1.概述

文化中心位于马渚镇文化中心内。为适应文化中心的各种演出及会议的需要,最大经济效益,在文化中心内安装舞台机械系统。

现代舞台系统工程是现代各种先进技术的综合应用。工程质量的好坏不仅取决于技术方案的设计,高性能指标的设备,同时也决定于工程施工组织设计。施工技术方案的组织与实施关系到原设计思想的最终实现和工程质量的好坏,所以必须认真对待、高度重视。施工就好似:同样的造价,不同的设计,工程质量有高低之分;同样的设计,不同的施工,工程质量也会有高低之分。作为多媒体会议系统工程,技术含量较高,涉及到的功能繁多,因此在技术、管理和施工上都对我们提出了更高的要求。我们将以“保证施工质量、工期、安全和文明施工”为指导思想,结合扩声、灯光系统工程的特点,通过系统设计、工程实施和验收运行三个阶段的质量控制程序,从施工人员的技术力量配备、操作程序的规范化等方面入手,在整个项目实施过程中,严格控制管理、加强协调、精心施工来确保系统工程的工期和质量,使工程质量达到优良标准,符合重点工程的荣誉,满足整体工程评优获奖的质量要求。

2.施工规范及标准

我们在组织施工的过程中,将参考如下有关的规范和标准:

演出场馆设备技术术语舞台机械(WH/T35-2009)

舞台机械操作与维修导则(WH/T37-2009)

舞台机械台上设备安全(WH/T 28-2007)

舞台机械台下设备安全要求(WH/T36-2009)

舞台机械验收检测程序(WH/T27-2007)

剧场建筑设计规范(JGJ57-2000)

钢结构设计规范(GB50017-2003)

机械安全急停设计原则(GB16754-1997)

建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93)

机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB50231-98)

通用用电设备配电设计规范(GB 50055-93)

低压配电装置及线路设计规范(GB 50054-95)

电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-91)

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB 50168-92)

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB 50169-92)

电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范(GB50171-92)

电气装置安装工程施工及验收规范(GB50254-50259-96)

3.主要施工技术措施

3.1.严格按照安装工序施工

1.主要设备、材料进场验收

对合格证明文件确认,并进行外观检查,以消除运输保管中的缺陷。

2.配合装饰工程预留预埋

预留安装用孔洞,预埋安装用构件,暗敷线路用导管。

3.检查并确认是否符合安装条件

包括电气设备基础、电缆管槽的装饰装修等是否具备可开始设备安装的条件。同时,判明日后工程扫尾工作不会影响已安装好的工程质量。

4.电线、电缆、导管和桥架的贯通

按设计位置配管、敷设桥架,达到各设备或灯具间的贯通。

5.电线穿管、电缆敷设

将供电用、控制及信号线路敷设到位,构成整个电路系统。

6.设备就位固定

按照图纸位置将设备就位固定,并检查设备的接线端子是否完好。

7.电线、电缆绝缘检查并与设备连接

与装饰装修工程配合施工,逐个逐项完成设备连接。设备连接线缆要做好来去标记,以方便以后的维护和检修。

3.2.施工技术要点

3.2.1.线缆铺设

A)穿线缆时,每根线缆均按序编号,作好标记,其号码标记应清晰,防止破损,以便调试及故障查找。

B)线缆在设备端应留有足够余量(一般至少3米),以利位置稍加变动时的灵活处理。

C)需直角拐弯穿线时,应防止拐角处的线缆外皮被磨损,否则电缆外皮破损后易造成屏蔽层接地,进而导致系统多点接地。

D)线缆在桥架外的部分须采用保护套管进行保护,保护管在吊顶或墙面处暗装,穿线管内线缆数应符合要求。

3.2.2.设备安装

A) 灯具安装要分布合理,体现出良好的灯光效果,同时要合理的分配供电线路,接头要经过专门处理,保证连接牢固。

B)舞台机械设备安装遵循行业及国家有关标准规范,严把质量及安全。3.2.3.硅柜安装

硅柜安装有就地安装和集中在控制室内安装两种型式。本次工程有专用可控硅室内安装。

A) 安装前要进行内部接线、连管检查,并且外观检查良好无损坏。

B) 就位的位置正确,型号规格符合设计文件要求。应选择在光线充足、通风良好、维修方便的位置。

C) 装饰工程提供的条件满足盘、柜、箱安装的需要。

可控硅柜室安装要安排在土建及装饰工程全部完成之后,必要时集中控制室配备临时空调设备。

机柜内设备就位接线、连线管路应依据设计文件要求标明编号。

与外部引入的线路连接应紧密导通良好,管路连接应严密不泄漏,连接的位置正确且不错位。

3.3.施工质量保证措施

1.工程质量标准

工程质量应当达到合同协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。建立健全质量保证体系,落实质量责任制,加强施工现场的质量管理,加强计量、检测等基础工作,抓好职工培训,提高人员技术素质,广泛采用新技术和适用技术。

2.施工工艺的制定

为了保证工程的施工质量为此我们制定了严格的施工工艺如下:

1)严格按设计图纸要求进行施工。

2)设备材料必须为优质合格产品,杜绝劣质产品投入工程建设中。

3)在穿线时,各种电缆不应有破损、折伤并尽量减少电缆接头。

4)导线的规格、型号必须符合设计要求,并有合格证。

5)穿线时在接线盒、插座盒内预留长度约为15mm,配电箱内预留长度为箱

体半周长。

6)导线接头处,应用塑料压线帽,其规格有大、中、小三种,根据导线截面

积的大小适当选择使用。

7)导线在通过变形处,应留有一定余量。

8)线材焊接头剥线整齐,不伤导线,长度适当,该涮锡的一定要严格涮锡。

9)线头焊接由有经验的人员完成,套好绝缘套管,并用热风机热缩。

10)从桥架上引出的导线要整齐、工艺强度好。

11)分线盒、接线盒等尽量靠近检修口。

12)为便于设备维护检修,机架与墙壁之间净距离应大于900毫米。

13)严格按照要求连接设备的接地引线。

14)所有用电设备的电源保护地线要连接牢靠,并与信号接地线严格分离。

15)“施工方法步骤”中具体工艺要求。

3.质量控制措施和方法

1)确定自测及他测的双重监测工艺。

2)质检人员及技术组长的感官目测。

3)质检人员及技术组长的抽测。

4)施工图纸及施工资料检查等。

5)施工人员应严格按照标准、规范和设计图纸要求以及监理人员依据合同发

出的指令施工,随时接受工程师的检验,为检验提供便利条件。

6)施工班组在施工过程中遇到不能解决的技术问题,应及时向项目部反映,

共同协商解决。

7)经质量检验,工程质量达不到标准的部分,按照监理工程师的要求拆除和

重新施工,直到符合约定标准。并要追究施工班组的经济责任,情节严重

予以开除。

4.隐蔽工程和中间验收

隐蔽工程的施工完成后,我方首先进行自检,自检合格后,并在48小时内以书面形式通知监理单位验收。通知包括隐蔽工程的内容、验收时间和地点。并准备验收记录,验收合格,监理工程师在验收记录上签字后,再继续施工。如验收不合格,在监理人员限定的时间内修改后重新验收。

5.施工中的协调配合

1)及时将设计审核后的深化设计图及有关的设计变更送业主备案,严格按图

施工。

2)和业主保持联系,接受日常指导和督促,发现问题立即向业主反馈,并提

出解决问题的参考意见。

3)与其他单位发生协调困难时,不冲动,不盲从,及时报告业主,寻求业主

帮助。

4)进场后将施工组织设计、进度计划及验收标准等文件上报监理审批,接受

监理日常的指导、督促和帮助。

5)重大施工技术方案报监理部审查,接受监理部巡行检查,对检查意见认真

整改,并做出书面回复,实施后请监理复验。

6)因现场情况变化而造成的设计变更和工艺变化,应将有关资料集中报请监

理部门签字确认。

7)隐蔽工程要提前2天填表上报监理单位检验。

8)竣工验收前经自检整改后,提前三天报请监理部复验,合格后再正式报业

主方验收。

9)与总包单位订立安全施工、文明施工协议,遵守总包方制定的工地制度和

纪律。

10)施工过程中相互配合,对需要整改的问题及时与总包单位协商解决,避免

误工,保证工程进度顺利进行。

11)施工过程中,注意做好其它单位的成品保护工作。

4.主要施工方法步骤

4.1.施工工艺流程

系统涉及多个子系统,各个子系统又有各自的特点,但各个系统的安装工艺流程基本如下图:

4.2.施工特点

(1)实物量多,工作量大,每一个系统均由很多实物量组成。

(2)产品种类多、精度高、控制方式多样,构成电气系统的产品有:箱、柜、屏、桥架、线缆、管材、箱盒、面板、电动元件等等。

4.3.主要施工步骤

4.3.1.管线和挂接件的预埋

(1)在工程项目确定后开始管线和挂接件的预埋,预埋管线的出口协同装饰部门处理,可避免影响装饰的美观。

(2)预埋工作一定要认真地分析设计,明确设备的数量、位置、供电情况及控制方式,在此基础上提出准确的管线数量、口径和走向。

(3)挂接件的预埋位置和吊装强度一定要得到监理人员的确认后方可施工,安全性才能得以保证。

(4)埋设在水泥结构里的管线要选择质量合格的钢管,穿过顶棚、装饰墙体的管线,选用铁制线槽。

(5)对于埋设距离较长的管线,在一定的距离开设检修口。

4.3.2.棚、架的焊接和安装

(1)这项工作与装饰工程交叉进行,因为在施工中难免开启一些孔洞以及对已有的装饰物产生破坏,这些都需要装饰部门协助完成。

(2)在焊接的过程中,由具有焊接资格的工人操作,保证焊接质量和棚架的吊装强度。

(3)焊接施工与装饰工程同时进行。必须注意:现场会有一些易燃物,所以施工中一定要注意防火,待焊接牢固,油漆完成后,开始安装。安装时必须有建筑技术人员比较充足的时候才能开始吊装。

