文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › IGBT用于天车电气改造

IGBT用于天车电气改造

IGBT用于天车电气改造
IGBT用于天车电气改造

第一章概况

1.1情况简介

目前国内使用的各类起重机、塔吊、矿山提升机等设备电动机大多数采用绕线式异步电动机来进行拖动,通过转子回路串电阻减小启动电流,以此来提高转子回路的功率因数,增加启动转距。但绕线电动机大多利用时间继电器与交流接触器配合或采用电流继电器与交流接触器配合,或采用凸轮控制器逐级切除金属电阻的启动方式。这存在着很多问题。随着生产任务的加重,起重设备操作会非常频繁,接触器、时间继电器动作次数每小时多达70—150次,一天动作次数达上千次。转子电流大、频率低、切换时,弧光闪烁。因此在工作时,经常会发生交流接触器主接点接触不良,转子电阻不平衡,电动机发热,接触器铁心结合面脏污,铁心噪声大,动作迟缓,接点黏结,接触器线圈烧损等多种故障。另外,多级切换电阻启动时机械冲击力很大,严重影响配套机械设备的使用寿命,给天车的维护工作带来非常大的困难,并且备品、备件消耗量大。

1.2故障原因分析

我厂现有4部10t抓斗桥式吊车。其中沥青两台,焦化两台。每台桥式吊车的抓斗分别由两台YZR225M-8型22KW的绕线电动机拖动,它采用PGZ-100抓斗控制屏控制,控制方式为时间继电器和接触器组合,逐段切除电阻。存在着如上所述的缺陷。如何提高天车运行的可靠性,降低天车的故障率是保障安全生产的、提高经济效益的重要途径。除了要加强日常管理和巡检力度外,重要的是寻求一种方法从根本上进行改造,来解决这些问题。为此,我们从99年开始关注国内外在这方面的技术动向,并收集资料进行攻关。通过多次到现场调查统计,抽取50次故障原因,得出如下调查表:

表1.1 天车故障原因调查表

序号类别原因次数百分

1 电磁抱闸线

圈烧毁1、电磁抱闸卡阻

2、动作过于频繁

2 4%

2 启动时间继

电器损坏1、环境恶劣

2、动作频繁

20 40%

3 启动电阻切

换接触器损

坏1、触点断弧困难

粘连;

2、动作频繁、

20 40%

4 限位不良1、锈蚀

2、机械损伤

8 16%

由上表可以看出,天车80%故障都发生在抓斗电机的启动回路,其它故障大多是偶然性的故障。造成抓斗电机启动控制电路故障频发,主要有以下几个原因:

1、环境恶劣;

2、设备电路本身的原因:接线复杂,转子电流频率低,接触器断弧困难;

3、不可避免地频繁操作。

第二章绕线式电机特性分析

对于绕线转子异步电动机来说,当电网电压及频率不变时,在转子回路中串入电阻后,可以改善电动机的起动转矩,减小启动电流,它们的机械特性如图2.1所示。图中曲线1为自然特性,串入的电阻

R

1=0,曲线2,3为人为特性,串入的电阻分别为R

`2

R

3

n=n

图2.1 异步电动机机械特性分析图

电机转子回路的电量关系如下:

(1)、当同步转速为n s ,转速为n 时,转差率s=(n s -n )/ n s 。

(2)、当转子静止时(起动初始)转子感应电势为E 20。那么转子电

势E 2=s E 20。转子电势起始频率f 20= 60

s n p=f 1, 电动机运行时转子电势频率 f 2=sf 1

转子阻抗 z 2=[r 22+(sx 20)2]21.

转子电流 I 2=2

2Z E 由此可知,转子回路的电势、电流、阻抗、频率随着转速的变化而变化。当接近额定转速时(s=0.02),f 2=sf 1=0.02×50Hz=1Hz ,电流频率很低给接触器或凸轮控制器断弧造成一定困难,易使接点熔连。

第三章 控制装置原理

笔者经过近三年的努力,研制出一套用智能电力电子功率器件(IPM )即智能IGBT ,实现静态无级投切电机启动电阻的全自动控制

器,采用国际上最先进的电力电子技术替代传统的方式来启动抓斗电动机,它有效地解决了传统控制方式存在的缺陷。

其工作原理如图3.1所示:

斩波器

整流桥

图3.1 控制装置工作原理图

将一个三相整流桥并联接到电动机转子三相起动电阻R 上,在整流桥的直流输出电路上接一个智能IGBT(IPM)以及一些附助器件(阻容吸收、续流二极管等)。当功率半导体开关导通时,外部电阻便被短接,这时相当于转子电路中串入的电阻为零,电动机的运行速度最高,接近额定转速。当功率开关断开时外部电阻便被串入转子回路,电动机运行在最低转速。如果快速频繁地改变功率半导体开关的通断状态,便可以使串入转子回路的电阻有效值得到改变。在每一个通断周期中,接通和断开时间的比率不同,电阻的有效值就不同。断开时间占的比率越大,相当于串入转子回路的电阻有效值就越大。反之,导通时间占的比率越大,相当于串入转子回路的电阻有效值就越小。只要设法改变功率半导体器件的导通比,就可以实现平滑启动电动机的目的。

我们设计了一个由集成电路组成的驱动电路,驱动功率半导体开关器件IGBT ,快速频繁地改变通断状态,改变IGBT 的导通比,使启

动电阻R的等效电阻值得到改变。

当电动机启动或停止时,电子驱动电路根据启、停命令自动调节半导体开关通断比例,故可以实现电阻无级投切,使电动机平滑启动运行。其机械特性曲线如图3.2所示:

n

s20

T m T

图3.2 控制回路改造后的电机机械特性图

为防止恶劣环境对电子设备的影响,我们将器件密封、线路板注胶,并采取一定的散热措施。

第四章应用效果与结论

我们于2003年4月制做出两台静态绕线电机启动器用于我厂焦化桥式吊车的抓斗提升电机和开闭电机的自动启动。全部采用电力电子器件,利用电力电子器件的可靠导通和关断性能对电机进行无级连续启动。

