一、工程概况:

陕西省机械施工公司办公楼工程,位于西安市金花北路406号。由陕西建工机械施工集团有限公司投资建设;西部建筑抗震勘察设计研究院设计;西安市勘察测绘院勘察;陕西环宇建设工程项目管理有限公司监理;陕西建工机械施工集团有限公司第四工程公司施工总承包。

本工程为地下2层,地上14层框架-剪力墙高层办公楼;地上建筑面积15092.98㎡,地下建筑面积2684.122㎡,建筑基底面积1098.776㎡,总建筑面积17777.102m2;地下室-2层层高3.900 m,地下室-1层层高6.200 m,1层层高4.200 m,2层及其以上层高均为3.500m,建筑高度49.850m;

本工程防火设计建筑分类二类公共建筑,设计耐火等级地上二级,地下一级;建筑设计使用年限50年,建筑物抗震设防烈度为8度,人防设计平战结合核6级常6级甲类二等人防掩蔽所,人防建筑面积1089.36㎡,室内外高差0.150m,±0.000相对于的绝对标高为407.100 m。

本工程合同承包范围:砂石褥垫层及其以上设计图纸所包含的所有内容(不含土方开挖、基坑支护、桩基及二次精装修),合同工期:458天。

二、编制说明:

1.遵循安全、经济、节约的临水、临电设计原则对工程现场临水、临电进行设计。

2.合理布置,统筹安排,保证重点设备供电,严格遵守相关文件规定。

3.严格按照新版陕西省文明工地验收标准第二部分安全达标创优的相关要求(陕建发[2010]105号)及陕西建工机械施工集团有限公司企业创建文明工地标识标准的要求,采用“三级配电,两级保护”的供电模式,对临电进

行设计、布置,按照国家现行安全用电标准进行科学管理,精心施工,确保安全用电。

三、编制依据:

1.业主提供的施工现场水源、电源技术参数,所在位置及现场实际条件。

2.陕西省机械施工公司办公楼工程总平面规划及竖向设计图。

3. 陕西省机械施工公司办公楼工程总平面布置图。

4.现行的国家施工验收规范。

(1)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

(2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

(3)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

(4)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

(5)《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014

(6)《建筑施工安全技术统一技术规范》GB 50870-2013

(7)《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011

5. 新版《建筑施工手册》(第五版)

四、使用范围:

本临水、临电施工方案适用范围仅限于陕西省机械施工公司办公楼工程项目现场临时用水、用电的施工和全过程服务。

五、临时用水:

1.施工现场临水情况:

现场临时总水源由业主提供,水源由楼北侧大门口处市政管井接入(最小管径为DN100)。

2.主要用水临建情况:

施工现场临时用水主要考虑施工现场厕所及施工的上下水,临建的排出及施工污水净化后排入沉淀池等相应处理后再排入市政管道。

3.临时用水设计:

本工程现场用水有施工用水、生活用水、消防用水三部分。

3.1施工用水量的计算

q1=K1ΣQ1.N1/(T1 .t) ×K2/(8×3600)

式中 q1——施工用水量(L/S)

K1——未预计的施工用水系数(1.05 —1.15)

Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示)

N1——施工用水定额

T1——年(季)度有效作业天数

t——每天工作班数

K2——用水步均衡系数

工程实际工程量及计算系数的确定

由于工程结构施工阶段相对于装饰阶段施工用水量大,故Q1主要以混凝土的工程量为依据,据估计本工程混凝土共计12000m3,混凝土养护用水额取500L/M3,冲洗用水100L/M3拟定结构前期工期约为180d(按封顶时间考虑)每天按1.5个工作班计算,因此

K1=1.05

Q1=12000M3

N1=500

T1=180d

t=1.5班

K2=1.15

故q1={1.05×[(12000×500)÷(180×1.5)]×1.15}÷(8×3600)=0.93L/S

3.2生活用水量计算

○1施工现场生活用水

公式 q2=∑P1N2K3/( t ×8×3600)

式中 q2——施工现场生活用水量(L/S)

P1——施工现场高峰昼夜人数(拟定240人);

N2——施工现场生活用水定额(20L/人.班)

t——每天工作班数(班)

K3——用水步均衡系数(1.30 —1.50)

故q2= =(240×20×1.4)/(1.5×8×3600) =0.156L/S

○2工人生活区用水(施工现场不考虑)

q3=(ΣP2N3K4)/(24×3600)

q3——生活区生活用水量(L/S)

P2——生活区居住人数;

N2——生活区生活用水定额(20升/人.班)

t——每天工作班数(班)

K3——用水步均衡系数(2.00—2.50)

生活用水系数确定:

生活区生活用水定额其中包括:卫生设施用水定额为25升/人;食堂用水定额为15升/人;洗浴用水定额为30升/人(人数按照出勤人数的30%计算);洗衣用水定额为30升/人。

用水量计算q3=(∑P1N3)K3/(24×3600)

q3=(240×25+240×15+240×30%×30+240×30)×2.00/(24×3600)

=0.272L/S

3.3消防用水

因为该区域工地面积小于5公顷,如果该工地同时发生火灾的次数为一次,则消防用水定额为10-15L/S,即q4=10L/S(消防用水施工定额)

3.4总用水量计算:

∵ q1+ q2+q3=0.93+0.156+0.272=1.358 L/S < q4= 10L/S

∴总用水量计算Q= q4 =10L/S

4.给水主干管管径计算

4.1计算公式

D=√4Q/(πv.1000)

