土内部水分蒸发的方法进行养护。 薄膜养生液养护是将可成膜的溶液喷洒在混凝土表面上,溶液挥发后在混凝土表面凝结成一层薄膜,使混凝土表面与空气隔绝,封闭混凝土中的水分不再被蒸发,而完成水化作用。这种养护方法一般适用于表面积大的混凝土施工和缺水地区。但应注意薄膜的保护。 10-5-1-2 养护条件 在自然气温条件下(高于+5℃),对于一般塑性混凝土应在浇筑后10~12h 内(炎夏时可缩短至2~3h),对高强混凝土应在浇筑后1~2h内,即用麻袋、草帘、锯末或砂进行覆盖,并及时浇水养护,以保持混凝土具有足够润湿状态。混凝土浇水养护日期可参照表10-74。 混凝土浇水养护时间参考表表10-74

混凝土多长时间才能拆除模板

混凝土多长时间才能拆除模板 混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆模,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。 现浇混凝土结构的拆模期限: 1.不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后; 2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强度等级的百分率计): 板及拱: 跨度为2m及小于2m 50% 跨度为大于2m至8m 75% 梁(跨度为8m及小于8m)75% 承重结构(跨度大于8m)100% 悬臂梁和悬臂板100% 3.钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。 4.已拆除模板及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用,严禁堆放过量建筑材料。当承受施工荷载大于计算荷载时,必须经过核算加设临时支撑。

根据构件强度决定, (比如土建工程普通构件的旁模一般第二天就可以拆除, 但底模一般都需要构件强度达到75%以上才可以, 特别重要或悬挑构件及跨度大的梁需要100%) 请参相关规范, 注意:提早拆除会对构件造成无法修复的损伤. 墙体,一般要12小时左右。 顶板,一般要28天,或者强度要达到75%。 悬挑构件,比如阳台,强度要达到100% 墙、柱及梁侧模拆除:应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损,一般强度达到左右方可拆除。规范规定,跨度小于2m的悬臂梁及板,混凝土拆模强度应大于等于70%;跨度大于2m 的悬臂梁及板,混凝土的拆模强度为100%。 模板的拆除注意事项

混凝土养护施工方案修

目录 1.编制依据 (2) 2.工程简介 (2) 3.施工准备 (3) 4.施工部署 (3) 5.混凝土养护 (3) 6.质量控制 (5) 7.安全保证措施 (6) 8.环境保护措施 (7)

混凝土养护方案 1.编制依据 1.本公司编制的《南京化学工业园雄州经济适用房(拆迁安置房)三期工程施工组织设 计》 2.《混凝土结构工程施工规范》GB 506666-2011; 3.《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4.《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013; 5.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 6.《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010) 7.江苏省《住宅工程质量通病控制标准》DGJ/J2014 8.南京市《关于加强建筑结构工程施工质量管理的若干规定》宁建规字[2012]3#文2.工程概况

3.施工准备 1、在进行养护前要备齐所需器具及材料,并做到水通、电通、道路通; 2、现场设置20m2蓄水池2个,大扬程水泵4台(其中2台备用),2寸总养护管路接至每栋主楼,楼层立管采用1寸PPR管,间隔3层水平设置2个龙头,每个养护班组配备200m软水管; 3、提前敷设好有关养护管路,管路每隔20米左右设一养护水管接驳口并安装开关,经常检查管路是否畅通。并注意养护管线的标志和保护。 4施工部署 1、养护方案的实施

(1)养护实施的责任人 养护由混凝土施工员直接负责,由各班组长具体实施。 养护人员配备表表4-1 (2)养护落实的检查 每周由生产经理对各部位不定期检查,对养护不及时或养护不到位的要依照项目部的规定进行批评 主要施工机械设备表表4-2 5混凝土养护 1、混凝土养护的一般要求 混凝土的养护包括自然养护、蒸汽养护和养生液养护,我部采用自然养护。 混凝土养护期间,应重点加强混凝土的湿度和温度控制,尽量减少表面混凝土的暴露时间,及时对混凝土暴露面用塑料膜进行紧密覆盖,防止表面水分蒸发。暴露面保护层混凝土初凝前,应卷起覆盖物,用抹子搓压表面至少二遍,使之平整后再次覆盖,此

