“动力前线”(NET@EGIS)——PSMS维保服务介绍

2006年3月31日 13:55 通信世界网评论( 0) 阅读:次

艾默生网络能源肖静

一、概述

随着艾默生(EMERSON)公司的“动力前线”(NET@EGIS)服务品牌的推出,动力设备及环境集中监控系统(简

称PSMS)作为艾默生公司的一个产品,其相应的产品化的PSMS服务产品也随之诞生,其服务产品体系结构与其他

服务产品一样,符合“动力前线”的总体结构,只是具体的服务操作项目、服务内容、操作方法等有所不同,同样,

具有服务项目化、内容明确化、业务标准化、用户选择灵活、交付流程化等优点,预先设定的各种服务包能满足大

多数用户需求的同时,还可以在服务包的基础上灵活增加服务项目,满足个别用户服务定制的需求。

二、PSMS服务产品――维护保障服务介绍

PSMS服务产品,对应于5种客户类型,有5类服务解决方案,每类服务解决方案涵盖不同的服务类别。

针对技术需求型用户,“动力前线”提供PSMS维护保障服务,为客户提供的服务类别涵盖了硬件保障、技术

推荐新闻

·华为为Avea构建移动宽带网络

·中国移动的“大云”梦想

·大唐电信WLAN接入系统接连获得规模商用

·中移动与北京政府签约四年投资180亿打造数字北

·Avaya新任中国区总经理王昀:持续领跑,专注制胜

·网络故障并非源自恶意攻击域名服务商应负主责

·中国移动开始FTTX全国试点 GPON技术更受青睐

·工信部厦门总结TD经验:向无线城市建网拓展

·中国电信携手华为开通基于3G商用网络的集群业务

·华为绿色FTTB解决方案赢得德国电信盛赞

技术动态

·面向全业务运营业务支撑系统的解决方案

·福建:VGOP建设方案解析

·爱立信移动互联网解决方案面面观

·基于USSD技术的无线图像监控解决方案

·大功率UPS工频机和高频机性能对比

·TD-SCDMA家庭基站时钟同步解决方案的研究

·全业务运营环境下的企业数据资产管理

·中兴通讯城域边缘层高性价比波分解决方案

·Evo RAN可持续发展的无线接入网进化

A 维保方案:如果用户具有较强的PSMS 维护技术与维护人力(一般有专职PSMS 维护工程师),能够处理大部分PSMS 故障(标准二、三、四级故障),可以选择A 维保方案,方案包含的项目如下:

备件返修服务:对于客户损坏的PSMS 设备,提供返修或置换服务。由于备件返修的周期相对较长,为了更高的及时性,一般采用备件置换的方式,只有少部分非标设备或专用设备才采用备件返修的方式;给用户置换的备件既可以是新品,也可以是测试合格的维修品。

远程技术支持:通过远程的方式给客户提供技术咨询、指导、支持等服务。提供7×24的800、工程师电话、技术支持热线等电话支持,还可以利用PSMS 的RAS 功能实现远程故障诊断、远程解决软件故障等。

监控一级故障维修:对监控系统的一级故障进行现场维修,直至恢复监控系统运行(至少告警输出功能正常)。监控一级故障指各种原因导致的系统瘫痪,导致用户不能使用的故障(如中心服务器、数据库瘫痪,监控中心网络故障等等)。

故障抢修-标准响应:当监控系统出现服务器/监控主机瘫机或即将瘫机的重大故障时,或者出现部分或全部局站通信中断的重大故障时,在最短时间内派工程师或专家对设备或系统进行恢复性维修,恢复监控系统正常运行,保证监控中心能观察到各局站的动力设备运行情况。到达现场抢修的时间要求为标准响应时间:

·中国电信CDMA 交流群 ·明年CDMA 用户能到1亿么?

故障等级一级故障(7*24服务)二级故障三级故障四级故障

标准响应(5*8小

时)驻地市区6小时次工作日1周2周离驻地头200

公里6小时2工作日1周2周后每200公里‘+4小时’+1工作日

B维保方案:如果用户没有专职的PSMS维护工程师,但是有基础维护人员或代维人员,在艾默生技术人员远程指导下,可以做PSMS的故障定位与一般故障维修,没有PSMS巡检能力,可以选择B维保方案;该方案除了包含A维保方案的内容外,还包含如下项目:

监控三级故障维修:对监控系统的三级以上故障进行现场维修,直至监控系统恢复正常。三级故障指非用户传输故障引起的个别局站中断或频繁中断、采集器故障、智能设备通信中断、业务台功能性故障等。

手册资料:向客户提供与监控系统相关的技术资料或者手册,以满足客户更多人员对监控系统知识了解的需要。

定期巡检:定期对监控系统进行一次检查,及时发现和排除故障隐患。一般每半年巡检一次,按照PSMS巡检指导书,在监控中心或监控站对PSMS的功能、性能测试,发现隐患并排除。

基础培训:提供监控系统的基础知识、工作原理等基础培训,提高被培人员的理论基础、专业知识,有利于员工对监控系统的理解。

产品应用培训:提供监控系统的使用、操作、日常维护等应用层次的培训,提高被培人员的监控系统操作、维

护水平。如:监控软件操作培训,监控系统告警处理的监控应用培训。

C维保方案:如果用户没有任何PSMS维护人力,所有监控系统的故障均需要厂家来处理,可以选择C维保方案,该方案除了包含B维保方案的内容外,还包含如下项目:

监控所有故障维修:对监控系统的各级故障进行现场维修,直至监控系统恢复正常。

监控软件优化升级:实时对PSMS系统的软件版本进行升级,使一些软件BUG问题能够得到及时的解决。

其他还包括:经验案例、培训资料、隐患排除、功能测试、参数校验、灾变应急等项目,在这里不一一详细描述。

D维保方案:在C维保方案的基础上,增加了一些方案咨询、预警服务方面的服务项目,该方案在维护好PSMS 系统的同时,协助用户充分利用监控系统来维护管理动力设备,降低动力设备故障率,提高动力供电系统的稳定性,降低维护成本。

三、PSMS维保交付及资源保障

PSMS维保交付流程及资源保障见下图:

