文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气控制配电柜内常用电气元件符号及实物图

电气控制配电柜内常用电气元件符号及实物图

电气控制配电柜内常用电气元件符号及实物图
电气控制配电柜内常用电气元件符号及实物图

电气控制配电柜内常用电气元件符号及实物图

一、断路器

低压断路器又称为自动空气开关,可手动开关,又能用来分配电能、不频繁启动异步电机,电源线、电机等实行保护,当它们发生严重过载、短路或欠压等故障时能自动切断电路。

断路器文字符号为:QF

断路器图形符号为:

二、接触器

接触器由电磁机构和触头系统两部分组成,接触器最常见线圈电压有AC220V、AC380V和DC220V几种。

接触器电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成;接触器触头系统由主触头和辅助触头两部分组成,主触头用于通断主电路,辅助触头用于控制电路中。接触器文字符号为:KM

接触器图形符号为:

三、热继电器

热继电器是利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器。

热继电器文字符号:FR

热继电器图形符号:

四、中间继电器

中间继电器的原理是将一个输入信号变成多个输出信号或将信号放大(即增大继电器触头容量)的继电器。其实质是电压继电器,但它的触头较多(可多达8对)、触头容量可达5-10A、动作灵敏。

当其他电器的触头对数不够时,可借助中间继电器来扩展他们的触头对数,也有通过中间继电器实现触电通电容量的扩展。

中间继电器文字符号:KA 中间继电器图形符号:

五、按钮

在实际应用中通常根据所需要的触头数量、使用的场合及颜色来选择按钮。常用的LA18、LA19、LA20等系列按钮,适用于AC500V、DC440V,额定电流5A,控制功率在AC300W、DC70W的控制回路中。

按钮文字符号:SB

按钮图形符号:

按钮颜色要求:

(1)“停止”按钮和“急停”按钮必须是红色。当按下红色按钮时必须使设备停止运行或断电。

(2)“启动”按钮的颜色是绿色。

(3)“启动”和“停止”交替动作的按钮必须是黑色、白色或灰色,不得使用红色和绿色按钮。

(4)“点动”的按钮必须是黑色。

(5)“复位”(如有保护继电器的复位按钮)必须是蓝色,当复位按钮同时还有停止作用时,则必须是红色。

六、指示灯

指示灯的作用:

(1)指示设备的运行或停止状态。

(2)监视控制电器的电源是否正常。

(3)利用红灯监控跳闸回路是否正常,用绿灯监控合闸回路是否正常。

七、转换开关

万能转化开关由操作机构、面板、手柄和数个触头座等部件组成。

万能转换开关文字符号为:SA

万能转换开关图形符号为:

各触头在手柄转到不同档位时的通断状态用黑点表示,有黑点的表示触头闭合,没有黑点的表示表示触头断开。

八、行程开关

九、行程开关文字符号为:SQ

电气元器件符号大全.

文字符 仪表P 电流表 PA 电压表 PV 有功电度表 PJ 无功电度表 PJR 频率表 PF 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR 无功电流表PAR 信号灯H 声信号 HA 光信号 HS 指示灯 HL 红色灯 HR 绿色灯 HG 黄色灯 HY 蓝色灯 HB 白色灯 HW 连接X 连接片 XB 插头 XP 插座 XS 端子板 XT 母线W 电线,电缆,母线 W 直流母线 WB 插接式(馈电)母线 WIB 电力分支线 WP 照明分支线 WL 应急照明分支线 WE 电力干线 WPM 照明干线 WLM 应急照明干线 WEM 滑触线 WT 合闸小母线 WCL 控制小母线 WC 信号小母线 WS 闪光小母线 WF 事故音响小母线 WFS 预告音响小母线 WPS 电压小母线 WV 事故照明小母线 WELM 熔断F 避雷器 F 熔断器 FU 快速熔断器 FTF 跌落式熔断器 FF 限压保护器件 FV 电容C 电容器 C 电力电容器 CE 接触开关S 正转按钮 SBF 反转按钮 SBR 停止按钮 SBS 紧急按钮 SBE 试验按钮 SBT 复位按钮 SR 限位开关 SQ 接近开关 SQP 手动控制开关 SH 时间控制开关 SK 液位控制开关 SL 湿度控制开关 SM 压力控制开关 SP 速度控制开关 SS 温度控制开关,辅助开关 ST 电压表切换开关 SV 电流表切换开关 SA 整流U 整流器 U 可控硅整流器 UR 控制电路有电源的整流器 VC 变频器 UF 变流器 UC 逆变器 UI 电机M 电动机 M 异步电动机 MA 同步电动机 MS 直流电动机 MD 绕线转子感应电动机MW鼠笼型电动机 MC 执行器Y 电动阀 YM 电磁阀 YV 防火阀 YF 排烟阀 YS 电磁锁 YL 跳闸线圈 YT 合闸线圈 YC 气动执行器 YPA,YA 电动执行器 YE 电阻R 电阻器,变阻器 R 电位器 RP 热敏电阻 RT 光敏电阻 RL 压敏电阻 RPS 接地电阻 RG 放电电阻 RD 启动变阻器 RS 频敏变阻器 RF 限流电阻器 RC 电感L 感应线圈,电抗器 L 励磁线圈 LF 消弧线圈 LA 滤波电容器 LL 电热E

