文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气调试方案汇总

电气调试方案汇总

电气调试方案汇总
电气调试方案汇总

目录

1、编制说明 0

2、编制依据 0

3、工程概况 0

3.1 工程简介 0

3.2 主要实物工作量 (1)

4、施工准备 (2)

5、施工程序 (2)

6、电气调试的项目和技术要求 (3)

6.1 设备的外观检查 (3)

6.2 电缆接线检查、校对 (4)

6.3 10kV高压开关柜单体调试及保护继电器试验、整定值设定4

6.4 电容器试验 (8)

6.5 干式变压器试验 (9)

6.6高压母线实验 (10)

6.7 二次回路(小母线) (10)

6.8 高压电力电缆试验 (11)

6.9 高压交流电动机试验项目 (12)

6.10 10kV变电所高压电气设备工频耐压试验 (13)

6.11系统联动试验 (13)

6.12 低压配电柜试验项目 (14)

6.13变频调速装置调试 (17)

6.14 软启动器调试方法 (17)

6.15 低压系统进线、母联试验 (18)

7.施工技术措施及质量安全保证措施 (18)

7.1 施工技术措施 (18)

7.2 安全保证措施 (22)

8、需用量计划表 (24)

8.1计量器具需用量计划表 (24)

8.2劳动力需用量计划表 (25)

1、编制说明

本方案为山东开泰石化丙烯酸有限公司8万吨/年丙烯酸及酯项目配套高、低压变电所调试施工方案,其目的是为确保工程施工进度、质量及安全要求,同时也为了电气调试工作能够顺利进行。

2、编制依据

2.1《电气专业施工图纸及生产厂家配套图纸、说明书,技术文件》

2.2《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》GB50150-2006 2.3《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)2.4《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJ148-90)

3、工程概况

3.1 工程简介

本项目为山东开泰石化丙烯酸有限公司8万吨/年丙烯酸及酯项目高低压变配电所系统。由中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院设计。

变配电所主要的电气调试工作包括: 10KV配电系统及其附属设

备、10KV无功补偿系统、0.4KV配电系统及其附属设备、0.4KV无功补偿系统、变压器系统、高、低压母线、高压电缆、高压电机、220V 直流供电系统、UPS系统、EPS系统、监控系统、故障信息系统等。

3.2 主要实物工作量

注:“√”试验方,“O”表示配合方,“X”可不参入试验。

4、施工准备

4.1变电所室内整洁无杂物,门窗已全部装好,变压器室门能上锁。

4.2变电所室所有的高压盘柜已全部安装到位,电缆接线基本结束,直流电源(蓄电池)的安装已全部完毕,盘柜标牌明确。

4.3低压配电柜已安装结束,受电电缆接线已完毕。

4.4变电所应设专人24小时值班,建立了进出制度。

4.5调试的设备材料及工器具到位,并及时报验。

4.6认真编制调试方案,为工作提供作业指导书。

5、施工程序

5.1、调试人员进入施工现场,熟悉电气施工图纸和相关技术资料,熟悉各回路系统原理及接线图,并与相关厂家提供的图纸、资料

进行对接,认真听取设计代表的设计技术交底,提前发现图纸中的问题,并协助设计院寻找解决方法。

5.2、准备调试所需的试验电源。

5.3、以设计施工图为准,对设备进行外观检查及电缆接线校对确认。

5.4、10kV高压开关柜单体调试及保护继电器试验、整定值设定。

5.5、电容器铭牌核对及试验。

5.6、变压器铭牌核对及试验。

5.7、10kV变电所高压电气设备工频耐压试验。

5.8、10kV系统空操作试验,确认其动作是否正确。

5.9、10kV高压电缆绝缘测试及直流泄漏试验。

5.10、10kV电源受电,变压器送电考核。

5.11、低压配电柜调试及试送电检查。

5.12、整理调试记录。

6、电气调试的项目和技术要求

6.1 设备的外观检查

6.1.1 以设计施工图为准,核对10kV高压开关柜、低压控制柜、直流电源柜及各变压器的安装位置和各元器件的规格、型号、电压级别是否符合设计要求,元件是否齐全,检查有无缺件、有无损伤等;

6.1.2 各设备的一、二次接线应完整,排列有序,接线头应压接

良好,各盘柜标号、名称应表示明显,电气室内整洁无杂物。

6.2 电缆接线检查、校对

6.2.1 高压电缆的芯线截面应符合设计要求;

6.2.2 低压控制电缆的芯线接线应符合设计的原理系统接线图;

6.2.2 各电缆接线、设备接线、母线连接均应紧固良好打上标记;

6.2.3 接地线应按图连接,完整无误;

6.2.4 各线路回路绝缘应良好,符合规范要求。

6.3 10kV高压开关柜单体调试及保护继电器试验、整定值设定

6.3.1 真空断路器试验项目

本工号真空断路器采用福州天宇电气股份有限公司的VBP-12型

⑴测量绝缘拉杆的绝缘电阻,常温下应不低于1200MΩ;

⑵测量每相导电回路的接触电阻,应符合制造厂产品技术规定值;

⑶测量断路器分、合闸线圈的直流电阻和绝缘电阻值,直流电阻与产品出厂试验值相比应无明显差别;

⑷断路器操作机构动作试验:当合闸线圈两端的试验电压为额定电压的85-110%(直流)时,断路器应能可靠合闸;当分闸线圈两端的试验电压大于额定电压的65%时,应能可靠地分闸,当此电压小于额定电压的30%时不能使断路器分闸;

⑸测量断路器分、合闸时间,应符合产品技术条件规定值;

⑹测量断路器主触头分、合闸的同期性,应符合产品技术条件规定值;

⑺测量断路器合闸时触头的弹跳时间,应符合产品技术条件规定值;

⑻真空断路器交流耐压试验:应在合闸及分闸状态下进行,根据国家标准GB 50150-2006电气设备交接试验标准的要求,相间、相对地工频耐受电压为42kV,真空断口间工频耐受电压为49kV,时间为1分钟。

6.4.1.1试验仪器及仪表有:高压试验变压器全套装置;回路电阻测试仪或精密双臂电桥;开关特性测试仪;高压绝缘电阻测试仪;电压电流表(选定量程);数字万用表等。

6.3.2 互感器试验项目:

⑴测量互感器一、二次绕组的绝缘电阻值,一次不低于1000M Ω,二次不低于1000MΩ;

⑵测量电压互感器一次绕组的直流电阻值,与产品出厂试验值相比应无明显差别;

⑶测量电流互感器的励磁特性曲线(仅对继电保护有特性要求时);

⑷检查确认电流互感器的极性和电压互感器的接线方式,必须符合设计要求,并与铭牌标记相符;

⑸测量电流互感器的变流比、电压互感器的变压比及电压互感

器开口三角形开环电压值,应符合铭牌标示的变比值;

⑹互感器一次绕组连同导管对二次绕组及外壳的交流耐压试验,其试验电压分别为 27kV,时间为1分钟。

6.3.3 隔离开关试验

⑴检查操作隔离开关的传动装置应灵活好用,其辅助(联锁)接点应调整合适;

⑵检查可动刀片与固定触头应接触良好,表面应清洁,并涂一层薄的凡士林油;

⑶检查隔离开关传动装置的止动装置、定位器或电磁锁应安装牢固,并且动作准确可靠;

⑷测量隔离开关的绝缘电阻,常温下应不低于1200MΩ;

⑸检查操作机构线圈的最低动作电压应符合制造厂的规定;

⑹对隔离开关进行交流耐压试验,其试验电压为42kV,时间为1分钟;

6.3.4 过电压吸收装置试验

本工号采用上海合凯电力保护设备有限公司生产的自动脱离式免维护三相组合式过电压保护装置,保护对象为变压器型号为SHK-BOD-Z-10、保护对象为电动机型号为SHK-BOD-D-10.

