文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 操作票规范填写注意事项

操作票规范填写注意事项

操作票规范填写注意事项
操作票规范填写注意事项

规范填写倒闸操作票的注意事项

一、页码:

1、在倒闸操作票填写完毕后,将本次所填写的操作票的总页数分别填写到本次所填写的每张操作票右上角的(共页)处。

2、按倒闸操作的先后顺序分别将(1—N)填写到本次所填写的每张操作票右上角的(第页)处。

二、下令人:值班人员在接到调度命令后必须询问对方姓名,确认值班调度身份,并将其姓明填写到下令人一栏。

三、下令时间:值班人员接到调度命令的准确时间,填写时应注意以下几点;

1、年:必须填写四位。

2、月:必须填写两位。

3、日:必须填写两位。

4、时:必须填写两位,并应按24小时制填写。

5、分:必须填写两位。

如:(2007年09月06日08时05分)

四、受令人:由接到调度命令的值班员填写其姓名。

五、操作开始时间:填写完倒闸操作票后,并持票到操作现场开始倒闸操作的准确时间。(填写方法与第三点相同)

六、操作终止时间:完成本次倒闸操作的所有步骤(包括汇报值班调度)后的准确时间。(填写方法与第三点相同)

七、操作任务:调度下令时指定的工作任务,填写时要注意以下几点;

1、要写明变电站名称、需操作设备的电压等级和设备的双重编号(设备编号和名称)。

2、使用专业术语;

在电力行业,我们将设备分为以下四种状态;

⑴、运行状态:指设备的隔离开关都在合上位置、断路器都在合闸位置,将电源至受电端的电路接通(包括辅助设备如TV,避雷器等)。

⑵、热备用状态:指设备(线路)断路器分闸,而隔离开关仍在合上位置,一经合闸即能恢复供电。

此状态下如无特殊要求,设备保护均应在运行状态。母线、线路高抗、电压互感器(TV)等无单独开关的设备均无热备用状态。

⑶、冷备用状态:特指线路、母线等电气设备的断路器分闸,其两侧刀闸和相关接地刀闸处于拉开位置。

开关冷备用:是指开关及两侧刀闸拉开;

线路冷备用:是指线路两侧刀闸拉开,接在开关或线路上的电压互感器(TV)高低压熔丝一律取下,高压刀闸也拉开;主变冷备用:是指变压器各侧断路器分闸、刀闸拉开;

母线冷备用:是指母线侧所有开关及其两侧的刀闸均在分闸位置;

无高压刀闸的TV当低压拉开后,即处于“冷备用”状态。

⑷、停电检修状态:指设备的所有开关,刀闸均断开,挂好保护接地线或合上接地刀闸时(并挂好工作牌,装好临时遮栏。

操作任务应使用以上四种设备状态来填写;

如:(将城关变35kV#356城旺线由运行状态专为停电检修状态)。

八、预演:有五防模似屏或微机五防装置的变电站,在开始倒闸操作前,应在模似屏或五防电脑上进行模似操作,确认所填写的操作票正确无误后方可开始倒闸操作。每模似操作一个步骤,在该步骤前的预演栏中用红色圆珠笔打(√)。

九、操作:开始倒闸操作时,每操作一个步骤,在该步骤前的操作栏中用蓝色圆珠笔打(√)。

十、序号:在序号栏中,从上到下按从1—N的顺序填写数字序号。

十一、操作项目:按倒闸操作的先后顺序在操作项目栏中填写详细的操作步骤。填写时应有以下几点内容;

1、设备的电压等级;

2、设备的双重编号(名称和编号);

3、悬挂标示牌的具体位置和标示牌的内容;

4、验电接地的具体位置和所挂接地线的电压等级和编号。

5、设备位置变换应使用专业术语;:

⑴、断路器、隔离开关、接地刀隔操作时用(断开、合上)。

⑵、检查时断路器用(分闸位置、合闸位置),隔离开关、接地刀闸用(断开位置、合上位置)。

⑶、二次空开用(断开、合上),熔断器用(取下、投入);

⑷、连接片、保护压板用(投入、退出);

⑸、接地线用(装设、拆除)等。

十二、时间:在操作过程中,凡是断路器、隔离开关、接地刀闸的位置变换、挂、拆接地线、TV二次空开(熔断器)的投退、连接片的投退、保护压板(微机保护模块软压板)的投退、操作完毕后汇报值班调度,都应在倒闸操作票上的时间栏中填写准确的操作时间。

