文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 论文:氢内冷发电机漏氢原因分析及处理

论文:氢内冷发电机漏氢原因分析及处理

论文:氢内冷发电机漏氢原因分析及处理
论文:氢内冷发电机漏氢原因分析及处理

技术论文:

氢内冷发电机漏氢原因分析及对策

作者:张丽萍

单位:山西省电建三公司汽机工程处

日期:2011-5-10

氢内冷发电机漏氢原因分析及对策

汽机工程处张丽萍

摘要:氢冷发电机漏氢量的大小直接影响到发电机组的安全稳定运行,这也是发电机安评的一个重要指标,本文着重介绍了氢冷发电机组漏氢量超标的原因分析以及在检修中根据分析方案查找和治理的成功方法,给国内电力建设及发电企业氢冷机组漏氢治理提供借鉴。

关键词:漏氢原因分析对策

前言:随着发电机单机容量的增大,发电机线圈和转子发热量也在不断增大,为了发电机体积相对较小,目前大型汽轮发电机组普遍采用氢冷发电机,因氢气的比热大于空气,氢气的冷却效果约是空气的7倍,同等容量的机组采用氢气冷却可使发电机的体积较小。但氢气和空气混合有爆炸的危险,为了保证发电机的安全运行,必须保证氢气在发电机内的密封性良好,氢气的泄漏量必须控制在规定范围之内。

氢冷发电机漏氢部位的查找是很繁琐的工作,需要工作人员作反复细致查找和长期跟踪记录分析,确定漏氢的根源和途径。根据漏氢的根源和途径的不同,漏氢又可分为内漏和外漏,氢气直接漏到大气中称为外漏,外漏点比较直观易查找和处理;氢气通过其它介质和空间泄漏掉称为内漏,内漏一般不易查找和处理。氢冷发电机的漏氢部位归纳起来讲总归有两部分;一是氢冷发电机内部本体结构部件的漏氢,二是发电机外部附属系统的漏氢。氢冷发电机本体结构部件的漏氢涉及四个系统,包括:水电连接管和发电机线棒的水内冷系统,发电机密封瓦及氢侧回油管接头的密封油系统,发电机氢气冷却器的循环水系统,发电机人孔、端盖、手孔、二次测量引出线端口、出线套管法兰及瓷套管内部密封、出线罩、氢冷器法兰、转子导电杆等的氢密封系统。发电机外部附属系统的漏氢包括氢管路阀门及表计、氢油差压调节系统、氢油分离器、氢气干燥器、氢气湿度在线监测装置、绝缘过热检测装置等。

一、氢冷发电机漏氢量过大的主要原因:

1.发电机密封瓦或转子轴颈磨损造成油密封间隙过大。

2.系统中各结合面垫片(或密封胶条)未加好或结合面法兰螺栓未妥善紧固好。

3.系统中各结合面(如端盖法兰、阀门法兰、氢气冷却器法兰、密封瓦座法兰等)垫片或密封胶条质量有问题造成垫片或密封条老化。

4.瓦座密封槽尺寸和图纸要求尺寸相比偏差较大,造成密封胶条和密封槽不匹配,有的点槽满率过高,有的点槽满率过低,槽满率过高的地方长期运行造成密封条损坏;槽满率过低造成密封不严,形成漏点。

5.系统中阀门特别是排空、排污阀门内漏。造成阀门内漏有以下几种原因:(1)阀门质量不过关,密封面装配质量差,不能有效密封;或密封面材质差,多次开关后阀门密封面即已损坏;(2)系统清洁度差,管路排空、排污过程中系统中的杂质有部分遗留在密封面上,损伤了阀门密封面。(3)运行人员操作不当,关阀门时因担心阀门关不严,使用力矩过大,超过阀门密封面所能承受的强度,造成阀门密封面损坏。

6.发电机内部内冷水管路泄漏。主要有以下几个方面:(1)定子线棒的接头封焊处漏水,其原因是焊接工艺不良,有虚焊,砂眼。(2)空心导线断裂漏水,断裂部位有的在绕组的端部,有的在槽内直线换位处。其原因主要是空心铜线材质差,绕组端部处固定不牢,产生100Hz的高频振动,使导线换位加工时产生的裂纹进一步扩大和发展。(3)聚四氟乙烯引水管泄漏。绝缘引水管泄漏的一个原因是引水管材质不良,另一个原因是绝缘引水管过长,运行中引水管与发电机内端盖等金属部分摩擦而导致水管磨破泄漏。(4)聚四氟乙烯引水管连接管螺母接头有松动导致泄漏。(5)聚四氟乙烯引水管和金属压接头处存在制造缺陷,压接部分泄漏。

二、针对以上问题在检修中进行如下措施并处理:

1.密封瓦间隙过大的原因一般为密封瓦和轴颈损伤,密封瓦和轴颈损伤主要是由于密封油油质不合格和密封瓦间隙过小造成的。故在检修中应着重进行两方面的工作:一是加强对密封油系统的冲洗和过滤工作,油质合格后密封瓦方可进油;二是做好密封瓦的检修工作,确保密封瓦各部间隙和接触在规范范围之内。检查密封瓦和轴颈的磨损情况,如果轴颈未损伤或只有轻微划痕轴颈不需要修复,更换新密封瓦即可。更换新瓦时,检修人员应认真地多点、多方位检查轴颈和密封瓦的尺寸,对密封瓦进行精心刮研,使密封瓦各部间隙均在标准范围之内,同时检查密封瓦的接触情况,即每平方厘米有3~4个接触点,整体有70%以上的接触面;若是轴颈损伤严重,需首先对损伤的轴颈进行修复处理,然后再进行密封瓦的检查和修复。

2.严格按规范要求检查结合面平整度及接触,结合面垫片及密封条安装时尺寸不过大或过小,安装位置正确不偏斜,法兰及结合面螺栓采用多次对称拧紧,确保结合面间隙均匀。

3.选择信誉度高、质量过关并经多家电厂使用无问题的密封条厂家;密封条保管时应避免与腐蚀性气体、油脂、锐利物等可能造成密封条老化损坏的物质接触;更换密封条时不宜使用放置时间过长的密封条,使用前要仔细检查密封条是否有老化、破损、裂纹等现象,有缺陷的密封条不得使用,以免造成更大的损失。

4.精心测量密封槽尺寸并进行认真核算,选择槽满率最佳配合的密封条,必要时对尺寸偏差较大的密封槽进行精加工,使密封槽的尺寸偏差控制在可接受的范围内。

5.针对阀门内漏问题,应从以下几个方面予以预防:一、把好阀门进货关,选择质量过硬厂家的阀门;二、在发电机安装、检修过程中应保证系统的清洁度,发电机端盖、冷却器、人孔、法兰等打开后无工作时应用塑料布妥善遮盖封闭,防止灰尘、沙粒等杂质进入;管道安装前进行认真吹扫,确保管路清洁无杂质;三、关闭阀门时用力要匀,不得过快过猛,关闭力矩的大小要依阀门尺寸而定,不得过大。

