文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泛光照明监理细则(塔楼)

泛光照明监理细则(塔楼)

泛光照明监理细则(塔楼)
泛光照明监理细则(塔楼)

编号:世纪大道SN1地块(浦东金融广场)塔楼泛光照明工程

编制人:

批准人:

批准时间:

上海建科工程咨询有限公司

世纪大道SN1地块(浦东金融广场)项目监理部

目录

1、工程概况

2、专业工程特点

3、编制依据

4、监理工作流程

5、监理工作的控制点及目标值

6、监理工作的方法及措施

7、子分部工程验收

一、工程概况

本项目为浦世纪大道SN1地块三栋甲级办公楼,其中T1塔楼为38层,高194米,建筑面积近90000m2;T2、T3塔楼均为20层,高100m,建筑面积共计95000m2。

T1塔楼:

屋面四周FT投光灯节日、平时均开启。

南侧5m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启。

西侧11m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启。

南、西、北侧平台、东侧1F立杆下FB、FA、FA-1投光灯节日开启,平时关闭。

T2塔楼:

屋面四周FH投光灯节日、平时均开启。

东侧5m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启,2F标高FA-2、FB-1投光灯节日开启,平时关闭。

南、西、北侧2F标高FA-2、FB-1投光灯节日开启,平时关闭。

T3塔楼:

屋面四周FT投光灯节日、平时均开启。

东侧5m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启,2F标高FA-2、FB-1投光灯节日开启,平时关闭。

西侧2F标高FA-2、FB-1,16F标高FAP投光灯节日开启,平时关闭。

南侧、北侧2F标高FA-2、FB-1投光灯节日开启,平时关闭。

位置:

南侧商城路西侧浦东南路北侧世纪大道东侧南泉北路

建设单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

总承包:上海建工一建集团有限公司

项目管理:上海建津建设工程咨询有限公司

监理单位:上海建科工程咨询有限公司

设计单位:华东建筑设计研究院有限公司

灯光顾问:上海光语照明设计有限公司

工料测量师:利比有限公司

二、专业特点

本工程建筑立面照明工程内容包括:供配电系统、照明控制系统、接地及安全等。

一).供配电系统:

1.负荷等级:建筑立面照明用电负荷为三级负荷。T1塔楼供计用电量未228KW;

T2塔楼总功率为115KW;T3塔楼118W。

2.供电电源:T1塔楼设3各配电箱,AL/1/B1/FG1和AL/1/B1/FG2配电箱放置于负一层,AL/1/39/FG1配电箱放置于39层;T2塔楼设2个配电箱,AL/2/2/FG1配电箱放置于二层强电间,AL/2/21/FG1配电箱放置于21层强电间;T3塔楼设两个配电箱。AL/3/2/FG1放置于2层强电间,AL/3/21/FG1配电箱放置于21层强电间内。

3.配电系统:配电箱内设照明所需的配电及控制器件。配线采用放射式和树干式相结合的方式,每一照明回路的容量分配应尽量做好三相平衡。

二).照明控制系统:

建筑立面照明的控制系统和建筑立面照明效果密切结合,对于不同光源及回路进行分别控制。

三).接地及安全:

1)泛光照明照明低压配电系统的接地形式为TN-S系统。

2)配电系统中凡不带电的配电箱金属外壳、金属套管、金属接线盒、灯具金属支架、灯杆等均应可靠接地。

3)配电箱PE排与建筑内部接地干线可靠连接,接地干线另作等电位连接。

三、编制依据

1.世纪大道SN1地块(浦东金融广场)商业泛光照明分包工程”招标文件。

2.本工程已同意实施的施工组织设计方案。

3.本工程施工设计图纸及深化图。

4.监理规划

5.建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002

6.电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2006

7.电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168-2006

8.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-2006

9.电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB50171-2012

10.电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB50254-2014

11.电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GB50149-2010

12.建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013

13.1KV及一下配线工程施工与验收规范 GB50575-2010

14.建筑物防雷工程施工与验收规范 GB50601-2010

15.建筑节能工程施工质量验收规范 GB50411-2007

16.建筑电气照明装置施工与验收规范 GB50617-2010

17.本工程行业及地方性技术标准、规范及标准图集等

四、监理工作流程

五、监理工作的控制要点及目标值

1、进度目标

1)审核施工单位编制总体进度控制性计划及详细的进度计划,在总进度计划前提下,要求施工单位做出更为具体的季度、月度和周进度计划和安排;将施工进度控制目标按月、周分解,明确进度要求,有利于监理对进度的控制,周期越短,进度目标越细,进度跟踪就越及时,发生进度偏差时也就越能有效的采取措施予以纠正。这样就形成一个有计划、有步骤协调施工,长期目标对短期目标自上而下逐步控制,短期目标对长期目标自下而上逐级保证,逐步趋近进度总目标的局面,从而实现进度控制目的。

2)监督施工进度计划的实施,每周进行实际进度与计划进度的比较分析,一旦发现进度出现偏差,立即督促施工单位采取有效措施加快进度,或者及时修改计划以保证施工进度计划控制目标的实现。

3)协调安排幕墙、土建等专业与泛光照明的综合施工:要按照它们各专业的特点,合理安排各专业与泛光照明施工的先后顺序及交叉、搭接或平行作业,明确泛光照明工程对幕墙等专业的要求和幕墙等专业为泛光照明提供施工条件的内容与时间。

4)审查施工单位有无做好资金供应能力、施工力量的配备、材料设备的供应能力与施工进度的平衡工作,同时应考虑外部协作的配合情况,包括施工过程中动用的电、通信、道路及其它社会服务项目的满足程序和满足时间,确保施工进度目标的实现

2、质量目标

●施工控制要点:

把强制性条文规定作为电气工程的关键工序进行严格的质量控制。特别注意以下条文规定:

1)金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接

2)三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。

3)金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地PE 或接零PEN可靠,且符合:

①金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地或接零干线连接;

②非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯连接线,接地线最小允许截面积不少于4mm2;

③镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈是连接固定螺栓。

4)金属电缆支架、电缆导管必须接地PE或接零PEN。

5)当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地PE或接零PEN可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。

6)每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2M?;

7)金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地或接零可靠,且有标识。

8)测试的接地电阻值必须符合设计要求。

9)配线工程中非带电的金属部分的保护接地必须符合设计要求10)配线工程中的电线线芯截面面积不得低于设计值,进场时应对其导体电阻值进行见证取样送检

11)金属线槽应接地可靠,且不得作为其它设备接地的接续导体,线槽全长不应少于两处与接地干线相连接,全长大于30m时,应每隔20~30m增加与接地不会干线的连接点,线槽的起始端和终点端均应可靠接地。

12)电线接头应设置在盒(箱)或器具内,严禁设置在导管和线槽内,专用接线盒应设置位置应便于维修

13)配线工程施工后,必须进行回路的绝缘检查,绝缘电阻值应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的有关规定,并应做好记录

14)在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞安装固定电气怎么装置

15)I类灯具的不带电的外露的可导电部分必须与保护接地线(PE)可靠连接,且应有标识

16)建筑景观照明灯具安装应符合:

①在人行道等人员往来密集场所安装的灯具,无围栏防护时,灯具底部

距地面高度应在2.5m以上

②灯具及其金属构架和金属保护管与保护接地线(PE)应连接可靠,且有标识

③灯具的节能分级应符合设计要求

17)当有照度和功率密度测试要求时,应在无外界光源是情况下,测量并记录被检测区域内的平均照度和功率密度值,每种功能区域检测不少于2处

①照度值不得小于设计值

②功率密度值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定或设计要求

18)不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层做接地线。蛇皮管两端应采用自固接头或软管接头,且两端应采用软铜线连接