改造后的启动系统经过几年的运行,没发生任何故障,电机运行平稳,大大提高了天车系统运行的稳定性和可靠性,减少了维护量,降低了维护成本,保证了生产的平稳运行。

由智能功率模块构成的静态绕线电动机启动装置与使用变频器、PLC控制相比,其结构简单、成本低,操作、维护方便。适用于矿山、石油、化工、冶金、港口等工矿企业的行车、提升机等绕线电机的频繁、重载启动,其应用前景非常广阔。

参考文献

1 魏炳贵主编. 电力拖动基础. 机械工业出版社. 1998

2 牛秀岩主编. 电机学. 冶金工业出版社. 1990

3王兆安黄俊主编. 电力电子技术. 机械工业出版社 2000

作者在现任专业技术职务期间完成的科研项目和发表的论文

发表的论文:《热继电器在电动机保护中的应用》

完成的科研项目:同步电动机励磁自动给定装置

棚户区改造项目申请报告(最新)

棚户区改造项目申请报告(最新)

* * 棚 户 区 改 造 项 目 申 请 报 告 工程名称: ***棚户区改造工程项目 项目申请单位:**市***棚户区改造工程项目办公室

申报单位基本情况及项目概况 一、项目概况 1、项目名称:**棚户区改造工程 2、项目地点:环城南路南侧、规划路东侧 3、建设性质:新建 4、建设单位:***区管委会 4、项目代建单位:***市***局 二、建设单位基本情况 ***局于2013年3月6日成立了****棚户区改造工程项目办公室。 三、建设内容及规模 1、建设内容:本项目共建设八栋6+1层住宅及室外配套道路硬化、绿化以及水、电、暖、燃气等管网工程。 2、建设规模:本项目总用地面积23325m2,总建筑面积48952.92m2(其中:计容建筑面积41985,不计容建筑面积6967.92㎡),用地性质为住宅用地,底层停车位122个,室外停车位个126。总户数372户。 四、投资估算与资金筹措 1、投资估算:项目总投资约8811万元。 2、资金筹措 项目所需资金全部来源于宜阳新区管委会。 五、项目申请报告的编制依据

1、任务依据 1.1.本项目的修建性详细规划; 1.2.项目区的岩土勘察报告; 1.3.项目申报单位提供的基础数据和资料。 2、法律及法规依据 2.1、《中华人民共和国城乡规划法》; 2.2、《中华人民共和国土地管理法》; 2.3、《中华人民共和国房地产管理法》; 2.4、《国务院发布关于加快棚户区改造工作的意见》(国发〔2013〕25号); 2.5、《关于下达宜春市中心城区2013年城市棚户区改造计划的通知》(宜住保办字〔2013〕3号); 3、技术依据 3.1、《城市居住区规划设计规范》 GB50180-93 (2002年版) 3.2、《住宅建筑规范》 GB50096-1999 (2013版); 3.2、《住宅设计规范》 GB50368-2005; 3.3、《建筑设计防火规范》GB50368-2005; 3.4、《建筑设计资料集》; 3.5、现行的相关法律、法规、产业政策等; 3.6、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。 五、主要经济技术指标

20吨天车改造明细表

断路器NM1-225S-3300 200A 1个(正泰) 断路器DZ47-63 10A 2P 5个 DZ47-63 16A 2P 2个 DZ47-63 6A 2P 7个 DZ47-63 3A 2P 7个 电机保护断路器3RV1041-4KA10 1个(53-75A)调整电机保护断路器3RV1031-4GA10 1个(36-45A)调整电机保护断路器3RV1031-4EA10 2个(22-32A)调整电机保护断路器3RV1031-4AA10 1个(11-16A)调整辅助触点3RV1901-1A 4个 接触器CJX2-8011 380V 7个(正泰) CJX2-6511 380V 7个(正泰) CJX2-4011 380V 14个(正泰) CJX2-2511 380V 7个(正泰) CJX1-170 380V 1个(正泰) 继电器G2R-2-SND(S) 24V/DC 50个(欧姆龙)配套座2861EW 50个 中间继电器JZC1-44 380V 4个 遥控器F24-60 (禹鼎,接收器24V DC )一套 (问问是双摇杆八方向吗) 直流电源S-150-24 输入AC220V 输出DC24V 2块 接近开关NBN15-30 G M50 Z0(DC2/NC DC 24V)2个

(问问是两线直流24V,常开点吗) PLC CPU224 6ES7214-1BD23-0XB8 1个 EM223 6ES7223 1HF220XA8 1个 EM223 6ES72231PL220XA8 2个 变压器BK100 (一次电压380V 二次电压220V)1个镀锌鼻子SC50-10 100个 SC50-8 100个 SC70-10 50个 SC70-8 50个 SC35-10 100个 SC35-8 100个 SC25-10 100个 SC16-8 100个 SC10-8 100个 SC6-5 100个 针线鼻1平方1包(套黑色) 2.5平方1包(套黑色) 4平方1包(套黑色) 6平方1包(套黑色) 10平方1包(套黑色) 16平方1包(套黑色)U型带套线鼻BH2-3 1包(套黑色)

旧村改造项目申请报告

旧村改造项目申请报告 (说明,此文档是WORD文档,下载后可直接使用)

目录 第一章总论 §1.1项目名称及承办单位概况 §1.2项目申请报告编制依据和原则 §1.3项目申请报告编制的内容和范围 §1.4项目概述及研究的结论 第二章项目现状分析、提出的背景及建设的必要性§2.1某某市自然经济和社会发展概况 §2.2某某市旧村改造的社会现状分析 §2.3项目提出的背景及建设的必要性 第三章项目选址和建设条件 §3.1项目选址 §3.2耕地占补平衡措施 §3.3主要建设条件 第四章建设内容及建设规模 第五章社区总体规化设计方案 §5.1设计目标、指导思想及原则 §5.2 总体规划方案 §5.3 道路交通 §5.4景观与绿色生态设计 §5.5建筑设计 §5.6结构设计 §5.7给排水工程 §5.8 供电及电气设计 §5.9 通讯系统

