事故水池的设计要求

1、事故池容积确定应执行的标准或规范主要有:GB50483-2009、Q/SY 1190-2009和中国石化安环[2006]10号等。GB50483规定的应急事故水池容积确定方法,对所有涉及危险化学品环境风险事故排水的项目均应适用执行。其中消防用水量确定、围堰或防火堤有效容积确定时应按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)、《石油库设计规范》(GB50074-2002)、《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2005)[10]等有关规定执行;最大降雨量确定按《室外排水设计规范》(GB50014-2006)、《石油化工企业给水排水系统设计规范》(SH3015-2003)等执行。必须根据项目特点、行业标准或规范、事故池容积确定的具体要求等,注意区分各标准规范的适用范围和具体规定条款的执行,尤其是石油化工企业和石油库。

2、应急事故水池容量应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急事故水池的降水量等因素综合确定[1]。罐区防火堤内容积、排至事故池的排水管道在自流进水的事故池最高液位以下的容积、现有储存事故排水设施的容积均可作为事故排水储存有效容积。计算应急事故废水量时,装置区或贮罐区事故不作同时发生考虑,取其中的最大值[1]。应按事故排水最大流量对事故排水收集系统的排水能力进行校核,明确导排系统的防火、防爆、防渗、防腐、防冻、防洪、抗浮、抗震等措施。

3、必须注意事故时进入事故水池的雨水量,与正常生产时初期雨水量(即前期雨水)的本质区别,不可混淆。一是降雨历时不同,正常生产运营过程中初期雨水是指刚下的雨水,一次降雨过程中的前10~20min最大降水量[1],其设计参数计算必须按GB50014规定的短历时暴雨强度公式确定;而事故时降水量应根据事故消防时间(参照GB50016、GB50160规定一般为2~6h,Q/SY 1190规定为6~10h)确定。二是汇水面积不同,初期雨水的汇水面积必须考虑生产区和储存区总的汇水面积;事故时只考虑装置区或罐区单独的能进入事故排水系统的最大降雨量,不作同时汇水考虑,且应采取措施尽量减少进入事故排水收集系统的雨水汇集面积。

4、在非事故状态下需占用事故池时(例如,前期雨水池共用),占用容积不得超过事故池容积的1/3,并应设有在事故时可以紧急排空的技术措施。污水处

理事故池不可作为事故储存设施,不能把风险进一步转加到污水处理系统。

5、事故池容积的确定,应结合项目的三级防控体系[5](污染源头、过程处理和最终排放)建设进行,做到“预防为主、防控结合”,以将事故状态下的废水控制在厂内不排入外环境,确保环境安全。一级防控体系必须建设装置区围堰、罐区防火堤及其配套设施(如备用罐、储液池、隔油池、导流设施、清污水切换设施等),防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染;二级防控体系必须建设应急事故水池、拦污坝及其配套设施(如事故导排系统),防止单套生产装置(罐区)较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染;三级防控体系必须建设末端事故缓冲设施及其配套设施,防控两套及以上生产装置(罐区)重大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染。

SBR反应池容积计算方法

SBR反应池容积计算方法及评价 SBR反应池池容计算系指传统的序批式活性污泥反应池,而不包括其他SBR 改进型的诸多反应池(如ICEAS、CASS、MSBR等)池容的计算。 现针对存在的问题提出一套以总污泥量为主要参数的综合设计方法,供设计者参考。 1 现行设计方法 负荷法 该法与连续式曝气池容的设计相仿。已知SBR反应池的容积负荷或污泥负 荷、进水量及进水中BOD 5 浓度,即可由下式迅速求得SBR池容: 容积负荷法V=nQ 0C /Nv (1) V min =[SV I·MLSS/106]·V 污泥负荷法 Vmin=nQ 0C ·SVI/Ns (2) V=Vmin+Q 曝气时间内负荷法 鉴于SBR法属间歇曝气,一个周期内有效曝气时间为ta,则一日内总曝气时间为nta,以此建立如下计算式: 容积负荷法V=nQ 0C tc/Nv·ta(3) 污泥负荷法 V=24QC 0/nt a ·MLSS·N S (4) 动力学设计法

由于SBR的运行操作方式不同,其有效容积的计算也不尽相同。根据动力学原理演算(过程略),SBR反应池容计算公式可分为下列三种情况: 限制曝气 V=NQ(C 0-Ce)t f /[MLSS·Ns·ta] (5) 非限制曝气V=nQ(C 0-Ce)t f /[MLSS·Ns(ta+tf)](6) 半限制曝气V=nQ(C 0-Ce)t f /[LSS·Ns(ta+tf-t0)] (7) 但在实际应用中发现上述方法存有以下问题: ① 对负荷参数的选用依据不足,提供选用参数的范围过大[例如文献推荐Nv=~(m3·d)等],而未考虑水温、进水水质、污泥龄、活性污泥量以及SBR池几何尺寸等要素对负荷及池容的影响; ② 负荷法将连续式曝气池容计算方法移用于具有二沉池功能的SBR池容计算,存有理论上的差异,使所得结果偏小; ③ 在计算公式中均出现了SVI、MLSS、Nv、Ns等敏感的变化参数,难于全部同时根据经验假定,忽略了底物的明显影响,并将导致各参数间不一致甚至矛盾的现象; ④ 曝气时间内负荷法与动力学设计法中试图引入有效曝气时间ta对SBR 池容所产生的影响,但因其由动力学原理演算而得,假定的边界条件不完全适应于实际各个阶段的反应过程,将有机碳的去除仅限制在好氧阶段的曝气作用,而忽略了其他非曝气阶段对有机碳去除的影响,使得在同一负荷条件下所得SBR 池容惊人地偏大。 上述问题的存在不仅不利于SBR法对污水的有效处理,而且进行多方案比较时也不可能全面反映SBR法的工程量,会得出投资偏高或偏低的结果。

