文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力电缆常见问题的分析与解决

电力电缆常见问题的分析与解决

电力电缆常见问题的分析与解决
电力电缆常见问题的分析与解决

2012年6月(上)

国民经济的发展离不开电力事业的支持,而电力电缆在电力事业的发展过程中被广泛使用,用电力电缆来传输电力,安全耐用,不受地理环境的影响,具有很多优势,可在使用的过程中由于各种因素也会产生故障,对电力供应能造成严重的影响,人们的正常生活更是无法维持,所以找出故障所在,对症下药,提出解决措施,恢复电力供应,还人们一个便利舒适的生活。

1电力电缆常见故障分析

1)接地性故障。电缆的某一芯或者是多个芯接地,产生高阻或是低阻接地。

2)短路性故障。电缆的两芯或者是两芯以上发生短路。

3)断线性故障。电缆的某一芯或者是两个以上的芯被发生故障的电流烧成断裂状或者是由于一些外力的破坏,形成全段或者不完全断裂。

4)闪络性故障。电缆绝缘性能随着电压高低而发生变化,电压低时一切正常,电压高时发生击穿现象,造成闪络性故障。5)混合性故障。同时具有上述两种或两种以上的故障。

2电力电缆发生故障的原因

电力电缆从材料生产制造到施工铺设再到终端的运行,每一个环节都可能由于处理不当而造成电力故障。

1)电缆本体受到外力损伤:因市政建设的需要而进行各种地下工程,如建地铁过程中需要挖土、打桩、起重、搬运,这些施工过程中一不小心就会造成电缆损伤,严重破坏电缆绝缘,使得电缆裸露在外更严重的导致电缆断裂,造成电缆线路故障。另外也有一些自然因素,如因地基下沉、板块运动产生的地震等产生的拉力,将电缆拉断,造成故障。

2)电缆绝缘质量不符合要求:一是电缆在设计时存在失误,不符合电压的等级要求,引起电缆故障;二是制作不良,存在质量缺陷,在电缆运行时发生击穿现象,造成电缆故障;三是施工不当,在电缆运输施工过程中没有保护措施,电缆绝缘被损伤,形成电缆故障。3)绝缘受潮:电缆受到外力损伤后,绝缘被破坏,易受潮。电缆在运输和铺设过程中外层受到损伤不会立即造成电路故障,若是损伤受潮后也没能够及时处理,时间一长,就会导致电缆线路故障。另外电缆金属护套热胀冷缩而引起摩擦损伤也会造成绝缘受潮,同样,沿着树木铺设的电缆极易受到白蚁的袭击,白蚁将电缆塑料保护层咬破,也会最终导致电缆绝缘受潮。其实,电缆绝缘受潮相当一大部分原因是由于电缆质量不过关。

4)绝缘老化:电缆绝缘曾是长期处在电热共同运作的环境中,这样它的物理性质就慢慢改变,绝缘曾老化,绝缘效果降低,时间一长,这绝缘功效也就消失了。这种电缆线路故障一般都是那些运行时间长的老电缆或者是选材不当,超负荷运行时间过长的电缆上。

3电力电缆故障解决措施

正所谓对症下药,既然已经找到发生电力电缆故障的原因,就应该针对不同的因素采取相应的措施,保证电力的安全运行,正常供应。1)严把电力电缆的质量关:电力建设单位以及电缆材料供应部门,要注重电缆及其附件设备的质量,不能把不合格的、落后的产品材料投

入电力施工中,在材料收货时要及时验收。另外,要根据电网不同的运行环境选择合适的电缆,注重电缆质量,防止电缆出现老化受潮的状况。要根据需求铺设电缆,数量不宜过少,不然会出现电缆过热超负荷运行。

2)加强电缆运行环境的管理。电缆施工前,需要对周围的运行环境做一个详细的了解,注意铺设电网周围的环境,要避开那些具备腐蚀电缆造成电路故障的地方。详细勘察周围的环境,如果碰到污染区,应该采取适当的治污措施,或者避开污染区,选择一条合理的施工路线。另外,加大保护电网运行环境的宣传,设置一些电缆标识,将电缆的意外损伤降低,对那些恶意破坏者严厉惩罚,为电力电缆的安全运行提供保障。

3)加强电缆施工管理,保证施工质量。施工单位应该要确保施工质量,严格按照《电气装置工程电缆线路施工及验收规范》的要求进行施工,将老旧工艺结合,找出可靠简便实用的工艺,来进行施工,提高施工质量;另外,对施工人员进行新工艺新技术的培训,规范施工,对施工人员加大考核力度,采用动态岗位考试,提高工人的责任心,严禁在雨天、湿度比较大、尘土飞扬,气候条件恶劣的环境下进行电缆施工,对电力电缆工程的验收也应该按照国家相关规定,进行规范标准的验收,减少因施工不良而导致的电力电缆故障。

4)加强电缆巡视。运行部门应该定期对电缆的运行进行维护和检查,以防止电缆线路受到外力破坏。制定检查制度,确定检查时间,将检查记录要认真详细填写,特别注意电缆铺设周围是不是有重物堆放,或者是挖土现象,若在巡视过程中发现破坏电缆的行为应该及时制止,必要时可根据《

电力设施保护条例》强制采取措施。4结语

随着城市建设的发展,电网的铺设范围也逐渐扩大,在那些边远的山区也能够通上了电,生活状况也因为电而发生改变。可是铺设的电路越多,电力电缆在运行过程中暴露的故障也就越多。在雷雨天电线受潮,经常发生停电现象,影响人们正常生活,所以,为了让人们生活不受影响,必须加大力度排查电力电缆故障,确保电力安全运行。电力的

安全运行决定电力单位的经济效益,也直接关系到每一个用电客户的利益,只要每个电力工作者齐心协力,为电力安全运营做出自己的贡献,那么,电力单位以及用电客户的利益将不在受损害。

电力电缆常见问题的分析与解决

刘森

(无锡市宜兴供电公司,江苏无锡214206)

[摘要]在我国现代化社会建设快速发展过程中,电力已经得到普遍运用,人们的生活已经离不开电。所以,当电力传输使用过程中出现故

障将会对人们的正常生活造成极大困扰,同时也损害了电力企业的经济效益。电力是靠电缆进行输送的,所以电缆的质量、施工、安全需要严格控制。本文主要对电力电缆常见的故障进行分析,找出原因,并提出解决措施。[关键词]电力电缆故障分析;解决措施

[参考文献]

[1]张艳明,谭立洲.浅议电力电缆故障的诊断[J].电气世界,2007.[2]胡其秀.电力电缆线路手册[M].水利电力出版社,2005.[3]区家辉.20kV 电力电缆常见故障处理[J].云南电力技术.[4]欧相林.浅谈20kV 电力电缆故障检测[J].电力建设,2009.