§5.10 供热及燃气 §5.11 智能化设计 第六章施工技术方案及建设工艺流程 第七章项目环境影响分析 §7.1 环境保护标准及设计依据 §7.2 环境现状 §7.3建设项目对环境可能造成的影响 §7.4预防或者减轻不良环境影响的对策和措施要点第八章项目资源综合利用与能源耗用分析 第九章物业管理 第十章项目实施计划 第十一章投资估算与资金筹借 §11.1估算依据及说明 §11.2投资估算 §11.3资金筹措与使用计划 第十二章经济财务评价及社会效益分析 §12.1销售收入 §12.2总成本费用计算 §12.3销售利润估算 §12.4供款偿还计算 §12.5社会效益评价

第一章总论 §1.1 项目名称与项目承办单位 1.1.1、项目名称 旧村改造建设项目 1.1.2、项目承办单位 某某区九曲街道办事处某某居委 1.1.3、项目拟建地点 某某区人民大街北侧 1.1.4、项目申请报告编制单位 某某建设项目咨询有限公司 §1.2 项目申请报告编制的依据和原则 1.2.1、编制依据 1.2.1.1、国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)及现行财税制度。 1.2.1.2、《关于大力发展经济适用住房的若干意见》(建设部、国家计委、国土资源部发) 1.2.1.3、建设部《房地产开发项目经济评价方法》。 1.2.1.4、《经济适用住房管理办法》(建住房…2004?77号) 1.2.1.5、《关于调整住房供应结构稳定住房价格的意见》 1.2.1.6、《经济适用房价格管理办法》(计价格[2002]2503号) 1.2.1.7、《某某省经济适用住房建设管理办法》 1.2.1.8、《某某市安居工程实施意见》 1.2.1.9、某某省人民政府办公厅《关于加强房地产市场调控促进房地

青海电解车间天车轨道改造方案

八、施工方案及技术措施 (一)总体施工思路 本工程属维修改造工程,天车轨道拆除改造。施工区域场地狭窄,吊装时安全措施必须到位。为了确保生产正常进行和轨道安装、调整质量,本工程轨道更换、维修采用由车间一端向另一端推进(具体从哪一端开始,与生产单位协商确定),边拆除旧轨道边安装恢复新轨道。 (二)确保安全的技术组织措施 1、现场安全管理措施 (1)施工人员进入施工现场必须穿戴好劳动保护用品,进入施工地前对作业区安全环境进行辨识,消除隐患后方可施工作业。 (2)高空作业人员必须挂好安全带,安全带做到高挂低用,穿防滑鞋。 (3)施工区域下方拉挂红白警示旗,禁止无关人员进入危险的施工区域。 (4)动火前清理动火区域的易燃物品、准备灭火器,设动火监护人防止发生火灾,氧气瓶、乙炔瓶相距5米以上,与明火相距10米以上。 (5)吊装前,必须把起重用的索具、卡扣等进行彻底检查,不符合安全规范要求的或性能不能满足吊装要求的不得使用。 (6)施工前对所有施工人员进行书面和口头安全交底,施工人员应树立安全第一的思想。 (7)施工过程中使用的辅助材料,用完后应及时收回。所有的拆箱板料应及时清运走,现场应作到工完、料净、场地清,搞好文明施工。 2、施工技术措施 (1)轨道吊装时,上面人员须站在轨道两端,摆放在吊车梁中间位置,不允许轨道伸出吊车梁或放在吊车梁边缘。 (2)若轨道梁上没有走道板,施工前须在轨道一侧搭设脚架,脚手架防护栏杆高于1m。 (3)轨道全长范围内拉设用于拴挂安全带的安全绳,安全绳采用Φ5mm的钢丝绳。 (4)拆除前做好对天车滑触线的防护,以免挂碰损伤滑触线。临时用电机具必须有漏电保护器。

棚户区改造项目申请报告范文

棚户区改造项目申请报告范文Application report of shantytown reconstruction projec t 编订:JinTai College

棚户区改造项目申请报告范文 小泰温馨提示:报告是按照上级部署或工作计划,每完成一项任务, 一般都要向上级写报告,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验 教训、存在的问题以及今后工作设想等,以取得上级领导部门的指导。本文档根据申请报告内容要求展开说明,具有实践指导意义,便于学 习和使用,本文下载后内容可随意修改调整及打印。 棚户区一般是指城市建成区范围内、平房密度大、使用 年限久、房屋质量差的居住区域,或者说是城中村。改造棚户区是意义 重大的民生项目,那么棚户区改造项目申请报告要怎样 撰写呢以下是一篇棚户区改造项目申请报告提纲,以供需要撰写项目申请报告的人士参考。 第一章棚户区改造项目申请报告概括 一、项目申报单位概括。 第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 第三章资源开发及综合利用分析 第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。 二、能耗状况和能耗指标分析。 三、节能措施和节能效果分析。 第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、项目选址及用地方案。 二、土地利用合理性分析。 三、征地拆迁和移民安置规划方案。第六章环境和生态影响分析 一、环境和生态现状。 二、生态环境影响分析。 三、生态环境保护措施。 四、地址灾害影响分析。 第七章经济影响分析 一、经济费用效益或费用效果分析。 三、区域经济影响分析。 四、宏观经济影响分析。

第八章社会影响分析 一、社会影响效果分析。 二、社会适应性分析。 三、社会风险及对策分析。 第九章棚户区改造项目申请报告附件。 棚户区的改造是我国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民心工程。尚普咨询统计显示,我国在过去几年进行了大规模的棚户区改造,而这些项目中,棚户区改造项目建议书有着非常关键的作用,所以一定要加以重视。 -------- Designed By JinTai College ---------

