文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 卫生间地面细石混凝土找坡层防水保护层施工方法范本

卫生间地面细石混凝土找坡层防水保护层施工方法范本

卫生间地面细石混凝土找坡层防水保护层施工方法范本
卫生间地面细石混凝土找坡层防水保护层施工方法范本

工作行为规范系列

卫生间地面细石混凝土找坡层防水保护层施工方法

(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-47968卫生间地面细石混凝土找坡层防水

保护层施工方法

Construction method for waterproofing protective layer of fine stone concrete finding slope layer on toilet floor

说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。

卫生间地面细石混凝土找坡层(防水保护层)施工方法

1)施工准备

(A)材料

(a)豆石:粒径为0.5-1.2cm,含泥量不大于3%;

(b)砂:采用粗砂,含泥量不大于5%;

(c)水泥:采用32.5号普通硅酸盐水泥;

(B)作业条件

(a)施工完聚氨酯涂膜防水层已做完24h蓄水试验,并已做完隐蔽工程验收记录;

(b)室内墙面已弹好50cm水平线;

2)操作过程

(A)贴灰饼:在房间的四周根据标高线做出灰饼,并沿泛水的方坡方向按照0.5%的坡度进行放坡,卫生间门口处的灰饼高度为40cm,地漏处的灰饼高度为30cm,其他处的高度根据泛水坡度进行确定;灰饼采用细石混凝土制作,随后铺设细石混凝土;

(B)铺设细石混凝土:细石混凝土的配合比为1:2:4,坍落度为不大于3cm,并按每500m2一组制作试块;铺设细石混凝土后用长刮杠刮平,振捣密实,表面塌陷处用细石混凝土填补平,再用长刮框刮平,后用木抹子槎平,以便下一道工序进行施工;

(C)养护:面层施工完24h后,安排专人每天浇水两次进行养护

3)质量标准

(A)细石混凝土找坡层的材质、强度等符合施工规范的规定;

(B)表面密实光洁、无裂纹、脱皮、起砂等现象;

(C)有地漏和带有坡度的房间,坡度符合设计要求,不倒泛水、无渗漏、无积水,地漏与管道口结合处严密平顺;

4)应注意的质量问题

(A)倒泛水:厕所间等处有地漏的房间要在冲筋时找好泛水,避免地面积水或倒流水;

请输入您公司的名字

Foonshion Design Co., Ltd

埋石砼工程施工工艺

埋石砼工程施工工艺 施工顺序:施工准备→测量放样→基面清理→模板安装→埋石砼浇筑→伸缩缝处理→砼拆模养护。 1)施工准备 在施工区周围设置挡水围堰和开挖周边排水沟以及采取集水坑抽水等措施,阻止场外水流进入场地,并有效排除积水。 2)测量放样 测量放样必须用经纬仪、水准仪、钢尺进行,按砼伸缩缝间距设放样桩。测量人员必须具有相应的专业知识和相应工作经验,并要持证上岗。施工过程中,对测量的基准点、基准线和水准点设置防护设施,以免被破坏。 3)基面清理 基面验收合格后,将岩基上的杂物、泥土及松动岩石清除,处理完毕再浇筑砼。 基岩面浇筑仓,在浇筑第一层砼前,必须先铺一层2-3cm厚的水泥砂浆,砂浆水灰比应与砼的浇筑强度相适应,铺设施工工艺保证砼与基岩石结合良好。 4)模板制安 模板制作:用标准木板拼接,局部曲线面根据平面展开图用木板加工制作。 模板安装:安装模板前,按结构物外形设计尺寸测量放样,多方向设立控制点,以便校正。架模时,将模板钉固在木支撑上,再将木

支撑支承到坚固的地面上。 5)砼浇筑 砼浇筑的主要施工工艺:拌和→运输→振捣→养护。 砼料拌和集中在拌和场搅拌,拌和时间t=2~3分钟,出口采取相应的砼缓溜设置。 砼和石料水平运输用双胶轮车运抵工作仓面。严禁直接从高处往下倾倒砼,入口与仓面垂直距离控制在1.5m以内,若垂直距离过大,必须设溜槽或溜筒缓置。 埋石砼埋石率为15%~20%。设计有要求时可放至30%~40%。施工时,应先铺一层砼放一层块石,再振捣密实至块石沉入砼中,不得先摆石,再灌砼。 埋石用块石尺寸不得大于一次浇筑砼块体最小尺寸的1/3。要求质地坚硬新鲜,无风化或裂缝,饱和抗压强度大于300kg/cm2,清洗干净。 浇筑时,先铺一层100~150mm厚的砼打底,再铺上石料。石料铺放要均匀排列,使大头向下,小头朝上,且石料的纹理与受力方向垂直。石料间距一般不小于100mm,石料与模板或槽壁的间距不应小于150mm,以确保每块石料均被砼包裹。 石料铺放后,继续浇筑砼,每层厚约200~250mm,用振捣棒进行振捣,振捣时避免接触模板和石料。如此逐层铺石料以及浇筑砼,直至最终层面,保持石料顶面有不少于100mm厚的砼覆盖层,所掺用的石料数量为基础体积的15%。

细石混凝土防水保护层施工技术交底

细石混凝土防水保护层施工技术交底交底内容: 一、施工准备 1、作业条件 1.1、基础防水层施工完毕并已交接完毕,验收合格。 2、材料及主要机具 2.1防水保护层为细石混凝土,标号为C20; 2.2主要工具:灰耙、刮杠、抹子、白线、铁锹、振动棒(器)等。 二、施工工艺 1、工艺流程按设计找坡、贴灰饼→铺细石混凝土→铺设钢筋网片、找平→覆盖薄膜→养护→清理 2、贴灰饼、冲筋:根据设计要求,防水保护层上需要找坡到地漏处,将标高点标志在主楼和其他建筑物的侧壁上,然后拉线或用仪器按间距2.0m按设计坡度作灰饼。 3、铺细石混凝土:保护层采用汽车泵或地泵将混凝土送至浇筑地点,特殊部位可砼运输车直接运送至浇筑地点(注意在行驶过程中保护好防水),然后将混凝土摊开,铺设高度微高于灰饼高度。 4、铺设钢筋网片、找平:摊铺细石混凝土后,用长刮杠按灰饼的高度刮平整,用振动棒(器)振捣密实,表面塌陷处应用细石混凝土铺平,满铺钢筋网片,网片间搭接100mm,网片位置在距防水保护层表面1/3处,再挂线测量混凝土找坡是否正确,确认无误后

