文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 应急照明强启与非消防电源强切

应急照明强启与非消防电源强切

应急照明强启与非消防电源强切
应急照明强启与非消防电源强切

应急照明灯强启和非消防电源强切

应急照明的几种接法

说说关于应急照明的几个问题,有利于大家理解:

1.带蓄电池的应急照明灯,不一定是断电才亮,有电也可以亮。

2.如果正常电源有电,绝不能用切断正常电源的方法以蓄电池供电来使消防应急灯点亮!(特别注意)

3.如果疏散指示灯常亮就没必要强启了!(听着很简单,实际中经常发现有人标着常亮却又做强启)

4.如果应急照明平时是正常照明的一部分,只要选用带指示灯的开关且开关与正常照明分开可以不做强启!(其实很多都是这种情况)

5.如果做强启,且这个回路上只用一个开关来控制所有灯,那么你用单控开关也可以;否则必须双控。

非消防电源强切(分励脱扣器原理)

分励脱扣器本质上就是一个分闸线圈加脱扣器。热脱扣和电磁脱扣也用这个脱扣器。给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。分励脱扣器常用在远距离自动断电的控制上,现在用得最多的就是消防控制室切断非消防电源。

断路器分励脱扣后是不能立刻远控合闸的,也不能直接手动合闸,必须将断路器再扣后方能合闸,这和过载等脱扣跳闸后要再扣一样。这就是分励脱扣和电动操作分闸的区别。

断路器操作把手有三个位置,除大家知道的上分下合两个位置外,脱扣后把手将停留在中间位置。所谓再扣就是将把手从中间位置下扳到分的位置使脱扣器重新钩住,然后才能合闸。

分励脱扣线圈电压种类有交流和直流,电压大小有各种电压等级。切断非消防电源时用DC24V消防电源作分励脱扣线圈电源是最方便也是最简单的。分励脱扣线圈只能短时间通电,时间一长就烧坏;所以在控制回路里要串接一个断路器的常闭接点,断路器脱扣后切断分励脱扣线圈的电流。

分励线圈是用来跳闸的合闸线圈是用来合闸的合闸线圈吸合所有的常开都闭合,所有的常闭都断开分励线圈吸合后(跳闸)所有的常开都断开,所有的常闭都闭。在民用建筑中非消防电源的切除中,强切消防时需要停电的回路,选用带分励脱扣器的断路器,以使消防报警系统能在消防中心通过输入输出控制模块或控制电缆远距离使断路器跳闸,以切断此类负荷的电源。

二、低压断路器的结构和工作原理

断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计成平行状,利用短路产生的电动斥力使动、静触头断开,分断能力高,限流特性强。

.短路时,静触头周围的芳香族绝缘物气化,起冷却灭弧作用,飞弧距离为零。断路器的灭弧室采用金属栅片结构,触头系统具有斥力限流机构,因此,断路器具有很高的分断能力和限流能力。

.具有复式脱扣器。反时限动作是双金属片受热弯曲使脱扣器动作,瞬时动作是铁芯街铁机构带动脱扣器动作。脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。

. 空气开关内部比较精密,原理却甚为简单。它在入线和出线间串了个10几20圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆而动作保护。比较安全又不用换保险,是很好的推荐。

自动空气开关也称为低压断路器,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。

自动空气开关具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。

低压断路器的结构和工作原理

自动空气开关由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。自动空气开关工作原理图如

自动空气开关工作原理图低压断路器的工作原理图1-主触点2-自由脱扣机构3-过电流脱扣器4-分励扣器脱5-热脱扣器6-欠电压脱器

7-停止按钮

自动空气开关的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。

三、断路器的基本结构和工作原理(补充)

断路器的基本结构和工作原理了,先附上其结构示意图如下

低压断路器一般由脱扣器、触头系统、灭弧装置、传动机构、基架和外壳等几部分组成,在投入运行时,操作手柄已经使主触头闭合,自由脱扣机构将主触头锁定在闭合位置,各类脱扣器进入运行状态。下面就重点说说断路器的几个脱扣器:

1、电磁脱扣器

电磁脱扣器与被保护电路串联。线路中通过正常电流时,电磁铁产生的电磁力小于反作用力弹簧的拉力,衔铁不能被电磁铁吸动,断路器正常运行。当线路中出现短路故障时,电流超过正常电流的若干倍,电磁铁产生的电磁力大于反作用力弹簧的作用力,衔铁被电磁铁吸动通过传动机构推动自由脱扣机构释放主触头。主触头在分闸弹簧的作用下分开切断电路起到短路保护作用。

2、热脱扣器

热脱扣器与被保护电路串联。线路中通过正常电流时,发热元件发热使双金属片弯曲至一定程度(刚好接触到传动机构)并达到动态平衡状态,双金属片不再继续弯曲。若出现过载现象时,线路中电流增大,双金属片将继续弯曲,通过传动机构推动自由脱扣机构释放主触头,主触头在分闸弹簧的作用下分开,切断电路起到过载保护的作用。

3、失压脱扣器

失压脱扣器并联在断路器的电源测,可起到欠压及零压保护的作用。电源电压正常时扳动操作手柄,断路器的常开辅助触头闭合,电磁铁得电,衔铁被

电磁铁吸住,自由脱扣机构才能将主触头锁定在合闸位置,断路器投入运行。当电源侧停电或电源电压过低时,电磁铁所产生的电磁力不足以克服反作用力弹簧的拉力,衔铁被向上拉,通过传动机构推动自由脱扣机构使断路器掉闸,起到欠压及零压保护作用。