采用pic变频器对天车电气系统进行改造

采用PIC、变频器对天车电气系统进行改造 1 引言中铝青海公司炭素厂原 料库在用的4台上世纪80年代中期生产的桥式抓斗天车(沈阳冶金机械厂),其承担着我厂每年20多万吨散装物料的装卸和转运等工作。抓斗天车是炭素原料石油焦和沥青等散装料装卸、运送的专用设备,这4台天车电气控制采用继电器-接触器控制,串电阻能耗多级调速,其控制水平低。另外,原料库贮存着大量粉装物料,其厂房内碳粉尘多,环境恶劣,电器故障率高,严重影响着炭素原料输送作业,且每年维修费用很高。为解决这种被动局面,我们采用plc、变频器等电气产品对整车电气系统进行了改造。经过2年实际应用,其结果证明其改造效果十分成功,彻底解决了抓斗天车原来电器故障频繁、器件易被烧的问题,天车控制技术得到大幅提高,天车工作效率提高25%以上(原来每班连续作业7小时才能完成的任务,现在只用5小时左右就能完成);其次采用先进的控制技术和驱动技术,使天车运行更加节能,高效,安全,可靠。 2 系统设计与主要配置2.1 电器控制柜由于炭素原料库内炭粉尘多、环境较为恶劣,为更好的提高plc、变频器等电器器件的工作稳定性、延长使用寿命和降低其设备故障,其plc、变频器等电器器件均安装在密闭的控制柜中。

2.2主控制器plc及hmi的选型由于目前电器产品十分繁杂,在天车改造方案确定后,通过项目论证中,技术人员普遍认为选用欧姆龙产品比较理想,由于欧姆龙的电子产品已在我厂应用十分广泛,其质量高、耐用,其产品货源充足、中文资料丰富、备品备件方便,技术服务方便、国内维修便利等特点。尤其是在炭素企业,其要求控制产品要有很高的抗躁性和耐用性。例如,像欧姆龙生产的plc——c200h、c40p已用了20余年,目前仍然正常工作,其日常维护工作很少,且工作十分稳定。另外,欧姆龙的plc 编程方式简单、方便、一线维修人员十分熟悉、了解。此外,cp1h系列plc具有快速的处理器,执行基本指令只需0.1μs;最大支持320点开关量;4入2出模拟量功能,分辩率为 1/12000;标准搭载4轴高速计数器功能(单相100kHz/相位50khz)和4轴100khz高速脉冲输出;标准usb端口;串行通讯端口可自由选择(rs-232c和rs-485);支持hostlink、nt link、compobus/s、devICenet、profibus-dp、controllerlink、ethernet、协议宏、modbus-rtu等多种通讯方式及串行plc 连接功能;支持cpm和cj1系列plc的扩展单元。其天车主控制plc选用cp1h—x40dt—d;扩展模块cpm1a—40edt。nt20s是欧姆龙公司为小型控制系统设计的中型显示器,是 一个简单实用的终端机。nt20s分辩率为256×128点,最大画面数达500幅;nt20s有内存、开关自检,通信和其他条

2017年改造申请报告3篇

2017年改造申请报告3篇 *目录2017年改造申请报告改造农村危房申请报告锅炉改造项目申请报告尊敬的县教育局领导: 随着我校发展的需要,留宿学生逐渐增多,学生床位显得太少。门窗都已严重老化;寝室离厕所太远;这些简陋和落后的寝室面貌给学校工作带来很大的工作难度,也给学生在校生活埋下诸多安全隐患。学生生活条件差,影响学习效果,影响身心发展;学校管理忧心重重,随着学生人口的趋势上升,我校的住宿生还将不断增加,这种难度还将不断加大。所以急需进行学生寝室改造工程。 这一改造工程包括四个部分: 1、改造原学生宿舍中的下水管道。造价:pe100管系列 人工工资:16元/米,施工报价:80元/米,总长度:300米。需人民币:24000元;室内聚炳烯给水管安装:dn25,27.365元/m;长度约360米:10080元;其它设施:XX元。预计工程需36080元。 2、卫生设施改造,原设计无化粪池。现需建一个15立方米的化粪池。 人工迁土方600元。水泥沙浆砌砖:4800元;钢筋混泥土盖面,2600元;需架设管道:80元/米×40=3200元。预算需人民币11200元。 3、床位添置。265×380=100700元。

4、门窗改造。45个学生寝室(每个两个窗),窗90扇,每扇3平方米,540元/扇,需资金48600元;门45扇,铁皮包门含材料每扇造价:200元,计9000元;小计:57600元。 以上总造价共需资金205580元。 在我校负债累累又无资金来源的情况下,我们特申请教育局领导认真考虑我校的实际情况,给我校的宿舍改造工程予以立项,解决改造资金,请求给以大力帮助,切实解决我校的实际问题,给我校学生一个安定祥和、繁荣发展的学习环境。 申请单位: 申请日期: [改造农村危房申请报告]2017年改造申请报告(2) | 尊敬的政府领导: 我叫xx,现年38岁,家住官渡镇观音塘村石碑组,我家现在所居住的房屋是七十年代用泥巴筑建而成的,其结构比土砖屋更差。房屋坐落于西坑山脚下,曾几次遭受泥石流冲击,加上房屋历经时间长达几十年之久,摇摇欲坠,早已成为危房,生命和财产安全时刻受到威胁。 本人早就想进行危房改造,无奈母亲年岁已高,病痛缠身,多次治院,医药费、治院费花费几万元;继父吃低保,无能为力;新婚妻子没有工作,拖儿带女,生活极其困难,急需政府补贴。 根据住房和城乡建设部、国家发展和改造委员会、财政部颁布的《农村危房改造实施方案》、《中央农村危房改造补助资金管

