文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器说明书

变压器说明书

变压器说明书
变压器说明书

第一章概述

一、产品型号和名称

1、产品名称:GGAJ02—□高压硅整流变压器。

2、产品型号含义如下:

变压器类别(C表示侧出线,正出线省略标注;M表示全

密封,敞开式省略标注;YT表示一体化,G表示高阻抗,

低阻抗省略标注)

表示额定输出直流电压(平均值)

表示额定输出直流电流(平均值)

表示调压方式为晶闸管调压

表示冷却方式为油浸自冷

表示高压用

表示硅整流

二、种类及特点:

1、变压器的组成:升压变压器+整流器组成。

2、特点:(1)阻抗电压高。(2)油温升低40K(电力变为55K)

3、变压器形式:按性能分有三种(1)低阻抗变压器加电抗器。(2)高阻抗变压器:它是将阻抗电压值设计在变压器中,免去一个电抗器,给设计、制造、安装提供了更多的方便。(3)一体化(YTC)变压器(新型变压器):是我公司结合高阻抗和低阻抗变压器的技术优点而研制开发的新一代电除尘用整流变压器,具有较高的性价比。按出线方式分有两种:(1)侧出线,也称户外式;(2)正出线,也称户内式。按铁心结构分:壳式和芯式两种。

第二章主要技术性能和技术参数

一、产品使用条件

1、海拔不超过1000m,若海拔高于1000m时,按GB/T3859.2中附录B作相应修正,并按实际海拔高度设计(特殊设计)。这是因为当海拔高度超过1000m时,由于空气稀薄,影响了绝缘和散热。当H> 1000m,每升高100m,外绝缘间隙增加1%;温升限值降低1K。

2、环境温度不高于+40℃,不低于变压器油所规定的凝点温度;当环境温度高于+40℃时,按实际环境温度设计(特殊设计)。

3、空气最大相对湿度为90%(相当于空气20±5℃时)。

4、无剧烈振动和冲击,垂直倾斜度不超过5%。

5、运行地点无导电爆炸尘埃,没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽。

6、输入交流电压为单相380V,电压的持续波动范围不超过额定值的±10%。

7、输入交流电压频率50Hz,频率波动范围不超过±2%。

8、如果要求设备在特殊工作条件使用,用户应在订货时提出并与我公司协商。

二、主要技术参数

Z

2、额定整流电流等级(A):

0.1、0.2、(0.3)、0.4、(0.5)、0.6、(0.7)、0.8、1.0、1.2、1.5、(1.6)、1.8、2.0。

3、额定整流电压等级(kV):

(50)、60、(66)、72、(80)、90。

注:括号内数值可以采用,但不推荐使用。

4、变压器绝缘等级为A级,防护等级IP54,冷却方式为油浸自冷,负载等级为“Ⅰ”级(100%额定输出电流,连续)。

第三章主要结构和原理

一、工作原理

图(一)、图(二)为变压器工作原理图。由高压控制器输出大小可调的非正弦波信号,送至变压器的输入端A-X1(或XA1-XB1),然后由变压器升压,再经高压硅整流桥整流输出负的高压脉动直流,一分支经阻尼电阻R6送至高压隔离开关,再进入电除尘器的阴极。另一分支先经高压测量电阻R5,再进入电压取样器,获得二次电压信号;整流器的正端经电流取样器,获得二次电流信号,然后可靠接地。在整流变压器箱盖中装有温度计,可将变压器油温反馈给高压控制柜,进行变压器临界油温和危险油温的报警和跳闸。

根据GB/T6451-1995《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》的有关规定,容量在400kVA以上的变压器应装有气体继电器。而高压硅整流变压器的容量不大,以2.0/80变压器为最大容量,其容量是230kVA。因此,高压硅整流变压器一般不配气体继电器和油位计。当用户要求配置气体继电器和油位计时,气体继电器的“轻瓦斯”信号和“临界油温”信号并联,“重瓦斯”信号和“危险油温”信号并联。

当用户要求低油位报警时,需增加油位计,油位计的“低油位”信号和“危险油温”信号并联。

当用户要求油温显示时,还需增加铂热电阻。我们常称双温度计结构。

全密封变压器配有压力释放阀,“压力报警”信号和“危险油温”信号并联。

图(一)、一体化变压器原理图

图(二)、高阻抗变压器原理图

二、各部件的主要功能及特点

1、铁心:由高导磁材料的冷轧硅钢片组成,芯柱截面采用多级圆柱型,铁轭为矩形截面。

2、低压绕组:采用层式结构,纸包扁铜线绕在低压筒上。由于低压绕组电压低、电流大,为提高绕

组的抗冲击能力,在低压绕组内加静电屏,增大绕组对地电容,使冲击电流尽量从静电屏流走。低压绕组内设置散热油道,放在导线层与层之间,降低绕组温度。为适应不同电场的电压要求,在低压绕组中设有三个抽头,其输出分别为额定电压的100%(A-X1或XA1-XB1)、90%(A-X2或XA2-XB2)、80%(A-X3或XA3-XB3)。当电场工作电压大于额定输出电压的90%时,变压器的输入端接A-X1(或XA1-XB1);当电场工作电压小于额定输出电压的90%,大于80%时,变压器的输入端接A-X2(或XA2-XB2);当电场工作电压小于额定输出电压的80%时,变压器的输入端接A-X3(或XA3-XB3)。

3、高压绕组:采用漆包线绕制在高压骨架上。根据电压等级的不同而分为6~10个高压绕组。根据整流变压器的特点,头尾的电位梯度高一些,所以头尾设置加强包,中间采用普通包,提高产品的可靠性。由于高压绕组的匝数多,层数也多,各绕组中间层设置散热油道。每个高压绕组分别与各整流桥连接。

4、整流器:采用自制硅堆整流,整流桥数量与高压绕组数量相同,一一对应。负输出端的一组整流桥采用加强型(35kV硅堆),其余各组为普通型(25kV硅堆)。

5、油箱:由于阻抗电压较高,变压器损耗大,箱体带波纹散热器(容量≤0.2A、80KV的高阻抗和一体化变压器,无散热器;容量≤0.8A、60KV的低阻抗变压器也无散热器)。

高压硅整流变压器的器身由铁心、低压绕组、高压绕组、夹件、绝缘件、整流器等组成,见图五。

第四章安装与使用

一、起吊

1、搬运

用叉车或带宽的起重吊绳的起重机移动包装箱。用合适的叉车将叉子放在包装箱的底部。当用起重机起吊时起吊用的绳子至少要足够承重,并且绳子要尽可能的放在包装箱的底部。包装箱尽可能放在靠近最后的安装位置的平坦表面上。当移动和处理的时候,保留它的包装箱

将有利于避免对设备的损坏。不管什么移动方式,无论什么时候都要

保证设备是垂直的。

2、起吊

首先打开上面,然后打开四边的包装物,变压器和控制柜的底部

用螺杆固定在木板上,取去固定变压器和控制柜底座的螺杆。变压器

和控制柜就可以从底座上抬起来。控制柜顶部四个角上有起吊环,四

条起重吊绳挂接在四个环上,用起重机或叉车起吊。变压器箱体上有

四个吊攀,采用直径为20~25mm的钢丝绳,均匀钩在吊攀上进行起

吊;若采用吊钩起吊,则吊钩直径应≤30mm,注意不要碰坏散热片,

3、储存

如果设备到达后没有立即安装,不要拆箱并存放在一个干净干燥的地方,保护设备的清洁,存放的环境温度保持在-40~60℃。

二、设备的验收

开箱检查,按装箱清单查核装箱内容是否正确。然后对该变压器进行下述各项检查:

1、检查低压绕组对地绝缘,用1000V的摇表测量,其阻值要大于300MΩ。

2、检查高压输出端对地绝缘,用2500V的摇表测量,其阻值要大于1000MΩ。

3、检查高压测与高压输出端阻值,用2500V的摇表测量应为78MΩ(电压等级50~80kV)或120MΩ(电压等级90~110kV)。

4、检查变压器四周,不得有渗漏油现象。

三、变压器的吊芯检查

高压硅整流变压器经过长途运输,装、卸车

等因素,变压器内部的紧固件,引线等可能发生

松动或位移,因此必须进行吊芯检查,把可能发

生的故障消除。吊芯检查的主要项目如下:

1、吊芯前先对变压器的外观处理干净,以免灰尘、

杂质等进入变压器内部。

2、旋开变压器箱体下部的放油阀,将变压器油放

出70~100kg左右,变压器油必须用干净的油桶盛

装,盖密,避免受污染。

3、松开箱沿螺栓,低压接线柱(低压套管)在箱

盖中布置的侧出线变压器,必须在吊芯前先将箱

盖上的手孔盖打开,将高压引线(-)端松开,

然后用起重设备的吊钩钩住箱盖上的吊环,平稳地将器身吊起,注意器身重心的平衡,同时注意器身不要与箱体碰撞,以免损坏。低压接线柱在箱体中布置的侧出线变压器,先将箱盖吊起移至安全位置,然后将低压引线、接地线、“+”输出线、高压测、“-”高压输出等引线松开,再用起重设备的吊钩钩住器身中的起吊孔,平稳地将器身吊起。

4、检查变压器内部的所有引线有否松动,位置是否发生偏移,以及有无和其他零部件相碰撞,各紧固件有无松动现象等等,发现问题及时处理。

5、检查高压测量电阻有无损坏,引线片接触是否良好,位置是否移动。

6、铁芯接地可靠,且只有一点接地。检查方法:将接地螺栓松开,用2500V的摇表测量铁芯与夹件的绝缘电阻,其阻值要大于300MΩ;测量后将接地螺栓复原并锁紧。

7、高低压瓷瓶有无损坏。

8、吊芯检查完毕,把器身缓慢地放回箱体内,注意避免器身与箱体碰撞。将低压引线、接地线、“+”输出线、高压测、“-”高压输出等引线按原位连接好并锁紧。

9、均匀锁紧箱盖上各箱沿螺栓,接好高压引线,锁紧手孔盖。从储油柜上加油口处加入合格的变压器油,油标面的高度按环境温度计量。对于全密封变压器,从箱盖上加油口处加入合格的变压器油至油面在规定的刻度处。

10、一般情况下,吊芯检查后的变压器油不必进行试验。当用户要求时,可进行变压器油的耐压试验,耐压值应不小于40kV/2.5mm,否则要滤油处理。其余项目不必进行。当用户要求做其它项目的试验时,变压器油的质量指标参照GB/T7595中运行油的标准执行。

11、变压器在出厂前已做倍频感应电压和外施工频交流高压的耐压试验,因此不必再做试验。当用户要求时,可进行空载试验。将变压器输出端开路,用调压器或高压控制柜送电,由零缓慢上升交流电压至输出电压为额定输出直流电压的1.5倍,运行1min,不应有击穿、闪络或异常响声。

吊芯检查应注意事项:

1、场所:器身应在完好封闭场所或临时密闭的地方进行吊芯,地面应平坦结实,四周清洁,设备和工具应干净,以防尘、防雨、防雪和防污染。

2、环境温度:环境温度应大于-15℃。当器身温度低于环境温度时,器身宜加热,使器身温度高于环境温度10℃。当器身温度低于环境温度但空气相对湿度< 60% 时,可不加热。

3、器身暴露时间:空气相对湿度≤65% 时,8 h;

空气相对湿度≤75% 时,6 h;

空气相对湿度>75% 时,不允许吊芯检查。

器身暴露时间从放油开始计算。

四、变压器的安装

1、起吊高压硅整流变压器时,应采用直径为20~25mm的钢丝绳,

均匀钩在高压硅整流变压器箱体的吊攀(4个)上进行起吊;

若采用吊钩起吊,则吊钩直径应≤30mm,注意不要碰坏散热片。

2、当高压硅整流变压器安装于隔离室时,距离墙壁应保持1m以上。

2、控制柜与高压硅整流变压器之间主电回路按低压配电有关规

定,选用铜芯电缆或其它适用的电缆线。

4、当高压硅整流变压器安装于室内时,高压硅整流变压器输出端到负载的连接线应采用高压绝缘电缆。

5、高压硅整流变压器的接地端与负载阳极的接地母线,应采用6mm2以上多股铜芯导线。

6、温度计管中必须先装15~20mL的变压器油,再装入温度计。

7、空气吸湿器的安装。先拆去储油柜

弯管法兰中的封板,然后将吸湿器装于

储油柜的法兰上。吸湿器的罩底部需装

变压器油。

8、气体继电器、油位计、压力释放阀

的安装

(1)、当用户确实要求安装气体

继电器时,考虑到电除尘器专用的高压

硅整流变压器容量较小,我公司选用的

气体继电器的规格为QJ-50型,能够满

足变压器瓦斯报警的要求。其气体积聚

数量在250~300ml,油速整定范围为

0.6~1.2m/s。虽然在QJ-50型气体继

电器内部挡板一侧装有弹簧,改变弹簧的长度可以调整跳闸接点的油流速度,但在出厂时已调整好,用户对它不必再调整。

(2)、气体继电器的安装及接线

气体继电器安装在变压器油箱与储油柜之间的联接管中,气体继电器上的箭头指向储油柜一側(变压器出厂前已安装好,现场不必进行此项)。打开气体继电器内的气塞,排除气体,使气体继电器内充满变压器油,当气塞有油排出时关紧气塞。继电器的芯子结构如图(三)。变压器正常工作时,继电器内一般是充满变压器油的,如果变压器内部出现

轻微故障,则因油分解而产生的气体聚集

在容器上部,迫使油面下降,开口杯E降

到某一限定位置时,磁铁D使干簧接点闭

合接通信号回路,发出信号。若变压器因

漏油而使油面降低,同样发出信号。如果

变压器内部发生严重故障将会出现油的

涌浪,则在连接管内产生油流冲动挡板L,

当挡板L运动到某一限定位置时,磁铁M

使干簧接点闭合,接通跳闸回路,切断与

变压器连接的所有电源,从而起到保护变

压器的作用。

气体继电器的接线为:气体继电器上共有5个端子,其中端子1与3短接,并与变压器报警检测的公共端(N)相连;“瓦斯报警”信号端子2与变压器报警检测的“临界油温”端子(229)相连;“瓦斯跳闸”信号端子4与变压器报警检测的“危险油温”端子(230)相连。

(3)、油位计的安装及接线

常规设计的整流变压器不配油位计,当用户要求安装油位计时,在储油柜的盖表面或箱体侧部(全密封变压器)安装油位计,此项在变压器出厂前已安装好,现场不必安装。当储油柜内的油位升高或降低时,油位计的浮球随之升高或降低,带动传动机构转动,通过磁耦作用使油位计的指针旋转,当油位达最低或最高位时,电气接点闭合,发出信号。油位计上有3个接线端子,其中“D1”和“D3”与变压器报警检测的公共端(N)相连;“低油位报警”信号端子D2与变压器报警检测的“危险油温”端子(230)相连。