雨水蓄水池容积计算书

按设计规范,雨水储存设施的有效容积不宜小于集水面重现期1—2年的日雨水设计径流总量扣除设计初期径流弃流量。 根据《绿色建筑评价标准》中规定,本设计的场地年径流总量控制率取70%,其对应的设计日降雨量为11.6mm,雨水设计径流总量按下式计算:W=10φc h y F 式中W ——雨水储水池容积,m3 ; φc——雨量径流系数;取0.4 h y——设计日降雨量,mm/d ;取11.6mm F ——汇水面积,hm2,为4.0hm2。 则: W=10×0.44×11.6×4.0=204.16m3 按设计规范,屋面雨水初期弃流可采用2-3mm径流厚度,地面雨水初期弃流可采用3-5 mm径流厚度,初期径流弃流量按下式计算:W i=10×δ×F W i——初期弃流量,m3 ; δ——初期径流厚度;取3mm; F ——汇水面积,h㎡。 则: W i=10×3×4=120m3 则本设计蓄水池的体积为:V=W-W i=84.16m3

根据甲方提供资料,本次项目占地面积69000㎡,绿化率35%,即绿化占地面积约24150㎡,道路及车库面积为31211㎡;雨水收集回用系统提供全部的绿化浇灌用水和30%的冲洗道路及车库用水,计算如下: 查《建筑给排水设计手册》,浇洒道路及绿化用水定额都取为2.5L/㎡.d,则依据下式计算: Q=q×s/1000 式中:Q——日用水量 q——用水定额 则绿化浇灌日用水量: Q1=2.5×24150/1000=60.38m3/d 道路浇洒日用水量: Q1=2.5×31211/1000=78.02m3/d 雨水收集系统存储可回用蓄水天数为3—7天,本设计取3天,则雨水收集模块容积为: W=3×(78.02×0.3+60.38)=251.34m3 清水池容积取日用水量的25%—30%,本设计取25%,则清水池容积为:w=0.25×(60.38+78.02×0.3)=20.85

事故池计算依据

1、事故池容积确定应执行的标准或规范主要有:GB50483-2009、Q/SY1190-2009和中国石化安环[2006]10号等。GB50483规定的应急事故水池容积确定方法,对所有涉及危险化学品环境风险事故排水的项目均应适用执行。其中消防用水量确定、围堰或防火堤有效容积确定时应按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)、《石油库设计规范》(GB50074-2002)、《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2005)[10]等有关规定执行;最大降雨量确定按《室外排水设计规范》 (GB50014-2006)、《石油化工企业给水排水系统设计规范》(SH3015-2003)等执行。一是降雨历时不同,正常生产运营过程中初期雨水是指刚下的雨水,一次降雨过程中的前10~20min最大降水量[1],其设计参数计算必须按GB50014规定的短历时暴雨强度公式确定;而事故时降水量应根据事故消防时间(参照GB50016、GB50160规定一般为2~6h,Q/SY1190规定为6~10h)确定。二是汇水面积不同,初期雨水的汇水面积必须考虑生产区和储存区总的汇水面积;事故时只考虑装置区或罐区单独的能进入事故排水系统的最大降雨量,不作同时汇水考虑,且应采取措施尽量减少进入事故排水收集系统的雨水汇集面积。

07s906蓄水池说明

07s906蓄水池说明

1.蓄水池根据上海市政工程设计研究院主编的04S803《圆形钢筋混凝土蓄水池》和05S804《矩形钢筋混凝土蓄水池》编制。 2.本图适用于民用建筑和一般工业建筑及城镇的给排水工程。贮存常温无侵蚀性的水。蓄水池一般用于下列情况: 2.1净水厂及城市供水系统清水池。 2.2居住小区及民用建筑贮水池。 2.3工厂区:市政供水虽能满足一天的生产、生活用水量要求,但不能满足所需要的设计流量,则应按相关规范要求设置蓄水池。 2.4消防工程:市政管网不能满足工厂区、居住小区、建筑物消防供水要求时应设置消防水池。 2.5其他需要贮水的场合。 3.设计参数和基本要求 3.1蓄水池池体 3.11容积的确定 蓄水池的有效容积应按下列要求确定,见表1. 表1蓄水池有效贮水容积

蓄水池的总容积包括有效贮水容积、池内结构(柱子、导流墙等)及抹面等所占容积、设计最低水位至池底的容积、设计最高水位至顶板底所占的容积。 水池的最高设计水位应根据进水管设置方式、防污染要求及安全超高等因素确定。设计最低水位应根据池底积泥高度、泵吸水管喇叭口淹没深度及吸水管流速大小等因素确定。 图中所示容积为蓄水池的公称容积。 3.1.2蓄水池的材质、形状、尺寸和个数 水池可采用多种材质,但埋地水池一般采用钢筋混凝土结构。其平面尺寸应根据所处场地条件及结构经济合

理确定,应尽量减少占地面积;水深不宜过浅,一般可为 3.5~4.5m。本图集的埋地式钢筋混凝土蓄水池,有圆形、矩形和方形。公称容积均有50m3、100m3、150m3、200m3、300m3、400m3、500m3、600m3、800m3、1000m3、1500m3和2000m3,共12个规格。覆土厚度分为500mm 和1000mm两类。地下水位允许高出底板面上的高度详见各种规格水池的总布置图。 净水厂的清水池其个数或分格数,一般不得少于2个,在有特殊措施能保证水要求时亦可建一个。居住小区的蓄水池和建筑物内低位蓄水池宜分成基本相等的两个(格),容量超过1000m3应分成两格或分设两个,消防水池总容量超过500 m3时应分成两个。当水池分成两个或两格时应按每个(格)可单独工作和分别泄空来配置各种管道和附属设施。本图集的蓄水池未分格,若需分格则水池应由有资质的结构工程师重新设计。 3.1.3水池的布置及防止污染 1)水池应保证不漏不渗。对于贮存生活饮用水的水池应采用符合有关标准的卫生防腐涂料做内衬处理,保证水质不受污染。当钢筋混凝土池贮存对混凝土有腐蚀的水时,应根据有关规范要求做相应的内防腐处理。 2)埋地式生活饮用水贮水池在周围10m以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井和垃圾堆放点等污染源;周围2m以内不得有污水管及污染物。当达不到