⑴测量过电压吸收装置相间及相对地间的绝缘电阻;

⑵测量过电压吸收装置相间及相对地间在常温下的电导电流,应符合产品规定值;

⑶测量过电压吸收装置的工频放电电压,应符合产品规定值。

6.3.5保护测控装置试验

本10kV中央配电室供配电系统保护测控装置采用的是南京南瑞继保电气有限公司生产的RCS-9000CS系列保护测控装置,根据南瑞公司提供的产品说明书和中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院提供的保护整定值对保护测控装置进行各种参数的整定设定和测试:

⑴电流速断保护单元在整定值的动作电流的测试;

⑵过电流(或者过负荷)保护单元在整定值的动作电流和动作时间的测试;

⑶单相接地保护单元在整定值的动作电流和动作时间的测试;

⑷欠压、失压、过压保护单元在整定值的动作电压和动作时间的测试。

⑸系统大电流整组试验

如图接线,将CT一次侧将a-B和b-C临时短接,给A、C相加大电流,直到继电器设定值动作跳开断路器。

TZ—大电流发生器;

TB—调压器;

若一次电流太大,可在CT二次加小电流模拟试验。

6.3.6 HDX-24型小电流接地选线装置调试

⑴检查小电流接地选线设备接线是否与图纸说明书相符,绝缘电阻符合要求。零序CT引入小电流接地选线设备同名端是否一致。

⑵模拟实验:从每一路零序CT一次通入电流,使二次侧产生

0.02-2A电流,并从与此线路相应的零序电压处输入30V-100V电压即可模拟选线实验,液晶显示器显示实验的接地线路编号及接地时间。报警继电器闭合输出信号。

6.4 电容器试验

6.4.1 测量电容器的电容值,不应超过额定值(铭牌)的±10%;

6.4.2 测量电容器耐压前后的绝缘电阻值,应满足要求;

6.4.3 电容器交流耐压试验:根据中国国家标准GB 50150-2006电气设备交接试验标准的要求,我们要对电容器电极对外壳进行交流耐压试验,其试验电压为26kV,时间为1分钟;

6.4.4 电容器冲击合闸试验:在电网额定电压下,对电力电容器组的冲击合闸试验,应进行3次,熔断器不应熔断,电容器组各相电流相互间的差值不宜超过5%。

6.5 干式变压器试验

6.5.1 测量变压器绕组连同导管的直流电阻:高压侧应在分接头的所有位置上进行测量,测量结果与同温下产品出厂实测值比较,相应变化不应大于2%;

6.5.2 测量变压器一、二次绕组连同导管的绝缘电阻和吸收比;其绝缘电阻值不应低于产品出厂值的70%;吸收比在常温下不应小于1.3;

6.5.3 测量变压器所有分接头位置下的变压比,与制造厂铭牌数据相比应无明显差别,且应符合变压比的规律;

6.5.4 检查确认变压器的接线组别,必须与设计要求及铭牌和外壳上的标志符号相符;

6.5.5 变压器一、二次绕组连同导管的交流耐压试验:

本10kV系统共有10台干式变压器,其一次电压为10kV,二次电压分别为0.4kV,根据中国国家标准GB 50150-2006电气设备交接试验标准的要求,我们要分别对一次10kV高压侧和二次0.4kV低压侧进行交流工频耐压,其试验电压分别为24kV和4kV,时间都为1分钟。

6.5.6 检查变压器的相位必须与电网相位一致。

6.5.7 变压器在额定电压下的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5分钟,无异常现象。

6.6高压母线实验

6.6.1试验项目:

⑴绝缘电阻试验

⑵交流耐压试验

⑶相位检查

⑷检查带电显示器是否正常

6.6.2注意事项:

⑴必须检查每相母线搭接螺丝的接触状况,是否达到了规定力矩,并检查是否做好标识。

⑵在对母线进行绝缘检查前,应尽可能断开与其相连的部件及接线,绝缘子及母线表面应清扫干净,无灰尘及杂物。母线应分段进行检查,若测得数据不符合要求,则应进一步分段检查,直到测得绝缘电阻合格为止。绝缘电阻检查合格后,应即时放电并恢复拆下的部件和接线。

⑶高压母线系统进行交流耐压试验时,若母线上连接的其它高压单元件无法拆开,应根据交流耐压标准最低的元件对母线进行交流耐压试验。

⑷带电显示器检查正常后,必须短路接地后方可升压。

6.6.3 使用仪器:交流试验台、高压兆欧表、力矩扳手

6.7 二次回路(小母线)

6.7.1测量绝缘电阻,测量时注意:

⑴小母线在断开所有其他并联支路时,不应小于10MΩ;

⑵二次回路的每一支路和断路器、隔离开关的操动机构的电源回路等,均不应小于1MΩ。在比较潮湿的地方,可不小于0.5MΩ。

6.7.2 交流耐压实验,测量时注意:

⑴试验电压为1000v。当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min,或符合产品技术规定;

⑵回路中的电子元器件设备,试验时应将插件拔出或将其与小母线脱离。

6.7.3 试验仪器及仪表有:高压试验变压器全套装置;高压绝缘电阻测试仪;电压电流表(选定量程);数字万用表等。

6.8 高压电力电缆试验

6.8.1确认电缆连接的高压开关柜与之对应的控制设备及电缆线路两端A、B、C相位的正确性;

6.8.2 测量电缆相间及相与地间的绝缘电阻,在耐压前和后,均要测量,用2500VMΩ表测量;

6.8.3 测量电缆保护层及导体的直流电阻值;

6.8.4 电缆直流耐压及泄漏电流测量:根据中国国家标准

GB50150-2006电气设备交接试验标准的要求,本10kV系统塑料绝缘电缆的直流试验电压应为35kV,分4段进行,每段持续1分钟时间,读取泄漏电流值,当试验电压达到35kV后,持续15分钟,监视泄漏电流,要求泄漏电流稳定,没有随加压时间增长而上升的现象,也没

有随试验电压升高而急剧上升的现象,试验完毕电缆的绝缘也不应比试验前有所下降;否则,认为电缆绝缘有缺陷。

6.9 高压交流电动机试验项目

6.9.1测量绕组的绝缘电阻和吸收比,测量时应注意定子绕组不应低子1MΩ/kV,转子绕组不应低于O.5MΩ/kV。

6.9.2测量绕组的直流电阻,测量时应注意:电动机各相绕阻直流电阻值相互差别不应超过其最小值的2%,中性点未引出的电动机可测量线间直流电阻,其相互差别不应超过其最小值的1%。

6.9.3定子绕组的交流耐压试验,结果应符合下列表格的规定:

电动机定子绕组交流耐压试验电压

6.9.4检查定子绕阻极性及其连接的正确性,中性点未引出者可不检查极性。

6.9.5电动机空载转动检查和空载电流测量。电动机空载转运检查的运行时间为2h,并记录电动机的空载电流。

6.9.6试验仪器及仪表有:高压试验变压器全套装置;精密双臂电桥;高压绝缘电阻测试仪;电压电流表(选定量程);数字万用表;指针式万用表;钳形电流表;相序表等。

6.10 10kV变电所高压电气设备工频耐压试验

6.10.1 对高压母线、瓷瓶、导管、真空断路器、CT、PT、隔离开关、高压熔断器等进行擦灰、清洁工作;

6.10.2 将PT和CT的二次绕组进行短路接地,注意:接地式PT 不参与耐压,合上真空断路器;

6.10.3 过电压保护器和电缆头与高压开关柜脱离,对被试设备进行绝缘检查;

6.10.4对耐压接线进行检查、确认,检查升压设备是否完好,设置好过电流保护,并检查能否跳闸;

6.10.5 分别对A、B、C三相与大地之间进行工频耐压,其标准按国标50150-2006规定,试验电压为27kV,时间为1分钟;

6.10.6 所加电压应慢慢地上升,达到标准后持续1分钟,耐压过程中应保持安静,注意监视各部有无放电现象;

6.10.7 耐压结束后,应分别检查各部的绝缘电阻,其值不应比耐压前的值小,拆除PT、CT二次绕组短接线及接地线、恢复避雷器和电缆头的接线

6.11系统联动试验

6.11.1联动目的:检查二次回路接线正确;检查各种保护的动作顺序、动作整定值、设备开关动作情况是否正确可靠;测量表计的指示值,极性与实际情况是否相符。

6.11.2 联动条件:直流电源可靠供电,直流回路绝缘良好;

检查各控制、保护、继保、微机监控屏内经检查接线无误;各种设备和元件安装试验均完毕,具备动作条件。

6.11.3 联动步骤:将10kV进线柜电源进线电缆进行三相短路接地,充分确认主回路已断开,不会造成误送电的情况下,对系统的控制回路、保护回路、连锁回路及信号回路进行模拟动作检查确认,并与监控系统结合进行调试确认,高压开关回路的继电保护装置与现有监控系统的通讯,应符合原理接线图;

6.11.4 接通控制和合闸、信号电源,逐个进行分、合闸试验,在断路器合闸的情况下,进行过电流、接地电流、超高温和高温等保护动作试验和信号显示报警,应动作可靠,显示正确无误;

6.11.5 对进线柜与母联柜之间进行三合二的联锁试验。

6.12 低压配电柜试验项目

6.12.1 配电柜外观检查应无残缺、破损,对照配电系统图检查母线布置、相序排列、元件规格是否与设计相符;检查母线、电器接线连接螺栓是否紧固,紧固标示线是否偏移;对照控制线路图用万用表或校线器检查二次回路接线是否正确,线号是否清晰准确,接线端子是否紧固

6.12.2 对柜中母线、一、二次回路进行绝缘电阻检测,不应小于0.5MΩ;对柜中母线、一次回路的做交流耐压试验;试验电压为1000V,试验持续时间为1min。试验时应将回路中的电子元器件设备插件拔出或将其断开。

6.12.3低压电动机微机综合保护器调试。此项目采用

LL300+、LL310+型微机线路保护监控装置。具体设定和调试项目如下:

⑴通电前应检查保护装置外观是否良好,应无损坏,各端子是否接触可靠,各接键是否接触良好。对照控制线路图和说明书检查接线是否正确,测绝缘符合要求。

⑵接通电源,进入保护参数设定,按电动机铭牌输入电流值。

⑶通过试验仪输出电流加在CT侧,检查装置电流显示情况,应与实际电流值相符。

⑷电流速断保护单元在整定值的动作电流的测试;

⑸过电流(或者过负荷)保护单元在整定值的动作电流和动作时间的测试;

⑹单相接地保护单元在整定值的动作电流和动作时间的测试;

⑺欠压、失压、过压、缺相保护单元在整定值的动作电压和动作时间的测试。

6.12.4 低压盘上的指示仪表校验。此项目采用PD204E系列多功能电力仪表作为电压、电流显示。具体调试要求如下:

⑴通电前应检查保护装置外观是否良好,应无损坏,各端子是否接触可靠。对照控制线路图和说明书检查接线是否正确,测绝缘符合要求。

⑵接通电源,在设备输入端输入标准电压、电流信号,设

备显示应和标准表数据相符。

6.12.5低压柜采用QHSP-400/150/4P浪涌保护器作为过电压和防雷保护。

⑴测量保护器及基座绝缘电阻;用500V兆欧表,绝缘电阻不小2M基座绝缘电阻不低于5MΩ。

⑵工频放电电压试验。应符合产品技术条件的规定;

⑶工频放电电压试验时,放电后应快速切除电源,切断电源时间不大于0.5s,过流保护动作电流控制在0.2~0.7A。

6.12.6断路器动作检查:按照断路器操作手册所规定的步骤,对断路器进行动作情况检查。

⑴断路器进出灵活性及位置指示正确性检查;

⑵手动储能检查;

⑶电动储能检查(在零起升压试验后进行);

⑷手动合闸、分闸动作检查;

⑸电动合闸、分闸动作检查(在零起升压试验后进行)。

⑹零起升压试验及进线断路器失压脱扣器动作检查

6.12.7二次回路系统通电检查应符合原理系统图;电动机系统(开停、电流、故障、运行、信号测试)二次线路与DCS 系统联锁线路校对,根据DCS系统的设计要求,结合电动机起停控制原理图进行调试。

6.12.8 系统接地应检查,要符合设计要求。

6.13变频调速装置调试

变频器采用ABB 高性能矢量控制变频器ACS550-01型。

6.13.1 检查确认变频器的所有连线已接好,对照控制线路图用万用表或校线器检查二次回路接线是否正确,各回路绝缘测试良好,电机和驱动设备已准备好;

6.13.2 断开变频器的启动信号,给变频器送电,检查各点电压值应符合要求;

6.13.3 根据电机的铭牌数据,检查、设定变频器的参数值;

6.13.4 将给定电位器调到0位,启动变频器,将给定电压调到7%左右,检查确认电机方向,应满足工艺要求;

6.13.5 将给定电压从0逐渐上升到100%,检查变频器的输出频率,应该是从0逐渐上升到50Hz,电机转速应该从0逐渐上升到100%额定转速。

6.14 软启动器调试方法

现场所用的软启动器为梅兰日兰电气集团(苏州)有限公司的MRR1系列电机软启动器,

6.14.1调试前检查确认软启动器的所有连线已接好,对照控制线路图用万用表或校线器检查二次回路接线是否正确,各回路绝缘测试良好,电机和驱动设备已准备好。

6.14.2 需调试的参数为:

⑴根据图纸选择控制方式。

⑵根据电机铭牌设置负载调节率。

⑶根据机械类型设置电机启动模式。

⑷根据负载轻重设定保护级别.

