钢筋直螺纹连接专项施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要施工方法 四、质量保证措施 五、安全保证措施

一、编制依据

二、工程概况 1、项目特征: (一)工程简介 本工程为框架结构,基础为现浇钢筋混凝土条形基础和独立基础,抗震等级:框架为二级。该工程钢筋类别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级三种,最大钢筋直径为25mm的Ⅲ级钢,最小钢筋直径为φ6。钢筋大部分在现场加工制作,底板、梁、柱的钢筋D≥20mm采用直螺纹套管机械连接,板、剪力墙钢筋采用搭接绑扎方法连接,钢筋的保护层采

用塑料垫块或混凝土垫块和定位筋来控制。 (二)、结构概况 1、结构形式:框架结构 (1)基础形式: 独立基础、条形基础混凝土基础和砖基础 (2)砌体形式: 基础采用MU10标砖砌筑,M10水泥砂浆;地上部分采用砌块强度等级≥A2.5和A3.5的混凝土砌块砌筑,M5.0混合砂浆;。 (3)混凝土构造: 垫层混凝土强度C15;基础混凝土强度C30;框架柱混凝土强度为C35、C30;框架梁混凝土强度为C30;现浇板混凝土强度为C30;构造柱、圈梁、过梁部分混凝土强度等级为C25;后浇带强度高于原构造一个标号。 (4)钢筋设计: 现浇混凝土钢筋采用Ⅰ级HPB300、Ⅲ级HRB400钢筋。 三、主要施工工艺 1、材料要求 1)钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。 2)连接套应符合以下要求:套筒采取购买成品,厂家必须提供合格怔、检验报告。套筒原材料选用优质碳素结构钢,符合《优质碳素结构钢》GB/T699—2015标准的要求。套筒表面没有裂纹,表面及内螺纹没有严重的腐蚀。 2、施工准备 1)主要机具

4-13 镦粗直螺纹钢筋接头连接工艺标准1(0413-)

4-13镦粗直螺纹钢筋接头连接工艺标准 (SEJ/BZ-0413-2002) 1范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径16~40mm的HRB335(Ⅱ级钢)、HRB400(Ⅲ级钢)同级钢筋的同径或异径热轨带肋钢筋制作的镦粗直螺纹钢筋连接接头。 2施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求及国家标准,应有出厂质量证明及复试报告。 2.1.2连接套应满足下列要求: 1套筒与锁母材料宜使用优质碳素结构钢或合金结构钢。应有供货单位质量保证书。 2表面无裂纹和其他缺陷,应进行表面防锈处理。 3外形尺寸,包括套筒内螺纹直径及套筒长度应满足产品设计要求。 4套筒两端应加塑料保护塞。 5常用连接套筒规格尺寸见表1。

6根据不同的使用要求,镦粗直螺纹钢筋接头的型式分类见表2。 2.1.3主要机具:切割机、镦粗机、GSJ-40套丝机、普通板手、测力板手。 2.2作业条件: 2.2.1操作工人必须经过专门培训,并经考试合格后方可上岗。 2.2.2镦粗机、GSJ-40套丝机等设备是否正常,经试运转符合要求后方可作业。 2.2.3熟悉图纸,做好技术交底。接头的位置应符合设计要求或规范规定。 3操作工艺 3.1工艺流程: 钢筋翻样→切割断料→液压镦粗→切削螺纹→钢筋连接→检查验收 3.2切割断料: 钢筋切割断料的机械设备宜采用砂轮切割机,以满足加工精度的要求,不能使用刀片式切断机和氧气切割。钢筋端部应先调

直再下料,切口端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲。 3.3 液压镦粗: 3.3.1钢筋镦粗一般采用液压式镦粗机,镦粗头与钢筋轴线不得有大于4°的偏斜,不得有与钢筋轴线相垂直的横向表面裂缝。 3.3.2镦粗压力应根据钢筋直径采用不同的参数,见表3。 注:此表压力仅供参考,压力不小与母材有关。 3.3.3镦粗头的基园直径应大于丝头螺纹外径,长度应大于1/2套筒长度,见表4,粗细过渡段坡度应≤1:3。 3.3.4为了便于操作和加快加工速度,钢筋镦粗和螺纹切削可采用两套设备相对错开摆放,中间搭设钢筋操作平台。

钢筋套筒连接规范标准

一、钢筋的连接方式及执行标准情况 1. 绑扎搭接接头 有关要求及规定《昆凝土结构工程施工质量及验收规范》GB 50204-2002第546条 2. 钢筋焊接接头 现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 182003 标准正在进行修订,修订的主要内容有: ①增加了术语和符号; ②根据国家现行标准,特别是GB1499.2-2007〈钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》中细晶粒钢筋的出现,做了细晶粒钢筋各种焊接方法的试验后,增加了适用于焊接的钢筋牌号和规格; ③对用于钢筋电渣压力焊的钢筋下限直径,从14mm延伸至12mm ; ④在焊接工艺方法方面,将箍筋闪光对焊从原来钢筋闪光对焊”中列出,增补内容,单独成节; ⑤在钢筋电弧焊中,增加了CO2气体保护电弧焊的内容; ⑥在钢筋气压焊方面,增加了半自动钢筋固态气压焊和钢筋氧液化石油气熔态气压焊的内容; ⑦在预埋件T形接头焊接中增加了钢筋埋弧螺柱焊。 钢筋氧液化石油气熔态气压焊:钢筋气压焊的基本原理是采用氧-燃料气体火焰将两钢筋对接处进行加热,使其达到塑性温度(约1250 °C)或熔化温度(1540 C以上)加压完成的一种压焊方法。达到塑性温度的称为固态气压焊,即闭式气压焊;达到熔化温度的称为熔态气压焊,即开式气压焊。 螺柱焊:将螺柱一端与板件(或管件)表面接触并通电引弧,待接触面熔化后,给螺柱一定压力完成焊接的方法。 钢筋埋弧螺柱焊:它是将螺柱焊与埋弧焊很好结合,经试验研究而发明的一种新技术 其基本原理是,采用螺柱焊焊枪将钢筋夹紧,顶压在钢板上,利用螺柱焊机输出强电流,熔化钢筋和钢板在焊剂层下形成熔池,加压完成一种压焊接头。 3. 钢筋机械接头

