文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 五星级酒店精装修施工图图纸会审标准

五星级酒店精装修施工图图纸会审标准

五星级酒店精装修施工图图纸会审标准
五星级酒店精装修施工图图纸会审标准

一、方案阶段:

1.是否有封面图纸、图纸内容是否完整。

2.封面表题是否正确、时间是否正确。

3.是否有图纸目录、内容是否完整。

4.图纸目录编号、图纸名称、图号是否正确,与图纸是否一致。

5.对建筑产品的风格、特点等进行解读是否准确。

6.是否对整个方案进行了系统的分析说:包括各指标说明、风格说明等。

7.是否有风格的色彩运用的分析,分析是否合理。

8.是否有风格的材质运用的分析,分析是否准确。

9.设计方案风格是否符合定位要求。

10.户型的优缺点分析是否准确。

11.销售流线是否顺畅,户型特点是否优化。

12.功能分区是否合理,功能安排是否齐全。

13.目标客户的设定及其性格特点的设置是否合理。

14.设计方案是否有创意、亮点。

15.是否有各空间效果示意,示意图片是否与风格相符。

16.是否有软装主要处理手法及方式的说明。

17.是否有风格软装及硬装的成本要求建议。

二、初设/施工图阶段:

(一)硬装:

第1部分总体

1 是否有封面图纸、图纸内容是否完整。

2 封面表题是否正确、时间是否正确。

3 是否有图纸目录、内容是否完整。

4 图纸目录编号、图纸名称、图号是否正确,与图纸是否一致。

5 设计说明是否完整,是否有特殊符号说明等。

6 材料说明是否明确,使用要求是否详细准确。

7 材料说明是否明确,规格、性能等要求是否明确。

8 工艺要求是否完整。防潮、防水、防火等要求是否明确。

9 作图依据是否为最新版建筑施工图。

10是否达到我司室内施工图设计深度。

11 设计范围是否已经涵盖。

12 各种设备是否为指定品牌型号。

13 样板房除分户门以外,室内门(与销售协商)是否可取消。

14 是否有施工中的相关规范、材料运用、细节处理等进行说明。

15 施工图的材料标注与材料表及封样材料样板三者之间是否吻合。

16 材料选型是否完整,是否延续方案、扩初设计方向。

17 选型材料规格、型号、品牌等是否完整。

18 石材选型等级是否明确、采购周期是否满足工程工期要求。

19 墙纸、墙布等选型品质是否满足要求,是否满足工期要求。

20 木作材质选型是否明确。混水木作材质选型是否经济合理。

21 涂料、漆作、墙纸、石材、砖、装饰艺术材料等材料小样是否完整。

22 洁具选型是否完整、五金件选型是否完整实用。

23 洁具选型与整体硬装效果是否协调。

24 洁具选型性价比是否合理。

25 灯具选型是否完整。选型色彩、大小等是否与整体效果协调。

26是否延续扩初阶段设计。

27其他。

第2部分平面

28 原始平面图、平面布置图、平面尺寸图、地面铺装图等是否完整

29 尺寸、标高、材质标注、索引等标准是否清晰准确。

30 各空间尺度是否合理,使用是否方便。

31 各空间地面材质使用是否合理,施工难度会否太大。

32 大理石铺设是否分割合理

33 地砖排布是否合理

34 地面选用材质是否易损、是否防滑,地面材质的耐磨性

35 装饰面层是否已考虑室内外高差以及卫生间及厨房地面落低

36 卫生间是否考虑防水处理

37 建筑地漏位置是否恰当

38 各地面交接口材质处理是否合理。

39 所有地面材质是否有收口处理,收口是否合理。

40 是否铺设门槛石

41 是否延续方案、扩初设计的方向。

42 其它

第3部分天花

43 天棚布置图、天棚尺寸图、天棚灯具图是否完整。

44 尺寸、标高、材质标注、索引等标准是否清晰准确。

45 空间层高是否合理,灯具选型及照明是否合理。

46 吊顶高度是否满足灯具的安装要求

47 若有结构降板,吊顶是否已考虑在内

48 装修图梁的高度与结构图是否一致

49 梁与吊顶造型有无冲突,所有梁柱是否已经过处理

50 各空间天棚材质使用是否合理,是否满足规范及设计要求,施工难度会否太大。

51 所有天棚材质收口是否合理,与墙面交接处理是否合理。

52 天棚空调风口、检修口、背景音乐等开口位置是否合理、美观。

53 烟感、喷淋、消防栓位置各工种间是否协调过

54 脱排油烟机出风口及管线走向是否合理

55 是否延续方案、扩初设计的方向。

56 其它

第4部分立面

57 各空间立面图是否完整。

58 各立面尺寸标注、材料标准、索引等标注是否完整、准确。

59 各立面材质标注、尺寸标注等与平面、天棚是否统一。

60 各立面做法施工难度会否太大。

61 各立面材质是否有收口处理,处理是否合理。

62 立面壁灯等灯具设置是否合理、美观。

63 立面设计是否考虑了后期配饰挂画等的位置及相关协调关系。

64 卫生间、厨房材质使用是否合理,有无防潮、防水考虑。

65 卧室材质选用是否合理,是否适宜卧室空间。

66 强电箱、弱电箱等位置是否有装饰处理。

67 洞口、踢步等交接面较复杂处处理是否合理、美观。

68 楼梯间与其它空间相接处处理是否合理、美观。

69 卫生间洗手台、装饰台面等处处理是否合理、美观。

70 是否延续方案、扩初设计的方向。

71 其它。

第5部分节点及细部