●施工过程监理控制方法

1)主要设备、材料、半成品进场验收

①主要设备、材料、半成品进场验收结论应有记录,确认符合规范要求,才能在施工中使用。

②因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告,确认符合规范和相关技术规定,才能在施工中使用。

(1)照明配电箱应符合:

①查验合格证和随机技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志

②外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落焊,涂层完整,无明显碰撞凹陷。

(2)照明灯具及附件应符合下列规定:

①查验合格证,具有随带技术文件;

②外观检查;:灯具涂层完整,无损伤。附件齐全,普通灯具有安全认证标志。

③对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值不小于2M?,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线截面积不小于0.5mm2,

橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于0.6mm,对游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的密闭和绝缘性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。

(3)电线、电缆应符合下列规定:

①按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按<<额定电压450/750v 及以下聚氯乙烯绝缘电缆>>GB5023.1~5023.7标准生产的产品有安全认证标志。

②外观检查:包装完好,抽检的电线、电缆外层有明显标识和制造厂标。

③按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径,线芯直径误差不大于标称直径的1%,常用的BV型绝缘电线的绝缘层厚度不小于下表的规定;

④对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时按批抽样送有资质的试验室检测。

(4)导管应符合下列规定:

①按批查验合格证;

②外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑;非镀锌钢导管无严重锈蚀,按制造标准油漆出厂的油漆完整,镀锌钢导管镀层覆盖完整,表面无锈斑,绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标志和制造厂标。

③按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度

(5)电缆桥架、线槽应符合下列规定:

①按批查验合格证,质量文件

②外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形,钢制桥架涂层完整,无锈蚀,玻璃钢桥架色泽均匀,无破损碎裂,镀锌桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。

(6)电缆头部件及接线端子应符合下列规定:

①按批查验合格证

②外观检查:部件齐全,表面无裂纹和气孔,随带的袋装涂料或填料不泄露。

2)工序交接的确认

(1)照明配电箱安装应按以下程序进行:

①埋设的基础型钢和柜、屏、台下的电缆沟等相关建筑物检查合格,才能安装柜、屏、台;

②室内外落地动力配电箱的检查验收合格;且对埋入基础的电线导管、电缆导管进行检查,才能安装箱体;

③墙上明装的动力、照明配电箱的预埋件,在抹灰前预留和预埋;暗装的动力、照明配电箱的预留孔和动力、照明配线的线盒及电线导管等,经检查确认到位,才能安装配电箱;

④接地PE或接零PEN连接完成后,核对柜、屏、台、箱、盘内的元件规定、型号,且交接试验合格,才能投入运行。

(2)电缆桥架安装和桥架内电缆敷设应按以下程序进行

①测量定位,安装桥架的支架,经检查确认,才能安装桥架;

②桥架安装检查合格,才能敷设电缆;

③电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设;

④电缆电气交接试验合格,且对接线去向、相位和防火堵隔措施等检查确认,才能通电。

(3)线导管、电缆导管和线槽敷设按以下程序进行:

①室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理经检查确认,才能埋设导管;

②现浇混凝土墙体内的钢筋网片绑扎完成,门窗等位置已放线,经检查确认,才能在墙体内配管;

③被隐蔽的接线盒和导管经检查合格后,才能隐蔽;

④在梁、板、柱等部位明配管的导管套管、埋件、支架等检查合格,才能配管

(4)线导管、电缆导管和线槽敷线按以下程序进行:

①接地或接零及其他焊接施工完成,经检查确认,才能穿电线、电缆;

②与导管连接的柜、箱安装完成,管内积水及杂物清理干净,经检查确认,才能穿线;

③电缆穿管钱绝缘测试合格,才能穿入导管;

④电线、电缆交接试验合格,且对接线去向、相位和防火堵隔措施等检查确认,才能通电。

(5)电缆头制作和接线按以下程序进行:

①电缆连接位置、连接长度和绝缘测试经检查确认,才能制作电缆头;

②控制电缆绝缘电阻测试和校线合格,才能接线;

③电线、电缆交接试验和相位校对合格,才能接线。

(6)照明灯具安装按以下程序进行:

①安装灯具的预埋螺栓、吊杆和吊顶上嵌入式灯具安装专用骨架等完成,按设计要求做承载试验合格,才能安装

②影响灯具安装的模板、脚手架拆除,顶棚和墙面喷浆、油漆或壁纸等及地面清理工作基本完成后,才能安装灯具;

③导线绝缘测试合格,才能灯具接线;

④高空安装的灯具,地面通断电试验合格,才能安装。

(7)照明系统的测试和通电试运行按以下程序进行:

①电线绝缘电阻测试前电线的连续完成;

②照明箱、灯具、开关、插座的绝缘电阻测试在就位前或接线前完成;

③电气器具及线路绝缘电阻测试合格,才能通电试验;

④照明全负荷试验必须在上条完成后进行

3)分项工程的质量控制点与目标值

⑴电线导管、电缆导管和线槽敷设

金属的导管和线槽必须接地或接零可靠,并符合下列要求

①镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地跨接的两卡间边线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2

②当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。

③镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

④电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允

许弯曲半径应符合下表的规定。(表1)

注:D为电缆直径

⑤室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、

盘是基础面50~80mm

⑥暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不小于15mm,

明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固,在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘边缘的距离150~500mm范围内设置管卡,中间直线段管卡的最大距离应符合下表的规定:(表2)

⑦线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧。

⑧金属、非金属柔性导管敷设应符合:

刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。

可挠金属管和金属柔性导管不能做接地PE或接零PEN的连续导体。

⑵电线、电缆穿管和线槽敷线应符合

①不同回路、不同电压和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内,同一交流回路电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。

②电线、电缆穿管前,应清除管内杂物与积水,管口有保护措施,不进入接线盒的垂直管口穿入电线、电缆后,管口应密封。

③当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线PE应是黄绿相间色,零线用淡蓝色,相线用:A相-黄色,B 相-绿色,C相-红色。

⑶线槽敷线应符合:

①电线在线槽内有一定余量,不得有接头,电线按回路编号分段绑扎,绑扎点应大于2m。

②同一回路的相线与零线,敷设在同一金属线槽内。

③同一电源的不同回路干扰要求的线路用隔板隔离,或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地。

⑷电缆桥架安装和桥架内电缆敷设

电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷

电缆桥架安装应符合:

①直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节,电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置

②电缆桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见表1.

③当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m,垂直安装的支架间距不大于2m;

④桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧,当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;

⑤电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小间距符合下表(3):

⑥敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置有防火隔堵措施;

⑦支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。

⑧电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

桥架内电缆敷设应符合

①大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;

②电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜台以及管子管口处等做密封处理;

③电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点,敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于表(4):

⑸照明配电箱安装应符合

柜、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地PE或接零PEN可靠,装有电器的可开门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。

①位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配,暗装配电箱箱盖应紧贴墙面,箱(盘)涂层完整;

②箱(盘)内接线整齐,回路编号齐全,标识正确;

③箱(盘)不采用可燃材料制作;

④箱(盘)安装牢固,垂直度允许偏差为 1.5‰;底边距地面不小于

1.5m,照明配电板底边距地面不小于1.8m。

⑹建筑物景观照明灯、庭院灯安装

①建筑物顶部彩灯采用有防雨性能的专用灯具,灯罩要拧紧;

②彩灯配线管路按明配管敷设,且有防雨功能;管路间、管路与灯头盒间螺纹连接,金属导管及彩灯的构架、钢索等可接近裸露导体接地或接零可靠;