镦粗直螺纹套筒连接施工工法

镦粗直螺纹套筒连接施工工法 1.前言 多节钢筋对接时的钢筋接头,以前多采用焊接或绑扎搭接,不仅浪费材料,而且焊接速度慢,焊接质量不稳定,难以保证工程的进度和质量。广明高速公路延长线工程设计要求,直径≥25mm的钢筋采用机械连接,结合本项目的工程特点及标准化施工要求,钢筋采用集中加工。为满足设计要求,节约材料,保证钢筋连接的质量,工程进度满足要求,钢筋连接采用镦粗直螺纹套筒连接。 2.工法特点 2.0.1强度高:镦粗段钢筋滚轧螺纹后所得截面大于钢筋母材截面,从而确保接头强度大于钢筋母材强度。 2.0.2钢筋连接速度快:采用直螺纹套筒连接,连接时将套筒在钢筋上用力矩扳手拧紧即可,大大降低劳动强度,节约时间。对多节钢筋笼的连接速度大大加快,施工效率提高明显。 2.0.3适应性强:实施连接时不需用电、不需用气,无名火作业,无空气污染等。集中加工后运至现场,在狭小的场地或钢筋排列密集处也能施工。雨、雪、低温等天气情况下亦可施工。 2.0.4连接性能稳定:套筒为厂家生产,钢筋丝头由加工场集中加工,施工现场仅需进行套筒和钢筋的连接,避免了施工条件对接头性能的影响。 3.适用范围 适用于桥涵工程、隧道工程以及工业和民用建筑的钢筋混凝土工程。 4.工艺原理 镦粗直螺纹套筒连接是利用镦粗机先将钢筋端部镦粗,然后用直螺纹滚轧机对镦粗段进行丝头加工,通过钢筋端头的直螺纹丝牙与直螺纹套筒咬合形成的一种连接方式。 图4镦粗直螺纹套筒连接接头

5.施工工艺流程及操作要点 5.1施工工艺流程 5.2操作要点 5.2.1钢筋端头切平 1、钢筋弯曲的进行调直,然后使用砂轮机切割下料,保证钢筋端面垂直钢筋轴线。 2、整条使用的钢筋,应用砂轮机将端头变形部分切除(通常为1~2cm )。 图5.2.1钢筋端头变形部位及切平后效果 5.2.2镦粗试验确定最佳参数 1、在每一批钢筋进行镦粗加工前,均应做镦粗试验,并以镦粗量格来确定最佳的镦粗压力及缩短量的最终值。 2、镦粗前镦粗机先退回零位,再把钢筋前端插入、顶紧,选择一个初始镦粗压力

墩粗直螺纹钢筋连接工法

墩粗直螺纹钢筋连接工法 一、前言 开发生产的镦粗机、套丝机及直螺纹接头,是随着这项新技术的推广应用和行业标准的出台。专业研制革新的专用工艺新装备,它能将16-40直径的Ⅱ、Ⅲ级热轧带筋钢筋头部墩粗,能达到规定标准要求,然后由套丝机套丝后到现场直螺纹套筒连接。 在精心组织和总结墩粗直螺纹钢筋连接施工的基础上,最终形成本工法。 二、直螺纹连接技术的特点 1、接头特点: 接头强度高,墩粗直螺纹接头不削弱母材截面积,使螺丝牙底直径大于母材直径,冷镦后还可提高钢材强度使接头部位的强度大于母材强度。 2、节能经济: 直螺纹接头同挤压连接相比节约套筒材料70%,同锥螺纹接头相比节约套筒材料40%,接头成本降低,同时镦粗机、套丝机设备动力小,能耗材、节约能源。 3、适应性强: 直螺纹接头现场施工时不受环境影响任何自然条件下,无电也可以连接。如钢筋弯曲,不可转到的钢筋笼等场合也可适用,套筒连接速度快不须扭力扳手,施工便捷迅速。 三、适用范围 墩粗直螺纹钢筋接头性能指标已达SA级(等强)标准。一些重要的结构工程宜优先选取墩粗直螺纹钢筋接头。我国行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-96(局部修订)第4.0.1条规定:钢筋的机械连接宜优先选用SA级和A

级接头;抗震结构中的重要部位应选用SA级。 墩粗直螺纹钢筋接头适用于一切抗震和非抗震设防的工程结构中的任何部位,必要时,在同一连接范围内钢筋的接头百分率可以不受限制。如钢筋笼的对接,伸缩缝或新老结构连接外钢筋的对接;滑模施工的筒体或墙体与水平方向梁钢筋的连接;逆作法和地下连接墙中钢筋的连接等场合。 墩粗直螺纹接头适用于16-40直径的Ⅱ、Ⅲ级热轧带筋钢筋的连接。针对不同的应用场合,接头分六种类型见表1及附图1. 1 四、工艺原理 墩粗直螺纹接头的工艺是利用冷镦机将钢筋端部先行墩粗,再用套丝机在钢筋的墩粗段上制作丝扣,然后用连接套对接钢筋,图1为工艺简图。

钢筋套筒连接规范

一、钢筋的连接方式及执行标准情况 1.绑扎搭接接头 2.钢筋焊接接头 现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 182003 标准正在进行修订,修订的主要内容有: ①增加了术语和符号; ②根据国家现行标准,特别是GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第 2 部分:热轧带肋钢筋》中细晶粒钢筋的出现,做了细晶粒钢筋各种焊接方法的试验后,增加了适用于焊接的钢筋牌号和规格; ③对用于钢筋电渣压力焊的钢筋下限直径,从 14mm 延伸至12mm; ④在焊接工艺方法方面,将箍筋闪光对焊从原来“钢筋闪光对焊”中列出,增补内容,单独成节; ⑤在钢筋电弧焊中,增加了CO2气体保护电弧焊的内容; ⑥在钢筋气压焊方面,增加了半自动钢筋固态气压焊和钢筋氧液化石油气熔态气压焊的内容; ⑦在预埋件T 形接头焊接中增加了钢筋埋弧螺柱焊。 钢筋氧液化石油气熔态气压焊:钢筋气压焊的基本原理是采用氧-燃料气体火焰将两钢筋对接处进行加热,使其达到塑性温度(约1250℃)或熔化温度(1540℃以上)加压完成的一种压焊方法。达到塑性温度的称为固态气压焊,即闭式气压焊;达到熔化温度的称为熔态气压焊,即开式气压焊。 螺柱焊:将螺柱一端与板件(或管件)表面接触并通电引弧,待接触面熔化后,给螺柱一定压力完成焊接的方法。 钢筋埋弧螺柱焊:它是将螺柱焊与埋弧焊很好结合,经试验研究而发明的一种新技术。其基本原理是,采用螺柱焊焊枪将钢筋夹紧, 顶压在钢板上,利用螺柱焊机输出强电流,熔化钢筋和钢板在焊剂层下形成熔池,加压完成一种压焊接头。 3.钢筋机械接头 新标准编号:《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2010