其中:D——水管管径(m)

Q——耗水量(m/s)

V——管网中水流速度(m/s)

4.2消防主干管管径计算

D=√4Q/(πv.1000)

=√4×10/(3.14×2.5×1000)

=0.0714mm

其中:根据消防用水定额:Q=10L/s

消防水管中水的流速经过查表:V=2.5m/s

根据有关规定,消防用管的主干管管径不得小于100mm,因此,消防供水主干管的管径确定为100mm。

4.3施工用水主干管管径计算

D=√4Q/(πv.1000)

其中:D——水管管径(m)

Q——耗水量(l/s)

V——管网中水流速度(m/s)

其中:耗水量Q经过前面计算:Q=1.358L/S

管网中水流速V经过查表:V=1.5米/秒

D=√4Q/(πv.1000)

=√4×1.358/3.14×1.5×1000

=0.034m

4.4给水主干管确定:

由于施工用水及消防用水采用同一管线供水,因此根据消防用水的有关管理规定,故业主提供给水管径100mm,可以满足消防及施工用水使用。

5.临水系统的维护与管理

5.1施工时应注意保证消防管线畅通,消火栓内设施完备,且消火栓前道路畅通,以保证消防需要。

5.2应加强施工现场厕所的管理,及时清扫、冲洗,保持整洁,无堵塞现象。

5.3施工用水立管及消防用水立管在上层楼板浇注前应及时接高,按照每施工两层接高两层进行。

5.4对于有渗漏的管线及截门应及时进行维修。

5.5各个施工用水点作到人走水关,杜绝长流水现象发生。

六、临时用电:

(一)、设计步骤:

1.现场勘察及初步设计:该工程施工现场临时用电的电源由建设单位提供(位于施工现场南侧设置有变压器),施工现场范围区内无通讯、管道、线路及各种埋地物。

2.本供电系统采用三相五线制,三级配电,二级漏电保护,TN-S接零保护。其中漏电保护要求首端漏电不大于150mA,漏电保护系数不大于0.2s,开关箱和流动电箱漏电不大于30 mA,漏电保护系数不大于0.1。

3.根据施工现场用电设备布置情况,采用多元配电线路法,将三条电缆从配电室分布全现场,从三级配电箱分支回路,应当配电合理,互不干扰,防止因电气故障影响施工。

4.电缆分布:现场将供电线路分为三路,第一路主供高层办公楼塔吊、滴灯及外用电梯负荷为L1,第二路主供钢筋棚、木工棚机械负荷及主体施工作业面负荷为L2,第三路主供库房、临设用电、项目部办公照明、电热水器等负荷为L3。

5.根据工程进度及施工需要使用机械设备统计如下:

备注:室内外照明用电按动力电的10%考虑共计32.6 KW。

根据以上数据:

取K1=0.6 K2=0.6 K3=0.75 K4=1.0 cosφ=0.75 tgφ=0.75

P总=1.05(K1∑P1/cosφ+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)

Q总=tgφP总

P总=1.05(0.6 ×162.7/0.75+0.6×264.2+0.8×16.3+1×16.3)= 333.82KW Q总=0.75×333.82=250.44

S总= √ P总2+Q总2=√ 333.822+250.442 =417.4KVA

I总= S总/(√3 ×U×cosφ) =792.741A

根据计算总的功率为417.4 KVA,总的计算电流为910.11A 。业主提供的变压器总功率为800 KVA,可满足施工现场用电要求。

(二)、各主干回路负荷计算:

1.第一路(L1)供电回路,主供塔吊(55.5KW)、滴灯照明(7 KW)、外

用电梯(22KW)。

根据以上可得P1总=0.6×(55.5+22)/ cosφ+7=69 KW

Q1总=0.75×69=51.75

S1总= √692+51.752= 86.4KVA

I1总= S1总/(√3 ×U×cosφ) =175.03A

为满足上述条件,第一回路主干线L1可选用VV-3×50+2×30聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装电缆电力电缆沿电缆沟敷设。

2.第二回路(L2)高层办公楼钢筋棚、木工棚机械及主体作业面等设备用电,主要用电设备数量及功率:钢筋对焊机(100)、钢筋调直机(11)、钢筋切断机(10)、钢筋弯曲机(10)、直螺纹套丝机(15)、电渣压力焊机(94)、木工压刨(5)、木工圆锯(6)、木工平刨(3)、电焊机(70.2)

P2总=K×P Q2总= tgφ×P2总

P2总=0.6×(11+10+10+15+5+6+3)+0.6×264.2=194.52 KW

Q2总=0.75×194.52=145.89

S2总= √194.522+145.89 2=243.2KVA

I2总= S2总/(√3 ×U×cosφ)= 492.69A

为满足上述条件,第二回路L2主干线选用VV22-3×120+2×70电力电缆沿电缆沟敷设。

3.第三回路L3主供库房、临设用电、项目部办公照明、电热水器等负荷设备用电,主要用电设备数量及功率为,室内照明(16.3)。

根据以上数据可得

P3总=0.75×16.3=12.225 KW

Q3总=0.75×12.225=9.168

S3总= √12.2252+9.1682 =15.4KVA

I3总= S3总/(√3 ×U×cosφ)=53.89A

为满足上述条件,第三回路主干线可选用VV-3×50+2×10电力电缆沿电缆沟敷设。

(三)、技术措施:

1.接地与防雷

(1)配电房接地采用打3根人工接地极的形式作为接地装置,接地极采用L50×50×5镀锌角铁(L=2.5m/根),在离配电房2m处设第一根接地极,然后在该接地极两侧5m各打一根接地极,配电房与接地极间,接地极与接地极间采用-40×4镀锌扁钢作为接地母线,接地母线及接地极埋设深度大于0.7m,施工完毕应进行接地电阻测试,接地电阻值不得大于4欧母。

(2)塔吊防雷接地措施

根据施工现场临时用电安全技术规范规定,塔式起重机不另设接闪器,利用塔式起重机的钢爬梯作为防雷引下线,利用塔式起重机桩基础内主钢筋做接地极,应确保接闪器,引下线及接地极间形成良好的电气通路,若中间有断开点,应采用-25×4镀锌扁钢作为接地母线,将断开点进行可靠焊接,使其形成一个闭合的电气通路。施工完毕后的实测接地电阻值不得大于10欧母,若实测不满足要求,应增设人工接地极。

(3)外用施工电梯防雷接地措施:

外用施工电梯可利用电梯钢轨道作为防雷引下线,在施工电梯基坑内打一根L50×50×5镀锌角铁(L=2.5m/根)作为人工接地极,并利用-25×4镀

锌扁钢作为接地母线,将接地极与电梯钢导轨进行可靠焊接,使其形成一个良好的电气通路。施工完毕后的实测接地电阻值不得大于10欧母。

(4)重复接地

在配电系统每条回路末端均设重复接地,接地极采用L50×50×5镀锌角铁(L=2.5m/根),顶端埋深0.8米,采用50mm2黄绿双色铜导线与角钢相连,重复接地电阻不大于10欧母。

(5)电器设备接地:

所有电器设备的金属外壳与保护零线连接,专用保护零线由工作接地线,配电室的第一漏电保护器电源侧的零线引出,施工现场的所有电器设备在正常情况下不带电的外露导电部分应做保护接零,包括以下五部分。

①电机、变压器、照明器具、电器、手持电动工具的金属外壳;

②配电屏与控制屏的金属框架;

③电器设备传动装置的金属部件;

④室内外配电装置的金属箱体框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门;

⑤电力线路的金属保护管、敷设的钢管、钢管外架,镝灯等;

⑥保护零线不得装设开关或熔断器,保护零线必须采用绝缘导线。配电装置和电动机械相连接的PE线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线;手持电动工具的PE线应为截面不小于1.5mm2的绝缘多股铜线;不准使用独股线,保护零线采用黄绿双色线,保护零线与工作零线不得混用,严禁保护零线通过工作电流。

2.安全电压:

(1)在楼梯间、电梯井内的照明和使用行灯,采用36V的安全电压照明;

在潮湿和易触带电体场所的照明,电源电压不得大于24V;在特别潮湿环境场所,导电良好的地面,锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。

(2)照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器。3.配电室:

(1)配电室的耐火等级不低于3级,顶棚与地面的距离不低于3米,且配电装置的上端距顶棚不小于0.5米;

(2)配电室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施;

(3)配电室布置,配电柜侧面的维护通道不小于1米,配电柜的正面操作通道宽度不得小于1.5米,后面的维护通道宽度,双列背对背布置不小于1.5米;

(4)配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序:

(5)配电室的门向外开,并配锁,配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。

(6)配电柜应装设电度表,并应装设电流、电压表,电流表与电度表不得共用一组电流互感器。

(7)配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载漏电保护器,电源隔离开关分断时应有明显可见分断点,停送电必须由专人负责。

(8)配电室应保持整洁,不得堆放任何防碍操作,维修的杂物。

4.电器设备及安装:

(1)配电系统设置室外防水配电箱,开关箱和流动箱,开关箱与配电箱距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米。

(2)照明配电箱与动力配电箱分别设置,当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电,动力开关箱与照明开关箱必须分设。

(3)配电箱、开关箱中导线的进出线口应设在箱体的下底面,严禁设置在箱体的顶面、侧面、后面或箱门处,进出线应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触,移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。

(4)配电箱,开关箱应装设在干燥,通风及常温场所,不得装设在易受外来固体撞击,强烈振动,液体浸溅及热源烘烤场所,周围不得堆放有碍操作、维修的物品。

(5)配电箱,开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离为1.4~1.6米,移动式配电箱,开关箱应装设在坚固,稳定的支架上,其中心点与地面的垂直距离为0.8~1.6米,箱体采用钢板制作,开关箱钢板厚度不小于1.2米,配电箱的钢板厚度不小于1.5米。

(6)配电箱、开关箱的金属箱体,金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座,外壳等必须通过PE线端子板,与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。

(7)配电箱的电器安装板上分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板与金属电器安装板绝缘,PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接,进出线中的N线必须通过N线端子板连接,PE线必须通过PE线端子板连接。

(8)配电箱、开关箱内的电器安装在绝缘板上,然后整体紧固在箱体内;

电器设备之间,设备与板四周的距离符合有关工艺标准的要求。

(9)导线剥削处不应伤线芯和过长,导线压头牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子。

(10)每台用电设备都必须设置独立漏电保护器,严禁使用一个控制两台及两台以上的电器设备。

5.漏电保护器设备:

(1)漏电保护器装设在配电箱电流隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

(2)漏电保护器选用泄漏电流型漏电保护器,其开关箱中漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间小于0.1s,总配电箱漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30 mA, 额定漏电动作时间大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30 mA* s。

(3)漏电保护器采用TN-S系统。

(4)使用于特别潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应大于15mA, 额定漏电动作时间小于0.1s。

(5)漏电保护器必须按照产品说明书安装使用,对搁置已久,重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,要认真检查其特性后方可使用,发现问题及时送加工厂更换。

(6)手动开关电器须用于直接控制照明电路和容器不大于3.0KW的动力电路,容量大于3.0KW的动力电路采用自动开关电器。

(四)、电器设备的使用和维修:

1.施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行四次检查和维修。检查维

修人员必须是专业电工,检查维修时必须规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须电工绝缘工具。

2.检查维修配电箱、开关箱时必须将前一段相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

3.配电箱内盘面应标明各回路的名称、用途,同时要作出分路标记。

4.总、分配电箱应配锁,配电箱和开关箱指定专人负责。

5.各种配电箱内不允许设置任何杂物,并应保持清洁,不得挂接其他临时用电设备。

6.施工现场临时用电的安装和维修或拆除,必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应,初级电工不允许进行中、高级电工作业。

7.所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按以下操作顺序:(1)送电:总配电箱——分配电箱——开关箱。

(2)停电:开关箱——分分配电箱——总配电箱。

8.施工现场停止作业1小时以上,应将动力开关箱断电上锁。

9.用电人员应做到:

(1)掌握安全用电基本知识和所有设备的性能。

(2)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电器装置和保护设施是否完好,严禁设备带“病”运转。

(3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。

(4)负责保护所用设备的负荷载,保护零线和开关箱,发现问题及时报告解决。

(5)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。(五)、施工现场的电缆线路:

1.电缆线路采用穿管埋地敷设,严禁沿地面明敷设。

2.电缆在室外道路侧直接埋地敷设的深度不小于0.7米,并在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖硬质保护层。

3.进楼层电缆必须采用埋地引入,严禁穿越脚手架引入,电缆垂直敷设沿电梯井壁,固定点每楼层不得小于一处,水平敷设沿墙壁或门口固定最大弧度距地2.4米,最低不得小于2.0米。

4.埋地敷设电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并远离易燃、易爆、易腐蚀的场所,接头应牢固可靠,并做好绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。

(六)、用电组织管理:

1.用电组织管理

1.1用电管现规定

(1)本用电组织设计用电量不包括正式工程的设备试验用电。

(2)建立技术交底制度,本组织设计编定未尽之处由现场工长详细安全技术交底,电气工程师向专业电工、各类用电人员介绍临时用电组织设计和安全技术措施的总体意图,技术内容和注意事项,并应在技术交底文字中履行交底和被交底人的签字手续,注意交底日期。

(3)建立安全检测制度,从临时用电、送电开始,每月四次对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值、漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

(4)建立电器维修制度,加强日常的定期维修工作,及时发现和清除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施,处理结果,维修人员,验收人员等。

(5)建立电气拆除制度,建筑工程竣工后,临时用电拆除工作应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施。

(6)建立安全用责任制,对临时用电各部位的操作责任,维修分片、分块、电箱分人、设备分人、设备分机,落实责任到人,并辅助必要的奖罚。 1.2.电箱管理规定:

(1)非电工人员严禁乱用电器设备。

(2)操作人员使用各种电器设备时,必须认真执行安全操作规程,并服从电工的安全技术指导。

(3)任何单位、任何人不得批派无电工操作证人员进行电器设备的安装,维修工作,更不准强令电工违章作业。

(4)专业电工有权制止一切违章用电行为,有权向安全部门报告。

(5)电箱安装就位后,经验收合格后方可使用。

1.3.配电装置维修管理规定:

(1)进行维修前必须将前一级电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,然后用验电笔检查确认被维修装置已断电后,方可进行维修。

(2)维修时必须二人在场一人维修,一人监护,不得随意改变原配电装置接线,不随意拆除原电气。

(3)维修人员必须熟悉配电装置的专业电工,使用绝缘工具,佩戴劳保

用品。

(4)更换电气必须与原规格相同,禁止使用不合格的代用品,如因条件限制,电气元件的更换必须经过电气工长的同意。

(5)维修结束后应脱离配电装置,然后由电源侧开始逐级合闸通电,用验电器确认电源通电后,再给下一级通电试验,然后摘除上一级电源开关上悬挂的停电标未牌。

2、电气安全生产管理制度

①.工程开工前,必须编制施工用电方案,并向电工进行全面的安全技术交底。

②.项目经理部应有专人管理暂设电气工程、线路,设备安装后进行验收合格后方可送电。

③.对施工用电设备必须定期进行检查,各种检查应记录健全。

④.现场使用手持电动工具及移动设备,必须安装漏电保护装置。

⑤.施工现场一级一闸,通过道路的电源线必须穿管套,埋入土内,铁电箱要接零。

⑥.电工必须持证上岗,施工用电实行五线制,保证首尾端有漏电保护器。

3.预防电气火灾措施

①.施工组织设计时根据设备用电量正确选择导线截面。

②.配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体电流一定要小于电缆允许

载流量的2.5倍,并经常教育用电人员执行安全操作规程,避免不当造成火灾。

③.配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘来火器,严格

临时施工用水用电方案

施工现场临时施工用水用电方案 目录 一、工程概述 二、技术依据 三、工地临时水电规划 四、排水组织 五、组织结构 六、临时水电施工管理 七、电工安全生产操作规程 八、配电线路布置 九、计划配备的主要机械设备 十、安全用电有关注意事项 十一、安全用电技术措施 十二、计量、收费管理 十三、承诺 施工现场临时施工用水用电方案