136

电力电缆常见问题的分析与解决

作者:刘森

作者单位:无锡市宜兴供电公司,江苏无锡214206

刊名:

科技风

英文刊名:Technology Wind

年,卷(期):2012(11)

本文链接:https://www.wendangku.net/doc/f32473505.html,/Periodical_kjf201211112.aspx

电线电缆安装方式、敷设方式

电线电缆安装方式、敷设方式 导线穿管: SC-焊接钢管MT-电线管PC-塑料硬管FPC-阻燃硬管CT-桥架MR-金属线槽M-钢索PR-塑料线槽 RC-水煤气管 导线敷设方式: DB-直埋TC-电缆沟BC-暗敷梁内CLC-暗敷柱内 WC-暗敷墙内CE-沿天棚顶扳敷设CC-暗敷天棚顶扳内 SCE-吊顶内敷设F--地板及地面下敷设SR-沿钢索敷设 BE-沿屋架,梁敷设 动具安装方式: CS-链吊DS-管吊W--壁装C--吸顶 R--嵌入S-支架CL-柱上 标注安装方式的文字符号 导线敷设方式的标注(新标准) 1 K 瓷瓶或瓷珠敷设Wiring on porcelain knob or isolator 2 PR 塑料线槽敷设Installed in P.V.C.wireways 3 MR 金属线槽敷设Installed in metallic wireways 4 SC 穿焊接钢管敷设Run in welded steel conduit 5 MT 穿电线管敷设Run in electrical metallic tubing 6 PC 穿硬聚氯乙烯管敷设Run in rigid P.V.C.conduit 7 FPC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设Run in flame-retardant semiflexible P .V.C.c onduit 8 CT 用电缆桥架敷设Installed in cable tray 9 PL 用瓷夹敷设Laying by porcelain clip 10 PCL 用塑料夹敷设Laying by P.V.C. clip 11 FMC 穿蛇皮管敷设Run in Flexible metal conduit 12 DB 直接埋设Direct burial 敷设部位的标注(新标准) 序号文字符号中文名称英文名称 1 M 用钢索敷设Supported by messenger wire 2 AB 沿梁或跨梁敷设Along or across beam 3 AC 沿柱或跨柱敷设Along or across column 4 WS 沿墙面敷设On wallsurface 5 CE 沿天棚面或顶板面敷设Along ceiling or slab surface 6 SCE 吊顶内敷设Exposed laying in hollow spaces of ceiling 7 BC 暗敷设在梁内Concealed in beam 8 CLC 暗敷设在柱内concealed in column 9 W 墙内敷设In wall 10 FR 地板或地面下敷设In floor or ground 11 CC 暗敷设在屋面或顶板内Concealed in ceiling or slab

电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)

https://www.wendangku.net/doc/f32473505.html, 电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)盲目的进行电缆故障查找工作往往费时费力而且无法准确的进行故障定点判断,这不是因为电缆故障种类的复杂造成,而是因为电缆周边环境所造成的。 1、电力电缆基础理论 我们目前采用的电缆故障查找方法离不开:故障诊断、粗测定点与精确定点三个步骤。但是往往在实际测试中能够确定故障类型,做到粗测定点,但是却无法真正精确定点进行开挖。这种原因的形成是因为客观存在的我们听得到的因素(公路或施工处振动噪声过大等原因)和看不到的因素(电缆走向、电缆埋设深度过深、故障点在积水中、电缆施工时余留不规范等原因)所造成的。因此在电缆故障查找前通过电缆施工、运行管理人员明确电缆长度、电缆走向、周边特殊情况、中间头位置、周边是否存在施工等要因是电缆故障查找前不可或缺的准备工作。 2、电缆故障原因及测量仪器 了解电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。

https://www.wendangku.net/doc/f32473505.html, 注:(HZ-TC电缆故障测试仪) 电缆故障测试仪是我公司根据用户要求,从现场使用考虑,精心设计和制造的全新一代便携式电缆故障测试仪器。它秉承我们一贯高科技、高精度、高质量的宗旨,将电缆测试水平提高到一个新境界。 电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。

https://www.wendangku.net/doc/f32473505.html, 电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪、T型探头、A字架、听筒等组成。本仪器是电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。 注:(HZ-TCD全智能多次脉冲电缆故障测试仪) 全智能多次脉冲电缆故障测试仪是我公司为了迎合电力工业电力时代的到来,在集成了电缆故障测试行业的诸多精品方案,以IT时代的快速发展为契机,将单片机及笔记本式的电缆故障测试仪彻底摒弃,在嵌入式计算机平台的基础上打造出适合电缆故障测试行业自身特点的网络化电缆故障测试服务平台,并且系统化得集成了USB通信技术,触摸屏技术,3G 通信技术,极大提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷的现场环境操作。考虑到现在地