(4)所有的安装件都必须增设可靠的保护措施,这样的安装才有安全的保证。

4.3.3.各种线缆的铺设

(1)要在线缆敷设时认真对线缆进行检查,象外皮是否破裂,屏蔽层是否损坏以及芯线是否断裂等等。

(2)穿管时钢丝与要穿的线缆捆扎牢固,扎头要减小阻力,必要时涂抹少量的润滑油。

(3)在敷设的线缆上做好明显的标记,以备安装设备和日后检修时使用。

4.3.4.设备器材安装

根据工程进度,设备的安装在装饰完工、线缆铺设正确后并检测完毕具备设备进场条件后进行。

(1)首先进行设备开箱检查。

(2)其次设备安装前应该认真阅读产品说明书,以掌握正确的安装方法、步骤。(3)对特殊设备必须佩带棉线手套安装,不允许直接用手去接触。

(4)设备安装要牢固,保护措施要完备,特别是音箱、灯光设备,位置高、重量大,一般又在舞台或舞池的上方,必须绝对确保安全。

4.3.5.供电线路、控制线路和信号线路的连接

这是一项需要细致认真和技术性的工作,由技术过硬责任心强的人员进行。(1)在线路的连接时,按照电器安装规范并在无电状态下进行,避免损坏设备。(2)线路中所有的火线,零线,地线及屏蔽线的连接必须准确无误。

(3)在电源供应方面,注意某些音响和灯光设备使用电源的工作电压(220V/110V)和电压模式(交/直流)。

4.3.6.安装、供电线路、连接情况的检查

(1)一般的检查包括:设备安装安全性,供电线路是否合理,各插接件的连接是否正确等。

(2)重要的检查项目是:仔细检查每一件设备的状态设置是否满足设计要求,这点绝对不能忘记,否则极易造成设备损坏。这些状态包括:功放在桥接要求时,桥接开关是否置位;各设备的电源选择开关是否合适;灯光设备是声控还是电控;电脑灯的地址码是否设置正确。

4.3.7.成品保护措施

(1)设备器材进场并安装后,派专人保管。

(2)安装器材设备,需佩带棉布手套。

(3)按照有关图纸,严格确定设备安装位置并进行模拟安装后,再正式安装,不许反复拆装。

(4)设备安装完毕后,应加盖防尘材料。

(5)严格声光控制室出入制度,控制非施工人员出入。

(6)每天工作完毕后,要当天清理施工现场,清理完毕后关电锁门。

(7)设备正式安装完毕前,不允许提前通电,更不允许使用工地临时用电为设备器材通电。

4.3.8. 调试及试运行

1.检测与验收应具备的条件

正式的检测与验收工作应在下列条件具备后才能开始:

1)设备(包括所有控制设备、现场传感器和其它附件)安装已经完成并取得安装合格证,设备已经具备运转条件。

2)永久性电源的供电线路已经铺设完毕,可以正常供电。临时供电线路只能用于对一些装置和部件进行试验。

3)设备各主要部件和单个机构的运动和性能试验已经进行并基本达到合同规定的技术指标。

4)由设备承包商或设备安装公司提出的检测与验收的程序、方法、标准、要求指标、使用的工具仪器、考核标准和工作计划等已经得到业主或/和业主委托的咨询单位的认可。

5)由设备承包商提交的用于试验验收的资料已准备完毕。这些资料包括:

设备所使用主要材料的出厂合格证书或实验报告;

标准机电产品的出厂合格证书;

主要机械加工件的检验合格证书;

钢丝绳及其附件、链条、高强螺栓和其他受力元件的出厂合格证书;

组件和部件的工厂装配质量检验合格证书;

焊接质量检验合格证书;

液压元、器件及其附件的产品合格证书;

涂装检验合格证书等。

6)由设备承包商或安装公司提交的与现场情况相一致的图纸已准备完毕。这些图纸包括:

舞台机械的工艺配置图(含平面、纵剖面和横剖面);

单台机械的总装配图、主要部件图和表示安全装置的其他有关图纸;

设备的钢结构强度计算书;

控制系统的原理图、方框图和控制设备的布置图;

电气系统的原理图、布线图和设备布置图;

液压、气动原理图、设备布置图和说明书;

设备操作和维修说明书;

出于安全因素补充提供的其它附加资料或文件等。

二、验收设备的检查与测试

1. 外观检查

外观检查以目测检查为主,有时也辅以简单的工具。主要检查设备的规格和状态,重点是传动、支撑、承重、平衡、导向等各类机构、安全装置、钢丝绳缠绕系统、电气与控制设备等。外观检查的主要内容如下:

1)设备安装的位置是否正确、数量是否齐全;

2)所有机构和装置是否安装牢固;

3)所有结构是否有变形或损伤,如有变形或损伤必须修复;应特别注意现场焊接的钢结构接头的焊缝质量是否良好;

4)行程开关、安全装置、锁紧装置等的位置是否正确、安装是否牢固;

5)电气与控制设备的布置是否正确、安装是否牢固;

6)电气和控制设备的电缆导线接头是否牢固、标记是否准确、布线是否整齐美观;

7)涂漆色泽是否均匀、有无漏刷、裂纹和脱落等缺陷;在现场进行焊接和其他加工的部分,其油漆是否已经补刷等。

2. 设备总体检查

设备总体检查主要是检查设备在使用材料与制造工艺方面是否符合设计和制造文件的要求,起重元件和安全装置的位置也是检查的重点。如已提供了原材料、标准件(如钢丝绳及其附件、液压缸及管路附件、减速器、制动器、联轴器等)的产品合格证书,部件、组件工厂加工、组装检验合格证书,焊接件施焊工人的资格

证书和制造厂有效质量保证体系的证明时,设备检查可以简化。

设备总体检查后,应制定详细的功能测试计划。

3. 功能测试

能测试是指对单台设备和多台同类或不同类的设备的性能、操作和控制设备的各项功能以及设备噪声等进行的符合性测试。

1)单台设备的性能测试

单台设备的性能测试是针对其主要技术参数进行的,应对设备的载荷、速度、停位精度等参数以及设备的安全设施进行测定,以考核其驱动装置的能力、传动系统的强度、载荷和位置保持设备(如制动器、液压阀等)的功能是否足够,停位是否准确,各种安全保护装置的动作是否灵敏准确等。

数量较多的相同设备(如布景吊杆),可以先随机抽查数量为总数四分之一的设备进行测试,有不合格设备时,以加倍的数量进行测试。如再有不合格设备出现时,则所有设备均应进行试验。

对台下设备应逐台进行测试。

2)多台设备的性能测试

多台设备的性能测试在单台设备性能测试完成后进行,同类设备或不同类设备应根据设计规定的各种运动状态进行组合试验,以核定其运动精度、同步精度和连锁程序是否达到要求。台上设备和台下设备的组合试验则是在有场景参数要求时,台上设备和台下设备的运动及停位是否协调有效。

3)操作与控制设备的功能测试

对操作与控制设备的各种规定的功能,如手动、自动、预置、编程、修改、插入、省略、默认、显示、打印等逐项进行测试,对系统的各种电气保护装置特别

是紧急停车系统要进行单独的测试。对系统中冗余配置设备的测试也应逐个进行。

4)噪声测试

噪声测试应根据合同技术要求的规定,对单台设备的运行噪声在规定的测试条件下进行。机旁噪声常用于间接反映设备的制造质量,并决定是否采用必要的减噪措施和采用何种减噪措施。而观众厅噪声则是剧场实际要求达到的、在观众厅某一特定位置上测得的设备运转时产生的噪声水平。噪声测试应按照合同规定的测试条件如背景噪声、舞台状态(侧台门是否关闭、吊杆是否悬挂幕布等)、测点位置与高度、观众厅状态(满场或空场)等进行。

在满足噪声测试条件时,噪声测试可与设备性能测试同时进行。当设备进行性能测试的环境条件不能满足噪声测试条件时,则噪声测试必须单独进行。

4. 性能测试的顺序

通常,先进行空载状态下的性能测试,同时检查各种行程开关、安全开关的状态,然后进行负载状态下的性能测试,以考核其驱动装置的能力、传动系统的强度、载荷和位置保持设备(如制动器、液压阀等)的性能。

先进行单台设备的性能测试,后进行多台设备的性能测试,按设计所规定的各种运动状态进行组合测试,以核定其运动精度、同步精度和联锁程序是否达到要求。

在单台设备和多台设备的性能测试的同时,进行操作和控制系统的测试,以核查操作与控制设备的各种规定的功能。

如前所述,待测试条件符合要求时,进行噪声测试

四、测试缺陷和再次测试

在测试中,如果出现某项参数或指标不符合设计技术要求或合同规定的情

况,则视为测试缺陷并记录在测试缺陷清单中。

对测试缺陷必须采取措施予以消除,并按要求进行再次测试直至合格为止。只有在全部测试项目都达到要求后,方可办理验收手续。

2.系统的调试

(1)准备仪器和工具:摇表、万用表,电压表、笔记本电脑等。

(2)单独送每一硅路电源,从1号至96号,逐步检查电源情况。

(3)检查灯光控制台信号的传输情况和去向。

(4)逐步检查信号的电平设置、增益、相位及畅通情况,保证各个设备都能得到前级设备提供的最佳信号,也能为下级提供最佳信号。

(5)在检查信号的同时,逐一观察设备的工作是否正常,是否稳定,意义在于,单台设备在这时出现故障或不稳定,处理起来比较方便,也不会危及其它设备的安全;本项检查不要带入下一步进行。