一、工程概述 1.1广州汽车工业大厦/京穗中心工程位于广州市广州大道中段路边,由八层裙楼及两塔楼组成。建筑总面积154663m2,其中地下35508m2,地上119155m2,建筑基底面积5521m2。 1.2本工程广州汽车工业大厦40层,高度约为195米;京穗中心27层,高度约120米;其中裙楼八层,高度约33.7米,八层以上分两个塔楼(汽车办公楼、京穗酒店)。办公楼标准层层高4.2米,总高度189.7米;酒店标准层层高3.3米,总高度114.7米。 二、技术依据 1、《建筑工程现场临时用电安全技术规范》 2、《临时用电安全规范》 3、 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》的有关内容 4、《建筑防火验收规范》 三、工地临时水电规划 根据本项目占地地面积大,且栋号多的特点,为了保证项目施工用水、用电便利,满足整体工期要求,方便管理的原则,特作如下规划: 1、由专人负责工地临时用水用电主干网的施工及日常管理 2、塔吊采用专用电缆VV22-4*35+1*25 3、从甲方配电房附近设置一总配电房,接出一条 VV22-4*70+1*35铜芯电缆至2号塔吊配电箱。 4、在每一栋楼设置一个临时标准二级配电箱*2AP,钢筋棚处及 临时用房部位各设置一个标准二级配电箱。

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

施工临时用电用水方案

四川众杰发展建设工程有限责任公司青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房 (一期)总平工程 临时用电用水 施工组织设计 编制人: 审核人: 批准人: 四川众杰发展建设工程有限责任公司 二零一四年七月

目录 一、编制目的 二、现场勘测 三、现场用电设备的配置 四、选择变压器 五、导线截面选择 六、电器选择和技术要求 七、临时用电基本保护系统要求 八、施工现场照明 九、室外埋地电缆的要求 十、对施工现场电气工和用电人员的基本要求十一、现场电工主要职责 十二、电气防火措施 附件一:施工现场用电制度 附件二:配电室管理制度 十二、施工用水

四川众杰发展建设工程有限责任公司 青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房 (一期)总平工程 临时用电用水施工组织设计 一、编制目的 为了保证施工现场临时用电用水的正常供应和用电安全,防止触电及其它事故的发生,必须加强对临时用电的技术管理工作。 首先应采取完备的、可靠的安全防护措施,严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)和《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)的要求和规定实施。 其次,“安全技术”的实施与“安全管理”的执行必须同时并举,才能产生最佳效果。实践证明:只有通过严格的“安全管理保证”“安全技术”得以严格地贯彻、落实:才能发挥安全保障作用,达到杜绝人身意外触电伤害事故的目的。 二、现场勘测 青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房(一期)总平工程一标段工程位于青白江区弥牟镇,施工现场地貌属潜水型二级阶地,地势平坦,地下水位较深,场地判定为Ⅱ级非自重湿性泥土类型。周围环境开阔,为新建居民安置建筑群小区,供电公网路已进入建设单位箱式变压器

临时供水供电施工方案

8、 9、 临时供电、供水施工方案 、编制依据 中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》等参考文献; 二、工程概况 10、防水等级:二级 11、抗震设防等级:三级1、 工程名称: 监利县实验高中易地建设项目工程 2、 建设单位: 湖北同启置业有限公司 3、 设计单位: 武汉华中科大建筑研究院 4、 监理单位: 湖北公力工程咨询有限公司 5、 地质勘测单位:荆州市地建岩土工程有限公司 6、 施工单位: 中部建设武汉有限公司 7、 建设地点: 监利县容城镇 耐火等级: 一级 安全等级: 二级,设计使用年限 50 年 1、 监利县实验高中易地建设项目工程招标文件; 2、 监利县实验高中易地建设项目工程施工图纸; 3、 建设工程项目管理规范》 ( GB/T50326-2001); 4、 建设工程施工现场供用电安全规范》 ( GB50194-93); 5、 施工现场临时用电安全技术规范》 ( JGJ46-2005); 6、 建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99); 7、 国家、湖北省、荆州市建设工程的有关文件; 8、

12、本工程钢筋、模板制作场地和材料堆放场地较为狭小,为此合理布置 电管线犹为重要。 三、现场主要机具、设备布置 本工程水源和电源已接入工地,电源在工程西南角。 因工程全部采用商品砼,故生产施工用水大为减少。只有在装饰阶段,砂浆拌和时,方用水较多一些。生活区单独供水,在材料入口部位需要开设一个供水口,提供生活区用水。 本工程基础阶段垂直水平运输,现场布置十台塔吊。装饰阶段因塔吊占用建筑物场地,故需拆除塔吊;故用电、用水垂直机械应分开计算。 四、用水、配电系统的设计、设备布置 300人。 本工程根据施工组织设计总体方案,现场施工人员最高峰时达 由于提供的进水管直接供水不能满足消防问题,所以本工程为解决施工时的养护、冲洗用水和消防用水,决定在中间靠近塔吊附近设置10 立方米水池一个。解决消防用水和养护用水,其余砂浆用水、砌砖用水按地面接水布置,临时用水量计算如下: 临时用水计算: 1)施工用水量计算: 本工程采用商品混凝土,所以对混凝土拌和用水不作考虑,现场考虑拌制的砂浆用水300L/M3、砌砖用水200L/M3,冲洗用水5 L/M3,合计555 L/M3。 养护用水300L/M3 由于施工工序时间上错位和现场设置水池,所以不作考虑。 现场共计砌体1305立方米,计划45 天完成,平均每天完成砌体29立方米,