所有常用电气元件图形符号

所有常用电气元件图形符号 原理、接线图图形符号 温度开关 液位开关 热继电器的热元件 电钟 电流表 电压表 V 电度表 kwh 欠流继电器线圈 热继电器常闭触点 点 点 三极断路器 ××× QF KI 过流继电器线圈 KI 过压继电器线圈 欠压继电器线圈 KV 动断(常闭)触点 动合(常开) 触点 KM KI KV KA 延时断开的动断常闭)触点 延时闭合的动合 (常开)触 动合(常开)钮 动断(常闭)钮 断路器 × QF 熔断器 三级熔断器式隔离开关 QS 电流互感器 或 TA 电压互感器 继电器线圈 KA 接触器线圈 KM

电动机 M 接地 接机壳 或 变换器 同轴电缆 屏蔽电缆 导线的连 电感器 电容器一般符号 或 电阻器的一般符号 或 放大器 或 桥式全波整流器 电嗽叭 电铃 蜂鸣器 或 信号灯 可变电阻器 滑线式电阻器 滑动触点电位器 压敏电阻器 注:U 可用V 代替 热敏电阻器 注:Q 可用t °代替 加热元件 可变电容 器 具有两个电极的压电晶体 发光二极管一般符号 极性电容器 或 半导体二极管一般符 号 或 单向击穿二极管 双向击穿二极管 光敏电阻 光电池

安装图图形符号 气功或液压操作 导线的不连接 端子 插头和插座 三个独立绕组 三角形连接的三相绕组 中性点引出的星形 连接的三相绕组 三相串励换向器电动机 机 双绕组变压 三绕组变压 或 自耦变压器 避雷针 热电器 或 天线一般符号 无线电的一般符 号 动力或动力—照明配电箱 注:需要时符号可标示电流种类符号 屏、台、箱、号 照明配电箱(屏) 注:需要时允许涂红 信号板、信号箱(屏) 阀的一般符号 电滋阀 按钮一般符号 墨 单相插座 暗装的单相插座 密闭(防水)座 座 暗装的单相插座 密闭(防水)的单相插座 带接地插孔的三相插座 暗装的带接地插孔的三相插座 开关的一般符号 单极开关 双极开关

电气元件符号-常用电气图形符号

序号元件名称新符号旧符号 1 继电器K J 2 电流继电器 KA LJ 3 负序电流继电器KAN FLJ 4 零序电流继电器KAZ LLJ 5 电压继电器 KV YJ 6 正序电压继电器KVP ZYJ 7 负序电压继电器KVN FYJ 8 零序电压继电器KVZ LYJ 9 时间继电器 KT SJ 10 功率继电器KP GJ 11 差动继电器KD CJ 12 信号继电器KS XJ 13 信号冲击继电器 KAI XMJ 14 继电器 KC ZJ 15 热继电器 KR RJ 16 阻抗继电器KI ZKJ 17 温度继电器KTP WJ 18 瓦斯继电器KG WSJ 19 合闸继电器KCR或KON HJ 20 跳闸继电器KTR TJ

21 合闸继电器 KCP HWJ 22 跳闸继电器 KTP TWJ 23 电源监视继电器 KVS JJ 24 压力监视继电器 KVP YJJ 25 电压继电器 KVM YZJ 26 事故信号继电器 KCA SXJ 27 继电保护跳闸出口继电器 KOU BCJ 28 手动合闸继电器 KCRM SHJ 29 手动跳闸继电器 KTPM STJ 30 加速继电器KAC或KCL JSJ 31 复归继电器KPE FJ 32 闭锁继电器KLA或KCB BSJ 33 同期检查继电器 KSY TJJ 34 自动准同期装置 ASA ZZQ 35 自动重合闸装置 ARE ZCJ 36 自动励磁调节装置AVR或AAVR ZTL 37 备用电源自动投入装置 AATS或RSAD BZT 38 按扭 SB AN 39 合闸按扭 SBC HA 40 跳闸按扭 SBT TA 41 复归按扭 SBre或SBR FA

最全开关柜及相应电气元器件知识汇总

最全开关柜及相应电气元器件知识汇总 开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 从应用角度划分: (1)进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (2)出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。

(3)母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。 (4)PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。 (5)隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。 (6)电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并列

常见电气元件图形符号一览表

附录一常见元件图形符号、文字符号一览表 类别名称图形符号文字符号类别名称图形符号文字符号 开关单极控制开 关 SA 位 置 开 关 常开触头SQ 手动开关一 般符号 SA 常闭触头SQ 三极控制开 关 QS 复合触头SQ 三极隔离开 关 QS 按 钮 常开按钮SB 三极负荷开 关 QS 常闭按钮SB 组合旋钮开 关 QS 复合按钮SB 低压断路器QF 急停按钮SB 控制器或操 作开关 SA 钥匙操作 式按钮 SB 接触器线圈操作器 件 KM 热 继 电 器 热元件FR 常开主触头KM 常闭触头FR 常开辅助触 头 KM 中 间 继 电 器 线圈KA 常闭辅助触 头 KM 常开触头KA 时间继电器通电延时(缓 吸)线圈 KT 常闭触头KA 断电延时(缓 放)线圈 KT 电 流 继 电 器 过电流线 圈 KA 瞬时闭合得 常开触头 KT 欠电流线 圈 KA 瞬时断开得 常闭触头 KT 常开触头KA 延时闭合得 常开触头 KT 常闭触头KA 延时断开得 常闭触头 KT 电 压 继 电 器 过电压线 圈 KV 延时闭合得 常闭触头 KT 欠电压线 圈 KV 延时断开得KT 常开触头KV