实施时间:2010年10月1日 标准性质:行业标准 本规程修订的主要技术内容是: 1.是在《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-2003的基础上修订的,将原行业标准《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》JGJ 108 96、《钢筋锥螺纹接头技术规程》JGJ 109 - 96 中有关接头的加工与安装等专门要求纳入本规程,同时纳入了镦粗直螺纹钢筋接头和滚轧直螺纹钢筋接头的现场加工和安装要求; 2.修改了不同等级钢筋机械接头的性能要求及其应用范围; 3.用残余变形代替非弹性变形作为接头的变形性能指标; 4.补充了型式检验报告的时效规定和型式检验中对接头试件的制作要求; 5.现场工艺检验中增加了测定接头残余变形的要求,修改了抗拉强度检验的合格标准; 6.增加了型式检验与现场检验试验方法的耍求; 7.修改了接头疲劳性能相关要求。 二、《钢筋混凝土施工验收规范》对钢筋连接的有关规定 1、绑扎搭接 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3ll (ll为搭接长度)。 同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: 1)对梁类、板类及墙类构件,不宜大于 25%; 2)对柱类构件,不宜大于50%; 3)当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对其他构件,可根据实际情况放宽。 2、机械连接接头或焊接接头

镦粗直螺纹作业指导书(新)

一、编制目的 编制镦粗直螺纹钢筋连接施工方案的目的就是为了更好的指导施工生产,使现场作业人员能够规范施工。 二、编制依据 《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》 TB10753-2010 《高速铁路桥涵施工质量验收标准》TB10752-2010 《镦粗直镦粗直螺纹钢筋接头》 JG 171 《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107 三、适用范围 适用于宝兰客专桥梁、隧道工程所采用的镦粗直螺纹钢筋连接施工工程。 四、施工准备 1、材料要求: 钢筋及套筒进场后,必须检查产品合格证、附件清单和有关材质报告单或检查报告,并进行外观检查。上报驻地办进行抽检,合格后方能使用。 (1)钢筋: a、应具有出厂合格证和力学性能检验报告,其结果均应满足GB 1499的规范和设计要求。 b、每批热轧钢筋应由同一牌号,同一炉罐号、同一规格、同一交货状态组成,并不得大于60吨作为一次抽检。检查每批钢筋的外观质量。热轧钢筋表面不得有裂纹、结疤;表面的突块和其它缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差(带肋钢筋为横肋的高度)。 c、在经外观检查合格的每批钢筋中任选两根钢筋,在其上各截取1组试样,每组试样各制2根试件,分别做拉伸(含抗拉强度\屈服点\伸长率)和冷弯试验。当试样中有1个试验项目不符合要求时,应另取2倍数量的试件对不合格项目做第2次试验。当仍有1根试件不合格时,则该批钢筋应判为不合格。 (2)套筒: a、连接套筒所用材料使用优质碳素结构钢,所供材料应有供货单位提供质量保证书,并符合GB/T 699《优质碳素结构钢》中的相关规定; b、套筒宜在工厂加工,且应有产品合格证;套筒两端应用塑料密封塞扣紧;包

钢筋套筒连接规范

钢筋套筒连接规范文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

一、钢筋的连接方式及执行标准情况 1.绑扎搭接接头 2.钢筋焊接接头 现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 182003 标准正在进行修订,修订的主要内容有: ①增加了术语和符号; ②根据国家现行标准,特别是《钢筋混凝土用钢第 2 部分:热轧带肋钢筋》中细晶粒钢筋的出现,做了细晶粒钢筋各种焊接方法的试验后,增加了适用于焊接的钢筋牌号和规格; ③对用于钢筋电渣压力焊的钢筋下限直径,从 14mm 延伸至12mm; ④在焊接工艺方法方面,将箍筋闪光对焊从原来“钢筋闪光对焊”中列出,增补内容,单独成节; ⑤在钢筋电弧焊中,增加了CO2气体保护电弧焊的内容; ⑥在钢筋气压焊方面,增加了半自动钢筋固态气压焊和钢筋氧液化石油气熔态气压焊的内容; ⑦在预埋件T 形接头焊接中增加了钢筋埋弧螺柱焊。 钢筋氧液化石油气熔态气压焊:钢筋气压焊的基本原理是采用氧-燃料气体火焰将两钢筋对接处进行加热,使其达到塑性温度(约1250℃)或熔化温度(1540℃以上)加压完成的一种压焊方法。达到塑性温度的称为固态气压焊,即闭式气压焊;达到熔化温度的称为熔态气压焊,即开式气压焊。 螺柱焊:将螺柱一端与板件(或管件)表面接触并通电引弧,待接触面熔化后,给螺柱一定压力完成焊接的方法。 钢筋埋弧螺柱焊:它是将螺柱焊与埋弧焊很好结合,经试验研究而发明的一种新技术。其基本原理是,采用螺柱焊焊枪将钢筋夹紧, 顶压在钢板上,利用螺柱焊机输出强电流,熔化钢筋和钢板在焊剂层下形成熔池,加压完成一种压焊接头。 3.钢筋机械接头 新标准编号:《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2010 实施时间:2010年10月1日 标准性质:行业标准 本规程修订的主要技术内容是: 1.是在《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-2003的基础上修订的,将原行业标准《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》JGJ 108 96、《钢筋锥螺纹接头技术规程》JGJ 109 - 96 中有关接头的加工与安装等专门要求纳入本规程,同时纳入了镦粗直螺纹钢筋接头和滚轧直螺纹钢筋接头的现场加工和安装要求; 2.修改了不同等级钢筋机械接头的性能要求及其应用范围; 3.用残余变形代替非弹性变形作为接头的变形性能指标; 4.补充了型式检验报告的时效规定和型式检验中对接头试件的制作要求;