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

施工现场临时用电专项施工方案68961

施工现场临时用电专项方案 编制目的 无锡科技城项目天渝骏园三、四期楼宇亮化工程,此用电方案对外墙泛光照明整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足三、四期亮化施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独

立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m 与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 (四)、供电路线

临时设施用电用水施工方案

临时设施工程用电、用水专项方案 工程名称:厂房A2#、厂房A3#、厂房A4#、员工宿舍3#、员工宿舍4#、饭堂建设单位:东莞市乐天实业有限公司 监理单位:东莞市建设监理有限公司 设计单位:东莞市建筑设计院有限公司 施工单位:东莞市长安路桥工程有限公司 编制人: 编制单位:东莞市长安路桥工程有限公 司 审核单位:东莞市长安路桥工程有限公 审核人: 司 审批单位:东莞市建设监理有限公司审批人: 编制时间:2019年6月2日 审批时间:

一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 二、施工条件 1、工程概况 本工程分Ⅰ、Ⅱ两个施工区段,临时用电分两个区域供电,Ⅰ区从北面变电房供电; Ⅱ区从南面原厂区变电房供电。各区施工用电分开管理设计。各区用电设备见下表: 2、施工现场用电量统计表(Ⅰ区):

三、设计内容和步骤 1、现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。 (2)现场采用380V低压供电,各区分别设一配电总箱,Ⅰ区设三个分配电箱,Ⅱ区设二个分配电箱,两个配电总箱分别设有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,穿过马路线段采用导线穿钢管埋地敷设,总配电箱至分配电箱采用架空导线明敷设,分配电箱至各用电器线段采用穿塑料管敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两极防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)各用电机具(Ⅰ区):

施工临时用水用电施工方案 1

耀江.文景苑一期1 段标段工程 临 时 用 水 用 电 施 工 方 案

施工临时用水用电施工方案 一、编制依据 1、耀江文景苑一期1#、2#、5#、6#、9#楼工程施工图 2、《建筑工程施工现场临时用电安全规范》(GB50194-93)《建筑 施工手册》 3、本工程施工组织设计 二、工程概况 1、本工程位于湖南永州,南临荔枝东路,东临鸟沙洲路。 由衡阳市经纬建筑设计有限公司设计,由1#、2#、5#、6#、9#共五栋住宅组成,建筑层数5~6层,建筑高度约18米,底层商铺、上部为砖混结构,建设面积约13800㎡。本工程结构等级为二级,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为非抗震设防。结构可靠度采用的设计基准期T=50年。 2、根据该工程现场实地勘测情况,本工程东则业主已安装好变电站,现场根据施工平面图确定配电房建在变电站旁边,临时用电电源三相五线引入。导线采用电缆加SC100钢管埋地接至施工配电房,施工现场电源由配电房采用VV4×95+1×75电缆架空或埋地套管至每处专用机械配电箱。 3、施工现场临时设施用电布置详施工平面布置图。

三、临时用电: 1、计算总功率: 电动机总额定功率:P 1=90kw 电焊机额定功率:P 2=4kw 室内照明: P 3=5kw 施工照明用电: P 4=6kw 总用电量:P=1.1(K 1P 1/0.75+K 2P 2+K 3P 3+K 4P 4) K 1=0.7, K 2=0.6, K 3=0.8, K 4=1 P=1.05×(0.7×90/0.75+0.6×4+0.8×5+1×6)=101.22 kw 2、截面选取: 2.1、按允许持续电流选择,先求出计算电流: I= = =107.65A 按环境温度30度,查表选用:截面为25mm 2 橡皮绝缘铜芯线。 2.2、按线路容许电压降损失率选择: S= = =19.6 mm 2 选用截面为25 mm 2 2.3按机械强度选择绝缘铜线导线外架空敷设,最小允许截面积为25 Kc ∑P √3Ucos ψ 101.22×1000×0.7 1.732×380×1 KcPL C ∈% 0.7×107.65×100 77×5

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

道路施工临时用水用电方案

芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段) 临 时 用 电 、 用 水 方 案 编制单位:四川省元泰建设工程有限公司 编制日期:2014年7月 -1-

施工现场临时水、电施工方案 一、工程概况 本工程为芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段),位于芦山县芦阳镇先锋社区,共包括8条道路,道路道路总长1155.288米,分别为:金丝楠南一街北路、金丝楠南一街南路、金丝楠南二街、金丝 楠南三街、根艺一街、根艺支路、根艺二街、金丝楠南路。主要内容为道路工程、排水工程、 照明工程及绿化工程。本工程由四川省元泰建设工程有限公司承建,由中国电子工程设计院 设计,监理方为四川标禾工程建设管理咨询有限公司,甲方为芦山县中国乌木根雕艺术城管 理委员会。 二、设计依据 1、国标《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 2、《安全电压》GB3805-84 3、建筑施工手册(第三版)和实用电工手册 4、四川省低压用电规程 一)施工用电计算 A、临时用电量计算: 1、搅拌机∑P1=66KW 2、电焊机∑P2=309.4KVA 3、振动棒∑P2=22KW 4、平板振动器∑P2=1.1KW 3、均衡系数K=0.7 (未计砼输送泵用电功率的情况下取0.7) 4、功率因素Cosθ=0.75 -2-