十三、备注:在操作中遇到的问题或因为其原因导致操作无法继续应在备注栏中写清楚。

十四、操作人:操作人应由副值班员担任。操作票填写完毕后在操作人栏签上姓名,所有操作步骤应在监护人的监护下进行。

十五、监护人:监护人由正值班员担任。操作人填写完操作票并审核后再交与监护人审核,监护人审核无误后在监护人栏签上姓名后监护操作人开始倒闸操作(模似操作)。

十六、典型操作票中#X接地线中,#X(X)代表实际操作中所挂接地线的编号。

十七、填写操作票时,操作票中的关键字不得涂改(如:设备名称和数字编号、断开、合上、等操作动词),其他非关键字每张操作票修改不得超过两处,修改时不得随意涂

写,如有漏字应在漏字处下方划“^”符号,在“^”符号的上方写上所漏的字,修改错别字时应在其上方修改,同时在错别字上横划三道。

十八、如线路上T接有发电站时,在线合上线路侧接地刀闸或在线路侧挂前地线前,应先联系值班调度或电站值班员确认上网电站对侧开关确已确开。

倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写管理办法 1 一般规定 1.1 填写倒闸操作票的原则:停电分闸操作必须按照先分负荷侧断路器,后分母线侧断路器,先分断路器,后分隔离开关的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压、后停高压;送电时先送高压,后送低压。严防带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 1.2 倒闸操作人填写操作票,下列项目应填入操作票内: ⑴应拉合的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和接地刀闸(装置)等,并检查拉合后设备的状态。 ⑵进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)、手车式断路器拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。 ⑶检查接地线是否拆除。 ⑷在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。 ⑸装拆接地线。 ⑹安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 ⑺切换保护、自投装置的投退和检验是否确无电压等。 1.3 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管人员报告,弄清楚后再操作。 1.4 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 1.5 下列各项工作可以不用操作票,但必须由有关人员的口头命令,并记入倒闸操作命令记录薄内。 ⑴事故处理。 ⑵拉合断路器或隔离开关的单一操作。 ⑶拉开接地刀闸或拆除全电房仅有的一组接地线。 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得

任意涂改。特别是操作票的重要文字(调度编号及名称、拉开、合上或运行、停用、备用等动词及设备状态)不得涂改。操作票不得使用“同上”、“同左”等。 操作人和监护人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目并分别签名,然后经值班负责人审核签名。 1.7 操作票应填写设备的双重编号,即设备名称和运行编号。所填写操作项目的设备双重名称必须与现场设备标示牌一致。 操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制,全部操作完毕进行复查。使用后的操作票应存放整齐,按月装订成册,保存一年备查。 1.8 倒闸操作应由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,在操作票设定为监护人. 2 操作票填写规范 2.1 操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“10kV 中三线424# 断路器由运行转为断路器检修”。 2.2 由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票,值班负责人(电力调度)进行审核,审核无误后方可发令进行倒闸操作。 2.3 编号:配电所倒闸操作票的编号由各分公司统一编号,每年每月从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 操作票编号以两位月号加两位顺序号为标准,如:2017年3月份第18张工作票编号为03-18。 2.4 发令单位及发令人:填写发令的单位为公司调度室、地

电气工作票和操作票填写和使用要求规范

电气工作票和操作票填写和使用规 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。 手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写,填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符,不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求: 操作任务应根据调度指令的容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进

安全施工作业票的使用要求及填写说明

《安全施工作业票》的使用要求及填写说明 一、概况: 1、根据“电网工程的一切施工活动必须有安全施工作业票”的规定要求,各施工单位从事送变电工程施工、维护及抢修等作业必须使用《安全施工作业票》(以下简称作业票)。 2、本套作业票分为三大类:第一类为建筑施工使用,按工序划分共制订有14种作业票;第二类为变电安装使用,按工序划分共制订有27种作业票;第三类为线路施工使用,按工序划分共制订有30种作业票;具体作业票种类详见各目录清单。 3、施工负责人必须有明显的标志识别(用红、黄袖套或背心,由各施工单位自行规定),在作业面上必须设有安全监护人。 4、安全施工作业票附有副票与作业票同时使用,副票的主要是每天必查的工器具的安全外观检查表,内容可由各施工单位自行制定检查的细则,规定由安全监护人负责检查并签字。 5、在安全施工作业票背面附有分工内容和分工人员名单。 6、背面附有平面布置图,送电线路可在平面布置图中画出线路走向和位置名称(含杆塔编号等),注明分工人员位置并画好工作区域;变电站如不能画可采用补充的固定画好的平面布置图,在平面布置图中手画好施工作业面的区域。 7、安全施工作业票规定由施工负责人随身携带以备项目部经理、副经理、总工、专职安全员检查,安全施工作业票的存根保留在签发处,施工完成后7日由施工负责人交回项目部归档,存根和签发出去的安全施工作业票对应归档。 8、要求项目部每月至少有一次定期检查安全施工作业票的情况并有相应的记录。 二、使用要求: 1、本套作业票应与施工班组《分工记录》配套使用。 2、施工队长安排工作任务时,应根据现场实际情况,指派熟识施工工艺流程及了解现场情况的人员担任该工作任务的施工负责人和安全监护人,并确定作业组施工人员。 3、施工队长负责填写各作业组作业票,并选择及补充完善作业票上的注意事项。 4、作业票一般由施工队长负责签发,特殊情况施工队长可以指定本队的副队长、技术员或其他管理人员审查及签发。 5、施工队技术员和安全员在作业票签发前审查各作业组的作业票,并对作业票中的注意事项进行补充完善,并签名予以确认。 6、作业组施工负责人接到施工任务和作业票后,根据工作任务和现场实际情况,补充完善作业票中的注意事项,并对补充事项的正确性负责。 7、作业组施工负责人在开工前必须对施工人员宣读作业票,进行“三交”和“三查”,施工人员了解掌握作业票内容后,在作业票中的“现场交底人员签到栏”中亲笔签名认可(注:“三交”:指交任务、交安全、交技术、“三查”:指查衣着、查“三宝/安全带、安全帽、安全网”、查精神状态)。 8、施工负责人在同一工作时间内只能负责一项工作;一天工作先后涉及多个工作任务时,可以由同一施工负责人负责,但应按工作开展顺序使用对应工序的作业票。 9、作业票所列主要工作内容、工作地点和施工人员不变时,最多可连续使用五天,经“三交”及“三查”的施工人员签名一次即可;作业票到期,或主要施工内容与作业票的工序不符,或工作地点发生变动时,作业票随之终结。 10、使用作业票出现下列情形按违章论处:施工现场无作业票;审查、签发不符合规定,有关人员签名不齐;安全注意事项栏未根据现场实际情况选择并打“√”;现场情况变化后无补充安全措施;施工负责人未在开工前宣读作业票;未对施工人员进行“三交”及“三查”和施工人员未亲笔在作业票上签字等行为。

