文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合楼中央空调管道维修施工组织设计

综合楼中央空调管道维修施工组织设计

综合楼中央空调管道维修施工组织设计
综合楼中央空调管道维修施工组织设计

目录

第一章编制说明

1.1编制说明

1.2工程概况

第二章施工方案及技术措施

2.1施工总体部署

2.2对工人素质的控制策略

第三章分项工程工艺流程

3.1管道拆除

3.2管道安装

3.3中央空调末端风机盘管进行清洗

3.4冲洗管网、打压

第四章质量安全保证措施

4.1质量目标

4.2质量保证体系

第五章提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议 5.1施工过程控制

5.2检验和试验

5.3检验、测量和试验设备的控制

5.4不合格品的控制

5.5纠正和预防措施

5.6搬运、贮存、防护和交付

5.7质量记录的控制

5.8工期保证措施

第六章安全技术措施

6.1安全目标

第七章施工现场采用环保、消防、降噪音、文明施工第八章材料供应安排

第九章拟投入本工程的主要施工设备表

第十章拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

第十一章劳动力计划表

第十二章施工进度图

第十三章施工总平面图

第十四章临时用地表

第十五章拟分包项目情况表

第一章编制说明

1.1编制说明

1.本工程是晋中公司机关综合楼中央空调管道维修,严格遵照国家或行业有关施工规范、技术规程执行。

2.依据招标文件要求,本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

3.国家及有关部门对规范重新修订时,以新规范为准。

4.无规范和标准时,以设计部分提出并经业主同意的标准执行。

1.2工程概况

本工程综合办公楼共17层,1-11层是办公用房,12-17层是调度用房。该调度大楼设有中央空调,安装有制冷设备、风机盘管及管网水循环系统。现中央空调主要存在的问题是:管网腐蚀严重,管网堵塞严重,管道支架脱落,原件已淘汰,配件难以配置,。本工程的具体方案是:对腐蚀的主管网进行拆除、多中央空调末端风机盘管进行清洗,对拆除的管网进行更换、冲洗管网、打压。

第二章施工方案及技术措施

2.1、施工总体部署

开工前,做好施工人员及管理人员的部署工作,明确划分各工序工种的职责范围;开工前组织召开全体施工人员会议,交代有关工期、质量、防火安全、工地纪律和管理人员分工等工作,让所有人员明确自己的职责或所属工序工种。

根据现场条件和工艺程序确定施工顺序,做好平面和空间的立体交叉,按工艺顺序视工作面和目前实际条件,组织分段流水施工。

1施工准备

1.1综合现场资料

检查施工范围内的现场情况,通道及场内运输等条件;工地住地和现场办公室的确定;各专业前期施工完成情况;

1.2落实施工用水用电

施工的用水、用电是进场前期准备工作的重要环节。首先必须对各施工工程段的总用电量进行立体综合及估算,作出整体施工用电的计划表报告,经有关部门协调,制定明确的施工用水、用电方案,提供给施工单位使用。

1.3施工区的合理布置

施工区域的合理布置是施工组织的重要环节,其主要是通过立体的整体规划,平面的具体安排这两种基础手段,达到施工区域安排的合理化、程序化、系统化,有助于简化交叉施工的复杂关系或方便综合管理,实现文明施工。

主要考虑内容有:

⑴行政区:临时办公室,拟与总包单位租用。

⑵作业区:各工种作业区、二次加工区、半成品临时堆放区、施工区等。

⑶后勤区:普通材料仓库、指定垃圾堆放点等。

⑷活动区:物质运输线路,人员交通线路等与总包单位协商解决,其他公司作业人员从其他楼梯通行,由专门值班人员负责监管。

⑸居住区:拟租用土建队工棚或附近临时建筑。

2项目组织构架

根据工程管理的需要建立一个权限明确、责任清晰、分工细致、要求严格和高效率的管理组织架构。

3各部门职责及协调手法

项目部由项目经理、技术总负责、技术副经理和施工等人员组成,直接主管下属各部、各段、各班。

项目经理职责:

3.1、对工程项目实施全面管理,贯彻实施公司质量方针,科学地组织和管理进入施工现场的人、财、物等生产要素。

3.2、协调好与建设单位、设计单位、监理单位和地方主管部门、土建总包单位等各方面的关系。

3.3、深入现场及时解决施工中出现的问题,确保工程质量。

技术总负责职责:

1)、全面负责工程上的设计技术处理问题,负责技术设计部工作。

2)、开展技术咨询,搞好技术培训。不断加强本部人员的质量意识和安全意识的训练,提高技术业务素质。

3)、负责施工项目的图纸会审和技术交底工作。

4)、了解材料信息,审核材料价格、质量,在保质保量的前提下,努力降低成本。

5)、做好工程的现场管理,组织策划、编制实施施工计划;组织图纸会审,技术交底。

6)、对工程质量、安全生产、材料设备维修等与工程有关的人力、物力、财力资源管理负全责。

施工员职责:

1)、负责组织施工各段和各班组严格按照设计图纸、施工验收规范、安全技术操作规程、施工组织设计及施工技术措施、施工进度计划等文件的要求施工。

2)、负责办理设计修改和技术变更核定手续,并处理施工中出现的一般技术问题。

3)、积极参加技术革新、合理化建议活动,协助项目经理部技术负责人完成新材料、新工艺应用工作,负责原始资料的收集、整理、上报工作。

4)、完成项目领导交代的其他有关质量的工作。

设计员职责:

1)、负责设计图纸的深化设计工作。

2)、负责与业主、设计师、监理公司技术沟通。

3)、负责用“技术交底卡”把设计图纸上的内容、要达到的效果交待给各专业施工班组。

4)、负责解答施工班组提出的施工技术问题。

施工班长职责:

1)、负责本施工工程段各班组的协调、管理工作;根据本施工工程段施工计划,段长负责向各班组下达班组作业计划表,确保本工程段进度落实到班组实施执行。负责本段质量进度、安全等全面管理工作,直接对项目部负责,与各专业班的协作要紧密,与其他段长进行技术交流。

2)、本工程特地成立测量班,即每道工序前由测量班人员先测量,成员由专业测量师和各专业班组施工员组成,直接向项目部负责,负责工地所有测量工作及有关专业安装放线定位工作。

预算员职责:

负责预、结算资料,变更资料,文件收发,资料档案工作。

材料员职责:

1)、负责项目物资供应、现场材料和仓库管理。

2)、会同设计人员对图纸中要求的材料作全面了解。

3)、会同管理人员了解施工进度安排,制定材料需求计划表,确定材料的品种、数量及进场时间。

4)、材料选购应货比三家,力求在符合设计要求的前提下降低工程成本。

5)、合理堆放材料,做到分类堆放,便于取用,避免反复搬迁、

损材费工。每批材料堆放有,需与施工班组协商有关要求。

6)、严格按政府有关规定控制易燃、易爆物品的堆放,确保施工安全。

7)、切实做好进货材料的签收工作,核对材料是否与设计图相符,并按材料品种、数量进行登记。

8)、严格控制材料的使用,减少材料浪费。

9)、负责了解各工序进度情况,及时掌握材料供需动态。

后勤部职责:

1)、负责掌握各班组人员流动情况,及时登记。

2)、负责全工地安全保卫工作。

3)、负责解决工地管理员的住宿。

4)、负责协调解决工人用水电用餐住宿问题。

对各部门的共同要求:

以各部门的管理工作标准为以下准则:

1)、熟悉了解各部的工作范围。

2)、熟悉本施工范围的技术要求。

3)、各部门都有详细的施工日记。

4)、各部门每日下午下班后碰头一次汇报并解决现场问题。

5)、各部门即分工、又合作,各司其职,统一服从上一级主管的安排及协调。

4施工部署

在本工程的施工过程中,根据工程特点,我公司的施工部署将采

取分组做法,组织流水施工作业。

5工期的控制

根据该工程的有关文件内容,我项目将本工程的施工总工期定为30天,将科学合理安排人力、物力,精心组织施工。

为确保进度实施,在施工当中对每班组作业时间安排根据工程段进度计划均作详细安排,项目部每天安排重点工作内容,将每天的工作与其他专业的协调工作全部一一更出,按计划每天推进。

2.2、对工人素质的控制策略

好的设计,好的材料,最后一关是好的施工工艺,为做到巧夺天工的艺术效果,工人的施工工艺是关键。

对工人素质的控制体系

挑选本公司内专业工人、进行岗前培训、上岗

项目部

审查合作专业公司工人、研究协调做法、上岗

对工人素质的控制措施

2.2.1我们首先要选用专业施工人员,利用专业施工队,以最熟练、最直接的方法做到最佳效果。

2.2.2以合理的工价,严格的达标管理,制订奖罚办法,按工种单价提取一定的资金额达到工种优秀标准的工人。借助监理的力量,监理工程师确认达标即可领到本项目奖金,将目标结果与工人劳动收入直接挂钩,施行激励制度。

2.2.3为工人提供良好的住宿伙食条件。

2.2.4工衣、工鞋等均统一免费提供,工人外衣统一提高工人各项福利。

2.2.5提供数量充足、性能完备的施工机具给予工人发挥技术水平的最大空间。

2.2.6对进场的施工人员进行严格的资格审查。

2.2.7对现场的专业分包队施工人员实行动态管理,不允许其擅自扩充和随意抽调,以确保分包队伍的素质和人员相对稳定。

2.2.8找到最好的专业厂家生产加工专业构件并负责现场安装一条龙控制的做法,是达到最佳效果最方便的措施;而各专业的协调,收口交接面则由技术部统一处理。

2.2.9所有工程段各班组施行挂牌施工,责任明确,奖罚分明。

第三章分项工程工艺流程

3.1管道拆除

(1)管道拆除应从一段进行,逐段拆除。将拆除管道装车运输至甲方指定地点。

(2)管道连接所用材料应具有产品质量证明书。

(3)首先检查电源是否切断,拆除后检查设备及管道的压力指示表有无压力存在,在确认无任压力后将释放阀漫漫放开检查有无有压力气体喷出。

(4)完成上述工作确定已无有压力气体喷出后则将设备的供电线路拆出及将输出管设备拆隔开,

3.2管道安装

(1)安装准备工作

A、与管道有关的拆除已完成,满足安装要求,并已办理交接手续。

B、与管道连接的设备合格、固定完毕,,并取得允许配管的通知。

C、校对设备上为安装支吊架用的护板,其位置及数量满足管道安装的要求。

D、管子、管件、阀门等已检验合格,并具有所需的技术证件,其内部已清理干净,无杂物。对管内有特殊要求的管道,其质量已符合设计文件的规定。

(2)安装原则

A、先下管道后上管道。

B、先大管道后小管道。

(3)管道安装

A、管道安装时,不得采用强力对口,以免引起内应力、管变形、给设备外加受力,造成设备移位或损坏设备。

B、对有坡度要求的管道,在安装时可在支座下加金属垫板进行调整,不得加在管道和支座之间。

C、管道安装工作如遇到中断,及时封闭管口。复工安装相连的管道时,应对前期安装的管道内部进行检查,然后进行安装。

(4)阀门部件安装

A、阀门在安装之前必须试验合格。

B、阀门吊装应吊装阀体,严禁吊装阀门手轮。

C、有特殊流向的阀门,如止回阀、截止阀等必须保证阀门所示流向和介质流向一致。

(5) 管道和设备联接

A、对设备进出口管道,特别是进口管道严格清扫,做到彻底无杂质等物。

B、管道安装不允许对主机产生附加应力,不得用强拉、强推、强扭的方法来补偿安装偏差。

C、管道与设备做到自由对中,在自由状态下,管道法兰面应与机体进出口法兰面平行,其偏差范围应符合规范要求。

3.3中央空调末端风机盘管进行清洗

清洗步骤及方法

1.启动风机盘管检查其运行状况,若有异常,由施工班组长填写风机盘管施工前故障确认单。

2.拆回风口及过滤网并用吸尘器清洗。

3.拆电机和风机,并用吸尘器清扫风机。

4.检查风机盘管表冷器污染情况,并进行录象或拍照。

5.检查风机污染情况,并进行录象或拍照。

6.用专用吸尘器清扫表冷器两边粉尘。

7.用高压喷枪喷水加入LX-C035空调铝翅片清洗剂洗净表面器上的污垢,最后用清水冲洗。

LX-C035空调铝翅片清洗剂的说明:

主要成分:无机盐、缓蚀剂、促进剂、粘泥剥离剂、光亮剂。主要适用于清洗中央空调风机盘管铝质翅片,也适用于铝质换热器或散热器,清洗的污垢主要为设备表面的油垢、灰尘、氧化物及其它杂质。该产品无毒、无味、不燃不爆。对翅片的腐蚀率低,由于是稀释使用,我们完全可以保证清洗后不会损伤风机盘管的翅片。

8.用吹风机吹干表冷器。

9.清洗冷凝水盘,吹洗冷凝水管。

10.用高压清洗机清洗风机,清洗时要将电机用塑料袋包好,防止电机进水。

11.清洗风机盘管水管路系统:

a.清洗条件:清洗前备好用药人员及分析仪器到位,准备好专用清洗设备。

b.清洗设备及流程:自制小循环管路系统,自制密封水箱,加管道循环泵,循环泵进出水口与风机盘管供回水口对接。水箱内注水后,按一定比例配好药液,将水箱密封;接通电源使药液在风机盘管水系统内循环,循环10分钟后,检查管道内是否达到除圬要求,如达不到要求,再次接上继续循环,直到管内没有水垢,达到要求为止。

c.予冲洗:先用清水清除系统内的固体杂质,予洗至出水清澈透明为止。同时测定系统容积。

d.清洗药剂:“蓝天”牌"消垢净",此药剂为无酸型化学药剂,用于系统正常的除垢、防垢、消垢。通过特殊的化学反应,完全溶解系统内的各类硫酸盐垢、硅酸盐垢、氧化皮、氧化铁垢、氧化铜垢、油垢

污垢、锈垢、锈瘤等各种难溶性水垢。清洗性质温和,操作人员安全,不产生以往的清洗腐蚀现象,不影响系统的正常运行,不发生污垢堵管现象。

e.缓蚀剂处理。

f.最后再用清水冲洗:水冲洗目的冲净清洗后系统中的固体剥离物及杀菌清洗液残液。

12.用空调专用消毒液喷洒风机盘管系统,进行消毒。

13.检查风机盘管表冷器、风机及管路清洗质量并拍照。

14.安装风机。

15.开启风机单机试运行。

16.用塑料袋密封,集中码放。

17.清理现场。

3.4冲洗管网,打压

一、冲洗:冲洗水采用自来水,流速不小于1.Om/s,连续冲洗,直至出水口处浊度、色度与入水口冲洗水浊度、色度相同为止。冲洗应避开用水高峰,安排在管网用水量少、水压偏高的夜间进行。