消防水池有效容积的计算

消防水池有效容积的计算 消防水池的有效容积为: V a=(Q p-Q b)×t 式中:V a——消防水池的有效容积(m3); Q p——消火栓、自动喷水灭火系统的设计流量(m3/h); Q b——在火灾延续时间内可连续补充的流量(m3/h); t——火灾延续时间(h)。 大部分的出题都会加一句不考虑补水时间。 [计算举例]消防水池的有效容积计算 某多层丙类仓库地上3层,建筑高度20m,建筑面积12000m2,占地面积4000m2,建筑体积72000m3,耐火等级二级。储存棉、麻、服装衣物等物品,堆垛储存,堆垛高度不大于6m。属多层丙类2项堆垛储物仓库。该仓库设消防泵房和两个500m3的消防水池,消防设施有室内、外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、建筑灭火器等消防设施及器材。请 计算消防水池的有效容积。 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014的规定,每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库应设置自动喷水灭火系统,该仓库设计有自动喷水灭火系统。依据《自动喷水灭火系统设计规范》4.2.1表5.5.5-1的规定,该堆垛储物仓库自动喷水灭火系统应为湿式系统,火灾危险等级为仓库危险级Ⅱ级,喷水强度不小于16L/min·m2,作用面积200m2。 根据《消防给水及消防栓系统技术规范》表3.3.2、表3.5.2、3.6.2及《自动喷水灭火系统设计规范》表5.0.5-1的规定,该场所室外消火栓的设计流量为45L/s;室内消火栓的设计流量为25L/s.室、内外消火栓的 火灾延续时间为3小时,自动喷水系统灭火的的火灾延续时间为2小时。 故: 消防水池的有效容积=室外45L/s×3h+室内25L/s×3h+自喷16L/min·m2×200m2×2h=486+270+383m m3=1140m3。祝:考出优异成绩 1

水质均化池容积计算方法

水质均化池容积计算方法 张玉镭 提要明确了水质均化的均化要求和两类水质均化的特征,给出了水质均化过程的数学模型及水质均化池最小有效容积的迭代计算算法。用多周期均化过程的计算示例,说明了该计算方法的使用。 关键词均化池工业废水水质均化调节池 对于一个水处理系统,当废水的水量和水质(浓度、水温等指标)变幅较大时,一般要设置均化池(也称为调节池)。通过水质均化可以均衡和稳定水质负荷从而改善废水的可处理性。在工业废水处理工艺中均化预处理操作常常是必要的、有时甚至是关键性的。均化池工艺计算主要是确定水质均化池最小有效容积;这个池容是在完全混合条件下的理论计算值,其大小由水质、水量的不均匀特性和后续工艺对水质及水量均化的要求决定。给出水质均化池最小有效容积的计算方法其意义不仅在于它对工艺设计中确定水质均化池容积是必要的;并且计算所得出水水质的时序数据,还可作为后续工艺进水的时序数据和工艺模拟的基础。 1计算方法 1.1直观的计算方法 现行水质均化池容积计算方法一般是:取浓度较大的若干时间段内进水体积之和作为理论容积,取这段时间内废水的平均水质数据为其均化出水的水质指标最大值;在确定水质均化池的实际设计容积时,考虑到池中废水流态不能完全符合瞬间完全混合的理论假设,对理论计算容积要作经验校正。 从总体上看,现行设计方法属于直观简便的方法,由于它没有体现出废水流量和浓度大小变化特征及水质水量变化特殊趋势的相互关联这两个基本因素,因而致使直观的方法很难做到合理地确定水质均化池容积。 1.2其它均化池容积计算方法 概率统计方法:当废水流量接近常数且废水水质为随机分布时可用概率统计方法确定均化池的池容。显然,废水的不均匀特性符合一定随机规律的情况不是多见的,因此概率统计方法的适用范围较小。 有限差分法:在连续流完全混合条件下,各种不均匀特性的废水进行定容积均化或变容积均化时,可对其混合过程数学模型用有限差分法求解。使用求得的浓度迭代式,取不同的池容作多次尝试以考察浓度的均化程度是否满足要求,刚好能满足要求的池容即为均化池最小有效容积。 这两种计算方法都可以更稳定且准确地算出水质均化池的理论容积[1][2]。 本文由简单的数学模型更简捷清晰地获得水质均化池最小有效容积的算法。 2水质均化池的均化要求 决定水质均化池容积的因素之一就是水处理系统对进水水质水量的均化要求。水质均化要求和流量均化要求是计算均化池最小有效容积的条件和算法依据之一。 一般水质均化池的后续工艺对水质均化池出水在流量上要求连续均匀出水,对水质要求均化到一定程度[1]。水质的均化程度可用如下方法表示:出水水质指标的(1)最大值与平均值之比,即峰值(用PF表示);(2)平均值与最低值之比;(3)最大值与最小值之差;(4)最大限定值等。 按均化池功能不同,可把水质均化池分成两种类型:恒水位水质均化池和变水位水质均化池。为叙述方便,以下把浓度作为待均化的水质指标。 3恒水位水质均化池 3.1恒水位水质均化池特征 恒水位水质均化池是池内水量恒定而出水流量与进水流量相等的水质均化池。它仅对水质起到均匀化的作用、而对水量无均化作用。 3.2恒水位水质均化池数学模型 均化池容积恒为V;在废水不均匀变化周期内,水量和水质测定的时间间隔为Δt;第i个时间间隔内的平均废水流量为q i,平均溶质浓度为c i,i=0,1,2…n-1;当进入均化池时池中的溶质浓度为C i;假定溶质在水质均化池中无相转移和化学变化,并且废水在瞬间均匀混合;混合后浓度为C i+1,自池中流出流量为q i、浓度为C i+1的废水;如此往复进行使废水浓度得以均化。如图1所示: 第i时段: q i ,C i+1 第i+1时段: 出水