电力电缆敷设方法

电力电缆敷设方法 电缆的分类、电力电缆的选用、电缆的质检、电缆敷设前的准备工作、电缆的敷设工序、直埋电缆的保护措施、电缆的地下埋设要求等; 1、电缆如何分类? (1)电缆按其用途可分为电力电缆、装备用电线电缆和电信电缆等。 (2)电力电缆按其绝缘类型可分为: 油浸纸绝缘、塑料绝缘、橡皮绝缘、气体绝缘和新型缆等。 (3)在电气安装工程中,习惯上将电缆分为两大类,即电力电缆和控制电缆。 1)输配电的电缆,称为电力电缆;电力电缆按其电压等级可分为中、低压电力电缆和高压电缆。 通常把35kV及以下电压等级的称为中、低压电缆,而110kV及以上电压等级的电缆称为高压电缆。 常用的电力电缆为塑料绝缘电力电缆。 2)用在保护和操作回路中来传导电流的电缆,称为控制电缆。 2、电力电缆的选用通常从哪几个方面考虑? (1)电力电缆品种的选择:根据环境条件、敷设方式、用电设备的要求和产品技术数据等因素的不同选择合适的型号。 (2)电力电缆额定电压的选择:按线路的电压等级选择电缆的额定电压。 (3)电力电缆导线截面的选择:在考虑到与保护装置相配套、长距离传输时的电压损失以及将来发展的需要等前提下,根据要求的传输容量,按产品额定载流量进行导线截面选择。 (4)电力电缆保护层的选择:根据电缆使用环境正确选择电缆保护层,才能保证电缆的正常使用寿命。 3、电缆的质量检查验收有哪些要求? 电缆到达现场后,建设单位、监理单位、施工单位、供货商等有关人员应及时进行检查验收。验收时应按下列要求进行: (1)电缆型号、规格、电压等级、长度等是否符合订货要求。 (2)材质证明资料是否齐全。 (3)电缆的外包装是否符合国家标准要求,产品标签应标明型号、规格、标准号、厂名和产地。 (4)电缆外皮上的标志是否齐全。 (5)检查电缆外皮是否受到损坏,封端是否严密。当外观检查有怀疑时,应进行潮湿判断或试验。 检查完毕,并确认符合验收条件时,应办理验收手续,方可使用。 4、电缆敷设前的准备工作有哪些? (1)检查电缆通道:在敷设电缆前,应把电缆所经过的通道进行一次检查; (2)制订电缆敷设方案:在复杂条件下用机械敷设大截面电缆时,应进行施工组织设计。 5、电缆的敷设工序是什么? 电缆的提领→电缆盘的架设→电缆的检查→电缆的敷设 6、电缆的敷设有哪几种方法? (1)机械拖放敷设;(2)机械牵引敷设;(3)人工敷设。 7、电缆的敷设方式有哪几种? 主要有沿电缆桥架敷设、管内敷设、电缆沟(或隧道)内敷设、地下直埋等。 8、直埋电缆的保护措施有哪些? (1)机械损伤:加电缆导管;(2)化学作用:换土并隔离(加陶瓷管); (3)地下电流:加套陶瓷管或采取屏蔽;(4)振动:用地下水泥桩固定; (5)热影响:用隔热耐腐材料隔离;(6)腐殖物质:采取换土或隔离; (7)虫鼠危害:加保护管等。 9、电缆地下埋设应注意什么?

110kv交联电缆敷设安装规范及注意事项

110kV交联电缆敷设安装规范及注意事项 1 电缆敷设前应按下列要求进行检查: 1.1 电缆通道畅通,排水良好。金属部分的防腐层完整。隧道内照明、通风符合要求。 1.2 电缆型号、电压、规格应符合设计。 1.3 电缆外观应无损伤,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断;直埋电缆应经试验合格。 1.4 电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。 1.5 敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。 1.7 在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。 2 电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。 3 电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。 4 电缆各支持点间的距离应符合设计规定。当设计无规定时,不应大于表7中所列数值。 表5 电缆各支持点间的距离 mm 5 电缆的最小弯曲半径不小于25(D+d)。 6 电缆敷设时,不应使电缆在支架上及地面上摩擦拖拉。电缆上不

得有铠装压扁、电缆扭结、护层破裂等未消除的机械损伤。 7 用机械敷设电缆时的最大牵引强度宜符合表8的规定。 表6 电缆最大牵引强度(N/mm2) 8 机械敷设电缆的速度不宜超过15m/min。 9 电缆转弯处的侧压力:滑动敷设时不应大于3 kN/ m;滚动敷设时,每只滚轮铅套电缆不大于0.5K N,皱纹铝套电缆不大于2 K N。 10 敷设电缆时,电缆允许敷设最低温度,在敷设前24h内的平均温度以及敷设现场的温度不应低于0℃。 11 电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。 12 电缆进入电缆沟、隧道、坚井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。 13 生产厂房内及隧道、沟道内电缆的敷设 13.1 电缆的排列,应符合相关规定。 13.2 电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行时应不小于1m,交叉时应不小于0.5m,当受条件限制时,应采取隔热保护措施。电缆通道应避开锅炉的看火孔和制粉系统的防爆门;当受条件限制时,应采取穿管或封闭槽盒等隔热防火措施。电缆不宜平行敷设于热力设备和热力管道的上部。