二、管道系统的吹扫与清洗的一般规定 1.管道的吹扫与清洗工作台应包括下列内容:

1.1管道系统的人工清扫及水冲洗。

1.2管道系统的化学清洗各预膜处理。

1.3蒸汽管道系统的蒸汽吹扫。

1.4工艺管道系统的空气吹扫。

2.吹扫与清洗工作应按生产工艺流程,分系统进行。

3.吹扫与清洗工作前应具备下列条件:

3.1吹扫与清洗工作范围内的工程已全部竣工,压力试验已经合格,工程质量已达到本规范及文件规定的标准。

3.2操作方案业经批准,并为参与工作台人员所掌握。

3.3不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统加盲板隔离。

3.4管道系统吹洗前,应拆除孔板、调节阀、节流阀、安全阀、仪表等,并用临时短管或封堵等形式进行处理。对于已焊接的上述阀门和仪表,应采取流经旁路或拆掉阀头或阀口加保护套等防范措施。 4.吹扫与清洗工作,应遵守下列规定:

4.1吹洗方法应根据管道的使用要求、工作介质及管道内表面的脏污程度确定。公称直径大于600mm的液体或气体管道采用人工清理。公称直径小于600mm的液体管道宜用水冲洗,公称直径小于600mm 的气体管道宜用空气吹扫,非热力管道不得以蒸汽吹扫。

4.2吹洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行,吹洗出的脏物不得进入已合格的管道。

4.3蒸汽吹扫时,管道上及其附近不得放置易燃物,严防火灾。

4.4吹扫出口应采取加固措施,保证其安全牢固。

4.5管道吹洗合格并复位后,不得再进行影响管内清洁的其它作业。

4.6吹扫与清洗工作结束后,管道复位时,应由施工单位会同建设单位共同检查,并认真填写吹扫与清洗的标准表格,签字认可。

道路综合管线施工组织设计

目录第一章编制说明8 第一节编制原则8 第二节编制依据9 一、招标文件、设计图纸等文件9 二、相关标准、规范及图集9 第二章工程设计概况11 第一节工程概况概述11 第二节各分项工程设计概况11 一、道路结构设计概况11 二、电气工程13 三、电力管井15 四、天然气设计概况15 五、上水、给水及再生水工程16 六、排水工程17 七、桥梁工程设计17 第三节工程量一览表19 一、电力工程19 二、电气工程20 三、交通工程20 第三章施工总体进度计划及保障措施21 第一节施工进度计划21 一、计划开竣工日期21 二、施工总体进度计划21 第二节工期保障措施21 一、组织保证21 二、资金保证22 三、技术保证22 四、科技保证22 五、质量保证22

六、人力保障23 七、材料、机械设备保证23 八、协调配合保证23 第四章质量保证体系及措施24 第一节质量保证体系24 一、质量管理原则24 二、质量管理机构:25 三、质量目标25 第二节质量保证措施25 一、管理机构技术的保证措施25 二、机械设备及检测仪器的保证措施26 三、材料保证措施26 四、质量检查程序26 五、关键工程的施工质量保证27 六、生产质量保证措施27 第五章安全防护环保、文明施工、消防保卫措施28 第一节安全保证体系28 一、安全生产保证体系28 第二节安全防护措施28 一、安全生产的目标28 二、加强施工现场的安全管理30 第三节文明施工保证措施30 一、文明施工管理原则30 二、文明施工管理措施31 第四节消防保卫措施32 第五节环境保护措施33 一、管理原则33 二、保护措施33 第六章现场组织结构和专业技术力量配备35 第一节成立施工组织机构的原则35

服务区室外管道维修改造工程施工组织设计

服务区室外管道维修改造工程施工组织设计

服务区室外管道维修改造工程施工组织设计 第一章编制说明 1.1 编制依据 1.1.1 (某工程)设计图。 1.1.2国家现行施工及验收规范、规程。 1.1.3通过对施工现场调查取得的有关资料。 1.1.4我公司建筑施工的经验、设备能力和人员素质管理水平。 1.2 编制范围(工程名称)给水排水工程。 1.3 编制原则 1.3.1严格执行国家关于基本建设的政策、法令、法规。 1.3.2遵循国家给排水工程、设备安装工程、工艺管道安装工程、通风与空调工程、电器设备安装工程等施工技术规范、操作规程、质量评定及验收标准。 1.3.3满足施工文件对施工组织设计的具体要求。 1.3.3.1 施工进度安排考虑外界因素的影响,方案合理并满足工程总工期的要求。 1.3.3.2 现场组织机构配置合理,专业技术管理人员满足施工要求。 1.3.3.3施工机械配套齐全,搭配合理,满足施工方案及工艺要求。 1.3.3.4施工总平面布置做到统筹规划、合理布局、节约用地,使现场井然有序。 1.3.3.5施工工艺、施工方法、技术组织措施切实可靠,确保施工安全,

满足质量要求和环保要求,确保文明施工。 第二章工程概况 2. 1工程简介 2. L 1工程规模 2. 1T程名称豊 2. 2建设单位: N3设计单位: 2. 4监理单位: 2. 5施工单位丰 2.61程地址: 2. 7建筑规模:。 2.8结构类型:框架结构。 2. 2施工环境 我公司具有极为丰富的安装作业施工经验。近年来先后在广东承建了多项大型安装工程,对广州及珠江三角洲当地施工环境、技术标准=工艺流程也很熟悉。在施工过程中,将结合当地环境条件,优化施工方案或施工方法。 施工场地内“三通一平"及各项临设均已完成,施工现场已具备汽车行驶通道。 2. 3工程特点 2*3. 1本工程工期要求紧,而新型材料较多.教烦杂,必须引起重视。 2. 3,2相关专业多,应充分考虑到多项工种相互穿插、平行作业,力求做到以全局的观点统筹安排、精心组织*

某综合楼工程施工组织设计

临沂华泰大厦综合楼工程施工组织设计 一、编制依据 1.1华泰大厦施工图纸 1.2与本工程有关的标准、图集 1.3总公司编制的《质量手册》[SDHT/SC-A-2000]、《质量体系程序文件汇编》[SDHT/CX-A-2000]及《作业文件》[S DHT/ZW-A-2000] 1.4施工现场实际状况 1.5本工程的工期、质量和成本控制目标 1.6有关的国家方针、政策 1.7类似工程施工经验和技术新成果。如泵送混凝土、大体积混凝土、混凝土中掺加粉煤灰以及水平钢筋采用熔槽帮条焊接等新技术施工经验。 1.8由临沂地质工程勘察院提供的地质勘察报告。 1.9主要规范、标准、规程有: 《工程测量规范》(GB50026-93) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001) 《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-200

2) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》(GB50242-2002) 《工程网络计划技术规程》(JGJ/T121-99) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 1.10参考资料《建筑施工手册》(第二册)、《建筑分项工程工艺标准》(第二版) 1.11编制顺序: 依据本企业制定的“施工组织设计编制导则”的规定内容,并用阿拉伯字母进行排列顺序。 二、工程概况 2.1工程建设情况: 山东华泰商务综合楼工程,位于临沂市沂蒙路以西,北临联通公司,西临司法局家属院。建筑面积15962.41平方米,施工东西长34.84米,南北宽18.92米。计划开工时间为2004年8

供水管道工程施工组织设计

供水管道工程施工组织 设计 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

表施工组织设计 施工组织设计 编制单位: 编制日期: 2007 年 11 月 6 日

目录 第一章编制总说明 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节工程目标 第二章施工组织计划 第一节投入人员组成 第二节投入设备计划 第三节投入材料计划 第四节施工现场平面布置 第三章施工方案及主要施工方法 第一节工程测量 第三节管道施工 第四节附属结构物施工 第四章各项保证措施 第一节质量保证措施 第二节安全保证措施 第三节工期保证措施 第四节季节施工措施 第五节管理人员职责 第六节文明施工、环境保护措施

第一章编制总说明 第一节编制依据 编制范围: 某供水管道工程××段。 编制依据 (1)建设单位提供的招标文件和清单文件。 (2)本工程招标图纸S07-029和S07-026水施图。 (3)我国现行的施工及验收规范、强制性条文。 (4)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)。 (5)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。 (6)给水排水标准图集(01S201、02S403、05S5020)。 (7)《05系列江苏省工程建设标准设计图集.给水排水图集》苏S01-2004(以下简称《省标》。 (8)国家、行业、地方相关技术规范规程。 (9)工程地理位置、交通和现场踏勘情况。 (10)本公司的技术素质及施工能力。 (11)本公司按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000质量保证体系编制的贯标程序文件及各项施工、质量、安全、技术管理制度,公司《质量保证手册》和质量要素程序文件。 (12)本公司按照ISO14000编制的环境保证体系编制的贯标程序文件及各项环境管理制度。 第二节工程概况 工程概况 施工特点 本工程为施工现场实际情况、交通运输情况不便、自然地理条件复杂、环境保护要求高。搞好现场文明施工管理及与周围单位搞好关系,对树立企业形象至关重要。

综合管网施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) XXX鑫旺再生资源有限公司 综合管网工程 施工组织设计 编制: 审核:

批准: 2012年3月6日 目录 一、工程概况及编制依据 (1) 二、施工部署及现场组织机构 (5) 三、主要分项工程施工方法 (10) 四、保证工程质量的技术组织措施 (36) 五、保证工期的技术组织措施 (43) 六、确保工程安全、职业健康的措施 (48)

一、工程概况及编制依据 1、工程概况 1.1、工程简介 工程名称:内蒙古鑫旺再生资源有限公司综合管网工程。 建设单位:内蒙古鑫旺再生资源有限公司 设计单位:东北大学设计研究院有限公司 1.2、工程内容 本工程管架基础持力层坐落在第①层粉砂层,地基承载力特征值fak=140kp。如果基础开挖至设计基底标高达不到设计要求,继续下挖至持力层,超挖深度小于1.0m时,地基处理采用C15毛石混凝土垫至设计标高;超挖深度大于1.0m时采用砂夹石垫层垫至设计标高。基础采用钢筋混凝土基础及地梁,上部结构为钢结构(钢柱,钢梁及钢支撑),管道支架为2~9层。 1.3、工期要求: 1.4、质量要求:合格。 2、编制依据 2.1 东北大学设计院设计的内蒙古鑫旺再生资源有限公司“综合管网第三 标段”施工图。 2.2本工程执行的国家现行标准、规范及行业和地方规范标准。 《建设工程项目管理规范》 GBT 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 《工程测量规范》 GB 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GB 《建筑用卵石、碎石》 GBT 《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》 JGJ53-92

供水管道工程施工组织设计

表3.6 施工组织设计 施工组织设计 编制单位: 编制日期: 2007 年 11月6日 目录

第一章编制总说明 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节工程目标 第二章施工组织计划 第一节投入人员组成 第二节投入设备计划 第三节投入材料计划 第四节施工现场平面布置 第三章施工方案及主要施工方法 第一节工程测量 第三节管道施工 第四节附属结构物施工 第四章各项保证措施 第一节质量保证措施 第二节安全保证措施 第三节工期保证措施 第四节季节施工措施 第五节管理人员职责 第六节文明施工、环境保护措施 第一章编制总说明

第一节编制依据 1.1.1编制范围: 某供水管道工程××段。 1.1.2编制依据 (1)建设单位提供的招标文件和清单文件。 (2)本工程招标图纸S07-029和S07-026水施图。 (3)我国现行的施工及验收规范、强制性条文。 (4)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)。 (5)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。 (6)给水排水标准图集(01S201、02S403、05S5020)。 (7)《05系列江苏省工程建设标准设计图集.给水排水图集》苏S01-2004(以下简称《省标》。 (8)国家、行业、地方相关技术规范规程。 (9)工程地理位置、交通和现场踏勘情况。 (10)本公司的技术素质及施工能力。 (11)本公司按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000质量保证体系编制的贯标程序文件及各项施工、质量、安全、技术管理制度,公司《质量保证手册》和质量要素程序文件。 (12)本公司按照ISO14000编制的环境保证体系编制的贯标程序文件及各项环境管理制度。 第二节工程概况 1.2.1工程概况 1.2.2施工特点 本工程为施工现场实际情况、交通运输情况不便、自然地理条件复杂、环境保护要求高。搞好现场文明施工管理及及周围单位搞好关系,对树立企业形象至关重要。

综合管网工程施工组织设计

博鳌美丽熙海岸小区室外综合管网工程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 海南中南楚天岩土工程有限公司 二○一三年七月

目录 第一章编制说明 (5) 第二章工程概况 (6) 2.1工程概况 (6) 2。2工程地质与水文地质 (6) 2.3主要工程内容 (7) 第三章工程重点、难点分析及对策 (7) 3.1本工程的重点及对策 (7) 3。2工程的难点及对策 (8) 第四章施工现场管理 (9) 4。1现场管理机构 (9) 4。2 质量管理体系 (10) 4。2。1 质量管理组织机构: (10) 4.2。2 质量目标: (10) 第五章施工总体部署 (11) 5。1 施工现场平面布置 (11) 5.1.1施工用水、用电 (11) 5。1。2文明施工措施 (11) 5。2施工劳动力组织计划 (12) 5。3施工机械配置计划 (12) 5。4 主要材料进场计划 (13) 5。5 施工进度计划 (14)

第六章主要施工技术方案 (16) 6。1施工准备 (16) 6.1。1技术准备 (16) 6。1。2现场准备 (16) 6.1。3做好协调工作 (16) 6.1.4岗位培训 (16) 6。2施工程序 (17) 6.3测量定位 (18) 6。4雨、污管网 (18) 6.4。1沟槽开挖 (18) 6。4.2管基处理 (18) 6.4。3管节、井室安装 (19) 6。4。4闭水试验 (21) 6。4。5土方回填 (21) 6。5施工降水 (23) 6.6供水管网 (23) 6。6。1沟槽开挖 (23) 6。6。2下管 (23) 6。6.3装管 (23) 6。6.4阀门井和支墩工程施工方法 (24) 6.6。5管道水压试验、冲洗消毒 (25) 6。6.6土方回填 (26)