③垂直彩灯悬挂挑臂采用不小于10#的槽钢,端部吊挂钢索用的吊钩螺栓直径不小于10mm,螺栓在槽钢上固定,两侧有螺帽,且加平垫及弹簧垫圈紧固;建筑物顶部彩灯灯罩完整,无碎裂;彩灯电线导管防腐完好,敷设平整顺直

④霓虹灯安装

霓虹灯管完好,无破裂;

霓虹灯管采用专用的绝缘支架固定,且牢固可靠,灯管固定后,与建筑物、构筑物表面的距离不小于20mm;

霓虹灯专用变压用双圈式,所供灯管长度不大于允许负载长度,露天安装的有防雨措施;

霓虹灯专用变压二次电线和灯管间的连接线采用额定电压大于15KV 的高压绝缘电线。二次电线与建筑物、构筑物表面的距离不小于20mm。

⑤建筑物景观照明灯具应符合:

每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2M?;

在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无栏杆防护,安装高度地面2.5m以上;

金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地或接零可靠,且有标识。

建筑物景观照明灯具构架应固定可靠,地脚螺栓拧紧,备帽齐全,灯具的螺栓紧固、无遗漏,灯具外露的电线或电缆应有柔性金属导管保护。

⑥庭院灯安装应符合:

每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2M?;

立柱式路灯、落地式路灯、特种园艺灯等灯具与基础固定可靠,地脚螺栓备帽齐全,灯具的接线盒或熔断器盒,盒盖的防水密封垫完整;

金属立柱及灯具可接近裸露导体接地或接零可靠,接地线单设干线,

干线沿庭院灯布置位置形成环网状,且不少于2处与接地装置引出线连接,由干线引出支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接,且有标识。

⑺接地装置安装

①测试的接地电阻值必须符合设计要求。

②接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合:

扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;

圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴?钢管表面,上下两侧施焊;

③除埋设在混凝土中焊接接头外,有防腐措施。

④当设计无要求时,接地装置的材料采用钢材,热镀锌处理,最小允许规格、尺寸应符合下表最小允许规格、尺寸

⑤接地模块应集中引线,用干线把接地模块并联焊接成一个环路,干线的材质与接地模块焊接接点的材质相同,钢制的采用热镀锌扁钢,引出线不少于2处。

⑻建筑物照明通电试运行

①照明系统通电,灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致,开关与灯具控制顺序相对应

②公用建筑照明系统通电连续试运行时间为24h,所有照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态一次,连续试运行时间内无故障

⑼灯光效果调试

节日模式(18:00-22:00):商场外立面所有灯具全部点亮

平常日模式(18:00-22:00):商场外立面屋顶层投光灯、雨棚灯具点亮

深夜模式(22:00-6:00):商场雨棚灯具点亮

3、安全施工目标

死亡、重伤事故为零;

管线、设备、火灾事故为零

六、监理工作方法与措施

1、技术措施

1)审查施工单位申报的《施工方案》,确保施工技术方案在实施前得到完善。施工过程中监督施工单位按照经审批的《施工方案》组织施工,确保各道工序安排合理、衔接紧凑、连续均衡。

2)做好图纸会审和技术交底的工作。

3)事前分析施工过程中对可能出现的不利因素,做好预防措施。

4)审核各类质量检测工具及仪器设备的性能和精度,确保质量检测数据的真实性。

5)督促施工单位提前做好技术准备工作,逐级组织技术交底,并审查施工技术交底书,同时做好监理内部技术交底工作。

6)施工过程中对涉及施工作业技术活动基准和依据的工作进行复核,在确认符合设计及规范的技术要求后,才批准施工单位组织后续工作的施工。

7)现场制作阶段:巡视、平行检验、旁站和见证取样,对原材料实现见证取样检、制作过程的半成品进行抽查。

现场安装阶段:巡视、平行检验、旁站和见证取样,检查施工阶段前期准备,施工工艺是否按规范和经审查的专项方案进行。

8)隐蔽工程质量控制:安装工程隐蔽前,先由施工单位自检、专职检查

合格后,填报隐蔽工程验收报审表,报专业监理工程师进行隐蔽验收。

现场验收时专业监理工程师要对特殊部位、重点部位进行重点检查,对于一般部位实行抽检,发现问题及时开具监理工程师通知单限期整改。

9)成品验收阶段:通过检测和验评,该分项或分部已完成,工程是否达到规范要求的质量控制和误差在允许范围内。

10)对需取样复试的原材料及时按要求进行见证取样送检,审查复验报告。

11)巡视检查工作内容

施工质量方面:

①天气情况是否适合施工作业,如不适合,是否已采取相应措施;

②施工人员作业情况,是否按照工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计施工;

③使用的工程原材料、设备和构配件是否已检测合格;

④施工单位主要管理人员到岗履职情况,特别是施工质量管理人员是否到位;

⑤施工机具、设备的工作状态,周边环境是否有异常情况等。

安全生产方面:

①施工单位安全生产管理人员到岗履职情况、特种作业人员持证情况;

②施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案落实情况;

③安全生产、文明施工制度、措施落实情况;

④危险性较大分部分项工程施工情况,重点关注是否按方案施工;

⑤大型起重机械和自升式架设设施运行情况;

⑥施工临时用电情况

⑦其他安全防护措施是否到位,工人违章情况;

⑧施工现场存在的事故隐患,以及按照项目监理机构的指令整改实施情况;

⑨项目监理机构签发的工程暂停令执行情况等。

12)平行检验工作内容

对工程实体、原材料等进行平行检验,主要包括量测、检测、试验等。

13)旁站工作内容

①检查施工单位现场质量管理人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、材料准备情况;

②在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工单位执行施工方案以及工程建设强制性标准情况;

③核查进场安装材料、构配件、设备质量检验报告等,并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验;

④做好旁站记录和监理日记,保存旁站原始资料。

14)见证取样工作内容

①在现场进行见证,监督施工单位取样人员按随机取样方法和试件制作方法进行取样;

②对试样进行监护、封样加锁;在检验委托单签字,并出示“见证员证书”;

③协助建立包括见证取样送检计划、台账等在内的见证取样档案。

2、组织措施

1)明确项目监理机构中质量管理组织机构和人员分工、职责,

2)项目监理机构人员素质和数量满足现场监理工作的需要。制定项目监理机构岗位职责考核标准。定期组织考核,对于不能胜任本职工作的监理人员,由总监理工程师负责更换调整。