浅析电力电缆故障诊断与监测 刘国昌

浅析电力电缆故障诊断与监测刘国昌 发表时间:2019-05-17T10:23:48.903Z 来源:《电力设备》2018年第32期作者:刘国昌1 张伟平2 刘利昌3 [导读] 摘要:由于社会的不断发展,使得我国的电缆技术也在逐渐变化和进步,很多新涌现出的技术开始逐步应用到实际领域当中。 (大庆油田矿区服务事业部园林绿化公司黑龙江大庆市 163712) 摘要:由于社会的不断发展,使得我国的电缆技术也在逐渐变化和进步,很多新涌现出的技术开始逐步应用到实际领域当中。不过显然,相关的各类技术并不能攻克全部电缆故障问题,应该在实际的处理当中,利用相对精确度高一些的故障距离检测方式,以便在缩短维修故障时间的同时,让其产生的危害影响最小化。 关键词:电力电缆;故障诊断;监测 1导言 目前,从城市的发展和人们的生活水平状况来看,城市的整体建设规划正在不断完善,电力电缆线路在城市规划中也得到了越来越广泛的应用,与传统的线路类型相比,电力电缆能起到更好的电力资源传递效果。在电力电缆发生故障的时候,需要在第一时间完成故障地点的定位,然后尽快查找故障发生的原因,解决故障,减少中断供电的时间,提高供电的稳定性,以免影响人民群众正常的用电需求。 2电力电缆故障原因 电力电缆故障的首要原因就是绝缘介质老化变质。由于电力电缆长期持续性工作,使得电缆的外部绝缘材料会发生一定的变化,同时加之外部因素的影响,就会造成电缆严重降低绝缘能力。第二,就是电力电缆绝缘介质受潮。由于电力电缆的接头处本身的质量问题以及安装技术问题,通常情况下,电力电缆的接头处都会发生结构不密封的现象。因此,就会导致电缆的接头处经常出现受潮的现象。同时,电缆线也会存有一定的缺陷,从而造成了电缆的绝缘介质极其容易受到环境因素的影响,从而使得电缆无法正常使用。第三,就是电力电缆过热。当电力电缆线路被铺设到地下时,电缆的绝缘介质的内部就会经常出现气隙游离的情况,进而就是造成严重电力电缆出现局部过热的问题。尤其是对于一些电力电缆内部通风速度低于外部通风速度的线路,其更加会容易出现电力电缆线路过热的现象。一旦电力电缆出现局部线路过热,那么就容易导致线路外部绝缘体老化,从而降低电力电缆外部绝缘效果。第四,就是机械损伤的原因。当电力电缆投入到实际当中进行使用的过程中,往往会出现一些外部因素造成电力电缆损伤的情况。由于电力电缆的接头处或者绝缘处受到损伤,导致严重影响其正常使用。通常情况下,电力电缆的误伤有以下几方面:①其它施工项目在进行项目施工过程中对电力电缆造成了误伤。②在进行施工过程中由于施工人员的不规范操作使得电力电缆的绝缘保护层出现了损伤。③由于一些自然因素使得电力电缆的接头处或者是绝缘体受到伤害。第五,材料自身缺陷。在进行电力电缆线制造过程中,由于制造材料不规范以及在进行施工的过程中施工人员没有对电力电缆线进行成品检查,故而使得电力电缆线出现了外部绝缘体缺损的现象。同时,由于电缆在进行连接时需要一些零部件进行辅助,而这些零部件在进行加工时没有达到质量要求,故而当对其进行使用时,就会使得两根电力电缆线之间就会出现接触不严的现象,从而造成电力电缆出现故障。 3电力电缆故障诊断方法 3.1脉冲检测法 在对电力电缆进行故障诊断的过程中,脉冲检测法是一种基本的、应用范围广泛的检测方法。脉冲检测法中还分为不同的方法,包括低压脉冲法、脉冲电压法、脉冲电流法等。而脉冲检测法的检测原理就是与脉冲发射器发出相应的脉冲波,而后在出现故障的电力电缆线的节点位置就会出现相应的反射脉冲。通过对反射脉冲的时间间隔以及速度进行相应的记录,就能够较为准确的确定电力电缆出现故障的位置,而后通过对反射脉冲波进行相应的对比后对电缆出现的故障进行判断,从而为解决电力电缆的故障提供良好的数据基础。 3.2声音检测法 在对电力电缆进行故障诊断的过程中,声音检测法是一种最简单的检测方法,声音检测法的根本原理就是根据电力电缆放电过程中所发出的声音,通过对声音的进而最终判断出电力电缆故障的位置,从而迅速的解决故障。而对于敷设在明处的电力电缆线来说,由于电力电缆线发出的声音相对较小,无法通过声音来识别出电力电缆故障的具体位置。故而,相关工作人员就需要首先对电缆线的走向进行分析,而后在通过对扩音设备的应用来判断故障发生的具体位置。 3.3电容电流的检测法 一般情况下,电力电缆处于工作状态时,线路中的芯片与大地就会形成分布均匀的电容,并且与此同时,电力电缆的线路长度还会与电容量之间形成一定的线性关系。而对电流电容进行检测的方式就是根据的这一原理,通常情况下,这种电力电缆故障检测方法更多的偏向于芯片故障方面。而在对芯线进行相应的检查时,首先需要对电缆的头部进行检查,而后对电流电容进行相应的检测,最后对电缆的尾部进行检查。检查完毕后,将正常的电力电缆芯线与故障的芯线进行对比,从而找出故障位置。 3.4电桥检测法 电桥检测法的原理是利用双臂电桥来检测电力电缆线内部的电阻值,然后确定电缆线的长度,根据电缆线的长度和电阻值的变化规律来找出不符合规律的地方,确定电缆线的故障位置。利用电桥检测法检测电力电缆的故障时,需要保证检测数值的准确,尽可能的缩短电缆连接线的路径。 4对高压电缆故障的监控管理 4.1故障性质的分析和判别 当故障产生以后,首先应该分析和判别该故障的性质类型,掌握其导致的原因,比如:常见的存在着高阻和低阻的差别;很多故障是集合了多种因素的故障,还有一些为单项性质的故障;当然也包括了一些电缆短路的情况,那么结合故障间的差异,应该予以更有针对性的解决方案。而借助监测方面的技术,可以有效分析当前的数据参数,以便达到最为理想的维修护理成效。 4.2故障电缆距离方面的测量 当明确故障的性质类型以后,结合其形成原因,加以大概估测,并依靠先进的监测技术,有效对其距离实施测量和判别,尽可能把范围进行缩小,利用更快的速度发觉故障位置,显然,此环节应该有效利用监测技术,对故障的具体范围加以锁定,成为电缆故障当中不容忽视的流程内容。 4.3精准定位故障的位置

电缆敷设方式

电缆敷设方式与代号 线管的代号及敷设方式 一、线管的代号 SC:焊接钢管 TC:电线管 PC:硬质塑料管 CT:电缆桥架 CP:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 二、导线敷设部位: SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内 CC:暗敷设在顶板内 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定:线路敷设方式标注: 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS

暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:F 另外,JDG--紧定式电线管,KBG--扣压式电线管一,导线穿管表示 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR

关于电力电缆故障分析与诊断技术探讨 费利定

关于电力电缆故障分析与诊断技术探讨费利定 发表时间:2018-11-14T20:13:48.483Z 来源:《基层建设》2018年第28期作者:曾维炎费利定[导读] 摘要:随着我国社会与经济的发展,工农业生产以及人民生活水平快速提高,用电量也快速增加,同时社会各界对于电力的需求量也在增加,对于电网的安全运行有了更高的要求,如何确保配网电力电缆的安全成为了一个相当重要的问题。 浙江省送变电工程有限公司浙江杭州 310016 摘要:随着我国社会与经济的发展,工农业生产以及人民生活水平快速提高,用电量也快速增加,同时社会各界对于电力的需求量也在增加,对于电网的安全运行有了更高的要求,如何确保配网电力电缆的安全成为了一个相当重要的问题。因此,在配网电力电缆的使用与运行的过程之中如何快速、准确地定位故障的类型以及故障点就显得非常的重要,因此需要加强对配网电力电缆故障监测的研究。 关键词:电力电缆;故障;诊断技术随着我国社会经济发展进步,电力行业迅猛发展,人们在用电方面的需求不断增大,对于电力系统的要求也越来越高。当前电力已经逐渐发展成为人们生活、生产过程中一项主要动力来源,电力电缆属于电力传输的主要介质。很多企业在电力电缆敷设方面以埋地电缆方式为主,这种电力输送方式能够将电缆与外界环境有效隔绝,避免电缆与环境之间相互作用,使电缆的运行和维护得到简化,供电安全性和可靠性有显著提高。 1 常见的电力电缆故障分析 1.1 高阻故障 如果故障区域电缆绝缘电阻值超过电缆本身电阻值,则属于高阻故障,具体可分为三种不同类型,分别是断路故障、闪络性故障、高阻泄露故障,其中闪络性故障主要是指试验电压升高时引起电流表值突然升高,试验电压下降情况下电流值回归正常,但是电缆绝缘阻值仍比较大,在故障点未有电阻通道出现,只在闪络性表面故障;高阻泄露故障,这种故障主要指在高压绝缘测试时,随着试验电压的增加,泄露电流值也会有明显升高,试验电压在上升至额定值时,泄露电流会超过最大允许值。 1.2 机械损伤 导致机械损伤的原因有三种,其一是受到外力的破坏,比如在施工过程或者运输过程中发生意外损伤,对电缆造成影响,其二是敷设造成损坏,尤其是过大拉力作用下,绝缘材料出现损伤,或者保护层发生损坏,其三是自然力的作用,在受到自然压力下两端的接头会出现膨胀电缆,护套开裂,并且还会受到气候变化的影响,产生自然缩涨。 1.3 因绝缘层破损引发的故障 绝缘层的老化、破损对输电电路的损害是不可估量的,而造成绝缘层老化、破损的原因有很多,除上述几种原因外,还要其他几种常见的原因。(1)腐蚀影响,由于一些电力电缆铺设环境存在腐蚀性较强的物质,在长期腐蚀侵蚀下,电力电缆的绝缘层遭到损坏引发故障问题。(2)摩擦损伤,在电力电缆与金属结构重合的地方,电缆与金属结构长期摩擦造成绝缘层破损,也会导致电力电缆受潮引发故障。(3)动物啃咬,电力电缆容易受到老鼠、白蚁等动物的啃咬造成绝缘层破损,导致电力电缆受潮,进而引发短路问题。 2 电力电缆故障的类型 电力电缆故障类型呈现出多样性,第一是因为低电阻接地或者短路导致故障的发生,简而言之便是电缆线路一相或者多相导体对地,绝缘电阻比正常的阻值要低,且导体具有连续性,常见的类型有单相接地、两相接地等。第二是因为电阻接地或者短路所导致的故障,该故障类型同第一点相似,但仍旧存在差别,主要是接地或短路电阻具有良好的芯线连接,较为常见的类型包括单相接地、两相接地等;第三种是开路故障电缆的各相导体均符合相应的绝缘电阻,但是针对导体进行的连续性实验结果却存在不连续的一项或者数项导体,虽然没有发生断开,但是却无法将电压及时传送给电缆终端,这种情况下则会导致故障的发生,较为常见的便是单相与两相、三相断线。 3 电力电缆故障的诊断技术 3.1 动态监测电缆负荷 电缆超负荷运行情况下会严重缩短绝缘层使用寿命,电力电缆运行中需要注意避免电缆的超负荷运行,结合电网分布以及电缆特性做好载流量的合理分配,降低电缆负荷控制在合理范围,及时更换无法满足电力输送要求电缆,使电缆运行安全稳定性得到保证。另外,还需要采取针对性技术措施做好电缆载流量的动态监测,当有超负荷情况出现时,及时采取处理措施,最大限度降低电缆故障发生率。 3.2 电桥检测法 所谓的电桥检测法主要是指在电缆中要利用双臂电桥测量出流经新线的电流阻值,然后对电缆的长度进行测量,严格按照电阻与电缆长度之间所存在的关系,对电缆之中所存在的故障点加以计算,其中在应用电桥检测法对故障进行诊断的时候,需要多角度分析,尤其要对短路点接触加以诊断,对小于一欧姆的电缆芯线间的短路接触阻值进行计算,要将故障的误差保持在三米以下,其中需要注意的是对于超过一欧姆故障连接处阻值的故障,则需要应用高电压烧穿技术,将其电阻下降到标准数值以下,然后继续利用电桥检测法进行测量。从本质上分析,利用电桥检测法对电力电缆故障进行诊断,可以提高精度测量,减少电桥连接线。 3.3 万用表法 在配网电力电缆的故障监测过程中,在万用表法之中短接了电缆内的金属屏蔽层以及电缆芯,也就是配网电力电缆的终端,而始端测量短接的电阻值,如果测得的电阻值读数为无穷大,那么就代表配网电力电缆系统之中存在有开路故障,如果电阻值的读数比线芯的两倍还要高,那么就代表系统之内出现了似断非断的故障。如果配网电力电缆采用的是三芯电缆结构,接入了金属屏蔽层,那么就需要考虑中终端位置,对屏蔽层进行短接,然后使用万用表接入开始位置,对三相间的实际电阻值进行直接测量,对绝缘层的电阻值进行掌握。而对于没有金属屏蔽层的情况,只需要检测相间电阻就可以,以对配网电力电缆的性能以及质量进行判断。 3.4 声音测量法 声音测量法主要是指检测诊断电缆故障的时候需要根据放电过程中所释放的声音进行判断,高压电缆的线芯对绝缘层闪络的放电比较适用于声音测量方法,需要应用直流耐压试验机对电力电缆故障加以诊断。其中,当电容器达到固定电压值的时候,要根据电缆故障新线放电,这个时候放电会发出滋滋的声音,可以靠听觉查出故障所在的位置,对于敷设在地下电缆如发生故障,首先需要对电缆的走向加以确定,并且在最大放电声音区域内放大设备,查找故障的发生位置,主要的方法是利用低音器缓慢地在电缆的走向处进行移动,在放电声最大的区域仔细检测。