常开触头 电磁操作器电磁铁得一 般符号 YA 常闭触头KV 电磁吸盘YH 电 动 机 三相笼型 异步电动 机 M 电磁离合器YC 三相绕线 转子异步 电动机 M 电磁制动器YB 她励直流 电动机 M 电磁阀YV 并励直流 电动机 M 非电量控制得继电器速度继电器 常开触头 KS 串励直流 电动机 M 压力继电器 常开触头 KP 熔 断 器 熔断器FU 发电机 发电机G 变 压 器 单相变压 器 TC 直流测速发 电机 TG 三相变压 器 TM 灯信号灯(指示 灯) HL 互 感 器 电压互感 器 TV 照明灯EL 电流互感 器 TA 接 插器插头与插座 X 插头XP 插座XS 电抗器L

开关柜的组成,开关柜内电气元件有哪些

开关柜的组成,开关柜内电气元件有哪些? 开关柜应满足GB3906-1991《3-35 kV交流金属封闭开关设备》标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。 ★柜体的材料: 1)冷扎钢板或角钢(用于焊接柜); 2)敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜). 3)不锈钢板(不导磁性). 4)铝板((不导磁性). ★.柜体的功能单元: 1)主母线室(一般主母线布置按―品‖字形或―1‖字形两种结构 2)断路器室 3)电缆室 4)继电器和仪表室 5)柜顶小母线室 6)二次端子室 ★.柜内电器元件: 1. 柜内常用一次电器元件(主回路设备)常见的有如下设备:电流互感器简称CT[如:LZZBJ9-10] 电压互感器简称PT[如:JDZJ-10] 接地开关[如:JN15-12] 避雷器(阻容吸收器)[如:HY5WS单相型;TBP、JBP组合型] 隔离开关[如:GN19-12、GN30-12、GN25-12] 高压断

路器[如:少油型(S)、真空型(Z)、SF6型(L)] 高压接触器[如:JCZ3-10D/400A型] 高压熔断器[如:RN2-12、XRNP-12、RN1-12] 变压器[如:SC(L)系列干变、S系列油变] 高压带电显示器[GSN-10Q 型] 绝缘件[如:穿墙套管、触头盒、绝缘子、绝缘热缩(冷缩)护套] 主母线和分支母线高压电抗器[如串联型:CKSC和起动电机型:QKSG] 负荷开关[如:FN26-12(L)、FN16-12(Z)] 高压单相并联电容器[如:BFF12-30-1] 等等 2.柜内常用的主要二次元件(又称二次设备或辅助设备,是指对一次设备进行监察、控制、测量、调整和保护的低压设备),常见的有如下设备: 1继电器2电度表3电流表4电压表5功率表6功率因数表7频率表8熔断器9空气开关10转换开关11信号灯12电阻13按钮14微机综合保护装置等等。

电气控制配电柜内常用电气元件符及实物图

电气控制配电柜内常用电气元件符及实物图 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

电气控制配电柜内常用电气元件符号及实物图 一、断路器 低压断路器又称为自动空气开关,可手动开关,又能用来分配电能、不频繁启动异步电机,电源线、电机等实行保护,当它们发生严重过载、短路或欠压等故障时能自动切断电路。 断路器文字符号为:QF 断路器图形符号为: 二、接触器 接触器由电磁机构和触头系统两部分组成,接触器最常见线圈电压有AC220V、AC380V和DC220V几种。 接触器电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成;接触器触头系统由主触头和辅助触头两部分组成,主触头用于通断主电路,辅助触头用于控制电路中。接触器文字符号为:KM 接触器图形符号为: 三、热继电器 热继电器是利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器。 热继电器文字符号:FR 热继电器图形符号: 四、中间继电器 中间继电器的原理是将一个输入信号变成多个输出信号或将信号放大(即增大继电器触头容量)的继电器。其实质是电压继电器,但它的触头较多(可多达8对)、触头容量可达5-10A、动作灵敏。

当其他电器的触头对数不够时,可借助中间继电器来扩展他们的触头对数,也有通过中间继电器实现触电通电容量的扩展。 中间继电器文字符号:KA 中间继电器图形符号: 五、按钮 在实际应用中通常根据所需要的触头数量、使用的场合及颜色来选择按钮。常用的LA18、LA19、LA20等系列按钮,适用于AC500V、DC440V,额定电流5A,控制功率在AC300W、DC70W的控制回路中。 按钮文字符号:SB 按钮图形符号: 按钮颜色要求: (1)“停止”按钮和“急停”按钮必须是红色。当按下红色按钮时必须使设备停止运行或断电。 (2)“启动”按钮的颜色是绿色。 (3)“启动”和“停止”交替动作的按钮必须是黑色、白色或灰色,不得使用红色和绿色按钮。 (4)“点动”的按钮必须是黑色。 (5)“复位”(如有保护继电器的复位按钮)必须是蓝色,当复位按钮同时还有停止作用时,则必须是红色。 六、指示灯 指示灯的作用: (1)指示设备的运行或停止状态。