混凝土强度拆模时间要求

建筑工程现浇混凝土拆模时间强度要求 1、.三天在平均气温20度/使用早强水泥/养护良好,可达50%~70%,七天可达80%~90%. 钢筋、混凝土底模板拆除时间参考表,混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。 现浇混凝土结构的拆模期限: 2、不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后; 3、承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强度等级的百分率计): 板及拱: 跨度为2m及小于2m 50% 跨度为大于2m至8m 75% 梁(跨度为8m及小于8m) 75% 承重结构(跨度大于8m) 100% 悬臂梁和悬臂板 100% 4、钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。 5、已拆除模板及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用,严禁堆放过量建筑材

料。当承受施工荷载大于计算荷载时,必须经过核算加设临时支撑。钢筋混凝土底模板拆除时间参考表 现浇砼底模拆模所需砼强度 (摘自《混凝土结构工程施工质量验收规范》) 结构跨度达到设计强度标准值的百分率 梁 L≤8m 75% L>8m 100% 板 L≤2m 50% 2m<L≤8m 75% L>8m 100% 悬臂梁、板 L≤2m 75% L>2m 100% 达到拆除砼底模板所需强度的参考时间: 使用425#普通水泥所需天数 砼达到设计强度标准值的百分率硬化时昼夜平均温度(摄氏度) 5度 10度 15度 20度 25度 30度50% 10 7 6 5 4 3 75% 22 15 12 9 8 7 100% 50 40 30 28 20

混凝土试块送检记录

蜀山产业园四期公租房工程送检台账 (混凝土试块送检台账) 施工单位:深圳中海建筑有限公司 试验单位:安徽省建筑工程质量第二监督监测站

混凝土试块送检台账 工程名称:蜀山产业园四期公租房项目I-a标段 序号强度等级代表批量/m3养护方式成型日期送检日期试验编号使用部位取样组数见证人试验结果备注 1 C15 5 标养楼塔吊基础垫层 1 汪汇宇合格 2 C15 5 同养楼塔吊基础垫层 1 3 C15 70 标养楼基础垫层 1 4 C1 5 70 同养楼基础垫层 1 5 C15 5 标养楼塔吊基础垫层 1 6 C15 5 同养楼塔吊基础垫层 1 7 C15 5 标养楼塔吊基础垫层 1 8 C15 5 同养楼塔吊基础垫层 1 9 C15 85 标养楼基础垫层 1 10 C15 85 同养楼基础垫层 1 11 C15 50 标养楼基础垫层 1 12 C15 50 同养楼基础垫层 1 13 C35 280 标养楼集水井、电梯井 2 14 C35 280 同养楼集水井、电梯井 2 15 C15 75 标养楼基础垫层 1 16 C15 75 同养楼基础垫层 1 17 C35 80 标养楼塔吊基础 1 18 C35 80 20天同养楼塔吊基础 1

混凝土试块送检台账 工程名称:蜀山产业园四期公租房项目I-a标段 序号强度等级代表批量/m3养护方式成型日期送检日期试验编号使用部位取样组数见证人试验结果备注 19 C35 80 同养600o 楼塔吊基础 1 汪汇宇合格 20 C35 80 标养楼塔吊基础 1 21 C35 80 20天同养楼塔吊基础 1 22 C35 80 同养600o 楼塔吊基础 1 23 C35 300 标养楼集水井、电梯井 3 24 C35 300 同养600o 楼集水井、电梯井 1 25 C15 75 标养楼基础垫层 1 26 C15 75 同养600o 楼基础垫层 1 27 C35 100 标养楼集水井、电梯井 1 28 C35 100 同养600o 楼集水井、电梯井 1 29 C35 100 标养楼集水井、电机井 1 30 C35 100 同养600o 楼集水井、电机井 1 31 C35 170 标养楼集水井、电梯井 2 32 C35 170 同养600o 楼集水井、电梯井 1 33 C20 30 标养楼基础细石混凝土防水层 1 34 C20 30 同养600o 楼基础细石混凝土防水层 1 35 C20 55 标养楼基础细石混凝土防水层 1 36 C20 55 同养600o 楼基础细石混凝土防水层 1 混凝土试块送检台账