C:维保交付启动实施:按照时间表,依照“动力前线”的PSMS服务项目操作指导书中相关业务标准、操作方法、注意事项等内容,开始实施PSMS维保包中的各服务项目交付,并输出相关的操作记录、文档等;

D:维保交付阶段评估:当PSMS维保交付到一个阶段(如:季度或半年),用户与艾默生公司一起对前阶段的交付进行评估,交付及时情况、质量情况是否达到合同要求,如果要必要,可以对交付计划进行调整,如交付时间调整、交付人力调整、备件储备调整等。

E:维保交付项目实施:根据调整后的交付计划,交付项目组继续实施维保包中的服务项目交付,仍然要依照PSMS服务项目操作指导书的要求,且输出相关记录文档。

F:维保交付年度总结:当维保交付到年度末时,交付项目组收集全年的操作记录文档,并对全年的交付进行总结,形成年度维保交付总结报告,并向用户主管汇报。

2、PSMS维保交付资源保障

Ⅰ 备件支撑:根据维保交付合同的需要,在办事处库房、公司备件管理部做好相关备件的库存,以备维保交付时故障维修使用,使维修及时性得到保障;

Ⅱ 技术保障:除了办事处有PSMS维护工程师对PSMS提供技术支持外,公司有专职的PSMS技术支援经理、技术支持专家提供远程技术支持,包括:800电话支持、技术支持热线、传真、EMAIL等远程技术支持方式,还可以

利用监控系统的远程访问服务(RAS)功能,对监控系统进行远程巡检、远程故障诊断,并能解决部分软件问题,这样能够提高问题处理的及时性;

Ⅲ 交付人力、工具、抢修车辆保障:根据合同交付内容的需要,给项目组配置充足的人力、工具、应急车辆等资源,保障交付顺利实施;

Ⅳ 监督与过程控制:服务产品交付部对PSMS维保项目交付的全流程进行协调、跟踪、监督、管理,使维保交付的及时性、质量能够得到有效控制。

四、PSMS维护保障的必要性

监控系统就像“千里眼”一样,一旦某局站动力设备有故障或故障隐患,监控中心立刻知道并派人维修,将动力设备的重大事故的风险降低到最小,有效保障了通信设备安全运行,增强了通信运营商网络的服务质量,提升了运营商的品牌竞争力;同时,利用监控系统功能进行动力维护,提高了维护效率和质量,降低了维护成本。

要充分发挥PSMS的作用,就需要一个稳定运行的PSMS系统,维护保障服务能够保障监控系统运行更加安全、稳定,使系统运行在最佳状态,降低监控系统故障率,同时,还可以配合用户挖掘监控系统的深层次应用功能,更加充分发挥监控系统在动力维护及管理中的作用。

编辑:李鹏

艾默生DCS_OVATION系统手册

OVATION系统硬件培训手册 (Solaris操作系统) Rev.1 上海西屋控制系统有限公司 (Aug.2005)

OVATION系统 目录 Ovation 系统硬件 第一章 Ovation分散控制系统概述 1.1 系统概述 ……………………………………………………………1-1 1.2 典型的Ovation系统结构 ……………………………………………1-3 1.3 Ovation系统诊断 ……………………………………………………1-4 1.4 参考手册 ……………………………………………………………1-7 第二章 Ovation系统网络 2.1 系统的组成 ……………………………………………………………2-1 2.2 网络的结构形式 …………………………………………………... 2-1 2.3 单网网络星形拓扑结构………………………………………………….. 2-3 2.4 多网网络 …………………………………………………………... 2-4 2.5 网络设备的功能 ……………………………………………………2-4 2.5.1 快速以太网的一般概念 ………………………………….. 2-4 2.5.2 集线器(Hub) ……………………………………………2-5 2.5.3 交换机(Switch) …………………………………………... 2-5 2.6 Ovation网络地址 ……………………………………………………. 2-6 2.7 网络中的数据流 ……………………………………………………. 2-7 第三章 Ovation控制器 3.1 控制器 …………………………………………………………3-1 08/16/05 1

艾默生

艾默生公司 艾默生公司创立于1890年,公司的前身是密西西比州圣路易的一家电动机和电扇制造厂。在过去100年中,该公司从一个小型的地区性生产厂家发展成全球性企业,生产和销售种类繁多的电器、电子和电机产品。现在,该公司在150多个国家设有60多个分支机构,雇员达10万人。其主要在自动化方向的产品与服务如下表: 公司名称产品与服 务 产品种 类 分类1 分类2 分类3 分类4 分类5 Emerson 工业自动 化 液体自 动化 液体控制 产品 气动和运 动控制产 品 工业电 器产品 电气施工 材料 电源和电 源质量解 决方案 工业照 明 加入材 料及精 密清洗 塑料连接 系统 超声波清 洗解决方 案 金属连 接系统 机械动 力传动 轴承联轴器 传动装 置与驱 动 输送部 分 电机及 驱动器 工业电机减速电机 变频调 速器 光伏并 网逆变 器配合 伺服驱动 和电机发电发电机 风力发电 机变奖系 统 风力发 电机开 关和控 制柜