高压配电柜内的电气元件

2011-08-22 20:18:40 高压配电设备高压配电柜带电显示装置的改进高压配电柜又可称为高压开关柜,是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。高压配电柜 [1] 配电柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。配电柜应满足GB3906-1991"3-35 kV交流金属封闭开关设备"标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。柜体的材料1)冷扎钢板或角钢(用于焊接柜); 2)敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜). 3)不锈钢板(不导磁性). 4)铝板((不导磁性). 2.柜体的功能单元:1)主母线室(一般主母线布置按“品”字形或“1”字形两种结构2)断路器室3)电缆室4)继电器和仪表室5)柜顶小母线室6)二次端子室柜内电器元件 1. 柜内常用一次电器元件(主回路设备)常见的有如下设备:电流互感器简称CT[如:LZZBJ9-10] 电压互感器简称PT[如:JDZJ-10] 开关柜 [2]开关柜接地开关[如:JN15-12] 避雷器(阻容吸收器)[如:HY5WS单相型;TBP、JBP组合型] 隔离开关[如:GN19-12、GN30-12、GN25-12] 高压断路器[如:少油型(S)、真空型(Z)、SF6型(L)] 高压接触器[如:JCZ3-10D/400A型] 高压熔断器[如:RN2-12、XRNP-12、RN1-12] 变压器[如:SC(L)系列干变、 S系列油变] 高压带电显示器[DXN-Q型,DXN-T型] 绝缘件[如:穿墙套管、触头盒、绝缘子、绝缘热缩(冷缩)护套] 主母线和分支母线 高压电抗器[如串联型:CKSC和起动电机型:QKSG] 负荷开关[如:FN26-12(L)、 FN16-12(Z)] 高压单相并联电容器[如:BFF12-30-1] 等等 2. 柜内常用的主 要二次元件(又称二次设备或辅助设备,是指对一次设备进行监察、控制、测量、调整和保护的低压设备),常见的有如下设备: 继电器,电度表,电流表,电压表,功率表,功率因数表,频率表,熔断器,空气开关,转换开关,信号灯,电阻,按钮,微机综合保护装置等等。高压开关柜分类按断路器安装方式按断路器安装方式分为移开式(手车式)和固定式(1)移开式或手车式(用Y表示):表示柜内的主要电器元件(如:断路器)是安装在可抽出的手车上的,由于手车柜有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性,常用的手车类型有:隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容器手车和所用变手车等,如KYN28A-12。(2)固定式(用G表示): 表示柜内所有的电器元件(如:断路器或负荷开关等)均为固定式安装的,固定式开关柜较为简单经济,如XGN2-10、GG-1A等。按安装地点按安装地点分为户内和户外(1)用于户内(用N表示);表示只能在户内安装使用,如:KYN28A-12等开关柜; (2)用于户外(用W表示);表示可以在户外安装使用,如: XLW等开关柜。按柜体结构按柜体结构可分为金属封闭铠装式开关柜、金属封闭间隔式开关柜﹑金属封闭箱式开关柜和敞开式开关柜四大类(1)金属封闭铠装式开关柜(用字母K来表示)主要组成部件(例

各种常用电子元件符号及其名称全

各种常用电子元件符号 二极管变容二极管 表示符号:D 表示符号:D 双向触发二极管稳压二极管 表示符号:D 表示符号:ZD,D 稳压二极管桥式整流二极管表示符号:ZD,D 表示符号:D

肖特基二极管隧道二极管 隧道二极管光敏二极管或光电接收二极管 发光二极管双色发光二极管 表示符号:LED 表示符号:LED 光敏三极管或光电接收三极管单结晶体管(双基极二极管)表示符号:Q,VT 表示符号:Q,VT

复合三极管 NPN型三极管 表示符号:Q,VT 表示符号:Q,VT PNP型三极管 PNP型三极管 表示符号:Q,VT 表示符号:Q,VT NPN型三极管带阻尼二极管NPN型三极管表示符号:Q,VT 表示符号:Q,VT 带阻尼二极管及电阻 NPN型三极管 表示符号:Q,VT 表示符号:Q,VT

带阻尼二极管IGBT 场效应管 表示符号:Q,VT 电子元器件符号图形 接面型场效应管P-JFET 接面型场效应管N-JFET 场效应管增强型P-MOS 场效应管增强型N-MOS 场效应管耗尽型P-MOS 场效应管耗尽型N-MOS

电阻电阻器或固定电阻表示符号:R 电阻电阻器或固定电阻表示符号:R 电位器可调电阻 表示符号:VR,RP,W 表示符号:VR,RP,W 电位器可调电阻 表示符号:VR,RP,W 表示符号:VR,RP,W 三脚消磁电阻二脚消磁电阻 表示符号:RT 表示符号:RT 压敏电阻表示符号:RZ,VAR 热敏电阻表示符号:RT

光敏电阻电容(有极性电容)CDS 表示符号: 电容(有极性电容)可调电容 表示符号:C 表示符号:C 电容(无极性电容)四端光电光电耦合器 表示符号:C 表示符号:IC,N 六端光电光电耦合器 表示符号:IC,N 电子元器件符号图形

电气元件符号常用电气图形符号

电气元件符号-常用电气图形符号

交流接触器接线图

电动机可逆运行控制电路的调试 1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。 2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。 故障现象预处理; 1、不启动;原因之一,检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误。 2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。 3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误。 电动机可逆运行控制电路为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。线路分析如下: 一、正向启动: 1、合上空气开关QF接通三相电源 2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。 二、反向启动: 1、合上空气开关QF接通三相电源 2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L 3、L2、L1,即反向运行。 三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用 1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。