混凝土拆模时间-规范专业讲解

混凝土拆模时间规范专业讲解 1.拆模时间依据 1、梁、板模板的拆模时间依据:同条件混凝土试块试压强度 2、柱、墙模板的拆模时间为混凝土达到终凝后、拆模不影响混凝土质量为宜。 2.底模拆除时的混凝土强度要求 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)4.3.1 规定,拆除底模和支架时的混凝土强度要求: 1、板A:构件跨度不大于2米,要求达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率应不小于50%;B:构件跨度在区间(2m,8m]的,要求上述值不小于75%;C:对于构件跨度大于8米的,要求达到100% 2、梁、拱、壳A:跨度不大于8米的构件要求达到75%以上的百分率;B:跨度大于8米的构件,要求强度达到100% 3、悬臂构件,均要求设计强度达到100%。 侧模拆除的混凝土强度应保证其混凝土表面和棱角不受损伤 3.拆模时间一般是多少天? (1)混凝土侧模拆模时间一般只要保证表面及棱角不因拆模而受到损伤就可以了,一般情况下混凝土浇筑完一天后就可以拆了,从实际情况来看也是尽早拆拆模效果比较好。 (2)底模就根据GB50204-2002中的要求。一般来说在混凝土施工时现场留置同条件拆模试块,在估计时间差不多时进行试压,试压达到要求

后经监理同意后进行拆除(因为需要填报拆模检验批,里面有拆模强度一项,要求填的就是拆模试块强度)。 (3)拆模时间 柱、墙、梁不做支撑的侧模:12小时 单向版(净跨距里3-6M,活载重不大于静载重):7D 单向版(净跨距里3-6M,活载重大于静载重):4D 单向版(净跨距里6M,活载重不大于静载重):10D 单向版(净跨距里6M,活载重大于静载重):7D 梁底模(净跨距里3-6M,活载重不大于静载重):14D 梁底模(净跨距里3-6M,活载重不大于静载重):7D 梁底模(净跨距里6M,活载重不大于静载重):21D 梁底模(净跨距里6M,活载重大于静载重):14D 混凝土拆模强度的时间控制 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)第4.3.1条规定:底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合下表规定: 构件类型构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值(f cu , k ) 的百分率(%) 板≤2 ≥50 >2,≤8 ≥75 >8 ≥100 梁、拱、壳≤8 ≥75 >8 ≥100 悬臂构 件≥100 如何科学地确定达到上述拆模强度所需的时间, 是日常施工中经常遇到的难题, 长期以来一直未得到很好解决, 这使生产进度安排、质量控制造成极大盲目性; 尽管《规范》要求制作同条件养护试块强度作为拆模的依据, 但目前试块的养护很不规范, 虚假因素较

混凝土养护与拆模

混凝土养护与拆模 工程概况 西渚花苑一期项目土建及安装工程二标段工程,位于苏州高新区东渚镇。本工程包括6栋楼及地下车库及附属工程:建筑面积:86909.16平方米,框剪结构地上18层、地下1层;基础采用筏板基础。 基础采用C35、地下室墙体采用C35、基础~2.85采用C35、 为保证已浇筑好的混凝土在规定龄期内达到设计要求的强度和耐久性,并防止产生收缩和温度裂缝,必须认真做好养护工作。

自然养护 一、养护工艺 1.覆盖浇水养护 利用平均气温高于+5℃的自然条件,用适当的材料对混凝土表面加以覆盖并浇水,使混凝土在一定的时间内保持水泥水化作用所需要的适当温度和湿度条件。这种养护方法一般适用于表面积大的混凝土施工和缺水