钢筋镦粗直螺纹连接作业指导书

钢筋镦粗直螺纹连接施工作业指导书 一、工艺概述 本工艺适用于钢筋机械连接中镦粗直螺纹连接施工。 二、作业内容 本工艺主要作业内容有:钢筋端部打磨、钢筋镦粗、钢筋车丝、钢筋连接等。 三、质量标准及检验方法 《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2010) 《钢筋机械连接用套筒》(JG/T 163-2013) 四、工艺流程图 钢筋丝头加工: 钢筋连接: 图1钢筋镦粗直螺纹连接施工工艺流程图 五、工艺步骤及质量控制 1.钢筋端部平头 钢筋调直后用砂轮切割机切割下料。要求钢筋端面垂直于钢筋轴线,端头不得有挠曲,不得有马蹄形斜切面,如端部不直应调整后下料。 2.端头镦粗 镦粗前镦粗机应先退回零位,再把钢筋从前端插入、顶紧,然后给油泵上压。镦粗压力由试验确定。在钢筋进场前应做镦粗试验,并以镦粗量合格来确定最佳的镦粗压力及镦粗后的缩短量。镦粗后钢筋直径不小于原钢筋直径与两个牙口深度之和。镦粗头不合格时应切掉重镦(钢筋加持段及镦粗段均应切掉),严禁二次镦粗。镦粗头的基

圆直径d1(见图1)应满足丝头螺纹加工的要求,长度L0应大于1/2套筒长度,冷镦粗过渡段坡度不大于1:5。镦粗头不得有横向表面裂纹。 图1 镦粗头示意图 3.钢筋套丝 加工钢筋丝头时,应采用水溶性切削液,当气温低于0℃时应掺入15%~20%的亚硝酸钠,严禁用机油作切削液或不加切削液的情况下套丝。钢筋丝头的螺纹应与连接套筒的螺纹相匹配。完整螺纹部分牙形饱满,牙顶宽度超过0.25P(螺距),秃牙部分累计长度不宜超过一个螺纹周长。钢筋丝头检验合格后应尽快套上连接套筒或塑料保护帽保护,并按规格分类堆放整齐 4.钢筋连接 连接接头应使用管钳或专用扳手拧紧,使两个钢筋丝头在套筒中间顶紧,钢筋镦粗完成后,应在距钢筋边1/2套筒长度的位置画线,控制车丝和连接。连接完成后,套筒两端不得有一扣以上的完整丝扣外露。对已经检查拧紧的接头作出标记。各种直径钢筋连接组装后应用扭力扳手校核,扭紧力矩值应符合表1的规定: 表2 接头组装时的最小扭矩值

墩粗直螺纹钢筋连接施工工法

镦粗直螺纹钢筋连接施工工法 中交一公局第一工程公司 姚记所 一、前言 镦粗直螺纹钢筋连接方法是钢筋机械连接的方法之一,具有连接速度快、质量好的特点,具有良好的应用前景。 二、工法特点 该连接技术是用专门机械镦头机和专用机床在钢筋制作现场进行加工,确保了丝头直径和螺纹的精度,保证了与套筒的良好配合和互换性。在具体施工时只需利用普通扳手,把用套筒对接好的钢筋拧紧即可。它具有以下特点: (一)强度高:镦粗段钢筋切削螺纹后的净截面积仍大于钢筋原截面积,即螺纹不削弱截面,从而可确保接头强度大于钢筋母材强度(二)性能稳定:接头强度不受拧紧力矩影响,丝扣松动或少拧入2~3扣,均不会明显影响接头强度,排除了人工因素和测力工具对接头性能的影响。 (三)连接速度快:用连接套筒对接好钢筋,拧紧即可。由于丝扣螺距大,拧入扣数少,不必用扭力扳手,因此加快了连接速度。 (四)生产效率高:现场镦粗,切削一个丝头仅需30~50秒,每套设备每班能加工400~600个丝头。 三、适用范围 在桥梁工程建设中,因受到施工场地狭窄的限制,以及快节奏的

工期要求,传统的人工焊接钢筋连接工艺制作加工钢筋成品已经不能适应现代化建筑工程快节奏的需求。镦粗直螺纹钢筋连接技术,它适用于HRB335、HRB400热轧带肋钢筋,可以代替传统的人工焊接工艺,应用范围广。对于弯折钢筋、固定钢筋、钢筋笼等不能转动的场合均适用。 四、工艺原理 镦粗直螺纹钢筋连接技术的工艺是利用冷镦机将钢筋端部先行镦粗,不影响钢筋本身的物理力学性能,再用套丝机在钢筋的镦粗段上制作丝扣,然后用连接套筒对接钢筋,施工操作程序如下:(1)夹紧钢筋;(2)冷镦扩粗;(3)切削丝头;(4)对接钢筋。 五、施工工艺流程及操作要点 (一)、下料 钢筋下料端应平直,允许少量偏斜,应以能镦出合格头型为准。 (二)、镦粗 镦粗机通过调节油压表来调整镦头压力,镦粗压力根据设备厂家提供的压力值进行调整。在每批钢筋进场加工前应做镦头试验,以镦粗量合格为标准来调整最佳镦粗压力和缩短量,镦粗头不合格时应切去重镦,不应在原镦粗段进行二次镦头。镦粗头的基圆直径d1应大于丝头螺纹外径,镦粗头长度L0应大于1/2套筒长度,过渡段坡度应≤1:3,且镦粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向表面裂纹。 (三)、套筒 套筒宜在工厂加工成型,且应有产品合格证;套筒两端应用塑料