3)督促承包单位建立、健全施工现场质量保证体系,履行自身的质量责任。对于承包单位内部不能胜任本职工作的人员,建议承包单位更换调整。

4)会同设计单位组织施工图纸会审,减少设计图纸差错、解决技术难题。

5)施工过程中定期组织召开工地例会,检查分析上期工程质量状况,针对存在的质量问题提出改进措施,促进施工单位不断提高施工质量水平。

6)安排监理人员对关键工序旁站监督,确保结构安装工程的安全和使用功能。

3、经济措施

严格审查施工单位申报的已完成合格工程量,针对已完成但质量不合格的工程量不予计量。

4、合同措施

1)在委托人委托授权的监理工作范围内开展监理工作,行使监理对工程质量的监督权和履行监理义务。

楼体亮化(泛光照明)合同

******楼体亮化泛光照明工程(编号:) 合 同 书 **年**月**日

发包人(甲方):****** 承包人(乙方):****** 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定,结合本工程的实际情况,在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下,经甲乙双方友好协商,签订本合同,以供双方共同遵守。 第一条工程概况及承包范围 1.工程名称:****** 2.工程地点:****** 3、工期:**年**月**日至**年**月**日(**个日历日) 3、承包方式:包工包料、包工期、包质量、包验收 4、质量标准:合格 5、承包范围:******楼体(公建**栋、住宅**栋)亮化泛光照明工程,凡施工图纸载明的或按施工管理属于乙方工作内容的均包含在本工程承包范围内。具体为,亮化配电箱前端进线电缆至亮化照明灯具末端所有的设备、灯具、材料的采购、施工、安装、调试、验收及质保维修,具体工程范围详见施工图纸(最终版灯光效果图及确定的PPT灯光设计方案做为本合同的一部分)。 第二条灯具及材料要求 1、详见施工图纸及PPT灯光设计方案。 2、本工程全部灯具及材料由乙方负责采购,乙方应当在灯具及材料运进现场后,向甲方及监理提供产品出厂合格证、质检报告及其他相关技术资料,否则不得在工程中使用。 3、本工程施工所用灯具及材料在未竣工验收前,均由乙方负责,由此发生的包括但不限于运输、装卸、保管、保护等一切费用,均由乙方承担。 第三条合同价款 1、本工程合同价款(人民币): (大写):******元整 (小写):******元整 2、本合同为按现有施工图纸固定总价合同,合同总价包括(但不限于)人工、材料、机械、水电、运输、检测试验、管理、维护及成品保护、冬雨季施工、脚手架、垂直运输等所有措施费和规费、配合费、利润、风险、税金等一切费用,如实际施工与图纸有变化时按定价预

路灯照明工程监理实施细则

一、工程概况------------------------ 4 二、编制依据------------------------ 4 三、监理程序------------------------ 4 四、质量监理的主要方法和要求 --------------- 6 五、施工质量验收基本要 ----------------- 7 六、施工监理控制要点 ------------------- 10 一、工程概况 二、编制依据: 1、施工图设计 2、《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》 3、《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002 4、《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》( GB50168-2006) 5、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB50169-2006) 6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 7、《城市道路照明工程施工及验收规程》( CJJ89-2001) 8、《道路与街路照明灯具性能要求》( GBT 24827-2009) 9、《照明测量方法》( GBT 5700-2008 ) 三、监理程序 (一)、施工准备阶段 施工准备阶段主要监理工作内容见《三水区高丰南路改造和景观提升工程监理规划》。除按上述细则执行外,根据本项目路灯工程特点,强调以下几点:1、照明工程施工前,要及时与建设单位及供电部门联系,弄清该项目照明工程可用电源位置及各路段供配电情况。 2、查明与土建施工及其他管线工程的关系:督促施工单位在现场开挖前应做

好管线调查工作,合理路段工序安排。 3、参加设计交底及图纸会审; 4、编制施工组织设计及专项施工方案(比如顶管施工):开工前,要求施工单位编制可行的施工组织方案,报监理办审批。 5、根据施工验收规范要求提交单位、分部、分项工程及检验批划分及试验检测计划,提交监理办审批。 6、提交灯具、灯杆样品及相应质量合格证、品牌等,监理及建设单位确认后才允许制作或采购。 7、主要设备、材料、成品、半成品的进场验收审批: 使用前,主要设备、材料、成品、半成品须进场验收,填写检验申请批复单,监理审批。主要检查合格证、技术文件、出厂试验记录等,其产品规格型号须符合设计要求,本工程设计采用的路灯,要求灯具产品质量符合《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》及《道路与街路照明灯具性能要求》(GBT 24827-2009)的要求。 8、特殊作业人员资质、施工专业检测仪器标定的审批检查: 因行业的专业性,变压器等特种设备安装,对作业人员和安装单位资质要求较高,检查其作业单位、人员资质必须满足规定要求;为满足检测结果和显示结果的准确性,并依规定,施工自检的专业检测仪器和工程设备仪表,使用前需进行计量检定校准合格。其资质、标定证书应附在申请批复单中供监理审批。 9、开工报告的审批: (1)在各单位工程、分部位工程或工序工程开工之前,监理工程师要求承包人提交工程开工报告并进行审批。主要检查工、料、机是否到位,是否具备开工条件,组织是否合理,施工安全、技术措施准备是否充分。 (2)施工单位申报材料、设备购置计划,试验检测计划。若工厂制作或购买成品件时,需考察设备制造、供应商的资质、生产能力等,必要时监理需进驻厂家设备监造。 (二)施工阶段 施工阶段质量监理流程与一般工程基本相同,包括原材料进场监控程序、

幕墙及泛光照明设计合同(范本)

合同编号:ZBDS-合同(设计/咨询)-014 ***********大厦 幕墙及泛光照明工程设计合同 甲方: 乙方: 工程名称:***********大厦幕墙及泛光照明工程设计 工程地点:深圳市福田区北环路南安托山 签约时间: 2018年 9 月 28 日

***********大厦幕墙及泛光照明工程设计合同 发包人(以下简称“甲方”): 承包人(以下简称“乙方”): 甲乙双方以建筑图、结构图、安装图及共同确认的效果图等为施工图深化设计依据;以建筑设计院关于本工程的建筑节能设计说明文件为施工图设计依据;以及相关国家和深圳市幕墙及泛光照明工程规范及技术要求为设计依据,就***********大厦幕墙及泛光照明工程深化设计事宜,经协商一致,订立本合同。 一、项目概况 1.项目名称:***********大厦。 2.工程名称:***********大厦幕墙及泛光照明工程设计。 3.工程地点:。 4.建设单位:。 5.项目工程设计单位:深圳市华筑工程设计有限公司。 6.工程规模:本项目设计范围1栋A座、B座、C座,总用地面积:18086.83平方米,总建筑面积179090.48平方米,地下四层,1栋A座地上39层,高度179.25m ;1栋B座地上为33层,高度118.75m;1栋C座地上为21层,高度9 7.35m。 二、幕墙及泛光照明设计委托内容 1.本次幕墙及泛光照明深化设计的委托内容,包括但不限于: 所有塔楼及裙楼立面铝板幕墙、泛光照明,及配合百叶、栏杆、门窗、雨蓬等附属工程。工程设计的委托内容详附件二。 2.项目会议 双方将在以下阶段参与项目会议: (1)方案设计汇报; (2)深化设计汇报; (3)选材设计评审; (4)施工图评审会议; (5)施工期间周期性现场服务;

市政工程照明工程监理实施细则

×××工程项目监理部照明工程监理实施细则 编制 批准 XXXXX ×××工程项目监理部

年月日

目录 一.监理工作依据 (1) 二.监理质量控制的原则 (1) 三.目标分解 (2) 四.设计要求 (3) 五.施工难点及监理要点 (4) 六.过程控制要点 (12) 七.本分部分项工程适用规 (16)

照明工程监理实施细则 一.监理工作依据 1.1本项目实施阶段的监理合同; 1.2业主单位与承包人签订的承包合同及附件; 1.3 20 年月日《XXX道路照明工程设计评审意见》; 1.4《低压配电设计规》GB50054-1995 1.5《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006; 1.6《供配电设计规》GB50052-1995; 1.7《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》; 1.8《城市道路照明工程施工验收规》CJJ89-2001 1.9 XXX可行性研究报告; 1.10省交通厅颁发的省公路工程施工监理手册; 1.11《监理规划》; 1.12图纸会审纪要及承包商提交的并经过批准的本项目工程施工组织设计(施工方案); 1.13我公司通过的ISO-9002质量体系认证程序文件要求进行质量控制。 二.监理质量控制的原则 (1)坚持“百年大计、质量第一”的方针和全面质量管理要求。工程质量是监理工作的核心,与进度控制、投资控制协调统一,严格按合同

