第一章判断题

1.智能变电站的二次电压并列功能在母线合并单元中实现。

答案:对

2.智能变电站站内智能终端按双重化配置时,分别对应于两个跳闸线圈,具有分相跳闸功能:其合闸命令输出则并接至合闸单元。

答案:对

3.对于500千伏智能变电站边断路器保护,当重合闸需要检同期功能时,采用母线电压合并单元接入相应间隔电压合并单元的方式接入母线电压,不考虑中断路器检同期。

答案:对

4.任意两台智能电子设备之间的数据传输路由不应超过4个交换机。当采用级联方式时,允许短时丢失数据。

答案:错

5.智能变电站内双重化配置的两套保护电压﹑电流采样值应分别取自相互独立的合并单元. 答案:对

6.双重化配置的保护使用的GOOSE(SV)网络应遵循相互独立的原则,当一个网络异常或退出时不应影响另一个网络的运行.

答案:对

7.智能变电站要求光波长1310nm光纤的光纤发送功率为-20dbm~-14dbm,光接收灵敏度为

-31dbm~-14dbm

答案:对

8.智能变电站中GOOSE开入软压板除双母线和单母线接线外启动失灵﹑失灵联跳开入软压板即可设在接收端,也可设在发送端。

答案:错

9.有些电子式互感器是由线路电流提供电源。这种互感器电源的建立需要在一次电流接通后延迟一定时间。此延时称为“唤醒时间”。在此延时期间内,电子式互感器的输出为零。

答案:对

10.唤醒电流是指唤醒电子式电流互感器所需的最小一次电流方均根值。

答案:对

11.温度变化不会影响光电效应原理中互感器的准确度。

答案:错

12.长期大功率激光供能影响光器件的寿命,从而影响罗氏线圈原理中电子式互感器的准确度。

答案:对

13.合并单元的时钟输入只能是光信号。

14.用于双重化保护的电子式互感器,其两个采样系统应由不同的电源供电并与相应保护装置使用同一直流电源。

答案:对

15.电子式互感器的采样数据品质标志应实时反映自检状态,不应附加任何延时或展宽。

答案:对

16.现场检修工作时,SV采样网络与GOOSE网络可以联通。

答案:错

17.GOOSE跳闸必须采用点对点直接跳闸方式。

答案:错

18.220kV智能站线路保护,用于检同期的母线电压一般由母线合并单元点对点通过间隔合并单元转接给各间隔保护装置。

答案:对

19.智能变电站母线保护按双重化进行配置。各间隔合并单元﹑智能终端均采用双重化配置。答案:对

20.智能变电站采用分布式母线保护方案时,各间隔合并单元﹑智能终端以点对点方式接入对应母线保护子单元。

答案:对

21.智能变电站保护装置重采样过程中,应正确处理采样值溢出情况。

答案:对

22.与传统电磁式互感器相比,电子式互感器动态范围大,频率范围宽。

答案:对

23. 传统电磁式互感器比电子式互感器抗电磁干扰性能好。

答案:错

24.有源式电子式电流互感器(ECT)主要利用电磁感应原理,可分为罗氏线圈(Rogowski)式和“罗氏线圈+小功率线圈”组合两种形式。

答案:对

25.有源式电子式电流互感器(ECT)主要利用法拉第(Faraday)磁光感应原理,可分为全光纤式和磁光玻璃式。

答案:错

26.有源式电子式电压互感器(EVT)主要应用泡克耳斯效应和逆压电效应两种原理。

答案:错

27. 无源式电子式电流互感器(ECT)主要利用电磁感应原理,可分为罗氏线圈(Rogowski)式和“罗氏线圈+小功率线圈”组合两种形式。

答案:错

28. 有源式电子式电压互感器(EVT)主要采用电阻﹑电容分压和阻容分压等原理。

答案:错

29.电子式电流互感器和电压互感器在技术上无法实现一体化。

30.电子式互感器是一种装置,由连接到传输系统和二次转换器的一个或多个电流(或电压)传感器组成,用于传输正比于被测量的量,以供给测量仪器﹑仪表﹑继电保护或控制装置。答案:对

31.智能变电站继电保护装置除检修采用硬压板外其余均采用软压板。

答案:错

32.智能变电站和常规站相比,可以节省大量电缆

答案:对

33.IEC61850系列标准的推出,很好的解决了原来各厂家产品通信规约不一致﹑互操作性差的问题。

答案:对

34.MMS报文用于过程层状态信息的交换。

答案:错

35. GOOSE报文用于过程层采样信息的交换。

答案:错

36.GOOSE变位时为实现可靠传输,采用连续多次传送的方式。

答案:对

37.跳合闸信息﹑断路器位置信息都可以通过GOOSE传递。

答案:对

38.SV传输基于广播机制

答案:错

39.Q/GDW 441-2010<<智能变电站继电保护技术规范》规定,SV采样值应遵循GB/T20840.8《互感器第八部分:电子式电流互感器》(IEC60044-8)或DL/T 860.92-2006<<变电站通信网络和系统第9-2部分:特定通信服务映射(SCSM)映射到ISO/IEC 8802-3的采样值》(IEC61850-9-2)标准。

答案:对

40.SV传输标准IEC61850-9-1<变电站通信网络和系统第9-1部分:特定通信服务映射通过单向多路点对点串行通行链路的采样值》可以用于网络传输采样值。

答案:错

41.SV传输标准IEC61850-9-2只能用于网络传输采样值。

答案:错

42. IEC60044-7/8又称FT3,为互感器标准,一般用于互感器和采集器的数据接口标准。答案:对

43.SV传输标准IEC61850-9-2自由定义通道数目,最多可配置22个通道。

答案:对

44.智能变电站必须采用电子互感器。

答案:错

45. 智能变电站必须采用合并单元。

46.智能变电站母线保护不需要设置失灵开入软压板。

答案:错

47.对于采样值网络,每个交换机端口与装置之间的流量不宜大于40MBIT/S.