天车梁的拆除

燃煤锅炉清洁能源改造工程 ——生产区(一期)厂房改造工程 施工总承包 天车梁拆除工程 专 项 施 工 方 案

北京建工路桥工程建设有限责任公司日期:二〇一四年七月十日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、拆除准备工作.........................................................................错误!未定义书签。 四、拆除工程施工管理 (2) 五、天车梁的拆除 (3) 六、成品保护 (4) 七、拆除物的清理 (4) 八、施工注意事项 (4) 九、拆除工程安全管理 (5) 十、拆除工程文明施工管理 (6)

一、编制依据 《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ-2004 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-46 二、工程概况 燃煤锅炉清洁能源改造工程——生产区(一期)厂房改造工程位于北京市丰台区张郭庄甲一号南车二七厂内,本工程为原车间厂房改造为锅炉房。厂房长72m,宽18m。 天车梁为钢筋混凝土,每节长为6m,共24节,每节与每节之间有混凝土灌浆缝,梁与梁以及梁与柱之间有钢板连接。 三、拆除准备工作 (1)拆除天车梁时用吊车、气割设备、宗绳、撬棍等工具;运输采用渣土运输车。 (2)拆除工作开始前,应先将电线、给排水管道、通讯、等通往拆除建筑物的支线切断或变配电系统迁移完毕,切断所有的电力,以确保拆卸区内上、下无电力供应。 四、拆除工程施工管理 (1)天车梁拆除,必须结合实际情况,采用手动工具和机械配合进行拆除,由于场内基础钢筋已经绑完,大型吊车进场前,施工人

酒店改造项目可行性研究报告申请报告模板

酒店改造项目 可行性研究报告 中咨国联出品

目录 第一章总论 (9) 1.1项目概要 (9) 1.1.1项目名称 (9) 1.1.2项目建设单位 (9) 1.1.3项目建设性质 (9) 1.1.4项目建设地点 (9) 1.1.5项目负责人 (9) 1.1.6项目投资规模 (10) 1.1.7项目建设规模 (10) 1.1.8项目资金来源 (12) 1.1.9项目建设期限 (12) 1.2项目建设单位介绍 (12) 1.3编制依据 (12) 1.4编制原则 (13) 1.5研究范围 (14) 1.6主要经济技术指标 (14) 1.7综合评价 (16) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (17) 2.1项目提出背景 (17) 2.2本次建设项目发起缘由 (19) 2.3项目建设必要性分析 (19) 2.3.1促进我国酒店改造产业快速发展的需要 (20) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (20) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (21) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (21) 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (21) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (22) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (22) 2.4项目可行性分析 (23) 2.4.1政策可行性 (23) 2.4.2市场可行性 (23) 2.4.3技术可行性 (23) 2.4.4管理可行性 (24) 2.4.5财务可行性 (24) 2.5酒店改造项目发展概况 (24) 2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (25) 2.5.2试验试制工作情况 (25) 2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (25)

多功能天车回转机构改造

多功能天车回转机构改进 【摘要】:本文针对中国铝业青海分公司第一电解厂多功能天车普遍存在的回转盘运行过程中问题较多的现象,提出了改进的方法。 【关键词】:天车回转改进 Multifunctional Crane Rotary agencies to improve ZHANG Li-heng (China Aluminium Co.,Ltd Qinghai Datong,810108 )[Abstract] : In this paper, China's first electrolytic aluminum plant in Qinghai branch multipurpose crane operation course of the widespread problem of back trouble more, the ways to improve it. [Key words] : Rotary 、 Crane、 improve 目前中国铝业青海分公司第一电解厂多功能天车回转盘是80年代国内企业消化外国技术设计制造。由于设计和制造都存在一定缺陷,在投入运行后存在故障率高,维修费用高的问题。 1.存在问题 1.1回转盘上壳易变形。 回转盘上壳是一个外径为Ф1496mm,内径Ф840mm,厚度10mm的圆环。相对于Ф1496mm的外径来说,10mm厚度的上壳刚度不够,在天车使用过程中,由于机体振动和减速箱产生的扭距,上壳容易发生变形。上壳一旦变形,会影响回转齿轮与减速机输出轴齿轮之间的啮合,从而使回转盘传动发生卡死或折断减速机输出轴轮齿。见图一。 变形的上盖回转齿轮减速机输出轴 齿轮 变形的上盖

技改--电解车间天车改造

内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司 技术改造项目立项审批单 编号:tzsb-008

立项附表:1.设备、材料明细表 设备、材料明细表 费用单位:元 立项附表:2.人工费用明细表 人工费用明细表 费用单位:万元

立项附件:1.可行性研究报告 电解铝车间天车 技术改造项目 可行性研究报告 建设单位:内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司 项目名称:电解铝车间天车技术改造 编制: 审核: 批准:

2010年 11月01日 一、项目提出的背景及改造的必要性: (一)项目提出的背景: 我公司电解车间出铝工作目前仍为人工出铝,由出铝工控制每台电解槽出铝量并进行记录。人工操作实际出铝量与设定出铝量存在误差较大,不利于电解槽的精细化管理,对电解槽工艺技术条件稳定、调整等生产管理极为不利。 原多功能机组配电柜使用的空调是进口空调,一旦出现问题,维修起来非常困难,加之备件也不好采购,而且费用昂贵,因此建议改成民用上海空调。 电解车间多功能机组抓斗提升机构绝缘情况有时不好,生产过程中碰触到阳极导杆或目前上易使电解槽发生短路故障,引起安全事故,需对抓斗提升机构进行绝缘处理,保证设备安全稳定性。 电解车间多功能机组打壳机进气管设计安装在打壳机构侧面,进行打壳作业时,打壳机进气弯头及进气胶管极易碰到电解槽水平罩板、阳极导杆上,弯头被撞坏或进气管被烫损情况严重,几乎每天都需更换进气管,给稳定生产带来极大隐患。 (二)进行技术改造的必要性: 电解槽生产管理过程中,需对每台电解槽每日出铝量进行精确控制,以保证电解槽实际各项数据在设定范围内,有利于进行电解槽各项指标记录管理,提高电解槽效率、降低能耗。 多功能机组配电柜内为机组控制保护系统,电气元件工作条件要求较高,使用空调可以保持夏季配电柜内气温满足电气工作条件,延长电气元件工作寿命。降低维修的难度,降低备件的采购费用,进口空调的售后服务只有一年,而民用空调的售后服务最少也是三年。 多功能机组抓斗机构绝缘不好可能导致重大安全生产事故。 (三)存在的主要问题: 需加装6套精确出铝系统,系统控制出铝气源并自动控制,数据自动采集并通过无线网络上传至生产管理系统中。 三、方案论证:

锅炉改造项目申请报告

锅炉改造项目申请报告 【项目申请报告内涵】 根据国家发改委规定,项目申请报告是针对企业固定资产投资核准制而规定的一个文体,凡是申请核准的固定资产投资项目必须编写项目申请报告。 【项目申请报告编制思路】 编写项目申请报告应根据政府公共管理的要求,对拟建项目从规划布局、资源利用、征地移民、生态环境、经济和社会影响等方面进行综合论证,为有关部门对企业投资项目进行核准提供依据。对项目的市场前景、经济效益、资金来源、产品技术方案等内容,不必在项目申请报告中进行详细分析和论证。 【锅炉改造项目申请报告价值体现】 《锅炉改造项目申请报告》基于国家宏观政策规划、国家和地方中长期规划、产业政策,分析项目设立的政策背景,根据主要工艺和装置的技术资料拟定项目技术方案,根据项目涉及资源情况拟定资源利用方案,根据项目所在地环境现状及国家、地方环保法规拟定环保方案,根据国家和地方社会、经济发展现状作出社会、经济影响评价意见,是专门针对锅炉改造项目编制的专业申报文件,该报告的核心价值是: ——作为项目主审机构批复项目执行的依据; ——作为项目后期开展编制其他论证文件的依据; ——作为企业执行项目后期工作的依据。 【锅炉改造项目申请报告目录】 第一章申报单位及项目概况 1、项目申报单位概况

包括项目申报单位的主营业务、经营年限、资产负债、股东构成、主 要投资项目、现有生产能力等内容。 2、项目概况。 包括拟建项目的建设背景、建设地点、主要建设内容和规模、产品和 工程技术方案、主要设备选型和配套工程、投资规模和资金筹措方案等内容。 第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 1、发展规划分析 拟建项目是否符合有关的国民经济和社会发展总体规划、专项规划、 区域规划等要求,项目目标与规划内容是否衔接和协调。 2、产业政策分析 拟建项目是否符合有关产业政策的要求。 3、行业准入分析 项目建设单位和拟建项目是否符合相关行业准入标准的规定。 第三章资源开发及综合利用分析 1、资源开发方案 资源开发类项目,包括对金属矿、煤矿、石油天然气矿、建材矿以及 水(力)、森林等资源的开发,应分析拟开发资源的可开发量、自然品质、赋存条件、开发价值等,评价是否符合资源综合利用的要求。 2、资源利用方案 包括项目需要占用的重要资源品种、数量及来源情况;多金属、多用途化学元素共生矿、伴生矿以及油气混合矿等的资源综合利用方案;通过对单 位生产能力主要资源消耗量指标的对比分析,评价资源利用效率的先进程度;分析评价项目建设是否会对地表(下)水等其它资源造成不利影响。 3、资源节约措施

交流变频调速技术在天车的改造

(一)前言 1、交流电动机传统调速控制技术介绍 随着我国工业生产的快速发展,对起重机调速性能要求在不断提高,由于起重机使用的电动机都是三相异步绕线式电动机,调速的方法比较单一,对起重机使用的绕线式电动机传统的调速方法有以下几种: 定子调压调速——控制加于电动机定子绕组的电压: 当改变电动机的定子电压时,可以得到一组不同的机械特性曲线,从而获得不同转速。由于电动机的转矩与电压平方成正比,因此最大转矩下降很多,其调速范围较小,使一般笼型电动机难以应用。为了扩大调速范围,调压调速应采用转子电阻值较大的绕线式电动机,或者在绕线式电动机上串联频敏电阻。在电子的调压调速技术诞生之前,这两种方法是在定子调压中主要使用的方法。 绕线式异步电动机转子串入附加电阻调速: 绕线式异步电动机转子串入附加电阻,使电动机的转差率加大,电动机在较低的转速下运行。串入的电阻越大,电动机的转速越低。此方法设备简单,控制方便,但转差功率以发热的形式消耗在电阻上。属有级调速,机械特性较软。这种方法是使用最为广泛的一种调速方法,目前还有很多起重机在使用这种方法。 绕线转子异步电动机转子串电阻调速,缺点是绕线转子异步电动机有集电环和电刷,要求定期维护,由集电环和电刷引起的故障较为常见,再加上大量继电器、接触器的使用,致使现场维护量较大,调速系统的故障率较高,而且调速系统的综合技术指标较差,对机械的冲击很大,已不能满足工业生产的特殊要求,特别是象我厂这样的冶金企业。 2、交流变频调速技术的发展及优势 随着电力电子技术、微电子技术和控制理论的发展,电力半导体器件和微处理器的性能不断的提高,交流变频驱动技术也得到了飞速的发展,应用越来越广泛,作为交流调速系统中重要部分的变频器技术也取得了显著的发展,并逐渐进入了实用阶段。目前,变频器不但在传统的电力拖动系统中得到了广泛的应用,而且几乎扩展到了工业生产的所有领域,并且在许多的家电产品中也得到了广泛的应用,例如像变频空调、变频微波炉、变频电冰箱等。 通过改变交流电频率的方式实现交流电控制的技术就叫变频技术。而变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通

旧村改造项目申请报告 (500字)