用长刮杠刮一次,然后用抹平压光。 5、养护:细石混凝土保护层达到初凝后,用塑料布覆盖。 6、清理:保护层施工完毕后,将散落在大面上的混凝土,施工过程中产生的垃圾清扫干净。 三、质量标准 1、保护层混凝土采用细石混凝土,所用的水泥、骨料、水、 外加剂应符合规定要求,进场混凝土坍落度要求为160mm。严禁私自往混凝土内加水稀释 2、混凝土的配合比、养护必须符合施工规范规定。 3、混凝土平整密实、表面无裂缝、蜂窝、麻面等缺陷。 四、成品保护 1、在已浇筑的保护层混凝土强度达到1.2Mpa以后(在混凝 土保护层行走不留脚印),方可允许人在其上走动和进行其它工序。 2、保护层,避免泵管直接接触防水层,造成防水层损坏。 如发现防水破坏,及时修补,不得瞒报、延报。 五、安全、文明施工 1、混凝土浇筑的时间严格按照甲方要求时间施工。 2、非电工人员严禁动电箱开关。 六、其他说明: 1、首先按要求填写工序交接单,确定并验收防水已施工完 毕,满足下一步工序施工;

屋面细石砼保护层施工方案

屋面细石砼保护层施工方案

XXX住宅工程 屋面细石砼工程施工方案 一、工程概况及编制依据 本方案为XXX住宅屋面工程细石砼保护层施工的技术指导方案,根据施工图纸设计要求,屋面施工如下: 保护层: 35厚C20细石砼,内配φ4@200×200钢筋网片,随浇随抹。 二、编制依据: 设计的施工图纸 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《屋面工程质量验收规范》(50207-2002)等 三、施工准备 工程施工前,认真做好各项准备工作,确定专业劳务班组、材料及施工用具、机械等准备就绪。并密切关注天气情况。 四、施工工艺 1、保温层 屋面工程保温层为挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板,其工艺流程为:基层清理→管根堵孔、固定→保温层铺设→拍平→填补板缝→检查验收→抹保护层。 1.1、基层清理:基层上的尘土、杂物必须清理干净。 1.2、已铺完的保温层要平整,不得在其上行走、运输小车和堆放重物。 1.3、C20细石砼保护层及水泥砂浆面层:绑扎ф4@200的双向钢筋网片,然后按设计不大于的6m分格,采用上口宽30mm,下口宽20mm的木板或泡沫板作为分格板。按分格板高度,摊开刮平,用滚筒来回压实,直至混凝土表面泛浆后再用木抹子将表面抹平压实,待混凝土初凝前压浆并后抹平。屋面泛水应按规范要求施工,泛水转角处做成圆弧或钝角。垫层终凝后,洒水湿润,并在其上面涂刷一层水泥浆粘结层,随刷随铺设摊1:2水泥砂浆拌合料。做好面层压光工作,必须掌握好水泥砂浆在水泥初凝前完成抹平,终凝前完成压光。一般抹压三遍,先用木抹子压实、抹平,再用铁抹子收光,并检查平整度。待水泥砂浆开始凝结,即人踏上有脚印但不下陷时,及时取出分格条,并及时修补分格缝缺损部

细石混凝土防水保护层施工技术交底

细石混凝土防水保护层施工技术交底 交底内容: 一、施工准备 1、作业条件 1.1、基础防水层施工完毕并已交接完毕,验收合格。 2、材料及主要机具 2.1 防水保护层为细石混凝土,标号为C20; 2.2 主要工具:灰耙、刮杠、抹子、白线、铁锹、振动棒(器)等。 二、施工工艺 1、工艺流程按设计找坡、贴灰饼T铺细石混凝土T铺设钢筋网片、找平T覆盖薄膜T养护T清理 2、贴灰饼、冲筋:根据设计要求,防水保护层上需要找坡到地漏处,将标高点标志在主楼和其他建筑物的侧壁上,然后拉线或用仪器按间距 2.0m 按设计坡度作灰饼。 3、铺细石混凝土:保护层采用汽车泵或地泵将混凝土送至浇筑地点,特殊部位可砼运输车直接运送至浇筑地点(注意在行驶过程中保护好防水),然后将混凝土摊开,铺设高度微高于灰饼高度。 4、铺设钢筋网片、找平:摊铺细石混凝土后,用长刮杠按灰饼的高度刮平整,用振动棒(器)振捣密实,表面塌陷处应用细石混凝土铺平,满铺钢筋网片,网片间搭接100mm,网片位置在距防水保护层表面1/3 处,再挂线测量混凝土 找坡是否正确,确认无误后 用长刮杠刮一次,然后用抹平压光 5、养护:细石混凝土保护层达到初凝后,用塑料布覆盖。

6、清理:保护层施工完毕后,将散落在大面上的混凝土,施工过程中产生的垃圾清扫干净。 三、质量标准 1、保护层混凝土采用细石混凝土,所用的水泥、骨料、水、 外加剂应符合规定要求,进场混凝土坍落度要求为160mm。严 禁私自往混凝土内加水稀释 2、混凝土的配合比、养护必须符合施工规范规定。 3、混凝土平整密实、表面无裂缝、蜂窝、麻面等缺陷。 四、成品保护 1、在已浇筑的保护层混凝土强度达到 1.2Mpa 以后(在混凝土保护层 行走不留脚印),方可允许人在其上走动和进行其它工序。 2、保护层,避免泵管直接接触防水层,造成防水层损坏。如发现防水 破坏,及时修补,不得瞒报、延报。 五、安全、文明施工 1 、混凝土浇筑的时间严格按照甲方要求时间施工。 2、非电工人员严禁动电箱开关。 六、其他说明: 1 、首先按要求填写工序交接单,确定并验收防水已施工完 毕,满足下一步工序施工;

重力坝埋石混凝土施工工法(参考模板)

重力坝埋石混凝土施工工法 1.前言 根据水电站重力坝具有坝身较宽、较高、较长,混凝土体积大,水泥水化热大,结构内不易散失,易产生温度裂缝、施工难度高等特点,如何在满足设计要求的前提下,尽可能的节约资源,控制质量、保护环境,是水电站建设人员重点研究的问题之一。 湖南省建筑工程集团总公司承建的云南老石寨水电站大坝等工程,采用了新型的埋石混凝土施工技术,此技术主要针对坝体埋石混凝土,如何调整混凝土埋石率,来控制水泥用量,降低温升,减少干缩,减少施工难度及温控等措施。 此关键技术于2010年通过湖南省住房和城乡建设厅组织的鉴定,并形成重力坝埋石混凝土施工工法。在节约材料,减少混凝土裂缝,提高工程质量方面有明显效果,技术先进,故有明显的社会效益和经济效益。 2.工法特点 2.1在浇筑混凝土的同时埋入大量块石,减少水泥用量,有效节约资源,降低工程造价。 2.2在混凝土中埋石,并调整混凝土配合比,能有效降低温升,减少温度裂缝,提高工程质量。 3.适用范围 水电站重力坝大体积混凝土施工。 4.工艺原理 在满足设计要求的前提下,水电站重力坝大体积混凝土中最大可埋入30%~40%块石,块石间用混凝土填充,并振捣密实,形成耐压,承载力强的整体构件。通过埋石减少了水泥用量,节约资源,降低造价。同时,由于水泥用量减少,降低了混凝土施工过程中的温升,通过砼分仓分层施工,减少一次性混凝土浇筑量,有效减少因混凝土水化热引起的温度裂缝,提高混凝土施工质量。