房屋维修工程工程施工组织设计完整版本

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)房屋维修工程工程 施工组织设计 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

施工组织设计(方案)报审表 方案名称: 项目部报审意见: 项目经理:年月日工程部审核情况: 审核人: 年月日 工程部领导审批意见: 审批人:年月日 JL—A002

施工组织设计(方案)报(复)审表 工程名称:编号: 致(监理单位): 现报上施工组织设计(方案)(全套、部分),已经我单位上级技术负责人审查批准,请予审查和批准。 附:施工组织设计(方案) 承包单位项目部(公章):项目负责人: 项目技术负责人:年月日 专业监理工程师审查意见: 1、同意 2、不同意 3、按以下主要内容修改补充 专业监理工程师: 年月日 总监理工程师审查意见: 1、同意 2、不同意 3、按以下主要内容修改补充后 并于月日前报来。 项目监理机构:(公章) 总监理工程师:年月日 注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。 建设、监理、施工单位各留一份。 目录 第一章分部分项施工方案,质量、工期保障措施 (2)

第一节编制依据 (2) 第二节分部分项施工方案 (2) 第三节质量、工期保障措施 (57) 第二章施工机械进场计划 (65) 第三章工程材料进场计划 (69) 第四章施工现场平面布置图及施工道路平面图 (76) 第五章不同气候条件下的季节性施工措施 (76) 第六章地下管线及其他地上地下设施的加固措施 (80) 第七章保证安全生产,文明施工,减少扰民降低环境污染和噪音的措施81

某新建综合楼施工组织设计郝健君

2012年9月 内蒙古科技与经济 September 2012 第17期总第267期 Inner M o ngo lia Science T echnolo gy &Economy N o .17T o tal N o .267 某新建综合楼施工组织设计 郝健君1 ,赵小英 2 (1.鄂尔多斯市东胜区城市建设局;2.鄂尔多斯市东胜区国土资源局;内蒙古鄂尔多斯 010300) 摘 要:近年来深基坑支护技术之土钉墙支护在内蒙古地区出现较多,此项技术施工方法比较复杂,需要考虑的因素较多,故施工前需编制好周密的施工组织设计。文章就此选择了一工程实例,对工程的施工组织设计作了介绍。 关键词:施工部署;施工进度;技术质量要求 中图分类号:T U 721.+2 文献标识码:A 文章编号:1007—6921(2012)17—0102—02 某新建综合楼位于呼和浩特市赛罕区乌兰察布路。新建综合楼建筑结构安全等级为一级,地上21层,局部22层,框剪结构;1#住宅楼地上6层,砖混结构。两栋拟建建筑物都有2层地下室,筏板基础。 根据该方案设计,东侧、北侧、西侧基坑支护采用土钉墙,南侧采用土钉墙与钢管桩联合支护,为便于现场施工管理,特编制此施工组织设计。1 施工部署1.1 测量放线 放出基坑开挖上口线,并在场区四周围挡上作标记,以备开挖后测放边线。1.2 施工安排 进场后先进行钢管桩施工,钢管桩施工完毕后,再进行土钉墙施工。土钉墙施工时,先开挖土钉施工作业面,后进行土钉钢管,同时要求在距离边坡10m 的范围内要严格按照设计进行开挖,严禁超挖。2 施工主要机械设备 考虑到场区内地层情况,设计要求及工期要求,拟投入主要施工机械设备如下所示: 表1支护成孔施工机械设备一览 设备名称设备型号数量汽车钻D PP —1003台(1台备用)土钉成孔机Pz -52台(1台备用)搅浆机JS -28 2台(1台备用) 表2钢筋加工机械设备一览 设备名称设备型号数量卷扬机1台钢筋弯曲机WJ40-11台电焊机BX-3006台钢筋切割机GJ51-32 2~3台 表3喷射砼施工机械设备一览 设备名称设备型号数量空压机12m 32台(1台备用)砼喷射泵Pz-52台(1台备用)搅浆机JS-282台(1台备用)注浆泵 T Z-5 2 台(1台备用) 3  施工工艺流程 图1 4 施工工期计划4.1 施工进度计划 土钉支护紧随基坑开挖,土钉支护工程工期根据工程特点、现场情况及周围环境对工程的影响,采用先进的施工方法,合理安排工期,以确保承担的基坑支护工程在预定的时间内完成。4.2 保证措施 对工程进度所涉及的各方面工作进行详细的安排,反馈信息,及时调整工作计划以适应施工现场的实际条件。 合理组织施工工序,协调好工序间交叉施工,解决好施工对现场周围环境的影响,保证全天候的作业条件,以充分利用有效工作时间。5 施工主要质量技术要求5.1 成孔 孔位允许偏差±100mm ; 孔深允许偏差±50mm ; 孔径不允许负偏差; 孔内渣土应清理干净; 遇地下障碍打不到设计深度应及时上报,经技术人员同监理研究变更后再施工。,5.2 注浆 采用二次注浆法; 注浆采用全长压力注浆,注浆次数不少于二次; 采用纯水泥浆,浆液水灰比0.5,水泥P 32.5。5.3 制锚 锚筋要达到设计长度,孔口外露统一为10cm ; 锚筋全长每2m 加焊支架(或葫芦头)导正; 锚筋外露段严禁悬挂重物。5.4 喷射混凝土 面层喷射细石砼C20厚度为80m m ~100mm ; 钢筋网片 6.5@200×200,采用绑扎而 ? 102? 收稿日期:2012-04-28 作者简介:郝健君(1972-),男,内蒙古鄂尔多斯市人,工程师,从事建筑工程多年。

强电管道工程施工组织设计方案

强电管道工程施工组织设计方案

第一章编制依据 一、编制依据 1、繁峙县南循环工程设计图纸; 2、《建筑电气安装工程图集》JD5; 3、我公司工程技术管理及机械设备装备情况。 二、编制说明 1、我公司在监理工程师的监督、检查和指导下,严格按照招标文件、设计图纸和技术规范的要求,精心组织、精心施工,把繁峙县南循环工程建成优质工程。 2、我们的质量目标是确保中标工程一次性交验达到合格工程。施工中,我们将建立健全质量保证体系,精心施工,科学管理,确保质量目标的实现。 3、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 4、本施工组织设计的编制,由项目部总工程师组织技术负责人、质检、

试验、安全等有关人员,共同研究、商讨、编制。根据本工程特点,力求施工组织设计重点突出,实施性强。 5、本施工组织设计是根据施工现场为基础,结合各种施工技术规范。为实现畅通工程、提高城市综合运输能力”作贡献。本着“质量第一、安全第 一、确保工期,精心组织,精心施工”的宗旨而编制。 6、本施工组织设计包括道路工程和管道工程的施工方案。我公司将严格照本施工组织设计的内容,认真组织工程的实施。在分项工程开工前,我们将编制更为详细的施工方案。

第二章工程概况 一、工程概况 1、南环K0+000~K5+339.818长5.340公里,路基宽度为23米,(其中K3+600~K4+350段路基宽度为20米)。 2、管道布置 南环(23米路基宽)位于道路中心线以北9.62米,南环(20米宽路基)位于道路中心线以北9.25米。 3、管材、管件及基础 强电管道管材纵向采用三层排列9根φ200玻璃夹砂电缆管,横向采用φ200热镀锌钢管。基础采用30㎝厚3:7灰土基础,垫层采用C15豆石混凝土厚度为10㎝。每60m设一个强电检查井。 4、构筑物 (1)检查井尺寸:2000(L)×1500(W)×1900(H),370砖砌井墙,C25混凝土盖板。 (2)井盖口:240砖砌。