⑸根据电机实际情况,开启保护功能。

6.15 低压系统进线、母联试验

⑴控制电源必须接线完毕,并已送电。

⑵进线主母线与变压器连接处应断开。

⑶保护定值及逻辑应输入综保。

⑷按照定值要求进行综保校验。

⑸在进线侧加试验电压进行备自投试验。

⑹进行PT断线试验。

⑺进行电流闭锁试验。

⑻试验完毕后恢复盘柜原接线。

7、施工技术措施及质量安全保证措施

7.1 施工技术措施

7.1.1 对测量仪表及回路进行校验。主要对各开关柜上的电流表、电压表、综合保护继电器测量部分和继保屏上的综合保护继电器测量部分进行校验,在校验过程中对其回路接线是否符合

电气系统调试方案

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

电气设备安装及调试方案

3.2.10电气设备安装及调试 3.2.10.1概述 1、工作内容 沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。 2、主要工程量 主要工程量 3、引用标准 (1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006); (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006); (4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB 50171—2006); (5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—2014); (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (7)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》(GB7251.1—2013); (8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T 10233—2016);

(9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007); (10)《建筑照明设计规范》(GB50034—2013); (11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008); (12)北京地区电气安装规程; (13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、规范。 电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和IEC的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范中规定最严格的标准。 3.2.10.3照明配电箱 (1)技术参数 主要技术参数如下: 额定频率:50Hz; 额定电压:380V; 额定绝缘电压:500V; 结构型式参照XRM、XLW型或JX(G)型; 室外照明配电箱防护等级:IP55; 室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。 (2)测试试验 配电箱出厂前应根据规程的要求进行出厂试验,试验记录数据需提供发包人备案。 配电箱应进行下列现场检查和试验: 外观检查; 出厂证件及技术资料应齐全; 五防装置齐全,动作灵活可靠; 电气组件质量良好,型号规格符合设计施工图纸要求,安装位置正确,固定牢固;配线应整齐、清晰、美观; 绝缘电阻测量;绝缘电阻值不小于1MΩ; 箱(柜)的安装和回路名称(编号),组件整定和动作情况符合设计施工图纸要求,线圈及接地端子温度不超过规定。 落地安装,基础满足室外进出缆线要求。

电气设备试验及调试方案 精品

电气设备试验及调试方案 系统测试和交接试验是保证工程质量的关键步骤;公司对调试工作历来十分重视,近年来又添置了一大批自动化程度高、测量精度高的新型仪器,公司将把这些仪器投入到本工程的施工中,以保证施工质量。 一、调试方案 1、调试总体要求及说明 1)工作保护主接地网系统 全所主接地网的接地装置其接地电阻应≤4Ω。因为接地系统与大楼主钢筋相连,施工前应由甲方提供大楼接地电阻值。 2)主要调试依据 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150一91》 《电流表、电压表及电阻表计量检定规程JJG124-93》 《继电保护及安全自动装置技术规程》DL400-91 相关设计图纸 设备生产制造厂有关技术图纸、产品技术资料 3)调试准备工作 ①熟悉工程设计图纸,理解设计意图及设计要求,熟悉电气调试方面的规程、规范和试验标准,掌握电气设备、电气元、器件、继电保护等的技术特性,工作原理及调试方法和相关的工序要求。 ②准备调试所需的标准仪器、仪表及试验设备,准备调试所需的工具及各种辅助材料。

5)电气设备调试技术要求 ①高压电气设备绝缘的工频耐压试验和直流耐压试验电压应严格按照国家标准进行试验;工频交流耐压试验应在被试品的绝缘电阻及吸收比测量、直流泄漏电流测量均合格之后进行。如在这些试验中已查明绝缘有缺陷,则应设法消除,并重新试验合格后才能进行交流耐压试验。 ②交流耐压试验加压至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,均为lmin。 ③继电保护、自动、测量、整流装置及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关标准或规范的规定及出厂技术文件要求进行。 ④依照设计图纸、资料核对元、器件、设备的型号、规格,均应符合有关设计要求和规范。 ⑤检查导线的截面积和校核线路的连接,二者应符合设计要求;检查各连接处的接触状况,确保接触可靠,正确无误。 ⑥各类接地保护系统及其接地电阻应符合设计要求。 ⑦两进线电源系统相位一致,相位正确。 ⑧严格按照设计单位或建设单位提供的保护整定值整定各类保护参数。 ⑨各控制、信号、保护、反馈、连锁、五防、报警等回路工作状况,均应符合设计要求。 ⑩设备、装置试运行前应检查其绝缘电阻值应符合有关规定。

电气调试方案

电气调试方案

电气专业调试方案 编制单位: 编制人员: 审核: 审批: 编制时间:

1编制依据........................... 错误!未定义书签。 1.1概述........................... 错误!未定义书签。2组织机构........................... 错误!未定义书签。3调试计划........................... 错误!未定义书签。4工具准备........................... 错误!未定义书签。5技术准备措施....................... 错误!未定义书签。6技术措施........................... 错误!未定义书签。 6.1系统调试前的检查.................... 错误!未定义书签。 6.2正式送电............................ 错误!未定义书签。 6.3变配电室内变压器、高压柜、开关柜、低压柜必须安装单位调试完成。........................... 错误!未定义书签。 6.4低压动力线路试运行.................. 错误!未定义书签。 6.5低压动力线路送电.................... 错误!未定义书签。 6.6照明线路的送电及试灯................ 错误!未定义书签。 6.7调试时可能遇见的问题及解决方法...... 错误!未定义书签。7安全措施........................... 错误!未定义书签。

电气工程调试实验施工方案

第一章电气工程给排水工程施工方案中国化学工程第十三建设公司 电气实验调整施工方案 一、编制依据: 1、北元化工二期聚乙烯工程于2006年4月10日由青岛海晶化工有限公司工程设计院设 计并提供,聚乙烯干燥、电石泥压虑、隔膜蒸发、母液回收、循环水站、浆料罐区、乙炔站、单体罐区、冷冻站、空压站、高压变配电所、合成等工程,电气工程图纸(10KV/0.4KV) 2、执行GBJ147-90,GBJ148-90,GBJ149-90,电气装置施工验收规范及电气设备交接试 验国家标准GB50150-91规范规定。 3、电气试验是执行中国建筑工业出版社1982年出版以及执行化学工业、水利电力部工业 出版社,1990年,1978年电气技术检验规范。 二、主要调试工作项目及要求: 1、10KV电力电缆试验。 2、10KV电流互感器试验。 3、10KV电压互感器试验。 4、10KV高压真空断路器实验及调整。 5、10高压母线系统试验。 6、10KV避雷器系统试验。 7、电力变压器系统试验。 8、高压异步电动机及系统试验。 9、高压电容器系统试验。 10、高压隔离开关试验。 11、高压套管试验。 12、高压瓷瓶绝缘子试验。 13、1KV以下配电装置和电力线路试验与调整。 14、低压电气试验调整。 15、接地装置调试。 16、二次回路检查,测量表计、计量表计调校,继电保护装置,自动装置调校。 17、直流系统及监视系统调试。 18、硅整流装置调试。 19、中央信号装置调试。 20、送配电装置系统调试。 21、高、低压系统故障保护调试。 22、变压器油(绝缘油)实验。 三、调试工作要求: 1、各电气设备器件要案设计图纸校对铭牌、生产合格证书是否与设计相符,并作以记录数据。 2、使用调试设备,仪器、仪表要认真熟悉,随机图纸、说明书要确实掌握其性能及使用维护方法方可使用。 3、调试人员要具备一定操作技能,要认真熟悉图纸、规范及有关资料,每项调试工作、操作步骤必须经电气技术人员负责审核后方可进行。