当电源电压为额定电压的75%~105%时,失压脱扣器保证吸合,使断路器顺利合闸;当电源电压低于额定电压的40%时,失压脱扣器保证脱开使断路器掉闸分断。

一般还可用串联在失压脱扣器电磁线圈回路中的常闭按钮做分闸操作。

4、分励脱扣器

分励脱扣器用于远距离操作低压断路器分闸控制。它的电磁线圈并联在低压断路器的电源侧。需要进行分闸操作时,按动常开按钮使分励脱扣器的电磁铁得电吸动衔铁,通过传动机构推动自由脱扣机构,使低压断路器掉闸。

在一台低压断路器上同时装有两种或两种以上脱扣器时,则称这台低压断路器装有复式脱扣器。

在具体使用中,分励脱扣侧重于控制,失压脱扣侧重于保护。

疏散指示及eps消防应急电源系统施工方案

疏散指示及eps消防应急电源系统施工方案 1 概述 应急照明是为正常照明因事故中断时而设置的照明。应急照明直接关系到室内的人身安全和重要设备的安全运行。应急照明按功能分为:备用照明、安全照明和疏散照明。 备用照明是指在正常照明中断时为保证继续工作而设置的照明;安全照明是指在正常照明中断时为确保处于潜在危险中的人员的安全而设置的照明;疏散照明是为了使人员在紧急情况下能安全撤离而设置的。 应急照明又分为火灾应急照明和非火灾应急照明。如《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)中的应急照明称之为火灾事故照明和疏散指示;《高层民用建筑防火设计规范》(GB50045—95)和《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50116—98)中的应急照明称为火灾应急照明和疏散指示。设计和施工中对不同功能的应急照明有不同的要求。 (1)应急照明的安装部位: 疏散照明、疏散指示安装在人群安全疏散线路上,即走道、楼梯间及拐角处; 备用照明安装在消防控制室、变配电室、消防用电设备机房、通信机房等重要设备用房以及人员密集的场所; 安全照明多安装在大型商场、银行营业所、医院手术室、急救室及危险的工作场所。 (2)应急照明的照度水平: 用于继续工作的备用照明的照度不小于正常照度水平,如变配电室、消防控制室、计算机室或通信机房等;用于暂时继续工作的备用照明,其照度不小于正常照度的10%~50%,如餐厅、营业厅、观众厅等人员密集处;安全照明:安全

照明的照度不低于正常照度的5%~10%。 (3)应急电源转换时间: 备用照明、疏散照明的电源转换时间不应超过15s,(用于防盗的备用照明转换时间应在1.5s内);安全照明的电源转换时间不应超过0.5s。 (4)供电时间: 备用照明至少继续工作8h以上;暂时工作的备用照明应保证继续工作1h 以上;疏散照明和安全照明应保证继续工作20min以上;高度超过100m的建筑则不应少于30min(根据《消防应急灯具》(GB17945-2000)的要求,标准应急照明灯具的工作时间不低于90min。目前的建筑电气设计对这两种应急照明的工作时间都有明确表示,但不统一)。 (5)应急照明电源: 安全照明的转换时间要求不超过0.5s,只有蓄电池能满足此要求。安全照明电源的设计中多采用灯具自带电蓄电池或EPS应急电源(EPS应急电源切换时间可达0.25s)。备用照明一般利用双电源切换,备用照明和疏散照明只有部分灯具带蓄电池。 (6)应急照明的控制方式: 针对火灾事故照明,按运行方式分为平时点亮的持续型,如有人员出入的楼梯间、前室;平时不点亮在火灾时点亮的非持续型以及这两种的组合型。应特别注意平时点亮的持续型应急照明灯具的安装 ,设计常采用单联双控开关就地控制。此时此地的单联双控开关不是在两处控制一盏灯,而是起正常照明与应急照明的转换作用,即不管开关的触点在哪里,应急照明灯总是亮的。

应急照明强启与非消防电源强切精编版

应急照明强启与非消防 电源强切 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

应急照明灯强启和非消防电源强切 应急照明的几种接法 说说关于应急照明的几个问题,有利于大家理解: 1.带蓄电池的应急照明灯,不一定是断电才亮,有电也可以亮。 2.如果正常有电,绝不能用切断正常的方法以蓄电池供电来使消防点亮!(特别注意) 3.如果疏散指示灯常亮就没必要强启了!(听着很简单,实际中经常发现有人标着常亮却又做强启) 4.如果应急照明平时是正常照明的一部分,只要选用带指示灯的且与正常照明分开可以不做强启!(其实很多都是这种情况) 5.如果做强启,且这个回路上只用一个来控制所有灯,那么你用单控也可以;否则必须双控。 非消防电源强切(分励脱扣器原理) 分励脱扣器本质上就是一个分闸线圈加脱扣器。消防应急照明和疏散指示标准