(4)、压力释放阀的安装及接线

全密封变压器在箱盖上配置压力释放阀。压力释放阀有3个端子,其中“O”和“A”与变压器报警检测的公共端(N)相连;“压力报警”信号端子B与变压器报警检测的“危险油温”端子(230)相连。

五、日常维护

1、根据环境条件定期对变压器的外观进行清扫,尤其是要搞好高、低压套管的清洁;

2、空气吸湿器的硅胶如有变色,必须及时更换;

3、每年要进行一次变压器油耐压试验和油中溶解气体色谱分析,油的击穿电压不低于35kV/2.5mm,否则要重新滤油或更换新油,新油的耐压应大于40kV/2.5mm。油中气体含量的注意值参照DL/T722-2000表7的规定,即总烃≤150μL/L;乙炔≤5μL/L;氢气≤150μL/L。

4、电除尘器大修后,整流变压器的试验项目和要求:(1)高压套管对地的绝缘电阻,采用2500V兆欧表,绝缘电阻>1000MΩ;(2)低压套管对地的绝缘电阻,采用1000V兆欧表,绝缘电阻>300MΩ;(3)高压测与高压输出端阻值,用2500V的摇表测量应为78MΩ(电压等级50~80kV)或120MΩ(电压等级90~110kV);(4)接地可靠,接地电阻不应大于2Ω;(5)检查变压器四周,不得有渗漏油现象,必要时更换密封件。

5、除非变压器发生了故障或运行时间长达十年之久,否则,在一般情况下不必对变压器进行吊芯检查。

6、变压器取油样的方法

变压器油箱下部设置放油阀,取油样在该放油阀处抽取。取油样的容器应使用密封良好的玻璃注射器取油样,当注射器充有油样时,芯子能按油体积随温度的变化自由滑动,使内外压力平衡。

取油样的方法:从变压器中取油样应在全密封状态下运行,油样不得与空气接触。先旋开放油阀的罩(见图四),然后在取油样塞的接口处接上软管,用扳手旋松取油样塞,直至油流出。取油样时应排除取样管路中及取样阀门内的空气和“死油”,取油样过程中油流速应平缓。取足油样后,反方向旋紧取油样塞,然后将罩旋紧。

图(四)放油阀结构示意图

7、关于油标问题

敞开式变压器带有储油柜,储油柜上油标位置刻有20℃和40℃标记,当环境温度低于0℃时,可能导致油位有较大下降,但是不会对变压器的运行带来太大的影响。只不过是在设备投运时先按半负载进行调试,待油位上升到储油柜油标位置时,再按正常运行。

全密封变压器不带储油柜,油标位置在箱体中,当环境温度低于0℃时,可能导致油位下降,此时必须添加变压器油至油标可见位置,设备才可运行。

第五章故障判断和处理

一般说来,高压硅整流变压器工作的可靠性是比较高的,但是在运行过程中,由于除尘器本体短路,爬电或控制器失控,保护系统失灵等因素,造成变压器运行发生故障的情况也时有发生。对于由控制器原因造成变压器发生故障的,必须先把控制器修好,再对变压器进行判断。变压器故障的判断和处理方法如下:

一、一般检查

1、用1000V的兆欧表测量低压绕组对地的绝缘电阻,其阻值应大于300MΩ,否则需吊芯检查。

2、用2500V的兆欧表测量高压输出“-”极与“高压测”的阻值为78MΩ(对于U2=60~80KV);若阻值不符,则高压测量电阻击穿,需更换。

3、用2500V的兆欧表测量高压输出“-”极对地的绝缘阻值为1000MΩ,否则需吊芯检查。

4、变压器油耐压应大于40kV/2.5mm,若小于35kV/2.5mm,则要进行检查。

二、故障判断和处理

1、吊芯,用2500V的摇表检查硅堆的正反向极性,若反向阻值为“0”,则是硅堆损坏,更换损坏的硅堆,再试验。

2、直流电阻测量:断开各高压绕组与硅堆的连线,用万用表测量各高压绕组的直流电阻,把测量值与标签上的电阻值进行比较,如相差较大,则该绕组被损坏;如相差不大,则需进一步判断。

3、变比试验:(1)用调压器从低压绕组输入U1=5~10V,观察一次电流的变化,若I1>1A,则肯定有绕

组短路。这时,用万用表分别测量各高压绕组的感应电压,同匝数应同电压,否则电压较低的视为短路。(2)若高压绕组同匝数对应同电压,而I1有明显变化,则判断低压绕组有短路现象。

通过以上方法发现了绕组、硅堆或高压测量电阻等有问题,则必须进行更换。若是换绕组,则要把绕组事先进行预烘,再进行装配。换上新的绕组后,再用以上的变比试验进行验证,保证无误后方可总装配。另外,判断和处理过程时间要尽量短,同时选择天气较干燥的时候进行。

典型故障实例:

1、U1、U2偏低,I2偏小,I1偏大很多,上升快,与I2上升不成比例

原因:整流变压器有匝间短路或硅堆有存在开路或击穿短。

处理建议:做开路试验,一次侧有电流出现,即变压器内部有器件损坏,偏励磁产生或短路。需吊芯维修,更换损坏器件。

2、I1、I2上升不成比例,I1猛增与突变,变压器有明显的异常声音

原因:(1)整流变压器低压包短路故障;(2)整流变压器铁芯绝缘破坏,涡流严重。

处理建议:(1)更换低压包;(2)重新做好铁芯绝缘。

第六章变压器油

一、变压器油的化学成分及特点

变压器油是指从天然石油中提炼的矿物油,所含化合物高达2900多种。纯净的变压器油为烃类的混合物。变压器油可以分为环烷基原油制成的变压器油和石蜡基原油制成的变压器油,是非极性分子结构,具有良好的电气性能。绝缘和冷却

二、变压器油的质量指标

表1 变压器油质量指标

三、油中溶解气体组分

1、特征气体:对判断充油电气设备内部故障有价值的气体,即氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)。

2、总烃:烃类气体含量的总和,即甲烷、乙烷、乙烯和乙炔含量的总和。

3、气体组分注意值

表2油中溶解气体组分含量注意值μL/L

4

表3 绝对产气速率注意值mL/d

5

表4 判断故障性质的三比值法

补加油宜采用与已充油同一油源、同一添加剂类型的油品,且补加油的各项指标不应低于已充油。如补加油的补加分额大于5%,可能导致补后油迅速析出油泥。因此,必须做油样混合试验,确认无沉淀物产生,方可补加油。尚未充入电气设备的二种或二种以上的油品相混合的过程,称未混油。因各地制造变压器油的油基和制作工艺不同,所以不同产地的变压器油不宜直接使用;否则应对混合油做全面签定试验。但是,如果混入的变压器油量仅占总油量的5%以下时,可不经试验直接混用。

220KV级电力变压器说明书样本

220KV级电力变压器说明书样本 -----------------------作者:-----------------------日期:

220KV级电力变压器说明书 1 概述 该三相电力变压器型号为SFP10-260000/220,西安西电变压器有限责任公司出厂,容量260MVA,额定电压为220KV,冷却方式为强迫油循环风冷却。 2 设备参数 2.1 技术规范 2.1.2 套管电流互感器 2.1.3 变压器套管