DeltaV系统 当前,现场总线技术已经成为自动化技术发展的热点,在产业化方面已经走向成熟。其中艾默生过程管理公司于1996年推出的DeltaV系统应该算是现场总线系统中最为成功的一套总线系统。到目前,该系统在全球已经签订了4500多套供应合同,在业界受到广泛的欢迎,获得十几个国际奖项。本文将就该系统的特点作一简单介绍,从中可以看出该套系统的成功之处。 1、DeltaV系统的推出背景 1.1适应技术发展潮流,采用FF标准 其实早在80年代,国外就提出了现场总线的概念,但由于刚开始没有一个统一的国际标准,导致目前多种砚场总线标准并存的局面。就其影响和国际标准化的程度来看,由于FF(现场总线基金会,由艾默生过程管理领导的ISP现场总线组织和World Fip联合组成)是不附属于某企业的非商业的国际标准化组织,其宗旨是制定单一的国际现场总线标准,无专利许可要求供任何人使用,其制定的现场总线物理层巳获国际电工委员会IEC批准,因此FF是目前最受用户认可的总线组织。也正因为如此,文默生过程管理公司的DeltaV系统完全以FF标准进行设计,所以DeltaV系统一经推出,就迅速获得业界的广泛赞誉和普及。 1.2继承传统DCS的优点 艾默生过程管理公司在此之前有两套著名的DCS系统:PROVOX和RS3,所以在开发新系统DeltaV系统时,注入了该公司在DCS系统方面几十年的心血和经验。 DeltaV系统理所当然地继承了PROVOX和RS3系统的优势,所以DeltaV系统完全可以更好、更简单地完成,并且提供了最简单地向现场总线过渡的解决方案。 1.3充分考虑了用户的需求 在推出DeltaV系统时,公司作了大量的调查研究,看用户究竟需要什么样的系统,高中低 性能价格比与其他厂家DCS集成先进批量控制 易于使用在线帮助先进控制 具有扩展能力基于Windows SPC/SQC能力 高集成度控制策略冗余I/O冗余 高可靠性历史数据采集能力提供组态能力 与现场总线集成基于PC DeltaV系统对用户所关注的上术方面都进行了非常好的解决,因此,DeltaV系统一经推出,就获得了很多国际奖项。 2、DeltaV系统的特点 2.l DeltaV系统的控制网络:采用工业以太网 DeltaV系统采用FF规定拓朴结构即工业以太网,工作站和控制器构成控制网络的节点,DeltaV系统的任何两个节点之间都是对等的,信息直接交流,而且所支持的数据格式相同,即DeltaV系统的控制器直接支持TCWIP数据,数据传输速率为1∞Mbps,所以目前DeltaV系统的控制网络传输速率为100Mbps,远高于其它DCS系统。 DeltaV系统的控制网络结构决定了DeltaV系统的结构简单、安装方便、组态容易、可靠性高,任何一个节点离线,不会对系统运行造成影响。 2.2系统规模可变,在线升级扩展 DeltaV系统具有规模可变的特点,搭积木式的系统组成使得系统的扩展非常容易,同时系统支持任意的光缆扩展连接,使系统的扩展更加随意。DeltaV系统的在线升级可以

艾默生监控模块

艾默生监控模块 PSM-E20监控模块功能: 电池管理 监控模块对电池的智能化管理主要体现在以下几种工作状态: 1、正常充电状态 监控单元自动记录均充和浮充的开始时刻,在上电(或复位)初始,如果监控单元发现均充过程尚未结束,则会继续进行均充。如果上电(或复位)前是处于限流均充状态,则继续进行限流均充;如果是处于恒压均充状态,则继续进行恒压均充。在限流均充时,当充电电压达到恒压均充电压值的时候,会自动转入恒压均充。 2、定时均充状态 用户可选择是否采用定时均充这种维护方式,还可对定时均充的时间间隔及每次均充的时间进行设定。一旦设定,电池管理程序就可自动计算电池定时均充的时间,以便确定在何时启动定时均充,何时停止定时均充,所有这些操作都是自动进行的,运行维护人员可在现场通过监控单元上的显示来明确这一过程,也可在远程监控中心的主机上查看这一过程。一般电池以每隔30天均充一次,每次均充24小时为宜,特殊情况必须根据电池说明书的实际的情况设置。 3、电池放电后均充状态 交流停电后,电池组对设备进行供电,放电终止后,再次恢复交流供电时,若电池电流大于设定值(转均充参考电流),则监控单元会自动控制模块进行均充。在监控模块的软件设置中,放电终止后的均充转换条件为:电池充电电流 4、其它电池管理功能 λ设置功能 电池的均浮充电压均可通过键盘设置,用户可根据不同型号的电池,不同的电池电压灵活配置,极大地方便了用户管理。均浮充电压设置好后,监控单元会根据当前的均浮充状态把电池端电压调节到设定的值。需要注意的是,若此时动力母排上有模块发生通讯中断,则模块进入自动保护运行模式,输出电压降为234V/117V,通讯正常后可自动退出保护运行模式。λ温度补偿 用户可选择是否对均浮充电压进行温度补偿,并可对温度补偿中心点、温度补偿系数进行设置。一旦设定,监控单元就会根据电池房的温度自动对浮充电压进行调节,确保电池工作温度正常。 λ容量分析 用户可设置电池的充电效率、放电特性曲线等参数来调整电池容量的计算结果。监控单元可根据电池电流、充放电状态以及充放电系数对电池容量进行估算,每隔15秒计算一次电池容量的变化量,并在菜单上实时显示出来,使用户能一目了然地看到电池容量的实时变化。λ自动与手动相结合 监控单元可在“自动”和“手动”两种方式下工作,在“自动”方式下,监控单元可自动完成上述的所有功能,完全不需人工干预;在“手动”方式下,电池的管理交给维护人员来完成,维护人员可通过菜单控制电池的均浮充转换,调节电压及模块限流点,还可以对模块作开关机控制,此时监控单元将只通过通讯采集各模块的数据及配电数据,不对模块作任何控制处理,因而不会在放电后作自动均浮充转换,也不会启动定时均充,但仍可对电池的容量进行估算。由于长期均充可能导致电池寿命下降,为了防止在“手动”方式下均充时间过长,监控单元会自动监视均充时间,当均充时间超过用户设定的定时均充时间时,就会转入浮充。