72 各平面、天棚、立面等图纸对应节点是否完整。

73 各节点与平面、天棚、立面等节点索引是否对应正确。

74 各节点尺寸标注、材料标注、索引标注是否完整。

75 各节点尺寸标注、材料标注与平面、天棚、立面是否统一。

76 卫生间、厨房节点基层材料是否考虑防潮、防水等因素。

77 卫生间洗手台、厨房橱柜等是否口考虑挡水等处理。

78 楼梯踢步、栏杆、扶手等节点处理是否考虑实用、美观。

79 衣柜等装饰柜节点处理是否合理,是否考虑变形等因素。

80 玻璃、镜面等处节点处理是否合理,是否考虑安全因素。

81 空调风口、检修口等是否有节点处理,处理是否美观。

82 各平面、天棚、立面等图纸对应节点是否完整。

83 工厂予制和现场作业交接是否考虑。

84 墙砖排布是否合理。

85 窗帘盒比例尺度是否合适。

86 橱柜等设备是否经专业公司配合调整。

87 儿童区是否有安全隐患。

88 栏杆高度是否符合规范。

89 木饰面是否考虑横纹、竖纹的效果区别。

90 大理石台面收边是否美观。

91 儿童区是否有安全隐患。

92 厨房水槽、灶具、冰箱的位置及三者之间的关系是否合理。

93 卫生间坐便器、淋浴房、浴缸、台盆、洗衣机的位置是否合理。

94 卫生间开门形式是否合理。

95 其它。

第6部分电器设备部分

96 卫生间等电位是否接至各金属构件上,接法大样图是否有误。

97 各楼层强电弱电平面布置图是否连接到位,各开关控制回路电线根数是否标明,各段线路敷设方式是否标明。

98 强弱电箱内回路数与设计院设计的回路数是否一一对应。

99 平面图中的电气回路是否用符号标明,回路的起止点是否明确。

100 各回路线径尺寸是否合理,路径是否经济。

101 灯具数量、负荷是否合理,是否有重型灯具安装大样图。

102 强弱电开关、插座及控制面板高度和位置是否考虑人性化。

103 设计采用的设计标准、规范是否正确、是否为现行有效版本。

104 给水、排水、热水等各系统设计是否合理,设计技术参数应符合标准、规范要求。

105 对讲机、家防键盘、红外探头、紧急按钮、窗磁位置是否合理。

106 建筑空调预留孔位置是否合适。

107 网络线、电话线、音响线及插座是否到位。

108 插座位置是否符合规范要求。

109 各种面板位置是否合理。

110 插座面板排列是否规整,面砖上的面板是否居中。

111 强、弱电配电箱位置是否合适。

112 卫生间插座面板是否防水面板。

113 必要灯位是否考虑双控。

114 其它。

施工图纸审图要点(精全)

建筑施工图纸审图方法和要点(精全) 在建筑工程施工之前,需熟悉图纸、审图,再进行图纸会审工作。识图、审图的程序大致是,先熟悉拟建工程的功能,再熟悉、审查工程平面尺寸,熟悉、审查工程立面尺寸,检查施工图中容易出错的部位有无出错,检查有无改进的地方。建筑工程施工图会审是各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位及材料、设备供货单位)在收到有效的施工图设计文件后,在设计交底之前各单位全面细致地熟悉图纸,审查出施工图中存在的问题并提交处理的一项重要活动。通过施工图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点、难点,找出需要解决的技术难题和拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。因此,图纸会审的深度和全面性将在一定程度上影响工程施工的质量、进度、成本、安全和工程施工的难易程度。只要认真做好了这项工作,图纸中存在的问题一般都可以在图纸会审时被发现和尽早得到处理,通过施工图纸会审可以提高施工质量、节约施工成本、缩短施工工期,从而提高效益。因此,施工图纸会审是工程施工前的一项必不可少的重要工作。 现以单位工程土建施工图为侧重点,结合本人的审图与施工经验,论述施工图会审工作的思路和重点审查内容: 一、单位工程建筑图、结构图与建筑总平面图一致性的审查 主要审查建筑总平面图中单位工程的控制轴线点座标值、标

高、平面定位尺寸等是否与该单位工程工程的建筑、结构施工图上标注相一致。总体规划设计和单位工程设计有时由于勘测上的误差使设计图纸与实地定位后有差异,从而导致单位工程放线定位困难或放线定位施工后却与总体规划图布置不符,这将造成返工或被迫改变规划,影响整体布局效果。处理方法是,经现场踏勘,初步定位后看实地状况是否与总平面图上规划设计的布局相符。 另外,还应注意其它专业总平面图上的设计是否与建筑规划总平面图相协调,给、排水,强、弱电等专业总图上的接入口是否与单位工程上设计的入口相衔接。 二、单位工程建筑施工图的审查 单位工程建筑施工图审查主要从以下五个方面进行: 1、审查各层平面图在同一轴线标注是否对应。查看是否有同轴线错位标注的现象,是否有不同层平面在相同轴线间尺寸标注不一致,特别要注意上下层墙、柱、梁位置变化而引起轴线编号的改变部位,弄清变化后的轴线尺寸关系是否一致。 2、审查上下各层平面图中,门窗位置、洞口尺寸是否一致。对有变化的门窗要分析是否符合满足使用功能及美观效果要求,特别是外墙上的门窗洞口,上下层有变化时,一定要仔细核对是否与该外立面图的外立面效果相符,如发现平面图与立面图不一致,就要在会审当中及时提出。在实际施工中,经常看到在装饰