(6)上述无误后,就将硅柜电源打开。

(7)一开始用检查每一路灯光控制情况。

(8)以上步骤完成后,进行灯光系统的场动行测试。

(9)在测试舞台机械时,需要在舞台上站有一人观察,一道吊杆一道的去测试。

确认无误后再进行编场运行。

3.系统总体调试

(1)当各系统的调试分别已经完成,并且确认各个设备状态良好,没有明显的调试问题时,开始整个系统的全面调试。

(2)检查各系统协同运行中它们相互联系的工作部分是否协调。

(3)检查它们在一道工作时是否会产生相互影响和干扰,检查灯光系统中的调光动作是否会对音响系统产生干扰等等。

4.系统试运行

各系统在调试完毕后,正式运行前进行系统的模拟试运行。由于系统设备数量多,工作的状态也各不相同,加之系统中设备质量和工作稳定性难免参差不齐,在

短时间的工程调试中,很难发现其中的隐患或不足。但是,实际的系统运行时间会长得多,往往还有超时间、超负荷运行的现象,那时系统中早已存在而未被发现的隐患和不足,就有可能迅速扩大,给用户和工程双方带来不利的影响,模拟运行就是要在类似实际运行的环境中,了解系统的工作状况,发现问题,防患于未然。(1)先要测量出各系统单独运行和总体运行时供电线路各相的电流。虽然在设计和施工时对供电线路进行了相应的要求,对各相的电流分配情况也有了大致的了解,但是实际的运行情况与理论值肯定会有出入,为了做到心中有数,万无一失,必须对实际运行时的电流情况进行测量,一般可以利用钳流表对各相分时间、分运行设备的数量分别测量,如果发现实际测量值与理论值有较大差距,或各相电流分配比例差距较大,或者线路电流有超常现象,必须重新进行整改,以保证用电安全。其次要检查各个设备在满负荷运行和长时间运行时的工作稳定性。因为在满负荷和长时间运行状况下,工作稳定性也成为灯光设备的重要性能指标。

(2)在合理的环境条件下检查内容包括:灯光控制影响的变化,稳定性及信号的接受情况,各设备长时间工作时产生的噪音情况等等。

(3)最后要检查各个设备在满负荷运行和长时间运行时的发热情况。

(4)一般要在模拟运行中进行不同负荷下、不同时间的系统试运行,进一步检查系统的工作安全性和稳定性。

5.调试结果和问题的记录

要进行调试、设定和检查项目很多,而这些结果和问题又是今后使用及检修的重要参考资料,所以要在进行每一步工作时将结果和问题记录下来,然后进行必要的分析和总结。

(1)对于使用者有用的记录数据完整的交给业主。

(2)对于日后维修有用的记录数据,由管理人员妥善保管并及时上缴公司。(3)记录的结果内容包括:设备的位置编号、设备的设定状态、调试时的测试数据,相关程序编辑的信息等等。

(4)记录的问题包括:设备工作环境的问题、设备干扰的问题、设备运行状况的问题、与系统工作无关但影响系统运行的问题等等。

5.现场安全文明施工措施

5.1.安全文明施工的目标

1、确保安全生产无重大伤亡事故;

2、争创先进文明单位;

3、施工现场“标化样板”工程达标;

4、安全消防事故频率为“0”。

5.2.安全文明施工管理体系

密切配合总包的安全工作要求,在总包的安全要求框架下, 根据会议系统的特点制定相关安全施工具体要求。

(1) 坚决贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,坚持管生产必须管安全的原则。

建立健全各系统各级人员的安全生产责任制,责任明确,落实到人。

(2) 强化安全生产管理,加强安全生产意识教育,切实落实安全技术措施,在班组

之间建立安全竞赛活动,设立流动红旗,奖罚分明。

(3) 要求专门人员负责施工现场的日常安全管理工作和巡回监督检查工作,负责提

出安全预防措施。

(4) 建立以项目经理为首的安全值班轮流制度,并做好安全记录。

(5) 严格执行“安全生产六大纪律”,坚持每月召开一次全体职工安全会议和一周一

次班组安全活动,指出安全隐患及改进措施,坚持每日十分钟的班前教育。(6) 坚持安全生产“三级教育”制度,施工人员在进入施工现场之前,应进行一次

全面的医疗检查,对患有高血压、心脏病、癫痫病的人员严禁从事高空作业。

(7) 坚持安全生产书面交底制度,凡新开的分部分项工程,专业负责人、都应有针

对性的安全技术交底记录并进行签字手续,其原件应交档案室存档。

(8) 现场悬挂安全生产宣传标语,洞口临边除设置防护措施外还须张贴有关的安全

标牌,以示提醒。

(9) 施工现场设置的安全防护设施未经许可任何人不得擅自拆除。

(10) 对生产过程中检查出的安全问题及安全隐患应以书面的形式通知有关人员或

施工班组,并限期整改,并将安全管理纳入施工班组任务书管理,形成以安全保证施工,以施工促进安全的工作方式。

(11) 施工现场动火,按工程进展情况实行动火审批制度,未经批准擅自动火者,视

情节严重情况,给予一定的经济制裁。

(12) 施工现场配备足够的固定灭火器, 施工班组配备移动灭火器,并在施工作业点

进行动火施工,焊接施工时,随作业点配置。

(13) 施工现场的施工用电,应按施工用电方案进行统一布置,消除乱拖乱拉现象。

用电设备应按有关规定实行一机一闸,并有安全可靠的接地。

(14) 进入现场的人员要戴安全帽, 电焊工必须戴防护安全帽进行作业,不得在施工

现场吸烟、戏弄玩笑、酗酒, 施工现场配备足够的防护眼睛、口罩、手套, 大头鞋等劳防用品,以确保施工人员的人身安全。

(15) 高温季节施工,采取干两头,休中间的作息时间,并配备足够的防暑降温用品,

以确保施工安全及施工效率。

(16) 雨季及台风季节施工,应编制详细的雨季施工措施,各施工班组必须按措施严

格执行。

(17) 成立以项目经理为主的消防、保卫、防汛、抢险突击队,以确保一但发生安全

事故后使损失降低到最小程度。

(18) 施工中的安全措施应严格按国家和安徽省的有关规定进行操作。

5.3.产品保护措施

1.现场产品保护

(1) 现场设置的施工设备应用木板或其它材料垫离地面,防止油污粘贴在地面

上。

(2) 在土建已贴好磁砖、木制品的房间作业时,应采取隔离措施,以防损坏。

(3) 在土建已做好的地面上和土建装修期间,严禁使用铁制梯子。

(4) 在土建装修已施工完的墙面和吊顶上进行安装施工人员要戴干净手套和穿

干净工作服后方可进行施工。

(5) 本公司将教育全体参建职工,严禁在土建建筑上乱涂乱画,如发现本公司

将立即责令当事人出场。

2.安装产品保护

(1) 各系统交叉施工时,应相互配合,相互保护,任何人不得踏踩已安装好的产

品,特别是已保温完的管道和风管。

(2) 所有精密仪器、仪表元件、灯具、面板等配件的安装均应在具备封闭条件后,

方可开始安装以免丢失和损坏。

(3) 所有机械设备安装完后,均应用编织布进行保护。并对防水、防尘设备做密

封保护。

(4) 配电设备安装应在土建具备封闭条件后进行。

(5)各系统分包商应加强职工产品保护的意识教育,对于违反产品保护措施的职工经教育无效者,本公司将按规定给予一定的经济处罚,直至清除出场。

5.4.安全技术措施

安全文明生产工作以严肃法规、落实责任、消灭违章、强化管理为中心,努力提高企业的安全技术管理水平,确保全体施工人员的安全健康。

(1) 参加本工程施工的人员应遵守国家和企业的安全规程,在任何情况下不得违章指挥或违章操作。

(2) 广泛深入地开展安全生产宣传,教育各级领导和全体施工人员,真正认识到安全生产的重要性、必要性、迫切性,懂得安全生产、文明施工的科学知识,牢固树立“安全第一、预防为主”的思想,提高遵章守纪的自觉性。

(3) 认真贯彻落实安全生产责任制。

(4) 班组实行班前班后检查制度,并做好检查记录;工程项目部实行自查普查制,建立整改台帐,按月上报;公司实行抽查制(特殊情况例外),建立整改台帐,按月上报。各级安全人员除参加定期或不定期的安全检查外,还应经常深入工地检查,建立上岗台帐。

(5) 安全检查要有重点,有针对性,要讲究实效,不流于形式,发现隐患,坚决采取整改措施,该停的停,该封的封,该处理的处理。对查出的隐患要做到三定(定人、定事、定时间),及时消除;对重大隐患要进行复查,较大的隐患短期内不能解决的,要采取措施限期解决。

(6) 认真贯彻安全生产交底制度,做好逐级交底记录。

(7) 遵守安全生产纪律,未经许可不得从事非本工种作业;严禁酒后生产、工作,

严格执行安全技术操作规程。

(8) 正确使用安全保护装置和保护设施,对各种保护装置、保护设施和安全警告标志牌等不得任意毁坏、拆除或随便移动。

(9) 高空作业应在施工方案中制定切实可行的安全技术措施(如规定搭设的脚手架、铺设安全网、佩带安全带、装保护栏杆、设警告标志牌以及设置其他安全设施等),并检查落实后,方可登高操作。

(10) 在吊顶内作业应按有关吊顶内施工的规定执行。

(11) 在四口五临边(阳台口、扶梯口、井架口、屋檐和预留洞口,无外脚手四周临边、屋檐四周临边、框架建筑层楼边、无预防措施阳台边、井架通道两边)上面或附近施工作业时,应采取可靠安全保护措施,无安全可靠的保护措施,一律不准施工。

(12) 夏季作业应调整作息时间。从事高温工作的场所,应加强防暑降温和通风措施。冬季施工要做好防寒保暖防冻防滑工作,雨雪过后要采取防滑措施。雨季、特别是台风、暴雨前后,要检查工地临时设施、脚手架、机电设备、临时管线,发现倾斜变形、下沉、漏雨、漏电等情况,应及时修理加固,有严重危险的应立即排除,做好防汛工作。