6.对定冷水路进行气密试验,不合格或有疑问时绝不能回装,重点检查线棒水电连接管连接部位,每根绝缘引水管都应做全面检查,确保定冷水路气密试验达到优良标准。

三、漏氢的综合治理方法

1.在备件上严把质量关

治理漏氢首先要从备件的质量上入手,多调研国内其它电厂所用备件和密封件的情况,将好的品牌备件的厂家记下来,订货时详细向厂家提供本厂所用备件的型号和运行工况,使之所供备件真正做到品质优良、适合本厂发电机的工况,在备件上做到“该换必换、换必换好”。

2.制定详尽的漏氢处理方案

发电机漏氢治理的质量不仅仅要求在解体后、回装中把关,更重要的是从检修前的漏氢量情况,分析、查找运行中的漏点。针对漏氢的情况和分析检查出的漏氢部位,制订出详细的处理预案,作到“解体前有目的,回装中有重点”。在检修过程中有的放矢地找到漏氢根源,一次性处理好这些漏点,既缩短了检修工期,又保证了检修质量。

3.在检修中实现过程控制

在处理漏氢中对每个密封点实行严格控制,系统排氢后对密封点用压缩空气再次打压查漏(加适量氟利昂气体),对各密封点用卤素检漏仪和肥皂水仔细反复检查,特别是在正常运行中查不到的部位,如汽、励端瓦室中的瓦座结合缝;汽、励两侧氢侧回油管法兰;以及空侧密封瓦的回油情况等等。

4.对密封槽和密封条的配合情况进行控制

针对已查到的漏点,仔细测量密封槽尺寸,并与图纸尺寸进行核对。由于密封槽加工难度大,难免出现密封槽的宽度和深度不均匀的现象,故不能只依赖图纸要求配制密封条,应对照图纸测量并核对每处密封槽的尺寸,验证密封槽和密封条的匹配情况。如不匹配应采取重新选择密封条或修理密封槽的方法,使密封条在槽中保持93~97%的槽满率,并且密封条在槽中各点的压缩量控制在13%~17%之间。

以上方法多次在氢冷机组氢气系统检修中应用,取得了良好的效果,经机组长期运行检验漏氢量都达到优良标准。

作者简介:张丽萍女,37岁,现为山西省电建三公司汽机工程处职工。xxxx年参加工作,在山西省电建三公司汽机工程处从事汽轮发电机本体设备的安装检修技术工作,一直至今。论文写作日期:2011年5月10日。

发电机漏氢找漏实施细则讲解

发电机漏氢找漏实施细则 一目标总则: 1避免发电机在运行过程中因漏氢引发爆炸事故。 2 保证发电机在正常氢压下,满负荷运行。 3 保证发电机使用寿命。 二管理规定细则 1 发电机漏氢找漏由设备部电气点检统一负责协调,汽机点检、化学实验配合,天津维护项目部电热队和汽机维护队具体实施。 2 电气点检、汽机点检设定发电机漏氢找漏专责负责人,天津维护项目部电热队和汽机维护队也要设定专责负责人。 3 电气点检、汽机点检专责人负责技术监督和管理,天津维护项目部电热队和汽机维护队专责负责人负责现场组织实施。 4 天津维护项目部生产部电气专工和汽机专工负责现场技术监督,并与电气点检和汽机点检负责人汇报并协调整个工作。 5 发电机漏氢量核实由电气点检专责人计算,并确定是否超标。并向设备部汇报漏氢量和漏点的情况 6 运行人员发现漏氢量大后,由电气点检核实后,天津维护项目部48小时予以解决。 三工作要求细则(危险点预防与控制) 1 在运行的发电机上找漏,必须保证人身和设备安全情况下进行。 2 发电机漏氢找漏工作负责人必须有经验的、熟悉发电机和氢气管道结构的人、并经安规考试合格的人来承担。并且至少有两人以上工作。机务找漏由电气维护监护。 3 发电机找漏工作人员必须熟悉发电机现场,并了解发电机检修规程和运行规程。 4 发电机找漏工作人员必须熟悉氢气气体的性质和氢气找漏的有关规定。 5 工作人员进入现场必须严禁烟火,发现现场附近有烟火的必须立即让其无条件停止并隔离。 6 工作人员必须穿联体工作服(防静电),穿绝缘鞋,带安全帽。不准带打火机、钥匙、小刀、手机等物品,手电的铁部位用绝缘带包起来,不准与现场铁器摩擦。 7 进入现场不准使用电动工具。 8 进入现场爬高工作必须系安全带,并遵守有关高空作业的规定。 9 不能用脚踩踏或用手搬动现场的油管、水管,测温电缆和继电保护、热工装置;发电机在线监测装置;各种水、油、氢气阀门;各种表计等。 10 现场须照明的,要用手电,不准私自接电源、更不能用明火照明。 11 现场通风不好的,要采取措施解决通风,但要符合现场规定。 12 现场须搭架子的,必须符合现场规定,运行机组必须经过值长和电气和汽机点检员同意。 13 运行机组用肥皂水找漏的,不能在有电气危险地方(主要指内漏氢和带

发电机漏氢期间安全运行措施

编号:SM-ZD-58725 发电机漏氢期间安全运行 措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

发电机漏氢期间安全运行措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 由于#2发电机汽侧漏氢量大,为保证机组安全稳定运行,不发生因氢气泄露造成的不安全事件。特制定以下安全运行措施: 一、为减少氢气泄漏量,将发电机降低氢压运行,氢压维持在0.22Mpa至0.24Mpa运行,当发电机氢压降至 0.22Mpa时应补氢至0.24Mpa。 二、集控运行值班员应密切监视发电机定子线圈、定子铁芯及发电机出、入口风温。入口风温维持在35℃-40℃,最高不得超过55℃;出口风温不得超过65℃。定子铁芯温度不得超过100℃.否则应减少有功、无功负荷运行。 三、检查防爆风机运行情况,保证风机正常运行及时排走漏出的氢气,防止氢气集聚过多发生爆炸。 四、运行人员定期检测并记录漏氢情况(每班不得少于2次)。