图纸会审记录表格

施工图纸会审记录 工程名称新华区G地块旧城改造项目A-01地块(百汇·国贸中 心) 共页第页 会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:平顶山市深百汇房地产开发有限公司设计单位:北京华宇工程有限公司 监理单位:河南诚社工程管理有限公司 施工单位:平顶山市金鹰建筑安装有限公司 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 01建筑设计说明11.2条:室内装修除公共部位外土建仅作基层,请问基层指哪些工序,是否只做底糙。 2 01建筑设计说明粉刷用料为混合砂浆与D2节能设计10构造 1:3水泥砂浆不符 3 01建筑设计说明商铺±0.00图纸标注与住宅一致: 请问(1):如果一致,整个商铺需回填压实超桩顶标高。桩顶标高为—1.45,而现场原土标高为—2.3左右,需回填土1米左右。 (2):如标高不变,室外为—0.3,比合兴路高1.8米左右。则商铺室外台阶、散水、无障碍坡道需重新设计。 (3):外墙立面基础承台裸露如何处理 4 1#房结施0 5 柱砼强度为C25,梁板砼强度为C30.为便于施工,砼强度是否统一C30? 5 地下室砼墙除有抗渗要求外,是否增加抗裂措施 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

工程名称新华区G地块旧城改造项目A-01地块(百汇·国贸中 心) 共页第页 会审地点记录整理人日期 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 8 结施-33 LT21处北侧增加一结构预留洞,见附图。 9 结施-35 1-R~1-S/21轴BL5a(1)修改为BL5. 10 结施-35 V-W/20-21轴位于LT上口的梁RL4(1)取消。 11 结施-35 地下室顶板室外框架梁位于十字梁时,此框架梁为加密。 12 结施-6 1-P~1-Q/24-25轴电梯坑标高修改为建筑标高先下2050mm. 13 结施-7 1-D~1-E/24-25轴电梯坑标高修改为建筑面标高向下2050mm。 14 结施-36 8/E以及8/F轴两条框架梁无编号以及 配筋。 KL 400*600,4 22;4 22。 15 结施-36 Q/12-13轴处剪力墙缺一连梁编号是否修改为BLL1. 16 结施-65 应将本图为平法标高16.450修改为16.950。 17 结施-72 说明中应修改为钢柱底部节点大样详结施71大样① 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日

建筑工程施工图纸会审的主要方法与内容

建筑工程施工图纸会审的主要方法与内容 Pengxiaogang- zhuantie 建筑工程施工图会审是各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位及材料、设备供货单位)在收到有效的施工图设计文件后,在设计交底之前各单位全面细致地熟悉图纸,审查出施工图中存在的问题并提交处理的一项重要活动。 现以单位工程土建施工图为侧重点,结合本人的审图与施工经验,论述施工图会审工作的思路和重点审查内容: 一、单位工程建筑图、结构图与建筑总平面图一致性的审查 主要审查建筑总平面图中单位工程的控制轴线点座标值、标高、平面定位尺寸等是否与该单位工程工程的建筑、结构施工图上标注相一致。在实际施工中,经常看到在装饰阶段有凿窗边、补窗洞的返工现象,

建筑设计施工图管理规范

设计施工图管理规范(草案) 一、 设计施工图质量把控: 图纸的审核、确认和签署: 现场施工图会审 会审) 流程如下: 施工图外审(略): 施工图内部审核: 1、审核程序: 1-1、由设计负责人组织,由公司内部各专业责任工程师和项目现场工程师组成图纸会审小组,组织内部专项施工图会审,共同对图纸质量进行评估确认;经会审小组各专业责任工程师和其余小组其余成员审核后,在图纸会审单上签署意见进行确认;若对图纸质量(内容、深度、业主意见贯彻与否)持不同看法,应另附图纸修改意见书,对设计图纸中不满足业主要求的部分或存在矛盾的地方作详细批注。 1-2、设计负责人汇总各专业工程师意见,对各专业设计图纸中存在问题进行逐一审

核确认后,统一反馈设计图修改意见至设计单位修改图纸或对图纸中需修改和调整的部分进行书面确认。经设计书面确认后应立即分发给现场项目部、监理单位、施工单位等相关人员。 2、审图重点: 2-1、审查是否符合国家、行业、地方的有关强制性条文要求; 2-2 审查是否符合国家、行业和地方技术政策、经济政策和有关特殊规定; 2-3 审查设计标准是否过高或过低(高于或低于技术规范的要求)或存在和项目定位不符合的地方; 2-4 审查是否满足使用功能、安全等要求、维护和管理是否方便,有无安全及管理维护隐患等; 2-5审查图纸范围、内容、深度是否满足施工要求; 2-6审查是否正确表达业主方意图和合理建议; 2-7审查图纸中对设计规范和标准是否统一,是否存在相互矛盾的地方; 2-8审查各专业图纸中是否存在系统图和平面图不统一或相互矛盾的地方; 2-9审查在满足质量的条件下是否兼顾经济和成本控制的要求; 现场施工图会审: 1、审核程序:

建筑工程审图技巧 建筑工程图纸会审技巧

建筑工程施工图纸会审技巧 在工程开工之前,需熟悉图纸、审图,再进行图纸会审工作。如果有识图、审图经验,掌握一些要点和技巧,则事半功倍。结合以往工程项目谈谈识图、审图方面的经验,供大家参考。 识图、审图的程序是:熟悉拟建工程的功能;熟悉、审查工程平面尺寸;熟悉、审查工程立面尺寸;检查施工图中容易出错的部位有无出错;检查有无改进的地方。一、熟悉拟建工程的功能 图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼?是商场还是宿舍?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖、作块料墙裙,厕所、阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定满足生产的需要,特别是满足设备安装的需要等等。最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况。 二、熟悉、审查工程平面尺寸 建筑工程施工平面图一般有三道尺寸,第一道尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道尺寸是总尺寸。检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意边轴线是否是墙中心线,广东省制图习惯是边轴线为外墙外边线。识读工程平面图尺寸,先识建施平面图,再识本层结施平面图,最后识水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图,检查它们是否一致。熟悉本层平面尺寸后,审查是否满足使用要求,例如检查房间平面布置是否方便使用、采光通风是否良好等。识读下一层平面图尺寸时,检查与上一层有无不一致的地方。 三、熟悉、审查工程立面尺寸 建筑工程建施图一般有正立面图、剖立面图、楼梯剖面图,这些图有工程立面尺寸信息;建施平面图、结施平面图上,一般也标有本层标高;梁表中,一般有梁表面标高;基础大样图、其它细部大样图,一般也有标高注明。通过这些施工图,可掌握工程的立面尺寸。正立面图一般有三道尺寸,第一道是窗台、门窗的高度等细部尺寸,第二道是层高尺寸,并标注有标高,第三道是总高度。审查方法与审查平面各道尺寸一样,第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸,第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸。检查立面图各楼层的标高是否与建施平面图相同,再检查建施的标高是否与结施标高相符。建施图各楼层标高与结施图相应楼层的标高应不完全相同,因建施图的楼地面标高是工程完工后的标高,而结施图中楼地面标高仅结构面标高,不包括装修面的高度,同一楼层建施图的标高应比结施图的标高高几厘米。这一点需特别注意,因有些施工图,把建施图标高标在了相应的结施图上,如果不留意,施工中会出错。 熟悉立面图后,主要检查门窗顶标高是否与其上一层的梁底标高相一致;检查楼梯踏步的水平尺寸和标高是否有错,检查梯梁下竖向净空尺寸是否大于2.1米,是否出现碰头现象;当中间层出现露台时,检查露台标高是否比室内低;检查厕所、浴室楼地面是否低几厘米,若不是,检查有无防溢水措施;最后与水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图相结合,检查建筑高度是否满足功能需要 四、检查施工图中容易出错的地方有无出错 熟悉建筑工程尺寸后,再检查施工图中容易出错的地方有无出错,主要检查内容如下:

施工图技术交底与图纸会审制度

XXXXXXXXXX 有限公司 XXXX 热电厂脱硫脱硝工程项目部 Q/XXHB 123404/AKS-2015 2015-4发布 2015-5实施 Q/XX HB 施工图技术交底与图纸会审制度

目次 0 前言 1目的和适用范围 2总体原则 3前提条件 4交底与会审的类别 5交底与会审的程序 6图纸会审重点内容 7相关记录

前言 施工图纸是施工和验收的主要依据,为充分领会设计意图,熟悉设计内容,正确地按图施工,明确工程质量,避免返工浪费,必须在工程开工前进行图纸会审、设计交底,以保证工程建设顺利进行。 本制度由XXXX项目部提出并归口管理。 本制度批准人: 本制度审核人: 本制度起草人:

1 目的和适用范围 1.1目的 施工图纸是施工和验收的主要依据,为充分领会设计特点和设计意图,熟悉设计内容,正确地按图施工,明确工程质量,避免返工浪费;同时,为减少图纸的差错,将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工之前,使设计施工图纸更符合施工现场具体要求,必须在工程开工前进行设计技术交底和图纸会审,以保证工程建设顺利进行。 1.2适用范围 本制度适用于XXXXXXXX有限公司XXXXXX项目工程建设的管理。 2 总体原则 2.1施工图设计技术交底与图纸会审是保证工程质量的前提,也是保证工程顺利施工的重要步骤,有关各方应事先做好准备。未经设计交底和会审的施工图纸,不得交付施工,各有关单位必须认真执行。2.2设计交底与图纸会审由建设单位授权监理单位组织和主持,业主、监理和有关承包单位参加。设计交底和图纸会审应作详细的记录。由会议主持单位负责形成会议纪要,经与会各方签字确认后,作为工程文件予以存档。 2.3对设计交底和图纸会审中已决定必须进行设计修改的内容,由设计单位按设计变更制度提出修改设计。 3 前提条件 3.1项目设计组应以单位工程为单位提交完整的施工图进行系统或综合交底与会审。若施工单位急需分部工程施工图,必要时也可以提前进行专业交底与会审,在成套图纸到后再进行系统或综合交底与会审。 3.2交底与会审前,各有关单位包括业主、监理、项目部、施工单位应事先指定主管该项目的工程技术人员、监理工程师熟悉图纸,初步审查,并代表本单位准备意见。 3.3技术交底与图纸会审时,设计单位应派该项目的设计负责人或了解设计情况的工地代表出席,交底与会审应在该项目施工开工之前,在施工现场进行。 3.4设计技术交底与图纸会审工作,是设计图纸施工前的一次详细审核,各有关单位必须参加,其中包括业主、监理,特别是施工单位的工地、班组直接参加施工的技术人员,必须亲自参加会议,以便全面了解设计意图并审查其可操作性。