倒闸操作票填写注意事项

倒闸操作票填写注意事项 以下操作项目应写入倒闸操作票: (1)应拉合的断路器、隔离开关、接地开关和熔断器等。 (2)检查断路器和隔离开关的位置。例如断路器和隔离开关操作后,应检查其确在操作后的状态;拉,合隔离开关前,应检查与之有关的断路器处在断开位置。电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 (3)装上或拆除接地线,并注明接地线的确切地点和编号。 (4)设备检修后送电前,检查待送电范围内的接地开关确已拉开或接地线确已拆除。

(5)装上或取下控制回路或电压互感器二次熔丝;装上或取下小车开关二次插头。 (6)切换保护回路端子或投入、停用保护装置,以及投入或解除自动装置。 (7)装设接地线或合上接地开关前,应对停电设备进行验电。 (8)在进行倒负荷或并列、解列操作前后,检查负荷分配(检查三相电流平衡)情况,并记录实际电流值。母线电压互感器送电后,检查母线电压指示是否正确。 (1)填写倒闸操作票必须字迹工整、清楚,严禁并项、倒项、漏项和任意涂改;若有个别错、漏字需要修改时,应做到被改的字和改后的字均清晰可辨,且每份操作票的改字不得超过三个,否则另填新票。 (2)操作票中下列内容不得涂改。 1)设备名称、编号、连接片。 2)有关参数和终止符号。

3)操作动词,例如“拉开”、“合上”、“投入”、“退出”等。 (3)操作票填写完毕,经审核正确无误后,对最后一项后的空白处打终止符,表示以下无任何操作步骤。 (4)下列各项可不用操作票,但应记录在值班记录簿内。 1)事故应急处理; 2)拉、合断路器的单一操作; 3)拉开或拆除全站唯一的一组接地开关或接地线; 4)投入、停用单一连接片。 (1)一份操作票应由一组人员操作,监护人手中只能持一份操作票。 (2)为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。特殊情况可填写一份操作票,但每接一次调度操作指令,应在操作票上用红线表示出操作范围,并只模拟操作部分,不得

操作票填写规范

变电运行工区操作票填写规范 一、变电站操作票填写说明 1、单位名称的填写:填写工区(支公司)和变电站的全称,变电站名称按照站名+电压等级+变电站的顺序填写。如: 晋中供电分公司运行工区(支公司)晋中500kV变电站。 晋中供电分公司榆次工区(支公司)西郊110kV变电站。 2、操作票的编号:计算机生成和手工填写的操作票均应事先统一编号,并严格按编号顺序使用,所有操作票编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 3、操作任务的填写: (1)操作任务应反映操作对象、操作范围、操作目的和运用状态的转换,并使用设备双重称号,即电气设备的中文名称和编号。设备双重称号按设备电压等级—设备名称—设备编号的顺序填写。 (2)一个操作任务用多张操作票时,在首页及以后几页操作票的最后一行填写“接下页×××号操作票”,不允许填在备注栏内。(使用省公司生产管理系统的按程序格式执行) (3)每份操作票只能填写一个操作任务。一个连续的操作任务不得拆分成若干单项任务而进行单项操作。 ①双母接线方式,当其中一条母线需要停电检修时,倒母线操作和母线停电操作可填写一份操作票。 ②对同一电压等级的不同母线电压互感器的依次停送电应分别填写操作票。 ③10kV、35kV一条母线及母线上的全部出线间隔同时停(送)电时可以填写一份操作票,但在操作任务中必须填写所要操作的所有出线间隔的设备双重称号。若母线与出线设备分别属地调和县调调度,地调可在操作前将母线调度权临时下放给县调值班员,操作票中发令人栏填写县调值班员的姓名。 ④设备由检修状态转换为冷备用状态,必须作为一个独立的操作任务填写操作票。 ⑤设备在热备用、冷备用、检修状态之间的转换,操作任务不得填写“停、送电”,只填写状态的转换。 ⑥“拆除安全措施”不得作为操作任务,而应具体写明设备名称。 4、状态转换的填写:

倒闸操作票

倒闸操作票Last revision on 21 December 2020

倒闸操作票填写规范 一、操作票填写规范 1、操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“6kV 中三线424# 开关由运行转为开关检修”。 2、由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。操作票按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。 3、编号:变电所倒闸操作票的编号由各供电单位统一编号,每年从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。例如:2013-0001 4、发令单位:填写发令的单位(公司调度、地方调度)。 5、受令人:填写具备资格的当班值班(工作)负责人姓名。 6、发令单位、发令人、受令人、操作任务、值班负责人、监护人、操作人、票面所涉时间填写要求:必须手工填写,每字后面连续填写,不准留有空格,不得电脑打印,不得他人代签。有多页操作票时,其中操作任务、发令单位、发令人、受令人、受令时间、操作开始时间、操作结束时间,只在第一页填写;值班负责人、监护人、操作人每页均分别手工签名,且操作结束每张均应加盖“已执行”印章。 7、受令时间:填写调度下达指令的具体时间,年用4位阿拉伯数字表示,月、日用2位阿拉伯数字表示,时、分,用24小时表示,不足2位的在前面添“0”补足。

8、操作开始时间:填写操作开始的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 9、操作结束时间:完成最后一项操作项目的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 10、模拟操作打“√”:打在操作票“顺序”所在列正中间,用兰笔打“√”,每模拟、检查、审核一项正确无误时才能打上“√”,再进行下一项的模拟、检查、审核。 11、操作打:打在操作票有“√”栏所在列正中间,用红笔打“√”,由监护人完成。每操作一项完毕,检查操作质量合格后才能打上“√”,再进行下一步的操作。 12、备注:当在操作中存在什么问题,或停止操作的原因,或重合闸未投或重合闸按调令要求不投,或该开关重合闸未装、停用设等做具体说明。 13、操作人:填写执行操作的人的姓名。 14、监护人:填写执行操作时监护的人的姓名。 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作票最后留一空白行,填写“转下页”,下一页操作票第一行填写“承上页“*******号操作票”字样,并居中填写。 17、在执行倒闸操作中如果操作了一项或多项时,因故停止操作时,应在未操作的所有项目“√”栏对应填写“此项未执行”。在备注栏注明未执行的原因,该票按已执行票处理。重新恢复操作时重新填写操作票,不得用原操作票进行操作。如调度特别要求:事故处理结束,按原操作票继续操作,但在备注栏内必须注明。 18、操作票执行完毕后在编号上方加盖“已执行”红色印章;