5、P=1.05×(0.7×559.1+0.7×0.75×309.4)+=893.54KW 6、基础施工时空压机数量较多但对焊机等机械设备未投入使用,机 械使用对焊机采取相互错峰使用,故本工程现场总容量703.54kw。 B、施工用电系统设计 (1)临时供电系统:根据国家《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005)的标准进行临时配电的布置,现场采用三相五线制,即TN--S系统供电保护零线(PE),并在施工现场配电室作重复接地,总电 源从总配电室引至二级配电箱,由二级电箱采用电缆引至施工现场内,, 2 主线路布置采用150mm的电缆线,从总配电室采用95mm平方的电缆线引 至二级配电箱,每一个塔吊回转半径区域设一个主分配箱(详见施工现 场临时用电平面图)。 (2)根据施工总平面布置图提供的各主要用设备及用电位置,现场用电系统分2个动力回路:混凝土搅拌机、施工用电、1个生活区和施工 现场,每一个回路均设置单独的一组线路。 C、用电负荷计算: (1)建筑施工时用电主要的施工动力电是基础,本项目施工用电主 要为混凝土搅拌机用电、现场施工(振动棒、平板振动器)、夜间施工照 明用电。根据现场具体情况,混凝土路面施工的同时混凝土搅拌机、施 工现场同时用电。 (2)施工现场临时用电设备最大负荷计算: ①砼搅拌机:7.5KW×4台=30KW ②振动棒:1.1KW×1台=1.1KW -3-

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

临时用水用电专项施工方案..

目录 一、工程概况 (2) 二、施工用水方案 (3) 1、设计依据 (3) 2、设计范围 (3) 2.1施工供水设计 (3) 2.2施工排水设计 (6) 3、给水系统 (6) 4、雨水系统 (6) 5、主要设备 (6) 三、施工用电方案 (7) 1、编制依据 (7) 2、变压器及配电房 (7) 3、线路敷设及电缆型号 (7) 4、供电设计 (9) 5、动力、照明及控制 (11) 6、供水、供电线路和消防管线布置 (12) 7、临时用电技术及安全措施 (12) 一、工程概况 1、项目概况 本项目位于广东省佛山市三水区西南街道红牛路81号,由广东红牛维他命饮料有限公司投资建设,佛山市新广厦建筑设计院有限公司设计,XXXXX监理有限公司监理。总建筑面积约为6119.6平方米,其中包括培训教室、参训人员接待及住宿用房。首层高为4.8m,其余各层高为3.9m,地上为6层,建筑物总高度均为23.75m。本培训楼为钢筋混凝土框架结构,±0.000相当于黄海高程

4.55m,本工程设计抗震设防烈度6度,地震分组为第一组,框架抗震等级为三级,结构安全等级为二级。本工程采用锤击预应力高强砼管桩基础。为保证施工用电安全、现场文明安全施工,特编制本方案。 二、施工用水方案 1、设计依据 《施工组织总设计》 《建筑给排水设计规范》 《室外给排水设计规范》 《建筑施工手册》(第四版) 2、设计范围 2.1施工供水设计 (1)、供水量的确定 1)、现场施工用水量可按下式计算: Q1·N1 K2 q1=K1∑· T1·t 8×3600 式中 q1——施工用水量(L/s); K1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15); Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示);

临时用电用水施工方案

临时用电施工方案 为保证施工临时用电安全,加强临时用电的技术规范管理,合理利用和节约用电,根据施工现场的实际情况,遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88及《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99的要求进行编制一、工程概况简述 1、项目名称:三台2012年中央财政小型农田水利重点县项目建设 2、建设单位:鹅岭村农民用水户协会 3、设计单位:四川汇棱水利水电勘测设计有限公司 4、监理单位:三台县塔山镇鹅岭村质量监督小组 5、施工单位:四川龙申建设有限公司 6:项目简介本工程本工程为三台2012年中央财政小型农田水点县项目建设,位于四川省绵阳市三台县塔山镇鹅岭村。 (1)工程总建筑面积:蓄水池14囗,傍山渠U槽共计3390M(其中 D2830m,蓄水池D300接入渠560m).山平堰埝5口。 二、现场布置 1:总配电室;根据施工现场目前情况,建设单位已设立总配电室,总配电箱到施工配电箱设置临时用电电缆,穿钢管埋地敷设。 2:配电箱和开关箱设置;根据施工现场目前布局,结合工程的特殊情况,便于对现场配电系统安全技术规范和维护,配电箱分级设置,全现场设总配电箱、总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设接用电设备。采用三级配电二级保护。 3:总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,总配电箱设置在配电房,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同),动力配电箱分级设在总配电箱后,电缆采用架空设置。场内临时用房照明用电,分配电箱设置在墙上,沿墙穿管设置引到各照明点。动力线采用五芯橡胶电缆,照明采用三芯橡胶电缆。 本工程施工现场用电采用“三相五线”制(TN—S)配电,动力电与照