[2017年]装饰装修图纸会审会议纪要

西安高新建设监理有限责任公司 宝鸡吉利发动机零部件有限公司项目专题会议纪要 (监【2017】02号) 时间:2017年2月15日13:30 星期三地点:宝鸡吉利发动机零部件有限公司项目部会议室 主持人:金贺豹参加人员: 建设单位:张鹏、万雷、顾立鹏、杨立军、郎泽明、景璐平 设计单位:洪伟、曾健荣监理单位:金贺豹、刘志军 鞍钢建设:赵冰、张峰 爱德中创:周攀、赵永洪、毛小平、郑文娟 会签: 建设单位:(签字) 设计单位:(签字) 西安咼新:(签字) 鞍钢建设:(签字) 爱德中创:(签字) 西安高新监理吉利发动机 项目监理部 二零一^年二月十五日 打印人:高伟审核人:金贺豹抄送单位:参会各单位;份数:5份会议内容: 建设单位组织各参见单位对辅房一二三精装修进行图纸会审工作 一、由各方参会人员做自我介绍;

二、设计单位对施工单位提出图纸存在问题进行答疑(详见答疑记录); 三、辅房三IT 机房设置防排烟系统,增加送排风系统; 四、除茶水间外,所有房间做石膏板的收边处理; 五、配电系统按装饰装修图纸进行施工,前期产生配电箱施工变更由施工单位提出,按吉利变更程序进行审核; 六、补充辅房一二三预留孔洞平面布置图(300mm以上); 七、补充辅房一二三管线综合布置图和断面图; 八、方形和条形风口安装的具体节点布置图,风机盘管开关采用液晶显示面板; 九、辅房一二三连廊增加排烟系统; 十、辅房二三吊顶标高统一提高至200;十一、电箱(厚度200、400、600)安装位置根据现场位置具体商定;会议决定事项:要求设计单位2月19日前完成辅房一三设计图纸,2月22日前辅房二设计图纸,反馈建设单位。

图纸会审程序

图纸会审程序 1、施工图会审的定义: 图纸会审是指承担施工阶段监理的监理单位组织施工单位以及建设单位、材料、设备供货等相关单位,在收到审查合格的施工图设计文件后,在设计交底前进行的全面细致熟悉和审查施工图纸的活动。 2、图纸会审的目的: 一是使施工单位和各参建单位熟悉设计图纸,了解工程特点和设计意图,找出需要解决的技术难题,并制定解决方案;二是为了解决图纸中存在的问题,减少图纸的差错,将图纸中的质量隐患消灭在萌芽之中 3、图纸会审的基本内容: (1)是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。(2)地质勘探资料是否齐全。 (3)设计图纸与说明是否符合当地要求。 (4)设计地震烈度是否符合当地要求。 (5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。 (6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。(7)防火、消防是否满足。 (8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清

楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表或钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。 (9)施工图中所列各种标准图册施工单位是否具备。 (10)材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用是否有问题。 (11)地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的核技术问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。 (12)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理。 (13)施工安全、环境卫生有无保证。 (14)图纸是否符合监理大纲所提出的要求。 4、会审的程序: 图纸会审应开工前进行。如施工图纸在开工前未全部到齐,可先进行分部工程图纸会审。 (1)图纸会审的一般程序:业主或监理方主持人发言→设计方图纸交底→施工方、监理方代表提问题→逐条研究→形成会审记录文件→签字、盖章后生效。 (2)图纸会审前必须组织预审。阅图中发现的问题应归纳汇总,会上派一代表为主发言,其它人可视情况适当解释、补充。 (3)施工方及设计方专人对提出和解答的问题作好记录,以便查核。(4)整理成为图纸会审记录,由各方代表签字盖章认可

施工图纸会审28个关键点

施工图纸会审28个关键点 1、熟悉拟建工程的功能图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车 间还是办公楼?是商场还是宿舍?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖、作块料墙裙,厕所、阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定满足生产的需要,特别是满足设备安装的需要等等。最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况。 2、熟悉、审查工程平面尺寸建筑工程施工平面图一般有三道尺寸,第一道 尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道尺寸是总尺寸。检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意边轴线是否是墙中心线,而我的习惯是边轴线为外墙外边线。识读工程平面图尺寸,先识建施平面图,再识本层结施平面图,最后识水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图,检查它们是否一致。熟悉本层平面尺寸后,审查是否满足使用要求,例如检查房间平面布置是否方便使用、采光通风是否良好等。识读下一层平面图尺寸时,检查与上一层有无不一致的地方。 3、熟悉、审查工程立面尺寸 3.1建筑工程建施图一般有正立面图、剖立面图、楼梯剖面图,这些图有工 程立面尺寸信息;建施平面图、结施平面图上,一般也标有本层标高;梁表中,一般有梁表面标高;基础大样图、其它细部大样图,一般也有标高注明。 3.2建施图各楼层标高与结施图相应楼层的标高应不完全相同,因建施图的 楼地面标高是工程完工后的标高,而且施图中楼地面标高仅结构面标高,不包括装修面的高度,同一楼层建施图的标高应比结施图的标高高几厘米。这一点需特别注意,因有些施工图,把建施图标高标在了相应的结施图上,如果不留意,施工中会出错。 3.3熟悉立面图后,主要检查门窗顶标高是否与其上一层的梁底标高相一 致;检查楼梯踏步的水平尺寸和标高是否有错,检查梯梁下竖向净空尺寸是否大于2.1米,是否出现碰头现象;当中间层出现露台时,检查露台标高是否比室 内低;检查厕所、浴室楼地面是否低几厘米,若不是,检查有无防溢水措施;最后与水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图相结合,检查建筑高度是否满足功能需要。 4、检查施工图中容易出错的地方有无出错熟悉建筑工程尺寸后,再检查施