答案:对

48.合并单元采样值发送间隔离散值应小于20US,从而满足继电保护要求。

答案:错

49.110kv及以下电压等级宜采用保护测控一体化设备。

答案:对

50.智能站110千伏合智一体设备中,合并单元和智能终端的功能可共用一块CPU实现。

答案:错

51.智能变电站一体化监控系统中,根据数据通信网关机的分类,可将全站分为安全I区、安全II区、安全Ⅲ/Ⅳ区等几个分区。

答案:错

52. IEC 61850系列标准是一个开放的标准,基于已公开的IEC/IEEE/ISO/OSI的通信标准。答案:对

53. IEC 61850系列标准采用MMS作为应用层协议,支持自我描述,在线读取/修改参数和配置,不可采用其他应用层协议。

答案:错

54.若保护配置双重化,保护配置的接收采样值控制块的所有合并单元也应双重化。

答案:对

55.保护装置、智能终端等智能电子设备间的相互启动、相互闭锁、位置状态等交换信息可通过GOOSE网络传输。

答案:对

56. IEC61850系列标准中规定了站内网络拓扑结构采用星型方式。

答案:错

57.采用双重化通信网络的情况下,两个网络发送的GOOSE报文的多播地址、APPID必须不同,以体现冗余要求。

答案:错

58.智能变电站调试流程中只有现场调试和投产试验是在现场完成,系统测试则需在实验室完成。

答案:错

59. IEC 61850-9-2采样值都是以一次值传输的,因此合并单元和保护中并不需要设置互感器变比。

答案:错

60.数字化线路保护中,线路一侧是常规互感器,线路对侧是电子式互感器,如果不进行任何处理,正常运行时不会出现差动电流。

答案:错

61.由于变压器各侧的合并单元通道延时可能不一致,所以保护装置中需要实现数据同步。答案:对

62.在交换机上为了避免广播风暴而采取的技术是快速生成树协议。

答案:对

63.交换机的存储转发比直通转发有更快的数据帧转发速度。

答案:错

64.当合并单元的检修压板投入时,其发出的SV报文中的“Test”位应置“O”;当检修压板退出时,SV报文中的“Test”位应置“1”。

答案:错

65.合并单元通信中断或采样数据异常时,相关设备应可靠闭锁。

答案:对

66.变压器绕组温度监测IED一般采用Ptl00传感器。

答案:错

67.根据Q/GDW 410-2011《智能高压设备技术导则》,所有监测IED均接入过程层网络,并以MMS协议向监测主IED报送监测信息。

答案:对

68.国家电网公司企业标准规定,合并单元和智能终端必须配置液晶显示。

答案:错

69.智能变电站保护测控投上检修压板后,仍然向主站上送变位报文。

答案:对

70.每个过程层装置都有唯一的MAC地址和APPID地址。

答案:错

71.端口1作为镜像端口用来镜像端口2.3的教据,端口1就不能作为普通端口和其他装置通信了。

答案:对

72. GOOSE报文心跳间隔由GOOSE网信通信参数中的MaxTime(即T0)设置。

答案:对

73.“远方修改定值”、“远方切换定值区”、“远方控制压板”只能在装置就地修改,当某个远方软压板投入时,装置相应操作只能在远方进行,不能就地进行。

答案:错

74.用于标识GOOSE控制块的appID必须全站唯一。

答案:对

75.当外部同步信号失去时,合并单元输出的采样值报文中的同步标识位“SmpSynch”应立即变为0。

答案:错

76.GOOSE通信是通过重发相同数据来获得额外的可靠性。

答案:对

77.装置ICD文件中应预先定义统一名称的数据集,装置制造厂商不应预先配置数据集中的

35KV变电站继电保护课程设计

广西大学行健文理学院 课程设计 题目:35kV电网的继电保护设计 学院 专业 班级 姓名 学号 指导老师: 设计时间:2015年12月28日-2016年1月8日

摘要 电力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源之一,电力系统的安全稳定运行对国民经济、人民生活乃至社会稳定都有着极为重大的影响。 电力系统继电保护是反映电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态而动作于断路器跳闸或发生信号的一种自动装置。电力系统继电保护的基本作用是:全系统范围内,按指定分区实时地检测各种故障和不正常运行状态,快速及时地采取故障隔离或告警信号等措施,以求最大限度地维持系统的稳定、保持供电的连续性、保障人身的安全、防止或减轻设备的损坏。随着电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。 随着电力系统的迅速发展。大量机组、超高压输变变电的投入运行,对继电保护不断提出新的更高要求。继电保护是电力系统的重要组成部分,被称为电力系统的安全屏障,同时又是电力系统事故扩大的根源,做好继电保护工作是保证电力系统安全运行的必不可少的重要手段,电力系统事故具有连锁反应、速度快、涉及面广、影响大的特点,往往会给国民经济和人民生活造成社会性的灾难。 本次毕业设计的题目是35kv线路继电保护的设计。主要任务是为保证电网的安全运行,需要对电网配置完善的继电保护装置.根据该电网的结构、电压等级、线路长度、运行方式以及负荷性质的要求,给35KV的输电线路设计合适的继电保护。 关键词:35kv继电保护整定计算故障分析短路电流计算