电力电缆的敷设方式

编号:SY-AQ-00747 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电力电缆的敷设方式 Laying method of power cable

电力电缆的敷设方式 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 电力电缆的敷设方式有直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、空敷设等几种方式。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式是最佳的敷设方式,因为这两种方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家的城市中,城市规划建设时,已考虑公用隧道。 实践证明公用隧道运行效果良好,大大减少了重复投资,避免了反复开挖路面,但初期投资巨大。在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是较少的。相比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、环境特点、电缆型号和数量等因素,用发展的眼光,按照满足运行可靠性,便于维护的要求和技术经济合理的原则确定。

电力电缆的选型 常用的电力电缆有油浸电缆、聚氯乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯电缆等,根据使用场合的不同,又延伸为不同种类的特种电缆。目前,随着生产技术和生产工艺的不断提高,交联聚乙烯电缆已成为使用最广的电缆产品。在电缆选型时,应根据使用的不同环境和条件,结合具体情况进行选择,如采用直埋和浅槽敷设方式时,应考虑使用加钢铠的电缆。 电缆截面积的选择 电缆截面积的选择,关系到投资多少、线路的损耗和电压质量、电缆的使用寿命等。如选用的电缆截面积偏小,会导致电压质量下降。线路损耗过大,严重的甚至电缆过热烧毁;截面积过大,则会使初期投资太高。因此应根据负荷预测结果,选择合适的截面积,使电力电缆满足最大工作电流下的缆芯温度要求和电压降要求,最大短路电流作用下的热稳定要求。由于负荷预测工作难度性高、准确性较低,因此,选择电缆截面积时,还要满足《城市中低压配电网改造技术导则》和《城市电力网规划导则》要求。

高压电力线附近施工安全注意事项

编号:SM-ZD-12791 高压电力线附近施工安全 注意事项 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

高压电力线附近施工安全注意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、电力线路下及保护区(电力线路保护区:导线边线外侧延伸,110kV为10米、220kV为15米、500kV为20米所形成的两平行线内区域)内不得堆放可能危及电力设施安全的物品,不得堆放易燃易爆物品。 二、在建设施工的全过程中,施工单位对本区域内所涉及的电力设施保护区施工负有管理、监督和协调的责任,电力局技术人员有权对在电力线路下施工安全进行监督。 三、在高压电力线路附近施工,必须遵守安全事项及操作规范,保持电力线路的安全距离,大型施工机械(特别是吊机、打桩机、混凝土高臂泵车、挖掘机等)一般不得进入架空电力线路保护区内作业。如必须进入,应征得电力局技术人员同意并采取可靠的安全措施后方可进入施工。作业时必须设专人监护,严格控制与架空电力线路导线的净空距离(即两点间的最小直线距离)110kV为5米、220kV为6米、500kV为8.5米。

电力电缆故障测试仪地埋线故障检测仪

T-880电力电缆故障测试仪地埋线故障检测仪T-880电力电缆故障测试仪RL024280地埋线故障检测仪RL187405图片 型号:RL024280型号:RL187405 T-880电力电缆故障测试仪RL024280地埋线故障检测仪RL187405内容 型号:RL024280

T-880电力电缆故障测试仪 长度测试+漏电测试 T-880加强版:长度测试+漏电测试+路径查找(功能上取得重大突破:断线点可以实现精确定位,带外铠电缆的对地短路、相线断线也能测试)---10天倒计时上市发售,目前接收预定,6月25日前预定客户到正式上市发售时送精美礼品一份。 长度测试:电缆线的断线、短路距离;也可以测试电缆线总长度(用于工程验收) 漏电测试:针对地埋线路绝缘层被破坏造成的绝缘不好定位; 路径查找:对于不知道地埋走向电缆能方便的查找出其准确走向; 工业级制造标准,不存在接口粗糙连接不好情况,专业指导,售后无忧。 使用ARM技术和FAGA技术一键自动快速测试,不用漫长等待,测试结果直观明了!采用大屏幕真彩液晶显示 适用于测量低压电力电缆的断线、混线(短路)、漏电等故障的精确位置。是缩短故障查找时间、提高工作效率、减轻线路维护人员劳动强度的得力工具。线路查修人员也可以用于线路工程验收和检查电缆电气特性。填补农电故障及小区供电故障没有相应仪表测试的空白。 产品功能: 长度测试单元: ?脉冲反射测试法,可以测试断线、混线(短路)、严重绝缘不良类型的故障距离; ?全自动测试,智能故障诊断,全中文操作菜单,液晶显示具有背光功能; ?自动增益和自动阻抗平衡技术,替代繁琐的电位器调节; ?手动分析功能,方便对电缆进行分析判断; ?可充锂电电池,智能充电,无需值守。 ?脉冲反射测试法:最大测量范围2km,测试分辨率:1m,测试盲区:0m, 脉冲宽度:80ns-10μs自动调节。 漏电测试单元: ?故障智能诊断,辅助耳机音频判断; ?背带包式设计,方便随身携带; ?对于绝缘没处理好或者绝缘层遭到破坏造成的漏电(线间漏电、对地漏电)故障均可测试; ?测试电缆地埋深度不大于3米; ?测试精度:探测误差±5cm; 其他指标: ?充电时间约3个小时,充满后连续工作时间8小时;