消防应急照明和疏散指示系统 1范围:本标准规定了消防应急照明和疏散指示系统的术语和定义、分类、防护等级、一般要求、要求和试验方法、检验规则、标志、使用说明书。 2规范性引用文件:下列文件中的条文通过本标准的引用而成为本标准的条文。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB 4208-93 外壳防护等级GB 50054 低压配电设计规范GB 9969.1 工业产品使用说明书总则GB 12978 消防电子产品检验规则GB 13495-92 消防安全标志 GB 16838 消防电子产品环境试验方法及严酷等级 3术语和定义:本标准使用下列术语和定义。 3.1消防应急照明和疏散指示系统Fire emergency lighting system 为人员疏散、消防作业提供照明和疏散指示的系统,由各类消防应急灯具及相关装置组成。 3.2消防应急灯具Fire emergency luminaire 为人员疏散、消防作业提供照明和标志的各类灯具。 3.3消防应急照明灯具Fire emergency lighting luminaire 为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具。 3.4消防应急标志灯具Fire emergency indicating luminaire 用图形和/或文字完成下述功能的消防应急灯具。 a) 指示安全出口及其疏散方向; b) 指示楼层、避难层及其他安全场所; c) 指示灭火器具存放位置及其方向; d) 指示禁止入内的通道、场所及危险品存放处。 3.5消防应急照明标志灯具Fire emergency lighting&indicating luminaire 同时 具备消防应急照明灯具和消防应急标志灯具功能的消防应急灯具。 3.6自带电源型消防应急灯具Fire emergency luminaire powered by self contained battery 电池、光源及相关电路装在灯具内部的消防应急灯具。 3.7消防应急灯具应急电源盒Emergency power supply cell for fire emergency luminaire 自带电源型消防应急灯具中与光源未在同一壳体内的电池及相关电路的部件。 3.8子母电源型消防应急灯具Fire emergency luminaire(s) powered by another fire emergency luminaire’s battery 子消防应急灯具内无独立的电池而由与之相关的母消防应急灯具供电的一组消防应急灯具。 3.9子母控制型消防应急灯具Fire emergency luminaire controlled by another one 由母消防应急灯具控制子消防应急灯具应急状态的一组消防应急灯具。 3.10终止电压Exhausted voltage 过放电保护部分启动,消防应急灯具不再起应急作用时电池的端电压。 3.11 集中电源型消防应急灯具Fire emergency luminaire powered by centralized batterys 灯具内无独立的电池而由应急照明集中电源供电的消防应急灯具。 3.12 应急照明集中电源Centralizing power supply for fire emergency lighting 火灾发生时,为集中电源型消防应急灯具供电、以蓄电池为能源的电源。 3.13 集中控制型消防应急灯具Fire emergency luminaire controlled by central control panel 工作状态由应急照明控制器控制的消防应急灯具。 3.14 应急照明控制器Central control panel for fire emergency luminaire 控制并显

火灾应急照明灯具的控制与接线方式

火灾应急照明灯具的控制与接线方式 李春宝 (上海天功建筑设计有限公司,上海市 201821) 【Abstract】This paper describes its control and several wiring ways used for fire emergency lighting inside the civil buildings. 【Key words】 Emergency lighting Electrical design control method Wiring way improvement 【摘要】本文介绍民用建筑内应急照明的几种配电以及其控制与接线方式。 【关键词】应急照明电气设计控制方式接线方式 1 引言 应急照明是指在正常照明系统因发生故障或必须切断正常电源,不再提供正常照明的情况下,用于确保疏散通道被有效地辨认和使用,确保处于潜在危险之中的人员的安全以及确保正常活动继续进行的照明。它包括:疏散照明、安全照明与备用照明。应急照明的设计有许多种方式,但在具体工程中如何科学、完善地设计好应急照明系统却是一件非常重要的事情。对于一些没有设置火灾自动报警系统而且安装的应急照明灯具不多且较为分散、规模不大的建筑物,设计人员常常采用自带蓄电池的灯具作为应急照明,而这些灯具在火灾时如何实现强制点亮呢?切断主电源,靠自带的蓄电池作为消防电源?这似乎又有悖于规范的要求(消防时要求切断非消防线路)。本着可靠、规范、灵活、经济实用的原则,笔者对火灾应急照明灯具的控制及接线做些尝试,以达到不同场所对应急照明灯具的控制要求(应急灯具自带蓄电池只在消防线路断电时投入运行)。 2 应急照明的控制原理

消防应急照明电源的选择(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 消防应急照明电源的选择(新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

消防应急照明电源的选择(新版) 随着改革开放的不断深入和发展,各行各业正在发生着日新月异的变化,建筑行业的崛起和变化更是来势迅猛、内容纷繁,现代化的建筑千姿百态、造型各异,并逐步呈现出高、大、全、新的特点。现代建筑的层数越来越高,占地面积越来越大,内部设施越来越完善,功能越来越齐全,所用设备和材料越来越新。一座建筑里面包括水平交通、垂直交通的内部流量也越来越大。我们希望这些建筑(包括地下部分)不间断供电,而事实上各种灾害也是有可能发生的。如:火灾、爆炸和地震等灾害。发生这些灾害时,正常电源往往发生故障或必须断开电源,这时正常照明全部熄灭。为了保障人员及财产的安全,并对进行着的生产、工作及时操作和处理,有效地制止灾害或事故的蔓延,这时应随即投入应急照明。 1应急照明的分类

应急照明是在正常照明系统因电源发生故障,不再提供正常照明的情况下,供人员疏散、保障安全或继续工作的照明。 应急照明不同于普通照明,它包括:备用照明、疏散照明、安全照明三种。 1.1备用照明 在正常照明电源发生故障时,为确保正常活动继续进行而设的应急照明部分。通常在下列场所应设置备用照明: (1)断电后不进行及时操作或处置可能造成爆炸、火灾及中毒等事故的场所如制氢、油漆生产、化工、石油、塑料、赛璐璐及其制品生产、炸药生产及溶剂生产的某些操作部位。 (2)断电后不进行及时操作或处置将造成生产流程混乱或加工处理的贵重部件遭受损坏的场所。如化工、石油工业的某些流程、冶金、航空航天等工业的炼钢炉、金属熔化浇铸、热处理及精密加工车间的某些部门。 (3)照明熄灭将造成较大政治影响或严重经济损失的场所。如重要的通信中心、广播电台、电视台、发电厂与中心变电所、控制中