220kV智能变电站继电保护及自动化分析 吴宗俞

220kV智能变电站继电保护及自动化分析吴宗俞 发表时间:2018-06-27T09:41:38.153Z 来源:《电力设备》2018年第6期作者:吴宗俞吕日龙 [导读] 摘要:智能变电站是集先进、可靠、集成和环保于一体的智能设备,能实现信息数字化、通信平台网络化和信息共享标准化的要求。 内蒙古电力(集团)有限责任公司巴彦淖尔电业局内蒙古自治区巴彦淖尔市 015000 摘要:智能变电站是集先进、可靠、集成和环保于一体的智能设备,能实现信息数字化、通信平台网络化和信息共享标准化的要求。从智能变电站继电保护相关介绍入手,重点阐述分析220kV智能变电站继电保护及自动化。220kV智能变电站继电保护高效、有效,在满足供电需求的同时,逐步完善电力系统。 关键词:220kV智能变电站;继电保护;自动化 1、220kV智能变电站的继电保护及自动化系统设计实例 变电站是国家电网建设的一个重要组成部分,如今我国的智能变电站建设工作已经得到了快速地发展。在变电站的建设过程中,想要实现系统的稳定运行,提升系统建设效率,就需要制定一个继电保护和自动化系统的设计方案。文章以某市的智能变电站为例,对智能变电站的系统设计方案进行探讨。 1.1工程基本情况概述 L市计划建设一个智能变电站,既有220kV变电站的情况是有3台主变,每台主变的容量为180MVA;其中220kV出线4回、66kV出线10回。L市打算进行智能变电站的建设,变电站建成之后有4台主变,并且它们每台的容量要达到240MVA;并且要求220kV出线8回、66kV出线26回。 1.2智能变电站继电保护及自动化系统设计方案分析 进行设计方案确定之前,要求工作人员明确该智能变电站的设计原则,在实际的工作中需要坚持标准一致、安全第一、技术过硬等原则。在工作开展中需要按照设计方案开展工作,并且要注重各类先进技术的使用,保障智能变电站的智能化程度。 L市智能变电站在设计中首先明确的就是变电站的总体结构。该220kV的智能变电站主要分为三个结构层次:①过程层。这一部分的结构主要负责三个工作,分别是设备的运行状态监测、电器运行实时监测以及控制操作的驱动和执行。这是智能变电站设备实现自动化运行的基础和前提;②间隔层。该机构的设计运行后的功能主要是对于各类数据进行收集,并且对系统的运行数据进行收集和控制。实际上,这一结构的就是承上启下,接受各类系统信息,然后进行设备的指挥操作;③变电层。变电层的工作任务就是将整体变电站的信息进行总汇之后,将其发送到电网指挥中心。同时变电层还可以接收各类指令,完成人们给系统下达的工作。这个系统主要应用的是电子信息技术、电气自动化技术、以及网络通信技术等。 2、220kV智能变电站的继电保护 2.1要求 例举220kV智能变电站中,继电保护的基本要求,如: 2.1.1可靠性 继电保护的范围内,准确、可靠的检测220kV智能变电站的运行,辅助规划出故障的范围及故障点。 2.1.2灵敏性 继电保护检测220kV智能变电站的故障时,要具备足够的灵敏度,围绕故障特征,给与及时的保护反馈,预防220kV智能变电站失控。 2.1.3检测性 220kV智能变电站的继电保护,其检测性的特征,目的是可以合理的判断系统故障,缩小故障影响的范围,以便准确的切除故障。 2.2原理 220kV智能变电站继电保护的运行原理方面,表现出综合性的特征,继电保护全面检测智能变电站的运行,通过点流量、电压以及功率等特征,判断智能变电站的故障信息,及时提示报警信息,识别相关的故障。例如:220kV智能变电站运行期间,继电保护分析智能变电站的点流量,进而执行相关的跳闸保护,也就是反时限保护,智能变电站的电流量增大,跳闸的速度越快,除此以外,继电保护还可以实行定时间保护,检测超出规范标准的电流量,特定的时间中,有跳闸动作,220kV智能变电站继电保护,在温度、瓦斯方面的保护,汇总为非电量保护。变电站继电保护原理中,设置了比较固定的可靠性系统,其为继电保护的经验值,按照系数计算,决定继电保护的动作值。 2.3职能 220kV智能变电站中的继电保护,负责故障维护,变电站正常运行期间,继电保护没有任何动作,如有故障问题,继电保护及时、快速的动作,反馈智能变电站系统、元件等的故障信息,表现为跳闸的状态,提示管理人员对智能变电站进行检修。继电保护的断路器迅速断开,防止220kV智能变电站的电气元件损坏,避免影响其它的元件应用。 2.4分类 例举220kV智能变电站继电保护的分类,如: 2.4.1变压器保护 继电保护检测变压器的接线、接地灯,利用电流、电压以及负荷检测,完成保护工作,进而解决了变压器的风险问题。 2.4.2电容器保护 此项结构容易发生内部故障,导致连线短路,继电保护在电容器组内,通过过电压检测,实行保护工作。 2.4.3电动机保护 运行时容易有低电压、过负荷的故障,同步电动机的继电保护中,运用非同步冲击电流等方法进行保护。 2.4.4线路保护 继电保护根据220kV智能变电站的电压等级、接地方式以及运输过程,展开接地类型的故障维护。

智能变电站继电保护题库

智能变电站继电保护题库 第一章判断题 1.智能变电站的二次电压并列功能在母线合并单元中实现。 2.智能变电站内智能终端按双重化配置时,分别对应于两个跳闸线圈,具有分相跳闸功能;其合闸命令输出则并接至合闸线圈。 3.对于500kV智能变电站边断路器保护,当重合闸需要检同期功能时,采用母线电压合并单元接入相应间隔电压合并单元的方式接入母线电压,不考虑中断路器检同期。 4.任意两台智能电子设备之间的数据传输路由不应超过4个交换机。当采用级联方式时,允许短时丢失数据。5.智能变电站内双重化配置的两套保护电压、电流采样值应分别取自相互独立的合并单元。 6.双重化配置保护使用的GOOSE(SV)网络应遵循相互独立的原则,当一个网络异常或退出时不应影响另一个网络的运行。 7.智能变电站要求光波长1310nm光纤的光纤发送功率为-20dBm ~-14dBm,光接收灵敏度为-31dBm ~-14dBm。8.智能变电站中GOOSE开入软压板除双母线和单母线接线外启动失灵、失灵联跳开入软压板既可设在接收端,也可设在发送端。 9.有些电子式电流互感器是由线路电流提供电源。这种互感器电源的建立需要在一次电流接通后迟延一定时间。此延时称为“唤醒时间”。在此延时期间,电子式电流互感器的输出为零。 10.唤醒电流是指唤醒电子式电流互感器所需的最小一次电流方均根值。 11.温度变化将不会影响光电效应原理中互感器的准确度。 12.长期大功率激光供能影响光器件的寿命,从而影响罗氏线圈原理中电子式互感器的准确度。 13.合并单元的时钟输入只能是光信号。 14.用于双重化保护的电子式互感器,其两个采样系统应由不同的电源供电并与相应保护装置使用同一直流电源。 15.电子式互感器采样数据的品质标志应实时反映自检状态,不应附加任何延时或展宽。 16.现场检修工作时,SV采样值网络与GOOSE网络可以联调。 17.GOOSE跳闸必须采用点对点直接跳闸方式。 18.220kV智能变电站线路保护,用于检同期的母线电压一般由母线合并单元点对点通过间隔合并单元转接给各间隔保护装置。 19.智能变电站母线保护按双重化进行配置。各间隔合并单元、智能终端均采用双重化配置。 20.智能变电站采用分布式母线保护方案时,各间隔合并单元、智能终端以点对点方式接入对应母线保护子单元。 21.智能变电站保护装置重采样过程中,应正确处理采样值溢出情况。 22.与传统电磁感应式互感器相比,电子式互感器动作范围大,频率范围宽。