八大作业票填写规范GB-

八大作业票填写规范(GB-)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

动火安全作业证 申请单位 动火所在车间 申请人 车间安全员、技术员 作业证编号 WX-DH-2017-001、GJ-DH-2016-001 动火作业级别 特级、一级、二级 动火地点 六车间6#窑炉焊接预热锅炉 动火方式 电焊焊接 动火作业负责人 张xx 动火时间 自2017年5月13日8时30分始 至 2017年5月13日16时30分止 动火人 动火人 特种作业工种 焊工 特种作业证件号 T+身份证号 动火人 特种作业工种 特种作业证件号 动火人 特种作业工种 特种作业证件号 动火分析时间 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 分析点名称 分析数据 分析人 涉及的其它特殊作业 临时用电、登高作业 安全教育人 车间安全员或主任 危害辨识 火灾、触电 序号 安全措施 选项 确认人 1 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件。 √ 车间技术员或主任 2 断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板(/)块或断开管线(/)。 / 3 动火点10m 范围内及动火点下部区域严禁同时进行可燃溶剂清洗和喷漆等作业。在受限空间内进行动火作业、临时用电作业时,不得同时进行刷漆、喷漆作业或使用可燃溶剂清洗等其他可能散发易燃气体、可燃液体的作业。 √ 4 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离。 √ 车间安全员或主任 5 动火点周围易燃物已清除。 √ 6 罐区内动火点同一围堰内和防火间距内的储罐不同时进行脱水作业,排凝等作业。 / 车间当班班长或安全员 7 距动火点30m 内严禁排放可燃气体,15m 内严禁排放各类可燃液体。 √ 8 电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其它设备搭接。 √ 动火作业负责人 9 高处作业已采取防火花飞溅措施。 √ 10 乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m ,二者间距不应小于5m 。 √ 11 现场配备消防蒸汽带( 1)根,灭火器( 2)台,铁锹( /)把,石棉布(1)块,其他个体防护设施。 √ 12 其它安全措施:现场作业人员正确穿戴劳保用品、高处焊接时做好防护,使用防火毯,防止焊渣、火花飞溅。 编制人:车间安全员或主任 √ 动火作业负责人 监护人:动火点区域人员班长或操作工 工种:班长或操作工 生产单位负责人 车间主任 相关单位 监护人: 工种: 申请单位意见 同意 相关单位意见 涉及其他管辖区域,所在区域车间负责人填写“同意”假如没有则填“/” 签字:申请单位负责人 2017年 5月 13 日 8 时10 分 签字:其他车间主任或安全员 年 月 日8时12 分 生产(技术)部门、设备(工程)部门意见 同意 签字:生产部门负责人或者设备部门负责人 年 月 日 8 时 15分 安全管理部门意见 同意 签字:安全部门负责人 年 月 日 8时 17 分 企业负责人意见 特殊、一级由企业分管生产(技术)或安全的负责人签发,二级由安全管理部门负责人签发 签字: 年 月 日 8 时 20 分 动火前,岗位当班班长验票 安全措施到位,可以作业 签字:当班班长或安全员 年 月 日 时 25 分 完工验收 完工时间: 2017年 5月 13日16时00分 申请单位 签字: 车间安全员 动火单位: 签字: 作业人员或监护人 动火人: 必须持有特种作业证 动火分析时间: 取样与动火间隔不得超过30分钟;如超过应重新取样分析,每日作业请均应进行动火分析,特殊动火作业期间随时监测。 动火作业: 直接或间接产生明火的工艺设置以外的禁火区内可能产生火焰或炽热表面的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行的作业(山东省79号令) 动火时间分为: 特殊动火作业:8小时 一级动火作业:8小时 二级动火作业:3天 动火等级分为(三级): 特殊动火作业:(级别最高) 一级动火作业: 二级动火作业: 遇节日、假日或其他特殊情况,动火作业应升级管理 所有作业许可证中,作业地点或部位等的描述,必须准确、详细 备注:①一般情况下,夜间禁止动火作业,特殊情况下,必须进行动火作业时,由值班领导在确认满足动火条件,安全措施落实到位,在企业负责人意见处进行签字确认,并进行现场监护, 序号事故类别名称1物体打击2车辆伤害3机械伤害4起重伤害5触 电6淹 溺7灼 烫8火 灾9高处坠落10坍 塌11冒顶片帮12透 水13放 炮14火药爆炸15瓦斯爆炸16锅炉爆炸17容器爆炸 18其他爆炸19中毒和窒息20其他伤害

贵州电网公司电气操作票填写规范试行版

贵州电网有限责任公司电气操作票填写规范 (试行版) Q/CSG-GZPG*****-2015

前言 为加强贵州电网有限责任公司电气操作票管理,承接《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》、《中国南方电网有限责任公司电气操作票管理规定》,配合《贵州电网有限责任公司电气操作票管理规定实施细则》的实施,结合贵州电网有限责任公司实际情况,特制定本填写规范。本规范由贵州电网公司生产设备管理部归口管理并负责解释。 本填写规范起草单位:贵州电网责任有限公司 本填写规范主要起草人:肖宁、罗显跃、王友权、赵明益、陈建昆、李晨、朱滔、杨廷榜、陈东、曹俊、李维军、董泽强、犹登亮、杨波、陈世单、王豫琦、周思明、赵武智、菊海峰 本规范主要审查人:许良柱、韩旭升、曾晓蕾、王磊、姜浩、彭赤、李洋 本实填写规范则自2015年**月**日起实施。 执行中的问题和意见,请及时向贵州电网有限责任公司生产设备管理部反馈。

目次 1总则........................................... 错误!未指定书签。2规范性引用文件.................................. 错误!未指定书签。3术语和定义 ..................................... 错误!未指定书签。4管理内容与方法.................................. 错误!未指定书签。5附则........................................... 错误!未指定书签。附录............................................. 错误!未指定书签。