墩粗直螺纹钢筋连接工法

墩粗直螺纹钢筋连接工 法 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

墩粗直螺纹钢筋连接工法 一、前言 开发生产的镦粗机、套丝机及直螺纹接头,是随着这项新技术的推广应用和行业标准的出台。专业研制革新的专用工艺新装备,它能将16-40直径的Ⅱ、Ⅲ级热轧带筋钢筋头部墩粗,能达到规定标准要求,然后由套丝机套丝后到现场直螺纹套筒连接。 在精心组织和总结墩粗直螺纹钢筋连接施工的基础上,最终形成本工法。 二、直螺纹连接技术的特点 1、接头特点: 接头强度高,墩粗直螺纹接头不削弱母材截面积,使螺丝牙底直径大于母材直径,冷镦后还可提高钢材强度使接头部位的强度大于母材强度。 2、节能经济: 直螺纹接头同挤压连接相比节约套筒材料70%,同锥螺纹接头相比节约套筒材料40%,接头成本降低,同时镦粗机、套丝机设备动力小,能耗材、节约能源。 3、适应性强: 直螺纹接头现场施工时不受环境影响任何自然条件下,无电也可以连接。如钢筋弯曲,不可转到的钢筋笼等场合也可适用,套筒连接速度快不须扭力扳手,施工便捷迅速。 三、适用范围 墩粗直螺纹钢筋接头性能指标已达SA级(等强)标准。一些重要的结构工程宜优先选取墩粗直螺纹钢筋接头。我国行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-96(局部修订)第4.0.1条规定:钢筋的机械连接宜优先选用SA级和A级接头;抗震结构中的重要部位应选用SA级。

墩粗直螺纹钢筋接头适用于一切抗震和非抗震设防的工程结构中的任何部位,必 要时,在同一连接范围内钢筋的接头百分率可以不受限制。如钢筋笼的对接,伸缩缝 或新老结构连接外钢筋的对接;滑模施工的筒体或墙体与水平方向梁钢筋的连接;逆 作法和地下连接墙中钢筋的连接等场合。 墩粗直螺纹接头适用于16-40直径的Ⅱ、Ⅲ级热轧带筋钢筋的连接。针对不同的 应用场合,接头分六种类型见表1及附图1. 表 墩粗直螺纹接头的工艺是利用冷镦机将钢筋端部先行墩粗,再用套丝机在钢筋的 墩粗段上制作丝扣,然后用连接套对接钢筋,图1为工艺简图。 (1)夹紧钢筋(2)冷镦扩粗(3)切削丝头(4)对接钢筋

钢筋直螺纹套筒连接施工工艺标准

钢筋直螺纹套筒连接施工工艺标准 1 适用范围 钢筋套筒连接,适用于桥梁桩基础、墩柱(包括薄壁空心墩)等的主筋(螺纹筋)的连接。与钢筋焊接相比,钢筋套筒连接可以加快施工进度、降低作业人员的施工难度,进而保证钢筋主筋间距和钢筋保护层的合格率。 2 工艺流程图 说明:本流程图反映的是一个合格的钢筋直螺纹套筒连接施工工艺。如果某道工序经自检不合格,不能进行下道工序施工。 3 主要技术参数 3.1 钢筋的连接宜采用焊接接头或机械连接接头。 3.2 受力钢筋的连接街头应设置在内力较小处,并应错开布置。对焊接接头和机械连接接头,在接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头。配置在接头长度区段内的受力钢筋,其接头的截面面积占总截面面积的百分率,应符合表1

的规定。 表1 接头长度区段内的受力钢筋接头面积的最大百分率 注:1.焊接接头长度区段内是指35d(d为钢筋直径)长度范围内,但不得小于500mm。 2.在同一根钢筋上宜少设接头 3.装配式构建连接处的受力钢筋焊接接头可不受此限制。 3.3 套筒应符合以下要求: 3.3.1 套筒与锁母材料宜采用优质碳素结构钢或合金结构钢,表面无裂纹或其它缺陷。 3.3.2 有产品质量合格证。套管成品分类包装、存放,未混淆和生锈。 4 工艺要求 4.1 支架布置:套丝机主轴中心线与放置在支架上的待加工钢筋中心线保持一致,同时支架的搭设应保证钢筋摆放水平。 4.2 钢筋下料:钢筋下料可采用钢筋切断机、砂轮切割机等下料,不得用气割下料。钢筋下料时,要求切口端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,端部不直须调直下料。 4.3 钢筋套丝:检查合格的丝头,及时将其一端戴上塑料保护帽,另一端拧上同规格的连接套筒并拧紧,并按规格堆放整齐待用。 4.4 钢筋连接

u钢筋镦粗直螺纹连接接头作业指导书

u钢筋镦粗直螺纹连接接头作业指导书

中铁大桥局集团第二工程有限公司施工作业技术标准 编号:Q/DQ02-S356-004-2006 南京大胜关长江大桥工程 钢筋镦粗直螺纹连接接头 作 业 指 导 书 项目总工程师:工程技术部长:复核:编制:发布时间:实施时间:

目录 一、简介 二、技术要求 三、质量要求 四、安全操作及注意事项 附表:钢筋镦粗直螺纹连接半成品加工检验记录

一、简介 8#墩钻孔桩钢筋笼主筋采用镦粗直螺纹连接技术,使用套筒连接接头。该技术适用于直径为16~40mmHRB335(Ⅱ级钢)、HRB400(Ⅲ级钢)热轧带肋钢筋制作的镦粗直螺纹钢筋接头。采用的机械设备有ZFJ—40型钢筋直螺纹绞丝机和带肋钢筋头部镦粗机,机械的性能及使用详见其说明书。 套筒现用的类型为扩口加长型(用于钢筋较难对中的场合),套筒外径49毫米,套筒长80毫米。钢筋接头由丝头和套筒组成,钢筋进行连接时,先用镦粗机将钢筋的连接端进行镦粗,再用绞丝机加工出圆柱螺纹丝头,与套筒的丝头相互咬合、旋紧,使钢筋连接成为一个整体,更好的承受荷载,满足强度、变形和其他性能的要求。 二、技术要求 1、材料要求 用于镦粗的钢筋应符合现行国家标准GB1499的要求,其抗拉强度、弯曲性能满足规范要求,并有质量保证书。连接套筒所用材料使用优质碳素结构钢,所供材料应有供货单位提供质量保证书,并符合GB699《优质碳素结构钢》中的相关规定。 2、镦粗头 (1)镦粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向表面裂纹。 (2)对于不合格的镦粗头,应切去后重新镦粗,不得对镦粗头进行 二次镦粗。