一起发电机漏氢原因分析与处理

一起发电机漏氢原因分析与处理 发表时间:2016-04-27T15:50:55.150Z 来源:《电力设备》2015年第12期供稿作者:叶仁杰[导读] (浙江省台州发电厂)本文针对台州发电厂#2发电机漏氢问题进行原因分析,提出了相应的对策,并由此总结有效控制发电机漏氢的防范措施,确保氢冷发电机安全经济稳定运行。 (浙江省台州发电厂) 摘要:本文针对台州发电厂#2发电机漏氢问题进行原因分析,提出了相应的对策,并由此总结有效控制发电机漏氢的防范措施,确保氢冷发电机安全经济稳定运行。 关键词:发电机漏氢分析对策控制 一、事件经过 1、7月13日,#2发电机氢压下降较快达0.25psi/h,经检查发现负荷联轴器间大端盖水平中分面存一个较大的外漏点,7月14日,用“伍尔特”金属密封胶对漏点进行封堵。 2、7月23日,#2发电机氢气严密性试验, 24小时氢降2.7 psi ,漏氢偏大。 3、7月29日,#2发电机漏氢变大,最大时为氢降1.2 psi/h。经运行和检修彻底检查,大端盖、管路法兰、氢冷器及出线小室等无外漏,但在发电机润滑油回油扩容器的的放气管口测量,发现氢含量超标。同时检查润滑油箱,未发现氢气。运行将#2发电机氢压从30 psi降至15 psi,漏氢降至0.10 psi/h,这样可以确定主要漏点在于发电机# 4、#5轴承密封瓦氢气漏入密封油扩容器。 4、7月29日,#1机切换至#2机运行,#2发电机氢压26 psi,漏氢正常,为0.14 psi/h,发电机膛温正常。 5、8月4日,#2发电机漏氢变大,#2机组调停进行处理。 6、8月10日至20日,海天公司对#2发电机漏氢进行彻底解体、检修。20日,#2发电机经密封性试验合格。 二、检修过程 1、#2发电机漏氢检修项目主要工作: 1.1、两端密封瓦解体检查修复; 1.2、两端大端盖拆卸检查清理, 2、检查发现的问题 2.1、密封瓦间隙偏大且瓦块有毛刺; 2.2、#5密封瓦座密封油槽有密封胶堵塞; 2.3、发电机大端盖密封胶加注存在较多问题。 2.3.1、发电机大端盖密封槽处未注满密封胶; 2.3.2、发电机大端盖中分面全部充满密封胶(应是一条密封线); 2.3.3、发电机大端盖内侧导叶处有密封胶漏入; 2.3.4、下密封瓦座与氢侧油挡处油室及下密封瓦与轴承间油室有大量密封胶漏入。

发电机氢漏控制率量(正式版)

文件编号:TP-AR-L1877 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 发电机氢漏控制率量(正 式版)

发电机氢漏控制率量(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 氢内冷汽轮发电机漏氢量(率)的巨细直接浸染 机组的平和运行,这个指标是汽轮发电机组运行的严 重本领指标之一,所以对发电机组漏氢量(率)的限 定很重要。浸染发电机漏氢的成分良多,牵涉到创作 发明、装配、调试、运行等各方面,本文严重先容益 阳电厂一期工程2×300MW氢内冷汽轮发电机组装配 阶段限定其漏氢量(率)的法子和实践状况,以及实 际效率。 一.外表 益阳电厂一期工程2×300MW汽轮发电机组选拔 哈尔滨电机厂出产的QFSN-300-2型发电机,该型发

电机为三相隐极式同步发电机,发电机严重由定子、转子、端盖及轴承、氢气冷却器、密封瓦装配、座板、刷架、隔音罩等部件组成;选拔“水氢氢”冷却格式,即定子绕组水内冷、转子绕组氢内冷、铁芯及其它构件氢冷。氢气由装在转子两头的浆式电扇压迫轮回,并通过建立在定子机座顶部汽励两头的氢气冷却器举办冷却。氢气体例由发电机定子外壳、端盖、氢气冷却器、密封瓦以及氢气管路组成全封锁气密机关。 发电机漏氢的途径有良多,归纳起来是两种:一是漏到大气中,二是漏到发电机油水体例中庸封母外壳内。前者可以通过各样检漏门径找到漏点加以祛除,如发电机端盖、出线罩、发电机机座、氢气管路体例、测温元件接线柱板等处的漏氢;后者根基属于“暗漏”,漏点整个场所不明,检修经管较为庞杂,

发电机漏氢排查方法

发电机漏氢排查方法 发电机的氢气是发电机的冷却剂,根据发电机冷却方式不同,可以是冷却铁心、定子绕组或转子绕组。如果漏氢,将引起发电机内氢压下降,冷却效果变差,发电机各部分温升增加,使得发电机寿命降低。发电机漏氢是不可避免的,应当加强维护,控制漏氢量。需要及时充氢; 氢气外漏后,将上升聚集在车间屋面一角,由于氢气是易爆气体,所以有安全隐患。所以发电机的屋面都装有通风装置,以免氢气积蓄。 所有与氢系统相关的都有漏的可能,管道、阀门、检漏仪、纯度仪、密封油系统、定冷水等等这个系统从机房0米贯穿至12.6米,查找工作比较复杂,根据我厂发生的发电机漏氢的统计分析,发电机漏氢还是存在一点的规律性,对其进行总结分析以便达到快速判断、分析排除发电机漏汽的故障。 一、防范发电机漏氢的日常 1.发电机每日补氢量需要及时统计登录,这样便于对发电机正常漏 氢情况进行掌握 2.发电机漏氢检查仪器应该作为重要设备保管好,及时充好电源。 目前本厂有2台测氢仪,一台在集控室(为爆炸浓度检测标准级)、一台在化学精处理值班室(为高精度级)。 3.发电机补氢标准时间(标准时间间距10立方/24小时),当低于标 准补氢时限,应该及时作为发电机漏氢来分析。

二、发电机漏氢检查分析: 对发电机漏氢检查摸排应该按照区域进行,因为区域范围大,有时不具备连续排查时间,检查的区域必须做好记录,保证排查到位。在排查是应该使用化学精处理的漏氢检测仪,这样可以更加准确的发现问题;对发电机漏氢排查区域分为:0米、6.3米.12.6米。附件:图一、图二表明检查点。下面对各检查排查设备进行分析。 0米设备排查设备有: 1.氢气干燥器:因为氢气干燥器是交换工作间距为8小时,在氢 气干燥器的下部有自动排污门,一般情况是因为长期切换,有关不严的现象。氢气干燥器的进气切换阀也是经常运行阀轴处也是容易泄露的地方。 2.密封油装置:差压阀门杆处、氢侧密封油箱阀管连接处(因为 氢侧密封油箱上部有直接通入发电机的排氢管,因此氢侧密封油箱上部是充满氢气的区域),其次就是油泵端部。 3.补排氢站:检查0米排地沟的3HO20 4HO20 阀门是否关严。 H2、CO2取样管是否关严。这些阀门均在一个区域,应该逐个排查外泄。 4.发电机定子冷却箱:在发电机冷却水管存在泄露的情况下才会 发生发电机定子冷却箱上部有氢气,这里重点检查3L037水箱上部排空门,需要开启该门检查,还可以检查发电机定子冷却箱压力不超0.042MPA,如果发生泄露程度严重,发电机定子冷