(13) 在地下室施工,所有机电设备均须采取防水防潮和防触电措施,线路须架空,设备应垫高,临时抽水设施确保完好有效。

(14)下班前,班组应对电动机械设备与工具等进行检查并保管好,切断电源、关门上锁,防止意外。项目经理应指定值班人员负责安全、消防、保卫工作。

(15) 从事特种作业人员必须按规定经过技术培训,并经考核合格取得操作证后方可上岗。

(16) 用行灯照明时,在金属容器内部或较潮湿的工作场所,其行灯电压应12V,一般场所的行灯电压不得超过36V。

(17) 脚手架必须可靠牢固,其上侧应有扶手,铺板宽度和厚度必须能保证安全施工的需要,有探头板必须捆牢。脚手架搭设完毕,必须检查验收合格后,方可使用。脚手架如需拆动,必须经过有关施工负责人和现场安全人员的同意。

(18) 在管弄等多层交叉作业场所施工时,如果上下空间同时有人进行操作,其中间必须有专用的防护栅或其他隔离设施,否则不得在下方作业。上方操作人员应将扳手等工具用绳子系在臂、腕或腰带口,以防坠落伤人。

(19) 砂轮切割片不得打磨物件,严禁磨削钻头、镊子。

(20) 现场的施工机具、照明线路必须接地良好,未经许可不得擅自拆、装、改。

(21) 线路及设备安装完成后,应严格按照受电、送电的各项规定进行检查,发现问题,立即纠正。当确认全部符合受电、送电条件或规定后,方可组织受(送)电工作。

5.5.消防保卫措施

1.消防方面

(1) 建立健全消防组织,消防工作要做到五同时:同计划、同检查、同布置、同总结、同评比。施工班组达到10个以上时,要建立施工现场临时义务消防组织。专职消防人员要时常进行现场巡回检查,如有特殊情况应及时与有关部门联系。(2) 动火作业人员必须严格执行二证(动火证、操作证)、多机多监护和焊工“十不烧”规定。

(3) 严格遵守施工现场防火安全“八不准”:不准在禁烟部位吸烟、不准无证动火作业、不准烤火取暖、不准在预留孔附近堆放易燃易爆物品、不准在孔洞下方搭建工具间、材料间及更衣室等、不准随地乱抛易燃废弃物品、不准违章住人、不准躺在床上吸烟。冬季严禁用电炉取暖。

(4) 以可燃材料构成的已封合的平顶和夹层,禁止动用明火作业,禁止使用碘弧灯照明。如必须动用明火作业,需办理动火审批手续。

(5) 设备的场地,要有良好通风,严禁烟火,用过的棉纱(回丝)、布头、油纸等应收集在有盖的金属容器内,并及时处理掉。

(6) 在使用挥发性易燃物质(如汽油、香蕉水、酒精等)时,工作地点不得有火种。

2.保卫方面

(1) 选好库区、料场位置,仓库门窗要坚固、严密,门锁插销要齐全,料工离库上锁,库房应执行公司相应的管理制度。

(2) 仓库管理人员要加强责任心,办事认真,收发料具时要坚持认真登记、清点制度。

(3) 库房电源控制必须设在外面,下班后断电,安装库门一律向外开。

(4) 贵重器材和设备应指定专人保管,严格领用、借用、交接手续。

(5) 变配电室、冷冻机房、空调机房、电梯机房等,设备安装就位前,应安装好门窗,加强防范工作,避免造成损坏丢失。

学校礼堂AV系统设计方案 舞台 音响 灯光 设计

目录 一、工程概况 (2) 二、设计理念 (2) 三、设计目标 (3) 四、设计依据 (4) 五、设计原则 (5) 六、设计对象及范围 (5) ▲音频扩声系统 (8) ▲舞台灯光系统 (16) ▲舞台机械幕布系统 (20) ▲视频显示系统 (21) ▲全彩LED大屏系统(备选) (23) 七、礼堂建声建议: (25)

一、工程概况 柳州师范高等专科学校前身为创建于1958年的宜山师范专科学校,历经搬迁、停办、恢复建校等曲折发展历程,1984年定名为柳州地区师范专科学校,1994年更名为柳州师范高等专科学校,2002年实施“自治区与来宾市共管、以市为主”的管理体制,2012年学校开始在来宾办学。建校以来,学校为民族农村地区培养了6万多名合格师资及应用型人才,积淀形成了“启智育人,博识敦行”的校训,“质量立校、特色强校、服务荣校”的办学理念,“艰苦奋斗、自强不息、求真务实、开拓创新”的办学思想,以及“立足师范本色、服务职教发展、培养应用人才”的办学特色。 我们结合以往的设计、施工经验,将礼堂AV系统划分为以下部分: 一、报告厅: 音频扩声系统 视频显示系统 舞台灯光、机械、幕布系统 LED全彩大屏系统(备选) 多年来我公司成功运用了多种适合于不同地区,不同经济条件的AV系统系列产品,在各类产品的应用中,我们根据各个环境的不同需求,进行了大量的方案设计,充分体现了科学性、经济性、实用性、人性化、个性化的设计思想,为客户提供了高质量的设备和满意的服务。 二、设计理念: 满足常规运营对音视频系统的需要,满足不同区域对音视频系统的各类功能需要,为客户提供多功能的音视频服务,比如会议、学术报告和小型演出,在设备的选择和功能定位方面能够达到高档次标准。 为了满足该项目所需的功能要求,在合理的资金投入下,尽可能完善地配置了音视频系统、灯光系统等。在系统设计中,主要着眼于整个系统的简洁实用和稳定可靠,本着保质保量、保证效果、节约投资和快速、便捷维修的原则,此系统的主要设备均需采用世界

宴会厅灯光音响系统设计方案资料

宴会厅灯光音响系统 设计方案

目录 第一章方案简介 (3) 1.系统概述: (3) 2.系统功能 (3) 3.1 设计依据 (3) 3.2 设计原则 (4) 第二章系统方案描述 (5) 1.设计方案 (5) 1.1需求分析 (5) 1.2设计综述 (6) 2宴会厅设计方案 (6) 2.1宴会演绎系统 (6) 2.3音频扩声系统 (7) 3:宴会演厅音频扩声系统 (7) 4:宴会演厅灯光系统系统 (9) 第三章产品的性能、规格详细说明 (9) 1宴会演绎系统 (9) 第四章音响系统控制室布置规范说明 (20) 第五章扬声器安装和线路管线敷设 (20) 第六章安装施工方案 (21) 第七章售后服务与质量保证 (24)

第一章方案简介 1.系统概述: 本方案的设计对象海科院办公大楼的宴会演绎系统、宴会演厅、为企业单位的日常会议、培训、学术报告等提供会务及音响保障。会议音响系统的总体建设目标为: 1、系统应根据用户实际需求,具有数字化会议应用、模块化结构组成、完全信息化资源共享、智能化控制管理等特性; 2、系统应提供稳定、可靠、安全、舒适、快捷的工作环境和高效的综合服务功能,以达到节省能源、降低运行和管理成本的目的,并适应未来更科学的综合管理机制,充分满足信息化的发展需要; 3、系统建设应以先进性、实用性、可靠性和合理性为前提,同时考虑经济性、开放性、灵活性、可扩充性和易使用易维护性; 4、系统采用模块化的结构,开放式的系统平台,建立符合技术发展趋势的物理平台和系统结构,保证日后的系统扩充和新技术的应用成为可能。 本项目设计,我们的设计原则根据其建筑特征等要素用合理的投资去营造一个规格较高的会议氛围。本系统的设计就是提供满足以上功能实现的活动环境。 2.系统功能 宴会演绎系统具有以下主要功能: 1、基本功能:包括会议发言、扩声等。 2、专用功能:会议录像、摄像跟踪等。 3、辅助功能:包括信息公告、信号传输等。 3.1 设计依据 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 《智能建筑设计规范》GB50045-95

礼堂舞台机械灯光、音响扩声系统工程设计方案

礼堂舞台机械 灯光、音响扩声系统工程设计方案

目录 1工程概述 (5) 1.1工程基本概况 (5) 1.2工程系统功能定位 (5) 1.3工程图纸分析 (6) 2音响扩声系统设计依据 (6) 3扩声系统声学特性指标 (7) 3.1最大声压级(在厅堂内各测量点可能的最大峰值声压级的平均值) (dB) (7) 3.2传输频率特性 (7) 3.3稳态声场不均匀度(dB) (8) 3.4传声增益(dB) (8) 3.5系统总噪声级 (8) 4对建声要求 (8) 4.1混响时间 (8) 4.2背景噪声 (10) 4.3声反射 (11) 4.4隔声和隔振 (12) 5音控室技术要求 (12) 6音响扩声系统设计 (12) 6.1音箱选用和布置 (13) 6.1.1音箱选用 (13) 6.2音箱布置 (20) 6.2.1左、右声道音箱布置 (20) 6.2.2中间声道音箱布置 (21) 6.2.3舞台返送音箱布置 (22) 6.3声场计算 (22) 6.3.1已知观众厅数据 (23) 6.3.2室内平均吸声系数a (23) 6.3.3房间常数R (23) 6.3.4音箱声功率级Lw(dB) (24) 6.3.5音箱在厅内产生声压级 (24) 6.3.6扩声系统临界距离 (25) 6.4音响扩声系统设备配置 (25) 6.4.1调音台 (25) 6.4.2数字音频处理器 (26) 6.4.3均衡器 (27) 6.4.4反馈抑制器 (28) 6.4.5效果器 (29) 6.4.6录音卡座 (30) 6.4.7录放机 (31) 6.4.8话筒 (32) 6.4.9电源时序器 (35)