消防水池最小容积的计算题

某综合楼,高45m,底部4层为商场,每层面积为3500㎡,上部为写字楼,每层面积为1500㎡。设有室内、外消火栓给水系统;自动喷水灭火系统(设计流量为30L/s);跨商场4层的中庭采用雨淋系统(设计流量为40L/s);中庭与商场防火分隔采用防护冷却水幕(设计流量为30L/s)。室内的消防用水需储存在消防水池中,市政管网有符合要求的两条水管向水池补水,补水量分别为 50m3/h和40m3/h。求该建筑消防水池最小有效容积应为多少立方米? 【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(以下简称《建规》)表5.1.1,该建筑为一类高层公共建筑; 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014(以下简称《消规》)表3.5.2,一类高层公共建筑消火栓设计流量为30L/s; 又根据《消规》3.5.3,高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓设计流量超过20L/s时,其室内消火栓设计流量可按本规范表3.5.2减少5L/s,所以该建筑室内消火栓设计最小流量应为25L/s,室内消火栓用水量应为25*3*3.6=270m3;根据《消规》3.6.1条文说明,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定,所以自动灭火系统的用水量应为 40*1*3.6=144m3; 根据《消规》3.6.4,建筑内用于防火分隔的防火分隔水幕和防护冷却水幕的火灾延续时间,不应低于防火分隔水幕或防护冷却设置部位墙体的耐火极限。根据《建规》5.3.2-1,当中庭采用防火隔墙进行防火分隔时,其耐火极限不应低于1.00h,所以防护冷却水幕的用水量应为30*1*3.6=108m3; 所以该建筑室内消防用水量应为270+144+108=522m3。 根据《消规》4.3.5,火灾延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利进水管供水量计算,由于一类高层公共建筑火灾延续时间为3h,所以该市政管网在火灾延续时间内的连续补水量应为40*3=120m3。 因此,该建筑消防水池最小有效容积应为522-120=402m3。 扩展考点:常见场所的火灾延续时间 《消规》3.6.2:

SBR反应池容积计算方法及评价

SBR反应池容积计算方法及评价 简介:从SBR反应池的功能出发,通过对现行SBR反应池容积的各类计算方法比较和合理性分析,提出了总污泥量综合设计法,并以工程算例结果鉴别各类方法的适用性,供设计借鉴。 关键字:SBR池容积污泥负荷污泥龄干污泥总量沉降距离 SBR反应池池容计算系指传统的序批式活性污泥反应池,而不包括其他SBR改进型的诸多反应池(如ICEAS、CASS、MSBR等)池容的计算。 现针对存在的问题提出一套以总污泥量为主要参数的综合设计方法,供设计者参考。 1现行设计方法 1.1负荷法 该法与连续式曝气池容的设计相仿。已知SBR反应池的容积负荷或污泥负荷、进水量及进水中BOD5浓度,即可由下式迅速求得SBR池容: 容积负荷法V=nQ0C0/Nv(1) V min=[SVI·MLSS/106]·V 污泥负荷法Vmin=nQ0C0·SVI/Ns(2) V=Vmin+Q0 1.2曝气时间内负荷法 鉴于SBR法属间歇曝气,一个周期内有效曝气时间为ta,则一日内总曝气时间为nta,以此建立如下计算式: 容积负荷法V=nQ0C0tc/Nv·ta(3) 污泥负荷法V=24QC0/nt a·MLSS·N S(4) 1.3动力学设计法 由于SBR的运行操作方式不同,其有效容积的计算也不尽相同。根据动力学原理演算(过程略),SBR 反应池容计算公式可分为下列三种情况: /[MLSS·Ns·ta](5) 限制曝气V=NQ(C 0-Ce)t f /[MLSS·Ns(ta+tf)](6) 非限制曝气V=nQ(C 0-Ce)t f 半限制曝气V=nQ(C0-Ce)t f/[LSS·Ns(ta+tf-t0)](7)

消防水池容积计算

消防水池容积计算 应该是室内消火栓Q1,室外消火栓Q2,喷淋系统Q3在火灾时间内的全部消防用水量.即三项流量乘以火灾延续时间之和.V=Q1*T1+Q2*T2+Q3*T3;T3一般为1小时,T2,T1一般为2小时或3(高层建筑)小时消防水池的容积,是按照满足两小时消防灭火用水量(自消、普消)的前提下,不含前10分钟的用水,水池的有效容积。在计算时,需要加上1.3的系数。规范同时上说在能保证连续补水的前提下,水池的容量可以减去火灾延续时间内补充的水量。 消防水池的消防用水量可按下式确定: Vf=3.6(Qf-Ql)Tx Vf消防用水量,立方米 Qf室内外消防用水量,升每秒 Ql水池连续补充水量,升每秒 Tx火灾延续时间,是指消防水泵开始从水池抽水到火灾基本被扑灭为止的一段时间,具体查规范。小区和普通建筑一般取2小时。 水池根据消防用水量确定,一般水池的容积比用水量稍大。消防水池内的水一经动用,应尽快补充,以供在短时间内可能发生第二次火灾时使用,本条参考《建规》的要求,规定补水时间不超过48h。 为保证在清洗或检修消防水池时仍能供应消防用水,故要求