施工图会审及设计交底制度

设计交底及施工图会审制度 为了控制施工图设计的质量,减少施工图设计的错、碰、漏,使设计深度满足施工要求,尽量避免施工中的返工现象,特制定《设计交底及施工图会审制度》。 一、会审时间 一般安排在开工前一星期(设计交底和施工图纸会审一般安排同时进行)。 二、会审参加人员 XX、规划设计部、总师办、精装修管理部、成本管理部、监理公司、施工单位和工程部等相关人员。 三、会审程序 1、自审。工程部、监理公司和施工单位(包括分包单位)必须认真读图,并形成各自的自审纪要。图纸自审一般安排在开工前10天,由工程部分管人员组织,监理公司和施工单位参加,对各自的自审纪要进行整理汇总,填写《图纸评审纪录表》,并在第二天提交设计单位审阅。 2、会审组织。会审由工程部分管人员组织,会审前三天,以工程部通知单形式通知相关单位及人员,明确告知会审的时间、地点和主要内容。 3、会审。会审由工程部经理或分管副经理主持,首先是介绍各方人员。第二,设计进行交底,主要是设计的意图、施工中的重点难点及要注意的问题。第三,分各专业进行会审,一般以《图纸评审纪录表》为依据,提出问题,设计人员进行解答的形式举行。监理公司

及工程部分管人员必须认真做好记录。 4、设计交底及施工图纸会审纪要整理。统一由施工单位整理,要求在三天以内整理完毕。整理完毕的会审纪要应先报监理公司审核,再由工程部审批,确认无误后三方盖章。由工程部提交XX,经设计师同意盖章后由资料室分发给各单位。 四、会审纪要的落实 施工图会审纪要,作为设计图纸的补充,各方必须严格落实执行。 附《设计交底及施工图会审纪录表》 XX绿城千岛湖投资置业XX 工程管理部

建筑工程图纸会审记录

建筑工程图纸会审记录

图纸会审记录 鲁 JJ-013 工程名 称 **** 时间2014年8月地点专业名称建施 序号图号图纸问题 会审(设计交底)意 见 1结总 2 详图4-1、4-2为混凝土构 件埋入土中保护层做法,结 合13G101-11 1-12 第 1.12条的第3.1)答疑做 法,是否能调整为表面设置 水泥砂浆抹灰来代替外扩 附加保护层? 可以 2结总 -3 六条4.3开间大于3.6米设 置温度加强筋是否指短跨 净跨大于3.6米? 是,短跨、净跨 3结总 -3 次梁底部筋锚固长度图 集为12d,图纸中为15d, 是否可按图集做法执 行? 可以按图集施工。 4结变集水坑平面图尺寸与集水按1530*2500施工

-4、5 坑顶板平面图尺寸不符? 5结变 -5 筏板封边大样中是否将板 顶钢筋通长至筏板外边缘, 封边参考图集? 详见图集 6结施 -5 结构层楼面标高17层层高 3.04是否标注错误 是3.00 7 结施 -6 B交2轴YZB2平面图标注 尺寸与街边-1中尺寸不 符? 按平面图施工,配筋 不变 8结施 -05 平面图中GBZ20标注尺寸 425实为450,DWQ2尺寸 1950应为1900? 是 9结施 -6 GBZ7墙体与结变-1中尺寸 不一致,标注200是否应为 250;GBZ17在结施9中标 注200是否应为150? 是;是 10 结施 -6 8-9交J轴GBZ12和GBZ17 转角处及DWQ1墙顶标高是 否为通室外门槛标高? 是 11 结施 -7 6交D-E轴LL6与结施-15 中此处为KL1,按哪一个梁 施工? KL1 12 结施LL12剪力墙梁表中跨度为按图示实际尺寸

施工图会审要点

施工图会审要点 1. 目的 公司为减少因施工图纸设计深度不够而引起错误施工,使项目工期、成本、质量能够得到更好的控制,特订立本准则。 2. 范围 本准则适用于AAAA 有限公司开发建设的所有项目。 3.职责 4.内容 4.1 施工图纸会审及技术交底由工程部组织,设计部、成本部、工程监理单位及施工总承包单位参加。工程部从《AAAA 工程技术专家资源库》中选择2~3 名工程专家参加图纸交底及会审会议。 4.2 工程部、设计部必须对各专业图纸认真核查。目的是达到了解设计意图,熟悉施工图纸,发现其中可能存在的问题,以便在设计技术交底和图纸会审时提出,并加以解决,确保施工顺利。 4.3 各相关部门及单位在核查施工图的基础上,将施工图中出现的错、漏、碰、缺等问题在图纸会审中提出,由设计单位解决;监理单位负责书写设计交底和图纸会审纪要,并经业主、设计、施工三方签证。 4.4 对于“三边”工程,设计部提出分步施工出图要求,各相关部门及单位审查分批图纸前后交接部位,发现矛盾及时与设计单位联系协调处理,为确保施工顺利进行创造条件。 4.5 施工图纸核查的重点:单位工程最终沉降量计算值是否满足有关规定;各种地下设备管道是否符合市政工程总体规划;住宅工程是否满足《上海住宅设计标准》;消防通道、室外消火栓等是否遗漏或符合有关规定等。 4.6. 建筑专业施工图纸核查要点 4.6.1 房屋的开间、进深、层高、平面布局等是否满足《设计任务书》的要求。 4.6.2 建筑说明和装修材料表是否有错漏或交待不清。 4.6.3 平面图中分尺寸与总尺寸是否吻合,各隔间尺寸的标注及每间平面的布局,平面相互交叉关系尺寸是否交待清楚;注意轴线与柱子、墙体的关 系尺寸;核查立面图中每层标高、门窗位置与平面图是否相符;注意核 查剖面图中各层标高,特别是交叉层的标高以及交叉层的处理;立面图中应标明门窗的标高;结构梁、柱、板的表示等。 4.6.4 校对上电梯机房和上屋面的标高尺寸;上屋面处的平台标高要略高于屋面最上层面层标高,防止雨水倒泛;标准层以上电梯机房或屋面注意横梁是否碰头,标高要核准。