4、提高埋石经济效益如下表所示 5.施工工艺流程及操作要点 5.1施工工艺流程 5.2操作要点 5.2.1基面验收、仓面准备 在施工区周围设置挡水围堰和开挖周边排水沟以及采取集水坑抽水等措施,阻止场外水流入场内,并有效排除积水。基坑开挖通过柴动空压机、地质钻机自上而下分层造孔,爆破可按实际情况选择炸药类别(乳化硝铵或普通硝酸炸药等)进行,保护层厚度不应小于1.5米,采用浅孔、密孔的方法进行,土、石碴采用挖机进行挖掘,通过验收工作组验收合格后进行仓面准备,将岩基上的杂物、泥土及松动岩石清除(混凝土仓面凿毛或冲毛完成),并冲洗干净,排除积水和其他杂物,处理完毕,验收合格后,再放样

埋石砼施工方案

闽江上游尤溪流域防洪工程(尤溪县埔头段)施工C1标段 C20 片 石 砼 施 工 方 案 编制: 复核: 福建东水建设工程有限公司 二O一二年四月二十七日

C20片石砼施工方案 一、工程概况 闽江上游尤溪流域防洪工程(尤溪县埔头段)C1标段:本标段施工总长度为635m,桩号为K1+135~K1+265为重力式挡土墙、K1+535~K2+040为衡重式挡土墙,本标段挡土墙均为C20片石混凝土。 二、工艺流程 片石砼挡土墙施工工艺主要流程是:施工准备→基地处理→基坑开挖→模板安装→泄水孔的布置→片石混凝土的浇注→养护→拆模→修整、交验。 三、作业方法 模板制作:用标准钢模拼接,局部曲线根据平面展开图用钢模加工制作。 模板安装:安装模板前,按结构物外形设计尺寸测量放样,多方向设立控制点,以便校正。 浇筑埋石混凝土时,石料和模板间距不得小于15cm,并振捣密实,振捣是应尽量避免与石头模板接触,用石量不得大于基础体积的25%。石料强度等级不得低于30Mpa,C20埋石砼基础浇筑时应严格控制其宽度、厚度、强度、片石所占体积比例等技术指标。浇筑完成后报验合格后方可进行下一道工序施工,基础验收合格后将基岩(基础)面上的杂物、泥土及松动岩石(砂砾石)清除,处理完毕再浇筑混凝土。

基础浇筑前,在浇筑第一层混凝土前,若基础面为岩石层必须先铺一层2-3cm厚的水泥砂浆,砂浆水灰比应与混凝土的浇筑强度相适应,铺设施工工艺保证混凝土与基岩面结合良好。 砼统一为商品砼(元泰商砼),汽车罐运送至现场,泵送至仓面。严禁直接从高层往下倾倒混凝土,入口与仓面垂直距离控制在1.5m 以内。 埋石混凝土埋石率按不能大于设计要求(25%)。施工时,应先铺一层混凝土放一层块石,再振捣密实至块石沉入混凝土中,不得先摆石,再灌混凝土。 埋石用块石尺寸不得大于一次浇筑混凝土块体积最小尺寸的 1/3。要求质地坚硬新鲜,无分化或裂缝,饱和抗压强度大于设计要求强度(30Mpa),清洗干净。浇筑时,先铺一层100-150mm厚的混凝土打底,再铺上石料。石料铺放要均匀排列,使大头向下,小头朝上,且石料的纹理与受力方向垂直。石料间距一般不小于100mm,石料与模板或槽壁的间距不应小于150mm,以确保每块石料均被混凝土包裹。 石料铺放后,继续浇筑混凝土,每层厚约200-250mm,用振捣棒进行振捣,振捣时避免接触模板和石料。如此逐层铺石料以及浇筑混凝土,直至最终层面,保证石料顶面有不少于100mm厚的混凝土覆盖层。 振捣棒插入平面布点和振捣时间要达到规范的要求,确保振捣充分。

屋面细石混凝土保护层施工方案

年产5万吨聚四氢呋喃项目 10综合楼屋面细石混凝土保护层专项施工方案 编制: 审核: 批准: xx登达建设集团xx分公司 2015年8月18日 细石混凝土保护层专项施工方案 一、编制参考标准及规范: 1.1《屋面工程技术规范》GB50345-2012 1.2《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 1.3《平屋面建筑构造》12J201 1.4相关的设计文献 二、质量要求 2.1屋面上部结构为40厚c20细石钢筋混凝土保护层,配Φ6@150双向钢筋网片绑扎。 2.2细石混凝土保护层不得有渗漏或积水现象 2.3细石混凝土保护层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出层面管道的防水构造,必须符合设计要求。 2.4细石混凝土保护层应留置分格缝,一般设在屋面板的支承端、屋面转折处、保护层与突出屋面结构的交接处,其纵横间距不宜小于6m,每个分格板块

以20-36㎡为宜,分割缝内应嵌密封材料,缝内嵌聚氯乙烯胶泥或建筑防水沥青油膏等密封材料。 2.5细石混凝土保护层与立墙及突出屋面结构等交接处,均应做柔性密封处理。 2.6密封防水部位的基层应牢固,表面应平整、密实,不得有蜂窝、麻面、起皮和起砂现象,嵌填密封材料的基层应干净、干燥。 2.7混凝土面层在施工间歇后继续浇筑前,应按规定对已凝结的混凝土垂直边缘进行处理,施工缝处的混凝土,应捣实压平。 三、工艺流程 防水卷材翻边压条挂网抹面→处理清理基层→设置分格缝条→绑扎钢筋→设置灰饼→浇筑细石混凝土→二次压光→覆盖养护→取出分格缝条→清缝→嵌缝→铺贴板缝保护层→清扫→检查和修补→验收。 四、施工工艺 4.1处理、清理基层 基层上的混凝土或砂等浮渣杂物应清理干净。 4.2留置分格缝 4.2.1分格缝在隔离层干燥后、浇铺保护层前嵌好,其位置一般设在屋面板的支承端,其纵横向间距不宜大于6m。 4.2.2分格缝条作成缝宽20mm,高度等于保护层厚度,分隔条埋入部分应涂刷隔离剂。 4.2.3密封防水处理连接部位的基层,应涂刷与密封材料相配套的基层处理剂。 基层处理剂应配比准确,搅拌均匀。 4.2.4密封材料嵌填完成后不得碰损及污染,固化前不得踩踏。