混凝土拆模标准

混凝土拆模标准 混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。现浇混凝土结构的拆模期限: 1.不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后; 2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强度等级的百分率计):板及拱:跨度为2m及小于2m 50%跨度为大于2m至8m 75%梁(跨度为8m及小于8m) 75%承重结构(跨度大于8m) 100%悬臂梁和悬臂板 100% 3.钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。强度要达到100% 墙、柱及梁侧模拆除:应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损,一般强度达到1.0Mpa左右方可拆除。现浇混凝土结构的拆模期限: 1.不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后; 2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强

混凝土拆模规范要求-14页word资料

混凝土拆模规范要求 篇一:混凝土拆模时间规范专业讲解 混凝土拆模时间规范专业讲解 1.拆模时间依据 1、梁、板模板的拆模时间依据:同条件混凝土试块试压强度 2、柱、墙模板的拆模时间为混凝土达到终凝后、拆模不影响混凝土质量为宜。 2.底模拆除时的混凝土强度要求 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)4.3.1规定,拆除底模和支架时的混凝土强度要求: 1、板A:构件跨度不大于2米,要求达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率应不小于50%;B:构件跨度在区间(2m,8m]的,要求上述值不小于75%;C:对于构件跨度大于8米的,要求达到100% 2、梁、拱、壳A:跨度不大于8米的构件要求达到75%以上的百分率;B:跨度大于8米的构件,要求强度达到100% 3、悬臂构件,均要求设计强度达到100%。 侧模拆除的混凝土强度应保证其混凝土表面和棱角不受损伤 3.拆模时间一般是多少天? (1)混凝土侧模拆模时间一般只要保证表面及棱角不因拆模而受到损伤就可以了,一般情况下混凝土浇筑完一天后就可以拆了,从实际情况来看

也是尽早拆拆模效果比较好。 (2)底模就根据GB50204-2002中的要求。一般来说在混凝土施工时现场留置同条件拆模试块,在估计时间差不多时进行试压,试压达到要求 1 后经监理同意后进行拆除(因为需要填报拆模检验批,里面有拆模强度一项,要求填的就是拆模试块强度)。 (3)拆模时间 柱、墙、梁不做支撑的侧模: 12小时 单向版(净跨距里3-6M,活载重不大于静载重):7D 单向版(净跨距里3-6M,活载重大于静载重):4D 单向版(净跨距里6M,活载重不大于静载重):10D 单向版(净跨距里6M,活载重大于静载重):7D 梁底模(净跨距里3-6M,活载重不大于静载重):14D 梁底模(净跨距里3-6M,活载重不大于静载重):7D 梁底模(净跨距里6M,活载重不大于静载重):21D 梁底模(净跨距里6M,活载重大于静载重):14D 混凝土拆模强度的时间控制 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)第4.3.1条规定:底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合下表规定:构件类型构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值 (f cu , k )的百分率(%) 板≤2 ≥50 >2,≤8 ≥75 >8 ≥100 梁、拱、壳≤8 ≥75 >8 ≥100 悬臂构 件≥100 如何科学地确定达到上述拆模强度所需的时间, 是日常施工中

混凝土见证记录

见证记录 编号:工程名称:广州市南沙中心医院二期后续工程地下室及主体工程施工总承包 取样部位:基础工程 样品名称:C35P6混凝土试块 取样数量:6组 取样地点:施工现场取样日期:2016年05月06日见证记录: 取样人签字: 见证人签字: 证书编号:穗见协培2011080839号

见证记录 编号:工程名称:广州市南沙中心医院二期后续工程地下室及主体工程施工总承包 取样部位:基础工程 样品名称:C35P6混凝土试块 取样数量:2组 取样地点:施工现场取样日期:2016年05月06日见证记录: 取样人签字: 见证人签字: 证书编号:穗见协培2011080839号 填写本记录日期:2016年05 月06 日