(3)镦粗头的基圆D应大于丝头螺纹外径,长度应大于1/2套筒长度,过渡段坡度小于等于1:3。 3、丝头 (1)钢筋镦粗完后进行套丝,所用钢筋本身应无锈蚀、无裂纹、无夹渣等缺陷。 (2)适用于加长型接头的丝头,其长度应大于套筒长度,以满足只转动套筒进行钢筋连接的要求。 (3)钢筋下料时,应用无齿锯切断,不得用电焊、气割等方法切断,切口端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或桡曲,钢筋端部弯曲度不得超过2度,端部不直时应调直后下料。 (4)钢筋丝头的螺纹应与连接套筒的螺纹相匹配,公差带应符合GB/T197的要求。 (5)加工钢筋丝头前,应先检查钢筋规格是否与绞丝器规格是否一致,螺纹丝头应严格按规定加工,不允许螺纹丝头过长,加工时,应采用水溶性切削润滑液,当气温底于0度时应有防冻措施,不得在不加润滑液的情况下套丝。 (6)当出现不合格丝头时,应切去后重新加工,不得直接进行二次加工。 (7)钢筋丝头加工完毕后,应立即戴上保护帽,防止装卸时损坏丝头。 4、套筒 (1)扩口型套筒应满足钢筋较难对中工况下,便于入扣连接。

墩粗直螺纹连接技术交底书

技术交底书 单位:中铁十二局集团有限公司马青路提升改造工程B合同段编号: 施工单位 中铁十二局集团有限公司 马青路提升改造工程B合同段 参考 图纸 第四册(D03) 主送桩基施工队份数3份 交底部门工程技术部日期 2015年8月25日 交底提要:桩基墩粗直螺纹连接技术交底 工程内容 一、施工准备 (1)作业条件 1、墩粗直螺纹机械连接作业的人员必须经过培训,取证后方可上岗操作。 2、工程开工前,应由墩粗直螺纹机械连接技术提供单位提交有效的型式检验报告。型式检验报告必须记载送检试件的各项参数。 3、墩粗直螺纹机械连接作业开始前,应对每批进场钢筋进行机械接头工艺检验,根据不同品牌的钢筋原材料直径负偏差来控制墩粗机压模内径,滚丝机滚丝轮直径和细微调整螺纹套筒的内径。以便检查接头技术提供单位所确定的工艺参数是否与本工程的钢筋相适应。工艺检验合格后,方可开始施工。 4、检查滚丝机及墩粗机各项性能指标,符合要求后方可开始作业。 5、熟悉图纸。 (2)材料要求 1、用于墩粗的钢筋应符合现行国家标准,《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499的要求 2、套筒与锁母材料宜使用优质碳素结构钢或合金结构钢,应有供货单位质量保证证书。具有产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告。 3、适用于标准型接头的丝头,其长度应为1/2 套筒长度,公差为+1P(P为螺距),以保证套筒在接头的居中位置。 (3)制造工艺要求 1、丝头 ①钢筋下料时,切口端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,端部不直时,应调直后再下料。 ②镦粗头的基圆直径应大于丝头螺纹外径,长度应大于1/2套筒长度,过渡段坡度应≤1:5。 ③镦粗头与钢筋轴线相垂直的横向表面不得有裂纹。 ④不合格的镦粗头,应切去后重新镦粗,不得对镦粗头进行二次镦粗。 ⑤钢筋丝头的螺纹应与连接套筒的螺纹相匹配。 2、套筒 ①应进行表面防锈处理。 ②套筒材料、尺寸、螺纹规格,公差带及精度等级应符合图纸的要求。 ③套筒内螺纹不得有缺牙、错牙、污染、生锈、机械损伤等严重现象。 二、施工机具 镦粗机、滚丝机、砂轮切割机、管钳扳手等。

直螺纹套筒连接丝头检验标准

直螺纹套筒连接丝头检验标准 一、套筒的性能参数检验 a、套筒检验:套筒装箱时应有保护端盖,套筒的直径和壁厚,螺纹牙型完整,表面不得有裂纹,出厂包装上标明产品名称、规格、型号、数量、制造日期、产品批号、生产厂家,包装内有产品合格证。同批次、同型式、同材料、同规格的每2000个套筒为一个批次,不足2000个也按一批计,每一批次抽检2%,且不少于20个。 b、检验方法:内螺纹用专用螺纹塞通规检验,其塞通规应能顺利旋入,塞止规旋入长度不超过3P。 二、丝头检验 1)加工人员逐个目测检查丝头的外观质量,每工作班内生产的丝头作为一批,用环规抽检10%丝头,当抽检不合格时,应用环规逐个检查该批全部丝头,剔除其中不合格丝头,并调整设备至加工的丝头合格为止。 外观质量:丝头表面不得有影响接头性能的损坏及锈蚀。 外形质量:丝头有效螺纹数量不得少于设计规定;丝头有效螺纹中径的圆柱度(每个螺纹的中径)误差不得超过0.20mm;牙顶宽度大于0.3P的不完整螺纹累计长度不得超过两个螺纹周长;丝头有效螺纹长度应不小于1/2连接套筒长度,且允许误差为+2P。丝头尺寸用专用螺纹环规进行检测,环通规应能顺利旋入并达到3cm长,环止规旋入长度不得超过3P。 2)自检合格的丝头,由质检员随机抽样进行检验,以一个工作班内生产的钢筋丝头为一个验收批,随机抽检10%,按下表的方法进行钢筋丝头质量检验,已检验合格的丝头应戴上塑料帽或连接套和保护塞加以保护。 丝头检验标准(单位:mm)

注:括弧内数值为镦粗直螺纹丝头检验标准。规格剥肋直径螺纹尺寸丝头长度完整丝扣圈数16 15.1±0.2 M16.5×2 20~22.5 ≥8 18 16.9±0.2 M19×2.5 25~27.5 ≥7 20 18.8±0.2 M21×2.5 27~30 ≥8 22 20.8±0.2 M23×2.5 29.5~32.5 ≥9 25 23.7±0.2 M26×3 32~35 ≥9 28 26.6±0.2 M29×3 37~40 ≥10 32 30.5±0.2 M33×3 42~45 ≥11 36 34.5±0.2 M37×3.5 46~49 ≥9 40 38.1±0.2 M41×3.5 49~52.5 ≥10