电气控制配电柜内常用电气元件符及实物图

电气控制配电柜内常用电气元件符及实物图集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

电气控制配电柜内常用电气元件符号及实物图 一、断路器 低压断路器又称为自动空气开关,可手动开关,又能用来分配电能、不频繁启动异步电机,电源线、电机等实行保护,当它们发生严重过载、短路或欠压等故障时能自动切断电路。 断路器文字符号为:QF 断路器图形符号为: 二、接触器 接触器由电磁机构和触头系统两部分组成,接触器最常见线圈电压有AC220V、AC380V 和DC220V几种。 接触器电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成;接触器触头系统由主触头和辅助触头两部分组成,主触头用于通断主电路,辅助触头用于控制电路中。 接触器文字符号为:KM 接触器图形符号为: 三、热继电器 热继电器是利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器。 热继电器文字符号:FR 热继电器图形符号: 四、中间继电器 中间继电器的原理是将一个输入信号变成多个输出信号或将信号放大(即增大继电器触头容量)的继电器。其实质是电压继电器,但它的触头较多(可多达8对)、触头容量可达5-10A、动作灵敏。 当其他电器的触头对数不够时,可借助中间继电器来扩展他们的触头对数,也有通过中间继电器实现触电通电容量的扩展。 中间继电器文字符号:KA 中间继电器图形符号: 五、按钮 在实际应用中通常根据所需要的触头数量、使用的场合及颜色来选择按钮。常用的LA18、LA19、LA20等系列按钮,适用于AC500V、DC440V,额定电流5A,控制功率在AC300W、DC70W的控制回路中。 按钮文字符号:SB 按钮图形符号: 按钮颜色要求: (1)“停止”按钮和“急停”按钮必须是红色。当按下红色按钮时必须使设备停止运行或断电。 (2)“启动”按钮的颜色是绿色。 (3)“启动”和“停止”交替动作的按钮必须是黑色、白色或灰色,不得使用红色和绿色按钮。 (4)“点动”的按钮必须是黑色。 (5)“复位”(如有保护继电器的复位按钮)必须是蓝色,当复位按钮同时还有停止作用时,则必须是红色。

配电柜内常用电气元件大集合及解说

配电柜内常用电气元件大集合及解说 断路器、接触器、中间继电器、热继电器、按钮、指示灯、万能转换开关和行程开关是电气控制回路中最常见的八种元件,小编以图文并茂的方式介绍常用电气元件的原理及应用,通过了解它们在电气回路中的作用来掌握这些元件平时的运行情况。 1、断路器 低压断路器又称为自动空气开关,可手动开关,又能用来分配电能、不频繁启动异步电机,对电源线、电机等实行保护,当它们发生严重过载、短路或欠压等故障时能自动切断电路。 断路器文字符号为:QF 断路器图形符号为: 2、接触器 接触器由电磁机构和触头系统两部分组成,接触器最常见线圈电压有AC220V、AC380V 和DC220V几种。 接触器电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成;接触器触头系统由主触头和辅助触头两部分组成,主触头用于通断主电路,辅助触头用于控制电路中。 接触器文字符号为:KM

接触器图形符号为: 3、热继电器 热继电器是利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器。 4、中间继电器 中间继电器的原理是将一个输入信号变成多个输出信号或将信号放大 (即增大继电器触头容 量)的继电器。 其实质是电压继电器, 但它的触头较多 (可多达 8 对)、触头容量可达 5-10A 、 动作灵敏。 当其他电器的触头对数不够时, 可借助中间继电器来扩展他们的触头对数, 也有通过中间继 电器实现触电通电容量的扩展。 热继电器文字符 号: 热继电器图形 FR

中间继电器文字符号:KA 中间继电器图形符号: 5、按钮 在实际应用中通常根据所需要的触头数量、使用的场合及颜色来选择按钮。常用的LA18、LA19、LA20 等系列按钮,适用于AC500V、DC440V,额定电流5A,控制功率在AC300W、DC70W的控制回路中。 按钮文字符号:SB 按钮图形符号: 按钮颜色要求: (1)“停止”按钮和“急停”按钮必须是红色。当按下红色按钮时必须使设备停止运行或断电。 (2)“启动”按钮的颜色是绿色。 (3)“启动”和“停止”交替动作的按钮必须是黑色、白色或灰色,不得使用红色和绿色按钮。 (4)“点动”的按钮必须是黑色。 (5)“复位”(如有保护继电器的复位按钮)必须是蓝色,当复位按钮同时还有停止作用时, 则必须是红色。 6、指示灯 指示灯的作用:

电气元件图形符号、文字符号

常见元件图形符号、文字符号一览表

序号元件名称新符号旧符号 1 继电器 K J 2 电流继电器 KA LJ 3 负序电流继电器 KAN FLJ 4 零序电流继电器 KAZ LLJ 5 电压继电器 KV YJ 6 正序电压继电器 KVP ZYJ 7 负序电压继电器 KVN FYJ 8 零序电压继电器 KVZ LYJ 9 时间继电器 KT SJ 10 功率继电器 KP GJ 11 差动继电器 KD CJ 12 信号继电器 KS XJ 13 信号冲击继电器 KAI XMJ 14 中间继电器 KC ZJ 15 热继电器 KR RJ 16 阻抗继电器 KI ZKJ 17 温度继电器 KTP WJ 18 瓦斯继电器 KG WSJ 19 合闸继电器 KCR或KON HJ 20 跳闸继电器 KTR TJ 21 合闸位置继电器 KCP HWJ 22 跳闸位置继电器 KTP TWJ 23 电源监视继电器 KVS JJ 24 压力监视继电器 KVP YJJ 25 电压中间继电器 KVM YZJ 26 事故信号中间继电器 KCA SXJ 27 继电保护跳闸出口继电器 KOU BCJ 28 手动合闸继电器 KCRM SHJ 29 手动跳闸继电器 KTPM STJ 30 加速继电器 KAC或KCL JSJ 31 复归继电器 KPE FJ 32 闭锁继电器 KLA或KCB BSJ 33 同期检查继电器 KSY TJJ 34 自动准同期装置 ASA ZZQ 35 自动重合闸装置 ARE ZCJ 36 自动励磁调节装置 AVR或AAVR ZTL 37 备用电源自动投入装置 AATS或RSAD BZT 38 按扭 SB AN 39 合闸按扭 SBC HA 40 跳闸按扭 SBT TA

常用电气元件图形符号_电气元件图形符号大全

常用电气元件图形符号_电气元件图形符号大全 电气图形符号是指用于各种设备上,作为操作指示或用来显示设备的功能或工作状态的图形符号,例如:电气设备用图形符号、纺织设备用图形符号等。网站数据库中收录现行的含有设备用图形符号的国家标准共26项,所含设备用图形符号共2902个。 图形符号的种类和组成: 图表符号一般分为:限定符号、一般符号、方框符号、以及标记或字符。 限定符号不能单独使用,必须同其他符号组合使用,构成完整的图形符号。 如交流电动机的图表符号,由文字符号、交流的限定符号以及轮廓要素组成。 延时过流继电器图形符号,由测量继电器方框符号要素,特性量值大于整定值时动作和延时动作的限定符号以及电流符号组成。 方框符号一般用在使用单线表示法的图中,如系统图和框图中,由方框符号内带有限定符号以表示对象的功能和系统的组成,如整流器图表符号,由方框符号内带有交流和直流的限定符号以及可变性限定符号组成。 常用电气元件图形符号: 1、基本文字符号 符号描述符号描述符号描述符号描述符号描述 C 电容器EH 发热器件EL 多级开关一般符号单线表示 多级开关一般符号多线表示 具有自动释放功能的负荷开关 原电池组或蓄电池组84 带抽头的原电池组或蓄电池组85 接地一般符号86 接机壳或接底板87 无噪声接地88 保护接地89 等电位90 电缆终端头91 电力电缆直通接线盒92 电力电缆连接盒,电力电缆分线盒

93 控制和指示设备94 报警启动装置(点式-手动或自动) 95 线型探测器96 火灾报警装置97 热98 烟99 易爆气体100 手动启动 电气图形符号大全比较详细的介绍电气符号,图标符号以及作用说明,电气符号在电气管理和应用中起到非常重要的作用。

电气控制配电柜内常用电气元件符号实物图word精品

. 电气控制配电柜内常用电气元件符号及实物图 一、断路器 低压断路器又称为自动空气开关,可手动开关,又能用来分配电能、不频繁启动异步电机,电源线、电机等实行保护,当它们发生严重过载、短路或欠压等故障时能自动切断电路。 QF 断路器文字符号为:断路器图形符号为:资料word .

接触器二、 、AC220V接触器由电磁机构和触头系统两部分组成,接触器最常见线圈电压有DC220V几种。和AC380V 接触器电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成;接触器触头系统由主触头和辅助触头两部分组成,主触头用于通断主电路,辅助触头用于控制电路中。KM 接触器文字符号为:接触器图形符号为:资料word .

热继电器三、热继电器是利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器。 FR 热继电器文字符号:热继电器图形符号:资料word .

中间继电器四、 (即增大继中间继电器的原理是将一个输入信号变成多个输出信号或将信号放大8电器触头容量)的继电器。其实质是电压继电器,但它的触头较多(可多达、动作灵敏。、触头容量可达对)5-10A也有当其他电器的触头对数不够时,可借助中间继电器来扩展他们的触头对数,通过中间继电器实现触电通电容量的扩展。资料word . KA 中间继电器文字符号:中间继电器图形符号:

五、按钮常用使用的场合及颜色来选择按钮。在实际应用中通常根据所需要的触头数量、资料word . 的LA18、LA19、LA20等系列按钮,适用于AC500V、DC440V,额定电流5A,控制功率在AC300W、DC70W的控制回路中。 SB 按钮文字符号:按钮图形符号:

常用电器元件及符号简介

常用电器元件1.接近开关 接近开关是无触头开 关,按工作原理来区分, 有高频振荡型、电容型、 感应电桥型、永久磁铁型、 霍尔效应型等多种,其中 以高频振荡型最为常用。 高频振荡型接近开关的电 路由振荡器、晶体管放大 器和输出电路三部分组 成。其基本工作原理如下。 当装在运动部件上的金属 物体接近高频振荡器的线 圈L(称为感群头)时,由于 该物体内部产生涡流损 耗,使振荡回路等效电阻 增大,能量损耗增加,使 振荡减弱直至终止,接 近开关刚好动作时感群头 与检测体之间的距离称为 动作距离。常用的接近开 关有LJ1、LJ2和JXJ0等 系列。接近开关因具有工 作稳定可靠、使用寿命长、 重复定位精度高、操作频 率高、动作迅速等优点, 故应用越来越广泛。 2.低压断路器 低压断路器即低压自动开 关,又称低压空气开关或 自动空气断路器。它相当 于闸刀开关、熔断器、热 继电器、欠电压继电器等 的组合,是一种既有手动 开关作用,又能进行欠压、 失压、过载、短路保护的