EPS消防应急电源安装注意事项

EPS消防应急电源安装注意事项 1、电线、电缆及保护管的选用 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2005,以下简称《验收规范》)要求疏散照明应敷设耐火电线、电缆,电线采用额定电压等于或高于750V的铜芯绝缘电线(20.1.4.8条)。《验收规范》中没有说备用照明、安全照明线路敷设耐火电线、电缆(阻燃电线、电缆与耐火电线、电缆是两种不同技术标准的产品,两种不能混为一谈)。阻燃型及耐火型电线、电缆允许长期工作的最高额定温度一定要符合设计要求,安装前一定按设计要求验收导线。火灾应急照明导线截面宜适当放宽。应急疏散照明线路的保护管无论明敷还是暗敷,在《验收规范》中都要求使用钢导管,而对其他应急照明线路的保护管材质并末作出规定。《高层民用建筑设计规范》(GB50045—95)、《建筑设计防火规范》(GBJ16—87)要求,当消防应急照明配电线路当明敷时应采用金属管,并采用防火保护措施;暗敷时,只要求保护层的厚度不小于30mm,未说明采用何种管材。当采用塑料管暗敷时,应采用难燃型材料且塑料管的氧指数应在27以上。在无设计要求时,埋设在墙内或混凝土内的塑料管应采用中型以上的导管(《验收规范》14.2.9.3条);建筑物吊顶内必须采用金属管敷设,金属管应选壁厚 1.6mm以上的热镀锌管。 2、应急照明线路的敷设 应急照明线路单独敷设,在每个防火分区有独立的应急照明回路,不能与普通照明线路混用。穿越不同防火分区的线路应有防火隔

堵措施。当火灾应急照明线路的工作电源与备用电源在同一桥架敷设时,中间加隔板。明敷管线时,钢性导管上涂防火涂料保护。线管、线槽的PE保护线连接完成后,经检查确认才能穿线。不进人的吊顶,管子的支架和接线盒固定在主、副龙骨上;进人的吊顶,电气配件应敷设在主龙骨上。在对电线、电缆的绝缘性能、导电性能和防火性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。电线接续完成后才能测试电线的绝缘电阻。应急照明线路不能与其他普通照明线路混用。3、应急照明配电箱的安装 应急照明配电箱的安装工艺同普通照明配电箱的安装工艺,但应急照明配电箱与其他普通照明配电箱应有明显的区分标志。应急照明配电箱结构及电气元件宜选用耐火耐热型,当用普通型配电箱时,其安装位置应尽可能避开易受火灾影响的区域。EPS电源柜安装在电气竖井内时,电源柜周围应留有散热通道。EPS输出端的中性线N应与建筑物的接地装置直接相连。EPS电源柜出线端的低压断路器应选用四极开关;支路断路器选双极型开关。 、应急照明灯具及安装 安全照明、备用照明和疏散照明可用普通节能灯、荧光灯(配电子镇流器)。疏散指示标志灯必须采用消防认证产品。灯具安装部位一般在走道及楼梯转角处。疏散标志的箭头应指向通往出口的方向。 灯具安装高度由设计决定。如无规定,一般疏散出口标志安装在安全出口的顶部0.2m处,上边缘距天花板应等于或大于0.5m。如天花板的高度较低,也可以在疏散门的两侧墙上设置,标志的中心点距

应急照明灯强制点亮的措施

电气应用2010年19期/李士双 应急照明灯强制点亮的措施 摘要本文以兼做平时照明的应急照明系统为例,探讨了应急照明在分散控制和集中控制方式下,消防状态中强制点亮灯具的几种实现方法;并指出了应急照明设计中一些常见的错误和应注意的几个问题。 关键词应急照明分散控制集中控制强启开关 在设计应急照明系统过程中,由于应急照明大多兼做平时照明,需采用适合不同建筑功能要求的应急照明方案;即保证满足消防状态下灯具强制点亮(以下简称强启)的要求,又能满足平时运 行对灯具的控制要求。 1.应急照明灯具的分散就地控制 应急照明灯具在分散就地控制方式下,电源无论采用应急电源装置(EPS)或满足电源等级要求的末端切换型双电源应急照明配电箱,应急照明灯具的强启都需要就地开关的正确配合来实现。1.1 消防强制点灯方案一:单极双控开关(三线开关)分散就地控制。 1.1.1方案一的正确做法: 图一:消防强制点灯方案一 如图一,这种方法是应急照明设计中常用到的方案。所有消防强启均通过单联双控开关完成。其中开关K1是用一个开关控制两盏灯的例子。非消防状态下,由单极双控开关将两个电源隔离,消防强制点灯线不会带电。 在消防状态下,接触器闭合,消防强制点灯线通电。无论开关处于何种状态,灯具都将获得一 个电源而被点亮,从而完成消防强启任务。 图一是普通三线开关强启的灯具控制方法。在高层住宅的疏散楼梯间多采用带指示灯和消防接点的触摸式延时开关,此开关见《住宅智能化电气设计施工图集》99X601之8-31介绍。接线方法同图一,不同之处有两点:一是开关的平时电源增加延时断开节点,二是开关需增加接入指示灯需 要的N线。

EPS应急电源详解

EPS消防应急电源详解 EPS消防应急电源是UPS不间断电源发展而来的一种供电系统,也是近年来发展起来的比较经济理想的应急电源。EPS应急电源是允许短时电源中断的应急电源装置。作为消防应急电源系统,当建筑物发生火灾时,为应急照明及其它重要的一级供电负荷提供集中供电。在正常情况时,由交流市电经过互投装置给重要负载供电,当交流市电断电后,互投装置将立即切换至逆变器由EPS蓄电池供电,供电时间由蓄电池的容量决定,当市电电压恢复时,应急电源将恢复为市电供电。 EPS消防应急电源采用了UPS不间断电源电路成熟的逆变技术,它们都具备在市电故障(中断)情况下继续向负载提供交流电源的功能。不同之处是UPS不间断电源始终由逆变器输出供电,以保障电源品质,而EPS电源在市电正常时逆变器是处于启动状态,但不输出功率,市电由旁路越过逆变器输出供电,主要保障市电故障时的应急供电问题。 UPS不间断电源主要是为IT行业设备提供用电保障,EPS电源则适用于各种行业。UPS不间断电源供电模式要求切换时间很短(0~10ms),EPS电源则相对较宽(0~4s)。UPS不间断电源主要带计算机类负载,而EPS电源所带负载较混杂。UPS不间断电源对于运行环境要求较高,EPS电源则要求能适应各种环境。UPS不间断电源以一般