发电机漏氢原因分析及治理

发电机漏氢原因分析及治理 摘要:河南某发电公司#6发电机漏氢量超标,分析漏氢的原因,查找漏氢的部位:外漏的部位主要为发电机底部人孔门法兰垫片、内漏的主要部位励端密封瓦垫片,进行针对性的处理,为同类型机组解决提供了借鉴解决方案。 关键词:漏氢量内漏外漏密封瓦 Abstract: henan a power generation company # 6 generators hydrogen leak a quantity to exceed bid, analyzes the cause of the hydrogen leakage, find the parts of the hydrogen leak: leak of the main parts for generator manhole door bottom flange gaskets, leakage of the main parts, the shunt sealing gasket, specific treatment, for the same type unit provides a reference for solving solution. Keywords: leakage of hydrogen leakage leak sealing watts 一、#6发电机概述: #6发电机是东方电机股份有限公司2008年7月生产的QFSN-300-2-20B 机组,于2009年6月安装竣工投产运行。发电机由汽轮机直接拖动。 发电机规格型号及主要参数: 型号:QFSN-300-2-20B 额定功率:300MW 视在功率:353WV A 额定定子电压:20kV额定频率:50Hz 额定定子电流:10.189kA接线法:2-Y 额定功率因素:0.85绝缘等级:F 额定转速:3000r/min 额定工作氢压:0.25MPa 最高工作氢压:0.3MPa定子绕组进水压力:0.2MPa 定子绕组额定水量:45m2/h 额定励磁电流:2047A 冷却方式:水-氢-氢励磁方式:自并励静止可控硅方式 2010年10月,#6发电机组大修结束,开机后一切正常,定期补氢,补

发电机漏氢、漏水的检验方法(现场适用版)

发电机漏氢、漏水的检验方法 一、发电机漏水的检验方法: (一)水系统检验方法的选用 3.1.1 水系统检验方法分为水压检漏法和气体检漏法。 3.1.2 对于水内冷绕组,若水压试验时压力表的指示有明显下降而又找不到漏点,或对水压试验有异议,可用气体检漏法进行查漏和验证。 (二)水系统水压检漏法 1. 安装发电机机内定冷水路密封管路堵板 1.1 拆开定冷水13.7m进水法兰,加装打水压专用工具、精密压力表并密封; 1.2 拆开定冷水13.7m回水法兰,加装堵板并密封; 1.3 拆开定冷水13.7m排气管法兰,安装临时排气门; 1.4 拆开定冷水虹吸管13.7m法兰,加装堵板并密封; 1.5 拆开定冷水励端汇水管6.4m放水管法兰,加装堵板密封,打开门前及门后阀门,擦净排水口底部滴水; 1.6 拆开定冷水汽端汇水管6.4m放水管法兰,加装堵板密封,打开门前及门后阀门,擦净排水口底部滴水; 1.7拆开定冷水励端汇水管6.4m放水取样管法兰,加装堵板密封,打开门前及门后阀门,擦净排水口底部滴水; 1.8拆开定冷水汽端汇水管6.4m放水取样管法兰,加装堵板密封,打开门前及门后阀门,擦净排水口底部滴水。 2. 试验设备仪表 2.1 试压泵(0-35Mpa)1台; 2.2 0.4级以上的精密压力表(0.1-1MPa); 2.3 试验管道及阀门部件; 2.4 干净合格的除盐水。 3安装试验水压管路(如图所示

接泵压机 4 试验方法 4.1用水压泵往机内充入合格凝补水,在13.7米临时安装空气管排气门排放空气。 4.2在水压检漏过程中,必须经过几次排放空气。消除水中的空气,以免影响水压检漏的结果。 4.3进行水压试验时,压力应缓慢上升,避免突然上升。要仔细检查引水管接头处和汇水环处有无渗水现象。 4.4当压力达到0.50MPa时,关紧阀门。静压2小时。 4.5当达到试验压力及水压稳定后,开始记录数据,每10分钟记录一次压力值。试验时间为8小时。 5 检验方法 5.1 粗检:在引水管接头处和汇水环处用手触摸和用手纸擦拭; 5.2 观察压力表变化; 5.3 判断标准:水压试验过程中,压力的指示无明显变化,手摸引水管接头及法兰连接处无漏水现象。 6.检验标准:

发电机漏氢期间安全运行措施详细版

文件编号:GD/FS-7339 (解决方案范本系列) 发电机漏氢期间安全运行 措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

发电机漏氢期间安全运行措施详细 版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 由于#2发电机汽侧漏氢量大,为保证机组安全稳定运行,不发生因氢气泄露造成的不安全事件。特制定以下安全运行措施: 一、为减少氢气泄漏量,将发电机降低氢压运行,氢压维持在0.22Mpa至0.24Mpa运行,当发电机氢压降至0.22Mpa时应补氢至0.24Mpa。 二、集控运行值班员应密切监视发电机定子线圈、定子铁芯及发电机出、入口风温。入口风温维持在35℃-40℃,最高不得超过55℃;出口风温不得超过65℃。定子铁芯温度不得超过100℃.否则应减少有功、无功负荷运行。

三、检查防爆风机运行情况,保证风机正常运行及时排走漏出的氢气,防止氢气集聚过多发生爆炸。 四、运行人员定期检测并记录漏氢情况(每班不得少于2次)。 五、氢站要备足氢气,以保证及时进行补氢。 六、汽机厂房内严禁一切动火工作。 七、根据发电机氢压情况,及时调整发电机定冷水压力,不高于氢压运行。 八、若发电机漏氢量继续增大(但补氢尚能维持)时,应适当减少有功、无功负荷,并继续降低氢压运行。同时监视发电机各部温度在规定范围内,注意调整发电机密封油压,防止发电机进油。 九、若发电机漏氢量突然增大无法控制,氢压下降过快时,应立即减少有功、无功负荷;若仍不能维持,应请示总工或生产厂长申请停机处理。