5 检修特殊安全措施 5.1 解体阶段条件与要求 5.1.1吊钟罩宜在室内进行,以保持器身清洁。在露天进行时,应选在无尘土飞扬及其它污染的晴天进行,器身暴露在空气中的时间应不超过如下规定:空气相对湿度≤65%为 14H,空气相对湿度≤75%为10H,当器身温度高于空气温度时,可延长2小时。(器身暴露时间是从变压器放油或开启任何一盖板、油塞时起至开始抽真空或注油时为止。)如暴露时间需要超过上述规定,应接入干燥空气装置进行施工。 5.1.2器身温度应不低于周围环境温度,否则应功用真空滤油机循环加热雨,将变压器加热,使器身温度高于环境温度5℃以上。 5.1.3 检查器身时,应由专人进行,穿着专用的检修工作服和鞋,并戴清洁手套,寒冷天气还应戴口罩,照明必须采用低压行灯。 5.1.4 进入器身检查所使用的工具应由专人保管并应编号登记,防止遗留在油箱内和器身上;进入变压器油箱内检修时,需考虑通风,防止工作人员窒息。 5.2 拆、装瓷瓶阶段的安全措施 5.2.1 吊车起吊,必须有专业人员指挥、监护,并有统一信号。 5.2.2 起吊重物前检查起重工具是否符合载荷要求。检查拆、装支持持瓷瓶用的吊带应完好、无损,并符合载荷要示。 5.2.3 起重前应先拆除影响起重工作的各种连接。 5.2.4 起吊瓷瓶时要绑扎牢固、起吊平稳。 5.2.5 瓷瓶拆下后,要竖放在专用支架上,等待检修、试验。 5.2.6 吊装瓷瓶时注意保护,不受撞击、挤压。 5.2.7 竖直安装前,必须装装瓷瓶在空中翻竖。翻竖过程中任何一点都不能着地。

油浸电力变压器的构造讲解

油浸式电力变压器 一、油浸式电力变压器的结构 器身:铁心、绕组、绝缘结构、引线、分接开关 油箱:油箱本体、箱盖、箱壁、箱底、绝缘油、附件、放油阀门、油样活门、接 地螺栓、铭牌 冷却装置:散热器和冷却器 保护装置:储油柜油枕、油位表、防爆管安全气道、吸湿器( 呼吸器) 、温度计、净油器、气体继电器瓦斯继电器 出线装置:高压套管、低压套管 1 、铁芯 铁芯在电力变压器中是重要的组成部件之一。它由高导磁的硅钢片叠积和钢夹夹紧而成铁心具有两个方面的功能。 在原理上:铁心是构成变压器的磁路。它把一次电路的电能转化为磁能又把该磁 能转化为二次电路的电能,因此,铁心是能量传递的媒介体。 在结构上:它是构成变压器的骨架。在它的铁心柱上套上带有绝缘的线圈,并且牢固地对它们支撑和压紧。铁心必须一点接地。 2、绕组 绕组是变压器最基本的组成部分,绕组采用铜导线绕制,它与铁心合称电力变压器本体,是建立磁场和传输电能的电路部分。电力变压器绕组由高压绕组、低压绕组,高压引线低压引线等构成。 3、调压装置 变压器调压是在变压器的某一绕组上设置分接头,当变换分接头时就减少或增加了一部分线匝,使带有分接头的变压器绕组的匝数减少或增加,其他绕组的匝数没有改变,从而改变了变压器绕组的匝数比。绕组的匝数比改变了,电压比也相应改变,输出电压就改变,这样就达到了调整电压的目的。 ⑴有载分接开关:有载分接开关的额定电流必须和变压器额定电流相配合。切换开关需要定期检查,检查时应易于拆卸而不损坏变压器油的密封。开关仅应在 运行 5~6年之后或动作了 5 万次之后才需要检查。 ⑵无励磁分接开关:无励磁分接开关应能在停电情况下方便地进行分接位 置切换。无励磁分接开关应能在不吊芯(盖)的情况下方便地进行维护和检修, 还应带有外部的操动机构用于手动操作。 4、油箱 电压等级高的变压器油箱应装设压力释放装置,根据保护油箱和避免外部 穿越性短路电流引起误动的原则,确定合理的动作压力。 油箱顶部应带有斜坡,以便泄水和将气体积聚通向气体继电器。通向气体继电器 的管道应有 1.5%的坡度。气体继电器应装有防雨措施,并将采气管引至地面。 5、绝缘油: 绝缘油采用环烷基油,绝缘油应为IEC 规范IA 号油,其闪点不低于140℃。制造厂除供应满足变压器标准油面线的油量( 含首次安装损耗 ) 以外,另加10%

kV级油浸式变压器安装使用说明书

10kV级液浸式配电变压器 安装使用说明书 电气设备有限公司 目录 1. 适用范围 (3) 2. 变压器结构简介 (4) 3. 运输 (4) 4. 验收 (4) 5. 储存 (5) 6. 安装变压器 (5) 7. 变压器投入运行 (6) 8. 变压器投入运行后的注意事项 (6) 附录组件使用说明 A. 压力释放阀 (7) B. 无励磁分接开关 (8) C. 套管 (10) D. 吸湿器 (13) E. 温度控制器 (13) F. 气体继电器型 (15) 1 范围

本说明书适用于10kV 三相液浸式配电变压器安装、试验、调试、试运行、投入运行。 2 引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。GB 1094.1 电力变压器第 1 部分:总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3 电力变压器第3 部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙GB/T1094.4 电力变压器第 4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5 部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7 部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10 部分:声级测定 GB 2536 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB 311.1 绝缘配合第1 部分:定义、原则和规则 GB/T 2900.15 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 7595 运行中变压器油质量 GB/T8287.1标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验 GB/T 8287.2 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第2部分:尺寸与 特性 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 11604 高压电器设备无线电干扰测试方法 GB/T 13499 电力变压器应用导则 GB/T 16927.1 高电压试验技术第1 部分:一般定义及试验要求 GB/T 16927.2 高电压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 17468 电力变压器选用导则 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效值 GB/T 25446 油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术参数和要求 GB/T 26218.1 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1 部分:定义、信息和一般原则 GB/T 26218.2 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2 部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘子 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 572 电力变压器运行规程

干式变压器技术规格书

干式变压器技术规格书 Prepared on 22 November 2020

10/干式电力变压器技术规格书 1.1.1基本要求 系统标称电压:10kV。 电源系统接地形式:不接地。 安装场所:户内。 海拔高度:≤1000m。 运行环境温度:户内-5℃~+40℃; 运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 地震烈度:不超过Ⅷ度。 1.1.2执行规范标准 供方所提供的产品应满足中华人民共和国国家标准,且应满足相应的IEC标准,如与投标方所执行的标准不一致时,应按较高的标准执行。 《电力变压器第1部分总则》 《电力变压器第2部分温升》 《电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 《电力变压器第5部分承受短路的能力》 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB7449-1987 《电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/ 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 GB/ 《高电压试验技术第二部分:测量系统》 GB/T10228-2008 《三相干式电力变压器技术参数和要求》 《干式电力变压器》 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 11021 电气绝缘的耐热性评定和分级 GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 17211 干式电力变压器负载导则 JB/T 10088 6kV~500 kV级电力变压器声级