编号:工程名称:广州市南沙中心医院二期后续工程地下室及主体工程施工总承包 取样部位:基础工程 样品名称:C30混凝土试块 取样数量:2组 取样地点:施工现场取样日期:2016年05月06日见证记录: 取样人签字: 见证人签字: 证书编号:穗见协培2011080839号 填写本记录日期:2016年05 月06 日

编号:工程名称:广州市南沙中心医院二期后续工程地下室及主体工程施工总承包 取样部位:基础工程 样品名称:C20混凝土试块 取样数量:1组 取样地点:施工现场取样日期:2016年05月08日见证记录: 取样人签字: 见证人签字: 证书编号:穗见协培2011080839号 填写本记录日期:2016年05 月08 日

编号:工程名称:广州市南沙中心医院二期后续工程地下室及主体工程施工总承包 取样部位:基础工程 样品名称:C15混凝土试块 取样数量:2组 取样地点:施工现场取样日期:2016年05月08日见证记录: 取样人签字: 见证人签字: 证书编号:穗见协培2011080839号 填写本记录日期:2016年05 月08 日

混凝土的养护以及注意事项

6.2 砼浇筑过程中注意问题 6.2.1 振捣 1、由于考虑模板的支撑系统的稳定,混凝土浇筑要分层进行,每层厚度为400~500mm。浇注混凝土浇筑应连续进行,间歇时间不得超过2.5h。 2、混凝土浇筑时在每台泵车的出灰口处配置3~4台振捣器,底板混凝土浇注时,因为混凝土的坍落度比较大,在1.65米厚的底板可斜向流淌1米远左右,2台振捣器主要负责下部斜坡流淌处振捣密实,另外1~2台振捣器主要负责顶部混凝土振捣。 3、由于混凝土坍落度比较大,会在表面钢筋下部产生水分,或在表层钢筋上部的混凝土产生细小裂缝。为了防止出现这种裂缝,在混凝土初凝前和混凝土预沉后采取二次抹面压实措施。 6.2.2 表面处理 泵送混凝土表面水泥浆较厚,在浇筑后,初凝前初步按标高用长刮尺刮平,然后用木搓板反复搓压数遍,使其表面密实,在终凝前再用铁搓板压光。 6.2.3 混凝土浇筑注意事项: 1、浇筑前,应清除模板的积水,铁丝,铁钉等杂物,并以水湿润模板。使用钢模应保持其表面清洁无浮浆,检查模板和脚手架,钢筋,预埋件等符合要求后方可进行浇筑。 2、采用插入式振捣器捣实混凝土的移动间距,不宜大于其作用半径的1.5倍,振捣器距离模板不应大于振捣器作用的半径的1/2;并应尽量避免碰撞钢筋,模板,预埋管等,振捣器应插入下层混凝土5cm. 3、浇筑混凝土应连续进行。 6.3 砼浇筑完所需注意事项 6.3.1 温控措施 为了有效地控制基础砼的绝热升温和降温措施,避免温度应力裂缝的出现,我公司委托

一冶工程质量检测中心对水池及泵房底板砼施工进行温度检测,以了解砼的温度场分布情况,从而能够及时的调整保温养护措施。 温度具体监控办法详件专项施工方案。 6.3.2 具体保温措施 我单位根据现场实际情况采取措施降低混凝土外温差。具体措施包括: 2浇筑时间尽量安排在阴天进行; 2在粗骨料堆场洒水降温; 2经常用水浇洒搅拌车; 2混凝土入模温度控制在25℃; 2为避免环境温差变化造成结构温度应力,在混凝土底板表面护盖两层塑料薄膜,三层草袋作保温保湿养护。草袋上下错开,搭接压紧,交接处包裹,形成良好的保温层,使混凝土表面保持较高的温度。在池壁模板四周盖几层草袋保温,可使混凝土外表与气温差缩小到10℃以,同时可减少混凝土表面热扩散,充分发挥混凝土强度的潜力与材料的松弛特性,使应力小于抗拉强度。 2为避免天气影响,防止下雨弄湿草袋而使草袋失去保温能力,必须作好基坑的防雨措施:混凝土浇筑完毕后,在基坑搭设脚手架(可利用中间池壁支撑脚手架),水池中间部分脚手架必须架设至水池顶面标高以上,用彩条布覆盖整个基坑。 6.4 砼拆模: 拆模时应注意勿使模板混凝土结构受损。应注意: 侧模板应在砼强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏时拆除; 在拆模过程中,如发现砼有影响结构安全质量问题时,应停止拆除,并报技术负责人研究处理后拆除; 已拆除模板及其支架的结构应在砼达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载,当施工