电力电缆故障诊断

https://www.wendangku.net/doc/f32473505.html, 电力电缆故障诊断 背景及意义 电力电线可以分为电缆线路和架空线路。一般来说,电缆线路比架空线路成本要高。但是,电缆具有传送同等功率损耗少、受外界环境影响小、安全可靠、占地少、优化 线路、改造及美化环境等优点,因此被广泛使用于城镇市区、发电厂、变电站及地下、海底、隧道等复杂环境。特别在城市配电网中,电缆正在逐步取代架空线⑷,成为城 市电网的主力军。 随着电缆广泛使用,面临的电力电统故障诊断的难题也愈加严峻。首先,电缆主要 敷设于隧道、地底甚至海底等环境,敷设的环境复杂隐蔽,导致电缆故障点的查找、 修复较架空线更为困难。其次,我国首批城市电缆大致在九十年代开始使用,逾多年,不少的电缆线路开始进入老年期。部分电缆线路由于投入时间较早,巳经出现绝缘老 化故障。参照故障发展的一般规律,电缆故障出现的概率应该符合洛盆曲线,即在整 个使用寿命的初期和晚期的故障率较高,在中期的故障率较低。可以预见随着电缆使 用年限的进一步增加,我国的电缆线路故障会迈入频发期。众所周知,电缆故障造成 的突发性停电事件会给用户的生命、财产安全带来严重的威胁,甚至会造成恶劣的社 会影响。避免电缆故障带来的损失是众望所归。因此,做好电力电缆故障预警及故障 快速、准确定位时科技界必须担当的职责,客观形式给我国电力科技人员提出了更高 的要求。第二届全国电气设备状态盟测与故障诊断研讨会指出电缆故障诊断的发展趋 势是从电缆现有的“预防性维修转为“预知性维修”,从”到期必修’’和故障维修”转为该修则修,即通过对电缆绝缘在线监控,在提前预知电缆故障隐患的前提下,实 现对故障的及时、准确定位。综上所述,研究基于电缆绝缘在线监控的预警方法,提 前发现电缆故障隐患可以减少停电事故,降低因停电而产生的经济损失,甚至是政治 影响、生命代价。 研究并探寻提高电缆故障定位的精度的方法有着重要的学术意义和实际应用价值。 这一难题的研究攻克在微电子技术,传感器技术、计算机及控制技术高度发展的今天 已经有好的物质基础,一旦突破将有着良好的应用前景。 电缆故障原因及类型 电缆故障的原因众多,电缆故障的形式也千差万别。为了方便进行电缆故障诊断的 研究,需要对电缆故障原因与类型进行合理的分类。按照故障原因的分类,可将故障 分为如下几类如地层变动挤压、人为等外力因素引起的机械损伤,绝缘老化,绝缘受湖,过电压,过热,设计不良和产品质量缺陷。其中,绝大部分故障初期并不会对电

对110kV电力电缆的敷设及注意事项探究

对110kV电力电缆的敷设及注意事项探究 摘要:随着人民生活水平的不断提高,对电力资源的需求量也随之增大,而 110KV电缆的敷设其不仅关系着电力系统运行的稳定性,还与电力系统运行的安 全性息息相关,在电力系统中起着至关重要的作用。因此,本文将主要从110kV 电缆敷设通道设计原则及敷设方式、敷设方法、施工注意事项三方面进行探讨, 以此来提高电力系统运行的安全性以及稳定性。 关键词:110kV;电缆敷设;设计原则 近年来,随着人们对电力资源需求量的逐渐增加,我国电力企业也得到了快 速发展,为了保证电力系统在运行过程中的安全性和稳定性,越来越多的电力企 业选择使用110kV电缆。现阶段,电缆的应用范围已经十分广泛,其主要分布于 城市主要干道以及发电厂或变电站内,但由于电缆主要敷设在地底或水下等施工 难度比较大的地方,且对进行电缆敷设工作人员的技术性要求十分严苛,因此电 缆敷设的施工费用也比较高,且一旦发生损坏,维护抢修成本大、抢修时间长, 这样一来,不仅会影响人民的日常用电,甚至还会影响电力系统运行的安全性和 稳定性。综上可知,为了保证居民的正常用电以及电力系统的安全性和稳定性, 就必须要通过不断提高110kV电缆的设计施工要求来延长电缆的工作寿命。 1 110kV电缆敷设通道设计原则及敷设方法 1.1电缆通道设计原则 电缆通道属于市政综合管网之一,其布置必须与城市现状及规划的地下铁道、地下通道、人防工程等地下隐蔽性工程协调配合,并宜做到与公路、市政道路、 桥梁建设同步设计、同步建设。 电缆通道的路径选择除应符合相关规程、规范外,尚应符合城市道路规划的 总体要求,并应保证电缆通道与城市其他市政公用管线间的安全距离。电缆通道 应设置在道路下方的规划位置,宜布置在人行道、非机动车道及绿化带下方。设 置在绿化带内时,工作井出口处高度应高于绿化带地面不小于300mm。并根据规划要求,应在规划路口、线路交叉地段,合理设置三通井、四通井等构筑物进行 接口预留、线路交叉。 对于特殊地段通道设计有其特殊要求,如若电缆通道接近加油站类构筑物是,通道(包括工作井)与加油站地下直埋式油罐的安全距离应满足规程、规范的相 关要求,且加油站建筑红线内不应设工作井;如若电缆通道需穿越河道时,应选 择河床稳定的河段,埋设深度应满足河道冲刷、船舶抛锚、远期规划等要求。 1.2 110kV电缆的敷设方式 电缆的敷设方式多种多样,其主要是由电缆敷设地点的工作环境、电缆敷设 中所使用的电缆类型、电缆敷设场地的施工难度以及电缆敷设所经过的路径等共 同决定的,其主要可分为直埋敷设、电缆沟敷设、排管敷设以及隧道敷设等四种 方式,但在电缆敷设的实际过程中,通常都是这几种敷设方式交叉使用的,并不 会单独使用其中一种敷设方式。而这几种敷设方式的特点以及适用情况也各不相同: 直埋敷设:直埋敷设是所有敷设方式中所花费费用最低的一种方式,其具有 操作成本低、施工难度低等优点,但是也具有安全性能低、难以抵抗外来攻击, 减少电缆工作寿命等缺点。国家电网公司通用设计规定:对运行可靠性要求较低