钢筋镦粗直螺纹连接施工方案

钢筋镦粗直螺纹连接施工方案 一、工程概况 深圳国际商会大厦由深圳市荣超房地产公司开发,深圳市南油工程设计公司设计,深圳市建力建设监理公司监理,江苏一建深圳分公司施工,主体地下二层,地上二十八层,裙房一~四层,抗震等级三层以下为一级,其余为二级。本工程对大直径钢筋Φ28和Φ32采用镦粗直螺纹接头。 二、施工准备 镦粗直螺纹作为等强机械接头,主要用于连接大直径钢筋。镦粗直螺纹连接强度高,镦粗段钢筋切削螺纹后的净截面积仍大于钢筋原截面积,螺纹不削弱截面,确保接头强度大于钢筋母材强度,性能稳定,不受扭力矩影响,连接速度快,但技术难度大,质量要求高。因此,施工时针对以上情况制定了具体的施工方案。由于接头数量不多,拟采用镦头机、直螺纹专用机床各一台。各专用机械必须专人使用,专人维护,不能超强使用,机械绝缘装置应良好,保护装置灵敏,应做好防雨、防火、防雷击等工作。连接套筒由中国建筑技术开发总公司深圳分公司提供,所有专用机械操作人员,均须经中国建筑技术开发总公司深圳分公司培训合格,取得上岗证后方可上机操作。 三、施工过程及其质量要求。 1、丝头和套筒 丝头长度必须是套筒的1/2且等于钢筋直径。公差不大于+1P(P为螺距)连接位置必须在套筒中部,钢筋下料时,切口端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,端部不应调直后下料。镦粗头不得有与钢筋轴线垂直的横向表面裂纹。

不合格的镦粗头,应切去重新镦粗,不得对镦粗头进行二次镦粗。加工钢筋丝头时,应采用水溶性的切削润滑液,不得在不加润滑液的情况下套丝。钢筋丝头的螺纹应于连接套筒的螺纹相匹配,公差为6f。丝头牙形应饱满,牙顶宽超过0.6mm秃牙部分累计长度不应超过一个螺纹周长。套筒表面应进行防锈处理,表面无裂纹和其他缺陷,套筒的材料、尺寸、螺纹规格、公差带及精度等级应符合产品设计图纸要求。套筒材料宜使用优质碳素结构钢或合金结构钢,且必须附有供货单位质量保证书。套筒和丝头在制作完成后,均需加保护塑料帽,以防损坏。 2、接头 接头采用专人接头,所有接头在检查无误后,并经质检员检验合格后,方可绑扎钢筋。接头时采用专用扳手。柱的接头采用标准型,套筒拧入下端柱钢筋并用扳手扳紧,丝头端面即在套筒中央,再将柱上端钢筋丝头拧入并用扳手拧紧,利用两端丝头相互对顶力锁定套位置。因梁接头为水平接头,当钢筋安装困难采用标准型施工难度较大时,拟采用加长型。在钢筋一端丝头制作加长螺纹,将连接套筒先全部拧入一端钢筋,待另一端钢筋端头靠拢后将连接套筒反拧,实现对接。接头在连接完成后,套筒每端不得有一扣以上的完整丝外露。加长型接头的外露丝不受限制,但应另有明显标记,以检查进入套筒的丝头长度是否满足要求。接头的检验按照取样送检办法进行送检,凡检验不合格的严禁使用。 四、检验规则 1、检验分类 接头性能检验分型式检验和施工现场检验两类。

钢筋直螺纹套丝及连接技术交底

钢筋直螺纹套丝及连接技术交底

郎溪路高架包河大道立交工程 镦粗直螺纹钢筋连接技术交底日期:编号:

然后用扳手拧紧钢筋,使两根钢筋对顶紧,使套筒两端外露的丝扣不超过1个完整扣,连接即告完成,随后立即画上标记,以便质检人员抽检,并做抽检记录。 (3)加长丝头型接头的连接:先将锁紧螺母及标准套筒按顺序全部拧在加长丝头钢筋的一侧,将待接钢筋的标准丝头靠紧后,再将套筒拧回到标准丝头一侧,并用扳手拧紧,再将锁紧螺母与标准套筒拧紧锁定,连接即告完成。 (4)接头检验:接头连接完成后,由质检人员分批检验,每500个接头为一批,每批抽检3个接头。检验方式为:目测。接头两端外露螺纹长度相等,且不超过一个完整丝扣(加长螺纹除外)。要求钢筋连接质量100%合格。 现场连接钢筋时,应使用套筒两端钢筋相互顶紧,并保持套筒的居中位置,两端外露丝扣不超过一个完整丝扣。 钢筋直径(mm)22-25 28-32 最小扭矩(N*m)240 300 9.根椐钢筋配料详图,对于有一端为9m原料的纵向通长钢筋,在实际绑扎过程中,当以小于9m的钢筋作为起始端进行绑扎时,该钢筋的下料长度应增加镦粗直螺纹连接接头对钢筋总尺寸的影响值。 10.检查钢筋连接质量: 1)、检查接头外观质量应有完整丝扣外露,且单边外露的有效螺纹不得超过2P(P为螺距),钢筋与连接套之间无间隙。 2)、纵向受力钢筋机械连接接头连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于600mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: a、在受拉区受力钢筋接头百分率不宜大于50%; b、接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%; 镦粗直螺纹钢筋连接接头,HRB400级钢筋。 规格套筒长度丝头长度(0~ 2P) 完整丝扣圈数 25 65±0.5 32.5~38.5 ≥10 28 70±0.5 35~41 ≥11 32 80±0.5 40~46 ≥12 五、成品保护 1、成型钢筋应按指定地点摆放,用垫木垫放整齐,防止钢筋变形、锈蚀、油污。

镦粗直螺纹套筒连接技术交底

钢筋镦粗直螺纹机械连接技术交底 根据设计图纸要求,结构物普通钢筋直径大于等于25mm时,应采用机械连接,机械连接必须符合中华人民共和国行业标准(JGJ107-2003)《钢筋机械连接通用技术规程》Ⅰ级接头要求,Ⅰ级接头应采用不缩小削弱钢筋头母材有效截面的接头形式,并满足相关技术规范要求。 桥梁桩基、墩柱、盖梁钢筋的制作与安装,要严格按照下发的施工图纸照图加工制作。 一、钢筋的堆放 1、钢筋必须按不同钢种、等级、型号、规格及生产厂家分别堆存,不得混杂,设立识别标志。钢筋在运输过程中,应避免锈蚀和污染。钢筋宜堆置在仓库(棚)内,露天堆置时,应垫高并加遮盖。钢筋使用前,必须具有出厂合格证和试验报告等。 1.钢筋表面应洁净,使用前应将表面油渍、漆污、鳞锈等清除干净。 2.钢筋应平直,无局部折曲。 3.钢筋笼制作时,每一截面上的焊接接头在受弯构件的受压区不得大于50%,轴心受拉构件不得大于25%。(两钢筋接头相距在30d以内,或两焊接接头相距在50cm以内,或两绑扎接头的中距在绑扎长度以内,均视为同一截面,并不得小于50cm。) 4.钢筋笼主筋在连接时(直径大于等于25mm),接头采用镦粗直螺纹