建筑施工之混凝土养护与拆模

建筑施工之混凝土养护与拆模

建筑施工之混凝土养护与拆模 为保证已浇筑好的混凝土在规定龄期内达到设计要求的强度和耐久性,并防止产生收缩和温度裂缝,必须认真做好养护工作。 混凝土浇水养护时间参考表表10-74 分类浇水养护时间(d) 拌制混凝土的水泥品种硅酸盐水泥、普通硅酸盐水 泥、矿渣硅酸盐水泥 不小于7 火山灰质硅酸盐水泥、粉煤 灰硅酸盐水泥 不小于14 矾土水泥不小于3 抗渗混凝土、混凝土中掺缓凝型外 加剂 不小于14 注:1.如平均气温低于5℃时,不得浇水。 2.采用其他品种水泥时,混凝土的养

混凝土试块见证记录

混凝土试块见证记录工程名称时代山湖海花园六期2#楼编号 样品名称混凝土试块试件编号取样数量 取样部位/地点十二层墙柱、十三层梁板 送样日期2012-1-10 见证取样说明1、项目:混凝土试块抗压强度,部位:十二层墙柱、十三层梁板。送检 清单:现浇混凝土C40、C30同条件养护各1组 见证取样和 送检印章 签字栏 取样人员见证人员见证人员编号 J2011-037

混凝土试块见证记录工程名称时代山湖海花园六期1#楼编号样品名称混凝土试块试件编号取样数量 取样部位/地点十层墙柱、十一层梁板,十二层墙柱、十 三层梁板送样日期2012-1-9 见证取样说明1、项目:混凝土试块抗压强度,部位:1#十层墙柱、十一层梁板。送检清 单:现浇混凝土C40、C30同条件养护各1组 2、项目:混凝土试块抗压强度,部位:1#楼十二层墙柱、十三层梁板。送 检清单:现浇混凝土C40、C30标准养护各1组 见证取样和 送检印章 签字栏 取样人员见证人员见证人员编号 J2011-037

混凝土试块见证记录工程名称时代山湖海花园六期2#楼编号 样品名称混凝土试块试件编号取样数量 取样部位/地点十一层墙柱、十二层梁板 送样日期2012-1-5 见证取样说明2、项目:混凝土试块抗压强度,部位:十一层墙柱、十二层梁板。送检 清单:现浇混凝土C40、C30同条件养护各1组 见证取样和 送检印章 签字栏 取样人员见证人员见证人员编号 J2011-037

混凝土试块见证记录工程名称时代山湖海花园六期编号样品名称混凝土试块试件编号取样数量 取样部位/地点1#九层墙柱、十层梁板,1#楼十一层墙柱、 十二层梁板,2#楼十三层墙柱、十四层梁板送样日期2012-1-4 见证取样说明3、项目:混凝土试块抗压强度,部位:1#九层墙柱、十层梁板。送检清单: 现浇混凝土C40、C30同条件养护各1组 4、项目:混凝土试块抗压强度,部位:1#楼十一层墙柱、十二层梁板。送 检清单:现浇混凝土C40、C30标准养护各1组 5、项目:混凝土试块抗压强度,部位:2#楼十三层墙柱、十四层梁板。送 检清单:现浇混凝土C35、C30标准养护各1组 见证取样和 送检印章 签字栏 取样人员见证人员见证人员编号 J2011-037