变电站及线路继电保护设计和整定计算

继电保护科学和技术是随电力系统的发展而发展起来的。电力系统发生短路是不可避免的,为避免发电机被烧坏发明了断开短路的设备,保护发电机。由于电力系统的发展,熔断器已不能满足选择性和快速性的要求,于1890年后出现了直接装于断路器上反应一次电流的电磁型过电流继电器。19世纪初,继电器才广泛用于电力系统保护,被认为是继电保护技术发展的开端。1901年出线了感应型过电流继电器。1908年提出了比较被保护元件两端电流的电流差动保护原理。1910年方向性电流保护开始应用,并出现了将电流与电压相比较的保护原理。1920年后距离保护装置的出现。1927年前后,出现了利用高压输电线载波传送输电线路两端功率方向或电流相位的高频保护装置。1950稍后,提出了利用故障点产生的行波实现快速保护的设想。1975年前后诞生了行波保护装置。1980年左右工频突变量原理的保护被大量研究。1990年后该原理的保护装置被广泛应用。与此同时,继电保护装置经历了机电式保护装置、静态继电保护装置和数字式继电保护装置三个发展阶段。20世界50年代,出现了晶体管式继电保护装置。20世纪70年代,晶体管式保护在我国被大量采用。20世纪80年代后期,静态继电保护由晶体管式向集成电路式过度,成为静态继电保护的主要形式。20世纪60年代末,有了用小型计算机实现继电保护的设想。20世纪70年代后期,出现了性能比较完善的微机保护样机并投入系统试运行。80年代,微机保护在硬件结构和软件技术方面已趋成熟。进入90年代,微机保护以在我国大量应用。20世纪90年代后半期,继电保护技术与其他学科的交叉、渗透日益深入。为满足电网对继电保护提出的可靠性、选择性、灵敏性、速动性的要求,充分发挥继电保护装置的效能,必须合理的选择保护的定值,以保持各保护之间的相互配合关系。做好电网继电保护定值的整定计算工作是保证电力系统安全运行的必要条件。 电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断注入新活力。未来继电保护的发展趋势是向计算机化、网络化保护、控制、测量、数据通信一体化智能化发展。 随着电力系统的高速发展和计算机技术、通信技术的进步,继电保护技术面临着进一步发展的趋势。其发展将出现原理突破和应用革命,发展到一个新的水平。这对继电保护工作者提出了艰巨的任务,也开辟了活动的广阔天地。

智能变电站对于继电保护工作的影响

智能变电站是一种新型的低碳环保可靠的智能设备,主要特点是形成了全站信息的数字化传输和通信的网络化以及达到了信息的共享,采集,测量,控制和保护等功能都能够自动完成,并能够全天候的自动控制变电站运行状态,自动分析并调节的变电站。 智能化是变电站的一个最明显的发展趋势,从现在的技术层面来说,智能化的变电站的组建需要电子互感器,智能开关等一系列的先进的智能化设备,还需要一系列的系统的构建才能实现真正的智能化,并实现变电站智能信息的共享的现代变电站。 变电站的智能化是一个不断发展的过程。就目前技术发展现状而言,智能化变电站是:由电子式互感器、智能化开关等智能化一次设备、网络化二次设备分层构建,建立在iec 61850通信规范基础上,能够实现变电站内智能电气设备间信息共享和互操作的现代化变电站。信息采集、传输、处理、输出过程完全数字化的变电站,设备间交换的信息用数字编码表示。 1 传统变电站与智能变电站工作方式的不同 1.1 传统变电站的工作方式 1.1.1 对新建的变电站或者新的电网线路进行继电保护相关设备的调试和验收是很有必要的。在这个过程中,继电保护班的人会和相关班组的人以及送变电工作人员一起对继电保护相关的信号系统进行检验和测试,其目的是保证继电保护装置能够正确的进行继电保护反应,设备动作与采集信息能够相互对应。整定值的确定也很重要,整定值是继电保护人员对设备进行整定的基本依据。 1.1.2 一旦发现电网中有变电站或者线路运行方式发生了改变,就必须根据工作条例对相关的继电保护设备进行调节。例如,有时候会出现保护整定值发生改变的事情,这就需要继电保护的人员对继电保护设备进行重新的定值,定值后要进行一系列的测试,在确保合格之后就可以应用在电网中去。 1.1.3 在变电站的日常运行中,对继电保护设备的维护是很重要的,继电保护人员需要定期的对设备进行测试。一旦在日常的常规测试中发现了问题,就必须立即停止使用有故障的继电保护装置,在处理完成测试合格之后,才可以继续使用。 1.1.4 一旦发生系统故障,这对继电保护设备是很重大的故障,肯定会导致继电保护装置的动作不对应,一旦发生这种情况,就需要立即对继电保护设备进行抢修,使其尽快恢复正常工作。 1.2 智能电网的继保技术带来的挑战 智能电网改变了传统的继电保护工作方式,从技术上说,主要是先进的信息综合测控技术和保护技术的使用,为继电保护工作进行了较大的变化。 继电保护伴随着wams系统的建设势必会经历一次巨大的变革,变电站信息采集中心在未来肯定会建立在智能化变电站中,并且可以通过系统收集到的数据进行智能化的保护。而且,在拥有了广域的保护系统之后,会将各个系统的部分元件相互联系起来,并给这些继电保护设备带来一次根本性的改变。 当然,为了加强对继电保护信息的管理工作,很有必要建设继电保护的管理系统,这个系统是作为变电站综合信息管理系统中的一部分存在的,主要进行继电保护信息的管理和调度工作。这些新的技术,设备的使用都需要继电保护工作人员重新开始学习并掌握整套系统的操作知识,并要学习相关设备的简单维修和检修等。 1.2.1 智能电网的继电保护装备和以前的传统的设备有很大的不同,无论在构造上还是运行的原理上都有区别,因此,需要很长时间去学习并熟悉掌握。由于继保系统构成的原理与现有保护设备有所不同,可能将使用到广域信息采集系统,而保护动作原理也不单使用本元件的信息,因此新的继保设备的使用方法也将与现有保护设备不同。如果对新设备不熟悉,将无法进行日常的管理和维护。因此,继保班工作人员需要对新设备的原理、构成、使用方法进行系统的学习。 1.2.2 智能电网中的继保设备,其保护调试方式与现有继保设备不同。 智能电网的继电保护在运行的时候,是多条线路和设备的保护相互配合进行的,而且调度的过程和传统的调度方式也不一样,这就需要继电保护工作人员,要重新认识设备,并在厂家的指导下进行学习和培训。 1.2.3 在日常的运行方式上,智能电网和传统电网是不同的。在智能变电站中,广域的保护比传统的保护复杂的多,智能变电站需要的是多个线路和设备的共同配合运行。当然,在智能电网中,一旦电网运行的方式发生变化,继电保护人员也会做一些工作,只是和传统的继电保护相比,智能变电站所需要工作人员做的工作就很少,这主要是因为智能变电站的智能化控制和自动调节能力很强,减少了很多人为的操作。 1.2.4 在巡检方式上,智能电网和传统电网的继电保护设备也有很大不同。智能变电站自身具有二次设备的自动诊断技术,这对继电保护设备的巡检是一个巨大的进步,这样一来,就减少了很多的继电保护人员的巡检工作。传统的电网继电保护故障巡