关于柏林庄办事处小埠顶村旧村改造 项目的申请报告 市政府: 现将我处小埠顶村旧村改造项目的申请报告如下: 柏林庄办事处小埠顶村距市中心5公里,位于办事处驻地南500米处,属于城郊村,村庄人口1037人,户数273户。旧村改造住宅小区工程建设项目位于村西,村中心大街南老区。老区现有民房46栋,占地面积40亩,全部为40-50年代所建的泥坯或青砖黑瓦房屋,年久失修,土地利用率低,环境卫生、生活服务、绿化等各类配套设施不完善,居住条件较差。 1、建设内容及建设规模:旧村改造项目总规划用地9900平方米(约合15亩),计划投资建设经济适用房标准的旧村改造住宅总面积为6480平方米,项目由3栋砖混结构的住宅楼及其他公建设施组成,总层数4层,住宅层数3层,住宅户数72套,规划居住人口288人,住宅楼地上车库(储藏室)72个。绿化率39%,旧村改造住宅小区按照普通民宅设计,交通便利,功能齐全。 2、建成后对社会及村庄影响:(1)节约土地,改造前旧区占地40亩,改造后占地15亩,走土地集约化道路。(2)增加农民收入,节约的25亩土地将用于复垦,建设蔬菜大棚,年可为村民增加收入75余万元。(3)进一步推进旧村改造,一期共能建成128户,将原拆迁的46户安置完毕后,剩余的房屋将用于二期的拆迁安置,将村北片区的房屋进行改造,实行先安置后拆迁的方式进行。 3、投资成本及成本估算:(1)该村属于部分拆迁,计划拆迁40亩,可复垦成耕地25亩。收益25亩×10万元∕亩=250万亩。复垦土地用于建设蔬菜大棚每年收益25亩×3万元∕亩∕年=75万∕年。 (2)安置成本估算:房屋建筑成本6480平方米×0.1万元∕平方米=648万元 (3)配套设施成本估算:电力设施2万元,供水设施1万元,排水设施2万元,小区绿化2万元,共计7万元。 综上所述,旧村改造能促使农民非农化,通过合理的规划进行旧村改造,使更多的农民转到二、三产业上来,在解决我市未来发展空间需求的同时,也能够解决郊区城市化问题以及农民非农化问题,因此该村旧城改造是实现农村现代化、加快城乡一体化发展的客观要求,也是促进农村可持续发展的重要途径。现特向市政府申请立项,望给予支持为感。 以上申请当否,请批示。 柏林庄街道办事处 2012年4月

天车梁的拆除

天车梁的拆除 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

燃煤锅炉清洁能源改造工程 ——生产区(一期)厂房改造工程 施工总承包 天车梁拆除工程 专 项 施 工 方 案 北京建工路桥工程建设有限责任公司 日期:二〇一四年七月十日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 四、拆除工程施工管理 (2) 五、天车梁的拆除 (3) 六、成品保护 (4) 七、拆除物的清理 (4) 八、施工注意事项 (4) 九、拆除工程安全管理 (5) 十、拆除工程文明施工管理 (6) 一、编制依据 《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ-2004 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-46 二、工程概况

燃煤锅炉清洁能源改造工程——生产区(一期)厂房改造工程位于北京市丰台区张郭庄甲一号南车二七厂内,本工程为原车间厂房改造为锅炉房。 四、拆除工程施工管理 (1)天车梁拆除,必须结合实际情况,采用手动工具和机械配合进行拆除,由于场内基础钢筋已经绑完,大型吊车进场前,施工人员必须对基坑以及基础内钢筋做好保护工作,做好前期运输设备进场行走路线以及天车梁的拆除顺序。在拆除梁时候必须用绳索捆绑牢固,用起重设备吊运至地面,在用起重设备将天车梁运至地面时候,天车梁不能放在基坑与基坑之间,防止造成基坑坍塌。 (2)在拆除施工中若有容易失稳的构件,应先予拆除。 (3)所有进场人员必须佩戴安全帽,登高人员必须佩戴安全带,无关紧要人员禁止入场,天车梁以及吊车臂下面严禁人员逗留。五、天车梁的拆除

技术改造资金项目申请报告示范文本

技术改造资金项目申请报 告示范文本 After completing the work or task, record the overall process and results, including the overall situation, progress and achievements, and summarize the existing problems and future corresponding strategies. 某某管理中心 XX年XX月

技术改造资金项目申请报告示范文本使用指引:此报告资料应用在完成工作或任务后,对整体过程以及结果进行记录,内容包含整体情况,进度和所取得的的成果,并总结存在的问题,未来的对应策略与解决方案。,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 技术改造资金项目资金申请报告格式 一、总论 (一)项目背景及项目概况 (二)项目承担企业概况 项目法人所有制性质、主营业务、近三年来的销售收 入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等 级、企业股份构成及主要股东概况,工艺装备水平,产品 生产、销售情况及在行业中地位,技术研发机构、近三年 研发投入及人员情况等。 (三)项目建设必要性 二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析 (一)发展规划、产业政策、行业准入分析

发展规划、产业政策依据应及时有效。 (二)市场分析 包括产品市场供需分析、市场竞争力及风险分析,市场分析数据应提供近三年的数据。细分产品市场及需求情况,产品技术水平和发展前景,国内外竞争对手情况。 三、建设规模与产品方案 (一)建设规模(包括产能等) (二)产品方案 主要产品种类、产量、质量和技术水平,在产品生产纲领表中列出具体产品的型号、技术指标及生产规模。 四、厂址选择及用地方案 (一)厂址现状及建设条件、用地方案 (二)现有场地利用情况 (三)土地利用合理性分析 五、技术方案、设备方案和工程方案

最新农贸市场改造项目申请报告资料

第一章 (一)项目名称:响岩镇万年兴农贸市场改造项目。 项目概述 为适应武引搬迁工程和响岩镇灾后重建经济发展的需要,更好地服务当地百姓,保证镇区生活物资供应,响岩镇万年兴农贸市场占地 7 亩,项目建设内容包括停车场、农副产品交易区、固定交易铺面、仓库、厕所等。形成功能齐备、配套完善的农贸市场。 (二)项目建设单位概况:项目承办单位:平武县响岩镇万年兴市场经营管理有限公司。 平武县响岩镇万年兴市场经营管理有限公司成立于 2012 年 4 月,注册资金 100 万元,法定代表人曾凡。现有管理人员 8 人。按照国家的有关方针、政策、法律、法规和市场规律合理进行市场规划、市场管理,做到合理布局、竞争有序。保证消费品销售畅通无阻、合理有序。 (三)集贸市场概况 “5.12”大地震致使我镇农贸市场严重受损,加之该农贸