建筑电气调试方案

建筑电气调试方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

目录 一、电气系统简介 (2) 1.电力配电系统 (2) 2.照明系统 (2) 二、调试原则 (2) 三、调试内容 (3) 1.电气元件的试验、校核 (3) 2.各箱、柜主回路、回路的检测 (3) 3.电力电缆的试验 (3) 4.配电柜的试运行 (3) 5.照明系统试运行 (4) 四、安全生产及文明施工 (5) 五、成品保护 (5) 六、调试时间表 (6) 七、调试人员及职责网络图 (6) 一、电气系统简介 1.电力配电系统 电力、照明电源由本工程变电所(设在首层)引来,电压采用交流380/220V。我方负责从配电房低压设备低压端子接线通过电缆竖井至各层强电间总配电箱,总配电箱控制各房间配电箱,各房间配电箱控制末端设备。

本工程低压配电系统电源电压为380/220V,50Hz,采用三相五线中性点固定接地系统,低压系统以单母线分段方式运行,采用TN-S系统接地方式。电力干线、支干线和支线采用母线及ZR-DI-YJE阻燃低烟无卤型铜芯电缆,沿桥架或金属线槽敷设,出桥架穿紧定式镀锌电线管保护。 2.照明系统 本工程照明系统包括正常照明、应急照明和其他照明。正常照明光源选用荧光灯和节能吸顶灯。照明干线、支干线选择及敷设同电力配电系统,支线选用ZR-BVV阻燃型铜芯塑料绝缘线,穿镀锌电线管保护。应急照明包括事故照明和疏散照明。疏散指示灯自带应急电源,应急时间应大于60分钟,工作方式为二线制。楼层指示灯与疏散指示灯要求相同。 二、调试原则 电气系统调试按照先主干后分支、先动力后照明,逐个逐级由上至下对设备进行调试。调试过程分为以下四个阶段:单原件试验阶段,分部、分系统试验阶段,联动调试和总体试车阶段。 在正式调试前先用临时电分开对各层设备、线路进行调试,确认没问题后再用正式电进行调试。在上级线路、设备进行调试时,下级线路、设备控制开关必须保证断开,严格统一控制送电范围及顺序。 三、调试内容 1.电气元件的试验、校核 空气断路器灵敏性的试验:

电气调试方案

电气调试方案 电气设备安装工作完成后,对整个电气系统地安装进行调试,根据本工程实际情况,分系统进行调试。调试前编制详细的调试方案。 调试前,先将明显地方贴上送电标志牌,并通知现场各专业施工队。 调试完毕后,由公司组织有关工程部门和质检部门进行初检后,再进行正式竣工验收,交付用户试用。并做好维修工作,确保各种设备正常运行,及时对各种施工资料进行整理,并按规定程序交有关部门保存。 单体调试 电气设备及元件的本体调试和调校。本方案中的单体设备调试 a:测量轴承绝缘和转子进入支座的绝缘电阻。 b:测量启动电阻器、灭磁电阻器的绝缘电阻和支流电阻。 c:空载特性曲线试验。 d:短路特性曲线试验。 e:测量相序,测量电机三相(A、B、C)的相序是否与电网一致。 分系统调试 可以独立运行的一个小型电气系统的调试。本方案中分系统的调试为控制室照明低压成套配电柜的分系统的调试。 调试内容应包括以下几点: a:检查 检查电机控制保护回路的继电器、接触器、信号装置及线路等元件的正确性及动作协调性。这些设备应在现场安装好后按原理系统图进行校接线和控制系统的操作试验及有关调试参数的整定等工作。 检查柜与柜之间的连拼线、校核相应柜内线、摇绝缘;(电路与裸露导体部件之间,每条电路对地标准电压的绝缘电阻应至少为1000Ω/v)。 b:空载操作 主回路不通电,仅将控制回路接上,检查开关是否分、合,空操作各电源开关。 c:测相序 测量相序是否与电网一致。

d:介电强度试验 装置中主电路和主电路直接的辅助电路及不直接与主电路直接连接的辅助电路操作手柄应能耐受交流正弦50HZ,试验电压300

电气调试方案

电气调解方案 (低压供电线路及就地配电控制设备部分)批准: 审核: 编制: 日期:

目录 一、电气工程调试概况 二、系统调试、试车方案编制范围划分 三、调度前应具备的条件 四、施工组织、劳动力、机具计划 五、低压供电线路系统的检测 六、低压供电线路送电运行 七、就地配电、控制设备、器件检测调试试车 八、照明系统送电、试灯 九、系统调试、试车投运组织机构 十、调试试车管理及安全

一、电气工程调试概况 徐州奥体中心工程因参加承建强电、弱电施工的单位多,给整体调试试车方案的编制造成了一定困难,为确保各系统调试、试车工作顺利进行,原则上按各单位施工的范围和专业,由各施工单位编制各系统的调试、试车方案并组织实施。调试的进度要求由建设单位安排。整体投运中需各系统调试单位衔接协调工作由建设单位现场电气专业人员组织各施工单位商定解决。 商业合同条款中有需供货方或制造厂家进场调试,试车设备,由定购方协调供应方进场调试、试车事宜。施工单位应配合好供应商或制造厂家的调试辅助工作,并提供调试工作中安装必备的试车条件。 二、系统调试、试车编制范围划分 1、本工程的各系统调整试车、投入运行可按施工单位承担的工程项目和专业性质分别编制调试方案,范围划分如下: a.10KV变配装置,低压集中配电装置调试、运行方案由电力部门编制 b.低压供电线路及就地配电控制设备调试送电方案由公司编制 c.火灾报警及联动控制系统调试,投入运行方案由消防编制 d.空调系统电气调试方案由公司调试 2、本方案只包括上述调试,试车范围中的“b”项,其主要内容如下: a.集中配电室引出的全部动力。照明线路检测送电、 b.各场馆动力箱、照明、水泵配电控制箱、排风、送风与电控制箱及双电源切换箱的调试 送电 c.照明线路的检验、检测试灯,插座线路检验送电 d.配合制造厂家对空调机组的试车及满负荷连动投运。 三、调试前应具备的条件 a.土建的墙面、顶板抹灰刷面完毕,门、窗安装完。并能锁闭,特别是强、弱电配空室应 清扫干净,并装门加锁。 b.就地配电箱、控制箱、照明配电箱安装完毕。 c.电缆、电线敷设完毕并已压接终端线头。 d.集中配电室的配电装置调试结束,并投入运行。 四、施工组织、劳动力、机具计划 1、调试、试车的组织落实十分重要,是保障试车工作顺利进行的基本体系,务必成立试车领导小组,电气调试送电工作更应严格按试车领导小组的进度和要求进行有序的工作,供配电线路、电气设备送电指令的下达人是,监护人是,操作人由负责该系统的检测、调试人员执行,空调设备、水泵、风机设备、空调机组的负荷开机试车指令必须由试车领导小组组长下达。 2 机具、仪表 (1)三用表3只 (1)500V绝缘摇表3只 (1)250V绝缘摇表3只 (1)1000A钳形电流表3只 (1)对讲通讯话机3只 (1)接地短接线卡3只 3、劳动力计划