学校礼堂AV系统设计方案 舞台 音响 灯光 设计

目录 一、工程概况................................................................ 二、设计理念................................................................ 三、设计目标................................................................ 四、设计依据................................................................ 五、设计原则................................................................ 六、设计对象及范围.......................................................... ▲音频扩声系统 ................................................... ▲舞台灯光系统 ................................................... ▲舞台机械幕布系统 ............................................... ▲视频显示系统 ................................................... ▲全彩LED大屏系统(备选)....................................... 七、礼堂建声建议:.......................................................... 一、工程概况 柳州师范高等专科学校前身为创建于1958年的宜山师范专科学校,历经搬迁、停办、恢复建校等曲折发展历程,1984年定名为柳州地区师范专科学校,1994年更名为柳州师范高等专科学校,2002年实施“自治区与来宾市共管、以市为主”的管理体制,2012年学校开始在来宾办学。建校以来,学校为民族农村地区培养了6万多名合格师资及应用型人才,积淀形成了“启智育人,博识敦行”的校训,“质量立校、特色强校、服务荣校”的办学理念,“艰苦奋斗、自强不息、求真务实、开拓创新”的办学思想,以及“立足师范本色、服务职教发展、培养应用人才”的办学特色。 我们结合以往的设计、施工经验,将礼堂AV系统划分为以下部分: 一、报告厅:

幼儿园舞台灯光设计方案分析

舞台设计方案 舞台灯光音箱的使命则是渲染环境塑造人物形象,外化人物内在心理以及体现规定情景,哄托舞台气氛,以实现舞台艺术的整体效果根据本学校舞台的使用要求——满足小型联欢、孩子活动演出的要求,对现场情况的了解对此舞台做如下设计方案; 一、机械部分 由于此舞台上顶过低不宜安装电动升降吊杆,我公司对现场勘查及贵方要求,此舞台机械设备方面采用固定悬挂式吊杆。 (1)底幕吊杆: 设置于后墙前约0.1米处,吊点悬挂,承载150KG, 下挂底幕做小型晚会、活动演出及会议背景使用。 (2)灯光吊杆: 2-1顶光吊杆2道,舞台上方,悬挂灯具顶光灯具,吊点悬挂式,固定形式。 4-2面光杆,设置于台口外侧台口高45度位置,吊点悬挂固定形式,悬挂灯具。 4-3侧光2道设置于台口内侧左右各一,固定形式,悬挂灯具。

二、幕布部分 底幕:枣红色丝绒,内衬枣红色羽纱,对开两幅,做为背景幕使用。 三、灯光部分 1.面光 面光作为舞台前区正面主光,考虑灯具横向打满舞台,以备使用中变色或舞台纵深照明,配置如下: AD-LED PAR54 12只 输入电压:AC90-245V/50-60 Hz 功率:200W 光源:54颗1/3W 高亮度LED (红-12,绿-18,蓝-18 ,白-6 )

(1W\3W可供选择) 光源寿命:6-10万小时 颜色:1670万种颜色变化 2.顶光 三基本色灯顶光 CAIXU CX-4X55 9只, 电源: 220V/50Hz(40A阴插阳座) 光源:36W/55W三基色灯管 色温:3200K 功率:144W/220W 重量:6.3/8.3 平均照度:1210LUX(2m距离)/1560LUX(2m距离) 3.侧光 侧舞台效果灯光采用动画激光灯2只 效果出现星际,云河,宝石光芒,新花绽放等效果,红绿满天星,花样图案,光束四射,快速闪动,绚丽夺目,2000个点在游动,交错

舞台灯光音响租赁服务合同

舞台灯光音响租赁服务合同 甲方:北京福威达文化传媒有限公司 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》之规定,经甲、乙双方协商一致,就乙方向甲方提供XXXX 年”XXX”晚会演出场地策划及承包项目订立合同如下﹐以便双方共同遵守。 一.项目内容: 1、项目名称: XXXX年”XXX”晚会演出场地策划及承包项目 2、项目实施时间: XXXX年XX月XX日及XX月XX日晚上XX:XX-XX:XX 3、项目实施地点: (由甲方具体指定) 4﹑项目承包内容﹕ 1) 2) 3) 4) 5) 二.甲方的权利和义务 1.甲方应向乙方提供与本次制作相关的制作要求等详细资料,以供乙方工作人员使用 2.甲方有权督促乙方完成实施方案的规定工作,并向乙方提供双方的配合工作 3.甲方应按本合同的第四项条款支付项目费用给乙方 4.甲方如需增加项目或数量,应在庆典活动举行前两日通知乙方,如乙方确有困难, 甲方不得强迫执行,增加项目应享受与合同相同优惠单价 5.甲方负责提供本次活动的电源,在庆典过程中非乙方过错导致因停电造成的损失 乙方不承担责任. 三.乙方的权利和义务 1.乙方负责本次制作的前期生产和现场施工等工作,乙方需组织足够的、技能 熟练的工作人员于项目执行过程中按合同内容和甲方要求完成指定工作 2.乙方按以下安排推进并有效完成工作: 验收标准:以平面设计效果图及报价上尺寸/材质说明为依据 ①.验收方式:由甲方负责人确认收货按照报价单上尺寸/材质说明 ②.为保证晚会的按时实施,乙方应于XXXX年XX月XX日XX:XX之前将全部舞台 场地及相关设施搭建完毕;其余演出设施(音响﹑灯光﹑背景﹑舞台装饰﹑效果设施设 备)于XXXX年XX月XX日下午XX:XX之前全部安装到位. ③.演出结束后,全部演出设备及器材应于XXXX年XX月XX日下午XX:XX之前撤 离场地. 3.乙方专业品质保证

报告厅音响及舞台灯光设计方案

会议厅音响舞台灯光系统 设计案 大厅音响系统设计案 本案是针对业主需求而设计的,系统要求具有以文艺汇演、

舞台演唱及会议报告等多种功能音频扩声系统,文艺汇演做到轻柔悦耳,声压足 够大,强劲震撼的现场效果。会议报告做到声音清晰。 根据甲对多功能厅的设备档次的要求,多选用国知名品牌,实现音频扩声的 高可靠性和稳定性。 1、案编制依据 本案主要依据下列标准及文件进行设计。 1、行业设计规《歌舞厅设计规》 2、人民国行业标准 WH0301一93《歌舞厅扩声系统的声学特性指标与测量法》 S J2112-82《厅堂扩 声 系 统 设 备 互 联 的 优 选 电 气

配 接 值 》GB/T14220--93《视听视频和电视设备及系统音频盒式系统》 GYJ25-86《厅堂扩声系统的声学特性指标要求》 CBJ232-82《中国电气装置安装工程施工及验收规》 JGB/T16-92《民用建筑电气设计规》 EIA/TIAT SB67《无屏蔽双绞线系统现场测试传输性能规》 2、.声场设计 本设计包括隔声处理,现场噪声的降低,建筑结构的合理要求,声均匀度的 实现,声颤动、聚焦、共振、反馈等问题的解决,室混响的正确计算。 1). 建声原则 混响合理,声音扩散性好,没有声聚焦、没有可闻的振动噪声、没有死声点。 2).室装修注意事项 色调不能导致会议或演出时太昏暗,避免扩声区域出现中空较大或支撑较 差的腔体结构,避免大面积玻璃窗,不要将膏天花板直接安装在铝合金槽里, 要有隔声处理,最好采用吸音板装饰室墙。 3). 室声学特性的基本要求

具有合适的响度: 响度大于103dB 4). 声能分布均匀: 在观众席的各个座位上听到的声音响度应比较均匀。通过音质设计,应该能使观众席各个区域的声压级差别不太大,室声场不均匀度应控制在高低约3dB 之 5). 满足信噪比要求: 噪声对人们的正常听觉产生干扰和掩蔽作用。不同用途的室听音环境,其充的噪声级不尽相同,通常在室最小声压级的位置上,信噪比应该大于30dB。 6).保证室各处频率响应均衡: 室音响系统应保证各处频率响应均衡,要求125--4000HZ起伏为6--10dB,100--8000HZ起伏为10--15dB。如果室存在声聚焦、死声点、驻波、声共振等声学缺陷,就会破坏频率均衡 7). 厅堂的建声合理比例: 选择合适的自然混响时间:参照音乐厅1.8-2.4S 3.音频系统的组成和作用 1)传声器:中高档的动圈传声器可作表演用,中档或低档的可用于卡拉OK。乐队或乐队的小提琴、钢琴或架子鼓乐器可使用电容传声器。为了减少电缆线带来的麻烦可使用无线传声器。它是动圈

舞台机械、灯光、音响专项施工方案

施工组织方案 1.概述 文化中心位于马渚镇文化中心内。为适应文化中心的各种演出及会议的需要,最大经济效益,在文化中心内安装舞台机械系统。 现代舞台系统工程是现代各种先进技术的综合应用。工程质量的好坏不仅取决于技术方案的设计,高性能指标的设备,同时也决定于工程施工组织设计。施工技术方案的组织与实施关系到原设计思想的最终实现和工程质量的好坏,所以必须认真对待、高度重视。施工就好似:同样的造价,不同的设计,工程质量有高低之分;同样的设计,不同的施工,工程质量也会有高低之分。作为多媒体会议系统工程,技术含量较高,涉及到的功能繁多,因此在技术、管理和施工上都对我们提出了更高的要求。我们将以“保证施工质量、工期、安全和文明施工”为指导思想,结合扩声、灯光系统工程的特点,通过系统设计、工程实施和验收运行三个阶段的质量控制程序,从施工人员的技术力量配备、操作程序的规范化等方面入手,在整个项目实施过程中,严格控制管理、加强协调、精心施工来确保系统工程的工期和质量,使工程质量达到优良标准,符合重点工程的荣誉,满足整体工程评优获奖的质量要求。 2.施工规范及标准 我们在组织施工的过程中,将参考如下有关的规范和标准: 演出场馆设备技术术语舞台机械(WH/T35-2009) 舞台机械操作与维修导则(WH/T37-2009) 舞台机械台上设备安全(WH/T 28-2007) 舞台机械台下设备安全要求(WH/T36-2009) 舞台机械验收检测程序(WH/T27-2007) 剧场建筑设计规范(JGJ57-2000) 钢结构设计规范(GB50017-2003) 机械安全急停设计原则(GB16754-1997)