艾默生简介

艾默生过程控制有限公司(费希尔-罗斯蒙特) 一. 简介: 罗斯蒙特公司是世界上最大的自动化仪器仪表公司,以生产优质压力、温度、流量、液位测量仪表及其他各种自动化仪表而闻名于世, 连续数年在美国《CONTROL》杂志 组织的年度评比和客户调查中以显著的优势位居第一。 1.压力变送器 罗斯蒙特公司始终如一的承诺就是:连续改进,产品具有向前、向后的兼容性,这使罗斯蒙特1151型和3051型压力变送器一直处于世界领先的地位。变送器的市场不断变化。过去,技术进步常常需要几十年的时间,而现在只需几年-甚至更短时间就可以完成了。在这种情况下,今天安装的变送器是否能支持明天仪表能力新的进步,则成为至关重要的问题。罗斯蒙特的变送器完全兼容新技术,是工厂跨入下个世纪的最佳途径。 仅仅在近四年中,1151的性能指标即提高了250%,例如,量程比已由15:1提高为40:1。迄今为止,1151型压力变送器的安装量已超过600万台,以其优异的性能、可靠性和稳定性赢得了用户的一致称赞。 3051系列压力变送器,树立了变送器性能的新标准。优异的总体性能-综合了参考精度、温度影响和静压影响,而不仅仅以参考精度作为变送器性能的指标;优异的长期性能-五年稳定性,而不是6个月,12个月或24个月;优异的动态性能-比典型变送器响应快5-10倍,可更有效地跟踪和控制过程变化。3051C型Coplanar共面平台设计,为过程连接提供了最大的灵活性。 3051现场总线压力变送器已成功地投入工业运行。 最新推出的3051S可变规模变送器,不仅是性能极其优异的超级压力、差压变 送器,而且是流量计、液位计。总体技术性能和可靠性是现在世界上最好的3051C系列变送器的2倍。3051S为现场自动化行业提供了新的价值平台! 精度0.065%经典型,0.04%超级型,量程比200:1;10年稳定性和12年的寿命保证期. 2. 温度变送器、温度传感器: 罗斯蒙特公司是以温度产品起家的,第一个产品的航空用的高精度温度传感器,迄今已有38年温度产品制造经验。罗斯蒙特公司一直是温度产品市场中的技术领导者:世界上第一台2-线制温度变送器,第一台智能型温度变送器,第一台多参数智能型温度变送器,首批获得基金会现场总线认证的FF现场总线3244。 1995年,新一代的全系列温度变送器推出并广泛应用于各行业。这些产品包括:244EH/244ER型可编程温度变送器,644H/644R智能型温度变送器,3144智能型温度变送器及3244MV型多参数智能温度变送器。3244现场总线温度变送器已投入工业运行。另外,3144P型新一代多参数智能温度变送器2002年初投入市场。

爱默生模块及监控中文说明书

PowerMaster智能高频开关电力操作电源系统 合作生产技术指导书 资料版本V5.0 归档日期2008-10-17 BOM 编码31031222 艾默生网络能源为客户提供全方位的技术支持,用户可与就近的艾默生网络能源办事处或客户服务中心联系,也可直接与公司总部联系。 艾默生网络能源 所有,保留一切权利。容如有改动,恕不另行通知。 艾默生网络能源 地址:市南山区科技工业园科发路一号 邮编:518057 公司网址:https://www.wendangku.net/doc/f312109491.html, 客户服务投诉热线:00 E-mail:https://www.wendangku.net/doc/f312109491.html,

第一章充电模块(必选件) 1.1 HD22010-3系列 1.1.1 模块简介 HD22010-3系列充电模块是电力电源最主要的配置模块,广泛应用于35kV到330kV的变电站电力电源中。 HD22010-3系列充电模块采用自冷和风冷相结合的散热方式,在轻载时自冷运行,符合电力系统的实际运行情况。 型号说明 HD 220 10 - 3 产品版本 额定输出电流10A 额定输出电压220Vdc 充电模块 产品系列 产品系列见下表。 表1-1 订货信息 工作原理概述 以HD22010-3模块的工作原理框图如下图所示。 图1-1 HD22010-3充电模块原理图 HD22010-3充电模块由三相无源PFC和DC/DC两个功率部分组成。在两功率部分之外还有辅助电源以及输入输出检测保护电路。 前级三相无源PFC电路由输入EMI和三相无源PFC组成,用以实现交流输入的整流滤波和输入电流的校正,使输入电路的功率因素大于0.94,以满足DL/T781-2001中三相谐波标准和GB/T 17794.2.2-2003中相关EMI、EMC标准。

艾默生SmartAisle模块化数据中心解决方案建议

艾默生模块化数据中心设计方案 文档版本: 2.0 文档日期:XXXX-XX-XX

目录 前言 (3) 第一部分项目概况及设计原则与目标 (4) 1.1项目概况 (4) 1.2系统配置 (5) 1.3设计原则 (6) 1.4设计目标 (7) 1.5设计依据 (8) 第二部分高密度模块技术方案 (9) 2.1供电系统 (10) 2.1.1 供电需求 (10) 2.1.2 高压直流供电方案............................................................... 错误!未定义书签。 2.1.2 SPM精密配电方案 ............................................................... 错误!未定义书签。 2.1.2 APM模块化冗余UPS供电方案 (10) 2.2制冷系统 (13) 2.2.1 制冷需求 (13) 2.2.2 CRV+Coolflex行间制冷方案 (15) 2.3机柜系统 (18) 2.3.1 机柜需求 (18) 2.3.2 机柜方案 (18) 2.4监控系统 (21) 2.4.1监控需求 (21) 2.4.2监控方案 (21) 2.5消防系统 (26) 2.5.1 消防需求 (26) 2.5.2 消防方案 (27) 2.6辅助照明系统 (30) 2.6.1 辅助照明需求 (30) 2.6.2 辅助照明方案 (31) 第三部分、质量保证体系................................................................................. 错误!未定义书签。第四部分、售后服务 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 4.1保修服务 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2服务主体 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.3全国服务热线 ............................................................................................. 错误!未定义书签。附录一:艾默生网络能源有限公司简介. (38)

艾默生SDC空调使用说明手册

艾默生SDC空调使用说明手册 一、设备用途 向地下吹风的打空调,用于机房温湿度调节。 二、接口类型 通讯接口采用RS485/232方式。 信息传输方式为异步方式,起始位1位,数据位8位,停止位1位,无校验。 数据传输速率为1200、2400、4800、9600和19200bps可以设置。 三、通信参数设置 1、控制器 SDC系列空调的控制器为PACC控制器,采用240*128点阵蓝色背光液晶显示 屏显示,用户界面操作简单。多级密码保护,能有效防止非法操作。控制器具 有掉电自恢复功能。通过菜单操作可以准确了解各主要部件运行时间。专家级 故障诊断系统,可以自动显示当前故障内容,方便维护人员进行设备维护。可 存储200多条历史事件记录,配置RS485接口,通信协议采用信息产业部标准 通信协议,控制器面包那如图1所示 图1 控制器面板 2、操作键功能说明 控制器有5个操作键,分别是开/关键、退出键、上移键、下移键和回车键。功 能见下表: 表1 操作键功能说明