用户监控为主,EPS电源主要用于应急供电,要求与消防联动。UPS 不间断电源以维护信息传输畅通为主要目的,EPS电源以防范重大难事故为主要目的。 目前EPS消防应急电源根据所带负载的种类大致可以归纳为以下三种:一是主要用于应急照明(多为单相)EPS电源;二是用于除应急照明之外,还有应用于空调、电梯、卷帘门、排气风机、水泵等电感性负载或兼而有之的混合供电的三相系列EPS消防应急电源;三是直接给电动机供电的变频系列EPS消防应急电源仅作为应急照明系统的备用电源,一般选用上述的第一种EPS消防应急电源。 为确保应急照明系统能正常运行,根据《消防应急灯具》(GB17945-2000)技术要求中对EPS消防应急电源切换时间及持续工作时间等提出如下基本要求: 1)要求负责向普通应急照明灯供电EPS消防应急电源的供电中断时间<5s。但对于高危险工作区及关键工作区的应急照明,EPS消防应急电源的供电中断时间<0.25s。 2)尽可能利用市电,当市电电压在187-242V的范围内不允许EPS 消防应急电源进入逆变器供电状态。 3)要求EPS消防应急电源配置足够容量的电池组,以便在市电供电中断时,至少确保应急照明灯可以继续工作90min以上。 4)EPS消防应急电源中的充电器对电池组的最长充电时间不大于

消防强启

火灾应急照明是现代建筑中一项重要的安全设施,在火灾发生时它对保护人身安全及继续重要工作起着重要作用。目前笔者发现很多设计人员并不重视对火灾应急照明强起的设计。 火灾应急照明应包括备用照明、疏散照明,其设置应符合下列规定:1、供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明;2、供人员疏散,并为消防人员撤离火灾现场的场所,应设置疏散指示标志和疏散通道照明。根据《火灾自动报警设计规范》6.3.1.8消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。由此可见,火灾应急照明强起是有据可依的。 首先我们来了解一下规范对应急照明电源的规定: 1.当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电。 2.当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回路树干式供电。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电。

从上面的规定可以看出,应急照明不管他的消防用电负荷为一级还是二级都需要有双电源供电。这里的双电源供电并不是指两路电源同时供电,而是指两路电源一用一备。所以当火灾发生时,为避免电气造成二次火灾,保障扑救人员免于触电而要切掉火场中的非消防负荷的电源(下面简称“切非”)外,火灾应急照明电源仍以正常电源(或称市电)为主电源,只有主电源失去电源后才要转换由备用电源供电,也就是说火灾时主电源不一定会停电或要停电,但是笔者发现许多设计这个基本概念不清,如在自带蓄电池应急灯具的设计中经常提到待火灾发生时通过消防控制室切非,由蓄电池直接供电,如EPS 的应用就常见提及“火灾时市电停电、转换由EPS供电,”从而没有设计市电并未停电状态下强起应急照明的措施。其实火灾应急照明本身就是消防负荷,在切非时不能把其电源切断。笔者认为不管应急照明采用了哪种方式的备用电源,火灾应急照明的强起是针对在主电源(或称市电)供电情况下的强起,并不是通过切断主电源后利用双电源自动转换装置让备用电源来供电,只有当主电源失电后才会使用备用电源。所以无论何时,都不可以把火灾应急照明电源当做非消防电源来处理。 下图就是采用灯具自带蓄电池做应急照明消防强起的图示:

消防EPS应急电源应用设计

消防EPS应急电源应用设计 EPS应急电源供电供电系统,是近年来发展起来的比较经济理想的应急电源。EPS 应急电源是允许短时电源中断的应急电源装置。作为消防应急电源系统,当建筑物发生火灾时,为应急照明及其它重要的一级供电负荷提供集中供电。在正常情况时,由交流市电经过互投装置给重要负载供电,当交流市电断电后,互投装置将立即切换至逆变器由EPS蓄电池供电,供电时间由蓄电池的容量决定,当市电电压恢复时,应急电源将恢复为市电供电。 EPS 采用了UPS电路成熟的逆变技术,它们都具备在市电故障(中断)情况下继续向负载提供交流电源的功能。不同之处是UPS始终由逆变器输出供电,以保障电源品质,而EPS 在市电正常时逆变器是处于启动状态,但不输出功率,市电由旁路越过逆变器输出供电,主要保障市电故障时的应急供电问题;UPS主要是为IT行业设备提供用电保障,EPS则适用于各种行业;UPS 供电模式要求切换时间很短(0~10ms),EPS则相对较宽(0~4s);UPS 主要带计算机类负载,而 EPS 所带负载较混杂;UPS 对于运行环境要求较高,EPS 则要求能适应各种环境;UPS 以一般用户监控为主,EPS主要用于应急供电,要求与消防联动;UPS以维护信息传输畅通为主要目的,EPS以防范重大难事故为主要目的。 目前EPS根据所带负载的种类大致可以归纳为以下三种:一是主要用于应急照明(多为单相)EPS;二是用于除应急照明之外,还有应用于空调、电梯、卷帘门、排气风机、水泵等电感性负载或兼而有之的混合供电的三相系列EPS;三是直接给电动机供电的变频系列EPS。 仅作为应急照明系统的备用电源,一般选用上述的第一种EPS。为确保应急照明系统能正常运行,根据《消防应急灯具》(GB17945-2000)技术要求中对EPS切换时间及持续工作时间等提出如下基本要求: 1)要求负责向普通应急照明灯供电EPS的供电中断时间<5s.但对于高危险工作区及关键工作区的应急照明,EPS的供电中断时间<0.25s。 2)尽可能利用市电,当市电电压在187-242V的范围内不允许EPS进入逆变器供电状态。 3)要求EPS配置足够容量的电池组,以便在市电供电中断时,至少确保应急照明灯可以继续工作90min以上。 4)EPS中的充电器对电池组的最长充电时间不大于24小时,最大连续过充电电流不超过0.05C5A。 对于混合负荷(照明、电动机等电感性负载或兼而有之的负荷),EPS 的切换时间宜小于12ms,应首先分别统计电阻性照明负载与电感性机电负载的比例;统计电感性机电负载时要考虑电动机启动时的电流冲