110KV变电站继电保护整定与配置设计

110kV环形网络继电保护配置与整定(二) 摘要:继电保护是保证电力系统安全稳定运行的重要组成部分,而整定值是保证保护装置正确动作的关键。本文结合给定110kV电网的接线及参数,对网络进行继电保护设计,首先选择电流保护,对电网进行短路电流计算,确定电网的最大、最小运行方式,整定电流保护的整定值。在电流保护不满足的情况下,相间故障选择距离保护,接地故障选择零序电流保护,同时对距离保护、零序电流保护进行整定计算。本设计最终配置的保护有:电流速断保护、瓦斯保护、纵差动保护等。关键词:继电保护,短路电流,整定计算 Abstract:Relay protection is important part to guarantee the safe and stable operation of the power system, and setting value is the key to ensure the protection correct action. In this paper, with given the wiring and the parameters of 110kV power grid to design 110KV network protection of relay, first ,select the current protection, calculate short circuit current on the grid, determine the Maximum and minimum operating mode of the grid, set the setting value of the current protection. Second ,Selecting the distance protection if the current protection does not meet the case, the phase fault choose the distance protection and the ground fault select zero sequence current protection .while setting calculation the distance protection and zero sequence current protection, . The final configuration of the protection of this design include: current speed trip protection, gas protection, the longitudinal differential protection and so on. Keywords: protection of relay, short-circuit current, setting calculation

变电站综合自动化与智能变电站应用技术第4章 习题答案

第4章智能变电站概述习题答案 1.简述智能变电站的概念及主要的特征。 答:智能变电站(smart substation)是采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。 智能化变电站的特征可理解为以下几个方面: 1)一次设备的智能化。 2)二次设备的网络化。 3)变电站通信网络和系统实现标准统一化。 2. 变电站自动化系统的结构在物理上可分为设备层和系统层两层。从逻辑上将变电站功能划分过程层、间隔层和变电站层。 3.什么是合并单元? 答:合并单元又称合并器(简称MU),主要完成智能变电站电流与电压互感器的电压电流等的合并并转换为数字信号(SV)上传至测控、保护与计量表等。合并单元是过程层的关键设备,是对来自二次转换器的电流/电压数据进行时间相关组合的物理单元。 4.什么是智能终端? 答:智能终端是一种由若干智能电子装置集合而成的,用来完成该间隔内断路器以及与其相关隔离开关、接地开关和快速接地开关的操作控制和状态监视,直接或通过过程层网络基于GOOSE服务发布采集信息;直接或通过过程层网络基于GOOSE服务接收指令,驱动执行器完成控制功能,具备防误操作功能的一种装置。 5.简述智能变电站的三层两网的结构模式。 答:在逻辑结构上,IEC61850按照变电站自动化系统所要完成的控制、监视、保护三大功能从逻辑上将变电站功能划分过程层、间隔层和变电站层。 1)过程层。过程层是一次设备与二次设备的结合面,是智能化一次设备的智能化部分。 2)间隔层。间隔层的功能是利用本间隔的数据对本间隔的一次设备产生作用,如线路保护设备和间隔单元控制设备就属于这一层。 3)变电站层。变电站层主要通过两级高速网络汇总全站的实时数据信息,不断刷新实时数据库,按时登录历史数据库,按既定规约将有关数据信息送向调度或控制中心,接收调度或控制中心有关控制命令并转间隔层、过程层执行。 智能变电站的网络由站控层网络和过程层网络个构成。站控层网络是间隔层设备和站控层设备之间的网络,实现站控层内部及站控层与间隔层之间的数据传输。过程层网络是间隔层与设备层设备之间的网络,实现过程层设备和间隔层设备之间的数据传输。 6.过程层网络包括GOOSE 网和SV 网。GOOSE 网用于间隔层和过程层设备之间的状态与控制数据交换。SV 网用于间隔层和过程层设备之间的采样值传输,保护装

智能变电站继电保护在线运检方法

智能变电站继电保护在线运检方法 摘要:在智能电网建设持续推进的背景下,智能变电站的继电保护系统虽然已 经得到了一定的完善,但在运行监测方面,传统运检模式却仍然存在着工作量大、有停电风险、有效性存疑等诸多问题,而基于全景信息开放与状态信息集的全新 继电保护系统运检模式,则恰恰能够有效解决问题,为继电保护的正常运行及提 供支持。基于此,本文对继电保护传统运检模式进行了分析,同时对继电保护状 态信息及在线运检模式展开探讨,最后基于全景信息开放提出了一些在线运检方法。 关键词:智能变电站;继电保护;在线运检 一、分析继电保护传统运检模式 (一)传统运检模式有效性分析 继电保护的运检工作主要是为了获取继电保护系统的运行状态信息,并根据运行状态信 息来对其进行评估,明确可能存在的故障隐患,当前智能变电站所实行的传统运检模式虽然 基本能够实现这一工作目的,但由于智能变电站的继电保护信息并未完全开放,而传统运检 模式又存在着较长的周期,因此其有效性使相对较差的。以巡视工作为例,继电保护传统运 检模式要求巡检人员定期对继电保护系统的外观、周边环境、滞留电源状态、装置启动情况 等进行检查,并完成检查信息的记录与比对(与之前巡检记录),巡检周期通常为每日一次,每隔一季度还会进行一次专业巡检[1]。在这样的工作模式下,巡检人员的工作量非常之大, 工作专业性要求也比较高,如果长期处于高压力的工作状态,很容易因精力不足而出现漏检 等情况,并给继电保护系统埋下潜在安全隐患。同时,日常巡检虽然周期较短,但对于继电 保护系统运行状态信息的获取仍然存在着一定的滞后性,在运行状态出现异常后很难在第一 时间发现问题,只能在每日完成巡检记录后再进行运行状态信息的对比分析,不利于故障隐 患的实时处理与影响控制。而从定检工作的来看,传统运检模式下的定检工作一般会通过人 为加量、测量的方式展开,并对继电保护装置的功能及各项回路进行全面检查,由于检查内 容非常多,且大多数检查工作均需要在停电状态下进行,因此继电保护系统在定检期间会出 长时间停电的状态,对智能变电站的正常运行影响较大。另外由于定检工作需要频繁插拔接线,因此还会对继电保护系统的运行可靠性造成影响,这同样是导致运检模式有效性不足的 重要原因。 (二)传统运检模式充分性分析 继电保护系统的定检工作可分为部检与全检两种,二者的检查周期不同(全检周期通常 为六年,部检周期通常为三年),但由于检查工作耗时较长,因此都需要在不同的时间断面 内获取继电保护系统运行状态,并从不同维度展开继电保护系统运行状态评价。在这种工作 模式下,定检工作往往只能获取继电保护系统某一维度下单一保护元件的运行状态及系统加 量时本间隔保护功能情况,而对于相邻间隔加量时本间隔保护响应情况、不同保护元件响应 配合情况、保护原理异常等系统运行状态信息,则很难在定检工作中得到反映,这说明传统 运检模式的充分性存在很大不足。 二、继电保护状态信息集 针对继电保护系统传统运检模式充分性不足且无法实现实时监控的问题,在线运检模式 可基于继电保护系统运检的全景开放信息需求,建立继电保护状态信息集,同时开放继电保 护系统状态评价所需的全部信息,对继电保护系统的运行状态进行全面实时评价[2]。从整体 上来看,根据继电保护系统运检工作的特点,继电保护状态信息集可分为设备状态信息集、