总有效容积超过500m3的消防水池应分成两个,以便一个水池检修时,另一个水池仍能供应消防用水。 消防水池容积计算是否正确 室内消火栓用水量为15喷淋为20室外为20二支150进水管请问消防水池做多大? 室内消防用水量为15*3.6*2+20*3.6*1=180室外消防用水量为20*3.6*2=144 单位时间流量=截面积*水流速度*时间 Q=A*V*T 150进水管按2.5计算二小时出水量为317 消防水池容积为180+144-317=7 假如补水流速按1m/s计算,补水时间按1h计算为妥,补水量为2x3.14159x0.15^2x1/4x1x3600=127m3,水池容积在200m3左右。 原则只有条件受限时才考虑补水量,有条件就不要考虑了!~如果有两路进水就不用考虑室外消防用水量,仅有一路时要考虑!~还有好多地方要求只有一路进水时要设置独立的室外消火栓系统!~也就是独立管网独立室外消火栓泵。 室内消火栓用水量为15*3.6*2=108(15l/s) 自喷用水量为20*3.6*1=72(15l/s) 室外消防用水量为20*3.6*2=144 (20l/s) 室外消防用水量由室外DN150供水,供水能力35L/S 水流速度1.8m/s,即室内外消火栓用水量 故消防水池需蓄全部自喷用水量,再应考虑最大时生活用水

水体容积计算方法

水体容积计算方法 使用保活剂,需要知道水体容积大小。规整的容器还好办,遇到不规整的容器,有些朋友可能挠头了。这里介绍下水体容积的计算方法。 这里不是卖弄,是给那些可能不晓得计算水体容积的朋友看的。 几个常用换算概念: 1吨水=1000千克=1000升= 1立方米 长宽高各10厘米=1升 长宽高各1厘米=1毫升 保活剂在水中的用量单位是:克/吨水。与下列单位一致: 克/吨水=克/立方米水体=毫克/升=ppm 水体容积计算公式: 长方体计算公式=长×宽×高 六边形体计算公式=2.6×边长2 ×高 如图: 八边形体计算公式=4.28×边长2×高 椭圆体计算公式= 3.14×半长轴×半短轴×高 圆柱体计算公式= 3.14×半径2×高 圆台体计算公式=1/3(上底半径2+下底半径2+上底半径×下底半径)×3.14×高 梯形体计算公式=1/3(上底面积+下底面积+√上底面积×下底面积 )×高 笔算开平方的方法: 1.将被开方数的整数部分从个位起向左每隔两位划为一段,用撇号分开(竖式中的11’56),分成几段,表示所求平方根是几位数; 2.根据左边第一段里的数,求得平方根的最高位上的数(竖式中的3); 3.从第一段的数减去最高位上数的平方,在它们的差的右边写上第二段数组成第一个余数(竖式中的256); 4.把求得的最高位数乘以20去试除第一个余数,所得的最大整数作为试商(3×20除256,所得的最大整数是 4,即试商是4);

5.用商的最高位数的20倍加上这个试商再乘以试商.如果所得的积小于或等于余数,试商就是平方根的第二位数;如果所得的积大于余数,就把试商减小再试(竖式中(20×3+4)×4=256,说明试商4就是平方根的第二位数); 6.用同样的方法,继续求平方根的其他各位上的数

消防水池容积计算

消防水池容积=360立方米 水池平面积:80.5平方米 所需水深:(360/80.5)=4.5m,水面到梁底净距=0.2m, 水泵房层高=5.4m,所以(覆土+梁高)<0.7即可(5.4-4.5-0.2=0.7)水池容积的计算过程如下: 1.消防用水量(消防水池储水量)= 室外消防用水量+ 室内消防用水量根据:《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014,3.6.1 2.室外消防用水量 V1=15L/s×(2×3600)s=108立方米

设计流量:15L/s(本建筑物属于住宅,耐火等级一级),依据:《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014,3.3.2 火灾延续时间:2小时(本建筑属于民用建筑,住宅)依据:《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014,3.6.2

3.室内消防用水量V2=V21+V22 室内消火栓用水量:V21=20L/s×(2×3600)s=144立方米 设计流量:20L/s,见:《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014,3.5.2 (本建筑物属于住宅,高层,h>54m) 火灾延续时间:2小时(本建筑属于民用建筑,住宅),见:《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014,3.6.2

喷淋用水量:V22=30L/s×(1×3600)s=108立方米 设计流量:30L/s,软件计算得到 火灾延续时间:1小时,见:《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版),5.0.11 所以V2=V21+V22=144+108=252立方米 3.消防用水量(消防水池储水量)= 室外消防用水量+ 室内消防用水量 =V1+V2=108+252=360立方米

