文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ZC-8接地摇表说明书

ZC-8接地摇表说明书

ZC-8型

接地摇表

使

武汉博宇电力设备有限公司

1.产品型号、名称及外形尺寸

仪表为ZC-8型接地摇表,外形尺寸:170mm×110mm×164mm 重量约2Kg。(见图1)

2.用途和适用范围

ZC-8型接地摇表适用于直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻的测量,四端钮还可以测量土壤电阻率。

3.主要规格及量程见表1

表1

型号量程最小分格值

(0~1/10/100)Ω

(0~1)Ω0.01Ω(0~10)Ω0.1Ω(0~100)Ω1Ω

(0~10/100/1000)Ω

(0~10)Ω0.1Ω(0~100)Ω1Ω(0~1000)Ω10Ω

4.技术参数

4.1 本产品符合GB7676-1998直接作用模拟指示电测量仪表及其附件的技术要求及JB/T9289-1999《接地摇表》的技术要求。

4.2 仪表的基准值为量程。

4.3 仪表的准确度等级为3级,以基准值的百分数表示其基本误差。

4.4仪表工作环境温度为-20℃~50℃,环境相对湿度为25%~80%。

4.5当标准环境温度自23℃变化引起指示值改变,换算成每变化10℃不大于基本误差。

4.6当标准环境湿度自40%~60%变化,由此引起指示值的改变不大于基本误差。

4.7仪表工作位置为水平。

4.8仪表自水平工作位置向任一方向倾斜5°时,由此引起指示值的改变不大于基本误差的1/2。

4.9仪表在外磁场强度为0.4KA/m的影响下由此引起指示值的改变不大于基准值的1.5%。

4.10仪表线路与外壳间的绝缘电阻不低于20MΩ。

4.11仪表线路外壳间的电压试验应能耐受50HZ交流电压500V,历时1min试验。

4.12仪表的外壳防护性能为防溅式。

4.13辅助探测针的接地电阻由500Ω改变至表2规定值时,其基本误差改变量不应超过表2中的规定值。

表2

辅助接地电阻0 1000Ω2000Ω5000Ω

允许改变量

100% 100% 100% 200% (准确度等级指数百分数)

4.14仪表发电机手柄额定转速为120r/min。

5.主要结构

本仪表根据电位计原理设计,由手摇交流发电机,相敏整流放大器,电位器,电流互感器及检流计构成,全部密封于携带式外壳内,附件有接地探测针及联接导线等装于附件袋内,全部机件体积小巧、重量轻、携带使用便利。

6.使用与维护

6.1 接地电阻的测量(见图2)

6.1.1 沿被测接地极E’使电位探测针P’和电流探测针C’依直线彼此相距20m,且电位探测针P’插于接地极E’和电流探测针C’之间。

6.1.3 用导线将E’,P’,C’联于仪表相应的端钮。

6.1.4 将仪表放置水平位置,检查检流计是否指在中心线上,否则

可用调零器将其调整指于中心线。

6.1.4 将“倍率标度”置于最大倍数,慢慢转动发电机摇把,同时旋动“测量标度盘”使检流计指针指于众中心线。

6.1.5 当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,调整“测量标度盘”使指针指于中心线上。

6.1.6 如“测量标度盘”的读书小于1时,应将“倍率标度”置于较小标度倍数,再重新调整“测量标度盘”以得到正确读数。

6.1.7 用“测量标度盘”的读书乘以“倍率标度盘”的倍数即为所测的接地电阻值。

6.2 土壤电阻率的测量(见图3)

具有四个端钮的接地摇表可以测量土壤电阻率。

在被测区沿直线埋入地下4根棒,彼此相距“acm”,棒的埋入深度应不超过“a”距离的1/20。

打开C2和P2的联接片,用四根导线连接到相应探测棒上,测量方法与接地电阻的测量方法相同。

所测电阻率为:P=2πaR

式中R:接地摇表读数(Ω)

a:棒与棒间的距离(cm )p:该地区的土壤电阻率。

所得的电阻率,可近似认为是被埋入棒之间区域内的平均土壤电阻率。

6.3 导体电阻的测量(见图4)

对于三个端钮的仪表,短接P、C两端钮后,将被测电阻接E及P、C间即可。

对于四个端钮的仪表,将C1P1短接及C2P2短接,然后将被测电阻分别接C1P1和C2P2间。

6.4 注意事项

6.4.1 当检流计的灵敏度过高时,可将电位探测针插入土壤中浅一些。当检流计灵敏度不够时,可沿电位探测针和电流探测针注水湿润。

当大地干扰信号较强时,可以适当改变手摇发电机的转速,提高抗干扰能力,以获得平衡读数。

6.4.2 当接地极E’和电流探测针C’之间距离大于40m时,电位探测针P’的位置可插在离开E’,C’中间直线几米以外,其测量误差可忽略不计。

当接地极E’、电流探测针C’之间的距离小于40 m 时,则应将电位探测针P’插于E’与C’的直线中间。

6.4.3 当用四钮端(0~1/10/100)Ω规格的仪表测量小于1Ω电阻时应将C2P2接线端钮的联接片打开,分别用导线联接到被测接地体上,以消除测量时联接导线电阻而产生的误差。(见图5)

6.5 运输与保管

6.5.1仪表运输及使用时应小心轻放,避免剧烈震动,以防轴尖宝石轴承受损而影响指示。

6.5.2仪表保存于周围空气温度自0℃~40℃相对湿度不超过85%的地方,且在空气中不含有腐蚀性气体。

7.成套性

成套供应的接地摇表包括下列各项

1. 仪表本身 1台

2. 辅助接地探测针 2支

3. 导线 5m、20m、40m各一条

4. 携带袋 1个

5. 使用说明书 1份

6. 检验合格证 1张

7. 皮带携带盒 1个(按用户订购需求供给)

相关文档