屋面C20细石混凝土刚性防水层施工技术交底

屋面C20细石混凝土刚性防水分项工程施工技术交底一、施工准备 (一)技术准备: 1、根据设计图纸及施工验收规范,编制施工方案或作业指导书。 2、按照施工方案或作业指导书要求,做好技术、安全交底。(二)、材料要求: 1、细石混凝土采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,当采用矿渣硅酸盐水泥时,应采用减少泌水性的措施。粗骨料粒径不大于15㎜,含泥量不大于1%,细骨料采用中砂或粗砂,含泥量不大于2%。防水层中部配置@200的冷拔低碳钢丝网。 2、混凝土水灰比不应大于0.55,每立方米混凝土水泥和掺合料用量不少于330㎏,砂率宜为35%~40%,灰砂比宜为1:2~1:2.5,混凝土强度等级C20。 (三)、作业条件: 1、刚性防水层下所有构造层已施工完成,并办理好验收手续。 2、基层清理干净,在女儿墙四周弹好水平控制线,找好泛水和标高。 3、伸出屋面的水管、风管等已安装,并在四周预留分格缝,以便嵌缝;管根部位应用细石混凝土填实,将管根固定。 二、施工工艺 (一)、工艺流程: 基层处理→分格缝留置→钢筋网绑扎→浇注细石混凝土→振捣

滚压抹光→二次压光拆分格缝→三次压光休整分格缝→养护→分格缝内填嵌缝材料。 (二)操作工艺: 1、分格缝留置与钢筋网片施工: (1)配筋细石混凝土防水层在无面板支承端处、屋面转折处、防水层与突出屋面交接处设置分格缝,其纵横间距不大于6m,分格缝深度不小于混凝土厚度的2∕3,缝宽20~30,缝中嵌填密封材料。 (2)、细石混凝土防水层与女儿墙、山墙交接处施工时在离墙250~300㎜处留置分格缝,缝内嵌填密封材料。 (3)钢筋网铺设:钢筋网的规格、间距必须符合设计要求,网片采用绑扎,在分格缝处断开。钢筋网片必须置于细石混凝土中部偏上位置,但保护层厚度应大于10㎜。 2、防水层施工: (1)、细石混凝土应掺适量的膨胀剂,以减少混凝土收缩变形。严格控制水泥用量和水灰比。为防止浇筑时混凝土分层离析,搅拌时间应不少于2min,混凝土浇筑应从远到近、由高往低逐格进行。浇筑时确保钢筋不移位,分格缝板块内的混凝土应一次整体浇筑,严禁留施工缝。 (2)细石混凝土采用平板振动器振捣,然后用滚筒十字交叉来回滚压,至表面平整、泛出水泥浆。 (3)在分格缝处,应于两侧同时浇筑混凝土后再振捣,以免模

细石混凝土刚性防水层施工工艺

细石混凝土刚性防水层施工工艺 细石混凝土刚性防水层施工工艺提要:防水层施工前应先安装雨水口下弯头,结构基层先铺卷材一层,与弯头搭接不少于5cm,再浇混凝土,并注意填实弯头下空隙,弯头连接要顺畅 更多内容源自绿化 细石混凝土刚性防水层施工工艺 细石混凝土刚性屋面防水层是依靠细石混凝土层本身的憎水性和密实性来达到目的,这种屋面防水层可以节省防水材料,降低造价。适用于南方多雨、温湿地区、屋面温差不大、地基好、结构刚度较大的工业与民用建筑使用。 一、施工准备 1、材料 ⑴水泥:宜用标号425号以上普通硅酸盐水泥。 ⑵砂子:用模数~的中粗砂。 ⑶碎石:应采用质地坚硬、级配良好的砾石碎石,粒径一般为5~15mm,含泥量不大于1%。 ⑷水:用自来水或天然水即可。 ⑸钢筋:钢筋网可采用乙级冷拔低碳钢丝,直径为φ4。 ⑹分格缝用油膏、胶泥、冷底子油等。 ⑺微膨胀水泥。

2、作业条件 ⑴基层清理干净、洒水冲洗、湿润。 ⑵主体结构已验收,凡伸出屋面的机房、梯屋、水池、烟囱等已按施工完毕,伸出屋面的水管、风管等已安装,并在四周留缝,以便嵌油膏。 ⑶对有隔热层的屋面,隔热层要密实、干燥、并已做好水泥砂浆找平层,表面应划毛或粗糙,且已养护有一定强度。 二、操作工艺 1、隔离层施工 为减少结构变形对防水层不利影响,在防水层下宜设低强度砂浆或卷材隔离层。铺抹厚度一般为10~20mm。如设计没有隔离层则应建议加造。 ⑴粘土砂浆隔离层按石灰膏:砂:粘土=1∶∶配比,砂浆以干稠为宜。要求表面平整、压实、抹光。 ⑵水泥砂浆找平层面铺卷材的隔离层:直接在找平层上铺一层塑料薄膜。也可以在找平层上铺3~8mm干细砂滑动层,在其上铺一层卷材,搭缝用热沥青玛帝脂。 ⑶石灰砂浆隔离层:施工方法同⑴,配比为石灰膏:砂=1:4。 2、现浇细石混凝土防水层施工 ⑴按设计配合比拌和好细石混凝土,先远后近,先高后低的原则逐格进行施工。

屋面防水保护层施工技术交底

屋面防水保护层施工技术交底 一、施工准备 (一)材料要求 使用商品混凝土,(C20细石混凝土)要求具有强度、配合比及配比材料出厂合格证、检测报告的相关质量证明资料 (二)施工机具 小水桶、半截桶、笤帚、平铁锹、铁抹子、大木杠、小木杠、喷壶、锤子、錾子、溜子、手推车等。 (三)作业条件 1、屋面防水完成,经灌水实验,确认不渗漏并经验收合格。 ~ 2、女儿墙内侧+50cm水平线已弹好,并校核无误。 二、质量要求 (一)保证项目 1、细石混凝土保护层的材质、强度(配合比)必须符合要求和施工规范规定; 2、面层与基层的结合,必须牢固、无空鼓。 (二)基本项目 1、表面密实光洁,无裂纹、脱皮、麻面和起砂等缺陷。 2、地漏、管根和构造物根部结合处应严密平顺无积水。 | 3、保护层分格缝面层邻接处的填塞平整、光滑、无错台,符合要求。 4 三、工艺流程 基层清理→刷素水泥浆→贴灰饼、冲筋→浇灌混凝土、抹压面层→养护→灌缝 四、施工工艺 1、基层处理:将屋面防水层上杂物清理干净,并用素水泥浆处理防水层表面。 2、找标高弹线:根据女儿墙上的水平标高线,往下量出屋面50mm厚C20细石混凝土