清净下水池计算

事故池容积计算 池容积, 事故 1.事故池容积的确定方法 事故池容积应包括可能流出厂界的全部流体体积之和,通常包括事故延续时间内消防用水量、事故装置可能溢流出液体量、输送流体管道与设施残留液体量和事故时雨水量。 1.1消防用水量 消防用水量等于消防水流量与消防持续时间乘积。化工企业消防水流量通常为消火栓给水系统、消防冷却水流量、车间或装置喷淋水量、化学消防需水量(如低倍数泡沫灭火系统)等。在设计中,首先根据生产性质、危险类别确定消防用水量最大的单元,然后将各类消防用水量相加,可得最大消防用水量。计算公 式如下: QF=∑qiti QF—最大消防用水量,m3 qi—每类消防系统消防小时流量,m3/h ti—每类消防系统消防持续时间,h i—消防系统的类别 1.2事故装置可能溢流出液体 1.2.1储罐区 储罐区溢流出的液体量等于全部储罐总泄露量减去封闭于防火堤内的液体量。防火堤内有效容积大于罐区内最大的一台储罐容积的二分之一,但一般小于或等于罐区内最大的一台储罐容积。一旦储罐发生火灾,着火罐内的液体将泄漏,暂时储存于防火堤内,同时着火罐和邻近罐消防冷却水不断喷淋,消防冷却水与泄漏的液体混存于防火堤内,随着时间推移,防火堤内液面不断上升,混合液体逐渐溢出防火堤。实际上,火灾与爆炸范围与程度是随机的,储罐液体的泄漏量难以准确估算,为安全起见,笔者建议储罐液体泄漏 量按最大的一台储罐容积计算。 1.2.2装置区 装置区可能泄露液体有管道、反应容器、中间罐等,装置区可能排出的液体量有两种方法。方法一,根据装置操作特点、管道直径及长度、容积或罐体尺寸计算确定。方法二,根据物料和水平衡计算结果确定。 装置区一般就近设置事故存液池,但装置消防排水等“清净下水”应排入全厂事故池。

消防水池容积计算[新版]

消防水池容积计算[新版] 消防水池容积计算 应该是室内消火栓Q1,室外消火栓Q2,喷淋系统Q3在火灾时间内的全部消防用水量.即三项流量乘以火灾延续时间之和.V=Q1*T1+Q2*T2+Q3*T3;T3一般为1小时,T2,T1一般为2小时或3(高层建筑)小时消防水池的容积,是按照满足两小时消防灭火用水量(自消、普消)的前提下,不含前10分钟的用水,水池的有效容积。 为保证在清洗或检修消防水池时仍能供应消防用水,故要求 3总有效容积超过500m的消防水池应分成两个,以便一个水池检修时,另一个水池仍能供应消防用水。 消防水池容积计算是否正确室内消火栓用水量为15 喷淋为20 室外为20 二支150进水管请问消防水池做多大,

室内消防用水量为15*3.6*2+20*3.6*1=180 室外消防用水量为20*3.6*2=144 单位时间流量,截面积*水流速度*时间 Q=A*V*T 150进水管按2.5计算二小时出水量为317 消防水池容积为180+144-317=7 假如补水流速按1m/s计算~补水时间按1h计算为妥~补水量为 2x3.14159x0.15^2x1/4x1x3600=127m3,水池容积在200m3左右。 原则只有条件受限时才考虑补水量~有条件就不要考虑了:~如果有两路进水就不用考虑室外消防用水量~仅有一路时要考虑:~还有好多地方要求只有一路进水时要设置独立的室外消火栓系统:~也就是独立管网独立室外消火栓泵。室内消火栓用水量为15*3.6*2=108(15l/s) 自喷用水量为20*3.6*1=72(15l/s) 室外消防用水量为20*3.6*2=144 (20l/s) 室外消防用水量由室外DN150供水,供水能力35L/S 水流速度1.8m/s,即室内外消火栓用水量 故消防水池需蓄全部自喷用水量,再应考虑最大时生活用水 量如为30,即消防水池容积为72+30=102 另:150进水管(1m/s)1小时补水量假如补水流速按1m/s计算~补水时间按1h计算为妥~补水量为72m3 有二路进水~可以不用考虑室外消防的畜水量~直接只考虑室内消防和室内喷淋要求的水量就可以了~室内消防2小时~喷淋考虑1小时~共就为180T水。

蓄水池容积确定

用于屋顶的蓄水池资料: 蓄水池是用人工材料修建、具有防渗作用的蓄水设施。蓄水池包括池身、进水管和出水管,池身为由净水蓄水池和待处理蓄水池组成的无间隙整体,净水蓄水池和待处理蓄水池之间设置过滤格栅,净水蓄水池的底面低于待处理蓄水池的底面。根据其地形和土质条件可以修建在地上或地下,即分为开敝式和封闭式两大类,按形状特点又可分为圆形和矩形两种,因建筑材料不同可分为:砖池、浆砌石池、混凝土池等。 蓄水池结构设计除应符合前述蓄水工程设计要求外,尚应考虑下列要求:1.荷载组合:不考虑地震荷载,只考虑蓄水池自重、水压力和土压力。 2.应按地质条件推求容许地基承载力,如地基的实际承载力达不到设计要求或地基会产生不均匀沉陷,则必须先采取有效的地基处理措施才可修建蓄水池。蓄水池底板的基础要求有足够的承载力、平整密实,否则须采用碎石(或粗砂)铺平并夯实。 3.蓄水池应尽量采用标准设计,或按五级建筑物根据有关规范进行设计。水池池底及边墙可采用浆砌石、素混凝土或钢筋混凝土。长沙的冬季从11月下旬到次年3月上旬,为期3个半月,近5年的各年平均气温都在6.1℃以上。最冷月平均温度高于5℃的地区也可采用砖砌,但应采用水泥砂浆抹面。池底采用浆砌石时,应座浆砌筑,水池砂浆标号不低于M10,厚度不小于 25cm。采用混凝土时,标号不宜低于C15,厚度不小于10cm。土基应进行翻夯处理,深度不小于40cm。池墙尺寸应按标准设计或按规范要求计算确定。 4.蓄水池的基础是非常重要的,尤其是湿陷性黄土地区,如有轻微渗漏,危及工程安全。因而在湿陷性黄土上修建的蓄水池应优先考虑采用整体式钢筋混凝土或素混凝土蓄水池。地基土为弱湿陷性黄土时,池底应进行翻夯处理,翻夯深度不小于50cm;如基土为中、强湿陷性黄土时,应加大翻夯深度,采取浸水预沉等措施处理。 5.蓄水池内宜设置爬梯,池底应设排污管,封闭式水池应设清淤检修孔,开敞式水池应设护栏,护栏应有足够强度,高度不低于1.1m。 开敞式矩形蓄水池 开敞式矩形蓄水池的池体组成、附属设施、墙体结构与圆形蓄水池基本相同,不同的只是根据地形条件将圆形变为矩形罢了。但矩形蓄水池的结构