调试方案(电气)

调试方案 1、调试目的 规范电气系统调试,保证所有需要调试的项目不漏项和调试程序的准确,以便达到电气系统调试工作快捷、安全、稳妥及满足合同要求。 2、调试项目 2.1线路测试 2.2低压配电柜、屏、箱调试 2.3照明灯具送电试火 2.4动力系统送电测试与调整 3、准备工作 3.1调试过程中使用的仪器、仪表、机具。 调试专用设备 名称规格单位数量三相调压器JSG-6KVA/0.5 台 3 单相调压器TDGC-3KVA/0.5 台 3 大电流升流器0~800A 台 1 大电流升流器0~1200A 台 1 耐压试验变压器0~50KV 套 1 电流表0~500A 0.5级个 3 电流表0~2000A 1.5级个 1 电压表0~100V 0.5级个 2 电压表0~400V 0.5级个 2 电压表0~100V 0.5级个 1

电流互感器1000/5 0.5级个 1 电流互感器500/5 0.5级个 1 电流互感器2000/5 0.5级个 1 电气秒表0.5级个 1 摇表500V/1000MΩ个 1 摇表2500V 个 1 双臂电桥QJ23A型个 1 压力表0.4级个 1 压力校验器271.01、271.11型套 1 接地电阻测量仪ZC-8型套 1 套 1 钳型电流表V/A两用0~1000A 0~500A 相序表套 1 半导体点温计0~300℃套 1 对讲机套 4 扬声器套 3 玻璃酒精温度计0~150℃支 2 玻璃酒精温度计0~200℃支 3 注:我司调试队使用仪表均采用标准电压表、电流表为0.5级,压力表0.4级,穿芯互感器0.5级。 所有测试表计由省计量局检验合格。 3.2调试前检查项目 (1)检查屏箱内外有关杂物,灰尘;屏箱内接线有无错误,遗漏、松动、标识是否正确、齐全;

电气调试方案

电气调试方案 1 2020年4月19日

综合楼工程 电气调试方案 编制: 审核: A3项目部 5月10日 目录

2.编制依据 ........................................................................ 错误!未定义书签。3.工程概况 ........................................................................ 错误!未定义书签。 3.1.工程单位概况 ............................................................. 错误!未定义书签。 3.2.专业设计概况 ............................................................. 错误!未定义书签。 3.3.电气安装工程各系统概况 .......................................... 错误!未定义书签。 4.调试部署及要求 ......................................................... 错误!未定义书签。 4.1.调试小组机构图 ......................................................... 错误!未定义书签。 4.2.电气安装专业调试小组组织机构图........................... 错误!未定义书签。 4.3.任务划分..................................................................... 错误!未定义书签。 4.4.岗位职责..................................................................... 错误!未定义书签。 4.5.各楼调试小组人员安排: .......................................... 错误!未定义书签。 4.6.调试纪律:................................................................. 错误!未定义书签。 4.7.调试交接制度 ............................................................. 错误!未定义书签。 4.8.动力、照明调试部署及要求 ...................................... 错误!未定义书签。 5.系统调试程序 ............................................................. 错误!未定义书签。 5.1.系统调试程序 ............................................................. 错误!未定义书签。 5.2.调试计划..................................................................... 错误!未定义书签。 6.几点注意事项 ............................................................. 错误!未定义书签。 1 2020年4月19日

XX风电场电气调试方案..

XX风电场电气调试方案 一、编制说明:(按序号填写下列内容) (1)工程概况及工程量。(2)施工图、厂家技术文件名称。(3)执行技术规范、标准。(4)设备、材料和加工配制情况。(5)机械、仪器、仪表、量具、主要工器具数量、标准。(6)劳动力组织。(7)要求进度。(8)其它必要的说明。 1、工程概况及工程量。 本工程的电气设备分为110kV、35kV和0.4KV三个电压等级,主要电气设备有变压器、断路器、高压隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、滤波电抗器、滤波电容器组等详见下表:

2、施工图、厂家技术文件名称。 北京国电华北电力工程有限公司设计一次部分、二次部分、设备厂家的技术文件、资料。 102——110KV屋外配电装置安装图 201——电气二次总的部分 202——主变压器二次接线 203——35KV线路二次线 204——所用电二次线 205——35KV电容器二次线 206——直流系统二次接线 208——不停电电源系统二次接线 3、执行技术规范、标准。 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91

《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002; 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2002]49号; 《继电保护及电网安全自动化装置检验条例》 4、作业人员的资格及要求。 4.1、参加作业人员需具备中等以上文化知识,并具备一定的电气设备试验的经验。 4.2、参加作业人员必须掌握被试设备的试验方法和原理,并具备一定的处理实际问题的能力。 4.3、参加作业人员必须清楚一、二次设备的布置情况,熟悉主接线方式和二次接线原理。4.4、参加作业人员必须明确试验作业的要求和标准,严禁违反规程规范的作业。 4.5、参加作业人员必须经过安全教育并经考核合格,进行作业时必须严格遵守作业安全规定,确保试验作业时的人身及设备安全。 5、机械、仪器、仪表、量具、主要工器具数量及标准满足现场试验要求。 6、劳动力组织。 组织有经验的试验人员进行调试工作,分为两组。110kV开关场一组,负责1人,调试人员2人。厂房内一组,负责1人,调试人员2人,共计6人

发电厂电气调试方案最终版

编制依据 1.1 《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇 2001 年版) 1.2 《火电施工质量检验及评定标准》(电气篇 2001 年版) 1.3** 电力设计院设计施工图纸及设备厂家相关资料 1.4 《电气装置安装工程电气设备交接试验规范》 1.5 《电力系统继电保护规定汇编》 1.5 《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002 ) 十、工程概述 **电厂装机容量为 2*300MW 。辅助系统安装工程包括化水处理系统,输煤系统,除灰系统等。 6KV 公用集中段母线的引接采用每台机组的工作 A 段给共用集中段I 段供电,每台机的B段给公用集中段U段供电方式。辅助系统低压厂用电引接方式为:高压侧从厂用6KV公用段引接,经干式变送至 PC、就地MCC。 三、主要工程量 3.1 6KV 干式变试验 3.1.1 变压器变比及极性检查 3.1.2 变压器绕组直流电阻测试 3.1.3 变压器绕组及铁心绝缘电阻测试 3.1.4 变压器绕组交流耐压 3.2 低压配电柜试验 3.2.1 仪表(电流表、电压表、电度表)校验 3.2.2 变送器校验 3.2.3 继电器校验 3.2.4 电流、电压互感器试验 3.2.5 二次回路及绝缘检查 3.3 电动机试验

3.3.1电机绝缘电阻测试(1000V的电动机应测吸收比) 3.3.2检查电机定子绕组极性及其连接的正确性 3.3.3测量电机的直流电阻(1KV或100KW以上的电动机) 3.3.4定子绕组直流耐压和泄露电流测量(1KV或1000KW以上、中性点连线已引出至出线端子板的定子绕组应分相进行直流耐压) 3.3.5定子绕组交流耐压 四、主要调试设备及人员配置 4.1 调试设备: 4.2作业人员配置情况