设计图纸会审记录表

设计图纸会审记录表 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。闽西职业技术学院8 号学生公工程名称建设单位闽西职业技术学院寓设计图纸会审记录(一) GD2201005 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。监理单位施工单位闽西职业技术学院闽西职业技术学院设计单位勘察单位闽西职业技术学院建筑面积工程造价结构类型六层框架结构会审地点工地办公室层数承包范围施工图所包含的所有施工内容会审时间2013年5月8 日图纸编号单位名称参加人姓名(签名) 参 审 图纸会审记录辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。工程名称闽西职业技术学院8 号学生公寓 图纸会2013 年05 月日期审部位20 日会审中发现的问题: 无问题

处理情况: 参加会审人签字辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。填表人: 设计变更、洽商记录 2013 年05 月26 日午第号工程名称: 闽西职业技术学院8 号学生公寓辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。记录内容: 建设单位闽西职业技术学院施工单位闽西职业技术学院 设计单位闽西职业技术学院监理单位闽西职业技术学院注: 表格内容要求用碳素墨水填写。 工程洽商记录辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 第号年月日工程名称闽西职业技术学院8 号学生公寓施工单位闽西职业技术学院洽商事项: 参建设单位设计单位施工单位 加

施工图纸会审的主要内容

施工图纸会审的主要内容 建筑工程施工图会审是各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位及材料、设备供货单位)在收到有效的施工图设计文件后,在设计交底之前各单位全面细致地熟悉图纸,审查出施工图中存在的问题并提交处理的一项重要活动。在实际施工中,经常看到在装饰阶段有凿窗边、补窗洞的返工现象,大部分原因是在图纸会审时没有发现图纸问题引起的。 3、审查每层平面图中的尺寸、标高是否标注准确、齐全、清晰。主要看细部尺寸是否与轴线间距相符、分项尺寸是否与总体尺寸相符,门窗洞口尺寸是否与门窗表一致,洞口的位置、开闭方向是否与该房间内的家具、水、电等设备器具相协调,人的进出是否方便、采光通风是否良好。 4、审查平面图中的大样图与索引详图是否相符、大样图与节点剖面图是否相符。这些整体与细部的图示,经常发生矛盾或不一致,也容易被设计、施工所忽视。 5、审查建筑空间能否满足基本的使用功能。

施工图设计交底与图纸会审制度(新版)

施工图设计交底与图纸会审制 度(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0365

施工图设计交底与图纸会审制度(新版)说明:安全管理是企业生产管理的重要组成部分,是一门综合性的系统科学。安全管理的对象是生产中一切人、物、环境的状态管理与控制,安全管理是一 种动态管理。可以下载修改后或直接打印使用(使用前请详细阅读内容是否合适)。 1总则 为了使建设单位、监理部、施工单位了解工程设计特点和设计意图,掌握工程关键部位的质量要求,工程开工前,设计单位应对自己提交的施工图纸,进行系统的技术交底。 为了减少施工图纸的差错,将图纸中的问题消除在施工之前,在施工图设计技术交底的同时,各有关单位应对设计图纸进行会审。 2纪要 主持人负责写出会议纪要,并经各方签字,经各方签字后的纪要,被视为设计文件的一部分。或设计单位另出补充,替代设计图纸技术文件。经过会审,对设计没有提出任何问题的工程项目,也应写出纪要,以示对该部分设计的认可。

3设计图纸交底和会审的重点内容 设计图纸是否经过设计单位各级人员正式签署。 设计图纸与说明书是否齐全,图纸内容、表达深度是否满足施工需要,图中所列种类标准图册是否已经具备。 设计图纸是否有错误。 施工图与设备,特殊材料的技术要求是否一致,主要材料来源有无保证,能否代换,新技术、新材料的应用是否落实。 各专业之间,平立剖面之间,是否有矛盾,预埋件、预留孔洞是否协调,各类管沟、支架等专业间是否协调、统一。 施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否与总平面一致。 设计是否满足生产和检修要求,新老厂系统衔接是否吻合,施工过渡是否可行。 设计是否满足安消防、环保的要求。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