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

临时用电专项施工方案

永春县呈祥乡堤防治理工程临时施工用电专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 2014年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、接地与接零保护系统 (1) 三、电源负荷计算 (2) 四、自备发电机组 (3) 五、变压器安装运行 (3) 六、配电室的建造 (4) 七、配电箱与开关箱 (5) 八、漏电保护器 (8) 九、现场照明 (9) 十、避雷针装置及其安装 (12) 十一、触电与救护 (12) 十二、建立健全临时用电安全技术档案 (12)

一、工程概况 1、工程概况及主要工程项目 工程所在地呈祥溪发源于海拔1316.2m的雪山,为桃溪流域的发源地之一,流经龙阁、丘山头、西村等自然村于下游柴桥头与锦溪汇合后汇入桃溪,呈祥溪在西村村口峡谷头实然跌落,形成一条细长的瀑布,瀑布近于90°下落,高差40m。本次整治段位于呈祥溪上游,集雨面积7.64km2,主河道河长4.85km,主河道坡降109.12‰。 本次永春县呈祥乡堤防治理工程综合治理河道长度 2.276km,涉及范围为乡政府以上1.02km处至乡政府以下1.256km的河道,其中河道清障总长2.276km,新建堤防总长2574m。 本工程保护人口0.42万人,耕地0.31万亩。本工程防洪标准为10年一遇,堤防工程级别为5级。排涝标准采用5年一遇,当发生小于等于上述标准洪水时,要求能排泄洪峰流量,河水不向两岸漫溢。 主要施工项目:河道清淤、土方开挖、C20埋石砼基础、C20埋石挡墙、堤身土方回填、堤身防护、堤顶路、人行桥及附属工程等。 二、接地与接零保护系统 1.本工程施工现场比较宽广,用电设备较多,用电量大。为防止在TN-C 三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN-S三相五线接零保护。 2.TN-S三相五线接零保护架设要求 (1)保护零线严禁通过任何开关或熔断器。 (2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要

现场临时用电、用水施工方案

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章临电设置 3.1临电设计及概况 3.2主要用电机械设备投入表 3.3用电量计算 3.4负荷计算 3.5电缆选定 3.6临时用电安全技术措施 3.7现场照明 3.8配电线路 3.9电器装置 3.10变配电装置 3.11临时用电资料 3.12临时用电安全管理制度 3.13安全用电防火措施 3.14临时用电安全技术交底 3.15维修电工值班制度 3.16.安全保证措施 3.17临电平面布置图、系统图 第一章编制依据

编制依据主要包括以下规程规范及资料 施工现场平面布置图 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 第二章工程概况 本工程为河北师范大学附属实验中学综合教学楼,位于石家庄市红旗大街以西,民文巷以北,结构为框架结构,重点设防类建筑,结构安全等级为二级,框架抗震等级为二级,基础为柱下独立基础,基础设计等级为乙级。 教学楼框架五层,局部六层。层高为: 3.9米,建筑总高度为:23.85米。占地面积为:2103.07㎡,建筑面积为:11739.04㎡,。本工程由邯郸市邯二建筑工程有限公司施工。 第三章临电设置 3.1临电设计及概况 根据施工现场情况及建筑物设计特点,临电系统布置如图1所示,施工临时用电由建设单位提供的正式电源供应。根据整个工程的用电情况,本着独立、互不干扰的原则,尽量避免一损俱损现象的出现,施工现场采用独立的四路供电布置。 从正式电源引出线后,四条线路分开布置,均为埋设电缆。埋设线路应选择

工程临时用电施工方案

菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程 临时用电施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中国电子系统工程第二建设有限公 司

2013年10月 目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3用电布线情况 (3) 4 用电设备统计表 (6) 5 负荷计算书 (7) 6 防雷、接地 (11) 7 施工技术要点 (12) 8 安全用电管理制度 (15) 9 安全用电技术措施 (17) 10 电气防火措施 (18) 11 雨季临电维护技术措施 (19) 12 临时用电线路图 (19)

1 编制依据 1.1《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93 1.3《低压配电设计规范》GB50054-2011 1.4《通用用电设备配电设计规范》GB50052-95 1.5《建筑照明设计标准》GB50034-2004 1.6《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 1.7国家颁布的有关电气技术标准、法规和规程 1.8甲方提供的现场电源资料 1.9施工组织设计 2 工程概况 菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程位于无锡市吴都路以南、宏铭公司以东地块。本工程为钢筋混凝土框架结构,生产厂房及连廊为4层,建筑面积约31967.92m2,非机动车库为2层,建筑面积为1420.41m2,其总建筑面积为33388m2。 业主在施工现场提供了1台500KVA的变压器,供施工现场临时用电,其中200A 已用于临时设施。施工用电沿围墙内侧或施工道路架空或埋地敷设。施工用电分别由配电房引至加工车间、塔吊、施工现场及其它用电点。在配电房内设一级配电箱,塔吊、井架等各用电点设总二级配电箱,楼内各施工用电接口设三级配电箱。根据施工阶段的转换,用电线路也随用电设备的增加或减少而改变。现场布置塔吊2台。 3用电布线情况 3.1布线原则 1)从现场四周的变压器向配电房引入的电缆架空引入配电房。 2)由配电房引出至各用电点的电缆埋地或架空敷设。 3)遵循生产生活用电分路的原则。由总配电室引三相五线至各用电点。 4)现场系统按“三级配电三级保护”的原则进行配置。 5)现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行。 (2)供电方式及线路布局

相关文档