电气调试方案

电气调试方案 电气调试方案 (低压供电线路及就地配电控制设备部分) 批准: 审核: 编制: 日期: 目录 一、电气工程调试概况 二、系统调试、试车方案编制范围划分三、调度前应具备的条件 四、施工组织、劳动力、机具计划五、低压供电线路系统的检测六、低压供电线路送电运行 七、就地配电、控制设备、器件检测调试试车 八、照明系统送电、试灯 九、系统调试、试车投运组织机构十、调试试车管理及安全 1 一、电气工程调试概况 ****工程因参加承建强电、弱电施工的单位多,给整体调试试车方案的编制造成了一定困难,为确保各系统调试、试车工作顺利进行,原则上按各单位施工的范围和专业,由各施工单位编制各系统的调试、试车方案并组织实施,调试的进度要求由建设单位安排,整体投运中需各系统调试单位衔接协调工作由建设单位现场电气专业人员组织各施工单位商定解决。

商业合同条款中有需供货方或制造厂家进场调试、试车设备,由定购方协调供应方进场调试、试车事宜,施工单位应配合好供应商或制造厂家的调试辅助工作,并提供调试工作中安装必备的试车条件。 二、系统调试、试车编制范围划分 1、本工程的各系统调整试车、投入运行可按施工单位承担的工程项目和专业性质分别编制调试方案。范围划分如下: a:10KV变配装置,低压集中配电装置调试、运行方案由电力部门编制。 b:低压供电线路及就地配电控制设备调试送电方案由华西生辉公司编制。 c:火灾报警及联动控制系统调试,投入运行方案由西南消防编制。 d:空调系统电气调试方案由华西生辉公司调试。 2、本方案只包括上述调试、试车范围中的“b”项,其主要内容如下: a:集中配电室引出的全部动力、照明线路检测送电。 b:各车间动力箱、照明、水泵配电控制箱、排风、送风与电控制箱及双电源切换箱的调试送电。 2 c:照明线路的检验、检测试灯,插座线路检验送电。 d:配合制造厂家对空调机组的试车及满负荷连动投运。三、调试前应具备的条件 a:土建的墙面、顶板抹灰刷面完毕,门、窗安装完,并能锁闭,特别是强、弱电配控室应清扫干净,并装门加锁。 b:就地配电箱、控制箱、照明配电箱安装完毕。 c:电缆、电线敷设完毕并已压接终端线头。 d:集中配电室的配电装置调试结束,并投入运行。 四、施工组织、劳动力、机具计划

10KV电气设备调试方案

4.3调试方法 高压系统电气调试流程图: 4.3.1调试准备:根据具体工况配备调试技术人员,检查试验仪表性能,准备好施工记录、试验报告。清理施工现场,规范照明、安全、应急措施。保证试验人员、安全人员和管理人员的通讯畅通。 4.3.2设备检查:核查现场设备的规格、型式、容量、电压等级等项目。检查运输、安装过程中设备有无损伤,并做好记录。解除运输过程中的临时固

定措施,清除柜内除湿袋等异物。 4.3.3配线检查:校对开关柜、盘箱内设备仪表的连接线,将配线号编译成图纸号。检查控制回路、信号回路的绝缘,不良者应采取干燥措施。检查、确认接地装置的安装应符合规范要求。 4.3.4施工电源:建立容量、电压等级符合要求的临时电源,对于电压波动大的施工电源应采取稳压措施。确保临时电源的安全使用,包括用电申请、挂牌、漏电保护等。 4.3.5直流电源建立:依据制造厂原理图、对直流盘进行校线、检查。 调整整流装置对蓄电池的充电电流,检查蓄电池的放电容量。直流盘内引入正式或临时电源,建立直流电源系统。 4.3.6保护继电器检验及整定:目前在电气供电系统中广泛采用了微机继电保护器,取代了机械式和晶体管及电子式继电器。微机继电保护仪精度高、功能强大,可以集多种保护于一台仪器上且性能稳定,更重要的是微保具有通讯功能,为上位计算机后台监视、操控、管理开关柜提供了服务平台。 保护继电器调试方法如下图:

4.3.7电力变压器调试调试方法如下图:

4.3.8互感器(CT、PT)的调试: 互感器调试应按照流程图所示方法进行:

4.3.9断路器调试: 高压开关选用真空断路器,开关柜采用抽屉式, 调试流程图如下: 7.3.10电力电缆调试:测量每根电缆绝缘电阻;进行直流耐压试验及泄漏电

电气调试施工方案

目录 一、工程概况: (2) 1.1变配电部分 (2) 1.2电动配线部分 (2) 1.3接地系统 (2) 1.4装置环境特征: (2) 二、编制的依据: (2) 三、主要工程实物量: (2) 四、调试内容及方法 (3) 4.1电力变压器 (3) 4.2高压开关柜及其附件试验: (5) 4.3电力电缆交接试验 (6) 4.4高压电动机 (7) 4.5计量仪表现场校验: (8) 4.6综合保护继电器校验 (8) 4.7二次回路检查和试验 (9) 4.8接地装置测试: (9) 4.9直流屏、不间断电源的试验要求: (9) 4.10控制单元(器)的试验要求: (9) 4.11进线、母联、PT整组的试验要求:(模拟试验) (9) 4.11低压电器的试验要求: (10) 4.12微机五防监控柜模拟运行及保护回路试验 (10) 五、质量保证措施 (10) 5.1质量目标 (10) 5.2质量保证体系 (10) 5.3质量控制 (11) 5.4质量控制点: (12) 六、调试安全措施: (13) 6.1HSE管理目标: (13) 6.2HSE管理体系: (13) 6.3试验前的安全管理措施 (13) 6.4试验过程中的安全管理措施 (14) 6.5二次回路传动试验的安全注意事项 (14)

6.6试验工作终结时的安全管理措施 (15) 6.7临时用电管理: (15) 6.8配电室管理: (15) 七、调试设备一览表 (15) 一、工程概况: 本工程为中国石化九江分公司150万吨/年加氢、25万吨/年苯抽提联合装置以及120万吨/年连续重整装置,由九江石化工程建设监理公司作监理,中国石化集团洛阳石油化工工程公司设计总承包。我公司承担该装置的电气安装工程主要包括:联合变配电、电动配线、防雷接地系统等。 1.1 变配电部分 装置设计一个联合变配电所电源引自上一级110KV变电所,此变配电所负责向本单元及中控室、柴油加氢装置、炉区、重整装置等系统单元用电负荷供电。 1.2 电动配线部分 由变配电所至动力配电箱、照明配电箱等用电设备的配电电缆沿墙穿管暗敷设,至装置区电缆沿槽盒及穿管敷设至用电设备。 1.3接地系统 联合装置变配电所、装置区及联合装置控制室的工作接地、保护接地、防雷接地及防静电接地共用一套接地系统,接地极采用铜包钢接地极、L=2.5米,垂直打入地下,接地极间距不小于5米;埋地敷设的接地干线采用接地圆线TGXφ14BX,分支接地线采用接地圆线TGXφ12BX,接地线深埋地下0.8米。总的接地电阻不大于3欧姆。接地线过路穿镀锌钢管保护,出地面穿PVC管保护。 1.4 装置环境特征: 联合变电所均为正常环境场所,重整装置区属于防爆环境场所。 二、编制的依据: 1.120万吨/年连续重整装置基础设计及到场蓝图以及设备随机到货资料 2.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 3.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 4.《石油化工建设工程施工安全技术规范》GB50484-2008 5.《工业安装工程施工质量验收统一标准》 GB50252-201 0 6.制造厂技术要求 三、主要工程实物量:

电气设备安装及调试方案

电气设备安装及调试方 案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

3.2.10电气设备安装及调试 3.2.10.1概述 1、工作内容 沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。 2、主要工程量 主要工程量 3、引用标准 (1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006); (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006); (4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB 50171—2006);

(5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—2014); (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (7)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》(GB7251.1—2013); (8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T 10233—2016); (9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007); (10)《建筑照明设计规范》(GB50034—2013); (11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008); (12)北京地区电气安装规程; (13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、规范。 电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和IEC的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范中规定最严格的标准。 3.2.10.3照明配电箱 (1)技术参数 主要技术参数如下: 额定频率:50Hz; 额定电压:380V; 额定绝缘电压:500V; 结构型式参照XRM、XLW型或JX(G)型; 室外照明配电箱防护等级:IP55; 室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。 (2)测试试验 配电箱出厂前应根据规程的要求进行出厂试验,试验记录数据需提供发包人备案。 配电箱应进行下列现场检查和试验:

工程建筑电气工程调试方案

目录 1、电气安装工程概况 (1) 1.1工程总体概况 (1) 1.2电气安装工程概况....................................................... 错误!未定义书签。 2、施工调试组织机构 (2) 2.1调试组织机构 (2) 2.2调试组织说明 (2) 3、建筑电气调试方法 (3) 3.1调试范围 (3) 3.2调试依据 (3) 3.3调试仪器、设备 (3) 3.4施工配合与技术协调 (4) 3.5系统调试技术要求 (4) 3.6带负荷系统试验 (7) 4、电气调试注意事项 (8) 5、电气调试安全技术措施 (9)

1、电气安装工程概况 1.1 工程总体概况 本工程位于惠州金山湖JSH-03-05 号地块,地处惠州市中心城区南部, 北侧为红线宽度60米的三环;西侧为红线宽度36米的规划环岛西,南侧为红线宽度24米规划横一路,西侧为红线宽度60米的金山大道。本项目将打造城市综合体项目。地块周边市政基础设施完善,有良好的对外交通条件和通达性,可以便利地与江北行政中心、市区商业中心联系。本项目由展示区(含会所)、一号组团、二号组团、三号组团、多层洋房区、小学及幼儿园、商业酒店组团七个组团构成,分期开发建设,总用地面积255705.00 平方米,总建筑933110.00 平方米。其中住宅面积383000.00平方米,商业建筑面积200000.00平方米,规划配套设施面积27701.14 平方米。本方案适用范围为第一组团和展示区,包括7栋高层、4栋别墅、游泳池和会所,其中别墅建筑面积3963.88平方米,会所建筑面积1772.2平方米,高层建筑面积121446平方米,一层地下室建筑面积32110平方米,共计159291 平方米,结构形式为框剪结构。A 组团A1、A2、A3、A4、A7栋为三十三层,A5、A6栋为三十层,别墅为三层结构,地下室均为一层。会所为两层结构,无地下室。

电气调试方案内容概要

电气安装工程调试方案 目录 第一章工程概况 (1) 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (2) 第二章调试前准备、调试内容及步骤 (5) 第一节调试前准备 (5) 第二节调试内容及步骤 (9) 一、低压配电柜的送电调试: (9) 、低压配电柜至二次配电箱的送电调试(其它各级配电箱的送电调试与此相 同,直到最末 一级的配电箱): (12) 三、终端用电设备的调试: (13) 第三章质量、安全保证措施 18 第一章工程概况第一节编制依据 1、广东省立中山图书馆改扩建项目一期工程施工合同

2、广东省立中山图书馆改扩建项目一期工程施工图纸 3、广东省立中山图书馆改扩建项目一期工程施工应用的主要规程、规范电气: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002 4、其他 (1 )建设领域相关的法律法规和地方性规定,工程建设强制性条文(房屋建筑部分),现行的国家、行业、地方规范规程及标准; 2)本企业通过认证的£09001:2000质量体系文件(质量保证体系、程序文件、作业指导书); (3)本企业积累的施工经验、资源条件; (4)现场调查咨询获取的资料及施工条件。 第二节工程概况 一、概况简介

本工程位于广州市越秀区文明路213?215号,广东省立中山图书馆改扩建一期工程A区)新建地下停车库、B区)一建原状维修图书馆、C 区)一建新建数字图书馆。。 二、建筑概况 一期(A区新建地下停车库: 拟建建筑为二层地下室的露天广场,地下室顶板覆土约2m ,基坑开挖深度约为11.0m。本工程地下室顶板标高±).00,相当绝对标高7.00m, 现地面绝对标高为8.65~9.56叶基坑底相对标高-8.520。 本工程的总建筑面积为23593m2,地下一层建筑面积为11396m2,地下二层建筑面积为11396m2,耐火等级为一级;屋面防水等级为一级,抗震设防烈度为七级。 一期B区)改建图书馆: 本工程为原馆舍的改建工程,包括更换、完善各项设备管线、馆

电气调试方案

电气调试方案 (低压供电线路及就地配电控制设备部分)批准: 审核: 编制: 日期:

目录 一、电气工程调试概况 二、系统调试、试车方案编制范围划分 三、调度前应具备的条件 四、施工组织、劳动力、机具计划 五、低压供电线路系统的检测 六、低压供电线路送电运行 七、就地配电、控制设备、器件检测调试试车 八、照明系统送电、试灯 九、系统调试、试车投运组织机构 十、调试试车管理及安全

一、电气工程调试概况 ****工程因参加承建强电、弱电施工的单位多,给整体调试试车方案的编制造成了一定困难,为确保各系统调试、试车工作顺利进行,原则上按各单位施工的范围和专业,由各施工单位编制各系统的调试、试车方案并组织实施,调试的进度要求由建设单位安排,整体投运中需各系统调试单位衔接协调工作由建设单位现场电气专业人员组织各施工单位商定解决。 商业合同条款中有需供货方或制造厂家进场调试、试车设备,由定购方协调供应方进场调试、试车事宜,施工单位应配合好供应商或制造厂家的调试辅助工作,并提供调试工作中安装必备的试车条件。 二、系统调试、试车编制范围划分 1、本工程的各系统调整试车、投入运行可按施工单位承担的工程项目和专业性质分别编制调试方案。范围划分如下: a:10KV变配装置,低压集中配电装置调试、运行方案由电力部门编制。 b:低压供电线路及就地配电控制设备调试送电方案由华西生辉公司编制。 c:火灾报警及联动控制系统调试,投入运行方案由西南消防编制。 d:空调系统电气调试方案由华西生辉公司调试。 2、本方案只包括上述调试、试车范围中的“b”项,其主要内容如下: a:集中配电室引出的全部动力、照明线路检测送电。

相关文档