施工图纸会审的常见问题汇总

根据个人及部门同事多年工作经验,整理图纸会审的常见问题如下,仅供同行参考,共同学习: 一、建施图纸: 1、设计说明与各层图纸使用材料、做法不符。各层图纸使用材料、做法与构件详图不符。 2、卫生间、走郎等楼板面降低,梁宽大于墙宽,造成墙脚有梁角。 3、设计墙厚与市场砖规格不符。基础砖非实心砖、没标明外墙砖种类,或外墙用空心砖。 隔墙、轻质墙没标明使用材料种类。 建筑构件无详图、无配筋图、无混凝土标号、尺寸标注不明。 女儿墙、卫生间、等隔墙咼度没标注。 卫生间、栏杆、层面女儿墙等有防水要求的部位是否设反梁,建施与结施是否都有标明。 各层的窗底高度是否统一,窗顶、门顶与梁底高度是否相符。 当设有明沟时,其门口处有否设盖板。 图纸标高与规划的高程关系,建筑底层地面标高与室外标高关系,楼梯 底、各室内、走廊的标高关系。 门窗顶标高与梁底标高是否发生抵触或剩余空间不足于过梁的厚度。 梯间墙短小,若有窗时,该位置是否有电箱、消防箱等同时存在,其空间是否足够。 水电等安装工程的管道是否占到门窗洞口;其管道有否固定支架的位置。 屋面或变化层的楼板在室内厅、房上有否砼梁。 门窗装饰设有盖面板时,其门洞与墙边有否留置盖面板位置。

门窗的开启方向和出入口有否障碍或矛盾 屋面或变化层的阳台若设计有间隔很小的两根并排砼梁时能否避免。 室内空调管的洞口通往室外机的路线能否畅通、有否空调水排水管。 墙厚、梁宽、电箱、消防箱的尺寸在建筑的使用功能方面是否有影响,能否改善。 地下室的入口高度一般应不小于2.2m,最好能达到2.4m。 裙楼屋面与标准层同高度处,因标准层的阳台标高一般设置降低50mm的 泄水,若此处也做降低处理就与裙楼屋面不平,若不降阳台水就无法排出。 设有柱、板的凉台的装饰时有否标明内外装饰的分界线。 夕卜墙的外围尺寸与外装饰砖的模数能否相符。 1?消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 2?地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。 3?地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。 4?汽车坡道出入口处未设防火卷帘。 5?地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。(非车库用房) 6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米 7?柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉) 8.设备用房门不应直接开向楼梯间。 9?防火门开启方向朝向变形缝。 10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0平方米,不满足高规。 11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所选栏

浅谈如何做好施工图审查工作

浅谈如何做好施工图审查工作 摘要:建设工程中对施工图纸的熟悉和审查,是工程师事前控制的重要一环,通过多年的施工图审查工作,笔者有很深的感触,由于对规范的理解深度不够,一些问题常被忽视。本文谈一下笔者的一些看法。 关键词:施工图审查;事前控制;设计交底 引言: 施工图审核既是工程开工前专业人员必须完成的一项重要求技术前期工作,是开展设计交底,图纸会审的基础,又是编制施工方施工组织设计的重要依据,更是日后体现该项目技术管理质量好坏的效果之一。所以,我们在从事施工时应当注意一下几个方面: 1.重视对施工图的审查 项目施工做好施工图纸的审查,首先必须要认真学习及全面领会设计的思路和内容,不然就无法胜任图纸审查和日后具体的施工工作,在先前的理念中,似乎强调得多的是项目主管工程师要及时发现并提出图纸中存在的问题,但随着我国建设事业日新月异的发展,各项新技术、新工艺、新材料、新设备不断涌现,势必要求我们的专业管理工程师要以渊博的专业知识、扎实的专业技能来适应这一趋势,如果仅依靠以往积累的技术和经验是远不够的。目前对日益激烈的市场竞争态势,为适应自身生存发展的需要,不少建筑公司都把开拓新领域、新行业、新业务作为自身的效益增长点,努力朝综合性建筑公司发展,这对专业管理人员显然有了更高更严的要求,而通过新项目施工图的审查,可以将其视为一条吸取新领域新业务方面工程专业技术,拓展新知识面的途径,由此掌握相关的管理依据、要点和规范标准,有助于自身不断夯实功底,加强知识积累,使自己“厚积薄发”而处于主动地位。故在学习和消化施工图过程中尤其要注意以下几点: 1.1规范主导思想 按照《建设工程施工规范》的要求,应了解项目的设计主导思想,建设艺术构思和要求,采用的设计规范,确定的抗震、防火等级、基础、结构、内外装修及机电设备设计等,而对积累有一定施工实践的专业管理工程师而言,要注意找出与过去承担项目的相同点与不同点,从而找出规律性的东西以利于总结提高。 1.2掌握工程特点等要求 要了解和掌握该项目的工程特点、工艺流程、工程质量的特殊要求,主要建筑材料、构配件、关键设备的要求,主控项目关键部位的施工方法、质量要点及注意事项。阅图也要做好阅图笔记,将有关的施工流程、工艺路线、涉及的监控要点难点摘录下来作为备考,便于自己日后开展工作。

设计图纸会审记录表

设计图纸会审记录表 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 闽西职业技术学院8号学生公工程名称建设单位闽西职业技术学院寓 设计图纸会审记录(一) GD2201005 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 监理单位施工单位闽西职业技术学院闽西职业技术学院 设计单位勘察单位闽西职业技术学院 建筑面积工程造价结构类型六层框架结构 会审地点工地办公室层数 承包范围施工图所包含的所有施工内容会审时间 2013年5月 8日 图 纸 编 号 单位名称参加人姓名(签名) 参 加

会 审 图纸会审记录 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 工程名称闽西职业技术学院8号学生公寓 图纸会 2013 年 05 月日期审部位 20日会审中发现的问题: 无问题 处理情况: 参加会审人签字 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 填表人: 设计变更、洽商记录 2013 年 05 月 26 日午第号工程名称:闽西职业技术学院8号学生公寓辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 记录内容:

相关文档
相关文档 最新文档