110kv变电站继电保护课程设计

110kv变电站继电保护课程设计 110kV变电站继电保护设计 摘要 继电保护是电网不可分割的一部分,它的作用是当电力系统发生故障时,迅速 地有选择地将故障设备从电力系统中切除,保证系统的其余部分快速恢复正常运行; 当发生不正常工作情况时,迅速地有选择地发出报警信号,由运行人员手工切除那些继续运行会引起故障的电气设备。可见,继电保护对保证电网安全、稳定和经济运行,阻止故障的扩大和事故的发生,发挥着极其重要的作用。因此,合理配置继电保护装置,提高整定和校核工作的快速性和准确性,对于满足电力系统安全稳定的运行具有十分重要的意义。 继电保护整定计算是继电保护工作中的一项重要工作。不同的部门其整定计算 的目的是不同的。对于电网,进行整定计算的目的是对电网中已经配置安装好的各种继电保护装置,按照具体电力系统的参数和运行要求,通过计算分析给出所需的各项整定值,使全网的继电保护装置协调工作,正确地发挥作用。因此对电网继电保护进行快速、准确的整定计算是电网安全的重要保证。 关键词:110kV变电站,继电保护,短路电流,电路配置 目录 0 摘 要 .................................................................... 第一章电网继电保护的配置 ............................................... 2 1.1 电网继电保护的作 用 .................................................. 2 1.2 电网继电保护

的配置和原理 ............................................ 2 1.3 35kV线 路保护配置原则 ................................................ 3 第二章3 继电保护整定计算 .................................................2.1 继电保护整定计算的与基本任务及步骤 . (3) 2.2 继电保护整定计算的研究与发展状况 .................................... 4 第三章线路保护整定计 算 ................................................. 5 3.1设计的原始材 料分析 ................................................... 5 3.2 参数计 算 ............................................................ 6 3.3 电流保护的整定计算 .................................................. 7 总结 .. (9) 1 第一章电网继电保护的配置 1.1 电网继电保护的作用 电网在运行过程中,可能会遇到各种类型的故障和不正常运行方式,这些都可 能在电网中引起事故,从而破坏电网的正常运行,降低电力设备的使用寿命,严重的将直接破坏系统的稳定性,造成大面积的停电事故。为此,在电网运行中,一方面要采取一切积极有效的措施来消除或减小故障发生的可能性:另一方面,当故障 一旦发生时,应该迅速而有选择地切除故障元件,使故障的影响范围尽可能缩小,这一任务是由继电保护与安全自动装置来完成的。电网继电保护的基本任务在于: 1(有选择地将故障元件从电网中快速、自动切除,使其损坏程度减至最轻,并 保证最大限度地迅速恢复无故障部分的正常运行。 2(反应电气元件的异常运行工况,根据运行维护的具体条件和设各的承受能 力,发出警报信号、减负荷或延时跳闸。

110kv变电站继电保护课程设计

110k v变电站继电保护课程设计 110kV变电站继电保护设计 摘要 继电保护是电网不可分割的一部分,它的作用是当电力系统发生故障时,迅速地有选择地将故障设备从电力系统中切除,保证系统的其余部分快速恢复正常运行;当发生不正常工作情况时,迅速地有选择地发出报警信号,由运行人员手工切除那些继续运行会引起故障的电气设备。可见,继电保护对保证电网安全、稳定和经济运行,阻止故障的扩大和事故的发生,发挥着极其重要的作用。因此,合理配置继电保护装置,提高整定和校核工作的快速性和准确性,对于满足电力系统安全稳定的运行具有十分重要的意义。 继电保护整定计算是继电保护工作中的一项重要工作。不同的部门其整定计算的目的是不同的。对于电网,进行整定计算的目的是对电网中已经配置安装好的各种继电保护装置,按照具体电力系统的参数和运行要求,通过计算分析给出所需的各项整定值,使全网的继电保护装置协调工作,正确地发挥作用。因此对电网继电保护进行快速、准确的整定计算是电网安全的重要保证。 关键词:110kV变电站,继电保护,短路电流,电路配置 目录 0摘要....................................................................第一章电网继电保护的配置...............................................21.1电网继电保护的作用..................................................21.2电网继电保护的配置和原理............................................21.335kV线路保护配置原则................................................3第二章3继电保护整定计算.................................................2.1继电保护整定计算的与基本任务及步骤..................................32.2继电保护整定计算的研究与发展状况....................................4第三章线路保护整定计算.................................................53.1设计的原始材料分析...................................................53.2参数计

220KV变电站继电保护设计

本/专科毕业设计(论文) 题目:220KV变电站继电保护设计 专业:电气工程及其自动化 年级: 学生姓名: 学号: 指导教师: 2012年9月

220KV变电站继电保护设计 摘要:电力系统由发电厂、变电所、输电线路和用户组成。变电所是联系发电厂和用户的中间环节,起着转换和分配电能的作用。变电所根据它在电力系统中的地位,变电所分为枢纽变电所、中间变电所、地区变电所、终端变电所。本设计主要对变电站的继电保护进行分析设计,通过合理的继电保护装置来了提高供电的安全可靠性。本变电站的电压等级为220kV,站内安装两台240MVA变压器,其中220kV线路为两进两出;110kV线路为8条出线;10kV线路为10条出线。 关键字:220kV 变电站继电保护