3 3.1 主界面 图2 主界面 界面上包含三类机组工作图标,分别是动画运行状态图标、锁定状态图标和开关机主备状态图标,这些图标告知操作员机组正在何种运行模式下运行。图标及其含义如图3所示。 图3 图标含义 3.2 密码界面 在主界面下按回车键,显示输入密码界面,如图4所示。输入正确密码确认后即可进入主菜单界面。 图4 密码输入界面 进入菜单界面的密码分3个等级,需要密码打开的菜单在它的标题后标有菜单级别[1]、[2]、[3],以表示所需密码的级别。各种密码等级的使用者、初始密码、允许进入的菜单等级见图5。 图5 密码等级

艾默生服务器电源管理系统SPM

艾默生服务器电源管理系统SPM 艾默生网络能源集20年IDC机房供配电系统设计、管理经验,推出新一代机房服务器电源管理系统SPM(Server Power Management)。为用户重要网络设备提供纯净的高品质的交流电源和先进的电源管理功能。 图:艾默生服务器电源管理系统SPM 一、服务器电源管理系统SPM的应用价值: 1) 先进的电源管理功能 提供机房全面的电源管理功能,将配电系统完全纳入机房监控系统,监测内容最为丰富,除电气系统主母线及支路所有电气参数外,还包括电能计量及谐波计算等,使用户对机房动力系统运行状况一幕了然,可以为机房使用方提供更为全面的管理及服务。我们的功能是什么样的?能否超过?

2) 有效的供电安全预警机制,规避风险 智能化的管理功能,提前告知机房供电系统可能出现的风险,如系统的过压、欠压、支路断电、过载等各种异常状况。用户可以及早发现安全隐患,采取相应改进措施改善机房供电情况,有效规避风险。 3) 灵活解决计算机房设备配电问题 在I应用场合,传统的配电方案存在如下问题: A、传统配电方式,每一个场地都需要不同的安装设计,配电系统的可靠性、安全性等依靠工作人员和安装人员。配电系统很难做到不断电扩容或检修。 B、不能保证负载的有效分布,容易出现三相不平衡及容量设置不合理。 C、不能提供计算机级的接地。计算机系统对机房的接地提出了过高的要求,包括小于1V的N-G电压、更少的电磁干扰等。 艾默生服务器电源管理系统SPM是工厂化标准化的产品,可选择内置隔离变压器、热插拔可调相断路器等。灵活的终端配电配置,全方位的电源管理,彻底解决上述问题。 4) 包含分配电、计算机级接地,隔离和电源监测 艾默生服务器电源管理系统SPM由分配电、防雷、计算机级接地,隔离和电源监测等子系统组成,能为用户最关键的负载提供最全面的计算机级的配电及包含。艾默生服务器电源管理系统SPM为标准化的产品,通过工厂全面而严格测试,现场直接安装,更少的连接电缆、连接器件,使安装时间和费用减少50%。 二、服务器电源管理系统SPM的主要技术参数 1) 容量:20-120kVA 2) 输入:380V;50Hz/三相,三线加地线/无变压器系统需三相四线加地线 3) 输出:380V;50Hz/3相,4线加地线 4) 效率:>97% 5) 接地:独立接地 6) 配电:42~120回路的灵活配置 这些指标加入动画中 三、艾默生服务器电源管理系统SPM的优秀特性

艾默生网络能源有限公司简介

艾默生网络能源有限公司简介 艾默生公司创建于1890年,总部设在美国密苏里州圣路易斯市,是全球最悠久的跨国公司之一。经营领域涉及网络能源、过程控制、工业自动化、环境调节、家电和工具五大领域。公司业务遍布全球150多个国家,在世界各地拥有60多个子公司及11万多名员工,名列世界500强,2006财年实现销售收入201亿美元, 2005年荣获《财富》全美最受赞赏企业之一,更在电子行业中名列第二。 艾默生网络能源有限公司是美国艾默生公司下属子公司,在中国设有28个办事处及29个用户服务中心。艾默生网络能源有限公司拥有业界最宽、最完整的网络能源产品线,拥有业界领先的网络能源技术、研发、产品制造及服务平台。艾默生网络能源有限公司致力于将科技与应用工程技术完美结合,致力于为客户提供最有竞争力的端到端一体化整体解决方案,致力于为客户创建竞争优势。艾默生网络能源产品涉及通信电源、印刷板板装电源、客户定制电源、UPS、机房专用精密空调、户外一体化通信机柜、自动切换开关、动力网络 保护产品、蓄电池、低压配电和精密配电柜、动力设备及环境监控系统、电力操作电源、交流变频调速器等领域。 艾默生网络能源有限公司是全球通信/IT行业网络能源产品、动力一体化整体解决方案及一体化服务的主流供应商。 St. Louis-based US Emerson Electric Co., was established in 1890 and has been one of the renowned international companies. Emerson’s expertise covers 5 areas: Process Control; Electronics and Telecommunications; Industrial Automation; Heating, Ventilation and Air Conditioning; and Appliance and Tools. Its innovative solutions have been applied in more than 150 countries. Emerson has 60-plus divisions and 110,000 employees worldwide. Emerson was ranked one of Global Top 500 and realized USD$20.1 billion sales in FY2006. Emerson has been recognized as “World’s Most Admired Companies” by Fortune, and ranked second in the electronics industry category. Emerson Network Power Co., Ltd. is a subsidiary company of American Emerson Electric Co.. It has 28 sales offices and 29 service centers all over China. Emerson Network Power Co., Ltd. uses its industry-leading network power technologies, R&D, manufacturing, global marketing and service platforms, to supply the world with the most comprehensive End-to-End Network Power Total Solution. We bring together technology & engineering to create solutions for the benefit of our customers. The core products include telecom power systems, board mounted power supplies, custom power supplies, UPS, precision air conditionings, outdoor shelter solutions, automatic transfer systems, network power protection products, VRLA batteries, LV & precision distribution cabinets, centralized power and environment monitoring systems, DC power systems and AC motor drive inverters used in electric utility power systems.