EPS消防应急电源的安装形式和流程

EPS消防应急电源的安装形式和流程 1、电线、电缆及保护管的选用 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2005,以下简称《验收规范》)要求疏散照明应敷设耐火电线、电缆,电线采用额定电压等于或高于750V的铜芯绝缘电线(20.1.4.8条)。《高层民用建筑设计规范》(GB50045—95)、《建筑设计防火规范》(GBJ16—87)要求,当消防应急照明配电线路当明敷时应采用金属管,并采用防火保护措施; 暗敷时,只要求保护层的厚度不小于30mm,未说明采用何种管材。当采用塑料管暗敷时,应采用难燃型材料且塑料管的氧指数应在27以上。在无设计要求时,埋设在墙内或混凝土内的塑料管应采用中型以上的导管(《验收规范》14.2.9.3条);建筑物吊顶内必须采用金属管敷设,金属管应选壁厚1.6mm以上的热镀锌管。 2、应急照明线路的敷设 应急照明线路单独敷设,在每个防火分区有独立的应急照明回路,

不能与普通照明线路混用。穿越不同防火分区的线路应有防火隔堵措施。(防火隔堵的具体作法详见标准图集《钢导管配线安装》(03D301—3)第38页)。EPS 输出端的中性线N应与建筑物的接地装置直接相连。EPS电源柜出线端的低压断路器应选用四极开关,支路断路器选双极型开关。 4、应急照明灯具及安装 安全照明、备用照明和疏散照明可用普通节能灯、荧光灯(配电子镇流器)。疏散指示标志灯必须采用消防认证产品。灯具安装部位一

火灾应急照明灯具的控制与接线方式

火灾应急照明灯具的控制与接线方式 【摘 要】本文介绍民用建筑内应急照明的几种配电以及其控制与接线方式。 【关键词】应急照明 电气设计 控制方式 接线方式 1 引言 应急照明是指在正常照明系统因发生故障或必须切断正常电源,不再提供正常照明的情况下,用于确保疏散通道被有效地辨认和使用,确保处于潜在危险之中的人员的安全以及确保正常活动继续进行的照明。 2 应急照明的控制原理 消防应急灯具连接的主电供电方式与控制方式应保证在火灾发生时,能使所有消防应急灯具全部切换到应急工作状态。《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50016-98)第6.3.1.8条规定:“消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯”。在实际工程应用中,常常采用正常照明的一部分兼疏散照明用,其分散的就地灯具开关状态是处在不确定的状况下,事故停电时处于常亮状态的疏散指示灯和点亮状态的应急照明灯不存在自动点亮的问题,而处于熄灭状态的疏散标志灯和应急照明,就必须使其强制点亮。 图1 应急照明控制原理图 Fig.1 control principle of emergency lighting 尽管应急照明的控制有多种方式,但其原理是相同的,如图1所示,当手动时,按下

40WLED隧道灯应急电源_消防应急电源_应急照明装置

品名:LED隧道灯应急电源 编号:TH-ZLZD-E40WSD; 适用产品:40WLED隧道灯; 安装方式:本产品属一体式外置; 外壳材质:冷轧钢板,经喷塑处理,颜色为浅灰色; 产品特点: 1.采用智能IC控制电路,断电时自动点亮光源应急,恢复供电时自动充电,IC内部设有过充、过放保护电路; 2.应急时电池自身关断电压≥额定电压的80%; 3.采用高品质镍镉电池充放电达500次以上; 4.体积小,安装方便灵活,适用于各种工业民用建筑场所应用的灯具。 5.采用智能IC控制电路,应急转换速度快。 技术规格: 1.主电源:AC220V±10% /50-60HZ; 1.应急时间:≥90分钟; 3.应急转换时间:≤1SC; 4.充电时间:≤24h; 5.电池容量:12V/5000MAH; 6.逆变器输出电压:DC220V; 7.产品尺寸:长300MM*高70MM*宽120MM 注意事项: 1.L(火线)、N(零线)为常充电线必须常通,外部禁止连接平时可控制的开关。 2.LK(火线)为常亮照明控制线,可外接开关控制LED灯具亮、灭;当灯具不需要常亮开关控制时可将其与L(火线)短接即可通电就常亮。 3.电池出厂为空态,使用前请充电24小时以上; 4.衡量镍镉或镍氢电池的容量是否正常一般需要完全充放电3-5次左右,使电池里的带粒子才会被完全激活,电池才能达到最好效果。 5.镍镉或镍氢电池都具有记忆,要完全放电后再充电。 6.镍镉或镍氢电池都不宜长时间放置不用,特别是电量耗尽的电池更不应该长时间闲置,长时间不用时请充满电量放置(时间不能超过三个月)。 7.建议每三个月完全放电、充电一次,不然电池容易固化,再次使用时会发现电池容量减少甚至充不进去电。