要求、设计文件,依据国家有关法规和部颁的现行技术规、规程和质量检验评定标准及审定的施工技术方案进行工程质量控制。 (2)坚持“一丝不苟、实事、公正合理、热情服务”的原则。 (3)坚持“预防为主、动态管理、跟踪监控”,实现工程质量总目标。 (4)坚持“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保证体系。以抓好工序质量,确保分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程、单位工程和整个建设项目的工程质量。 (5)坚持“抓死在质量,搞好外观质量”的要求,确保分项工程质量合格率为100%。 (6)“宁当恶人、不做罪人”认真履行监理职责。 (7)履行我公司“标准化管理、高智能服务、全方位控制”的质量方针,开展监理工作。 三.目标分解 3.1质量目标: 1)工程质量满足建设单位与施工单位签订的“建设工程施工承包合同”(以下简称“施工合同”)的约定和设计及规要求。 2)工程质量符合元鼎建设发展于20 年月日《××道路照明工程设计评审意见》、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001、《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》等规定的质量标准,达到合同约定的质量目标。 3.2工期目标:以施工合同中约定的期限为目标,按已审批的进度计划

完整版道路照明施工合同

道路照明工程合同 发包人(全称): ___________________________(以下简称甲方) 承包人(全称): ___________________________(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:鸭乐大道道路照明工程 ____________ 工程地点:遵义市鸭溪镇 ____________________ 工程内容:照明及相关图纸涉及的所有工作 二、工程承包范围 承包范围:上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光及高层上泛光照明调试。 三、合同工期 开工日期:________________ 竣工日期:________________ 四、质量标准 工程质量标准必须全部合格(如因工程质量未达到标准,所造成的返工损失费用由乙方负责)。 五、合同总价 1、按照贵州省2004年定额下浮48%,金额金额(大写):___________________________ 元,以最终结算价为准。合同签订前乙方缴纳工程履约保证金10万元。 六、结算方法及付款方式 乙方承包的亮化工程按甲方的亮化工程清单报价计算(税金由乙方承担);清单报 价外因设计图纸变更和签证所增加工程造价参照已有单价。合同签订后,乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘,并敷设各种路灯管线,待管线、灯杠(柱)基础完成,灯具进工地并安装完毕后,支付合同总款的 ___________________ %,即 _____________ 元,通电调试完 毕后,支付合同价款的 ___ 70—%,即__________ 元,剩余工程设备款,一年内结清。 七、组成合同的文件

泛光照明合同模板

泛光照明设计合同(模板) 合同名称:泛光照明设计 项目地点: 委托方: 承接方: 签订日期:年月日

目录 1、工程概况: (3) 2、设计范围及内容: (3) 3、设计费用 (5) 4、设计费支付方式 (5) 5、甲方的义务 (5) 6、乙方的义务 (5) 7、设计的修改和终止 (6) 8、违约责任 (6) 9、其它约定 (6)

金山湖JSH-B06-04地块及会所照明设计 设计合同 甲方: 乙方: 甲乙双方根据《合同法》等相关法律法规,在互惠互利的基础上,经双方友好协商,就甲方委托乙方设计惠州金山湖JSH-B06-04地块(含商业街部分)及会所泛光照明设计等事宜,签订本合同,双方共同遵守执行。 1、工程概况: 1.1项目名称: 1.2项目地点: 2、设计范围及内容: 2.1工程设计范围: 2.2 工程设计内容:乙方接受委托后,进行指定区域的方案及施工图设计,并根据甲 方提供的资料及要求,于合同签订之日开始按甲方提前要求时间节点配合甲方的建筑设计进度分阶段分组团完成下列设计任务: 2.2.1第一阶段:概念方案设计 2.2.1.1 咨询甲方及有关顾问,以便就本工程要求的整体外观及其特色,参数及基本要素,进行泛光照明设计定位。 2.2.1.2 提供设计效果图方案。 2.2.1.3 乙方收到甲方的相关图纸及资料后,正式承接书面确认通知后10个工作日 提供概念设计方案及讲解提供给甲方,然后按照甲方的意见的要求,作出相应 修改。 2.2.1.4 每个方案分别提供整套不小于A3规格的设计图册,包括效果图、设计意念

表示图、设计说明等,一式两份(并提供电子档两份)。 2.2.1.5 在设计方案获甲方认可后,乙方才可进行下一步设计工作。 2.2.2第二阶段:深化设计的确定阶段; 2.2.2.1 按照甲方同意的概念设计方案,进行泛光照明效果图深化设计、灯具设计 及选型的确定、控制系统的确定等。 2.2.2.2 在收到甲方确认通知后12个工作日乙方应提交泛光照明深化设计效果详 图,包括但不仅限于:沿街立面效果图、能反映裙房屋顶夜景效果图、能反映 建筑主要透视角度的夜景效果图、电气系统图、电气平面图、设备材料清单及 样板。装钉成A3规格彩色设计图册共2本(并提供电子档两份)。 2.2.3第三阶段:施工图设计及相关资料交付阶段 2.2. 3.1 甲方确认泛光照明深化设计方案后18个工作日乙方应提交施工设计图(蓝图)共计套及相关资料(电子档两份); 2.2. 3.2 提供一套完整的设计成果电子文件光盘三张(含概念方案、效果方案、施 工图原文件、材料样板照片、灯具设备材料估算单等相关文件)给甲方存档; 2.2.4第四阶段:施工阶段的监督及配合 2.2.4.1 乙方在施工图完成后,需配合甲方进行施工招标工作,与甲方、工程承建 商及时召开会议,讨论设计交底及工程进度,具体时间经双方协商后,由甲方 安排。 2.2.4.2项目现场施工后,需乙方到工地现场视察的日期及每次停留时间则由甲乙双 方协商,按工程进度而决定,确保承建商能达到要求之设计效果。 2.2.4.4指导承建商纠正施工遗下的缺点。 2.2.5 第五阶段:工程竣工时协助甲方进行工程验收。

泛光照明工程施工合同

xxxxx会所 泛光照明工程施工合同 发包方:xxxx房地产开发有限公司(以下简称甲方) 承包方:xxxxxxxx工程有限公司(以下简称乙方) 根据甲方建设需要,依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定,为实现本合同目的,明确双方的权利和义务,经过充分协商,特订立本合同,共同遵守。 一、项目概况 1、工程地点:xxxxxxxxxx 2、工程名称:会所外墙泛光照明系统工程 3、承包范围:乙方按照甲方提供的珑源一品会所外立面效果图,按照泛光照明的设计规范,结合勘查实际现场情况,乙方提供的设计图纸及工程报价范围。 本工程的界面划分,会所照明控制箱下桩头至泛光照明全系统,包括控制装置、灯具,管、线缆、配件、支架等。 4、承包方式:包工包料、包施工、包调试、包一次通过验收。 二、合同总价及付款方式: 1、本合同闭口总价为人民币:xxxxx元,大写:xxxxx元整。 2、全部工程安装完成,系统调试完毕并一次通过甲方或专业部门验收合格,办理完工程竣工结算后14天内,甲方付至乙方工程结算金额的97%工程款。 3、质保期满后并经物业管理部门确认无质量问题及无维修遗留问题后14天内,甲方无息支付乙方质保金3%。 4、合同总价中包括泛光照明(含附属配套控制装置、灯具,管、线缆、配件、支架等)的设计、制造、运输、安装(包括预埋)、脚手架、调试、管理、利润、税金、保险、验收等一切费用,工程量乙方报价已经包含所有内容,实际工程量大于报价部分,甲方