套筒机械连接 二、材料、设备准备 (1)材料的品种规格的规格、型号以及钢筋的品种、规格必须符合设计要求。 (2)套筒与锁母材料应采用优质碳素结构钢或合金结构钢,其材质应符合《优质炭素结构钢标准》GB/T700-2006规定。 (3)成品螺纹套筒应由产品合格证;两端螺纹孔应有保护盖;套筒表明应有规格标记。 (3)切割机、钢筋滚轧直螺纹成型机、普通扳手及量规。 三、加工及制作 钢筋镦粗直螺纹连接工艺流程: 钢筋端面平头→端头镦粗→钢筋套丝→丝头质量检查→戴帽保护→存放待用→钢筋就位→拧下钢筋保护帽和套筒保护塞→接头拧紧→对已拧紧的接头作标记→施工检验 (1)钢筋下料 钢筋下料前检查钢筋待加工的端部是否有弯曲现象,如有应先调直。如果发现钢筋端面不平齐的要用无齿锯切掉2~3cm,以确保钢筋端面与钢筋轴线垂直。为保证钢筋连接时钢筋丝头在连接套筒中的对顶效果,钢筋端部不得产生马蹄形。钢筋下料严禁使用氧割和其他热加工的方法切断钢筋。 (2)端头镦粗

钢筋墩粗直螺纹套筒连接

钢筋镦粗直螺纹套筒连接 钢筋原材料缺陷 1.现象 (1)钢筋端部45d范围内混有焊接接头,或端头气割切断。 (2)钢筋下料时,钢筋端面不垂直于钢筋轴线,端头出现挠曲或马蹄形。 (3)钢筋下料后安装时长度不足。 2.原因分析 (1)操作工下料前末仔细挑选钢筋原材料,距端头45d范围内混有其他接头。 (2)钢筋下料前未调直,导致切口与钢筋轴线不垂直或产生挠曲。 (3)钢筋翻样时未考虑钢筋澈粗时长度有损失。 3.防治措施 (1)所用钢材应符合有关钢筋的国家标准的要求。 (2)钢筋端部应先调直后下料,端头如微有翘曲,应进行调直处理后断料。特别对定尺钢筋,要检查端部截面质量,不符合要求的端部重新切割后再镦粗,并及时记录和反馈钢筋真实长度信息,作好标识。 (3)钢筋切割下料的机械设备宜采用砂轮切割机,以满足加工精度的要求,不能使用刀片式切断机或氧气切割。 (4)钢筋翻样时,应充分考虑钢筋镦粗时的长度损失。 钢筋半成品缺陷 1.现象 (1)镦粗头与钢筋轴线有大于4o的偏斜。 (2)镦粗头有与钢筋轴线相垂直的横向表面裂缝。 (3)镦粗头长度L不大于1/2套筒长度,过渡段坡度大于1:3。 (4)钢筋牙顶宽超过0.6mm,秃牙部分累计长度超过一个螺纹周长。 2.原因分析 (1)钢筋镦粗及套丝末采用专用机械,或机械保养不好,造成误差过大。 (2)操作工人未经培训,经验不足,操作不当。 3.防治措施 (1)钢筋镦粗一般采用液压式镦粗机,镦粗压力应根据钢筋直径经试验确定,端头镦粗压力。 (2)套丝机的刀具冷却应采用水溶性切削冷却液,不得使用油类冷却液或无冷却液套丝。钢筋丝纹与连接套的丝纹应完好无损,如发现丝纹表面有杂质,应予清除。

高强钢筋直螺纹连接技术

高强钢筋直螺纹连接技术 直螺纹机械连接是高强钢筋连接采用的主要方式,按照钢筋直螺纹加工成型方式分为剥肋滚轧直螺纹、直接滚轧直螺纹和镦粗直螺纹,本工程主要采用剥肋滚轧直螺纹连接。 1、高强钢筋直螺纹连接主要技术内容包括: (1)钢筋直螺纹丝头加工。钢筋螺纹加工工艺流程是首先将钢筋端部用砂轮锯、专用圆弧切断机或锯切机平切,使钢筋端头平面与钢筋中心线基本垂直;其次用钢筋直螺纹成型机直接加工钢筋端头直螺纹。 (2)钢筋直螺纹连接。高强钢筋直螺纹连接工艺流程是用连接套筒先将带有直螺纹丝头的两根待连接钢筋使用管钳或安装扳手施加一定拧紧力矩旋拧在一起,然后用专用扭矩扳手校核拧紧力矩,使其达到行业标准《钢筋机械连接技术规程》规定的各规格接头最小拧紧力矩值的要求,并且使钢筋丝头在套筒中央位置相互顶紧,安装后的单侧外露螺纹不宜超过2P。 (3)钢筋直螺纹接头应用、接头性能、试验方法、型式检验和施工检验验收,应符合行业标准《钢筋机械连接技术规程》的有关规定。 (4)接头应根据极限抗拉强度、残余变形、最大力下总伸长率以及高应力和大变形条件下反复拉压性能,分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级三个等级,本工程要求均达到Ⅰ级接头。

2、钢筋直螺纹连接的优点: 1)、相比于电渣压力焊方式,直螺纹连接质量方面更容易控制,从钢筋加工开始端头的处理,丝扣加工的长度、不同规格钢筋套筒的要求、现场连接的扭力值及外露丝扣每道工序都可以控制质量,减少由于质量问题造成的返工浪费现象,节约成本。 2)、直螺纹连接可用于不同钢筋直接的连接,选择不同的套筒可保证钢筋中心在一条线上,而电渣压力焊人工实施过程中,易产生钢筋不同心、钢筋不同肋、偏心、焊包不足等质量问题,处理过程需要进行切割重新焊接易造成钢筋下料长度变短等现象。 3)、电渣压力焊在实施过程中,安全问题同样不可忽视(电缆破损漏电、焊药引起火灾等现象),而直螺纹连接仅需扭力扳手即可完成操作,简便安全。