消防应急灯具专用应急电源使用说明书

消防应急灯具专用应急电源JJ— DL —3KV A 使用说明书

吉林省宏阳应急电源设备有限公司 注:在安装、使用产品前,请仔细阅读使用说明书 一、产品概述 1、产品特点: 1)采用最新IGBT逆变技术,输出正弦波,供电质量高,适应各种照明负载;2)采用隔离变压器输出,具有优良的输出过载保护,短路保护,充电保护及电池过放电保护功能; 3)R S232数字通讯接口,可实现EPS的远程计算机监控和管理; 4)具有应急自检功能,能及时发现消防应急灯具专用应急电源功能故障及电池放电时间(容量)不足等问题; 5)管理简单,具有手/自动功能,在自动状态下实现无人值守。 2、应用领域 1)体育场馆、会展中心、大型商场、超市、酒店、医院、学校等人群密集场所的应急照明; 2)高层住宅、写字楼、地下车库、人防通道的应急照明; 3)其它有应急照明需要的场所。 3、型号说明: —3KVA

输出功率(为3KVA)持续型 消防应急灯具专用应急电源 企业代码(吉林省宏 阳应急电源设备有限公司) 4、使用环境条件1)使用环境温度:一10°C -55 °C; 2)周围空气相对湿度:w 90% 3)使用海拔高度:w 2000m 警告:本产品应该远离易燃、易爆品及有粉尘、腐蚀性气体的场所。 安全注意事项、5. 1)本产品需要在专业人员(我公司售后服务人员或现场技术人员)的指导下安装使用,切不可随意安装使用; 2)电源安装运行后,切勿随便打开机柜(箱)门,以防触电。 二、组成结构及工作原理 1、组成结构:本产品由输入输出单元、充电器、逆变器、电池组、监控及显示单元等组成。 2、工作原理:如图(a)所示: 工作原理图a)(输出,同时充电器对电池组充电;)当有市电时,市电通过KMI说明:1切换至逆变器输出KM2当市电停电,或市电电压过低时,监控单元控制,机器转入应急状态向负载供电;(此时为电池组供电))当市电有电,手动开关处于手动状态时,机器转

消防应急电源

消防应急电源—EPS的技术特点与应用领域 点击:73 次 一、国家建筑电气设计规范对消防应急电源的规定与要求国家标准《供配电系统设计规范》GB50052—95规定:电力负荷根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度分为一、二、三级,其中一级负荷为要求等级最高的负荷;规范又规定,一级负荷应有两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。一级负荷中特别重要的负荷,除有两路电源供电外,应增设应急电源。由于我国幅员辽阔,各地区发展不平衡,电力供应情况参差不齐,不少地区供电条件比较差,往往无法提供两路独立的电网电源。 在这种情况下,一级负荷(包括其中特别重要负荷)的应急电源配置,就显得尤为重要。消防应急照明在建筑电气设计中属于非常重要的负荷,国家公布了国标《消防应急灯具》GBl7945—2000年的最新版本,首次提出把集中式供电作为应急照明的主要供电形式;规定高危险区域使用的应急照明的应急转换时间不大于0.25秒;规定应急供电的工作时间不小于90分钟。 二、EPS的组成和技术特点EPS是英文EMERGENCY POWER SUPPLY的缩写,它是根据国家标准和建筑电气设计规范的要求,针对近年来城市建设的市场需求,采用国外先进的电源逆变技术,出现的一种较新型消防应急电源。 目前,EPS已在各种建筑工程项目的消防设施中被广泛采用,正成为一种取代传统应急供电产品(如柴油发电机等)的新一代绿色环保、新技术、高可靠性的应急电源产品。EPS的基本组成是以CPU处理器为核心控制部件,加上逆变器、断路器、切换开关、充电器和蓄电池组成的智能供电系统。 在市电正常的情况下,交流电经过切换开关KM1直接给负载供电,另一方面交流市电经过整流后给蓄电池组浮充充电,而逆变器则处于待机状态。一旦控制器检测到市电失电,它将启动逆变器工作,逆变器将接受蓄电池的直流输入,将直流电转换为三相交流电,为负载应急供电,两组切换开关互锁,保证交流市电和逆变器输出电源之间不造成环流。EPS的工作原理如图所示:EPS中的核心是逆变器,它是一种把直流电能转换为交流电能的动力变换装置。EPS的逆变器一般采用国际知名厂商生产的原装模块化装置,该装置内部采用了代表国际最新技术IGBT大功率器件,具有很高的可靠性。 控制器是指令逆变器、充电器、切换开关工作的CPU装置,它还检测系统中的各种信号,提供显示、保护、外部通信等功能。蓄电池是用来储存直流电能的装置,一般采用国际知名品牌的铅酸免维护电池。切换开关是把电网的交流电与逆变器应急输出的交流电相互切换的装置。其切换时间小于0.1秒,并具有电气和机械双重互锁功能。电网有电时,该开关投向市电一端,当电网断电后,切换开关自动投向逆变器的一端,由逆变器向负荷应急供电。 三、EPS的应用领域与应用要求笔者认为,EPS是一种新型的以解决应急照明、事故照明、消防设施等重要的一级负荷可靠供电为主要目标,提供一种符合国家标准和消防规范的应急供电系统,它适合于在解决消防照明用电或代替发电机组构成第二电源为其他消防动力设施提供备用电源的场合。 EPS的应用要求大致有两点: (一)产品要求,EPS已列入国家消防产品检测之列,(公安部消防局2003年38号文巳明确指出)因比选用任何一类品牌.型号.规格的产品,都必须有相同品牌.型号.规格的消防检测合格证书方能使用。有的厂家未做消防检测或只有部分规格产品有检测合格证书,在使用时,只能选用经过检测合格的规格型号产品。 (二)技术要求,EPS是靠蓄电池及逆变器工作的,必须考虑负载的特性.启动运行的方式,才能保证EPS 的正常运行。EPS的容量计算方式一般为:

应急照明原理

应急照明灯强启和非消防电源强切 2013-04-23 | 阅:1 转:12 | 分享 修改 应急照明灯强启和非消防电源强切 应急照明的几种接法 说说关于应急照明的几个问题,有利于大家理解: 1.带蓄电池的应急照明灯,不一定是断电才亮,有电也可以亮。2.如果正常电源有电,绝不能用切断正常电源的方法以蓄电池供电来使消防应急灯点亮!(特别注意) 3.如果疏散指示灯常亮就没必要强启了!(听着很简单,实际中经常 发现有人标着常亮却又做强启) 4.如果应急照明平时是正常照明的一部分,只要选用带指示灯的开关且开关与正常照明分开可以不做强启!(其实很多都是这种情况)5.如果做强启,且这个回路上只用一个开关来控制所有灯,那么你用 单控开关也可以;否则必须双控。

非消防电源强切(分励脱扣器原理) 分励脱扣器本质上就是一个分闸线圈加脱扣器。热脱扣和电磁脱扣也用这个脱扣器。给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。分励脱扣器常用在远距离自动断电的控制上,现在用得最多的就是消防控制室切 断非消防电源。 断路器分励脱扣后是不能立刻远控合闸的,也不能直接手动合闸,必须将断路器再扣后方能合闸,这和过载等脱扣跳闸后要再扣一样。这就是分励 脱扣和电动操作分闸的区别。 断路器操作把手有三个位置,除大家知道的上分下合两个位置外,脱扣后把手将停留在中间位置。所谓再扣就是将把手从中间位置下扳到分的位置使脱 扣器重新钩住,然后才能合闸。 分励脱扣线圈电压种类有交流和直流,电压大小有各种电压等级。切断非消防电源时用DC24V消防电源作分励脱扣线圈电源是最方便也是最简单的。分励脱扣线圈只能短时间通电,时间一长就烧坏;所以在控制回路里要

浅谈消防应急照明供电及控制

浅谈消防应急照明供电及控制 摘要:本文就建筑消防应急照明的供电方式和控制方面,阐述了在设计工作和工程实践中的一些体会与看法。 关键词:负荷应急照明电源 引言 现代建筑的层数越来越高,占地面积越来越大,内部设施越来越完善,功能越来越齐全,所用设备和材料越来越新。一座建筑里面包括水平交通、垂直交通的内部流量也越来越大。这些建筑(包括地下部分)应不间断供电,而事实上各种灾害也是有可能发生的。如:火灾、爆炸和地震等灾害。发生这些灾害时,正常电源往往发生故障或必须断开电源,这时正常照明全部熄灭。为了保障人员及财产的安全,并对进行着的生产、工作及时操作和处理,有效地制止灾害或事故的蔓延,应随即投入应急照明。消防应急照明系统是消防安全系统的一部分,是建筑发生火灾或地震等灾害时,正常电源发生故障或必须断开电源情况下,引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的建筑消防设施。从大量的火灾案例来看,由于应急照明缺位而造成人民生命财产损失增多的情况很多,这就要求我们对建筑应急照明设计的重要性进行重新的认识。 一、应急照明的供电系统 首先我们来确定消防应急照明系统的负荷等级,消防应急照明属消防设备,其等级等同于本建筑的消防负荷等级,在《建筑设计防火规范》、《高层建筑设计防火规范》等设计规范中对相应的建筑消防用电设备做出了相应的规定,一般分为一级、二级。消防应急照明的供电方式大致分为以下几种类型: (1)两条市电线路双路切换供电。灯具可不带蓄电池。 (2)一条市电或两条市电线路,加一路由备用发电机、集中蓄电池或应急电源(EPS)、不间断电源(UPS)做备用电源切换供电。灯具可不带蓄电池。 上面两种情况应在最末一级配电箱处设置自动电源切换装置。 (3)一条或两条市电线路供电,灯具自带蓄电池(应急电源)。 要合理确定消防应急照明,应综合考虑各种供电方式的特点及实际工程的要求以及供电条件等多种因素,做到安全可靠,技术先进,经济合理。第1种方式是把应急照明按二级或一级负荷用双电源供电,其供电应为独立的回路,双电源在末一级配电箱处切换。优点是成本较低,寿命较长,单箱控制面积较大。如果供电电源和线路能保证,供电时间可以足够长,在电箱二次回路可以加远程控制及监视,可对其下的分支回路进行监测,也可对多台装置进行监测与监控,系统易用性强。缺点是对供电电源和线路的可靠性要求较高;双电源切换的间隙应急

应急照明 强切和强启

说说关于应急照明的几个问题,有利于大家理解: 1.带蓄电池的应急照明灯,不一定是断电才亮,有电也可以亮。 2.如果正常电源有电,绝不能用切断正常电源的方法以蓄电池供电来使消防应急灯点亮!(特别注意) 3.如果疏散指示灯常亮就没必要强启了!(听着很简单,实际中经常发现有人标着常亮却又做强启) 4.如果应急照明平时是正常照明的一部分,只要选用带指示灯的开关且开关与正常照明分开可以不做强启!(其实很多都是这种情况) 5.如果做强启,且这个回路上只用一个开关来控制所有灯,那么你用单控开关也可以;否则必须双控。

扣线圈只能短时间通电,时间一长就烧坏;所以在控制回路里要串接一个断路器的常闭接点,断路器脱扣后切断分励脱扣线圈的电流。