电器开关的主触头是靠操 作机构手动或电动合闸 的,并由自由脱扣机构将 主触头锁在合闸位置上 。过电流脱扣器的线圈和 热脱扣器的热元件与主电 路串联失脱扣器的线圈与 电路并联。当电路发生短 路或严重过载时,过电流 脱扣器的衔铁被吸合,使 自由脱扣机构动作。当电 路过载时,热脱扣器的热 元件产生的热量增加,使 双金属片向上弯曲,推动 自由脱扣机构动作。当电 路失压时,失压脱扣器的 衔铁释放,也使自由脱扣 机构动作。分励脱扣器则 作为远距离控制分断电路 之用。机床上常用的自动 开关DZ10、DZS-20和 DZS-50系列。适用于交流 电压500V,直流电压 220V以下的电路中,作不 频繁地接通和断开电路 用。选择自动开关时,其 额定电压和额定电流应不 小于电路正常工作的电压 和电流。热脱扣器及过 电流脱扣器整定电流与负 载额定电流一致. 3.按钮开关 按钮开关通常用作短 时接通或断开小电流控制 电路的开关。按钮开关是 由按钮帽、复位弹簧、桥 式触头和外壳等组成,通 常制成具有常开触头和常 闭触头的复合式结构。指 示灯式按钮内可装入信号 灯显示信号;紧急式按钮

所有常用电气元件图形符号

所有常用电气元件图形 符号 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

所有常用电气元件图形符号 原理、接线图图形符号 温度开关 液位开关 热继电器的热元件 电 钟 电流表 欠流继电器线圈 热继电器常闭触点 点 点 三极断路器 ××× QF KI 过流继电器线圈 KI 过压继电器线圈 欠压继电器线圈 KV 动断(常闭)触点 动合(常开) 触点 KM KI KV KA 延时断开的动断常闭)触点 延时闭合的动合 (常开)触 动合(常开)钮 动断(常闭)钮 断路器 × QF 熔 断 器 三级熔断器式隔离开关 QS 电流互感器 或 TA 电压互感器 继电器线圈 KA 接触器线圈 KM

电动机 M 接 地 接机壳 或 变换器 同轴电缆 电 感 器 电容器一般符号 或 电阻器的一般符号 或 放大器 或 桥式全波整流器 电 嗽 叭 电 铃 蜂鸣器 或 信号灯 可变电阻器 滑线式电阻器 滑动触点电位器 压敏电阻器 注:U 可用V 代替 热敏电阻器 注:Q 可用t °代替 加热元件 可变电容 器 具有两个电极的压电晶体 发光二极管一般符号 电压表 V 电度表 kwh 极性电容器 或 半导体二极管一般符 号 或 单向击穿二极管 双向击穿二极管 光敏电阻 光 电 池

安装图图形符号 气功或液压操作 屏蔽电缆 导线的连 导线的不连接 端 子 插头和插座 三个独立绕组 三角形连接的三相绕组 中性点引出的星形 连接的三相绕组 三相串励换向器电动机 机 双绕组变压 三绕组变压 或 自耦变压器 电 抗 避 雷 针 热 电 器 或 天线一般符号 无线电的一般符号 动力或动力—照明配电箱 注:需要时符号可标示电流种类符号 屏、台、箱、柜一般符号 照明配电箱( 屏) 注:需要时允许涂 红 信号板、信号箱(屏) 阀的一般符号 电 滋 阀 按钮一般符号 涂墨 单相插座 暗装的单相插座 密闭(防水)座 座 暗装的单相插座 密闭(防水)的单相插座

电路图常见电器元件标识及符号

电路图常见电器元件标 识及符号 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

电气元件图形符号介绍_常用电气元件图形符号大全电气图形符号是指用于各种设备上,作为操作指示或用来显示设备的功能或工作状态的图形符号,例如:电气设备用图形符号、纺织设备用图形符号等。网站数据库中收录现行的含有设备用图形符号的国家标准共26项,所含设备用图形符号共2902个。 图形符号的种类和组成: 图表符号一般分为:限定符号、一般符号、方框符号、以及标记或字符。 限定符号不能单独使用,必须同其他符号组合使用,构成完整的图形符号。 如交流电动机的图表符号,由文字符号、交流的限定符号以及轮廓要素组成。 延时过流继电器图形符号,由测量继电器方框符号要素,特性量值大于整定值时动作和延时动作的限定符号以及电流符号组成。

方框符号一般用在使用单线表示法的图中,如系统图和框图中,由方框符号内带有限定符号以表示对象的功能和系统的组成,如整流器图表符号,由方框符号内带有交流和直流的限定符号以及可变性限定符号组成。 常用电气元件图形符号: 1、基本文字符号

2、辅助文字符号 图形符号大全:

序号图形符号说明 1开关(机械式)电气图形符号 2多级开关一般符号单线表示 3多级开关一般符号多线表示 4 KM 接触器(在非动作位置触点断开) 5接触器(在非动作位置触点闭合) 6负荷开关(负荷隔离开关)电气图用图形符号 7具有自动释放功能的负荷开关8熔断器式断路器 9 QF 断路器 10 QS 隔离开关 11 FU 熔断器一般符号 12 FF 跌落式熔断器 13熔断器式开关 14熔断器式隔离开关