市政管道施工组织设计

施工组织设计

目录 一、工程概况 二、工程总体计划 三、开工前准备工作 四、施工管理机构 五、主要项目施工方法及技术措施 六、确保工程质量的措施 七、工期保证措施 八、雨季的施工安排 九、安全生产保证措施 十、文明及便民施工措施 十一、环境保护措施

一、工程概况 1、工程概况 本工程为新建市政污水管线工程,管线全长1108.78米。其中DN1000HDPE管903.88m ;DN500HDPE管50;DN500PVC管154.9 m。 2、设计标准: 1)、结构形式:HDPE管结构,20mm砂基础,电热熔接口,砼检查井 2)、设计充满度:最大充满度为0.7 3)、排水体制:分流制污水设计。 4)、检查井形式:圆形钢筋砼检查井、矩形钢筋砼检查井、矩形钢筋砼侧交汇检查井。 3、工程采用的施工技术规: 《给水排水管道工程施工及验收规》GBJ50268-97 《给水排水构筑物施工及验收规》GBJ141-90 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90 4、施工工期: 日历天数:60天。

二、工程总体计划 (一)总体目标 (1)质量目标:创精品工程,无质量事故,工程质量达到合格工程等级。 排水工程达到实外光,强度等各项指标达到设计要求,加强回填的压实。 (2)工期目标:60天。 (3)效益目标:严格控制成本,超额完成计划,争创最佳效益。(4)安全目标:制定安全责任制度,实现全工期无重大安全事故。(二)工期进度目标 计划工期:60天,计划2007年07月01日开工,2007年08月29

日竣工。 后附“施工进度计划横道图”、“施工进度计划网络图”。 (三)计划保证措施 1、做好开工前各项准备工作,认真做好施工组织设计和各分项工程和技术交底工作,抓好备料与检修的工作,熟练掌握技术规和监理规程。 2、科学合理的配备机械设备,保证施工生产需要。 3、制定明确责任制度,严格把关,加大工程技术人员的投入,优化劳动组合,充分调动全员积极性,全力以赴投入施工生产。 4、精选料源,严把材料进场关。 5、严格执行《招标文件》和《监理规》,完善自检和交接验收制度,加强工序控制。 6、落实资金使用计划,专款专用,合理使用。确保有足够的资金满足正常生产需要。 三、开工前准备工作 (一)人员、设备的动员周期和进驻现场的方法。 在接到中标通知后,以下几项准备工作将同时进行。 1.由公司协调组建施工现场管理机构。 2.派经验丰富的管理、技术人员在接到中标通知3天进入现场,对沿线现场进行详细的调查,对施工场地、临时道路、施工驻地及用水、用电等作好安排。在3天完成队伍设营和临建设施、并同时组织施工队伍、机械设备进场。人员乘汽车进入现场,材料、机械采用载重汽车运至现场。

维修施工组织设计

目录 (1)主要施工方法 (1) (2)拟投入的主要物质计划 (12) (3)拟投入的主要施工机械 (12) (4)劳动力安排计划 (13) (5)确保工程质量的技术组织措施 (13) (6)确保安全生产的技术组织措施 (18) (7)确保工期的技术组织措施 (20) (8)确保文明施工的技术组织措施 (21) (9)施工总进度计划表 (24) (10)确保报价完成工程建设的技术和管理措施 (24) (11)施工总平面布置设计 (28) 施工组织设计 一、主要施工方法 (一)编制依据 根据GBTI 19002 idt ISO 《质量体系生产、安装和服务的质量保证模式》结合本

工程实际情况,为保证工程质量和进度,编制本施工组织设计。 裕祥小区室外工程依照IS09000:2000版标准和公司相关程序,依照工程所及相关施工验收规范,依照国家建设工程和园林建设工程质量检验评定标准,依据业主的招标文件和图纸以及国家、地方对施工现场管理的有关规定编制本施组作为贯彻指导施工管理全过程的指南。主要编制依据文件、文献: (1)裕祥小区室外道路工程招标文件及施工图纸 (2)建筑安装工程质量检验评定统一标准 [GBJ300-88] (3)建筑工程质量检验评定标准 [GBJ301-88] (4)建筑电气安装工程质量验收评定标准 [GBJ303-88] (5)土方与爆破工程施工及验收规范 [GBJ201-83] (6)建筑地基基础工程施工质量验收规范 [GB] (7)混凝土结构工程施工质量验收规范 [GB] (8)砌体工程施工质量验收规范 [GB] (9)钢结构工程施工质量验收规范 [GB] (10)建筑电气工程施工质量验收规范 [GB] (11)给水排水管道工程施工及验收规范 [GB] (12)城市绿化工程施工及验收及规范 [GJJT34-99] (13)城市园林苗圃育苗技术规程 [CJJ34-91] (14)中华人民共和国有关规范及行业标准 (15)中华人民共和国《环境保护法》 (16)园林、建筑所有材料质量、施工要求及验收规范 本施工组织设计,是根据有关施工图及国家规范、规程标准及文件编制的。它充分体现了我公司对本项目的重视及关于本工程的施工组织管理体系、施工部署、总进度计划控制、现场施工平面布置、主要的机械设备配置以及保证工程质量、安全、文明施工的措施。 (二)工程概况: 1、工程名称:裕祥小区室外道路改造工程 2、工程地点:位于阳泉市荫营镇煤矿 3、工程概况:裕祥小区室外道路工程位于阳泉荫营镇煤矿,总用地面积3.5万平方米, 室外道路工程主要内容包括道路施工、铺装面层、栏杆扶手、台阶、停车位以及维

某厂综合楼工程施工组织设计

第一章工程概况 1.1 工程特点 1.1.1 工程建设 本工程为某厂综合楼,位于金花路,由I部和II部组成L型转角楼。采用现浇柱,预制梁,整体装配式钢筋混凝土框架结构。基础工程由业主单独发包,已完 1.1.2 建筑设计,部为六层,顶高23.1m,层高21m层高及建筑面积:1()I 部五层,顶高,4.2mII2层层高为7834m3.6m。总建筑面积。63.3m5434.8m1-2 层层高,、、层层高为,相当于绝对标高)绝对标高,±(20.00425.044。部厨房和库房,教室宿舍等。水磨石地面用于)楼地面:水泥砂浆地面用于(3II#60上述以外的其它部位,底层地面垫层为厚100素混凝土。部楼梯间为石膏板隔墙,贴白色塑料壁纸。其它顶棚及墙面4)顶棚及墙面:I(均为石灰砂浆打底,纸筋灰罩面,喷白灰浆二道。)外墙面:为绿色水刷石,局部构件(檐口、阳台、雨蓬)及凸出墙面壁柱等(5 贴马赛克。(6)屋面防水层:沥青胶隔汽层,水泥蛭石保温层,二毡三油防水层上铺绿豆砂。1 / 26 1.1.3 结构设计 结构方案:本工程为装配整体式框架结构,横向框架梁为预制迭合梁,纵向框架梁,次梁,柱,楼梯等均为现浇。楼盖除厕所、盥洗、水箱间及二层售饭处为现浇外,其余均为预制空心板,上有4cm整浇层。墙体为非承重墙,外墙为240m 厚普通粘土砖墙,内墙为大孔空心砖墙。施工时横向预制梁吊装后再现浇纵向框架梁和次梁。 1.1.4 施工特点 本工程为装配整体式钢筋混凝土框架结构,横向框架梁为预制迭合梁,纵向框架梁,次梁,柱,楼梯等均为现浇。墙体为非承重墙,外墙为240m厚普通粘土砖