倒闸操作票范本

 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作

高压电工倒闸操作票

高压电工倒闸操作票 一、填写操操作作票的要求 1、停电的操作要求 1,先停底压,后停高压;先停负荷后停电源;先拉断器,后拉隔离开关(或刀开关)。2,先拉负荷侧隔隔离开关,后拉电源侧隔离开关。 3,拉合隔离开关或刀开关之前应查与其串联的断路器确处断开位置。 4,先停出线开关后停主进开关。 5,每操作一项应查确以处在断开位置。 6,33、44、55、39、49、59不操作。 7,变压器解列之前查变压器的负荷分配情况,查运行的变压器有无过负荷。 8,非调度用户:若两路10KV供电时,两路10KV电源不允许合环,倒闸时必需先停后送。 调度用户:两路10KV电源可以合环,合环之前先解除过流保护跳闸压板,合环后恢复保护压板,并查合环电流。 9,全站停电应用21、22。 10,检修时:停电,验电,持标示牌。 11,备用分热备用和冷备用:冷备用籽路器、隔离开关(刀开关)都处入断开位置;热备用断路器处入断开位置,隔离开关(刀开关)处入合闸位置。 2、送电操作要求 1,先电源,后送负荷;先送高压,后送低压;先合主进,后合出线;先合隔离开关,后断路器。 2,操作完后,查确以处在断开位置。 3,合隔离开关(刀开关)之前,应查断路器确处在断开位置。 4,先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关。 5,电源必须PT二次电压应正常。 6,变压器送电后,必须听声音正常,充电三分钟。 7,变压器并列运行应满足并列运行条件,且分接开关在同一档位。 8,设备检修后再投入运行前,应先拆除临时接地线和标示牌。 9,当合401-2,402-2后应查变压器二次电压且正常。 10,操作前应先填写操作票,并在模拟板上模拟操作,无误后方可实际操作;操作时应两人,穿绝缘期靴,戴绝缘手套,执行复诵制,应有预令和动令。

操作票的填写要求

根据新细则规定对变电站操作票填写 和图形开票系统操作票的修改要求 1、设备有双重名称的,填写操作任务时必须按规定使用设备双重 名称;例:10kV个风线166断路器由运行转为线路检修;10kV 个风线166断路器由线路检修转为运行; 2、断、合断路器的操作项,不必填写设备双重名称,只填写设备 编号即可;例:断开(合上)166断路器; 3、断、合断路器空气开关(给、取熔断器)的操作项,不必填写 设备双重名称,只填写设备编号即可;例:断开(合上)166断路器控制电源空气开关;取下(给上)166断路器合闸熔断器; 4、拉、合接地开关、旁路隔离开关、中性点接地开关的操作项, 不必填写设备双重名称,只填写设备编号即可;例:合上(拉开)15167接地开关;合上(拉开)1010中性点接地开关;合上(拉开)1515隔离开关; 5、保护装置的投、切操作项,不必填写设备双重名称,只填写设 备编号和保护的名称即可,根据不同情况可分为: (1)当投、切一块保护连接片时,可直接填写投、切的设备编号和保护名称;例:投入110kV母差跳151断路器出口连接片;切除151断路器重合闸连接片; (2)当在同屏投、切二块及以上保护连接片时,必须在投切保护连接片前,列项确证保护屏位正确;例:1、打开220kV红云I

回线线路主一保护屏柜门;2、切除282断路器A相失灵启动 1LP连接片;3、切除282断路器B相失灵启动2LP连接片;(3)当在不同屏投、切保护连接片时,必须在投切不同屏的保护连接片前,列项确证保护屏位正确,并应将本屏投切的保护连接 片全部填写完毕,再填写另一屏的保护连接片;例:1、打开 220kV红云I回线线路主一保护屏柜门;2、切除282断路器A 相失灵启动1LP连接片;3、切除282断路器B相失灵启动2LP 连接片;4、打开220kV红云I回线线路主二保护屏柜门;5、 切除282断路器A相失灵启动3LP连接片;6、切除282断路 器B相失灵启动4LP连接片;7、打开220kV母差保护屏柜门; 8、切除母差跳282断路器出口TLP5连接片; 6、电动式隔离开关操作电源的断、合操作项,心须按规定列入操 作票; 7、装设绝缘罩的操作项,心须按规定列入操作票; 8、验电、装设接地线的操作项,只要验电、装设接地线的位置明 确即可,不必填写设备双重名称;例:1、验明1516隔离开关 线路侧三相确无电压;2、在1516隔离开关线路侧装设# 接地 线一组; 各站在填写或修改图形开票系统中操作票时,如有凝问,可与 段立铭联系沟通。

倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写办法 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改。电气工作票和操作票填写和使用规范

电气工作票和操作票填写和使用规范 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要内容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写, 填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符, 不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求:操作任务应根据调度指令的内容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每张操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进行单项操作。一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后操作票的接下页X X 号中填写下页操作票号码,在第二张及以后操作票的承上页XX号中填写上页操作票号码。为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。特殊 情况可填写一份操作票,但每接一次操作命令,应在操作票上用红线表示出应操作范围,不是将未下达操作命令的操作内容一次模拟完毕。分项操作时,在操作项目终止、开始项旁边应填写相应的时间。