蓄水池结构设计和施工.doc

蓄水池结构设计和施工 蓄水池是用人工材料修建、具有防渗作用的蓄水设施。根据其地形和土质条件可以修建在地上或地下,即分为开敝式和封闭式两大类,按形状特点又可分为圆形和矩形两种,因建筑材料不同可分为:砖池、浆砌石池、混凝土池等。蓄水池布置原则和水窖基本相同。 表1 蓄水池规格、容积表 普通蓄水池容积一般为50~100m3,特殊情况蓄水量可达200m3,表1列出宁夏省蓄水池的主要尺寸和容积表,供参考。 (一)蓄水池结构设计要求

蓄水池结构设计除应符合前述蓄水工程设计要求外,尚应考虑下列要求:1.荷载组合:不考虑地震荷载,只考虑蓄水池自重、水压力和土压力。对开敞式蓄水池,荷载组合为池内满水,池外无土;对封闭式水池,荷载组合为池内无水,池外有土。计算时,浆砌石砌体及混凝土的容重取为2.4t/m3。地下式水池,池壁外面回填土要求夯实,计算土压力时填土容重取为1.8t/m3,内摩擦角取为30°。池底采用浆砌石时,应座浆砌筑,水池砂浆标号不低于M10,厚度不小于25cm。雨水收集利用蓄水池容积计算书

雨水收集利用蓄水池容积计算书 安庆凯旋尊邸雨水方案建议 本项目为安庆市大桥开发区C-17地块项目,建筑总用地面积为133156 m2,总建筑面积为 m2,建筑基底总面积 m2。本次参评绿色建筑的为高层住宅项目,建筑面积为,用地面积为。 一、可收集雨水量 1、综合径流系数 表1-1 综合径流系数计算表 序号 1 2 3 下垫面分类面积占地比例径流系数屋面 3320 24% 道路及硬地面 4480 32% 景观水面 1200 9% 1 植被土地 4800 35% 总计 13800 ——综合径流系数 2、雨水设计径流总量 根据区域内布局特点及雨水回收利用的要求,收集区域内部分屋面、道路、绿地和水面雨水,总收集面积13800m2。雨水收集后用于绿化喷灌、道路浇洒、水景补水等。雨水收集量根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400-20XX 中条规定雨水设计径流总量公式计算:W=10ψc hy F 式中:W——雨水径流总量; ψc——雨量径流系数;

hy——设计降雨厚度,取值为1368mm; F——汇水面积。 2 因此,本项目雨水径流总量为。 根据《雨水集蓄利用工程技术规范》GB/T50596-20XX第条可收集雨水总量: W′=Wαβ 式中: W′——雨水可回用水量,m3/a; W——雨水径流总量,m/a;α——季节折减系数,取;β——初期雨水弃流系数,取。 3 因此,本项目雨水系统可收集雨水总量为/a 3\\、根据《民用建筑节水设计标准》GB50555-20XX,本项目的节水用水定额 绿化喷灌:/ m2·次,年喷灌天数为140天;道路浇洒:/ m2·次,年浇洒次数35次;水景补水:846mm/a,年补水天数219天。 绿地面积为:4800 m2, 日平均浇洒量为:4800×2×= m3;年浇洒量为:4800×=1344m3;道路浇洒面积为:4480 m2 日平均浇洒量为:4480××= m3;年浇洒量为:×35=;水景面积为:2100 m2 年补水量为:2100×846×= m3 日补水量为:÷219 = ;

曝气池容积计算方法分析

曝气池容积计算方法分析 曝气池是活性污泥处理系统中的核心构筑物,其容积的大小不仅关系到整个处理系统的净化效果,同时还关系到建造费用的问题。因此,有必要对曝气池容积的计算方法进行分析,从而得到较佳的设计取值。长期以来,曝气池容积的计算,采用较普遍的是按BOD—污泥负荷率法,但近来也有人建议采用污泥龄法。那么,二者之间有何异同,是否有某种内在的联系、可否将二者有机地结合起来呢?本文就此进行如下的分析讨论。 1 BOD—污泥负荷率(Ns)曝气池容积计算法 1.1 BOD—污泥负荷率(Ns)的物理概念 曝气池内单位重量(千克)的活性污泥,在单位时间内能够接受并将其降解到某一规定额数的BOD5重量值,被称为BOD—污泥负荷率(Ns)。即[1][2]: ⑴ 式中 Ns——BOD—污泥负荷率, kg BOD5/kgMLSS·d Q——污水设计流量,m3/d Sa——原污水的BOD5值,mg/l

X——曝气池内混合液悬浮固体浓度 (MLSS),mg/l V——曝气池容积,m3 1.2 曝气池物料平衡方程式 如图1为完全混合活性污泥系统的物料平衡图[1][4]。 在稳定条件下,对于系统中的有机物进行物料平衡,则有: ⑵ 整理得: ⑶由莫诺(Monod)方程式的推论知[1][4] : ⑷代入式⑶,并整理得: ⑸ 或

⑹又 ⑺代入式⑹得: ⑻ 或 ⑼式中 X V——曝气池混合液挥发性悬浮固体 浓度(MLVSS),mg/l S e——处理水出水有机物浓度,mg/l ——有机物降解速度, K2——有机物降解常数。 1.3 曝气池容积计算 由式⑴有:

⑽ 将式⑼代入式⑽得: ⑾ 式⑽即为按BOD—污泥负荷率法计算曝气池容积得计算公式,式⑾为经变换后得计算公式。 2 污泥龄(θc)曝气池容积计算法 2.1 污泥龄(θc)的物理概念 曝气池内活性污泥总量与每日排放污泥量之比,称为污泥龄(θc)。也即劳伦斯—麦卡蒂(Lawrence—McCayty)的“生物固体平均停留时间” [1]。即: ⑿ 式中θc——污泥龄,d ΔXv——曝气池内每日增加的挥发性 污泥量(Vss),kmg/l 其它——同前

消防水池用水量计算

消防水池用水量计算 请教各位:现在有一个小区,有五栋三十层的普通住宅,另有一座单独的一类地下车库。要计算该小区消防水池的有效容积。现在有两种思路。 一: 高层住宅楼所需室内消防用水量为20L/s,室外消防用水量为15L/s,消火栓灭火时间按2h计算;消防水池内贮存室内、外消防用水量,则有: Q1=(15+20)*3.6*2=252m3 地下车库室内消防用水量为10L/s,室外消防用水量为20L/s,消火栓灭火时间按2h计算;自喷用水量为30L/s,灭火时间按1h计算。消防水池内贮存室内、外消防用水量,则有: Q2=(10+20)*3.6*2+30*3.6*1=324m3 小区同一时间内的火灾次数仅考虑为一次,取最大消防用水量为324m3。则消防水池内有效容积为324m3。 二: Q=(15+20)*3.6*2+30*3.6*1=360m3 消防水池内有效容积为360m3。

消防水池用水量计算 如题 一栋5层丙类厂房,建筑高度18m,建筑体积15200m3(室外消防用水量为 25L/s),市政给水管道只有一条进水管,建筑内仅设有室内消火栓系统(临 时高压系统),回答以下问题. (1)、该建筑消防水池的容积至少为______. 答:A.126 m3 B.216 m3 C.252 m3 D.378 m3 麻烦说一下具体计算过程 该题的计算都是根据室外和室内的供水时间为两小时计算,为什么呢,规 范的规定为丙类厂房的消防水池供水时间是3小时,为何在这里取两小时 呢. 我认为的计算是 室外25*3600*2=180立方米. 室内10L\S*3600*2=72立方米 请高手指点为何这里要取两小时供水时间.还是另外有算法? 数学 nmjFVvv2014-10-08 优质解答 1、室外消防栓用水量:25*3.6*3=270M3 2、室内消防栓用水量:10*3.6*3=108M3 3、市政进水管没提供管径及流量,不考虑减去补水量,即水池容积为:室外消防栓用 水量+室内消防栓用水量=270+108=378M3,应选D.

消防水池容量计算方法

消防水池容量计算方法 通常同一时间、地点我们认为只可能发生一次火灾,而一次火灾启用的消防设备是有限的,我们的计算就按照需要启动的消防设备最多(最不利)的那次来计算。一次灭火启用的设备不同,灭火持续时间也不同:消火栓按3小时持续出水计算,喷水是按一小时计算。最后将各灭火设备的流量累加。 举个简单例子:一个商场,有室内消火栓和喷淋,最坏的情况是两种设备同时启用。消火栓按同时4个出水灭火计算,算出3小时的总用水量V1;喷淋按照喷头作用面积160㎡计算1小时持续供水的水量V2;最后V1+V2就是消防水池应该拥有的容积。注意的是这个计算值需要减去灭火持续时间内消防水池的补水量才是消防水池的实际容积。 (1)设备的计算流量不能小于规范规定的流量,小于的按规范计算,大于的按计算值确定。 (2)计算消防用水量与几栋楼、几个消火栓没有关系。按照《高层民用建筑设计防火规范》规定,消防用水量应该为室内消防用水量+室外消防用水量+喷淋用水量。 (3)消防水池应符合下列规定: 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情

况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;②补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s。③消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h。④容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池。⑤供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于 6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。⑥消防水池的保护半径不应大于150.0m。⑦消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施。⑧严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。

贮水池、高位水箱(水塔)的容积确定

贮水池、高位水箱(水塔)的容积确定 1.贮水池的容积确定: (1)居住小区或建筑物生活的贮水池有效容积应按外部给水管网供给水量和给水泵供水量的变化曲线经计算确定,一般根据调节水量和事故备用水量确定,应满足下式要求: Vt≥(Qb—Qg)Tb+Vs QgTt≥(QbQg) Tb (1.8-1) 式中Vt——贮水池的有效容积(m 3); Qb——给水泵的供出水量(m 3/h): Qg——给水管网的供出水量(m 3/h): Tb——给水泵的运行时间(h); Vs——事故备用水量(m3): Tt——水泵运行间隔时间(h)。 (2)当资料不足时,贮水池的调节水容积可按最高日用水量的15%-20%确定。 (3)水泵——水塔(高位水池)联合供水时,其有效容积可根据小区内的用水规律和小区泵房的运行规律进行计算确定;若资料不全时可参考表1.8-1选定。 水塔(高位水池)生活调节贮水量表1.8-1 (4)建筑物的生活用水贮水池的有效容积应按进水量与用水量变化曲线经计算确定,当资料不足时,宜按最高日用水量的20%-25%确定.当建筑物内采用部分直供、部分升压供水方案时,上述最高日用水量应按需升压供水的那部分用水量计算。 2、吸水井、高位水箱的容积确定 (1)吸水井的有效容积一般不得小于最大1台水泵或多台同时工作水泵3min的出水量,小型泵可按5-15min的出水量来确定,吸水井的长、宽、深尺寸应满足吸水管的布置、安装、检修和水泵正常工作的要求。并应参考贮水池做好防止水质污染、变质和保证安全运行的有关措施。 (2)建筑物内的生活供水高位水箱的有效容积应按进水量和用水量的变化曲线经计算确定。