墙,内墙为大孔空心砖墙。施工时横向预制梁吊装后再现浇纵向框架梁和次梁。 9、10两月为雨季,应做好防水工作。 1.2 地点特点 1.2.1 地质及环境条件 2,15T/m地下水位在地表由勘测报告,土壤为一级大孔性黄土,天然地基承载力为下6-7m。 建筑场地北面和东面,南面均紧邻厂区,以墙为界,西南为金花路(见总平面图)。 1.2.2 气象条件 夏秋两季主导风向偏东,冬季北偏西。雨季为9、10两月。 1.3 施工条件 1.3.1 施工技术经济条件 本工程由某建筑公司承担,该公司分派一个施工队负责。施工队有瓦工和抹灰工80人,木工24人,钢筋工15人,混凝土工40人,机械工8人,安装工12人,油漆工15人,共194人。根据需要可招收部分民工协助工作。施工用的水、电均从厂区取得。建筑材料及构件均可用汽车运入工地,多孔板及迭合梁均由某预制厂制作。 1.3.2 施工单位机械 可供施工选用的起重机有QT1-6型及QT1-2型塔吊。井架,门架等。汽车有解放牌)可以使用。卷扬机、搅拌机、木工机械、钢筋机械、混凝土振捣8T,黄河牌()5T(. 器、脚手架板等可按计划供应。 第二章项目管理组织设计 2.1 施工项目管理组织结构形式 本工程由某建筑公司承担,我们按项目法施工的原则,派一个具有较强同类工程施工经验、精干得力的合格的施工队进驻现场,代表本企业全面履行总承包合同,承担该工程的施工管理。 2.2组织结构图 施工班组 2-1 图施工组织架构图 2.3管理部门职责 2.3.1 项目经理

给水管道工程施工组织设计

马鞍山承接产业转移示范区净水厂DN1000-DN800出厂水管道工程 施 工 组 织 设 计 河南首创新汇建设工程有限公司二0一六年十月二十八日

目录 第一章编制原则及编制依据 第二章工程概况 第三章施工部署及施工准备 第四章主要施工方法 第五章确保工程质量的技术组织措施第六章确保安全生产的技术组织措施第七章确保工期的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施第九章季节性施工的技术组织措施第十章施工总进度表或施工网络图第十一章施工总平面布置图

第一章编制原则及编制依据 一、编制原则 1、遵循设计文件、技术规范和质量验收标准的原则,在编写主要项目施工方法时,严格按设计要求,执行现行技术规范和验收标准,科学组织施工,确保工程质量合格。 2、坚持实事求是原则,在制定施工方案时,充分发挥我单位的优势的专业化、机械化联合作业的特点,科学组织,合理按排,均衡生产,确保高速度、高质量、高效益地完成本合同段的施工任务。 3、坚持施工过程中严格管理的原则,在工程施工中,严格执行监理工程师的指示,尊重监理工程师的意见。 4、遵循ISO9001:2000生产、安装和服务的质量保证模式和由此编制的质量体系文件,质优、高效、重信、守诚的完成既定的质量目标。 6、遵循“项目法”管理的原则,通过与业主监理和设计部门充分合作,综合运用人员、机械、物资、方法、资金和信息,实现质量、工期和造价的最佳组合。 6、保证重点、兼顾一般、统筹安排,科学合理地安排进度计划。 7、采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工方案的可行性、科学性和合理性。 8、科学制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的投入计划,确保工程施工最合理的平面布置方案。 9、实行工程成本核算制度,努力降低生产成本,提高经济效益。 10、绿色环保、文明施工的原则:按环保有关要求,做好实施性施工组织设计和临时工程安排,科学布置好施工平面图,尽量减少临时工程和临时设施,严格遵守和执行国家和河南省政府关于环保的法律、法规、无条件接受环保监测,保护好当地的生态环境。 11、以安全第一的原则组织施工。各部分、分项工程的施工组织,以严密的安全措施为保证。 12、研究本段工程的重点和难点,统筹安排施工程序,重点工程先开工,确保本标段工程开工后正常展开。 13、遵循廉政建设工程的原则,建立财务审计监控体系,确保工程财务帐目清楚,管理资金合理。 二、编制依据 是以本工程全套施工图纸为依据编制的。是以国家、省、市现行有关标准、规程、设计规范和施工验收规范、技术和安全操作规程。工程所在地的地域条件,建设方能提供的. 支持。 1、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268--2008 2、施工现场所处区域水文、地质、气象资料。 3、《马鞍山产业转移示范区供水工程》施工招标文件、施工图纸、工程量清单

给水管道施工组织设计

单位工程施工组织设计 工程名称: 牡丹江世茂假日山水小区(一期)室外生活给水管道新建工 程 牡丹江市市政工程设计研究院有限责任公司 建设单位:牡丹江世茂新城房地产开发有限公司 监理单位:黑龙江正昌工程监理公司 施工单位:牡丹江市安装工程有限公司 人 : 核 : 制 :

2011年5月1日

目录 3.1.2. 技术准备 3.1.3. 主要设备、材料及劳动力配备 施工管理与各专业人员技术配备 施工区段、流水段划分及施工流程 5.3 新材料、新技术、新工艺的推广应用 6.0 质量通病防治措施 7.0 降低工程成本措施 8.0 施工进度计划 1.0 编制依据 2.0 3.0 工程概况 施工部署 3.1 施工准备工作 3.1.1. 现场准备 3.2 3.3 4.0 5.0 施工平面布置 主要施工方法及技术措施 5.1 施工测量放线 5.2 给水管道工程施工 5.2.1 5.2.2 沟槽开挖 管道安装、接口 5.2.3 管道试压 5.2.4 管道冲洗、消毒 5.2.5 5.2.6 管井施工 管道回填

拟配备本合同主要材料试验、测量、质检仪器设备表 全面质量管理体系图 9.0 安全生产、文明施工 施工工地防火管理措施 10.0 11.0 12.0 13.1 13.2 环保保护措施 季节性施工措施 劳动力计划表 施工进度计划图 13.3 13.4 施工总平面图 临时用地表 13.5 13.6