艾默生直流分路计量设备接入艾默生FSU安装调试指导手册知识讲解

艾默生直流分路计量设备安装指导手册 一、分路计量设备现场安装指导 1、常用安装工具及辅材准备 1)分路计量设备安装所需工具大致如图所示,施工小组上站之前注意要配齐这些工具,并注意工具绝缘保护。 2)工具:手电钻、螺丝刀、剥线钳、斜口钳、钳形万用表等。 3)辅材:导轨、自攻丝、压线端子、绕线管、机打标签纸等。 2、开关电源供电线路的区分与确认 霍尔传感器安装之前,必须确定出所有需要检测的线缆,并区分出各线缆归属的运营商。这一操作步骤一定认真完成,确保准确,如遇问题及时联系随工维护人员。 1)确认开关电源供电线路是否有电流 使用钳形万用表对每一条线缆进行测量确认,查看线缆中的电流大小,当电流大于0.5A时,默认用户使用,需要再次核实、校验。核实在用的线缆必须加装霍尔传感器进行监控(可多线缆安装一个霍尔传感器)。所有的一次下电、二次下电的供电线路都需要核实、校验并监控。 2)确认开关电源供电线路所属运营商 3、电量计量模块安装要求 1)电量计量模块安装位置选择 ①开关电源柜内,用导轨进行安装固定

②如果开关电源柜内无法安装,则安装在开关电源柜的两侧,如果开关电源柜两侧有其他机柜遮挡不方便安装,再选择电源柜的后侧。侧面安装位置应遵循从左往右,从上往下依次进行安装,为后续扩容留有位置。 2)固定导轨的安装 导轨安装时,选择距离电源柜顶部约4--5CM的位置,要保证电量计量模块安装后其最上端,不高于开关电源柜的顶部边缘。 3)电量计量模块的固定 ①电量计量模块固定在导轨上,注意保证卡槽固定到位、牢固。 ②电量计量模块所用线缆需用扎带绑扎、固定。 4、电量计量模块供电要求 电量计量模块采用-48V供电,供电位置必须选择在开关电源二次下电供电空开。供电线缆需用标签进行标注“电量计量模块用电”,且一定注意区分一、二次下电位置与所贴标签是否正确。

艾默生空调 维保方案

维修、维护服务(CRAC) 1.维修服务: 1)提供保修期内在系统正常使用情况下出现故障所需的维修服务。 2)乙方接到甲方设备故障通知后应迅速作出反应,在指导甲方作简单的应急处理的同时,4小时内到达现场进行故障处理。 3)乙方为甲方提供全天候二十四小时365天(7×24)服务,节假日和业余时间不加收服务费。乙方应设立全天候二十四小时365天热线服务电话,并指定专人 负责处理和联系(24小时值班电话:) 2.维护服务: 乙方应按下述要求为甲方的设备提供维护服务,并对发现的问题做及时处理。 1)月度巡检 乙方每季度为甲方设备提供一次巡检,巡检工作内容包括: 过滤器 A.检测空气滤网气流是否畅通 B.检查过滤器开关 主风机 A.检查并调整皮带轮和电机的装配,检查是否牢固和正确 B.检查并调整皮带松紧程度和状况 C.检查风机轴承 D.检查风机电机和风机电流 压缩机 A.检查是否有漏油及油位 B.检查压缩机电流 C.检查压缩机运转声音和机身温度(运转中)是否正常 D.检测压缩机高低压传感器的工作参数 加湿器 A.检查水盘排水管是否被堵赛 B.检查加湿器灯管工作状态工作是否正常 C.检查加湿器是否有水垢

D.检查进水流量是否适当 E.检查近排水阀和电极的工作状态 制冷循环部分 A.检查制冷管路是否有泄漏 B.通过视镜,检查系统是否有水汽 C.检查吸气压力 D.检查压头 E.检查排气压力 F.检查热气旁通 电气装置 A.所有电器外观和动作情况 B.检查和紧固所有导线连接 C.检查校验运行状态显示 2)季度保养: 乙方每季度为甲方的设备提供一次例行维护保养,维护保养工作(由厂家工程师组织实施) 内容包括: A.检查控制器设置,压缩机吸、排气压力;压缩机工作电流;高低压力报警值; 风机噪声及运行电流;加热器过热保护;冷凝器散热情况;制冷循环管路各部 件的运行情况;过滤网、加湿器和供排水管路及电气系统等部分的情节情况。 B.对检查中发现的故障进行处理 C.提交检查报告和建议 D.更换空气过滤网(每3个月更换1次) E.情节加湿器和进排水管路 3.技术档案、交流及培训: 1)乙方应为甲方的设备建立维修维护技术档案。每次维修维护工作结束时,乙方工程师要详细填写维护维修报告,并由甲方填写意见和签字确认2)乙方每季度为甲方提供一份维修维护报告,报告应包括如下内容; A.维修服务内容、工作性质计服务时间统计 B.维护服务内容、工作性质计服务时间统计