电力电缆故障测试报告.doc

如对您有帮助,请购买打赏,谢谢您! 电力电缆故障测试报告 时间:2010年03月29日至04月1日 地点:辽宁省盘锦市欢喜岭住宅小区 参加人员:盘锦市欢喜岭物二、凯运公司:萧队长、刘队长、胡工、杨工淄博威特电气有限公司:赵金峰、张华平 使用仪器:CD-63电缆故障探测信号发生器 CD-71电力电缆多次脉冲故障测距仪 CD-715多次脉冲信号耦合器 CD-81数字式多功能电缆故障定点仪 CD-22电缆探测多频组合信号发生器 CD-12数字式多功能电缆探测仪 兆欧表(500V) 整体工作情况:累计测试6条故障电缆、精确定点6个故障点。 根据盘锦市欢喜岭物二、凯运公司的要求,其管辖的住宅小区内电力电缆出现故障而不能运行,需要我公司人员对存在故障的6条电缆进行准确故障定点,下面根据电缆的标记情况及电缆测试的过程逐一进行详细阐述:1.小区1#电缆的探测过程 该电缆自配电房至对面住宅楼。将电缆两端全部解开后,在配电房内用兆欧表测量结果为:红、绿、黄、零色芯线对地绝缘为零,使用CD-71测量结果为:各芯线之间全为22米开路波形。我们先用CD-22在黄色芯线和接地排加入信号(电缆对端未接地),电流显示为0.18A,用CD-12路径探测仪在配电室外找出信号幅值最大处进行标定,然后按设备的指示探测电缆的埋设路径,当走到距离配电室大约22米左右时,信号出现陡然衰减,我们怀疑故障点就在这附近。然后我们停下CD-22,接上CD-63,加5KV高压进行周期放电,携带CD-81在信号出现陡然衰减处定点,得到多次放电的声音波形,同时听到故障点周期性的放电声,经声磁延时比较,确定最小值为1.2ms处为故障点。在该处挖掘后看到故障点, 2.西区3#楼电缆的探测过程 该电缆自配电室至3#楼。将电缆两端全部解开后,在配电房内用兆欧表

电力电缆的敷设方式正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 电力电缆的敷设方式正式 版

电力电缆的敷设方式正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 电力电缆的敷设方式有直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、空敷设等几种方式。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式是最佳的敷设方式,因为这两种方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家的城市中,城市规划建设时,已考虑公用隧道。 实践证明公用隧道运行效果良好,大大减少了重复投资,避免了反复开挖路面,但初期投资巨大。在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是较少的。相

比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、环境特点、电缆型号和数量等因素,用发展的眼光,按照满足运行可靠性,便于维护的要求和技术经济合理的原则确定。 电力电缆的选型 常用的电力电缆有油浸电缆、聚氯乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯电缆等,根据使用场合的不同,又延伸为不同种类的特种电缆。目前,随着生产技术和生产工艺的不断提高,交联聚乙烯电缆已成为使用最

电力电缆故障原因及其普通地检测方法(超全讲解)

电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)盲目的进行电缆故障查找工作往往费时费力而且无法准确的进行故障定点判断,这不是因为电缆故障种类的复杂造成,而是因为电缆周边环境所造成的。 1、电力电缆基础理论 我们目前采用的电缆故障查找方法离不开:故障诊断、粗测定点与精确定点三个步骤。但是往往在实际测试中能够确定故障类型,做到粗测定点,但是却无法真正精确定点进行开挖。这种原因的形成是因为客观存在的我们听得到的因素(公路或施工处振动噪声过大等原因)和看不到的因素(电缆走向、电缆埋设深度过深、故障点在积水中、电缆施工时余留不规范等原因)所造成的。因此在电缆故障查找前通过电缆施工、运行管理人员明确电缆长度、电缆走向、周边特殊情况、中间头位置、周边是否存在施工等要因是电缆故障查找前不可或缺的准备工作。 2、电缆故障原因及测量仪器 了解电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。

注:(HZ-TC电缆故障测试仪) 电缆故障测试仪是我公司根据用户要求,从现场使用考虑,精心设计和制造的全新一代便携式电缆故障测试仪器。它秉承我们一贯高科技、高精度、高质量的宗旨,将电缆测试水平提高到一个新境界。 电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。 电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪、T型探头、A字架、听筒等组成。本仪器是电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。

电缆施工作业的安全注意事项(新版)

电缆施工作业的安全注意事项 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0235

电缆施工作业的安全注意事项(新版) (1)敷设电缆作业应设专人统一指挥。作业前,作业负责人或总指挥应向全体作业人员讲明作业要求、联络信号及注意事项。作业人员应分工明确、相互协作、尽心尽责。在居民区及公路、铁路交通要道附近作业,要专人看管监护,井设“前方施工、车辆绕行”标志,夜间应设红灯标志。 (2)电缆敷设时,应选择坚硬平坦的地面支撑电缆轴,使用的丝杠千斤支架应转动灵活、坚固且安全可靠,能保证电缆轴架起落时端面垂直、卷筒水平。电缆轴保护板拆除后要集中保管,以免钉子扎伤人脚。 (3)电缆在沟内展放时,操作人员一般由手提或肩扛将电缆拖到终点,在拐弯处操作人员必须站在电缆的外侧,以免被电缆挂倒;

在墙洞口、沟口、管口或隔层敷设时,手应距口处lin以上,以免碰伤手指。敷设电缆必须戴手套。 (4)电缆敷设时,任何时候必须保证电缆的弯曲半径在允许范围之内。 (5)沟内敷设电缆应先将沟内杂物清除干净,垫砂内不准有坚硬锋利之物;沿墙或架空敷设时必须牢固可靠,架空敷设应遵照架空线路施工的有关安全规定。 (6)同一沟内或隧道内敷设的数条电缆,工程需要移动其中运行中的电缆时,除应经电气负责人批准外,还应制定现场安全措施,并有专人指挥,移动电缆的长度不应超过100m,移动距离(平移或直线移动)不得超过Zm。10kV及以上的电缆禁止带电移动。移动过程中必须保证电缆的弯曲半径在允许范围内。 (7)电缆头作业时,使用喷灯或明火加热应有防火措施,易燃品、化学物品及油类应妥善保管并远离热源。 (8)作业中搬运电缆胶时,应戴防护手套;搬运加热后的电缆胶时,应用有嘴和带盖的桶,传递时应注意不得使胶溅出或翻倒,

相关文档
相关文档 最新文档