JB/T 3837-2010 《变压器类产品型号编制方法》 1.1.3二、技术性能 变压器选用SC10干式配电变压器,自然风冷,线圈采用环氧树脂浇注。优先选用低损耗设备。 变压器符合《干式电力变压器技术参数和要求》(GB/T10228-2008)及其所提及的法规和标准的相关规定。 主要技术参数: 额定电压: 10±2×%/ kV 接线方式: Dyn11 频率: 50Hz 型式 : 户内、环氧树脂浇注线绕干式、自冷(AN)/强迫风冷(AF)。阻抗电压: 4% 绝缘耐热等级: F级 各电压抽头均保证全容量。 采用无励磁调压方式。 绕组材料:铜导线。 噪声水平:不大于55dB 。 温升:≤60K 1.1.4三、技术要求 1.性能要求 绕组平均温升限值:100K; 局部放电水平最大值为10pc; 损耗允许偏差; 空载损耗允许偏差:+15%; 负载损耗允许偏差:+15%; 总损耗允许偏差:+10%; 短路电抗允许偏差:10%; 变压器声级水平应符合JB/T 10088的规定; 变压器正常使用寿命为30年。 结构和材料

变压器说明书

配电变压器安装使用说明书 三相树脂绝缘干式电力变压器 安装使用说明书

沈阳市悦霖电力设备制造有限公司 目录 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数 (6)

七、运输和起吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安装 (12) 十、现场交接试验 (13) 十一、变压器试运行 (15) 十二、变压器的维护 (18) 十三、安全注意事项 (18) 一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件

1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例)

110kV电力变压器安装使用说明书

资产编码:000040000000000602388196 说明书 110kV级油浸式电力变压器安装使用说明书 广高电器诚实为您 广高电器变通世界 广州广高高压电器有限公司 二0 一0年

目录 110kV级油浸式电力变压器使用说明书 (1) 胶囊指针式储油柜使用说明书 (8) LR-110 LRB-110型电流互感器使用说明书 (10) LRB-60 吸湿器使用说明书 (12)

110kV级油浸式电力变压器 安装使用说明书 一、适用范围 本说明书适用于110kV级的油浸式电力变压器。 二、外观检查 变压器到货后,须立即按下述各项进行检查,并做记录,以便及时发现问题与追查原因。 1、按变压器铭牌数据查对变压器是否与合同相符。 2、按变压器“出厂技术文件一览表”查对所到的技术文件图样等是否齐 全。 3、按变压器“拆卸一览表”查对到货之变压器主体与零件、部件、组件 等是否齐全,并检查有无损坏,要着重对易损件的检查。并查对所供应的变压器油与吸湿器的数量是否相符。 4、检查冷却系统所有的散热器(包括风冷却器及水冷却器)的数量与安 装尺寸及端子箱是否正确。 5、检查变压器主体有无渗漏现象。 6、检查运输过程的振动仪的数据。 三、起吊与搬运 1、起吊变压器应使四个起吊装置同时受力。 2、起吊时吊绳与垂线之夹角应小于30°,如因吊高限制不能满足此项要 求时,应使用吊梁起吊。 3、搬运中如果需要转换小车方向或在箱底加滚杠时,需利用千斤顶按外 型尺寸所规定的位置将变压器顶起后再进行搬运。 4、若变压器不立即安装和投入运行,而要长期贮存时,必须装上储油柜、 吸湿器,或者临时储油柜,以保证有一定的油压与油量,适应其温度变化的需要。注油时,所有放气塞均需打开。待气塞处冒油时,将气塞拧紧后继续注油。 四、运行前的检查 变压器经铁路正常运输后,在运往变压器基地过程中,变压器倾斜角度不得超过15°,行速要小于200m/h,其振动与颠簸情况根据振动仪记录,当符合投入运行条件的规定时变压器可不吊芯检查,装配有关拆卸的零部件,做验收试验项目,合格后,便可投入运行,否则仍需

电力变压器技术规格书

一.概述 朔黄铁路线路全长约585.8km,西起神朔线神池南站,向东经过山西省、河北省终至黄骅港站。设计为国家I级干线、双线电气化铁路,重载路基,正线总长592公里,共计34个车站33个区间。其中,隧道总长约66.367公里,共77个隧道。 二.引用标准 GB 1094 《电力变压器》; GB/T 7328《变压器和电抗器的声级测定》; GB/T7449《电力变压器和电抗器的雷击冲击和操作冲击试验导则》; GB/T 10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》; GB/T 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》; GB/T 13499 《电力变压器应用导则》; GB/T 15164 《油浸式电力变压器负载导则》; GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/T16927.l-1997 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 GB/T16927.2-1997 《高电压试验技术第二部分:测量系统》 GB/T6451-2008 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 JB/T 3837-1996 《变压器类产品型号编制方法》 三.使用环境条件 1. 系统标称电压:10kV。 2. 电源系统接地形式:不接地。 3.安装场所:户外。 4. 海拔高度:≤1000m。 5. 运行环境温度:户外-25℃~+45℃ 6. 运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 7. 空气质量:周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染。污秽等级不超过现行GB/T5582中的Ⅲ级。 8. 地震烈度:不超过8度。 四.主要技术参数

10kV变压器通用使用说明书

本说明书适用于系统标称电压为10kV 的所有全密封配电变压器产品。 不同变压器产品都有其单独的安装使用说明书,说明书的通用部分只有在被专用说明书引用时生效,引用方式为:安装使用说明书的通用部分见《10kV级配电变压器安装使用说明书》。 2. 变压器的装卸、运输与储存变压器可以使用汽车、火车或轮船等交通工具进行运输,装运变压器的车厢或船仓应保持干净、整洁。 在运输变压器的过程中,必须对套管、油位计等易损部件进行妥善保护,避免磕碰损坏。 变压器的装运过程必须符合运输规程的安全要求,并将变压器紧固在一个牢固的底座上,防止其在运输过程中发生晃动、碰撞和移位。产品运输过程中的倾斜角度不得大于15°,运输过程应保持平稳。产品在车站、码头中转或终点卸货后不得堆码,而且变压器下部要用方木垫牢,并保证垫高不小于100mm。 变压器起吊要求见产品外形图。起吊时要注意使四处吊攀均匀受力,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30°,并保证不碰坏套管等附件。当由于吊高限制而无法满足上述要求时,应使用横梁辅助起吊。长期储存的变压器不得堆码、磕碰,底部方木的垫高不小于100mm。3.变压器的检查与验收用户收到变压器,并确认其在运输过程中没有发生移位和其它任何损坏,且各部位密封良好后,应及时进行检查和验收。 根据变压器出厂技术文件目录检查产品出厂文件是否齐全。根据变压器出厂资料和名牌查对产品的型号、容量、电压组合、阻抗电压、联结组标号等是否与定货合同相一致。 根据变压器拆卸件一览表检查产品所需的零部件是否齐全。根据变压器备件一览表检查产品所需备件是否齐全。变压器开箱检查工作完成后如不立即投入运行,应将所拆卸的零部件重新包装好,并放在室内干燥安全的地方保存。 4.变压器投运前的准备变压器投运前的检查 (1)变压器拆卸运输的零部件应全部安装就位; (2)变压器油箱应进行可靠接地; (3)变压器套管无裂纹、破损或松动; (4)变压器各部位密封完好,油位正常; (5)变压器油位计、压力释放阀等部件工作正常; (6)分接开关转动灵活,变压器三相分接位置一致; (7)酒精温度计安装妥当,指示读数的方位便于观察。变压器投运前的试验 (1)测量绕组各个分接位置的直流电阻值,其与产品出厂实测值(折算至

变压器安装说明书

执行标准:GB1094.11-2007 IEC60076-11 ZBE中变电气 沈阳中变电气有限责任公司

SHENYANG ZHONGBIAN ELECTRIC CO.LTD.