艾默生简介

DeltaV 由艾默生过程控制有限公司于1996年推出的用于过程控制的软件。DeltaV 系统提供强大易用的设计和操作过程控制软件。DeltaV 采用标准Windows特征来提供熟悉的用户界面。最新版本为DeltaV10.4,在各种DCS中市场占有率第一,且其系统在国际上非常流行,与全球知名石油化工企业有着广泛的合作。 DeltaV 包括以下应用: 1先进控制Advanced control:InSight监察识别;Neural神经网络;redict预测控制;redictPro专家预测控制;SimulatePro仿真专家;Tune with Insight应用识别整定; 2 工程应用;3设置与安装;4操作员应用;5批量应用;6DeltaV自学引导; DeltaV系统不但拥有BPCS而且拥有集成的SIS。 DeltaV系统只在v4和v8中出现过汉化版,但汉化的内容也只限于帮助手册Books Online和操作界面Operator Interface,其它的应用程序以及产品手册(Product Data Sheet)和帮助说明,白皮书等都是英文的。有些用语也非常难以翻译,找不到中文恰当的说法,例如Decommission a controller,各位如有读过DeltaV的中文手册,就会发现这样的问题不在少数。在此建议各位最好还是使用英文版,好在自控专业文章对英文的要求并不高,这样也可以提高各位的英文阅读水平。如果有机会合Emerson的工程师交流,使用英文(至少使用英文术语)也可以减少对DeltaV系统理解的歧义。 至于DeltaV系统的功能,Web发布确实很差,这是因为该功能的用户较少,所以功能上几乎没有改进。不过自2002年DeltaV v7.2后DeltaV迁移到了WinXP和Win Server 2003平台上,利用Windows的Terminal Serveice所形成的DeltaV Remote Client功能更为强大且使用方便,Web发布已没有太多的意义。其它的无论是控制策略的组态、操作界面的绘制、历史数据的存储、事件的管理、报表的生成还是对各种总线的支持,OPC DA及AE的应用和其它第三方软件如PI,Aspen,Report Manager等的集成都是非常强大的。6楼所述的事实亦说明Emerson的工程规范也是可以的,当然这还取决于项目工程师的能力和对工程规范的理解和执行力以及对客户的责任心,但在其它公司中鲜有在软硬件方面和执行力都很过硬的DCS工程师。这也是因为DeltaV一直非常强调系统的规范要求,以致培养了DeltaV 工程师的严谨的工程作风。试举一例,DeltaV的各个版本所要求的操作系统是不同的,这在DeltaV的随机说明中有详尽的规定。有人可能会认为这样的系统不够弹性,但实际上这种规定是DeltaV在各个操作系统以及安全补丁中经过严格的测试而来的,这种规定有效地保障了DeltaV系统的稳定性。所以DeltaV工程师一般都会对各种实际需求进行较为规范的操作,并告知不可行的方面(如果你有幸遇到了格外优秀的DeltaV工程师,他会告诉你另外可行的方案,包括技术上的和经济上的),这也是有些时候客户觉得DeltaV不方便的地方。但是对于一套工业系统来说,安全可靠性与严格遵循规范所带来的不方便,孰轻孰重各位可以自己衡量。 至于价格,应当将DeltaV系统与Honeywell、ABB、Invensys以及Yokogawa这些一线DCS 厂商的系统相比较(PCS7例外,不能称之为DCS),与Siemens等PLC厂家的PLC是不具有可比性的,另外国内的浙江中控、研华、和利时等也不是与前述的一线DCS系统可以同日而语的。至于Ovation,那是Emerson旗下Westinghouse(西屋)的系统,基本上二者应用于不同的领域,各有强弱,互不冲突,目前还不存在Emerson淘汰Ovation的可能。

艾默生 SITEWEB监控系统-新一代动力与环境业务综合管理平台

Site Monitoring for Business-Critical Continuity?SiteWeb监控系统 新一代动力与环境综合管理平台

01 随着现代通信技术的高速发展,通信网络迅猛扩大,基站/机房设备及业务增加。运营商的维护管理正在进一步信息化、综合化发展,在传统的动力和环境监控基础上,更多的业务管理系统需求被专业化应用,一个综合性的动力与环境管理平台应运而生。 SiteWeb动力设备与环境集中监控管理系统,凝聚了艾默生十多来年的系统应用经验,以为用户增值为导向。各类基础及可定制的系统模块用于帮助用户管理业务,优化维护管理体系,增加业务收入并降低运营费用。系统模块化、开放性的设计架构支持监控系统在技术应用和管理方面的持续发展,成为局站动力设备与环境精细化管理的有效支撑平台。 SiteWeb监控系统 新一代动力与环境综合管理平台

系统特点 采用B/S 架构,所有功能通过IE 浏览器呈现,不需要安装客户端软件,访问系统更加便捷超大规模容量设计,系统可支持50000个站点 采用底端数据处理机制,监控中心设备大幅减少,节省系统维护工作量和空间数据流向采用订阅-发布、主动上报机制,响应时间快,实时性好 02 Internet E1/IP/PTN 智能化采集平台 智能化采集平台 2M 环 eStoneII eStoneII eStoneII eStoneII eStoneII 业务台 中心收敛设备 GPRS/CDMA 远端客户端和数据接口 数据库服务器DS 服务器支持多机备份,消除了传统监控主机问题引起的大面积故障瓶颈二级存储保障、自动补存技术,确保动力设备与环境集中监控系统的数据完整性

[艾默生ADC数据中心解决方案]艾默生自动化解决方案

[艾默生ADC数据中心解决方案]艾默生自动化解决方案该解决方案融合了艾默生网络能源全球领先的技术,涵盖了从电网到芯片的全系列产品,能够为客户提供包括UPS、精密空调、嵌入式电源系统、自动切换开关、环境监控系统、低压配电系统、SPM 服务器电源管理系统、防雷产品等在内的全部设备。 高可用性、高可靠性、高灵活性、高兼容性、高冗错性、高可维护性是该解决方案的优势。“六高”的技术设计决定了该解决方案特有的稳定性能,其可用性达到了99.9%,即平均20年时间,每个电源系统故障的累计时间不大于1分钟。即使遭遇停电、雷击、电网污染、静电等外在因素或设备故障,该解决方案都能做到持续供电,确保用户关键业务的稳定安全,避免给企业造成巨大损失,有效规避企业风险,保障公司资源运作系统的安全。 绿色节能是该解决方案的亮点。艾默生网络能源将各种先进的节能技术和理念融入整体解决方案层面,“能效逻辑”节能策略贯穿其中,从终端主设备到基础设施的级联节能效应,可取得显著的节能效果,并有效节省企业的投资与运作成本。 该解决方案具有“柔性”的特点,主要表现在:不管行业如何革新,客户需求如何改变,艾默生网络能源都能拿出最适合客户的解决方案与产品。这些解决方案和产品不仅能够支持机房系统“向上扩