市场位于武引搬迁范围。按照市政府武引搬迁总体规划和河北省保定市编制的响岩镇灾后重建总体规划的布局和要求,万年兴市场于2011年8月底完成了响岩万年兴市场的初步建设投入使用。因建设资金和武引搬迁的急迫性使得市场设施不够完善,为保障本镇人民灾后重建生产生活物资供应、促进区域经济发展和社会稳定起到了举足轻重的作用。随着我镇区域内各种生产生活物资需求快速增长,现有农贸市场硬件规模已无法满足日益增长的物资需求。为满足人民群众日益增长的物资需求,对现有农贸市场进行改造,提升物资供应能力和管理服务能力已日趁迫切。 (四)项目编制依据 (一)《商务部财政部关于加快农产品流通网络建设推进“双百市场工程”的通知》(商建发[2009]277 号) (二)《四川省 2009 年度农产品市场建设改造实施方案》。(三)《四川省商务厅四川省财政厅关于印发〈四川省2009 年度农产品市场建设改造实施方案〉的通知》川商建[2009]52 号。

200T天车改造工作总结

第一炼轧厂200吨天车控制系统改造 一.天车总体概述 安阳钢铁集团公司第一炼轧厂共有四部200T天车,100T电炉和100T转炉各有两部,其中100T电炉两部200T天车与1999年投运,承担电炉加废钢及连铸上钢任务;100T 转炉两部200T天车与2003年投运,承担转炉兑铁水和连铸上钢任务。每部天车都不能互相替代,四部天车中,依设计要求,电炉两部天车采用进口的ABB公司生产的ASTAT9模拟量交流调压调速系统,转炉两部天车采用进口的MH公司生产的MH数字调压调速系统. I .转炉两个200吨天车MH调速系统 1)主回路电气配置: 真空断路器一台(2500A带短路、接地、过流、失压功能) CJ15接触器一台(2000A) MH调速装置功率单元(主起升BH700 380V ) (大车BD500 380V ) (小车BD150 380V ) MH调速装置主要通过改变每相背对背一组可控硅的触发角度来改变电机的定子电压。电机的力矩与定子电压的平方成正比(M^U2)。电机的速度是通过转子频率反馈来 测定的,不同于测速发电机。电机的方向转换是通过外接的两个换相接触器切换方向。

2)控制部分 ?MH装置控制单元每部天车4套(主起升两套大、小车各一套) ?PLC主站西门子S7—300系列(电器室) ?PLC从站(装载联动台内)ET200系列 ?PROFIBUSDP 网通讯 2.电炉两个200吨天车ABB ASTAT9 交流调压调速系统 1)ABB 交流调压调速系统采用ABB 公司生产的ASTAT9 速度控制系统,用于起重机及其它重负荷物料搬运系统,它是一种适用于滑环电机,且具有定位,制动器控制,转子电阻切换和其它应用功能的集成电路控制系统,控制系统还包括起重机电机驱动所需加的保护功能. ASTAT9 具有有级或无级速度控制功能,调速范围从0 到100%,电机的平滑加速和减 速与内部的斜坡发生器的设定时间相一致,电气制动几乎可使速度为零,从而减少了机械制动器的磨损与维修. 2)型号与规格 名称:交流调压调速装置 型号:ASTAT9 额定电流:100A 200A 355A 630A 等 控制电压:AC220V 50HZ 额定工作电压:三相AC380V 50HZ 额定输出电流:100---630A 二. 改造前天车存在的问题 1.电炉两个200 吨天车1999年投运后,随着天车作业率的不断提高,天车经常因为电气故障 影响电炉的生产,主要表现在: ?大车ABB 调压调速装置在改造前经常烧坏快速熔断器,严重影响了天车的正常运行.?ABB 调压调速装置A4 板安装在装置内部的侧面,不便于维修,更换时需费时4个多小时. ?测速反馈系统由于两个装置采用主从配合,每个装置各有一套反馈回路,只要有一台测速机发生故障,装置就会报转矩故障,使控制装置停止工作,严重影响了生产. ?该装置采用模拟量控制方式,现在厂家已经停止生产该型号装置. 2.转炉200T天车于2004年3月投运后,随着转炉生产达产,两部200T天车负荷不断增 加,两部天车设计上的不足明显的暴露出来,常常因为天车故障,导致转炉炼钢停产、连铸断浇,损失巨大,并伴随明显的安全隐患,主要表现在: ?主起升系统单电机工作和MH装置常死机、两台电机工作严重不同步,甚至出现烧毁装置,造成停产

阳极组装主厂房天车改造招投标书范本

千里马招标网https://www.wendangku.net/doc/fb3971243.html, 物资与服务采购招标文件 招标文件编号: 招标项目名称:新恒丰铝厂阳极组装主厂房天车改造招标 招标人:包头市新恒丰能源有限公司 年月

目录 第一篇投标人须知-----------------------------------------------3 第二篇招标需求-------------------------------------------------3 一、招标项目一览表--------------------------------------------3 二、招标项目技术要求----------------------------------------3 三、其他要求-------------------------------------------------3 第三篇合同主要条款和格式----------------------------------------5 第四篇投标文件编制---------------------------------------------5 一、技术文件-------------------------------------------------5 二、商务文件-------------------------------------------------错误!未定义书签。 三、价格文件-------------------------------------------------错误!未定义书签。 第五篇专用表格、文书模板----------------------------------------5 (使用专用表格模板时可以增行、调整列宽,但不要改变栏目设置;使用文书模板时,不要改变设置)

相关文档
相关文档 最新文档