不予追加报价。 三、工程质量标准和保修期 1、按国家有关泛光照明施工规范和标准及施工图纸保质保量。 2、工程保修期为贰年,保修期自工程竣工验收合格签字之日起计。 四、甲方权利义务 1、甲方有权监督乙方的施工,要求乙方遵守施工现场的管理规定,要求乙方保证施工质量,督促乙方施工进度; 2、甲方需尽最大可能为乙方提供施工的便利条件,甲方需负责提供乙方施工期间的用水用电,其所产生的相关费用由乙方承担; 3、负责合同履行过程中对工程质量、进度进行监督检查,负责沟通解决工程施工中的问题。 4、甲方需按本合同约定向乙方支付工程款。 5、办理乙方工程结算。 6、甲方委派xxxx为甲方现场专业负责人。 五、乙方权利义务 1、乙方需负责协助甲方办理与泛光照明相关的手续。 2、乙方须按照xxx档案管理有关规定,根据工程实际施工状况,绘制xxxx会所泛光照明工程竣工图及资料一式四份。 3、负责确保工程质量符合相关规范、满足使用要求,达到效果图基本效果。 4、接受甲方的监管,服从甲方协调管理,在施工中与其他相关部门协作配合,验收完毕后及时退场并保持工地的清洁,并负责其施工产生的垃圾清运及费用; 5、施工过程中因乙方原因造成人员伤亡、结构坍塌和装饰损坏、火灾损失均由乙方承担全部责任;由此给甲方造成的损失.包括经营损失,也应由乙方负责赔偿; 6、负责采取相应措施保证安全施工、文明施工;乙方在施工前应制定完整的施

泛光照明施工方案(上传)

泛光照明施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期: 00

目录 一、工程概况........................................................................................... 二、编制依据........................................................................................... 三、编制说明........................................................................................... 四、施工总体部署和目标....................................................................... 1、施工阶段划分............................................................................. 2、施工组织步骤............................................................................. 3、施工安排..................................................................................... 4、施工前期准备............................................................................. 五、主要资源计划.................................................................................. 1、劳动力计划................................................................................ 2、施工机械及机具配备计划...................................................... 3、主要工程设备及材料.............................................................. 六、主要安装施工方案及技术措施...................................................... 1、配电箱、盘安装........................................................................ 2、二次回路接线............................................................................. 3、低压电器的安装.......................................................................... 4、钢管敷设...................................................................................... 5、管内穿绝缘导线.......................................................................... 6、电缆敷设..................................................................................... 7、灯具安装..................................................................................... 10、接地装置..................................................................................... 七、质量管理体系及质量管理措施...................................................... 1、质量管理体系............................................................................ 11

泛光照明亮化工程范本合同

泛光照明工程设备采购与安装招标合同 (编号:) 发包人(甲方): 承包人(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定,结合本工程的实际情况,在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下,经甲乙双方友好协商,签订本合同,以供双方共同遵守。 第一条工程概况及承包范围 1.工程名称:亮化泛光照明工程设备采购与安装招标 2.工程地点: 3、工期:年月日至年月日(个日历日) 4、承包方式:包工包料、包工期、包质量、包验收 5、质量标准:合格 6、承包范围:亮化泛光照明工程,凡施工图纸载明的或按施工管理属于乙方工作内容的均包含在本工程承包范围内。具体为,亮化配电箱前端进线电缆至亮化照明灯具末端所有的设备、灯具、材料的采购、施工、安装、调试、验收及质保维修,具体工程范围详见施工图纸。 第二条灯具及材料要求 1、详见施工图纸及PPT灯光设计方案。 2、本工程全部灯具及材料由乙方负责采购,乙方应当在灯具及材料运进现场后,向甲方及监理提供产品出厂合格证、质检报告及其他相关技术资料,否则不得在工程中使用。 3、本工程施工所用灯具及材料在未竣工验收前,均由乙方负责,由此发生的包括但不限于运输、装卸、保管、保护等一切费用,均由乙方承担。

第三条合同价款 1、本工程合同价款(人民币):(大写):,(小写):元整。 2、本合同为按现有施工图纸固定总价合同,合同总价包括(但不限于)人工、材料、机械、水电、运输、检测试验、管理、维护及成品保护、冬雨季施工、脚手架、垂直运输等所有措施费和规费、配合费、利润、风险、税金等一切费用,如实际施工与图纸有变化时按定价预算进行调整。 第四条付款方式 1、工程预付款:合同总价的30% ,合同签订后,一周内(参考时间)支付。 2、工程进度款:合同总价的30%,材料及灯具进场后,一周内(参考时间)支付。 3、工程结算款:按本合同要求,工程全部施工结束,通电运行,经甲方验收小组按实际亮化效果观感满意及施工图并参考效果图验收合格后,甲方支付至合同总价的95%,剩余5%的结算款为保修金,如工程无质量问题,待保修期满后七日(参考时间)内,甲方一次性无息支付给乙方。 第五条工期的顺延 1、乙方不得以影响关键部位的设计变更或工程量增加为由延误工期,不得以虽影响关键线路但需延长工期累计未超过五日(含五日)的设计变更或工程量增加而延误工期,超过五日(不含五日)的,甲乙双方协商后,可相应顺延工期。当出现设计变更或工程量增加可能延误工期的,乙方应当采取相应的赶工措施确保工期和质量,相应的赶工费用由乙方承担。 第六条工程保修期 1、工程质量保修期两年。保修期按工程竣工验收合格交付使用日算起。

泛光照明工程施工合同

泛光照明工程施工合同 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据甲方建设需要,依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定,为实现本合同目的,明确双方的权利和义务,经过充分协商,特订立本合同,共同遵守。 一、项目概况 、工程地点: 、工程名称:外墙泛光照明系统 、承包范围: 乙方按照甲方提供的平正大厦外立面效果图,按照泛光照明的设计规范,结合勘查实际施工现场情况,乙方提供的工程报价范围。 本工程的界面划分,原安装的某楼层的照明控制箱(乙方泛光工程需要引出电源线的楼层)下桩头至泛光照明全系统,包括控制装置、灯具,管、线缆、配件、支架等。 、 承包方式:包工包料、包施工、包调试、包一次通过验收。 二、 合同总价及付款方式: 、本合同闭口总价为人民币: 万元,大写:贰拾贰万陸仟元整。 、合同签订后 天内甲方向乙方支付合同总价 的工程预付款; 、所有管、线缆、支架全部安装完成,灯具全部进场后,甲方向支付乙方支付合同总价 的工程进度款; 、全部工程安装完成,系统调试完毕并一次通过甲方或专业部门验收合格,办理完工程竣工结算后 天内,甲方付至乙方工程结算金额的 工程款。 、质保期满后并经物业管理部门确认无质量问题及无维修遗留问题后 天内,甲方无息支付乙方质保金 。 、合同总价中包括泛光照明(含附属配套控制装置、灯具,管、线缆、配件、支架等)的设

计、制造、运输、安装、调试、管理、利润、税金、保险、验收等一切费用,工程量乙方报价已经包含所有内容,实际工程量大于报价部分,甲方不予追加报价,若实际工程量小于报价,则要按照报价中的相关单价据实下调合同总价。 三、工程质量标准和保修期 、按国家有关泛光照明施工规范和标准及施工图纸保质保量。 、工程保修期为 贰 年,保修期自工程竣工验收签字之日起计。 四、甲方权利义务 、 甲方有权监督乙方的施工,要求乙方遵守施工现场的管理规定,要求乙方保证施工质量,督促乙方施工进度; 、 甲方需尽最大可能为乙方提供施工的便利条件,甲方需负责提供乙方施工期间的用水用电,其所产生的相关费用由乙方承担; 、 负责合同履行过程中对工程质量、进度进行监督检查,负责沟通解决工程施工中的问题。 、 甲方需按本合同约定向乙方支付工程款。 、 办理乙方工程结算。 、 甲方委派汤叶明为甲方项目负责人。 五、乙方权利义务 、 乙方需负责协助甲方向市政府有关部门申报、办理与泛光照明相关的手续。 、乙方须按照上海市档案管理有关规定,根据工程实际施工状况,绘制平正大厦泛光照明工程竣工图及资料一式四份。 、 负责确保工程质量符合相关规范、满足使用要求。 、 接受甲方的监管,服从甲方协调管理,在施工中与其他相关部门协作配合,验收完毕后及时退场并保持工地的清洁,并负责其施工产生的垃圾清运及费用; 、 施工过程中因乙方原因造成人员伤亡、结构坍塌和装饰损坏、火灾损失均由乙方