电力线路倒闸操作票填写说明书

电力线路倒闸操作票填写说明 线路操作票填写说明 1、单位名称栏:应填写监护人和操作人所在单位名称,包括分公司、厂、工区、车间、支公司。如: 大同供电分公司(厂)城区供电工区、支公司(车间) 2、操作票的编号 电力线路倒闸操作票的编号由供电分公司统一编号,并在印刷时一并排印,使用单位应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 3、操作任务的填写: 操作任务应根据电力线路倒闸操作命令发布人发布的操作命令内容和专用术语进行填写。操作任务的填简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。操作任务应填写设备双重名称。每张操作票只能填写一个操作任务。 “一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。 一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后几张操作票的最后一行填写“接下页×××号操作票” ,×××号指下

一页操作票编号,在第二张及以后几张填写“承上页×××号操作票,×××号指上一页操作票编号”。 4、线路开关及设备的状态 (1)运行状态:是指是电力线路两侧断路器、隔离开关都在合闸位置,电力线路全部处于带电状态。 (2)热备用状态:是指电力线路两侧断路器在断开位置,而隔离开关在合闸位置,相应的二次回路投入运行,即电力线路虽退出运行,但没有明显的断开点,热备用状态的电力线路应视为运行线路。 (3)冷备用状态:指电力线路两侧断路器、隔离开关都在断开位置,电力线路的各侧均无安全措施,电力线路与变电站带电部位有明显断开点。 (4)检修状态:在冷备用基础上设备已可靠接地,即线路两侧装设了接地线或合上接地刀闸。 5、操作任务填写规范 (1)电力线路操作任务的填写 ①XXkVXX线停(送)电,由运行(检修)转为检修(运行)。 ②xxkVxx线xx支线停(送)电,由运行(检修)转为检修(运行)。 (2)电力线路断路器操作任务的填写 ①XXkVXX线XX分段断路器由XX状态转为XX状态。 ②拉开XXkVXX线XX分段断路器XX线XX号杆至XX号杆设

操作票管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 操作票管理规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1868-93 操作票管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 总则 1.1 为规范操作票管理,确保安全生产,在执行电业安全工作规程(热力和机械部分)、(发电厂和变电所电气部分)和(电力线路部分)的基础上,根据风电场现场实际情况,使操作票管理进一步标准化、规范化,特制定操作票管理规定。 1.2 本规定适用于中电投某风电场操作票的管理。 2 职责分工 2.1 生产管理人员应经常检查定期工作的进行情况。 2.2 运行人员对设备的操作和定期实验、轮换负责。 3 管理要求

3.1 操作票的内容由操作人员负责填写,监护人审阅签字,值长检查批准。电气操作票须值长批准,才能执行。严禁先操作,后补写操作票的方法。 3.2 操作票的内容必须按实际操作的顺序,注意事项,联系工作,逐条写清楚。 3.3 操作人、监护人由值长指定,值长作监护人时,其操作票应由值长批准。 3.4 操作票必须用钢笔或圆珠笔填写,并填写清楚,不得涂改。如有涂改填写人必须签字注明。 3.5 一切重大操作必须经过监护人确认无误后,方可操作。 3.6 操作人应具备独立的值班资格。操作人应服从监护人,但危及设备、人身安全时,操作人应拒绝执行,并申述理由,汇报值长、值长。未经监护人许可而操作错误时,操作人负全部责任。在监护人监护下操作错误时,监护人负主要责任,操作人负次要责任。内容、顺序错误造成问题者,由批准人负责。 3.7 操作一项,勾掉一项,防止漏项。

操作票填写样本

神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司烯烃公司 空分车间操作票第 1 页共 1 页 高压液氮泵P06A/B停车操作票 (规范填写范本) 编号:KF—1200—0015日期:2011年10月09日班次:三班岗位:121P06A 操作开始时间:09时02分操作结束时间:09时15分 序号时 间 操作项目确认 停车前准备工作: 1 09:04 确认后系统高压氮气用量满足用气条件。√ 2 09:04 确认解除备泵联锁,将备泵选择为运行泵。√停车操作步骤: 1 缓慢关闭出口阀HV1882/1892,直至全关。 2 09:05 将PIC1884A/PIC1894A打至手动状态。√ 3 09:07 缓慢打开液氮泵回流阀PV1884/PV1894至全开。√ 4 09:10 调节PIC1884B/PIC1894B降液氮泵负荷至最低。√ 5 09:12 点击HSL1881/HSL1891停止液氮泵。√ 6 09:13 点击HSL1889/HSL1899,停止自动排气程序。√ 7 09:14 泵停止后确认进口阀全开、回流阀开度大于50%,使泵处于冷备状态。√ 8 若泵需要检修,确认进、出口,回流阀关闭。打开泵前、后导淋进行排液,排液后静置2小时开始加温。 操作记事: 1.不需操作的步骤既不填“√”,也不填“×”,请以空白保留。 2.岗位一览表请填写具体泵的位号,如“121P06A”,则标题栏中泵位号上不用再画 “√”。 3.操作记事栏中请说明操作步骤中没有确认填“√”的原因。 4.操作记事栏中请说明其他必要的说明。 5.其它操作票的填写项目请以此范本为准。 6.请各班严格执行,如发现填写不规范者,将进行考核。 班长确认侯立志操作员毛建武监督人孟静静