发电机漏氢故障及处理措施

发电机漏氢故障及处理措施 发表时间:2019-03-12T11:18:40.750Z 来源:《电力设备》2018年第28期作者:赵亚东[导读] 摘要:氢冷发电机指的是定子、转子绕组和铁芯利用氢冷却形式,利用风扇把氢气于转子两端实行强制性循环,使用定子机座上部的氢气冷却器循环冷却的发电机。 (华能阳逻电湖北省武汉市 430000) 摘要:氢冷发电机指的是定子、转子绕组和铁芯利用氢冷却形式,利用风扇把氢气于转子两端实行强制性循环,使用定子机座上部的氢气冷却器循环冷却的发电机。其氢气冷却系统效率高,安全性好,是全封闭气密结构。由于密封不严格等问题,氢冷发电机漏氢现象时有发生,给发电机工作运行、安全与稳定性带来了严重的威胁。本文主要针对氢冷发电机漏氢故障及处理措施进行简要研讨,仅供参考。 关键词:氢冷发电机;发电机出线罩;漏氢;故障;处理措施 1氢冷发电机漏氢方式 目前,氢冷发电机漏氢方式多种多样,根据氢冷发电机漏氢方式的不同,一般分为外漏和内漏。①氢外漏。指的是发电机中,氢气从泄漏点泄漏到机壳外的空气当中。如若发生氢外漏,如在发电机机座、出线罩、氢气管路系统、发电机端盖、氢气冷却器、测温元件接线板、柱等处出现漏点时,可以采用卤素检漏仪或是肥皂液等措施来找出泄漏点,并在第一时间内进行补救。一般情况下,氢气在空气中扩散速度很快,在漏点0.25米开外是难以觉察出氢气的存在。但是大部分电站都具备了快速检测外漏漏点的技术,因此,氢外漏的危险性较小。②氢内漏。主要指的是氢气往机内各部分泄漏。例如泄漏到封闭母线外套、主油箱内、内冷水箱内或者发电机油系统内等。氢内漏多数是由于设备本身的缺陷而引起的,并且难以具体明确漏点位置,这极大程度的加大了检查与处理的难度,因此,该类泄漏的危险性较大。例如,氢气由密封瓦泄漏到密封油系统,并从密封油系统流入到汽机主油箱内,一旦氢气纯度在4%~75%之间时,存在着极为严重的爆炸隐患。 2氢冷发电机漏氢故障原因分析 2.1端盖与密封瓦结合面漏氢 发电机密封瓦故障,包括卡涩、磨损及绝缘不合格等,会使得密封间隙变大,造成密封油压力下降,导致漏氢。出现这种问题时,氢气会泄露到外端轴承室,利用氢系统检漏仪可以检测到。在组装上下半端盖时,法兰接缝必须要对齐,当出现错口不平时,会使得密封垫受力不均,从而造成间隙变大。另外,对于上下端盖水平法兰结合面与密封瓦座的密封沟之间的出口位置,要采取密封措施,以避免密封胶的进入。 2.2定冷水系统漏氢 在发电机的正常运行过程中,为避免冷却水系统漏水,需要设定定冷水压低于氢压,内冷水箱在正常运行过程中,由于氢气的强渗透能力,会造成水箱内部含有少量氢气。长期的运行过程中,定子绝缘会受潮,最严重时会引起定子绝缘的击穿。而定冷水系统产生泄漏时,漏氢问题就会出现,造成内冷水箱中含氢量突然增大。 2.3转子与定子漏氢 从励磁机转子引来的励磁绕组的引线,由于需要经过转子中心,因此在转子表面上需要一紧固密封点进行密封。密封发生松动,就会形成漏氢现象,这种情况下,在发电机励磁线圈对轮和转子气密试验孔处可以测量到漏氢。滑环处的导电螺杆发生氢气漏出,这一过程是动态的,在运行中难以解决。对于定子引出线套管与瓷套法兰之间的松动,由于密封不严,也会产生漏氢。针对套管瓷件与铜法兰之间的灌装处,应加强检查,避免松落的出现。此外,在结构上,可将瓷件结合面的圆柱面改进为锥面结构,同时以环氧树脂进行浇装,由此减少定子处的漏氢。 2.4发电机出线罩中分面漏氢 发电机出线罩中分面由88颗螺栓连接,结合面设置4个打胶孔。由于发电机基建安装及运行过程中振动等原因,中分面螺栓孔会出现漏氢问题。通过收紧中分面螺栓,打胶等方式,漏点暂时消除,机组启动后泄漏点重现。发电机出线罩中分面漏氢问题彻底消除难度大,风险高。 3氢冷发电机漏氢处理措施 3.1密封油系统 在密封油系统中常发漏氢部位主要在与端盖和密封瓦的结合面。具体处理措施可从以下几方面着手:①为了避免密封油进入机内,应合理调整瓦座与密封瓦的间隙,氢侧密封油压不得低于氢压80kPa,空侧不得低于氢压65kPa。此外,还可对平衡阀进行调整,以保证氢侧与空侧压力保持平衡;②在进行回装、组装上、下端盖时,应确保接缝对齐,避免接缝间出现错口而导致密封垫性能降低;③应合理控制油档间隙,以确保密封油不会进入机内。控制发电机两端轴瓦油档底部简析在0.05mm内,控制其顶部间隙在0.5mm内,将其其误差控制在0.05mm内,控制其两侧间隙在0.02mm~0.25mm内;除此之外,应控保证油档结合面接触面积不小于75%。 3.2机壳结合面 机壳结合面主要包括:端盖与机座的结合面、上下端盖的结合面、固定端盖的螺孔、出线套管法兰与套管台板的结合面及进出风温度计的结合面等。为防止这些部位漏氢,在检修中应注意以下事项:①端盖与机座的结合面及上下端盖的结合面结合面积大,密封难度大,是防漏氢的薄弱环节。应注意,在检修过程中,为解体及回装所做的标记不能伤及密封面;要对结合面进行详细检查,对所采用的橡胶密封条的尺寸、耐热性能、耐油性能、弹性及耐腐蚀性能进行严格验收。②紧端盖螺丝时,应均匀紧固大盖螺栓,防止出现紧偏,以保证结合面严密。要检查水平、垂直中分面的间隙,在把紧1/3螺栓状态下,用0.03mm塞尺检查应不入。③出线套管法兰与套管台板的结合面是防止漏氢的关键部位。由于该处受定子端部漏磁影响,温度较高,加上机内进油的腐蚀,因此,该处需用耐油橡胶圈和橡胶垫加以双重密封。 3.3氢气管道与阀门 首先,氢气管道与阀门不得采用铸铁管件,管道应使用无缝钢管。其次,尽可能采用焊接的方法来进行管路连接,避免由于密封垫性能下降而导致的漏氢现象。再次,应加强防摩擦以及放震措施,避免管道与管道间产生摩擦而导致管壁薄弱引发漏氢现象。并且应定期对管道进行检查。最后,应选用密封性能高的球阀来作为氢气置换站气体管道的小阀门。

氢冷发电机漏氢问题的分析及探讨全解

氢冷发电机漏氢问题的分析及探讨 [摘要] 本文从氢冷发电机结构部件方面分析了发电机漏氢的原因,并提出了综合处理方法,以提高机组安全运行水平。 [关键词] 漏氢分析探讨 前言 韶关发电厂#10、#11发电机是东方电机厂生产的QFSN-300-2-20B型发电机组,其定子绕组、转子绕组及铁芯均采用氢内冷的冷却方式。氢气由装在转子两端的风扇强制循环,并通过设置在定子机座上部的四组氢气冷却器进行冷却。氢气系统由发电机定子外壳、端盖、氢气冷却器、密封瓦以及氢气管路构成全封闭气密结构。但发电机漏氢问题时有发生,影响了机组的安全稳定运行。本文对发电机漏氢问题进行原因分析,并对综合处理方法进行了探讨,以提高机组安全运行水平。 1.发电机漏氢原因分析 氢冷发电机的漏氢部位归纳起来讲总归有两部分;一是氢冷发电机内部本体结构部件的漏氢,二是发电机外部附属系统的漏氢。氢冷发电机本体结构部件的漏氢涉及四个系统;包括:水电连接管和发电机线棒的水内冷系统,发电机密封瓦及氢侧回油管接头的油系统,发电机氢气冷却器的循环水系统,发电机人孔、端盖、手孔、二次测量引出线端口、出线套管法兰及瓷套管内部密封、出线罩、氢冷器法兰、转子导电杆等的氢密封系统。发电机外部附属系统的漏氢包括氢管路阀门及表计、氢油差压调节系统、氢油分离器、氢器干燥装置、氢湿度监测装置、绝缘过热检测装置等。下面结合我厂发电机氢气系统的结构,对检修过程中影响到漏氢的关键结构部件进行分析。 1.1机壳结合面