泛光照明设计合同

泛光照明设计合同 委托人(全称):(简称甲方) 承接人(全称):(简称乙方) 一、总则 根据《中华人民共和国合同法》,甲、乙双方经过友好协商就御园一期泛光照明的设计事宜达成本合同条款,双方约定本合同从双方签字盖章之日起正式生效。 二、设计内容 御园一期泛光照明设计包含方案设计、施工图设计、设计图纸的审核和盖章。 三、设计成果 本工程涉及的所有泛光照明方案设计及施工图设计图纸。 四、设计依据 1、项目设计任务书(附本合同后) 2、《民用建筑电气设计规范》 (JGJ/T 16-1992) 相关标准 3、《低压配电设计规范》 (GB 50054-1995) 相关标准 4、《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004)相关标准 5、《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2006)相关标准 6、国家现行法律、法规、规范和标准

五、设计要求 1、乙方应认真阅读设计任务书,了解甲方及相关建筑师、景观设计师的构思和意图,确定整体思想和重点表现内容; 2、设计深度应符合国家及现行的规范及规定。 3、施工期间,须指派专职专业工程师负责现场设计配合工作,直至工程施工结束止。 4、设计变更图纸应在施工之前完成,经甲方和施工方确认方可施工。设计变更图纸在现场工程师提出变更要求后两日内完成。 5、其他主要设计技术要求以甲方设计任务书要求为准。 6、施工图正式出图应盖有国家有关部门认可资质的建筑工程设计单位的出图专用章。 六、设计进度 总工期:天 方案阶段: 2014年月日至2014年月日 施工图阶段:2014年月日至2014年月日 七、设计收费及付款方式 1、设计费用: (1) 本工程设计费共计为人民币圆整(¥元)。 (2) 上述设计费中包方案设计费、施工图设计费、现场配合服务费、图纸局部修改费、国内税费、盖章出图费等相关费用,如施工图完成后由于乙方自身的原因造成设计不满足要求,需做重大修改,不另增加设计费用。如施工图完成并经甲方书面认可后由于甲方要求需做重大修改,则需另行商定施工图设计修改费用。 2、付款方式: (1) 本合同的收款人为。 (2) 合同签定以后在收到乙方发票后30个工作日内,甲方预付20%工程设

路灯照明工程监理实施细则

目录 一、工程概况---------------------------------------4 二、编制依据-------------------------------------- 4 三、监理程序---------------------------------------4 四、质量监理的主要方法和要求-----------------------6 五、施工质量验收基本要-----------------------------7 六、施工监理控制要点-------------------------------10 七、施工管理及验收表格-----------------------------14

一、工程概况 二、编制依据: 1、施工图设计 2、《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》 3、《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002 4、《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006) 5、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 7、《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2001) 8、《道路与街路照明灯具性能要求》(GBT 24827-2009) 9、《照明测量方法》(GBT 5700-2008 ) 三、监理程序 (一)、施工准备阶段 施工准备阶段主要监理工作内容见《三水区高丰南路改造和景观提升工程监理规划》。除按上述细则执行外,根据本项目路灯工程特点,强调以下几点: 1、照明工程施工前,要及时与建设单位及供电部门联系,弄清该项目照明工程可用电源位置及各路段供配电情况。 2、查明与土建施工及其他管线工程的关系:督促施工单位在现场开挖前应做好管线调查工作,合理路段工序安排。 3、参加设计交底及图纸会审; 4、编制施工组织设计及专项施工方案(比如顶管施工):开工前,要求施工单位编制可行的施工组织方案,报监理办审批。 5、根据施工验收规范要求提交单位、分部、分项工程及检验批划分及试验检测计划,提交监理办审批。

标准化监理细则

嘉悦江庭住宅 小区(二期)工程 标准化监理实施细则

重庆兴隆建设工程监理有限公司 编制: 审核: 日16月4年2014 第一章编制依据 一、国家法律、法规: 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《中华人民共和国合同法》 3、《建设工程质量管理条例》 4、《工程建设监理规定》 5、《建筑工程安全施工管理条例》 二、重要依据: 1、嘉悦江庭住宅小区(一期)施工图纸工程。 2、建设监理合同施工合同; 3、国家、行业及重庆市颁布相关的设计规范、施工及验收规范和质量检验评定标准。 三、本工程使用的技术标准及规范: (1)工程建设标准强制性条文 (2)建设工程监理规范(GB50319-2000) (3)工程测量规范(GB50026-2007) (4)建筑地基基础施工质量验收规范(GB50202-2002) (5)建筑基坑支护技术规程(JGJ120/99) (6)砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011) (7)混凝土工程强度检验评定标准(GBJ50107-2010) (8)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) (9)钢筋焊接及验收规范(JGJ18-2012) (10)钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(GB1499) (11)地下防水工程质量验收规范(GB/T50208-2002) (12)建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010) (13)屋面工程质量验收规范(GB50207-2002) (14)建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) (15)建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) (16)建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)

泛光照明设计供应及安装调试工程合同

泛光照明 工程施工合同 工程名称: 工程地点: 发包方: 承包方: 签订时间: 泛光照明 工程施工合同

发包方(以下简称甲方):* 承包方(以下简称乙方):* 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 一、工程概况(名称、地点) 1.1工程名称: 1.2工程地点: 二、承包范围及承包方式 2.1.1承包范围:按照本工程的施工图纸、设计文件、设计说明、设计变更、图纸会审记录、工程交付标准等的要求和标准进行施工,工程内容包括但不限于: 2.1.2 2.2承包方式:乙方以包设计、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包施工用水用电费、包项目措施费、包行政规费、包利润、包税金、包验收合格、包保修等进行总价包干。 三、工期 3.1合同工期 3.1.1本合同总工期为个日历天(含节假日),开工日期为年月日,竣工日期为年月日。 上述约定的开工、竣工日期与甲乙双方共同签署的《开工确认书》确定的开工、竣工日期不一致的,以《开工确认书》为准。《开工确认书》须经甲乙双方加盖公章或合同专用章生效。若乙方未按照《开工确认书》确定的日期进场施工的,每逾期开工一日,应向甲方支付合同总价的千分之一的违约金,逾期开工超过日的,甲方有权解除合同。 3.2工期变更 如因甲方设计变更或不可抗力因素造成工期延期的,工期顺延。乙方应在工期顺延事项发生后小时内向甲方提出书面申请,并提供相应完整有

效的证明资料,甲方对乙方的顺延理由没有异议的,双方在顺延事项发生后日内签署工期变更补充协议,补充协议经双方签字盖章生效。 可顺延事项发生后日内乙方未向甲方提出书面申请的,顺延理由失效。 3.3进度计划、中间延期 3.3.1乙方应在开工前五天将《施工组织设计方案》和《施工进度计划》提交甲方,经甲方盖章确认后严格执行。若乙方未按期提交的,每逾期一日应向甲方支付合同总价千分之一的违约金。 3.3.2乙方施工的实际进度落后于甲方确认的《施工进度计划》的为中间延期,乙方应立即采取增加人手、机械、加班工作等各种必要的措施予以改正,并不得索取额外费用,甲方有权停付工程进度款,直至乙方改正为止。每延期一日,乙方按照合同总价的千分之一承担违约金。延期超过日,甲方有权解除合同。如甲方不解除合同,乙方采取赶工等积极措施,最终能够按照合同约定按期竣工验收合格的,甲方可以全部或部分退还已收取的中间延期违约金。 四、质量与检验 4.1工程质量标准:合格 4.1.1竣工验收时本工程质量须符合国家和行业的质量检验评定标准,材料、设备的品牌、型号及技术参数须符合本合同约定。有材料样板或工程样板的,还须与材料样板或工程样板一致。 4.1.2乙方提供的电气产品必须是全新、未使用过的,产品必须是中国检验合格的产品且必须通过国家强制性的认证。 4.2检查和返工 4.2.1乙方应认真按照国家现行标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令严格施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。 4.2.2工程质量不符合设计要求或规范、未达到甲方认可的标准的,甲方有