施工作业票填写要求

施工作业票填写要求 1.总则折叠编辑本段 1.1 为加强电力施工作业现场安全管理,落实施工作业过程中的安全组织技术措施,确保施工作业人员安全,依据国家电网公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》,结合公司实际,制定本细则。 1.2 本细则适用于湖北省电力公司系统非运用中的电气设备,以及新建、改建、扩建、拆除工程中的施工作业项目。 1.3 公司系统所有施工作业人员及相关人员必须熟悉并严格执行本细则。 2填用安全施工作业票的工作折叠编辑本段 安全施工作业票格式见附录A,填用安全施工作业票的工作如下: 2.1 非运用中电气设备的施工作业。 2.2 新建、改建、扩建送变电工程的施工作业。 2.3 新建、改建、扩建配电工程的施工作业。 2.4 电力用户业扩工程的施工作业。 2.5 拆除工程的施工作业。 2.6 电力建设工程危险作业项目的施工作业。 2.6.1 重量达到起重机械额定负荷的90%及以上起吊,两台及以上起重机抬吊作业,移动式起重机在高压线下方及其附近作业,起吊危险品。 2.6.2 超载、超高、超宽、超长物件和重大、精密、价格昂贵设备的装卸及运输。 2.6.3 油区进油后明火作业,在发电、变电运行区作业,高压带电作业及临近高压带电体作业。 2.6.4 特殊高处脚手架、金属升降架、大型起重机械拆组成、组装作业。 2.6.5 水上作业,沉井、沉箱、金属容器内作业。 2.6.6 土石方爆破,导地线爆压。 2.6.7 其它危险作业。

3填用安全施工作业票的一般规定折叠编辑本段 3.1 安全施工作业票与安全施工措施方案不能相互替代。安全施工作业票除执行编制的安全施工措施外,应根据施工的现场状况、危险因素、天气变化等制定针对性的措施。 3.2 填用安全施工作业票的工作,如需设备运行单位将运用中的设备(如电气设备、热力机械设备等)停电(停运)或做安全措施者,应按规定填用电气(热力机械)工作票、电力线路配合停电措施单;在易燃、易爆区域动用明火作业时,应按规定办理相应等级的动火工作票。安全施工作业票不得代替工作票、电力线路配合停电措施单。 3.3 安全施工作业票应用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,一份由施工负责人收执并随身携带,另一份由作业票签发人或项目部留存备查。用计算机生成或打印的安全施工作业票应与手工填写的安全施工作业票格式一样,由作业票审核人、签发人审核无误,签名后方可执行。3.4 禁止随意涂改安全施工作业票;若有个别错、漏字需要修改,应将错误内容划上双删除线“=”,在遗漏内容处做插入标记,在旁边空白处填写正确内容并签名。 3.5 一张安全施工作业票只能用于一个具体的施工作业项目,或者同一施工阶段的若干个连续施工作业工序。 所谓一个具体的施工作业项目,系指在同一施工作业范围内进行的,由同一施工负责人有效控制或指挥完成的,作业性质相同或前后工序紧密相连、不宜分割的施工作业项目。 3.6 由同一施工负责人和施工班组负责施工,且依次完成的若干个同一类型施工作业项目,可以填用一张安全施工作业票。 所谓同一类型作业项目,系指在作业方法、步骤和安全技术措施等方面基本相同或一致的作业项目。如:采取同样的方法和安全措施依次进行的若干基电杆的组立作业。 3.7 安全施工作业票一般由施工负责人填写,施工队(班组)技术负责人和安全员审查,施工队长(班组长)签发。 电力建设施工中重大的起重、运输作业、特殊高处作业及带电作业等危险作业项目,安全施工作业票由施工负责人填写,项目专责工程师和专职安全员审查,项目总工程师(技术负责人)签发。 3.8 安全施工作业票的填报审批手续,至少提前一天办理完毕。 3.9 一张安全施工作业票中,作业票签发人不得兼任施工负责人。 3.10 一个施工负责人不能在同一时间内担任两个及以上施工任务的施工负责人。 3.11 每张安全施工作业票使用期限不得超过5天。变更工作内容、地点及施工负责人时,须重新办理安全施工作业票。 3.12 安全施工作业票所列施工任务结束后,应由技术负责人或安全负责人收回存档。

相关文档
相关文档 最新文档