目录 一、适用范围…………………………………………………………… 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点………………………………… 三、使用条件…………………………………………………………… 四、产品主要规格型号………………………………………………… 五、产品结构概述及主要技术原理…………………………………… 六、运输和起吊………………………………………………………… 七、验收、保管和储存……………………………………………………. 八、产品安装……………………………………………………………. 九、现场交接试验………………………………………………………. 十、变压器试运行……………………………………………………… 十一、变压器的维护………………………………………………………. 十二、安全注意事项………………………………………………………

一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量31500kV A及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、干式变压器的特点 干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m 时,应按GB1094.11-2007的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等系列型式。 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例) 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例) 五、产品结构概述及主要技术原理 干式变压器是根据电磁感应原理所制成的静止的传输交流电能并改变交流电压的装置。在一个由彼此绝缘的硅钢片叠成的闭合铁心上套上两个彼此绝缘的绕组就构成了干式变压器。 如果在某一个绕组的两端施加某一电源的交流电压,那么在该绕组中将流过一个交流电流。

变压器技术规格书样本

目录 1、前言 概述 (1) 要求 (1) 规范和标准 (1) 优先顺序 (1) 2、供货方、购买方双方责任 (2) 购买方责任 (2) 供货方责任 (2) 质量保证 (2) 3、设计操作的环境条件 (2) 安装位置 (2) 环境条件 (3) 4、技术要求 (3) 主要技术要求 (3) 变压器主要技术参数和性能要求 (3) 5、供货范围 (4) 概述 (4) 范围 (4) 设备及材料 (5) 保证 (5) 6、性能保证 (5) 7、检验、实验和证书 (5) 质量标准 (5) 检验机构 (5) 检验项目和实验内容 (5) 证书 (6) 8、标 志…………………………………………………………………………......... 6 铭牌 (6) 标志 (6) 颜色 (6) 9、包装运输 (7) 10、文件图纸和数据要求 (7) 设计文件的确认 (7) 最终报告和数据单 (7)

1、前言 概述 本项目名称为XXXXXXX公司XXXXX综合楼。 本工程站址位于XXXXX内。 地下室内配电室主要为新建建筑物提供电源。 设计规模:变压器共6台。 要求 本技术规格书适用于选择变压器及其供货方,提供了对用于该项目的变压器在功能设计、性能、供货、运输保护、检验安装和试验等的最低要求。 需方在本规格书中提出了变压器最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规格书和所列标准要求的最高质量产品及其相应服务。 投标商提供的变压器必须是标准的、完整的;技术上是成熟的,性能上是先进的,元器件、材料、设备是崭新的,软件版本是最新的。 规范和标准 变压器的设计、制造、检验与验收应满足国家现行相关法规、规范及标准的要求。如果满足相同条件的规范、规程及标准不止一种,应遵循要求最严格的版本。主要规范及标准如下: 《干式电力变压器》 GB6450-86 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T10228-97 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》 ZBK41003-88 《6~220KV变压器声压级》 ZBK41005-89 《干式电力变压器》 IEC726-82 优先顺序 若本规格书与有关规范和标准出现相互矛盾时,应遵照下列优先次序执行。 (1)有关规范和标准 (2)对于不能妥善解决的矛盾,供货方有责任以书面形式通知购买方。 供货方若有与以上文件不一致的地方,应在投标书中予以说明,若没有说明,则被认为完全符合上述文件所有要求。

变压器安装使用说明书

变压器安装说明书张家口龙银电气有限公司

一、适用范围 本说明书适用于本厂生产的容量为6300kV A及以下,电压为35千伏及以下的S9、S11、S15系列油浸式电力变压器。 二、变压器的使用条件 1、安装地的海拔高度不超过1000米。 2、安装地的环境平均温度为20℃,最高气温不超过+40℃,最低气温不超过-30℃。 3、安装地当空气温度+25℃时,相对温度不超过90%。 4、安装地应无影响变压器绝缘的气体、蒸气、化学性沉积、尘埃、污垢和其它爆炸性侵蚀性介质。 三、变压器的主要结构 油浸式电力变压器由铁芯、线圈、油箱、变压器油、储油柜、套管、分接开关、吸湿器、温控器、气体继电器等部件组成。 1、铁芯:由DQ151—35硅钢片采用45。全斜接分级叠成。 2、线圈:由纸包扁线及高强度漆包线绕制而成,容量500千伏安及以下为圆筒式线圈,630千伏安及以上为饼式线圈。 3、油箱:由钢板做成长圆开或方形,能承受0.05MPa气压而无永久变形,油箱的下部焊有放油和取油样活门,容量2000千伏安及以下的散热器由扁管直接焊至箱壁上,2500千伏安及以上在油箱上装有片式散热器通过连接管、蝶阀与油箱联通,油箱下部焊接有接地螺栓,箱盖由钢板制成,箱盖与箱沿间用耐油橡胶条密封,油箱上焊有吊拌,供起吊整机使用,箱盖上焊有吊板,供起吊变压器器身使用。 4、无励磁分接开关和有载分接开关用于调整电压,使用方法详看使用说明书。 5、储油柜内装变压器油,侧面装有观察油面的管式油表,储油柜中的油量应符合油位标志的要求。 6、吸湿器:容量为100千伏安及以上的变压器带有吸湿器,安装注表中t1为出厂证明书所记录的温度。T2为当时测定的温度。(t1—t2)为正值时,所测电阻值乘以K.。(t1—t2)为负值时,所测电阴值除以K 。 3.测量直流电阻:测得三相直流电阻不平衡率(最大值减最小值,除以平均值)线电阻不超过2%,相电阻不超过4%。 4.外施工频高压试验:试验电压按出厂试验标准之90%(见产品证明书上之记录)历时一分钟。 5.进行空载试验注意此试验中变压器的声响及仪表之变化。记录数据测得结果应与出厂试验无显著差别(参见产品说明书上相应之试验数值)。 6.变压器通过了上述试验后,应进行下列检查。 1)整定与试验保护装置,气体继电器,过电流继电器启动继电器之动作。 2)试验油断路器的传动机构与联锁装置之动作。 3)检查储油柜与变压器之连管油门一定要开通。 4)校验温度计之读数。 5)油箱接地是否良好。 7.装有气体的继电器的变压器,在投入运行时,先将气体继电器的信号触头接至变压器的电源跳闸回路,过电流保护时限有整定为瞬时动作,然后变压器接入额定电压,历时30分钟,倾听变压器音响,正常后切断电源,间隔15分钟合闸一次重复三次,如试验良好,方可投入运行。 8.变压器在运行中,应注意检查是否有渗油现象同时检查各保护装置是否动作可靠。 9.关于变压器之维护,可参照水电部颁布的变压器运行规程。 1 4

电力变压器结构图解

电力变压器结构图解

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电力变压器结构图解 这是一个三相电力变压器的模型。从外观看主要由变压器的箱体、高压绝缘套管、低压绝缘套管、油枕、散热管组成。 移去变压器箱体可看到变压器的铁芯与绕组,铁芯由硅钢片叠成,硅钢片导磁性 能好、磁滞损耗小。在铁芯上有A、B、C三相绕组,每相绕组又分为高压绕组 与低压绕组,一般在内层绕低压绕组,外层绕高压绕组。图2左边是高压绕组引 出线,右边是低压绕组引出线。