泛光照明施工合同范本

泛光照明施工合同范本 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《 * 合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就望项目泛光照明工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 工程内容:泛光照明工程施工图范围内工程量清单及其它设计文件所描述的全部工程内容。 1.4 承包范围:泛光照明工程设备材料、软件采购、系统施工安装、系统调试、人员培训、验收和保修服务等全部内容。 1.5 承包方式:包深化设计、包工、包料、包质量、包工期、包文明施工、包验收、包安全。 二、合同工期 2.1 工程日期月,开工时间以发包人开工通知为准。 2.2 为了保证工期,承包人应提出安装计划,该计划必须服从和配合本工程项目总的施工进度计划,须由发包人认可,并在实施过程中工程总进度计划的变化作相应合理调整,承包人无权因此而提出任何附加费用。

2.3 除本合同另有约定外,因发包人原因或遇人力不可抗拒的自然灾害(如战争动乱、台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)致使本工程不能按期开工或施工现场不具备开工条件及不能按期竣工的,可以延期开工,工期相应顺延,并由承包人在上述原因发生之日起15日内报发包人,发包人书面形式确定顺延期限。 三、质量标准 3.1 工程质量标准:合格。 3.2 因承包人原因致使本工程未达到合同约定的质量标准,承包人负责无偿返修直至达标,并同时向发包人赔偿因此而造成的直接经济损失,且此类返工工期不予顺延。而由此产生的一切费用(包括人工费、材料费及延误工期罚款等)均由承包人承担。若两次返工都未通过审核,则发包人可选择继续让承包人服务或解除合同,并不增加支付任何费用;若解除合同时发包人已支付费用,有权向承包人追回已支付费用。 四、合同价款与支付 4.1 合同价款: 4.1.1合同总价¥:元,金额大写(人民币):。 4.1.2本合同价款采用固定总价(包括工程人工费、材料费、设备费、软件费、管理费、报建报装费、包装运输、安装损耗、安装、调试、检测验收、安全、保险、各种税费、劳保、专利技术、技术支持与服务、售后服务与维保及相应的措施费、利润、规费、税金、配合费、泛光照明扩初设计费、深化设计及施工图设计费、政策性文件

泛光照明工程合同范本(律师改)

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 泛光照明工程合同范本(律师改) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

工程名称:平昌县佛头山文化产业园泛光照明工程设计工程地点:平昌县佛头山文化产业园 _________________________ 设计单位:四川中亿芯科照明科技有限公司 设计人:杨家敬 签订日期:年月日 根据〈〈中华人民共和国合同法》及现行有关设计管理法规及规章,双方遵

循平等、白愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方友好协商,就本项目协商一致,订立本合同并共同遵照执行。 委托人委托设计人承担平昌县佛头山文化产业园泛光照明工程 设计,经双方协商一致,签订本合同。 第一条:甲方委托乙方进行下述工程项目的设计: 项目名称:平昌县佛头山文化产业园泛光照明工程设计 建设地点:平昌县____________________ 第二条:设计内容: 2.1、总体照明方案规划(照度计算及分布)。 2.2、灯位图(点位图)。 2.3、电气控制图。 2.5、灯具选型及规范书。 注:具体时间安排应结合双方沟通情况允许在设计过程中根据双方协商作适当调整

万伍仟元人币),设计费支付进度详见下表: 第四条:双方责任 第三条:本合同设计费为745万元人民币,(大写柴拾肆 6.1、委托人责任: 6.1.1、委托人在合同签订后向设计人提交设计所需资料及文 件,并对其完整性、正确性及时限负责,委托人不得要求设计 人违反国家有关标准设计。 6.1.2、委托人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料 错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计 需作较大返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订 合同)、重新明确有关条款外,委托人应按设计人所耗工作量 向设计人增付设计费。 6.1.3、委托人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及 文件时,如果设计人能够做到,应积极配合,要求提前时间较 多时,委托人应向设计人支付赶工费。 6.1.4、委托人应保持设计人的设计方案、文件、资料图纸、数 据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,委托人对

隧道电力照明工程监理实施细则

隧道电力照明工程监理实施细则

一编制依据 二、专业工程特点及其技术、质量标准 (一)界面划分 1、本工程为隧道内的照明及与之相关的监控工程。 2、本工程与四电集成的界面:以箱变的低压出线箱为分界点。 (二)电源及供电方式 电源及供电方式:隧道内照明电源由设置在进口处、出口处的2座10/0.4KV箱式变电站引220/380V主干回路对各设备洞室的配电箱供电,应急照明设备由设备洞室的配电箱的应急照明回路供电。 (三)照明方式:在隧道内两侧沿隧道壁设疏散照明灯具和疏散指示标志灯具,隧道内正常的固定照明由隧道两侧的疏散(检修)照明组成。两侧的灯具交错布置,每侧疏散照明灯具采用无极荧光灯和高压钠灯间隔布置,灯具均匀分配在各项。 (四)照明控制方式:正常照明采用分段两端控制,由隧道两端洞口的按钮箱和设于洞室配电箱上的按钮箱控制每段灯具的启停。在应急的情况下可通过设于隧道内、隧道口的紧急按钮箱启动全隧道的应急灯,并通过设于洞室配电箱上的紧急按钮关闭全隧道的应急灯。 (五)设备安装:隧道内插座箱的间距为50米,下缘距地面1.8米;疏散照明灯具水平间距25米,距轨面3.5米;疏散指示灯间距100米,距地面0.5米;应急按钮箱的间距不超过250米,盒底距地面1.3米。

长隧道内需设设备洞室,相邻洞室的间距一般为500米,洞室洞口疏散灯位于洞室上缘0.3米,洞室内的照明灯具为壁装,距地2.3米,其开关距地1.3米。所有灯具、开关箱、按钮箱、EPS等的防护等级为IP65。(六)配线方式:隧道外主干回路电缆,采用VV22-0.6/1KV型,一般采用直埋方式。隧道内照明主干回路、应急照明回路、控制回路的电缆沿隧道壁水平安装时采用电缆挂钩敷设,挂钩的安装间距为0.8米,挂钩下端距轨面4.0米。所有明敷电缆也应采用可靠的保护措施。 (七)接地方式:隧道系统采用TN-S系统。各插座箱中的插座应采用有接地插孔的插座,接地孔应有标示,插座的接地孔好各箱体的金属外壳、变压器室和设备洞室各设备的基础槽钢(或角钢)、应急回路的PE 线与综合接线相连。灯具应采用有接地端子的灯具,灯具的接地端子应与应急照明回路的PE线做可靠的连接。 (八)隧道内各箱体及电缆安装应满足250KM/h时速的要求。 三、监理工作范围及重点 四、监理工作流程 (一)监理工作流程 为使本专业监理工作科学、有序地进行,依据监理站编制的“监理规划”和东南铁路公司的“管理办法”,按监理工作的客观规律,特编制

相关文档