容”,适应数据中心的快速发展,而且能够进行“重新配置”,适应数据中心不同发展阶段的不同需求。 在服务方面,艾默生网络能源拥有广泛的服务网络和精良的服务团队,在中国共计设有29个用户服务中心,以及覆盖全国各地的办事处,来满足广大客户越来越旺盛的需求。无论是在供货、安装、检修、维护等方面,都能够向客户提供标准化、专业化、多元化、一体化的服务。 用户应用体会一:广东电信携手艾默生网络能源打造“亚洲最大IDC”机房动力系统 项目背景:xx年,广东电信与广州天河软件园结缘,开始新建一个亚洲最大规模的IDC机房。xx年初,IDC主体大楼竣工。为让这个“亚太信息引擎”尽快投入运行,项目建设的执行单位广州电信决定以最快的速度、最高的标准、最稳妥的方法,建设一个与亚洲最大IDC相匹配的“动力能源系统”。

艾默生Control Techniques公司介绍

艾默生 Control Techniques Emerson Control Techniques 公司介绍 Company Profile

美国艾默生电气公司(以下简称Emerson,美国纽约证券交易所代码: EMR) 是技术与工程领域的全球领袖,在商业、工业和消费者市场中,为全世界的客户开发并提供创新的解决方案。 成立于1890年的Emerson,总部在美国密苏里州圣路易斯市。Emerson通过网络能源、过程管理、工业自动化、环境优化技术、商住解决方案等业务为工业、商业及消费者市场客户提供创新性的解决方案。 五大业务平台: ?过程管理?网络能源?工业自动化?环境优化技术?商住解决方案中国是Emerson在全球业务发展最快的地区之一。自2002财年中国已成为Emerson仅次于美国的第二大市场。七十年代末,Emerson通过首个技术转让项目在中国发展业务。1992年在中国成立了第一家独资企业。1993年10月,Emerson在上海成立了艾默生电气(中国)投资有限公司,这是第一家将投资性公司总部设在上海的美国公司。从那时起,Emerson在中国的投资有了实质性的增长公司2012财年的销售额达244亿美元。 EMERSON 艾默生 Emerson 公司总部 美国密苏里州圣路易斯市

艾默生工业自动化 艾默生以科技融合工程技术 锲而不舍、追求完美,在充满活力的世界 范围为客户利益创造最佳解决方案。 艾默生品牌承诺 艾默生工业自动化是Emerson 公司所属业务品牌,提供技术领先的生产解决方案,包括机械、电力及超声波等,为全球多种多样的行业提供最先进的工业自动化方案。该业务品牌广泛的产品和系统应用于生产过程和设备,包括运动控制系统、物料连接、精密清洗、物料测试、液压控制阀、交流发电机、马达、机械动力传输驱动器和轴承等。了解详细信息,请浏览 https://www.wendangku.net/doc/f312109491.html,

艾默生充电模块定期维护指导说明

艾默生模块定期维护指导说明 一,维护时间间隔 对于只做了简单防尘网过滤的直通风系统,一般应用环境每半年清理一次;根据第一次维护清理的灰尘堆积情况,确定针对该站点的维护清理周期。对于在风沙较大的地区,或者比较繁忙的马路附近,公交枢纽或停车场附近的,积灰会比较严重,请适当缩短维护周期;反之对于室内型的,或者周围运行环境比较好的,则可以适当延长,但尽量不要超过一年。 二,维护清理所需工具 工具包括:十字螺丝刀,镊子,毛刷,控制模块的简易通信,万用表。 注意:选择十字口稍钝的十字螺丝刀或电批,防止打滑。 电气条件:三相380V交流,用于清理后测试模块。如果没有简易上电装置,可放在系统中每个模块逐一开机上电验证;注意必须单个模块验证合格后才能放入系统中运行。 三,ER45033/T模块的清理维护步骤如下: 1.取下模块上盖的固定螺钉,取下上盖,注意模块尾部有两个固定上盖的螺钉;注意取前 面板时底面的四个螺钉只需松开靠前端的两个,如图1所示。然后取下前面板的安装螺钉,并拔下显示板连接线缆的插头,如图2所示,再将前面板连同风扇一起取下。如果线缆插头点胶固定,请小心取下,防止将插头底座拔出。 图1 前面板和机箱底壳之间的固定螺钉示意图

图2 显示板与控制板之间的连接线缆 图3 风扇安装位置(注意风扇安装方向,切勿装反) 2. 用毛刷将散热器以及PCB板上的灰尘清扫干净,特别注意进风口处的器件,需要仔细清理。然后用风枪将残留在器件和PCB板上的灰尘吹掉,可以从出风口顺序往进风口方向吹扫(从出风口往进风口方向吹更容易将灰尘清理干净),直至将残留灰尘吹出机箱外。 3. 将拆下的面板风扇组件也清理干净。 (以下是ER45033/T清理后重新装配的步骤) 5. 现将风扇安装在面板上,将面板靠近机箱,插上显示板连接线缆,如图2所示;然后将面板组件安装到机箱上,装上侧面以及背面的安装螺钉。 6. 将电感板装上,注意电感板的安装螺钉要拧紧。确认接线缆两端是否都安装到位。

艾默生开关电源用户手册31010887

PS48400-2C/50智能高频开关电源系统 用户手册 E1-20020314-C-1.0 艾默生网络能源有限公司

PS48400-2C/50智能高频开关电源系统 用户手册 资料版本E1-20020314-C-1.0 BOM编码31010887 艾默生网络能源有限公司为客户提供全方位的技术支持,客户可与就近 的艾默生网络能源有限公司办事处或客户服务中心联系,也可直接与公 司总部联系。 艾默生网络能源有限公司 地址:深圳市龙岗区坂雪岗工业区华为基地电气厂房一楼、三楼 邮编:518129 公司网址:https://www.wendangku.net/doc/f312109491.html,或https://www.wendangku.net/doc/f312109491.html, E-mail:info@https://www.wendangku.net/doc/f312109491.html,

版权声明 艾默生网络能源有限公司 版权所有,保留一切权利。 在没有得到本公司书面许可时,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书(软件等)的一部分或全部,不得以任何形式(包括资料和出版物)进行传播。 版权所有,侵权必究。内容如有改动,恕不另行通知。 Copyright by Emerson Network Power Co.,Ltd. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. No part of this document may in any form or by any means (electronic, mechanical, micro-copying, photocopying, recording or otherwise) be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted without prior written permission from Emerson Network Power Co.,Ltd.