把铁芯与绕组放入箱体,绕组引出线通过绝缘套管内的导电杆连到箱体外,导电杆外面是瓷绝缘套管,通过它固定在箱体上,保证导电杆与箱体绝缘。为减小因灰尘与雨水引起的漏电,瓷绝缘套管外型为多级伞形。右边是低压绝缘套管,左边是高压绝缘套管,由于高压端电压很高,高压绝缘套管比较长。 变压器箱体(即油箱)里灌满变压器油,铁芯与绕组浸在油里。变压器油比空气绝缘强度大,可加强各绕组间、绕组与铁芯间的绝缘,同时流动的变压器油也帮助绕组与铁芯散热。在油箱上部有油枕,有油管与油箱连通,变压器油一直灌到油枕内,可充分保证油箱内灌满变压器油,防止空气中的潮气侵入。 油箱外排列着许多散热管,运行中的铁芯与绕组产生的热能使油温升高,温度高的油密度较小上升进入散热管,油在散热管内温度降低密度增加,在管内下降重新进入油箱,铁芯与绕组的热量通过油的自然循环散发出去。

一些大型变压器为保证散热,装有专门的变压器油冷却器。冷却器通过上下油管与油箱连接,油通过冷却器内密集的铜管簇,由风扇的冷风使其迅速降温。油泵将冷却的油再打入油箱内,下图是一台容量为400000KVA的特大型电力变压器模型,其低压端电压为20KV,高压端电压为220KV。 采用油冷却的变压器结构较复杂,由于油是可燃物,也就存在安全性问题。目前,在城市内、大型建筑内使用的变压器已逐渐采用干式电力变压器,变压器没有油箱,铁芯与绕组安装在普通箱体内。干式变压器绕组用环氧树脂浇注等方法保证密封与绝缘,容量较大的绕组内还有散热通道,大容量变压器并配有风机强制通风散热。由于材料与工艺的限制,目前多数干式电力变压器的电压不超过35KV,容量不大于20000KVA,大型高压的电力变压器仍采用油冷方式. 下面是干式变压器结构图

干式变压器安装使用说明书汇总

三相树脂绝缘干式变压器安装使用说明书

目录 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参数 (6) 七、运输和起吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安装 (12) 十、现场交接试验 (13) 十一、变压器试运行 (15) 十二、变压器的维护 (18) 十三、安全注意事项 (18)

一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kV A及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The

大型电力变压器安装使用说明书

大型电力变压器安装使用说明书通用部分

山东泰开变压器有限公司 大型电力变压器安装使用说明书 本说明书为大型电力变压器安装使用说明书的通用部分,用户在使用本公司产品之前,务必仔细阅读该安装使用说明书及其它随机出厂资料,避免由于误操作而造成产品的损坏。如有疑问,请与制造厂联系,以便妥善处理。说明书的组成变压器主体的起吊;1 变压器的运输;2 变压器的检查及验收;3 变压器的储存及保管;45现场安装前的准备;变压器总体安装前的检查;6变压器总体复装;7 抽真空及真空注油;89变压器投运前的检查;试验;10运行与维护;11变压器主体的起吊1起吊主体时,应按照变压器总装图要求,吊挂所有主体吊拌,使吊绳长度相等且1.1 30°,要保持平稳不倾斜。受力均匀,吊绳与垂线夹角小于利用千斤顶支撑起主体时,所有千斤顶支架要同时受力,各千斤顶的升降要同步,1.2速度要均匀。变压器的运输2 变压器本体运输2.1 变压器本体无论铁路运输、汽车运输、人工辊杠载运及水运,变压器都要可靠2.1.1 规定,并且在油箱上装设冲击记录仪,1固定,不得有移位,整个运输过程中都应遵守表该记录仪记录变压器从制造厂运输到现场的过程中受到冲击的情况。表1:变压器运输过程中应遵守的规定

主体沿长轴方向倾斜角度≤15° 主体沿短轴方向倾斜角度≤10° 一级路面≤35km/h公路运输时车速其它路面≤20km/h人工辊杠在轨道上移动速度≤ 3m/min 纵向≤3g横向≤2g冲击加速度 垂直≤3g 2.1.2变压器本体运输的封装 1)充油运输 油箱内注入合格的变压器油,油面高度在箱盖以下100mm处,所有密封部位均需密封 良好,不得渗漏油。 2)充氮运输 -1- 大型电力变压器安装使用说明书 ,在产品运输,箱内压力达0.02-0.03MPa油箱内充入高浓度干燥氮气(纯度≥99.9%)时应 放气,若因MPa时应补充氮气,当氮气压力高于0.03过程中氮气压力低于0.02MPa。MpaMPa;最高氮气压力0.035温差较大的原因允许最低氮气压力0.015 变压器组件、附件运输2.2 2.2.1不能与变压器主体一起运输的组部件、附件,均按拆卸一览表拆卸,按装箱单装箱后 单独运输。单独包装运输的套管,注意包装箱不得承受过大的冲击力,要在车中可靠固定。2.2.2 带有绝缘件的零部件应充油运输,所使用的变压器油必须为合格油。2.2.3变压器的检查及验收3主体验收3.1用户收到变压器后,应验证产品铭牌及合格证书是否与订货合同规定的型号相一致,然后进行下列一般性检查、记录。检查变压器主体有无损伤、变形、开裂等现象,检查变压器主体与运输车之间3.1.1包括限位块是否移位或破坏,固定用的钢丝绳是否拉断现象,是否有明显的撞击和其它损,应停止卸货,并将情况通知运输伤;如果发现有设备损坏的迹象(由设备外观情况看)部门和制造厂,以便及时查找原因,明确责任,研究处理。条规定的范围之内。2.1.2.23.1.2检查氮气压力是否在规定的范围之内。1检查冲击记录仪的记录是否在表3.1.3 按出厂技术文件记录,查对制造厂给出用户的出厂技术文件是否齐全完整。3.1.4 附件验收3.2

油浸式变压器结构图解

结构图解 1-铭牌;2-信号式温度计;3-吸湿器;4-油标;5-储油柜;6-安全气道 7-气体继电器;8-高压套管;9-低压套管;10-分接开关;11-油箱; 12-放油阀门;13-器身;14-接地板;15-小车 电力变压器概述电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。现在较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外[3]力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。国内生产电力变压器较大的厂家有特变电工等。

供配电方式: 10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。 用户变压器供电大都选用Y/Yno结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制或五线制供电,如TN-S系统。 电力变压器主要部件及作用①、普通变压器的原、副边线圈是同心地套在一个铁芯柱上,内为低压绕组,外为高压绕组。(电焊机变压器原、副边线圈分别装在两个铁芯柱上) 变压器在带负载运行时,当副边电流增大时,变压器要维持铁芯中的主磁通不变,原边电流也必须相应增大来达到平衡副边电流。 变压器二次有功功率一般=变压器额定容量(KVA)×0.8(变压器功率因数)=KW。

AT变压器技术规格书

AT变压器技术规格书中铁太原勘察设计咨询院有限公司

目录 Ⅰ一般事项 (1) 1.适用范围 (1) 2.供货要求 (1) 3.供方责任范围 (1) Ⅱ技术规格 (1) 1.引用标准 (1) 2.术语 (2) 3.性能参数 (2) 4.使用条件 (3) 5.技术性能与基本要求 (3) 6.试验 (5) 7.产品标志、起吊、安装、运输和储存 (6) 8.技术服务及培训 (6) 9.出厂验收 (7)