多功能厅舞台灯光音响方案说明

设计方案

目录 Ⅰ.声学设计说明 (5) 一、设计依据及参考 (5) 二、使用功能 (5) 三、设计原则 (5) 四、厅堂概况 (5) 五、设计目标 (6) 六、混响时间测算表 (9) 七、混响时间频率特性曲线测算: (10) 八、各房间噪声控制标准: (11) 九、多功能厅结构及装修工艺示意图 (11) Ⅱ.扩声及会议系统设计说明 (15) 一、声场分析 (15) 1、下面是对该剧场观众区EASE 分析结果: (17) 2、观众席语言清晰度计算: (26) 3、观众席辅音损失度计算: (26) 二、系统设计特点 (28) 三、设计思想 (29) 1、扩声系统功能定位 (29) 2、科学的系统理念设计 (29) 3、设计依据 (30)

四、音频系统设计说明 (32) 1、音频系统设计依据和标准 (32) 2、音频设计方法及设计过程 (34) 3、设计流程 (36) 4、扩声系统声功率计算 (36) 5、声音清晰度和声反馈的控制 (36) 6、扩声系统设计和设备选型 (37) 7、扬声器的布置: (38) 8、扬声器系统的配置 (39) 五、扩声设备的选型 (40) Ⅲ.舞台灯光设计说明 (43) 一、设备配置技术参数说明: (43) 二、舞台灯光配置说明 (46) 2.1 照明质量要求 (46) 2.2 照明水平要求: (46) 2.3 色温和显示性的要求 (47) 2.4 眩光限制要求: (47) 2.5 造型立体感的要求 (47) 三、舞台灯光系统设备使用功能及管理要求 (48) 四、灯位设计与灯具配置 (49) 1、面光设计 (49) 2、顶光设计 (49)

宴会厅灯光音响系统设计方案

宴会厅灯光音响系统 设计方案 目录 第一章方案简介 (3) 1.系统概述: (3) 2.系统功能 (3) 3.1 设计依据 (3) 3.2 设计原则 (4) 第二章系统方案描述 (6) 1.设计方案 (6) 1.1需求分析 (6) 1.2设计综述 (6) 2宴会厅设计方案 (7) 2.1宴会演绎系统 (7) 2.3音频扩声系统 (7) 3:宴会演厅音频扩声系统 (8) 4:宴会演厅灯光系统系统 (9) 第三章产品的性能、规格详细说明 (10) 1宴会演绎系统 (10) 第四章音响系统控制室布置规范说明 (20) 第五章扬声器安装和线路管线敷设 (20) 第六章安装施工方案 (22) 第七章售后服务与质量保证 (24) 第一章方案简介 1.系统概述: 本方案的设计对象海科院办公大楼的宴会演绎系统、宴会演厅、为企业单位的日常会议、培训、学术报告等提供会务及音响保障。会议音响系统的总体建设目标为: 1、系统应根据用户实际需求,具有数字化会议应用、模块化结构组成、完全信息化资源共享、智能化控制管理等特性;

2、系统应提供稳定、可靠、安全、舒适、快捷的工作环境和高效的综合服务功能,以达到节省能源、降低运行和管理成本的目的,并适应未来更科学的综合管理机制,充分满足信息化的发展需要; 3、系统建设应以先进性、实用性、可靠性和合理性为前提,同时考虑经济性、开放性、灵活性、可扩充性和易使用易维护性; 4、系统采用模块化的结构,开放式的系统平台,建立符合技术发展趋势的物理平台和系统结构,保证日后的系统扩充和新技术的应用成为可能。 本项目设计,我们的设计原则根据其建筑特征等要素用合理的投资去营造一个规格较高的会议氛围。本系统的设计就是提供满足以上功能实现的活动环境。 2.系统功能 宴会演绎系统具有以下主要功能: 1、基本功能:包括会议发言、扩声等。 2、专用功能:会议录像、摄像跟踪等。 3、辅助功能:包括信息公告、信号传输等。 3.1 设计依据 ?《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 ?《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 ?《智能建筑设计规范》GB50045-95 ?《工业企业通讯设计规范》GBJ42-81 ?《工业企业通信接地设计规范》GBJ115-87 ?《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ25-86 ?《厅堂扩声特性测量法》GB/T4959-1995 ?《客观评价厅堂语言可懂度的RASTI 法》GB/T14476-93 ?《歌舞厅扩声系统的声学特性指标与测量方法》WH0301-93 ?《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-92 ?GB50168—92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 ?GB50169—92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

报告厅音响及舞台灯光设计方案精编版

会议厅音响舞台灯光系统 设计方案

大厅音响系统设计方案 本方案是针对业主需求而设计的,系统要求具有以文艺汇演、 舞台演唱及会议报告等多种功能音频扩声系统,文艺汇演做到轻柔悦耳,声压足 够大,强劲震撼的现场效果。会议报告做到声音清晰。 根据甲方对多功能厅的设备档次的要求,多选用国内知名品牌,实现音频扩 声的高可靠性和稳定性。 1、方案编制依据 本方案主要依据下列标准及文件进行设计。 1、行业设计规范《歌舞厅设计规范》 2、中华人民共和国国家行业标准 WH0301一93《歌舞厅扩声系统的声学特性指标与测量方法》 S J2112-82《厅堂扩 声 系 统 设 备 互 联 的 优 选 电 气 配 接 值 》

GB/T14220--93《视听视频和电视设备及系统音频盒式系统》 GYJ25-86《厅堂扩声系统的声学特性指标要求》 CBJ232-82《中国电气装置安装工程施工及验收规范》 JGB/T16-92《民用建筑电气设计规范》 EIA/TIAT SB67《无屏蔽双绞线系统现场测试传输性能规范》 2、.声场设计 本设计包括隔声处理,现场噪声的降低,建筑结构的合理要求,声均匀度的实现,声颤动、聚焦、共振、反馈等问题的解决,室内混响的正确计算。 1). 建声原则 混响合理,声音扩散性好,没有声聚焦、没有可闻的振动噪声、没有死声点。 2).室内装修注意事项 色调不能导致会议或演出时太昏暗,避免扩声区域内出现中空较大或支撑较差的腔体结构,避免大面积玻璃窗,不要将石膏天花板直接安装在铝合金槽里,要有隔声处理,最好采用吸音板装饰室内内墙。 3). 室内声学特性的基本要求 具有合适的响度: 响度大于103dB 4). 声能分布均匀: 在观众席的各个座位上听到的声音响度应比较均匀。通过音质设计,应该能使观众席各个区域的声压级差别不太大,室内声场不均匀度应控制在高低约3dB 之内 5). 满足信噪比要求: 噪声对人们的正常听觉产生干扰和掩蔽作用。不同用途的室内听音环境,其充许的噪声级不尽相同,通常在室内最小声压级的位置上,信噪比应该大于30dB。

剧场灯光音响设计方案

目录 一、工程概述 (3) 1.1工程基本概况 (3) 1.2工程系统功能定位 (3) 1.3工程图纸分析 (4) 二、音响系统 (5) 2.1音响扩声系统设计依据 (5) 2.2扩声系统声学特性指标 (6) 2.3音响扩声系统设计 (7) 三、舞台灯光系统 (17) 3.1系统概述 (17) 3.2设计思想 (18) 3.3舞台灯光系统设计依据 (18) 3.4灯光系统设计要求 (20) 3.5灯光系统设计方案 (21) 四、舞台机械、幕布系统 (25) 1.1概述 (25) 1.2设计依据 (27) 1.3设计原则 (28) 1.4舞台机械设计说明 (29) 1.5舞台机械设备功能描述 (29) 1.6舞台葡萄架设计 (43) 五、产品详细介绍 (46) 六、公司简介及近期工程案例 (75) 1.公司简介 (75) 2.近期工程案例 (76) 七、售后服务及质量保证期承诺 (87) 八、培训方案计划 (88)

山东菏泽玉皇化工科技大楼剧场舞台机械灯光、音响扩声系统工程设计方案 一、工程概述 1.1工程基本概况 剧场音响扩声、舞台灯光、舞台机械、幕布系统工程其功能主要为:以综合性文艺演出为主,兼顾会议、报告的使用等,是一个多功能使用厅堂。 综上所叙,山东菏泽玉皇化工科技大楼剧场舞台机械、舞台灯光、音响扩声系统工程包括以下几个系统: 剧场音响扩声系统; 剧场舞台灯光系统; 舞台机械及幕布系统; 多媒体视频显示及切换系统; 1.2工程系统功能定位 为保证整个系统达到国内及国际先进水平,系统设备我们采用世界知名品牌。系统设计理念:技术先进、系统科学、配合合理、性能优良、功能齐备、经济实用、安全可靠、具有可扩展性。 音响扩声系统 扩声系统肩负会议、报告、演出娱乐的重要功能,本系统定位扩声系统具有良好的语言清晰度,同时在音乐播放时需要实现良好的声音还原度,声场扩声的均匀度,具有足够的声压级和频率响应,同时各种使用状况下的系统转换方便。 舞台灯光系统 舞台灯光系统既要满足会议照明又要兼顾文艺演出时的效果灯光,灯光系统满足国家标准要求的舞台的平均照度、平均色温、显色指数等参数。灯光采用冷光源。 舞台机械、幕布系统 舞台机械是舞台设备的主干,是舞台的重要组成部分,对会议、演出有直接效果。