机壳结合面主要包括:端盖与机座的结合面、上下端盖的结合面、固定端盖的螺孔、出线套管法兰与套管台板的结合面及进出风温度计的结合面等。为防止这些部位漏氢,在检修中应注意以下事项: (1)端盖与机座的结合面及上下端盖的结合面结合面积大,密封难度大,是防漏氢的薄弱环节。应注意,在检修过程中,为解体及回装所做的标记不能伤及密封面;要对结合面进行详细检查,对所采用的橡胶密封条的尺寸、耐热性能、耐油性能、弹性及耐腐蚀性能进行严格验收。现在该厂的发电机端盖密封条应采用一次成形的氟橡胶密封条,密封胶采用硅橡胶密封胶,可以有效解决了上下端盖结合面的密封条在端盖处与下端盖密封条因衔接不良而引起的漏氢问题。 (2)紧端盖螺丝时,应均匀紧固大盖螺栓,防止出现紧偏,以保证结合面严密。要检查水平、垂直中分面的间隙,在把紧1/3螺栓状态下,用0.03mm塞尺检查应不入。 (3)出线套管法兰与套管台板的结合面是防止漏氢的关键部位。由于该处受定子端部漏磁影响,温度较高,加上机内进油的腐蚀,因此,该处需用耐油橡胶圈和橡胶垫加以双重密封。由于漏入机内的密封油多积存于此,因而该处的密封材料易老化变质失效,每次大修时必须进行检查。另外,在拆装引线的过程中,应避免套管导体受侧力过大,引起密封垫位置的变化而造成漏氢。 1.2密封油系统 (1)密封瓦座与端盖的垂直结合面是较易漏氢的部位之一,对该处的密封垫质量必须严格把关。上、下半端盖组装时,接缝应对齐,防止由于错口使密封垫受力不均。上、下半端盖的密封条顺端盖垂直面留出1~2mm的长度,安装后修成半圆型,使装配密封瓦座后此处接合严密不漏。 (2)密封瓦的间隙必须调整合格,间隙控制在0.18~0.20mm。 (3)为防止密封油进入机内,应控制好油档间隙。发电机两端轴瓦油挡顶部间隙控制在0.50±0.05mm,底部间隙控制在0~0.05mm,两侧间隙控制在

发电机漏氢量(率)控制

发电机漏氢量(率)控制 摘要:氢内冷汽轮发电机漏氢量(率)的大小直接影响机组的安全运行,这个指标是汽轮发电机组运行的主要技术指标之一,所以对发电机组漏氢量(率)的控制很重要。影响发电机漏氢的因素很多,牵涉到制造、安装、调试、运行等各方面,本文主要介绍益阳电厂一期工程2×300MW氢内冷汽轮发电机组安装阶段控制其漏氢量(率)的措施和实施情况,以及实际效果。 一.概况 益阳电厂一期工程2×300MW汽轮发电机组采用哈尔滨电机厂生产的QFSN-300-2型发电机,该型发电机为三相隐极式同步发电机,发电机主要由定子、转子、端盖及轴承、氢气冷却器、密封瓦装置、座板、刷架、隔音罩等部件组成;采 用“水氢氢”冷却方式,即定子绕组水内冷、转子绕组氢内冷、铁芯及其它构件氢冷。氢气由装在转子两端的浆式风扇强制循环,并通过设置在定子机座顶部汽励两端的氢气冷却器进行冷却。氢气系统由发电机定子外壳、端盖、氢气冷却器、密封瓦以及氢气管路构成全封闭气密结构。 发电机漏氢的途径有很多,归纳起来是两种:一是漏到大气中,二是漏到发电机油水系统中和封母外壳内。前者可以通过各种检漏方法找到漏点加以消除,如发电机端盖、出线罩、发电机机座、氢气管路系统、测温元件接线柱板等处的漏氢;后者基本属于“暗漏”,漏点具体位置不明,检查处理较为复杂,且处理时间要长,比如氢气通过密封瓦漏入密封油系统、通过定子线圈漏入内冷水系统中等,为此要求在安装阶段就要特别要把好质量关。 二.在安装阶段控制发电机漏氢的主要措施 1. 发电机本体在安装过程中必须严格按照制造厂图纸说明书和《电力建设施工及验收技术规范》(以下简称《规范》)做好以下现场试验: a. 发电机定子绕组水路水压试验。该试验必须在电气主引线及柔性连接线安装后进行,主要检查定子端部接头、绝缘引水管、汇水管、过渡引线及排水管等处有无渗漏现象。 b. 发电机转子气密性试验。试验时特别要用无水乙醇检查导电螺钉处是否有渗漏现象。 c. 氢气冷却器水压试验。