保护层面层标高,并弹在墙上。 \ 3、挂控制线贴灰饼冲筋:冲筋和灰饼均采用C20细石混凝土,要求2m*2m分格,缝宽15mm。冲筋时纵横向按2m一道布置埋设宽度小于50mm厚度15mm的胶合板分隔条作为筋条。随后铺细石混凝土。 4、铺装细石混凝土:细石混凝土坍落度应不大于3cm,并应每500㎡制作一组试块,不足500㎡时,也制作一组试块。 ①装铺细石混凝土后用长刮杠按分割条刮平,拍捣密实,表面塌陷处应用细石混凝土铺平,再用长刮杠刮一次,然后用木抹子搓平。 ②撒水泥砂子干面灰:砂子先过3mm筛子后,用铁锹拌干面(水泥:砂子=1:1),均匀地撒在细石混凝土面层上,待灰面吸水后用长刮杠刮平,随即用木抹子搓平。 ③第一遍抹压,用铁抹子轻轻抹压面层,把脚印压平。 ④第二遍抹压,当面层开始凝结,地面面层上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,此时要注意不漏压,并将面层上的凹坑、砂眼和脚印压平。 抹压同时两人协作,震动敲击分割条,进行起条工作,随起随抹压分格条两侧起皮处,修饰分割缝两侧棱角。 ⑤第三遍抹压,当地面面层上人稍有脚印,而抹压不出现抹子纹时,用铁抹子进行第三遍抹压,此时抹压要用力稍大,将抹子纹抹平压光,压光的时间应控制在终凝前完成。 ~ 5、养护:保护层交活24h后,及时养护,以后每天洒水两次,至少连续养护7d后,方能上人。 6、混凝土能上人时进行沥青砂浆灌缝,填塞密实、平整、光滑。 7、冬期施工,细石混凝土施工环境温度应不低于+5℃,并且必须加强养护。 五、成品保护 1、屋面上排风帽、出气管及其他管道等应设保护措施。 2、地漏、出水口等部位安放的临时堵头要保护好,以防灌入杂物,造成堵塞。 3、保护层养护期间不准上人,其他工种不得上去操作,养护期过后也要注意成品保护。 六、应注意的质量问题 1、防水保护层起砂:水泥标号不够或使用过期水泥,或水灰比太大,抹压遍数不够,养护不好或不及时要严格执行标准,认真操作,加强养护。

细石混凝土刚性防水层屋面施工工艺标准

SGBZ-0406 细石混凝土刚性防水层屋面 施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《屋面工程施工质量验收规范》 GB50207-2002 1、范围本工艺适用于细石混凝土刚性防水层屋面工程。细石混凝土刚性防水屋面,是依靠细石混凝土面层本身的憎水性和密实性来达到防水的目的。这种屋面防水层具有构造简单,受气候影响较小,取材容易,能够上人,经久耐用,节省防水材料,施工简便,维修较易,造价较低(与二毡三油卷材防水层相比可降低30%?50%)等优点。但适应温度变形能力较差,施工操作技术要求严格。本工艺标准适用于工业与民用建筑中无保温层的细石混凝土屋面防水工程。 2、施工准备 2.1 材料要求 2.1.1 水泥 宜用标号不低于32.5 号的普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,要求新鲜无结块。 2.1.2 砂宜用中砂或粗砂,含泥量不大于2%。 2.1.3 石子 应采用级配良好的坚硬碎石或卵石,粒径一般为5?15mm含泥量不应大于1%。 2.1.4 钢丝 宜采用①b4冷拔低碳钢丝,应符合有关现行国家标准的规定,并应有出厂质量合格证。 2.1.5 外加剂 常用UEA微膨胀剂、木质素磺酸钙减水剂,应符合有关现行国家标准的规定,并应有出厂质量合格证。 2.1.6 嵌缝油膏常用聚氯乙烯胶泥和建筑防水沥青油膏,其质量应符合有关现行国家标准的 规定,并 有出厂合格证

2.1.7盖缝材料 宜用玛蹄酯粘贴油毡条或防水冷胶料粘贴玻璃布,其质量应符合有关现行国家标准的规就j 2.1.8隔离层材料 一般采用干铺卷材,涂刷废机油加滑石粉、乳化沥青,抹纸筋灰、麻刀灰等。 2.2主要机具设备 2.2.1机械设备 混凝土搅拌机、小型平板振动器、井架带卷扬机或塔吊等。 2.2.2主要工具 铁抹子、木抹子、木刮板、平锹、手推胶轮车、笤帚、水桶、斧子、锤子、铲刀、油刷、油锅、油桶及油壶、铁滚筒等。 2.3作业条件 2.3.1屋面结构层及找平层已施工完毕,并办理交接验收手续。基层表面应平整坚实,不得有起砂、裂缝、松动等现象;平整度用2m直尺检查,最大空隙不大于5mm突出部位 应平滑过渡。 2.3.2施工气温宜在5?35"C,不得在负温或烈日曝晒条件下施工。 2.3.3材料已运到现场,经检查质量符合要求,数量满足需要;试验室根据实际材料情况,通过试验提出细石混凝土施工配合比。 2.3.4备齐机械设备,并维修试运转,搭设好材料垂直运输井架,安装好卷扬提升系统设备。 3、操作工艺 3.1防水层构造 3.1.1防水层厚度不宜小于40mm混凝土强度等级不应小于C20,配置庐①b4mr或①b3mm 间距100?200mn的双向钢丝网片,其保护层厚度不应小于10mm屋面排水坡度宜为2%?3%。 3.1.2防水层应留置分格缝,一般设在预制屋面板的支承端,屋面转折处,或现浇混凝土屋面板支座处,屋脊及防水层与突出屋面结构的交接处,并应与板缝对齐,每个分格板块以20?30卅为宜,纵横向分格缝构造如图3.1.2所示,缝内嵌聚氯乙烯胶泥或建筑防水沥青油膏等密 封材料。 图3.1.2分格缝构造 1刚性防水层;2密封材料;3背衬材料;4防水卷材;5隔离层;6细石混凝土 3.1.3为减少防水层的温度应力和变形,亦可在防水层与基层之间设置纸筋灰、麻刀灰、1:4石灰砂浆或浇热沥青干铺卷材、塑料薄膜等作隔离层。

埋石砼挡墙施工工艺

(6)埋石砼挡墙施工工艺 施工准备→测量放线→人工基槽开挖→基槽验收封底→二次测量放线→支模(对拉螺栓加固)安装泄水孔→浇筑混凝土并人工摆块石→拆除模板→养护→做滤水层→人工回填夯实A主要的施工方法及技术措施 (A)施工场地准备 测量放线,定出中心线及开挖边界线。 清除挡墙用地范围内的树桩、杂草、垃圾等所有障碍物;在基槽周围挖设排水沟,排除地表水。 (B)基槽开挖 土方采用人工开挖,石方用风镐人工凿打,将挖出的土方及石渣人力运至基槽外5米以上堆放,开挖长度根据现场地质情况进行分段开挖,每段约15~20米。 开挖至基底设计标高以上10cm时,重新进行测量放样,确定开挖正确不偏位的情况下进行人工检底清理,确保基底符合设计及相关规范要求。 严格按照规定进行槽边放坡,对有塌方情况应安装档土板或将基槽上方土方卸载。 (C)堪岩部分基础施工 块石混凝土采用沿槽浇筑,浇筑过程中,严格控制混凝土的配合比,砼中块石的掺量控制在15%。块石用人工摆放,分散布置。 采用振动棒进行振捣,砼振捣密实,振捣过程中快插慢抽。无漏振,无蜂窝麻面等。 砼浇筑完成后及时养护,防止由于内外温差过大而产生砼收缩开裂。 在块石砼浇筑过程中,现场取样制作砼试件,标准养护