Ⅰ一般事项 1.适用范围 本技术规格书在太原铁路局候月线范围内适用。 本技术规格书未涉及到的技术问题,供方均按照招标书要求和投标书中的承诺进行生产。 2.供货要求 (1)所供变压器应为运行可靠、便于维护、品质优良的产品,其设备技术参数参见本技术规格书“技术规格”一节。 (2)供方应根据现场的实际情况对变压器的安装、运行和维护方式等内容提供具体的建议方案。 (3)变压器的生产制造应严格按照国家标准和设计图纸进行。 (4)变压器的包装及运输应符合国家标准及限界要求。 (5)供方应提供满足质保期内使用的备品备件、专用测试仪表和专用维修工具及试验设备的建议书,主要包括设备名称、数量、单价等内容。 3.供方责任范围 (1)负责变压器的设计、生产、供应。 (2)负责提出所供变压器的安装、运行、维护要求和注意事项。 (3)负责提供所供变压器(包括附件)的技术文件、图纸、出厂试验报告、合格证、使用说明书等资料。 (4)负责对需方人员的技术培训。 (5)负责所供变压器的包装,并运输至需方指定地点。 (6)负责所供变压器现场安装的技术指导(负责合同设备的内部连接,指导合同设备与外部设备的连接)。 (7)负责指导所供变压器的现场试验。 (8)负责长期提供所供变压器的零部件和技术服务。 Ⅱ技术规格 1.引用标准 AT变压器的设计、制造、检查、试验和验收除了应满足本技术规格书的要求外,还应遵照适用的有效版本的IEC标准、中国国家标准(GB)、电力行业(DL)标准、铁道行业标准(TB),以及国际单位制(SI)。下列标准所包含的条文,通过在本技术规格书中引用而构成本技术规格书的条文。所有标准都会被修订,使用本技术规格书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 ·TB 10009-2005 《铁路电力牵引供电设计规范》 ·TB/T 2805-1997 《电气化铁道牵引变电所供电设备绝缘水平》 ·JB/T 10088-1999 《6—220kV级变压器声级》 ·GB 1094.1-1996 《电力变压器第1部分总则》 ·GB 1094.2-1996 《电力变压器第2部分温升》

干式变压器使用说明书

干式变压器使用说明书 新华都特种电气股份有限公司 2010 年07 月 售后服务热线:0 本说明书的内容包括安装使用说明及维护。 变压器运行前注意事项: 本产品必须安装在室内,不得在带电时进入变压器安全距离内,以免发生危险! 1、在运输、安装及使用过程中,不得使变压器受到滴水、雨、雪的浸湿。 如有问题请及时按照本说明书处理或联系我们; 2、投运前应检查所有紧固件、连接件是否松动,若有松动现象,应紧固; 在紧固过程中,为防止变压器引线及线鼻子受损或折断,应避免引线及 线鼻子转动;需要调整高压分接时,调整后检测三相直流电阻应与出厂 值一致,以确保分接端子接触良好; 3、投运前应检查变压器主体接地是否满足要求和有效接地; 4、投运前应检查温控仪三相温度显示是否正常、整定值是否符合要求、 各信号接点是否引入中控室、变压器冷却风机是否每台运转正常,且

其 转向是否与标识一致,若有异常应及时检修或更换; 5、应定期对底吹风机及柜体滤网(如有)进行清理,对变压器本体(线 圈、绝缘子、分接线端子等部位)进行除尘;定期检查各带电连接端子 是否松动、连接线绝缘和线圈表面有无变色、放电、损伤、碳化的痕迹; 6、停机后再次投运前,应检测变压器绝缘电阻(尤其受潮时)和外观是 否有异常,若有则应进行相应处理; 7、应保持变压器室内良好通风(其进出风口温度差小于10℃);如有柜 体,应保持其内的良好通风(其进出风口温度差小于15℃)。 高压危险!只允许具备资格的专业人员操作本设备。在安 装调试和使用设备之前,请务必完整地阅读使用说明书。 新华都特种电气股份有限公司干式变压器使用说明书共11 页第 1 页 1.使用范围: 本公司生产三大系列干式变压器:干式电力变压器及配电变压器系列、干式整 流变压器系列及干式变频调速用变压器系列,均为非包封结构,电压

干式变压器安装使用说明书

; 三相树脂绝缘干式变压器安装使用说明书 ~

目录 > 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数....................................................... (6) 七、运输和起 吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安 装 (12) 十、现场交接试 验 (13) 十一、! (15) 十二、变压器试运行 十三、变压器的维 护 (18) 十四、安全注意事

项 (18) 一、适用范围 " 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)

和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 , 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例)

干式电力变压器使用说明书样本

干式电力变压器使用说明书样本 1

. 干式电力变压器使用说明书

济南变压器集团 济南济变志亨电力设备有限公司 目录 1、产品介绍 (1) 2、附件 (1) 3、产品装卸及运输 (2) 4、检查验收 (3) 5、仓储保管 (3) 6、安装注意事项 (3) 7、投运前的检查 (4) 8、投运前的试验 (4) 1

9、投入运行 (4) 10、维修与保养 (5) 2

本说明书适用于我公司生产的树脂浇铸干式变压器的装卸、运 输、仓储保管、安装、使用及维修维护等。 1、产品介绍 我公司生产的变压器以德国西门子公司的技术进行设计、生产,主要由以下几部分组成: ——铁芯 采用优质进口高导磁晶粒取向冷轧硅钢片,45全斜接缝,步进搭接。空载损耗小,噪声低。 ——线圈 高压线圈为多段带状铜(铝)箔结构,用填料型树脂在真空状态下浇铸,低压线圈为整张铜(铝)箔结构,层间用预浸布粘结。线圈绝缘等级为F级(特殊要求可作到H级)。对于部分小容量的变压器,可按用户要求生产铜线导体的树脂浇铸变压器。 该种结构的线圈具有局部放电量小、抗短路能力强等特点。2、附件 以下附件由用户按其需选用。 2.1 温度控制器: 为了便于观测,一般每台变压器配有一台温度控制器。 温度控制器的三个Pt100测温元件分别埋设在低压线圈上端的测温孔内。随着温度变化,自动监测低压线圈温度,必要时发出控制信 号,有效确保了变压器的安全运行。 1

温度控制器具有启停风机、超温报警、超温跳闸等功能。当前国内各生产厂对上述各温度值的出厂设定值见下表。 2.2 冷却风机: 变压器不带风机时,可在额定容量下连续运行。 加装低噪声辐流风机的变压器,能够在风机连续运行时,将变压器容量提高到120%~150%,但此时负载损耗相应增加50%~125%,阻抗电压也增加20%~50%,二次出口电压略有下降。此种状态可短时期连续运行,但我们不推荐长期运行。 2.3 外壳: 变压器不带外壳,保护等级为IP00,由于变压器运行时不得触摸或靠近,建议用防护栅栏,以保证安全。 根据所使用环境要求的不同,可装配IP20~IP23防护等级的外壳,以防止意外触电和滴水造成的变压器故障。外壳应当可靠接地。 2.4 出线方式: 变压器的进出线方式有:上进上出、上进侧出、上进下出、下进上出、下进下出、下进侧出等方式,用户可根据具体情况选用(必要时可选做侧出线)。 2

相关文档