氢冷发电机漏氢原因分析及处理

氢冷发电机漏氢原因分析及处理 摘要:目前,我国的机械工程建设的发展迅速,氢冷发电机指利用氢气冷却发 电机的机器。采用氢气作为冷却介质,具有其他冷却介质不可比拟的优势。氢气 的比重小、流动扩散性强,能大幅度提高散热能力,在大容量发电机中,出于发 电机制造成本、维护管理等考虑,其体积受到限制,造成发热量的急剧增加。因此,除水电机组外,均普遍采用氢气作为冷却介质,其冷却能力达到空气的七倍。在提高冷却能力的同时,由于氢气的渗透能力强,氢冷发电机会不可避免地存在 漏氢问题,从而漏氢量的大小是氢冷发电机的主要技术指标。氢气泄漏导致氢压 下降,使得发电机冷却能力下降,严重漏氢时,由于氢气的危险性,还会造成着火、氢爆等安全事故。解决漏氢问题,维持氢系统的工作正常是保证氢冷发电机 正常运行的必要条件。因此,必须对漏氢问题进行分析,采取一定的预防措施, 尽量避免漏氢问题的产生。 关键词:氢冷发电机;漏氢原因;分析及处理 引言 发电机漏氢的途径,归纳起来有2种:1)漏到大气中。氢气是一种易燃易爆的危险性气体在空气中的爆炸极限是4%~75.6%,如果氢气泄漏并不能及时排放时,会在厂房内聚积与空气混合,有可能发生氢爆的危险。此时能够通过各种检 漏方法找到漏点加以消除,如发电机端盖、出线罩、发电机机座、氢气管路系统、测温元件接线柱板等处的漏氢。2)漏到发电机油水系统中,造成绝缘降低的故障。如氢气通过密封瓦漏入密封油系统、氢气由转子经护环处的导电螺钉进入转 子中心孔,再从滑环处的导电螺钉或中心孔两侧堵板处漏出等,漏点位置不易查找,检查处理较为复杂,且处理时间较长。而且漏氢量的大小直接影响发电机的 冷却和机组的安全运行,因此控制氢气泄露成为汽轮发电机组检修、安装工作的 一项重点。发电机漏氢作为氢冷发电机运行中发生频率较高,且危害性很大的事件,日补氢量超标,严重影响着机组的安全运行。本文就某火力发电厂一起水氢 氢冷发电机漏氢事件,分析探讨氢冷发电机运行中遇到漏氢故障后的原因分析方 法和检查处理手段。 1施工方案及技术要求 1)发电车间接到停机指令,安排好机组采用滑参数停机,把缸温降到350℃ 以下;投盘车后,发电车间负责把发电机内氢气置换成空气。2)观察漏氢自动 巡检装置检测内冷水箱氢含量是否有变化,如氢含量降低,说明氢气漏入定冷水 系统的判断正确;依据发电机内的压力运行人员注意调整定冷水泵出口压力,对 发电机底部进行排污,观察是否有水流出。3)根据缸温情况,发电车间安排人 工盘车,检修车间负责拆发电机人孔们,进入发电机内检查漏点,运行人员配合 调整定冷水压力,查到漏点为止;进入发电机的人员必须穿蛤蟆服,检查完出来 清点工具,防止异物落入发电机内;根据检查漏点位置情况,决定是否需拆励端 端盖;如不需要拆励端端盖能处理漏点,立即处理(发电机厂专业技术人员指导,检修车间负责)。运行、检修人员应配合好,确保转子不发生弯曲。4)如需拆 励端端盖才能处理,停止交流润滑油泵、盘车运行,检修车间负责拆励端端盖, 端盖拆除后立即处理漏点(发电机厂专业技术人员指导,检修车间负责),漏点 处理完后,必须保持24h干燥,24h后,启动定冷水泵作水压试验,压力0.35~0.4MPa,全面检查定冷水系统是否有漏点,水压试验合格后,回装励端端盖和人 孔们;回装前清点工具,防止异物落入发电机内。5)对发电机作气密性试验,

关于发电机漏氢的那点事……

关于发电机漏氢的那点事…… 一、氢气氢气(Hydrogen)是世界上已知的最轻的气体。它的密度非常小,只有空气的1/14,即在标准大气压,0℃下,氢气的密度为0.0899g/L。氢气一种重要的工业气体。无色、无味、无臭、易燃。常压下沸点-252.8℃,临界温度-239.9℃,临界压力1.32MPa,临界密度30.1g/l。在空气中含量为4%~74%(体积)时,即形成爆炸性混合气体。氢在各种液体中溶解甚微,难溶于液化。液态氢是无色透明液体,有超导性质。氢是最轻的物质,与氧、碳、氮分别结合成水、碳氢化合物、氨等。天然气田、煤田以及有机物发酵时也含有少量的氢。氢气和一氧化碳的混合气体是重要的化工原料──合成气。氢气在催化剂存在下与有机物的反应称为加氢,是工业上一种重要的反应过程。 二、汽轮发电机组采用氢气冷却有何优点氢气是比重最小的气体之一,因此通风损耗低,汽轮发电机组中的发电机转子上的风扇机械效率高,氢气的导热系数大,能将发电机的热量迅速导出,冷却效率高。氢气不能助燃。发电机内充入的含氧量小于2%,所以一旦发电机绕组击穿时着火的危险性很小。所以汽轮发电机组的发电机要采用氢气冷却。 三、发电机漏氢原因分析及对策 (一)原因分析发电机漏氢的原因很多,一般来说,常见

的主要有如下几种:1. 氢气系统管道、阀门漏氢,比如管道裂缝、阀门门杆泄漏、排污门、取样门自身内漏、表计接头等。2. 发电机本体端盖、人孔、手孔外漏。3. 发电机测温 元件密封不良,造成漏氢。4. 转子导电螺钉处密封不良造成漏氢。5. 氢冷器端盖法兰泄漏。6. 密封瓦座密封垫老化, 氢气漏入油室内。7. 氢气通过水电连接管和定子线棒漏至定冷水内。8. 氢冷器铜管砂眼或胀口泄漏,导致氢气漏入冷却水中。9. 发电机出线套管自身有砂眼、法兰浇注粘接材料质量查、密封垫未垫好或有裂纹,导致氢气漏入封闭母线箱内。 10. 密封瓦间隙过大或轴颈磨损严重以及油氢压差不够,导致氢气沿轴颈泄漏。(二)运行、维护对策:1. 严密监视氢压、氢温的变化,在发电机负荷、氢温、水温相对稳定的情况下,如氢压发生大幅度下降,应全面检查氢气系统,对氢系统进行查漏,当漏氢量危及机组安全运行时应汇报值长申请停机。2. 严密监视密封油系统运行情况,尤其油氢差压,确保密封油系统稳定运行。3. 认真做好日漏氢量的计算工作,并绘制曲线,严密观察漏氢情况。4. 检修人员加强对氢气系统的检漏工作,发电问题及时处理。正常情况下每周一次,如发现漏氢曲线明显下降趋势应连续检漏,直至氢压趋于稳定为止。 (三)发电机与氢相关系统检修后做气密性试验1. 通用公 式△VA=24Vθ0{(P1+B1)/(273+θ2)- (P2+B2)/