舞台灯光音响租赁合同

舞台灯光音响租赁服务合同 甲方: 乙方:____________ 依据《中华人民共和国合同法》之规定,经甲、乙双方协商一致,就甲方向乙方提供____年____月__日____________________________订立合同如下﹐以便双方共同遵守。 一、项目内容: 1、项目名称:__________________________________ 2、项目实施时间:_____年___月____日 3、项目实施地点:_____________________ 4、项目承包内容: 1) 演出舞台灯光布置; 2) 演出舞台音响布置; 3) 演出过程全程摄像并提供给甲方影视光盘。 二. 甲方的权利和义务 1、甲方应向乙方提供与本次制作相关的制作要求等详细资料,以供乙方工作人员使用; 2、甲方有权督促乙方完成实施方案的规定工作,并向乙方提供双方的配合工作; 3、甲方如需增加项目或数量,应在庆典活动举行前两日通知乙方,如乙方确有困难,甲方不得强迫执行,增加项目应享受与合

同相同优惠单价; 4、甲方负责提供本次活动的电源,在庆典过程中非乙方过错导致因停电造成的损失乙方不承担责任. 三、乙方的权利和义务 1、乙方负责本次制作的前期生产和现场施工等工作,乙方需组织足够的、技能熟练的工作人员于项目执行过程中按合同内容和甲方要求完成指定工作 2、乙方专业品质保证 ①、乙方应保障所提供的全部演出设备及器材符合相关国家行业安全标准﹐确保晚会的演出安全﹒乙方应对所提供的全部设备设施的财产安全负责﹐若因乙方的过错导致双方人员伤亡及财产损失﹐均由乙方承担?若因甲方过错导致﹐则由甲方承担。 ②、由乙方向保险公司购买公共事故责任险﹐乙方应在签合同前提供保险单给甲方。 ③、若乙方延迟履行,乙方应承担因此而造成的甲方损失及法律责任。 3、乙方专业服务保证 ①、在前期及现场合作过程中,乙方须管理好自身及所雇人员的思想和纪律行为,遵守甲方规定,否则,甲方有权作出经济处罚等决定,乙方应无条件接受。 ②、上述所指的思想和纪律行为包括但不限于:工作态度

灯光音响方案设计方案讲解学习

会议室 音视配置说明 音视系统配置说明目录 一公司简介 二音响系统的技术服务承诺三音响系统设计构思 四音响系统设计标准 五音响系统主要产品说明 六视频系统说明 七工程项目服务承诺

二音响系统的技术服务承诺: 1.采用世界上先进的美国C A D P2声学软件电脑设计系统进行音响系 统的声学设计,保证音响系统设计具有准确性和科学性。 2.音响系统标严格参照G Y J25-86中华人民共和国广播电视部部颁 标准--【厅堂扩声系统声学特性指标A c o u s t i c a l C h a r a c t e r i s t i c s f o r t h e S o u n d R e i n f o r c e m e n t S y s t e m i n H a l l】 语言扩声系统二级标准和国家有关声学系统相关规范进行设计和设备配置。 3.音响系统安装工艺严格按照国际I E C通用标准和中华人民共和国 G B J232-82【电气装置安装工程施工及验收标准规范】,并遵守中 华人民共和国G B J300-8【建筑安装工程质量检验评定统一标准】和音响公司的有关标准进行设备安装。 4.音响系统将采用专业电脑实时频谱分析仪对场地进行调试,保证 音响系统的各项声学指标达到和超过设计的指标。 5.具备可靠的售后服务保障体系,保证提供正常、迅速的技术 6.服务和维修零件、备品备件服务。 7.音响系统中主要设备均采用国际名牌产品,其产品均通过国际 I S O9001系列质量体系认证;其中J B L扬声器系统免费保用一年, 其它调音台、音频周边设备和其它电子设备均免费保用一年。8.当音响系统出现问题时,保证在最短时间内到达现场处理。9.对音响系统的操作人员进行技术培训,保证操作人员能够独立使用、操作和维护音响系统。

礼堂舞台灯光设计方案

XXX礼堂舞台灯光系统施工案

市夜太阳舞台灯光音响设备有限公司 2013-09-26 目录 第一部分舞台灯光设计说明 (4) 一、设计综述 (5) 二、设计原则 (5) 2.1. 系统的先进性和科学性 (6) 2.2. 系统完整性 (7) 2.3. 系统可扩展性 (7) 2.4. 安全、可靠性 (8) 2.5. 设备的通用性 (8) 2.6. 设备及附材的标准性 (8) 三、设计依据 (9) 四、舞台灯光系统设计说明 (10) 4.1. 设计指标 (10)

4.2. 系统构成 (12) 4.2.1. 舞台灯光回路分布 (12) 4.2.2. 网络设计说明 (20) 4.3. 舞台灯光用电要求 (26) 4.4. 舞台灯光设备用房 (26) 4.4.1. 灯光控制室 (26) 4.4.2. 可控硅室 (26) 5. 舞台灯光施工工艺及施工安全措施 (27) 5.1. 抗干扰 (27) 5.1.1. 综合性措施 (27) 5.1.2. 电子调光设备本身采取抑制措施 (28) 5.2. 施工工艺 (28) 5.2.1. 线路施工工艺及工艺标准 (28) 5.2.2. 设备安装工艺及工艺标准 (28) 6. 调试案 (31) 6.1. 灯光线路的调试 (31) 6.2. 舞台灯光的调试 (32) 6.3. 系统测试 (32) 6.3.1. 对构成本工程各个设备和系统进行测试和交工 (32) 6.3.2. 通电测试前的检查 (32) 6.3.3. 调试、测试项目及仪器 (33) 6.3.4. 综合性校验测试 (33)

第二部分剧院舞台灯光主要设备技术参数 (35) 一、控制设备的性能指标 (35) 二、灯具的性能指标 (37) 三、其他设备的性能指标 (42) 第一部分舞台灯光设计说明

舞台机械、灯光、音响系统调试方案

舞台机械调试主要包括控制系统、电气设备柜、系统电源、冲顶保护以及上下限位开关。 调试开始: 第一,根据施工图与现场施工人员就设备的安装位置及线缆敷设情况进行逐项核对。用万用表对所有线路进行检测,确认线路 无短路、断路现象,为调试做好准备 第二,在检查机械电源柜、控制柜接线正确、各指示灯显示正常后,开启机械控制台电源,检查电源指示灯指示是否正常。 第三,认真检查各舞台机械设备的外部连接是否正确及外观是否完好。通过机械控制台,对舞台机械吊杆逐台进行升降实验。第四,对每台吊杆设备进行独立和分组控制,确认设备运行稳定,并记录启动电流和电压值。 第五,进行设备上、下限位开关的位置设定,启动吊杆设备,将其上升和下降到最高/最低预设位,拧紧上、下限位开关螺栓。 反复四次试验吊杆的停止位置是否准确,并做好记录。

灯光系统的调试包括灯光线路、供电电源、灯具设备、网络系统、控制系统等等,涉及的设备和部位非常多,所以调试中要合理安排、有序进行。 需要准备的仪器和工具有:电流表、摇表、DMX测试仪、万用表等。 调试开始: 首先,根据施工图与现场施工人员就所有设备的安装位置及线缆敷设情况进行逐项核对。 用DMX测试仪对系统中所有的网络线路进行检测,确认无误后,将调光硅柜、电脑灯、换色器等设备逐一接入系统,并检查各设备,为调试作好准备。 第二、在检查配电柜接线正确、各指示灯显示正常后,开启调光台电源,然后逐台开启可控硅柜和直放设备柜电源,每台机器单独开机,各设备通电后,检查电源指示灯指示是否正常。 第三、认真检查各舞台灯具的外部连接是否正确及外观是否完好。通过调光台的试灯程序,对舞台灯具逐台进行试亮,并观察设备的工作是否正常。 第四、通过调光台对灯具进行单路或多路编程调试,检查调光过程是否连贯、稳定且灯具亮度一致。 第五、将灯具按照会议模式和演出模式进行分组编程对光。并分组运行各4小时,确认设备运行稳定,并每半小时记录一次电流和电

谈谈戏剧舞台扩声的音响设计

谈谈戏剧舞台扩声的音响设计 发布时间:2012-02-09 10:55 来源:未知点击数:193 戏曲是一种综合艺术,是演员在伴奏乐队、美术、灯光音响等部门配合下,在舞台上进行的表演。要做好戏曲舞台灯光音响的作用,首先要了解该剧种的表演形式和演唱特点,然后是依照剧情的需要做好本剧的音响设计,把音响创作艺术与舞台扩声拾音、调音技术很好地结合起来,以期达到完美的音响艺术效果。 中国戏曲种类繁多,有京剧、豫剧、越剧、黄梅剧、楚剧等,各剧种有不同的风格和流派。戏曲的表演形式分做功和唱功,做功主要是身段表演和表情;唱功则以唱腔为主,器乐为辅。器乐起托腔伴奏、渲染情绪、描写环境的作用,唱腔以独唱为主,帮腔或伴唱为辅。北京灯光音响租赁公司多年从事楚剧舞台扩声的工作,结合实践经验谈谈楚剧舞台扩声音响设计的几个问题。 1 楚剧的表演形式与演唱特点 楚剧是湖北省地方戏曲剧种之一,流行于黄陂、孝感一带,原为湖北省黄陂、孝感地区的花鼓戏( 简称黄孝花鼓),旧称“哦呵腔”,又名“西路花鼓”,是由鄂东的“哦呵腔”与黄陂、孝感的语言、音乐相结合而形成的剧种,1926 年在汉口定名为楚剧。 楚剧的声腔由以“迓腔”为主的板腔、高腔、小调三大腔组成。板腔类唱腔有迓腔、悲腔、仙腔、应山腔、四平、十枝梅等。迓腔是楚剧的主腔,分男迓腔、女迓腔、悲迓腔、西皮迓腔四种。其中,男腔粗犷简朴,女腔委婉柔和,悲腔深沉哀怨,西皮腔质朴刚劲。迓腔的节奏灵活多变,既可叙事,又能抒情,运用广泛,表现力强。悲腔其曲调凄楚婉转,长于表现悲伤凄凉的情感。仙腔为徵、商交替调式,唱腔的调性色彩变化多样,其曲调或委婉凄楚、如泣如诉,或激烈奔放、悲情满怀,擅长表达激昂悲愤的情绪。应山腔原为北路花鼓的一个腔调,现已成为楚剧的主要唱腔之一,其曲调活泼清新、甜美流畅。四平曲调明快华丽,长于表现欢快喜悦的情绪,四平腔又发展派生出西皮四平,其旋律华丽婉转,适于仙女、公主及身份高贵的女性演唱。十枝梅原是天沔花鼓戏“单边词”《十枝梅》一剧的专用曲调,以后成为楚剧唱腔的组成部分,其曲调欢快柔和,擅长表现欢快或忧虑的情绪。