28天后送中心试验室检测。 (D)墙身施工 基础浇筑完成后,根据设计图及现场高程放出挡墙浇筑边线。 (E)模板安装 模板采用钢模板,禁止使用有缺角、破损的模板。 保证混凝土结构和构件各部分设计形状尺寸和相互间 位置正确。 具有足够的强度、刚度和稳定性,能承受新浇筑混凝土的重力侧压力及施工中可能产生的各项负荷。 模板的接缝不得漏浆;在浇筑砼前应检查模板的完好性。 模板与砼的接触面应清理干净并涂刷脱膜剂,但不得影响模板结构性能。模板使用后应按规定修整保存。 模板之间粘贴双面不干胶带,以减小模板缝防止漏浆,以保证砼面的观感质量。 模板采用M12对拉螺栓加固,并配以大号蝶形卡紧固,对拉螺杆按1000×500的间距布置,由于挡墙为毛石混凝土,其对拉螺栓一次使用。 根据实际情况模板采用双面支模。 伸缩缝及沉降缝使用沥青木板伸缩缝分缝。 B浇筑混凝土并人工摆块石 (A)混凝土浇筑前应做好如下准备工作: 制定浇筑工艺,明确结构分段分块的间隔浇筑顺序(尽量减少后浇带或连接缝)。 根据结构截面尺寸大小研究确定必要的防温防裂措施。 施工前应仔细检查模板、预埋件的紧固程度。

细石混凝土屋面防水工程施工工艺

细石混凝土屋面防水工程施工工艺 1适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑防水等级I~III级的屋面防水;不适用设有松散材料保温层的屋面以及受较大震动或冲击的和坡度大于15%的建筑屋面。 2施工准备 2.1材料要求 宜用强度不低于32.5或32.5R的普通硅酸盐水泥或微膨胀水泥,要求新鲜无结块。 定用中砂或粗砂,含泥量不应大于2%。 应采用级配良好的坚硬碎石或卵石,粒径一般为5-15mm,含泥量不应大于1%。 宜采用Φ4冷拔代碳钢筋,应符合有关现行国家标准的规定,并应有出厂质量合格证。 常用UEA微膨胀剂、木质素磺酸钙减水剂,应符合有关现行国家标准的规定,并应有出厂质量合格证。 常用玛谛酯粘贴油毡条或防水冷胶料粘贴玻璃布,其质量应符合有关现行国家标准的规定。 一般采用干铺卷材,涂刷废机油加滑石粉、乳化沥青,抹纸筋灰、麻刀灰等。 2.2主要机具设备 混凝土搅拌机、小型平板振动器、井架带卷扬机或塔吊等。 铁抹子、木抹子、木刮板、平锹、手推胶轮车、笤帚、水桶、斧子、锤子、铲刀、油刷、油锅、油桶及油壶、铁滚筒等。 2.3作业条件 ℃,不得在负温或烈日曝晒条件下施工。 3施工操作工艺 3.l防水层构造 Φb4mm或Φb6m、间距100-200mm的钢筋网片,其保护层厚度不应小于10mm,并在分格缝应断开,屋面排水坡度宜为2%~3%。 3.2工艺流程 处理清理基层→铺贴附加层→涂刷隔离层→绑扎钢筋→设置分格缝木条→浇筑细石混凝土→二次压光→覆盖养护→取出分格缝木条→清缝→嵌缝→铺贴板缝保护层→清扫→检查和修补→验收。 基层上的混凝土或砂等浮渣杂物应清理干净。 1采用废机油滑石粉作隔离层,板面应干燥,涂刷要均匀,不得漏涂。涂刷后随即撒滑石粉,总厚度不小于1mm。 2采用乳化沥青作隔离层时,可适量掺入滑石粉,拌合均匀后涂刷,或随涂刷随撒干粉料。3当采用纸筋灰、麻刀灰或石灰砂浆作隔离层时,基层可不作找平层,但厚度宜控制在15mm以内。 3.3绑扎钢筋网 3.4留置分格缝 3.5浇筑细石混凝土 3.6养护 混凝土浇筑12-24h后,及时用草袋覆盖浇水养护,不少于14d。 3.7油膏嵌缝 “油膏嵌缝涂料屋面防水工程”一节的有关部分。 4质量标准 4.1主控项目 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样复验报告 检验方法:雨后或淋水、蓄水检验。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

埋石混凝土工程施工工艺

施工顺序:施工准备→测量放样→基面清理→模板安装→埋石混凝土浇筑→伸缩缝处理→混凝土拆模养护。 1)施工准备 在河道侧设置挡水围堰和开挖周边排水沟以及采取集水坑抽水等措施,阻止场外水流进入场地,并有效排除积水。 2)测量放样 测量放样必须用经纬仪、水准仪、钢尺进行,按混凝土伸缩缝间距设放样桩。测量人员必须具有相应的专业知识和相应工作经验,并要持证上岗。施工过程中,对测量的基准点、基准线和水准点设置防护设施,以免被破坏。 3)基面清理 基面验收合格后,将岩基上的杂物、泥土及松动岩石清除,处理完毕再浇筑混凝土。 基岩面浇筑仓,在浇筑第一层混凝土前,必须先铺一层2-3cm厚的水泥砂浆,砂浆水灰比应与混凝土的浇筑强度相适应,铺设施工工艺保证混凝土与基岩石结合良好。 4)模板制安 模板制作:用标准木板拼接,局部曲线面根据平面展开图用木板加工制作。 模板安装:安装模板前,按结构物外形设计尺寸测量放样,多方向设立控制点,以便校正。架模时,将模板钉固在木支撑上,再将木支撑支承到坚固的地面上。 5)混凝土浇筑