电气控制柜元件安装接线配线的规范方法图解

电气控制柜元件安装接线配线的规范(图解) 以下是一个图文并茂的配电柜接线工艺规范教程 1 元器件安装 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 适用条件 需要的灭弧距离 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险 组装前首先看明图纸及技术要求 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 检查元器件有无损坏 必须按图安装 (如果有图) 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下 同一型号产品应保证组装一致性 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定 元件名称安装高度(m) 指示仪表、指示灯 电能计量仪表 控制开关、按钮

紧急操作件 组装产品应符合以下条件: 操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。 维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。 各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合条的规定。 保证一、二次线的安装距离。 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。 对于发热元件(例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。额定功率为75W 及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。下图为错 误接法

所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线上。 接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的标志牌外,标志牌不得固定在元件本体上。 a) 端子的标识

电气控制柜元件安装接线配线的规范

电气控制柜元件安装接线 配线的规范 Prepared on 22 November 2020

电气控制柜元件安装接线配线的规范 一、元器件安装 前提 所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 适用条件 需要的灭弧距离 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险 组装前首先看明图纸及技术要求 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 检查元器件有无损坏 必须按图安装(如果有图) 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下下 同一型号产品应保证组装一致性 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定。元件名称安装高度(m): 指示仪表、指示灯电能计量仪表控制开关、按钮紧急操作件组装产品应符合以下条件:操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。 维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。 各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合条的规定。 保证一、二次线的安装距离。 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭矩。 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。 对于发热元件(例如管形电阻、散热片等)的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。额定功率率为75W及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。下图为错误接法: 所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线上。

接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的标志牌外,标志牌不得固定在元件本体上。 (1)端子的标识 标号应完整、清晰、牢固。标号粘贴位置应明确、醒目。 (2)双重的标识 安装于面板、门板上的元件、、其标号应粘贴于面板及门板背面元件下方,如下方无位置时可贴于左方,但粘贴位置尽可能一致, (3)门上的器件 保护接地地连续性 保护接地连续性利用有效接线来保证。 柜内任意两个金属部件通过螺钉连接时如有绝缘层均应采用相应规格的接地垫圈并注意将垫圈齿面接触零部件表面(红圈处),或者破坏绝缘层。 门上的接地处(红圈处))要加“抓垫”,防止因为油漆的问题而接触不好,而且连接线尽量短 安装因振动易损坏的元件时,应在元件和安装板之间加装橡胶垫减震。 对于有操作手柄的元件,应将其调整到位,不得有卡阻现象。 变压器 将母线、元件上预留给顾客接线用得螺栓拧紧。 二、二次回路布线 基本要求:按图施工、连线正确。 二次线的连接(包括螺栓连接、插接、焊接等)均应牢固可靠,线束应横平一致。 二次线截面积要求: 单股导线不不小于mm2 多股导线不不小于mm2 弱电回路不不小于mm2 电流回路不不小于mm2 保护接地线线不小于 所有连接导线中间不应有接头。 每个电器元件的接点最多允许接2根线。 每个端子的接线点一般不宜接二根导线,特殊情况时如果必须接两根导线,则连连接必须可靠。 二次线应远离飞弧元件,并不得防碍电器的操作。 电流表与分流器的连线之间不得经过端子,其线长不得超过3米。

电器元器件图形符号

常用电气元件图形符号 原理、接线图图形符号 欠流继电器线圈 行程开关的常开触点 SQ SQ 行程开关的常闭触点 继电器线圈 KA 接触器线圈 KM KI 过流继电器线圈 KI 过压继电器线圈 欠压继电器线圈 动断(常闭)触点 KM KI KV KA 动合(常开)触点 或 KM KI KV KA 接触器的主触点 KM 延时断开 的动断常闭)触点或 延时闭合的 动合 (常开)触点 动合(常开)按钮SB 动断(常闭)按钮 SB 熔断器 FU

温度开关 液位开关 电嗽叭 电铃 或 蜂鸣器 或 信号灯 热继电器的热元件 电钟 电流表 A 电压表V 电度表 kwh QS FR 热继电器 常闭触点 FR 三极断路器 ××× QF 断路器 ×QF 三级熔断器式隔离开关 QS 电流互感器 或 TA 电压互感器 或 TV

电动机 M 接 地 接机壳 或 变换器 同轴电缆 电 感 器 电容器一般符号 或 电阻器的一般符号 或 放大器 或 桥式全波整流器 可变电阻器 滑线式电阻器 滑动触点电位器 压敏电阻器 注:U 可用V 代替 热敏电阻器 注:Q 可用t °代替 加热元件 可变电容器 具有两个电极的压电晶体 发光二极管一般符号 极性电容器 或 半导体二极管一般符号 或 单向击穿二极管 双向击穿二极管 光敏电阻 光 电 池

气功或液压操作 屏蔽电缆 导线的 连 导线的不连接 端 子 插头和插座 三个独立绕组 3 或 三角形连接的三相绕组 星形连接的三相绕组 中性点引出的星形 连接的三相绕组 三相串励换向器电动机 三相绕线转子异步电动机 双绕组变压器 或 三绕组变压器 或 自耦变压器 或 电 抗 器 或

相关文档