学校礼堂AV系统设计方案-舞台-音响-灯光-设计

目录 二、设计理念: (2) 三、设计目标: (2) 四、设计依据 (4) 五、设计原则 (4) 六、设计对象及范围: (5) ▲ 音频扩声系统 (9) ▲ 舞台灯光系统 (17) ▲ 舞台机械幕布系统 (22) ▲ 视频显示系统 (22) ▲全彩LED大屏系统(备选) (24) 七、礼堂建声建议: (26) 一、工程概况 柳州师范高等专科学校前身为创建于1958年的宜山师范专科学校,历经搬迁、停办、恢复建校等曲折发展历程,1984年定名为柳州地区师范专科学校,1994年更名为柳州师范高等专科学校,2002年实施“自治区与来宾市共管、以市为主”的管理体制,2012年学校开始在来宾办学。建校以来,学校为民族农村地区培养了6万多名合格师资及应用型人才,积淀形成了“启智育人,博识敦行”的校训,“质量立校、特色强校、服务荣校”的办学理念,“艰苦奋斗、自强不息、求真务实、开拓创新”的办学思想,以及“立足师范本色、服务职教发展、培养应用人才”的办学特色。 我们结合以往的设计、施工经验,将礼堂AV系统划分为以下部分:

一、报告厅: 音频扩声系统 视频显示系统 舞台灯光、机械、幕布系统 LED全彩大屏系统(备选) 多年来我公司成功运用了多种适合于不同地区,不同经济条件的AV系统系列产品,在各类产品的应用中,我们根据各个环境的不同需求,进行了大量的方案设计,充分体现了科学性、经济性、实用性、人性化、个性化的设计思想,为客户提供了高质量的设备和满意的服务。 二、设计理念: 满足常规运营对音视频系统的需要,满足不同区域对音视频系统的各类功能需要,为客户提供多功能的音视频服务,比如会议、学术报告和小型演出,在设备的选择和功能定位方面能够达到高档次标准。 为了满足该项目所需的功能要求,在合理的资金投入下,尽可能完善地配置了音视频系统、灯光系统等。在系统设计中,主要着眼于整个系统的简洁实用和稳定可靠,本着保质保量、保证效果、节约投资和快速、便捷维修的原则,此系统的主要设备均需采用世界知名、性能卓越且性价比良好的优质进口器材,以及有雄厚实力和绝对优秀技术支持能力的厂家、代理商,以保证设计指标的实现和系统工作的可靠性。基本上选用同类产品中技术最成熟、性能先进、使用可靠的产品型号,以保证器材和系统的先进性、成熟性。选用高度智能化、高技术含量的产品,建立系统开放式的架构,以标准化和模块化为设计要求,既便于系统的管理和维护使用,又可保持系统较长时间的先进性。 三、设计目标: 1、对于扩声区域,通过合理的扬声器选型和布局应能够满足最大直达声声压级不低于本

专业灯光舞台音响机械方案

专业音响灯光舞台机械系统 目录 9. 专业音响灯光舞台机械系统 (3) 9.1方案设计简述 (3) 9.2音响扩声系统设计说明 (8) 9.2.1设计依据和技术标准 (8) 9.2.2设计目标 (9) 9.2.3大法庭音频扩声系统设计 (12) 9.2.3.1观众厅主扩声扬声器系统 (12) 9.2.3.2舞台扩声及返送系统 (15) 9.2.3.3传声器设置 (15) 9.2.3.4主扩声调音台 (16) 9.2.3.5数字系统控制矩阵 (16) 9.2.3.6控制室监听设备 (16) 9.2.3.7信号接口 (16) 9.2.3.8主要设备技术参数 (17) 9.2.4外事法庭和中法庭音响扩声系统设计 (25) 9.2.4.1系统配置设计 (25) 9.2.4.2主要设备技术参数 (26) 9.2.5其它功能房间音频系统设计 (28) 9.2.5.1新闻发布厅音频设备 (28) 9.2.5.2电教室音响扩声系统设计 (28) 9.2.5.3审委会会议室和中层会议室音响扩声系统设计 (29) 9.2.5.4外宾、贵宾接待室音响扩声系统设计 (29) 9.2.5.5检察官休息室音频扩声设备 (29) 9.2.5.6餐厅和信息中心机房音频扩声设备 (29) 9.2.5.7主要设备技术参数 (29) 9.2.6大楼主出入口(国旗处)音频设备 (32) 9.2.7院长和副院长办公室音频系统设计 (34) 9.2.8同声传译系统设计说明 (34) 9.3舞台机械、幕布和灯光系统设计说明 (45) 9.3.1大法庭舞台机械、幕布方案设计 (45)

9.3.1.1设计依据 (45) 9.3.1.2设计原则 (46) 9.3.1.3安全设计 (47) 9.3.1.4设备选型 (47) 9.3.1.5舞台机械方案 (50) 9.3.1.6舞台幕布方案 (53) 9.3.1.7机械控制方案 (53) 9.3.2大法庭舞台灯光系统方案设计 (56) 9.3.2.1设计依据 (56) 9.3.2.2舞台灯光方案 (56) 9.3.2.3舞台电气方案 (60) 9.3.2.4灯光控制方案 (61) 9.3.2.5灯光设备技术参数 (65) 9.3.3外事法庭灯光系统设计说明 (74)

最新剧场灯光音响设计方案

剧场灯光音响设计方 案

目录 1工程概述 (5) 1.1工程基本概况 (5) 1.2工程系统功能定位 (5) 1.3工程图纸分析 (6) 2音响扩声系统设计依据 (6) 3扩声系统声学特性指标 (7) 3.1最大声压级 (在厅堂内各测量点可能的最大峰值声压级的平均值) (dB) (7) 3.2传输频率特性 (7) 3.3稳态声场不均匀度 (dB) (8) 3.4传声增益 (dB) (8) 3.5系统总噪声级 (8) 4对建声要求 (8) 4.1混响时间 (8) 4.2背景噪声 (10) 4.3声反射 (11) 4.4隔声和隔振 (11) 5音控室技术要求 (12) 6音响扩声系统设计 (12) 6.1音箱选用和布置 (12) 6.1.1音箱选用 (12) 6.2音箱布置 (20) 6.2.1左、右声道音箱布置 (20) 6.2.2中间声道音箱布置 (21) 6.2.3舞台返送音箱布置 (21) 6.3声场计算 (22) 6.3.1已知观众厅数据 (22) 6.3.2室内平均吸声系数a (23) 6.3.3房间常数R (23) 6.3.4音箱声功率级Lw(dB) (23) 6.3.5音箱在厅内产生声压级 (23) 6.3.6扩声系统临界距离 (24) 6.4音响扩声系统设备配置 (24) 6.4.1调音台 (24) 6.4.2数字音频处理器 (25) 6.4.3均衡器 (26) 6.4.4反馈抑制器 (27) 6.4.5效果器 (29) 6.4.6录音卡座 (29) 6.4.7录放机 (30) 6.4.8话筒 (31) 6.4.9电源时序器 (34)

6.5.1概述 (35) 6.5.2主要设备配置介绍 (35) 7舞台灯光系统 (39) 7.1舞台灯光系统设计依据 (39) 7.1.1中华人民共和国国家标准 (39) 7.1.2中华人民共和国建设部标准 (40) 7.1.3中华人民共和国文化行业标准 (41) 7.1.4中华人民共和国广播电影电视行业标准 (41) 7.1.5中华人民共和国专业行业标准 (41) 7.2灯光照明系统设计要求 (41) 7.3舞台灯光系统设计方案 (41) 7.3.1舞台灯光、机械布置平面图 (41) 7.3.2舞台灯光设备配置表: (42) 7.4灯光照明系统配置介绍 (43) 7.4.1电脑摇头灯 (43) 7.4.2三基色会议灯 (45) 7.4.3聚光灯 (45) 7.4.4电影回光灯 (46) 7.4.5地排灯 (46) 7.4.6强力频闪灯 (46) 7.4.7遥控数码恒温烟雾机 (46) 7.4.8调光控制台 (47) 7.4.9数字硅箱 (47) 7.4.10换色设备 (48) 8舞台机械、幕布系统 (48) 8.1编制依据 (48) 8.2舞台栅顶及基础 (48) 8.3舞台机械系统设计方案 (49) 8.4舞台机械及幕布配置 (49) 8.5舞台幕布部分 (50) 8.6舞台机械及吊杆部分 (50) 9电影放映系统 (52) 9.1概述 (52) 9.2设计思路 (54) 9.2.1根据功能需要选择合适的立体声模式 (54) 9.2.2根据需求选择不同的设备档次 (54) 9.2.3根据相关技术标准设计 (55) 9.3主要设备配置 (55) 9.3.1放映机 (55) 9.3.2信息处理器 (56) 9.3.3电影主扩扬声器 (57) 9.3.4电影环绕扬声器 (57) 9.3.5次低音扬声器 (58)

相关文档
相关文档 最新文档