混凝土浇筑的主要施工工艺:拌和→运输→振捣→养护。 混凝土采用商品混凝土 混凝土和石料水平运输用双胶轮车运抵工作仓面。严禁直接从高处往下倾倒混凝土,入口与仓面垂直距离控制在1.5m以内,若垂直距离过大,必须设溜槽或溜筒缓置。 埋石混凝土埋石率按设计要求的25%,埋石混凝土厚度500。施工时,应先铺一层混凝土放一层块石,再振捣密实至块石沉入混凝土中,不得先摆石,再灌混凝土。 埋石用块石尺寸不得大于一次浇筑混凝土块体最小尺寸的1/3。要求质地坚硬新鲜,无风化或裂缝,饱和抗压强度大于300kg/cm2,清洗干净。 浇筑时,先铺一层100~150mm厚的混凝土打底,再铺上石料。石料铺放要均匀排列,使大头向下,小头朝上,且石料的纹理与受力方向垂直。石料间距一般不小于100mm,石料与模板或槽壁的间距不应小于150mm,以确保每块石料均被混凝土包裹。 石料铺放后,继续浇筑混凝土,每层厚约200~250mm,用振捣棒进行振捣,振捣时避免接触模板和石料。如此逐层铺石料以及浇筑混凝土,直至最终层面,保持石料顶面有不少于100mm厚的混凝土覆盖层,所掺用的石料数量为基础体积的15%。 振捣器插入平面布点和振捣时间要达到规范的要求,确保振捣充分。 埋石混凝土浇筑时分缝,继续浇筑时要将施工缝清洗干净,铺上一层与混凝土万分相同的水泥砂浆,再继续浇筑混凝土及铺放石料。 6)伸缩缝处理

重力坝埋石混凝土施工工法

重力坝埋石混凝土施工工法 1?前言 根据水电站重力坝具有坝身较宽、较高、较长,混凝土体积大,水泥水化热大,结构内不易散失,易产生温度裂缝、施工难度高等特点,如何在满足设计要求的前提下,尽可能的节约资源,控制质量、保护环境,是水电站建设人员重点研究的问题之一。 湖南省建筑工程集团总公司承建的云南xx水电站大坝等工程,采用了新型的埋石混凝土施 工技术,此技术主要针对坝体埋石混凝土,如何调整混凝土埋石率,来控制水泥用量,降低 温升,减少干缩,减少施工难度及温控等措施。 此关键技术于2010年通过湖南省住房和城乡建设厅组织的鉴定,并形成重力坝埋石混凝土施工工法。在节约材料,减少混凝土裂缝,提高工程质量方面有明显效果,技术先进,故有明显的社会效益和经济效益。 2?工法特点 2.1在浇筑混凝土的同时埋入大量块石,减少水泥用量,有效节约资源,降低工程造价。 2.2在混凝土中埋石,并调整混凝土配合比,能有效降低温升,减少温度裂缝,提高工程质量。 3. 适用范围 水电站重力坝大体积混凝土施工。 4. 工艺原理 在满足设计要求的前提下,水电站重力坝大体积混凝土中最大可埋入30%~40%块石,块石 间用混凝土填充,并振捣密实,形成耐压,承载力强的整体构件。通过埋石减少了水泥用量,节约资源,降低造价。同时,由于水泥用量减少,降低了混凝土施工过程中的温升,通过砼分仓分层施工,减少一次性混凝土浇筑量,有效减少因混凝土水化热引起的温度裂缝,提高 混凝土施工质量。 4 5. 5.1施工工艺流程

5.2操作要点 5.2.1基面验收、仓面准备 在施工区周围设置挡水围堰和开挖周边排水沟以及采取集水坑抽水等措施,阻止场外水 流入场内,并有效排除积水。基坑开挖通过柴动空压机、地质钻机自上而下分层造孔,爆破 可按实际情况选择炸药类别(乳化硝铵或普通硝酸炸药等)进行,保护层厚度不应小于 1.5 米,采用浅孔、密孔的方法进行,土、石碴采用挖机进行挖掘,通过验收工作组验收合格后进行仓面准备,将岩基上的杂物、泥土及松动岩石清除(混凝土仓面凿毛或冲毛完成),并 冲洗干净,排除积水和其他杂物,处理完毕,验收合格后,再放样立模。 522测量放样、立模 测量人员必须具有相应的专业知识和工作经验,且持证上岗。测量放样应用全站仪、 水准仪、钢尺进行,按设计坐标及结构物外形设计尺寸进行测量放样,多方向设立控制点,以便校正。测量过程中,对测量的基准点、基准线和水准点设置防护设施,以免被破坏。模板工程本工程采用的模板种类有:组合定型钢模板和拼装钢模板、悬臂大模板、异形模板、牛腿模板、承重模板等。 (1)模板施工的技术要求 ①、工程所用的模板均满足建筑物的设计图纸及施工技术要求。 ②、所用的模板均能保证混凝土浇筑后结构物的形状,尺寸与相对位置符合设计规定和规范 要求; ③、模板和支架具有足够的稳定性、刚度和强度,做到标准化、系列化、装拆方便。本工程所用模板厚度选为 4mm。 ④、模板表面光洁平整、接缝严密、不漏浆,混凝土表面的质量达到设计和规范要求。 ⑤、模板安装,均按设计图纸测量放样,设置控制点,并标注高程,以利检查、校正。 ⑥、模板的面板处理均涂刷脱模剂,且对钢筋及混凝土无污染。 ⑦、模板的偏差,应确保能满足规范要求,蜗壳、尾水管段、门槽等要求较高的部位均应满 足设计要求,钢筋混凝土梁柱的安装允许偏差,确保能满足GB50204-92的有关规定。 (2)悬臂大模板 悬臂大模板采用钢材制作,安装速度快,适用于混凝土表面平整且面积较大的部位,如重力 坝、溢流坝段墩墙、船闸墩墙、厂房混凝土墩墙和进口段边墙等部位,在施工中被广泛应用。 我集团在贵州东风电站大坝、湖北汉江王甫洲水利枢纽、浙江赵山渡工程中已成功应用,效 果很好,面板尺寸3X 4m,用P3015模板拼装组成,悬臂大模板的应用为混凝土快速施工创造有利条件,为一期工程防洪渡汛提供了有力的保障。其结构见下图所示。 1-面板;2-吊耳;3-安全平台;4-桁架;5-横围梁;6-悬臂梁;7-铰座;8-拉条;9-调节螺栓; 10-工作平台;11-支垫座;12-设计钢筋 (3)半悬臂模板 半悬臂模板用于柱子、闸门槽等大模板不便安装部位。其纵横向围楞均用0 50mm双钢管焊 接而成,两钢管间净距为16mm,采用$ 14圆钢作拉条加固,参见下图。

埋石混凝土施工工法

埋石混凝土施工方案 一、前言 根据百里洲水厂网格絮凝斜管沉淀池、无阀滤池基础较宽、较高、较长,混凝土体积大,结构内不易散失,易产生温度裂缝、施工难度高等特点,如何在满足设计要求的前提下,尽可能的节约资源,控制质量、保护环境,是我部研究的问题之一。 二、工法特点 1)在浇筑混凝土的同时埋入大量块石,有效节约资源,降低工程成本。 2)在混凝土中埋石,并调整混凝土浇筑工艺,能有效降低温升,减少温度裂缝,提 高工程质量。 三、施工工艺流程及操作要点 3.1施工工艺流程 3.2操作要点 3.2.1基面验收、仓面准备 在施工区周围设置挡水围堰和开挖周边排水沟以及采取集水坑抽水等措施,阻止场外水流入场内,并有效排除积水。通过验收工作组验收合格后进行仓面准备,将基面上的杂物、泥土清除(混凝土仓面凿毛或冲毛完成),并冲洗干净,排除积水和其他杂物,处理完毕,验收合格后,再放样立模。