目录 引言 (4) 1 设计说明书 (5) 2 主变压器保护设计 (5) 2.1主变压器保护设计分析 (6) 2.2变压器容量选择 (7) 2.3变压器主保护 (7) 2.4压器后备保护 (10) 2.5变压器其他保护 (15) 3 母线保护 (16) 3.1母线保护设计分析 (16) 3.2 220kV母线保护 (16) 3.3 110kV母线保护 (16) 4 线路保护 (16) 4.1线路保护设计分析 (16) 4.2 220kV线路保护 (16) 4.3 110kV线路保护 (16) 4.4 10kV线路保护 (16) 结语 (16) 致谢 (17) 参考文献 (17)

引言 随着电力系统和自动化技术的不断发展,继电保护技术也在不断的发展.几十年来,目前,我国的电力系统正在不断向高电压、大机组、现代化大电网的发展方向前进,与之相伴的继电保护技术及其保护装置的应用水平也在大幅提升。继电保护的发展按时间经历了三个时代, 20世纪50年代及以前,继电保护装置大多以电磁型的机械元件、整流型元件和半导体元件构成; 70年代以后出现了集成电路构成的继电保护装置并在电力系统中得到广泛的运用;80年代,微机保护逐渐应用,继电保护逐渐走向了数字化与智能化,保护的可靠性也在不断提高。 在电力系统实际运行中,由于雷击、设备制造上的缺陷、设计和安装的错误、运行维护不当等不可抗拒因素,往往会导致各种故障的发生。而性能完善的继电保护装置合理的应用就可大大提高电力系统安全运行的可靠性,减少因停电造成的损失。继电保护的原理是利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信息量进行数值整定,当突变量达到一定值时,自动启动控制环节,发出相应的动作信号。 无论什么继电保护装置,一般由测量部分、逻辑部分、执行部分三部分组成。测量部分是测量被保护元件工作状态的一个或几个物理量,并和已给的整定值进行比较,从而判断保护是否应该起动。逻辑部分是根据测量部分输出量的大小、性质、出现的顺序或它们的组合、使保护装置按一定的逻辑程序工作,最后传到执行部分。执行部分是根据逻辑部分送的信号,最后完成保护装置所担负的任务。如发生信号,跳闸或不动作等。继电保护装置的基本要求体现在选择性、速动性、灵敏性、可靠性四个方面。 随着技术与工艺的不断进步与更新换代,继电保护装置的可靠性、运行维护方便性等性能也将不断提升,进而促进电力系统的安全可靠性到达一个更高的水平。

国家电网智能电网知识题库

一、选择题 1. 与现有电网相比,智能电网体现出 A 的显著特点。 A. 电力流、信息流和业务流高度融合 B. 对用户的服务形式简单、信息单向 C. 电源的接入与退出、电能量的传输等更为灵活 D. 以上都不是 2. 智能电网的先进性主要体现在以下哪些方面 D 。 A. 信息技术、传感器技术、自动控制技术与电网基础设施有机融合,可获取电网的全景信息,及时发现、预见可能发生的故障。 B. 通信、信息和现代管理技术的综合运用,将大大提高电力设备使用效率,降低电能耗损,使电网运行更加经济和高效。 C. 实现实时和非实时信息的高度集成、共享与利用,为运行管理展示全面、完整和精细的电网运营状态图,同时能够提供相应的辅助决策支持、控制实施方案和应对预案。 D. 以上都是 3. 2009年5月,国家电网公司在 B 会议上正式发布了“坚强智能电网”发展战略。 ,温家宝总理在《政府工作报告》中强调:“大力发展低碳经济,推广高效节能技术,积极发展新能源和可再生能源,加强智能电网建设。” A. 中央企业社会责任工作会议;2010年2月 B. 2009特高压输电技术国际会议;2010年3月 C. 国际大电网会议;2010年4月 D. 美国智能电网周(GridWeek)开幕式;2010年5月 4. 建设智能电网对我国电网发展有哪些重要意义? D A. 智能电网具备强大的资源优化配置能力,具备更高的安全稳定运行水平,适应并促进清洁能源发展。 B. 智能电网能实现高速智能化的电网调度,能满足电动汽车等新型电力用户的服务要求,能实现电网资产高效利用和全寿命周期管理和电力用户与电网之间的便捷互动。 C. 智能电网能实现电网管理信息化和精益化,在发挥电网基础设施增值服务潜力的同时促进电网相关产业的快速发展。 D. 以上都是 5. 智能电网是 C 和发展的必然选择。 A. 电网技术;自然环境 B. 科学技术;社会经济 C. 电网技术;社会经济 D. 科学技术;自然环境 6. 坚强智能电网是以 C 为骨干网架、协调发展的坚强网架为基础,以为支撑,具有信息化、自动化、互动化特征,包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节,覆盖所有电压等级,实现“”的高度一体化融合的现代电网。 A. 特高压电网;各级电网;通信平台;电力流、信息流、技术流 B. 超高压电网;各级电网;通信信息平台;电力流、信息流、业务流 C. 特高压电网;各级电网;通信信息平台;电力流、信息流、业务流 D. 超高压电网;各级电网;通信平台;电力流、信息流、技术流 7. 智能电网将使人们的生活 A 。 A. 更便捷、更低碳、更经济 B. 更便捷、更舒适、更经济 C. 更舒适、更低碳、更经济 D. 更便捷、更舒适、更低碳 8. 到 B ,国家电网公司基本建成以为骨干网架,各级电网协调发展,以信息化、自动化、互动化为特征的坚强国家电网,全面提高电网的安全性,经济性,适应性和互动性。 A. 2020年;智能电网 B. 2020年;特高压电网 C. 2020年;超高压电网 D. 2015年;特高压电网 9. 坚强智能电网的体系架构包括 D 、、和四个部分。 A. 电网基础体系;技术支撑体系;发电侧业务体系;标准规体系 B. 电网基础体系;技术支撑体系;智能应用体系;标准评估体系 C. 电网基础体系;复合通信支撑体系;智能应用体系;实验认证体系 D. 电网基础体系;技术支撑体系;智能应用体系;标准规体系 10. 坚强智能电网建设第一阶段主要开展了两批共 C 类试点工程建设,和个研究中心建设。 A.18;2 B.20;2 C.21;4 D.24;4 11. 以下不属于智能电网建设第一批试点工程的是 B 。 A. 风光储输联合示工程 B. 省级集中95598供电服务中心 C. 智能变电站试点工程 D. 用电信息采集系统试点工程 12. 以下属于智能电网关键设备研制中的总体战略目标的是 D 。 A. 保障试点工程 B. 支撑全面建设 C. 力争国际领先 D. 以上都是