浅析发电机漏氢原因及处理 林享 郝元

浅析发电机漏氢原因及处理林享郝元 发表时间:2018-01-18T09:49:53.090Z 来源:《基层建设》2017年第30期作者:林享郝元 [导读] 摘要:福清核电发电机组采用氢气冷却,而氢冷发电机漏氢量的大小影响到发电机组的安全稳定运行,本文主要针对福清核电3台机组商运以来出现的漏氢现象的概述与事件分析处理,并根据原因和处理过程对今后的发电机检修、运行提供了相应的预防措施。 福建福清核电有限公司福建福清 350318 摘要:福清核电发电机组采用氢气冷却,而氢冷发电机漏氢量的大小影响到发电机组的安全稳定运行,本文主要针对福清核电3台机组商运以来出现的漏氢现象的概述与事件分析处理,并根据原因和处理过程对今后的发电机检修、运行提供了相应的预防措施。 关键词:漏氢;分析;发电机;密封瓦; 发电机的正常工作离不开发电机各系统之间的平衡与协调,发电机的漏氢会直接影响电机组的经济安全运行。引起发电机漏氢产生的原因多种多样,因此如何减少发电机组漏氢现象,将漏氢量控制在规定范围,实现发电机组的安全、经济运行,是值得深入研究的问题,针对发电机的漏氢原因展开分析,从漏氢原因出发,提出相应的解决措施,并提出相应的漏氢查找方法,以实现发电机的经济安全运行,提高发电机的实际经济效益。 1 福清核电3台机组发电机大修气密性试验不合格与漏氢事件过程以及检查 发电机内氢气压力不能够保持在额定值,从而影响到发电机的出力 由于发电机漏氢量过大,消耗氢气过多,从而造成制氢站不能够满足氢气需量要求,只能从外地购买氢气,耗费大量资金。现在机组运行所需要的氢气就是从外地购买的氢气。制氢站因为设备本身问题而未投入运行。一、二号机组基本上每班都要补充氢气一次。漏氢气量基本上在40多立方米/天。 由于发电机存在漏氢,而氢气又是易燃易爆气体,在和氧气混合后极易引起氢气爆炸,发电机周围着火,造成发电机损坏,酿成重大事故。所以发电机漏氢应该引起高度重视,加强巡检。 1.1福清三台机组出现的漏氢事件 1) 2015年11月29日,1#机组小修后重新启动,发电机漏氢量达20m3/天; 2) 2015年4月3日,2号机组启动进行发电机密封性试验失败; 3) 2016年6月,3号机组启动进行发电机气密性试验失败 4) 2016年12月,2号机组首次大修完毕后启动进行发电机密封性试验失败 5) 2017年2月24日发电机漏氢量13.41m3/D 1.2问题检查与处理过程 1.2.1影响发电机漏氢量的因素很多,涉及到制造、安装、运行、检修等各方面 a. 密封瓦油路堵塞(如滤网堵塞、差压阀故障)等使密封油压降低。 b. 密封瓦与轴之间以及密封瓦与瓦座之间的间隙大 c. 各法兰及发电机本体各结合面包括大端盖、人孔门等的密封橡胶或密封垫不良 d. 氢气冷却器铜管是否破裂 e. 所有要求关闭的阀门未关严 f. 发电机本体和各管道的焊缝焊接不好 g. 氢气系统内阀门内漏 2015年11月29日1号机组小修后启动漏氢量大问题运行一处专工组织各部门对现场进行一次整体查漏工作,发现了诸多漏点,并通过封堵形式进行处理 1)运行人员对每日漏氢量变化监测 2)发电机消泡箱通气接口法兰漏氢,12月12日采用胶带式密封堵漏 3)发电机底部油水报警器1GRV005SN返回发电机内螺纹接口漏氢,12月12日采用夹具堵漏 4)发电机底部汽端左侧孔洞部位氢积聚,12月12日底部堵漏完成后吹扫,14日复检无氢 5)发电机励端端盖有一处顶丝孔存在漏氢,并进行紧固 最终在2015年12月15日,发电机漏氢量下降至10m3/D以下 1.2.2关于气密性试验不合格问题主要原因在于设计选型错误、安装质量不合格、误启动GST系统以及轴端密封处泄漏。 2 原因分析 a. 设计选型错误:发电机氢气供应系统设备供应厂家在设备出厂前均做过气密性实验,在保证设备气密性良好的前提下,才供货出厂,因此设备在出厂时气密性是有可靠保障的,设计选型问题主要反映在乙供阀门内漏方面。 b. 安装质量不合格:GRV系统管线接头泄漏:其中90%管线接头泄漏的位置都在GRV发电机氢气供应系统设备上的相关仪表与相应设备连接处,漏点十分集中。这是因为在进行发电机气密性实验之前,安装公司对该系统相关仪表进行定期校验。拆卸的仪表恢复过程中,并未保证其恢复仪表连接处的气密性。GRV系统法兰泄漏:发电机氢气供应系统是按成套设备分模块供应至福清现场,模块之间是需要安

发电机氢漏控制率量

安全管理编号:LX-FS-A28206 发电机氢漏控制率量 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

发电机氢漏控制率量 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 氢内冷汽轮发电机漏氢量(率)的巨细直接浸染机组的平和运行,这个指标是汽轮发电机组运行的严重本领指标之一,所以对发电机组漏氢量(率)的限定很重要。浸染发电机漏氢的成分良多,牵涉到创作发明、装配、调试、运行等各方面,本文严重先容益阳电厂一期工程2×300MW氢内冷汽轮发电机组装配阶段限定其漏氢量(率)的法子和实践状况,以及实际效率。 一.外表 益阳电厂一期工程2×300MW汽轮发电机组选拔哈尔滨电机厂出产的QFSN-300-2型发电机,该

发电机漏氢找漏工作标准

QB 内蒙古大唐托克托发电有限责任公司企业标准 工作标准 设备部标准分册 (发电机氢系统漏泄检查管理标准-电气) 2005 -06 – 26发布2005– 06 – 26实施内蒙古大唐托克托发电有限责任公司发布

发电机漏氢找漏实施细则 一目标总则: 1避免发电机在运行过程中因系统漏氢引发爆炸事故。 2 及时发现发电机存在的内漏缺陷,保证安全运行。 3 保证发电机使用寿命。 二管理规定细则 1 发电机漏氢找漏由设备部电气点检统一负责协调,汽机点检、化学实验配合,天津维护项目部电热队和汽机维护队具体实施。 2 电气点检、汽机点检设定发电机漏氢找漏专责负责人,天津维护项目部电热队和汽机维护队也要设定专责负责人。 3 电气点检、汽机点检专责人负责技术监督和管理,天津维护项目部电热队和汽机维护队专责负责人负责现场组织实施。 4 天津维护项目部生产部电气专工和汽机专工负责现场技术监督,并与电气点检和汽机点检负责人汇报并协调整个工作。 5 发电机漏氢量核实由电气点检专责人计算(每一周计算一次),并确定是否超标。并向设备部汇报漏氢量和漏点的情况 6 运行人员发现漏氢量大后,由电气点检核实后,天津维护项目部48小时予以解决。 三工作要求细则(危险点预防与控制) 1 在运行的发电机上找漏,必须保证人身和设备安全情况下进行。 2 发电机漏氢找漏工作负责人必须有经验的、熟悉发电机和氢气管道结构的人、并经安规考试合格的人来承担。并且至少有两人以上工作。机务找漏由电气维护监护。 3 发电机找漏工作人员必须熟悉发电机现场,并了解发电机检修规程和运行规程。 4 发电机找漏工作人员必须熟悉氢气气体的性质和氢气找漏的有关规定。 5 工作人员进入现场必须严禁烟火,发现现场附近有烟火的必须立即让其无条件停止并隔离。 6 工作人员必须穿联体工作服(防静电),穿绝缘鞋,带安全帽。不准带打火机、钥匙、小刀、手机等物品,手电的铁部位用绝缘带包起来,不准与现场铁器摩擦。 7 进入现场不准使用电动工具。 8 进入现场爬高工作必须系安全带,并遵守有关高空作业的规定。 9 不能用脚踩踏或用手搬动现场的油管、水管,测温电缆和继电保护、热工装置;发电机在线监测装置;各种水、油、氢气阀门;各种表计等。 10 现场须照明的,要用手电,不准私自接电源、更不能用明火照明。 11 现场通风不好的,要采取措施解决通风,但要符合现场规定。 12 现场须搭架子的,必须符合现场规定,运行机组必须经过值长和电气和汽机点检员同意。 13 运行机组用肥皂水找漏的,不能在有电气危险地方(主要指内漏氢和带电部

相关文档
相关文档 最新文档