见证取样、送样记录表

工程名称创业家园D区1#2#5#住宅楼工 程一标段 样品名称植筋拉拔 取样部位5#楼13-20层填充墙取样时间 样品规格Φ6.5 数量共13根 封样情况检查: 接样人(签字): 年月日 试样外观检查: 接样人(签字): 年月日 取样人江海广年月日送样人江海广年月日见证人年月日旁站人年月日

工程名称创业家园D区1#、2#、5#住宅 楼工程一标段 样品名称电渣压力焊 取样部位5#楼屋面92.75米至97.1米装饰架墙 柱 取样时间 样品规格数量共3组 封样情况检查: 接样人(签字): 年月日 试样外观检查: 接样人(签字): 年月日 取样人江海广年月日送样人江海广年月日见证人年月日旁站人年月日

工程名称创业家园D区1#、2#、5#住宅 楼工程一标段 样品名称混凝土试块同条件 取样部位5#楼29层81.15米至84.05米墙 柱、梁板、楼梯 取样时间 样品规格100*100*100数量共2组 封样情况检查: 接样人(签字): 年月日 试样外观检查: 接样人(签字): 年月日 取样人江海广年月日送样人江海广年月日见证人年月日旁站人年月日

工程名称创业家园D区1#、2#、5#住宅 楼工程一标段 样品名称混凝土试块标养 取样部位5#楼2层二次结构过梁、构造 柱、压顶、上返沿 取样时间 样品规格100*100*100数量共1组 封样情况检查: 接样人(签字): 年月日 试样外观检查: 接样人(签字): 年月日 取样人江海广年月日送样人江海广年月日见证人年月日旁站人年月日

工程名称创业家园D区1#、2#、5#住宅 楼工程一标段 样品名称水泥砂浆试块标养 取样部位1#楼3-4层二次结构取样时间 样品规格70.7*70.7*70.7数量共2组 封样情况检查: 接样人(签字): 年月日 试样外观检查: 接样人(签字): 年月日 取样人江海广年月日送样人江海广年月日见证人年月日旁站人年月日

12步!搞定混凝土试块的制作及养护

12步!搞定混凝土试块的制作及养护 混凝土试块制作的好坏,在某种意义上讲,决定着一个工程的工程质量,现在工地上都是采用商混站出的商品混凝土,如果制作的混凝土试块不合格,将要进行回弹或钻芯取样,势必造成金钱和精力的浪费,给工作带来很大的压力。因此,做好混凝土试块尤为重要。 混凝土试块的留置要求 1、普通商品混凝土 每100立方米相同配合比的混凝土取样不少于一次(标养、同条件、拆模),不足100立方米时,取样也不得少于一次;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000立方米时,试样为每200立方米混凝土取样不得少于一次。(建议多做两组) 2、抗渗混凝土试块 (1)连续浇筑混凝土量500立方米以下时,应留置两组(12块)抗渗试块。

(2)每增加250~500立方米混凝土,应增加留置两组(12块)抗渗试块。 (3)如果使用材料、配合比或施工方法有变化时,均应另行仍按上述规定留置。 (4)抗渗试块应在浇筑地点制作,留置的两组试块其中一组(6块)应在标准养护室养护,另一组(6块)与现场相同条件下养护,养护期不得少于28天。 3、砂浆试块 同盘砂浆只应制作一组(每组3个70.7×70.7×70.7立方体试件)标准养护试件 以同一砂浆强度等级,同一配合比,同种原材料每一楼层或250m3砌体砂浆为一个取样单位,每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组。 12步搞定砼试块的制作及养护 基于《预拌混凝土》、《混凝土结构工程质量验收规范》、《普通混凝土力学性能试验方法》等相关规范、规定,逐条领会和对照检查,结合过去在制作砼试块过程中的经验教训,总结了试块制作过程中的“一定、二刷、三查、四测、五选、六拌、七捣、八排、九盖、十植、十一养、十二送”十二步操作程序,能比较有效的控制试块制作过程中的不善造成的误差,具体方法如下:

见证取样送检方案表格

见证取样送检方案表格 篇一:见证取样与送检方案 濮阳中房龙湖华苑工程 见证取样与送检方案 编制:审核: 河南畅晟工程管理有限公司龙湖华苑项目监理部二0一三年七月 目录 1 总则 3 2 见证取样与送检制度 3 3 建筑原材料、构配件、半成品、成品见证取样要求及方法 4 濮阳中房龙湖华苑工程见证取样与送检方案 1 总则 为了指导本工程项目监理部严格按要求做好各类原材料、试件的见证取样与送检工作,保证工程结构安全和各项使用功能满足设计和规范要求,顺利实现工程建设质量控制目标,特制定本监理见证取样与送检制度及实施方案。 2 见证取样与送检制度 2.1 现场见证人员必须具有有效的见证取样资格证书,及我监理公司的书面授权书,并向当地建设工程质量监督部门和相关检测单位备案。 2.2 见证人员应严格按照本见证取样和送检方案,对施工现场的取样和送检进行见证,取样人员应在试样或其包

装上作出标识、封志。标识、封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字、盖章。见证人员应制作见证记录,并将见证记录归入技术档案。 2.3 所取原材料、试件样品,必须送至具备有效资质的检测单位检测。检测单位必须具备省级及以上相关行政主管部门颁发的检测资质证书和对外承接业务许可证书,并取得质量技术监督部门的计量认证合格证书,并经工商行政主管部门登记注册取得营业执照。 2.4 涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 2.5 进行原材料、试件见证取样与送检时,见证人员必须按规定填写检验委托单,并在检验委托单上签字、盖章,同时出示本人“见证人员证书”。见证人员对试样的代表性和真实性负 有法律责任。 2.6 检测单位在检验报告备注栏中应注明见证单位和见证人员姓名。对试样检测结果的真实性负责。 3 建筑原材料、构配件、半成品、成品见证取样要求及方法 3.1 水泥、砂、石 3.1.1 水泥

混凝土 见证记录

见证记录 编号: 工程名称:伊泰―华电甘泉堡540万吨/年煤制油项目(一期180万吨/年)试桩桩基工程 取样部位:40米区1#普通试桩 样品名称:混凝土试块混凝土强度:C40早强 取样基数:30m3取样数量:1组3块(150*150*150mm)取样地点:施工现场取样日期:2013-9-15 见证记录: 1、生产厂家:新疆晋疆宏业商品混凝土有限公司 2、试块在现场浇筑混凝土过程中随机取样。 3、试块标养、送检。 见证取样和送检印章: 取样人签字: 见证人签字: 记录日期:年月日

编号: 工程名称:伊泰―华电甘泉堡540万吨/年煤制油项目(一期180万吨/年)试桩桩基工程 取样部位:40米区2#普通试桩 样品名称:混凝土试块混凝土强度:C40早强 取样基数:30m3取样数量:1组3块(150*150*150mm)取样地点:施工现场取样日期:2013-9-18 见证记录: 1、生产厂家:新疆晋疆宏业商品混凝土有限公司 2、试块在现场浇筑混凝土过程中随机取样。 3、试块标养、送检。 见证取样和送检印章: 取样人签字: 见证人签字: 记录日期:年月日

编号: 工程名称:伊泰―华电甘泉堡540万吨/年煤制油项目(一期180万吨/年)试桩桩基工程 取样部位:40米区3#锚桩 样品名称:混凝土试块混凝土强度:C40早强 取样基数:30m3取样数量:1组3块(150*150*150mm)取样地点:施工现场取样日期:2013-9-13 见证记录: 1、生产厂家:新疆晋疆宏业商品混凝土有限公司 2、试块在现场浇筑混凝土过程中随机取样。 3、试块标养、送检。 见证取样和送检印章: 取样人签字: 见证人签字: 记录日期:年月日

相关文档