110KV变电站继电保护配置与整定方案

110kV环形网络继电保护配置与整定方案 摘要 继电保护是保证电力系统安全稳定运行的重要组成部分,而整定值是保证保护 装置正确动作的关键。本文结合给定110kV电网的接线及参数,对网络进行继电保 护设计,首先选择电流保护,对电网进行短路电流计算,确定电网的最大、最小运 行方式,整定电流保护的整定值。在电流保护不满足的情况下,相间故障选择距离 保护,接地故障选择零序电流保护,同时对距离保护、零序电流保护进行整定计算。 本设计最终配置的保护有:电流速断保护、瓦斯保护、纵差动保护等。 关键词:继电保护,短路电流,整定计算 目录 1、前言 (1) 1.1电力系统继电保护作用 (1) 1.2继电保护的基本原理及保护装置的组成 (2) 1.3电力系统继电保护整定计算的基本任务及步骤 (2) 1.4继电保护整定计算研究与发展状况 (3) 1.5本次设计的主要内容 (3) 2、继电保护的原理 (4) 2.1线路保护的原理 (4) 2.2变压器保护的原理 (5) 2.3母线保护的原理 (7) 3 、短路电流计算并确定运行方式 (8) 3.1阻抗标幺值的计算 (8) 3.2短路电流计算 (9) 3.2.1电力系统所有设备均投运且闭环情况下短路电流的计算 (9) 3.2.2只有G1、G2投运且可能存在开环情况下短路电流的计算 (12) 3.2.3只有G1、G3投运且可能存在开环情况下短路电流的计算 (18) 3.3系统运行方式的确定 (23) 4 、继电保护的设计 (25)

4.1母线保护的整定计算 (25) 4.2变压器保护的整定计算 (28) 4.3线路保护的整定计算 (37) 4.4其他元件的保护与保护结果 (40) 5、结论 (42) 6、总结 (44) 参考文献 (45) 附录一:110KV环网继电保护配置图 (46) 附录二:外文资料翻译 (48)

10kV变电站继电保护标准设计

沈阳地区10kV变电站继电保护标准设计浅谈 摘要:本文介绍了沈阳地区10kV变电站继电保护标准设计的概况,阐述了二次设备的组合方式及10kV间隔保护的具体配置方案,统一端子排及编号的设计原则,对一些复杂的接线形式及连锁问题提出了一些解决方法,供设计参考。 关键词:10kV变电站继电保护设计统一原则 1 引言:沈阳地区由于历史原因一直存在配电网自动化水平不高,二次设计标准不统一,二次设备配置不合理等诸多问题。随着沈阳地区配电网改造步伐的加快,对电气二次设备可靠性,二次设备配置及接线合理性的要求会越来越高,是配电网自动化能否实现的关键因素。 将二10kV变电站次设计典型化,模块化是工程设计的方向。 2 总体思路 在对10kV变电站设计电气二次设计中我们发现,由于用户的需要不同主接线的形式多种多样,有单电源,双电源,有不带母线、有单母线、分段母线等等,这样如果规定变电站主接线做总体的标准设计难度非常大。在设计中我们总结出无论哪种接线样式其间隔开关柜的样式都为确定,这样我们将标准设计分块化,既以间隔为标准,将固有的间隔电气二次回路设计成标准样式,不同的接线样式也是固有的间隔组成,这样根据间隔的标准设计完成整个变电站的设计工作。 3 保护的配置原则 对继电保护装置的基本要求有四点:即选择性、灵敏性、速动性和可靠性。按照工厂企业10KV供电系统和民用住宅的设计规范要求,在10KV的供电线路、配电变压器和分段母线上一般应设置以下保护装置: (1) 10KV线路应配置的继电保护 10KV线路一般均应装设过电流保护。当过电流保护的时限不大于0.5s~0.7s,并没有保护配合上的要求时,可不装设电流速断保护;自重要的变配电所引出的线路应装设瞬时电流速断保护。当瞬时电流速断保护不能满足选择性动作时,应装设略带时限的电流速断保护。 (2)10KV配电变压器应配置的继电保护 1)当配电变压器容量小于400KV A时:一般采用高压熔断器保护; 2)当配电变压器容量为400~630KV A,高压侧采用断路器时,应装设过电流保

智能变电站基础知识——题库

智能变电站基础知识 一、单项选择题 1. 合并单元是()的关键设备。 (A)站控层;(B)网络层;(C)间隔层;(D)过程层 答案:D 2. 智能终端是()的关键设备。 (A)站控层;(B)网络层;(C)间隔层;(D)过程层 答案:D 3. 从结构上讲,智能变电站可分为站控层设备、间隔层设备、过程层设备、站控层网络和过程层网络,即“三层两网”。()跨两个网络。 (A)站控层设备;(B)间隔层设备;(C)过程层设备;(D)过程层交换机 答案:B 4. 智能变电站中交流电流、交流电压数字量经过()传送至保护和测控装置。 (A)合并单元;(B)智能终端;(C)故障录波装置;(D)电能量采集装置 答案:A 5. 避雷器在线监测内容包括()。 (A)避雷器残压;(B)泄漏电流;(C)动作电流;(D)动作电压

答案:B 6. 智能变电站中()及以上电压等级继电保护系统应遵循双重化配置原则,每套保护系统装置功能独立完备、安全可靠。 (A)35 kV;(B)110kV;(C)220kV;(D)500 kV 答案:C 7. 继电保护设备与本间隔智能终端之间通信应采用()通信方式。 (A)SV点对点;(B)GOOSE点对点;(C)SV网络;(D)GOOSE网络 答案:B 8. 继电保护之间的联闭锁信息、失灵启动等信息宜采用()传输方式。 (A)SV点对点;(B)GOOSE点对点;(C)SV网络;(D)GOOSE网络 答案:D 9. 智能变电站中双重化配置的两套保护的跳闸回路应与两个()分别一一对应。(A)合并单元;(B)智能终端;(C)电子式互感器;(D)过程层交换机 答案:B 10. 智能终端放置在()中。 (A)断路器本体;(B)保护屏;(C)端子箱;(D)智能控制柜 答案:D