1.0编制依据 《牡丹江市给水管网综合规划图规戈1]》 《室外给水设计规范》(GBJ13-86 《城市给水工程规划设计规范》 (GB50318-98) 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268- 97 《供水管道技术规范》 《建设工程安全生产管理条例》 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33-2001) 《建设工程文件归档整理规范》 (GB/T50328-2001) 《建筑工程项目管理规范》 (GB/T50326) 2.0工程概况 本工程为牡丹江世茂假日山水小区(一期)室外生活给水管道 新建工程。给水管线位于牡丹江世茂假日山水小区内,设计给水管 道管径为DN225MM DN160MM 管材采用给水 PE 管,管线总长402.8 米,阀门井采用砖砌圆形阀门井。 2.1工程范围: 沟槽挖填、给水管道安装、阀门井砌筑 2.2工程规模: 2.3工期要求:开工日期:2011年5月5日,竣工日期:2011年6 月中旬完工 3.0施工布署 3.1.施工准备工作 3.1.1.现场准备 3.1.1.1施工准备工作内容 多,范围广,因此在进场前应周密考虑, 使施工准备工作既能为工程创造有利的施工条件和物资保证,又避 免不必要的浪费和停工。 3.1.2.2 组织现场施工人员熟悉、 审查图纸, 做好技术交底和安全交 底。 3.1.3. 材料、设备及劳动力准备 3.1.3.1 工程主要材料投入及进场计划: 大型设备、 机具、 材料等应 提前组织进 (GB50296-99) 《建设工程质量管理条例》 (中华人民共和国国务院第 279号令)

零星维修施工组织设计

工组织设

计 第一章、编制说明 一、编制目的 根据《威海港集团增加年度维修施工单位选定项目》招标文件的要求,编制此施工组织设计;本施工组织设计体现了工程施工的总体构思和部署,让业主全面了解本单位对工程的组织情况,施工方法及各项保证措施(质量、安全、文明、环保、进度)。 二、编制原则 1、本着“百年大计、质量第一”的原则,严格按ISO9002质量标准对本工程进行质量管理,科学组织施工,坚持过程精品,以高标准的工序质量来保证工程施工质量目标的实现,树立良好的企业形象。 2、坚持以设备保工艺、以工艺保质量的原则,以先进的施工设备保先进的施工工艺,以先进的施工工艺保证施工质量,确保质量目标的实现。 3、确保施工按期完成的原则,优化资源配置,满足施工工期要求,管理安排施工进度,应用网络技术管理安排各项工程的重点,兼顾一般,确保工期,均衡生产。 4、搞好环境保护,实行安全生产,文明施工。 5、优化施工方案,采取先进科学技术措施和管理措施,降低工程造价。 三、编制依据 1、本工程的招标文件; 2、现行国家有关规范、标准、规程及扬中市地方规范、规程。 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《混凝土结构设计规程》(GB50010-2010) 《建筑抗震设计规范》(GB50011 -2010) 《建筑结构制图标准》(GB/T50105 -2010) 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1)《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-3)《建筑设计防火规范》(GB50016-2012) 《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》(GB/T50349-2005) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ29-98) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》(GB50254-96) 工程建设标准强制性条文房屋建筑部分(建标[2000]85号文) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011年版)《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011) 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2010) 《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-2010) 《外墙饰石砖工程施工质量验收规范》(JGJ126-2000) 《建筑装饰工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 3、公司多年来同类工程的成功施工经验。 4、公司经过细致现场踏勘了解掌握的情况及对工程特点、施工现场实

某综合楼施工组织设计

某综合楼施工组织设计 第一章竣工交接服务及义务 第1节工程档案 本工程的工程档案,主要包括能证明工程质量的可靠程度及工程使用、维护有关的一切文件材料,随工程交工一并提交有关单位存档备用;另一部分是施工单位积累的施工技术资料、经济资料和管理资料。 按期提交有关资料供各有关政府部门作审批及安排各有关政府部门对所提供的设备及系统进行验收,并提交所有验收证明。 第2节竣工交接服务及对业主应尽的义务 1、按业主的意愿,积极配合、服从总包在施工总体进度、工程质量方面的要求。服从工程监理单位的有关质量、进度的管理,并积极改进在施工中可能发生的不足之处。定期参加总包召开的工程协调会,解决生产过程中的问题和存在的困难。在施工中的各类业务联系均以书面形式传递。坚决服从和配合总包在施工总体进度、工程质量方面的要求,特别是预留洞、预埋件与安装发生矛盾时,必须征得总包方的同意,方可进行调整。 2、及时提供所有设备及材料的技术资料供业主和总包审批并作为供货依据。 3、工程完工后提供有关系统的调试及运行各工序所需的一切仪器和工具。 4、工程竣工后二十四个月内,提供免费的维修和保养。供热、供冷系

统为2个采暖期、供冷期。 5、在保养期内,免费提供所需的工作人员和材料,作一般性的定期维修保养,同时提供二十四小时的紧急维修服务(工作时2小时,非工作时6小时做出有效回应到现场抢修),保证全套设备的安全、正常运行。 第3节竣工图编制移交 1、在工程竣工开始进入保修期的两个星期内完成竣工图的编制,呈报给业主。 2、保修期满后,经业主、质检部门、施工单位核验合格后,全 部移交业主管理,本工程施工结束。 第二章文明施工及环保措施 1、严格执行和遵守社区各项管理制度,在规定的时间和区域内进行施工。 2、在进场前,由技术质量科环保员对全体施工人员进行入场环保教育。 3、注意施工现场环境卫生,及时清理施工垃圾,要做到活完料净脚下清。 4、尽可能减少现场加工预制数量,风管等大型成品在加工厂加工预制,以减少所带来的噪声。 5、施工所采用的机具在进场前清洗检修,并进行噪声检测,噪声超标的机具不得进入现场。夜间施工严禁使用噪音超标的机具。在施工过程中,对施工机具定期检查,测量噪声,并做好记录。

综合管线布线施工组织设计

一、管线综合概述 1、概况 本工程包括通风空调系统,消防自动喷淋系统,消火栓系统,强弱电系统,给排水系统,虹吸雨水系统等专业。综合管线主要包括: 给排水专业管线、空调通风专业管线及电气专业管线。其中给排水管线主要包括生活给水管(其中又经常分高、中、低区生活给水管) 、排(雨、污、生活废) 水管、消防栓给水管(高、低区) 、喷淋管(高、低区) 以及生活热水管、蒸汽管等; 空调通风管线主要包括空调风管、平时排送风管、消防排烟管、空调冷冻水管、冷凝水管、以及冷却水管等; 由于电气专业管线占用空间较少, 因此在设计综合管 线时只是将动力、照明等配电桥架和消防报警及开关联动等控制线桥架纳入设计围。管线综合设计应对各专业的走管要求全面了解,认真熟悉各专业图纸,包括:暖通、给排水、电气、结构、建筑等专业图纸,以便合理确定层高和布置管线,达到指导施工的要求。 二、管线综合的作用 关键词:工期、美观、成本、标高 1、安装工程的各种管线及其支护系统纵横交错纷繁复杂,而给排水、强弱电、暖通、消防等专业的图纸又往往是分开设计,这就造成实际施工过程中常常出现管线布设不规、相互碰撞、甚至无法安放的

情况,直接导致质量返工、材料浪费、观感杂乱,重的还可能延误工期。 2、综合管线深化设计即在机电安装工程施工前将各机电专业(给排水、电气、空调暖通等)的管线位置进行合理的布置,发现各专业管线在设计中存在的矛盾,解决各专业间存在的配合问题。 3、综合管线深化设计可以使各功能的管线在建筑空间上占有合理的位置,既能满足各专业的技术要求,又整齐有序、节省层高,减少二次拆改,加快施工进度,降低成本,保证管线施工的可行性、维护管理的可靠性以及日常使用的美观性。 三、管线综合具体实施 1、管线综合由施工单位组成深化设计小组,会同项目总工程师、 施工经理共同制定深化设计、施工工作计划,确保设计、施工的连续性。

相关文档