3.2.2测量放样、立模 测量放样应用全站仪、水准仪、钢尺进行,按设计坐标及结构物外形设计尺寸进行测量放样,多方向设立控制点,以便校正。测量过程中,对测量的基准点、基准线和水准点设置防护设施,以免被破坏。 模板工程 (1)模板施工的技术要求 ①、工程所用的模板均满足建筑物的设计图纸及施工技术要求。 ②、所用的模板均能保证混凝土浇筑后结构物的形状,尺寸与相对位置符合设计规定和规范要求; ③、模板和支架具有足够的稳定性、刚度和强度,做到标准化、系列化、装拆方便。本工程所用模板厚度选为12mm。 ④、模板表面光洁平整、接缝严密、不漏浆,混凝土表面的质量达到设计和规范要求。 ⑤、模板安装,均按设计图纸测量放样,设置控制点,并标注高程,以利检查、校正。 ⑥、模板的面板处理均涂刷脱模剂,且对钢筋及混凝土无污染。 ⑦、模板的偏差,应确保能满足规范要求。 (2)半悬臂模板 半悬臂模板其纵横向围楞均用φ50mm双钢管焊接而成,两钢管间净距为16mm,采用φ10圆钢 6-φ50双钢管纵围楞;7-φ50双钢管横围楞 3.2.3混凝土、块石入仓 拌合站生产的混凝土通过塌落度等测试合格后至浇筑现场。根据现场实际条件及工程进度考虑,采用挖掘机、吊罐等方式入仓浇筑。用于埋石砼中的块石湿饱,抗压强度大于300kg/㎝2,

地下防水细石混凝土保护层施工方案

建设单位烟台龙湖置业有限公司 施工单位重庆第十建设有限公司烟台分公司工程项目葡醍海湾小区A-06地块三标段 项目负责人成世珺 编制人员刘敏 报送日期2011-11-9

地下防水细石混凝土保护层施工方案 细石混凝土防水保护层是为了保护防水卷材的完好性,在项目以后的施工活动中不受损伤而作的保护措施。 一、材料要求: C20细石混凝土。 二、设计要求: 50厚C20细石混凝土防水保护层,直接浇筑于防水层上。 三、施工要点: 1、混凝土施工时宜采用铁辊滚压或人工拍实;不宜采用机械 振捣,以免破坏防水层。 2、混凝土振实后,在初凝前用木抹子提浆抹平,在终凝前用 铁抹子压光。 3、混凝土浇筑后应及时养护,时间不应少于7天。养护后将 分格缝清理干净,待干燥后嵌填密封材料。 四、施工工艺: 放线定位定标高→清理基层→贴灰饼→逐仓铺设混凝土; 1、放线定位定标高:根据设计图要求,放出独立柱基、集水坑、分格缝等位置。按照放线制作、安装模板。 2、清理基层:将基层表面的泥土,浮浆块等杂物清理干净,表面积水扫净。 3、贴灰饼:根据标高线做出灰饼,控制标高。 4、混凝土铺设:严格按照所贴灰饼厚度铺设,操作人员的别要注

意不得损坏下边的防水层,随铺随用铝合金杆刮平拍实,表面塌陷处用细石混凝土补平,再用长铝合金杆子刮平,用木抹子搓平、拍实。当面层开始凝结,砼表面有脚印但不下陷时,用铁抹子轻轻抹压一遍、收光。施工完毕24小时后洒水养护,每天浇水不少于二次,保证混凝土表面湿润状态,养护时间不少于7天。 五、质量要求: 1、混凝土标号、密实度必须符合设计和施工规范的规定。 2、面层应密实,无起沙现象 3平整度误差±≤4mm, 4、细石混凝土应控制好塌落度和水灰比,铺设时别漏压,抹压应密实。细石混凝土防水保护层施工时,施工人员要穿软平底鞋,不得穿钉鞋或硬胶鞋,以免损坏防水层。 重庆十建设有限公司烟台分公司葡醍海湾项目部 2011.11.9

细石混凝土防水层

细石混凝土防水层 1适用范围: 本章适用于防水等级为Ⅰ--Ⅲ级的屋面防水;不适用于设有松散材料保温层的屋面、受较大振动或冲击的屋面、坡度大于15%的建筑屋面。 2材料要求 2.1水泥:要求采用普通硅酸盐水泥,当采用矿渣硅酸盐水泥时应采用减少泌水性的措施,不得使用火山灰质水泥。水泥应有出厂合格证,质量指标应符合国家标准的规定。 2.2砂:采用粒径0.3-0.5的中粗砂,含泥量不大于3%。 2.3石:宜采用质地坚硬,粒径为5--15级配良好含泥量不超过2%的碎石或砾石。 2.4水:一般自来水和饮用的天然水均可使用。 2.5混凝土:水灰比不应大于0.55,每立方米水泥用量不少于330kg,含砂率宜为35%-40%,灰砂比宜为1:2~1:2.5;混凝土强度等级不应低于C 20,并宜掺入膨胀剂、减水剂、防水剂。 2.6接缝密封材料的质量要求见表2.6-1和2.6-2 2.6-2 合成高分子密封材料物理性能 2.7钢筋:双向钢筋网片按设计要求配置。钢筋要调直,绑扎钢筋必须有弯钩。 3 主要机具(工具): 一般应配备混凝土搅拌机、振捣器、运输小车、小水桶、半截桶、扫帚、2m靠尺、铁滚子、木抹子、平锹、钢丝刷、凿子、锤子等。 4 作业条件

4.1办理完结构验收手续。 4.2穿过屋面的水落管、通风管等必须在防水层施工前安装完毕,并在周围留缝以便嵌油膏。 4.3浇筑混凝土前,应将隔离层表面浮渣、杂物清除干净,检查隔离层质量及平整度、排水坡度和完整性,支好分格缝模板。 5施工工艺: 5.1工艺流程: 5.2粘土砂浆隔离层施工:预制板缝嵌细石混凝土后板面应清扫干净,撒水湿润,但不能积水,按石灰膏:砂:粘土=1:2.4:3.6 配比的材料拌合均匀,砂浆干稠适宜,铺抹的厚度约为10-20mm,要求表面平整、压实、抹光,待砂浆基本干燥后,方可进行下道工序。 5.3石灰砂浆隔离层:施工方法同上,砂浆配合比为石灰膏:砂=1:4

相关文档